机房空调-乙二醇自然冷却机组(通信产业报)2008.11

机房空调-乙二醇自然冷却机组(通信产业报)2008.11
机房空调-乙二醇自然冷却机组(通信产业报)2008.11

机房空调节能解决方案

—乙二醇自然冷却节能机组

阿尔西制冷工程技术(北京)有限公司陈磊

引言

在连续几年能源消耗高强度增长、煤电油运全面紧张后,节能降耗已经成为全社会的共识,节能减排工作已经成为我国的基本国策之一。中国移动网络部对通信机房中各种用电设备耗电量的统计,空调用电占到机房总用电的50%左右,因而存在较大的节能潜力。在确保机房温度符合其它设备正常运行要求的前提下,科学有效地降低空调用电,减少电力资源浪费应成为通信机房节能的主要手段。设法降低空调设备的能耗,特别是常年运行的空调设备能耗,对于能源问题严峻的我国具有重要的意义。

系统简介

机房专用空调大部分是采用压缩机制冷,耗电量非常大,同时一般都需要全年制冷。因此在机房总耗电量中,专用空调的耗电量一般占通信机房总耗电量的60%左右,也就是说,专用空调是电量耗损的最大来源。机房专用空调制冷主要靠压缩机的运转将系统内的氟利昂从气体压缩成高温高压的液体,在通过室外冷凝及室内蒸发,从液态变成气态,吸收室内的热量来达到降温的目的,这样就需要消耗大量的电能,并造成大量的温室气体。乙二醇自然冷却节能系统在室外温度适宜的时候,实现自然冷却,降低压缩机的工作时间,从而实现节能的目的。

工作原理

乙二醇自然冷却节能系统利用室外冷源将室内的热量传到室外换热器的空调机组。当室内温度高于空调设定温度值时,控制系统发出信号给原风冷机组、乙二醇机组及水泵,原风冷机组停机,乙二醇机组及水泵开始运转,室外干冷器

通电,室外温度传感器反馈干冷器盘管温度信号给干冷器风机,如果室外散热器盘管温度高于设置温度,风机启动,低于设置温度,风机停止运转;当室内温度低于空调设定温度值,控制系统发出信号,水泵停止工作,室外风机断电,以此来保证室内的恒定温度。在保证机房在恒温、恒湿和机房的洁净条件下,达到节能降耗的目的。

系统组成

室内侧机组与室外侧机组各有一个换热盘管,用管路将这两者连接成封闭环路。工作流体经过室内侧的换热盘管时,被室内的空气加热。由于加热后的工作流体温度高于室外空气温度,当它循环经过室外侧的换热器时,其热量传递到室外空气,温度降低。

括:室外机组(机) 、乙二醇溶液系统(包括:泵、三通调节阀、其中:节约室内空间,一起。(安装工作量)立部份(控制),视安装场地情况而定。

工作模式

系统在室内侧机组与室外侧机组各有一个换热盘管,用管路将这两者连接成封闭环路。在冬季,工作流体经过室内侧的换热盘管时,被室内的空气加热。由于加热后的工作流体温度高于室外空气温度,当它循环经过室外侧的换热器时,其热量传递到室外空气,温度降低。

部分自然冷却模式

当机房专用机组检测到室外气温低于室内气温6到8℃时(可设置),

启动自然冷却系统。此时,水泵启动,室内机组与室外机组的风机

全速运转。工作流体全部流经室外机(三通阀的A,B接通,C关闭)。

此工作模块为部份自然冷却,可以为室内提供一部份冷量。机房专

用机组的制冷系统根据需要起动,补充冷量的不足。

全部自然冷却模式

在部份自然冷却过程中,如果室外气温进一步降低,自然冷却系统

的制冷能力提高,可以满足整个机房的冷量需求,此时机组即工作

在全部自然冷却状态。

当室外温度继续降低,机组的制冷能力大于冷量需求,此时室外风

机转速降低,调节制冷能力。当转速降到最低值后,根据室外气温

情况,逐个关闭室外风机。室外风机全部关闭后,如果室外气温还

在降低,三通阀B位逐步关闭,C位逐步打开。

主要特点

减少冷季压缩机的运行时间,节能效果显著

延长压缩制冷空调设备的使用寿命

避免了压缩机的低温启动而可能存在的故障

全部自然冷却时,压缩制冷停止,降低了机房内噪音

自然冷却装置系统、控制简单,故障率低,维修简便

与直接引入室外新风的自然冷却方式相比,机房不会受到室外空气的污染

系统节能分析

在冬季户外环境温度达到乙二醇机组运行条件、且当室内温度高于空调设定温度值时,控制系统发出信号给原风冷机组、乙二醇机组及水泵,原风冷机组停机,乙二醇机组及水泵开始运转,室外干冷器通电,室外温度传感器反馈干冷器盘管温度信号给干冷器风机,如果室外散热器盘管温度高于设置温度,风机启动,低于设置温度,风机停止运转;当室内温度低于空调设定温度值,控制系统发出信号,水泵停止工作,室外风机断电,以此来保证室内的恒定温度。在乙二醇机组单独运行不能保证机房的温度控制要求时,原风冷机组自动投入补充运行。

当春秋季节,室外温度高于5℃时,乙二醇系统不能100%满足室内温度控制要求时,空调压缩机系统启动,来保证室内恒定温度;如室内温度达到原设备设定点的控制要求,压缩机停止工作,室外温度低于5℃时,乙二醇系统开始启动,来保持室内恒定温度,以达到省电的目的。如果乙二醇机组单独运行不能保证机房温度的控制,原风冷机组自动投入补充运行。

(1)节能趋势图

不同室外气温时的节能比例趋势图

(对具有最高负荷85%的稳定热负荷机房)

设备负荷看作为一个恒定的

满载负荷

自然冷却系统每个月的节能量可以从三个城市的对比中看出来,

(2) 城市节能对比

从三个城市的节能比例对比图可以看出,三个城市在一年中可以有7个月使用乙二醇自然冷却机组达到节能的效果,并且在哈尔滨应用该机组的节能效果最好,节能比例最大,高达70%左右,说明室外温度相对低的地区使用乙二醇自然冷却机组的节能效果更为显著,可以在长时间内利用室外低温环境,关闭压缩机制冷,利用乙二醇循环实现自然冷却。

系统节能实例

以某电信运营商内蒙分公司为例,涉及12个盟市如呼和浩特、包头、呼伦贝尔等市的热负荷大的核心机房,现有机房空调179台,需要改造机房精密空调73台,改造费用为983.469万元。

以60KW 的空调为例,设空调每天有2/3时间运行

(1) 乙二醇空调理论上节电率为:(30.5-17)/30.5=44.3%,平均节电率为

35%,二种空调耗电比率为:17/30.5=55.7%

(2) 乙二醇空调年平均开启时间为200天

a) 乙二醇空调200天消耗电量:17KW*73台*24小时/台*200天

*2/3=397万度

相同制冷量普通空调需要消耗电量为:5956800/55.7%*2/3=713万度 b ) 改造后一年节约的电量:713-397=316万度

(3) 全区平均每度电0.6元,一年节约电费: 0.6元/度*316=190万元 (4) 因乙二醇空调的使用,普通空调的使用寿命(10年)延长了4.5年 (5) 在10年内,投入983万元的费用,扣除所有支出,共可节约电费1900

万元,可取得良好的社会效益及经济效益

102030405060708090阿

布赤峰锡林郭勒

安盟呼伦

结论

乙二醇自然冷却节能系统工作原理简单、运行稳定、控制精确、节能效果明显,较长久的自然冷却时间要求设备一年365天,每天24小时全天候运行,是最值得推荐的优秀节能产品,特别适合于长江以北地区电信机房、互联网数据中心机房等ICT环境的节能改造,同样适应于北方地区的其它需要全年供冷场合。

蒸发冷却空调技术

蒸发冷却空调技术 一原理介绍 蒸发冷却空调技术是一项利用水蒸发吸热制冷的技术。水在空气中具有蒸发能力。在没有别的热源的条件下,水与空气间的热湿交换过程是空气将显热传递给水,使空气的温度下降。而由于水的蒸发,空气的含湿量不但要增加,而且进入空气的水蒸气带回一些汽化潜热。当这两种热量相等时,水温达到空气的湿球温度。只要空气不是饱和的,利用循环水直接(或通过填料层)喷淋空气就可获得降温的效果。在条件允许时,可以将降温后的空气作为送风以降低室温,这种处理空气的方法称为蒸发冷却空调。蒸发冷却空调技术是一种环保、高效、经济的冷却方式。 二形式分类 蒸发冷却空调系统的形式,可分为全空气式和空气-水式蒸发冷却空调系统两种形式,当通过蒸发冷切处理后的空气,能承担空调区的全部显热负荷和散湿量时,系统应选全空气式系统;当通过蒸发冷却处理后的空气仅承担空调区的全部散湿量和部分显热负荷,而剩余部分显热负荷由冷水系统承担时,系统应选空气-水式系统。空气-水式系统中,水系统的末端设备可选用辐射板、干式风机盘管机组等。 全空气蒸发冷却空调系统,根据空气的处理方式,可采用直接蒸发冷却、间接蒸发冷却和组合式蒸发冷却(直接蒸发冷却与间接蒸发冷却混合的蒸发冷却方式)。 三技术分析 1直接蒸发冷却 直接蒸发冷却(简称DEC)是指空气与水大面积的直接接触,由于水的蒸发使空气和水的温度都降低,此过程中而空气的含湿量有所增加,空气的显热转化为潜热,这是一个绝热加湿过程。整个蒸发冷却过程要在冷却塔、喷水室或其他绝热加湿设备内实现。

目前,直接蒸发冷却器主要有两种类型:一类是将直接蒸发冷却装置与风机组合在一起,成为单元式空气蒸发冷却器;另一类是将直接蒸发冷却装置设在组合式空气处理机组内作为直接蒸发冷却段。 填料或介质是直接蒸发冷却器的核心部件。目前,填料主要有木丝填料、刚性填料和合成填料三种。适宜的填料不仅能提高冷却效果,还具有过滤功能。黄翔[1]总结了国内外直接蒸发冷却技术研究进展,从填料的传热传质性能、填料的净化性能、直接蒸发冷却器的应用三个方面作了叙述。 2间接蒸发冷却 间接蒸发冷却(简称IEC)是指把直接蒸发冷却过程中降温后的空气和水通过非接触式换热器冷却待处理的空气,那么就可以得到温度降低而含湿量不变的送风空气,此过程为等湿冷却过程。若把直接蒸发冷却中用的空气称二次空气,待处理的空气称一次空气,则可得到用间接蒸发冷却装置。 间接蒸发冷却器的核心部件是空气-空气换热器,目前间接蒸发冷却器主要有板翅式、管式和热管式三种,不论是哪种换热器都具有两个互不相通的空气通道。循环水和二次空气接触产生蒸发冷却的是湿通道(湿侧),一次空气通过的是干通道(干侧)。借助两个通道的间壁,一次空气得到冷却。黄翔[2]简单的介绍了国内外板翅式间接蒸发冷却器、管式间接蒸发冷却器、热管式间接蒸发冷却器和露点式间接蒸发冷却器的发展现状。 3 组合式蒸发冷却 组合式蒸发冷却系统是直接蒸发冷却与间接蒸发冷却相结合的二级或三级甚至四级冷却方式,即组合式蒸发冷却方式的二级蒸发冷却是指在一个间接蒸发冷却器后,再串联一个直接蒸发冷却器;三级蒸发冷却是指在两个间接蒸发冷却器串联后,再串联一个直接蒸发冷却器。黄翔[3]介绍多级蒸发冷却空调系统、除湿与蒸发冷却相结合的空调系统、半集中式蒸发冷却空调系统、建筑物被动蒸发冷却技术、蒸发冷却自动控制系统及蒸发冷却水质处理的研究情况,给出了一些成功案例。 四优缺点分析 1 蒸发冷却空调与传统的压缩机型空调相比,具有以下优点: 1)初投资的成本低;约为传统机械制冷的1/2,机械制冷系统的造价为400

整理版空调冷却水系统

空调冷却水系统空调冷却水系统设计默认分类 2010-01-21 15:17:46 阅读7 评论0 字号:大中小 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h= Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。 笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。 解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。 解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。 解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。 笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。 二、冷却水泵扬程的确定

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

乙二醇制冷工艺特点

乙二醇制冷工艺特点 目前,在牛奶、饮料等行业,经常需要为生产线提供1-4℃工艺冷冻水。由于1-4℃工艺冷冻水温度接近水的凝固点0℃,很容易出现结冰现象,这是非常危险的,一来会破坏蒸发器,二来因蒸发器结冰影响传热而不能及时将冷冻水温度降到生产所需的1-4℃。 制取1-4℃的冷冻水目前常用方式有两种:A、采用氨作制冷剂,开放式钢管作蒸发器的氨制冷系统;B、采用氟利昂作制冷剂,乙二醇作载冷剂,壳管式换热器作换热设备的氟利昂制冷系统。根据实际使用情况,A方案氨制冷系统由于采用开放式钢管作蒸发器,氨的冷量是通过冷冻水流过蒸发器时传递给冷冻水,在这个过程中水流速度太小,即使加装搅拌器,冷冻水流速也很难控制且分布很不均匀,故经常出现开放式钢管蒸发器表面结冰而且水温难以降到设计值。同时,使用时间久后钢管蒸发器被冷冻水腐蚀出现泄漏现象。由于开放式钢管表面结冰,虽然不会破坏开放式钢管蒸发器,但因氨的冷量不能及时传递给冷冻水,长时间后会导致压缩机卸载停机甚至报警,更为严重时发生液压缩破坏压缩机,不能满足生产需要。B方案采用氟利昂作制冷剂,乙二醇作载冷剂,增加壳管式换热器。在安装时,乙二醇走壳程,冷冻水走管程。由于水系统采用循环水泵强制换热,且冷冻水走管程,所以冷冻水流速快、稳定、无死角,可以防止出现结冰现象。另一方面,由于增加了载冷剂,因此氟利昂蒸发温度较低为-10℃,所以这种氟利昂制冷系统能效比相对较低,但可以制取1-2℃冷冻水。故此方案适合于需要提供1-2℃冷冻水的场合。 近几十年,氟利昂R22冷水机组发展迅速,由于其采用壳管干式蒸发器,一般冷冻水出水温度为7℃,最低5℃,不符合1-4℃工艺冷冻水要求。但由于氨制冷系统存在上述问题,且氨易燃、易爆、有毒等特性和氨泄漏等问题,所以越来越多的客户重新考虑使用氟利昂来直接制取冷冻水。我公司经过多年潜心研究和优化设计,率先成功开发出氟利昂低温冷水机组,该机组可以不用载冷剂制取2-4℃冷冻水,能效比高,微电脑控制,克服了氨制冷系统存在的缺点。

机房专用精密空调巡检及维护

机房专用精密空调巡检及维护 精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天

早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。 3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

乙二醇冷冻机组工作原理

乙二醇冷冻机组工作原理 对于使用乙二醇溶液的低温冷冻机,我们称之为乙二醇冷冻机组。它的出水温度一般是设置在-10℃以下,具体温度要求以用户需求为准。乙二醇冷冻机组常见于化工厂,为了确保机组安全稳定运行,很多化工厂还会严格要求冷冻机组做好防爆措施,也就是我们常说的防爆冷水机。 冷冻机的结构组成大致一样,都是压缩机、蒸发器、冷凝器、节流元件、电控系统组成,不过对于乙二醇冷冻机组,它则是采用低温压缩机,并且配有经济分离器等部件,还是有一定区别的。 一、压缩为了保持蒸发器中的压力足够低,从而保证制冷剂在足够低的沸点温度下政法,使用压缩机将蒸发后的制冷剂气体抽走,也就是将低温低压的制冷剂蒸汽压缩成高温高压的制冷剂气体。当压缩机的吸气速度大于制冷剂的蒸发速度,此时蒸发压力会降低,蒸发温度也会降低;反过来,压缩机的吸气速度小于制冷剂政法的速度,蒸发温度和压力都会相应升高。 二、冷凝高温高压的制冷剂实在冷凝器中被冷凝为液体的。在冷凝器中制冷剂将热量释放到比它温度低的空气或水中去,这部分热量包括制冷剂在蒸发器中蒸发时吸收的热量和压缩机压缩时转换成的热量。特别注意:空气或水的温度一定要比制冷剂的温度低,否则制冷剂无法放热,也就是冷却介质(冷却塔水或空气)的温度要比压缩机出口的制冷剂气体温度低。 三、节流通过节流器,制冷剂的压力从冷凝压力降到蒸发压力。从冷凝器出来的液体存放在贮液器中,此时制冷剂处于常温高压状态,经过膨胀阀后由于压力降低而导致沸点降低,液体进入蒸发器后很容易吸收热量而蒸发。 四、蒸发经过节流器的低温低压制冷剂液体在蒸发器中与载冷剂进行交换,吸收热量后

变为饱和或过热蒸气,以便被压缩机压缩。 冰河冷媒应用于制冷行业,彻底解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。产品性能卓越,在超低温以及高温领域表现出非常优越的性能!

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

通过间接蒸发冷却降低到空气湿球温度以下

通过间接蒸发冷却降低到空气湿球温度以下 作者:Ala Hasan* 摘要:间接蒸发冷却是一个用于冷却空气的可持续方法。限制蒸发冷却器广泛使用的主要因素是过程的极限温度,即室外空气的湿球温度。在本文中,介绍了一种通过间接蒸发冷却产出空气温度低于湿球温度以下的方法,而不是通过蒸汽压缩机械机组。主要的方法是使产出空气分流作为工作空气进入冷却器,即在最后冷却及送入房间之前进行间接预冷。从而开发了一种用于热质交换过程的模型。四种类型的冷却器研究如下:三个两级冷却器(一个逆流,一个并流以及一个并流-再生流结合)和一个单极逆流再生冷却器。 结果表明,这种方法用于间接蒸发冷却能够产出低于室外空气湿球温度的空气。对于此过程来说,极限温度是室外空气露点温度。对于研究的两级逆流,并流和并流-再生结合的冷却器的湿球效率(E wb)分别为1.26,1.09及1.31,而对于单极逆流再生冷却器是1.16。这种方法扩展了蒸发冷却器在建筑以及其他的工业领域的应用潜能。 关键词:间接蒸发冷却湿球温度以下接近露点 1. 引言 建筑业占世界总能源消耗的主要部分。它有最大的提高能源利用效率的潜力。冷却能源是一个重要的能源,由于室内舒适性需求的增长和全球变暖的影响,冷却需求持续增加。蒸发冷却是一个有效的和经济上可行的方法。因为工作流体是空气和水,这是一个可持续的解决方法。此外,蒸发冷却不仅限于建筑冷却,也可以应用在许多其他的农业和工业[1]。然而,常规的蒸发冷却具有严重的热力学限制:过程的极限温度是室外空气的湿球温度,在实际中得到的温度甚至更高。由于这个原因,在许多情况下,冷却流体不能达到合适的低温,因此蒸发冷却的利用潜能是有限的。因此,新的方法和技术是产生所需的冷却能源。 通过蒸发冷却降低到空气湿球温度以下解决了这种限制,因为它能使冷却温度低于室外空气湿球温度。有几项研究通过蒸发冷却和许多创新的想法实现降低到空气湿球温度以下。然而,大多数暖通工程师不知这些方法,以及相关的结果没有共同使用。Crum[2]等人表明,通过使用多级间接蒸发冷却和冷却塔热交换结合可以实现。他们指出在空调应用方面,这种冷却塔热交换结合形式具有很大的热潜能。它可以产生较低的入口空气温度,具有较高的冷却能力。他们指出在空调运行期间,该设备的性能系数(COP)可以达到75。Hsu[3]等人通过理论和实验研究,这两个闭环湿表面热交换器配置通过逆流和叉流可以产生低于湿球温度的冷却。通过闭环逆流式冷却器装置实验测量,他们指出对于逆流闭环装置,该最大的湿球效率为1.3,干通道的传质单元数(NTU)为10,而对于叉流闭环装置,在相同的最大效率下,NTU可以达到15。对这两台装置,当送入房间的空气比例从零增加到60%时,效率减少了10%。Boxem[4]等人提出了一个间接蒸发冷却器模型:两侧带有百叶窗的紧凑式逆流热交换器。该模型是用来模拟性能为400m3/h的空气冷却器。作者指出,当入口空气温度低于24o C,他们的计算高估了冷却器性能20%,而对于较高的入口空气温度,冷却器性能高出10%。Anisimov[5,6]等人提出了一个组合并流和再生-逆流间接蒸发冷却器。在数学分析的基础上,他们指出这样一种冷却器比其他类型的冷却器具有较高的效率。Zhao[7]等人提出通过数值研究,逆流间接蒸发冷却器可以实现低于湿球温度。他们提出一系列设计条件尽量增大冷却器性能:入口空气速度0.3~0.5m/s,空气通道高度6mm或较低,空气通道的长高比为200,工作空气和产出空气比大约为0.4。他们指出,在英国夏季设计条件下,冷却器湿球效率高达1.3[8]。Riangvilaikul和Kumar[9]在干燥、中等湿度和湿度气候下,在不同的入口空气条件下(温度、湿度和速度),对一个显热蒸发冷却系统进行实验。实验结果表明,湿球效率介于92和114%之间。在一个炎热和潮湿的气候下,选择一个典型的夏季某一天让系统连续运行,湿球效率几乎不变,为102%。

水冷机房空调机组水乙二醇循环系统

水冷机房空调机组水乙二醇循环系统 核心提示:水冷式直接膨胀机组从房间吸取的热量通过内置水冷冷凝器传输到制冷剂中。冷却水可以由供水管道、冷却塔或者水井供应,或者在一个带有外置干冷器的密封回路中运行。风冷乙二醇,水冷乙二醇,冷冻水乙二醇,双冷源乙二醇 一、水冷机组水(乙二醇)循环系统 有些机房附近无法安装室外机冷凝器,若要安装冷凝器,则需要比较长的管道,当管道长度超过35m时,因制冷剂流体的阻力过大,影响了制冷效果。此时可考虑改用水冷机组。水冷机组的冷凝器设在机组内部,循环水通过热交换器,将制冷剂汽体冷却凝结成液体,因水的比热容很大,所以冷凝热交换器体积不大,可根据不同的回水温度调节压力控制三通阀(或电动控制儿控制通过热交换器的水量来控制冷凝压力。循环水的动力是由水泵提供的,被加热后的水,有几种冷却方式较常用的是干冷器冷却,即将水送到密闭的干冷器盘管内,靠凤机冷却后返回,干冷器工作稳定、可靠性高,但需要有--个较大体积的冷却盘管和风机。还有一种是开放的冷却方式,即将水送到冷却水塔喷淋「靠水份本身蒸发散热后返回,这种方式需不断向系统内补充水,并要求对水进行软化,空气申的尘土等杂物也会进入系统中,严重时会堵塞管路,影响传热效果,因此还需定期除污。还有一种是直排水冷却方式,因对水资源浪费大,较少采用,主要适用于船舶上。 二、过滤器 中效EU4-5,一级防火滤蕊,金属框架结构,可以从机组正面抽出而不用担心灰尘扩散到房间内,可反复清洗,多次使用。 同时,可根据用户实际需求,提供更高效率的过滤器, 可达到EU8. 三、除湿系统 机房专用空调除湿系统一般利用其本身的制冷循环系统,采用在相同制冷量情况下减。部分蒸发器的面积(原理见图4-6),当机组正常制冷循环工作时,电磁液阀和除湿电磁阀均处于开启状态,当机组进行除湿工作时,电磁液阀仍正常开启,除湿电磁阀关闭,使实际蒸发面积减小。单位面积蒸发器内的制冷剂的蒸发量增六,蒸汽过热度减小,在风量不变的情况下,蒸发器表面温度下降至露点温度以下,开始除湿;或是采用降低通过蒸发器表面的风量(降低风机转速),在原制冷量不变的情况下,制冷剂蒸汽的过热度减小,蒸发器表面温度下降至露点温度以下,开始除湿。采用这两种方式,除湿速度快,效率高,无需再增加一套除湿系统,减少了机组体积及成本,且在除湿系统不工作时不影响正常的制冷循环工作。 四、加热系统 大部分机房均做了较好的密封和隔热保温处理,且机房内均是发热设备在长时间运转,如邮电局的程控交换机房,银行的计算中心等,造成即使是在冬季较冷的天气里,机房内仍可能会热量过剩而需制冷。因此,标准机房专用空调,在设计时一般均以制冷为主,加热做为热量补偿,大多采用电热管形式。它的特点是结构简单、成本低,工作可靠性高(无运动部件),因是直接靠电能加热,耗电量较大,但因其在机房内使用时间有限,仍可接受。而舒适性空调较多采用的热泵式(制冷循环的逆过程)加热系统,因其增加了原制冷循环的复杂程度,降低了可靠性,且增加了制造成本而使用机会不多,所以,机房空调较少采用。对于我国北方较寒冷的地方,机房如果密封和隔热保温做的不好,或者机房内设备不常使用(如

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 1、空调水系统的设计原则 空调水系统设计应坚持的设计原则是: 力求水力平衡; 防止大流量小温差; 水输送系数要符合规范要求; 变流量系统宜采用变频调节; 要处理好水系统的膨胀与排气; 要解决好水处理与水过滤; 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 a、技术要求 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 a、造成大流量小温差的原因 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。 水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 a、避免大流量小温差的方法 考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 a、水系统的补水与排水 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,

机房空调维修基础及技巧

机房空调维修基础及技巧 空调维修人员不但要懂得空调机的基本结构、工作原理,而且还应具有对各个系统、各种不同故障的判断能力和各种元器件的检测能力,才能节省维修时间、提高维修速度、保证维修质量。 一、空调故障判断方法 空调机的各种故障都会以不同的形式表现出来。当空调机出现故障时,可采用“看、摸、听、测、析”的方法,对故障原因、产生部位进行分析和判断。 (1)看。对空调机的外表及各部件进行仔细观察。观察外表是否完好,有无损坏现象;管路有无断裂,管路的连接处及焊口有无油渍(如有,则说明泄漏);观察电气元件安装有无松动、位移及其他异常现象;观察空气过滤器、热交换器盘管和翅片是否积灰过多,进风口、出风口是否畅通。 (2)摸。用手感应空调机压缩机的温度和空调机出风口的温度。其方法是:首先将冷凝器和压缩机部分的外壳卸下,启动压缩机运行15min后,将手放到空调机出风口,有热风吹出为正常,无热风吹出为不正常;用手指触摸压缩机外壳上部和高压排气管的温度,在夏季应有烫手感,冬季应为很热,若只有微热或根本不热;则说明制冷剂泄漏;用手摸压缩机低压(吸气)管的温度,正常时应有发凉的感觉;摸干燥过滤器表面温度是否正常,若低于环境温度,则说明干燥过滤器中的过滤网出现了“脏堵”。 (3)听。听空调机中发出的声音是否正常。比如,压缩机的运转声应为平稳而均匀的,若通电后出现“嗡嗡”声,说明压缩机不能启动,一般是压缩机有机械故障。听风机运转时有无异常声音。 (4)测。用检测仪表对相关部位和元件进行测量,以便对故障的性质和部位作出准确的判断。比如:用万用表测量电源电压是否正常;用钳形电流表测量运行电流是否符合要求;用兆欧表测量电路或电动机绕组的对地绝缘电阻是否符合要求;用卤素检漏仪或电子检漏仪测量系统有无泄漏或泄漏程度等。 (5)析。对空调机的故障作全面的精密的分析。由于空凋器的制冷系统、电气系统和空气循环系统的彼此之间存在着相互的联系和影响,而看、听、摸、测的检测方法,只能反映某种局部状态,不能确定故障的真正原因,只有通过分析才能作出正确的判断。 故障分析的原则是:从简到繁,由表及里,突出特征,综合比较。整个分析过程必须按照空调机的结构和工作原理、参考相关参数进行。 如空调机不启动可能故障原因有电源问题、控制电路问题和压缩机本身问题。首先应检查电源供电是否正常、熔丝是否完好;若电源和熔丝都正常,再检查启动继电器是否有故障;若启动继电器完好,再检查过载保护器、温控器、电容器是否有故障。若以上均正常,最后就要检查压缩机是否烧坏,这样就可以找到故障的真正原因。 二、压缩机故障 压缩机是空调机的核心部件,它与电动机组合为一体,其结构精密、故障率较低。但由于使用不当或压缩机的正常老化,常出现压缩卡缸、抱轴和电动机烧坏等故障。 (1)压缩机工作效率变差 压缩机工作效率变差是指压缩机运转正常,但实际排气量下降,吸气压力升高,出现空调制冷量不足的现象。 判断压缩机工作效率是否变差的方法是:在压缩机吸、排气上各接上一只压力表,在制冷剂合适的情况下,启动压缩机运行,观察高、低压的变化情况。若在压缩机运转20min后,高压压力仍上不去,而低压压力又下不来,即可判断为压缩机工作效率变差。 压缩机工作效率变差的原因大致有3种: ①压缩机使用时间过长,造成运动部件严重磨损,使活塞与缸壁之间的间隙超过了上

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

蒸发冷却空调技术

蒸发冷却空调技术标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

蒸发冷却空调技术 一原理介绍 蒸发冷却空调技术是一项利用水蒸发吸热制冷的技术。水在空气中具有蒸发能力。在没有别的热源的条件下,水与空气间的热湿交换过程是空气将显热传递给水,使空气的温度下降。而由于水的蒸发,空气的含湿量不但要增加,而且进入空气的水蒸气带回一些汽化潜热。当这两种热量相等时,水温达到空气的湿球温度。只要空气不是饱和的,利用循环水直接(或通过填料层)喷淋空气就可获得降温的效果。在条件允许时,可以将降温后的空气作为送风以降低室温,这种处理空气的方法称为蒸发冷却空调。蒸发冷却空调技术是一种环保、高效、经济的冷却方式。 二形式分类 蒸发冷却空调系统的形式,可分为全空气式和空气-水式蒸发冷却空调系统两种形式,当通过蒸发冷切处理后的空气,能承担空调区的全部显热负荷和散湿量时,系统应选全空气式系统;当通过蒸发冷却处理后的空气仅承担空调区的全部散湿量和部分显热负荷,而剩余部分显热负荷由冷水系统承担时,系统应选空气-水式系统。空气-水式系统中,水系统的末端设备可选用辐射板、干式风机盘管机组等。 全空气蒸发冷却空调系统,根据空气的处理方式,可采用直接蒸发冷却、间接蒸发冷却和组合式蒸发冷却(直接蒸发冷却与间接蒸发冷却混合的蒸发冷却方式)。 三技术分析 1直接蒸发冷却 直接蒸发冷却(简称DEC)是指空气与水大面积的直接接触,由于水的蒸发使空气和水的温度都降低,此过程中而空气的含湿量有所增加,空气的显热转化为潜热,这是一个绝热加湿过程。整个蒸发冷却过程要在冷却塔、喷水室或其他绝热加湿设备内实现。

乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用

医药工艺设计 乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用 中国石化集团上海工程有限公司 王志敏 摘要 本文简要介绍了该乙二醇溶液制冷制热系统的特点及在实际生产中的设计原理与使用情况,强调了该系统在设计、安装与使用中的注意事项,包括根据实际情况对该系统流程进行恰当调整,以适应不同场合的合理应用。 关键词 乙二醇溶液 制冷制热 设计 应用 1 问题的提出 众所周知,在制药行业原料药车间中,某些单元操作常需要冷媒和热媒对物料进行冷却和加热,例如反应、溶解和结晶等,在常规设计中,通常都会选择冷冻盐水系统和热水(或蒸汽)系统作为冷媒和热媒。其中系统中的冷冻盐水,在冷热交替使用过程中,对搪玻璃等钢设备夹套的年腐蚀达2mm左右,几年之内就会被严重腐蚀,影响设备强度。再者,在冷热交替操作时,常需对冷冻盐水和热水进行回收,操作稍有不当,就会发生跑掉冷、热介质或冷热介质互串的现象,不但造成浪费和增加能耗,并可能严重影响生产操作的正常进行,如使冷媒介质冰点升高而造成结晶。另外,由于使用不同的冷热介质对物料进行冷却与加热,故设备常需要配备二路进出水管路和闸门及一路回收冷热媒介质的压缩空气管路与阀门,这不但占用了操作空间,又增添了操作麻烦。因此由上述如何解决冷冻盐水对设备的腐蚀及不同冷热介质交替使用而产生的不利因素等问题,笔者将对乙二醇溶液制冷制热系统的开发、设计与应用作一简要论述。 2 乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用 211 系统特点 (1)由于用乙二醇溶液取代冷冻盐水,而乙二醇溶液不象冷冻盐水那样对钢设备有腐蚀,因而不但保证了设备强度,也延长了设备的使用寿命。 (2)当乙二醇溶液温度为-10℃,其凝固点温度取-20℃时,乙二醇溶液与冷冻盐水的重度分别为1025kg/cm2和1190kg/cm2,因而可使水泵节能约15%。 (3)由于冷热媒为同一介质———乙二醇溶液,因此每个单元设备仅需一路进出水管路与阀门,不但节约了操作空间,同时又没有不同冷热媒介质的回收问题,从而简化了操作,并可避免因操作不当造成能源的浪费及影响产品质量。 212 系统操作原理  该乙二醇溶液制冷制热系统的操作原理如图1所示 :

机房专用空调维护保养方案

机房专用空调维护保养方案 机房空调维保事业部专门从事机房专用空 调维护、保养、大修服务的部门,技术力量雄厚,工程师实践经验丰富,能够修机房专用处理精密空调的各种故障,反应迅速,为用户提供空调安装、调试、移机、维修维护、工程改造等服务。维护、保养、维空调的品牌有海洛斯(HIROSS、力博特(LIBERTY)、史图斯(STULZ、阿特拉斯 (ATLAS、蒙特(MONTAI、佳力图(CANTA、RC 优力(UNITFLAIR)、菲尼克斯(PHOENIX针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包 括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: ?检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管 路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等 部份的运行情况。 ? 排除发现的故障, 更换损坏的配件。 ? 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿 提供维修报告

?对用户技术人员提供空调技术培训。 ?提供电话技术咨询。 ? 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如 空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司 将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: ?检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等 部份的运行情况。 ?排除发现的故障, 更换损坏的配件。 ?调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿

相关文档