文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外装方案

外装方案

外装方案

山西西山煤电股份有限公司安全培训综合楼

外墙装修工程施工方案

一、干挂石材

墙面具体做法:基层主龙骨架采用10#槽钢,间距为左右600mm,副龙骨采用L50角钢上下间距为600mm,预埋件采用10mm厚200mm*200mm钢板,采用Ф14*160化学锚固栓固定,L50角钢焊接不锈钢干挂件,内置保温岩棉面层采用30mm厚花岗岩石材干挂,面层上下接缝为8mm,接缝处塞泡沫棒然后打硅酮密封胶处理。

二、玻璃幕墙:采用全隐框玻璃幕墙,设透气附框悬窗。

三、外墙涂料:首先采用渗透性强力界面剂滚刷两遍,然后刮摩天抗裂腻子两遍、柔性防水腻子两遍抗碱底漆一遍最后面滚防水外墙丙烯酸酯涂料两遍。

四、台阶及无障碍通道采用50mm厚C20砼找平,面铺30mm厚白麻花岗岩火烧板,台阶前侧磨半圆边,设不锈钢栏杆。

五、正立面、背立面雨篷采用5mm厚铝塑板干挂吊顶。

六、正立面台阶底部(一层台阶顶部)采用外墙涂料做法。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

安装节能施工方案

安装节能施工方案 三、建筑节能工程概况: 1、通风与空调系统节能:采用上海富田组合式空调机组、新风机组、上海富田风机盘管机组利用杭州澳利斯橡塑绝热材料对风管进行保温。 2、空调与采暖系统冷热源及管网节能:采用东杰冷却塔、锅炉、水泵等辅助设备利用管网与机组及设备连接,并用杭州杭州澳利斯橡塑绝热材料对管网及设备进行保温。管道与支架采用木托作为绝热衬垫。 3、配电箱与照明节能:在工程安装完毕后对低压配电系统进行调试,调试合格后并对电压配电电源质量进行检测。通电试运行中,测试并记录照明系统的照度和功率密度值。照明电源、灯具及附属装置采用符合设计要求的产品。 四、建筑节能设计要求: (一)、电气节能 本工程在电气设计中大量采用当前比较成熟的新技术,起到了比较好的经济效益和节能效果。 (1)户内式变压器选用H级绝缘SG10系列线圈非包封型干式变压器,该变压器具有低损耗、绝缘等级高、环保、体积小、重量轻等特点。 (2)对消防水泵、消防电梯、消防控制中心等重要的消防负荷采用防火性能好的耐火绝缘电缆,该电缆具有杂火灾等恶劣环境条件下通电时间长的优点,以确保重要消防用电设备的通电。 (3)照明光源采用T8三基色荧光灯配电镇流器,同样照度条件下具有比较低的LPD(w/m2)值。功率因数高,节能效果明显。 (4)采用EPS集中电源系统。对于商场等大型应急照明集中场所采用EPS 集中电源系统,既有便于管理,同时节约投资,而且便于检测。 (5)空调自控采用楼宇自控系统,风机、水泵等均采用高效设备,以节约能源。○1在水系统供、回总管处设置压差控制器,调节循环水量,根据负荷变化控制机组及水泵开、停数量。 (6)公共场所的照明灯具采用带电子镇流器的高效节能灯。 (二)给排水 供水系统尽量采用市政直供,高区部分采用变频供水,所有坐便器均采用不大于6升的节水型冲洗水箱,其他洁具也都采用符合国家节水型标准的给水配件,宾馆中央热水供应采用节能环保的热泵产品。 (三)暖通节能 1、冷水机组的性能系数满足节能设计规范要求,锅炉额定热效率满足节能设计规范要求。 2、全空气空调系统+能够调节新风量,在过渡季节可以采用全新风的冷热量。 3、空调水系统根据负荷情况变流量运行,冷媒水泵采用变频控制,节约耗电量。 五、建筑节能施工要求: 1、通风与空调节能施工:

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

建筑节能方案-外墙外保温工程

1 建筑节能方案-外墙外保温工程

1、施工准备: (1)、外保温施工前,应首先做样板墙,经监理工程师确认合格后,方可进行全面施工。 (2)、在保温层施工前,应检验基层墙面的垂直和平整,清除墙面有碍苯板安装的杂物,不符合要求部位应做找平处理。 2、苯板薄抹面外保温工程施工 (1)、施工顺序 A、保温层施工顺序 粘贴翻包网格布→粘贴材料工具准备→配粘结胶浆 苯板→检查校平填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收 B、保护层施工顺序 配抹面胶浆→铺设加强、翻包网格布→抹底层→抹面胶浆→铺设标准网→抹面层抹面胶浆→修补找平→养护→嵌密封膏→保护层验收→饰面层→饰面层验收 3、施工要点 (1)弹、挂控制线 在外墙转角(阴、阳角)、窗口等部位按全高挂好垂直控制线。 (2)配制粘结胶浆(抹面胶浆同) 根据生产厂家提供的配合比配制,配制时由专人负责,严格计量。宜采用机械搅拌的方式,搅拌时间应满足产品技术要求,确保搅拌均匀。配制好的粘结胶浆(抹面胶浆)应在阴凉、避风处存放。配制时应随用随配制,用多少配多少,保证一次配制量在初凝前用完,初凝后的胶浆严禁使用。 2

(3)粘贴翻包网格布 粘贴苯板前应对保温层的截止部位(如门、窗洞口、管道或其它设备须穿墙的洞口处、雨棚板根部、女儿墙等部位)做翻包网格布(采用标准网)处理。粘贴翻包网格布时,在需翻包部位涂抹70mm宽、2mm厚的粘结胶浆,迅速将网格布一端70mm用钢抹压入粘结胶浆内,压至泛出的胶浆盖住网格布无外漏为止,余下部分甩出备用。甩出部分的长度绕过板端露于板面的部分不应小于100mm。已粘贴完的翻包网格布应采取翻转或遮盖等成品保护措施。 (4)粘结胶浆的布胶方式 粘结胶浆的布胶方式通常采用点粘、在靠近保温层截止位置、外墙转角(阴、阳角)处及苯板边缘部分的粘结形式应为条状满浆布胶。采用点框法,涂胶粘剂面积应大于40%见下图;基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法。板的侧边不得涂胶粘剂。保温板应按顺贴方式粘贴,竖缝应逐行错缝,错缝长度为1/2板长。保温板应粘贴牢固,不得有松动和粘贴不实现象。 (5)苯板的粘贴 苯板的安装应自下而上进行,粘贴时上下排板应错缝1/2L板长粘贴。布胶 3

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

一、施工方案与技术措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况

玻化微珠保温外墙外保温施工方案(模板)

玻化微珠保温隔热干混料 外墙外保温系统 施 工 方 案 编制单位:四川盛华强保温工程有限公司 工程名称:红阳社区卫生服务中心公共卫生所 2011年10月

一、编制依据 本施工依据以下规范及标准编制 1、GB50176 民用建筑热工设计规范 2、GB50203 砌体工程施工质量验收规范 3、GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 4、GB50210 建筑装饰装修工程质量验收规范 5、GB/T13475 建筑构件稳太热传递性质的测定 6、DBJ01-602-97 民用建筑节能设计标准 7、DBJ01-62-2002 外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准 8、DBJ01-30-2000 外墙外保温板质量检验评定标准 9、DBJ/T01-38-2002 外墙内保温施工技术规程 10、JGJ144-2004 国家行业验收规范标准 二、编制原则 1、施工方案突出文明施工要求,科学安排施工顺序,紧抓关键工序,确保各项关键工期目标的实现; 2、加强监测,落实措施,确保工程与环境安全。遵守安全防护规程,定期举行安全会议,经常进行安全防护教育,健全安全管理体系,落实责任制,坚持安全检查验收制度,确保安全工作有始有终,实现“五无”的安全目标; 3、建立并保持健全的工程质量体系,完善质量管理制度,建立质量控制流程,抓关键工序,用以实施和控制本工程的实施。 三、工程概况 1、工程名称:红阳社区卫生服务中心公共卫生所 2、工程内容:玻化微珠保温隔热干混料外墙外保温 40mm厚保温层,3~5mm厚抗裂砂浆加热镀锌电焊网抹面。 3、施工部位:外墙外壁 四、施工准备 1、现场临时设施: 应施工管理需要,要求提供施工图纸及节点图。 2、施工队伍的组织准备: 以项目经理为首组成工程指挥部,由施工现场工长协调各项工作,并全权负责工程的各项相关事宜,负责安排工地的日常事宜,施工作业班组,工程进度,负责工程质量和施工安全,由技术总监负责处理工程的重点和技术难点问题。 3、按工程要求计划配备3-4个班组以确保工程进度。

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

安装工程节能施工方案

三墩北大型居住区R21-15地块经济适用房(廉租房)C标段 节能保温工程 (安装) 专项方案 编制: 审核: 批准: 中建七局(上海)有限公司 二零一一年三月

水电安装工程节能施工方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3、《民用建筑节能管理规定》 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《工程建设标准强制性条文》(2002版) 6、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2006) 8、《建筑电气工程质量验收规范(GB50303-2002) 9、设计施工图纸 10、施工组织设计 二、工程概况 1、工程基本概况 1).工程名称:三墩北大型居住区R21-15地块经济适用房(廉租房)C标段 2).建设地址:位于杭州市三墩镇北,来仁路南侧、甲来路东侧。 3).本工程包括10#、11#、12#、19#、20#楼共5幢楼组成,建筑总面积为59569m2,基中10#楼为8289.5m2 ,11#楼为7540.2m2,,12#楼为8172.9m2,19#楼为 6400.3m2,20#楼为13795.5 m2,地下一层自行车库,地上十七层,框剪结构; 建筑耐火等级为二级;建筑结构安全等级二级;设计使用年限50年。 4)、建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 5)、设计单位:浙江虹图建筑设计研究院 6)、地质勘察单位:浙江省地矿勘察院 2、工程设计概况

1)给排水 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓给水系统。 生活给水管:5层及5层以下为低区,由市政室外给水,高区由变频恒压变速泵组直接供水,水表进口短管及公共部位给水管采用钢塑复合管材,螺纹连接; 水表出口短管及引至户内采用PPR管材,热溶连接。 排水管道:污(废)水管、雨水管、空调冷凝水管采用硬聚氯乙稀(PVC-U)排水管管,室内排水立管采用消音管,粘接连接。 消防给水管道:消火栓给水管道,DN<100采用热镀锌钢管、丝口连接、DN>100采用热镀锌无缝钢管、沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 阀门:DN<50给水管道采用截此阀J41H型;150>DN≥50给水管道和150>DN≥70消防给水管道、采用手柄式蝶阀D7A1XJQ型;地下室排水泵及DN50以下采用普通止回阀H41H型。 卫生洁具:本工程所用卫生洁具均由用户自理。 2)建筑电气及智能建筑 本工程设有照明、插座、空调、电话、宽带网络、有线电视、安全防范及建筑物防雷系统和接地保护系统,安装设施、设备先进,并符合节能、环保要求。 要本工程照度客厅与餐厅为150LX,厨房与卫生间及门厅100LX,卧室75LX,车库75LX。 电话、宽带网络、有线电视由业主委托有关部门施工。

PE施工方案及技术措施

施工方案及技术措施 1、给水工程施工测量 : 1)测量放线:首先根据建设单位移交的坐标点及高程点,设计施工现场测量简图。 2)将控制坐标点引测至施工现场,做好标记,并加以保护。 3)按照工程特点的要求引测具部控制点。 4)进行施工沟槽中线及边线的放置。 5)测量管底标高。 6)测量中室底高程。 2、施测方法 1)用经伟仪依据甲方移交的坐标点,加密道路中心桩,每150m设一控制桩,并加以保护,用水准仪将高程引测到附近建筑物上,做上明显的记号。 < 2)采用方向法,配以直尺确定沟槽开挖边线,用白灰撒出开挖线。 3)沟槽开挖后进行龙门桩设置,采用木板,间距不超过35m,将管道中心线及高程引测其上。 3、沟槽开挖的施工方法 1)沟槽开挖采用小型机械开挖,人工修坡,开挖边坡为1:1,开挖沟槽的土方堆放至北测,堆土距开挖边线不小于,开挖沟槽底部土层确保不被拢动,沟槽开挖应预留20cm左右保护层,用人工清理。 2)开挖沟槽时,如遇有管线、电缆时加以保护,并及时向相关单位报告,及时解决处理,以防发生事故造成损失。 3)开挖沟槽土层要坚实,如遇松散的回填土、腐植土或石块等,应进行处理,散土应挖出,重新回填,回填厚度不超过20cm进行碾压,腐植土应挖取换填砂砾料,并碾压夯实,如遇石块,应清理出现场,换填土质较好的土回填。 4)在开挖沟槽过程中,应对沟槽底高程及中线随时测控,以防超挖或偏位。 沟槽允许偏差应符合下表的要求;

— 沟槽开挖允许偏差 4、管道基础 1)沟槽开挖验收合格后方可进行管道基础的施工。 2)采用DN315PE管,热熔接口,基础采用砂石基础。 给水管道施工工序: 管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→PE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验 5、PE管连接操作方法 热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接。其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散,流动太大不利于扩散和缠结,所以要把流动限制一定范围,在有限的流动中实现“熔后焊接”。因此,对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数,要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑,才能实现可靠的熔焊。 { 6、井室砌筑 1)井室砌筑前放基线,基线要准确,位置不得有偏差,几何尺寸准确。 2)进行井基施工时,不得带水作业,必要时要降水进行,以确保井底成形后不渗漏。 3)砌筑井壁砂浆饱满,灰缝平整,不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理,夹砖楔。做好井室的防水,做到随砌随抹,井内外壁用1:2的防水砂浆抹面,厚度15mm,并注意养护。抹灰不得有空鼓、裂缝,井室内需压光、抹光。

保温节能专项施工方案详解

节能保温专项施工方案 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼工程项目为地上四层、局部一层,建筑主体结构相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米,耐火等级二级,建筑设计合理使用年限为50年。 本工程为公共建筑,节能设计目标值为65%。具体体现在以下几个方面: 1、外围护墙体采用240㎜厚烧结淤泥保温砖,1:3聚合物防水水泥砂浆找平,外墙及外墙冷桥处保温采用A级45㎜复合发泡水泥保温板、真石漆饰面;外墙内侧采用25㎜厚水泥基无机矿物轻集料(A级)+5厚聚合物抗裂砂浆罩面。 外窗采用88系列的塑钢推拉窗,单框中空玻璃厚度为5 +16A+5,朝南和朝北向的窗为活动外遮阳。 屋面为倒置式防水构造,保温层采用B1级85㎜厚挤塑聚苯板,导热系数为0.03×1.25W/M.K。 二、编制依据: 1、施工图纸和设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50204—2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011 4、《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 5、《外墙保温工程技术规程JGJ_144-2008》 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 7、《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》苏DGJ32/TJ174-2014 三、检验批划分和质量验收: 根据江苏省复合发泡水泥保温板外墙保温系统应用技术规程DGJ32/TJ174-2014相关规定:节能分项工程的检验批可根据与施工流程相一致且方便施工与验收;采用相同材料、工艺和施工条件的墙体保温工程按每500~1000㎡墙面面积为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。本工程外墙建筑面积约1700㎡,按二个检验批进行验收。 质量检查数量应符合下列规定:每100㎡至少抽查一处,每处不得少于10㎡,每个检验批抽查不少于3处。 四、材料性能指标

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

节能施工方案 深圳

0.0目录 0.0目录 (1) 1.0编制依据 (2) 2.0工程概况 (2) 3.0建筑节能设计 (3) 3.1建筑节能 (3) 3.1.1总体规划方面 (3) 3.1.2单体设计方面 (3) 3.2环保及室内环境污染控制设计 (4) 4.0建筑节能施工要求 (4) 4.1施工材料控制 (4) 4.2施工工序控制 (5) 4.2.1墙体砌筑 (5) 4.2.2门窗安装 (6) 4.2.3外墙抹灰及贴面施工 (6) 4.2.4屋面施工 (6) 4.2.5照明系统施工 (7) 4.2.6通风与空调节能施工 (7) 5.0工程验收 (7) 5.1验收程序 (8) 5.2分项、分部工程质量验收 (8) 5.3验收合格标准 (8) 5.3.1检验批 (8) 5.3.2分项工程 (8) 5.3.3分部工程 (9) 6.0公司对节能的方案措施 (9) 7.0项目对“四节一环保”的具体措施要求 (10)

1.0编制依据 1.1、《〈公共建筑节能设计标准〉深圳市实施细则》(SZJG 29—2009) 1.2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 1.3、《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 1.5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 1.6、《深圳经济特区建筑节能条例》 1.7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 1.8、工程施工图纸 1.9、本工程施工组织设计 2.0工程概况 xxxxxxx工程位于xxxxxxxx路,为一多功能的综合学校,主要包含体育馆A、办公楼B、小学教学楼Ⅰ、小学教学楼Ⅱ、综合教学楼、中学教学楼Ⅰ、中学教学楼Ⅱ、教工宿舍楼H;其中从体育馆A至中学教学楼Ⅱ均由风雨走廊相连。 项目总体情况:总用地面积:36606.67平方米,总建筑面积:25640.14平方米,地下建筑面积:1925.42平方米,建设用地面积:36606.67平方米,绿地面积:10982平方米,容积率0.61。本工程的由xxx出资兴建,。本工程除体育馆A为人工挖孔桩基础以及教工宿舍H为地下室筏板基础外,其余基础为独立基础。结构类型:框架,抗震设防烈度:7度。地上五层。

道路施工方案与技术措施

第五章施工方案与技术措施 第一节工程总体施工方案 一、工程总体施工方案 施工准备:2017年5月19日—2017年5月25日 雨、污水管线施工:2017年5月19日—2017年7月15日 沥青混凝土路面工程:2017年7月20日—2017年8月20日 各工序开工前准备工作: 1、技术准备 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关施工技术规范、检验评定标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求,要全员充分了解现场情况。 测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。 2、测量准备工作: 2.1对所交点的中心桩和水准点进行复核,认真填写测量复核记录,上报驻地监理工程师进行验收。 2.2验收合格后进行中心桩的拴点和临时水准点引测工作。中心桩的拴点应设置保护措施,临时水准点设置在固定可靠的柱桩上,桩点设明显标志并妥善保护。 2.3测量人员应认真学习复核图纸,掌握有关数据并做好内业工作。 2.4施工完成后应配合有关部门进行竣工测量。 第二节施工方案与技术措施 一、排水工程施工方案 1、道路挖探 通过对设计图纸的认真研究和现场实际勘察,施工前,根据业主提供的现况管线分布图及综合管线规划图,对管线走向进行全面调查,找出与规划位置相矛盾的管线,全部进行挖探,挖探深度与排水管道沟底设计标高相同,摸清各管线的埋深和走向,绘制实际的地下管线分布图,与各相对应管线单位达成施工保护共识后,对其进行填埋。并在现场做出明显标记,派专人保护巡查,防止施工中受到损失。积极与业主、监理及管线管理单位协商,编制每条管线详细的改移及保护措施,若在单位挖探过程中发现的管线高程不能满足正常施工

某全剪力墙结构外墙外保温节能方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工部署 (1) 第四章施工方案 (2) 第一节料具准备 (2) 第二节施工工艺流程及操作要 (2) 第五章施工注意事项及质量标 (4) 第一节注意事项 (4) 第二节本工程执行标准 (5) 第三节质量标准 (5) 第六章成品保护措施 (6)

第一章编制依据 1. 《**楼工程》施工组织设计。 2. **建筑设计研究院设计的《**住宅楼工程》施工图纸。 3. 《民用建筑节能管理规定》 第二章工程概况 本工程为砼全剪力墙结构,填充墙均采用采用MU3加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑厚度随钢筋砼剪力墙厚度。填充墙高度上毎隔1000做60厚砼带,内配2?6通长钢筋,剪力墙施工时配合预留拉接筋,填充墙顶应与砼梁或板底紧密结合,本工程在节能方面按《民用建筑节能管理规定》中有关规定,采用外墙采用外墙外保温体系,50厚ZL无网聚苯板复合20厚ZL聚苯颗粒。屋面采用75厚聚苯板保温。所有外窗均采用塑钢窗,中空玻璃,空气厚度9MM,气密性等级为Ⅱ级。所有外飘窗上下挑板均做50厚聚苯板保温。地下室上部顶板下贴65厚聚苯板。临楼梯间内墙面抺20厚ZL聚苯颗粒。 第三章施工部署 项目部成立以项目经理**为组长的领导小组,负责墙改与建筑节能质量及施工管理。选择具有多年创优经验的班子成员参与本工程的施工管理。严格按照国家《民用建筑节能管理规定》中有关条文,进行管理工作。

第四章施工方案 第一节料具准备 1)聚苯钢网凹槽板,宽度一般为1.2m,长度根据工程楼层高度确定:所用聚苯板材料的表观密度(18kg/m3),含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,应有质量证明文件和检验报告。 2)各种宽度的钢丝网片(不得有脱焊现象)、角网、φ6.5钢筋、L型钢筋拉钩、2 2号镀锌铁丝等。 机具;钢锯条(用于剪裁聚苯板),蛇头剪(或称大剪,用于剪裁钢丝网架),钢卷尺等。 第二节施工工艺流程及操作要 工艺流程 上道工序验收合格→在结构钢筋上放置垫块→裁板、拼装保温板→放置“L”筋并与结构固定→做防腐处理、加附加网片→验收进行下道工序合模。 操作要点 1)上道工序验收:钢筋绑扎工序完成后,经验收合格并办理完相关的隐检手续后方可进行保温板安装; 2)在结构钢筋上放置垫块:根据外墙厚度尺寸线,按照拼板图进行施工,注意门窗洞口处保温板的型号尺寸。同时,在外墙钢筋外侧绑50*50*25mm的砂浆垫块,每块板内不少于6块。 3)裁板、拼装保温板:板与板拼缝处有两种形式:一种是接缝保持最小间隙,另

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

门窗节能施工方案

门窗节能施工方案本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

门窗节能施工方案 一、工程概况: 1.本工程为鹏润水岸花城4#住宅楼工程,建筑面积:6953平方米,结构为砖混。外墙外保温,门窗采用塑钢双玻,首层南面为全玻门不锈钢框。 二、编制依据: 1.建筑节能工程质量验收规范 GB50411-2007 2.塑钢门窗用密封条应符合GB/T12002-1989标准规定 3.建筑门窗密封毛条技术条件应符合JC/T635-1996的规定 三、节能措施: 1.提高门窗玻璃保温、隔热功能。 2.提高门窗气密性防止热量渗漏。 四、墙体门窗洞口质量检查 1.门窗安装应采用预留洞口安装,不得采用边安装乇边砌口或先安装后砌口的施工方法。 2.门窗应在墙体湿作业完工且硬化后进行。当需要在湿作业前进行时,应采取保护措施。 3.在建筑施工部门配合下确定门窗安装基准线。同一类型的门窗及其相邻的上、下、左、右洞口应横平竖直,保持同一垂直水平线。 4.组合窗的洞口应在门窗拼装的对应位置设预埋件或预留洞口。门窗安装前应对上述问题按规定检验且符合要求,并办好工种间交接后方可进行。当洞口尺寸超过标准偏差时,应通过工程监理人员通知施工部门修补洞口。 5.门窗洞口防水处理,在按常规施工过程中对洞口抹灰处理方法,应用防水砂浆,尤其对门窗洞口下部及两侧1/4高度处进行防水处理。 五、安装前准备 1.安装人员在门窗安装前,应熟悉门窗大样图与门窗洞口表,了解门窗编号的意义及不同型号规格的门窗安装的层数与部位。 2.安装人员在安装前,应按设计图纸的要求检查核对门窗、五金件、安装辅助材料的质量,尤其要核对门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等,对不合格者应更换。 3.门窗安装作业应注意的问题 1)门窗搬运时应注意将门窗产品按编号搬运到相应的楼层

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。

隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。

相关文档