文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机与离心风机的区别

风机与离心风机的区别

风机与离心风机的区别
风机与离心风机的区别

风机与离心风机的区别

风的流向和轴是平行的就叫轴流风机,(比如消防的排烟风机)反之就是离心风机,(比如风机盘管的风机).

轴流风机和柜式离心风机的根本区别在风机的机械结构上:

轴流风机的叶片直径局限于外壳的直径,

而离心风机就没有这方面的局限,可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压

的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。

由于一般采用电机的转数较低,电机功率大,耗电相多多些。如果平时常用通

风系统,尽量采用柜式离心风机,消防排烟不常用的系统,采用高温轴流风机更经济

合理!

离心风机比轴流风机在大风量和大风压的组合选择上更有优势(主要指风机效率和噪声指标上)!

离心风机和轴流风机区别在于:

1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;

2、前者风量和风压都很大,后者风量和风压都很低;

3、前者安装较复杂,后者安装较简单;

4、前者电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内;

5、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等,后者常安装在

风管当中、或风管出口前端。

轴流风机、离心风机和混流风机是利用叶轮的不同能量,最主要的差别在于风机叶轮的形状。离心风机依靠叶轮转动的离心力,轴流风机是依靠叶轮转动的轴向推动力,混流风机则介于两者之间。

轴流风机用在高流量,低风压的场合,噪声较大

离心风机用在小流量,高风压的场合,送风距离远

混流风机性能介于两者之间

轴流,就是与风叶的轴同方向的气流(即风的流向和轴平行),如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式。

轴流风机又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,它不同于一般的风机,电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显、安全。可以接风筒把风送到指定的区域。

风的流向和轴是平行的就叫轴流风机,(比如消防的排烟风机)反之就是离心风机,(比如风机盘管的风机).组合空调机组是一种大型的风机盘管,它附带了一些功能.加湿.过滤.等.风冷冷水机组是空调主机的一种,分风冷和水冷两种.风机盘管是一种换热设备,和家用空调的室内机一个道理.

离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。

心风机实质是一种变流量恒压装置.当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的.离心风机中所产生的压

力受到进气温度或密度变化的较大影响.对一个给定的进气量,最高进气温度(空气

密度最低)时产生的压力最低.对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率

与流量特性曲线.当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气

温度的降低而升高.

离心风机和轴流风机区别在于:

1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;

2、前者风量和风压都很大,后者风量和风压都很低;

3、前者安装较复杂,后者安装较简单;

4、前者电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内;

5、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等,后者常安装在

风管当中、或风管出口前端。

离心风机工作原理(离心式风机原理)

(1)离心风机工作原理实质是一种变流量恒压装置.当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的.离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响.对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低.对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线.当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的

功率随进气温度的降低而升高.

(2)离心式风机原理是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气

体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体

从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成轻向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体

改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生

在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。

垂直的供水管道叫供水叫立管。

干管和支管就像树干和树枝,有分支管道的叫做干管,干管上的分支管道叫做

支管。

供水系统中垂直的管道叫供水立管,主管道叫供水干管,分支管道叫供水支管

各种阀门的优缺点,分别适用于哪些场合选择阀门主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数.球阀属于快开阀,一般用于有快开快关的场合,管径也比较小.闸阀阻力小,关闭后密闭性好,内漏少,常用于干管的关断;截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;碟阀体积小,可以调节阀瓣的形状来设计成不同流量特性的阀门,有关断,调节,管径也能做得很大,选择时有样本参照最好!阀门的选择的主要依据是管路系统的要求要与阀门的流量

特性曲线相适应,一般来讲截止阀主要用于流量的调节,但其自身的阻力较大,且盘根容易漏水;闸阀的阻力较小且关断性较好,但不利于流量的调节;球阀适用于快速关断系统,一般管径较小;蝶阀的体积小,结合截止阀、球阀的优点,既可调节,又有比较好的关断性,管径也比较大,适用范围比较广,分热水、冷水两种。按按用途和作用分类〈〉截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。〈〉调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。〈〉止回阀类用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。〈〉分流阀类用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。〈〉安全阀类

用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。按主要参数分类(一)

按压力分类〈〉真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。〈〉低压阀公称压力PN 小于1.6MPa 的阀门。〈〉中压阀公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。〈〉高压阀公

称压力PN10.0 ~80.0MPa的阀门。〈〉超高压阀公称压力PN大于100MPa的阀门。

(二)按介质温度分类〈〉高温阀t 大于450C的阀门。〈〉中温阀120 C小于t 小于450 C的阀门。〈〉常温阀-40 C小于t 小于120 C的阀门。〈〉低温阀-100 C 小于t 小于-40 C 的阀门。〈〉超低温阀t 小于-100 C的阀门。(三)按阀体材料分类〈〉非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。〈〉金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。〈〉金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀

门。通用分类法〈〉这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。

冷水机组是多台压缩机并联工作形式了冷水机组织性工作的结构,从而达到高效的制冷量输出。

冷水机是一种物理机器。

冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。

冷水机一般使用在空调机组和工业冷却。在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。

冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值..

风冷机组就是冷凝器降温是通风风机运转散发热量的,比如:风冷模块、风冷螺杆等

水冷机组就是冷凝器降温要通过水带走热量。比如水冷螺杆机组(附属设备就必须用冷却塔)

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、

冷冻、塑胶化工行业。希望我的回答能够帮助到你

压滤机安全操作规程

压滤机安全操作规程

压滤机安全操作规程 1.操作人员必须经过培训才能上岗; 现场操作人员必须了解压滤机的操作的基本流程和日常维护方法,以避免误操作给设备和生产以及自身带来危害。 2.工作结束后及发生故障时请关闭电源,以保安全; 在发生故障时请关闭总电源,消除动力,以方便检修。 3.请勿自行拆卸液压系统和电气系统; 液压系统存储高压液体危险,电气系统存在高压电,请不要自行拆卸。 4.不能擅自调整传感器位置和仪表的出厂参数; 出厂参数不得擅自调整,以免造成设备损毁。 5.注意压滤机的转动部位,防止夹伤; 不要用手直接接触设备上的转动部位,以免夹伤。 6.佩戴相应的防护器具; 在特殊的操作环境中,请操作人员佩戴好防护器具。

罗茨风机安全操作规程 一、运转前 1.安装请检查基础螺栓再次锁紧和底座的倾斜。 2.配管对于鼓风机有没有加上不必要的负荷。 3.有没有杂质混入、配管错误、闸阀是否全开启等。 4.请确认螺销锁紧,和逆止阀是否关闭等。 5.确认润滑油到油镜的中央红点,超过太多则会自动排出。 二、启动时 1.用手回转,确认没有异常现象后才可以启动。 2.请无负荷转20分钟,检查有没有异常音及异常发热。 3.回转方向,从皮带轮侧来看是左回转(依箭头方向)。 4.特别请注意异常音、发热、振动、电流值等项目。 5.如是锥套带轮启动数日后应自行再次锁紧。 三、日常检查 1.运转中请检查下述事项并留下记录表,这样对于早期发现或发生问题时原因调查有很大的帮助。 电源、电压、电流值、压力、大气温度、排出温度、轴承温度、

振动、噪音、油位、污垢程度、皮带张力。 2.有关风量的调整方法,不可以使用出口闸阀来调整风量。应该使用回转数的变更和排出大气的方法来实施。 四、定期检查 1.每日定检:检查压力、噪音及振动。 2.每月定检:添加润滑油及黄油及清洁过滤网(停机状态下)。 3.每6个月定检:更换油封及检查皮带。 4.每3个月更换润滑油,每1个月更换黄油。 5.每年定检:更换皮带及过滤网。 6.每2年定检:更换轴承及检查叶轮与齿轮。 压滤机泵安全操作规程 一、循环水泵操作安全技术注意事项 1.启动前必须盘车5转以上,检查转动机组转子应轻滑均匀。 2.启动前关闭出水阀门,灌引水,要保证泵内充满水,无空气窝存。 3.运行时,启动电机,待泵转速正常后,再逐渐打开出水蝶阀,

初冷鼓风机工安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 初冷鼓风机工安全操作规程(标 准版)

初冷鼓风机工安全操作规程(标准版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展 我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实 体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、技术要求: 1、初冷塔前煤气温度80±5℃。 2、初冷塔后煤气温度35±5℃。 3、横管冷却器后煤气温度30±5℃。 4、鼓风机后煤气温度不大于45℃。 5、初冷塔前吸力1000~2000Pa。(100~200㎜水柱) 6、初冷塔后(风机前)吸力2000~3000Pa.(200~300㎜水柱) 7、初冷塔阻力不大于500Pa。(50㎜水柱) 8、鼓风机后压力3000~5000Pa。(300~500㎜水柱) 9、集气槽压力40~60Pa。(4~6㎜水柱) 10、风机机体温度≯70℃,轴瓦温度≯65℃,电动机温度≯50℃。 11、煤气含氧量≯1%。 12、机后煤气含焦油量150~300㎎/m3。 二、操作规程:

(一)工艺流程: 焦炉炭化室内产生的荒煤气,经上升管、桥管、集气槽被循环氨水喷洒冷却后,煤气由Ⅱ型管、焦油氨水通过焦油盒,一起沿吸气管进入汽液分离器,煤气、氨水分离后,氨水、焦油进入循环氨水池沉清,焦油由池底以焦油泵打入焦油贮罐静置脱水。氨水打上桥管喷洒、循环使用。煤气进入初冷塔,于来自凉水塔下的冷却水进行对流换热,煤气被冷却至30℃左右,进入罗茨鼓风机,经加压后,进入横管冷却器(横管冷却器、冷却水走管内,煤气走管间)再次冷却,冷却后的煤气经旋风捕焦油器,一部分送回焦炉加热,一部分去锅炉房及水封放散,初冷塔、横管冷却器下的焦油、氨水进入中温氨水池,静置沉清,焦油氨水分离后,焦油油池底打入焦油贮罐静置脱水,氨水打入凉水塔冷却后打入初冷塔,旋风捕焦油器循环使用。 (二)一般操作: 1、提前20分钟到岗,参加班前会、点名考勤,听取本班生产任务布置和工作安排、检查各设备运转是否正常,了解上一班生产中出现的问题及处理情况。 2、随时与上升管、换向工联系,及时调节风机吸压力。确保集气管、回炉煤气压力符合规定指标。

KA5S-GL210离心鼓风机安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 KA5S-GL210离心鼓风机安全操 作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

KA5S-GL210离心鼓风机安全操作规程(新 编版) 操作工在开机前必须熟悉本规程,严格按本规程操作鼓风机。 一、开机 1.检查油箱润滑油位,应处于油尺上,下限之间。 2.通知变电所向本机供电。 3.检查机上控制柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除 4.选择“手动”状态。(用手指触“手动”键)。 5.检查泄压阀是否处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)。 检查扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 6.以上检查,确认风机可启动后,按启动键,鼓风机进入启动程序:

①辅助油泵进行预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 ②鼓风机可开始运转(鼓风机运转绿灯亮)。 ③泄压阀缓慢关闭(泄压阀打开绿灯灭,二分钟后泄压阀关闭绿灯亮)。 ④辅助油泵停止运转(辅助油泵运转绿灯灭,停止红灯亮)。 至此,鼓风机启动成功,可投入正式运行。 ⑤如按下启动键后,鼓风机未能如期起动,则一分钟后油压过低报警红灯亮,整个起动过程停止。必须查明原因解决后,消除报警重新启动。 二、运行 1.风机启动后可根据生产需要缓慢调整扩压器开度,用扩压器“开启”键和“关闭”键控制,以保证必要的风量。 2.风机运行时,必须经常对风机进行监视,注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录,如有异常,要及时查明原因给予排除,并向生产科汇报,必要时可采取紧急停车的措施(谨慎使用)。

鼓风机作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD589 鼓风机作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD589 2 / 2 鼓风机作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 ⒈ 运转前,关闭各风门。检查设备各部分螺钉是否紧固,电机及启动开关接线是否良好。电机皮带罩是否完好,防噪声、防振动措施是否良好。 ⒉ 运转前,用手空转联轴器一次。先合电源,待电机启动后再开风闸,并检查轴承及电机温度不得超过65℃。 ⒊ 运转时应平稳,若发现尖叫声音,风机振动过大,应停机检查。 ⒋ 运转完毕,切断电源,关闭风闸,检查电机及风机零件是否松动和脱落,发现问题应及时处理。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

风机启停操作程序及注意事项

风机启停操作程序及注意事项 风机启动程序 1、检查电压电源是否正常。 2、合上变频或工频控制柜的断路器,通过转换开关检查三柜电压是否平衡及电压值是否正常。 3、检查1#、2#风机周围及内部是否有人或杂物。 4、将需启动风机的风门打开,同时将另一风门关闭。 5、检查切换柜工频/变频刀开关位置是否正确。 6、确认无问题后,开始工频/变频启动风机。 7、启动后逐渐将频率上调,直至达到要求频率,并观测电流表三项电流平衡与否,变频是否有故障显示。 西部铜业机动部 德顺物流公司维护队 2012年6月30日

停机程序 1、如果停变频需光将模拟调节电位器旋转至零位,待显示频率降至5Hz以下时才可按停止按钮。 2、打开控制柜将变频柜断路器拉至分闸位。 3、如果停工频,在按下停止按钮后,同时需将控制电源扭式开关扭至零位,手自动转换开关也打到零位才可,同时注意在按下停止按钮后,柜内接触器由于自带时间延时,需在五秒后才释放。 4、关闭风门,将控制柜内断路器拉至分闸位。 西部铜业机动部 德顺物流公司维护队 2012年6月30日

注意事项 1、启动时确定控制柜的远程和本地控制为本地控制。 2、在切换变频和工频控制时必须确认电源已断开,同时需注意变频停止后,有一段放电过程,必须等待变频显示器无频率闪烁显示时才可进行切换。 3、在启动一台工频后,如需启动另一台工频,启动时间至少需要间隔5分钟以上才可启动另一台,以免对变配电设备及电网造成打的冲击。 4、确认风门的正确位置,严禁在风门关闭的情况下,启动风机。 5、定时对风机巡检,检查风机内电机散热孔是否通畅、声音有无异常、振动是否正常、排油是否干净。 6、定时定量给风机注油,加油周期为15天一次,每台每次电机加油量为250g,风机注油型号为津脂通用锂基脂(-40℃—+120℃)。 7、在风机运行时注意监测前后轴承及电机三项绕组温度有无异常。 西部铜业机动部 德顺物流公司维护队 2012年6月30日

离心鼓风机的安全操作规程示范文本

离心鼓风机的安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

离心鼓风机的安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、开机前检查: 1)检查所有阀门处于正常工作状态。 2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系 统是否完好。 3)检查电气设备处于正常工作状体。 2、开机步骤 1)风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即 正常条件下,每台风机在连续运行48-72小时后必须切换 休整12-24小时。 2)风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启 动或者Y-△启动方式,功率大于18.5KW的风机,一律不 能直接启动。

3)风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭。 4)风机关闭时,也应按上述要求进行,即先打开放空阀再关闭风机。 5)凡水冷的大型风机,严禁在无循环冷却水的情况下工作,否则将造成设备事故。 6)不论是风冷或者水冷风机,均应严格控制运转轴承的温度。每两小时进行一次巡回检测,温度大于60℃时,应停机冷却(或按说明书执行操作)。 7)风机检查时,应严格观察其运转状态,不得有噪声河运转异常情况,一旦发现,应停机检查,检修后方可重新运行。 3、注意事项 1)风机必须按说明书要求投加规定的润滑油,严禁无

风机安全操作规程及注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A11943 风机安全操作规程及注意事项标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

风机安全操作规程及注意事项标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、安全操作规程: A、风机启动前,应关闭调节门,采用变频控制的可以不用关闭; B、检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。 C、在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不许站人,以免发生危险,联轴器或皮带轮应加装安全罩。 D、检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间,轴承润滑剂是否加足。

E、风机启动后,逐渐开大调节门(或调节变频频率),直到达到正常工况。 2、安全操作注意事项: A、发觉风机有剧烈的噪声、轴承温度迅速上升、风机发生剧烈的振动和撞击等情况之一必须紧急停车。 B、只有风机设备完全正常的情况下方可运转。 C、如果风机设备在维修后开动时,应注意风机各部位是否正常。联轴器部件上的螺栓要定期检查,以防松动。 D、定期清除风机内部积灰、污垢等杂质,以防止锈蚀、变形。 E、电机在正常运转时,因周围因素产生振动或其它原因造成电机缺相运转时,应立即断开电源,以防止烧坏电机。电机的环境不得超过40℃。

离心鼓风机安全操作规程

编号:CZ-GC-07238 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 离心鼓风机安全操作规程 Safety operation regulations for centrifugal blower

离心鼓风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 操作工在开机前必须熟悉本规程,严格按本规程操作鼓风机。 一、开机 1.检查油箱润滑油位,应处于油尺上,下限之间。 2.通知变电所向本机供电。 3.检查机上控制柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除 4.选择“手动”状态。(用手指触“手动”键)。 5.检查泄压阀是否处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)。 检查扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 6.以上检查,确认风机可启动后,按启动键,鼓风机进入启动程序: ①辅助油泵进行预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 ②鼓风机可开始运转(鼓风机运转绿灯亮)。

③泄压阀缓慢关闭(泄压阀打开绿灯灭,二分钟后泄压阀关闭绿灯亮)。 ④辅助油泵停止运转(辅助油泵运转绿灯灭,停止红灯亮)。 至此,鼓风机启动成功,可投入正式运行。 ⑤如按下启动键后,鼓风机未能如期起动,则一分钟后油压过低报警红灯亮,整个起动过程停止。必须查明原因解决后,消除报警重新启动。 二、运行 1.风机启动后可根据生产需要缓慢调整扩压器开度,用扩压器“开启”键和“关闭”键控制,以保证必要的风量。 2.风机运行时,必须经常对风机进行监视,注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录,如有异常,要及时查明原因给予排除,并向生产科汇报,必要时可采取紧急停车的措施(谨慎使用)。 三、停机 因生产或保养,维修需要,停止某台风机运转时。

软启动器在风机上的应用汇总

软启动器是用于电动机启动的产品。它的核心部件是可控硅以及相关功能的软、硬件。软启动器由三对反并联的晶闸管串接组合而成,通过控制其触发角改变输入电压,以达到控制电动机的启动特性。在启动离心风机和水泵等负载时,与传统的接触器、星/三角和自耦降压启动等相比有很多优点。其启动和运行参数可调节,因此在安装、调试和使用环境上都与传统的电机启动器有很大区别。 一、软启动基本参数 1.软启动与其它启动方式的比较 直接启动也称全压启动,启动电流一般为额定电流的4~7倍,对电网及用电设备造成很大冲击,小容量的电机一般采用直接启动。 对于大、中容量的电机,当其容量超过供电变压器的5%~25%时,一般应采用降压启动,降压启动方式有Y-△降压启动、自耦降压启动等。虽然降压启动电流较低,但也存在冲击电流,会对电网及设备造成危害。 为此研制了电机软启动器,它能实现无级加速的启动,对电网及设备的冲击相对较弱。软启动与其它启动方式的比较如图所示。

2.软启动(西安西驰电气CMC-M系列数码智能型电机软起动器)常见启动方式 软起\软停电压(电流)特性曲线

CMC-M 软起动器有多种起动方式:限流起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。 (1)、限流软起动 使用限流起动模式时,斜坡时间设置为零,软起动器得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电流达到设定电流限幅值Im ,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出,起动过程完成。 注: “---”表示用户自己根据需要进行设定(下同)。 (2)、电压斜坡起动

离心式鼓风机操作规程

离心式鼓风机操作规程 一、启泵前的准备工作 1、检查泵和电机轴承座内填充的润滑油是否合乎要求。 2、检查管道及消音器、过滤器的连接固定部位是否牢固。 3、检查各传动部位是否符合技术要求,并盘转泵轴3—5圈,转动要灵活自如,不能有阻滞现象和撞击声。 4、检泵出口与进口阀门是否关闭。 5、检查电机、电路及电压、电流和隔离开关。 二、启泵操作 1、确认无误后按启动按钮启泵,观察电压、电流。 2、注意观察启动中的振动、声音是否异常,如有异常应立即停机检查。 3、如无异常,迅速全开泵的出口口阀门,再缓慢开泵的进口阀门,同时观察电流,将泵调至正常运行参数。 4、检查泵润滑、电源、电压、电机温度、泵轴温度等是否正常。 三、启泵后的检查 1、启动开机5min内,操作员工不得离开现场; 2、注意观测鼓风机有无异响、异味、振动、卡阻等现象,如出现此类现象,应停机检查,排除后在启动。 3、检查各连接部位有无气体泄漏。 4、正常运转后必须每两小时巡检一次,检查泵润滑、电源、电压、电机温度、泵轴温度等是否正常,声音、振动是否异常,若发现异常,应立即停车检修。

四、停泵 1、按停止按钮。 2、迅速关闭泵的进、出口阀门。 3、停泵后,盘泵轴3圈。 4、断开隔离开关。 四、正常运行中应注意事项 1、泵的轴瓦温度不得超过75℃,盖封严密,防止串入水珠。 2、电机轴承温度不得超过65℃。 3、经常观察电流、电压、泵压变化情况。 4、电机与泵轴瓦振幅不得超过0.06mm,机泵内无杂音,无焦烟味。 五、鼓风机的维护与保养 1、鼓风机是生化处理的关键设备之一,日常维护与保养必须按说明书进行。 2、定期检查润滑脂的情况,进行必要的更换和补充,至少每二十天补充一次,若环境温度过高或有泄漏必须缩短加油时间。 3、每三个月要对轴承内的润滑脂进行更换。更换时,应将里面的旧油脂去除干净,再加入新油脂,加入量为空间的1/3~1/2。 3、鼓风机进口消音器和空气过滤层应每月进行清扫,并检查过滤网是否损坏。 4、两台鼓风机应交替使用,一般每月至少更换一次,不得单台长期使用; 5、每年必须对鼓风机进行一次全面的检查。检查轴承是否损坏;检查叶轮有无损伤、腐蚀及灰尘等,迷宫间隙是否过大等。

除尘风机安全操作规程

编号:SM-ZD-70123 除尘风机安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

除尘风机安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.开车前的准备工作; (1)检查风机和电动机的周围有无遗落的螺钉及其它有碍物体,检查PE线或漏电保护器是否完好;(2)检查上水管道是否具备良好的供水条件;(3)检查各管道是否畅通。 2.开车程序; (1)排除风机底内的积水;(2)开给水阀;(3)观察供水是否充足,喷嘴水方向是否正确,水门开启后能在内面形成完整的水膜,无水滴飞溅现象;(4)开风机;(5)观察水雾的形成是否良好;(6)运转5分钟后才许可开动生产设备(喷浆机)。 3.停车程序: (1)生产设备(喷浆机)停车15分钟后才可停排尘风机; (2)关闭给水阀门,应能截止无泄漏。 4.维护事项:

(1)注意给水是否稳定;(2)注意除尘器的过滤装置、脱水装置等有无堵塞现象;(3)注意下部锥体内部水位有无升高现象,检查排污水装置是否畅通;(4)注意各部螺钉的固定情况,法兰盘间的衬垫是否完整,以防漏水;(5)每周应疏通排污水装置和内部积尘; (6)每周应清扫和冲洗过滤装置、脱水装置等;(7)注意保持风机,电动机除尘器的清洁。 5.有下列情况之一者,禁止其作业: (1)在机器开动时进行修理工作;(2)在不给水的情况下运转; (3)用金属敲打设备和管道。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

风机电机启动时间

关于C200-1.53风机直接启动时间的计算公式如下: ) (2.382 z d m M M n GD t -= 其中:;9552n P M shm d = ;39552n P M sh z = tf tf v sh P q P η6010002.0?= 说明式中:t —风机转子启动时间(s ) )风机转子的飞轮矩( 2 2m kg GD m ?- ) 风机叶轮转速( min /r n - )电动机的额定力矩(m N M d ?- )电动机的额定功率( kW P shm - )(性能引起的平均阻力矩 风机启动过程中由气动 m N M z ?- 计算) 关闭不严(一般按漏风 风机启动时,因调节门 %30~%20-sh P 而消耗的轴功率(kW ) 由于此风机入口采用蝶阀调节,故漏风量少,故漏风量按 额定风量的20% )风机设计流量( min /3 m q v - )压力(风机启动过程中产生的Pa -tf p ,一般取 率。此时风机效率最低 风机在启动过程中的效-tf η 25~30% 此风机配套电机为250kW ,风量200m 3/min ,压力53kPa ,转速2980rpm 将参数带入计算式得:

m N rpm kW n P M shm d ?=?= = 34.801298025095529552 kW Pa m P q P tf tf v sh 14125 .060100053000min /2002.06010002.03 =????= ?= η m N 65.15029803141955239552?=??= = rpm kW n P M sh z 将风机的飞轮矩GD2 = 136kg*m2代入得; )(5.16) 65.15034.801(2.382980136) (2.382 2 s m N m N rpm m kg M M n GD t z d m =?-????= -= 此时若计算出的时间t 小于25秒,则认为满足启动要求。用上述公式计算出的启动时间比实际启动时间偏大1~2秒。 若采用软启动进行启动,采用降压80%启动时,由于电机的额定转矩与电压的平方成正比,则此时转矩只有直接启动时转矩的0.64;则此时的启动时间为: ) (3.29) 65.15064.034.801(2.382980136) (2.382 2 s m N m N rpm m kg M M n GD t z d m =?-?????= -= 若采用软启动进行启动,采用降压70%启动时,由于电机的额定转矩与电压的平方成正比,则此时转矩只有直接启动时转矩的0.49;则此时的启动时间为: ) (5.42) 65.15049.034.801(2.382980136) (2.382 2 s m N m N rpm m kg M M n GD t z d m =?-?????= -=

鼓风机安全操作规程

鼓风机安全操作规程 (一)、范围 本规程规定了鼓风机的使用及注意事项。 (二)、概述 本规程适用于鼓风机运行及维修人员在工作中的安全操作。 (三)、安全操作规程 1、输送介质的进汽温度通常不得大于40℃。 2、介质中微粒的含量不得超过100mg/m3,微粒最大尺寸不得 超过最小工作间隙的一半。 3、运转中轴承温度不得高于95℃,润滑油温度不高于65℃。 4、使用压力不得高于铭牌上规定的升压范围。 5、鼓风机机叶轮与机壳、叶轮与侧板、叶轮与叶轮间隙出厂时 已调好,重新装配时要保证该间隙。 6、鼓风机运行时,主油箱、副油箱油位必须在油位计两条红线 之间。 7、检查进出口联接部位有无忘记坚固的地方,配管的支承件是 否完备。 (四)、注意事项 1、开启鼓风机前应确定空气管路的畅通,开启鼓风机运行稳定后,缓慢关闭旁通阀,向水池供气。 2、风机轮换使用,遵循先开先停原则。 3、应严格保证鼓风机的工作条件及冷却系统的正常工作,避免

因振动等原因造成对风机的损害。 加药间安全操作规程 (一)、范围 本规程规定了化学除磷加药间的使用及注意事项。

(二)、概述 本规程适用于加药间运行及维修人员在工作中的安全操作。 (三)、安全操作规程 1、药剂溶液由溶药系统溶解(或由槽车运输),溶解后的药液自流至溶液池。在溶液罐内稀释成5%的药剂溶液,通过加药计量泵定量投加到加药点。 2、药剂溶液池液位低于0.3M时必须配药。 3、调试时根据进水流量磷含量调节加药计量泵流量。定期测定进出水含磷量,以考察投药效果,适当调整投药量。 4、8%-10%药液配成5%药液:测量溶药灌水位,开送药泵将储药干罐药液打入溶药罐至所需液位,打开再生水(自来水)管阀门至所需液位。 (四)、注意事项 1、计量泵为手动控制,根据进水磷含量、水量、除磷效果调整流量和配药、送药周期。正常情况时,一台加药泵对应一个溶药池。 2、每次启动前确认溶药池中药量。 3、启动前确认对应阀门已打开,调整流量。 4、如果溶药池中药量不够,停泵换另外一台加药计量泵,并及时配药。 5、如泵长期不运行,再次启动前应先排出管道中的空气。

罗茨鼓风机安全操作规程

罗茨鼓风机安全操作规程Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

罗茨鼓风机安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的风压、油温、油压、风量、电流电压等,并及时记录。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求。 2、开车前的准备与检查,仪表和电器设备应处于良好状态, 需接地的电器设备接地应可靠;风机与管道连接、机座螺栓等均应紧 固;齿轮箱内润滑油应按规定牌号并加到油标线;启动前用手转动皮 带轮2?3圈,看是否有异常现象; 3、开机运行,打开放空阀和空气出口阀;启动电源,30 秒 后如无异常现象(如金属摩擦声、电流过大等),渐渐关闭放空阀, 使其正常运行;正常运行时,决不能关闭出口阀,以免造成爆裂事 故;如果同时开启数台风机,则应先开一台,待空载运转正常后再开 另一台。空载运行正常后(30秒)再关闭放空阀。 4、停机操作,在停机前做好记录,记下电压、电流、风

离心风机的安全操作规程示范文本

离心风机的安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

离心风机的安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、开机前应认真检查风机各部件是否齐全,联接是否 完整可靠,传动装置是否灵活。 2、开机前操作人员应与中控室取得联系并检查现场无 异物、障碍物确保无误后,方可启动风机。 3、定期清理风机内部积灰、污垢等杂质,清除时必须 停机进行。 4、检修或更换配件时用的起重工具应严格检查,如绳 索等是否安全可靠。 5、运转时闲杂人员禁止靠近风机以防碰伤或发生其它 事故。 6、当运转中突然出现故障,应紧急停车,检修必须切 断电源,挂牌警示或专监护。

7、包装机接地保护要安全可靠并定期检测接地电阻。 8、当皮带机突然停车时,应立即切断电源以防止出现刮袋现象。 9、动力头主轴是采用聚四氧乙烯石棉盘根密封不需任何润滑油若发现漏灰应及时调整或更换新盘根。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

罗茨鼓风机安全操作规程

编号:CZ-GC-00480 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 罗茨鼓风机安全操作规程 Safety operation regulations for Roots blower

罗茨鼓风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的风压、油温、油压、风量、电流电压等,并及时记录。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求。 2、开车前的准备与检查,仪表和电器设备应处于良好状态,需接地的电器设备接地应可靠;风机与管道连接、机座螺栓等均应紧固;齿轮箱内润滑油应按规定牌号并加到油标线;启动前用手转动皮带轮2~3圈,看是否有异常现象; 3、开机运行,打开放空阀和空气出口阀;启动电源,30秒后如无异常现象(如金属摩擦声、电流过大等),渐渐关闭放空阀,使其正常运行;正常运行时,决不能关闭出口阀,以免造成爆裂事故;如果同时开启数台风机,则应先开一台,待空载运转正常后再开另一台。空载运行正常后(30秒)再关闭放空阀。

4、停机操作,在停机前做好记录,记下电压、电流、风压、温度、运行时间等数据;逐步打开放空阀;按停机钮;关闭空气出口阀。 5、对风机的巡视,风机正常运行后一小时巡视一次,每隔2~3小时进行一次抄表记录(电压、电流、风压、温度等)。在巡视过程中,注意风机的声音是否正常,运行时不应有摩擦撞击声,如有异常,应立即停机检查。 6、风机的保养,做好例行保养工作,风机房应保持清洁,通风良好,机组表面无积尘和油垢;定期(每月)检查风机各连接螺栓的紧固程度。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

离心式风机安全操作规程(最新版)

离心式风机安全操作规程(最 新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0078

离心式风机安全操作规程(最新版) 1.岗位描述: 离心式风机的工作原理是利用电动机带动风机叶轮旋转时,叶轮部的空气随之旋转流动,并且受离心力的作用被甩向壳壁,然后由风机出口排出。 2.职责: 2.1操作人员应按照本规程要求操作离心式风机,使达到安全运行要求。 2.2操作人员和监督人员正确维护风机的稳定运行。 2.3监督人员及时制止操作人员的违章行为。 2.4所属车间主任、班组长、公司安全管理人员应检查操作人员执行本规程的情况。 3.主要危险源辨识控制

序号 设备设施/场所 危险源 可能造成的事故/伤害可能伤害的主要岗位危险和有害因素分类1 风机电控箱 电能漏电 触电伤害 操作人员、辅助人员违章作业、绝缘破损2 风壳 热能 高温伤害

操作人员、检查人员 违章作业、防护不到位3 联轴器 机械能 机械伤害 操作人员、检查人员 管理缺陷、防护不到位4 转轴 机械能 机械伤害 操作人员、检查人员 管理缺陷、防护不到位4.作业活动禁止性要求4.1作业前安全操作要求

风机安全操作规程及注意事项示范文本

风机安全操作规程及注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风机安全操作规程及注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、安全操作规程: A、风机启动前,应关闭调节门,采用变频控制的可以 不用关闭; B、检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有 无碰撞及摩擦现象。 C、在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不许 站人,以免发生危险,联轴器或皮带轮应加装安全罩。 D、检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间,轴承 润滑剂是否加足。 E、风机启动后,逐渐开大调节门(或调节变频频 率),直到达到正常工况。 2、安全操作注意事项:

A、发觉风机有剧烈的噪声、轴承温度迅速上升、风机发生剧烈的振动和撞击等情况之一必须紧急停车。 B、只有风机设备完全正常的情况下方可运转。 C、如果风机设备在维修后开动时,应注意风机各部位是否正常。联轴器部件上的螺栓要定期检查,以防松动。 D、定期清除风机内部积灰、污垢等杂质,以防止锈蚀、变形。 E、电机在正常运转时,因周围因素产生振动或其它原因造成电机缺相运转时,应立即断开电源,以防止烧坏电机。电机的环境不得超过40℃。 F、高温风机应注意轴承润滑,定期在轴承内加高湿润滑脂,每隔一个月用黄油枪注入为7019—1极压复合锂基脂一次,或用其它高温润滑脂也可,高温润滑脂的性能80℃一150℃之间即可,确保风机正常运转。热空气温度不超过200℃。

鼓风机岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD168 鼓风机岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

鼓风机岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1)鼓风机周围不允许吸烟和随意动火。 2)鼓风机前后压力突然变化时,必须立即降低转速,打开小交通管开闭器,同时进行检查与处理,直到消除不正常现象为止。 3)鼓风机的启动与停止必须严格按技术规程进行操作。其中应特别注意;防止空气漏入机体,电动鼓风机的马达绝缘要符合要求,线头不允许有松动现象,蒸汽透平鼓风机启动时要保证蒸汽压力(1.47MPa)、温度(210℃以上)符合要求和防止汽箱内积水,透平蒸汽机停机时如转速降不下来要立即切断危急切断器(防止转速升高“飞车”)。 4)鼓风机检修时,须先将鼓风机出入口煤气管道封好水,方准解体检修和检查。 5)透平蒸汽鼓风机停车24h方准揭盖。 6)当鼓风机后煤气管道漏气或发生火灾时,应降低吸力和机后压力,但机后压力不低于49~98Pa。 7)保证鼓风机油系统装置不漏油,不允许滴在汽门或汽箱上。

离心鼓风机安全操作规程

离心鼓风机安全操作规程

离心鼓风机安全操作规程

离心鼓风机安全操作规程 操作工在开机前必须熟悉本规程,严格按本规程操作鼓风机。 一、开机 1.检查油箱润滑油位,应处于油尺上,下限之间。2.通知变电所向本机供电。 3.检查机上控制柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除 4.选择“手动”状态。(用手指触“手动”键)。5.检查泄压阀是否处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)。检查扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 6.以上检查,确认风机可启动后,按启动键,鼓风机进入启动程序:①辅助油泵进行预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 ②鼓风机可开始运转(鼓风机运转绿灯亮)。 ③泄压阀缓慢关闭(泄压阀打开绿灯灭,二分钟后泄压阀关闭绿灯 亮)④辅助油泵停止运转(辅助油泵运转绿灯灭,停止红灯亮)。至此,鼓风机启动成功,可投入正式运行。 ⑤如按下启动键后,鼓风机未能如期起动,则一分钟后油压过低报警 红灯亮,整个起动过程停止。必须查明原因解决后,消除报警重新启动。 二、运行1.风机启动后可根据生产需要缓慢调整扩压器开度,用扩压器 “开

离心鼓风机安全操作规程启”键和“关闭”键控制,以保证必要的风量

2.风机运行时,必须经常对风机进行监视,注意风机的电流、油温、 油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录,如有异常,要及时查明原因给予排除,并向生产科汇报,必要时可采取紧急停车的措施(谨慎使用)。 三、停机因生产或保养,维修需要,停止某台风机运转时。1.减小扩压 器开度至最小(扩压器最小指示绿灯亮)。 2,用手指接触风机“停止”键,停机程序开始:①扩压器开度减少到零(如第一步骤未进行)。 ②泄压阀自动打开(泄压阀开绿灯亮)。 ③压缩机停止运转(压缩机停止运转红灯亮)。 ④辅助油泵自动投运, 3 分钟全机停止,整个停止程序至此结束。3.停机过程中,操作者应继续监视机器仪表及整个状态的变化,并在最后作好记录。 说明: 1. 风机在运转过程中,油冷却风扇在油温大于t1时运转,小于t2时停转(t1、t2是油温上、下限,根据需要由专人调整确认)。 2. 风机润滑油压按油温的变化在上限(约2.5巴)和下限(1.5巴)之间变化。 3. 风机最大电流不超过345A 。

相关文档
相关文档 最新文档