1.住宅给水计算题

图1给水系统展开图

某18层住宅楼,层高为2.9米,市政给水压力为0.32M,分区给水,低区采用市政直接给水,高区采用变频泵给水,给水水箱设在地下一层处,给水计算简图见图1,每层有A、B、C、D四个户型,若每户按4人计,用水时间为24h,A、B、C、D户型卫生器具当量数分别为3.5、4、4.5、5,试分别计算:

(1)试初步估算市政压力可直接供应的楼层数,并进行给水分区。

解:市政给水压力为0.32MPa=320mH20

直接供应层数n=(320-120)/40+2=7层。

故而分区为:1-7层为低区,采用市政直接给水;7-18层采用变频

泵供水方式。

(2)最高日最大小时设计流量

解:

住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,与住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和区域等因素相关,本工程属普通住宅Ⅱ类,查《建筑给水排水设

计规范》GB50015—2003(以下简称《建规》)3.1.9条表3.1.9,取生活用水定额取200L/(人·d ),小时变化系数为2.5。

最高日用水量:)/(6.571000

)

1844(200100031d m N q Q i i di =???=

=∑; 最高日最大小时设计流量:)/(65.224

6

.573max h m K T Q Q hi i di =?=?= (3) 给水引入管管径

解:确定给水引入管管径,首先须计算出该住宅的给水设计秒流量。由于该住宅采用分区给水,既有自行加压供水也有市政直接供水,引入管设计秒流量按《建规》3.6.3条第3小节规定进行叠加计算。

① 高区变频给水设计秒流量

据《建规》3.6.4条,住宅水量计算按概率法进行计算。从系统图中可知,该建筑的的最不利点位于17层的B 户型,从最不利点B 开始编号,立管起始编号为1,详见图2,从最不利点开始,逐段用概率计算法叠加设计流量。计算基本公式有:

① 最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

式中: u o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);

q o ——最高用水日的用水定额,按本规范表3.1.9取用; m ——每户用水人数;

K h ——小时变化系数, 按本规范表3.1.9取用; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h);

0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。

② 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,可按式(3.6.4-2)计算得出

该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

式中: u ——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);

αc ——对应于不同u o 的系数, 查《建规》规范附录C 中表C ;

N g ——计算管段的卫生器具给水当量总数。 ③ 可按式(3.6.4-3)计算该管段的设计秒流量:

q g =0.2·U ·N g (3.6.4-3) 式中: q g ——计算管段的设计秒流量(L/s)。

进户支管设计秒流量计算:B 户型给水当量为4,给水当量平均出流概率

o h

o g 100(%)

0.23600

q mK u N T =

??

?0.49

1(1)N u α+-= 3.6.4-1

3.6.4-2

8935.23600

2442.05

.242001003600.2.010000=??????=??=

T N mK q u g h ,据0u 查表C 得αc 为0.01939,

按式3.6.4-2计算得同时出流概率U=0.5241%,代入式3.6.4-3,计算得B 户型进户支管流量为0.41L/S (数值计算过程略);A 户型给水当量为3.5,给水当量平均出流概率30687.33600

245.32.05

.242001003600.2.010000=??????=??=

T N mK q u g h ,同理,可计算

得A 户型进户支管设计秒流量为0.39 L/S 。

给水立管JL-2A 进户干管设计秒流量计算:由于该住宅各个户型给水当量均不相同, 按《建规》3.6.4条第4小节规定,须对当量平均出流概率进行加权平均,即:

∑∑=

gi

gi

oi

o

N

N u u

式中: u o ——给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率; u o i ———支管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率; N gi ——相应支管的卫生器具给水当量总数。

即:0864.34

5.330687

.348939.25.3=+?+?=

=

∑∑gi

gi

oi

o N

N u u %

代入式3.6.4-2、3.6.4-3可计算该层给水进户干管设计秒流量为0.57L/S 。 立管JL2-A 、JL2-B 各节点设计秒流量计算:每层给水当量总数相同,故无须加权平均给水当量平均出流概率,计算过程同上文,计算简图见图2,结果见表1、表2:

表1 JL2-A 给水立管流量计算表

3.6.4-4

表2 JL2-B给水立管流量计算表

图2 住宅给水流量计算简图

立管JL2-A 、JL2-B 汇合于节点12处,两立管总当量不相同,须对给水当量同时出流概率进行加权平均,即:

733.293

754367

.2931.375=+?+?=

=

∑∑gi

gi

oi

o N

N u u

查表得c α值为0.1939,同理,分别代入式3.6.4-2、3.6.4-3,计算得高区设计秒流量为3.22L/S 。

② 低区给水设计秒流量计算

低区各立管当量数分布同高区,故各户型进户支管,干管流量计算同高区,JL1-A 的给水总当量为45,JL1-B 的给水立管当量总数为55,低区立管汇合节点处流量计算须对给水当量同时出流概率进行加权平均,即:

735.255

454367

.2551.345=+?+?=

=

∑∑gi

gi

oi

o

N

N u u

查表得c α值为0.1939,分别代入式3.6.4-2、3.6.4-3,计算得低区设计秒流量为2.37L/S 。

③ 给水引入管管径计算

给水引入管设计秒流量为高、低区二者设计秒流量叠加值,即3.22+2.37=5.57L/S;

取市政给水引入管管径为DN70,核算流速为1.45 m/s ,符合《建规》第3.6.9条规定。

(4) 给水水箱有效容积大小,水箱最低水位;

解:

据《建规》第3.7.3条规定,给水水箱有效容积取最高日用水量的20%~50%。本题取高区最高日用水量的40%,高区最高日用水量为

)/(2.351000

)

1144(200100031d m N q Q i i di =???==∑

,即35.2×0.4=14.08m 3 (5) 取高区总水头损失为10mH2O ,水池最低水位距最不利点高程差为

56.7m ,最不利工作点工作压力0.07MPa,试确定水泵出流量及扬程。 解:

按《建规》3.8.4条规定,水泵出流量为高区设计秒流量,即3.22L/S 。 由图知,该给水系统采用气压水罐辅助调节给水水压,据《建规》第3.8.5条规定,生活给水系统采用气压给水设备供水时,水泵(或泵组)的流量不应小于给水系统最大小时用水量的 1.2倍。高区最大小时流量为

)/(67.35.224

2.353max h m K T Q Q hi i di =?=?=

,即3.67×1.2=4.4L/S 。两者相比取其最大值,即水泵出流量为4.4L/S 。

水泵扬程H=H 1+H 2+H 3,其中H 1水池最低水位到水箱最高水位高差,H 2水头损失,H 3最不利点工作压力。

H=H 1+H 2+ H 3 =56.7+10+7=73.7m

(6) 试确定气压水罐调节容积及总容积。 气压水罐的调节容积按下式计算:

式中: V q2——气压水罐的调节容积(m 3); q b ——水泵(或泵组)的出流量(m 3/h);

a b

q2q

4q V n α=

αa ——安全系数,宜取1.0~1.3;

n q ——水泵在1h 内的启动次数,宜采用(6~8)次。

本工程取气压水罐系统安全系数为1.2,水泵在l 小时内的启动次数为8次,计算得:

32m 0.165=8

42

.14.44??=

=

q

b

a q n q V α 气压水罐的总容积应按下式计算:

式中:V q ——气压水罐总容积(m 3);

V q1——气压水罐的水容积(m 3), 应等于或大于调节容量;

αb ——气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计),宜采用0.65~0.85; β——气压水罐的容积系数,隔膜式气压水罐取1.05。

本工程中采用隔膜式气压水罐,V q1取为有效容积,αb 大小取为0.7,β取为1.05。代入式中计算得:

577.07

.01165.005.1112=-?=-=b q q V V αβ m 3。

2. 消火栓计算题

某高级酒店,地下一层,地上16层,层高3.1米,建筑总高度为50.7米,总建筑面积为31500平方米,消防水池设于地下一层。室内消火栓计算简图见图2,试计算:

(1) 消火栓充实水柱长度,最不利消火栓栓口出口压力:

消火栓充实水柱高度应按下式计算:

ina

H S k s 1-层高=,其中式中 Sk 为水枪的充

实水柱长度(m);H 层高为保护建筑物的层高(m);

该酒店层高为3.1m ,代入上式计算得,Sk=3m. 据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006(下文简称《低规》)第8.4.3条规定, 水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m ;故本建筑的充实水柱长度初步取为10米。

本工程采用同种规格的消火栓,消火栓口径DN65,配备水龙带长度为25m ,水枪喷嘴口径为19mm 。

消火栓栓口出水压力按下式计算:

m

f m f q H H H ?αα-=

110

b

q q V V αβ-=

11

f α——实验系数,与充实水柱长度有关;

?——实验系数,与水枪喷嘴口径有关;

m H ——水枪充实水柱长度,m ;

q

H ——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需的压力,KPa ;

查表得

f

α=1.30,?=0.0097,代入式中得,

58.1310

2.10097.0110

2.1110=??-?=

-=

m

f m f q H H H ?ααmH2O

据据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50016—2006(下文简称《高规》)7.2.2条规定,消火栓最小流量为5L/S ,故而核算充实水柱长度为13.58H2O 的流量,查表得该消火栓的水流特性系数B=1.577。

S L BH q q xh /64.4577.158.13=?==,不满足5L/S 。

O mH B q H x q 285.15577.1522

===

故而充实水柱长度为45.11)

1(=?+?=

q f q

m H H H ?α mH2O

本设计选用65mm 麻质水带,查表得水带阻力系数A=0.0043,计算水带水头损失;

22

5250043.0??==xh d d d q L A H =2.69 mH2O

最不利消火栓口压力为15.85+2.69=18.54 mH2O 。

(2) 消防水池补水量充足,补水量为70m 3/h ,且该消防水池仅供室内消防使

用,试确定消防水池有效容积大小; 解:

查《高规》)7.2.2条表7.2.2,该建筑室内消火栓用水量为30L/S ;查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(下文简称《喷规》)附录A 表A ,可知该建筑火灾危险级别为中危险Ⅰ级,据《喷规》5.0.1条规定,该建筑作用面积为160m2,喷水强度为6L/(min.m2),初步估算自动喷水灭火系统的用水量为(160×6/60)×1.3=20.8L/S (实际工程中应按作用面积内喷头流量累积计算)。

据《高规》7.3.3条规定,室内消火栓系统按火灾延续时间3小时计算,自动喷水灭火系统按火灾延续时间1小时计算。《高规》7.3.3条规定,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内

室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。该建筑市政补水量充足,按前者计算消防水池有效容积。

故而消防水池有效容积:

88.1883701000

3600

18.201000360033010003600=?-??+??=??=∑

x x c T Q V m 3

c V ——消防水池有效容积,m 3; x Q ——室内外消防用水总量,L/S ;

T x ——火灾延续时间,h ;

(3) 取最不利消火栓至消防水泵总水头损失为7mH20,最不利消火栓距消防水

池最低水位高差为48m,试计算消防水泵扬程。 解:

消防水泵扬程=最不利消火栓工作压力+总水头损失+静压差 消防水泵扬程=18.54+7+48=66.54 mH20

图3 消火栓系统展开图

3.喷洒计算题

某群众活动文化中心,建筑总高度18.55m,占地面积4000m2,总建筑面积6270m2,危险等级为中危险Ⅰ级,室内设自动喷水灭火系统,计算简图详见图4,作用面积为174.9m2。试按作用面积法计算出口流量及出口压力。

解:

该喷头作用面积为174.9m2大于160m2,符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)(下文简称《喷规》)5.0.1条要求。本工程最不利

点工作压力为0.1MPa,喷头流量系数为80。

基本计算公式有 : (1) 喷头流量

P K Q 10=

Q ——喷头处节点流量,L/min ; P ——喷头处水压,MPa ; K ——喷头流量系数;

每个喷头流量为33.11.0108010=??==P K Q L/S ,作用面积内有30个喷头,设计秒流量为Q=30×1.33=39.9 L/S 。

理论设计秒流量为45.1760

6

5.1741=?=

Q L/S 。 设计秒流量为理论秒流量的2.2倍。 (2) 喷洒水力计算

水力计算基本公式有:

① 流速V:2

4D Q

V π=

Q ——管段流量L/s ;

D ——管道的计算内径(m ); ② 单位水头损失

3.1200107.0D

V i =

I ——每米管道的水头损失(m H20/m ); V ——管道内水的平均流速(m/s ); D ——管道的计算内径(m ); ③ 沿程水头损失

h = i ×L L ——管段长度m ;

④ 局部损失(采用当量长度法)

h = i ×L(当量) ;

L(当量)—— 管段当量长度,单位m(查询《喷规》附录C); ⑤ 总水头损失

H = H f + H j

H f ——管道沿程损失, mH2O ; H j ——管道局部损失, mH2O ; ⑥ 终点压力

Hn = Hn-1 + H

H n-1——节点n-1的压力值, mH2O ;

H——节点n和节点n-1之间的水头损失,mH2O;

首先据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)(下文简称《喷规》)第8.0.7条根据喷头数确定各喷淋支管管径,详见图5。从最不利喷头节点1进行节点编号,详见图5,从最不利点开始进行水力计算。

图4 喷淋计算简图

1-2管段流量即最不利点喷头流量1.33L/s,管径为DN25,据流速公式计算得管道流速为2.5m/s,将流速代入单位水损公式计算得该管段单位水头损失为0.77mH2O/m。据《喷规》附录C查得局部水头损失当量长度为0.8m,计算出1-2水头损失为2.93mH2O。节点2的压力为最不利喷头工作压力与水头损失之和,即2.93+10=12.93 mH2O。根据节点2的压力值反算出喷头2的流量为1.51 L/s,管段2-3流量为喷头1和喷头2之和,即2.84 L/s。其余管段计算过程不作详述,计算结果见表3。

表3 喷淋水力计算表

最终结果为:总流量:45.25 L/s,平均喷水强度:15.52 L/min.m2,符合《喷规》5.0.1条规定。节点9的压力:76.10 mH2O,即出口流量为45.25 L/s,出口

压力值为76.10 mH2O。

(3)核算

最不利喷头为1、2、11、10,流量之和即管段3-4流量5.69L/S=341.4L/min。该四个喷头作用面积为25.44m2,平均喷水强度为13.42 L/min,为系统平均喷水强度的0.86倍,符合《喷规》9.1.4条规定。

最全注册给排水工程师基础的考试提纲经典版.doc

注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试基础考试大纲 1 高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 2 普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 3 普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓

给排水工程师精选试题及答案解析

给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( ) 供水系统。 a. 重力、水泵、混合 b. 自流、重力、压力 c. 水泵、压力、混合 d. 重力、水泵、压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( ) 的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 500132006) 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。

软件测试工程师笔试题及答案

测试工程师笔试题 一、计算机知识(30分) 1、在Linux系统中,一个文件的访问权限是755,其含义是什么 参考答案: 755表示该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限,该文件所有者所在组用户及其他用户对该文件具有读和执行权限。 2、Linux中,如何从root用户切换到普通用户 参考答案:su su user1 切换到user1,但切换后的当前目录还是root访问的目录 su – user1 切换到user1,并且当前目录切换到user1的根目录下(/home/user1/) 3、简述一下C/S模式和B/S模式的区别 参考答案: c/s 是客户端/服务器架构 b/s 是浏览器/服务器架构 C/S模式有以下特点: S模式将应用与服务分离,系统具有稳定性和灵活性 S模式配备的是点对点的结构模式,适用于局域网,有可靠的安全性 3.由于客户端实现与服务器端的直接连接,没有中间环节,因此响应速度快 4.在C/S模式中,作为客户机的计算机都要安装客户机程序,一旦软件系统升级,每台客户机都要安装客户机程序,系统升级和维护较为复杂 B/S模式有以下特点: 1.系统开发、维护、升级方便 每当服务器应用程序升级时,只要在服务器上升级服务应用程序即可,用户计算机上的浏览器软件不需要修改,系统开发和升级维护方便 S模式具有很强的开放性 在B/S模式下,用户通过通用的浏览器进行访问,系统开放性好 S模式的结构易于扩展 由于Web的平台无关性,B/S模式的结构可以任意扩展,可以从包含一台服务器和几个用户的小型系统扩展成为拥有成千上万个用户的大型系统 4.用户使用方便 B/S模式的应用软件都是基于Web浏览器的,而Web浏览器的界面是类似的。对于无用户交换功能的页面。用户接触的界面都是一致的,用户使用方便 4、Windows操作系统中PATH环境变量的作用是什么 参考答案: PATH是Windows操作系统环境变量,PATH作用是用户在命令行窗口执行一个命令,则在PATH变量设置的目录下依次寻找该命令或对应的执行文件,若找到,则执行,若没有找到,则命令行窗口返回无效命令。 5、TCP和UDP有什么区别 参考答案: TCP-有连接,所以握手过程会消耗资源,过程为可靠连接,不会丢失数据,适合大数据量交换UDP-非可靠连接,会丢包,没有校验,速度快,无须握手过程

注册给排水工程师考试模拟题

《排水工程》复习参考题 一、 填空: 1.有机污染物排入河流后,经___________而大量消耗水中的______,同时,空气中的______不断溶入水中,河流的DO曲线呈_________状下垂,故称_____________。 2.城市污水处理工艺中,粗格栅一般设在____________,其作用主要是__________,常用间隙为___ ___mm;细格栅一般设在________,其作用主要是_____________,常用间隙为______mm。 3.根据__________的性质、浓度及絮凝性能,沉淀可分为__________, __________,___________和___________4种类型。 4.Q/A=q 式中,q 的物理意义为____________,单位为___________,q 与 u ________相等,_____ ____不同。 5.活性污泥法的常用运行方式有:_______________,_____________, _____________,_________ ____和_____________等。 6.延时曝气活性污泥法的主要特点是:_________________________, ____________________,____________________,____________________。 7.常用的稳定塘系统有:___________,___________,____________, __________和___________等。 8.影响氧转移的主要因素有:___________,__________,_________,___________和___________等。 9.衡量曝气设备性能的指标有__________,__________和_________。 10.间歇式活性污泥法的主要反应器--曝气池的运行操作,是由______,______,______,______和_ __________等5个工序所组成。 11.生物膜法在微生物相方面的主要特征是:_____________________, ____________________,____________________,____________________。 12.高负荷生物滤池采用处理水回流的主要作用是:______________, ____________________,____________________,____________________。

2020年最新给排水工程师考试《基础知识》备考考点

电镀废水简介: 电镀是世界三大污染行业之一,随着我国乡镇电镀企业的迅速发展,我国的电镀污染问题日趋严重。电镀工厂(或车间)排出的废水和废液。主要包括镀件漂洗水、废槽液、设备冷却水和地面冲洗水等。其水质因生产工艺而异,一般分为含氰废水(含氰浓度20-70mg/l)、含铬废水(含铬浓度20-100mg/l)及重金属、酸碱、表面活性剂三个废水系统。废水中主要含重金属离子(铜、镍、锌、镉、铬等),bod小,悬浮物不多。目前常采用化学法(中和沉淀法,氧化还原法,铁氧体法等),物理化学法(电解法,离子交换法,膜分离法等)及蒸发浓缩法对废水进行处理。 电镀和金属加工业废水中锌的主要来源是电镀或酸洗的拖带液。污染物经金属漂洗过程又转移到漂洗工序包括将金属(锌或铜)先浸在强酸中以去除表面的氧化物,随后再浸入含强铬酸的光亮剂中进行增光处理。该废水中含有大量的盐酸和锌、铜等重金属离子及有机光亮剂等,毒性较大,有些还含致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,对电镀废水必须认真进行回收处理,做到消除或减少其对环境的污染。 电镀废水处理设备由调节池、加药箱、还原池、中和反应池、ph调节池、絮凝池、斜管沉淀池、厢式压滤机、清水池、气浮反应,活性炭过滤器等组成。 【篇二】2020年给排水工程师考试《基础知识》备考考点 干管安装: 1、干管从进户引入管开始安装,安装前先检查管腔并清理干净,依据施工图所要求的干管走向、位置、标高和坡度,检查预留孔洞,如未预留孔洞时,要打通干管需穿越的隔墙洞;挂通线弹出钢管安装的坡度线,在挂通线时,如干管过长,挂线中间垂落而不能保证挂线的平直度时,中间应加铁钎支撑,以保证弹划的坡度线符合要求,在此管中心坡度线下方,画出支架安装打洞位置方块线,即可安装支架。 2、在支架安装完好并达到强度后即可使钢管上架,对焊接连接的干管,直线部分可整根钢管上架,弯曲部分在地面上焊好弯管后上架,所有直管、弯曲管的管口在上架前均应用角尺检测,以保证焊接对口的平齐,对管端倾斜度超过 1mm要求的,在地面上修整后方可上架。 3、干管焊接连接时,对口应不错口并留有对口间隙(一般可夹一片锯条控制),点焊后调直管道最后焊死,具体焊接方法应符合规范要求,为减少固定焊口,提高焊接速度及保证焊接质量,直线管段要尽量转动焊接。焊接完成后即可校核管道的坡度,确认管道坡度正确后,进行管道的最后固定。

注册给水排水工程师专业考试模拟题及答案

注册公用设备工程师 注册给水排水工程师专业考试模拟题及答案 建筑给水排水工程 1题 当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?( ) A按最高日用水量的20%~25%确定 B按最高日用水量的35%~40%确定 C按平均日用水量确定 D按平均日用水量的60%确定 A为正确答案。 2题 在装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在;系统的喷水强度应按确定。( ) A吊顶下 常规系统设计基本参数113倍 B吊顶下 常规系统设计基本参数 C顶板下 常规系统设计基本参数113倍 D顶板下 常规系统设计基本参数 C为正确答案。 3题 下列哪一种情况排水系统应设环形通气管?( ) A连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D对卫生、噪声要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 B为正确答案。 4题 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时应设减压设施。采用比例式减压阀的减压比不宜大于。( ) A2∶1 B3∶1 C5∶1 D6∶1 B为正确答案。 5题 某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配件处的静水压超过规定值时,宜采取何种措施?( ) A减压限流 B排气阀 C水泵多功能控制阀 D水锤吸纳器 A为正确答案。 6题 某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水作为中水水源时,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(  ) D为正确答案。城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,再经消毒即可作中水使用。 7题 在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于;湿式系统、干式系统的喷头动作后应由直接连锁自动启动供水泵。( ) A112MPa 火灾报警信号 B112MPa 压力开关 C014MPa 火灾报警信号 D014MPa 压力开关 B为正确答案。 8题 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。( ) A吸水管设在虹吸管段 B吸水管向下坡向水泵 C异径偏心大小头 给水排水 V ol130 N o13 2004111

Java软件开发工程师笔试题(答案)

Java工程师笔试题 一、填空题(本大题10小题,每空1分,共20分)。 1.Java语言的三大特性即是: 继承、封装、多态。 2.在Java中,char 型采用____unicode_______编码方案,这样,无论是中文字符还是英文字符,都是占用__2___个字节的内存空间。 3. 形式参数指的是方法被__定义____ 时的参数行,实际参数是方法被__调用__ _ 时所传递进去的变量或值。 4.JSP内置对象中,application对象是代表应用程序上下文,它允许JSP页面与包括在同一应用程序中的任何Web组件共享信息,而session 对象则是每个客户专用的。 5.如果想把一个对象写入一个流,那么这个类就必须实现Seralizable 接口。 6.程序中实现多线程的方法有两种:继承Thread类和实现___Runable _ 接口。 7.多线程中,可以通过调用相应的setPriority() 方法来修改一个线程的相对优先级。 8.面向对象编程的五大设计原则,分别是单一职责、开放封闭、 里氏替换、依赖倒置、接口分离 9.通过Ajax,客户端获取的数据主要有两种类型:文本型和xml 10.Socket通常也称为套接字,用于描述__ ip 和_ _接口 二、选择题(本大题20 小题,每小题2分.共40分)。 1.在JA V A中,如果父类中某些方法不包含任何逻辑,并且需要由子类重写.应该使用( )关键字来声明父类的这些方法: A) final B) static C) abstract D) void 2.在JA V A中,已定义两个接口B和C,要定义一个实现这两个接口的类,以下语句正确的是()。 A) interface A extend B,C B) interface A implements B,C C) class A implements B,C D) class A implements B, implements C

给排水注册设备工程师考试内容

注册给排水工程师考试科目及内容 一、 1.公共基础课(上午段)公共基础课考试为半天,4 小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为:高等数学24 题普通物理12 题普通化学12 题理论力学13 题材料力学15 题流体力学12 题计算机应用基础10 题电工电子技术12 题工程经济10 题合计:120 题,每题1 分,共120 分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4 小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8 题供水水文地质10 题水泵及水泵站20 题水处理微生物学12 题水分析化学10 题合计:60 题,每题2 分,共120 分。 3.专业课专业课考试分为两天,每天上下午各3 小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50 题,每题 1 分,共100 分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25 题,每题 2 分,共100 分。注册工程师给水排水专业考 试科目,题量分配为:第一天第二天 二、 《给排水专业》考试大纲给排水专业》 1.给水工程30 题15 题 2.排水工程30 题15 题 3.建筑给水排水工程40 题20 题 合计100 题50 题 《给排水专业》考试大纲给排水专业 一、水泵及水泵站 1、了解离心泵工作原理,性能曲线 2、了解定速和调速运行工况 3、了解泵站的分类及特点 4、了解管道系统特性曲线 5、熟悉水泵的选择 6、熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 7、了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 1、了解静水压力 2、掌握伯努利方程及应用 3、了解水流阻力和水头损失 4、了解孔口、管嘴出流和有压管路 5、了解明渠均匀流的水力特征 6、了解明渠非均匀流的临界水深 三、水文学及水文地质 1、了解河川径流,流域水量平衡 2、熟悉设计洪水及枯水流量、水位 3、了解暴雨公式 4、了解地下水储存及分布特征 四、水处理微生物学 1、了解细菌的生理特征 2、了解常见微生物种类 3、了解水生病原微生物的控制方法 4、了解污染物的降解、转化及有机物的分解 5、了解废水处理中的微生物 五、工程测量 1、了解测量的基本知识 2、了解地形图的测绘 3、熟悉地形图的应用 4、了解建筑安装测量方法 六、水分析化学 1、熟悉水样的保存和预处理 2、了解酸碱滴定法 3、了解络和滴定法及硬度测定 4、了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 5、了解吸收光谱法、电化学分析法 6、掌握常用水质分析方法 七、法规 熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及

给排水工程师笔试题及答案

姓名:申请职位:答题时间: 非常感谢您的到来,为了对您有一个全面的了解,希望您能回答下面的问题,谢谢合作;答题时间:60分钟。 一、填空题 (每题2分, 共20分): 1.单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65). 2.给水塑料管和复合管可以采用(橡胶圈)接口、(粘结)接口、(热熔)接口、 专用管件连接等形式。 3.机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管 线交叉处,最下层应(生活排水)管线。 4.设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过 (1000m2)。 5.根据现行《建筑设计防火规范》:消火栓的保护半径不应超过(150m),在市政 消火栓保护半径(150m)以内,如消防用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓。 6.空调冷水供回水温差一般为(5度)。 7.为防止昆虫爬入水池,在生活饮用水水池的(通气管,溢流管)应设网罩或采 取其它防护措施。 8.有一台美国产的离心式冷水机组,其铭牌制冷量是1000USRt,那么,按国际单 位制论,其制冷量为(3517kW)。。 9.地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于(6次/h)。 10.自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于()MPa,并不应设置其它用水 设施。 二、选择题 (每题3分, 共18分):

1、消防管道安装尽可能减少焊接,并且连接工艺也不断更新。对于小于DN50的管道一般采用(A)连接方式,对于大于DN100的管道一般采用(C)连接方式。 A、丝接; B、焊接; C、沟槽连接; D、铆接; E、法兰连接。 2、以下几种气压给水及恒压、变压、变量供水设备中,(D)较为高效节能。 A.单罐变压式气压给水装置 B.双罐恒压式气压给水装置 C.隔膜式气压给水装置 D.变频调速恒压自动供水设备 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。(C) ;;;; 4、检查井的内径应根据所连接的管道的管径、数量、埋深确定,井深小于或等于时,井内径可小于(),井深大于时,井内径不宜小于()。(A)A.; B.; C.; D.;

Java软件开发工程师笔试题(答案)

Java软件开发工程师笔试题(答案) Java工程师笔试题 1,填空(此大题10项,每空1分,共20分) 1。Java语言的三个特性是继承性、封装性和多态性2.在Java中,char 使用_ _ _ _ Unicode _ _ _ _ _ _编码方案,因此中文字符和英文字符都占用__2__字节的内存空间 3。当方法由_ _定义时,形参指的是参数行,当方法由_ _调用时,实际参数是传入的变量或值。 4。JSP内置对象,应用程序对象代表应用程序上下文,它允许JSP 页面与包含在同一应用程序中的任何网络组件共享信息,而会话对象是特定于每个客户的 5。如果你想把一个对象写到一个流中,这个类必须实现Seralizable 接口 6。在程序中实现多线程有两种方法:继承线程类和实现_ _ Runable _ interface 7。在多线程中,线程的相对优先级可以通过调用相应的setPriority()方法来修改 8。面向对象编程的五个设计原则是单一责任、开放和封闭、里氏尺度替换、依赖倒置、接口分离。通过Ajax,客户端获取的数据主要有两种类型:文本类型和xml 10。Socket通常也叫socket,用来描述__ ip和_ _ interface 2,多项选择题(这个大题20项,每项2分,共40分)

1。在JA V A中,如果父类中的一些方法不包含任何逻辑并且需要被子类重写,那么父类的这些方法应该使用()关键字来声明:a)final b)static c)abstract d)void 2。在JA V A中,已经定义了两个接口b和c。要定义实现这两个接口的类,下面的语句是正确的() a)接口aextend b,c b)接口a implements b,c c)类a mplements b,c d)类a mplements b,实现c 3。可以在JA V A接口()中定义 A)静态方法b)常量c)构造函数d)抽象方法 4。假设A有构造函数A (int a),那么在A类的其他构造函数中调用的构造函数和语句格式应该是() a)a(x)b)this . a(x)c)this(x)d)super(x) 5。如果x = 1,y = 2,z = 3,表达式y+= z-/++x的值为()a)3b)3.5°c)4d)5 6。下列关于继承的陈述中哪一个是正确的?( )a)子类只继承父类的公共方法和属性:b)子类继承父类的非私有属性和方法: C)子类继承父类的方法,但不继承父类的属性:d)子类继承所有的属性和方法。 7。在爪哇。使用JDBC时对于对同一个SQL语句的多次调用,使用()通常会提高效率 a)语句b)可调用语句c)准备语句d)prarmeters语句8。以下方法无法控制Servlet的生命周期:a)服务b)销毁c) dopost d) init9。可以分配给字节变量的值的范围是()0 ~ 65535 b) (-128) ~ 127 c) (-32,768) ~ 32,

注册给水排水工程师报考条件

注册公用设备工程师(给排水) 分基础课和专业课两次考试。报考时间大约为5,6月份。考试时间一般为9月底。 基础课毕业一年即可报考,考试内容为大学学的公共基础课和专业基础课的大杂侩。各侩成一科,上午、下午各4个小时。 专业课要基础课通过后且毕业满4年(本科)才可报告,考试内容为大学学的专业课和以后工作掌握的专业技术的大杂侩,侩成4科,分两天考。 1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4小时。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排: 水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站20题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为:

第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 职称 1、初级职称 不用考,工作1年之后在本单位评即可。 2、中级职称 考试内容主要分计算机和职称英语两个部分。 (1)计算机分成EXCEL、WORD、XP等科目,随时都可以在本省人事考试网上报考,每周都有安排考试。 (2)职称英语建议报理工A,每年只有一次机会。 报名时间为11月-1月,考试时间为3月或4月某一天。2010的报名时间已经过了,详参此贴:(该链接在下方参考资料几个字后面) 友情赠送:评中级还要发表专业论文一篇(可以找评过的同事,让他们帮忙找杂志)。 3、高级职称

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本报考条件(一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册公用设备工程师执业资格考试。参加基础考 试合格并按规定完成职业实践年限者,(二)考试分为基础考试和专业考试。 方能报名参加专业考试。(三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者, 可申请参加基 础考试:1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。2、取得本专业或相 近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 累计从事公用设备专业工程设计工3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位, 作1年。(四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 年;或取得相近21、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作 专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年。年;或取得相近2、取得本专业 硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3 专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年。累计从事公用设备专业取得含本 专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,3、 累计从事公用设备专业工程设计工作或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,4年;工 程设计工作5年。累计从事公用设备专业工程设4、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后, 累计从事公用设备专4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,计工作累 计从事公用设备专业工程年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,业工程设计工作5 设计 工作6年。年;或取得、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作6 5 7年。相近专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作累计从事公用设备专业工程设计取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,、 6 年。工作8 (五)上述考试报名条件中有关学历或学位是指国家教育部门承认的学历或学位。 日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业12年月31(六)截止到2002 考试:年;或取得相近、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作15 6年。专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作年;或取得相近62、取得本 专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作年。专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作7累计从事公用设备专业取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生 班毕业后,、3 累计从事公用设备专业工程设计工作7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,年。工程设计工作8年;84、取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作9或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作年。年;或取得5、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作9 相近专业大 学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作10年。累计从事公用设备专业工程设计6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,年。工作12 7、取得其他工科专业大学 专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作15年。年;或取得相近8、取得本专业中专学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作25 专业中专学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作30年。澳、(七)经国务院有关部门同意,获准在中华人民共和国境内就业的外籍人员及港、

给排水工程师考试大纲

1. 公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天, 4 小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科 目,题量,时间,分数分配为: 高等数学24 题 普通物理12 题 普通化学12 题 理论力学13 题 材料力学15 题 流体力学12 题 计算机应用基础10 题 电工电子技术12 题 工程经济10 题 合计:120题,每题1分,共120分。 2. 专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天, 4 小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科 目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8 题 供水水文地质10 题 水泵及水泵站20 题 水处理微生物学12 题 水分析化学10 题 合计:60题,每题2分,共120分。 3. 专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各 3 小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50 题,每题 1 分,共100 分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25 题,每题 2 分,共100 分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1. 给水工程30 题15 题 2. 排水工程30 题15 题 3. 建筑给水排水工程40 题20 题 合计100 题50 题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站了解离心泵工作原理,性能曲线了解定速和调速运行工况了解泵站的分类及特点了解管道系统特性曲线熟悉水泵的选择熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学了解静水压力掌握伯努利方程及应用 了解水流阻力和水头损失了解孔口、管嘴出流和有压管路了解明渠均匀流的水力特征了解明渠非均匀流的临界水深水文学及水文地质了解河川径流,流域水量平衡熟悉设计洪水及枯水流量、水位了解暴雨公式了解地下水储存及分布特征四、水处理微生物学了解细菌的生理特征了解常见微生物种类了解水生病原微生物的控制方法了解污染物的降解、转化及有机物的分解了解废水处理中的微生物五、工程测量了解测量的基本知识了解地形图的测绘熟悉地形图的应用了解建筑安装测量方法水分析化学熟悉水样的保存和预处理了解酸碱滴定法了解络和滴定法及硬度测定了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳了解吸收光谱法、电化学分析法掌握

软件工程师笔试题及答案

吉运集团 北京信息科技开发公司软件工程师笔记题 ___________________________________________ __________ 姓名:________________ 联系电话:_____________ 期望工资________________ 分)第一部分:选择题(每题5 ) 多选都正确一、以下程序中VB和C#书写的是:( A:Public strName As String 和string strName = new string() B:Public strName As String()和string strName = new string() C:Public strName(10)As String和string[] strName = new string[100]; D:以上答案都正确; 二、以下C#程序中,写法不正确的是( )多选.B :C:\\Windows\\System32 A:C://Windows//System32 D:@C:/Windows/System32 C:@C:\Windows\System32 三、下列选项中,是引用类型的是( ) A. enum类型 B. struct类型 D. int 类型类型C. string ) 四、软件开发过程一般有以下几个阶段,正确的说法是( A:需求分析,概要设计,详细设计,软件编码,软件测试 B:概要设计,需求分析,详细设计,软件编码,软件测试 C:需求分析,详细设计,软件开发,系统上线 D:系统调研,需求讨论,整体设计,系统上线,系统售后 ) 五、以下关于CLR语言描述,不正确的是( 中调用;https://www.wendangku.net/doc/9413709058.html,写类,在C#翻译语言,用户可以用.NET是CLR:A. B:有了CRL 在.NET,保证了一种语言具有的功能其它语言也有; C:CLR是在.NET 中间语言,是CPU能看懂的语言; D :以上说法都正确; ( )

注册给排水工程师专业考试大纲

注册给排水工程师专业考试大纲 注册给排水工程师(专业)考试 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 专业考试试题由概念题,综合概念题,简单计算题,连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连。 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的布置及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水厂设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理

了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成; 2.2排水管渠系统 了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧;合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统的管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处置方式。熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用; 3.建筑给水排水工程 3.1建筑给水 了解水质标准;掌握水质防护措施;熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用;掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算;熟悉节水措施;掌握建筑内部给水分区的原则及措施。了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺。 3.2建筑消防

注册给排水工程师

注册公用设备工程师(给水排水) 分基础课和专业课两次考试。报考时间大约为5,6月。考试时间一般为9月底。基础课毕业一年即可报考,考试内容为大学学的公共基础课和专业基础课的大杂侩。各侩成一科,上午、下午各4个小时。 专业课要基础课通过后且毕业满4年(本科)才可报告,考试内容为大学学的专业课和以后工作掌握的专业技术的大杂侩,侩成4科,分两天考。 1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。 高等数学24题普通物理12题理论力学13题 普通化学12题流体力学12题材料力学15题 计算机应用基础10题工程经济10题电工电子技术12题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4小时。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排: 水文学8题 供水水文地质10题水泵及水泵站20题水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 职称 1、初级职称 不用考,工作1年之后在本单位评即可。 2、中级职称 3、考试内容主要分计算机和职称英语两个部分。 (1)计算机分成EXCEL、WORD、XP等科目,随时都可以在本省人事考试网上报考,每周都有安排考试。 (2)职称英语建议报理工A,每年只有一次机会。 报名时间为11月-1月,考试时间为3月或4月某一天。2010的报名时间已经过了,详参此贴:(该链接在下方参考资料几个字后面) 友情赠送:评中级还要发表专业论文一篇(可以找评过的同事,让他们帮忙找杂志)。

软件开发工程师(JAVA)笔试题

软件开发工程师(JAVA)笔试题 请在90分钟以内做答答案请写在答题纸上 一、选择题 1、下面哪项是不合法的标识符:() A. $persons B. TwoUsers C. *point D. _endline E. final 2、下列运算符合法的是() A.&& B.<> C.if D.:= 3、下面描述中哪两项相等:()[选择两项] A.<%= YoshiBean.size%> B.<%= YoshiBean.getSize()%> C.<%= YoshiBean.getProperty(“size”)%> D. E. F. G. 4、设float x = 1,y = 2,z = 3,则表达式 y+=z--/++x的值是:() A. 3.5 B. 3 C. 4 D. 5 5、下面的哪些叙述为真:() A.equals()方法判定引用值是否指向同一对象 B.==操作符判定两个不同的对象的内容和类型是否一致 C.equal()方法只有在两个对象的内容一致时返回true D.类File重写方法equals()在两个不同的对象的内容和类型一致时返回true 6、如果一个对象仅仅声明实现了cloneable接口,但是不声明clone方法,外部能够调用其clone方法吗?() A. 能 B. 不能 C. 不确定 7、下列说法错误的有() A.能被java.exe成功运行的java class文件必须有main()方法 B. J2SDK就是Java API C. Appletviewer.exe可利用jar选项运行.jar文件 D.能被Appletviewer成功运行的java class文件必须有main()方法 8、下列正确的有() A. call by value不会改变实际参数的数值 B. call by reference能改变实际参数的参考地址 C. call by reference不能改变实际参数的参考地址 D. call by reference能改变实际参数的内容 9、下列说法错误的有() A.数组是一种对象 B.数组属于一种原生类 C. int number=[]={31,23,33,43,35,63}

注册给排水设备工程师基础考试内容

高等数学 1.1空间解析几何 量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 2 普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效

率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 3 普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断

相关文档