文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压试验三:绝缘子串电位分布实验

高压试验三:绝缘子串电位分布实验

高压试验三:绝缘子串电位分布实验
高压试验三:绝缘子串电位分布实验

实验三:绝缘子串电压分布测量

一﹑实验目的

了解绝缘子串在电力系统中的作用,理解输电线路绝缘子串上电压分布不均匀的原因,理解测量绝缘子串上电压分布的意义,掌握电压分布的测量方法,知道在实际工作中如何发现输电线路上已损坏的绝缘子。

二﹑实验原理

1 绝缘子串上的电压分布

35kV以上的电压输电线路使用由悬式绝缘子组成的绝缘子串来构成具有高电位的导线与具有地电位的杆塔之间的绝缘。绝缘子串上的每片悬式绝缘子结构,尺寸完全相同,若每片绝缘子承受的电压相同,则利用率最高。但是由于绝缘子的金属部分与接地的铁塔和带电的导线之间存在杂散电容,使绝缘子串的电压分布不均。设绝缘子自身电容为C,若只考虑对地杂散电容C E,则等值电路如图10-1(a)所示。当C E,两端有电位差时,必然有一部分电流经C E,流入接地铁塔,而流过C E,的电流都是由绝缘子串分流出去,因此靠近导线的绝缘子流过电流最多,电压降△U也最大。如果只考虑对导线的杂散电容C L,则等值电路如图10-1(b)所示,流过C L的电流都汇入下一片绝缘子中,因此靠近铁塔的绝缘子流过的电流最多,电压降△U最大。实际上C E与C L两种杂散电容同时存在,综合考虑两者影响时,绝缘子串的电压分布位图10-1(c)所示。一般C为30-60μF,C E为4-5μF,C L只有0.5-1μF,所以C E的影响比C L大,绝缘子串中靠近导线的绝缘子的电压降最大,远离导线的绝缘子电压降逐渐减小,当靠近铁塔横担时,C L的作用显著,电压降又升高。由此可知,绝缘子串的长度越长,片数越多,电压分布越不均匀。绝缘子本身电容C大,则对地和对导线杂散电容的影响要小一些。绝缘子串的电压分布就比较均匀。增大C L能在一定程度上补偿C E的影响,使电压分布不均匀程度减小,例如可采用增大导线截面积和分裂导线,还可采用均压环,以增加绝缘子对导线的电容,达到改善电压分布的目的。

2 电压分布的测量

(1)电压分布测量的意义

在工作电压作用下沿绝缘子串表面有一定电压分布,当绝缘子表面比较清洁

时。电压分布由绝缘子本身电容和杂散电容决定,当绝缘子表面因污秽而电阻下降时,或者因机械﹑电和环境等因素的影响而绝缘电阻发生变化时,沿绝缘子串表面的电压分布将发生改变,严重时将发生绝缘闪络。例如在输电线路的绝缘子串中,当出现损坏了的绝缘子(即零值绝缘子)时,这片绝缘子就不再承受电压,其他绝缘子上的电压就会升高,有可能引起对地闪络。因此测量绝缘子表面的电压分布可以发现绝缘子是否存在缺陷。

(2)电压分布基本测量方法

①火花间隙测量电压分布

传统的测量方法主要采用短路叉测量(或火花叉法)。如图10-2所是为短路叉测量绝缘子串电压分布示意图。当短路叉一端2和下面绝缘子的铁帽接触,另一端1靠近被测绝缘子的铁帽时,在1和铁帽之间便会产生火花。当测量绝缘子承受的电压越高,则出现火花越早,而且火花的声音就越大,因此根据火花放电特征可以判断被测绝缘子承受电压的情况。若绝缘子出现零值时便没有火花。不过短路叉不能测出电压分布的具体数值。在使用时应注意,当电压等级较低时(35kV及以下)不能因火花间隙放电而引起相对地闪络。

②小球放电法测量电压分布

为了能测出绝缘子串电压分布的具体数值,可采用小球放电法测量。其测量叉不是短路的,而是与两个小球相连,小球的距离是可调的。在测量时是通过测量两端的小球产生放电的距离来分析绝缘子串的电压分布,从而判断被测绝缘子是否正常。这种方法要频繁调整小球距离,工作量大,误判率高。在试验室则是将小球间隙固定,改变外施电压而使小球放电来求电压分布。

在实验过程中,球隙距离始终不变,因而它的放电电压△U也不变,依次将球隙接到每个绝缘子上,由于在绝缘子串上的电压分布不均,因此每个绝缘子上所占总电压的百分比不同,所以为了使每个绝缘子上的电压达到△U而使球隙放电,则所需总电压Ui是不同的

令:△U——球隙放电电压;

Ui——当测量装置置于第i个绝缘子上时,为了使球隙放电所需加在绝缘子串上的总电压;

A i ——第i 个绝缘子上电压降占总电压的百分比。

因 1212,,,i n i n

u

u

u u

a a a a u u u u ????====……,

所以 121121

1n i n i i n i

u u u u u a a a a u u u u u =????++=?=++++

+=∑……+

故得 11

1n i i

u u =?=∑

所以 11

1i n i i

i i u a u u u =?

==

三、实验内容

采用小球放电法测量35kV输电线路绝缘子串(3~4片)上的电压分布,看是否存在零值绝缘子。另用保护环一对来改善绝缘子上电压分布作用。

四.实验设备

(1)工频高电压试验装置;

(2)绝缘子串;

(3)小球放电法测量装置。

五、实验步骤

(1)检查所有实验装置;

(2)合上电源,将工频试验装置缓慢均匀地升压;

(3)用测量球隙从上至下逐片加在绝缘子两端,保持小球的距离不变,调整外加

电压直至小球放电;

(4)记录实验时u1、u2….的数值;

(5)按公式计算a.,并作出电压分砟曲线图:

(6)实验完毕,电压降到零,断开电源。

六、报告要求

(1)简述造成输电线路绝缘子串电压分布不均匀的机理。

(2)简述绝缘子串电压分布的测量方法。

(3)面出实验接线图。

(4)分析实验结果。

七、思考题

1、为什么要测量绝缘子串上的电压分布?绝缘子串上出现了零值绝缘子会带来什么危害?

输电线路绝缘子选择及计算

1 绝缘子选型 1.1 绝缘子材质 我国主要生产的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、盘形玻璃绝缘子及复合绝缘子 1.2 各类绝缘子特性 绝缘子的性能比较 表1-1 不同类型线路绝缘子的性能比较 3 污区划分

3.1 沿线污秽调查 3.1.1 走廊沿线污源分布情况 本次对待建1000kV特高压中线工程线路走廊沿线进行了污染情况调查。湖北省境内绝大部分地区为自然污秽,包括生活污染、公路扬尘、农村施用农药、化肥以及烧山积肥的灰尘;工业污秽主要集中在宜城市板桥镇,分布有石灰厂、水泥厂、采石场等重点污源。河南省境内线路附近分布较多乡镇,主要的自然污秽来自居民区的生活污染和农田施用的化肥等,线路跨越铁路、高速公路、土路若干,加上风沙扬尘等也会对线路造成一定的污染;工业污源主要有采石场、石灰厂、水泥厂、铝铁厂、炼钢厂、火电厂等。山西省境内沿线分布储煤厂、炼焦厂、炼铁厂、火电厂、砖厂等,小型煤矿区和炼铁高炉更是星罗棋布,大气污染十分严重。另外1000kV特高压中线工程线路平行或跨越的500kV线路有:斗樊线、双玉Ⅰ、Ⅱ回、樊白Ⅰ、Ⅱ回、姚白线、白郑线、牡嵩线、沁获线、榆临线;跨越铁路七条、已建成高速公路六条、国道和省道若干。 (1) 化工污秽 该线路走廊附近的化工污源主要集中在河南省和山西省,主要有沁阳市碳素有限公司(1500万kg/a)、孟县化肥厂(6000万kg/a)、偃师市山化县化工厂、南阳石蜡精细化工厂(12000万kg/a)、南阳市金马石化有限公司(600万kg/a)、长治化工有限公司、钟祥市华毅化工有限公司(18000万kg/a)等。另外晋城市规划中的野川、马村化工园区,工厂十分集中,规模现在大约为30000万kg/a,随着发展,其规模将进一步扩大。 (2) 冶金污秽 冶金污秽主要包括铝厂、炼铁厂、炼钢厂等。根据调研情况,主要

绝缘子泄漏电流在线监测系统技术规范(征求意见稿)

华东电网有限公司企业标准 Q / G D W - 0 8 - J × × × - 2 0 1 0 绝缘子泄漏电流在线监测系统 技术规范 (征求意见稿) 2010-XX-XX 发布2010-XX-XX 实施华东电网有限公司标准化工作委员会发布

目录 1 总的要求 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 适用范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3户外使用条件 (4) 4 技术参数和性能要求 (5) 4.1 总体技术要求 (5) 4.2 现场硬件要求 (5) 4.3 通讯系统 (6) 4.4 能量供应系统 (6) 4.5 环境参数采集系统 (6) 4.6 现场设备其他技术要求 (6) 4.7 软件要求 (7) 4.7.1 基本要求 (7) 4.7.2 应用要求 (7) 4.8 技术参数表 (8) 4.9 结构 (11) 4.10监测系统通信方式要求 (11) 5 试验 (11) 5.1 试验分类 (11) 5.2 试验条件 (12) 5.3 试验项目 (12)

1 总的要求 1.1 概述 本技术规范规定了绝缘子泄漏电流在线监测系统的技术规范,包括技术参数、性能、结构和试验等技术要求。 1.2 适用范围 本规范适用于华东电网有限公司输变电设备状态检修系统绝缘子泄漏电流的在线监测。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。 GB/T 4585-2004 交流高压绝缘子人工污秽试验方法 GB/T 7252-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB 7354-2003 GB/T 7261-2000 GB 16836-2003 GB/T 14537-93 GB/T 11287-2000 局部放电测量 继电器及继电保护装置基本试验方法 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 电气继电器第21 部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第 1 章: 振动试验(正弦) GB/T 14598.9-1998 电气继电器第22 部分:量度继电器和保护装置的电气干扰 试验第三篇: 辐射电磁场干扰试验 GB/T 14598.13-1995 电气继电器第22 部分:量度继电器和保护装置的电气干扰 试验第一部分:1MHz 脉冲干扰试验 GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-1999 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 试验 GB/T 17626.8-1999 电磁兼容试验和测量技术工频电磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-1999 电磁兼容试验和测量技术脉冲电磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化

跌落式熔断器试验报告.docx

跌落式熔断器试验报告 装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称跌落式熔断器型号RW11-10\200A 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地2000 B→ C、 A 及地2100 C→ A、 B 及地2400 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称悬式瓷瓶型号XWP-70 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地5300 B→ C、 A 及地5100 C→ A、 B 及地5500 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称针式瓷瓶型号P-15 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地5300 B→ C、 A 及地5100 C→ A、 B 及地5500 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

绝缘子泄露电流在线监测研究现状

绝缘子泄露电流在线监测研究现状

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

绝缘子泄漏电流在线监测的研究现状Research Status of Insulator Leakage Current Online Monitoring ABSTRACT: High voltage transmission line insulators have the dual function for both of electrical insulation and mechanical support. To ensure that the transmission lines can normally operate under the condition of all kinds of overvoltage .Insulators are normal or not, to the safety and reliability of the power system plays a decisive role. Related data have shown that the high voltage transmission line insulator pollution flashover accident damages and economic losses caused by far are more than that of over-voltage and lightning overvoltage. So a new type of insulator leakage current online monitoring system is of great significance and has an important practical value and to improve the security and stability of power system. In this paper, in order to achieve the purpose of catenary insulators' on-line monitoring,summarizing the characteristics of contaminated insulators.Based on surface discharge theory, in view of leakage current flowing through the insulators' surface contamination, an on-line monitoring scheme of catenary insulators' contamination is proposed and key issues are analyzed. KEY WORD:Insulator;On-line monitoring;Leakage current 摘要:高压输电线路中绝缘子担负着电气绝缘和机械支撑的双重作用,要保证输电线路在过电压情下能正常运行,绝缘子的工作状态将对电力系统的安全可靠运行起着极为重要的作用。相关数据表明,高压输电线路绝缘子污闪事故的危害程度和造成的经济损失,己经远远超过了操作过电压和雷电冲击过电压对电力系统的影响。所以研究输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统具有重要的实用价值,对提高电力系统的安全可靠运行具有重大现实意义。本文以实现绝缘子污秽在线监测为目的,总结国内外污秽绝缘子运行状态表征参数的基础上,基于绝缘子的污秽沿面放电机理,针对流经污秽绝缘子表面的泄漏电流,提出了接触网绝缘子污秽在线监测的设计方案,并就其中的关键问题进行了详细分析。 关键词:绝缘子;在线监测;泄漏电流 1 引言 随着我国工农业的发展和人民生活水平的提高,电力工业也得到迅猛的发展,电力对人们生产生活来说已经不可或缺,那么提高电力系统运行的安全性和可靠性,也就成为了电力人所关注的重点。在电力系统中,高压电网运行的许多故障是由于绝缘不良所引起的,而高压绝缘子是高压电网绝缘的薄弱环节。绝缘子是将电位不同的导电体在机械上相互连接的重要部件,其性能的优劣对整个输电系统的安全起着非常重要的作用。尤其是对于输电线路中的绝缘子,除了应具有一的电气绝缘性能以外,还应具备耐受自然环境和污染等的侵袭,以保证安全供电的要求。据统计,由于污秽而引起的绝缘子闪络事故目前在电网总事故中已经占到第二位。为了防止污闪事故的发生,需要对绝缘子的染污状况做出及时准确的判断,以便在危险来临之前,采取必要的措施。电力部门通常采用增加绝缘子串中绝缘子的数目、采用耐污绝缘子、在绝缘子表面涂憎水涂料、采用有机合成绝缘子、对绝缘子进行定期清洗等几种防污闪措施。这些方法在绝缘子的实际运行中都起着积极的作用,但是不能实时、动态、全面的反映绝缘子的染污状态,无法做到提前预防污闪事故的发生。因此,研制适应于电力系统需求的绝缘子在线监测系统,全天候的监测高压电网绝缘子的运行状况,以便提前采取措施避免电网运行故障的发生,提高电网运行的安全性和可靠性,促进绝缘子从目前的计划检修向状态检修过渡具有重要的意义。基于上述背景,本文提出的输电线路绝缘子在线监测系统可以减少检测人员上杆塔带电检测的次数,缩短检测周期,及时消除由于绝缘子闪络造成的事故,还可以为运行部门制订合理的检修计划提供科学依据。

330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压

K48 备案号:7771—2000 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 487—2000 330kV及500kV交流架空送电线路 绝缘子串的分布电压 The distribution voltage along insulator string on A.C. overhead transmission line with rated voltage of 330kV and 500kV 2000-11-03 发布 2001-01-01实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 前言 本标准是由原电力工业部综科教[1998]28号文下达的任务。本标准为原标准DL /T 487—1992《330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压》的修订版,修订目的主要是考虑到原标准自1992年颁布以来,时间已长,我国电力建设发展十分迅速,原标准已不适应新的国情。 本标准在原标准DL/T 487—1992的基础上增加了500kV交流架空送电线路绝缘子片数为25片、26片、29片、30片的分布电压典型数据和典型曲线。同时,根据GB/T1.1—1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》对原标准中的文字结构作了规范化的修改。本标准代替原标准DL/T 487—1992的全部。 本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会提出修订。 本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口。 本标准由武汉高压研究所负责起草。 本标准主要起草人:丁一正、张俊兰、陈雄一、罗真海。 本标准由武汉高压研究所负责解释。 目次 前言 1 范围

2 定义 3 单位 4 测量仪器 5 测量条件 6 判据 7 绝缘子串分布电压实测值的数据处理 8 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压典型数据 中华人民共和国电力行业标准 330kV及500kV交流架空送电线路 绝缘子串的分布电压 DL/T 487—2000 代替DL/T 487-1992 The distribution voltage along insulator string on A.C. overhead transmission line with rated voltage of 330kV and 500kV 1 范围 本标准规定了330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串上各片绝缘子在正常运行电压下承受到的分布电压参考值(有效值,不同)。 本标准适用于各地区、各种环境温度和海拔高度、各种塔型、各种型号的瓷质或钢化玻璃悬垂绝缘子边相单串,其与导线的连接金具为下垂式。中相和耐张绝缘子单、双串可参照执行。但绝缘子串的元件需全部属于同一型号和同一材质的绝缘子,其表面应干燥且无严重污秽。 本标准不适用于发生电晕放电时的绝缘子串,也不适用于由不同型号绝缘子组成的混合型绝缘子串。 2 定义 本标准采用下列定义。 2.1 分布电压(u i)* distribution voltage 绝缘子串在系统运行电压下,每一片绝缘子所承受到的电压值。 2.2 电压换算系数(a) coefficient of transferred voltage 被测绝缘子串上实际承受到的系统运行电压值与测量值之比。 2.3 最大分布电压(u max) maximum distribution voltage 绝缘子串承受电压最高的一片绝缘子上所承受到的电压值。 2.4 相别系数(k p) coefficient of difference between phases 中相与边相绝缘子串靠导线侧第一片绝缘子上最大分布电压值之比。 3 单位

高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验

目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4一般试验要求 5盐雾法 附录A(资料性附录)评定试验设备是否符合要求的补充资料 附录B(规范性附录)污秽水平和爬电比距的关系 附录C(规范性附录)盐雾闪络试验方法 附录D(规范性附录)评定或检验绝缘子耐受特性的盐雾法 附录E(规范性附录)固体层法试验 附录F(资料性附录)检验污层均匀性的测量方法 附录G(规范性附录)固体层闪络试验方法 附录H(规范性附录)评定或检验绝缘子耐受特性的固体层法 前言 本标准根据原国家经贸委电力司“关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知”(电力[1999]40号)文的安排制定的。 本标准规定了高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验方法(盐雾法和固体层法)的一般试验要求、试验程序及判定准则。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准负责起草单位:武汉高压研究所。 本标准参加起草单位:中国电力科学研究院、华东电力集团、山东电力试验研究院、清华大学。 本标准主要起草人:吴光亚、刘燕生、钱之银、梁曦东、沈庆河、蔡炜、肖国英、顾光和。 高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验1范围 本标准规定了标称电压高于1000V、频率为(50~60)Hz交流架空电力线路、变电所和电气化铁路接触网用户外和暴露在污秽大气中的复合绝缘子(以下简称绝缘子)工频污秽耐受特性的测定。 线路柱式绝缘子、电站电器类高压支柱绝缘子、高压线路横担绝缘子及复合间隔棒绝缘子属于本标准的适用范围。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.5电工术语绝缘固体、液体和气体[eqv IEC 60050(212):1990] GB/T 2900.8电工术语绝缘子(eqv IEC 60471) GB/T 16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求(eqv IEC 60060—1:1989)GB/T 16927.2高电压试验技术第二部分:测量系统(eqv IEC 60060—2:1994) IEC 60507:1991交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 3术语和定义

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

绝缘子带电检测方法

绝缘子在线检测方法及规定 摘 要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1 引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2 非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,通过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。 超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的

传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。通过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上目前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备目前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难以接受。基于此,下面我们将重点讨论电量法绝缘子在线检测技术。

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

绝缘子检测方法

目前国内采用的方法有: 1、绝缘电阻法 绝缘子在线检测过程中,绝缘电阻的测量是通过泄漏电流的测量得以实现的。 高压输电绝缘子一般采用结构简单、机械强度高、老化率低、串接成串后可在任意电压等级的输电线上使用的盘形悬式绝缘子组合而成,其等效电路可用RC串并联电路表示。 绝缘电阻法存在的问题并非完全在于电流的准确测量,它还取决于以下因素: (1)输电线路的电压变化直接影响到泄漏电流的大小,且电压变化引起的电流改变值在理论上足以与一至二个绝缘子劣化时的电流改变值相当。 (2)绝缘子的泄漏电流与其表面的污秽程度密切相关。杆塔结构、绝缘子老化程度、绝缘子形状及天气状况,如温度、湿度,甚至风速风向对绝缘子泄漏电流的大小都有影响,因而泄漏电流值在正常情况下亦是一个随时间变化的量,存在一个如何正确判定绝缘子串是否存在劣质绝缘子,即如何确立判断标准的问题。 2、电场测量法 高压线路上的合成绝缘子可简化为夹在两金属电极间的连续绝缘材料,绝缘子的伞裙对电场分布无影响。在这个简化模型中,根据电场理论计算的电场强度和电势沿绝缘子轴向的变化曲线A在正常时光滑;当绝缘子存在导通性缺陷时,该处电位变为一常数,在相应的位置上有畸变,中间下陷,两端上升。因此,测量合成绝缘子串的轴向电场分布可找出绝缘子的内绝缘导通性故障。 3、脉冲电流法 所谓脉冲电流法就是通过测量绝缘子电晕脉冲电流的方法来判断绝缘子的绝缘状况,其原理是:存在劣质绝缘子的绝缘子串中,由于劣化绝缘子的绝缘电阻很低,它在绝缘子串中承担的电压也较小,于是其它正常绝缘子在绝缘子串上的承受电压必然明显大于正常情况时的承受电压,而因回路阻抗变小,绝缘子电晕现象的加剧,电晕脉冲电流必将变大。根据线路上存在劣质绝缘子时电晕脉冲个数的增多、幅值增大的现象,利用宽频带电晕脉冲电流传感器套入杆塔接地引线取出电晕脉冲电流信号,通过一定的信号处理手段,从而达到在低压端检出不良绝缘子的目的。

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

绝缘子的耐压试验、

绝缘子的绝缘电阻及耐压试验 注:括号中数值适用于小接地短路电流系数。 (1)交流耐压试验的范围是对瓷、钢化玻璃、复合绝缘子。 测量的目的:使用电压分布测量法和绝缘电阻测量法判断绝缘有问题的绝缘子或绝缘子串,适用于单片瓷绝缘子施加一定时间的电压,可有效地发现被试品内部缺陷,耐压试验是检验绝缘子优劣最有效的测试方法。 (2)交流耐压试验设备推荐使用100kV级的高压试验设备。 (3)盘型悬式绝缘子流耐压试验电压标准。机械荷载为60~300kN的盘型悬式绝缘子交流耐压试验电压取60kV。 1.交流耐压试验的判定标准 (1)按试验标准耐压lmin,在升压和耐压过程中不发生闪络为合格。 (2)以3~5kV/s加压速度升到标准试验电压时,若出现异常放电声,被试绝缘子闪络,电压表指针摆动很大,应判定为不合格。 2.交流耐压试验注意事项 (1)在加压过程或耐压过程中发现被试品过热、击穿、闪络、异常放电声、电压表指针大幅摆动,应立即断开电源。 (2)被试绝缘子分片放在地电位砂盘中,绝缘子钢脚端应连接在试验变压器高压接线柱上。 (3)对被试品应按绝缘子安装顺序进行编号,记录杆号、相别、单片编号、温度、湿度、气压和耐压试验结果。 三、运行中的钢化玻璃绝缘子自爆后的测试 (1)钢化玻璃绝缘子自爆原因分析与判定: 1)玻璃中含有杂质和结瘤,若分布在内张力层即可在较短时间30~60天内发生自爆,可判定为制造原因的自爆。 2)运行中的钢化玻璃绝缘子因含有杂质,分布在外张力层,即在冷热温差状态下,特别是突然冷却时,并在稳定机械荷载下,在1~2年内会发生自爆,可判定为运行状态下质量原因的自爆。 3)运行中钢化玻璃绝缘子因表面积污严重,受潮后引起局部放电或单片爬电导致发热,引起绝缘下降,而发生自爆可判定为零值自爆。 (2)自爆后钢化玻璃绝缘子残帽的测试的目的是查出同批钢化玻璃绝缘子自爆后的机荷载承受能力,分析自爆原因。 (3)残帽测试可选用卧式静拉力试验台进行拉力测试。 (4)残帽拉力测试推荐值:测值应大于原钢化玻璃绝缘子额定机械荷载的70%。小于该推荐值时应对该批钢化玻璃绝缘子进行监督。 (5)钢化玻璃绝缘子自爆,应注意收集运行周边环境、温度、湿度和附盐密度,以及发现自爆的时间,必要时应对微地形进行分析。 四、运行中复合绝缘子的测试 运行中复合绝缘子故障主要特性是憎水性和憎水迁移性,它决定了复合绝缘子的耐污水平。 运行中复合绝缘子故障主要危险点是:端部与芯棒连接机械强度、环氧引拔棒的质量、硅橡胶质量、密封质量以及均压环的正确安装。

发电厂升压站绝缘子串电压分布实测

发电厂升压站绝缘子串电压分布实测 【摘要】交流电压作用下,由于绝缘子对杆塔和导线有杂散电容,绝缘子串电位分布不均匀,一般情况下导线端承受较高电压。长期的高电压环境容易导致绝缘子污闪、起晕和劣化,对绝缘子的绝缘水平和电力系统的安全稳定可靠运行带来影响。本文通过实测不同电压等级绝缘子串的电压分布,得到绝缘子串的电压分布规律,同时提出了针对电压分布情况的改进措施。 【关键词】升压站;绝缘子串;杂散电容 引言 绝缘子的绝缘水平对电力系统的安全稳定运行有很大的影响,而绝缘子通常都通过组合成绝缘子串进而运用到系统实际中。近年来,由于绝缘子串的污闪造成的事故不容忽视,这往往是由于绝缘子串电压分布的不均匀导致。因此研究绝缘子串电压分布的规律和影响因素对于电力系统意义重大,目前的研究也主要通过数值计算和实测两种途径来进行,这两种方法各有优点,而实测方法由于跟实际较为接近而更加具有实际意义。 1发电厂升压站绝缘子串特点 1.1 绝缘子结构 目前发电厂使用的绝缘子大多为悬式绝缘子,悬式绝缘子的组成部分包括:钢帽,钢脚,绝缘介质和填充料。绝缘子的主体是介质,该介质在机械强度和电气强度方面必须满足线路或者升压站的要求,同时,绝缘介质必须在变化较为剧烈的大气条件下满足热机稳定性。电瓷和钢化由于具有较好的上述特性从而成为工业中应用较为广泛的材料。 瓷质绝缘子表面均匀光亮瓷釉是由塑性粘土、石英砂和微晶花岗岩混合而成的。瓷盘下表面有3~4个棱是为了增长闪络路径和泄露距离,为了在组成绝缘子串时悬式绝缘子的盘径最小且充分地利用空气放电距离,绝缘子的瓷盘直径和结构高度的比值一般分布在0.5~0.65范围之内。 悬式瓷绝缘子由高标号水泥作为其填充料,其膨胀系数需配合钢脚钢帽和绝缘元件。绝缘子的钢帽和钢脚所使用的材料为高硅可铸铁和结构钢,钢帽的破坏强度需在0.4~0.6MPa之间,而钢脚的破坏强度要更大。为了保证绝缘子的正常可靠安全运行,绝缘子需要有耐腐蚀性且钢脚承力面需带大弧度。 1.2 绝缘子串电压分布原理 绝缘子金属部分与接地铁塔以及绝缘子与带电导体见得的电容是导致沿绝缘子串电压分布不均匀的主要原因。而绝缘子对地电容和对高压导线的电容是同

绝缘子标准精选最新)

绝缘子标准精选(最新) G772《GB/T772-2005高压绝缘子瓷件技术条件》 G775.1《GB/T775.1-2006绝缘子试验办法笫1部分:一般试验方法》 G775.2《GB/T775.2-2003绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法》 G775.3《GB/T775.3-2006绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法》 G1001.1《GB/T1001.1-2003交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件定义、试验方法和判定准则》 G1001.2《GB/T1001.2-2010标准电压高于1000V的架空线路绝缘子第2部分:交流系统用绝缘子串及绝缘子串组定义、试验方法和接收准则》 G1386.1《GB/T1386.1-1997低压架空电力线路绝缘子》 G1386.3《GB/T1386.3-1997低压布线用绝缘子》 G1386.4《GB/T1386.4-1997低压电力线路绝缘子第4部分:电车线路用绝缘子》G2900.8《GB/T2900.8-2009电工术语绝缘子》 G4056《GB/T4056-2008绝缘子串元件的球窝连接尺寸》 G4585《GB/T4585-2004交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》 G7253《GB/T7253-2005交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性》 G8287.1《GB/T8287.1-2008标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子:瓷或玻璃绝缘子的试验》 G8287.21《GB/T8287.2-2008标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子:尺寸与特性》 G11030《GB/T11030-2008交流电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子特性》 G12944《GB/T12944-2011高压穿墙瓷套管》 G13026《GB/T13026-2008交流电容式套管型式与尺寸》 G19443《GB/T19443-2004标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子-定义、试验方法和接收准则》 G19519《GB/T19519-2004标称电压高于1000V的复合绝缘子--定义、试验方法及验收准则》 G20142《GB/T20142-2006标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子-定义、试验方法及接收准则》 G20642《GB/T20642-2006高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验》 G20876.2《GB/T20876.2-2007标称电压大于1000V的架空线路用悬式复合绝缘子元件:尺寸和电气特性》 G21206《GB/T21206-2007线路柱式绝缘子特性》 G21421.1《GB/T21421.1-2008标称电压高于1000V复合绝缘子串元件:标准强度等级和端部附件》 G21429《GB/T21429-2008户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐》 G22674《GB/T22674-2008直流系统用套管》 G22707《GB/T22707-2008直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》 G22708《GB/T22708-2008绝缘子串元件的热机和机械性能试验》 G22709《GB/T22709-2008架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度》 G23752《GB/T23752-2009额定电压高于1000V的电器设备用承压和非承压空心

绝缘子串技术规范

(2010年版) 国家电网公司物资采购标准 (绝缘子卷盘形悬式、针式、线路柱式绝缘 子册) 10kV~35kV盘形悬式瓷绝缘子 专用技术规范 (编号:1405020/1-0000-01) 国家电网公司 二〇一〇年十二月

目录 1. 标准技术参数表 (1) 2.1 图纸资料提交单位 (3) 2.2 工程概况 (3) 2.3 使用条件 (4) 2.4 项目单位技术差异表 (4) 3. 投标人提供信息 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 投标人应提供的其他资料 (5)

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表2的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表7。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 1)绝缘子代号的命名方法如下: 例:1. U70B/146:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,普通型,146—结构高度; 2U70BP/146D:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,D-双伞形,146—结构高度; 3U70BP/155T:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,T-三伞形,155—结构高度; 2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明: √已变更—如果项目单位经正常审批手续,提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数,则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”,并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

绝缘子的检测与实验完整版

电气与信息工程学院 论文 绝 缘 子 的 检 测 与 实

验 摘要:经济、准确地检测绝缘子的方法对于保证输电线路的安全运行具有重要的意义。介绍了目前检测绝缘子几种常用检测方法.综合评价了观察法、电场测量法、泄漏电流法、超声波检测法、红外测温法等优缺点随着对输电线路安全的日益重视,综合输电线路实时在线检测系统是绝缘子检测技术的主流发展趋势现有在线检测系统能否普遍应用的主要障碍是线路杆塔的数量巨大。 关键词:绝缘子;电量检测;电场法;泄漏电流法 1、引言: 输电线路的绝缘子是用来固定导体,使其保持电气性能的重要部件。在电力系统运行中,其长期工作于强电场、机械应力、污秽及温湿度等共同构成的错综复杂的恶劣环境中,出现故障的几率很大.严重威胁电力系统的安全运行。一般来说.绝缘子故障主要有以下几个方面:绝缘子内部出现裂缝、绝缘子表面破损、绝缘阻抗降低等。近年来,国内外一直在努力探索绝缘子的在线检测方法并取得了一定的成就.探索出了观察法、泄漏电流法、电场测量法、红外测温法和紫外成像法等多种方法。但不少方法仍存在测量工作量大、危险性高、设备造价高、测量不准确及抗干扰能力差等问题。因此寻找一种经济、切实有效的绝缘子在线检测方法一直是国内外电力部门亟待解决的问题。 2、正文: 1、绝缘子在线检测方法: 绝缘子在线检测方法分为非电量检测法和电量检测法两类。非电量检测法包括观察法、紫外成像法、超声波检测法、红外测温法、无线电波法和激光多普勒法等;电量检测法包括电场测量法、泄漏电流法和脉冲电流法等。 1.1 观察法、火花叉等传统检测方法

观察法就是用高倍望远镜就近直接观察绝缘子.这是最原始的方法用这种方法可发现较明显的绝缘子表面缺陷.包括绝缘子伞裙受侵蚀变粗糙、外覆层侵蚀的沟槽和痕迹、绝缘伞裙闪络、伞裙或外覆层开裂、外覆层破碎、芯棒外露等。观察法实现方便.但费时费力.检测结果也不可靠.难以发现绝缘子内部缺陷绝缘子串正常时等效为电容串.在运行状态下短路其中一片绝缘子.可以看到电容放电的火花和听到放电的声响.根据声响的大小可以判断绝缘子的状况。将绝缘子用一个相对较大的电容器旁路后测量其绝缘电阻,可以直观的检测绝缘子的特性.是检测绝缘子最直接和准确的方法以上两种方法均需要人工登塔检测.工作量大.高空作业,有一定的危险性。 1.2 紫外成像法和红外成像法 有绝缘缺陷的高压电气设备在运行时会产生高电场强度而发生电晕放电,使周围空气电离由于空气主要成分是氮气(N ),而氮气电离的放射频谱(fA=280 nm~400 nm)JE要落在紫外光波段。紫外成像技术就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后转换为可见光图像信号.来分析判断电气设备外绝缘的真实状况。紫外成像检测系统主要包括:紫外成像物镜、紫外光滤光镜、紫外像增强系统、CCD、图像显示等。紫外信号源被背景光f包括可见光、紫外光和红外光等)照射,从信号源传输到成像镜头的有信号源自身辐射的紫外光.也有信号源反射的背景光。成像光束经过紫外成像镜头后.部分背景光被滤除,其后光束再通过“日盲”滤光片.进一步滤除背景光后.照到紫外像增强器的光电阴极上.经过紫外增强器后.信号被增强放大并被转化为可见光信号输出,然后,成像光束经CCD相机.最后经信号处理后输出到观察记录设备过去的紫外成像仪需夜间操作以避开阳光中的紫外线但随着科学技术的发展.目前已研制出了可避开阳光中紫外线光谱的新型紫外成像仪.从而可以使该项技术在白天使用。但检测结果容易受到观察角度的影响红外成像法的原理与紫外成像相同.不同的是检测缺陷绝缘子与正常绝缘子表面温度的差异。由于这种温度差很小.对于瓷质绝缘子只有一度左右,因而灵敏度较低。 1.3 超声波检测法 超声波是机械波.衰减很慢.当它在弹性介质中传播时,遇界面会产生反射、折射和模式变换。因此材料中的缺陷、微观组织结构、铸造缺陷(微裂纹、夹杂)等信息都可以通过超声波信号反应出来。超声波脉冲由超声波发生器进入绝缘子介质.当绝缘子有裂缝时.就会在超声波传播的相应时间产生该裂缝的反射波。由反射波的大小和产生反射波的时间位置即可判断绝缘子的缺陷情况。该方法具有灵敏度高、速度快、成本低、操作简单及安全可靠等优点.可以准确地检测出有裂缝的绝缘子但对未开裂的绝缘子不起作用,而且由于超声波本身存在耦合、衰减及超声换能器性能问题.只能到现场逐个检测。目前该方法主要用于企业生产中的检测以及实验室鉴定。 1.4 红外测温法 绝缘子发生电晕放电或泄漏电流流过绝缘物质时的电阻损耗都可引起绝缘子局部温度升高。红外测温技术就是利用观察绝缘子局部发热所发出的红外线来发现缺陷。现有的红外测温仪一般由光学系统探测器、信号处理电路及显示终端等组成当被测物体辐射的能量通过大气媒介传输到红外测温仪上时.它内部的光学系统会将辐射能量汇聚到探测器上.并转换成电信号.再通过放大电路、补偿电路及线性处