文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导线耐张绝缘子串安装施工工艺

导线耐张绝缘子串安装施工工艺

导线耐张绝缘子串安装施工工艺
导线耐张绝缘子串安装施工工艺

架空输电线路施工工艺库

工艺编号项目/工

艺名称

工艺要求施工工艺要点成品示例

020

20100

00

架线工程

020

20104

00

导线耐张绝缘子串安装

020 20104 01

联导

线耐

绝缘

子串

(1)绝缘子表面完好干

净,不得有损伤、划痕。

在安装好弹簧销子的情况

下球头不得自碗头中脱

出。绝缘子串与端部附件

不应有明显的歪斜。

(2)绝缘子串上的各

种螺栓、穿钉及弹簧销

子,除有固定的穿向外,

(1)绝缘子表面

要擦洗干净,表面无

损伤划痕。

(2)金具串连接

要注意检查碗口球头

与弹簧销子是否匹

配。

(3)各种螺栓、

销钉穿向符合要求,

020*******-T单联导

线耐张绝缘子串安装

工艺编号项目/工

艺名称

工艺要求施工工艺要点成品示例其余穿向应统一。

(3)球头和碗头连接

的绝缘子应有可靠的锁紧

装置

开口销双开以60°~

90°为宜。

(4)锁紧销的装

配应使用专用工具,

以免损坏金属附件的

镀锌层

020 20104 02

联导

线耐

绝缘

子串

(1)绝缘子串表面完

好干净,不得有损伤划

痕。在安装好弹簧销子的

情况下,球头不得自碗头

中脱出。绝缘子串与端部

附件不应有明显的歪斜。

(2)绝缘子串上的各

种螺栓、穿钉及弹簧销

子,除有固定的穿向外,

其余穿向应统一。

(1)对绝缘子串

应逐个进行检查,绝

缘子表面要擦洗干

净,表面无损伤划

痕。

(2)金具串连接

要注意检查碗口球头

与弹簧销子是否匹

配。

(3)各种螺栓、

020*******-T双联导

线耐张绝缘子串安装

某单位220kV线路悬式绝缘子串更换施工方案

220kV线路悬式绝缘子串更换施工方案 一、概述 1.1 项目概况 某单位220kV线路包括AAⅠ回、AAⅡ回、AAⅢ回、CCⅠ回、CCⅡ回共5条线路,AA3条线路于某年5月投运,CC2条线路于第二年4月投运。截至今年3月,220kV 5条线路构架悬式绝缘子串未开展过零值检测。 因零值绝缘子串可能发生闪络,于今年04月28日,某单位联系第三方单位对220kV线路构架悬式绝缘子串进行零值检测,检测瓷质绝缘子共510片,有48片绝缘子为零值,总劣化率为9.06%,详细检测情况如下:

另,在220kV线路构架悬式绝缘子串零值检测过程中,发现220kV线路构架部分螺栓锈蚀严重。 某单位220kVAA三回线路、220kVCC两回线路中单串绝缘子零值为3片的有6相,单串绝缘子零值为4片的有2相,涉及220kVAAⅠ回、220kVAAⅡ回、220kVAAⅢ回、220kVCCⅠ回共4条线路的全运行,详细情况见上表。另,某单位220kV线路线路构架部分螺栓锈蚀严重,对220kV线路线路构架存在安全隐患。 因220kV线路单串绝缘子零值最多为4片,易造成雷击掉串事故,220kV线路螺栓锈蚀严重,存在严重安全隐患。根据220kV线路构架悬式绝缘子串检测报告及现场螺栓锈蚀情况,为保证某单位220kV 5条线路及构架的安全稳定运行,拟对某单位220kV 5条线路构架悬式绝缘子串及构架全部螺栓进行全部更换。 因某单位220kV悬式绝缘子更换及构架螺栓更换为逐条线路进行,更换当回线路时,其余线路在运行状态,施工风险大,现场情况复杂,需精心组织和安排施工,为了确保工程的安全和质量,特制定本方案。 1.2 工作目的 确保某单位220kVAAⅠ回线路的安全稳定运行。 1.3 工作内容及要求 220kVAAⅠ回线路悬式绝缘子串更换。 1.4 工作时间要求

导线悬垂绝缘子串安装施工工艺

架空输电线路施工工艺库 工艺编号项目/工艺名称工艺要求施工工艺要点成品示例020******* 架线工程 020******* 导线悬垂绝缘子串安装工程 02010301 导线悬垂绝缘子 串安装 (1)绝缘子表面完好干净,不得有损伤、划痕。 在安装好弹簧销子的情况下,球头不得自碗头中 脱出。绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子, 除有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)球头和碗头连接的绝缘子应装备有可靠的 锁紧装置。 (4)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应在铝 股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (5)悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面, 个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不 应超过5°,且最大允许偏差≤200mm。连续上、 下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合 规定。 <6)根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜 选用对接形式 (1)核查所画印记在放线滑车中心,并保证绝缘子 串垂直地平面。 (2)绝缘子表面要擦洗干净,表面无损伤划痕。合 成绝缘子不得蹬踏,不得有开裂、脱落、破损等现象。 (3)缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重 合,以保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方 向缠绕,缠绕紧密,露出线夹≤l0mm,端头要压在线 夹内。预绞丝护线条两端整齐。 (4)线夹螺栓安装后两边露扣要一致,并达到扭矩 要求。 (5)各种螺栓、销钉穿向符合要求,开口销双开以 60°~90°为宜。 (6)安装附件所用工器具要采取防损伤导线的措 施。 (7)附件安装及导线弧垂调整后,如绝缘子串倾斜 超差要及时进行调整。 (8)锁紧销的装配应使用专用工具,以免损坏金属 020*******-T1导线悬垂绝缘 子串安装 1

导线悬垂绝缘子串安装施工工艺

侯廉500千伏输电线路工程 页脚内容1 架空输电线路施工工艺库 工艺编号 项目/工艺名称 工艺要求 施工工艺要点 成品示例 020******* 架线工程 020******* 导线悬垂绝缘子串安装工程 02010301 导线悬垂绝缘子串安装 (1)绝缘子表面完好干净,不得有损伤、划痕。在安装好弹簧销子的情况下,球头不得自碗头中脱出。绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)球头和碗头连接的绝缘子应装备有可靠的锁紧装置。 (4)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (5)悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面,个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°,且最大允许偏差≤200mm 。连续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合规定。 <6)根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜选用对接形式 (1)核查所画印记在放线滑车中心,并保证绝缘子串垂直地平面。 (2)绝缘子表面要擦洗干净,表面无损伤划痕。合成绝缘子不得蹬踏,不得有开裂、脱落、破损等现象。 (3)缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重合,以保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方向缠绕,缠绕紧密,露出线夹≤l0mm ,端头要压在线夹内。预绞丝护线条两端整齐。 (4)线夹螺栓安装后两边露扣要一致,并达到扭矩要求。 (5)各种螺栓、销钉穿向符合要求,开口销双开以60°~90°为宜。 (6)安装附件所用工器具要采取防损伤导线的措施。 (7)附件安装及导线弧垂调整后,如绝缘子串倾斜超差要及时进行调整。 (8)锁紧销的装配应使用专用工具,以免损坏金属附件的镀锌层 020*******-T1导线悬垂绝缘子串安装 020*******-T2导线悬垂 线夹安装

绝缘子串技术规范

(2010年版) 国家电网公司物资采购标准 (绝缘子卷盘形悬式、针式、线路柱式绝缘 子册) 10kV~35kV盘形悬式瓷绝缘子 专用技术规范 (编号:1405020/1-0000-01) 国家电网公司 二〇一〇年十二月

目录 1. 标准技术参数表 (1) 2.1 图纸资料提交单位 (3) 2.2 工程概况 (3) 2.3 使用条件 (4) 2.4 项目单位技术差异表 (4) 3. 投标人提供信息 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 投标人应提供的其他资料 (5)

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表2的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表7。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 1)绝缘子代号的命名方法如下: 例:1. U70B/146:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,普通型,146—结构高度; 2U70BP/146D:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,D-双伞形,146—结构高度; 3U70BP/155T:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,T-三伞形,155—结构高度; 2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明: √已变更—如果项目单位经正常审批手续,提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数,则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”,并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

500kV输电线路悬垂绝缘子串风偏闪络探讨

500kV输电线路悬垂绝缘子串风偏闪络探讨 发表时间:2018-01-10T10:11:10.400Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:杜刚王磊[导读] 摘要:这几年,在我国频繁发生了500kV输电线路风偏闪络的事故,500kV输电线路风偏闪络频率已经严重影响了电力系统的安全运行。 (国网安徽省电力公司经济技术研究院安徽合肥 221000) 摘要:这几年,在我国频繁发生了500kV输电线路风偏闪络的事故,500kV输电线路风偏闪络频率已经严重影响了电力系统的安全运行。输电线路如果严格按照标准进行设计那么在现实的运行中应该是可靠的,但是500kV输电线路第二代杆塔自从投入市场以来,风偏闪络事故的发生呈现逐年增加的现象,但是这种现象的出现是不科学的。本文描述了500kV输电线路悬垂绝缘子串的风偏角计算模型,分析了在使用静态受力平衡算法计算风偏角时候所产生的问题,从而提出了一种关于最大风偏角的修正方法;在确定杆塔和导线之间最小空气间隙的时候,之前的做法是使用复杂的几何作图来估算,而现在可以使用笛卡儿二维坐标系进行计算,使得方法更加的简单方便并且保证了它的准确度;之后分析探讨了风偏现象研究中存在的几个问题。 关键词:风偏闪络;500kV输电线路;悬垂绝缘子串 一、引言 这几年,在我国频繁发生了500kV输电线路风偏闪络的事故,500kV输电线路风偏闪络频率已经严重影响了电力系统的安全运行。大多数的风偏闪络发生在工作电压下,这和雷击闪络以及操作冲击闪络不同,它通常不会自行重合闸,因而导致有关线路暂停,给国家带来了重大的经济损失。国际上的诸多学者关于风偏现象都进行了深入的分析和实验。通过查看相关数据可以发现,其主要的研究内容有:风压不均匀的系数;风偏角与闪络电压之间在冲击电压下的关系。 二、风偏角计算模型 刚体直杆模型和弦多边形模型是当前悬垂绝缘子串风偏角计算模型的两种主要方法。绝缘子静态受力平衡算法是这两种模型进行分析的主要依据,也就是假设在受力平衡时绝缘子串的风偏角是最大的。当悬垂绝缘子串比较重并且需要精准的计算在大风作用下悬垂绝缘子串风偏后的位置时,就需要采用弦多边形模型进行风偏角的计算,但是在实际运用中大多选择刚体直杆模型来计算。 三、最大风偏角修正方法 悬垂绝缘子串的风偏是一个既有动力驱动又有阻力阻碍的动态运动,这个动态的过程比较复杂。在外力达到平衡的时候绝缘子串的摆动并没有停止,这个时候它的切向加速度是零,但是它的速度却是最大的,所以这个时候的风偏角并不是最大的。国际上通常会采用当悬垂绝缘子串受力平衡的时候进行最大风偏角的计算,但是这种做法会和实际的最大风偏角发生误差,这种误差是引起第二代杆塔在投入市场之后多次发生风偏闪络事故的主要原因之一。特别是跳线问题,因为跳线比较短,所以摆动的时候不需要很大的风能量,无法抵御大风的冲击。 四、最小空气间隙的计算 在分析输电线路风偏闪络计算中,明确了悬垂绝缘子串的风偏角以后应该对导线和杆塔主材之间的最小空气间隙进行检验,传统的做法是通过几何作图来估算导线到杆塔之间的最小空气间隙,看是不是符合要求,在这里我们可以采用笛卡儿坐标系的方式来计算分析最小空气间隙。 顺线路方向和垂直线路方向是风载荷对输电线路的作用。对悬垂绝缘子串下面所悬挂的导线与杆塔主材之间最小的空气间隙产生影响的是垂直线路方向;另外的顺线路方向对于导线和杆塔主材之间的空气间隙没有影响,它只对悬垂绝缘子串产生顺线路方向的偏移作用。由于绝缘子串自身所受到的风压不会对悬垂绝缘子串风偏角大小产生大的影响,在顺线路方向上悬垂绝缘子串的偏移度较小。所以,和复杂的三维相比可以使用二维坐标系来估算导线和杆塔主材之间的最小空气间隙。 五、风偏闪络分析 5.1电场的影响 发生风偏现象的时候,悬垂绝缘子串底部会靠近杆塔,导致空气间隙变小,导线金具和杆塔构件周围容易产生局部高场强,造成绝缘子串发生放电现象当它并没有超过最大允许的风偏角的时候。此外,在空气中的导电离子受到第一次放电的影响会增多,倘若这个时候的风偏现象还没有消失,那么合闸的成功率就会非常的低,在合闸的时候还非常容易产生二次放电。 5.2风压不均匀系数 风压不均匀系数指的是在输电线路上的风载荷受多种因素的影响而降低的效果。风压不均匀系数的数值越小,则输电线路上的等效风载荷就越小,那么设计出来的杆塔塔头就越小。在设计500kV输电线路杆塔的塔头尺寸的时候一般会依据正常运行电压下的风速进行规划,但是规程中将20m/s以上的风压不均匀系数规定0.61,这在某些程度上是不合理的。 通过运行和试验线路上长期的观测资料可以统计出来风压不均匀系数。探究风速在长档距导线上分布的不均匀性是引入风压不均匀系数的主要目的。所以,至少有风速和档距这两个因素共同作用从而引起了风压不均匀系数的出现,所以只是依据风速变化而取得的风压不均匀系数或者是只依据档距变化而取得的风压不均匀系数都是不够全面的。 结语 综上所述,大多数的风偏闪络发生在工作电压下,这和雷击闪络以及操作冲击闪络不同,它通常不会自行重合闸,因而导致有关线路暂停,给国家带来了重大的经济损失。对于风偏角的计算还需要进一步的完善,本文所提到的修正办法可以在一定程度上减小静态受力平衡算法计算最大风偏角的误差;和复杂的三维相比可以使用二维坐标系来估算导线和杆塔主材之间的最小空气间隙。国际上通常会采用当悬垂绝缘子串受力平衡的时候进行最大风偏角的计算,但是这种做法会和实际的最大风偏角发生误差,这种误差是引起第二代杆塔在投入市场之后多次发生风偏闪络事故的主要原因之一;刚体直杆模型和弦多边形模型是当前悬垂绝缘子串风偏角计算模型的两种主要方法;风压不均匀系数的数值越小,则输电线路上的等效风载荷就越小,那么设计出来的杆塔塔头就越小。 参考文献: [1]吴正树.500kV输电线路风偏闪络分析[J].广西电力,2009 [2]肖东坡.500kV输电线路风偏故障分析及对策[J].电网技术,2009

架线工程导线悬垂绝缘子串安装施工标准工艺

02020架线工程导线悬垂绝缘子串安装施工标准工艺 02020 10401 导线I型 悬垂绝 缘子串 安装工 程 (1)绝缘子表面完好干净。碗 头、球头与弹簧销子之间的间 隙。(瓷/玻璃)绝缘子在安装 好弹簧销子的情况下,球头不 得自碗头中脱出有机复合绝缘 子串与端部附件安装不应有 明显的歪斜。 绝缘子串上的各种螺栓、穿钉 及弹簧销子,除有固定的穿向 外,其余穿向应统一。 各种类型的铝质绞线,安装线 夹时应按设计规定在铝股外缠 (1)金具、绝缘子安装前 应检查,不合格严禁使用, 并进行试纠装。 (2)运输和起吊过程中做 好绝缘子的保护工作,尤其 是有机复合绝缘子重点做 好运输期间的防护,瓷(玻 璃)绝缘子重点做好起吊过 程的防护。 (3)绝缘子表面要擦洗干 净,避免损伤。瓷(玻璃) 绝缘子安装时应检查球头 020*******-T1 导线 I型单联悬垂绝缘子串 安装成品

绕铝包带或预绞护线条。(4)绝缘子串与金具连接符合图纸要求,金具表而应无锈蚀、裂纹、气孔、砂眼、飞边等现象。 (5)悬垂线夹安装后,绝缘了串应竖直,顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5。,且最大偏移值200mm连续上(下)山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 (6)根据设计要求安装均压屏和碗头连接的绝缘子应装 备有可靠的锁紧装置。按设 计要求加装异色绝缘子。施 工人员沿合成绝缘子出线, 必须使用软梯。合成绝缘子 不得有开裂、脱落、破损等 现象。 (4)缠绕的铝包带、预绞 丝护线条的中心与印记重 合,以保证线夹位置准确。 铝包带顺外层线股绞制方 向缠绕,缠绕紧密,露出线 夹并不超过10mm,端头要 020*******-T2 导线 I型双联悬垂绝缘子串 安装成品 020*******-T3 导线

10202010402 导线V型悬垂绝缘子串安装工程

工艺类别项目/工艺编号项目/工艺名称工艺标准施工要点 导线悬垂绝缘子串安装020*******导线V型悬垂 绝缘子串安装 工程 (1)绝缘子表面完好干净。使用球头和碗头连接的 绝缘子应装备有可靠的锁紧装置,在安装好弹簧 销子的情况下,球头不得自碗头中脱出,绝缘子 串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除 有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应按设计规 定在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (4)悬垂线夹安装后,绝缘子串顺线路方向应垂直 地平面,个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏 移角不应超过4°,且最大允许偏差≤150mm。连 续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应 符合规定。 (5)根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜选用 对接型式 (1)运输和起吊过程中做好绝缘子的保护工作,尤其是合 成绝缘子重点做好运输期间的防护,瓷绝缘子重点做好 起吊过程的防护。 (2)绝缘子表面要擦洗干净,避免损伤。合成绝缘子不得 有开裂、脱落、破损等现象,施工人员出线不得踩踏合 成绝缘子。 (3)使用球头和碗头连接的绝缘子,安装时应检查碗头、 球头与弹簧销子之间的间隙。 (4)缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重合,以 保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方向缠绕, 缠绕紧密,露出线夹,并不超过l0mm,端头要压在线 夹内。预绞丝护线条两端整齐。 (5)线夹螺栓安装后两边露扣要一致,并达到扭矩要求。 (6)各种螺栓、销钉穿向符合要求,金具上所用闭口销的 直径必须与孔径相匹配,且弹力适度。 (7)安装附件所用工器具要采取防损伤导线的措施。 (8)附件安装及导线弧垂调整后,如绝缘子串顺线路方向 倾斜超差要及时进行调整。 (9)锁紧销的装配应使用专用工具,以免损坏金属附件的 镀锌层。若有损坏应除锈后补刷防锈漆

V形悬垂绝缘子串工程设计计算_郎需军

V形悬垂绝缘子串工程设计计算 Design and Calculation for V-shape Insulator Strings (250013)山东电力工程咨询院 郎需军 黄兆峰 李如振 史济灏 摘 要 就V形悬垂绝缘子串的受力情况进行了分析,并给出了工程设计中最小垂直档距的检验的公式。 关键词 V形悬垂绝缘子串 送电线路 风偏角 1 概述 V形悬垂绝缘子串在国内外的超高压送电工程中已广泛地应用,它具有减少塔头尺寸、降低耗钢量;减少线路走廊宽度、节省线路走廊费用;绝缘子污秽积存量少、自清洗能力较强、污闪性能较悬垂串好及当发生绝缘子串断裂时可防止事故扩大等众多优点。山东500kV西线输电工程,靠近济南市区,部分地段走廊比较拥挤,南部山区经济树木较多,为减少线路走径难度,减少房屋拆迁和经济树木的砍伐费用,拟在部分地区使用V形悬垂绝缘子串。图1为拟使用的V形悬垂绝缘子串组装图。V形串夹角为90°,塔头宽度比使用常规I 形串减少2~3m,每基节省500kg钢材左右 。 图1 V形绝缘子串图 当工程中采用V形串时,绝缘子串强度校验 及最小垂直档距校验等,不能沿用使用I形串的计 算式,而应根据V形串的结构特点,进行相应的计 算。 2 V形悬垂绝缘子串的夹角 V形串夹角的大小直接影响塔头尺寸和绝缘子串 受力情况及作用于悬挂点的力。现就工程中常用 的酒杯型和猫头型直线塔作一简要分析:当V形 串夹角小时,塔头中向下部尺寸增大,且在不大的 风荷时,背风肢绝缘子串即处于受压状态。夹角较 大时,塔窗上部尺寸增大,挂点处的水平分力及绝12

缘子所受拉力增大,但背风肢绝缘子串在较大的风荷时才处于受压状态。国内外对V 形串的实验研究表明,可在80°~110°的范围内确定绝缘子串之 间的最合适的角度,此时是可靠的;而且在许多情况下,导线这样悬挂在直线塔上也是比较经济的。 在设计中,可根据V 形串的夹角的一半大于导线的最大风偏角,来确定V 形串的夹角。确定V 形串的夹角后,画出直线塔间隙圆图,根据间隙圆图来确定塔头尺寸和V 形串两肢的长度 。 图2 V 形绝缘子串受力图 3 V 形绝缘子串受力分析 图2为绝缘子串的受力图,本图考虑了在实际工程中,A 、B 两悬挂点有可能不在同一水平线上的情况(如悬挂在直线转角塔上)。图中A 、B 为两支 串的挂点,C 点为导线悬挂点,两支串的风压及重量分别作用于A 、B 、C 三点,A 、B 、C 三点在同一平面内,且此平面垂直于线路方向。对C 点,由力的平衡可得: T 1cos (ω1)+T 2cos (ω2)-F Z =0T 1sin (ω1)-T 2sin (ω2) -F Y =0联立两式可得: T 1=(F Y +F Z tan (ω2)) (sin (ω1) +cos (ω1)tan (ω2) ) AC 串第一片绝缘子所受拉力为: T ≈T 1+(G j 1sin (ω1)+Pj 1sin (β-θ)) 2式中: F Y =N ·S ·g s ·l s +2·N ·S ·σj ·sin (θ 2)+(G j 1+Pj 1) 2F Z =N ·S ·g j ·l vj +(G j 1+Pj 1) 2 以上各式中符号意义: P j 1、P j 2、G j 1、G j 2分别为两支串的风压及重量N 导线分裂根数S 导线截面θ线路转角 g s 、g j 、σj 分别为计算气象条件下,导线的水平比载、垂直比载、应力 ls 水平档距lv 垂直挡距 4 最小垂直档距的检验 根据国外内有关资料介绍,所选V 形串,除与I 形串一样要满足导线上的垂直荷载与水平荷载外,还应使水平档距和垂直档距保持必要的比值,确保绝缘子串的任一支串不受压,以免绝缘子在无拉力状态下球头会从钢帽碗口脱出而造成掉串。前苏联电力技术局在实验台进行的V 形绝缘子串户外实验表明,绝缘子串甚至在风荷载超过绝缘子串工作条件的额定值的20%或稍多一些的情况下 也未丧失功能(额定值是指在该作用力下,背风的一联绝缘子尚未卸完荷载);绝缘子串中卸掉荷载的那一联即使在实际上完全卸完导线重量荷载,也还有自重荷载,其弯曲也不会导致绝缘子串脱扣和绝缘子瓷裙危险的接近。实际还表明,受压串弯曲度达1 10时是可以接受的。此时风偏角较V 形串夹角之半大6度。 无论是瓷还是合成绝缘子串,在工程设计中,可以以一支串受压力为零作为临界条件,据此以确定导线水平档距和垂直档距的比值,以后在工程中采用。 由图2可知,当水平力一定,垂直力过小时,图中Υ角将会大于ω1,显然此时B C 支受压。当Υ=ω1时,BC 支受压力为零。当不计防振锤、间隔棒重量时: tan Υ=F Y F Z B C 支不受压的临界条件为: tan Υ=tan (ω1) 在计算气象条件下,导线垂直档距为: l vj =l s +k σj Gj 最大弧垂时,垂直档距为: l vd =l s +k σd g d 13

单位220kV线路悬式绝缘子串更换施工方案

单位220kV线路悬式绝缘子串更换施 工方案

根据220kV 线路构架悬式绝缘子串检测报告及现场螺栓锈蚀情况,为保证某单位220kV 5条线路及构架的安全稳定运行,拟对某单位220kV 5

条线路构架悬式绝缘子串及构架全部螺栓进行全部更换。 1.4 工作时间要求 8月2日7:30-8月4日23:30(共计3天,具体时间以调度批复时间为准)。 二、编制依据 2.1 GB/T50430- 工程建设施工企业质量管理规范 2.2 GB 26164.1- 电业安全工作规程第1部分·热力和机械 2.3 GB 26861- 电力安全工作规程高压试验室部分 2.4 GB 50150- 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 2.5 GB 50169- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 2.6 GB 50171- 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及 验收规范 2.7 GB 50233— 110~500kV 架空电力线路施工及验收规范 2.8 GB/T 50326- 建设工程项目管理规范

联有耐张绝缘子串的导线弧垂计算方法

1 联有耐张绝缘子串的导线弧垂计算方法 陆国智 【摘 要】联有耐张绝缘子串的架空线档,由于耐张绝缘子串的影响,悬垂曲线已经不是单纯的导线悬垂曲线,导致同样水平张力下导线弧垂发生变化,尤其当绝缘子串长度和重量较大时,影响十分明显。当选择联有耐张绝缘子串的线档作为观测档时,应考虑耐张绝缘子串对弧垂变化的影响。 【关键词】联有耐张绝缘子串;弧垂计算;注意事项 0 前言 架空输电线路工程施工过程中,导线弧垂的观测,一般选择档距较大的具有代表性的直线档,但有时候受设计因素或地形条件限制,需要选择联有耐张绝缘子串的线档作为弧垂观测档,此时就需要考虑耐张绝缘子串对导线弧垂的影响,避免在进行弧垂验收时对弧垂值产生争议。随着电压等级的提高,耐张绝缘串长度长、重量大,对弧垂影响更加明显。 1 一端联有耐张绝缘子串时导线弧垂计算方法 当线档内没有耐张绝缘子串,即两端都为直线塔时,按照斜抛物线模型,导线弧垂(指档距中点弧垂)计算公式如下: ? cos 82H w l f = 其中:l 为档距,m ; w 为导线单位长度自重,N ; H 为导线最低点水平张力,N ; φ为线档两端挂点高差角。 当导线的一端联有耐张绝缘子串以后,线档内的架空导线悬垂形状已经不再是单纯的导线悬垂形状。由于耐张绝缘子串单位长度等效自重要比导线重得多,所以联有耐张绝缘子串后,在同样的导线水平张力下,弧垂将变大。其档距中点弧垂计算公式如下: H w w H w l f 4)(cos cos 80221-+=?λ? λ n G w =0 其中:w 0为耐张绝缘子串单位长度等效自重,N ; G 为耐张绝缘子串自重,包括绝缘子和联结金具,N ;