文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZBT-11高开保护综合器说明书

ZBT-11高开保护综合器说明书

ZBT-11高开保护综合器说明书
ZBT-11高开保护综合器说明书

目录

1.综合保护器简介 (4)

1.1.保护器特点 (4)

1.2.基本功能 (5)

1.2.1.保护功能 (5)

1.2.2.测量及电能质量监测功能 (5)

1.2.3.事件记录及故障录波功能 (5)

1.2.4.开关控制功能 (5)

1.2.5.电度脉冲测量和累计 (6)

1.2.6.系统通讯功能 (6)

1.2.7.就地显示功能 (6)

2.技术参数 (6)

2.1.使用环境 (6)

2.2.工作电源 (6)

2.3.交流参数 (7)

2.4.保护参数 (7)

2.4.1.采样回路精确工作范围 (7)

2.4.2.电流保护元件 (7)

2.4.3.零序电流保护元件 (7)

2.4.4.零序电压保护元件 (7)

2.4.5.过(低)电压保护元件 (8)

2.4.6.双屏蔽电缆监视保护元件 (8)

2.4.7.反时限保护 (8)

2.4.8.时间定值误差 (8)

2.4.10.电流保护返回系数 (8)

2.4.11.测量精度 (8)

2.4.12.接点容量 (8)

2.4.13.通信接口 (9)

3.使用说明 (9)

3.1.定值整定 (9)

3.1.1.定值清单 (9)

3.1.2.定值整定说明 (10)

3.2.人机对话操作说明 (10)

3.2.1.按键说明 (10)

3.2.2.菜单操作 (12)

3.2.3.操作简介 (12)

3.3.操作使用指南 (13)

3.3.1.正常显示画面 (13)

3.3.2.主菜单 (13)

3.3.3.参数 (13)

3.3.4.定值查询 (14)

3.3.5.定值修改 (15)

3.3.6.定值投入 (15)

3.3.7.开入 (16)

3.3.8.事件 (16)

3.3.9.实时 (17)

3.3.10.开出 (18)

3.3.11.采样 (18)

3.3.13.复归 (20)

4.结构和安装 (20)

5.用户安装调试,维护说明 (20)

5.1.注意事项 (20)

5.2.整机通电检查 (20)

5.3.开入量检查 (20)

5.4.定值输入 (20)

5.5.常见故障分析 (20)

6.运行维护 (21)

6.1.保护器的投运 (21)

6.2.保护器的运行 (21)

6.3.保护动作信号及报告 (21)

6.4.保护器的安装示意图 (21)

7.订货须知 (22)

8.附图 (22)

请 安 装 使 用 保 护 器 前 详 细 阅 读 说 明 书

1.综合保护器简介

ZBT-11高开综合保护器(以下简称保护器),适用于煤矿井下10kV、6kV和3.3kV电网中性点不接地供电系统或中性点经消弧线圈接地系统,是矿井高爆开关专用的多功能综合保护器,可对高爆开关进行监控和保护,还能够与我公司生产的KJF81监测分站以及调度主站一起构成KJ137煤矿电网安全监测监控系统。能够及时把井下电气设备的电气参数,运行参数,电量信息,设备工况以及故障信息及故障录波数据发送到地面调度中心,同时也能够接收地面调度主站发出的遥控、定值设定和信号复归等命令,实现远程操作。

ZBT-11高开综合保护器是专为煤矿井下高爆开关监控保护研发生产的,在抗震动、防腐蚀、抗干扰有着特殊的处理和优良的效果。安装在BGP系列及PBG系列等矿用隔爆型高压开关内,可替代传统的各种型号模拟保护器和数码显示电脑保护器,亦可实现老配电装置的更新改造,是老站改造和新上开关的理想选择。

1.1.保护器特点

● 采用高性能处理器作为保护CPU,选用总线不出芯片的高档微控制芯片作为人机界

面管理CPU,使保护器具备很强的保护和通讯功能。

● 采用高速高精度低功耗A/D转换芯片,每周波24点的采样密度以及频率跟踪技术使

保护器具有很高的保护和测量精度。

● 高可靠性的高速存储器用于保存保护定值和保护器动作事件;所有数据掉电不丢

失。大容量的存储器存储故障录波数据。

● 保护器的机械结构简洁紧凑,接触安全可靠。所有芯片均采用表面贴片,同时采用

四层板制造工艺。从硬件到软件的设计都充分考虑了保护器的抗干扰能力。保护器的所有电磁兼容指标都达到国家标准规定的最高等级

● 完备的硬件自我检测,以及硬件故障自动闭锁保护功能确保保护器能够一直处于正

常的工作状态,提高保护性能。

● 尽心的电气设计体现了免调试观点,保护器内部无一个可调节元件,既方便用户使

用又提高了保护器的现场使用可靠性。

● 采用大屏幕高亮度液晶,内容详细明了,操作简洁;具有人性化的人机界面使得本

保护器的操作使用非常方便,并且能够实时显示及传送各种运行状态及数据,便于当地及远方巡检;

● 红外智能遥控器的使用,方便运行人员在井下不停电的情况下就可以实现对开关的

各种操作及定值整定;

● 主要芯片采用低功耗,表面贴装技术,满足周围密闭环境的使用要求。

● 智能型供电电源的选用,确保保护器在失电后能够可靠动作并把故障数据上传到地

面集控站;

● 具有时钟显示功能,且具有就地修改时钟和集中远方自动校时功能。

● 具有通讯联网功能,通过KJF81分站可接入局域网或因特网,构成KJ137煤矿电网

远程监控系统。

1.2.基本功能

1.2.1.保护功能

● 短路保护:当负荷侧出现有短路故障时,保护器配置有三段式定时限过电流保护;

● 电缆绝缘监视保护:对高压开关负荷侧使用的双屏蔽电缆的屏蔽芯线,屏蔽地线之

间实现绝缘监视保护功能;

● 反时限保护: 对变压器、电机或其他负载在其出现断续过载时,对过载能量进行积

累运算,实现反时限保护。反时限曲线有一般反时限、极端反时限、非常反时限三种国际标准的特性曲线供选择;

● 电流型漏电保护:对所属电网中出现的单相接地故障,采用零序电流法选择检漏保

护,漏电时报警并选出所接地的线路;

● 功率方向型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障,采用功率方向法选择性

检漏保护,漏电时报警;

● 低电压保护:当电网进线电压不足额定值的65%(可定值整定)时,可跳开开关;

● 过电压保护:当电网进线电压超过额定值的118%(可定值整定)时,可跳开开关;

● 模拟故障实验功能:保护器本身具有过流,漏电等模拟故障实验功能;

● 具备风电闭锁和瓦斯闭锁功能。

1.2.2.测量及电能质量监测功能

保护器采用高速高精度AD芯片,每周波采样24点,并且应用频率跟踪技术和快速FFT 算法。因此能够精确实时采集三相电压和电流。实时计算有功功率、无功功率、功率因数以及系统频率。为分析系统电能质量提供丰富的信息。

1.2.3.事件记录及故障录波功能

● 32个保护动作事件记录:动作时间,故障数据有效值,动作类型;

● 32个保护器告警事件记录:告警时间,告警类型;

● 32个遥信变位记录:变位时间,变位状态;

● 采用国际标准的COMTRADE格式的录波文件格式存储故障前4个周波和故障后113

个周波的故障录波数据并供随时查询;

● 故障事件追忆功能:保护器可长期记忆保护动作跳闸原因,故障动作时刻,故障动

作值并可反复查询(掉电不丢失)。

1.2.4.开关控制功能

● 新型操作控制回路,自动适应跳、合闸电流;

● 控制方式可采用无源接点控制方式,有源接点控制方式,直流有源控制方

式,交流有源控制方式。

1.2.5.电度脉冲测量和累计

本保护器可以通过以下两种方式采集电能:

● 采集累计正方向的有功和无功二路脉冲量,并且转换成电度量;

● 保护器本身也具有有功、无功和总的电度量的积分累计功能。

1.2.6.系统通讯功能

保护器通过现场总线和以太网与系统连接组成光纤环网的以太网系统,使用现场总线通讯技术具有解决网络竞争问题,响应速度快的优势。通过标准规约后台系统可以实现以下主要通讯功能:

● 采集电流、电压、有功、无功、功率因数及系统频率,8路遥信状态;

● 采集、置入脉冲和电度量;

● 查看修改保护定值,投退保护功能;

● 带返校的远方遥控分闸和合闸;

● SOE事件主动上传;后台系统主动召集保存在保护器里的事件;

● 故障录波数据主动上传或后台召唤。

1.2.7.就地显示功能

保护器配有高亮度液晶显示屏做为人机交互接口,正常时显示当前电网电压数值及负载电流的数值,当有保护动作时,则自动调出故障告警信息画面和点亮告警指示灯,显示保护动作原因及故障电流(压)值。

2.技术参数

2.1.使用环境

1)环境温度:

工作环境:-15~+50℃,(-40~+70℃,可由用户指定选择)

贮存温度:-40~+70℃

2)相对湿度:不超过95%(周围环境温度为25℃)

3)高度:海拔高度不超过2000M ;

4)使用地点应采取防止滴水和水浸的措施;

5)不加防爆外壳时不能用于有爆炸危险的环境中。

2.2.工作电源

1)额定电压:三相交流100 V(特殊要求需订货注明);

2)允许偏差: -20%~+20%;

3)纹波系数: < 5%;

4)功 耗: < 20 W

2.3.交流参数

● 额定交流电压: 相电压57.7 V;零序电压 100V;

● 额定交流电流: 5A或1A(需订货注明)

● 交流电流功耗

⑴ 每相 < 0.5VA (5A时)

⑵ 每相 < 0.1VA (1A时)

● 交流电压功耗: 每相 < 0.5VA

● 交流电流过载能力

⑴ 2 倍额定电流连续工作

⑵ 20倍额定电流连续工作10秒

⑶ 40倍额定电流连续工作1秒

● 交流电压过载能力: 1.2 倍额定电压连续工作

● 频率

⑴ 额定频率:50Hz

⑵ 频率范围:45Hz ~ 55 Hz

2.4.保护参数

2.4.1.采样回路精确工作范围

1)电流:0.2In~1.2In(In为额定值,以下相同);

2)相电压:0~150V。

2.4.2.电流保护元件

1)电流定值: 0.2In~10In;

2)定值误差:不超过±5%。

2.4.

3.零序电流保护元件

1)电流定值: 0.02In~0.2In;

2)定值误差: 不超过±5%。

2.4.4.零序电压保护元件

1)电压定值: 5~150V;

2)定值误差: 不超过±5%。

2.4.5.过(低)电压保护元件

1)电压定值: 5~150V;

2)定值误差: 不超过±5%。

2.4.6.双屏蔽电缆监视保护元件

1)当双屏蔽电缆屏蔽芯线与屏蔽地线之间的绝缘电阻值Rd降低到: Rd<3KΩ时,保护

可靠动作; Rd>5.5KΩ时, 保护可靠不动作。

2) 当双屏蔽电缆屏蔽芯线与屏蔽地线之间的回路电阻值Rk降低到: Rk>1.5KΩ时,

保护可靠动作; Rd<0.8KΩ时, 保护可靠不动作。

2.4.7.反时限保护

多数被保护元件的允许过电流通过时间与其电流值的大小成反比关系,即电流值越大,其允许通过的时间越短。由于反时限过电流保护在原理上与很多负载的故障特性相似。因此,在很多场合它比定时限电流保护具有更优越的保护性能。反时限过电流保护具有瞬动性和反时限特性,在保护器中设计了三种反时限特性曲线,以满足不同场合应用的要求 。

2.4.8.时间定值误差

1)瞬时动作误差

1.2倍额定值: ≤ 35 ms

5.0倍额定值: ≤ 20 ms

2)延时动作误差:≤±20 ms

2.4.9.数字化整定级差

所有保护整定值均可以连续数字化整定,级差可以达到0.01单位。

2.4.10.电流保护返回系数

不小于0.95。

2.4.11.测量精度

1)电流、电压误差: ±0.5%

2)有功、无功误差: ±1.0%

3)频率分辨率: 0.01 Hz

4)遥信分辨率: ≤ 2 ms

2.4.12.接点容量

1)长期通过电流:8A

2)瞬时开断电流:0.3A(DC135V)

2.4.1

3. 通信接口

一个RS485远方通信接口 (保护器面板上标注为远方),通信规约为电力行业标准规约,通信速率可整定;可以与监测分站联网,实现高爆开关的遥测遥控。

另一个RS-485就地接口(保护器面板上标注为就地)用于和显示插件通讯,实现就地数据显示功能。

3. 使用说明 3.1. 定值整定 3.1.1. 定值清单

定 值

控制字

0:MVI1: 过流I 段定值 D0保护动作启动录波 2:MVI2: 过流II 段定值 D1系统人工启动录波 4:MVI3: 过流III 段定值 6:MVISET: 反时限过流启动定值 D3过流II 段保护投入

8:MVI01: 零序I 段电流定值 D4过流III 段保护投入 10:MVI02: 零序II 段电流定值 D5零序I 段保护投入 12: MVUL : 低电压保护定值 D6零序II 段保护投入 14: MVUH : 过电压保护定值 16:MVU0: 零序电压定值 18:MVTI2: 过流II 段延时 VKW1

D7零序 保护带方向

20:MVTI3: 过流III 段延时 D8速断保护带小延时 22:MVTIFSX: 反时限时间常数 D9绝缘监视保护投入 24:MVTI02: 零序II 段保护延时 D10低电压保护投入 26:MVTUL : 低电压保护延时定值 D11过电压保护投入 28:MVTUH : 过电压保护延时定值 D12零序电压保护投入 30:MVTU0: 零序电压保护延时定值 D13一般反时限保护投入 32:MVTFD: 风电闭锁延时定值 D14强反时限保护投入 34:MVTWS: 瓦斯闭锁延时定值 VKW1H D15极强反时限保护投入

36:MVKW1: 控制字Ⅰ D0 风电闭锁保护投入 37:MVKW1H : 控制字Ⅰ高位 D1 瓦斯闭锁保护投入 38:MVKW2: 控制字Ⅱ 39:MVKW2H: 控制字Ⅱ高位 40:VPTBL : PT变比 42:VCTBL : CT变比

VKW2

3.1.2.定值整定说明

1)过流I段保护即为电流速断保护;

2)零序电流保护即为电流漏电保护;

3)PT变比为电压等级的实际值,如果电压等级为10KV,则需整定为0010;

4)CT变比为互感器一次侧额定值/5,如果CT变比为200/5,则需整定为0200;

5)控制字KW1和KW2为软开关,决定各保护功能的投退;

6)速断保护带小延时是为了躲开配电变压器或大型电机的励磁涌流,固定小延时为

50mS;

7)三种反时限特性曲线同时只能选择一种,

3.2.人机对话操作说明

3.2.1.按键说明

本保护器配有MMI插件,可以完成对本保护器的运行管理工作。该插件带有液晶显示和数据接口。面板上有一个128×64点阵式液晶,五个信号指示灯。液晶主要完成各种数据的实时动态显示,信号指示灯主要用来指示保护动作信息和开关状态信息。数据接口主要完成与智能遥控器的数据交互功能。指示灯的状态信息如下:

名 称 简 介 说 明

运行 保护器正常工作时,运行灯均匀定时闪烁,如果不亮或常亮说明保护器工作不正常。

红外 当显示插件接收到KJS9智能遥控器的红外数据时点亮此灯,该指示灯的状态信息与保护器工作状态无关。

事故 保护动作跳闸时点亮此灯。

分位 开关处于分闸位置指示灯。

合位 开关处于合闸位置指示灯

显示器面板布局图如下图所示:

KJS9红外遥控器主要作为显示器插件的智能输入设备,可以完成就地的各项操作,各键功能如下:

名 称

功 能 说 明

【↑】

光标的控制键;方向键(向上、在进行数值修改菜单项时同时作为增加键)

【↓】

光标的控制键;为方向键(向下、在进行数值修改菜单项时同时作为减少键)

【←】 光标的控制键;为方向键(向左) 【→】

光标的控制键;为方向键(向右)

【确认】 命令确认键,完成一项操作或返回上一级菜单 【取消】 命令取消返回键,取消当前操作或进入下一级菜单

KSJ9红外遥控器外观图

3.2.2.菜单操作

ZBT-11系列保护器的人机界面清晰明了,操作友好。由于保护器菜单全部采用汉化中文菜单,在使用时只要按照操作向导的指示和对话框的提示进行操作,就可以完全脱离说明书,方便的使用本保护器的各种功能。

3.2.3.操作简介

1)参数

定值查询:查询显示保护器正在运行的保护定值;

定值修改:修改当前保护器的运行定值;

定值投入:固化定值,只有将修改后的定值投入后才能使定值真正投入运行;

修改密码:修改操作密码和定值修改密码,系统默认密码为1111。

2)开入

八路开入量状态及分合信息查询。

3)事件

实时事件:查询当前保护器动作的故障类型和故障电流(电压)

历史事件:能够记录32个已经动作过的故障类型,故障值和故障时间,该事件存

储掉电不丢失。

4)实时

实时查询当前保护器的电流值、电压值,功率值,频率值,功率因数值。

5)采样

电流值、电压值,功率值,频率值的实时的原码查询,便于进行精度修正(此功

能主要为方便调试人员使用,用户可以不使用此项功能)。

6)复归

信号复归,用于复归保护动作信号及预告变位状态信号。

7)其他

电度设定:进行保护器有功电度和无功电度基数的设置;

地址设定:进行保护器地址的设定,每个保护器的地址是唯一的;

时钟设定:进行保护器时间的设定。

3.3.操作使用指南

本保护器采用全中文汉字显示,极易看懂,一分钟内就可掌握;用户不需打开高爆开关柜门,就可以通过KJS9红外遥控器完成保护器的各项操作,就如同你轻点鼠标,操作电脑一样方便和直观。

3.3.1.正常显示画面

保护器上电后,运行灯闪烁,显示开机界面。画面显示保护器的当前时钟和电网的实时电网电压值,电流代表实时负荷侧电流和实时有功功率信息;信号指示灯指示则指示断路器位置信息,保护动作状态信息和保护器运行工况信息。主界面画面如下图示:

如果保护器有保护动作信息,则会在主界面和故障动作信息界面之间循环显示,以提醒用户注意,故障动作信息界面如下图所示:

3.3.2.主菜单

按KJS9遥控器任意键进入主菜单,其显示如下。

按动遥控器上相应的方向键,指示光标的操作小手移动至相应的操作项后按确认键就可以进入下一级菜单。

3.3.3.参数

按动遥控器上相应的方向键,指示光标的“操作小手”移动至相应的操作项后按确认

键就可以进入下一级菜单。

3.3.

4. 定值查询

进入定值查询项,按确认键可以查看当前运行定值:

各定值项主要功能如下:

名 称

功 能 说 明

【过流】 主要查询三段式过电流保护的整定值和延时定值; 【零序】 主要查询两段式零序电流保护的整定值和延时定值; 【电压】

主要查询欠电压和过电压保护的电压整定值和延时定值;

【参数】

主要查询该高爆开关电压和电流互感器的变比数值;

【非电量】 主要查询风电闭锁和瓦斯闭锁的延时定值; 【控制字】 主要查询各项保护的投退状态;

选择光标,进入相应定值界面,例如过流定值:

按确认键进入下一屏定值,按取消键则返回上一级菜单。

3.3定值修改的界面同定值查询界面,此时操作方法如下:

确认键可以上下移动光标用以选择不同的定值项,左右键为左右移动光标可选择定值的不同小),用于修改定值,按取消键 则进

3.3.6. 定值投入

在修改完所有的定值项后,必须进行定值投入操作才能使修改的定值起作用。 操作界面如下:

在该菜单下,移动光标选择一级菜单。

.5. 定值修改

数位,上下键此时为加减功能键(上键为增加,下键为减入下一屏定值,直到修改完过流定值,返回定值上一级菜单。显示界面如下:

定值投入项,则进入下

在此菜单下输入正确的操值投入操作则按取消键,否则按确

按确认键则进行定值投入操示固化成功画面,如果固化失败则需重新进行定值投入操作。

作密码,如果想取消此次定

作,如果固化成功则自动提

3.3.7. 开入

移动光标至开入项后按确认面,可以实时查询8路开入量的键,则进入开入量查询界状态信息。

其中0~7代表所定义的1XJ~8XJ 各个开入量的状态信息。本保护器各位所代表的状态信息如下(

代表分状态,):

数字

端子名称

含义 0 1XJ 风电闭锁信号 1 2XJ 瓦斯闭锁信号 2 3XJ 过流实验信号 3 4XJ

信号复归信号

4 5XJ 备 用

5 6XJ 开

关合位置信号6 7XJ 备 用 7 8XJ

备 用

例如,如果开关现在于合位,该显示如下处则应画面:

0 1 2 3 4 5 6 7

3.3.8. 事件

选择光标至事件项后,按确认键进入SOE 事件查询界面。

息,所存储的事件掉电后 当前事件主要用于查询保护器的保护动作信息和开关变位信不保存,显示界面如下:

历史事件

的事件掉电后

确认键则进入下一界面:

主要用于查询保护器的保护动作信息和开关变位信息,所存储不丢失,显示界面如下:

历史事件最多保存32个事件,如果事件个数大于32个时,则自动清除第一个最早保存的事件。

3.3.9.

实时

选择光标至实时项时,按确认键进入实时数据查询界面,可以查询各电压、电流、功率、系统周波等遥测数据(所显示的数据均为电网的一次电压和电流值)。显示界面如下:

按确认键则可以显示下一级界面;

按确认键则可以查询所有的实时值信息。

显示的信息如下表:

Ia,Ic 荷电流 线路的实际负I0

线路的实际零序电流 Uab,Ubc,Uca 电网的线电压值 Ua, Ub, Uc 电网的相电压值 U0 电压 开口三角的零序

F 系统频率 COS 线路的功率因数

P,Q 线路的有功和无功功率值 Rjy

双屏蔽电缆的回路电阻值

3.3.10.

开出

选择光标至开出确认键则可面。首先要输入操作密码: 项后,按进入开关控制出操作界

密码若输入正确入操作界面:

将光标移动至相应的合闸或

,则进

分闸处,就可以完成对高爆开关的控制操作。

3.3.11.选择光标至采样项后,按确认键后进入数据原码采样界面,可以查询各电压、电流、 采样

功率此项计算修正系数(此项功能仅为方便调试人员使用)等遥测数据的十六进制原码,可以利用。

3.3.12.

选择光标至其他项后,按确认键后可进入版本信息查询,保护器地址设置,电度基数 其他

设置界面。

器的时钟设定:用于修改保护钟只需保护器在投运时修改一次即可)

时钟显示值(该时

电度设定:本保护器具有有功电度和无功电度的统计功能,可以做为电度计量的计费参装

置地址:本保护器具有远方通讯功能,在与KJF81分站通讯时需首先设定保护器的地 址。

保护的版本号为公司内部软件受控版本,对于用户此选项不可修改。

保护器的地址号排列为01~99,在现场设定时,保护器的地址应该保持与高爆开关的回路号保持一致,这样就保持一致。

3.3.13. 复归

选择光标至复归项,按确认作指示灯和主CPU 板保护、告警信号,键可以复归保护动复归完毕后则自动返回主界面。

4. 结构和安装

ZBT11系列采用标准1U 半机箱,侧面固定安装方式。

5. 用户安装调试,维护说明 5.1. 注意事项

1) 保护器的额定工作电源为交流100V,50HZ;

接线必须确认牢固,不要虚接。

5) 由于保护器采用储能元件做为后备电源,在打开开关门时,必须确认后备电源处于

无电状态。(请于开关停电5分钟后再打开高爆开关的柜门) 6) 保护器在安装使用过程中,其外壳必须可靠接地。

5.2. 整机通电检查

通工作电源,检查保护器是否正常工作。 1) 面板上只有运行灯和通讯灯闪烁,其它指示灯灭;

单无异常报警信息,则基本上可确定保护器已处于正常工作状态。

5.3给各开入量输入端子分别加24V 电源,此时应有对应开入量变化的报告输出,利用面板上的人机对话功能也可查询相应开入状态,如有错误应检查相应开入电路或光隔芯片。

5.4KJS9遥控器将全部保护定值输入并固化。

5.5,最常见的现象,故障及处理方法,见下表: 序号

故障现象 故障原因分析 解决方法

2) 打开外壳,逐个检查各插件上的元器件是否有松动,脱落,有无机械损伤及连线有

无被扯断等现象;

3) 请根据开关及负载情况,认真选择各整定参数,参数合理方可投入运行. 4) 端子插头按照图纸接好保护器的全部连线,接正常工作表现为:

2) 液晶显示菜. 开入量检查

. 定值输入

完成上述全部检查后,按照说明通过. 常见故障分析

保护器在使用过程中1

无显示

1.无交流100V 电源

2.显示线插头松动

1.检查电源插件保险和接线

2.将显示插头固定牢固

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

ZYD300H 电机保护器

智能型微机电机保护器使用说明书(LED/LCD通用) 1.概述 智能型微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255 2.特点 ●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000) ●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压 ●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录 ●一路保护输出,二路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出,一路RS485接口 ●分体式电机保护器可选DI输入模块,控制正反向启动,自启动,及开关量控制单元 ●大屏幕LED或高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍 ●启动中过流保护设定,可根据电机情况进行多种倍数调节 ●模拟量输出微调功能,可以消除由于线路衰减造成的误差精度 ●2路可编程继电器J2 J3多达5种设置输出功能。满足不同的现场保护情况 ●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定 ●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元 ●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3.主要功能 保护功能: 过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护 测量功能: 三相电流、控制回路电压的测量和显示 通用功能: 增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用 通信功能: 通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。 一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。 电流输出: 4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。 起动方式: 直接起动、正反起动、Y-△起动、自耦降压起动、远程自启动

施耐德RM4T相序保护器说明书

Zelio Control - industrial measurement and control relays 3-phase supply control relays RM4 T Functions These devices are designed to monitor 3-phase supplies and to protect motors and other loads against the faults listed in the table below.They have a transparent, hinged ? ap on their front face to avoid any accidental Applications Control for connection of moving equipment (site equipment, agricultural equipment, refrigerated trucks). Control for protection of persons and equipment against the consequences of reverse running (lifting, handling, elevators, escalators, etc.).Control of sensitive 3-phase supplies. Protection against the risk of a driving load (phase failure).Normal/emergency power supply switching.from 5 to 15 %. 2Potentiometer for setting time delay, 0.1 to 10 s.R Yellow LED: indicates relay output state. U Green LED: indicates that supply to the RM4 is on.A Red LED: phase asymmetry. P Red LED: phase failure or incorrect rotational direction of phases. b b b b b RM4 T 561011 P resentation

相序保护器说明书

相序保护器说明书 TVR-2000B系列相序保护器适用所有三相电源的保护器。通用性强(3Ph 220V~380V、TVR-2000C (380V~660V)、50Hz/60Hz均可使用),体积超小,外观非常漂亮,是电器,电机正常,稳定工作的良好伴侣,作为对各种三相电动机及其它三相设备(如制冷压缩机、水泵、风机、空压机、电梯、注塑机),输入电源的三相电压缺相、逆相及三相电压不平衡提供继电保护。 本保护器只对三相电源的电源侧采样!输出继电保护。 一、保护特点 1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为: 红灯亮,并优先 2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8% 时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先 4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放 5.防雷击,抗浪涌功能:内置防雷,抗浪涌保护电路,最大限度保护您的用电设备; 二、性能特点 1. 监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 2. 用于电机保护时对电机接线方式无要求; 3. 本产品符合GB/T 、eqv IEC60947-1:1999; 4 .本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值; 三、工作特点 1. L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3 三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. .L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 3. L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接 4 L1、L2、L3三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸合

控制电缆使用说明书

塑料绝缘控制电缆 使用说明书 1、概述 1.1 主要用途及适用范围 适用于交流额定电压U0/U为0.45/0.75KV及以下控制、监控回路及保护线路的使用场合。 1.2 型号、规格 1.2.1 型号 电缆的型号见下表规定 1.2.2 规格 电缆的规格应符合下表规定

1.3 型号的组成及其代表意义 产品型号由六部分组成(由左至右) 第一部分:用大写字母ZR表示阻燃电缆 第二部分:用大写字母YJ/V表示交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯绝缘材料代号; 第三部分:用大写字母V表示聚氯乙烯护套材料代号; 第四部分:用P2表示铜带屏蔽。 第五部分:额定电压用U0/U表示,单位V; 第六部分:用阿拉伯数字分别表示电缆芯数及标称截面,二者之间以“×”连接; 第四部分和第五部之间用“-”连接。 1.4 使用环境条件 1.4.1本产品适用于最高环境温度不大于50℃的场合; 1.4.2本产品适用于固定敷设在室内、电缆沟、管道直埋等固定场合; 1.5 工作条件 1.5.1交联聚乙烯绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃; 1.5.2短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过250℃;(对于聚氯乙烯绝缘的电缆导体的最高允许工作温度为70℃,短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过160℃)1.5.3 电缆最小弯曲半径

----无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。 ----有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 ----有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 1.6 对环境及能源的影响 本产品在正常使用条件下不会对环境造成影响,因固有的原因,导体存在一些电阻,但也都在国家标准的允许范围内。 1.7 安全 本产品在使用过程中如遇突发情况如着火、短路时可有效的阻燃,并在短路保护器正常反应时间内不引燃。 2、结构特征及工作原理 2.1 本产品为交联聚乙烯/聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆,具有优异的阻燃性能。 2.2 本产品的导体采用GB/T3956-2008要求的无氧铜导体加工而成,具有稳定的导电性。 3、技术特性 3.1 本产品完全按照GB/T9330-2008的规定进行设计与制造。 3.2 主要参数

DJB-ZAF智能保护器说明书

一、概述 DJB-ZAF电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。 二、特点 1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。 2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。 3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。 4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。 6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。 三、适用范围及使用条件 1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。 2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。 3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。 4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。 5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。 6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 四、主要功能 1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。 2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。 3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。 4、通讯功能:4~20MA标准电流输出信号,RS485串行通讯。 5、控制功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。 五、主要技术指标 1、测试范围 1.1 A、B、C三相电流:0—999A。 1.2 漏电流:0—999MA。 2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。 5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。 6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。 7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

电动机保护控制器使用手册

电机保护控制器生产及使用手册 (V1.0) 一.概述 SDM800系列智能电动机保护控制器具有三类功能:控制功能、保护功能及测量功能, 控制功能可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式,保护功能可实现电机异常运行 的各种保护,测量功能对电机运行参数和状态进行检测。 测量功能:即对电机运行参数和状态进行检测。SDM800系列智能电动机保护控制器可 以对电流、电压、功率、频率、功率因数等交流电量进行测量处理,并以这些电参量为依据 对电动机进行起动控制、运行状态保护和远程控制。 保护功能:可实现电机异常运行的各种保护。SDM800系列智能电动机保护控制器与交 流电动机回路中的接触器配合使用,具备对电动机的相序错误、缺相、起动时间过长、过载、 堵转、欠载、欠功率、漏电、温度过高、欠压、过压、不平衡等最多12项保护功能。 控制功能:可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式。SDM800系列智能电动 机保护控制器具备对电动机进行直接起动、可逆(双向)控制、各种减压起动和双速控制的 控制功能(共有7种起动方式可供用户选择)。此外,SDM800系列智能电动机保护控制器还 具备失压后电动机重起动(或自起动)等控制功能。 二.接线方式及注意事项 SDM800系列智能电动机保护控制器有3排接线端子,具体接线图如下表: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9COM AO+ AO- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DO1+ DO1- DO2+ DO2- DO3+DO3-DO4+DO4-AI+AI- RT1 RT2 8 7 6 5 4 3 2 1 33 485A 485B 485G UC UB UA N L 显示接口Dix:第x路开关量输入 COM:开关量输入共地端 AO:模拟量输入 DOx:第x路继电器输出 AI:漏电信号输入 RT1、RT2:温度检测输入(热敏电阻PTC输入) 注意:以上功能并非所有型号的SDM800系列智能电动机保护控制器都具有,因而可能并不需要对所有的端子进行接线,使用时请对照具体的型号及相应接线图。 (详细接线图见说明书最后部分) 用户正常使用SDM800系列智能电动机保护控制器前,建议遵循如下步骤: 1.充分进行需求分析,确定电机控制方式(即起动方式) 2.研究保护对象,确定保护功能选项 3.依据保护对象现场运行要求,进行保护参数的整定 4.电机回路断电时,测试开关量状态 5.通电现场调试

YTB三相组合式过电压保护器使用说明

YTB 三相组合式过电压保护器使用说明 一、产品用途 三相组合式过电压保护器主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中。用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。 二、结构/特点 三相组合式过电压保护器的电气原理如图(1)所示,图中FR 为氧化锌非线形电阻,CG 为放电间隙,由于采用对称结构,其中任意三个可分别接入A 、B 、C 三相,另一个接地线。 三相组合式过电压保护器具有下面的一些特点: 1. 用氧化锌非线性电阻和放电间隙的结构,使两者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌电阻的非线性特性又使放电间隙动作后无续流,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命。 2. 采用四星形接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间过电压大大降低,保护的可靠性大为提高。 3.在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。 4.使用环境温度为-400C ~+600C ,海拔高度小于2000m 。 三、型号说明 YTB -□/□ 组合式 电压等级 英特电力 1A-电动机 ;B-发电机、变压器、母线线路、开关 ; C- 并联补偿电容器; O-电机中性点; 2.持续运行电压:允许持久地施加在YTB 相间及相对地的工频电压有效值; 3.外套类型:F 硅橡胶外套; 4.使用环境:W 为户外型,无‘W ’只适用于户内; 5.附加功能:“J ”或“IM ” 为过电压动作记数器,(只适用于户内型YTB ); 6.采用高压电缆外引结构,因此,对外引电缆长度“L ”及线鼻子孔经“φ”要求,由用户在订货时注明。 四、技术参数 表 一 五、外型尺寸 10KV 及以下电压等级 35KV 电压等级 型 号 保 护 对 象 保护器持续运行电压(kV )有效值 保 护 对 象 额 定 电 压 (kV )有效值 工 频 放 电 电 压 (kV ) 有效值 高度 mm 有效值 允许范围 YTB-6/2 电动机 7.6 6.3 12.48 11.25~15.0 221 YTB-10/2 12.7 10.5 20.6 18.5~24.7 227 YTB-6/2 开关、母线、线路、变压器 7.6 6 14 12.6~17.5 227 YTB-10/2 12.7 10 23.2 20.88~30.0 240 YTB-35 42 35 72 64.8~89.4 580 YTB-6/2 电容器 7.6 6 14.6 13.14~17.52 19 7 YTB-10/2 12.7 10 24.2 21.0~31.0 240 φ6 φ

电源相序保护器

PSC-100/101型 电源相序保护器 使用说明书 北京德泰法亚技贸有限责任公司 一、概述 在采用三相异步电机作为动力源的场合,往往要求电机的旋转方向保持恒定,以确保设备的正常运转。尤其是在运动方向不可变更的场合,电源相序的不慎改变将会使设备失控、造成设备损坏乃至发生重大事故。例如升降机和传送带的反向运行会使人员和物料的传送发生逆转;制冷电机的反转会使压缩机瞬间损毁;风机电机的反转会使通风或排风无法实现,从而引发人身事故,水泵电机的反转会使给排水系统工作紊乱等等。总之,电源相序的意外改变有可能给生产经营活动带来重大损失。 为了确保电机的转向正确,所有三相异步电机在接入电网时都要进行转向测试,当确认转向无误后方可投入运行。如果电源的相序从此不再改变,则电机的转向也不会发生变化。 但是,为异步电机供电的电源相序并不是永不改变的,一些企业或车间在对内部的电路进行维修时,相序改变的情况时有发生。特别是无人值守设备在租用三相电源的情况下,由于电路的出租方对电源的相序没有要求,往往会为了三相电源线的负荷平衡而改变相序。而这种改变就会使一些无人值守的设备发生故障或停机。 图一、相序保护器外形

为了确保设备在三相电源的相序发生意外改变时不致损坏,很多设备上需要安装相序监测装置,一旦电源相序发生该变,该监测装置将发出警告并令设备无法启动,从而保护了设备的安全。 PSC-100/101型电源相序保护器是一款兼有监测和执行功能的相序监控装置,用户只需配接一只接触器或一只带有欠压脱扣线圈的空气开关就可以组成一套完整的相序监控设备。该设备在检测到电源相序发生变化时,可以迅速切断电源,确保不会因电源相序发生改变而造成损失。 PSC-101型电源相序保护器具有三相电源缺相保护功能。由于采用相位差法来判断是否缺相,因此可以在带有三相异步电机的电路中检测是否发生缺相故障,其检测灵敏度可以调整,以适应不同性质的负载。 二、技术参数 1、电源电压:三相380V或660V (订货时选择) 2、频率:50Hz 3、缺相保护灵敏度:可调(仅PSC-101型有此功能) 4、缺相保护反应时间:1~2秒 5、几何尺寸:(高×宽×深)115 ×117 ×70 mm 6、重 量 : 0.48kg 7、 PSC-100/101型相序保护器的区别 型号缺相保护功能 PSC-100 无 PSC-101 有三、适用场合 PSC-100/101型电源相序保护器适用如下工作场合: 1、移动通信的基站:由于移动通信的基站大多设在民用建筑中,而民用 建筑中三相电源的相序是很难保证永不改变的,一旦电源相序发生了变化,基站中的部分三相设备将无法正常工作,进而导致局部通讯中断,甚至造成设备损坏。PSC-100/101型电源相序保护器可以保护三相设备不致因相序错误而造成伤害,而且可以发出报警信号,请求运维人员到场处理。 2、无人值守的皮带输送设备:由于无人值守的皮带输送设备往往是由许 多独立供电的皮带输送机组成的远距离运输设备。这些皮带输送机中只要有一台电机的电源发生故障,整条传送系统将处于瘫痪状态。采用PSC-100/101型电源相序保护器后,不但避免了由于电源缺相或电机反转造成的危害,而且在电源发生故障后发出警报,以便于控制人员关闭整条传送系统。 3、具有升降系统的建筑工地:这些建筑工地的升降系统,往往采用三相 异步电机进行拖动,而建筑工地的三相电源,其相序改变的几率又是最大的。因此,为了避免因电源相序的改变而发生事故,采用PSC-100/101型电源相序保护器是十分必要的。 4、矿井的通风和给排水系统:矿井的通风和给排水系统是否正常运转, 关系到矿井的安全。一旦由于相序错误造成上述系统失灵,将会造成重大的人身和财产损失。因此,在这种重要场合,安装PSC-100/101型电源相序保护器更显得尤为必要,而且一定要使用其报警功能。5、水利涵闸的控制系统:与矿井的通风和给排水系统类似,为涵闸伺服 电机供电的电源一旦发生相序错误或缺相故障,将导致涵闸的启闭失败,最终可能造成重大事故。而相序保护器的使用,可以最大限度地降低涵闸事故的风险。

电动机保护器的使用说明

ES10系列电动机保护器使用说明书 江阴市东歌电气技术有限公司

目录 1.产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2主要性能 (2) 1.3引用标准 (2) 2.保护器订购选型说明 (3) 3.保护器面板及接线端子说明 (4) 3.1保护器正面布置 (4) 3.2保护器的端子功能 (5) 4.ES102编程器功能说明 (6) 4.1指示灯功能 (7) 4.2 ES102按键功能 (7) 4.3 参数设定和查询 (7) 4.4故障代码的含义 (19) 4.5 符号对照表 (20) 5.典型应用接线图 (21)

1.产品简介 1.1概述 ES10系列电动机保护器对电动机的过载、欠载、缺相不平衡、堵转、过热、欠压、过压、接地或漏电等故障引起对电动机的危害给予以系统保护,可实现多种操作控制功能,同时具有测量、自我诊断、维护管理、现场总线通讯等功能。 1.2 主要性能 额定工作电压:AC220V/AC380V,消耗功能15W。 电机工作电压:AC380V、660V,50Hz。 额定电流:2A(0.5A~2A);5A(1A~5A);6.3A(1.6A~6.3A);25A(6.3A~25A);100A(25A~100A);250A(63A~250A)。 继电器输出:输出使用继电器隔离,继电器触点额定负载容量 a)阻性负载:AC220V(250V)、5A、COSΦ=1,DC24V(30V)、5A。 b)感性负载:AC:AC220V、1.6A ; DC:DC24V 、2A 。 工作环境 a)周围环境温度不高于+55℃,不低于-10℃。 b)安装的海拔不超过2500m。 c)污染等级2级。 d)安装类别Ⅲ。 1.3引用标准: 本产品符合GB/T14048.1、GB 14048.4、GB/T 17626.2/3/4/5中有关规定。

TBP三相组合式过电压保护器使用说明书

YTB三相组合式过电压保护器使用说明 一、产品用途 三相组合式过电压保护器主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中。用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。 二、结构/特点 三相组合式过电压保护器的电气原理如图(1)所示,图中FR为氧化锌非线形电阻,CG为放电间隙,由于采用对称结构,其中任意三个可分别接入A、B、C三相,另一个接地线。 三相组合式过电压保护器具有下面的一些特点: 1.用氧化锌非线性电阻和放电间隙的结构,使两者互为保护。放电间隙使氧化锌电 阻的荷电率为零,氧化锌电阻的非线性特性又使放电间隙动作后无续流,放电间隙不再 承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命。 2.采用四星形接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间 过电压大大降低,保护的可靠性大为提高。 3.在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护 值准确,保护性能优良。 4.使用环境温度为-400C~+600C,海拔高度小于2000m。 三、型号说明 YTB-□/□ 组合式 电压等级 英特电力 1A-电动机;B-发电机、变压器、母线线路、开关;C- 并联补偿电容器;O-电机中性点;2.持续运行电压:允许持久地施加在YTB相间及相对地的工频电压有效值; 3.外套类型:F硅橡胶外套; 4.使用环境:W为户外型,无‘W’只适用于户内; 5.附加功能:“J”或“IM”为过电压动作记数器,(只适用于户内型YTB); 6.采用高压电缆外引结构,因此,对外引电缆长度“L”及线鼻子孔经“φ”要求,由用户在订货时注明。 四、技术参数表一 五、外型尺寸 10KV及以下电压等级 35KV电压等级

模具保护器说明书(精)

上海智觉光电科技有限公司智觉模具监视系统说明书目录第一章:智觉模具监视系统简介–––––––––––––––––––––– 2 第二章:特色功能––––––––––––––––––––––––––––––4 第三章:产品配置及技术参数––––––––––––––––––––––––5 第四章:安装–––––––––––––––––––––––––––––––––6 第五章:如何使用––––––––––––––––––––––––––––––8 第一步:开机–––––––––––––––––––––––––––––––– 8 第二部:抓拍标准图像–––––––––––––––––––––––––––– 1 第三部:设置监测区域–––––––––––––––––––––––––––– 12 第四部:灵敏度调整––––––––––––––––––––––––––––– 12 第五步:误报警处理––––––––––––––––––––––––––––– 12 第六步:关机–––––––––––––––––––––––––––––––– 13 第七部:强制关机–––––––––––––––––––––––––––––– 13 第八步:相机参数设置–––––––––––––––––––––––––––– 13 第六章:系统维护–––––––––––––––––––––––––––––––14 第七章:问题解答–––––––––––––––––––––––––––––––16 第八章:光电技术–––––––––––––––––––––––––––––– 17 一、屏幕分辨率––––––––––––––––––––––––––––––– 17 二、光源––––––––––––––––––––––––––––––––––18 三、相机––––––––––––––––––––––––––––––––––19 四、景深––––––––––––– –––––––––––––––––––––20 五、对比度–––––––––––––––––––––––––––––––––20 六、亮度––––––––––––––––––––––––––––––––––21 七、光源的位置––––––––––––––––––––––––––––––– 21 八、光源的均匀性–––––––––––––––––––––––––––––– 21 需要原版说明书打,衣五六衣吧七衣无无酒吧王一强第一章智觉模具监视系统简介 ----自动检查模腔安全及注塑产品质量中国注塑网CEO游旭新对模具监视系统下的定义为:“模具监视系统是基于机器视觉图像处理算法,通过光学装置和非接触CCD图像传感器、配合专用电脑控制器,自动接收和处理注塑生产过程中的每一帧模腔图像,以获得所需信息并与所存之标准模腔图像进行比对,依图像比对处理结果对模具安全及注塑机运动进行联锁控制的装置”。在现代工业自动化生产

电缆使用说明书

电缆使用说明书 电缆使用说明书 本说明书仅适用于 35kv 及以下塑料绝缘电力电缆和控制电缆。 一、电缆型号、规格 用户应根据国家现行颁布的电缆设计规范、规程,按照实际工程敷设环境条件,系统电压等级,负荷性质和负荷情况,并充分考虑工程发展裕度,来正确选择电缆的型号与规格。 二、产品交付验收 产品到达目的地后,用户应即使进行验收,并办理签字等手续。验收项目应包括: 1、合格证(每盘、每件一份) 2、质量保证书。 3、电缆的外包装物是否完好,有无破损。 4、电缆端头是否封帽,有无破损或密封不良等现象。 5、电缆盘是否明显变形、扭曲。 6、检查电缆外表是否完好,有无擦伤、擦破等现象。 7、电缆型号、规格、长度是否与货单一致。 三、电缆的装卸、运输、保管、现场放置等注意事项: 1、装有电缆的电缆盘应竖直放置,严禁平方或叠放。 2、装卸电缆应逐盘叼装,严禁同时几盘吊装。注意起重工具受力位置,不能在电缆盘边沿、侧面、加强筋位置直接受力,吊钩起吊应钩牢电缆盘中心孔;用叉车铲运时,要注意两叉臂与电缆盘两边同时受力,落地平稳。 3、装卸时使用的其重工具、钢丝绳、吊钩等,承载能力要大于电缆及包装物的总重量。 4、在车辆等运输工具上装运电缆时,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互碰或翻倒。 5、严禁从高处推下装有电缆的电缆盘。 6、搁放电缆盘安放在平稳地方,保证电缆盘稳固,防止滚动碰撞损坏电缆和其他以外事故发生 7、电缆短距离搬运,允许将电缆盘滚动,但滚动方向必须与箭头指示方向一致,否则易损坏电缆;另应采取措施,防止电缆盘滚动路径中地面上的凸起硬物挤伤电缆。 8、电缆储存,应避开有腐蚀性的气味、高温、易燃易爆等场所;电缆储存时应检查其端头密封,对分段后的电缆盘上的剩余电缆,应及时采取可靠的密封措施,防止电缆端头进水;电缆不宜长期露天存放。 四、电缆的敷设、安装 电缆的敷设、安装应严格遵守 GB50168-92 《电气装置安装工厂电缆线路施工及验收规范》,并应由取得资格证书的、有实际工作经验的人员担任。 1、电缆敷设应采取符合要求的专用设备工具(如放线架、导轮)。可采用端头牵引,机械输送,人工辅设引导的同步敷设方式。

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

研制电缆保护器便携式多功能支撑装置

研制电缆保护器便携式多功能支撑装置 摘要:针对传统的电缆保护器预试现场布置不规范,存在安全隐患这一问题, 本文研制了电缆保护器便携式多功能支撑装置。使用电缆保护器便携式多功能支 撑装置可以避免预试现场电缆保护器发生滚动或地面潮湿而引起的检测数值不准 确及安全隐患的问题。即使在不平整的地貌上也能正常进行预试,满足现场规范 化要求。通过现场试验证明电缆保护器便携式多功能支撑装置的有效性。 关键词:电缆保护器;预试现场;电缆保护器便携式多功能支撑装置 引言 随着高压电缆的日益增多[1,2],电缆保护器的数量也逐渐增加,电缆保护 器的伏安特性试验[3,4]越来越多,保证试验现场的安全、规范成为了一项极其 重要的工作。 目前,电缆保护器的试验都是在保护箱内完成的,但是当保护箱安装于现场 后可能处于水下或沙土下,后期试验较难操作,将保护器取下虽然可以方便试验,但目前无可供试验的支架平台。由于电缆保护器的外表面为圆形,将其放在地面上,尤其在不平整的地面上,电缆保护器容易滚动,使得技术人员对电缆保护器 做直流伏安特性实验时容易出现检测数值不准确的问题,从而影响技术人员对电 缆保护器性能的判断;并且,如果地面潮湿,将电缆保护器放在地面上进行实验 存在较大的安全隐患。 为了降低预试作业风险,提高作业安全性,提升工作效率,需要研发方便携 带且便于安装的便携式支撑装置。根据资料查阅得知,目前尚没有专门为电缆保 护器提供固定、支撑、检测显示的便携式支架。通过现场试验证明电缆保护器便 携式多功能支撑装置的有效性。 1 电缆保护器便携式多功能支撑装置的构成 分析现场问题形成研究方案,研发方便携带且便于安装的便携式支撑装置, 电缆保护器便携式多功能支撑装置主要由多型号保护器接口、上端固定装置、固 定连接短杆、固定连接长杆、下端固定装置、加固调平杆、多功能显示装置7个 部分组成。如图1所示 1.1多型号保护器接口 该部分使用了导电性能优良的紫铜材料,上端有连接不同型号保护器的接口,接口的大小不同,可以安装不同大小的保护器,下端的接口大小一致,用来连接 第2个部分和第7个部分。 1.2 上端固定装置 支撑保护器和保护器接口,连接接口与多功能显示装置。 1.3 固定连接短杆 固定连接2和5。 1.4 固定连接长杆 一端与2固定连接,另一端与6连接,且与6连接部分可调节保持1接口上 的保护器水平。 1.5下端固定装置 1.6 加固调平杆 通过4与6连接部分的调节可以使支架上的保护器保持水平。 1.7 多功能显示装置 一端通过地线鼻子与1和2连接,另一端与接地端连接,显示屏可以显示通

JD-5电动机综合保护器

3 正常工作条件和安装条件 2 型号及含义 1 适用范围 JD-5电动机综合保护器,适用于交流50Hz、额定工作电压AC690V以下,额定工作电流0.5A~400A的长期工作或间断工作的交流电动机的过载和断相保护。保护器一般与交流接触器配合使用。 符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。 3.1 海拔高度不超过2000m。 3.2 周围空气温度-5℃~+40℃,且24h内平均温度不超过+35℃。 3.3 大气条件:在最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相 对湿度,例如+20℃时,空气湿度可达90%,并对由于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。3.4 污染等级:3。 3.5 安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。 3.6 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃存在的地方。3.7 在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。3.8 在无显著摇动、冲击和振动的地方。3.9 安装类别:Ⅲ。 额定控制电源电压 整定电流代号 派生代号 设计序号 电动机综合保护器 JD-5 电动机综合保护器 JD- 5 □ /□ □ 4 主要参数及技术性能 4.1 额定绝缘电压AC690V,额定频率50Hz,额定工作电流0.5A~400A。 2201.5 AC-15 53800.95 使用类别 额定工作电压(V)额定工作电流(A)约定发热电流(A) 表2 表1 4.2 控制电路: 额定绝缘电压AC380V,额定频率50Hz,触点参数见表2。 型号JD-5/5JD-5/20JD-5/80JD-5/200JD-5/400 整定电流范围(A)~0.55~220~2080~80200~160400 适合电动机功率(kW)~0.25 2.5~110~1040~40100~80200 控制电源电压(V)220V或380V 220V或380V 220V或380V 220V或380V 220V或380V

电动机保护器说明书

电动机智能保护器 APE-M20 使用说明书 潍坊安贝电气有限公司

目录 1、概述 (1) 1.1 APE-M20电动机智能保护器符合相关标准中的要求 (1) 1.2产品结构特点 (1) 2、产品特点 (1) 3型号说明 (2) 4、主要参数 (3) 4.1技术指标 (3) 4.2 产品组成 (4) 4.3功能配置 (4) 5、接线与安装 (6) 5.1 端子排列 (6) 5.2 端子编号 (6) 5.3 外形及安装尺寸 (7) 5.4 专用电流互感器模块外形尺寸 (8) 6、操作指南 (9) 6.1面板描述 (9) 6.2按键描述 (10) 6.3指示灯描述 (10) 6.4菜单描述 (10) 7、保护功能 (12) 7.1 保护设定参数 (12) 7.2速断保护 (12) 7.3过载保护 (12) 7.4 断相/不平衡保护 (15) 7.5 剩余电流保护(接地/漏电) (15) 7.6 过流保护 (15) 7.7 欠载(欠流)保护 (15) 7.8起动超时保护 (15) 7.9 欠压保护 (15) 7.10 过压保护 (15) 7.11功率保护 (15) 7.12 相序保护 (15) 7.13外部故障保护 (16) 7.14 欠/失电重起(抗晃电) (16) 7.15 tE时间保护(适用于增安型电动机)16 8、各种起动方式接线图 (18) 8.1保护启动模式 (18) 8.2直接启动模式 (18) 8.3双向启动模式 (19) 8.4星三角启动方式 (19) 8.5自耦降压启动方式 (20) 8.6软启动模式 (20) 8.7变频启动模式 (21)

相关文档