文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂防寒防冻工作检查表

电厂防寒防冻工作检查表

电厂防寒防冻工作检查表
电厂防寒防冻工作检查表

伊敏电厂防寒防冻工作检查表

公司防寒防冻方案

防寒防冻方案 批准: 审核: 起草: 大唐七台河发电有限责任公司

防寒防冻方案 为了做好我公司防寒防冻工作,防寒防冻是北方电厂冬季一项重要的季节性工作,本着“预防为主、超前控制”的原则,特制定本方案。 一、组织机构 组长:姜朝兴汤传金 副组长:苏春东张伟国 成员:张春雨马金波李红君李洪恩李军杨波娄培涛范丰慧王春仲王海亭 二、工作职责 1各部门主任为防寒防冻第一责任人,对本部门所管辖设备的防寒防冻工作负领导责任。 2 各部门副职对本部门防寒防冻工作负直接领导责任。 3各部门安全专工对本部门防寒防冻工作负监督管理责任。 4各部门专业(主任)专工、点检长、点检员对所管辖设备的防寒防冻负主要管理责任。 5各生产部门设备责任人,对所辖设备的防寒防冻工作的质量负责。 6安全监察部对全公司防寒防冻工作的完成质量负监督责任。

7公司生产副总经理对防寒防冻工作的监督管理负领导责任。 8公司分管多经副总经理对多经防寒防冻工作的监督管理负领导责任。 9公司分管基建副总经理对基建防寒防冻工作的监督管理负领导责任。 三、工作内容 1、公司防寒防冻周期为每年10月15日至次年4月30日止。各部门要在10月1日前完成防寒防冻设施(如采暖、厂房门窗等)缺陷的处理和防寒防冻方案的审批工作。 2、公司所需防寒防冻物质由各部门根据现场需要自行提出,经设备部审核后在防寒防冻期前完成采购。 3、公司防寒防冻工作实施分级管理、逐级负责的原则,各部门应建立完善的防寒防冻领导小组,在防寒防冻期前有针对性地制定本部门的防寒防冻方案;对本部门的防寒防冻进行科学划分,落实责任和措施。 4、与防寒防冻相关的班组、部门要针对重点防寒防冻重点部位建立巡视检查记录本,每天早晚各巡视、记录一次;地下管沟防寒防冻工作按设备划分执行。 5、各生产部门管理人员要对自己所管辖范围内的防寒防冻工作的完成情况进行抽查,部门每周不少于1次;专业两天一次。

冬季安全生产检查表

冬季安全生产检查表

冬季安全生产检查表 项目检查项目检查要点存在问题 冬防保温措施计划防冻保温措施计划是否完善和落实。 室外设施(管线、阀门等)防冻措施是否实施,保温设施齐全有效。 房屋是否渗漏,门窗是否完好,暖气是否充足。 运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养,使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。 冬防保温 车辆车辆防寒、防冻、防滑措施到位,保温系统有效。

人员施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况。野外员工防寒取暖电器设备准备情况。 消防组织、 规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。 消防器材完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好),存放地点是合适。周围是否有其它物品遮挡。 防火防爆 重点防火部位防火管理状况航机、红台、牛圈湖电站、油气电站、易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求,有无人员、车辆的出入要求。

易燃易爆物品管理情况是否严格管理,存放场所符合要求并标识。 电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油及其它易燃物,是否采取了封堵和阻燃处理措施。 高压室的通 道门、排气 装置 是否符合防火要求。 禁火区域作业是否按规定执行动火审批手续,并落实了相关措施。 办公楼、宿舍楼、食堂、会议室、娱乐场所等公共场所

安全通道是否畅通,烟感设备是否完好,地面防滑措施是否完善。 值班室、库房、生产岗位防火措施齐全,电气线路、刀闸、开关等整齐无老化,无乱接、乱拉临时线路现象。 易燃易爆气体或瓶采购、使用、储存、运输符合规定要求。

电厂极寒天气下防寒防冻及启停机措施

极寒天气下防寒防冻及启停机措施 随着气温的持续下降,发电部各专业为确保机组安全运行、设备安全过冬,认真总结以往防寒防冻的经验,吸取历年来防寒防冻教训,认真落实防范措施,确保了机组的安全运行及安全启停,现整理极寒天气下防寒防冻以及启停机措施如下: 一、锅炉专业 (一)极寒天气防冻措施: 1.加强与燃管部联系,科学混配煤,燃料运行在煤质过湿时应汇报值长并控制煤仓煤位,执行半仓运行方式。 2.低负荷运行时,燃油系统暂不安排检修工作,炉前油循环正常。每天上午#1、#2机组定期进行油枪点火试验,机组正常时各油枪、点火枪、角阀均投入“自动、远方、层”方式。进行等离子拉弧试验,发现问题及时处理。确保油枪、等离子装置正常备用,低负荷燃烧不稳、锅炉辅机故障、燃烧工况不良时应及时及时投入油枪、等离子稳燃,保证锅炉燃烧稳定,在投入等离子或油枪稳燃时应注意炉膛负压没有正负大幅度快速摆动,没有出现燃烧恶化濒临灭火现象,以防锅炉爆燃;等离子自投逻辑±200pa,油枪点火允许条件±500pa以内。如出现投油枪运行情况,应加强就地巡检,若发现油枪漏油,将相关油枪进行隔离,通知设备部、检修公司进行处理;。 3.每班应及时启动液压挤渣装置将大渣挤碎,防止时间长渣冷却变硬造成冷灰斗棚渣。 4.正常情况下保持3台空压机运行,确保备用空压机及#0仪用空压机良好备用,每班对储气罐及压缩空气母管进行疏水排查一次;

督促热工检修人员定期对气动执行机构压缩空气排水。 5.雪天值长协调安排好上煤方式,防止煤斗进入雪煤,提高煤仓间供暖,防止煤斗出现冻结堵煤。原煤如水分大,应做好给煤机断煤预想,每班应联系燃料部及时了解上煤情况,确保空气炮等振打装置备用正常,如发现煤质水分过大,应联系检修发现断煤及时敲打疏通,并及时与燃料部反馈调整配煤方案(或较干燥成品煤直接上仓)。 6.大雪、大雾天要重点检查送风机入口结霜、一次风机及密封风机入口结冰、挂霜情况,发现结冰、挂霜严重,要及时联系检修检查处理。锅炉暖风器正常投入,保证空预器入口一、二次风温大于25℃,若排烟温度低于120℃为防止低温腐蚀,提高暖风器旁路供汽,升高空预器入口一、二次风温。 7.做好防冻措施,每班对各冷却水系统进行巡查,保持冷却水系统通畅,备用的辅机油站应注意对加热器检查并作好防冻措施;运行中监视各辅机油站润滑油温度,防止因冷却水温低造成润滑油温<20℃。重点检查汽包水位计、压力、给水流量等伴热温度。 8.大雪天保持燃油泵一运一备运行方式,炉前油系统不安排检修工作。锅炉所有油枪处于良好备用状态。加强对燃油系统监视,确保燃油循环正常,系统无泄漏,每班对油罐油位进行检查,发现油罐油位异常下降时,及时查明原因。 9.启动锅炉点火升压试验及沿程管道积水疏净,确保启动锅炉良好的备用状态。联系燃料部做好5吨燃油的应急供应。 10.#1、#2炉0米层消防水管道排污阀进行临时外接管,稍开保证管道小流量流动。 (二)极寒天气启停机防冻措施:

电厂防寒、防冻工作方案

2015年防寒防冻工作方案 批准: 审核: 编制: 检修管理部 2015年9月22日 2015年防寒防冻工作方案 一、总体要求和目标 为了保障2×300MW机组设备系统安全稳定运行。遵照“安全为天、风险预控”的工作方针,全面落实“以风险预控为灵魂,以持续改进为手段”的安全管理策略。根据目前机组正面临防寒防冻的严峻形势,结合设备安装的实际情况,检修部各专业重点检查主厂房封闭、管道保温、电缆槽盒、沟道盖板、外围管架杂物,增设防寒防冻措施,达到无冻害事件发生,确保冬季安全生产。 二、组织机构

领导小组: 组长:郑军 副组长:石建磊、王彰、张勇、孙晓轩 成员:刘小龙、李岩、靳玉祥、邰劲松、张志刚、杜建光、郑毅 三、活动安排 从9月22日至11月10日,共分四个阶段进行: 第一阶段:制定方案阶段(9月22日至9月25日): 成立领导小组,结合当前实际情况编制具体实施方案。检修部各专业根据本专业管辖的设备和系统,依据设计规程、检修规程及国家或行业相关标准、规定,制定符合本专业实际的、详细的“2015年防寒防冻工作检查项目计划表”(见附件1),注明检查项目,质量标准,明确负责人、验收人和完成时间。同时制定防寒防冻需增加的措施计划表(见附件2)。9月25日下班前上报。 第二阶段:检查阶段(9月25日至9月30日): 各专业按“2015年防寒防冻工作检查项目计划表”组织本单位逐条进行检查,确保检查全覆

盖、不留死角。对于排查出的隐患及问题填写在“防寒防冻检查出的问题汇总表”(见附件3)中,制定整改方案、措施及备件采购计划,落实责任、时限,9月29日下班前各专业将问题汇总表及备件采购计划上报检修部主管,主管对各专业的检查情况进行复查,并将审核合格的问题汇总表9月30日上报给检修部。 第三阶段:整改阶段(10月1日至10月20日): 依据“防寒防冻检查出的问题汇总表”开展工作,对不能在规定时间内完成或整改质量不高的专业进行通报、考核。 第四阶段:验收阶段(10月21日至10月25日): 检修部组织对各专业管辖设备、系统防寒防冻工作验收,对验收不合格项,对专业提出考核意见,并将“防寒防冻检查出的问题汇总表”、“防寒防冻需增加的措施计划表”签字版和电子版上报给检修部。 四、重点检查及工作内容 (一)汽机专业 1.各处伴热带;

热控仪表防寒防冻措施

热控仪表防寒防冻措施

一、防寒防冻目的 为保障冬季机组安全生产,切实做好设备安全过冬工作,结合防冻防寒检查,逐条整改、逐项落实,确保机组稳定可靠运行。进入冬季,低温、雨雪、冰冻天气较多,对安全生产带来严重考验。针对秋检发现问题和冬季试运设备出现过的问题,对室外涉保护、自动等重要仪表测点采取实时连续监测,严防设备运行环境异常;同时加大设备巡检强度及值班人员配置,对照《室外仪表管路伴热系统检查表》,确保冬季保温伴热按时投入运行。将所有伴热设备进行送电,对保温箱加热设备进行检查;对铠装伴热带始端进行检查,调整温度控制器,确保可正常对铠装伴热进行温度控制;自限温伴热带,搭设脚手架,对伴热带尾端进行检查,确保伴热整段加热效果是否正常,测点通电电流,确定伴热带启动功率正常,若启动功率过大对伴热带绝缘进行检查;检查各中间接线端子是否有腐蚀及破损情况,如有破损及时进行更换。 二、设备清单及检查情况

三、伴热敷设方案 1、铠装伴热敷设 铠装伴热是敷设在主汽、电接点水位计等可能存在高温的管路上,其外铠最高可长期耐受600℃温度且不影响设备特性。典型铠装伴热管路敷设方式为:

由于高温铠装伴热为整体行,双侧单进线,管路敷设时采用双路伴热敷设方式,具体敷设位置为4:30和7:30两个位置: 由于铠装伴热最高维持温度较高(400℃),为保证管路测量准确性,需对伴热装置进行现温,根据武安冬季环境特点,一般设备为75℃。 铠装伴热弯曲半径不得小于5D。 2、自限温敷设 铠装伴热是敷设在非主汽、电接点水位计等可能存在高温的管路上,其外铠最高可长期耐受140℃温度且不影响设备特性。典型自限温伴热管路敷设方式为:

冬季五防检查表

河北新金钢铁“冬季五防”专项安全检查表 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为消除或控制隐患和有害危险因素。确保生产安全,使其符合安全生产的要求,将“冬季五防”工作落到实处。 要求 按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查,查出不符合项,对查出问题及时处理,认真整改,不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施 内容见检查项目 序号检查项目检查标准检查方法 检查评价 符合不符合及主要问题 1 防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓是否完好有效,配置正确; 2、现场动火是否办理动火证,有监护人、规范作业; 3、消防器材是否完好,充足,是否定期试验; 4、电缆沟内是否有杂物、积油机其他易燃物 5、易燃易爆物品的存储、使用、运输是否严格管理, 存放场地是否符合要求。 6、值班室、长裤、生产岗位防火措施是否齐全,电气 线路、闸刀、开关是否老化,有无乱接、乱拉临时线路 查现场 查记录 1

现象。 7、现场是否有枯黄杂草、废旧物料布袋堆积过多未及时安全处置情况。 8、照明是否达到要求,灯具是否完好,应急照明是否达到备用状态; 9、可燃检测报警器是否正常; 10、静电接地设施是否完好; 2 防中毒1、有毒有害岗位配备的防护器材是否充足、完好、有 效、且与台账编号相符; 2、员工劳动防护用品是否及时发放,按规定穿戴。 3、便携式、固定式报警器是否处于使用状态,并与台 账编号相符; 4、各种应急器具、设施是否性能完好; 查现场 查记录 3 防冻1、各种阀门是否润滑、开关灵活; 2、液位计、压力表、温度计、安全阀等安全附件是否 正常完好;3、液位计、压力表、减压装置等的管道进 出口是否有堵塞、泄现象漏,各伴热装置使用是否有异 常; 4、排水器是否定期排污,排水器溢流是否正常。 5、管线、阀门、泵、取样器等是否有跑、冒、滴、漏; 6、电气设施是否做好线路巡查、桥架盖板完好; 7、区域内棚顶、架空线路等有无压垮危及安全情况, 严禁在危房内作业; 查现场 查记录 2

相关文档