1 绪论 (3)

1.1 研究背景 (3)

1.2 商业建筑现状 (3)

1.3 商业建筑选址 (3)

1.4 论文研究内容 (4)

2 建筑说明 (5)

2.1 设计资料 (5)

2.2 平面设计 (5)

2.2.1 总平面设计 (5)

2.2.2 主要房间设计 (6)

2.2.3 辅助房间设计 (6)

2.3 交通联系空间的平面设计 (6)

2.3.1 水平交通空间的平面设计 (6)

2.3.2 垂直交通空间的平面设计 (6)

2.4 剖面设计 (7)

2.4.1 层高的确定 (7)

2.4.2 室内外高差的确定 (7)

2.4.3 屋面排水设计 (7)

2.4.4 楼梯剖面设计 (7)

2.5 立面设计 (7)

2.5.1 体型 (8)

2.5.2 墙体 (8)

2.5.3台阶 (8)

2.6 构造设计 (8)

2.6.1 地面设计 (8)

2.6.2 散水设计 (9)

3 结构设计 (10)

3.1 计算单元的选用 (10)

3.2 初选梁柱截面尺寸及材料指标 (10)

3.2.1 梁截面尺寸 (10)

3.2.2 柱截面尺寸 (10)

3.2.3 板的厚度 (11)

3.2.4 材料指标 (11)

3.3 荷载标准值计算 (11)

3.3.1 恒荷载标准值计算 (11)

3.3.2 活荷载标准值计算 (13)

3.3.3 风荷载标准值计算 (14)

3.3.3 地震作用力计算 (14)

3.4 梁柱线刚度计算 (17)

3.4.1 梁线刚度 (17)

3.4.2 柱线刚度 (18)

3.5 框架内力计算 (18)

3.5.1 恒荷载作用下的内力计算 (19)

3.5.2 活荷载作用下的内力计算 (26)

3.5.3 风荷载作用下的内力计算 (32)

3.5.4 风荷载作用下的侧移验算 (35)

3.5.5 水平地震作用下的内力计算 (35)

3.5.6 水平地震作用下的侧移验算 (37)

3.5.7 重力荷载代表值产生的框架内力 (38)

3.5.8 荷载组合和内力组合 (44)

3.6 框架梁柱配筋 (53)

3.6.1 梁配筋 (53)

3.6.2 柱配筋 (55)

3.7 基础的设计 (58)

3.7.1 外柱基础的设计 (58)

3.7.2 内柱基础的设计 (61)

3.8 楼梯的设计 (63)

3.8.1 2-4层楼梯设计 (63)

3.8.2 底层楼梯设计 (66)

3.9 板的配筋计算 (66)

3.9.1 板的荷载计算 (66)

3.9.3 板的配筋计算 (68)

3.10 次梁的配筋计算 (68)

3.10.1 次梁的荷载计算 (68)

3.10.2 次梁的配筋计算 (70)

参考文献: (71)

致谢 (72)

摘要

本设计为长安商场营业厅建筑结构设计,共四层,底层层高4.8m,其余各层层高3.6m。设计内容以建筑设计规范为依据。该商场采用了框架大空间结构。本设计包括两部分:第一部分是建筑部分,主要包括对该商场建筑的外部空间与有关造型的设计,即该商场建筑的总平面设计,建筑平面的设计,建筑立面的设计,建筑剖面的设计,商场建筑的细部处理及商场建筑的构造做法和材料的选用。第二部分为结构设计,包括框架梁、柱的设计以及楼梯设计、基础设计等。其中对框架梁、柱的设计都采用了弹性理论方案。因为本设计为抗震设计,所以主要从竖向荷载及横向水平荷载两个方面入手对其进行结构设计。该设计中,竖向荷载的计算主要运用了分层法,而横向水平荷载的计算主要运用的是反弯点法。

关键词:框架结构弹性理论反弯点法分层法

ABSTRACT

The design for the department store business hall design, a total of four layers, a bottom layer and each of the remaining layers of high 4.8m, high 3.6m. Design to architectural design criterion. The mall adopted the framework of large space structures. This design includes two parts : the first part is the part of the building, including the mall the exterior space of architecture and design, namely the mall construction total plane design, building design, building design, architectural section design, architecture detail and shopping mall construction practices and materials selection of. The second part is the structural design, including the frame beam, column design and the design of stairs, infrastructure design. The frame beam, column design with elasticity theory solution. This design mainly from the vertical load and horizontal load two aspects carries on the structural design. In this design, the vertical load is calculated mainly using stratified sampling method, and the level of lateral load calculation is the main use of the D value method ( i.e. improved anti-bending point method ).

Key words: frame structure;elastic theory;The inflection point method ;stratified sampling method

1 绪论

1.1 研究背景

现代商业建筑在追求商业利益的同时,也特别关注社会价值、公共利益和文化品位,影响人们的生活模式。现代商业建筑外观的审美,不仅仅是外装修材料、立面形式、比例、色彩等外部因素,更重要的是强调人的参与意识。

商业建筑不同于住宅写字楼,商业地产项目的服务内容和功能结构,已远远超出了常见的特定建筑类型范畴。对于建筑师而言,无疑是一个新的挑战。当代商业旗舰店的特点、创作变得更加自信,表意更加丰富、深刻,所表现出的思想观念和技术水平也更为先进。

1.2 商业建筑现状

商业建筑的外立面就是这种社会文化的媒介,它是商业文化的表征。基于“建筑表层与建筑实体等价”的新美学观念,给建筑带来更广阔、更深远的空间意象。在建筑的形态和意义上也给人以强烈的,视觉冲击和全新体验。以实现商业文化的强势传播。

新一代建筑师在建筑创作过程中,通过沉重的构件与粗糙的表面,来创造真实存在的气氛,极力地夸张建筑的物质性与真实感。使建筑自身呈现出新的逻辑关系及审美价值,也使人们身处不同的视觉角度,体验到不同的空间和时间的变化。

建筑的商业化已经促成了商业建筑外观设计手法的急剧变化,各种设计手法五花八门,层出不穷。经过建筑师们的努力创新,新的设计手法正在逐渐走向成熟,并产生了很多新的建筑语汇。更好地满足人们的物质和精神生活的需要。

1.3 商业建筑选址

商业建筑的选址要注意以下几个问题:

1,从城市交通环境分析,选址不宜位于城市主干道上。城市交通主干道的特性决定了其交通流量较高,车速较快,同时城市规划严格控制在道路上对车行开口。这样的制约条件会反过来限制顾客对于商业建筑的可到达性。在主干道上可以清楚看到商业建筑,但是往往反而因为数不多的入口而很容易错过。同时,作为对于周边人流有强烈吸引作用的大型商业建筑,本身会是一个交通量相当大的交通枢纽,

不应紧靠城市交通主干道,以避免对于城市交通网络的负面影响,故有相当规模的商业建筑应比邻主干道而非近贴主干道。

2 ,商业建筑的开发和经营者都希望顾客可以经过尽量短的流线就可以到达商业建筑内部,因此总是倾向于将新建商业建筑选址紧靠大型居住区位置。但是,商业建筑在将来运营的过程中,会对周边造成相当多种类的污染,如噪音、气味、强光灯,因此从居住区环境考

虑,不宜将商业建筑建设在离住宅过于接近的地段,并且应在商业建筑和相邻住宅区之间做好隔离措施,以尽量减少商业建筑对于周边居住环境的负面影响。

3 ,从城市经济环境考虑,在成熟的住宅区周边建设商业建筑,虽然有现成而稳定的客户来源,但是因为居住区发展已较为完善,周边的地价一定较新建居住区周边地价为高。同时,成熟住宅区也意味着周边商业环境已成型,商业建筑将面对更多来自市场的挑战,而发展潜力有限。在权衡二者之间,需要利用数学模型进行投资效益比的分析,根据项目的特点和具体情况进行分析,最终得出科学结论。

1.4 论文研究内容

设计基本内容有:根据设计题目和设计指示书中的参数,考虑影响设计的基本因素,处理好建筑与结构的关系,选择合理的结构形式、结构体系,进行建筑和结构布置;进行建筑初步设计,进行结构设计;熟悉框架结构设计的基本计算方法和框架设计的全过程。

2 建筑说明

本建筑是长安商场营业厅设计,主体为四层现浇钢筋混凝土框架结构,底层高 4.8m,其余各层高3.6m,属多层房屋。

2.1 设计资料

本建筑设计考虑抗震设防,抗震设防烈度:7度;

基本风压W0=0.45kN/m2,冬季主导风向:北偏东风,夏季:东南风;B类粗糙度;

雪荷载标准值:0.35kN/m2;

工程地质资料:见任务书

2.2 平面设计

2.2.1 总平面设计

总平面布置的基本原则:

(1)应根据一栋楼或一个建筑群的组成和使用功能,结合所处位置和用地条件、有关技术要求,综合研究新建的、原有的建筑物、构筑物和各项设施等相互之间的平面和空间关系,充分利用土地,合理进行总体布局,使场地内各组成部分成为有机的整体,并与周围环境相协调而进行的设计。

(2)应结合地形、地质、气象条件等自然条件布置,有效组织地面排水,进行用地范围内的竖向布置。

(3)建筑物的布置应符合防火、卫生等规范及各种安全要求,并应满足交通要求。

(4)建筑物周围布置应与城市主干道及周围环境相协调,合理组织场地内的各种交通流线(含人流、车流、货流等),并安排好道路、出入口,并考虑风向及人员出入的便利。

(5)另外,总平面应设计合理,人流和车流不能相互交叉,并考虑一定面积的机动车和自行车停放面积。

从以上原则考虑,结合已有建筑物和道路的布置,本建筑采用“一”字体型,与周围其他建筑物的间距大于10m,满足以上原则和防火要求。主入口设在南面,为了满足防火、紧急时刻人员疏散要求,本建筑在东西面各设一入口。

2.2.2 主要房间设计

主要房间是各类建筑的主要部分,是供人们购物的必要空间,由于建筑物的类别不同,使用功能不同,对主要房间的设计也不同。但主要房间设计应考虑的基本因素仍然是一致的,即要求有适宜的尺寸,足够的使用面积,适用的形状,良好的采光和通风条件,方便的内外交通联系,合理的结构布置和便于施工等。但是本设计为商场不需设置主要房间。因此,本建筑的柱网横向尺寸7.5m×3,纵向尺寸6.6m ×7。

2.2.3 辅助房间设计

在本建筑中,辅助房间主要为卫生间。

卫生间的设计在满足设备布置及人体活动的前提下,应设在人流交通线上与走道及楼梯间相连处,如走道尽端,楼梯间即出入口或建筑物转角处,为遮挡视线和缓冲人流,卫生间应设置前室,前室内设洗手盆和污水池,为了保证必要的使用空间,前室的深度不小于1.5-2.0m,因此在卫生间面积较小时,以便随手关门,卫生间的门设置为弹簧门。

在本建筑中,每层设男、女卫生间各一间,设在建筑物的西侧,男卫生间设6个单间,小便池5个;女卫生间设6个单间。前室设两个公共洗手盘。男卫生间单间尺寸为800mm×1200m,内开门;女卫生间单间尺寸800mm×1200mm,内开门。

2.3 交通联系空间的平面设计

交通联系空间形状、大小、部位主要决定于功能关系及建筑空间处理的需要,设计时应主意:①交通流线简洁明确,对人流起导向作用。②良好的采光、通风。③重是安全防火,平时人流畅通,联系方便;④交通联系空间的面积大,要有适当的高度和宽度。

2.3.1 水平交通空间的平面设计

走道起着联系各个房间的作用,走道宽度的确定,应符合防火、疏散和人流畅通的要求,本建筑走道尺寸根据商场内货品柜的摆放方式来定,通常取1500mm宽。

2.3.2 垂直交通空间的平面设计

楼梯是多层房屋的垂直联系和人流疏散的主要措施。由于该建筑物是商场营业厅,按防火要求和疏散人流,该建筑物设两部楼梯,楼梯采用平行双跑。为便于货物搬运,设电梯一部。

2.4 剖面设计

2.4.1 层高的确定

层高是剖面设计的重要依据,是工程常用的控制尺寸,同时也要结合具体的物质技术、经济条件及特定的艺术思路来考虑,既满足使用又能达到一定的艺术效果。

本建筑为四层,底层层高确定为4.8m,其他各层为3.6m,这样的高度比较合适些,给人正常的空间感觉,建筑高度为15.6m+室内外高差0.45m。

2.4.2 室内外高差的确定

为防止室内受室外雨水的流渗,室内与室外应有一定的高差,且高差不宜过大,若过大便不利于施工和通行,故设计室内外高差为0.45m,设置3级台阶,卫生间地表低于楼地面20mm,以防污水溢出,影响其他房间的使用。

2.4.3 屋面排水设计

本建筑设计中屋面利用材料找坡(2%——3%),采用有组织排水,为了满足各个落水管的排水面积不大于200m2, 共设8个落水管。

2.4.4 楼梯剖面设计

所有楼梯均采用现浇钢筋混凝土结构,其具有整体性好,坚固耐久,刚度好等特点。

楼梯踏步面层要求耐磨、美观、防滑,便于清扫,踏步面层应设有防滑条,本设计采用在踏步边缘30mm处设20mm宽的1:1水泥钢砂防滑条。

2.5 立面设计

建筑立面可以看成是由许多构件组成,如墙体、梁柱、门窗及勒角、檐口等,恰当地确定立面中这些构件的比例、尺寸,运用节奏、韵律、虚实、对比等规律,已达到体型完整,形式和内容的统一。本结构是钢筋混凝土框架,具有明快、开朗、轻巧的外观形象,不但为建筑创造了大空间的可能性,同时大空间结构也大大丰富了建筑的外部形象,立面开窗自由,既可形成大面积独立窗,也可组成带形窗等。

2.5.1 体型

建筑体型设计主要是对建筑物的轮廓形状、体量大小、组合方式及比例尺的确定。本建筑根据场地和周围环境的限制,整栋建筑物采用“一”字型,结构和经济方面都容易满足。

2.5.2 墙体

一层外墙为240mm加气混凝土填充墙,面层做法:12 mm厚1:3水泥砂浆;8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面;采砂喷涂约2mm厚,共22mm厚。楼层之间用水泥砂浆勾缝。

内墙为240mm砌块,面层做法:18厚1:3石灰砂浆;2厚纸筋石灰面,共20厚。

2.5.3台阶

台阶与建筑物的出入口相对,它联系室内外地坪的高差,由平台和一段踏步组成,平台宽度至少应比大门洞口宽出500mm,平台进深的最小尺寸应保证在大门开启以后,还有一个人站立的位置,以便于作为人们上下台阶缓冲之用,室外台阶踏步高150mm,宽300mm,设3个踏步,满足室内外高差450mm。

2.6 构造设计

构造设计主要包括楼地面设计、屋面设计、女儿墙设计等。

2.6.1 地面设计

地面设计应根据房间的使用功能和装修标准,选择适宜的面层和附加层,从构造设计到施工质量上确保地面具有坚固、耐磨、平整、不起灰、易清洁、防火、保温、隔热、防潮、防水、防腐蚀等特点。

①釉面陶瓷地面砖地面

10mm厚釉面陶瓷地面砖(水泥砂浆檫缝)

30mm厚细石混凝土

25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层

5mm厚水泥砂浆结合层一道

100mm厚C10混凝土垫层

素土夯实

②釉面陶瓷地面砖楼面

10mm厚大理石块面(水泥砂浆檫缝)

30mm厚细石混凝土

现浇楼板(100mm)

铝合金龙骨吊顶(900mm)

○3卫生间地面

采用马赛克地面,内墙用白色瓷砖贴面,地面低于楼地面20mm。

2.6.2 散水设计

①100mm厚1:2:3细实混凝土撒1:1水泥沙子压实抹光

②150mm厚3:7灰土

③素土夯实向外坡度5%

3 结构设计

3.1 计算单元的选用

本设计选用中间的一榀框架。主梁间距为6.3m,次梁间距为2.5m,如下图所示。

图3-1

3.2 初选梁柱截面尺寸及材料指标

3.2.1 梁截面尺寸

框架梁跨度为L=7500mm,h=(1/12-1/8)L=625mm-938mm。初选主梁h=700mm,

b=(1/3-1/2)h=250mm-375mm,初选主梁b=300mm。次梁h=(1/18-1/12)L=350mm-525mm,初选次梁

h=450mm,b=200mm。

3.2.2 柱截面尺寸

底层柱高h=6200mm,柱截面一般不小于6200×(1/20-1/15)=310mm-413mm,故取所有的柱截面为600×600mm。

3.2.3 板的厚度

按连续板的厚度要求选择板厚h ,单向板厚不小于跨度的1/40且不小于 70mm 、 双向板厚不小于跨度的1/50且不小80mm 。 故除了卫生间板厚取80mm 外,其他板厚均取为100mm 。

3.2.4 材料指标

本设计的梁柱构件均采用C30混凝土进行浇筑 板采用C25混凝土进行浇筑。

C30混凝土:f c =14.3N/mm 2

,f t =1.43N/mm 2

,2

4

c N/mm 100.3E ?= ,HPB235级钢筋,

2210/y f N mm =,HRB335级钢筋,2300/y y f f N mm '==,0.55b ξ=。

3.3 荷载标准值计算 3.3.1 恒荷载标准值计算

1.板的计算 (1)屋面

屋面防水,保温,隔热 2.38kN/m2 100mm 厚现浇楼板 25×0.10=2.50kN/m2 铝合金龙骨吊顶 0.15kN/m2 合计 5.03kN/m2 (2)楼面

水磨石面层 0.65kN/m2 整浇层 35mm 厚细石混凝土 0.035×24=0.84 kN/m2 100mm 厚现浇楼板 0.10×25=2.50kN/m2

铝合金龙骨吊顶 0.15kN/m2 合计 4.14kN/m2 (3)主梁自重

取梁宽b=300mm ,梁高h=700mm ,

则有25×0.3×0.70+17×(0.3+2×0.6)×0.015=5.63 kN/m 次梁自重

取梁宽b=200mm ,梁高h=450mm ,

则有25×0.2×0.45+17×(0.2+2×0.35)×0.015=2.48 kN/m

(4)外纵墙及钢窗等传至边柱纵向框架梁及边柱上荷载标准值

门窗 0.3kN/m2

纵墙及粉刷 0.24×8.5+0.4=2.44kN/m2

连系梁自重 0.2×0.45×25=2.25 kN/m2

合计 4.99 kN/m2 (5)柱自重: 25×0.6×0.6=9KN/m

表3-1 轴线A~D梁上恒荷载标准值计算

层号传递构件AB/CD跨(KN/m)BC跨(KN/m)备注

2~4

墙 0 0 均布荷载板左 6.52 6.52 均布荷载右 6.52 6.52

梁 5.63 5.63 均布荷载

屋面

墙 0 0 均布荷载板左 7.92 7.92 均布荷载右 7.92 7.92

梁 5.63 5.63 均布荷载表3-2 轴线A~D柱上恒荷载标准值计算

层号柱号传递构件计算过程取值/KN

2~4A/D 板 4.14×6.3×7.5/2 97.81 梁 5.63×6.3+5.63×7.5/2 56.58 墙 2.44×6.3×(3.6-0.7) 44.58 柱 25×0.6×0.6×3.6 32.4

小计 231.37

屋面A/D 板 5.03×6.3×7.5/2 118.83 梁 5.63×6.3+5.63×7.5/2 56.58 墙 2.44×6.3×0.9 13.83 柱 0 0

小计 189.24

1 A/D 板 0 0 梁 5.63×6.3+5.63×7.5/

2 56.58 墙 2.44×6.3×(4.8-0.7) 63.02 柱 25×0.6×0.6×6.2 55.8

小计 175.4

2~4B/C 板 4.14×6.3×7.5 195.62 梁 5.63×6.3+5.63×7.5 77.69 柱25×0.6×0.6×3.6 32.4

小计 305.71

屋面B/C 板 5.03×6.3×7.5 237.67 梁 5.63×6.3+5.63×7.5 77.69 柱0 0

小计 315.36

1 B/C 板 0 0

梁 5.63×6.3+5.63×7.5 77.69

柱25×0.6×0.6×6.2 55.8

小计 133.49

3.3.2 活荷载标准值计算

(1)屋面

雪荷载为 0.35KN/m2

按不上人的承重钢筋混凝土屋面一般取0.5KN/m2,考虑维修荷载较大,可作0.2KN/m2的曾

减,本处取0.7KN/m2,

(2)楼面

按“商店”一栏,标准值取3.5KN/m2,组合值系数ψc=0.7,准永久值系数ψq=0.5

表3-3 轴线A~D梁上活荷载标准值计算

层号传递构件AB/CD跨(KN/m)BC跨(KN/m)备注

2~4板左 5.51 5.51 均布荷载

右 5.51 5.51

屋面板左 1.10 1.10 均布荷载

右 1.10 1.10

表3-4 轴线A ~D 柱上活荷载标准值计算 层号

柱号

传递构件 计算过程 取值/KN 2~4 A/D 板 3.5×6.3×7.5/2 82.69 B/C

板/梁 3.5×6.3×7.5 165.38 屋面 A/D 板 0.7×6.3×7.5/2 16.54 B/C

板/梁

0.7×6.3×7.5

33.08

3.3.3 风荷载标准值计算

作用在屋面梁和楼面梁节点处的集中风荷载标准值:

0()2

k z s z i j B

w h h βμμω=+ 式中基本风压 W 0 =0.45kN/m 2

s μ——因建设地点位于某城市郊区,地面粗糙度为B 类,根据建筑物的体型查得s μ=1.3。 z μ ——查表得一二层z μ=1.0,三层z μ=1.084 四层z μ=1.15 z β——对于高度不大于30m 的房屋结构,取1.0。 作用于各层楼面处的集中风荷载标准值Fwk 如下

4层 Fw4k=1.0×1.3×1.15×0.45×6.3×(3.6/2+0.9)=11.44KN 3层Fw3k=1.0×1.3×1.084×0.45×6.3×3.6=14.38KN 2层Fw2k=1.0×1.3×1.0×0.45×6.3×3.6=13.27KN

1层Fw1k=1.0×1.3×1.0×0.45×6.3×(3.6+4.8)/2=15.48KN 框架上的风荷载计算简图如下

图3-2

3.3.4地震作用力计算

T0.35s质量和刚度本建筑物高度为15.6m<40m,框架的抗震等级为三级,场地的特征周期为=

g

沿高度分布比较均匀,变形以剪切型为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用。

1)重力荷载代表值计算

G计算见表

(1)恒荷载标准值

k

为了简化计算,采用以下假定:①每层按一块大板(44.34m×22.74m)计算,楼面板荷载值4.14KN/2

m;②主梁按300×700截面的荷载取值,楼m,屋面荷载值5.03KN/2

面和屋面均为5.63KN/m,主梁总长=8×22.74+4×44.34=359.28m,次梁按200×450截面的荷载取值,楼面和屋面均为2.48KN/m,次梁总长=6×44.34=266.04m;③墙体均按2.44KN/2

m 计算,不扣除门窗、柱、梁高,只算框架梁上的墙体。墙长=2×(22.74+44.34)+6.54+2×7.74=156.18m,底层墙高=6.2/2+3.6/2=4.9m,标准层墙高=3.6m,顶层墙高=3.6/2+0.9= 2.7m;不算柱自重;

Q计算见表

(2)活荷载标准值

k

m荷载值,屋面荷载值每层按一块大板(44.34m×22.74m)计算,楼面板3.5KN/2

m。折减系数ψ=0.5。

0.7KN/2

表3-5 重力荷载代表值计算 楼层 K G /KN ψk Q /KN E G /KN

G ∑/KN

房屋8榀 每榀框架 2层 4174.33 2682.53 1867.29 3529.02 12253.17 1531.65 5688.72

3~4层 4174.33 2682.53 1371.89 3529.02 11757.77 1469.72 屋面

5676.68 2682.53 1028.91 352.90

9474.02 1217.63 2)结构自震周期T 1=0.33+0.0006932B H =0.33+0.0006932

22.5

71=0.40s

3)地震影响系数α

设防烈度为七度,查表知河北省石家庄长安区地震加速度为0.10g ,设计地震分组为第一组场地土类别为Ⅱ类场地 水平地震影响系数最大值α

max

=0.08 ;

故:特征周期g T =0.35 s T 1=0.40s g T

46.07

.108.01

05.017.108.005.012=+-+=+-+

=ζζη

1α=9

.01???

? ??T

T g

· 2η·αmax=9

.04.035.0??

?

??·0.46·0.08=0.033

结构的等效重力荷载取0.85E G ,则 eq G =0.85×5688.72=4835.41KN

则 KN G F eq EK 57.15941.4835033.0=?==α ∵s 49.035.04.14.1=?=T g >T 1=0.40s ∴不需要考虑顶部附加水平地震作用。

==

∑1

i i i Ek n

j j j

G H F F G H

表3-6 水平地震作用力计算 层号 i G /KN i H /m

i G ×i H

∑i G ×i H

F i /KN

2 1531.65 6.2 9496.23

69293.45

21.87 3 1469.72 9.8 14403.26 33.13 4 1469.72 13.4 19694.25 45.35 屋面

1217.63

17

20699.71

47.67

框架上的地震作用计算简图

图3-3

3.4 梁柱线刚度计算

根据梁柱截面惯性矩及长度,可求得梁柱线刚度。在进行内力分析时,只需要梁柱的相对线刚度(侧移验算时,需要其实际数值)。因为本框架梁柱采用相同的混凝土强度等级,故在计算相对线刚度时不必算入E 值(c E E =),在算出所有各杆的线刚度后,以其中某一值作为基准,求出各杆的相对线刚度。

3.4.1 梁线刚度

对于中框架取02I I =

410330mm 10715.170030012

1

2bh 12122?=???=??

=I =I E E

22893337500

10715.1l EI i 10=?==

对于边跨架取I=1.5I 0

西安市长安区文化发展规划(2010—2025)

西安市长安区文化发展规划(2010—2025)[5] | 第六章文化强区重点建设项目 作为中华民族的发祥地之一,长安所具有的丰富文化资源涵盖了物质文化遗产与非物质文化遗产两个方面。其物质文化遗产无论是地上的还是地下的,都具有不可再生的属性,需要科学评估,合理开发与积极保护,使之永续利用。非物质文化遗产因其根植在人民群众之中,更有一个挖掘、整理、传承、开发、使之发扬广大的艰巨任务。实现长安文化事业与文化产业的大发展大繁荣,需要在文化发展区域规划的指导下,举全区之力,集全民之智,精心打造一批具有长安地方特色的重点文化项目。未来十五年,即2025年前,要围绕创建长安文化强区的总体规划和跨入全国文化先进区(县)行列的阶段性目标,着力挖掘、筛选、培育和打造一批根植长安,具有浓郁长安地方特色并体现公共文化事业强的重点工程,文化产业强的重点项目。规划建设一批立足于使全区人民群众受益的项目,开展一些能够激励全区人民群众凝聚力,提高全区干部群众文化素质的文体娱乐活动,使长安的文化事业与文化产业的发展真正呈现出大发展、大繁荣的格局。 一、文化产业重点建设项目 文化产业重点项目的规划、推介、开发和建设要在政府引导下,通过市场运作形式有序推进。要因时、因地、因事制宜,拟分为政府规划、论证并全力向社会推介,通过招商引资启动并开发建设的重点骨干项目和在市场运作下,通过积极包装推介,由具有一定资质和实力的投资商开发的重点项目等两大类型。 第一、关于政府规划、论证、推介的重点骨干项目。 (一)丰镐遗址公园 规划并推介“丰镐遗址公园”,是基于周文化是中华民族文化的基石,是五千年华夏文明的源头而进行的战略抉择。它旨在恢复与体现西周文化的盛世风韵。 丰镐遗址公园的开发建设要力求“三个统一”,即古丰镐与新长安的统一,静态历史文化积淀与动态当代文化发展的统一,华夏文明与世界文明的统一。坚持“四个结合”即遗址保护与改善遗址周边人居环境相结合,遗址保护与申报世遗相结合,弘扬民族文化与发展相关产业相结合,政府的主导决策与市场运作的开发建设相结合。 丰镐遗址公园的开发建设内容要突出四个重点: 1、项目定位 要立足高点起步,站在有利于推进西咸一体化大都市建设的高度,用全新的视野审视丰镐遗址公园的开发建设。跳出遗址看“文化”,建好公园展“源头”,突出周礼抓“主题”,向海内外重现大周文化的韵律,展示古典文明复活的魅力,使之成为华夏西周盛世文化“尊贵”的旅游特区,成为华夏文明“体验式”观赏的典范。通过遗址公园的开发建设,重现一个“明德、笃仁、和谐”和“正义、威武、强盛”有机结合的中国世纪。 2、项目设计 丰镐遗址公园的经营项目要确立“专业化、体验化、国际化、生态化”的基本原则,力求与“周礼”文化联系,与“文化体验”衔接,追求“周文化的活化”效应,形成市场垄断,做到中国唯一。使之成为继西安曲江新区之后又一个典型的历史文化产业旅游示范区,成为长安区经济与社会实现科学发展的一个新的增长极。 3、项目开发重点 丰镐遗址公园的开发建设要本着因地制宜、先易后难、循序渐进、滚动发展的原则,分阶段确定项目的开发重点。未来十年内,开发重点拟放在灵台、灵囿、灵沼的恢复建设上。其特点与有利条件是均处于沣河两岸的灵沼乡境内,且周边地域开阔,村庄较少,临近沣河,极易恢复“水”景观。 ——灵台。灵台是西周文王于丰京外设置的文化设施,位于灵沼乡阿底村东南500米,现夯

长安区那些你不可不知地公立小学!!

长安区那些你不可不知的公立小学!! 长安区公立小学长安区的学校信息很难找,搜集起来难度也很大。如果家长有相关学校信息的分享,欢迎留言补充。另外,文章结束有长安区公布的长安区小学一览表,有各小学的联系方式,如果家长需要了解学校的相关信息,可直接拨打电话了解哦。长安一小学校地址:学校地处西长安街中段,北接长安广场,南与长安二中毗邻。 学区范围:(1)非农城镇居民户口适龄儿童:①广场南路和广场北路以东、新华街以南、长兴南路和长兴北路以西、韦曲南街以北区域。②广场南路西侧的毓秀苑、翠华园、吉源小区。(2)农业户口适龄儿童:东崔家庄、侯家湾适龄儿童。 家长口碑:学校的设施和硬件很好。老师据说都是经过层层选拔从乡镇各学校抽上来的尖子,老师的精神状态和自身素质不错。有家长说长安一小是有名的减负小学,平时作业不多,但是老师抓的也比较紧。学校是长安区重点扶植的小学,以长安一小命名,应该给予了很大支持与期望。 南街小学学校地址:陕西省西安市长安区韦曲街道办事处青年街居委会。 学区范围:(1)非农城镇居民户口适龄儿童:①长兴南路

以东、青年街以南、南长安街以西、韦曲南街以北区域。 ②南长安街以东、樊川路以西、韦曲南街以北三角区域。(2)农业户口:居住在城区的皇子坡村(第六小组)与皂河路以南的东韦村适龄儿童(第四、六小组) 家长口碑: 学校是老学校,名气比较大,老师经验丰富,特别是近几年,教学成绩一直比较稳定且趋前; 但是有家长反应南街小学每班的人数比较多,长安一小开了以后,部分学生分流进入了长安一小。 西安市长安区实验小学学校地址:陕西省西安市长安区韦曲街道办事处东韦村委会 学区范围:(1)非农城镇居民户籍适龄儿童:①南北长安街(南至金长安广场、北至灯具厂十字)以东、凤栖东路以南、航天西路以西区域(不含航天集团职工子女)。②新华街以南、长兴北路至皂河路北段以东、青年街以北、南北长安街以西区域。(2)农业户籍适龄儿童:韦曲街道东韦村、西兆余村适龄儿童。家长口碑:据说以前是长安区很好的小学,但是近几年有些没落了。在校学生一千多人,因地理位置关系,学校进出道路十分有限,每天早晚接送孩子十分不便,家长反应村里的孩子比较多。西安市长安区韦曲街道中心学校学校地址:西安市长安区韦曲街道中心学校位于城镇中心,长安区青年北街102号。原名西

建筑结构设计试题及答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D 、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.751.0 C 无论何时 q γ=1.4 D 作用在挡土墙上q γ=1.4 12、与b ξξ≤意义相同的表达式为()

减隔震建筑结构设计指南与工程应用

《减隔震建筑结构设计指南与工程应用》教学大纲 总教学课时:60 一、教学目的 贯彻中央城市工作会议精神,落实住房和城乡建设部印发的《关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见(暂行)》(建质[2014]25号)的工作要求,帮助结构工程师更好地了解与掌握减隔震技术的概念与发展历程、设计标准与研究现状、减隔震结构设计方法、减隔震技术在建筑工程中的应用。 二、教学要点 与结构工程师设计工作相关的减隔震技术概念与工作原理,减隔震建筑结构设计参考依据与设计关键要点、减隔震技术工程应用方法等。 三、重点内容与课时分配 第一章减隔震技术概述(4学时): 减隔震技术的概念与原理(1学时)、减隔震技术发展历程(1学时)、减隔震技术设计标准(1学时)、减隔震技术研究现状(1学时)。 第二章减震结构设计指南(12学时): 减震结构概念设计(2学时)、减震结构性能设计的基本要求(2学时)、减震结构计算分析的基本要求(2学时)、

减震装置的基本要求(2学时)、减震结构的抗震构造措施要点(2学时)、减震装置的施工、验收和维护(2学时)。 第三章隔震结构设计指南(12学时) 隔震结构概念设计(2学时)、隔震结构性能设计的基本要求(2学时)、隔震结构计算分析的基本要求(2学时)、隔震装置的基本要求(2学时)、隔震结构的抗震构造措施要点(2学时)、隔震装置的施工、验收和维护(2学时)。 第四章减震技术在建筑工程中的应用(16学时): 屈曲约束支撑应用案例(2学时)、黏滞阻尼支撑应用案例(3学时)、黏滞阻尼伸臂应用案例(3学时)、黏滞阻尼墙应用案例(4学时)、日本典型减震案例(4学时)。 第五章隔震技术在建筑工程中的应用(16学时): 基础隔震案例(6学时)、层间隔震案例(4学时)、组合减隔震案例(2学时)、日本典型隔震案例(4学时)。 四、教学延伸阅读参考书目 1.周福霖. 工程结构减震控制[M].北京:地震出版社, 1997. 2.李爱群,瞿伟廉. 工程结构减振控制[M]. 北京:机械 工业出版社,2007. 3.丁洁民,吴宏磊. 黏滞阻尼技术工程设计与应用[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2017. 4.日本隔震构造协会. 隔震结构入门[M]. 东京:OHM出

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 2 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 不同根数钢筋计算截面面积(mm2)

板宽1000mm内各种钢筋间距时钢筋截面面积表(mm2) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf/f)

受弯构件挠度限值 注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

长安园产业别墅全案营销战略案

第一章 项目总体策划 一、市场分析 1、项目背景分析: A、项目宏观背景: ●项目时代背景:中国政府实施西部大开发的划时代战略 ●项目区位背景:产业别墅位于西安长安科技产业园,属产业园中的北示范区。 长安科技产业园是国家级开发区——西安高新技术产业开发区的重要组成部分,是西安市西部开发战略实施过程中的重点建设项目之一,建成后将成为中国西部最具科技创业潜力的产业基地。 B、项目立项背景: ●西安是西部大开发的桥头堡,高新技术开发区长安科技产业园是城市动力型地产的集中板块,产业别墅是其中的示范性地产项目,是新型办公物业的大胆创新。 ●市场需求:

产业别墅的诞生源于市场对传统专业写字楼的种种非人性 化因素的扬弃,对全新商务办公理念和方式的需求。 2、市场概况分析: A、市场概况: ●国外高档办公产品形态丰富,其中商务别墅类产品在配套及人性化设计上有一定经验积累,此类产品被称为“office park”或“villa park”等。 ●国内高档办公用房需求日趋增长。开发能满足最新一代办公客户要求的人性化、生态化的写字楼已迫在眉睫。 ●西安市场及西北地区尚无办公用别墅产品面市。 ●北京、广州、重庆、西安等地,已有企业开始搬进别墅办公,但这些别墅建设时定位于居住,缺乏办公所须的商务环境。 ●在全国范围内看,产业别墅仍为高端稀缺产品。仅北京有可比性项目刚刚面市。 .森根国际:位于北京北苑地区,是北京第一家具有风格的写字楼。项目分为四期,一期商务区具有浓郁的德国使馆风格,为三栋矮层德式风格写字楼。1#楼地上地下各1500M2,层高米; 2、3#写字楼独立分为六个单元,2#楼每单元约800M2,使用

建筑结构设计指导书范本(doc 89页)

建筑结构设计指导书范本(doc 89页)

目录 第一篇设计概述 (1) 第一章建筑结构设计指导书 (3) 第一章工程概况及设计说明 (5) 第二篇中英文摘要 (8) 第三篇建筑设计 (11) 第一章概述 (12) 第二章总平面设计 (13) 第三章平面设计 (14) 第四章立、剖面设计 (15) 第五章建筑构造设计 (15) 第四篇结构设计 (17) 第一章结构布置及尺寸选择 (18) 第二章框架计算简图及线刚度计算 (19) 第三章荷载计算 (22) 第四章竖向荷载作用下结构内力计算 (26) 第五章风荷载和地震作用下框架结构内力和侧移计算 (32) 第六章内力计算 (41) 第七章内力组合 (54) 第八章板配筋计算 (62) 第九章梁柱配筋计算 (66) 第十章楼梯配筋计算 (76) 第十一章基础设计 (82)

第一章建筑结构设计指导书 一、毕业设计题目与要求 音乐学院综合楼建筑结构设计 本设计要求完成建筑、结构两大部分的设计。该楼总建筑面积约5000-7000m2左右。主体设计成4-7层,局部可加层或降层。 本设计有如下要求: 1. 要求每人设计一个方案。 2. 认真贯彻“适用、安全、经济、美观”的设计原则。 3.进一步掌握建筑与结构设计全过程,基本方法和步骤,认真考虑影响设计的因素。 4.认真处理好结构与建筑的总体与细部的关系。 5.了解、掌握与本设计有关的设计规范和规定,掌握其使用方法。 6.正确选择合理的结构方案、结构体系,掌握建筑结构的基本计算方法和基本构造要求。 二、基本功能 与设计题目相关的房间的面积根据规范确定,也可根据需要调整。适当增加一些辅助功能设施。 方案的设计应使功能齐全。 三、结构形式 钢筋混凝土框架结构。 四、设计任务 建筑方案及其初步设计; 建筑平立剖面设计; 主要部位的建筑构造设计及材料做法; 绘制建筑施工图。 (一)建筑部分

万达发展历程

万达发展历程 第一代产品——单体店 从2002年长春万达广场开始,万达吧自己开发的钱六个项目称作单体店,这是万达第一代购物广场。这一代购物广场的喝点是是地处核心商圈,想空中发展。一般是一个5万平方米左右的单体楼。这一时期的万达作品有长春万达广场、青岛万达广场、南京万达广场、济南万达广场、南昌万达广场、长沙万达广场。 第二代产品——组合店 在第一代的基础上,万达又推出了第二代购物中心,称作组合店。其特点是地产核心商圈,由几个单体楼组合成一个项目每个组合店有百货、超市、电影城、美食广场、数码广场等六到十种业态,面积在10万平方米左右。这一时期万达的代表项目有武汉万达广场、南宁万达广场、哈尔滨万达广场、沈阳万达广场、天津万达广场。 第三代产品——商业地产.超市综合体 2006年12月在一个月内,万达集团分别在北京、上海、宁波三个城市接连开业大 型商业广场,总面积超过80万平方米左右年租金达8亿元,创造了中国商业地产的一个新记录。这三个项目均为万达广场的第三代产品——“超市综合体”。此后,成都万达广场、哈尔滨香坊万达广场、先西安万达广场又相继开业,他们的成功运作标志着万达集团商业地产开发已不如成熟阶段,亦使万达集团成为中国真正意义上的商业地产“航母”。 第三代产品——业态组合特点 商业的形态有多种分类、万达根据招商的要求做了分类:一个是零售类,其中又分为综合型(如超市和百货)和专业型;另一个是非零售类,如娱乐、餐饮、休闲、健康业等。伴随着集团城市综合体业务的发展,要把万达广场中零售和非

零售的比列各控制在50%左右。这不仅仅是对万达商业地产发展的经验总结,也符合欧美国购物中心的规律。目前,国际上认可的比例是:零售业、娱乐业、餐饮业的比例4:3:3,即零售业40%,娱乐业30%,餐饮业30%这样的比列才能形成一个比较成熟的购物中心。 第三代产品——业态规划特点 万达广场在规划的时候,针对不同类的业态使用功能、业态群、客群发生活动时间以及这些业态需要技术条件的不同而进行搭配和设计。业态要进行组合,按功能类进行搭配,从两个方面简单表述: 1平面搭配 平面是商业中心组合的基本模式,围绕步行街形成不同业态的楼群,其目的除了依照总图区位设计的要求,把一些对实际路口和步行街动线有要求的楼群放在合适的位置之外,更重要的是整个商业中心的设计要通过业态搭配和城市动线节点结合在一起,形成流动充分的动线,同时形成公共空间。 2竖向搭配 在纵向搭配上,要考虑不同的业态组织在不同的楼栋里进行纵向组合,比如家具、家饰、家纺和建材篡改事故搭配在一起,客流互补;比如娱乐业、网吧、KTV、 电玩城等业务运营时间的交叉时段会非常长,客群有一个连续性,放在一起可以形成一个连续性的效益。吧这些业态组合在一个楼栋里面,如果搭配错误就难以对综合体的商业做出贡献。 第三代产品的“灵魂和纽带”——步行街 按照万达集团目前对第三代城市综合体的规划和步行街的设计在城市综合体中的作用,商业步行街可以称作是万达广场的“灵魂和纽带”。随着生活水平的不断提高绝大数消费者的目标消费需求,已经转变为“到综合性购物中心进行购物、餐饮、休闲”的一站式休闲体验消费需求,特别是当今社会人民休闲意识不

西安长安区控制性详细规划说明

西安市长安区控制性详细规划 说明书 西安市规划局 西安市城市规划设计研究院

目录 第一章总则 第二章现状概况 第三章发展条件分析 第四章规划指导思想、原则及目标第五章性质与规模 第六章规划结构及用地布局 第七章公共服务设施配套规划 第八章道路交通规划 第九章绿地景观规划 第十章文物古迹保护规划 第十一章市政工程设施规划 第十二章环保和环卫工程规划 第十三章综合防灾规划 第十四章地下空间开发与利用 第十五章五线规划 第十五章规划控制指标体系 第十六章城市设计导引 第十七章规划实施措施

第一章总则 一、规划背景 为了落实《西安市城市总体规划(2008-2020)年》和《西安市长安区分区规划(2008-2020)》的具体要求,科学合理地利用莲湖区土地,为城市规划管理提供依据,根据《中华人民共和国城乡规划法》、建设部颁布的《城市规划编制办法实施细则》,制定《长安区控制性详细规划》。 二、规划编制依据 1)《中华人民共和国城乡规划法》 2)建设部《城市规划编制办法》 3)国标《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90 4)《西安市城市总体规划(2008-2020年)》 5)《西安市长安区分区规划(2008-2020年)》 6)陕西省、西安市、西安市长安区有关技术规定和相关规划 第二章现状概况 一、概述 1、长安区区位 长安区位于陕西省关中平原中部,秦岭北麓,西安市区南侧,是古长安京畿之地。东连蓝田县,西接户县,西北与咸阳市为邻,南与宁陕、柞水二县为邻。南端在喂子坪乡秦岭南坡之大坪南,北纬34°47′;北端在王寺镇金家村北,北纬34°13′;东端在库峪乡小窑湾村东,东经108°38′;西端在高桥乡曹家滩西,东经108°38′;南北55公里,东西52公里,总面积1580平方公里。至2006年末,总人口为100.73万人; 2、现状道路交通概况 长安区位于西安市南部,是西安市的重要组成部分。长安区自古为交通要冲,子午道和库峪道是沟通关中陕西的六大要道之二。韦斗路和韦鸣公路横过全镜,210国道纵越南北,全区有公路117条,全长4886公里。长安区城区位于以西安为中心的南北交通干线上。 长安区道路网络呈方格网状,现状城区主要干道有长安街、东西长安街、杜陵东西路、友谊街、西部大道、凤栖路、韦斗路、韦鸣路、陵园路等。长安街除有城区交通,还有过境交通,长安区干道路网密度为2.2公里/平方公里。 此外,区域内还有沿秦岭的风景旅游线路以及众多的市县级和乡级公路。从现状看,市域内各主要公路目前通行能力略有富余,但城区、西安中心市区、郭杜三个地区的道路联系尚不直接顺畅,目前中心市区与城区只有2条道路直接联系,且街道化比较严重,该路担当的功能过多,城区与郭杜目前也只有两条道路相联,同时城区与各镇之间以及镇与镇、镇与乡之间连接的道路等级低。 3、现状自然条件分析 ①气候 长安区属暖温带半湿润的大陆性季风气候,夏季炎热,冬季干冷。年平均气温13.1℃,最冷为1月,平均气温-0.7℃;最热为7月,平均气温26.4℃,山区与平原温差很大。长安区年平均降水量660.6毫

常用建筑结构设计软件比较

常用结构软件比较 本人在设计院工作,有机会接触多个结构计算软件,加上自己也喜欢研究软件,故对各种软件的优缺点有一定的了解。现在根据自己的使用体会,从设计人员的角度对各个软件作一个评价,请各位同行指正。本文仅限于混凝土结构计算程序。 目前的结构计算程序主要有:PKPM系列(TAT、SATWE)、TBSA系列(TBSA、TBWE、TBSAP)、BSCW、GSCAD、 SAP系列。其他一些结构计算程序如ETABS等,虽然功能强大,且在国外也相当流行,但国内实际上使用的不多,故不做详细讨论。 一、结构计算程序的分析与比较 1、结构主体计算程序的模型与优缺点 从主体计算程序所采用的模型单元来说 TAT和TBSA属于结构空间分析的第一代程序,其构件均采用空间杆系单元,其中梁、柱均采用简化的空间杆单元,剪力墙则采用空间薄壁杆单元。在形成单刚后再加入刚性楼板的位移协调矩阵,引入了楼板无限刚性假设,大大减少了结构自由度。 SATWE、TBWE和TBSAP在此基础上加入了墙元,SATWE和TBSAP还加入了楼板分块刚性假设与弹性楼板假设,更能适应复杂的结构。SATWE提供了梁元、等截面圆弧形曲梁单元、柱元、杆元、墙元、弹性楼板单元(包括三角形和矩形薄壳单元、四节点等参薄壳单元)和厚板单元(包括三角形厚板单元和四节点等参厚板单元)。另外,通过与JCCAD的联合,还能实现基础-上部结构的整体协同计算。TBSAP提供的单元除了常用的杆单元、梁柱单元外,还提供了用以计算板的四边形或三角形壳元、墙元、用以计算厚板转换层的八节点四十八自由度三维元、广义单元(包括罚单元与集中单元),以及进行基础计算用的弹性地基梁单元、弹性地基柱单元(桩元)、三角形或四边形弹性地基板单元和地基土元。TBSAP可以对结构进行基础-上部结构-楼板的整体联算。 从计算准确性的角度来说 SAP84是最为精确的,其单元类型非常丰富,而且能够对结构进行静力、动力等多种计算。最为关键的是,使用SAP84时能根据结构的实际情况进行单元划分,其计算模型是最为接近实际结构。 BSCW和GSCAD的情况比较特殊,严格说来这两个程序均是前后处理工具,其开发者并没有进行结构计算程序的开发。但BSCW与其计算程序一起出售,因此有必要提一下。BSCW一直是使用广东省建筑设计研究院的一个框剪结构计算软件,这个程序应属于空间协同分析程序,即结构计算的第二代程序(第一代为平面分析,第二代为空间协同,第三代为空间分析)。GSCAD则可以选择生成SS、TBSA、TAT或是SSW的计算数据。SS和SSW均是广东省建筑设计研究院开发的,其中SS采用空间杆系模型,与TBSA、TAT属于同一类软件;而SSW根据其软件说明来看也具有墙元,但不清楚其墙元的类型,而且此程序目前尚未通过鉴定。 薄壁杆件模型的缺点是: 1、没有考虑剪力墙的剪切变形。 2、变形不协调。 当结构模型中出现拐角刚域时,截面的翘曲自由度(对应的杆端力为双力矩)不连续,造成误差。另外由于此模型假定薄壁杆件的断面保持平截面,实际上忽略了各墙肢的次要变形,增大了结构刚度。同一薄壁杆墙肢数越多,刚度增加越大;薄壁杆越多,刚度增加越大。但另一方面,对于剪力墙上的洞口,空间杆系程序只能作为梁进行分析,将实际结构中连梁对墙肢的一段连续约束简化为点约束,削弱了结构刚度。连梁越高,则削弱越大;连梁越多,则削弱越大。所以计算时对实际结构的刚度是增大还是削弱要看墙肢与连梁的比例。 杆单元点接触传力与变形的特点使TBSA、TAT等计算结构转换层时误差较大。因为从实

西安某国际中心可行性研究报告(终稿)

**·**国际中心可行性研究报告 目录 第一章总论..................................... - 3 - 1.1 项目概况.................................. - 3 - 1.2 项目提出的背景及建设必要性........... - 6 - 1.3 项目主要技术经济指标.................. - 9 - 第二章市场前景分析......................... - 10 - 2.1 项目功能分析.......................... - 10 - 2.2 项目功能布局、绿化与交通........... - 12 - 2.3 项目市场分析.......................... - 18 - 第三章项目定位.............................. - 25 - 3.1 主题定位:引领都市新生活,打造西安新地标- 25 - 3.2 功能定位............................... - 26 - 3.3 市场定位............................... - 27 - 第四章投资估算和资金筹措.................. - 29 - 4.1 投资估算............................... - 30 - 4.2 资金筹措............................... - 36 -

第五章财务评价与社会效益分析............. - 37 - 5.1 项目经济效益分析..................... - 37 - 5.2 项目投资风险分析..................... - 41 -第六章结论................................... - 41 -

建筑结构设计试题及标准答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.75<a /h0≤1 B、0.1<a/h 0≤0.75 C 、a/h 0≤0.1 D、受拉纵筋配筋率和配箍率均 较低 4、( )结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能 力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。 A、框架 B 、剪力墙 C 、框架-剪力墙 D 、框 架-筒体 5、一般多层框架房屋,侧移主要是由梁柱弯曲变形引起,( )的层间侧移最大。 A 、顶层 B 、底层 C、中间层 D 、顶层和底层 6、砌体结构采用水泥砂浆砌筑,则其抗压强度设计值应乘以调整系数( )。 A 、0.9 B 、0.85 C 、0.75 D 、0.7+A 7、砌体局部受压可能有三种破坏形态,( )表现出明显的脆性,工程设计中必须避免 发生。 A 、竖向裂缝发展导致的破坏——先裂后坏 B 、劈裂破坏——一裂就坏 C 、局压面积处局部破坏——未裂先坏 D 、B 和C 8、( )房屋的静力计算,可按楼盖(屋盖)与墙柱为铰接的考虑空间工作的平面排架或 框架计算。 A 、弹性方案 B 、刚弹性方案 C、刚性方案 D 、B 和C 9、在进行单层厂房结构设计时,若屋面活荷载、雪荷载、积灰活载同时存在,则( ) 同时考虑。 A 、屋面活载与雪荷载,积灰荷载三者 B 、积灰荷载与屋面活载中的较大值,与雪荷载 C 、屋面活载与雪荷载中的较大值,与积灰荷载 D 、只考虑三者中的最大值 10、单层厂房柱进行内力组合时,任何一组最不利内力组合中都必须包括( )引起的内力。 A、风荷载 B、吊车荷载 C、恒载 D 、屋 面活荷载 11.可变荷载的分项系数() A 对结构有利时q γ<1.0 B 无论何时q γ>1.0

长安区旅游总体规划2008—2025

长安区旅游总体规划2008—2025 长安区旅游总体规划2008—2025 发布日期: 2010-05-10 第一章总则 第1条指导思想 1.1以可持续发展的战略高度认识与确立长安区在西安市乃至国内、国际旅游市场的地位和作用,充分地把握旅游发展动向,以科学发展观为指导,采取积极的旅游发展战略,抓住机遇,扬长避短,引导长安区旅游走向经济、社会、文化、生态、环境诸方面相互协调、相互促进的全面发展道路。 1.2全面考虑体验经济时代的旅游市场需求及其特征,深入发掘长安区旅游发展潜力,充分研究、利用本区旅游资源优势和区位优势,大胆创新,突出地域和文化特色,活化当地旅游产品,营建活跃的旅游发展环境,增强长安区的旅游吸引力与影响力,提高其在旅游市场上的知名度。 1.3以西安市“四化”发展理念为指导,从西安大都市圈的宏观视野来研究、规划长安区的旅游发展定位,并在此基础上,科学合理地安排该地区旅游产品开发、客源市场开拓、旅游要素配置及旅游环境建设等方面的发展目标和实施项目。 1.4注意旅游发展与区域生态及人文环境的协调共生关系,坚持严格保护、科学管理、合理开发、永续利用、科学发展的原则,对山区、塬区、川道区的山体、林体、水体、生物多样性和自然生态环境制定严格的保护、恢复和开发利用措施,强调旅游发展与生态保护、文化保护、社区共建的动态和谐,为长安区的旅游发展创造生态化、人文化的积极条件。

1.5借鉴国内外旅游规划的先进理念与技术方法,结合当地旅游业实际发展情况,探索适合于长安区旅游发展的新思路、新理念和新方法,注重长安区旅游发展的整体稳升和旅游产品谱系的更新改造。 第2条规划原则 2.1可持续发展原则。 2.2可操作性原则。 2.3前瞻性和适度超前发展原则。 2.4有利于西安市和长安区社会经济发展原则。 2.5统一规划、统筹管理的综合性协调原则。 2.6区域联动、互利共赢原则。 第3条规划依据 3.1国家标准:《旅游规划通则》(GB/T18971-2003)。 3.2《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972—2003)。 3.3《陕西省旅游发展总体规划(2006—2020)》。 3.4《西安市旅游发展总体规划(2005—2020)》。 3.5《长安县旅游总体规划(1996—2010)》。 3.6《陕西省旅游资源普查报告》。 3.7《陕西省旅游规划管理暂行办法》。 3.8《陕西省旅游业“十一五”规划》。 3.9陕西省旅游规划管理暂行办法。 3.10长安区政府及相关部门提供的基础资料及规划人员现场调研资料等。 第4条规划目标 4.1总体目标

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 混凝土强度设计值(N/mm2) 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf)

注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

西安地产楼盘案名及创意说明大综合

西安楼盘案名释义大综合及创意说明 1、唐南·香榭 1)、以“唐南”二字开头,旨在与南星地产以往地产项目“唐南大厦”进行衔接,从而形成系列项目。进而演绎南星地产在业界的品牌效应。 2)、唐:〈名〉朝代名,中国有名的盛世时代,都址在今陕西西安。 南:①〈名〉方位,与“北”相对。②南星房地产公司之---- 南 “唐南”意喻位置置于古长安即今西安城南。“唐南”源自南星地产之“唐南中学”,引喻其具备独特的教育渊源,作为“唐南”系列“唐南中学、唐南大厦、唐南香榭”为南星地产创造的西高新三大品牌。 香:<形> 气味的芬芳 如:鸟语花香香溢四里 榭:<名> 建在水边的木屋 如:水榭舞榭歌台楼台水榭 “香榭”指格调高雅,名士与雅宦居住的处所。取义“香榭丽舍”之“香榭”,隐寓富贵、雍容之意,并与中国传统建筑之亭台水榭相符合,以示东西合壁.“唐南香榭”:西高新上品阔宅,名仕府邸,西北社区教育缘起之地,容纳品质生活的高尚领地。 3)、徽标设计力求古朴、典雅与高贵。 标型为一传统古玉,《说文解字》称玉为“石之美者也”,古时候,玉为王亲贵族在出行或起居时为表明身份地位而使用。该标志颜色暗绿,为上品佳玉。 在此寓意为:世袭珍品、名仕之居。 2、唐人街商业步行街 唐人街商业步行街项目占地50亩,总建筑面积14万平方米,其中商业面积8万平方米,写字楼、商住2万平方米,住宅4万平方米。本项目分为A、B、C、D四个组团,广场两处,A 座前2300㎡休闲广场与中心4000㎡水景广场遥相呼应,十字形步行街和空中连廊连通,成为整个西大街独有的景观。各组团功能区分各不相同,地下一层全部贯通,至地上四层为高档商业经营场所,步行街以休闲、娱乐为主;四组团功能区分各有特色,又互相衔接贯通,室内室外、地上地下、大小铺面相得益彰,使整个项目成为集旅游、文化、商贸、休闲、娱乐为一体的大型商业地产,是古都西安商界的一颗璀璨明星。 3、曲江春晓苑 位于曲江新区雁南五路曲江水厂东侧,占据曲江旅游居住区中心位置,东有寒窑、欧洲城、中伟俱乐部、万亩生态林;西邻曲江水厂;南有少陵塬;北有千亩南湖和世界娱乐园,距大雁塔、芙蓉园仅五分钟车程,距千亩南湖约460余米。整个小区占地147亩,总建筑面积17万余平米,容积率1.75,绿化率45%。小区南北落差7余米,依次排列为联排别墅、多层(带电梯)、小高层。整个社区是自流式活水景观,通过坡地自然落差形成滴水、溪流、涌泉、池面,其间点缀小桥、假山、亭、台、楼、榭,配植荷花、垂柳、绿竹、棕榈……在小区内勾勒出一派江南水乡的氛围,恰如杜甫诗云:“清江一曲抱村流”。 4、丰景佳园 丰景,源自风景,意为丰富的人文景观环境(周边包括春晓苑、蔷薇园、植物园、芙蓉园、雁塔东苑、雁塔西苑)。 佳园,源自家园,佳,表明楼盘的高品质定位。 园,与曲江地区深厚的皇家园林文化相契合。 丰景佳园,丰富的人文景观,高尚的居住家园。

建筑工程设计指导(结构专业)剖析

结构专业 一、总则 1.必须严格执行规范中的强制性条文。 2.结构方案应合理优化,设计应兼顾质量与成本,在保证结构安全的前提下力求节约,坚持成本最 优原则。构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取最小值。 3.主体钢筋混凝土如果存在附属的钢结构,应充分考虑钢结构的设计,并应预先在钢筋混凝土结构 设计中设置钢结构的预埋件,避免事后打凿砼。 4.较大的(需加强配筋)墙、梁、板预留孔洞及预埋套管应出定位图。 5.楼层标高应采用结构标高,同一工程的各子项结构标高表达方法应统一。 6.各工程子项的技术标准及绘图标准必须统一。 7.图纸绘制应采用国家标准平法图集《11G101》表示,深度满足国家及当地建筑工程施工图设计文 件编制深度规定。 8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。 9.结构设计钢筋、混凝土单方含量应控制在设计合同指标范围内。 二、材料选择 1.加气混凝土砌块:加气混凝土砌块填充墙的设计统一技术要求 1)应用范围:地面(±0.00)以上的内外墙和地面以下的内隔墙( (有特殊要求的墙体除外)。 2)不能应用: A.建筑物±0.00以下(地下室的非承重内隔墙除外)部位。 B.长期浸水或经常干湿交替的部位。 C.受化学侵蚀的环境。 D.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。 E.屋面女儿墙。 F.屋面女儿墙烟道、排气管道,电梯井道。 a)干体积密度为≤7 KN/M3 b)砌体密度(容重)8~9 KN/M3(一般取9 KN/M3) c)内墙砌块强度MU5(A5。0),外墙砌块强度MU5(A5。0); d)内墙100厚砌筑砂浆M5(H≤2。4 M),外墙200厚砌筑砂浆M5(H≤4。4 M); e)砌块墙体拉结:砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结。拉结方式可采用沿柱或剪力墙 的高度方向每隔600mm后植热轧钢筋,直径Φ6。钢筋伸入砌体内的长度不应小于墙长的1/5 且不小于700mm。后植钢筋的锚固长度不宜小于100mm。 2.构造柱 1)设置位置 a)宽度大于2m的洞口的两侧。 b)长度超过2.5m的独立墙体的端部。 c)当墙体长度超过5米时,应在墙体中间设置构造柱。 d)外墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱。 e)支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱。尺寸 及配筋同构造柱。

长安区那些你不可不知的公立小学!!

长安区那些你不可不知的公立小学!!

长安区那些你不可不知的公立小学!!

长安区那些你不可不知的公立小学!! 长安区公立小学长安区的学校信息很难找,搜集起来难度也很大。如果家长有相关学校信息的分享,欢迎留言补充。另外,文章结束有长安区公布的长安区小学一览表,有各小学的联系方式,如果家长需要了解学校的相关信息,可直接拨打电话了解哦。长安一小学校地址:学校地处西长安街中段,北接长安广场,南与长安二中毗邻。 学区范围:(1)非农城镇居民户口适龄儿童:①广场南路和广场北路以东、新华街以南、长兴南路和长兴北路以西、韦曲南街以北区域。②广场南路西侧的毓秀苑、翠华园、吉源小区。(2)农业户口适龄儿童:东崔家庄、侯家湾适龄儿童。家长口碑:学校的设施和硬件很好。老师据说都是经过层层选拔从乡镇各学校抽上来的尖子,老师的精神状态和自身素质不错。有家长说长安一小是有名的减负小学,平时作业不多,但是老师抓的也比较紧。学校是长安区重点扶植的小学,以长安一小命名,应该给予了很大支持与期望。 南街小学学校地址:陕西省西安市长安区韦曲街道办事处青年街居委会。 学区范围:(1)非农城镇居民户口适龄儿童:①长兴南路以东、青年街以南、南长安街以西、韦曲南街以北区域。②南长安街以东、樊川路以西、韦曲南街以北三角区域。(2)农

业户口:居住在城区的皇子坡村(第六小组)与皂河路以南的东韦村适龄儿童(第四、六小组) 家长口碑: 学校是老学校,名气比较大,老师经验丰富,特别是近几年,教学成绩一直比较稳定且趋前; 但是有家长反应南街小学每班的人数比较多,长安一小开了以后,部分学生分流进入了长安一小。 西安市长安区实验小学学校地址:陕西省西安市长安区韦曲街道办事处东韦村委会 学区范围:(1)非农城镇居民户籍适龄儿童:①南北长安街(南至金长安广场、北至灯具厂十字)以东、凤栖东路以南、航天西路以西区域(不含航天集团职工子女)。②新华街以南、长兴北路至皂河路北段以东、青年街以北、南北长安街以西区域。(2)农业户籍适龄儿童:韦曲街道东韦村、西兆余村适龄儿童。家长口碑:据说以前是长安区很好的小学,但是近几年有些没落了。在校学生一千多人,因地理位置关系,学校进出道路十分有限,每天早晚接送孩子十分不便,家长反应村里的孩子比较多。西安市长安区韦曲街道中心学校学校地址:西安市长安区韦曲街道中心学校位于城镇中心,长安区青年北街102号。原名西韦小学。学区范围:(1)非农城镇居民户籍适龄儿童:①广场北路以东、韦曲北街以南、北长安街以西、新华街以北区域。②长兴北路以

相关文档
相关文档 最新文档