一、保护原理

保护反映变压器低压侧电流的大小。当电流超过额定电流值(过负荷)或很大时(故障引起过电流),经延时动作于信号(过负荷)或作用于跳开分支开关。

图二变压器过电流保护逻辑框图(三相式)

二、一般信息

2.1输入TA/TV定义

2.2 出口信号定义

只发信,不出口跳闸。

2.6投入保护

开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。

2.7参数监视

点击进入高公变过流保护监视界面,可监视保护的整定值,电流计算值等信息。

三、保护动作整定值测试

3.1 电流定值测试

分别输入单相电流,缓慢升高,直到保护出口动作,记录数据填表

3.2 动作时间定值测试

突加1.5倍定值电流,记录动作时间。

保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。 ④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次(最好在每年的5月和10月)。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv重要用电单位以及35kv及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。 配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施,与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。(二)低压组柜

低压配电柜保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD670 低压配电柜保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电柜保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态

人身触电事故原因分析及防范措施

人身触电事故原因分析及防范措施 我国每年因触电死亡人数达数千人之多,而大多数事故发生在用电设备和配电装置上,在所有用电事故中,无法预料和不可抗拒的事故还是极少数的,大量的用电事故还是可以采取切实的措施来预防的。防止发生用电事故的对策,主要来说,就是要牢固树立“安全第一”思想,贯彻“预防为主”的方针,认真落实保证安全的组织措施和技术措施,做到防患于未然。 一、防止人身触电伤亡事故的基本对策: 1、加强用电安全管理的组织措施 (1)人员管理:从事电力作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,具备必要的安全知识和紧急救护法。从事电力作业的人员必须经电力部门培训、考核并取得“进网作业许可证”后,方可进网作业。严禁非电力专业人员操作电气设备。 (2)规章制度:必须认真贯彻执行《电业安全工作规程》的有关规定和本企业根据企业特点制定的工作规程及规章制度,以确保工作人员人身及设备的安全,并使电气设备始终保持在良好、安全的运行状态。 (3)安全教育和宣传:除了对职工及电工进行“安全第一”思想教育,并通过技术培训、岗位练兵、反事故演习等方式提高人员的技术、业务水平以外,还要大力开展安全用电宣传,普及安全用电基本知识,使所有用电群众掌握安全用电的基本方法。可以采用群众喜闻乐见的

多种形式,如办培训班、广播、戏剧小品、图片、板报、标语等宣传教育方式,进行群众性的安全教育工作,提高广大用户的安全意识和安全用电水平。 (4)用电管理和安全检查:定期进行安全检查,对查出的缺陷、隐患及时进行处理,及时纠正用电中的不安全因素和违章行为。用电管理要严把“三关”,即把好投运质量关、操作技术关、安全维护关。 2、防止人身触电事故的技术措施 触电可分为直接触电和间接触电。直接触电指直接接触或过分接近正常运行的带电体而造成的触电;间接触电是指触及正常时不带电、因故障而带电的金属导体而造成的触电。对于不同种类的触电事故,应采取不同的安全防护措施。 (1)直接触电的防护措施:可采取对带电导体实施绝缘、屏护,隔离或保持足够的安全间距,或在安全电压下用电或装漏电保护装置等措施。 (2)间接触电的防护措施:可采取对带电导体实施加强绝缘,或进行电气隔离、保护接地,或使用安全电压、自动断开电源(包括保护接零、漏电保护装置)等措施。 二、防止人身触电伤亡事故的一般措施: 在所有人身触电伤亡事故中,既有作业人员违章、误操作造成的事故;也有由于电气设备制造不良或运行中出现故障使操作者触电伤亡的事故;还有电气设备安装不合格对周围群众带来的触电事故;以及非电工人员随便处理电气事务而造成的事故等。

变压器短路电流计算

1) 问题分析的理论基础: 当变压器在额定电压下发生短路时,其短路电流会大大超过其稳定值。稳定的短路电流按下式计算: =K I I Z K %100N 式中: Z K % ----- 短路阻抗百分值; I N -------变压器额定电流。 变压器在短路时是不饱和的,甚至在一次侧所加的电压为额定电压时也不饱和。这种情况可由变压器的T 型等值电路图来说明。变压器是否饱和,则可接等值电路图励磁回路的电压值来估算。在额定负载下,励磁回路的电压与一次电压差别不大,这是因为一次回路的阻抗压降很小。在短路时,励磁回路的电压约等于一次电压的一半,所以变压器不饱和。根据这个关系可以忽略励磁回路,而采用下图所示的简化电路图。 图:计算变压器突发短路电流的连接图和等值电路图 当电压为正弦波时,得出 u L =dt di u +u u r i =U 1m sin (ωt+α) 因为变压器不饱和,可以认为短路电感是个常量。上面的方程式包括右边部分时的特解给出稳态短路电流。 I=)sin()sin()(22 k my k k k m tt I tt L r U ?αω?αωω-+=-++ k ?---一次电压和短路电流之间的相位角:k k K r x arctg =? 上面的方程式不包括右边部分时的能解给出的短路电流的自由分量:u u L t r a n Ae i /.-= 短路电流的完全表达式为 sin m y ua ny u I i i i =+=ω(N n L r Ae t /)-++α

当t=0时,短路电流i u =0, 因为可以认为变压器在短路的瞬间是无负载的。所以 A=-)sin(u m v a I ?- 因而,u u L t r u m v k m v u e a I t I i /)sin()sin(----+=??αω 这样一来,过渡的短路电流包括两部分:稳态分量和非周期分量,后者是按时间常数T=L u /r u 衰减的。电感L u 是与变压器漏磁通相对应的,漏磁通一般比主磁通小得多。所以,短路的时间常数比变压器合闸到线路上的过渡过程的时间常数要小得多,非周期分量的衰减实际上是在几个交流半周期内完成的。 非周期分量电流与外施电压的初相角有关。如果0=-u ?α,即2π ?α==u ,在短路瞬间外施电压通过最大值,此时没有非周期分量,短路电流一开始就等于稳态值。如果,2π ?α=-u 即,2π ?α+=u 在短路瞬间外施电压通过零点,此时非周期分量最大,且当时 间t=1时,其值等于稳态短路电流的幅值。假若在后一情况下,忽略非周期分量的衰减,在稳态分量达到最大值时突发短路电流的幅值将为稳态短路电流幅值的两倍。实际上,非周期分量衰减得非常快,短路电流的幅值小于二倍的稳态短路电流值。 将2π ?α=-u 代入上面的公式,得出 u u n n L t r m y L r m y e I e I I //max )1(---+-=π N k m I Z k I % 1002max = 式中:Z K ---变压器的短路阻抗;n n L r m e k /1π-+=---考虑短路电流非周期分量的系数。 对于大容量的变压器,这个系数等于1.7~1.8;对于小容量的变压器,这个系数等于 1.3~1.4. 按上式计算的短路电流是属于最严重的短路情况,即短路发生在外施电压通过零值的瞬间.一般说来这种情况非常少有,因为在外施电压通过最大值或接近最大值时,在短路的导体之间才产生电弧,表明短路开始.所以,实际上突发短路电流的幅值,一般均小于按上式计算出来的值. 以上是三相短路时的等值电路图。实际上单相和两相短路时,其等值电路图也是相似的,下面说明两相短路时的稳态电流值的计算方法: 设变压器的正序、负序和零序阻抗分别为Z1、Z2和Z0,设短路故障发生在B 、C 两相,则U B =U C =-1/2U A , 其等值电路如下: 则I A =0,I B =I C ,I 0=1/3(I A +I B +I C )=0,故计算 电流时不涉及到零序阻抗。所以两相短路电流为:

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

最新变电站母线故障处置方案

变电站母线故障处置方案 1 总则 1.1 编制的目的 为了提高广西桂东电力股份有限公司(下称桂东电力)供电公司(下称公司)对母线故障的处理能力,建立能统一指挥、协同作战的快速有效处理机制,控制事态发展,保证设备安全减少财产损失,保证正常生产经营,根据本站实际情况制定本方案。 1.2 编制依据 依据桂东电力《安全生产工作规定》、《电力企业现场处置方案编制导则》、《火灾事故应急救援预案》制定本方案。 1.3 适用范围 本处置方案适用于桂东电力供电公司所辖变电站母线故障现场应急处置工作。 2事故特征 2.1 事件类型及危险性分析 2.1.1 母线故障可分为单相接地和相间短路故障 2.1.2 母线故障由于高电压、大电流可能造成设备损坏及母线全停事故,也能造成变电站全停电事故,对外少送电。 2.2 事故发生的区域、地点 变电站220kV、110kV、35kV、10kV母线 2.3 造成母线故障的可能原因 a)母线绝缘子绝缘损坏或发生闪络故障; b)母线上所接电压互感器故障; c)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障; d)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障; e)母线避雷器、绝缘子等设备故障; f)误操作隔离开关引起母线故障; 3、应急组织及职责 3.1 供电公司应急指挥领导小组

总指挥:供电所所长 副总指挥:供电所副所长、生产科科长 成员:生产科副科长、客户中心、物资科、检修与运行等部门负责人。3.1.1应急管理工作办公室 公司应急指挥部下设办公室,设在生产科,负责日常应急管理工作。 主任:生产技术科科长 副主任:安全监察科科长 成员:供电所副所长、安全监察科专责、生产科副科长、办公室副主任。 3.2应急管理工作领导小组主要职责 a)负责事故发生时的救援指挥工作,采取紧急措施限制事故的扩大,及时隔 离故障设备和区域;负责运行设备的监视、隔离工作,保证正常设备的安全稳定运行。 b)负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位,并 根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。 c)加强与调度联系,及时、准确汇报现场事故情况,并根据其调度指令严格 执行有关操作。 d)积极配合故障设备的抢修工作。 e)全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处理经过。 f)组织现场恢复工作,尽快恢复非故障设备正常运行。 g)参与事故预案演练和预案的修订工作。 4 应急处置 4.1 应急现场处置程序 当母线故障后当班人员立即根据保护动作和安全自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声音等)判断事故情况(母线本身故障,母线引出设备故障),与此同时立即汇报所长和调度,迅速赶赴事发现场。若是导致全站失压,应按现场处置规程或相关规定快速处置并报告。 4.2 报警 所有运行人员应熟悉报警程序,发现母线故障,现场第一发现人员应立即报告值长,值长根据情况汇报所长,由所长下令启动处置方案,严重时向上级汇报

人身触电事故处理

人身触电事故处理 在用电安全方面我们要做到三点:做好各类电气设备、用电设备防人身触电的保护措施;培养职工掌握触电后的急救方法;开展人身触电事故案例分析教育,增强职工防患意识。 一、总则 当发生人身触电时,必须分秒必争使触电者脱离电源。在触电者脱离电源后,有的仍有呼吸,脉搏仍在跳动,则可采取安排休息。对于受有外伤的应对症治疗。如果触电者神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动,有时从外表上看已经处于没有恢复生命的希望的“假死”状态,此时,若能迅速进行正确的急救,仍有可能起死回生。触电急救的要点是动作迅速、救护得法。然而不正确的救护方法可能引起不必要的死亡。 对于已经休克、呼吸、心跳均已停止的触电者,行之有效的急救方法一致公认的是人工呼吸法。过去常用的人工呼吸法有口对口吹气法、仰卧牵臂压胸法、俯卧压背法、仰卧压胸法等。能源部新颁发的《紧急救护法》中也明确指出:触电急救必须分秒必争,对触电者应立即就地用心肺复苏法(即过去所说的人工呼吸法和心脏按摩)进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。在医务人员接替救治之前,不能只根据没有呼吸或没有脉

搏而擅自判定触电者死亡,不要中途放弃人工呼吸。 二、触电后的症状 人员遭电击后,病情表现为三种状态 第一种情况:当通过人体电流小于摆脱电流时,伤员神智清醒,能自己摆脱电源,但感到乏力、头晕、胸闷、心悸、出冷汗。 第二种情况:当通过人体的电流增大时,触电伤员会出现神智昏迷,但呼吸、心跳尚存在。 第三种情况:当通过人体的电流强度接近或达到致命电流时,触电伤员会出现神经麻痹、血压降低、呼吸中断、心脏停止跳动等征象,外表上呈现昏迷不醒的状态,同时面色苍白,口唇紫绀,瞳孔扩大,肌肉痉挛,成全身性电休克所致的假死状态。 出现第三种情况的伤员必须立即在现场进行心肺复苏抢救。有资料标明。触电后一分钟开始救治者,90%有良好效果;触电后6分钟开始救治者,50%可能复苏成功;触电后12分钟再开始救治,救活的可能性很小。 二、脱离电源

变压器短路电流的实用计算方法

变压器短路电流的实用计算方法 胡浩,杨斌文,李晓峰 (湖南文理学院,湖南常德415000) 基金项目:湖南省科技厅计划项目(2007FJ3046) 1前言 在电力系统中,对于电气设备的选用、电气接线方案的选择、继电保护装置的设计与整定以及有关设备热稳定与动稳定的校验等工作,都需要对变压器的短路电流进行计算。短路电流的计算,一般采用有名制或标幺值算法,再者是应用曲线法。然而,无论哪种方法应用起来都比较繁琐,尤其是对于企业的技术人员与农村的电工,因缺乏相应的技术资料,又不能从变压器铭牌上查到所有计算短路电流的数据,所以想快速算出短路电流值是相当困难的。笔者在多年的实际工作中,依据变压器的基本原理与基本关系式,总结出快速计算短路电流值的实用方法,以满足现场与工程上的需要。 2变压器低压三相短路时高压侧短路电流的计算 变压器的阻抗电压是在额定频率下,变压器低压绕组短接,高压绕组施加逐步增大的电压,当高压绕组中的电流达到额定电流时,所施加的电压为阻抗电压Ud,一般以高压侧额定电压U1N为基础来表示: Ud%=Ud/U1N×100% (1) 由变压器的等值电路可知,低压侧短路后的阻抗折算到高压侧,与高压侧阻抗相加后得总的阻抗Zd,在阻抗电压Ud时,高压绕组电流为额定值I1N, 即: I1N=Ud/Zd (2) 如果高压绕组的电压为U1,则此时高压绕组的电流I1为: I1=U1/Zd (3) 由式(2)和式(3)可得: I1=U1/Ud*I1N (4) 对于单个变压器,其容量远小于电力系统的容量,故可以认为当变压器低压侧出现短路时,高压侧电压不变,即为U1N,代入式(4)就可得到变压器低压侧短路时,高压侧的短路电流I1d: I1d=U1N/Ud*I1N (5) 将式(1)中的Ud代入式(5)得: I1d=I1N/Ud%×100 (6) 而变压器高压绕组的额定电流I1N可表示为: I1N=SN/√3U1N (7) 式中SN———变压器的额定容量 将式(7)代入式(6)可得: I1d=100SN/√3U1NUd% (8) 由式(6)或式(8)可计算出变压器低压三相短路时,高压侧的短路电流值。 3变压器低压三相短路时低压侧短路电流的计算 由于变压器的励磁电流仅为I1N的1%~3%,忽略励磁电流,则高、低压绕组的电流I1、I2与电压U1、 U2的关系为: I1/I2=U2/U1=U2N/U1N 式中

高低压配电系统维护保养方案 - 修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 ⒈每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理 发表时间:2019-12-06T13:47:03.833Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:稂杰[导读] 摘要:电压互感器是电力系统的重要设备,其运行对于监控母线电压非常重要。 (国网江西省电力有限公司吉安市吉州区供电分公司 343000) 摘要:电压互感器是电力系统的重要设备,其运行对于监控母线电压非常重要。本文主要研究了变电站母线电压的异常情况,详细分析了该现象产生的原因,并提出了相应的措施和处理建议,希望能为解决这一问题提供一定的参考。 关键词:变电站母线电压;分析判断;故障处理 引言 随着我们社会和经济的快速发展。各行业对电力的需求也在增加。电力的发展不仅需要逐步扩大自身的能源资源,还要逐步提高能源系统的管理质量。特别是在配电网的调度工作中,往往需要对电力故障进行分析和管理,以保持我国用电的安全性和稳定性。在此基础上,本文分析了案例,分析了电力系统总线运行中常见的异常现象,总结了常见故障的原因。 1异常情况原因分析 在实际工作中,经常发生母线电压异常。母线电压异常的原因很多。大多数母线电压异常故障发生在35kV及更少的电力系统中。不接地系统常使母线电压的大部分出现异常,主要是由于四个方面:高低熔丝母线保险丝、电源接地故障或相故障异常引起的PT激励特性、铁磁共振。 1.1非系统设备故障所致的异常电压现象 为了确保变电站设备的安全和经济运行,运城电网每季度都有不同级别的母线电压曲线。监测人员应验证电压曲线,以确保电压在合格范围内。例如,根据峰值,高峰值、低峰值和平峰值,10V电压保持在0.1-10.7kV,并根据上限和下限合理地达到电压范围。当电网实际运行时,由于有功功率,无功功率输出的变化,功率负载的增加或减少以及系统布线异常,总线电压将超出电压限制。可以调整与设备无关的故障原因,以满足网络和用户的电压和质量要求。针对上述情况的措施:(1)设定运行方式,合理分配负荷(2)增加或减少无功功率,改变电容器组(3)改变电网参数,停止,投或并解变压器(4)改变有功和无功的重新分配,并调整变压器旁路。 1.2母线 PT高、低压熔断器熔断 高压和低压母线PT熔断器电压分析后熔断的高压熔断器:当变压器的高压侧熔断时。熔丝相电压为零,两相绕组的剩余端电压为线电压。每个线圈末端的电压必须是1/2线电压。在不考虑接地系统的电容的情况下,在高压配电系统中,地的相对电容和通过它的电容电流是客观的和不容忽视的。因此,熔断器未熔断的两相的相电压基本保持正常的相电压。PT保险丝再次熔断后,熔断相的相电压为零。非熔断相的相电压表示正常高压熔断器和低压熔断器之间的最显著差异。高压熔断器熔断到开路端口电压。低压熔断器的开路电压为零。 1.3电网存在接地或断相的故障 35kV和10V主电源接地故障系统是当有接地连接时电源的中性点未接地的系统。是允许2小时运行。单相未完全接地一相的电压降低但小于零,并且两相的电压增加但不相同。其中一相略高于线电压。一相的电压增加不超过线电压,两相的电压降低,但它们不相等。中性点不连接到本地电网,该阶段的下一阶段是接地相。网络故障被破坏时,当交换机未就位或刀片阶段断开,网络故障就会中断。断开网络将导致负载不平衡,进而导致中性点移动。 1.4PT励磁特性不同引起的异常 如果三相PT激励特性不相同。与三相不对中载荷类似,中性点改变。只会导致输出电压不平衡;当激发特性非常不同时。三角开路绕组两端的零序电压大于检测装置的电压设定值。它将使电压继电器工作并发送接地信号,从而产生"虚拟接地"现象。 2铁磁谐振 2.1铁磁谐振产生的原因 当变压器连接到星形侧并且中性点直接接地时,每个相绕组的电感与分布电容C0并联连接,形成独立的LC振荡电路,可以认为是电源的三相对称负载,但在一定的"铁磁共振下激发下发生。当电源总线突然连接到电源时变压器和单相接地以及变压器分别谐振。励磁电流大,会使变压器电流增加数倍。导致变压器铁心饱和,造成电压互感器产生饱和电涌。 2.2铁磁谐振的形式 变压器的铁磁谐振可以是基波(工频)或分频,甚至是高频。通常,经常发生基频和频分谐振。根据运行经验,当电源突然用变压器接通空总线时,容易产生基波谐振,当发生单相接地时,容易发生分频谐振。 2.3电压互感器发生谐振的现象 基波共振:单相电压降低,两相电压升高到线电压以上。分频谐振:三相电压增加,过电压不高,电压表有抖动。 3防范处理措施 3.1电压感器一、二次侧熔丝熔断后的处理方法 用万用表检查第二侧的保险丝是否熔断并测量。保险丝两端没有电压。电压表示保险丝熔断。更换合格的保险丝,如果二次保险丝没有熔断,那么故障通常发生在高压侧,高压熔断器在变压器运行中熔断,变压器必须先断开。为防止变压器反向供电,必须拆下次级侧电压的保险丝管以确认没有异常。可以使用高压绝缘手套或使用高压绝缘夹来代替高压保险丝。更换保险丝后,再次尝试电源。如果它再次熔化,则必须考虑变压器的内部故障并验证测试。 3.2接地故障防止 PT烧毁的措施 当接地时和接地消失时,系统的单相接地有两个转换。首先,当我们分析接地连接时,如果系统某相接地。那么该相直接与地接通,另外两个电源电路(如主变压器的绕组)也是良好的金属通道。因此,当接地时,装卸路线三个相对的电容器不通过高压绕组,即此时。 PT 高压绕组中没有输入电流。当接地连接消失时,固定接地连接的可能性消失,并且三个相对的金属接地通道没有其他方式。只有高压绕组即存储在三个相对电容3C0中的负载,才是三相PT高压绕组电感。类似于突然闭合的空载变压器,叠加更大的瞬态输入电流。燃烧高压保险并限制当前生产非常容易。 3.3电磁式互感器励磁特性不一致的处理方法

触电伤亡事故现场处置方案

触电伤亡事故现场应急处置方案 一、危险性分析 触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应,但当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。所以,施工中必须做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。 施工现场存在的危险因素有: 1、使用电动工具与二次线施工: 1)使用施工电源触电 2)二次回路误通电源 2、安装期间电气试验: 1)误入高压设备试验隔离区 2)误触试验回路带电部位 3)被试设备有残余电荷 3、现场集中控制的开关柜配电间堆放杂物,防雨、防潮不当 4、宿舍、办公室、活动板房配电线路短路接地 5、施工现场及生活电源没统一布置,乱接、乱扯电源及不规范接法.

二、应急组织及职责 组织机构: 车辆配置:小车和工程车各一部,根据各施工现场进行具体调配。应急小组职责: 1、当项目现场发生触电事故时,应急小组开始启动; 2、发现事故者向现场负责人报告后,现场负责人应立即组织 应急小组进行救助,防止事故扩大,减少人员伤亡和财物损失; 3、疏散其余作业人员,抢救伤员,转移贵重财物; 4、划定警戒范围,维持事故现场秩序,保护事故现场; 5、协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因; 6、做好事故善后工作。收集检查事故应急过程中的相关记录、 对本次应急进行评估,恢复正常生产秩序。 应急小组成员分工: 1、组长职责 1)全面负责应急小组领导工作; 2)组织指挥应急小组补救触电伤亡事故; 3)向公司领导、工程部、公司有关主管部门汇报事故情况; 4)参加公司、工程部、有关主管部门召集的抢险工作会; 5)协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因。 2、副组长职责 1)协助组长组织指挥应急小组补救触电伤亡事故; 2)协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因。

高低压配电室维保招标文件.doc

v1.0可编辑可修改高低压配电室维保招标服务 招标文件 招标单位:重庆 XX物业管理有限公司 编制日期:2016年8月

第一章邀请招标书 根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,本着公平、公开、公正、诚信的原则,现邀请贵单位就现对 XX、XX、XX公交枢纽站场高低压配电室维护保养服务进行投标。 一、招标服务的配电室设备设施清单 XX XX XX 地点规格数量 台(套)台(套)台(套)630KVA及以 1 台 1 下 变压器定检 800KVA及以 6 台 4 2 上 10KV高压柜 7 4 5 定检 10KV 6 3 4 避雷器定检 4 1 2 电缆定检 4 1 2 继电保护定 5 3 检 地阻测试 1 1 1 绝缘工具定 3 3 3 检 真空断路器 5 3 定检

低压屏28 5 9 二、投标文件编制要求:按投标文件编制规定(详见投标人须知)。 三、高低压配电室维护保养服务期限为 2 年,每年向招标人出具检 测合格报告。 四、投标人资格要求: 凡符合《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之 规定,具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在 重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构,且具有独立法人资格,并有相关经营范围的企业,在重庆市具有良好的维护保养业绩及信誉,以及在近 3 年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的配电室维保企业均可参加投标(具体条件详见招标文件规定)。 五、投标人投标 (一)于 2016 年 8 月 9 日下午 5 时前到 XX公司物业管理部领取 招标文件。 (二)投标代表参加投标时,须持个人身份证、非法人本人时还需 有经法人盖章并签字的授权证书。 (三)投标保证金: 3000 元 投标当日以现金形式缴纳, 中标通知书发出后10个工作日内无息退 还。 六、投标截止时间: 2016年8月11日14时 七、投标地点及开标地点:XXXXXB楼12楼XX公司 1205会议 八、开标时间: 2016年8月11日14时 九、招标单位联系人: XXXX联系电话: 十、特别要求: 中标人需协助邀请人验收设备,并根据验收情况作出验收报告。 第二章投标人须知 一、基本规定 (一)适用范围

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

人身触电事故处理(一)

人身触电事故处理(一) 在用电安全方面我们要做到三点:做好各类电气设备、用电设备防人身触电的保护措施;培养职工掌握触电后的急救方法;开展人身触电事故案例分析教育,增强职工防患意识。 一、总则 当发生人身触电时,必须分秒必争使触电者脱离电源。在触电者脱离电源后,有的仍有呼吸,脉搏仍在跳动,则可采取安排休息。对于受有外伤的应对症治疗。如果触电者神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动,有时从外表上看已经处于没有恢复生命的希望的“假死”状态,此时,若能迅速进行正确的急救,仍有可能起死回生。触电急救的要点是动作迅速、救护得法。然而不正确的救护方法可能引起不必要的死亡。对于已经休克、呼吸、心跳均已停止的触电者,行之有效的急救方法一致公认的是人工呼吸法。过去常用的人工呼吸法有口对口吹气法、仰卧牵臂压胸法、俯卧压背法、仰卧压胸法等。能源部新颁发的《紧急救护法》中也明确指出:触电急救必须分秒必争,对触电者应立即就地用心肺复苏法(即过去所说的人工呼吸法和心脏按摩)进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。在医务人员接替救治之前,不能只根据没有呼吸或没有脉搏而擅自判定触电者死亡,不要中途放弃人工呼吸。 二、触电后的症状 人员遭电击后,病情表现为三种状态

第一种情况:当通过人体电流小于摆脱电流时,伤员神智清醒,能自己摆脱电源,但感到乏力、头晕、胸闷、心悸、出冷汗。 第二种情况:当通过人体的电流增大时,触电伤员会出现神智昏迷,但呼吸、心跳尚存在。 第三种情况:当通过人体的电流强度接近或达到致命电流时,触电伤员会出现神经麻痹、血压降低、呼吸中断、心脏停止跳动等征象,外表上呈现昏迷不醒的状态,同时面色苍白,口唇紫绀,瞳孔扩大,肌肉痉挛,成全身性电休克所致的假死状态。 出现第三种情况的伤员必须立即在现场进行心肺复苏抢救。有资料标明。触电后一分钟开始救治者,90%有良好效果;触电后6分钟开始救治者,50%可能复苏成功;触电后12分钟再开始救治,救活的可能性很小。 二、脱离电源 1.低压触电时脱离电源 触电者触及低压带电设备时,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的物体解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者裸露身躯;也可戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起来绝缘后解脱触电者。救护时救护人员尽可能站在绝缘垫上或干燥木板上,以防止自身触电。 如果触电者紧握电线不放,可用有绝缘柄的钳子或干木把斧头等电线

变配电室、高低压配电装置的运行和维护

变配电室、高低压配电装置的运行和维护 【摘要】本文主要阐述了变配电室值班的主要运行维护任务,注意操作技术人员的误操作问题,变配电室、电器的故障和维护等问题。 【关键词】变配电室;高低压配电装置;运行;维护 1、变配电室值班的主要运行维护任务 值班人员必须熟悉本室(站)电气设备的性能及运行方式,握操作技术。电气值班最重要的任务是保证安全、可靠地供电。 电气值班工作内容主要有: 1.1、倒闸操作 (1)改变运行方式的倒闸操作 按用电负荷,停用或投入一台或几台电力变压器;按调度要求,改变供电方式,切换进线高压开关;按需要并列(或解列)电力变压器、投入(或断开)母线联络开关;根据功率因数投入(或切除)电力电容器;根据规定投入(或断开)避雷器;定期切换备用设备。(2)配合生产、工作安排及检修工作的倒闸操作 本单位用电部门由于生产、工作班次、工作任务要求的进行停电或送电操作;供电设备如变压器、线路开关检修和试验需要的停电后的送电;本单位内与电气有关的设备检修、试验需要的停电后的送电;本单位内因工作需要提出的各种停、送电要求,如施工仪表拆装和接临时电源等。 (3)根据有关规定进行的倒闸操作 如按规定,在高峰时间执行电力指标,为此由变配电室(站)值班人员执行拉闸限电而进行的倒闸操作。 (4)事故或故障状况下的倒闸操作 设备发生异常,按规程一定要马上停用而采取的操作;人身安全受到威胁或已经出现后果一定要马上停电操作;火灾或其他自然灾害和事故要求即刻停电的操作。 1.2、巡视和检查 运行设备巡视分为正常巡视和特殊巡视两种。新投入的供电设备,不论投入的是新设备还是经过检修、试验后的设备,在接入系统送电之前都一定由值班人员验收。 1.3、配合检修工作 电气检修工作由检修人员和运行人员共同完成,例如执行工作票制度,有些技术措施要由运行人员实施,如停电、验电、挂地线、挂标示牌等。 1.4、做好运行记录 值班人员必须如实、及时、准确地做好运行记录。这是保证安全运行、安全供电的基本条件。记录的项目如下:一是运行情况记录:主要指运行方式;二是设备检修情况记录;三是倒闸操作记录:即本班进行的倒闸操作情况;四是设备状况记录和非正常情况记录;五是抄表记录:按本单位情况,定时抄录有关电压、电流、用电量、温度、功率因数等参数,还要进行有功电能、无功电能和功率因数的计算。还应将报表报送。 此外,值班人员要记录有关调度命令、电话、上级要求等,运行记录是值班人员的一项重要工作,也是检验值班人员责任的一个重要方面。运行记录不但为设备检修提供重要依据,也为本单位安全、合理用电提供第一手资料。 近些年来,一些单位实行无人值班,采用监控装置进行监视,在未完全自动化、智能化的条件下,要严密监视,应有值班人员对问题进行及时处理,防止出现事故。 1.5、非正常运行情况的处理 非正常运行情况指电气系统运行时并未出现事故,而设备由于未按正常参数运行而一定

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。