变压器绝缘电阻测试方法

油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、兆欧表的选用及检查? 答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝缘等级相适应。 (1)选用2500V的兆欧表; (2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,外壳完整,玻璃无破损,摇把灵活,指针无卡阻,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过5米; (3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好; (4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常; (5)测试线绝缘应良好,禁止使用双股麻花线或平行线。 2、对变压器绝缘电阻的要求是: 答:绝缘电阻的名称: 高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻; 低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻; 绝缘电阻合格值的标准是: (1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%; (2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上: (3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。

变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五” 吸收比:R 20 = R t X 10t-20/40温度每升高10O C ,R t X 2/3倍。温度每降低10O C , R t X 1.5倍。 (4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。 3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。 (1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。 摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端; 摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端 2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。 (2)准备工作 组织准备:

变压器绝缘电阻地测量

测量变压器绝缘电阻 教学目的: 通过学习与实训,能熟练掌握兆欧表的性能和测试方法,能正确地进行变压器绝缘电阻测量及测量结果的分析判断。 教学内容: 一、兆欧表的应用 1、兆欧表的构造和性能介绍 2、兆欧表的检查与接线 3、兆欧表的测试与读数 4、摇测兆欧表与接线拆除的安全注意事项 5、测量结果分析 重点技能: 二、配电变压器的绝缘电阻试验 1、掌握配电变压器基本知识、绝缘要求; 2、了解变压器的工作原理; 3、掌握配电变压器绝缘电阻测试仪器的选择; 4、掌握正确的测量方法操作步骤; 5、能够根据所测参数、配电变压器运行状况及测量时环境温度,综合分析、判断。 教学正文: 一、变压器的基本知识 变压器是电力系统中的重要设备,而且用量很大,升压、降压及

配电等都要用到变压器,每千瓦的发电设备往往需要有5 一8kVA 的变压器与之配套使用。是电力系统中的重要设备,为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等),多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。目前农网配电变压器多为油浸式变压器,这里就以三相油浸式配电变压器介绍配电变压器的结构。 1、变压器的基本结构 油浸式电力变压器,由绕组、铁心、油箱、底座、高低压套管、引线、散热器、储油柜、分接开关等组件和附件所构成。其中绝缘油起着散热和绝缘的双重作用。每台油浸式变压器都要用大量的油、纸

绝缘电阻测试注意事项

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用 500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 二、配电变压器绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表); 3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

变压器绝缘电阻的测量

测量变压器绝缘电阻 教学目得: 通过学习与实训,能熟练掌握兆欧表得性能与测试方法,能正确地进行变压器绝缘电阻测量及测量结果得分析判断。 教学内容: 一、兆欧表得应用 1、兆欧表得构造与性能介绍 2、兆欧表得检查与接线 3、兆欧表得测试与读数 4、摇测兆欧表与接线拆除得安全注意事项 5、测量结果分析 重点技能: 二、配电变压器得绝缘电阻试验 1、掌握配电变压器基本知识、绝缘要求; 2、了解变压器得工作原理; 3、掌握配电变压器绝缘电阻测试仪器得选择; 4、掌握正确得测量方法操作步骤; 5、能够根据所测参数、配电变压器运行状况及测量时环境温度,综合分析、判断。 教学正文: 一、变压器得基本知识 变压器就是电力系统中得重要设备,而且用量很大,升压、降压

及配电等都要用到变压器,每千瓦得发电设备往往需要有5一8k VA 得变压器与之配套使用.就是电力系统中得重要设备,为了把发电厂发出得电能经济得传输、合理得分配以及安全得使用,都要用到电力变压器;变压器得主要作用就是传输电能,因此,额定容量就是它得主要参数。额定容量就是一个表现功率得惯用值,它就是表征传输电能得大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值得额定电流.双绕组变压器得额定容量即为绕组得额定容量,(由于变压器得效率很高,通常一,二次侧得额定容量设计成相等),多绕组变压器应对每个绕组得额定容量加以规定。其额定容量为量大得绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量就是指量大得容量。我国现在变压器得额定容量等级就是按≈1、26得倍数增加得,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA与63000 kVA以外得容量等级与优先数系有所不同。变压器得容量大小与电压等级也就是密切相关得。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低得容量必小,电压高得容量必大。目前农网配电变压器多为油浸式变压器,这里就以三相油浸式配电变压器介绍配电变压器得结构。 1、变压器得基本结构 油浸式电力变压器,由绕组、铁心、油箱、底座、高低压套管、引线、散热器、储油柜、分接开关等组件与附件所构成。其中绝缘油起着散热与绝缘得双重作用。每台油浸式变压器都要用大量得油、纸

变压器试验之变压器绝缘电阻测试试验

变压器试验之变压器绝缘电阻测试试验 试验警示围栏4组 2 3标示牌2个 4安全带2个 5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8湿温度计1支 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始计录本1本 4)检查试品外壳,应可靠接地 5)用绝缘操作杆带地线上去将被试设备放电 6)放电后,拆除被试设备高压、中压、低压引线,其他检修人员撤离现场 7)检查试品外观,清洁表面污垢 8)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守 9)接取电源,先测量电源电压是否符合试验要求,电源线必须固定,防止突然断开,检查漏电保护装置是否灵敏动作。 10)抄录铭牌,记录天气情况和和温、温度、安装位置、试验日期。 (2)仪器的选择: 1)测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数使用5000kV兆欧表

2)测量有引出线的铁心及夹件的绝缘电阻使用2500V兆欧表 3)测量套管末屏对地的绝缘电阻使用2500V兆欧表 (3)接线图: 将非被试绕组短路接地 兆欧表的输出L端接被试品端,E端接地,G端接屏蔽,测量顺序为: 1)低压对地及高压、中压(abc短路接兆欧表的输出L端) 2)中压对地及高压、低压(AmBmCmOm短路接兆欧表的输出L端) 3)高压对地及中压、低压(ABCO短路接兆欧表的输出L端) (4)接线步骤: 1)检查兆欧表,将其水平放稳 2)接通电源,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为“0” 3)开路时,接通电源,应指“∞” 4)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品地线连接 5)兆欧表的高压端上接屏蔽连接线,及一端悬空,再次接通电源,指示应无明显差异。 6)将高压侧A、B、C、O连接线短接起来,同理中压、低压短接 7)将非测试绕组接地;先接接地端,后接被试品端 8)将兆欧表接地;先接被试品接地端 9)使用专用带屏蔽的绝缘护套线,一端接“L”,“G”接屏蔽,别一端接被试品的测量端 10)接通电源,选择电压5000V,测试,放电,关闭 (5)拆线步骤: 1)断开仪器总电源

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量

变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量 变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量 一、吸收比与极化指数的定义 吸收比就是1min的绝缘电阻与15s的绝缘电阻的比值。 极化指数就是10min的绝缘电阻与 1min的绝缘电阻的比值。 HZBZ-H 变压器综合测试台 二、测量绝缘电阻、吸收比的极化指数的意义 测量绕组连同套管一起的绝缘电阻和吸收比或极化指数,用检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮、整体劣化、部件表面受潮或脏污以及贯穿性的集中缺陷。例如,各种贯穿性短路、瓷件破裂、引线接壳、器身内有铜线搭桥等现象引起的半贯穿性或金属性短路等。 经验表面,变压器绝缘在干燥前后其绝缘电阻的变化倍数比介质损失角正切值变化倍数大得多。

三、绝缘电阻、吸收比和极化指数的试验方式 1、绝缘电阻表的选择 测量绝缘电阻时,对额定电压为1000V以上的绕组,用2500V或5000V绝缘电阻表测量,其量程一般不低于10000MΩ;对额定电压为1000V以下的绕组,用1000V 或2500V绝缘电阻表测量。 2、测量接线 测量绕组绝缘电阻时,应依次测量各绕组对地和其他绕组间绝缘电阻值。被测绕组各引线端应短路,其余各非被测绕组都短路接地。采用空闲绕组接地的方式,其主要优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘状态,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。 对于双绕组变压器,应分别测量高压绕组对低压绕组及地,低压绕组对高压绕组及地,共测量2次。 对于三绕组变压器,应分别测量高压绕组对中、低压绕组以及地,中压绕组对高、低压绕组及地,低压绕组对高、中压绕组及地,共测量3次。 3、测量注意事项

变压器绝缘电阻

1、由两人进行操作,戴绝缘手套 2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V 的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表) 3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地 4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零 5、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘) 6、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响) 测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻 变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧0.4KV不小于30兆欧 母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧 电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧 测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关) 7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏) 8、放电。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下 特别注意事项 一.不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘 二.测量结束,对于大电容设备要放电 三.不是所有设备断电设备都能测,如变频器 四.摇表线不能绞在一起,要分开 五.摇测过程中,被测设备上不能有人工作 六.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量 七.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V 或2500V的摇表。 接地电阻测试:1、将接地体与各接地引下线断开;(变压器中性线、外壳接线,避雷器接地引下线)2、将接地电阻表针接线与接地体可靠连接,连接前应将连接处的锈迹清除干净; 3、接地电阻表的使用:1)将被测接地体与地阻表端钮E极可靠连接,电位探针和电流探针分别与地阻表端钮P、C可靠连接;2)将电位、电流探针和接地体之间两两相距20m沿直线布置插入地中;3)将接地电阻表放平、调零,使指针位置指在红线上;4)将倍率开关先放在最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动测量标度盘,直至指针停在中心红线处。当地电表检流计接近平衡时,即加快发电机转速至额定转速120r/min,调节测量刻度盘使指

绝缘电阻遥测记录

绝缘电阻遥测记录 绝缘阻值(M?)遥测人设备地点设备型号设备编号电机功率 AB BC AC AD BD CD 27一部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 180 180 180 200 200 230 一部皮带1 YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 200 200 250 500 500 500 一部皮带2 YBK2—280S—4 OGW280—7 75kW 200 200 200 100 100 50 二部皮带1 YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 200 210 230 200 200 250 二部皮带2 YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 100 100 100 150 150 150 备用YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 150 150 150 100 100 100 一号水泵YBK2—280S—4 1080796 75kW 180 180 180 170 170 170 二号水泵YBK2—280S—4 6 75kW 180 180 170 200 200 200 三号水泵YBK2—280S—4 710 75kW 200 200 200 180 180 180 减速机型号:V3SH7—25—A—S—FB

绝缘电阻遥测记录 绝缘阻值(M?)遥测人设备地点设备型号设备编号电机功率 AB BC AC AD BD CD 29一部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 180 180 190 200 190 230 29一部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 220 220 220 230 230 230 29二部皮带YBK2—280S—4 OGW280—7 75kW 200 200 200 150 140 140 29二部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 300 320 300 140 150 160 39大皮带1 YBK—315L—4 OGW250—7 185kW 160 160 160 100 120 120 39大皮带2 YBK—315L—4 OGW250—7 185kW 150 150 150 110 130 130 减速机型号:1、39大皮带M3RSF70 2、29二部皮带B3SH7A 3、29一部皮带V3SH7—25—C—FAN。

最新电力变压器绝缘电阻测量资料讲解

电力变压器绝缘电阻测量 电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。 所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。 测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。 测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心 螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。 接线方法:当测量高压线圈或低压线圈对外壳绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或低压线圈端。“接地”端子接变压器外壳。当测量高压线圈对低压线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端,“接地”端子接低压线圈端,同时将“。。“屏蔽”端子接外壳。读取绝缘电阻所规定时间是,接上地线后,按120r/min左右的速度转动兆欧表的手把,转动一分钟时 的读数即为绝缘电阻值。 对容量较小变压器,只需几秒钟兆欧表的读数就能稳定下来而不再上升,所以对于小容量的变压器,就没有必要一定要摇到一分钟,只要能读出稳定的数值就行,而对于容量较大的变压器,才有必要摇到一分钟再读数。 运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是,在20℃时10KV

级及以下,大于300兆欧;35KV级,大于400兆欧。 电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。在不同的温度下,绝缘电阻不同。七 年级上册知识点总结 第一章让我们走进地理 1、以风车而闻名的国家是荷兰,其国花是郁金香。 2、阿拉伯人主要居住在西亚和北非,男子的传统打扮多是身着白色宽大的长袍,头戴头巾,原因是这里主要属于热带沙漠气候,炎热干燥。 3、地图的三要素:方向、比例 尺、图例和注记 4、地图上的八个方向(右图) 5、描述公路的走向和河流的流 向 公路:XX走向,如:南北走向;东西走向;东北—西南走向等。 河流:自___向___,如:自东向西;自南向

绝缘电阻遥测记录(新)

机电队绝缘电阻遥测记录 单 位 地点名称型号功率遥测电阻(M?)遥测时间遥测人 机电队 27一部皮带(备用)皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230 27一部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 200 27一部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 200 27二部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 250 27二部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 150 27二部皮带(备用) 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 150一号水泵水泵电机YBK2—280S—4 75kW 180二号水泵水泵电机YBK2—280S—4 75kW 200三号水泵水泵电机YBK2—280S—4 75kW 200 29一部皮带(备用)皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230

机电队绝缘电阻遥测记录 单位地点名称型号功率遥测电阻(M?)遥测时间遥测人 机电队29一部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230 29一部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230 29二部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 200 29二部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 320 39大皮带1 皮带电机YBK—315L—4 185kW 260 39大皮带2 皮带电机YBK—315L—4 185kW 250

机电队绝缘电阻遥测记录 单位地点名称型号功率遥测电阻(M?)遥测时间遥测人 机电队三九泵房1#泵YB24501—4W500kW110三九泵房2#泵YB24501—4W500kW120三九泵房3#泵YB24501—4W500kW105三九泵房4#泵YB24501—4W500kW150三九泵房5#泵YB24501—4W500kW150三九泵房6#泵YB24501—4W500kW100三九泵房7#泵YB24501—4W500kW170三九泵房8#泵YB24501—4W500kW160三九泵房9#泵YB24501—4W500kW120三九泵房10#泵YB24501—4W500kW130

施工现场用电概况及变压器容量计算

施工现场用电概况及变压器容量计算 一、西岸用电设备主要有: 1、西岸7个墩: 5台冲击钻机(55KW/台)、5台泥浆泵(22KW/台)、1台空压机(132KW/台)、主墩1台龙门吊(30KW/台)、2台主墩塔吊(60KW/台)、地锚2台塔吊(60KW/台); 2、拌和楼: 2台拌和机(85KW/台)、2台输送泵(60KW/台,考虑用柴油输送泵); 3、钢箱梁制作区: 2台空压机(105KW/台)、30台电焊机单相380V JC=65%(22KW/台)、2台龙门吊(30KW/台); 4、钢筋、钢结构制作区: 20台电焊机单相380V JC=65%(22KW/台)、2台卷扬机(16KW/台); 5、架桥机: 70KW; 6、小箱梁制作区: 2台卷扬机(22KW/台)、2台龙门吊(30KW/台)、5台电焊机(22KW/台); 7、办公、生活区:

100KW ; 8、工地照明: 70KW 。 注:由于钢箱梁制作时间比较后,时间不长,所以本项目部先报装一个630KVA 的变压器,到钢箱梁制作前不够用再报装一个315KVA 的变压器。 变压器容量的计算公式: 有功功率:si x c P K P ∑=(kW ) 无功功率:?tg P Q c c =(k var ) 视在功率:2c 2c c Q P S +=(k VA ) 式中: x K —用电设备组的需要系数; si P ∑—用电设备组的各设备的设备功率之和,kW ; ?tg —用电设备组的平均功率因数角的正切值。 西岸现场的变压器容量计算(代入计算公式): 1、冲击钻机: 取kx=0.25 ?cos =0.7,则?tg =1.02 P C =0.25×5×55=68.75kW Q C =68.75×1.02=70.125 Kvar 2、主墩空压机: 取kx=0.25 ?cos =0.7,则?tg =1.02 P C =0.25×1×132=33kW

变压器制造中绝缘电阻偏低原因解析

变压器制造中绝缘电阻偏低原因解析 变压器是传递电能的主要设备,具有维护电力安全的重要功能。外界温度和湿度、测量时间和顺序、电磁场的干扰、兆欧表的接线方式等,都是引起变压器制造中绝缘电阻测量值失真的重要原因。本文对影响变压器的绝缘电阻值的因素进行分析,并提出一些针对性的措施。 标签:变压器;绝缘电阻;影响因素;解决措施 前言 变压器是传递电能的主要设备,要维持电力系统安全供应,必须做好变压器保护工作。变压器制造过程中,由于受众多因素的影响,经常出现绝缘电阻偏低的现象。在绝缘电阻的测试过程中,通过测量绕组绝缘电阻、极化指数以及吸收比,可以检测变压器绝缘在干燥后的电阻值。由于干燥前后,变压器绝缘电阻的变化较为明显,因此,变压器在干燥过程中,能够通过测量结果,分析出变压器绝缘电阻偏低的原因。 1 变压器制造中绝缘电阻偏低的原因 变压器是实现电能运输的重要装置,在变压器使用之前,变压器生产厂家必须用相应手段对变压器绝缘性能进行监测,以保证变压器质量。但是,由于受众多因素的影响,在检测试验中,往往会出现绝缘电阻偏低现象。 1.1 外界干扰 外界干扰是引起变压器制造中绝缘电阻偏低的重要原因。当要进行检验的变压器周围有带电运行的设备时,带电设备与变压器之间所产生的电容耦合往往使得变压器产生一定等级的感应电压,感应电压在回路中会形成干扰电流。在干扰电流的作用下,试验结果会发生一定偏差,造成结果失真或是测量结果不稳定,进而影响了绝缘电阻真实值的获得。在实际测试中,尤其在大型变压器测试中,试验人员已经考虑到干扰电流对绝缘电阻测量结果的影响,并采用了一些抗干扰的设备,有效降低了外界因素对变压器电阻的影响,但是,在测试中,仍旧不能忽视干扰电流对绝缘电阻的影响。 1.2 温度变化 变压器绝缘电阻受温度变化的影响较为明显,当温度升高时,由于绝缘介质内部的离子运动速度加快,引起绝缘体内部水分、杂质等物质出现扩散,这就提升了电导量,进而造成绝缘电阻值降低。当被测验设备的温度低于周围空气的温度时,绝缘体表面会凝结露水,形成水膜,在很大程度上降低了绝缘电阻,导致绝缘表面泄漏。

范例绝缘电阻测试记录

质控(电)表434 — 2 共页第页单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温「C)C 兆欧表型号规格 电压等级 出厂编号检定单位 检定有效 期 检定证书编号ZC25-4 500V 泉州市计量所 2009- 11-23 2010- 11-22 (QJ) D1-04/09-00197 设备或线路 名称 总配电箱ZAL1 设备位号或 系统回路编 号WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 WL7 备用 绝缘电阻实测值 M Q A-B 500 500 500 500 500 500 B-C 500 500 500 500 500 500 C-A 500 500 500 500 500 500 A-N 500 500 500 500 500 500 B-N 500 500 500 500 500 500 C-N 500 500 500 500 500 500 A-PE 500 500 500 500 500 500 B-PE 500 500 500 500 500 500 C-PE 500 500 500 500 500 500 N-PE 500 500 500 500 500 500 A-E B-E C-E N-E 存在冋题 处理情况 无 结论 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责 人)施工 单位 质检员 施工员 测试员

质控(电)表434 — 2 共页第页

质控(电)表434 — 2 共页第页

质控(电)表434 — 2 共页第页

施工临时供电变压器容量计算方法一

施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)--参见《袖珍建筑工程造价计算手册》 变压器容量计算公式: P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) P 施工用电变压器总容量(KVA) ∑P1电动机额定功率(KW)∑P2电焊机(对焊机)额定容量(KVA)∑P3室内照明(包括空调)(KW)∑P4 室外照明(KW)(K0取值范围为1.05~1.1,取1.05) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中: K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。K3:室内照明:0.8 K4:室外照明:1.0。cos?:电动机的平均功率因素,取0.75 η:各台电动机平均效率,取0.86 照明用电量可按动力用电总量的10%计算。有效供电半径一般在500m以内。 施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二,网摘) 一.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99 《电力工程电缆设计规范》GB50217《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著) 二.施工现场用电初步统计 1)计算公式 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下:P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4其中 η─ 用电不均衡系数,取值1.1;P─ 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; ΣP1 ── 全部电动机额定用电量之和;ΣP2 ── 电焊机额定用电量之和;ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和; ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和;K1 ── 全部动力用电设备同时使用系数,取0.6; K2 ── 电焊机同时使用系数,取0.6;K3 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K4 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;cosφ ── 用电设备功率因数,取0.75。 2)施工现场用电量统计表(略)经过计算得到ΣP1 = 208.5 KWΣP2 = 170.2 KW ΣP3 = 10 KWΣP4 = 24 KW 3)用电量计算P = 1.1×(0.6×208.5/0.75+0.6×170.2+0.8×10+1×24) = 331.012 KW 三.变压器容量计算 变压器容量参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-19)如下: P变= 1.05×P=1.05×331.012 = 347.56 KW 则现场提供的变压器SL7-400/10满足要求。 建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(之三教材版) (2009-8-13 22:15:51) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη) 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.7 10~30 0.65 0.6 30以上0.6 【1.33】0.5 破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.75 10~50 0.7 【1.02】0.7 点焊机 0.6 0.43~1 对焊机 0.7 0.43~1 皮带运输机 0.75 0.7 提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2 振捣器0.7 0.7 仓库照明 1.0【0.0】0.35 户内照明 0.8 户外照明 1【0】 0.35

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用范围 本制度规定了绝缘摇测程序、内容、要求以及考核等内容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011)管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及内容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突 然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线 路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表 有3个接线柱:L-接被测设备; E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表 两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电 阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身

110kv主变测绝缘

110KV/10KV 主变测绝缘 新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时500V以上者应使用 2500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于 1.3 倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 二、测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 2. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 3. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 4. 测量前应分别将高低压侧绕组对地充分放电,测量后也应对地放电。 5. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 6. 测量前确认高低压绕组与大地完全隔离,对于可能会影响到测量结果的PT等设备应退出运行,对中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 三、用兆欧表测主变绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,穿绝缘靴,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程:2500V的兆欧表; 3. 接线: L接被测点,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电,放电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 用测量; R60"以及R15" 测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻; 变压器相间绝缘电阻均为零, 高压对低压,以及高压对地R60"电阻值应不小于300兆欧 低压对地R60"电阻值不小于100兆欧 7. 放电。测量结束后将被测量设备对地充分放电。 四、测量注意事项 1. 不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘; 2. 测量结束,对于大电容设备要对地放电; 3. 不是所有设备断电就能测,如变频器、二次回路有接地点的设备等 4. 兆欧表测量引线无破损,测量时引线不能绞绕在一起,要分开; 5. 测量过程中,被测设备上不能有人工作; 6. 只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测; 7. 兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时, 也不要触及引线的金属部分。 8. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 9. 所测绝缘电阻的准确性与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的 关系,一般选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量。

变压器容量计算公式

变压器容量计算公式(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

变压器容量计算公式 打桩机2台 150KW\台 300KW 龙门吊3 80KW\台 240KW 搅拌机4台 20KW\台 80KW 施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器 用什么公示啊急用在线等 满意回答 620KW 1000KVA的变压器额定电流为1000000÷400÷1.732=1443A 如果功率因数控制在0.9以上,可以满足你目前的设备需求。 具体用那个公示呀能说下么 因为620KW的电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约1200~1300A,然后根据变压器的电流计算方式,估算出1000KVA的容量可以满足你的要求。 变压器容量计算 总容量210KW,需要多大的变压器。 总负荷容量210KW,负荷电流399A, 需要变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*399=276.4KVA 变压器长期运行的负荷率不宜超过85% 一般控制在70%-80% , 补偿后功率因数一般能达到0.95 但变压器允许短时的过负荷其中油变的过负荷能力比干变要强,发生事故时干变120%负荷能运行1小时油变130%负荷能运行2小时 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%~90%) 已知道现场用电电流,怎样选择变压器的容量。 1.7321*线电压*相电流=变压器容量,单位KVA