【学员问题】给水管道的敷设的方式和要求?

【解答】1.敷设方式

高层建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,分为明装和暗装两类。

(1)明装,即管道暴露敷设,其优点是安装、维修方便,造价低。缺点是外露的管道影响美观,管道表面易于结露、积灰。对卫生、美观没有特殊要求的民用及工业建筑,管道一般采用明装方式。

(2)暗装,即管道隐蔽敷设,如将管道数设在管井、管槽、管沟、技术层及吊顶内。高楼供水设备的管道暗装时,建筑内整洁美观、卫生条件好,缺点是施工复杂、维修困难,造价高。暗装适用于对美观、卫生要求较高的建筑如宾馆、高级公寓和要求无尘、洁净的车间、实验室等。

2.敷设要求

(1)供水设备的引入管在室外部分的埋深由土壤的冰冻深度及地面荷载情况决定,通常其管顶应敷设在冰冻线以下0.2m,且覆土厚度不宜小于0.7m.

(2)水表节点可装设在建筑的外墙内或室外专门的水表井中。装置水表的场所气温应在2℃以上,且应便于查表、检修及保证水表不受损坏、不受污染。为了保证水表计量准确,水表前后应有符合产品标准规定的直线管段。

(3)给水管道在穿过建筑承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留洞。横管穿过预留

建筑给水管道的布置与敷设

建筑给水管道的布置与敷设 摘要:本工程为一六层框架结构单元式住宅楼。每栋楼两个单元,总占地面积约430平方米,每单元一梯两户,每户三室两厅两卫一厨,建筑面积约95平方米,卫生间设有淋浴器、坐便器、洗脸盆厨房设有洗涤盆。主要内容包括:给排水管道的布置与铺设。 关键词:给排水管道;布置与铺设 给水管道布置和敷设应满足以下要求: 一、满足最佳水力条件 1 给水管道布置应力求短而直。 2 为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间断供水处。 3 室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。 二、满足供水安全可靠而提出的要求 1 室内给水管网宜采用支状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑,应从室外为环状管网的不同管段设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状供水。当室外为枝状管网,但由于两个水厂供水,或有两条市政干管,能保证双向供水时也认为合乎要求,上述两种布置如不可能时应采取设储水池(箱)或增设第二水源作为保证安全供水的措施; 2 引入管的敷设,其室外部分埋深由土壤的冰冻深度及地面荷载情况确定。通常敷设在冰冻线以下200mm,覆土不小于0.7~1.0m的深度;室内部分不应埋设太深,一般在管沟里,地面下不小于0.3m,如果直接埋地敷设,室内管道覆土深度一般为0.30~0.40m,室外管道比室内管道埋深大的多,所以室外管道进入室内时要抬高,然后埋地走管。 引入管进入室内,必须注意保护引入管不致因建筑物的沉降而受到破坏,一般有以下两种情况,引入管 从建筑物的外墙基础下面通过,管道应有混凝土基础固定管道;引入管穿过建筑物的外墙基础或穿过地下室的外墙墙壁进入室内时,引入管穿过外墙基础或地下室的外墙的部分,应配合土建预留孔洞,管顶上部净空 不得小于建筑物的沉降量,一般不小于100mm,孔洞直径一般应大干引入管直径200mm,当给水引入管管径小于或等于100mm时,预留孔洞尺寸为300mm*200mm(长*宽)。而且管道应有套管,有严格防水要求的,应采用柔性防水套管连接。管道穿过孔洞安装好以后,用水泥砂浆堵塞,以保证墙壁的结构强度。 给水引入管应有不小于0.003的坡度向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便于检修时排放存水。 3 给水管宜敷设在不结冻的房间内,否则应采取防冻措施。 4 室内给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。明装时,管道沿墙、梁、柱、天花板、地板等处平行敷设;暗装时,给水横于管除直接埋地外,易敷设在地下室、顶棚或管沟内,立管可敷设在管井中。 (1)干管安装明装管道的干管按住沿墙敷设时,管外皮与墙面净距一般为30—50mm,用角钢或管卡将其固定在墙上,不得有松动现象。为了便于维修时放空,给水横管宜有2%~5‰的坡度,坡向泄水装置。另外管道应采取防震隔音、防冻、防结露等措施。 (2)管道平行安装时,其中心距可按附录2规定。 (3)立管安装立管一般沿墙、梁、柱或墙角敷设。立管外皮与墙面净距见表。 立管穿楼板时,宜加套管,立管的接口不应设在套管内,以免维修不便。安装带有支管的立管时,应注意支管预留口位置的准确性。立管上应设管卡,安装数量见表。 (4)支管安装支管一般沿墙平行敷设,用钩钉或管卡固定,不得有松动现象。冷水管与其他管道平行安

管道敷设的方式及要求

管道敷设的方式及要求 1、室外管道的敷设 室外管道一般的敷设方式有两种即架空敷设和埋地敷设,埋地敷设又分为直埋敷设和管沟敷设。 a)管道架空敷设 将管道敷设于地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上的方式就是架空敷设。架空敷设适用于地下水位较高,地下土质差,年降雨量大,或地下管线较多以及采用地下敷设而需大量开挖土石方的地方。架空敷设所用的支架按材料分为砖砌体、毛石砌体、钢筋混凝土预制或现场浇注、钢结构、木结构等类型。按支架的高低可分为低支架、中支架和高支架三种敷设类型。 管道架空敷设的施工工序:按设计图纸放线定位-管道支架施工-按设计要求安装支架上的支座-吊装管道-管道与管件的连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后除表面锈迹、刷防锈漆、面漆、保温。 b)管道直埋敷设 直埋敷设是将管道直接埋地的一种敷设方式,在室外管道工程中常用。 管道直埋施工程序是:测量-打桩-放线-挖管沟-垫层处理-下管前管道装配-防腐-下管-连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后对接口进行防腐处理-管沟回填。 c)管道管沟敷设 管沟敷设是将管道敷设于地面下的混凝土或砖(石)砌筑而成的地沟内。按人在地沟内通行情况可分为不通行地沟、半通行地沟和通行地沟三种形式。

管道管沟埋设施工程序是:除与管道直埋施工的相同点之外,管沟及管沟内的管道支架都是由土建施工完成的。 2、室内管道的敷设 根据建筑物的用途和对美观的要求不同,室内管道敷设可分为明装和暗装两种形式。 管道沿墙、梁、柱及楼板暴露敷设称为明装。明装具有施工、维修方便、造价低、但室内不美观等特点,适用于要求不高的民用及公共建筑、工业建筑等。 管道布置在管道竖井、吊顶、墙上的预留管槽内部隐藏设置称为暗装。暗装具有室内美观、但造价高、维修不便等特点,适用于美观性要求高的星级宾馆、酒店等建筑。 无论是室内管道还室外管道,在施工的过程中还应注意管道的设计坡度要求。 3、常用管道图例 国家为了规范画图,对于图纸图例的标注制定了相关的国家标准。熟悉管道工程各个部件的图纸表示方式,对于安装工程预算的工程量计算和准确计价十分有帮助。给水排水制图标准 GB/T 50106-2001中规定管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2-1-1的要求: 表1-2-1 管道图例: (二)给排水、采暖、消防、燃气管道的敷设 建筑给水系统的主要任务是将市政管网的给水引入建筑物内部,供人们生活、生产使用。建筑给水系统根据用途的不同可以分为:生活给水、生产给水消防给水等。

高层建筑给水排水管道布置规范标准(毕设).docx

-*给水排水管道敷设规范及要求(整理的很全面) 1给水管道的敷设及管材 室内给水管道的敷设、布置应严格按照建筑给排水设计规范 (G B-50015-2003 )的要求进行,建筑室内管道布置和敷设原则 如下: (1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。 (2)室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、 大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和 引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的 布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。 (3)室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、 产品和设备的上面。 (4)埋地敷设的给水管应避免布置在可能受重物压坏处。管道 不得穿越生产设备基础,在特殊情况下必须穿越时,应采取有效的 保护措施。 (5)给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。 给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽, 且立管离大、小便槽端部不得小于 0.5m 。 (6)给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越 时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。 (7)塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受 撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。塑料给水管道不得 与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m 的金属管段过渡。

(8)室内给水管道上的各种阀门,宜装设在便于检修和便于操 作的位置。 (9)建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于 0.5m ;交叉埋设时不应小于 0.15m ,且给水管道应在排水管的上面。 (10)给水管的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线膨胀 系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素 经计算确定。应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。 (11)当给水管道结露会影响环境,引起装饰、物品等受损害时,给水管道应作防结露保冷层,防结露保冷层的计算和构造,按 现行的《设备及管道保冷技术通则》执行。 (12)给水管道暗设时,应符合下列要求: ○1不得直接敷设在建筑物结构层内; ○2干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内; ○3敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm ; ○4敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑 料复合管材或耐腐蚀的金属管材; ○5敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口 连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。 (13)给水管道应避免穿越人防地下室,必须穿越时应按人防 工程要求设置防暴阀门。

给水管道的哪些部位应设置阀门

给水管道的哪些部位应设置阀门 1 居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2 居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3 从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4 入户管、水表前和各分支立管。 5 室内给水管道向住户、公共卫生间等接出的配水管起端;配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置。 6 水池、水箱、加压泵房、加热器、减压阀、管道倒流防止器等应按安装要求配置。 3.4.6 给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型: 1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; 2 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀; 3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀; 4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀; 5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀; 3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀: 1 引入管上; 2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上; 3 水泵出水管上;

4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。 注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。 3.5 管道布置和敷设 3.5.1 居住小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与市政给水管连接成环状网。 环状给水网与市政给水管的连接管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量。 3.5.2 居住小区的室外给水管道,应沿区内道路平行于建筑敷设,宜敷设在人行道、慢车道或草底下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。 居住小区的室外给水管道与其它地下管线及乔木之间的最小净距,应符合本规范附录A的规定。 3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。 3.5.4 室外给水管道上的阀门,宜设置阀门井或阀门套筒。 3.5.5 敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道于各种管道之间的净距,应满足安装操作的要求,且不宜小于0.3m。 室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水管下方;垂直平行敷设时,冷水管应在热水管右侧。

给排水管道敷设规范摘录

给排水管道敷设 给水排水管道不应穿过变配电房、电梯机房、智能化系统机房、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,以及博物馆类建筑的藏品库房、档案馆类建筑的档案库区、图书馆类建筑的书库等;并应避免在生产设备、遇水会引起爆炸燃烧的原料和产品、配电柜上方通过; 排水横管不得穿越食品、药品及其原料的加工及贮藏部位,并不得穿越生活饮用水水池 (箱)的正上方;排水管道不得穿过结构变形缝等部位,当必须穿过时,应采取相应技术措施;排水管道不得穿越客房、病房和住宅的卧室、书房、客厅、餐厅等对卫生、安静有较高要求的房间; 生活饮用水管道严禁穿过毒物污染区。当通过有腐蚀性区域时,应采取安全防护措施。 2. 住宅室内装饰装修设计规范JGJ 367-2015 当给水管暗敷时,应避免破坏建筑结 构和其他设备管线,水平给水管宜在顶棚内暗敷;当塑料给水管明设在容易受撞击处时,装饰装修应采取防撞击的构造;新设置的燃气或电热水器的给水可与原有太阳能热水器共用一路管道;塑料给水管不得与水加热器或热水出水管口直接连接,应设置长度不小于400mm的金属管 过渡;当明设的塑料给水立管距灶台边缘小于400mm、距燃气热水器小于200mm时,装饰装修应采取隔热、散热的构造措施;严寒及寒冷地区明设室内给水管道或装修要求较高的吊顶内给水管道,应有防结露保温层。 除独立式低层住宅外,不得改变原有干管的排水系统;不得将厨房排水与卫生间排污合并排放; 应缩短卫生洁具至排水主管的距离,减少管道转弯次数,且转弯次数不宜多于3 次;宜将排水量最大的排水点靠近排水立管; 排水管道不应穿过卧室、排气道、风道和壁柜,不应在厨房操作台上部敷设;不应封闭暗装排污管、废水管的检修孔和顶棚位置的冷热水阀门的检修孔;同层排水系统应采取防止填充层内渗漏的防水构造措施;塑料排水管明设在容易受撞击处,装饰装修应有防撞击构造措施;塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采

室内给排水管道的布置与敷设

室内给排水管道的布置与敷设 室内排水系统的组成 室内排水系统由以下几部分组成: (1)污水收集设备 常见的污水收集设备主要为卫生器具。按其用途可分为便溺类用卫生器具、盥洗及淋浴用的卫生器具、洗涤用的卫生器具、地漏等。 (2)排水管道系统 它主要由排水干管、排水横管、排水支管组成。 (3)通气装置 通气装置通常由通气管、透气帽等组成。一般建筑物内只设普通通气管,即排水立管向上延伸出建筑物屋面。透气帽设置在通气管顶端,防止杂物落入管中。 (4)清通设备 清通设备主要有检查口、清扫口及检查井等。清扫口的主要形式有两种,即地面清扫口和横管丝堵清扫口。 (5)排水管附件 主要有排水栓、存水弯等。排水栓一般设在盥洗槽、污水盆的下水口处,防止大颗粒的污染物堵塞管道。存水弯一般设在排水支立管上,防止管道内的污浊空气进入室内。室内给排水管道的布置与敷设 室内给水管道的布置 室内给水管道的布置原则是力求管线最短,阀件最少,敷设简便。 给水引入管通常埋地敷设,引入管穿越承重墙时,应注意保护管道。若穿越基础埋设较浅,则管道可以从基础底部穿过(如图2.5所示);若穿越基础埋设较深,则管道穿越承重墙或基础本体(如图2.6所示),此时承重墙或基础上应预留直径大于引入管直径200mm的孔洞。 室内管道的敷设分为明装和暗装两种方式。 明装即给水管道沿建筑物的墙、梁、柱等的表面裸露装设。管道与建筑物表面的距离以能够进行施工、维修即可,一般最小间距为20~50mm。

暗装即将给水管道敷设在室内的天花板下或吊顶内,或是在管道井、管槽、管沟内隐蔽敷设。 室内排水管道的布置 排水横支管的布置,是根据卫生器具的布置和排水管道布置的要求而定,底层直接埋设于地下,深度不小于0.50m,楼层一般悬吊在楼板下0.35~0.50 m或吊顶内。 排水立管一般沿墙角明装,距墙面5cm,立管每层距地面1.6m处设立管支架一个。排出管是直接埋于地下或悬吊于地下室顶下。通气管一般伸出屋面,其高度一般为0.7m;在有人活动的屋面其高度一般不低于2.2m。 常用的材料 常用的管材 1. 金属管材 金属管材及管件,可以分为黑色金属和有色金属两种,给排水工程中常用黑色金属管材。 管道规格的表示方法:对于无缝钢管和直缝卷制电焊钢管一般用外径×管壁厚度表示,例如,外径为108mm,壁厚为4mm的无缝钢管表示为φ108×4;对于焊接钢管、铸铁管一般用公称直径表示,例如,公称直径为50mm的焊接钢管用DN50表示,公称直径为100mm的铸铁管用DN100mm表示。 (1)金属管材的统一技术标准 ①公称直径是为便于管道和管件的设计、制造和安装施工而规定的一种标准直径。一般情况下,公称直径的数值既不是管道的内径,也不是管道的外径,而是与管道内径相近似的整数。无论多大的管道,都能与公称直径相同的阀门等附件相连接。焊接钢管、镀锌钢管和无缝钢管的公称直径、内径、壁厚及理论质量详见表2.1、表2.2(详见P29)。 ②公称压力是为设计、制造和使用方便而规定的一种标准压力,用PN表示,后面加压力数值。 ③工作压力是为保证管路工作时的安全,在正常情况下所输送的工作介质压力。工作压力用P表示。 (2)管材的分类

排水管道布置和敷设要求及注意事项

一、室排污管道的布置要求 1、排水管道一般应地下设置或地面上楼板下明设,如建筑工艺有特殊的要求时,可在管槽、管道井或吊顶暗设,但应便于安装和检修。 2、不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。 3、架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产房,以及食品和贵重商品仓库,通风小室和配电间。 4、不得布置在食堂、饮食业的副食操作烹调上方。当条件限制不能避免时,应米取防护措施。 5、管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道,当条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。 6、管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。在特殊情况下,应与相关专业协商处理。 7、生活污水管不得穿越卧室、病房等对卫生,安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的外墙。 8排污立管应设在靠近最脏、杂质最多的排水点。 9、管道应避免曲线偏置,当条件限制时,宜用乙字管或两45。弯头连接。 10、管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.15m.。 11、高耸构筑物和构筑高度在50m以上,或抗震设防8度地区

的高层建筑,应在立管每隔二层设置伸缩接头。 12、立管仅设置伸顶通管时,最低排水横管与立管相接处距立管底部距离不得小于下表1的规定。 最低横管与立管连接处至立管底部距离表1 注:①当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横 干管比之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。 ②排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0 m. ③不能满上述两条件时,则排水支管应单独排出室外。 13、一般厂房,为防止机械损坏管道,管道最小埋设深度应按下表2规定: 埋管深度表2

园林给水管网布置的一般原则、布置形式

园林给水管网布置的一般原则、布置形式 (一)给水管网的布置原则 给水管网的布置要求供水安全可靠,投资节约,一般应遵循以下原则: 1、按照总体规划布局的要求布置管网,并且需要考虑分步建设。 2、干管布置方向应按供水主要流向延伸,而供水流向取决于最大的用水点和用水调节设施(如高位水池和水塔)位置,即管网中干管输水距它们距离最近。 3、管网布置必须保证供水安全可靠,干管一般按主要道路布置,宜布置成环状,但应尽量避免布置在园路和铺装场地下敷设。 4、力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。 5、在保证管线安全不受破坏的情况下,干管宜随地形敷设,避开复杂地形和难于施工的地段,减少土方工程量。在地形高差较大时,可考虑分压供水或局部加压,不仅能节约能量,还可以避免地形较低处的管网承受较高压力。 6、为保证消火栓处有足够的水压和水量,应将消火栓与干管相连接,消火栓的布置,应先考虑在主要建筑。 7、与其它管线的水平距离。 8、管线的埋深:冰冻线以下40cm,无冰冻区不小于70cm。 9、阀门井500米左右设一处,消防栓120米设一处与道路相区不大于2米。 (二)给水管网的布置形式 给水管网的布置形式主要有树枝状管网和环状管网两种。 1、树枝状管网 从引水点至用水点的管线布置成树枝状,管径随用水点的减少而逐步变小。它适合于用水点较分散的情况,对分期发展的公园有利。树状网构造简单,造价低,管线长度短,但供水的安全可靠性差,并且在树状网末端,因用水量小,管中水流缓慢,甚至停留,致使水质容易变坏,而出现浑浊水和红水的可能。 2、环状管网 给水管线纵横相互接近,形成闭合的环状管网。环状管网中任何管道都可由其余管道供水,保证供水的可靠性,环状管网还可降低管网中的水头损失,减轻水锤造成的影响,但环状网增加了管线长度,投资增加

排水管道布置和敷设要求及注意事项

一、???????室内排污管道的布置要求 1、排水管道一般应地下设置或地面上楼板下明设,如建筑工艺有特殊的要求时,可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。 2、不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。 3、架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产房内,以及食品和贵重商品仓库,通风小室和配电间内。 4、不得布置在食堂、饮食业的副食操作烹调上方。当条件限制不能避免时,应采取防护措施。 5、管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道,当条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。 6、管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。在特殊情况下,应与相关专业协商处理。

7、生活污水管不得穿越卧室、病房等对卫生,安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的外墙。 8、排污立管应设在靠近最脏、杂质最多的排水点。 9、管道应避免曲线偏置,当条件限制时,宜用乙字管或两45°弯头连接。 10、管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.15m.。11、高耸构筑物和构筑高度在50m以上,或抗震设防8度地区的高层建筑,应在立管每隔二层设置伸缩接头。 12、立管仅设置伸顶通管时,最低排水横管与立管相接处距立管底部距离不得小于下表1的规定。 最低横管与立管连接处至立管底部距离???表1

注:①当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。 ②排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0 m. ③不能满上述两条件时,则排水支管应单独排出室外。 13、一般厂房,为防止机械损坏管道,管道最小埋设深度应按下表2规定: 埋管深度?????表2

给水管道的布置和敷设

第1章建筑内部给水系统 1.3给水管道的布置和敷设

1.3给水管道的布置和敷设 1.3.1 管道布置 1.基本要求 确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 给水管道的布置受建筑结构、用水要求、配水点和室外给水管道的位置,以及供暖、通风、空调和供电等其他建筑设备工程管线布置等因素的影响。 进行管道布置时,不但要处理和协调好各种相关因素的关系,还要满足以下基本要求。 (1)

管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短,以减少工程量,降低造价。但不能有碍于生活、工作和通行;一般可设置在管井、吊顶内或墙角边。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,既利于供水安全,又可减少流程中不合理的转输流量,节省管材。 不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条。若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引入管之间的室外给水管上装阀门。

1——引入管;2——水表井;3——立管;4——室外给水管道 图1-18 引入管从建筑物不同侧引入室内管道贯通状布置 建筑物 室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备,应采用环状管网或贯通枝状双向供水。 设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如图1-18所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池(箱)或增设第二水源等安全供水措施。

在管道或保温层外皮上、下留有不小于150mm 的净空;软性接头法即用橡胶软管或金属波纹管连接沉降缝、伸缩缝隙两边的管道; 给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应采取有效的保护措施。同时也不宜穿过伸缩缝、沉降缝、变形缝。若需穿过,应采取保护措施,常用的措施有: 保护管道不受损坏 (2)

供水管道敷设施工方案流程

供水管道敷设施工方案流程 1、施工流程 测量放线→材料、设备验收及布管→沟槽开挖→管道安装→阀门安装→井室砌筑→管道回填→管道压力试验。 2、测量放线 2.1、工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场,清点统计管线沿途的地上、地下障碍物,挖探坑确定障碍物具体位置和埋深,如遇问题应及时与设计人员联系协商解决。2.2、根据图纸提供的管道中心线控制点进行测量放线,管道中心线上应每隔50米设一中心桩。管道变坡桩、转角桩及附属设施等部位桩应同时放出,各桩点应做好拴桩记录,以便在丢失、破坏时能够及时、准确补测、恢复。 3、材料验收及运输 3.1、管材、管件的质量检查 3.1.1、在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收。应检查厂家的生产许可证和质量合格证,并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。 3.1.2、不得采用有任何损坏迹象的管道,发现有质量问题的管材和管件应妥善处理。 3.2、管材管件的装卸和存放 3.2.1、管材、管件装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。 3.2.2、管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力

必须可靠。 3.2.3、管道可采用一个或两个支撑点起吊,应保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿其两端装卸管道。 3.2.4、装卸采用软吊带,严禁采用钢丝绳或铁链吊装管道。 3.2.5、当管道直接存放在地上时,地面应平坦。严禁将管道存放在尖锐硬物上,所有堆放的管道应加木楔防止滚动。 3.2.6、管道应按规格分类堆放。每堆一层应垫放枕木,枕木间距应小于1/2管道长度;管道堆放高度不得超过2m。3.3、管道运输 3.3.1、管道运输前应做好管壁和接头的保护。 3.3.2、管道在运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,并分别在管底嵌入木楔保持稳定。 3.3.3、管道在运输车上的堆装高度不得多于2-3层。 4、沟槽开挖 4.1、开挖前的准备 4.1.1开挖前进行现场调查以查明以下情况: 4.1.1.1、施工期间地下水位、土质情况 4.1.1.2、地上、地下构筑物分布情况,并与甲方洽谈处理方案 4.1.3、制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 4.2、土方开挖

排水管道布置和敷设要求及注意事项

650454112.doc 一、室内排污管道的布置要求 1、排水管道一般应地下设置或地面上楼板下明设,如建筑工艺有特殊的要求时,可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。 页23 共页1 第 650454112.doc 7、生活污水管不得穿越卧室、病房等对卫生,安

静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的外墙。 8、排污立管应设在靠近最脏、杂质最多的排水点。 9、管道应避免曲线偏置,当条件限制时,宜用乙 字管或两45°弯头连接。 10、管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.15m.。 11、高耸构筑物和构筑高度在50m以上,或抗震 设防8度地区的高层建筑,应在立管每隔二层设置伸缩接头。 12、立管仅设置伸顶通管时,最低排水横管与立管 相接处距立管底部距离不得小于下表1的规定。 最低横管与立管连接处至立管底部距离表1 页23 共页2 第 650454112.doc 立管连接卫生器具的层数立管连接卫生器具的层数)(层)(m0.45 ≤4

0.75 6 ~1.212 3.01916.0 20 ≥①当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横注:可将表中垂直距,干管比之连接的立管大一号 管径时离缩小一档。②排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点3.0 m. 距立管底部水平距离不宜小于,则排水支管应单独 排出室外。③不能满上述两条件时页23 共页3 第650454112.doc 13、一般厂房,为防止机械损坏管道,管道最小埋设深度应按下表2规定: 埋管深度表2 管材素土夯实、缸砖、木砖水泥混凝土、沥青地 1m 0.60m

管道敷设的方式及要求

1、室外管道的敷设 室外管道一般的敷设方式有两种即架空敷设和埋地敷设,埋地敷设又分为直埋敷设和管沟敷设。给水排水制图标准 GB/T 50106-2001中规定管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2-1-1的要求:表1-2-1 管道图例:

1.管道敷设距墙距离

New Page 1 1.4 给水管道布置和敷设 1.4.1 绘水管道布置和敷设 给水管道的布置敷设应满足以下要求: 一、满足最佳水力条件 1.给水管道布置应力求短而直。 2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间 断供水处。 3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。 二、满足维修及美观要求 1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。 2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。 3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有 检修门。 4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。 5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以 便检修时排放存水。泄水阀门井一般做法如图1.4—1所示。 三、保证生产及使用安全 1.给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。 2.给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应 尽量避免在生产设备上面通过。 3.给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。
页码,1/6
4.对不允许断水的车间及建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝 状双向供水。 5.对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如图1.4—2所示。如不 可能且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一: 1)没贮水池或贮水箱。 2)有条件时,利用循环给水系统。 3)由环网的同侧引入,但两根引入管的间距不得小于10m,并在接点间的室外给水 管道上设置闸门,如图1.4—3所示。 四、保护管道不受破坏 1.给水埋地管道应避免齐置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下,如必须穿 越时,应与有关专业协商处理。 2.给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小匣槽。 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Hongye\GPS10.5-JZ%20R17\shx\JzGpsZl.chm::/建筑给水/给... 2011-9-19

给水管道的布置

给水管道的布置 给水管道的布置与敷设,必须深入了解该建筑物的建筑和结构的设计情况、使用功能、其他建筑设备(电气、采暖、空调、通风、燃气、通讯等)的设计方案,兼顾消防给水、热水供应、建筑中水、建筑排水等系统,进行综合考虑。 一、给水管道的布置 室内给水管道布置,一般应符合下列原则。 1、满足良好的水利条件,确保供水的可靠性,力求经济合理。 给水管道的布置应力求短而直,尽可能与墙、梁、柱、桁架平行不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段接出2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通枝状双向供水,若条件达不到,可采取设贮水池(箱)或增设第二水源等安全供水措施。 2、保证建筑物的使用功能和生产安全 给水管道不能妨碍生产操作、生产安全、交通运输和建筑物的使用。故管道不应穿越配电间,以免因渗漏造成电气设备故障或短路;不应穿越电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心和音像库房等房间;不能布置在遇水易引起燃烧、爆炸、损坏的设备、产品和原料上方,还应避免在生产设备上面布置管道。 3、保证给水管道的正常使用 生活给水引入管与污水排出管管道外壁的水平净距不宜小于1.0m,室内给水管与排水管之间的净距,平行埋设时,应为0.5m;交叉埋设时,应为0.15m,且给水管应在排水管的上面。埋地给水管道应避免布置在可能被重物压坏处;为防止振动,管道不得穿越生产设备基础,如必须穿越时,应与有关专业人员协商处理并采取保护措施;管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,如必须穿过,应采取保护措施,如软接头法(使用橡胶管或波纹管)、丝扣弯头法、活动支架法等;为防止管道腐蚀,管道不得设在烟道、风道、电梯井和排水沟内,不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿过大小便槽,给水立管距打、小便槽端部不得小于0.5m。 塑料给水管应远离热源,立管距灶边不得小于0.4m,与供暖管道、燃气热水器边缘的净间距不得小于0.2m,且不得因热辐射使管外壁温度大于40℃;塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m的金属管段过渡;塑料管与其他管道交叉敷设时,应采取保护措施或用金属套管保护,建筑物内塑料立管穿越楼板和屋面处应为固定支承点;给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线膨胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定,应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。 4、便于管道的安装与维修 布置管道时,其周围要留有一定的空间,在管道井中布置管道要排列有序,以满足安装维修的要求。需进入检修的管道井,其通道不宜小于0.6m。管道井每层应设检修设施,每两层应有横向隔断。检修门宜开向走廊。给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距应满足安装操作需要且不小于0.3m。

排水管道布置和敷设要求及注意事项

一、室内排污管道的布置要求 1、排水管道一般应地下设置或地面上楼板下明设,如建筑工艺有特殊的要求时,可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。 13、一般厂房,为防止机械损坏管道,管道最小埋设深度应按下表2规定: 注:在铁路下应敷设钢管或给水铸铁管;管道的埋设深度不小于1.0m。

论建筑给水管道布置-敷设与安装

论建筑给水管道布置\敷设与安装 论文摘要:近年来,我国城市化水平发展迅猛,各式建筑如雨后春笋纷纷拔地而起。因而加强建筑给水管道的布置与建设工作刻不容缓。建筑给水管道的布置设计是建筑内部给水排水设计工作的一个核心重点,它直接影响着室内排水管网敷设和居民的日常生活,因此研究给水管道布置有着重要的意义,本论文较为系统地探讨了管道布置、敷设与安装要点,以使管道设计达到合理经济、安全可靠的目的,并为建筑内部给水管道的流量设计提供了研究资料。 关键词:给水管道、敷设、安装、流量 一、给水管道的布置 1.引入管的布置 建筑物的给水引入管,从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入当建筑用水量比较均匀时,可从建筑物中央部分引入,以缩短管网向最不利点的输水长度,减少管网的水头损失。在一般情况下,引入管可设置一条。当建筑物不允许间断供水或室内消火栓总数在10个以上时,需要设置两条,并应由城市环形管网的不同侧引入,如果建筑级别较高,不允许间断供水,则应设成两条引入管,且由城市管网不同侧引入,如只能由建筑同侧引入,则引入管间距不得小于10m,并应在接点设阀门。引入管埋设深度主要根据当地气候、地质条件和地面荷载而定。在寒冷地区,埋设深度在当地冰冻线以下,以防止冻结,在室外直埋敷设时,应采取防腐措施。引入管穿越承重墙或基础时,要预留孔洞,管顶上部预留净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.15m,并作好防水的技术处理。若基础较浅,应从其底部穿过;若基础较深,管道需要穿越基础时,应在基础上预留洞口,洞口尺寸可查阅有关设计手册。 2.室内给水管道的布置 室内给水管道的布置与建筑物结构、卫生用具和生产设备布置情况以及所采用的给水方式等有关,并应充分利用室外给水管网的压力。管道布置的原则应力求长度最短,尽可能呈直线走向,与墙、梁、柱平行敷设,检修方便。按照水平配水干管的敷设位置,室内给水系统可分为三种供水形式:即下行上给式,上行下给式,环状式。 2.1下行上给式 水平配水干管可直接敷设在底层地下或地沟内,自下而上供水。下行上给式在建筑中应用最为广泛。 2.2上行上给式

室外给水管敷设要求

一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D;50D≤160 50D;160D≤250 75D;D>250 100D。 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。 2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

3. PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。 4. 在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。 5. 由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。 四、回填夯实 管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填,回填时应符合下列规定: 1. 防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽。 2. 对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm,夯实后再回填其它杂土。 3. 回填必须从管两侧同时回填,回填一层夯实一层。 4. 管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm。 5. 管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。 管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填。回填必须从管道两侧同时回填,回填一层夯实一层。管道试压前,一般情况下回填不宜少于500MM,管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。 PE给水管道系列 1、管道敷设 1.沟槽开挖与基础

给水管道的布置和敷设的基本要求

一、满足最佳水力条件 1.给水管道布置应力求短而直。如不可能且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一: 1)没贮水池或贮水箱。 2)有条件时,利用循环给水系统。 3)由环网的同侧引入,但两根引入管的间距不得小于10M,并在接点间的室外给水 管道上设置闸门,如图1.4—3所示。 四、保护管道不受破坏 1.给水埋地管道应避免齐置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下,如必须穿越时,应与有关专业协商处理。 2.给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小匣槽。 3.给水引入管与室内排出管管外壁的水平距离不宜小于1.0M。 4.建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋没的管外壁的最小允许距离,应分别为0.5M和0.15M(交叉埋没时,给水管宜在排水管的上面。) 5.给水横管宜有0.00270.005的坡度坡向泄水装置。 6.结水管道穿楼板时宜预留孔洞,避免在施工安装时凿打楼板面。孔洞尺寸一般宣较 通过的管径大50—100MM。管道通过楼板段应设套管。 7.给水管道穿过承重墙或基础处应预留洞口,且舍顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1M。 8.通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。 9.给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施。 常用措施如下: (1)螺纹弯头法。又称丝扣弯头法,如图1.4—4。建筑物的沉降可由螺纹弯头的旋