文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工临时用电计算实例22

建筑施工临时用电计算实例22

建筑施工临时用电计算实例

○陈石斌(汕头市龙湖区建设局安全管理监督站)新津中学教学楼地上部分主要用电设备及功率:

一、供电总平面图

二、负荷计算

施工工地地上部分可分段作业,现场总需要系数K X =0.6,功率因数 COS φ=0.65,由总配电箱返出的各用电设备按满负荷计算。

1、不同暂载率的用电设备的容量换算:

第9号电焊机的设备容量:

Pe 9 =S ’ . COS φ=11× ×0.85≈7.6KW 第10号弧焊机的设备容量: Pe 10=S ’

. COS φ=30.5×

×0.85≈20.1KW 2、单相用电设备的不对称容量换算:

将2只电焊机分别接在AB 、BC 线间,照明线路均衡分配到AB 、BC 线间,弧焊机接在CA 线间,则单相不对称容量为:

20.1-7.6-2.3=10.2KW ,三相用电设备总容量为76.3KW ,

×100%=13.3%<15%,不必换算。 3、所有用电设备的总设备容量及计算负荷: <1> 总设备容量:

Σpe =(7.5 + 3 + 1.1 + 1.1 + 7.5 + 5.5 + 7.6 +2.2 + 1.5 + 1)×2 + 7 + 3

+ 20.1 + 5.5 + 4.6 = 116.2KW <2> 计算负荷:

P j = K x ×Epe = 0.6×116.2 ≈ 69.7KW Q j = P j tg Ф = 69.7×1.17 ≈ 81.6KW

S j = = ≈ 107.3KW

I j = = ≈ 163.1A

<3>总配电箱至第1分配电箱的计算负荷(该线路为搅拌机及砂浆机所用,筒称Σ总一1的计算负荷):

P j1 = 7.5×2 + 3×2 = 21KW (取COS Φ = 0.8) Q j1 = P j1tg Φ = 21×0.75 ≈ 15.8KV AR

S j1 =

≈ 26.3KV A

JC

0.65

JC

0.6

10.2

76.3

P j 2 + Q j 2

69.7 2+81.6 2 S j

Ue √3 107.3 0.38×1.73

21 2+15.8 2 26.3

I j1 = ≈ 40A

<4> Σ总一2分路为振捣器及1.5吨卷扬机所用,计算负荷: P j 2 = 1.1×4 + 7.5×2 = 19.4KW (取COS Φ = 0.65) Q j 2 = 19.4 × 1.17 ≈ 22.7 KV AR S j2 =

≈ 29.8KV A

I j2 = ≈ 45.4A

<5> Σ总一3分路为1.0吨卷扬机,钢筋机械,电焊机、弧焊机所用,计算负荷:

P j3 = 5.5×2 + 7 + 3 + 7.6×2 + 20.1 = 56.3 (取COS Φ = 0.85) Q j3 = 56.3×0.62≈ 34.9 KV AR

S j3 =

≈ 66.2KV A

I j3 = ≈ 100.7A

<6> Σ总一4分路为木工机械,水磨机、打夯机、水泵之用,计算负荷: P j4 = 5.5 + 2.2×2 + 1.5×2 + 1×2=14.9KW (取COS Φ = 0.8) Q j4 = 14.9×0.75 ≈ 11.2 KV AR

S j4 =

≈ 18.7KV A

I j4 = ≈ 28.4A

<7> Σ总一5分路为照明所用,因照明使用纯电阻性,所以 P j5 = 4.6KW

I j5 = ≈ 7A

19.4 2 + 22.7 2 29.8 √3 ×0.38 66.2 √3 ×0.38

56.3 2 + 34.9

2 18.7 √

3 ×0.38

14.9 2 + 11.2

2 4.6 √

3 ×0.38

三、导线及导线载面的选择

本工程总电源至各分配电箱采用铜蕊绝缘塑料架空线,分配电箱至各开关箱采用塑料电缆(VV )或橡胶电缆(Ycw )或YJV 电缆埋地敷设。

选择的程序是:先按允许温升初选载面,使Ij 小于电缆允许载流量。然后再用电压损失校核,使其小于电压损失规定值为满足要求。

1.Σ总一1 段,L 1 = 80m = 0.08Km ∵ I j1 = 40A ,Pj 1= 21KW ,Q j1 = 15.8KV AR

查表规范表(5-2-1),初选3×6 mm 2 + 2×4 mm 2(I = 51A ),

电压损失,查表(5-2-5)得导线的电阻R o = 1.2Ω/km ,电抗X o = 0.302Ω/km ,

△U 1% = PaLa + QaLa

= ×21×0.08 +

×15.8×0.08

≈ 1.4 + 0.26 = 1.66(%)<(5%) 满足规定。

2.Σ总-2段,L 2 = 90m = 0.09km I j2 = 45.4A ,P j2 = 19.4kw

查表,初选3×10mm 2 + 2×6 mm 2(I =70A ), 电压损失,查表(5-2-5)得导线的电阻R o = 1.2Ω/km ,

△U 2% = ×19.4×0.09 + 略 ≈ 1.45(%)<(5%),满足规定。

3.Σ总-3段,L 3 = 30m = 0.03km , I j3 = 100.7A ,P j3= 56.3kw ,查表(5-2-1) 初选3×25mm 2 + 2×16mm 2 (I = 128A ) 查表,得电阻R o = 0.74Ω/km

电压损失△U 3% = ×56.3×0.03+略

1.2 10×0.38 R o 10Ue 2 n Σ 1 X

o 10Ue 2 n Σ 1

0.32 10×0.382 1.2 10×0.38

2 0.74

10×0.382

≈ 0.87(%)<5%,满足规定。 4.Σ总-4段,L 4 = 0.07km , I j4 = 28.4A ,P j4 = 14.9kw

查表,初选3×4mm 2+2×2.5mm 2 (I = 39A ) 查表,得电阻R o = 1.2Ω/km ,

电压损失△U 4% =

×14.9×0.07+略

≈ 0.87(%)< 5% ,满足规定。

5、照明开关支干线段:

因为I j5 = 7A ,可选定5×1.5 mm 2导线(I = 20A )

6、各分配电箱至对应的各开关箱的支线开关电器及负荷线的选择,可参照《规范》附录一取用。

四、各配电箱内开关电器的选择 1、总配电箱(Σ总)开关电器的选择 <1> 自动开关的选择(其中为长延时脱扣器)

①∵ I j = 163.1A ,选DZ10-250/330,复式脱扣整定电流为200A 。 ②I j1 = 40A ,Σ总一1分箱用3×6mm 2 + 2×4mm 2的I = 51A ,此段干线最大电动机7.5kw 的起动电流为额定电流(15A )的7倍,选择DZ 开关同尖峰电流的关系:

Ier 1≥K ’(I jf +I j1)= 0.6×(6×15+40)= 78A 采用DZ10-100/330,复式脱扣整定电流为100A 。

③I j2 = 45.4A ,Σ总-2分箱用3×10 mm 2+2×6 mm 2的I = 70A ,此段干线最大电动机为7.5kw ,

Ier 2 = 0.6×(6×15+45.4)= 81.2A

采用DZ10-100/330,复式脱扣整定电流为100A 。

④I j3 = 100.7A ,Σ总-3分箱用3×25 mm 2+2×16 mm 2的I = 128A ,此段干线钢筋切断机为7kw ,

Ier 3 = 0.6×(6×14+100.7)= 110.8A

1.2 10×0.382

采用DZ10-250/330,复式脱扣整定电流为120A。

⑤I j4 = 28.4A,Σ总-4分箱用3×4mm2的I = 39A,此段干线最大电动机为2.2kw,

Ier4 = 0.6×(6×4.4+28.4)= 32.9A

采用HK2-60/3,380V。

⑥照明开关为HK2-15/2,380V。

(2)隔离开关的选择

隔离开关必须在无负荷条件下分闸、合闸,其额定容量应大于电线电缆的长期允许载流量。

I j = 163.1A,总隔离开关为HD加护罩380V,3极200A,各分路隔离开关I j1、I j2均为HD加护罩380V,3极100A,I j3为HD加护罩380V,3极200A。

(3)漏电保护器FQ

总箱内设置一个总FQ,220/380V,4极200A,额定漏电动作电流为50mA。

2、第一分配电箱开关电器的选择

<1> 断路器的选择

①由总箱知,总开关为DZ10-100/330脱扣整定电流为100A。

②搅拌机采用HK2-30/3,380V。

③砂浆机采用HK2-15/3,380V。

<2> 隔离开关的选择

总隔离开关为HD加护罩380V,3极100A。

<3>电源电缆和各分路电缆载面的选择

①I j1 = 40A,电源电缆为3×16mm2 + 2×10mm2(I = 67A)

②搅拌机为3×10 mm2 + 2×6mm2 (I = 46A)

③砂浆机为3×4 mm2 + 2×2.5mm2 (I = 27A)

第二、三、四分配电箱开关电器不再赘述。

3、照明开关选HK2-15/3,380V,各回路FQ选择220V,2极10A,漏电动作电流15mA,动作时间≤0.1S;电线为3×4mm2+1×2.5mm2 (I = 22A)。

四、各开关箱内开关电器的选择与接线

《规范》规定,开关箱内应设隔离开关和漏电保护器和磁力起动器等具有过载短路保护功能的控制开关。

1、第1分配电箱所属开关箱开关电器与接线

隔离开关及电缆线路由分配箱可知,故只是选择漏电开关。

①搅拌机选择380V,3极63A,脱扣器额定电流63A,额定漏电动作电流30mA,,动作时间≤0.1S。

②砂浆机FQ选择380V,3极40A,脱扣器额定电流40A,额定漏电动作电流30mA,动作时间≤0.1S。

第2、3、4分配箱所属开关箱不再赘述。

个人档案:

姓名:陈石斌

单位:汕头市龙湖区建设局安全管理监督站

家庭地址:汕头市龙珠花园一期17幢805

邮编:515041

联系电话:0754-******* 0754-*******

相关文档
相关文档 最新文档