文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 久隆国际屋面施工方案

久隆国际屋面施工方案

屋面施工方案目录

一工程概况

二施工准备

三施工工艺和操作要求

四施工质量要求

五成品保护

六安全生产现场文明施工

屋面工程施工方案

一、工程概况

临沂久隆国际城市广场综合商住楼由临沂久隆置业发展有限公司投资兴建,广

州市设计院设计,临沂市建设工程监理有限公司监理,由晟元集团有限公司承建。

塔楼分C1C2、C3C4、C5C6三幢,分别为地上31、24、32层,屋面为上人刚性屋面,裙房为地上二层,屋面为上人刚性屋面和种植屋面。屋面建筑做法层次多,节点多,施

工难度大;屋面沿沟为建筑沿沟和涂膜防水层上后浇混凝土沿沟,为了保证屋面、天沟

不渗漏,对聚氨脂防水层和卷材防水层施工质量至关重要,特编制该施工方案。

二、施工准备

(一)施工方案

1)塔楼上人屋面(部分裙房平屋面)做法:

a)基层清理

b)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

c) 1.5mm厚双组份聚氨酯防水涂膜防水层

d)1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层2%,最薄处40厚(内设DN80镀锌钢管排气管)

按实际分仓缝设置

e)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

f)4厚SBS卷材防水层

g)50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板

h)聚酯无纺布满铺隔离层

i)40厚C20细石砼面层原浆压光,内配φ4@200单层双向,间距不大于4000

2)裙房上人屋面做法:

j)基层清理

k)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

l) 1.5mm厚双组份聚氨酯防水涂膜防水层

m)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

n)4厚SBS卷材防水层

o)50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板

p)聚酯无纺布满铺隔离层

q)40厚C20细石砼面层原浆压光,内配φ4@200单层双向,间距不大于4000 3)裙房种植屋面做法:

r)基层清理

s)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

t) 1.5mm厚双组份聚氨酯防水涂膜防水层

u)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

v)4厚SBS卷材防水层

w)50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板

x)聚酯无纺布满铺隔离层

y)40厚C20细石砼面层原浆压光,内配φ4@200单层双向,间距不大于4000

z)H18塑料夹层疏水层

aa)干铺土工布隔离层

bb)种植土

以上防水做法附后图

(二)施工前准备

1)首先对屋面结构层,女儿墙、泛水等逐项进行强度自检,无缺陷后进行冲水清洗。

2)落水口预埋要注意标高,一般控制在结构面层10-20mm之间,必须保证排水通畅,并认真做好灌浆封口,对落水口进行封口保护。

3)屋面与女儿墙、砼栏板交接处用细石砼C20做成弧形抹光。

(二)材料、机具

1、材料:双组份聚氨酯防水涂膜防水层、3mm厚SBS改性沥青防水卷材、50厚聚苯乙烯保温隔热板的质量、技术性能符合设计要求和施工验收规范的规定。经抽检送样合格后方可使用,且材料进场必须有合格证、备案证。

2、防水材料简介:双组份聚氨酯防水涂膜防水层采用山东潍坊的宏源牌, 4厚SBS 改性沥青防水卷材采用山东潍坊的宏源牌,双组份聚氨酯防水涂膜防水层是一种高科技防水产品,涂刷四遍能达到2mm~3mm厚,该产品施工方便,施工速度快,效率高,能在潮湿无明水屋面施工,整体成膜性好,无接缝,具有高弹性、延伸率高、粘接强度高、是防水的理想材料。4厚SBS改性沥青防水卷材具有良好的防水性能和抗老化性能,并具有高温不流淌,低温不脆裂,施工简便无污染,使用寿命长的特点。

3、机具:

(三)作业条件

1、铺贴和涂膜防水层的基层应平整、清洁、牢固,基层表面不得有起砂、空鼓等现象,凹凸之处人工修整,平整度经验收达到合格。基层含水率要求≤9%,检查方法为:将1m2卷材在阳光下铺放于找平层上,3-4h后,掀起卷材检查无水印,即可进行

防水卷材和涂膜防水涂料的施工。阴阳角处应做成圆弧形(半径不小于10cm),便于

卷材粘贴和防水涂料涂膜施工。

2、卷材和涂料不得在雨天、大风天施工。

三、施工流程、施工工艺和操作要求

基层清理→找平层施工→阴阳角处理→涂膜加强层→涂膜层施工→找坡层(塔楼屋

面及部分裙房平屋面)→找平层施工(塔楼屋面及部分裙房平屋面)→热熔封边→铺贴

附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→保温层→隔离层→细石砼面层

1、找平层施工

1)采用1:2.5水泥砂浆抹平。

2)找平矩:在平面上根据现场情况在两端作出灰饼,然后拉线做中间灰饼,灰饼间距1.5m。

3)铺砂浆:砂浆铺设应按由远到近的程序进行在每一分格内一次连续抹成,先在两灰饼间铺满砂浆,用2 m铝合金杆刮平,木抹子搓压密实,待砂浆稍收水后,用铁抹子压光。

4)基层与凸出屋面结构的交接处和基层的转角处应做成圆弧状,水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深20mm凹槽,并嵌填密封材料。伸出屋面管根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道周围和找平层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密

5)养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,经干燥后铺设防水层。

6)基面要求:基层必须平整、光洁,不得有酥松、起砂、起皮现象,基层结构的

连接处及基层的转角处、阴角位置,均应作成半径50mm的圆弧,阳角用磨光机磨成圆边,基面应无明水,如基层有渗漏点,需先用堵漏材料封堵。

2、1.5mm厚双组份聚氨酯防水涂膜防水层

1)涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂刷,不得一次涂成。

2)待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,前后两遍涂料涂刷方向应相互

垂直。

3)涂刷防水层前,应进行涂层厚度控制试验,既根据设计要求的涂膜厚度及涂料

材料等事先试验,确定每遍涂料涂刷的厚度及防水层需要涂刷的遍数,测定每遍涂层实干的间隔时间。

4)施工前要将涂料搅拌均匀,双组分涂料要根据用量进行搅拌,每次配制数量要根据涂刷面积和天气情况计算确定,不应一次配制过多,发生凝聚或固化而无法使用。

5)天沟、檐沟、泛水和立面防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

6)防水涂料的施工应按“先高后低,先远后近”的原则进行,同一屋面要合理安排施工段,先涂布上料点远的部位,后涂布近处,先涂布水落口、天沟、檐口等节点部位,再进行大面积涂布。

7)在涂膜防水层实干前不得在其上进行其他施工作业,涂膜防水屋面上不得直接堆放物品。

8)涂膜防水层完工并验收合格后,做好成品保护。

3、水泥膨胀珍珠岩找坡

1)屋面找坡采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡,最薄处40mm厚,坡度按2%。

2)水泥膨胀珍珠岩找坡层应设排汽系统,排汽道根据分仓缝的划分应纵横交错、畅通,且东西方向设置在分仓缝的中间部位,排气道宽度为150mm,用粒径2cm~4cm石子予以填充。排气口设置在屋面分水线的位置。

3)排汽孔的数量每块分仓缝的划分设一个排汽孔,排汽孔采用DN80镀锌钢管,形状按照联系单进行施工,安设要固定牢固、耐久,并做好排汽孔根部的防水处理。

4、SBS卷材防水层铺贴(3mm厚)

1)基层检查:防水层作业前对找平层进行全面检查,找平层强度,排水坡度,表面压实抹光程度必须符合要求,找平层与突出屋面结构的连接和转角处都应做成圆弧;基层干燥,施工前打扫干净清除杂物。

2)涂刷基层处理剂:基层处理剂的选择应和卷材的材性相容,涂刷应均匀、无漏底、不流淌,基层处理剂实干后方可铺贴防水卷材。

3)屋面细部处理:

①天沟、檐沟与屋面交接处,泛水、阴阳角等部位防水应增加附加层。附加层在天沟、檐口等与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不小于200mm。

②女儿墙泛水收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。

③水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处,防水层贴入水落口杯内不小于50mm,水落口周围500直径范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料和密封油膏密封,其厚度不应小于2mm。

④变形缝的泛水高度不应小于250mm,防水层铺贴到变形缝两侧砌体上部。变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。变形缝顶部加盖混凝土或金属盖板,混凝土盖板接缝应用密封材料嵌填。

⑤伸出屋面管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不小于300mm,管道上的防水层收头应用金属紧固,并用密封材料封严。

4)卷材铺贴

①屋面坡度确定卷材铺贴方向,并按“先远后近、先平后立”的原则铺贴,接缝宽度应符合要求。

②基层处理剂实干后及时铺贴防水卷材。

③卷材表面热熔后立即滚铺卷材,滚铺时卷材下面的空气应排尽,使之平展并辊压粘结牢固,不得空鼓。

④铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲皱折。

⑤卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。

⑥铺贴卷材时,相邻两幅的卷材接缝应错开,卷材的搭接宽度应符合屋面工程质量验收规范的要求。

⑦施工中途下雨,应做好已铺卷材周边的防护工作。

⑧防水层铺设完毕后,应加以保护,不得受尖物或重物碰撞,以免损坏防水层。

5、保温层

1)保温层为50mm厚的聚苯乙烯挤塑保温隔热板。

2)清理、检查、验收基层,基层表面应平整、干燥、干净。

3)粘贴板状保温材料时,胶粘剂应与保温材料相容,并贴严、贴牢。

4)块状保温材料在屋面周边靠女儿墙处设置30mm的缝隙,中间嵌填密封材料,保温材料宜设变形缝,变形缝间距6m,缝宽20mm,中间嵌填密封材料。

5)粘贴施工时,要在基层面上满刮胶结材料,后将板块粘牢铺平压实,板与板之间接缝要满涂胶结材料。五级风及其以上时不得施工,当施工中途下雨、下雪时,应采用遮盖措施。

6、钢筋砼防水保护层施工

1)在保温层上干铺无纺布隔离层(一层)。

2)绑扎钢筋:直径4钢筋200mm×200mm,单层双向配置,在分割缝处应断开。

3)C20细石砼厚度最薄处40mm。砼浇筑要连续,振捣密实,随浇随抹,抹面要分二次进行,二次抹压后表面拉毛(裙房)或原浆压光(塔楼)。

4)分隔缝清理及刷处理剂:分隔缝表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起砂、起皮现象。涂刷的处理剂要与密封材料相匹配。分隔缝下宽15mm、上宽20mm,间距不大于4m,屋面的排水坡度要符合要求,嵌缝油膏必须是耐老化高,力学性能好的材料。

5)砼保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填密实。

6)细石砼浇水养护不少于14d。

7、种植屋面施工要点

1)种植屋面的结构层、水泥砂浆保护找平层,卷材和涂膜防水层、砼保护层要求内容与各分项工程施工要点一样。

2)砖砌挡墙,留置泄水孔,砼防水保护层施工完成后,根据设计的种植分仓位置,砌筑180后挡土墙,高度视种植介质定,严禁利用女儿墙做挡墙,以防止冻土膨胀损坏女儿墙,边墙与女儿墙的距离大于300mm,以留置排水天沟,排水沟坡度不少于1%,沟底水落差不超过200mm,边墙四周设置泄水口,间距5米为宜。

3)疏水层:设置H18塑料夹层疏水板一层。

4)隔离过滤层:采用干铺土工布一层,施工要求搭接不粘合,上铺60厚粗砂。

5)种植土厚根据种植植物种类而定,种植介质选用重量轻、持水量大、排水性能好、清洗无毒,价格便宜的介质。

四、施工质量要求

1、找平层施工质量要求

1.1主控项目:找平层的材料及配合比必须符合设计要求;屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。

1.2一般项目:

(1)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

(2)水泥砂浆、细石砼找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。

(3)找平层分隔缝的位置和间距应符合设计要求。

(4)找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

2、保温层施工质量要求

2.1主控项目:

(1)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。

(2)保温层的含水率必须符合设计要求。

2.2一般项目:

(1)保温层(聚苯板)的铺设应紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找破正确。

(2)保温层厚度的允许偏差:板状保温材料为+5%,且不得大于4mm。

3、卷材防水层

3.1主控项目:

(1)卷材防水层所用卷材及配套材料,必须符合设计要求。

(2)卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

(3)卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的

防水构造,必须符合设计要求。

3.2一般项目

(1)卷材防水层的搭接缝应粘结(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷,防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

(2)卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层之间应设置隔离层;刚性保护层的分隔缝留置应符合设计要求。

(3)排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。

(4)卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

4、涂膜防水层

4.1主控项目

(1)防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。

(2)涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。

(3)涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

4.2一般项目

(1)涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。

(2)涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

(3)涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层,刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

5、细部构造

5.1天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求:沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm;卷材防水层应由沟底翻上至沟外顶部,卷材收

头应用水泥钉固定,并用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;在天沟、檐沟与细部混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。

5.2女儿墙泛水:铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。

5.3水落口:水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。水落口周围直径500mm 范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。

5.4变形缝:变形缝的泛水高度不应小于250mm。防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。

5.5伸出屋面管道:管道根部直径500mm 范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 的圆台。管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm 的凹槽,并用密封材料嵌填严密。管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。

5.6天沟、檐沟的排水坡度,必须符合设计要求。天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

5.7天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造应形成隐蔽工程验收记录。

6、种植屋面

主控项目:种植屋面挡墙泄水孔的留设必须符合设计要求,并不得堵塞;种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。

五、安全生产和现场文明施工

1、在屋面工程施工方案中,应有安全技术措施。

2、五级以上大风天气,应停止施工,并对已施工的防水层采取措施加以保护。

4、施工现场严格用火制度,制定消防措施。施工人员做好劳动保护,配好防护眼

睛镜,防毒口罩等防护用具。

5、施工人员进入现场,必须佩戴安全帽。

6、屋面施工使用的工具,材料等必须放置平稳,不得放置在屋面檐口、洞口或女儿墙上。

7、患有心脏病、高压血或恐高症的及患有皮肤病的病人等不得参加防水作业,施工过程中发生恶心、头晕等现象时,应停止作业。

8、屋面防水施工应做到安全有序、文明施工,不损害公共利益。

六、成品保护

1、应加强教育和培训,提高全体员工的成品保护意识。

2、伸出屋面的管道或预埋件等,应在防水施工前安装完成。

3、在屋面防水层完工后,不得穿带钉子的鞋在防水层上行走;在防水层上施工找平层、保护层应搭设施工通道,不得在防水层上直接行车,放置工具。防水层不得受重物冲击。

4、屋面防水层完工后应及时做好保护层。

5、屋面完工并经验收合格后,应封闭上屋面的楼梯口或入口。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面保温层施工方案

屋面保温层施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

屋面保温层施工方案 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,应有质量证明文件。 (1)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。 (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。 (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定涂刷隔气层。 (3)铺设松散保温层: 1)干铺加气混凝土板保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 2)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 5.质量标准 (1)保证项目:

聚脲防水涂料施工工艺

聚脲防水涂料施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

聚脲防水涂料施工工艺 “聚脲防水技术”是继高固体份涂料、水性涂料、光固化涂料、粉末涂料技术之后,在环保型涂料及涂装技术领域取得的又一重大技术突破。结合应用工程实践经验并参考国外最新资料,对该技术的施工设计及施工工艺进行了详细介绍。 对于像雕像、道具、标本等小型构件的施工设计及工艺,与大型构件(如混凝土、钢结构等)相比,较为简单一些,因此在这里不作详细讨论。本文以大面积大型构件为例,介绍了SPUA技术施工设计及工艺的基本原则。 施工前应仔细考察施工现场,提供一份详细的施工图纸,其中应包括:1、SPUA材料的选择及厚度;2、节点的具体处理方案;非节点的处理方案。 一、SPUA材料的选择及厚度 SPUA材料的选择及厚度根据不同的用途而确定。 表1以几个典型应用为例,列出所选材料的型号及参考厚度。

表1.典型应用的SPUA型号选择和参考厚度: 二、节点的处理方案 本文所说的节点包括以下几个方面 1.沟——如防水处理中的斜沟、天沟、反梁檐沟,防腐处理中的流道、溜槽等。 2.孔——如防水处理中的落水孔、过水孔,防腐处理中的出料孔等。 3.根——如烟囱、预埋管道贯穿件等突出物的根部。 4.边——SPUA涂层的收头部位。 5.角——平面与墙体转角处的阴角和阳角。 6.缝——防水处理中的变形缝,金属底材的接缝。 7.座——设备基座、拉线座。 以上部位是容易引起结构变形、温差变形、干缩变形的薄弱部位,必须要综合治理。我们充分利用SPUA材料的柔韧性来适应变形,用局部增强或补强(如使用密封胶和增强层)与整体施工相结合的方法,来提高其抵御开裂的能力,以下分别加以介绍。 沟槽的处理 沟槽是应力比较集中的地方,如果施工时处理不好,由于应力的作用会使涂层与底材脱离。因此沟槽的施工。要先在拐角处施工密封胶,然后做好增强层,最后施工

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水及保温施工方案

屋面防水及保温工程施工方案 第一节、工程概况 1 工程名称:杭政储出(2010)14号地块商业金融用房工程 2 工程地址:杭州市经济技术开发区 3 施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 4 工程简介:本工程位于杭州市下沙经济开发区,由杭州金孚洋房地产开发有限公司开发,浙江大学建筑设计研究院设计,浙江荣阳监理有限公司监理,由浙江展诚建设集团股份有限公司施工。 本工程为高层办公用房工程,地下二层,地上主楼三幢为1#、2#、及3#楼,其中1#、2#楼地上四层、3#楼地上二十三层,总建筑面积约为75033.46平方米。地下建筑面积为21956.01平方米,地上建筑面积为53077.45平方米,建筑最高度为23层90.3m。本工程±相当于85国家高程,室内外高差0.45m。其中1#、2#楼屋面约为1400㎡,3#楼屋面为为2700㎡,地下室屋面约为6000㎡,屋面形式为平屋面,具体施工做法如下:(一)、种植屋面: 1、200厚种植土。 2、聚酯无纺布滤水层(120g/㎡)四周上翻100高,用粘结剂粘50高。 3、25厚塑料夹层板H25。 4、40厚C20细石混凝土保护层,内配Φ6@150双向网片。 5、10厚白灰砂浆隔离层。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平层。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。

(二)、上人屋面: 1、10厚地砖(25厚1:3水泥砂浆粘结) 2、40厚C20细石混凝土随捣随光(内配Φ6@150双向)。 3、油毡隔离层。 4、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 5、20厚1:3水泥砂浆找平。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。 (三)、不上人屋面: 1、保护层:铺粒径20-30砾石厚度30-50。 2、油毡隔离层。 3、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 4、20厚1:3水泥砂浆找平。 5、100厚泡沫玻璃保温层。 6、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 7、20厚1:3水泥砂浆找平。 8、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 9、现浇钢筋混凝土屋面板。 (四)、地下室顶板

聚脲防水涂料施工工艺

聚脲防水涂料施工工艺公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本文以大面积大型构件为例,介绍了SPUA 技术施工设计及工艺的基本原则。要先在拐角处施工密封胶,然后做好增强层,最后施工SPUA材料。另外,在施工沟槽时,要注意涂层厚度要均匀,以免厚度不匀,造成坡度过小,从而使液体流动不畅,造成积液现象。 孔的处理 孔的处理方案按直径大小的不同有两种:1.当直径大于 20cm时,为防止其周围的涂层因受力而造成脱落,应先在孔内刷涂底漆,其位置是从孔的顶部向下深入孔中10~15cm,然后调节喷枪角度,将SPUA涂料喷涂在底漆上;2当直径小于20cm时,在这种情况下,如果再按照1的方法施工,可能会使SPUA涂料进入孔内而造成堵塞,因此在施工前应用硬质材料将孔遮盖起来,以防涂料误入。施工后如SPUA材料与遮盖物粘连,应用美工刀将SPUA材料割断,切不可用力撕扯,以防将涂层破坏。 根的处理 根也是应力比较集中的地方,因此应采用局部增强的方法进行处理。根的结构分为贯穿件和非贯穿件两种,其处理方案是相同的,下面以贯穿件为例,来介绍其施工方案:首先在贯穿件与地面连接处施工密封胶,然后在密封胶上施工增强层,最后施工SPUA 涂层。例如我公司在施工青岛海豚馆海豚表演池时(池内有进、排水管道),根据上述方法,在管道根部,然后喷涂SPUA材料。目前,已经过滤一年的户外使用,处理过的部位无起泡、脱落、开裂现象出现。 边的处理 如果喷涂SPUA是用来做储罐的衬里,其收头部位要高于液面最上端10~15cm。混凝土和金属底材的收头方式是不同的,下面分别加以说明。 混凝土底材收头的处理

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面保温施工方案

屋面(顶)保温 我国的北方地区冬季寒冷,为使冬季房间内部的温度能够满足使用要求以及建筑节能的需要,应当在屋顶设置保温层。 1平屋顶的保温 A.保温材料:应当选择轻质、多孔、导热系数小的保温材料。根据保温材料的成品特点和施工工艺的不同,可以把保温材料分为散料、现场浇筑的拌合物和板块料三种。散料式和现场浇筑式保温层具有良好的可塑性,还可以用来替代找坡层。 (A)散料式保温材料:主要有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、炉渣等。由于散料在施工时容易受到刮风及其他因素的影响,不易就位成形,施工难度较大,在实际工程中采用的较少。 (B)现场浇筑式保温材料:是用散料为骨料,与水泥或石灰等胶结材料加适量的水进行拌合,现场浇筑而成的保温层。这种保温层的加工性较好,但保温层就位之后仍处于潮湿的状态,对保温不利,往往需要在保温层中设置通气口来散发潮气,在构造上比较麻烦。 (C)板块式保温材料:主要有聚苯板、加气混凝土板、泡沫塑料板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板等。这种材料具有施工速度快、保温效果好、避免了湿作业的优点,在工程中应用得比较广泛。在可能的情况下最好使用两层以上的板块叠合组成保温层,并处理好板块之间的接缝,避免热桥的现象发生。 B.保温层的位置

(A)保温层设在结构层与防水层之间:这是最常用的一种做法,保温层设在屋盖系统的低温一侧,保温效果好并且符合热工原理,同时,由于保温层是摊铺在结构层之上的,符合受力的原则,构造也简单。 为了防止室内空气中的水蒸气随热气流上升,透过结构层进入保温层,从而降低保温效果,应当在保温层下面设置隔汽层。隔汽层一般是在找平层上铺一毡二油(涂热沥青一道)或采用与屋面防水材料相同的卷材(厚度可以薄些)进行处理。 (B)保温层设置在防水层上面:这种做法又称为“倒置式保温屋面”,其构造层次为保温层、防水层、结构层。这种屋面对采用的保温材料有特殊的要求,应当使用具有吸湿性低,耐气候性强的憎水材料作为保温层(如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氯脂泡沫塑料板),并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。 (C)保温层与结构层结合:这种保温做法比较少见,主要有两种做法:一种是在钢筋混凝土槽形板内设置保温层;另一种是将保温材料与结构融为一体,如配筋加气混凝土板。这种做法使屋面板同时具备结构层和保温层的双重功能,工序简化,还可降低建造成本。 2坡屋顶的保温 坡屋顶的保温层的做法与平屋顶相似,保温构造与平屋顶相差不多。保温层既可以设在屋顶结构层以上(俗称上弦保温),也可以设在结构层以下(俗称下弦保温)。

聚脲施工方案

喷涂聚脲施工方案 第一节施工方法 本工程用喷漆聚脲弹性体防水涂料,厚度2mm,机械喷涂施工。 1、施工准备 1.1材料准备 1.1.1喷涂聚脲弹性体防水涂料,选用北京市中通新型建筑材料公司生产的“中通”牌聚脲弹性体防水涂料,规格:200Kg/桶,材料进厂后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用,技术指标应符合水科院票的要求。 1.2机具准备 施工机具见下表:

1.3技术准备 1.3.1 熟悉技术要求,掌握主要施工方法及细部构造的施工工艺,按工期要求合理安排材料、机具、人员进场。 1.3.2 按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 1.3.3 认真做好材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料储存工作。 1.3.4 做好施工的技术资料和施工过程中的检验纪录。 1.4消防安全准备 1.4.1 对进场施工人员进行消防、安全教育。 1.4.2 施工现场必须配备粉末灭火器或消防器材。 1.4.3 施工现场不得有焊接或明火。 1.5施工现场准备 1.5.1 清理现场:排除任何能影响施工人员安全的隐患,以及影响工作的障碍物、垃圾等。

1.5.2 检查通风情况:如果通风不畅,采用强制对流通风措施。 1.5.3 照明设备:保证施工现场的亮度。 1.5.4 设备配套电源:喷涂设备、空气压缩机等所需电源和配电箱准备齐全,由于主机及其附属设备所需的总电流约为60A,进入施工现场前必须解决。 第二节施工工艺流程 清理基层细部打磨、修补基层验收现场防护喷涂底漆(6-8小时)喷涂聚脲1.5 mm自检验收 第三节操作要点 1、清理基层: 基层面应平整、坚硬,不得有明水,油脂及其他异物,不得有开裂、起砂、脱皮等缺陷。基层表面如有残留的砂浆、硬块及突出部分,应铲除平净;阴阳角、管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 基层表面凸凹处误差不应超过2mm,对基层表面孔洞和局部不平整部位应进行修补。开裂部位应预先采用专用腻子填平封堵,并打磨至与周围平整度一致。 2、现场防护 对施工现场周围所汲及到的非喷涂区要进行防护处理,用防护布遮挡,对工作面所预留的埋件要进行封套处理,以免喷涂施工物料飞涨,影响其它工序作业。 3、喷涂底漆

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

聚脲防水涂料施工实用工艺

 以上部位是容易引起结构变形、温差变形、干缩变形的薄弱

部位,必须要综合治理。 孔的处理 孔的处理方案按直径大小的不同有两种:1.当直径大于20cm 时,为防止其周围的涂层因受力而造成脱落,应先在孔内刷涂底漆,其位置是从孔的顶部向下深入孔中10~15cm,然后调节喷枪角度,将SPUA涂料喷涂在底漆上;2当直径小于20cm时,在这种情况下,如果再按照1的方法施工,可能会使SPUA涂料进入孔内而造成堵塞,因此在施工前应用硬质材料将孔遮盖起来,以防涂料误入。施工后如SPUA材料与遮盖物粘连,应用美工刀将SPUA材料割断,切不可用力撕扯,以防将涂层破坏。 根的处理 根也是应力比较集中的地方,因此应采用局部增强的方法进行处理。根的结构分为贯穿件和非贯穿件两种,其处理方案是相同的,下面以贯穿件为例,来介绍其施工方案:首先在贯穿件与地面连接处施工密封胶,然后在密封胶上施工增强层,最后施工SPUA涂层。 混凝土底材收头的处理 混凝土底材的收头分为在平面收头和在墙面收头两种方式。在平面收头,方法是在底材的边缘开一道V型槽,尺寸为宽、深各 6mm,然后施工SPUA涂层。在车辆经常往来的地方,如停车场、货场,为防止收头部位的涂层因频繁受力而从V型槽中脱离出来,可将收头部位的涂层用角磨机修平,以减少其与车轮或者货物产生应力集中的几率,在立面上收头。在混凝土墙体内侧收头、在混凝土墙体外侧收

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。寿光市市民健身中心体育场聚脲弹性体 地面防水工程施工方案 第一节工程概况 寿光市市民健身中心体育场位于寿光城区东部,拟建具体位置在南环路南侧、尧河路西侧。总承包方为中南控股集团有限公司。 第二节施工方法 本工程用喷漆聚脲弹性体防水涂料,厚度分别为 1.2mm、1.5 mm、2.0 mm,机械喷涂施工。 1、施工准备 1.1材料准备 1.1.1喷涂聚脲弹性体防水涂料,选用北京市中通新型建筑材料公司生产的“中通”牌聚脲弹性体防水涂料,规格:200Kg/桶,材料进厂后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用,技术指标应符合企业标准(QTXZTX003- )《喷涂型聚脲防水涂料》的要求。 聚脲弹性体防水涂料性能指标 表一

 1.3.4 认真学习和掌握阴阳角等特殊部位的作法,严格控制所用材料的性能和技术指标。 1.3.5 做好施工的技术资料和施工过程中的检验纪录。 1.5.4 设备配套电源:喷涂设备、空气压缩机等所需电源和配电箱准备齐全,由于主机及其附属设备所需的总电流约为60A,进入施工现场前必须

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面防水维修施工方案

北京某小区住宅楼屋面 防水维修工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 200 20099年2月26日 北京东方雨虹防水工程有限公司BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF ENGINEERING CO.,LTD

目录 一、房顶渗漏工程现状 (2) 二、渗漏原因分析: (2) 三、治理方法: (6) 四、铲除范围及垃圾清理消纳: (8) 五、制定技术组织措施: (9) 六、施工组织机构 (13) 七、施工总体安排 (13)

一、房顶渗漏工程现状 北京某小区住宅楼屋面发生渗漏水,直接影响下部36楼住户房间的使用功能,通过分区蓄水试验后,发现渗漏点多,渗漏面广,需要进行整体屋面的防水维修。 二、渗漏原因分析: 1、女儿墙顶部无防水层,墙面固定件较多,容易成为渗水通道;女儿墙侧面抹灰层开裂,尤其在防水层收头部位有严重的裂纹和脱落,由于无泛水构造雨水直接流入防水层中,导致屋面渗漏;见图一 2、电梯机房立墙部位,立面无泛水构造,防水层收在电梯机房立墙槽内深度不够,防水层收头部位密封不好而开裂,导致雨水从该部位渗入;见图二 3、屋面标志牌槽钢支撑架根部防水层收头低于屋面面层或者收头高度不够,且密封不严,雨水容易从该部位进入防水层;见图三 4、屋面中间混凝土墙体立面部位槽深不够,原PVC防水层卷材收头没收好,导致渗水隐患;见图三 5、管屋面排气管与屋面的排气井接触部位,构造复杂,防水细部处理不好导致防水层失效而产生渗漏;见图四、图五、图六 6、屋面排气管、屋面排气井由于原防水细部处理处理不当,防水层交圈不严而产生渗漏;见图五、图六 7、屋面大排风道墩台高度太低,防水层收边也较低,防水层交圈不连续,雨水从该部 位进入防水层,导致屋面渗漏;如图七 8、屋面排风道大铁管与立墙交接部位周边无密封,雨水从该部位进入墙体,向下渗到

相关文档