电网在运行中,往往由于电气设备绝缘的老化或损坏以及外力破坏等原因,致使电网运行不正常。如中性点不接地系统的单相接地或设备过负荷等,或是发生电力事故时,要求能及时地发出信号或警报,通知运行值班人员进行处理,或能自动跳闸将故障切除,限制事故的扩大,尽量减少对其他用户的影响,避免造成更大的经济损失。在二次回路中存在有许多电感线圈(如断路器、继电器、接触器等设备均有不同作用的线圈),这些设备的线圈都具有一定电感量,当事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于它的幅值大,频率高,称为操作干扰过电压,此过电压通常对回路中的一些电器元件产生破坏或干扰作用。

一、操作过电压产生的机理

变电站二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。这些线圈除了具有电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。若将分布电容用一个等值集中电容代替并联到线圈两端,就构成一个RLC的衰减振荡电路。其继电器的触点起到回路中的开关作用。由电工学可知:当回路的开关断开时,往往产生较大反电势。电容器两端电压按一定规律变化,其电压波形是一个正弦衰减振荡电压。由于此电压不受电源控制,所以又叫自由分量电压,此电压经过1/4周期稍长的时间达到最大值。当电阻值较小时,电容器两端电压最大,往往比电源电压高出几倍或十几倍,这是操作时产生的过电压。

二、操作过电压的危害

当电网发生事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时会产生过电压。在开关断开过程中,触点间的距离尚未到达足够大时就已经被击穿,高电压进入直流操作电源系统,电压承受水平较低的半导体器件就会受到不同程度的破坏及影响。因为半导体器件的过电压承受水平较低,反应灵敏,会造成损坏或无法正常工作。而对电磁元件影响不大,因为其绝缘水平较高,并且其动作过程有一定的惰性,所以不会造成误动作影响正常工作。

三、操作过电压的传递途径

操作过电压的传递是一种电能传递过程,任何电能传递都通过电与磁的途径实现。二次回路突然切断电感电路的电流时,所产生的操作过电压,一方面会通过触点间的电弧传入直流系统,另一方面原来线圈的磁场能量会转换成分布电容的电场能量,这说明分布电容起到传递过电压的作用。

其次,磁场的耦合作用也会传递过电压,过电压器具的振荡电流产生交变磁场,有部分磁力线与受干扰回路耦合,在其中产生感应电势,这是由磁场耦合而传递过电压的。

第三,在二次回路操作过程中,多数情况是电压较大,电流不一定大。控制回路常采用多芯电缆,缆芯平行且靠得很近,静电互感系数比较大,而磁力线绝大部分集中在断路器、继电器、跳合闸线圈等铁心线圈回路中,与之相比缆芯之间交链的磁力线很少,互感系数较小。因此,操作过电压比感应电压大得多,这也说明过电压主要是通过分布电容进行传递。

四、操作过电压的防范措施

当突然切断电感回路的电流时,会产生操作干扰电压,其特点是幅值大,频率高。幅值大则产生过电压,频率高则易通过分布电容传递。据此特点而采取如下防范措施:

1 线圈两端并联非线性电阻

二极管是常用的非线性电阻。为防止操作时的过电压,常用方法是在线圈两端并联一个非线性电阻,当突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于并联二极管,反电势通过二极管被短路,线圈中的自由分量电流是按指数形式衰减。线圈的端电压等于二极管的压降,其值远小于电源电压。这样,二极管就能消除振荡过电压的产生。但这种办法不适用于交流电路。

2 线圈两端并联阻容支路

这种办法不仅适用于直流电路也适用于交流电路。其结线方式是把阻容支路并联在线圈两端。在增加的并联支路所组成的回路中,电阻被调整到临界值,因而当开关切断载流线圈电流时不产生振荡。另一方面,由于两支路的时间常数相等,因而不管总电流随时间如何变化,两支路中的自由电流分量总是大小相等,方向相反。电源支路中自由电流分量等于零,也就是说,当开关切断线圈电流时,线圈两端的电压为零。所以这种结线方式,不仅可消除操作过电压,同时也消除了在切断感性负载时,开关触点间产生的电弧及火花。

3 采用具有金属屏蔽层的电缆

当二次回路中的电缆靠得比较近时,一根电缆的高频电压,会通过分布电容传递到附近另一根电缆缆芯上,为减少过电压的传递,最好采用有金属屏蔽层的电缆,并将屏蔽层在电缆两端分别接地,从而使操作过电压的磁力线绝大部分集中在屏蔽层,不会进入电缆内部,从而避免了过电压的传递。

如果电缆没有金属屏蔽层时,将电缆内备用缆芯接地,同样也能起到减少操作过电压传递的效果。

在采取防止操作干扰过电压的措施时,同时还应注意不能影响装置的正常工作。

变电站二次回路

第一章、微机型二次设备的工作方式 一般来说,我们将变电站内所有的微机型二次设备统称为“微机保护”,实际上这个叫法是很不确切的。从功能上讲,我们可以将变电站自动化系统中的微机型二次设备设备分为微机保护、微机测控、操作箱(目前一般与微机保护整合为一台装臵内,以往多为独立装臵)、自动装臵、远动设备等。按照这种分类方法,可以将二次回路的分析更加详细,易于理解。现简单介绍一下各类设备的主要功能: 微机保护采集电流量、电压量及相关状态量数据,按照不同的算法实现对电力设备的保护功能,根据计算结果做出判断并发出针对断路器的相应操作指令。 微机测控的主要功能是测量及控制,可以采集电流量、电压量及状态量并能发出针对断路器及其它电动机构的操作指令,取代的是常规变电站中的测量仪表(电流表、电压表、功率表)、就地及远传信号系统和控制回路。 操作箱用于执行各种针对断路器的操作指令,这类指令分为合闸、分闸、闭锁三种,可能来自多个方面,例如本间隔微机保护、微机测控、强电手操装臵、外部微机保护、自动装臵、本间隔断路器机构等。 自动装臵与微机保护的区别在于,自动装臵虽然也采集电流、电压,但是只进行简单的数值比较或“有、无”判断,然后按照相对简单的固定逻辑动作发出针对断路器的相应操作指令。这个工作过程相对于微机保护而言是非常简单的。 1.1微机保护与测控的工作方式 微机保护是根据所需功能配臵的,也就是说,不同的电力设备配臵的微机保护是不同的,但各种微机保护的工作方式是类似的。一般可概括为“开入”与“开出”两个过程。事实上,整个变电站自动化系统的所有设备几乎都是以这两种模式工作,只是开入与开出的信息类别不同而已。 微机测控与微机保护的配臵原则完全不同,它是对应于断路器配臵的,所以,几乎所有的微机测控的功能都是一样的,区别仅在于其容量的大小而已。如上所述,微机测控的工作方式也可以概括为“开入”与“开出”两个过程。 1.1.1开入 微机保护和微机测控的开入量都分为两种:模拟量和数字量。 1.1.1.1模拟量的开入 微机保护需要采集电流和电压两种模拟量 进行运算,以判断其保护对象是否发生故障。变 电站配电装臵中的大电流和高电压必须分别经 电流互感器和电压互感器变换成小电流、低电 压,才能供微机型保护装臵使用。 微机测控开入的模拟量除了电流、电压外, 有时还包括温度量(主变压器测温)、直流量(直 流电压测量)等。微机测控开入模拟量的目的主 要是获得其数值,同时也进行简单的计算以获得 功率等电气量数值。 1.1.1.2数字量的开入 数字量也称为开关量,它是由各种设备的辅 助接点通过“开/闭”转换提供,只有两种状态。 对于110kV 及以下电压等级的设备而言,微 机保护对外部数字量的采集一般只有“闭锁条 件”一种,这个回路一般是电压为直流24V的弱 电回路。对于220kV 设备而言,由于配臵双套保 护装臵,两套保护装臵之间的联系较为复杂。 微机测控对数字量的采集主要包括断路器 机构信号、隔离开关及接地开关状态信号等。这 类开关量的触发装臵(即辅助开关)一般在距离 主控室较远的地方,为了减少电信号在传输过程 中的损失,通常采用电压为直流220V的强电回 路进行传输。同时,为了避免强电系统对弱点系 统形成干扰,在进入微机运算单元前,需要使用 光耦单元对强电信号进行隔离、转变成弱电信 号。 1.1.2开出 对微机保护而言,开出是指微机保护根据自 身采集的信息,加以运算后对被保护设备目前状 况作出的判断以及针对此状况作出的反应,主要 包括操作指令、信号输出等反馈行为。反馈行为 是指微机保护的动作永远都是被动的,即受设备 故障状态激发而自动执行的。 对微机测控而言,开出指的是对断路器及各 种电动机构(隔离开关、接地开关)发出的操作 指令。与微机保护不同的是,微机测控不会产生 信号,而且其操作指令也是手动行为的,即人工 发出的。 1.1. 2.1操作指令 一般来讲,微机保护只针对断路器发出操作 指令,对线路保护而言,这类指令只有两种:“跳 闸”或者“重合闸”;对主变保护、母差保护而 言,这类指令只有一种:“跳闸”。 在某些情况下,微机保护会对一些电动设备 发出指令,如“主变温度高启动风机”会对主变 风冷控制箱内的风机控制回路发出启动命令;对 其它微机保护或自动装臵发出指令,如“母线差 动保护动作闭锁线路重合闸”、“母差动作闭锁备 自投”等。微机保护发出的操作指令属于“自动” 范畴。 微机测控发出的操作指令可以针对断路器 和各类电动机构,这类指令也只有两种,对应断 路器的“跳闸”、“合闸”或者对应电动机构的 “分”、“合”。微机测控测控发出的操作指令属 于“手动”范畴,也就是说,微机测控的操作指 令必然是人为作业的结果。 1.1. 2.2信号输出 微机保护输出的信号只有两种:“保护动 作”、“重合闸动作”。线路保护同时具备这两种 信号,主变压器保护值输出保护动作一种信号。 至于“装臵断电”等信号属于装臵自身故障,严 格意义上不属于“保护”范畴。 微机测控不产生信号。严格意义上讲,它会 将自己采集的开关量信号进行模式转换后通过 网络传输给监控系统,起到单纯的转接作用。这 里所说的“不产生信号”,是相对于微机保护的 信号产生原理而言的。 1.2操作箱的工作方式 操作箱内安装的是针对断路器的操作回路, 用于执行微机保护、微机测控对断路器发出的操 作指令。操作箱的配臵原则与微机测控是一致 的,即对应于断路器,一台断路器有且只有一台 操作箱。一般来讲,在同一电压等级中,所有类 型的微机保护配备的操作箱都是一样的。在 110kV 及以下电压等级的二次设备中,由于操作 回路相对简单,目前已不再设臵独立的操作箱, 而是将操作回路与微机保护整合在一台装臵中。 但是需要明确的是,尽管在一台装臵中且有一定 的电气联系,操作回路与保护回路在功能上仍是 完全独立的。 1.3自动装臵的工作方式 变电站内最常见的自动装臵就是备自投装 臵和低周减载装臵。自动装臵的功能主要是为了 维护整个变电站的运行,而不是象微机保护一样 针对某一个间隔。例如备自投主要是为了防止全 站失压而在失去工作电源后自动接入备用电源, 低周减载是为了防止因负荷大于电厂出力造成 频率下降导致电网崩溃,按照事先设定的顺序自 动切除某些负荷。自动装臵的具体工作过程将在 后面的章节中专门详细介绍。 1.4微机保护、测控与操作箱的联系 对一个含断路器的设备间隔,其二次系统需 要三个独立部分来完成:微机保护、微机测控、 操作箱。这个系统的工作方式有三种,如下所述。 ①在后台机上使用监控软件对断路器进行 操作时,操作指令通过 网络触发微机测控里的控制回路,控制回路发出 的对应指令通过控制电缆到达微机保护里的操 作箱,操作箱对这些指令进行处理后通过控制电 缆发送到断路器机构的控制回路,最终完成操 作。动作流程为:微机测控——操作箱——断路 器。 ②在测控屏上使用操作把手对断路器进行 操作时,操作把手的控制接点与微机测控里的控 制回路是并联的关系,操作把手发出的对应指令 通过控制电缆到达微机保护里的操作箱,操作箱 对这些指令进行处理后通过控制电缆发送到断 路器机构的控制回路,最终完成操作。使用操作 把手操作也称为强电手操,它的作用是防止监控 系统发生故障时(如后台机“死机”等)无法操 作断路器。所谓“强电”,是指操作的启动回路 在直流220V电压下完成,而使用后台机操作时, 启动回路在微机测控的弱电回路中。动作流程 为:操作把手——操作箱——断路器。 ③微机保护在保护对象发生故障时,根据相 应电气量计算的结果 做出判断并发出相应的操作指令。操作指令 通过装臵内部接线到达操作箱,操作箱对这些指 令进行处理后通过控制电缆发送到断路器机构 的控制回路,最终完成操作。动作流程为:微机 保护——操作箱——断路器。 微机测控与操作把手的动作都是需要人为 操作的,属于“手动”操作;微机保护的动作是 自动进行的,属于“自动”操作。操作类型的区 别对于某些自动装臵、联锁回路的动作逻辑是重 要的判断条件,将在相关的章节中具体介绍。 1.4.1 110kV电压等级二次设备的分布模式 针对110kV电压等级设备,目前各大商一讲微机 保护与操作箱整合为一台装臵,即操作箱不再以 独立装臵的的形式配臵。以110kV线路为例,各 大厂商配臵如表1-1 所示。 表1-1 10kV线路间隔(主保护为距离保护) 公司微机测控微机保护操作箱 原许继四方CSI200E CSL163B ZSZ-11S 许继FCK-801 WXH-811 南瑞继保RCS-9607 RCS-941A

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究 发表时间:2019-07-24T11:23:26.023Z 来源:《基层建设》2019年第10期作者:田亮 [导读] 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。 新疆惠源电力有限责任公司新疆乌鲁木齐 832100 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。现代变电设备运行对设备运行适应性及可靠性要求较高,因而在继电保护调试方面,要根据实际情况采取多种不同的方法进行有效调试,并对变电站二次回路系统做好检测的故障排查及检测工作,以此构建完善的电力供应管理体系,为电力系统的稳定运行奠定坚实的基础。 关键词:变电站;二次回路;继电保护;调试技巧 1.开展变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。在自动化变电站中,继电保护二次回路是不可或缺的重要组成部分。相关二次回路和继电保护装置共同构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆共同构成了二次回路。二次回路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站二次回路调试技巧 通过对变电站二次回路的调试,能够保证变电站系统运行的安全与稳定,为电力企业的发展创造有利的条件。变电站二次回路调试技巧需要从调试前准备、调试阶段以及带负荷调试三个方面进行,具体表现在以下几点: 2.1 变电站二次回路调试前准备工作 在变电站二次回路调试前,需要做好相应的准备工作,主要包括以下几个方面: ①对变电站所有的设备进行全面了解,掌握变电站自动化装置的安装方式、变电站电度表屏、保护屏、直流交流屏等主要功能以及控制方式。 ②对变电站一次主接线的运行方式、状态进行检查,检查其间隔位置的正常性。 ③对二次设备外观检查,包括对设备接线、屏等外观检查,判断设备外观没有收到损伤。 ④对变电站各个屏电源进行接线检查,检查其符合要求后逐一上电,观看其上电后的反应,然后查看系统软件组态等。 ⑤对变电站中二次设备进行通讯线的链接,然后进行调试。 2.2 二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试,主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准线路母线与侧电压的连接点,然后进行监控功能的调试。对于遥控断路器的调试主要从控制回路接线情况和断路器位置情况进行检查,并按照监控系统图提示认真核对相关数据进行核对。第三,系统运行前的调试,主要对通讯情况、调度遥控序号、点度量等进行调试,在此过程中还要对变电站上行、下行信息,声音报警功能等进行调试。 3 继电保护调试分析 3.1 变压器保护 变压器的继电保护装置可以实现对差动、电流速断、瓦斯以及过流的保护作用。变压器的电流速断保护主要体现在:由于瓦斯保护是由于气体动力而进行的,这就使得该种保护作用对变压器的故障点无法做出警示反应,针对小体积的变压器来说,将能够对在第一时间对内部故障进行反应的瓦斯保护进行安装是必然的,但是外部故障反应同样是必不可少的,因此这就需要将电源侧套管与瓦斯保护进行紧密结合,可以在电源外部装置电流继电保护,从而形成对小体积的变压器的主体保护;变压器还应当将电流保护进行安装设置,这是为了对变压器由外部短路造成的过电流进行掌握及反应,不仅如此,还可以将此作为变压器本体发生故障的体现标志及保护措施。 3.2 线路保护 线路继电保护主要分为以下几种方式:其一,距离保护,通过测试故障点到保护安装位置的距离,发现对应的跳闸指令;其二,方向保护,根据发生故障的线路电流方向,有选择性的发出跳闸指令;其三,高频保护,通过弱点高频手段发射出能够传递故障信息的高频信号,并发出选择性的跳闸指令;其四是自动闭合闸,当线路发生瞬发性故障时,而不是永久性故障,线路保护装置可以进行分析,并且进行自动重合,保证线路能够继续正常供电。 3.3 备用电源互投装置 两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换,人工进行切换的称为手动互投。自动进行切换的称为自动互投。互投有利用母联断路器进行互投(用于多路电源进行同时运行)和进线电源互投(一路电源为主供,其它

KV变电所远动系统调试方案

10KV变配电所 电力远动系统调试方案 审批: 1 审核: 1 编制: 1 北京建筑工程有限公司

目录 第一章系统构成概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 (1) 1.3调试纪律: (2) 第二章远动调试条件 (2) 2.1高压微机保护部分远动调试要求 (2) 第三章远动调试内容 (5) 3.1调试内容 (5) 第四章远动调试时间 (5) 4.1低压柜整改时间 (5) 4.2远动调试时间 (6) 第五章施工计划及影响部位 (6) 5.1 影响范围 (6) 5.1 施工内容 (6) 第六章技术质量及安全措施 (15) 第七章文明施工管理措施 (15) 第八章应急预案 (16)

第一章系统构成概况 1.1工程概况 (1)10KV 变配电所电力远动主站是位于既有XX 电力调度中心;10KV 变配 电所电力远动主站的监控对象包含10KV 变配电所的高压微机保护、低压RTU 系统、柴油发电机系统及环网柜开关;10KV 变配电所电力远动主站是利用既有电力调度设备扩容,增加和改造部分设备;10KV 变配电所通过通信专业提供的通信通道连接到既有电力调度中心。 (2)10KV 变配电所电力远动系统调试主要是负责本工程所有设备系统调试管理及服务工作,组织协调各相关设备安装专业分包商、设备供应商进行配合调试,对远动调试的计划、内容、进度以及调试效果进行控制管理。 本工程电力远动系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,各系统调试过程等。 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 1.2.2岗位职责 1.2.2.1调试指挥小组职责:

变电站继电保护二次回路的调试研究

变电站继电保护二次回路的调试研究 摘要:随着电力系统行业的快速发展,变电站二次回路、继电保护装置系统也 越来越复杂,这就给后期的调试工作增加了很大的难度。二次回路、自动装置、 继电保护均是电力系统中不可或缺的重要组成部分,其可以保证电网系统运行的 安全性和稳定性。因此,做好继电保护二次回路的调试工作,确保其安全稳定运行,是电力技术人员需要重点关注的问题。基于此,文章就变电站继电保护二次 回路的调试进行分析。 关键词:变电站;继电保护;二次回路;调试 1.变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。继电保护电流二次回 路典型图如图1,继电保护电压二次回路典型图如图2。在自动化变电站中,继 电保护二次同路是不可或缺的重要组成部分。相关二次同路和继电保护装置共同 构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安 全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆 共同构成了二次同路。二次同路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备 的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站的二次回路调试 2.1准备工作 在进行变电站的二次回路调试工作前,需要对系统中的各个设备形成深刻认识及了解, 主要包括对综合自动化装置的安装流程及方法、对各种保护屏以及交流屏等等的数量进行掌握,并结合其特点进行有效的操作及控制;对系统中的一次主接线进行了解,并观察其是否 处于正常稳定的运行环境下,对间隔距离及实际位置的合理性进行检查;对二次设备的外部 环境表面进行检查,确保其部件的完整性,观察外部形态是否存在损坏现象;对系统的各个 屏的接线方法进行专业性的正确检查,使其符合相关标准要求,在确保电源接法准确无误的 基础上将装置进行电能供应,从而对装置进行反应状态评估,而后再以软件组态为查看媒介 并对装置地址进行确认设定;将各个设备的通讯线进行连接,调试各个设备之间的配置情况,如果通讯装置能够达到运行标准,就可以在操作后台上对装置进行运行状态观察及数据传送。 2.2二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色 情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源 进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试, 主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号 灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压 力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进 行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温 数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的 相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准

二次调试方案样本

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案 黑龙江北星电力股份有限公司 10月 目录

1 工程概述 (1) 1.1编写依据 (1) 1.2工程简况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2 调试准备工作 (2) 2.1准备工作 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3工器具准备 (2) 2.4施工计划安排 (2) 2.5技术资料、人员 (3) 3 调试方法及技术要求 (3) 3.1二次回路校验 (3) 3.2二次设备调试 (4) 3.3传动试验及通道联调 (5) 4 技术要求 (6) 5 安全技术措施 (6) 5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6) 6 文明施工、环境保护 (7) 6.1文明施工措施 (7) 6.2环境保护措施 (7) 7 保护检验所使用的仪器仪表 (7)

8 附加说明 (8)

1 工程概述 1.1 编写依据 1.1.1 DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》 GB/T14285- 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T995- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T559- 《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584- 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T587- 《微机继电保护装置运行管理规程》 Q/CSG1008- 《继电保护及安全自动装置检验条例》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施( 继电保护) 1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。 2 调试准备工作 2.1 准备工作 2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的试验仪器, 安全器具和各专业 人员, 提前进入现场进行准备工作。 2.1.2 收集被试验设备的说明书, 出厂试验报告和调试大纲等资料。 2.1.3 认真审图, 核对设备到货与设计是否一致。 2.1.4 执行工作票制度, 开工前做好相应的安全措施。 2.1.5 根据实际情况准备好各种记录表格, 包括设备调试的原始记录表格 ( 格式与正式报告基本相同) 。

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备:对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统. 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等. 一.电流互感器( CT )及电压互感器(PT) 1。原理: CoCT:使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT 、套管CT (开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽 头可调 变比式等。 ② PT :使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有 三相式、三相五柱式及单相 PT (线路用)等;二次 绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压) . ②CT :低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大; CT 二次开路将产生高低压 危及人身安全;(备用CT 必须可靠短接;带有可调变比抽头的 CT ,待用抽头不得短接。) 2. 用途: ②CT:为保护装置、计量表计、故障录波、 化 所需的二次电流(包括相电流及零序电流。 ②PT :为保护装置、计量表计、故障录波、 变 化所需的二次电压; 3. 二次负载: 四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变 ); “四遥”装置等提供随一次电压按一定比例

②PT:高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路 4.极性: CD CT :一次电流流入端与二次电流流出端为同极性;②PT:-次电压首端与二次电压首端为同极性。 5.二次线: ②CT:由二次端子电缆引入CT端子箱一控制室一按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ②2PT:由二次端子电缆引入PT 端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ②1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏 安特性符合各装置运行要求;更换CT 前首先进行极性试验并正确详细记录,CT 更换后

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

二次系统调试方案

110kV××变电站工程二次调试 试验方案 批准: 审核: 编制: ×××××有限公司 110KV××变电站工程项目经理部 年月日

一、编制依据 1.GB/T14285-2006 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规范》; 2.中华人民共和国国家标准(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规范》 3. 2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》; 4.DL/5009.3-1013 《电力建设安全工作规程》第三部分:变电站 4. 本工程项目相关设计图纸及相应的图集,图审纪要及相关设计文件。 二、本期工程概况 本工程110kV××变电站,共有110kV两个进线间隔,一个主变间隔,一个内桥间隔; 10 kV部分有十二个出线、两个站变、一个PT柜、一个分段柜及10kV两组电容器。 相关的保护有110kV主变保护一套、110kV 备自投装置一套、10kV线路保护十二套、10kV 站变保护两套、10kV电容器保护两套、主变测控一套、110kV线路测控一套、公用测控一套、PT并列装置两套、低周低压减载装置一套、小电流接地选线装置一套、400V进线备自投装置调试。 本工程主要工作: 1、110kV主变保护装置调试及整组试验 2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 7、400V进线备自投装置调试 三、组织措施 岗位名称姓名联系电话 施工负责人:××××××××××× 技术负责人:××××××××××× 安全负责人:××××××××××× 试验人员:共6人 施工班组:×××××有限公司

变电站PT二次回路运行问题分析及对策

变电站PT二次回路运行问题分析及对策 近年来交流二次电压回路出现的问题,导致开封公司主变和线路保护装置不正确动作的事件时有发生,并常常伴有大面积停电事故,严重危害了电网的安全运行,是继电保护工作中的一个薄弱环节。为提高电网安全稳定的水平,本文以二次电压回路的异常事件为例,分析交流二次电压回路暴露的问题并提出对策,希望能引起各级保护人员、运行人员的注意。 1.PT的主要用途 (1)将二次回路与高压的一次回路隔离开。 (2)不论其一次额定电压的大小如何,都可得到标准的二次电压。 2.PT的接线方式 电力系统的PT接线一般有星形接线、不完全三角形接线、开口三角接线三种方式,但在我局的变电站中,为了取得开口电压而普遍采用开口三角接线即采用单相PT组合或直接用三相五柱式PT。PT一次线圈接成星形,二次主线圈接成星形,辅助线圈接成开口三角形。如图1,负荷分别接在AN、BN、CN和开口LN端子上,LN端子上的电压与一次系统的三倍零序电压成正比,即 三相五柱式电压互感器Y0/Y0/开口三角形接线电压互感器的变比为UX/√3:100/√3:100V 注:计量电压配置单独二次线圈,220KV及以上站,按照《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器的不同二次绕组,220KV及以上电压等级PT保护应配置两套二次线圈。图中就不再画出。 3.继电器室电压回路接线方式 按照《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》开关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均应使用各自独立的电缆。公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30·Imax伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。 下面以简单的单母分段方式简要介绍下继电器室二次接线方式:

35KV变电站调试方案

35KV变电站调试方案 (单个变电站) 批准: 审核: 编写: 贵溪市供电有限公司变电工区 2011.10.09

目录 一、工程概况________________________________________________________ 二、试验依据标准___________________________________________________ 三、主要试验工作量__________________________________________________ 四、调试工作准备____________________________________________________ 4、1调试的组织机构 ________________________________________________ 4、2调试的准备工作 ________________________________________________ 五、试验项目、方法和注意事项________________________________________ 5.1电力变压器项目__________________________________________________ 5.2真空断路器试验项目______________________________________________ 5.3互感器试验项目__________________________________________________ 5.4避雷器项目______________________________________________________ 六试验调试所用主要仪器_____________________________________________ 七安全注意事项_____________________________________________________ 八工作时间安排_____________________________________________________ 一、工程概况 35KV变电站电气一次设备预防性试验 二、试验依据标准 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力行业标准DL/T596—1996

110kV变电站二次回路图解

110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

二次系统调试方案

110kV××变电站工程 110kV××变电站工程二次调试 试验方案 批准: 审核: 编制: ××××× 110KV××变电站工程项目经理部 年月日

一、编制依据 1.GB/T14285-2006 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规》; 2.中华人民国国家标准(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规》 3. 2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》; 4.DL/5009.3-1013 《电力建设安全工作规程》第三部分:变电站 4. 本工程项目相关设计图纸及相应的图集,图审纪要及相关设计文件。 二、本期工程概况 本工程110kV××变电站,共有110kV两个进线间隔,一个主变间隔,一个桥间隔; 10 kV部分有十二个出线、两个站变、一个PT柜、一个分段柜及10kV两组电容器。相 关的保护有110kV主变保护一套、110kV 备自投装置一套、10kV线路保护十二套、10kV 站变保护两套、10kV电容器保护两套、主变测控一套、110kV线路测控一套、公用测控一套、PT并列装置两套、低周低压减载装置一套、小电流接地选线装置一套、400V进线备自投装置调试。 本工程主要工作: 1、110kV主变保护装置调试及整组试验 2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 7、400V进线备自投装置调试 三、组织措施

四、质量控制目标和措施: 本次试验质量控制目标:试验准确率:100℅;业主投诉率:零投诉。 1、为实现本次试验的既定目标,提供优质高效的专业服务,特制定以下几点措施: 1.1、使用合格的经过检验的试验仪器; 1.2、若出现试验数据与出厂试验数据有明显差别时应用二台以上经过检验的仪器测试并进行 对比,以保证试验的准确性。 2、如果设备的试验数据出现不合格项,在排除了试验仪器和试验方法引起的误差的前提下, 上报给工程监理部和工程项目经理部,联系厂家技术人员到现场处理或更换设备。 五、工作计划: 总体工作:第一步进行10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试,第二步进行110kV 主变保护装置调试,第三步进行主变测控、线路测控、公用测控装置调试,第四步进行PT并列装置调试,第五步进行整体调试。 试验依据:本次试验依据(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规》 进行 1、工作容:

110kV变电站备自投原理及其二次回路探讨 张建

110kV变电站备自投原理及其二次回路探讨张建 摘要:随着国家经济的蓬勃发展,和用电负荷的不断增长,人们对电网的供电 能力、供电可靠性有了更高的要求。因此,备自投装置应在电网构架已确定的基 础上,不断提高自身的供电可靠性。当前中国的110kV变电站常配备备自投装置,备自投装置是否正确动作直接影响着电网的正常运行。探讨了备自投动作的基本 原理和二次回路,为备自投的运行提供参考。 关键词:110kV变电站备;自投原理;二次回路 引言 电源运用先进的材料及技术,在变电站中应用可节省输变电投资,提高供电 可靠性,但也会影响备自投的正常运行,不利于变电站运行的安全稳定。为此, 有必要对电源备自投二次回路实施改造。 1备自投动作基本原理 常见的备自投装置主要有变压器备自投、分段(桥)备自投、进线备自投, 本文以进线备自投为例。一般情况下,110kV变电站在实际运行中,通常会设置 两条线路互为主备供电源,一旦主供电源线路出现故障,线路保护跳闸,母线在 定值时间内不能恢复正常电压,备自投装置可以通过接入装置的电流电压量和相 关开关量自行检测,动作出口正确,恢复母线电压,保证变电站安全稳定运行。 备自投动作遵循以下主要原则:①主供线路断开后,主供线路重合不成功,母线失压,备自投才能动作接入备供电源线路;②备自投装置动作只能进行一次,动作后需要手动复归。 2备自投的模拟量采样 基于备自投动作原理,备自投装置判断母线失压后才能动作,因此备自投需 要采样母线电压,实际回路为从PT并列屏引入母线电压后经备自投保护屏的母 线电压空开后进入装置,达到实时监测母线电压的目的。同时,为了防止因进入 装置前的母线电压空开异常跳闸或母线电压采样电缆线芯松动导致备自投装置采 不到母线电压,此种情况下备自投z装置不应该动作,因此设置TV断线闭锁备 自投动作逻辑,其逻辑为当正序电压小于30V时,主供电源线路有流,负序电压 大于8V,满足以上任一条件延长一定时间后报母线TV断线,断线消失后延时返回。另外,除了判断母线失压外,在采样回路中接入主备供线路电流回路,通过 判断主供线路无流更好地确认断路器已经跳开,防止备自投误动作,若母线失压 但主供电源线路电流采样正常且大于装置有流定值,则备自投装置不应动作。另外,为使备自投动作后备投成功恢复母线电压,确保电网的安全稳定运行,备供 电源线路侧必须正常带电,否则即使备自投装置正确动作,母线也不能够恢复电压。因此,装置也需要采样主备供电源线路侧电压,以达到实时监测主备供电源 线路侧电压的目的。 3备自投装置的开关量输入 由备自投的动作原理可知,备自投装置开关量输入必须包括主备供线路的断 路器位置、合后位置(KKJ)以及相关闭锁备自投动作的开入量。一般来说,主备供线路断路器的位置都直接采自其断路器机构箱的辅助开关,而不是采自主备供 线路保护的TWJ或者HWJ,其好处为,即使主备供线路保护的操作插件损坏,TWJ或者HWJ失磁,备自投装置仍然能够识别到断路器的位置开入量,保证备自

相关文档
相关文档 最新文档