文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 亚维办公楼计算书

亚维办公楼计算书

亚维办公楼计算书
亚维办公楼计算书

目录

1 工程概况 (1)

2 结构布置及计算简图 (1)

3 重力荷载计算 (5)

3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值 (5)

3.2屋面及楼面可变荷载标准值 (5)

3.3 梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (6)

3.4 重力荷载代表值 (7)

4 框架侧移刚度计算 (8)

4.1 横向框架侧移刚度计算 (8)

5 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (10)

5.1 横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算 (10)

5.1.1 横向自振周期计算 (10)

5.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算 (10)

5.1.3 水平地震作用下的位移验算 (11)

5.1.4 水平地震作用下框架内力计算 (12)

5.2 横向风荷载作用下框架内力和侧移计算 (14)

5.2.1 风荷载标准值 (14)

5.2.2 风荷载作用下的水平位移验算 (16)

5.2.3 风荷载作用下框架结构内力计算 (17)

6 竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (19)

6.1 横向框架内力计算 (19)

6.1.1 计算单元 (19)

6.1.2 荷载计算 (20)

6.1.3 内力计算 (23)

6.2 横向框架内力组合 (24)

6.2.1 结构抗震等级 (24)

6.2.2 框架梁内力组合 (24)

6.2.3 框架柱内力组合 (30)

7 截面设计 (37)

7.1 框架梁 (37)

7.1.1 梁的正截面受弯承载力计算 (37)

7.1.2 梁斜截面受剪承载力计算 (38)

7.2 框架柱 (40)

7.2.1剪跨比和轴压比验算 (40)

7.2.2 柱正截面承载力计算 (40)

7.2.3 柱斜截面受剪承载力计算 (42)

8 楼盖设计 (43)

8.1 荷载计算................................. 错误!未定义书签。

8.2 计算跨度................................. 错误!未定义书签。

8.3 弯矩计算................................. 错误!未定义书签。

8.4 截面设计................................. 错误!未定义书签。

8.5 单向板弯矩及配筋计算..................... 错误!未定义书签。

9 楼梯的设计 (45)

9.1 楼梯板的设计 (45)

9.2 平台板设计............................... 错误!未定义书签。

9.2.1 荷载计算............................ 错误!未定义书签。

9.2.2 内力计算............................ 错误!未定义书签。

9.3 平台梁的设计............................. 错误!未定义书签。

9.3.1 荷载计算........................... 错误!未定义书签。

9.3.2 内力计算............................ 错误!未定义书签。

10 基础设计 (45)

10.1 设计资料 (50)

10.2 确定基础埋深 (50)

10.3 确定基础类型及材料 (50)

10.4 A、D柱柱下独立基础设计 (51)

10.4.1 荷载组合........................... 错误!未定义书签。

10.4.2 根据持力层地基承载力确定柱下基础截面尺寸 (51)

10.4.3计算A柱下基础沉降 (52)

10.4.4柱下基础配筋计算 (54)

10.5 B、C柱柱下独立基础设计 ................. 错误!未定义书签。

10.5.1 荷载组合........................... 错误!未定义书签。

10.5.2 根据持力层地基承载力确定柱下基础截面尺寸错误!未定义书

签。

10.5.3计算C、D柱下基础沉降 .............. 错误!未定义书签。

10.5.4柱下基础配筋计算 ................... 错误!未定义书签。

1 工程概况

本工程为亚维办公楼。总建筑面积控制在2m 5000左右,层高为m 2.4,基本风压为

2m /kN 45.0,基本雪压为2/4.0m kN ,建设场地的地震基本烈度为7度,建筑抗震类别为

丙类,地面粗糙度为B 类。建筑结构的安全等级为三级,设计使用年限为50年。

2 结构布置及计算简图

根据房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面、立面及剖面设计,其结构布置简图如图1所示。

门为木门和钢门,门洞尺寸m m 1.20.1?、m m 1.25.1?、m 1.2m 2.1?。窗为铝合金窗,洞口尺寸为m 1.2m 1.2?、m 8.1m 8.1?。楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚取

mm 100。梁截面高度按梁跨度的

8

1

~121估算。由此估算的梁截面尺寸见表1。表中还给出了各层梁、柱和板的混凝土强度等级。其设计强度:

)/43.1,/3.14(3022mm N f mm N f C t c ==

表1 梁截面尺寸(mm )及各层混凝土强度等级

层数 混凝土强度等级

横梁(h b ?) 纵梁(h b ?)

次梁(h b ?)

AB 跨,CD 跨

BC 跨

1-5 C30 600300? 400300? 600300? 400200? 6

C30

600300? 600300? 600300? 400200?

1. 2柱截面尺寸

框架为二级抗震等级,查表轴压比限值近似[]0.8N u =;单位负荷面积上的重力荷载代

表值近似取2·

12-mm KN ,混凝土强度等级()2230·43.1,·3.14--==mm N f mm N f C t c 。 边柱: A C ≥N/[μN ]f c =[1.3×(7.8×3.15) ×12×6×103]/(0.8×14.3)=201027 mm 2 中柱: A C ≥N/[μN ]f c =[1.25×(7.8×4.35) ×12×6×103 ]/(0.8×14.3)=266931.8 mm 2 N=βFg e n

柱的截面为正方形则边柱和中柱截面高度分别为448mm 和516.7mm 经综合分析,本工程各层柱的截面尺寸和混凝土强度等级见表2 表2:各柱的截面尺寸

层次

截面尺寸(b ?h )

混凝土强度

1~6 550mm ?550mm

C30

根据地质条件及层数等的条件,基础选用柱下独立基础,基础埋深取1.5m,取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线;梁轴线取至板底,则一层柱高h1=4.2+0.45+2.2-1.5-0.1=5.25m,

(a) 横向框架 (b) 纵向框架

图3 框架结构计算简图

图1 框架计算简图

XX大学毕业设计

图2 结构平面布置简图

-4-

3 重力荷载计算

3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值

屋面(上人)

40厚细石混凝土保护层 22×0.04=0.880 2·-m KN SBS (3+3)改性沥青防水卷材防水层 0.400 2·-m KN 20厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.40 2·-m KN 100厚1:8膨胀珍珠岩板 14×0.1= 1.402·-m KN 1/2×11.8×0.18隔汽层 =1.062 2·-m KN 100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 2·-m KN 10厚水泥石灰膏砂浆打底 17×0.010 =0.172·-m KN 合计: 6.812 2·-m KN

1-6层楼面:

瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 2/55.0m kN 100mm 厚钢筋混凝土板 23/5.2/2510.0m kN m kN m =? V 型轻钢龙骨吊顶: 2/25.0m kN 合计: 2/3.3m kN

3.2屋面及楼面可变荷载标准值

上人屋面均布活荷载标准值 2/0.2m kN 楼面活荷载标准值 2/0.2m kN 屋面雪荷载标准值 20r k m /kN 4.04.00.1S S =?=?μ= (式中r μ为屋面积雪分布系数,取0.1=r μ)屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者取大者。

3.3 梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算

梁、柱可根据截面尺寸,材料容重及粉刷等计算长度上的重力荷载:对墙、窗、门等可计算单位面积上的重力荷载。

外墙:

20厚石灰砂浆内墙 17×0.02=0.34 2·-m KN

100厚苯板保温层 0.1 2·-m KN 300厚加气混凝土砌块 6×0.3=1.8 2·-m KN 水泥粉刷墙面(包括砂浆打底共20mm ) 0.02×20=0.4 2·-m KN

合计: 2.60 2·-m KN 内墙:

双侧20厚石灰砂浆罩面 0.02×17×2=0.68 2·-m KN 200厚加气混凝土砌块 6×0.2=1.20 2·-m KN 合计: 1.88 2·-m KN

女儿墙:

双侧水泥粉刷墙面罩面(包括水泥砂浆打底共20mm 厚)

0.02×17×2=0.682·-m KN

200厚加气混凝土砌块 6×0.2=1.20 2·-m KN 合计: 1.88 2·-m KN

木门: 0.2 2·-m KN 铝合金门: 0.4 2·-m KN 塑钢窗: 0.45 2·

-m KN 外墙体为mm 300厚蒸压粉煤灰砌块,外贴mm 100厚苯板保温(合计2/5.0m kN ),其外墙内外墙面为mm 20抹灰墙面,则外墙单位墙面重力荷载:

2m /kN 34.51702.0153.05.0=?+?+。

内墙为mm 200厚蒸压粉煤灰砌块,两侧均为mm 20水泥粉刷墙面2/36.0m kN ,则内墙单位墙面重力荷载为:2m /kN 28.421702.0152.0=??+?;木门单位面积重力荷载为

2m /kN 2.0,塑钢窗单位面积重力荷载为2m /kN 4.0。

女儿墙采用mm 370厚灰砂砖,墙高m 5.1,墙内外采用mm 20水泥粉刷墙面,则女儿墙单位墙面重力荷载为:m /kN 48.3734.59.029.3=???

主体构造柱尺寸为m m 24.024.0?,构造柱均有mm 10厚的混合砂浆抹灰层,则构造柱的单位面积重力荷载为: m kN /48.124.024.0236.024.024.025=???+??。

表2 梁、柱重力荷载标准值

层次

构件

b

)(m h

)(m

γ

)/(3m kN

g )/(m kN

i l )(m

n

i G )(kN

i G ∑

)(kN

1

边横梁 0.30 0.60 25 4.725 6.1 2 58.59 202.32

中横梁 0.30 0.40 25 3.15 2.2 1 6.93 次梁 0.20 0.40 25 2.1 3.7 2 15.54 纵梁 0.30 0.60 25 4.5 7.6 4 136.8 柱 0.55 0.55 25 8.319 5.25 4 174.69

2~5 边横梁 0.30 0.60 25 4.725 6.1 2 58.59 202.32

中横梁 0.30 0.40 25 3.15 2.2 1 6.93 次梁 0.20 0.40 25 2.1 3.7 2 15.54 纵梁 0.30 0.60 25 4.5 7.6 4 139.759 柱 0.55 0.55 25 8.319 4.2 4 174.69 边横梁 0.30 0.60 25 4.725 6.1 2 58.59 6 中横梁 0.30 0.40 25 3.15 2.2 1 6.93 202.32

次梁 0.20 0.40 25 2.1 3.7 2 15.54 纵梁 0.30 0.60 25 4.5 7.6 4 136.8

0.55 0.55

25

8.319

5.25

4

69.88

注:g 表示单位长度构件重力荷载;n 为构件数量,梁长度取净长,一层柱取从基础顶面至一层顶板,其它柱长度取层高。

3.4 重力荷载代表值

集中于各楼层标高处的重力荷载代表值i G 为计算单元范围内各层楼面上的重力荷载代表值及上下各半层的墙、柱等重量,计算i G 时,各可变荷载的组合值按规定采用,屋面

上的可变荷载取雪荷载。具体过程从略。计算结果见图3。

图3 各质点的重力荷载代表值

4 框架侧移刚度计算

4.1 横向框架侧移刚度计算

横向框架侧移刚度计算方法如下,横梁线刚度b i 计算过程见表3,柱线刚度c i 计算过程见表4。

表3 横梁线刚度b i 计算表

类别 层次 E c 2·/-mm N

b×h

mm mm ?

I 04mm

lmm E c I 0/L mm N · 1.5E c I 0/L mm N · 2 E c I 0/L

mm N ·

横梁 1 ~6

4100.3?

300×600

5.4×109

6300 2.571×1010 3.586×1010

5.142×1010

过道梁

1 ~6

4100.3?

300×400

1.6×109

2400

2×1010

3×1010

4×1010

柱的侧移刚度D 值按下式计算212h

i D c

c

α=(c α为柱的侧移刚度修正系数),根据梁、

柱线刚度比K 的不同,柱分为中框架中柱和边柱,边框架柱中柱和边柱以及楼梯间柱等。

表4 柱线刚度c i 计算表

类 别

层次 c h E c 2·N mm -

b×h

mm mm ? 4/mm I c

mm

N h I E c c c ·/

1 5250 4100.3? 550550?

910626.7? 101036.4? 2~6

4200

4100.3?

550550?

910626.7?

101045.5?

现以2层B-6柱的侧移刚度计算为例,说明计算过程,其余柱的计算过程从略,计算结果分别见表5-7。第2层梁柱线刚度比K 为:943.045

.524

4142.5142.5K =?+++=

32.0943

.02943

.9c =+=α,计算得mm /N 9.1186342001045.51232.0D 2

10=???= 表5 中框架柱侧移刚度D 值(N/mm)

层次

边柱(2根)

中柱(2根)

i D ∑

-

K

c α

1i D

-

K

c α

1i D

6 0.943 0.32 11863.9 23727.8 2-5 0.943 0.32 11863.9 1.67

7 0.456 16906 57539.

8 1

1.179

0.528

10022.7

2.92

0.633

12015.8

44077

将上述不同情况下同层框架柱侧移刚度相加,即得框架各层层间侧移刚度i D ∑见表8。

表8 横向框架层间侧移刚度D 值(N/mm )

层次

1 2 3 4 5 6 i D ∑

44077

57539.8

57539.8

57539.8

57539.8

23727.8

由表8可见

7

.077.08

.5753944077

D /D 21>==∑∑,故该框架为规则框架。故该框架为规则框架。

5 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1 横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1.1 横向自振周期计算

结构顶点的假想侧移由式∑∑==?==n i

k k T n i

k k Gi G V )(μμ和,∑==?s

j ij Gi i D V 1

/)(μ计算。计

算过程见表9,其中第6层的i G 为6G 与e G 之和。

按式T T u T ψ7.11=计算基本周期1T ,其中T u 的量纲为m ,取7.0=T ψ,则

753.04021.07.07.17.07.11=??=?=T u T 本工程的场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第

一组,故查表可知特征周期

s

T g 35.0=。

表9 结构顶点的假想侧移计算

层次 )(kN G i

)(kN V Gi

)/(mm N D i

)(mm i μ?

)(mm i μ

6 783.322 783.322 23727.8 33 402.1 5 1037.479 1820.801 57539.8 31.6 369.1 4 1037.479 2858.28 57539.8 49.

7 337.5 3 1037.479 3895.759 57539.

8 67.7 287.8 2 1037.47

9 4933.238 57539.8 85.7 220.1 1

990.835

5924.073

44077

134.4

134.4

5.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算

因为本设计方案中结构高度不超过40m ,质量和刚度沿高度分布比较均匀,变形以剪切变形型为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用。结构总水平地震作用标准值按式

()KN 46.5035322.7834479.1037835.599085.0G 85.0G i eq =+?+?==∑ 0569

.012.075.035.0T

T 9

.0max 9

.01

g

1=???? ??=α???

? ??=α,

kN 3.30046.50350569.0G F eq 1EK =?=α=

因s 75.0T 49.035.04.1T 4.11g =<=?=,所以应考虑顶部附加水平地震作用。顶部附加

地震作用系数n δ,13.007.0T 08.01n =+=δ,则 kN 39.3903.30013.0F F EK n 6=?=δ=?,各质点的水平地震作用可按下式计算j

j i

i n EK i H G H G F F ∑-=)

1(δ,具体计算过程见表10,各楼层

地震作用剪力按式∑==n

i k i F V 1

计算,计算结果见表10。

各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布见图4。

5.1.3 水平地震作用下的位移验算

水平地震作用下框架结构的曾见位移i u ?和顶点位移i u 分别按式∑==?s

j ij i i D V u 1/)(和

∑=?=n

k k u u 1

)(计算,计算过程见表11.表中还计算了各层的层间弹性位移角i i e h u /?=θ。

表10 各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表

层 次 m /i H

m /i G

kN.m /i i H G

∑j

j i

i H G H G

kN /i F

kN /i V

6 26.25 783.322 20562.2 0.225 58.8 58.8 1 22.05 1037.479 22876.4 0.251 65.58 124.36 4 17.85 1037.479 18519.0 0.203 53.0 177.36 3 13.65 1037.479 14161.59 0.155 40.5 217.9 2 9.45 1037.479 9804.18 0.108 28.2 246.1 1

5.25

990.835

5201.88

0.057

14.9

260.9

各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布见图

(a)水平地震作用分布 (b)层间剪力分布

图4 横向水平地震作用及楼层地震剪力

表11 横向水平地震作用下的位移验算

层 次 kN V i /

∑D i /N·mm -1 mm u i /?

mm u i /

mm h i /

i i e /h Δμθ=

6 58.8 23727.8 2.48 21.71 4200 1/1694 5 124.36 57539.8 2.16 19.23 4200 1/1944 4 177.36 57539.8 3.08 17.0

7 4200 1/1363 3 217.9 57539.

8 3.7

9 13.99 4200 1/1111 2 246.1 57539.8 4.28 10.2 4200 1/985 1

260.9

44077

5.92

5.92

5250

1/887

由表11可知,最大层间弹性位移角发生在第二层,其值为

550

1

8871<,满足 []h e e θμ≤?的要求,其中查规范可知[]h /μ?=1/550。

5.1.4 水平地震作用下框架内力计算

以平面图中⑧轴横向框架内力计算为例,说明计算方法,其余框架内力计算从略。框

架柱端剪力及弯矩分别按式i s

j ij

ij V Dij

D V ∑==

1

h

y V M yh

V M ij u

ij

ij b ij )1(-?=?=计算,其中ij D 取自表5,

∑ij

D

取自表8,层间剪力取自表10。各柱反弯点高度比y 按式321y y y y y n +++=计算其

中n y 可以查表得出。本案中底层柱需考虑修正值2y ,第二层需考虑修正值1y 和3y ,其余柱均无修正。具体计算过程及结果见表12。

表12 各层柱端弯矩及剪力计算

注表12:表中M 量纲为kN ·m ,V 量纲为kN 。表

14a :各层柱端弯矩及剪力计算

层次 i h /m

i V

/KN

∑ij

D

边柱

1i D

1i V

K

y

b i M 1

u i M 1

6 4.2 58.8 23727.8 11863.9 29.4 0.943 0.36 44.45 79 5 4.2 124.36 57539.8 11863.9 25.6 0.943 0.45 48.3 59.1 4 4.2 177.36 57539.8 11863.9 36.6 0.943 0.46 70.

7 83 3 4.2 217.9 57539.

8 11863.

9 44.9 0.943 0.5 94.29 94.29 2 4.2 246.1 57539.8 11863.9 50.7 0.943 0.5 106.5 106.5 1

5.25

260.9

44077

10022.7

59.3

1.179

0.61

189.9

121.4

表14b :各层柱端弯矩及剪力计算

层次 i h /m

i V

/KN

∑ij

D

中柱

1i D

1i V

K

y

b i M 1

u i M 1

6 4.2 58.8 23727.8 __ __ __ __ __ __ 5 4.2 124.36 57539.8 16906 36.5 1.67

7 0.3

8 58.25 95 4 4.2 177.36 57539.8 16906 52.1 1.677 0.45 48.5 120.35 3 4.2 217.

9 57539.8 16906 64.0 1.677 0.48 129 139.8 2 4.2 246.1 57539.8 16906 72.3 1.677 0.50 151.8 151.8 1

5.25

260.9

44077

12015.8

71.1

2.09

0.58

216

156.8

梁端弯矩、剪力及柱轴力分别按

()()

u

ij

b j

i l

b

r

b r

b

r b u

ij b j

i r

b

l

b l

b

l

b M M

i i i M M M i i i M ++=

++=

++1,1、l

M M V r

b

l b b +=和

(

)k

n

k r

b

l

b i V V N ∑=-=1

计算,其中梁线刚度取自表3,具体的计算过程及结果见表13。

表13 梁端弯矩、剪力及柱轴力计算

层 次 边梁 走道梁 柱轴力

l b M

r b M

l

b V

l

b M r b M

l

b V

边柱N

中柱N

6 79 __ 6.3 12.54 __ __ 2.4 __ -12.54 __ 5 103.55 53.2 6.3 24.88 41.8 41.8 2.4 34.83 -37.33 -9.95 4 131.8 100 6.3 36.79 78.58 78.58 2.4 65.48 -74.12 -38.64 3 164.55 133.4 6.3 47.36 104.8 104.8 2.4 87.33 -121.48 -78.61 2 200 160 6.3 57.14 126.28 126.28 2.4 105.23 -178.62 -126.

7 1

227.4

176.3

6.3

64.08

138.5

138.5

2.4

115.42

-242.7

-178.04

注: 1)柱轴力中的负号表示拉力。当为左地震时,左侧两根柱为拉力,对应的右侧两根柱为压力。 2)表中M 量纲为kN·m,V 量纲为kN ,N 单位为kN ,l 单位为m 。

水平地震作用下,框架的弯矩图,梁端剪力图,轴力图如图5所示。

5.2 横向风荷载作用下框架内力和侧移计算

5.2.1 风荷载标准值

风荷载标准值按式0ωμμβωz s z k =计算,基本风压2k m /kN 45.0=ω, B 类场地,由荷载规范查的8.0=s μ(迎风面)和6.0s -=μ(背风面),75.115/25.26B /H ==。则查询可知脉动影响系数47.0=ν,已计算得出结构的基本自振周期为s T 62.01=,故

2222

1o m /S KN 253.075.045.0T ?=?=ω,查表可得29.1=ξ,风振系数按式z

z

μξν?β+

=1计算。

仍取图2中的⑧轴的横向框架,其负载宽度为6.0m 。沿房屋高度的分布风荷载标准值:

s z z s z z 51.345.08.7)z (q μμβ=μμβ?=。

(a)框架弯矩图(kN ·m ) (b)梁端剪力及柱轴力图(kN )

图5 左地震作用下框架弯矩图、梁端剪力及柱轴力图

根据各楼层标高处的高度i H 由表查取z μ,代入上式可得各楼层标高处的q(z)。见表14;q(z)沿高度的分布见图6(a)。

表14 沿房屋高度分布风荷载标准值

层次 i H /m

H H i /

z μ

z β

)(1z q / kN ·m -1

)(2z q / kN ·m -1

6 26.25 1.00 1.35 1.499 5.493 4.094 5 22.05 0.84 1.28 1.40 5.03 3.774 4 17.85 0.68 1.21 1.34 4.553 3.415 3 13.65 0.52 1.09 1.289 3.945 2.959 2 9.45 0.36 1.00 1.218 3.420 2.565 1

5.25

0.2

1.00

1.121

3.148

2.361

《荷载规范》规定,对于高度大于30m 且高宽比大于1.5的房屋结构,应采用风振系

数z β来考虑风压脉动的影响,由于在本设计中房屋高度m 3025.26H <=,且

5.1753.115

25.26B H >==,由表14可见,z β沿房屋高度在1.097~1.387范围内变化,即风压脉动的影响较大,因此该房屋应考虑风压脉动的影响。

框架结构分析时,应按静力等效原理将图6(a )的分析风荷载转化为节点集中荷载如图6(b )所示,取第3层的集中荷载3F 的计算过程如下:

31

212.4)]959.2415.3()945.3553.14[(212.4)565.242.3959.2395.3(F 3?

??-+-+??+++= kN 1.293

2

212.4)]565.2959.2()42.3945.3[(=???-+-+

(a)风荷载沿房屋高度的分布(kN/m ) (b)等效节点集中风荷载(kN )

图6 框架上的风荷载

5.2.2 风荷载作用下的水平位移验算

根据图6(b)所示的水平荷载由式∑==n

i k k i F V 计算层间剪力i V ,然后依据表5求出⑧轴

线框架的层间侧移刚度,再按式∑==?s j ij i i D V 1

/μ和∑=?=n

k k 1

)(μμ计算各层的相对侧移和绝

对侧移。计算过程见表15。

表15 风荷载作用下框架层间剪力及侧移计算

层次

1

2

3

4

5

6

kN F i /

29.255

25.447

29.1

33.328

36.828

39.679

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

某机关办公楼结构计算书

第一章结构方案设计 一.总设计说明: 1.设计依据: (1)依据建筑工程专业2008届毕业设计任务书。 (2)遵照国家规定的现行相关设计规范。 2.设计内容、建筑面积、标高: (1)本次设计的题目为“某机关办公楼”。 (2)总建筑面积:3150m2,占地面积:895m2,本建筑为4层,层高均为3.9m。 (3)室内外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 3.结构: 1)本工程为钢筋混凝土现浇框架结构。底层:外墙300mm厚空心砖墙,内墙180mm厚空心砖;其他层:外墙300mm厚空心砖,内墙180mm厚空心砖;楼梯间墙180空心砖。 2)本工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,计基本设地震加速度值为0.10g。 4.各部分工程构造: (1)屋面:为不上人屋面 改性沥青防水层 20mm厚1:3水泥沙浆找平层 80mm厚苯板保温板 焦渣找坡(最薄处30mm厚,最厚处210mm) 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆抹灰 (2)楼面: 20mm厚水泥砂浆地面 120mm厚钢筋混凝土板 (100mm厚 20mm厚混钢筋混凝土板)合沙浆抹灰 (3)厕所: 面砖地面 150mm厚水泥砂浆保护层 100mm厚钢筋混凝土板 防水剂(2道)

15mm厚水泥砂浆找平 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆摸灰 二.结构设计方案: 1.建筑部分: 该工程位于沈阳市东陵区白塔镇沈营公路两侧,为永久性建筑,共五层。总建筑面积:3116m2,楼内1部楼梯。建筑用地53.06 16.76㎡,柱网尺寸见建筑图。 2.结构部分: (1)自然条件:雪荷载0.30kN/m2,基本风压:0.55kN/m2. (2)地质条件:拟建场地地形平坦,土质分布具体情况见表1,Ⅱ类场地,7度设防,建筑地点冰冻深度-1.2m。 注:1、地下水稳定水位距地坪-10m;2、表中给定的土层深度从自然地坪算起。 (3)材料情况: 非重承空心砖;砂浆等级为M5; 混凝土:C25(基础、梁、板)C30(柱) 纵向受力钢筋:HRB335级;箍筋:HPB235级钢筋 (4)抗震设防要求: 设防基本烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。(5)结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构。 (6)施工:梁、板、柱均现浇。

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

框架结构办公楼荷载计算书非常详细.doc

某办公楼工程荷载计算书 一、楼面荷载 楼面恒载 办公室、接待室、会议室、走廊、展厅、仓储用房、配电间、照明控制、智能化控制机房:130 厚面层(地暖) 2.5 吊顶或底粉0.4 恒载: 2.9 kN/m 2 卫生间 3.0 楼面活载 办公室、接待室、会议室: 2.0 走廊:2.5 展厅:3.5 仓储用房、配电间、照明控制: 5 智能化控制机房:7 公共卫生间: 4.0,其他卫生间、清扫间: 2.5 不上人屋面 块瓦型钢板彩瓦0.13kN/ m 2 冷弯型钢挂瓦条0.5kN/ m 2 2 100 厚保温层(水泥珍珠岩)4*0.1=0.4kN/m 2 1.5mm 厚防水层0.1 kN/ m 15 厚1:3 水泥砂浆找平层20*0.015=0.3 kN/m 2 底粉或吊顶0.4 kN/ m 2 恒载: 1.83kN/ m 2*cos22=1.96 kN/ m 2 活载:0.5kN/ m 2 二、墙荷载 非承重空心砖内墙 240 厚非承重空心砖墙体12.5*0.24=3.0 kN/m 2 2 40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 合计: 3.8 kN/m 2 承重多孔砖外墙(包石材) 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 2 外挂石材 1 kN/m2 内墙20 厚粉刷20*0.02=0.4 kN/m 2 合计: 5.12 kN/m 2 多孔砖内墙(卫生间) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m

内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 4.52 kN/m 2 多孔砖内墙(楼梯间、展厅) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 干挂石材 1.0 kN/m 2 面砖20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 5.32 kN/m 2 120 多孔砖墙 120 厚多孔砖墙15.5*0.12=1.96kN/m 2内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2合计: 2.66 kN/m 2 通高窗 1.0 kN/m 2,洞窗0.5 kN/m 2 外墙外挂石材 1.0 kN/m 2 门0.5 kN/m 2 1、二~三层墙荷载 700 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.7)= 12.2 kN/m 750 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.75)= 12.0 kN/m 600 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.6)= 12.6 kN/m 650 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.65)= 12.4 kN/m 950 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.95)= 11.2 kN/m 120 板下空心砖内墙 3.8 *(3.9-0.12)= 14.4 kN/m 700 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.7)= 14.5 kN/m 750 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.75)= 14.3 kN/m 600 高次梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.6)= 15.0 kN/m 400 高梁下120 多孔砖墙 2.66* (3.9-0.4)= 9.3 kN/m 通高承重多孔砖外墙 5.12*3.9=20 kN/m 通高窗1*3.9=3.9 kN/m B 轴外墙(3*20+4.2*3.9 )/7.2=10.6 kN/m A 轴外墙(7.12*20+5.88*3.9 )/13=12.7 kN/m E 轴外墙(4.6*20+8.4*3.9 )/13=9.6 kN/m 1 轴外墙(10.96*20+3*3.9 )/13.96=16.6 kN/m 1 轴悬挑板自重及板面荷载: 120 厚板25*0.12*0.82=2.46 kN/m 板面恒载+活载(3.0+2.0)*0.82=4.1kN/m 合计: 6.56 kN/m

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

最新办公楼计算书职业生涯设计

办公楼计算书职业生 涯设计

第一部分 结构工程师的成长之路 1 自我认知 1.1 个性特征 1.1.1 兴趣爱好 我喜欢户外运动,渴望在球场上奔跑,挥汗如雨,全身心的投入,完全的释放自我。和队友合作,和对方拼搏,即使受伤也是那么开心。我喜欢旅行,喜欢一个人的旅行。这样的旅行才是轻松的,没有一点牵挂和阻碍,随心所欲。运动和旅行都可以缓解压力和疲劳,使我有更好的精力投入到学习、生活中去。此外我也有关注时事动态的爱好,我觉得这个爱好使得我有更多的话题能跟朋友们沟通,不至于冷场。 1.1.2性格特点 我性格开朗,幽默,能给大伙带去快乐;不怕苦不怕累,遇到困难能自我鼓励,努力克服;为人宽容,不会因为一些事情跟别人计较;做事认真,谨慎,有耐心;拥有饱满的斗志为自己的未来奋斗。但我太追求完美,做事不够果断,常常因为顾虑太多不肯下手而延误了最佳时机,导致事倍功半。我觉得这是我很大一个缺点,必须努力改正。 1.2 职业价值观 成为一名优秀的结构工程师,进入大型的设计院工作,并和那些建筑精英们一同合作交流,共同进步。但要实现这个目标,我必须更加努力,一步一个脚印,踏踏实实从基础做起,坚持不懈,这样才能在理想的道路上越走越远,最终实现自己的目标,或者达到更辉煌的成就。我相信,只要肯努力,没有什么是不能做到的。 1.3 职业兴趣 我热爱土建行业,喜欢时刻观察周围的建筑并进行思考;乐于发现相关问题,并愿意通过自己的努力解决这些问题。土建是一个充满活力和无穷潜力的行业,我愿为它奋斗终身。 1.4 职业能力 我拥有较好的专业基础水平和人际交往能力;学习能力较强,遇到难题能及时向别人请教,遇事也能很好的和大家沟通。通过将近一年的专业实习,更学到了许多课本上没有的知识。我认为个人的职业能力就是在不断的学习实践

办公楼毕业设计计算书

目录

1 绪论 工程概况 此工程建于江西省南昌市(某企业4#办公楼建筑结构设计),工程采用框架结构,建筑抗震设防类别丙类,设计使用年限50年,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,地震分组为第二组,类建筑场地;基本雪压m2;基本风压m2,地面粗糙程度为B类;地基允许承载力为f ak=80kPa。 设计内容与方法 建筑设计 1.建筑方案设计 根据房屋建筑学、民用建筑设计通则、民用建筑设计防火规范等相关知识进行建筑方案设计,针对工程的使用性质作出具体的设计。功能分区要细致合理、符合规范,使建筑物发挥出其应有的功能。 2.建筑施工图 运用CAD、天正进行绘图,绘出建筑的平、立、剖等图。 结构设计 1.结构设计内容 (1)结构类型的选择,包括结构的布置及柱网尺寸。 (2)估算结构的梁、板、柱的截面尺寸以及材料等级。

(3)荷载计算:竖向荷载,水平荷载,包括框架柱侧移刚度计算。 (4)内力计算包括恒载,活载,风荷载,以及地震荷载。 (5)内力组合包括恒荷载,活荷载,风荷载以及地震荷载。 (6)框架梁、柱正截面设计斜截面设计。 (7)板的配筋计算。 (8)楼梯设计,包括楼梯板,平台板,梯梁等设计。 (9)基础的截面尺寸确定,承载力验算,冲切验算,配筋计算。 2.结构设计方法 (1)荷载计算:荷载计算包括竖向荷载与水平荷载计算,竖向荷载包括恒荷载与活荷载;水平荷载包括水平风荷载和水平地震作用。 (2)水平荷载作用下的框架结构内力计算:水平荷载作用下的框架结构的位移及内力可采用D值法计算。 (3)竖向荷载作用下的框架结构内力计算:一般取一榀框架单元,按平面计算简图进行内力分析。 (4)内力计算。 (5)通过内力组合求得梁、柱构件各控制截面的最不利内力设计值并进行必要的调整后,即可对其进行截面配筋计算和采取构造措施。

办公楼结构次梁计算书

办 公 楼 次 梁 结 构 计 算 书 1、L 1计算 ()700300? (1)楼板传荷载 恒载 m KN m /29.12)25.025.021(45.3m .0kN/4322=+?-?? 活载 m KN m /5.16)25.025.021(45.3m .0kN/2322=+?-?? 梁自重 ()m KN m m KN /5.41.07.03.0/253=-?? (抹灰不算) 恒载标准值 12.29+4.5=16.79m /KN 活载标准值 6.15m /KN 可变荷载控制效应 m KN /76.2815.64.179.162.1=?+? 永久荷载控制效应 m KN /69.28.7015.64.179.1635.1=??+? L1的荷载:q=28.76KN/m (2)计算跨度: 主梁截面尺寸mm h b 800350?=?,则0l =n l =6900-100=6800mm (3)计算简图: 跨中弯矩按两端简支计算,支座弯矩按两端固支计算,因此

(4) 内力计算: 弯矩设计值:2081ql M =跨中=166.2kN ·m ,2012 1 ql M -=支座=-110.8kN ·m 剪力设计值:0max 2 1 ql V = =97.78kN (5)承载力计算 ① 正截面受弯承载力计算 梁截面按T 形截面计算。翼缘宽度取' f b =3l = 3 6800=2267 mm ,又' f b =n s b +=300+3450=3750 mm , 故' f b =2267 mm 。采用C25混凝土,c f =11.9 N/2 m m ,t f =1.27N/2 m m ,纵向钢筋采用HRB335级钢筋,y f =300N/2 m m ,箍筋采用HRB335级钢筋,y f =300N/2 m m ,保护层厚度25mm ,受力钢筋一排布置,则取 =s α35mm 0h =700-35=665mm 类型判别:)2/(' 0''1f f f c h h h b f a -=1.0x11.9x2267x100x(665-50)=1610m kN ?>=max M 166.2m kN ?, 因此属于第一类型。 (表3—6) 截面 跨中 支座 弯矩设计值 (m kN ?) 166.2 -110.8 20 1/bh f a M a c s = 0.105 0.07 ξ=s a 211--(ξb =0.550) 0.111 0.072 )211(5.0s s αγ-+= 0.944 0.964 计算配筋0 h f M A y s s γ= (mm ) 883 576 实配钢筋(2 m m ) 6φ14 S A =923 4φ14 S A =615 %2.045 .0min ==y t f f ρ 且>0.2 % 0.46% 0.31% ② 截面受剪承载力计算

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

河南大学综合行政办公楼毕业设计计算书

第一章 工程概况 该工程为河南大学综合行政办公楼,工程占地面积约1113.48㎡,总建筑面积4500㎡左右,层数为四层,层高为3.9m,基础顶面距室外地面为500mm,承重结构体系拟采用现浇钢筋混凝土框架结构。 一、主要建筑做法及设计资料 1.设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差450mm 。 2.墙身做法:墙身为加气混凝土填充墙,M5水泥砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆打底,纸筋灰面,厚20mm ,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm ,马赛克贴面。 3.楼面做法:瓷砖地面(包括水泥粗砂打底),100mm 厚钢筋混凝土板,V 型轻钢龙骨吊顶。 4.屋面做法:30mm 厚细石混凝土保护层,三毡四油防水层,20mm 厚水泥砂浆找平层,150mm 厚水泥蛭石保温层,100mm 厚钢筋混凝土板,V 型轻钢龙骨吊顶。 5.门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。 6.地质资料:属Ⅱ类建筑场地,余略。 7.基本风压:200.25kN/m ω=。 8.活荷载:屋面活荷载20.5kN/m ,办公楼楼面活荷载22.0kN/m ,走廊楼面活荷载 22.5kN/m 。 9.多层框架平面图、剖面图见建筑施工图。 二、钢筋混凝土框架设计 各梁柱截面尺寸确定如下: 边跨(AB 、CD )梁:取111 6000600mm,300mm 12102 h l b h = =?=== 中跨(BC )梁:取300mm 500mm b h ?=? 边柱(A 轴、D 轴)连系梁:取300mm 600mm b h ?=? 中柱(B 轴、C 轴)连系梁:取300mm 500mm b h ?=? 柱截面均为:450mm 450mm b h ?=? 现浇楼板厚为:100mm 。 根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm ,由此求得底层层高5.15m 。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图1-1。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

层框架办公楼结构设计计算书doc

一.工程概况 (2) 二.设计资料 (2) 三.横向框架内力计算 (3) (1)各梁柱截面尺寸确定 (3) (2)荷载计算 (3) 1)恒载计算 (3) 1)恒载计算 (3) (3)内力计算 (7) 1)恒、活荷载作用下的内力计算 (7) 2)分层法对一榀横向框架进行受力分析 (8) (4)梁截面计算 (16) 1)顶层梁截面面设计 (16) 2)中间层梁截面面设计 (18) (5)柱截面计算 (19) 四.参考资料 (21) 五.附图

一、工程概况 某企业新建办公楼,总建筑面积4581 m2,主体结构5层,无地下室。 办公楼采用框架结构形式,各层层高均为3.6m。 二、设计资料 (1)冬季采暖室外计算温度-5℃。 (2)主导风向为东北风,基本风压为0.75KN/m2。 (3)基本雪压为0.30 KN/m2。 (4)年降雨量:650mm,日最大降雨量:92mm,时最大降雨量:56mm。 (5)土壤最大冻结深度:450mm。 (6)地基土土质均匀,中压缩性,地基承载力特征值fak=160KPa。 (7)地下水稳定埋深8.5~10.8m,属潜水类型,地下水对混凝土结构不具腐蚀性。 (8)不考虑抗震设防。 图1 柱网布置图

图2横向框架立面图 三、横向框架内力计算 (1)各梁柱截面尺寸确定如下。 =(1/18~1/10)*7200=400~720mm,取h=700mm 梁(A~D轴):h=(1/18~1/10)l 01 h/b<4,取b=300mm =(1/18~1/10)*6300=350~630mm,取h=600mm 梁(1~11轴):h=(1/18~1/10)l 02 h/b<4,取b=300mm 柱截面均为 b*h=550mm*600mm 现浇楼板厚150mm。 (2)荷载计算 1)恒载计算

最新办公楼计算书

办公楼计算书

前言 本设计是按照毕业设计要求编写的毕业设计。题目为“某某城区办公楼设计”。内容包括建筑设计、结构设计. 办公楼是公共建筑,其规范要求比较严格,能体现处建筑和结构设计的很多重要的方面,选择办公楼建筑和结构设计,从而掌握办公楼设计的基本原理,妥善解决其功能关系,满足使用要求。 框架结构的设计始于欧美,二十世纪厚得到了世界各地大范围的使用,其结构建筑平面布置灵活,使用空间大。延性较好。其具有良好的抗震能力。对办公楼有重要建筑结构非常适用。能满足其较大的使用面积要求。 框架结构的研究,对于建筑的荷载情况,分析其受力,采用不同的方法分别计算出各种荷载作用下的弯矩、剪力、轴力,然后进行内力组合,挑选出最不利的内力组合进行截面的承载力计算,保证结构有足够的强度和稳定性。在对竖向荷载的计算种采用了弯矩分配法,对水平荷载采用了D值法,对钢筋混凝土构件的受力性能,受弯构件的正截面和斜截面计算都有应用。 本结构计算选用一榀框架为计算单元,采用手算的简化计算方法,其中计算框架在竖向荷载下的内力时使用的弯距二次分配法,不但使计算结果较为合理,而且计算量较小,是一种不错的手算方法。本设计主要通过工程实例来强化大学期间所学的知识,建立一个完整的设计知识体系,了解设计总过程,通过查阅大量的相关设计资料,提高自己的动手能力。 这次设计是在结构教研室各位老师的悉心指导下完成的,在此向你们表示衷心的感谢! 鉴于水平有限,设计书中还存在不少缺点甚至错误,敬请老师批评和指正。 相关设计依据: (1).《建筑地基设计规范》G B50007-2001 (2).《混凝土结构设计规范》G B500010-2002

六层框架结构办公楼设计计算书

1 工程概况 1.1 概况 本工程为某政府机关办公楼,本工程为六层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积约4000m2左右,建筑平面一字型,受场地限制,宽度≤17m,长度≤40m。开间长4.5m,进深长6.6m,层高3.6m,走廊宽2.4m。框架梁、板、柱均采用现浇混凝土。 1.2 地质资料 1.2.1 场地概况 拟建建筑场地已经人工填土平整,地形平坦,地面高程4.6m。 1.2.2 地层构成 勘察揭露的地层,自上而下除第一层为近期人工填土外,其余均属第四全新世海陆交相互沉积。勘察深度范围内所揭露的地层,厚度变化很小,分布较均匀,其各层概况为: ⑴杂填土:以粘土为主,含大量垃圾和有机质,不宜作为天然地基,平均厚度2.5m。 ⑵淤泥质粉质粘土:深灰色,流塑状态。平均厚度7.1m。 ⑶细砂:以细砂为主,少量粉砂,含粘粒,饱和,松散稍密状。平均厚度为2.4m ⑷中砂:以中粗砂为主,饱和,属密实状态,承载力特征值为220kpa,工程地质性良好,可以做桩尖持力层。本层为揭穿。 1.2.3 地下水情况 场地地下水在勘探深度范围内分上下两个含水层,第一含水层位于第⑵层淤泥质粉质粘土层中,属上层空隙滞水,水位高程约为 4.2m;第二层含水层主要存于第⑶层细砂层中,属空隙潜水,具有一定的静水压力。经取水样进行水质分析,判定该地下水对混凝土无侵蚀性。 1.2.4 工程地质评价 ⑴场地土类型与场地类别:经计算,本场地15m深度以内土层平均剪切波

速(按各层厚度加权平均)为V sm=140~160m/s,即场地土类型为中软场地土;另据区域资料表明,该场地覆盖层厚度D ov为60m,按《建筑抗震设计规范.》划分该场地类别为Ⅱ类土。 ⑵场地地基液化判别:第⑶层细砂层为液化土层,I IE =11.3,属中等液化。 ⑶地基持力层选择与评价:第⑴层杂填土不宜作天然地基;第⑵层淤泥质粉质粘土位软弱下卧层;第⑶层细砂层属中等液化土层,未经处理不可作为地基持力层;第⑷层中砂层物理学性质较好,可作为桩尖持力层。有关桩的设计和要求,详见《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008),各层土的承载力特征值及桩设计参数见下表1.1: 各层土的承载力特征值及桩设计参数表1.1 1.2.5 地基方案 根据拟建建筑物的特点及场地岩土工程条件,基础形式可采用桩基础。建议

【土木毕设】【7层】6000平米左右框架办公楼-计算书

第一部分结构设计 第一章工程设计原始资料 建筑设计图纸:从建施1至建施11 1.规模:本工程为某办公楼,建筑设计工作已完成。地上总建筑面积6118.5m2。总楼层为地上7层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙材料任选以下一组。 A1—黏土多孔砖; A2—页岩多孔砖; A3—砖渣砖; A4混凝土多孔砖 4.气象、水文、地质资料: 详1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。地面粗糙度类别为C类,基本风压值W 见表一。 2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和积灰荷载作用。 3)自然地面-20m 以下可见地下水。 4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I1=0.90,场地覆盖层为1.0M,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 5)抗震设防:此建筑物为丙类建筑物,地震分组第一组,其抗震设防烈度及设计基本地震加速度见表1.1 6)建筑设计图纸附后。要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计、施工设计,以上任选条件每个同学不重复。 表1.1

第二章结构选型和结构布置 第一节结构选型 一、结构体系选型 (一)结构体系和结构形式的分析比较 建筑结构的分类方法很多,按结构所用材料分类时可分为砌体结构(包括石和砌块砌体)、混凝土结构(包括混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构)、钢结构及木结构等。 各类结构都有其一定的适用范围,应根据其材料性能、结构形式、受力特点和建筑使用要求及施条件等因素合理选择。一般来说,无筋砌体结构主要用于建造多层住宅、办公楼、教学楼以及小型单层工业厂房等;钢结构多用于建造超高层建筑以及有重型吊车、跨度大于36米或有特殊要求的工业厂房;其它情况均可采用钢筋混凝土结构。 该设计是多层建筑结构设计,因此宜采用钢筋混凝土结构。 (二)多层建筑的结构体系及选择 1.框架结构体系 框架结构的优点是建筑平面布置灵活,可以提供较大的建筑空间,也可以构成丰富多变的立面造型。但框架结构体系的抗侧刚度主要取决于梁、柱的截面尺寸,一般梁柱截面的惯性矩较小,在水平荷载作用下的侧向变形较大,抗侧能力较弱,属柔性结构,因此其建筑高度受到限制。 2.剪力墙结构体系 现浇混凝土剪力墙结构抗侧移刚度大、变形小,整体性好,采用先进工艺施工时可缩短工期,节省人力;但墙体较密,使建筑平面布置和空间利用受到限制,很难满足大空间建筑功能要求;结构自重较大加上抗侧刚度较大,结构自振周期较短,导致较大的地震作用。 3.框架--剪力墙结构体系 它可提供较大的建筑空间,布置灵活,能为建筑设计提供丰富的建筑造型,且侧移小,减轻节点负担,增加超静定次数,保证塑性铰均匀发展;但水平方向刚度不均匀,抗震性能较剪力墙相对薄弱。

办公楼计算书

1工程设计概况 1.1工程介绍 本办公楼是郑州政府行政办公楼,市南阳路与农业路交叉口,设计为六层室六层框架填充墙结构内设计标高±0.000,室外高差0.600m, 建筑面积约6300 m2,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。门窗材料及洞口大小详见建筑图中的门窗表。 1.2工程地质气候资料 1.2.1 地质条件 经地质勘察部门确定,此建筑场地为二类土,表层为耕植土,厚度0.5—0.7m,其下为粉质粘土,塑性指数为10.5,液性指数为0.25。地形平坦,地貌单一,地层结构稳定,主要是第四季冲积原因形成的沉积物。上部为新近堆积物,本地区适合建造各种类型及规模的建(构)筑物。地基承载力特征值为80Kpa,自然容量为2.7克/cm3 。设防烈度为7度。 1.2.2 气候条件 属北温带大陆性季风气候,冬季严寒,夏季炎热,温度升降迅速。历年最大冻结深度为35cm,基本雪压为0.4KN/ m2,历年平均湿度为66%,历年最大绝对湿度为41毫巴。历年平均风速为2.49m/sec,历年最大风速为36.9m/sec,历年盛行风向为:冬季多北风,西北风;夏季多南风,东南风。基本风压为0.45KN/ m2。历年平均降雨量为606.1mm,历年最大降雨量为1182.2mm。 1.3建筑荷载: 上人屋面 2.0 KN/ m2不上人屋面0.5 KN/ m2厕所2.0 KN/ m2办公室 2.0 KN/ m2楼梯间3.5 KN/ m2 填充墙19KN/m3钢筋混凝土25KN/m3水刷石墙面0.5KN/㎡贴瓷砖墙面0.5KN/㎡水泥砂浆20KN/m3铝合金门0.4KN/㎡水磨石地面0.65KN/㎡. 水磨石

(完整版)某办公楼框架结构设计毕业设计

目录 前言 第一章毕业设计目的及任务 第一节毕业设计目的 第二节建筑设计任务 第三节结构设计任务 第二章建筑设计 第一节建筑设计总说明 第二节平面设计 第三节立面设计 第四节剖面设计 第三章结构设计 第一节结构设计总说明 第二节结构方案选择 第三节计算简图及构件选型 第四节荷载计算 第五节竖向荷载作用下的框架内力计算 第六节风荷载作用下的框架内力及侧移计算 第七节水平地震作用下的框架内力及侧移计算

第八节框架内力组合 第九节截面设计 第十节基础设计 第十一节楼梯设计 某办公楼框架结构设计毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《某办公楼框架结构设计》。在毕设前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土》、《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》等规范。在毕设中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 2012年5月10日 第一章毕业设计目的及任务 第一节毕业设计目的 毕业设计是重要的教学实践环节,通过多层办公楼楼设计达到下列目的: 1、获得工程师的基本训练,培奍学生运用所学的理论知识,解决实际问题的能力。 2、掌握设计的程序、方法,通过毕业设计练好基本功。 3、培养学生独立思考与独立工作的能力,为毕业后尽快适应本专业工作打下良好的基础。 第二节建筑设计任务 一、设计任务 1、新建办公楼位于郑州某大学内,该地段东西长60米,南北宽20米,北邻主干道,车辆人流干扰较大,东面靠近次干道。

某多层办公楼的设计计算书

一、设计资料 (1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm. (2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。外墙采用贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。 (3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。 (4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍珠制品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。 (5)基本风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗糙度属C类)。 (6)基本雪压:S0=0.3KN/m2。 (7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。 (8)地质条件: 由上至下: 人工添土:厚度为1m 粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特征值为500KPa 中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa 建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。 活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。 二、结构布置及结构计算简图的确定 结构平面布置如图1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm, 次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm, 柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。 取③轴线为计算单元,结构计算简图如图2所示,根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.7m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2中,其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I0(I0为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。梁柱均采用C30混凝土。由于后面梁的组合弯矩过大,相对受压区高度超过了界限受压区高度,所以改用C40混凝土,因为梁柱刚度成比例增加,不会引起后面分配系数的改变。地震作用下的弹性侧移将更小,一定符合要求。

三层办公楼结构设计计算书

重庆大学 毕业设计成果 之 某办公楼结构计算书 学生姓名:梁汉波 班级:2008级土木工程白班 学号:10310010803288 指导教师:李克彬 完成日期:2010年3月1日 联系电话:015607851029

说明 本次毕业设计的题目是某股份有限责任公司办公楼。设计的主要任务是:依据毕业设计任务书和《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑地基基础设计规范》及有关授课教材完成结构计算及施工图的设计。根据任务书的要求:S取4200、L取6000、L1取2100、H取4800、H1取3900、基本风压W0取0.55、取第十榀框架进行结构设计计算。设计成果应为:相应的结构施工图、荷载和内力的计算。 本工程采用手工与电脑软件相结合的方法进行设计。

目录 第一部分工程设计基本资料 (1) 第二部分结构选型与布置 (2) 第一节结构选型 (2) 第二节构件截面尺寸确定 (2) 一柱子截面估算 (2) 二梁截面的计算及确定 (3) 三楼板厚度确定 (3) 第三部分各种荷载计算 (3) 第一节楼面荷载标准值 (3) 一恒载标准值: (3) 二活荷载取值: (3) 第二节线荷载标准值 (5) 第三节风荷载的计算 (7) 第四节地震荷载计算 (7) 一重力荷载代表值G E (7) (一)顶层荷载计算 (7) (二)标准层荷载计算 (8) (三)底层荷载计算 (10) 二结构基本自振周期T1 (12) 三各层水平地震作用 (12) 第四部分楼梯计算 (13) 一荷载和受力计算 (13) 二配筋面积计算: (15) 三配筋结果: (16) 第五部分基础设计 (17) 第六部分PKPM设计成果图 (21)

相关文档