反事故技术措施和安全技术劳动保护措施计划管理办法反事故技术措施计划,是指对生产过程中发生的事故所采取的技术性防范措施。主要以防止设备损失、防人员误操作、防腐、防爆、防污闪等。安全技术措施计划又叫劳动保护措施,是指以改善劳动条件,防止工伤事故,防止职业病和职业中毒等。

一、反事故措施的计划内容:

1、事故、障碍、异常情况的防止对策;

2、上级颁发的事故通报和反事故技术措施;

3、需要消除影响安全生产的重大设备缺陷;

4、提高设备可靠性的重大技术改进措施;

5、需要编制、修订、贯彻的有关安全生产的规章制度;

6、全部门的培训活动、年度的规程学习和考试;

7、季节性安全大检查;

8、加强群众性的安全网活动;

9、加强现代化的安全管理和措施等。

二、安全技术劳动保护措施的内容:

1、防止人身伤亡事故的对策;

2、加强防尘、防毒、防噪声的综合治理;

3、改善职工劳动条件的措施;

4、防止职业病和职业中毒的措施等。

三、反事故措施计划的编制反事故措施计划涉及到各方面的工作,每年 9 月份由副经理组织各专业主管以及安全员提出各专业反事故措施计划。经评审后,计算所需费用,上报公司。

四、安全技术劳动保护措施计划的编制各专业在每年10 月份将下一年安措计划报安全员处汇总,由经理或副经理审查平衡,确定所需费用并报公司。

五、反措、安措计划的实施:

1、在实施反措、安措计划时,副经理和安全员应定期检查执行情况,可从措施的设计、施工进度和材料供应情况,质量是否符合要求、经费开支是否合理、有无浪费现象以及项目是否按期完成等方面进行;

2、各专业必须在每季末前 10 天填报本季度两措完成情况和下季度两措计划;

3、由于反措、安措计划未按期完成或质量不良发生事故,除对责任人经济处罚外,还应追究有关人员责任。

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 一、安全技术劳动保护措施: 1、完成落实安全组织措施和技术措施,防止人身伤亡事故和误操作事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和每周一次安全活动。 3、认真贯彻落实国家、省、市县政府和南方电网公司、广东电网公司、惠州供电局以及本单位的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了每月一次技术问答,每季度一次反事故演习及每月一次事故预想。 5、认真贯彻做好了外来施工队伍的工程施工安全生产监护和签订安全监护协议书。 6、严格执行“安规”省公司《两票制度实施细节》和防止人身伤亡事故十项重要措施,确保了“两票”合格率100%。 7、及时整改了本站不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 8、认真执行了防止高空坠落事故的发生。 9、对投入电网的新设备、技改工程实施了三级验收制度。 10、工作时认真执行了穿棉质工作服的规定。 11、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 12、完成了本站现场运行规程和操作票的修编。 13、按惠州供电局的要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,并熟练掌握。 14、认真定期检查安全工用具和试验。对不合格的及时作报废消除。 15、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电 第 2 页共 4 页

业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 16、定期检查了本站的防火、防小动物和防爆措施。 17、每月检查了本站排水系统,排油池的畅通情况并清理。 二、反事故措施 1、定期进行了设备的预防性试验及微水色谱等试验。 2、认真落实继电保护的事故措施,加强了维护,按时测试和校验。 3、结合本站的停电工作,做到了逢停必抹的防污工作。 4、每月都进行了易燃易爆物品的检查。 5、每月对防小动物措施都认真作了检查。每季度投放适量的老鼠药并每天检查情况。 6、严格执行了“两票”的实施细则,防止误操作事故的发生。 7、每月定期检查了本站的消防设备具材。 8、认真执行了防误闭锁的运行规定。 第 3 页共 4 页

风机着火反事故技术措施(新版)

风机着火反事故技术措施(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248

风机着火反事故技术措施(新版) 1防止电气引发的火源 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头

是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查

能源公司安全技术措施和反事故技术措施管理

能源公司安全技术措施和反事故技术措施管理 1 范围 1.1 本标准规定了能源有限公司安全技术措施和反事故技术措施(简称两措)计划的编制、执行和考核。 1.2 本标准适用于能源有限公司两措计划的管理。 2 规范性引用文件 2.1 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3 计划编制 3.1 两措计划必须结安全生产的实际情况,经过值、部门逐级讨论,提交运行部组织论证,确认后的项目由公司领导审批,在组织和技术上保证能够实施。 3.2 两措计划必须明确责任单位、责任人完成的具体时间及所需资金数额,一经批准后应列入月度生产计划之中,确保按期完成。 3.3 两措计划涉及对外协调、所需资金、物资供应等应在计划中说明,并在两措计划立项讨论时确认。 3.4 两措计划经领导批准即生效,安全技术措施(简称安措)的执行情况由安环专工负责检查、协调,反事故技术措施(简称反措)由运行部负责检查、协调。 3.7 两措计划实施过程中,确因外部因素影响不能按期完成的,在时间上可以调整,但年度两措计划应100%完成。 3.8 两措计划编号 3.8.1 两措计划编号格式 编号格式采用5段式: XX XX X X XX 两措计划项目的序号如:1,2,3。 部门内专业编号 责任部门编号 年度序号。如97,02。 两措计划代号 3.8.2 两措计划编号中各段编制方法 3.8.2.1 两措计划代号用汉语拼音字母(大写)表示,FS表示反事故技术措施,AL表示安全技术劳动保护措施计划。 3.8.2.2 责任部门编号如下: 1—运行部,2—生产技术部,3—综合部,4—财务部,5—其他部门。

安全技术措施计划管理制度

安全生产计划管理制度 根据建设厅《建筑施工安全生产管理法》及《建筑施工安全检查制度评分标准》,对该项目的安全管理和安全技术措施制定下列生产保证体系和系列保证计划措施: 一、安全保证体系详《乌当区新华书店扩建工程安全管理保证体系图》。 二、安全技术保证计划措施根据工程施工进度制定措施如下: 1、建立施工现场各级管理人员安全生产责任制,严明奖惩制度,以经 济手段管理安全生产,对分期分批新进入施工现场参加施工的全体 人员必须进行三级安全教育,对特种施工操作人员必须持证上岗。 2、建立分部分项安全技术交底制度,安全值班人员做好安全日记,发 生事故隐患,立即排除后才能施工。 3、建立每周定期安全会议制度,召集工地管理及各班班组长对上周的 安全工作进行总结和安排下周安全工作。 4、建立每周定期安全检查,并作好安全检查记录,有专职安全亲自负 责。 5、建立班组班前安全活动,由班组长负责组织每周至少两次,项目专 职安全员负责监督。 6、基础施工:该项目基础为孔桩施工,平均深度在8M左右,基础深 危险大,为防止安全事故发生,由施工工长、安全员、施工班组长 组成安全施工现场小组,随时对施工安全进行检查指导。 7、孔桩井下施工作业人员必须戴好安全帽。成孔后每孔必须进行覆 盖,砼护壁必须浇至高于地面20CM,堆土必须离孔口一米以外, 并随时清理运走。

8、主体结构施工时,工作前要认真检查使用的工具是否牢固,高空作 业时要搭设脚手架或操作台,并戴好安全带、安全帽,脚手架和操作台要按规范要求挂好安全网。模板拆除时要安排专人指挥,施工曾下面设置警示标志,模板拆除时严禁从高空往下投掷,拆下模板应立即清理,堆放整齐。砌筑砖墙时,架上堆砖不得超过四层侧砖,交叉作业一定遵守安全纪律,不得往下扔砖头,禁止在墙上行走。 9、夜间施工时,必须安排管理人员值班,工人施工要有足够照明,严 禁把线绑在钢管脚手架上,手提灯要使用安全电压,砼运输用的脚手架应搭设平稳牢固。 10、各施工通道必须设置防护棚,外架必须按规范搭设施工,操作采取 严格防护措施,用竹跳板铺设遮严。安全网全封闭施工。 11、工地临时施工用电,现场施工用高低压设备线路,按照施工设计有 关电器安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接地或断电,并禁止带电操作。 12、进入装修阶段,施工所用建筑机械均执行一机一闸一漏电,严格做 到预防为主,安全第一。 13、施工现场用电设备,机具设备必须专人作不定期检查,做好保护修 理工作,并作好检查记录和保护维修记录。保证安全生产的正常进行。 工程公司 项目部 2003年11月24日

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

安全技术措施计划管理制度

i. 目的 为有计划地改善劳动条件,有效防止事故和职业病,保障员工在施工生产过程中的安全和健康。 2. 范围 适用丁本企业职业健康安全管理范围内的安全技术措施计划的制定和实施过程 3. 职责 3.1 安全环保部负责安全技术措施计划的归口管理,负责安全技术措施计划的制定、组织实施和考核。 3.2 设备工程部负责组织有关设备、设施、厂房等建筑物的安全技术措施计划项目的实施。 3.3 保卫保障负责组织有关消防安全、交通安全方面的安全技术措施计划项目的实施。 3.4 财务部负责安全技术措施项目的资金保障。 3.5 纪检监察审计部负责安全技术措施项目的审计工作。 3.6 各部门负责本部门的安全技术措施计划的制定和企业、部门的安全技术措施项目的实施。 3.7 工会负责对安全技术措施计划进行审议,对安全措施计划项目的制定、实施进行监督,参加安全技术措施项目的验收。 4. 内容 4.1 安全技术措施计划的制定 4.1.1安全技术措施计划制定的依据: a. 国家颁布的安全生产、劳动保护政策法令及上级有关指标; b. 经过安全检查发现而未解决的重大安全技术劳动保护问题; c. 由丁生产发展变化而必须采取的安全技术劳动保护措施; d. 其他届丁防止工伤,预防职业病和工业中蠹采取的开发技术组织措施。 4.1.2 安全环保部应在每年的第四季度组织有关部门提出安全技术措施项目,编制下一年度的安全技术措施计划。

4.1.3 安全技术措施项目包括以改善劳动条件、防止伤亡事故和职业病为目的的一切技术措施,可分为6个方面: a. 安全技术措施:以防止工伤、火灾、爆炸事故为目的的一切措施,如防护、保险、信号等装置或设施。 b. 工业卫生技术措施:以改善对员工身体健康有害的作业环境和劳动条件与防止职业中蠹和职业病为目的的一切措施,如防尘、防蠹、防噪声及通风、降温、防寒等。 c. 辅助房屋及设施:是确保生产过程中员工安全卫生方面所必须的房屋及一切设施,如淋浴室、更衣室、消蠹室、妇女卫生室、休息室等,但集体福利设施(如公共食堂、浴室、托儿所、疗养所)不在其内。 d. 宣传教育:有购置和编印安全教材、书刊、录象、电影、仪器及举办安全技术训练班、安全技术展览会、安全教育室所需的经费。 e. 安全科学研究与试验设备、仪器。 f. 减轻劳动强度等其他技术措施。 4.1.4 各部门应组织员工以科室、工段、班组为单位,根据本部门识别、确定的重要危险源、以及职业健康安全风险,提出安全技术措施项目建议。 4.1.5 各部门负责人应组织有关人员和工会、员工代表等,根据各科室、工段、班组提出的建议,确定安全技术措施项目,制定本部门的安全技术措施计划。 4.1.6 在制定各部门的安全技术措施计划时,各部门能自行整改的安全技术措施项目应列入本部门的安全技术措施计划,由各部门自行整改;各部门没有能力自行整改的项目,应上报安全环保部。 4.1.7 安全环保部应对各部门上报的安全技术措施计划项目进行审查、汇总,作为企业安全 技术措施计划的预选方案。 4.1.8 安全环保部应就企业安全技术措施计划的预选方案与企业主管领导、设备工程部、保 卫保障部、各相关部门和工会进行沟通、协调、综合平衡,确定企业安全技术措施计划方案。 4.1.9 企业主管领导应召集安全生产委员会,对安全技术措施计划方案进行研究、讨论,提 出改进、补充、完善等意见。安全环保部应根据安全生产委员会的意见,对企业安全技术措 施计划方案进行必要的补充、完善。 4.1.10 安全环保部应将安全技术措施计划方案提交企业职工代表大会审议讨论,通过后制定企业年度安全技术措施计划,经过企业主管领导审批后,印发各部门实施。 4.1.11 在确定安全技术措施项目、计划方案时,应考虑以下因素: a. 职业健康安全危险源及其风险; b. 法律、法规、规范、安全技术标准及其他要求; c. 企业及各部门建立的职业健康安全目标; d. 可选择的技术方案、财务资源、运行控制和生产经营的要求; e. 员工及相关方的意见和要求。 4.2 安全技术措施计划的实施 4.2.1 安全环保部应按企业年度安全技术措施计划组织各部门落实安全技术措施项目的职责、资金、技术措施,确保安全技术措施计划的实现。 4.2.2 设备工程应组织有关部门实施安全技术措施计划中有关设备、设施、厂房等建筑物的

施工现场劳动保护措施示范文本

施工现场劳动保护措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场劳动保护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工现场道路、上下水管道、电气线路、材料堆放、 临时附属设施等的平面布置,都要符合安全卫生防火要 求。 多种机电设备的安全装置和起重设备位装置都要齐 全。没有的不得使用,要建立定期维修保养制度,检修机 械设备要同时检修防护装置。 脚手架、井宇架、安全网搭设完毕必须经工长检验合 格方可使用,使用期间要指定专人维修保养,发现有变形 倾斜、摇晃等情况,要及时加固处理。 施工现场的坑、井、沟和各种孔洞、易爆场所、变配 电房周围要指定专人设置围栏或盖板等安全标志,夜间要 设红灯示警、多种防护设施,警告标志未经施工负责人批

准,不得移动和拆除。 实行逐级安全交底制度,开工前技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行交底。 施工现场的木工棚和易燃易爆仓库,要建立防火管理制度,备足防火设备和灭火器材,要经常检查,保持良好。 对于施工现场工作的人员,应根据工种和需要供给职工定用的有效的防护用品,严禁赤脚或穿拖鞋、高跟鞋进入现场,高空;作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋靴。 按规定使用安全“三宝’,电动设备和电动手持工具要设置漏电掉闸装置,机械不准“带病’运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养。 加强季节性劳保工作,做好防暑降温保健工作,夏季要防暑降温,冬季要防寒防冻,组织医务人员深入工地,

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

高压开关反事故技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压开关反事故技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7213-63 高压开关反事故技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为提高故县水力发电厂高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,故县水电厂各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验人员均应认真执行。各运行单位亦应结合电厂具体情况和经验,制订适合高压开关设备的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 电厂各级部门要加强对开关设备安装、运行、

检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2. 6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

安全技术措施计划管理办法示范文本

安全技术措施计划管理办 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全技术措施计划管理办法示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 主要内容与适用范围: 1.1为有计划的改善职工的劳动条件,消除生产过程中 的不安全因素及事故隐患,防止工伤事故和职业病发生, 特制订本办法。 1.2本办法适用于中铝洛铜各单位,不包括新建、改 建、扩建项目的安全措施和集体福利事项。 1.3本办法以保证职工的身体健康为前提,以劳动部关 于厂矿企业编制安全技术劳动保护措施计划的通知和劳动 部、全国总工会发布的安全技术措施计划项目总名称表为 依据进行编制。 2 名词术语 2.1安全技术:以防止工伤为目的的一切措施,如防护

装置、保险装置、信号装置等。 3 主管单位及领导: 3.1本办法归口单位是中铝洛铜生产部; 3.2执行本计划的部门在中铝洛铜总经理的领导下,由主管副总经理直接领导,生产部具体负责,履行业务职责。 4 管理内容和要求: 4.1安全措施计划,是保护职工在生产过程中生命安全的必要措施。要求各单位领导必须严肃对待这项工作,在编制生产技术财务及物料计划的同时,编制安全措施计划。 4.2安全措施计划项目投资额最低为2000元以上,不足2000元的安措项目,由中铝洛铜下属单位成本开支,列入单位安全措施整改计划加以实施。 4.3中铝洛铜各单位根据本单位存在的不安全因素,在

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全技术劳动保护措施和反事故措施总结(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 (新编版) 一、安全技术劳动保护措施: 1、完成落实安全组织措施和技术措施,防止人身伤亡事故和误操作事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和每周一次安全活动。 3、认真贯彻落实国家、省、市县政府和南方电网公司、广东电网公司、惠州供电局以及本单位的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了每月一次技术问答,每季度一次反事故演习及每月一次事故预想。 5、认真贯彻做好了外来施工队伍的工程施工安全生产监护和签订安全监护协议书。

6、严格执行“安规”省公司《两票制度实施细节》和防止人身伤亡事故十项重要措施,确保了“两票”合格率100%。 7、及时整改了本站不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 8、认真执行了防止高空坠落事故的发生。 9、对投入电网的新设备、技改工程实施了三级验收制度。 10、工作时认真执行了穿棉质工作服的规定。 11、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 12、完成了本站现场运行规程和操作票的修编。 13、按惠州供电局的要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,并熟练掌握。 14、认真定期检查安全工用具和试验。对不合格的及时作报废消除。 15、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 16、定期检查了本站的防火、防小动物和防爆措施。 17、每月检查了本站排水系统,排油池的畅通情况并清理。

汽轮机运行反事故措施(2021版)

汽轮机运行反事故措施(2021 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0486

汽轮机运行反事故措施(2021版) 1、编制目的 新疆天业120万吨化工项目配套自备电厂工程安装4台135MW 汽轮发电机组。为确保机组试运工作安全、顺利地进行,确保人身和设备的安全,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,特编制本措施。 2、编制依据 2.1《反事故技术措施汇编》 2.2《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T834-2003 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.4《电力建设安全施工管理规定》 2.5《质量、安全健康、环境管理手册》(湖南省火电建设公司) 3、调试质量目标

确保在调试工作中不发生人身及设备事故,确保整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故。 4、调试对象及简要特性介绍 4.1本措施主要针对汽轮机,对发电机组的事故预防进行阐述。 4.2该汽轮机组在设计上采取了多项保证机组安全运行的措施,主要有: 4.2.1汽轮机组采用DEH调节系统,并配有TSI监视系统及ETS 事故跳闸系统,一旦监测参数之一达到跳闸条件,ETS即指挥继电器动作实现汽轮机跳闸。该系统有多种管理功能,可实现协调控制,有很强的逻辑判断功能,而且有多种联锁保护功能。 4.2.2控制部套虽采用高压抗燃油,但如果泄漏至高温部件,也有失火的危险。 4.3尽管汽轮发电机组在设计制造中采取了多种保证安全运行的措施,但运行人员仍然要有高度责任心,把安全放在首位.在试运行阶段要以防止轴系失稳、大轴弯曲、断油烧瓦及非正常超速为重点,同时要防止火灾、防止设备及容器超压,防止爆炸,防止误

输电线路反事故技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 输电线路反事故技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

输电线路反事故技术措施(最新版) 措施实施细则 国家电力公司颁布的《关于防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》修订版(简称《二十五项反措》),总结了我国近年来电力系统发生的各种重大事故的经验和教训,具有很强的针对性、可操作性。为了更好地贯彻落实《二十五项反措》,确保我局输电线路安全可靠运行,结合我局输电线路近几年来运行的实际情况,同时依据《架空送电线路运行规程》以及其他相关规定,我们制定了武陟县电业局《输电线路反事故技术措施实施细则》,具体内容如下:第一章防止倒杆塔和断线事故 1.1加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。条件许可时,运行单位应从设计阶段介入工程。设计时要重视已取得的运行经验,并充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量

避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度,对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。另外,且设计中应充分考虑防止导(地)线断线的措施,对导(地)线、拉线金具要有明确要求。1.2新建线路的设计,线路应尽可能避开矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地区。在重要跨越处,如跨越防汛专用通讯线、铁路、高速公路、一级公路、通航河流以及人口密集地区,应采用自立式铁塔,并加强杆塔强度。1.3在新建输电线路的重要跨越处,绝缘子串应采用独立挂点的双联绝缘子串结构,已运行的输电线路在重要跨越处,应及时改造为双联形式。1.4对可能遭受洪水和暴雨冲刷的山区、河道等处的杆塔,应组织有关专家和技术人员进行分析,及时提出并落实可靠的防护措施,将有关资料备案。采用高低腿结构的基础护坡要有足够强度,并有良好的排水措施。在每年的5月-9月雨季期间,增加冲涮区巡视检查次数,并在洪水、暴雨冲涮过后,及时对冲刷区杆塔基础进行检查。1.5铁塔螺栓的紧固应严格按照规定周期进行,并明确责任,做好记录。新建线路投产

安全技术措施计划管理制度范本

内部管理制度系列 安全技术措施计划制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50263安全技术措施计划制度 Safety technical measures planning system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 安全技术措施计划(执行)是项目施工保障安全的指令性文件,具有安全法规的作用,必须认真编制和执行。 1、编制原则。 编制安全技术措施计划要在编制生产财务计划的同时进行。 安全生产技术措施计划的编制与执行要纳入公司的议事日程,并必须按设计者、审核者、批准者的会签程序后生效执行(特别是高层或难度大的施工项目)。 编制安全技术计划时应考虑到必须与可能、切实掌握好花钱少、效果大的原则,制定出科学、先进、可靠、实用的安全生产技术措施计划。 2、编制依据。 编制时必须依据党和国家、政府部门公布的劳动保护安

全生产法规、法令和各项标准、规范、规章等(详见组织设计编审制度);注重解决在实践中存在或在检查中发现亟待解决的问题;在技术革新与工艺改革中面临所需的新防护设施问题;针对不安全因素易造成伤亡事故或职业病主要原因应采取的措施。 3、编制方法。 要按照项目施工的实际进行编制,内容参照《劳动部全国工会发布安全技术措施计划的项目总名称表》((29)劳总护字号45号),工发总字(1997)69号文件。 编制必须针对性强,对各种不同的工程结构、施工方法、作业条件等产生各个不相同的不安全因素,采取相应的对策、措施,为此首先要掌握项目工程概况。 4、执行程序。 要认真进行分部分项的安全生产技术交底,安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单,责任落实到班组或个人,并实行验收制度。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

职业健康劳动保护体系及管理措施

职业健康劳动保护体系及 管理措施 Newly compiled on November 23, 2020

职业健康劳动保护体系及管理措施职业健康安全管理方针 职业健康安全管理方针是:“消除一切隐患风险,确保全员健康安全”。 严格遵守国家现行安全生产法律、法规,预防和消除一切不安全隐患,防止各类事故发生;建立科学的职业健康安全管理体系,改善施工作业环境,依靠先进的管理方法,保证项目施工、管理人员的职业健康与安全。 职业健康安全管理目标 我公司的职业健康劳动保护管理目标是: 预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护全体人员健康安全,不断地对组织的职业健康绩效进行监视和测量,确保体系的有效性、充分性和适宜性。 职业健康安全保证体系 建立健全职业健康安全保证体系,贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规,定期召开安全生产会议,研究项目安全生产与劳动保护工作,发现问题及时处理解决。逐级签定职业健康安全责任书,使各级明确自己的职业健康安全目标,制定好各自的职业健康安全规划,达到全员参与职业健康安全管理的目的。 职业健康安全保证体系见图32-1。

门及其工作人员和各岗位生产工人在职业健康安全方面应做的事情及应负的责任加以明确。 职业健康安全教育制度 职业健康安全教育制度是职业健康安全管理的重要组成部分。其宗旨是搞好职业健康安全思想工作,提高企业职工职业健康安全的认识,帮助职工正确认识和学习职业健康安全法律、法规和基本知识。 (1)职业健康安全教育的基本内容有思想教育、职业健康安全技术知识教育和典型事故教育。 思想教育包括思想认识教育和劳动纪律教育。通过思想认识教育,提高认识,做到不违章指挥、不违章作业;通过劳动纪律教育,提高遵守劳动纪律的自觉性,保证劳动安全。 职业健康安全技术知识教育包括生产技术知识、基本职业健康安全技术知识和专业职业健康安全技术知识等,以提高职工职业技术操作水平和职业健康安全防范能力。 典型事故教育是结合本企业或外企业的事故教训进行教育。通过典型事故教育,提高操作人员和管理人员的安全意识,从事故中汲取教训,防止类似事故发生。 (2)企业管理人员的职业健康安全教育包括对企业法定代表人和项目主任(或经理)、技术干部、行政管理干部、职业健康安全管理人员以及班组长和安全员等。(3)企业工人的职业健康安全教育主要有三级教育、特种作业教育和经常性教育等三种形式。 ①新工人上岗前必须进行厂级、车间级、班组级安全教育。

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

反事故技术措施总结

反事故技术措施总结 篇一:2009年反事故技术措施总结 呼和浩特供电局大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 二00九年十二月 大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 2009年结合我处实际工作情况,根据上级要求,对我处安全生产管理工作,进行了全面分析,查找了存在的问题,并制定了详细的反措管理措施,针对反措工作并把反措纳入到绩效考核当中,力争从各个方面不断完善我管理处反措管理工作,有效的保证了电网的安全运行,改善了职工劳动条件,有效的防止职业病的发生。从而使安措做到有预见、有重点、有计划地消灭人身事故和设备事故,消除电力生产中存在的各种不安全因素,保证安全生产;这就达到了我处全年安全工作的方向。我们主要从反措的两个大的方面进行总结,具体情况如下: 一、安全技术劳动保护措施方面: 1、1-3月落实了安全组织措施和技术措施,并完成了防止安全事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和即时组织安全日活动。

3、认真贯彻落实了国家电网公司、内蒙电力公司及呼市供电局的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了班组每月一次技术问答,每季度一次事故预想及应对方案。 5、严格按照“安规”执行落实了《两票管理制度》,有效的防止了人身伤亡事故等重要措施,确保了“两票”合格率。 6、及时整改了我部不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 7、即时检查了各班组所属库房、办公场所的防火措施。 8、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 9、按照要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,85%的员工已基本熟练掌握。 10、认真定期检查安全工用具并组织对其进行预防性试验。 11、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 二、反事故措施方面: 1、组织有关人员结合我部工作情况,制定了反事故措施管理制度。 2、即时组织安全员对各个班组职工进行了防止交通事故措施的学习,并不断的加大了监督检查力度。 3、即时的对所属的车辆进行了安全抽查,有效的防止了人员及

安全技术措施计划管理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L4093 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全技术措施计划管理 规定正式样本

安全技术措施计划管理规定正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、目的:安全技术措施计划(即劳动保护措施 计划)是企业为了保护职工在生产过程中的安全和健 康,在本年度或一定时期内根据需要而确定的改善劳 动条件的项目和措施,是企业综合计划即生产、经 营、财务计划的组成部分。 二、编制安全技术措施计划的职责:由安全生产 领导小组组织编制,技术部门、生产部门、财务部门 综合各部门意见,办公室汇总成文,交董事长审批; 三、安全技术措施计划的编制 (一)编制安全技术措施计划的原则

1.全技术措施计划纳入企业生产经营财务计划中。企业生产经营财务计划是企业的整体计划,企业在编制生产经营财务计划时,要编制安全技术措施计划,并将安全技术措施计划纳入生产经营财务计划中。重大计划项目应纳入企业长远规划之中。 安全措施计划的编制由企业主管厂长负责。成立有领导干部、技术人员和工人参加的“三结合”小组。安全管理专职机构负责具体事宜。 2.要从实际出发。安全技术措施计划的内容既要使企业劳动条件符合国家法规和标准的要求,将确实需要改善的项目列入计划,又要结合企业生产、技术设备状况和发展以及人力、财力、物力的实际,做到既要花钱少又要效果好,讲求实效,防止贪大求洋。 3.区别轻重缓急,突出治理重点。对危害严

相关文档