第一章强制性条文

一、《规范》对脚手架的强制性规定:

构配件

3.1.3—2:钢管上严禁打孔

5.设计计算

5.3.5—2:当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙体间距在变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙体间距等部位的立杆段进行验算。

6.构造要求

6.2.3—脚手板的设置应符合下列规定(非强制性条文)

1、作业层脚手板应铺满、铺稳,距离墙面120~150mm;(非强制性条文)。

2、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度之和不应大于300mm。脚手板搭接铺设时,接头必须支承在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

6.3.4—立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距按本规范表6.4.1采用。

6.3.5—立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

1、立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步架的1/3;

2、搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣

件覆盖的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6.4 连墙体

6.4.2—连墙体的布置应符合下列规定:

4.一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

6.4.3—对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

6.4.4—对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

6.4.5—连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,采用拉筋必须配用顶撑。顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根直径4mm以上的钢丝拧成一股,使用时不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。

6.6 剪刀撑与横向斜撑

2.高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面和两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

6.6.3—一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。

7.施工

7.1.5—当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

7.3.1—脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

7.3.4—立杆搭设应符合下列规定

1—严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

7.3.8—连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:

2—剪刀撑、横向斜撑搭设应符合本规范第6.6节的规定,并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

7.4.2—拆除脚手架时,应符合下列规定:

1、拆除脚手架必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

7.4.2—卸料时应符合下列规定:

1、各构配件严禁抛掷至地面。

8.检查与验收

8.4.3—扣件的验收应符合下列规定:

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有装缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

9.安全管理

9.0.1—脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

9.0.4—作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

9.0.7—在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1、主节点外的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2、连墙件。

第二章工程概况

工程概况:

11#楼是一幢一梯二户组合式6层单元住宅楼,由三个单元组成,楼长69.25m,三个单元呈阶梯型组合成前后立面。檐口高19.2m,双坡水屋面,屋面高度23.179m~26.374m。该楼面前立面(1-32轴立面)设有阳台6个。前立面梯间三个,首层设有雨蓬板,从阳台外墙外伸1.5m。在6层时,这6户阳台的雨蓬板组合成1.8×12.05。

前、后立面均设有飘窗,外飘0.55m。夹层以上的坡屋面的尖顶从檐口向上斜挑0.625-1.81m。

本工程的特点是外墙面造型变化较大,凸出墙体的构件长短不一,尤其是屋面呈下窄(0.5m)上宽(1.8m)斜向尖顶挑出。在布置脚手架的首层平面时,要针对上述情况作出充分考虑。

第三章架型组成与材料选用

一、架型组成

本工程脚手架由内脚手架,外脚手架两大系统组成,内脚手架由门式钢架、斜撑、脚手板、钢管排架组成,用于内装修。门式架的主要规格为1.83×1.2m和0.9×1.2m的两种。它的特点是组装灵活,装拆方便,坚固结实,高度调节方便,使用起来十分得心应手。6#楼的净高为2.85~2.8m之间,内架以0.9×1.2m的架型为主系统。

外架拟采用单管双排扣件式钢管脚手架为本工程的外脚手架系统。

二、材料选用

1、钢管

所有杆件(内外立杆、纵横向水平杆、栏杆、、纵横向斜撑、抛撑、剪刀撑、纵横向扫地杆)均采用Q235-A级3号普通钢管,其质量应符合现行

国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

2、扣件:采用国标扣件。

3、脚手板

脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片,规格暂定为0.3×2.5m。

竹脚板的厚度不能少于30mm,串接用的螺栓为6-8mm的一级钢筋,每块吊板不能少于5根。脚手板的自重不小于0.35kg/m2。

4、安全立网

外架采用全封闭型施工,安全立网从上至上全面张挂,采用1.8×4.5m (或1.8×6m)的密目式绿色安全网。所采用的安全网必须由经“国家劳动保护用品质量监督检验中心”检验合格、持有《特种劳动用品管理资质认可证》的单位销售的合格产品。安全平网的质量要求与上相同。

5、档脚板

采用0.2×2.0m的竹串板。

6、安全网接缝封闭板

0.2×1.6m×0.0012的铁皮(或0.2×2.44×0.01的木夹板),接缝封闭板用红白相间的油漆按100mm的分隔间距涂刷成一底二度的分色板。

7、扣件

采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,其质量要求为:在螺栓拧紧扭力矩达65N·M时,不得发生破坏。

8、连墙件

(1)拉线:φ6.5mmQ235钢筋。

(2)顶撑:φ4.8mmQ235钢管。

第四章基本构造及搭设要求

一、基本构造及尺寸要求:

2、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨;

(2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接,也可采用搭接,但应符合下列规定:

①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

②搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

③当使用竹脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上并应等间距设置,间距不应大于400mm。

④主节点处必须设置一根横向水平杆。

⑤双排脚手架的水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

⑥作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm,对接铺设或搭设铺设均需满足强制性标准6.2.3—2条的规定。

⑦竹串片脚手板铺设时,四个角应用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上,接头长应取≤250mm,其板两端均匀的支承在横距1.5m的横向水平杆上。

3、立杆

(1)每根立杆应设置底座与垫板。

(2)在立杆距底座不大于200mm处的立杆处设置纵横向扫地杆,扫地杆的要求必须满足强制性条文6.3.2条的要求。

4、连墙件

(2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm;从底层第一步纵向水平杆处开始设置;采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。其构造符合下列规定:

连墙件的拉筋呈水平设置,拉筋必须配用顶撑,拉筋采用两根以上φ6mm的钢筋锚入层间梁、柱,配以一根φ48钢管作顶撑,顶撑在立杆的主节点上作可靠连接。

5、门洞口护头棚

在出入口或超过2m以上的门洞处,应搭设护头棚。护头棚采用上升斜杆,平行杆架结构型式进行加强,斜杆与地面的倾角α应在45~60度之间。斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线径的主节点的距离不宜大于1500mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,宜在相交的纵向水平杆处,增设横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上。斜腹杆宜采用通长杆件,必须接长时,应符合《规范》6.3.5条的规定。护头棚上部用1.2m铁皮覆盖。

6、剪刀撑与横向斜撑

(1)剪刀撑的设置按下表执行

(2)本工程外墙件高度为20.7m(前后檐口)和25.2m(两端附墙顶)

四个方向上均需设置剪刀撑,剪刀撑在两端由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m(见附图2.3—前后,侧立面布置图)。

7、人行斜道

为了满足工人上下班和小型材料的运输,6#楼的外架设置人行斜道一座:

位置:○G轴交④~⑧轴单、双排管扣件和钢管脚手架的外侧。平面尺寸(见附图)。拐弯处平台1.0m×2.0m,双跑人行梯段水平长度3.0m,斜度为3.0÷1.5=1:2。斜道及两侧平台均设置不小于180mm的挡脚板。挡脚板可用0.2×2.5m的竹串片脚手板,也可用0.2×2.44的夹板。

斜道两侧与主架连接,并在此处与墙体设置不少于2个点的连墙件;架外设置剪刀撑或横向斜撑;斜道在高度1.2m的范围内设置不少于2条的栏杆,栏杆φ48钢管用旋转式扣件与立杆连接。

斜道的人行踏步段其工序安排依次为:斜段两条φ48的钢管,连接上下平台;斜管上按12步均匀划分,用旋转式扣件配1条1.05m长的短横水平步级钢管,共12步(11条管),再在水平步级钢管上用宽250mm、长1m、厚度不小于30mm的竹或木板,用1.2mm钢线固定在步级钢管上。

8、屋顶山墙顶部段悬挑或脚手架的搭设

6#楼的前、后立面设有两个长12.6m、高4.5m的山尖墙,檐口板下窄上宽,根部距墙0.5m,三角形顶部距墙1.8m。这样,就形成一个悬挑式的操作平台。结构和工艺布置见悬挑脚手架祥图。

第五章施工部署

一、施工步骤与工艺要求

1、施工准备

(1)构件结构计算与验算:对所选定的架型的立杆、纵横水平杆、连墙件、悬挑架必须进行承载能力按概率极限状态法的要求,采用分顶系数设计计算;

纵向、横向水平杆受弯强度和连接扣件的抗滑承载力计算;

立杆的稳定性计算;

连墙件的强度、稳定性和连接强度计算;

立杆地基承载力计算。

(2)技术准备:由项目技术部技术负责人根据脚手架设计的相关要求,对脚手架搭设班组和使用人员进行技术交底,技术交底的内容:使用材料、脚手架的各种构造要求与基本尺寸、质量安全措施,技术交底以书面的方式进行。

(3)制定严格的材料检验与验收制度。

(4)制定完善的安全措施、安全制度。

(5)按《规范》要求,选定原材料供应厂商,应送检的要作有见证关检。

(6)严格产品验收制度,对钢管、扣件、安全网、跳板等主要材料,实行检查验收不合格的产品不入库、不使用。

(7)处理建筑物周边场地,平整场地,对立杆处进行基础处理。

(8)建立建筑物周边排水沟,不得在脚手架搭设范围内产生积水。

(9)根据建筑物和建筑物的构件的实际形状按平面布置图的要求进行放线放样,定出立杆位置和人行斜道位置。

二、地基与基础

1、脚手架立杆的底部大部分落在基坑回填土上,该段回填土必须严格执行《回填土施工方案》的规定,严格分层夯实,每层夯实土不得超过300mm,夯实要用强击夯机械夯实,行夯遍数不能少于4遍,并要设有排水坡度。

2、脚手架立杆的底座标高要高于自然地面50mm。

3、底座下部设置二块宽200、厚30的木板,上置80×80的木枋二条,再在上边支设立杆的底座。两条木枋要求用10#铁丝捆实。

4、脚手架基础处理好后,应报技术部,根据脚手架设计要求和有关规定进行验收。

三、搭设注意事项

1、脚手架必须配合施工进度,提前搭设,提前搭设的高度不能超过相邻连墙件和工作面两步架。

2、每搭完一步架,要按脚手架搭设的技术要求,允许偏差与检验方法的规定校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

3、底座必须准确的放在定位线上,垫板的长度不少于2跨,厚度符合前条规定。

4、相邻立杆的对接不得在同一高度内,错开距离不少于500mm。

5、开始立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙体稳定后才能拆除。

6、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆,纵、横向水平杆后,立即设置连墙件。

7、顶层的立杆搭接长度不能少于1m。

8、纵向水平杆的最小搭接长度不能少于1m,相邻对接扣件应错开500mm以上布置,接头中心点距主节点不能大于纵距的1/3。

9、水平杆靠墙的最小距离不能少于100mm。

10、连墙件、剪刀撑、横向斜撑的搭设应符合规定,当脚手架施工操作层高出连墙件二步架时,应采取稳定措施。

11、扣件安装时要满足下列条件:

(1)扣件必须与钢管外径配套;

(2)拧紧螺栓的扭力矩不应小于40N·M,且不大于65N·M。

(3)在主节点处固定纵、横向水平杆、剪刀撑、横向撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

(4)对接扣件开口应取上或取内。

12、作业层、斜道的栏杆和挡脚板符合下列规定

(1)栏杆、挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

(2)上栏杆的坡高度为1.2m,挡脚板高度不小于180mm,中栏杆应居中设置。

13、脚手板的铺设应符合下列规定

(1)脚手板离墙120~150mm满铺、平铺;

(2)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;

(3)自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔6-7步架满铺一层脚手板或每隔4步架满挂一道安全平网。

第六章施工安全保证措施

一、搭设过程的安全控制

1、脚手架搭设开始前,项目技术负责人对整个脚手架的结构要求,基本结构构件的基本尺寸、质量、安全、技术进行系统的书面交底,交底的对象为脚手架搭设班班长、班组安全员和项目专职安全员,交底以书面方式进行。

2、由项目专职安全员和脚手架班班长组织,脚手架班全体操作施工人员参加,进行班组对作业人员的个人安全交底。交底由项目安全员进行,班长和班组安全员补充。交底以书面形式进行。交底的主要内容为:①搭设脚手架必须遵守的安全管理制度;②脚手架的各种技术要求;③高空作业的安全管理制度;④参加作业人员的身体状况的检查结果;⑤安全帽、安全带、安全绳的使用方法;⑥搭设脚手架的各种注意事项。

二、拆除过程的安全控制

1、由班组对应拆除的立面部位进行全面的安全检查,主要连墙件、脚手架上的堆积杂物,脚手板和操作层的完好率。拆除卸料的通道等,在拆除前清除一切危及拆除安全的因素。

2、由项目负责人、安全负责人对拆除工作做书面系统的交底,交底内容为拆除的部位,拆除的顺序、方法,拆除材料的堆积、维修与归堆。拆除的注意事项。交底对象为班组长、班组安全员、施工作业人员。

3、由班组安全员、班组长对参加拆除的全体作业人员进行交底,交底以书面形式进行,交底的内容为:拆除的顺序和方法,拆除的部位控制,拆除警戒区和监护人的设立。各个拆除岗位的安全责任,拆除安全警示标志的设立和数量保证。其它有关拆除安全的保证措施。

4、规范对脚手架安全管理的要求:

9.0.1—脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

9.0.2—搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

9.0.3—脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8章的规定进行检查验收,合格后方准使用。

9.0.4—作业层上的施工菏载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

9.0.5—当有六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

9.0.6—脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2.2~8.2.5条的规定进行。安全网应按有关规定搭设或拆除。

9.0.7—在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1)、主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2)、连墙杆。

9.0.8—不得在脚手架基础及其领近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

9.0.9—临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

9.0.10—在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专业人看守。

9.0.11—工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。

9.0.12—搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严

禁非操作人员入内。

第七章验收

一、验收的程序

1、脚手架搭设完成一个楼层后,应及时进行班组自检。检查由班长、班组安全员组织全体搭设人员参加。

2、班组自检完成,确认符合《规范》要求后,报项目技术部专职安全员,由项目技术部、项目安全员报告项目经理,及时组织项目部、技术部,项目专职安全员、班组安全员、班组长、对已完成的区段,楼层进行全面的检查验收。

二、验收的内容

1、内外立杆的垂直度情况,纵、横水平杆的平直度,接头情况。

2、连墙件是否符合要求;

3、剪刀撑是否按《方案》和《规范》规定设置;

4、脚手板、上、中栏板、挡脚板的铺设是否符合要求。

5、封闭安全网、安全平网是否按规定张挂,有无缝隙,封缝板是否按《方案》要求布设;

6、上人斜道是否满足《方案》及规范要求;

7、步架高度是否符合要求,脚手板、小横杆离墙距离是否符合要求。

三、投入使用后的管理

1、搭设的脚手架经验收,满足使用要求后,由专职安全员张挂“脚手架验收合格”牌,挂牌后才能投入使用。

2、投入使用后,脚手架搭设班应配合项目部专职安全员,对使用部位和使用情况进行观察和及时维修。

3、操作层完成转入上一个操作层后,要在上一个操作层的立杆、纵横水平杆搭设完成,并自检符合要求后,才能逐段拆除下一个操作层的脚手板,转往上一个操作层。各个操作层依此循环,当达到4步架时,要在最下一步架设置一道安全兜底平网。兜底平网距墙体不准超过100mm,外边要和外立

杆相交的纵向水平杆紧密扎实,捆扎的连接点距离不能大于300mm。安全平网的强度必须满足100公斤的重物从6m高处砸下,兜底平网不断裂、不脱扣。

4、脚手架的检查与验收,必须遵守《规范》的下列规定:

8.2.1—脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前;

2)作业层上施加菏载前;

3)每搭设完10~13m高度后;

4)达到设计高度后;

5)遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;

6)停用超过一个月。

8.2.2—进行脚手架检查、验收时应根据下列技术文件:

1)本规范第8.2.3~8.2.5条的规定;

2)施工组织设计及变更文件;

3)技术交底文件。

8.2.3—脚手架使用中,应定期检查下列项目:

1)杆件设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求;

2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

3)扣件螺栓是否松动;

4)高度在24m以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范表8.2.4项次1、2的规定。;

1)安全防护措施是否符合要求;

2)是否超载。

8.2.4—脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合表8.2.4的规定。

1)地基基础:表面坚实平整、排水不积水、垫板不晃动、底座不滑动、不沉降。

2)立杆垂直度:最后验收垂直度20~80m内允许偏差±100mm。

中间搭设检查:10m内±50mm

30m内±60mm

5、立杆间距:步距±20mm,纵距±50mm,横距±20mm。

6、纵向水平杆高差:一根杆的两端允许偏差±20mm,同跨内两根纵向

水平杆高差±10mm。

7、双脚手架横向水平杆外伸长度偏差:外伸500mm,允许偏差-

50mm。

8、扣件安装:

1)主节点处各扣件中心点相互距离a≤150mm;

2)同步立杆上两个相隔对接扣件的高差a≥500mm;

3)立杆上的对接扣件至主节点的距离a≤h/3;

4)纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离a≤la/3;

5)扣件螺栓拧紧扭力矩40~65N·m;

9、剪力撑斜杆与地面的倾角:45~60。;

10、脚手板外伸长度:对接a=130~150mm、l≤300mm,

搭接a≤10mm、l≥200mm。

8.2.5—安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查,抽样方法应按随

机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按表8.2.5的规定确定。不合格的必须重新拧紧,直至拧紧为止。

表8.2.5扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

第八章拆除

一、拆除准备

1、全面检查脚手架的扣件连接,连墙体、支撑系统是否符合要求;

2、根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施,报项目部主管部门批准后,才能实施;

3、应由单位工程技术负责人对拆除工作作全面的技术交底;

4、拆除前,应清理脚手架上的杂物及地面障碍物。

二、拆除的顺序和注意事项

1、拆除作业至上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2、连墙件随层拆除,严禁提前拆除,如必须分段拆除,分段高差不准大于2步架,否则要增设连墙件作局部补强;

3、当拆至脚手架下部最长一根长立杆高度时(约6.5m),应先在适当位置搭设临时抛撑架固,再拆除连墙件,以防止倾覆;

4、当脚手架采取分片分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应进行加固处理(增加连墙件,与建筑物作刚性连接等),并另作技术处理方案;

5、拆除的构配件严禁向下抛掷;

6、运至地面的材料要及时清理、维修,按指定地点分类堆放好,并作好材料标识。

第九章设计计算

一、立杆稳定性计算

2、使用材料

(1)立杆、纵横水平杆、剪刀撑、斜撑、人行梯抛撑,均采用Q235Ⅰ级φ48高频焊接钢管,壁厚3.5mm,38.4N/m。

(2)扣件:(国标扣件)直角扣件(13.2N/个)、旋转扣件(14.6N/个)、对接扣件(18.4N/个)。

(3)竹串片脚手板(0.35KN/m2)。

(4)竹串片挡脚板(0.14KN/m2)。

3、设计计算的基本数据

施工层荷载标准值:3KN//m2(按规范取定)。

连墙体覆盖面积:241.8×3×1.5=16.2m2(按施工方案取定)。

连墙件承受的轴向力:2.21KN(按规范取定)。

扣件底座的承载力设计值取定:

对接扣件:3.2KN;直角扣件、旋转扣件:8KN;底座:40KN(按规范取定)。

钢管的净截面面积:4.89×102mm(按规范取定)。

立杆的计算长度:1050mm(按规范取定)。

立杆的长细比:82.27(按规范取定)。

立杆的回转半径:15.78mm(按规范取定)。

保险系数:1.3

剪刀撑长度:√1.82+1.82 =2.55m

钢管的抗压强度设计值:(fy - 205N/mm2(按规范取定)。

4、操作层荷载计算:(W1)

(活载按规范规定取定:3KN/m2;动力系数:1.2,超载系数按2考虑;脚手架自重:300N/m2考虑)。

W1=2×1.2×(3000+300)=7920N/m2

5、非操作层荷载计算:(W2)

(钢管理论重量38.4N/m;扣件13N/个,剪刀撑2.55m,每跨面积1.3×1.5=2.7m2,钢管超长系数1.3)。

W2={(1.8×2+1.8×2+0.9×4+2.5×2)×38.4×1.3+4×13}÷2.7=311N/m2

6、主立杆的设计荷载:(N)

N=(4.89×102)÷2×{[205+(1+0.12)×246]÷2-√[205+(1+0.12)×246]2-205×246 } =244.5×(240.26-85.41)=37861N≈37.86KN

7、安装高度计算:

假设操作层为2个,安装层数按下式计算:

S×(2W1+nW2)=48.55KN

式中:S=每根立杆受荷面积:S=2.7÷2=1.35m2

n=(37860-2×7920×1.35)÷(311×1.35)=16476÷419.85=39.24层

允许安装高度:39.24×1.8=70.63m

实际安装高度:25.5÷1.8=14层

8、荷载验算:

主立杆的实际荷载:

非操作层:(14层-2个操作层)×311N/m2×1.35=5.038KN

操作层:2×7920×1.35=21.38KN

每根立根的总荷载:5.018+21.38=26.402KN

26.402KN<37.86KN(安全)

9、安装高度验算:

14<39层(安全)

由于主立杆稳定性余地很大,风压与风荷载忽略不计。

二、纵横水平杆计算

1、纵横水平杆的应力分析

架体的自重和操作层的荷载通过纵、横水平杆传给立杆。纵、横水平杆中受力最大的为横向水平杆,操作层的荷载通过脚手板传向横杆,纵向水平杆在受荷工作中并不直接承受施工荷载,所以本节仅对横向水平杆进行计算,纵向水平杆忽略不计。

2、水平杆的抗弯强度按下式计算:

Q=M/W≤f

式中:M——弯矩设计值

W——截面模量(5.08×103)

F——钢管的抗弯强度设计值(2.05×4.83×102×0.85)

M——纵横向水平杆弯矩设计值按下式计算:

M-1.2M GK+1.4∑MQK

式中:M GK——脚手板自重产生的弯矩

M QK——施工荷载标准值产生的弯矩

M1——脚手板自重产生的弯矩:

Q1——脚手板自重:0.9×1.5×0.35=0.4725KN

Q2——挡脚板自重:0.2×1.5×0.14=0.042KN

M1——(0.4725+0.042)×(0.92÷8)=0.052KN/M

M2——施工荷载产生的弯矩:

Q1——施工标准荷载3KN/m2:0.9×1.5×3=5.4KN

Q2——架体、扣件自重:

(4×1.8+4×1.3+2.55×27×0.0384+4×0.013=0.672+0.052=0.724KN

M2-(0.724+5.4)×(0.92÷8)=0.62KN/m

M=1.2M1+1.4M2=1.2×0.052+1.4×0.62=0.0624+0.868=0.9304KN/m=930000N/mm

横向水平杆的抗弯强度:

930000÷5.08×103=183.07N/mm

钢管的抗弯强度设计值:205×4.88×102=100245N/mm2

强度验算:183<100245(安全)

三、连墙件计算

N1= N lw +N0

N l——连墙件的轴向力设计值,当架宽1.05m时,N l为2.21KN,用插

入法计算(架宽0.9m)=2.34KW

N lw风荷载产生的连墙件轴向力(1.4·wk·A W)

wk——风荷载标准值0.35kg/m2

A W——每个连墙件覆盖面积外侧面迎风面积:[(2×1.8)×(3×1.5)]÷2=8.1m2

N0——连墙件变形系数——双排架取5

连墙件由2条φ6的钢筋和一根φ48的钢管组成,取其中2根φ6的钢

筋计算:0.0000283×205×102=0.579KN×2=1.1587

3×3×3.14×205=5793.3N/mm2×2=11586.6N

N1=11586.6N/mm2

N lw =1.4×0.35×82=4018N/mm2

N0=5KN=5000N

连墙件轴向力取定

根据N1= N lw+ N0的原则:N1按9KN取定

验:连墙件设计强度值11.58K>9KN(安全)

四、扣件的抗滑值计算:

扣件在脚手架中受力情况分析:

对接扣件用于纵杆、水平杆的接长;

直角、扣件、旋转扣件用于立杆与纵横水平杆的联接,施工荷载非操作层荷载全部通过直角扣件和旋转扣件将荷载传给立杆。扣件的抗滑值计算,按直角和旋转扣件的抗滑值计算。

1、直角、旋转扣件的抗滑设计值:8KN

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

最新外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙钢管脚手架搭设 施工方案

外墙钢管脚手架搭设施工方案 本工程为------------项目,建筑地点位于------------。本工程----幢,总建筑----------平方米(包括地下室车库面积),建筑层数---层(多层),框架结构。 为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接:

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm 厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。4)

3.2劳动力组织 3.3施工计划 1) 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m 。 2) 架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。 3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

外墙钢管脚手架施工方案

卓远重工2# 3#厂房 脚手架施工方案 第一节 工程概况与编制依据 本项目是由卓远重工 2#3#厂房组成,建筑面积约9884m2, 屋顶标高为13.00m,19.35m 。 、编制依据与参考书籍 1、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001); 2、 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ-99); 3、 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91); 第二节 施工准备工作 一、 技术准备工作 为了保证该工程外脚手架的搭设及拆除方法切实可行,贯彻“安全、适用、可行、经济”的原 则,做好各种材料机械加工的技术资料准备和使用计划安排。做好安全技术交底工作,操作工人考 核培训。 二、 物质准备工作 外脚手架材料采用 48x 3.5mm 优质钢管、直角扣件、对接扣件、旋转扣件。 “竹福”牌密目式安 全网,竹脚手板,该工程需要外架材料量大,由预算部作好各种资源用量及进场计划,保证材料按 时进场,按时施工。 三、 劳动力准备工作 1、在项目经理及项目管理机构直接领导,配备技术人员以满足该工程施工技术管理的各项需 工程概况 工程位于庄河市临港经济区高屯村,

要。 2、选择技术素质高,有上岗资格证的架子班组,按生产进度计划组织劳动力进场,进行安全、消防、文明施工等各方面教育,并做到上岗人员上岗前体检,体检合格者方可上岗。根据该工程外架工程量及工期要求,准备30个合格的专业架子工进场施工。 第三节一般规定 1、凡是有高血压,严重心脏病、癫痫病,以及其他不适于高空作业的人员,均不得从事架子工 作业。凡参加高空作业人员,必须定期进行身体检查。 2、处于2米以上的高空作业时,必须配戴安全带,作业时戴安全帽、安全带必须系在牢固可靠 的地方。 3、高处作业时,衣着要灵便。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。 4、严禁向下抛物体和工具;严禁作业人员在脚手架上下;严禁在四周没有安全网而以不系安全 带的危险场所作业。 5、强风、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间停止施工。 6、操作时,精神集中,禁止打闹和开玩笑。工间休息时应下到地面。 7、脚手架其负荷量每平方米不得超过二百公斤。 8、架子上原则上禁止堆料。如必要时,堆料不能过于集中。凡不符合规定的,架子工有权制止。 9、脚手架应固定于建筑物的牢固部位上,不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。 10、施工场所的脚手架经过大风、大雨后,要进行检查,发现问题及时处理。 11、架子搭设完毕,应汇同项目部安全员验收签证后方可交付使用。 12、脚手架的安装与拆卸,应按施工方案程序进行。施工区应设围栏或专人看守 第四节外墙脚手架搭设范围及有关要求 一、搭设范围 本工程由于配备足够钢管、竹脚手板、木板、安全网、密目网等,所以1-5层建筑外围及大堂内部均采用落地式双排钢管脚手架搭设。

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

满堂脚手架施工方案

装卸综合楼满堂脚手架搭设方案 一、工程概况: 装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h=1.5米。 二、编制依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)等编制。 三、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.20米,立杆的横距lb=1.20米,立杆的步距h=1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算 计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15KN/m2,钢筋混凝土为25KN/m2,施工荷载为4KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。 1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数 表中数据由《设计手册》查得。 (2)梁侧模板计算 梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双以KL 1 水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。 梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得

钢管脚手架施工方案

施工组织设计(施工方案)报审表

霞浦县渗滤液处理二期工 程(EPC项目) 钢管脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 福建省融旗建设工程有限公司 编制日期: 2018年4月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章计算依据 (1) 第三章施工方案 (1) 一、材料质量 (1) 二、搭设方案 (2) 三、搭设顺序 (2) 四、施工方法 (3) 1、立杆搭设 (3) 2、大横杆搭设 (3) 3、小横杆搭设 (4) 4、连墙杆拉接点预埋件 (4) 5、剪刀撑设置 (4) 6、竹笆片铺设 (5) 7、栏杆设置 (5) 8、安全网挂设 (5) 9、基础设置 (5) 五、安全注意事项 (5) 六、脚手架使用 (6) 七、脚手架拆除 (6) 第四章钢管脚手架计算 (7)

第一章工程概况 本工程为霞浦县渗滤液处理站二期工程(EPC项目),建设单位:霞浦县环境卫生管理处,设计单位:福州市规划设计研究院,监理单位:福建省锦华工程管理有限公司,由福建省融旗建设工程有限公司承建,施工内容包括给排水构筑物、设备安装等工程。 本工程项目位于宁德市霞浦县崇儒畲族乡江西岭,场地距离X961县道200米,。拟建的建筑物为地上一层,综合机房高度5.5米,综合生化池高度4.5米,总建筑面积1036.84平方米。建筑结构形式为现浇钢筋混凝土(框架)结构体系,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50年,安全等级二级。 第二章计算依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 第三章施工方案 一、材料质量 1、选用直径48mm、壁厚3.5mm的国标钢管和锻铸国标扣件,搭设前材料需进行严格挑选,钢管应为合格管材,凡弯曲、裂缝、变形或损伤和尺寸不符的管材一律不得使用。

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日 18

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 18

2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。 2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求: 连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间 18

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭拆施工方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 审批人: 编制人: 编制日期:

钢管脚手架搭拆施工方案 工程概况: 本工程为 脚手架搭拆方案施工综合说明: 1、本工程根据国家建设部JGJ30-2001建设施工扣件钢管脚手架安全技术规定制定。 2、本方案必须符合国家现行的有关强制性条文标准的规定。 3、本钢管脚手架搭设方案仅作施工维护和装饰装修使用。 4、本钢管脚手架为全长和全高封闭式脚手架。 5、本工程建筑为六层,脚手架搭设采用单立杆。 1.选材: 1.1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-2螺纹钢的规定。 1.2脚手架钢管的尺寸必须符合国家规范的规定,每根钢管的重量不应大于25KG,本工程采用φ48*35的钢管。 1.3扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 1.4钢管脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65p.m时,不得发生破坏。 2.钢管脚手架基础:

2.1钢管脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质的情况与现行国家标准《地基与基础工程施工与验收规范》(GBT2002)的有关规定进行施工。 2.2该脚手架基础必须浇筑砼,采用C20浇制好硬地坪,四周做好了排水处理。 3.钢管脚手架搭设: 3.1该钢管脚手架搭设的立杆横距为1.0m,步距为1.80m,立杆纵距为1.50m,连墙体设置为二步三跨。 3.2脚手架立杆(内外)均采用单立杆。 3.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 3.4纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 3.5搭设长度不宜小于1.0m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不宜小于100mm。 3.6纵向水平杆的构造,主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙的一端外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。 3.7作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。 3.8每根立杆底部应设置底座。 3.9脚手架必须设置中、横向扫地杆。 3.10脚手架地层步距不应大于2.0m。 3.11立杆必须用连墙与建筑物可靠连接。

4、脚手架工程施工方案

安全资料三施工组织设计[四] 脚手架工程施工方案成都市第二建筑工程公司项目经理部

脚手架工程施工方案 工程名称:置信柳城谊苑A区7#楼 建设单位:四川省大华实业有限责任公司 监理单位:核工业西南物理研究院工程建设监理公司施工单位:成都市第二建筑工程公司

一、工程总概况 本工程为置信柳城谊苑A区7#楼工程,本工程为二层,框架结构。 二、脚手架支撑工程 根据本工程特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,采用三步三跨落地式外脚手架,搭设高度为11米。架宽1.2m,大横杆步距1.2~1.35m,立杆间距1.8m。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1m~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。 3、施工要点 ①地基处理和底座安装 搭设场地应平整夯实,确保立杆有稳固可靠的基地,然后按

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距