调节阀的调校与安装

1、调节阀的调校

世界上各个国家的调节阀生产厂家和各个公司对调节阀产品的性能测试标准和方法都不太一样。测试项目很多,一般可以分为产品的出厂检验项目和型式的测试项目。产品的出厂检验项目是必不可少的,即对每一台产品的这些性能一定要进行检查,主要指标包括各项静特性(基本误差、始终点偏差、额定行程偏差、回差、死区、重复性、再现性误差等项),还有气密性、密封性、泄漏性、耐压强度和外观等项,这些都是出厂前的必查项目,生产厂家必须保证所有各项的技术指标都合乎标准,用户验收也按这些项目进行。

1.1气动调节阀的校验的主要项目

以下项目按调节阀的静特性参数进行见(P160)

1)基本误差——将规定的输人信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构气室(或定位器),测量各点所对应的行程值,计算出实际“信号一行程”之间理论关系的各点误差,其最大值即为基本误差。校验点应至少包括信号范围0%、25%、50%、75%、100%这5个点。测量仪表基本误差限应小于被校阀基本误差限的1/4。

2)始终点偏差——信号的下限(始点) 处的基本误差即为始点偏差,信号的上限(终点)处的基本误差即为终点偏差。始终点偏差用调节阀额定行程的百分数表示。

3)额定行程偏差——将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比,即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀能关闭到位)。

4)回差——在同一输入信号上所测得的正反行程的最大差值即为回差。

5)死区——输入信号正反方向变化不致引起行程有任何可察觉变化的有限空间。

6)气密性测试

进入执行机构气室的空气,一旦泄漏之后,就会消耗空气,消耗动力,而且空气压力不能保持给定值,使执行机构的推力减小,动作缓慢,所以对气密性进行严格检查十分必要。

(1)气密性的定义;

薄膜式和活塞式执行机构的气室,在保证的试验气压下,在规定的时间内不漏气的性能,称为气密性。

(2)气密性的试验方法;

气动执行机构的气密性试验有两种方法。第一种方法是当执行机构测试气室的压力达到试验压力之后,利用截止阀切断气源,观察并测试膜头中的气压变化,在规定时间之内不允许气压的下降值超过规定值。第二种方法是在执行机构的测试气室的压力达到试验压力之后,在各密封处涂肥皂水,不允许有泄漏气泡出现。

试验过程中,要检查的密封处有:

①上、下膜盖与薄膜的连接密封处;

②限位件、托盘与薄膜的连接密封处;

③每个O形圈的密封处;

④每个气室的壁面,各个焊接点。

(4)国家标准的规定

根据国家标准GB/T 4213—92,在额定的气源压力下,5分钟内薄膜气室内的压力下降不得大于2.5kPa,气缸各气室内的压力下降不得大于5kPa。

7)密封性及阀体强度试验

(1)密封性的定义

调节阀的密封填料函及其他连接处,在规定的试验压力和时间内,不让介质(水、

空气、氮气)泄漏的性能,称为密封性。

被测试的调节阀装在试验管路中,一端通入水(或空气)压力,一端用盲板,O形密封圈堵住。用水泵提供水压,或用空气压缩机、氮气罐提供气体压力。把压力作用到阀体内,在试验时间内,使阀杆动作次数每分钟3次以上,用试验锤轻轻敲打阀体、上阀盖、下阀盖等部件,然后仔细检查填料函及各密封部位是否产生渗漏。如果用空气或氮气进行试验,可以用肥皂水涂在各个检查部位,观察有无气泡产生。也可以把调节阀浸在水中,看有无气泡逸出。用空气作试验介质的优点是测定的误差小,对装置无腐蚀作用,工作场所清洁。调节阀在管路的安装,也可以采用专门的液压夹紧装置。

(2)试验注意事项

a.在阀门的进口侧输入试验压力,另一端一定要密封,要使试验压力保持稳定。

b.试验过程中,阀杆动作次数为每分钟3次以上。

c.试验期间要用试验锤轻轻敲打有关的部位,特别是密封部位。

d.用水试验时不渗漏水珠,用空气试验时不冒泡(密封部位涂有肥皂水)。

(3)国家标准的规定.

国家标准规定调节阀的填料函及其他连接处应保证在1.1倍公称压力下无渗漏现象。对调节阀应以1.5倍公称压力的试验压力,进行3分钟以上的耐压强度试验,试验期间不应有肉眼可见的渗漏。

8)泄漏量测试

(1)泄漏量的定义

泄漏量是指在规定的试验条件下和阀门关闭情况下,流过阀门的流体流量。

这里所指的试验条件包括执行机构有足够的推力,阀座和阀芯能够压紧,阀门前、后有一定压差,在室温下进行。

(2)测试装置及方法

在使用调节阀时,有些场合希望阀门在关闭时,阀芯和阀座之间的密封面的泄漏量越小越好;有的工艺条件甚至要求调节阀不能泄漏,因此,为了达到低泄漏量的目的,有多种多样的结构及使用材料,例如,用软密封,即采用橡胶或聚四氟乙烯等软材料作为密封面。影响泄漏量的因素很多,如压紧力的大小、密封面的材料、密封面的磨损情况、阀内件的受力及变形情况等等。在进行检测时,要在阀前保持一定的流体压力,在阀后测量泄漏量。

①用水(或煤油)进行试验图6—10表示用水作试验时的测试装置。输入到执行机构气室中驱动阀门的信号压力可用定值器来设定。由离心泵提供的水,通过稳压筒、压力调节器、调压阀的作用,使阀前能够保持规定的水压。水压的大小可由压力表读出。阀门关闭之后,试验水压达到稳定,可在阀后用量杯测定泄漏量,要记录测定时间。如果泄漏量较大,可用大一点的容器。

②用空气(或氮气)进行试验图6.11表示用空气(或氮气)作试验时的测试装置。

和图6.10所示装置的不同点在于:试验介质改用空气(或氮气),试验压力改用大功率定值器来设定,利用转子流量器测量气体的泄漏量。

(3)试验注意事项

a.利用输入到阀前的带压流体(水或空气等)把阀座密封面上的脏物、尘

土、油污冲刷掉。

b.执行机构或阀门定位器通入试验气压之后,使阀门动作数次,把阀门关

闭。

c.在阀前试验压力达到稳定后,才能测定泄漏量。

(4)国家标准的规定

根据国家标准GB /'I ’4213—92,对泄漏量问题有如下的规定。

a .调节阀在规定试验条件下的泄漏量应符合表6-2的规定。

b .调节阀的泄漏等级除工级外,由制造厂自行选定。但单座阀结构的调节阀的泄漏等

级不得低于Ⅳ级;双座阀结构的调节阀的泄漏等级不得低于Ⅱ级。

c .泄漏量大于5×1013阀额定容量时,应由结构设计保证,产品可以免测试。 d

X1 X2——试验介质,G :空气或氮气,L :水;

X3——试验程序l 或2。

试验程序l 时,试验介质压力应为O .35MPa ,,当阀的允许压差小于O .35MPa 时,用设计规定的允许压差;试验程序2时,应为阀的最大工作压差。两种试验程序所用的介质均为5~40C 0的清洁气体(空气和氮气)或水。

调节阀泄露量划分间表格(P164)

1、2调节阀在生产现场的调试

1)检查调节阀附件及气动管路的安装,和气源情况。

2)用信号发生器加入输入信号在正反两个方向上缓慢变化时,让阀门在全行程范围的动作连续、平稳。

3)输入信号只能单向增大或减小,不允许输入信号超过设定点后又返回设定点;

4)行程测定以阀芯全关位置作为基准;

5)调节阀的行程校验分5点进行,试验点至少要包括信号范围的O %、25%、50%、75%、100%%五个点。

5)调节阀主要的静特性偏差值计算:

基本误差=额定行程

该测试点的理论行程值测试点的实测行程值-×100% 额定行程偏差=

额定行程额定行程的实测行程输入信号超过上限值时-×100% 回差=

额定行程

实测行程阀门反行程该测试点的实测行程阀门正行程某测试点的-100% %100?-=输入信号范围

入信号实测值输出量有可见变化时输某测试点的输入信号值死区

在带阀门定位器的调节阀校验中,有人认为应分两步校验:

1、先校调节阀,使其接受20~100kPa 信号,并作全行程变化;

2、与定位器联校,要求定位器输出一定等于输入信号,并与调节阀行程成比例变化。这种校验法不对,也是不必要的。定位器与调节阀组成一闭合回路,已经形成一个整体,

我们关心的是这个整体的输入与输出之间的关系,即调节器输出信号与阀杆行程之间的关系。至于中间某一处,如定位器的输出为多少,一般没有必要去考虑。

3、定位器的输出信号可以小到零,也可以大到气源压力,这完全取决于阀杆所受的不平衡力,要求它一定等于定位器的输入压力也是不对的。

1、3调节阀的安装(P177)

1、4调节阀的常见故障及消除(P89)

调节阀的安装维护章程

调节阀的安装、维护章程 一调节阀的安装 █! 警告 如果阀组件安装在使用条件超出说明书或相应铭牌给出的极限场合,则有可能导致由压力突然释放而引发的人员伤害或设备损坏事故。为避免此类事件发生,需要按照政府或现行工 业法规规定及良好的工程实践,安装一个安全阀以进行过压保护。 ▆小心 订货时,阀的配置和结构材料是根据特定压力、温度、压力降及控制的流量条件而加以选择。由于某些阀体/阀杆组合材料在其压力降和温度范围方面有一定的限制。因此,在事先未征询所在地的川仪网点或直接生产厂家的意见之前,切勿将这些阀应用到其它条件。 1.在安装阀门之前,检查阀和相关设备看是否有损坏和任何异物。 2.管线中的砂粒、水垢、金属屑及其他杂物会损坏调节阀的表面,使其关闭不严,因此,在 安装调节阀之前,全部安装管线和管件都要吹扫并彻底净化,确保阀内部清洁干净,管线中无异物。 3.阀门应正确定位使管线流向与阀体或阀体法兰上介质流向箭头方向一致。 4.控制阀组件可以安装在任何方位上,除非受到防震准则的限制。可是,正常的方式是将执 行机构垂直安装在阀的上方。其它位置可能导致阀芯和阀座不均匀的磨损及不适当的操 作。对于某些阀,当执行机构不垂直时,它可能还需要用支持物支持。 5.在管线中安装阀门时,采用公认的配管和焊接方法。对于法兰连接型阀门,在阀和管线法 兰之间应使用一个合适的密封圈。 6. 调节阀安装时,必须考虑到调节阀在现场维修或日常拆卸维修的可能性,维修费用的高 低取决于接近阀门的方便性。尤其是一些高位置的阀门,更需要考虑维护调节阀所需的空间、间隙和方便性。 7. 若执行机构和阀门分开装运,由参见相应的执行机构使用说明书中的安装、调试方法。 █! 警告 填料泄漏可能造成人员伤害。在出厂之前阀填料已紧固,然而,在试车时,应重新确认填料部分是否有渗漏现象,若有渗漏现象,应对填料进行重新调整以满足具体的应用条件。 二、调节阀的维护

浅谈调节阀的安装和调试

浅谈调节阀的安装和调试 调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。 一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种。按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。英文名:control valve,位号通常FV 开头。调节阀常用分类:气动调节阀,电动调节阀,液动调节阀,自力式调节阀。 对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现 场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。 若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反 作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反 正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。 对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a)工艺生产安全;b )介质的特 性;c)保证产品质量,经济损失最小。 引言 随着科学技术的进步,生产过程自动化中用来控制流体流量的调节阀已普遍应用于各个行业。对于热力、化工控制系统,作为最终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,在稳定生产、优化控制、维护及检修成本控制等方面起着举足轻重的作用。在调节阀的应用中,计算与选型是前提,安装与调试是关键, 使用与维护是目的。调节阀如果安装不当,或者调试不好,就起不到调节的作用, 甚至会成为系统的累赘。 1、调节阀的安装 1.1安装的基本原则 调节阀的安装应遵循国家有关标准,按照设计图纸和设计文件的规定严格执行。例如,建筑安装工程质量检验评定标准、工业自动化仪表施工及验收规范、电气设备安装工程施工及验收规范等;安装所需的设备、辅助设备及主要材料应符合现行国家标准的有关规定。 1.2安装前的检验 调节阀及附件从出厂到安装前,在运输途中受到运输工具所激发的随机振动和装卸

调节阀的安装维护章程

调节阀的安装维护章程文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

调节阀的安装、维护章程 一调节阀的安装 █! 警告 如果阀组件安装在使用条件超出说明书或相应铭牌给出的极限场合,则有可能导致由压力突然释放而引发的人员伤害或设备损坏事故。为避免此类事件发生,需要按照政府或现行工业法规规定及良好的工程实践,安装一个安全阀以进行过压保护。 2.管线中的砂粒、水垢、金属屑及其他杂物会损坏调节阀的表面,使其关闭不严,因 此,在安装调节阀之前,全部安装管线和管件都要吹扫并彻底净化,确保阀内部清洁干净,管线中无异物。 3.阀门应正确定位使管线流向与阀体或阀体法兰上介质流向箭头方向一致。 4.控制阀组件可以安装在任何方位上,除非受到防震准则的限制。可是,正常的方式 是将执行机构垂直安装在阀的上方。其它位置可能导致阀芯和阀座不均匀的磨损及不适当的操作。对于某些阀,当执行机构不垂直时,它可能还需要用支持物支持。 5.在管线中安装阀门时,采用公认的配管和焊接方法。对于法兰连接型阀门,在阀和 管线法兰之间应使用一个合适的密封圈。 6. 调节阀安装时,必须考虑到调节阀在现场维修或日常拆卸维修的可能性,维修费用的高低取决于接近阀门的方便性。尤其是一些高位置的阀门,更需要考虑维护调节阀所需的空间、间隙和方便性。 7. 若执行机构和阀门分开装运,由参见相应的执行机构使用说明书中的安装、调试方法。 █! 警告

调节阀、执行器调试记录

E11 工程名称 调节阀、执行器 调校记录装置:) 输入(24VDC)行程实测值(°)年月日 备注 位号规格型 号 作用 形式 定位器 输入 特性行程精度 基本误差 (%) 0% 25% 50% 75% 100% 上下上下上下上下上下 1300-XV -31101 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.11 0°0°/ / / / / / 90.1°90.1° 1300-XV -31103 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.22 0°0.1°/ / / / / / 90.2°90° 1300-XV -31104 TY-Qq6K F-A1PC 气开/ / 0-90°1% 0.56 0°0°/ / / / / / 90.5°90.1° 1300-XV -31105 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.44 0°0.1°/ / / / / / 89.6°90° 1300-XV -31106 TY-Qq6K F-A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.22 0°0.2°/ / / / / / 90°89.8° 1300-XV -31107 TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.11 0°0°/ / / / / / 90°90.1° 1300-XV -31108TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.44 0°0°/ / / / / / 90.4°90° 1300-XV -31109TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.22 0°0°/ / / / / / 90.2°90° 1300-XV -31110TY-q6KF- A1P3 气开/ / 0-90°1% 0.00 0°0°/ / / / / / 90°90° 技术负责人调校人

手动复位型

FHF防烟防火调节阀使用说明书 (手动复位型) 一用途 1.1该产品安装在通风、空调调节系统的送、回风管道上,平时呈常开状态,火 灾时当管道内烟气温度达到70℃或280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 二、结构及规格 防火阀结构由阀体、叶片、转轴、轴套、执行器、温感器等组成。 阀门常用规格及法兰规格 圆形阀门常用规格 ф120 140 160 180 200 220 250 280 320 360 400 法兰规格扁钢20×4 扁钢25×4 角钢25×3 ф450 500 560 630 700 800 900 1000 法兰规格角钢25×3 角钢30×3 注:ф为阀门公称直径。

三、功能特点及基本参数 平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动关闭。当管道温度达70℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。 输出阀门关闭信号,联锁控制空调风机停止。 手动关闭、手动开启。 六档手动调节风量。 记忆合金温感器可反复使用,无需更换。

四接线图 五使用方法 执行器示意图 1 手动操作(关闭阀门) 当阀门处于开启状态时,将手动按钮按下,则迅速关闭阀门。(注意手不能在手柄转动区域,以免击伤) 2 手动复位(开启阀门) 当阀门处于关闭状态时,先拨动复位拨杆,再转动复位手柄至所需位置。 3 通电动作 当阀门处于开启状态时,按接线图接入DC24V电源,则迅速关闭阀门。 4 熔断器更换方法 当管道温度超过熔断器动作温度后,熔断器中的易熔片熔断,使阀门叶片关闭。此时需拧开执行器上的温感器固定螺母,将新的熔断器插入管内,拨动挂钩即可。(注意:不更换动作后的温感器阀门不能开启。)如使用记忆合金温感器时,则需将温感器杆芯复位至原来位置即可。

调节阀的安装和检修

调节阀的安装和检修 1,安装要求 (1)调节阀的安装位置应满足工艺流程设计的要求,并应靠近与其有关的一次指示仪表,便于在用旁路阀手动操作时能观察一次仪表; (2)调节阀应布置在地面或平台上且便于操作和维修处; (3)调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑; (4)调节阀组(包括调节阀、旁路阀、切断阀和排液阀)立面安装时,调节阀应安装在旁路的下方。公称直径小于25mm的调节阀,也可安装在旁路的上方; (5)调节阀底距地面或平台面的净空不应小于400mm.对于反装阀芯的单双座调节阀,宜在阀体下方留出抽阀芯的空间; (6)调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空。调节阀与旁路阀上下布置时应措开位置; (7)切断阀应选用闸阀,旁路阀应选用截止阀,但旁路阀公称直径大于150mm时,可选用闸阀,两个切断阀与调节阀不直布置成直线; (8)在调节阀入口侧与调节阀上游的切断阀之间管道的低点应设排液阀,排液阀可选闸阀; (9)介质中含有固体颗粒的管道上的调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方; (10)低温、高温管道上的调节阀组的两个支架中应有一个是固定支架,另一个是滑动支架; (11)调节阀应安装在环境温度不高于60℃,不低于-40℃的地方,并远离振动源; (12)在一个区域内有较多的调节阀组时,应考虑形式一致,整齐、美观及操作方便; (13)调节阀与隔断阀的直径不同时,异径管应靠近调节间安装; (14)要注意工艺过程对调节阀位置有无特殊要求。 2,调节阀检修时,应该重点检查哪些部位 调节阀我们时长要进行检修,那么在检修时哪些部位需要重点检查呢?下面就给大家来介绍一下。 1、阀体内壁 在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况。 2、阀芯 阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损。 特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重损坏严重的阀芯应予更换检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏。 3、阀座

调节阀正确安装方法

调节阀正确安装方法 电动调节阀与气动调节阀安装前须知: 1.遵守正确的电动调节阀和气动调节阀安装技术应始终遵守控制阀(调节阀)制造商的安装指导和注意点。这里对典型的安装指导作简单归纳。 2.阅读操作手册在安装阀门之间,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。 3.确认管道清洁管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性,需在安装阀门前清洗所有的管道。确认已清除管道污垢,金属碎屑、焊渣和其它异物。另外,要检查管道法兰以确保有一个光滑的垫片表面。如果阀门有螺纹连接端,要在管道阳螺纹上涂上高等级的管道密封剂。不要在阴螺纹上涂密封剂,因为在阴螺纹上多余的密封剂会被挤进阀体内。多余的密封剂会造成阀芯的卡塞或脏物的积聚,进而导致阀门不能正常关闭。电动调节阀和气动调节阀如何正确的安装 4.检查控制阀(调节阀) 虽然阀门制造商们会采取某些步骤防止运输损坏,但这种损坏还是有可能发生的,且可以在安装之前发现和通报。不要安装已经知道在运输和存放时已损坏的阀门。安装之前,检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查阀体内部以确保不存在异物。 5.采用良好的管接实践绝大部分的控制阀(调节阀)可以安装在任何位置,但是,最通常用的方法是将执行机构垂直放置并位于阀门的上部。如果执行机构水平安装是必须的,则考

虑对执行机构增加一个额外的垂直支撑。应确保这样安装阀体:流体流向与流向箭头或指导手册所指示的方向一致。 6.确保在阀门的上面和下面留有足够的空间以便在检查和维护时容易地拆卸执行机构或阀芯。空间距离通常可以从阀门制造商认定的外形尺寸图上找到。对于法兰连接的阀体,确保法兰面准确地对准以使垫片表面均匀地接触。在法兰对中后,轻轻地旋紧螺栓,最后以交错形式旋紧这些螺栓。正确地旋紧能避免产生不均匀的垫片负载,并有助于防止泄漏,也有助于避免法兰损坏或甚至裂开的可能性。当连接法兰和阀门法兰材质不一样时,衬氟蝶阀这种预防措施就显得尤为重要。安装于控制阀(调节阀)上游和下游的引压管有助于检查流量或压力降。将引压管接到远离弯头、缩径或扩径的直管段处。这种位置可将由于流体紊流而导致的不精确性减到最小。用1/4或3/8英寸(6-10mm)的管子把执行机构上的压力接口连接到控制器上。保持较短的连接距离,并尽量减少管件和弯头的数量以减少系统时间滞后。如果该距离必须很长,那么可以在控制阀(调节阀)上使用一个定位器或增压器。 气动调节阀的安装细节与技巧 气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试后形成的组合的。气动调节阀的安装调试极为重要,: 1.安装过程中应始终遵守气动调节阀安装指导和注意点; 2.调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%; 3.调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性;

妥思风量调节阀CVD安装指导手册

妥思风量调节阀CVD 安装指导手册 妥思空调设备(苏州)有限公司

妥思风量调节阀CVD安装指导手册 1.CVD风量调节阀简介 妥思CVD型风量调节阀是妥思公司为中国市场推出的空调通风系统中风量调节和压力控制的阀门。 CVD型调节阀为用户提供方形和圆形阀门,可选配手动机构、电动弹簧复位、电动双位、电动连续调节执行器等,形式多样能满足用户不同要求。 CVD型风量调节阀根据用户要求,叶片可做成平行叶片、对开叶片形式。圆形阀门也可做成碟阀。 (1)手动风量调节阀示意图 (2)电动风量调节阀示意图

2. 风量调节阀安装指导说明 风量调节阀的选用与安装依据下列国家规范与标准以及建筑标准设计图集执行《采暖通风与空气调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50423-2002 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 《风量调节阀》JB/77228-94 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 《薄钢板法兰风管制作及安装》07K133 《风管支吊架》03K132 《管道与设备保温》98R418 《管道与设备保冷》98R419 风量调节阀安装,依据国家建筑标准设计图集07K120《风阀选用与安装》进行。说明如下: 1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收,根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录和各方签字确认。 2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测,做好试验记录。3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确。4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。 5.安装在高处的风阀,其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。 6.风阀的操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm,且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm。 7.检查连接风管预留的法兰尺寸、配钻孔径与孔距、法兰面的平整度和平行度、垫片材质和厚度、非金属风管的连接方式等是否符合要求。 8.检查支、吊架位置及做法是否符合规范或设计文件要求。单件风阀重量大于50kg的应设单独的支、吊架;电动风阀一般宜设单独支、吊架;用于软质非金属风管系统的风阀一般也宜设单独支、吊架。 9.用于洁净通风系统的风阀安装前必须按要求清洁阀体内表面,达到相应的洁净标准后封闭两端,封装板在就位后方可去除。擦洗净化空调系统风阀内表面应采用不掉纤维的材料,擦洗干净后的风阀不得在没有做好墙面、地面、门窗的房间内存放,临时存放场所必须保持清洁。 10. 输送介质温度超过80℃的风阀,除按设计要求做好保温隔热外,还应仔细核 对伸缩补偿措施和防护措施。 11. 设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露,则应对其与阀间的缝隙进行密封处理,确保不泄露。 12. 连接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件。除镀锌板材料的风阀外,不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质,且其支、吊架如是钢质,还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫,使之与阀体绝缘。 13. 法兰垫片厚度设计无规定时,一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外,净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶

调节阀的配管规定

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI 333C06-2001 0 新制定全部顾英张彦天郑明峰2002.04.01 修改标记 简要说明 修改 页码 编制校核审核审定日期 2001-01-08 发布 2001-01-15 实施 中国石化集团兰州设计院 调节阀的配管规定

目录 第一章总则 第二章调节阀的配管 附图1-1 调节阀安装实例“A”(用于非蒸汽系统) 附图1-2 调节阀安装实例“B”(用于旁路标高超过1.8m的非蒸汽系统)附图1-3 调节阀安装实例“C”(用于非蒸汽系统) 附图1-4 调节阀安装实例“D”(用于非蒸汽系统) 附图1-5 调节阀安装实例“E”(底部进口的角形调节阀) 附图1-6 调节阀安装实例“F”(侧向进口的角形调节阀) 附图1-7 调节阀安装实例“G”(仅用于蒸汽系统) 附图1-8 调节阀安装实例“H”(仅用于蒸汽系统) 附图1-9 调节阀安装实例“I”(仅用于蒸汽系统) 附图1-10 气动偏心旋转调节阀图例 附图1-11 凸轮挠曲阀(Ⅱ)图例 附图1-12 气动蝶阀图例 附表1-1 调节阀组参考尺寸表

工作规定 调节阀的配管规定 中国石化集团兰州设计院SLDI 333C06-2001 实施日期:2001-01-15 第 1 页共8 页 第一章总则 第1.0.1条本规定适用于石油化工装置中所有调节阀的配管设计。 第1.0.2条调节阀的配管设计除执行本规定外尚应符合有关配管材料等级设计规定。 第二章调节阀的配管 第一节调节阀的布置 第2.1.1条调节阀应布置在地面、楼面或操作平台上便于操作和检修的地方。 第2.1.2条调节阀应尽可能靠近其关联的设备。 第2.1.3条在调节阀的布置设计中应考虑核对调节阀组件的尺寸(如膜头的高度和宽度),以保证调节阀所需的空间和指示仪表及操作的正常位置。如有手轮,还应考虑其方位。 第2.1.4条调节阀布置的典型间距见图2.1.4。 一、调节阀膜头边缘和邻近障碍物最小净距为200mm。 二、调节阀膜头或切断阀阀杆(对明杆式闸阀按全开考虑)和邻近设备之间的最小维修通道为900mm。 图2.1.4 调节阀布置的典型间距 第二节调节阀的配管 第2.2.1条调节阀安装图中的管件应根据管道等级规定选用。 第2.2.2条在附图中,当安装尺寸线标有“X”记号时为管件接管件的尺寸,要校核调节阀膜头与附近阀门或管道之间是否有足够的净距。 第2.2.3条除法兰连接的调节阀外,对其它型式连接的调节阀在配管中应考虑调节阀的拆卸。 第2.2.4条调节阀的上游侧,在切断阀和调节阀之间,靠近调节阀的最低点设置放净阀,放净阀采用3/4"闸阀,放净管一般不设在异径管上。放净管应垂直向下,管口距地面最小为100mm。 第2.2.5条切断阀的安装 一、在考虑放净,手轮净空、膜头净空和必要的连接管件所需的间距外,切断阀应尽量靠近调节阀。 二、在工艺条件许可的前提下切断阀安装在立管上可以缩短调节阀组的长度,见附图1-1。这种配管型式是最常用的。切断阀的标高一般为1.2~1.3m为宜。 三、在位置许可的情况下,同时又符合工艺条件时,一般可将上游侧切断阀装在立管上,下游侧切断阀装在水平管上,见附图1-3。这种配管型式可使调节阀膜头与旁通阀错开,从而降低旁通管的标高。但蒸汽调节阀因上游切断阀前需设冷凝水捕集管,见附图1-7,1-8,上、下游侧切断阀安装位置正与上述相反。这两种配管都能达到紧凑的目的。 四、当切断阀的尺寸、规格与调节阀相同时,两阀可直接相连。 第2.2.6条旁通阀的安装按下列要求设计。 一、旁通支管连接应根据配管规定。相邻调节阀组的旁路尽量采用同一标高。

调节阀如何安装

调节阀如何安装 调节阀是工业生产中非常常用和特别重要的控制设备,它工作正常与否直接关系到整个装置的生产正常与否。目前,随着调节阀技术的日新月异,调节阀的生产厂家及形式非常繁多,功能也各有不同,以下着重介绍各种型式的调节阀在安装及投运前应注意的共性问题。 一、调节阀安装前的进货检验 调节阀的进货检验是一个非常重要的 环节,以确认调节阀到货情况是否满足设 计要求。调节阀的每项技术要求均应达到 设计要求,但在进货检验时应着重检查如 下几项: 1、阀体/阀内件规格此项内容主要包 括:阀型号、阀型式、公称通径、阀座尺 寸、阀芯形式、流量特性、泄漏等级、阀 体材质、阀芯材质、阀座材质、CV值、法 兰标准等级尺寸及密封面形式等,只要发 现其中有一样内容与设计不符均应征得设 计的确定和认可。 2、执行机构部分此项内容主要应检查 执行机构型号、型式、作用形式、弹簧范 围、供气压力等。 3、定位器部分此项内容主要检查定位 器的输入信号、气源压力、电气和气源接 口尺寸和防爆等级,其中防爆等级不得低 于设计等级要求。 4、附件根据调节阀的设计技术要求仔细清理各项附件,如过滤减压阀、阀位开关、电磁阀、手轮机构、专用工具。以上各项内容的检验可以通过清理、计量器具、查看铭牌以及专用的检测手段(如法兰及螺栓材质可通过光谱分析来鉴别)等方法来实现。 二、调节阀水压试验 阀体的水压试验包括阀体的耐压试验和阀芯全关时的泄漏试验。通常情况下,当设计压力超过10MPa的调节阀,阀体必须进行耐压试验以检验阀体本身和上阀盖的耐压情况。 1、调节阀耐压试验时应注意的问题 (1)调节阀阀体耐压试验采用手动试压泵进行水压试验,严禁采用电动试压泵。 (2)试验介质为洁净的水。 (3)试验压力为设计压力的1.25倍。 (4)压力试验用的压力表应校验合格,其精确度不应低于1.5级,刻度上限值宜为试验压力的1.5~2倍。 (5)气开阀在进行阀的耐压试验时阀芯打开至少20%的开度,这一点务必紧记,以防止阀芯单侧受压过高而损坏。通常情况下调节阀阀芯是允许一定的泄漏量的,根据调节阀泄漏等级的差别,一般只要求对高差压的调节阀(V、VI级泄漏)进行泄漏试验。 2、泄漏试验时应注意的问题 (1)调节阀阀体耐压试验采用手动试压泵进行水压试验,严禁采用电动试压泵(VI级泄漏的阀采用气压试验)。 (2)试验介质为洁净的水(VI级泄漏的阀采用洁净的空气)。

浅谈各种仪表设备单体调校方法

浅谈各种仪表设备单体调校方法 浅谈各种仪表设备单体调校方法 摘要:十五以来,我公司建成莱钢及周边钢厂仪表工程几十项,常见的仪表主要有:压力变送器、差压变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计、流量计、液位计、调节阀等。仪表单体调校施工工艺在钢厂仪表工程施工过程中起到了指导现场仪表施工的作用,取得了良好的经济效益和社会效益。 仪表种类多,数量大,仪表精度高量要求严,仪表定货周期长,到货晚,施工工期短。本论文起指导作用,熟悉本论文后,可以很大程度缩短调校时间。广泛应用于钢厂常见仪表单校的施工。 本论文论述了现场仪表单体调校施工中的压力及差压变送器、热电阻、流量计、液位计、调节阀的调校方法及技术要求。 关键词:仪表单体调校压力变送器、差压变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计、流量计、液位计、调节阀 Abstract: since fifteen, our company was built in and around the steel instrument engineering dozens, common instruments are: pressure transmitter, differential pressure transmitter, thermal resistance, thermocouple, bimetal thermometer, flowmeter, level meter, control valve. Instrument single adjustment construction technology in the construction process of steel instrument engineering plays a guiding role in the construction of field instruments, and achieved good economic and social benefits. Instrument types, large quantity, high precision of instrument strict requirements, instrument order cycle length, arrive late, short construction period. In this paper, play the role of guidance, familiar with the paper, can shorten the adjustment time greatly. The construction of common instrument widely used in steel single school.

风量调节阀使用说明书

风量调节阀CVD 安装指导手册

风量调节阀CVD安装指导手册 1.CVD风量调节阀简介 CVD型风量调节阀是妥思公司为中国市场推出的空调通风系统中风量调节和压力控制的阀门。 CVD型调节阀为用户提供方形和圆形阀门,可选配手动机构、电动弹簧复位、电动双位、电动连续调节执行器等,形式多样能满足用户不同要求。 CVD型风量调节阀根据用户要求,叶片可做成平行叶片、对开叶片形式。圆形阀门也可做成碟阀。 (1)手动风量调节阀示意图 (2)电动风量调节阀示意图

2. 风量调节阀安装指导说明 风量调节阀的选用与安装依据下列国家规范与标准以及建筑标准设计图集执行《采暖通风与空气调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50423-2002 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 《风量调节阀》JB/77228-94 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 《薄钢板法兰风管制作及安装》07K133 《风管支吊架》03K132 《管道与设备保温》98R418 《管道与设备保冷》98R419

风量调节阀安装,依据国家建筑标准设计图集07K120《风阀选用与安装》进行。 13. 法兰垫片厚度设计无规定时,一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外,净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶板或硅胶板等,严禁采用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材料弹性大小决定,一般为4-6mm,一对法兰的密封垫规格、性能及垫层厚度应相同。严禁在密封垫上涂刷涂料,法兰密封尽量减少接头,做接头时要采用阶梯形或企口形,并涂密封胶,如下图所示:14. 风阀安装的水平度误差不大于3%,垂直度误差不大于2%,不单独设支、吊架的风阀安装公差随风管一起控制精度。采用薄钢板法兰风管连接应符合下列规定: 14.1 连接完整无缺损,表面应平整,无明显扭曲。 14.2 弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。 15. 风阀安装后一般与风管系统一同进行严密性检测与试验,但为了减少风阀的调整试验次数,应对电动风阀和洁净系统、实验室风系统的风阀单独进行安装完

智能型电动调节阀介绍、安装使用注意事项

智能型电动调节阀介绍、安装使用注意事项1智能型电动调节阀介绍: 智能型电动调节阀配用智能型电动执行机构,总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。因而广泛应用于大型火电厂、化工厂、水处理和污水处理、天然气油田、钢铁厂等自动调节系统中。 智能型电动调节阀主要技术参数: 输出推力:44~550KN (输出调节推力:5.71~47.05KN) (输出额定关闭推力:8.4~63.15KN) 位置控制基本误差:(设定行程时间≥25秒)±1% 重复性误差:(设定行程时间≥25秒)≤1% 死区:0.1%~9.9%可调 输出额定负载止下启动频率:1200次/小时 输入信号:4~20mA/100Ω,2~10mA/100Ω,DC24V开关量。 供电电源:380±10%V AC,50Hz 相对温度:≤95% 环境温度:-30℃~+70℃ 防爆等级:ExdⅡBT4 防扩等级:IP68 输入输出通道均采用光电隔离 智能型电动调节阀主要零件材料: 阀体、阀盖:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬套:2Cr13 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹 2安装使用注意事项 新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。 基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。

如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。 调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面: (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。 (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。 (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。 3常见故障部位及原因分析 调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应

气动调节阀操作流程

气动调节阀操作流程 1.遵守正确的安装技术 应始终遵守控制阀(调节阀)制造商的安装指导和注意点。这里对典型的安装指导作简单归纳。 2.阅读操作手册 在安装阀门之间,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。 3.确认管道清洁 管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性,需在安装阀门前清洗所有的管道。确认已清除管道污垢,金属碎屑、焊渣和其它异物。另外,要检查管道法兰以

确保有一个光滑的垫片表面。如果阀门有螺纹连接端,要在管道阳螺纹上涂上高等级的管道密封剂。不要在阴螺纹上涂密封剂,因为在阴螺纹上多余的密封剂会被挤进阀体内。多余的密封剂会造成阀芯的卡塞或脏物的积聚,进而导致阀门不能正常关闭。 4.检查控制阀(调节阀) 虽然阀门制造商们会采取某些步骤防止运输损坏,但这种损坏还是有可能发生的,且可以在安装之前发现和通报。 不要安装已经知道在运输和存放时已损坏的阀门。 安装之前,检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查阀体内部以确保不存在异物。 5.采用良好的管接实践 绝大部分的控制阀(调节阀)可以安装在任何位置,但是,最通常用的方法是将执行机构垂直放置并位于阀门的上部。如果执

行机构水平安装是必须的,则考虑对执行机构增加一个额外的垂直支撑。应确保这样安装阀体:流体流向与流向箭头或指导手册所指示的方向一致。 6.确保在阀门的上面和下面留有足够的空间以便在检查和维护时容易地拆卸执行机构或阀芯。空间距离通常可以从阀门制造商认定的外形尺寸图上找到。对于法兰连接的阀体,确保法兰面准确地对准以使垫片表面均匀地接触。在法兰对中后,轻轻地旋紧螺栓,最后以交错形式旋紧这些螺栓(图8-2)。 正确地旋紧能避免产生不均匀的垫片负载,并有助于防止泄漏,也有助于避免法兰损坏或甚至裂开的可能性。当连接法兰和阀门法兰材质不一样时,这种预防措施就显得尤为重要。 安装于控制阀(调节阀)上游和下游的引压管有助于检查流量或压力降。将引压管接到远离弯头、缩径或扩径的直管段处。

调节阀安装技术简介

调节阀安装技术简介 1. 遵守正确的安装技术 应始终遵守调节阀厂家(制造商)的安装指导和注意点。这里对典型的安装指导作简单归纳。 2. 阅读操作手册 在安装阀门之间,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。 3. 确认管道清洁 管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。 4.检查调节阀 虽然阀门制造商们会采取某些步骤防止运输损坏,但这种损坏还是有可能发生的,且可以在安装之前发现和通报。 不要安装已经知道在运输和存放时已损坏的阀门。 安装之前,检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查阀体内部以确保不存在异物。 5.采用良好的管接实践 绝大部分的调节阀可以安装在任何位置,但是,最通常用的方法是将执行机构垂直放置并位于阀门的上部。如果执行机构水平安装是必须的,则考虑对执行机构增加一个额外的垂直支撑。应确保这样安装阀体:流体流向与流向箭头或指导手册所指示的方向一致。 6. 确保在阀门的上面和下面留有足够的空间

以便在检查和维护时容易地拆卸执行机构或阀芯。 安装于调节阀上游和下游的引压管有助于检查流量或压力降。将引压管接到远离弯头、缩径或扩径的直管段处。这种位置可将由于流体紊流而导致的不精确性减到最小。用1/4 或3/8 英寸(6-10mm)的管子把执行机构上的压力接口连接到控制器上。保持较短的连接距离,并尽量减少管件和弯头的数量以减少系统时间滞后。如果该距离必须很长,那么可以在调节阀上使用一个定位器或增压器。

电动三通调节阀的安装与维护

电动三通调节阀的安装与维护 电动三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节阀或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。下面上海沪禹讲讲电动三通调节阀的安装与维护问题。 1、储运 ( 1)运输前检查各种标志是否完整、清晰,包装箱是否整齐牢固,无破损伤裂。 (2)包装箱内应有石油沥青纸或塑料薄膜作为防雨措施。 (3)运输时应轻装轻卸,严禁抛滑和撞击,应防止木箱倒置和侧放,以免调节阀在箱内窜动损坏零件。 (4)调节阀应存放在环境温度为 5 C ~40 C,相对湿度不大于80%的室内,通 风无腐蚀性气体的地方。 ( 5)调节阀包装自出厂发货之日起保护有效期为一年。 2、安装 (1)调节阀应安装在环境温度在-25 C ~55 C、空气中无强腐蚀性气体的地方,必须远离连续振动设备。 ( 2)调节阀一般应垂直安装在水平管道上,需水平或倾斜安装一般更加支撑, 避免给阀带来附加应力。 ( 3)为便于维护检修,调节阀应安装在靠近地面或楼板的地方。在管道标高大 于 2 米时,应尽量放在平台上。同时如有手动操作,安装位置还应考虑便于操作人员手动操作和能够比较方便的看到开度指示。 4)调节阀不应安装在旁路阀的正下方,以避免旁路阀内介质泄漏在调节阀上

(5)为了在调节阀出现故障时不影响生产和发生安全事故,一般都需要安装旁路管线(旁通管道组合形式见下图)。对于高温、高压、易冻、易堵和粘稠介质, 还应安装排泄阀 da 图旁管道组合形式 (6)多尘埃环境中的调节阀,应围绕着阀杆安装一个橡皮或塑料套,以保护阀杆的抛光面 (7)安装前必须仔细核实产品型号、规格、材质等是否符合订货要求。 (8)安装前必须仔细检查产品外观是否有破损和螺丝是否有松动。 (9)安装前必须检查阀的内腔和密封面是否有污垢、铁锈附着。 (10)安装前应清洗密封面及法兰连接面和管道、接口及流道。 (11 )安装前应进行启闭检查,检查阀杆动作是否灵活。 (12)必须按照阀流向箭头与介质流动方向一致安装阀门。 (13 )对于没有定位器的调节阀最好在气动薄膜执行机构上安装一块压力表, 以指示调节器来的信号压力,便于日常检查和现场调整效验。 (14 )遇到阀体公称通径小于管路时,应使用渐缩管件。 (15)安装时,阀出入口轴线应与管道轴线一致;管道法兰端面应平行,管道 法兰间距与调节阀法兰间距相等;法兰连接螺栓应均匀对称拧紧。 (16 )阀与管道间的垫片孔径应不小于阀公称通径,其材质应与介质种类及温度相适应。

电动调节阀和气动调节阀如何正确安装

电动调节阀和气动调节阀如何正确的安装 气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构可分为单作用式和双作用式两种,单作用执行器内有复位弹簧,而双作用执行器内没有复位弹簧。其中单作用执行器,可在失去起源或突然故障时,自动归位到阀门初始所设置的开启或关闭状态。 气动调节阀根据动作形式分气开型和气关型两种,即所谓的常开型和常闭型,气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 1.遵守正确的电动调节阀和气动调节阀安装技术应始终遵守控制阀(调节阀)制造商的安装指导和注意点。安装于控制阀(调节阀)上游和下游的引压管有助于检查流量

相关文档