文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 复杂环境下超深基坑围护结构变形性状数值模拟

复杂环境下超深基坑围护结构变形性状数值模拟

复杂环境下超深基坑围护结构变形性状数值模拟
复杂环境下超深基坑围护结构变形性状数值模拟

基坑支护常见类型及设计要点

基坑支护常见类型及设计要点 摘要:通过对几种常见基坑支护类型各自优缺点的介绍和比较,引导并探索基坑支护的发展前景,从而确保建筑基础工程施工质量。 关键词:基坑支护、放坡开挖、水泥土维护墙、高压旋喷桩、槽钢钢板桩、钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩、地下连续墙、土钉墙 进入21世纪后我国城市高层建筑迅速发展,地下停车场、高层建筑埋深、人防、城市地铁工程统统涉及大量的基坑支护工程。普遍深度5m~10m,甚至达到20m~30m。由于基坑工程大多在城市中进行开挖,基坑周围通常存在交通要道、已建建筑或管线等各种构筑物,这就涉及到基坑开挖的一个很重要内容,要保护其周边构筑物的安全使用。而一般的基坑支护大多又是临时结构、投资太大也易造成浪费,但支护结构不安全又势必会造成工程事故。因此,如何安全、合理地选择合适的支护结构并根据基坑工程的特点进行科学的设计是基坑工程要解决的主要内容。以下简单介绍当前基坑工程中常见的支护结构类型及不同地基土条件下的基坑工程支护结构选型原则。 1、基坑支护的类型及其特点和适用范围 1、1 放坡开挖 适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。 1、2 高压旋喷桩 高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 1、3 槽钢钢板桩 这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长6~8m ,型号由计算确定。其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。

基坑围护结构类型

基坑围护结构类型 什么是基坑围护结构,现阶段,我国基坑围护结构类型有哪些?基本情况怎么样?以下是相关基坑围护结构类型相关内容,基本情况如下: 基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。 基坑围护结构类型主要包括:板桩式基坑围护、柱列式基坑围护、地下连续墙基坑围护、自立式水泥土挡墙基坑围护、组合式基坑围护、沉井法基坑围护类型,下面梳理相关常用处理方式,基本情况如下: ⑴深层搅拌桩支护。 它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械, 将软土和固化剂( 浆液或粉体) 强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应, 使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体( 水泥土搅拌桩) , 利用搅拌桩作为基坑的支护结构。水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土, 包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等, 加固深度可从数米至50~60 米。由于其抗拉强度远小于抗压强度, 故常适用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。这种支护结构防水性能好,可不设支撑, 基坑能在开敞的条件下开挖, 具有较好的经济效益。 ⑵排桩支护。 排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等, 其支护形式包括:

①柱列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构; ②连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。 ③组合式排桩支护: 在地下水位较高的软土地区, 可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。对于开挖深度小于 6 米的基坑,在无法采用重力式深层搅拌桩的情况下, 可采用600mm 密排钻孔桩, 桩后用树根桩防护, 也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩, 板桩后注浆或加搅拌桩防渗, 顶部设圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的钻孔桩, 后面加深层搅拌桩或注浆防水, 并设置2~3 道支撑; 对于开挖深度大于10 米的基坑,可采用地下连续墙加支撑的方法, 也可采用800~1000mm 大直径钻孔桩加深层搅拌桩防水, 设置多道支撑。

第44讲-围护结构及支撑结构与基坑变形控制

2020环球网校二级建造师《市政公用工程管理与实务》考点精讲 【考点】围护结构(板桩、钢管桩、灌注桩、SMW、重力式水泥土挡墙) 1.基坑围护结构体系 ,经 围护结构体系 2.预制混凝土板桩 ①施工较为困难,对机械要求高,挤土现象很严重。 ②需辅以止水措施。 ③自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑。 3.钢板桩 ①成品制作,可反复使用。 ②施工简便,但施工有噪声。 ③刚度小,变形大,与多道支撑结合,在软弱土层中也可采用。

④新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施。 ⑤最大开挖深度7~8m。 4.钢管桩 ①截面刚度大于钢板桩,在软弱土层中开挖深度较大。 ②需有防水措施相配合。 5.灌注桩 ①刚度大,可用在深大基坑。 ②施工对周边地层、环境影响小,噪声低、适于城区施工。 ③需降水或与能止水的搅拌桩、旋喷桩等配合使用。 6.SMW工法桩 (一)结构特点 ①强度大,止水性好。 ②内插的型钢可拔出反复使用,经济性好。 ③用于软土地层时,一般变形较大。 (二)技术要点 ① 28d无侧限抗压强度不应小于设计要求,且不宜小于0.5MPa。 ②水泥:不低于P·O 42.5级普通硅酸盐水泥。 ③特别软弱或较硬地层,钻进速度较慢时水泥用量宜适当提高。砂性土宜外加膨润土。 ④单根型钢接头不宜超过2个,相邻型钢接头宜错开,距离不宜小于1m,接头距基坑底面 2m。 7. / 水泥土搅拌桩挡墙 ①无支撑,墙体止水性好,造价低。 ② ③0.6;淤泥质土——0.7;淤泥——0.8。 ④ ⑤,0.7h;淤泥——1.3h,0.8h。 ⑥ 28d无侧限抗压强度不宜小于 ⑦板厚不宜小于150mm、C15。

基坑支护结构设计

设计原则 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: 1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; 2 正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 基坑支护结构设计应根据表选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破坏后 果Υ0一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 结构施工影响很严重

二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 结构施工影响一般 三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 结构施工影响不严重 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑

支护应按下列规定进行计算和验算。 1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1) 根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3 地下水控制验算: 1) 抗渗透稳定性验算; 2) 基坑底突涌稳定性验算; 3) 根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。 基坑支护设计内容应包括对支护结构质量检测及施工监控的要求。 当有条件时,基坑应采用局部或全部放坡开挖,放坡坡度应满足坡稳定性要求。

浅谈建设项目常见基坑支护工程造价分析

浅谈建设项目常见基坑支护工程造价分析 摘要随着城市发展的需求,地下空间的开发利用逐渐成为不可或缺的部分。城市空间的限制,致使地下工程施工存在局限性,基坑土方开挖从原有放坡开挖调整成为基坑支护。一般作为措施性项目的基坑支护工程,造价人员在编制投资估算时,主要的依据是其掌握的地区、行业或部门的相关基础资料和数据,且由于基坑深度越来越深、基坑周边存在预制板结构建筑及砖混结构建筑等老旧小区、地质差异大、止水等原因,基坑支护工程投资估算的不足也逐渐成为后期概算调整的主要原因。本文以同一计价标准,针对建设项目常见基坑支护工程进行造价分析对比,可作为项目估算基础数据。 关键词建设项目;基坑支护工程;造价分析 前言 拟分析价格采用福建省2005年工程消耗量定额,采用信息价为:厦门市201702期清单综合价(不含台班)、福建省2017年第一季度清单机械台班。土石方内外运距均按25km考虑,劳保甲类、风险按3%、税金按11%计取。钢筋含税材料单价平均约为3600元/t~3700元/t。 1 常见基坑支护类型及造价分析 1.1 放坡开挖 放坡开挖适用场地开阔的项目,土方挖填量大,单方造价最低。在城市建设项目中常见于地下水位低于坑底标高的小型基坑开挖项目,一般常与挂网喷射混凝土护坡配合使用。 例:基坑土方开挖深度5.7米,放坡坡度为45度,喷射C20混凝土、厚60mm,Ф6@200×200mm钢筋网片(上部反口500mm),螺纹钢直径14mm挂筋间距1500mm×1500mm,L=1000mm。泄水管Ф50PVC塑料管@1500×1500mm,L=460mm。 以上單价中土方内外运输距离均按25km考虑,土方开挖、运输、回填费用约为146元/m3。如为场地内堆放,土方开挖及回填费用约为25元/m3,则支护长度单方造价约为1640元/m,支护中心线处垂直面积单方造价约为288元/m2。开挖周长越长以基坑底部周长计算的支护长度单方造价越低,开挖深度越深支护面积单方造价越高。 1.2 土钉墙支护 土钉墙支护工程一般用于土质较好的场地,常与放坡开挖结合使用。多用于施工项目场地受限,但土质较好的浅基坑。

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表。 | 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 #

1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块) 1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾填积,其中~4.5m填料为粉细砂,填龄不足2年。层厚~4.9m; ①~2素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10年以上。埋深~5.3m,层厚~2.6m; ①~2a淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部,填龄不足10年。埋深~2.9m,层厚~4.0m; \ ②~1粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干强度较高。埋深~4.7m,层厚~2.1m; ②~2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。埋深~6.2m,层厚~12.4m; ②~2a粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度低。埋深~5.7m,层厚~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状)粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干强度中等偏低。埋深~15.6m,层厚~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深~21.5m,层厚~8.8m; ②~5粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐植物及云母碎片。埋深~25.6m,层厚~12.3m; ②~5a粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~5层中。埋深~25.0m,层厚~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深~33.5m,层厚~22.1m; · ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6层中。埋深~45.5m,层厚~1.4m。 ⑤~1强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深~52.3m,层厚~5.8m。 ⑤~2中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇

基坑围护结构设计概况

基坑围护结构设计概况 4.1基坑围护设计方案 (1)定在一层地下室(深坑)处采用三轴强力水泥搅拌桩止水帷幕植入予应力钢筋混凝土工字形围护桩形成围护桩墙结合一道钢筋混凝土水平支撑围护方案;在半地下室(浅坑)处采用三轴强力水泥搅拌桩帷幕结合锚杆(水泥搅拌锚管桩)形成复合土钉墙或重力式挡墙支护方案 (2)本工程基坑开挖深度范围内土性均为渗透性很差的深厚软土层,开挖中利用排水沟和集水井进行明泵降排水。 (3)围护设计考虑坑边堆载15Ka,开挖地下室施工围护阶段,距坑边7m范围内应尽量不堆载,尤其不允许重车在坑边行走。 (4)若开挖深度有变动或地质状况与勘察报告不符,应及时通知设计方。各围护区段做法应根据现场实际情况由设计出联系单进行调整。 (5)基坑围护结构定位应参照地下室地板结构平面图,以围护坡角距底板承台外≥400,压顶梁外边距地下室外墙≥700为准进行放样。 4.2、工字形围护桩 (1)工程采用400×800工字形桩作为围护桩,桩距见施工图。工字形桩为予应力砼予制。桩砼强度等级为C50,蒸汽养护。采用现场静压成桩,配筋采用予应力砼用钢棒(YB/工111-1997)。 (2)工字形桩筋与围囹梁连接参见施工图。 4.3、钢网喷射砼 (1)上部大面积放坡及坑中土钉墙采用喷射70厚混凝土,内配

Φ6.5@200双向钢筋网,喷射混凝土配合比为水泥:石子:砂=1:2:2(重量比),石子粒径5-10mm,浆液水灰比0.45-0.50,喷射混凝土配合比中双向钢筋网片的搭接长度为300mm,水平加强钢筋连接采用焊接,钢筋网纵横搭接长度均为300mm。 4.4、水泥搅拌锚管桩 (1)深坑水泥搅拌锚管桩直径200,钢管采用Φ48*3.5、浅坑水泥搅拌锚管桩直径150,钢管采用Φ48*3.0。采用新开发工艺和专业设备成桩。水泥搅拌土中水泥掺量每米20公斤,水灰比0.55。水泥搅拌锚管桩施工时,转速不得小于15r/min,推进速度不得大于0.7m/min。 (2)水泥搅拌锚管桩与工字形围护桩压顶梁连接采用焊接锚筋,锚入压顶梁内500;水泥搅拌锚管桩与工字形围护桩身采用统长Φ25钢筋焊接短卡筋连接,焊接卡筋应双面满焊;工字形围护桩面应清理干净,凿除浮泥等。并施加一定应力确保围囹钢筋与工字型围护桩表面紧密贴紧。 (3)水泥搅拌锚管桩应进行抗拔试验,试验不小于两组,每组三根,综合考虑水泥搅拌锚管桩入土层情况,设计抗拔极限承载力标准值6.5KN/m. 4.5、压顶梁 (1)压顶梁采用钢筋混凝土C30现浇,压顶梁施工时应先对围护桩顶进行清理,然后铺设碎石及砼垫层。 (2)压顶梁内箍钢筋采用封闭形式,并做135°弯钩,弯钩端头直段长度不应小于10倍箍筋直径和75mm的较大植。 (3)压顶梁应保证平直度,纵向配筋应按受拉筋要求焊接,钢

基坑支护设计学习笔记

土钉墙设计要点 适用条件: ?1)岩土条件较好; ?2)基坑周边土体允许有较大位移; ?3)已经降水处理或止水处理的岩土; ?4)开挖深度不宜大于12m。 ?5)地下水位以上为粘土、粉质粘土、粉土和砂土; ?不宜使用条件: ?1)土层为富含地下水的岩土层、含水砂土层、且未降水处理 ?2)膨胀土等特殊土层; ?3)基坑周边有严格控制位移的建筑物、构筑物和地下管线等; 设计参数选择: 坡度:0.2~0.5 不宜大于0.2 水平竖向间距:1~2m(设计常用1.5m或2m)梅花形布置 成孔直径:70mm~120mm (设计常用110mm) 入射角度:5~20°(设计常用10°) 土钉长度:宜为支护高度0.5~1.2倍 对中支架:间距1.2~2.5m 保护厚度20mm (设计E8@1500) 混凝土面层:厚度80mm~100mm 大于C20 (C20喷射砼厚δ=80) 钢筋网:宜用HPB300 直径6mm~10mm 间距150~250mm(设计E8@200或150)加强筋直径14~22mm(设计16mm) 土钉注浆:(1)土钉注浆采用水灰比0.50~0.55的水泥浆全孔注浆,水泥选用42.5级普通硅酸盐水泥,注浆锚固体抗压强度标准值不低于30MPa。(2)土钉采用一次压力注浆,注浆管采用与杆体等长的Φ25塑料管,与钢筋杆体绑接后一起放入孔内,并在孔口附近设置止浆塞及排气管,注浆压力0.6MPa~1.0MPa之间,注满后保持压力1min~2min。 锚钉:E22锚钉L=2000@1500 泄水管:长度40~60mm,直径≥40mm,间距1.5~2m的导水孔

土钉整体稳定性验算:二级1.3 三级1.25 土钉抗隆起安全系数:二级1.6 三级1.4 土钉抗拔安全系数:二级1.6 三级1.4 锚杆设计要点 间距:水平≥1.5m(桩锚时与排桩间距一致) 竖向≥2m 第一排位于冠梁下1m左右

基坑支护结构设计

基坑土层力学参数 层号 土层名称 层厚(m) 重度(kN/m 3) 浮重度(kN/m 3) 粘聚力(kPa) 内摩擦角(°) m 值 1 杂填土 3.0 15.0 —— 15.00 12.00 3.18 2 粉质黏土 2.0 19.6 —— 46.60 18.70 9.78 3 粉质黏土 3.5 19.2 —— 37.70 25.80 14.50 4 粉质黏土 3.0 19.2 —— 51.90 20.70 11.69 5 粉质黏土 5.0 19.6 —— 39.60 20.10 10.03 6 粉质黏土 3.0 19.4 9.4 38.60 26.80 15.54 7 粉质黏土 3.5 19.4 9.4 44.30 23.00 12.71 8 中砂 2.0 19.5 9.5 —— 38.00 25.08 9 粗砂 7.0 21.0 11.0 —— 39.00 26.52 10 砾砂 4.0 21.5 11.5 —— 35.00 21.60 11 粗砂 7.0 20.0 10.0 —— 40.00 28.00 基坑存在的超载表 超载位置 类型 超载值(kPa) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式 长度(m) A-A’ 局部荷载 105.0 2.0 12.0 4.0 条形 —— 此深基坑工程需要基坑支护结构来保证基坑的安全稳定,各种支护结构设计均 遵循《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)。因此,本文将设计3种支护结构,分别为锚杆支护体系+护坡桩、地下连续墙、地下连续墙+锚杆支护体系。 由规程知,设计支护形式需考虑作用在结构上的水平荷载,影响基坑支护的水平荷载有土体、基坑周围的建筑、车辆、施工材料及设备、温度及水等因素。确定荷载需要确定基坑内外土压力,土体在重力作用下会对支护结构产生侧压力,基坑外侧土体作用在支护结构上的力为主动土压力,主动土压力使支护结构变形挤压基坑内侧土体,此时基坑内侧土体土体对支护结构作用的力为被动土压力。土压力计算方法为朗金土压力计算方法,即分别按下式计算: 2,tan 452i a i K ?? ? =?- ?? ? (3-1) ,2ak ak a i p K c σ=- (3-2) 2,tan 452i p i K ?? ? =?+ ?? ? (3-3)

基坑围护结构施工

基坑围护结构施工 摘要:随着社会的快速发展,建筑业发展越来越快。基坑工程应用也越来越广,在基坑的施工中,通过对围护结构的分析设计相应的方案。本文以实例为例来分析基坑围护结构施工的方案。 关键词:基坑围护;施工;方案 1. 工程概况 本工程拟建物由1#~4#楼4幢住宅楼及1幢3层商业楼组成。工程设一层地下室,建筑占地面积,基础采用筏板+独立基础+抗水板形式。目前工程现场中心岛部分已开挖约4~5m,周边土方保留。 本工程场地相对标高为-0.00m。 地下室底板面标高-4.25、-5.45m,主楼底板板厚1500mm,裙房底板板厚400mm,底板底标高为-4.75/-5.85、-5.95/-7.05m。 独立基础底标高为-5.45、-6.55m;主楼筏板底标高为-5.85、-7.05m;主楼电梯井位置开挖面标高-8.95m,与核心筒外筏板底高差1.90、2.60、3.10m。 基坑北侧多民房分布,且基坑顶边线距离用地红线近,约2.20~2.80m。 基坑西南角有民房,基坑顶边线距民房0.00m,西北角为空旷地坪,基坑顶边线距离用地红线约9.50m。 基坑南侧有民房分布,其中基坑顶边线距离围墙最近处仅0.60m。 基坑东侧为俞源街,基坑顶边线距离道路边线约4.50~5.60m。 2. 基坑围护结构施工 2.1地下连续墙 地下连续墙就是预先进行成槽作业,形成具有一定长度的曹段,在曹段内放入预制好的钢筋笼,并浇注混凝土建成墙段。地下连续墙施工主要分为以下几个部分:导墙施工;钢筋笼制作;泥浆制作;成槽放样;成槽;下锁口管;钢筋笼吊放和下钢筋笼;下拔砼导管浇筑砼、拔锁口管。 2.2SMW工法 SMW工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头

深基坑常用围护结构的优缺点分析及选择

深基坑常用围护结构的优缺点分析及选择 要】随着城市人口越来越多,地铁作为一种不受道路情况影响,能快速、安全运送乘客的交通系统被广泛运用。地铁深基坑围护结构作为地铁车站施工的一个不可忽视的重要环节,如何确定安全可靠、经济适用的围护结构形式,尤为重要。本文从围护结构的作用、形式、选择参考因素以及经济合理性等多方面详细阐述了如何选择一个合理使用的围护结构,同时简单讲述了在基坑围护结构施工时的注意事项,以期能够在大家进行类似工程的施工时起到一定的指导作用。 关键词】地铁深基坑围护结构 随着城市人口的集中化,以及个人私有车辆的普及,城市交通情况日益紧张,为了改善人们的出行条件,各大城市也纷纷开始地下轨道交通工程的规划建设。地铁拥有快捷、舒适、准时等优点,深受广大人民的喜爱。地铁的施工总体来说包括车站及区间两大部分,其中地铁车站作为乘客乘坐地铁的构筑物,对地铁运营起到了至关重要的作用。根据车站与地面相对位置关系分为高架车站、地面车站及地下车站,其中以地下车站居多。地下车站的施工不可避免的存在深基坑开挖的问题,为了给基坑开挖及车站结构施作提供一个安全、稳定的工作环境,通常在基坑外侧先行施作围护结构,本文就主要针对围护结构的选择提出一些建议。 1 基坑围护体系的定义及几种主要形式 基坑围护结构体系包括板(桩)墙、围檩(冠梁)及其他附属构件。板(桩)墙主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压

力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。地铁基坑所采用的围护结构形式很多,其施工方法、工艺和所用的施工机械也各异;因此,应根据基坑深度、工程地质和水文地质条件、地面环境条件等,特别要考虑到城市施工特点,经技术经济综合比较后确定。我国常用的围护结构分为以下几种: (1)桩板式墙板式桩:通常采用H型钢背后加水平挡板的方式形成支护。优点是造价低、施工简单、有障碍物时可改变间距;缺点是止水性差,地下水位高的地方不适用,坑壁不稳的地方不适用。这种围护结构形式开挖深度在上海达到6m左右,日本用于开挖深度在10m以内的基坑。 (2)钢板桩围护结构:通常为U形或Z形钢板桩,桩与桩之间通过构造形式相互咬合,具有一定的止水性。优点是采用成品制作,可反复使用,施工简便;缺点是施工噪声较大,刚度小,变形大,新的时候止水性尚好,重复使用时易发生漏水现象,需增加防水措施。 (3)人孔挖孔桩:采用人工配置简易的提升设备进行开挖成孔,下放钢筋笼后浇筑混凝土,形成支护体系。优点是施工造价低,设备简单,易于大批量上场同时施工,施工灵活度高,无泥浆、噪音低、文明施工、环保效果好,整体性强;缺点是人员施工风险打,不适合进行淤泥层和流砂层施工。 (4)机械成孔灌注桩:一般采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机成孔,下放钢筋笼后浇筑混凝土,形成支护体系。优点是刚度大,可用于深大基坑,施工时对周边地层、环境影响较小;缺点是无止水功

基坑支护工程常用方法介绍

目录 一、基坑支护工程 (1) 1.1简易支护 (2) 1.1.1短柱横隔板支撑 (2) 1.1.2临时挡土墙支撑 (3) 1.1.3斜柱支撑 (3) 1.1.4锚拉支撑 (3) 1.2排桩支护 (4) 1.3土钉墙支护 (5) 1.4锚杆支护 (6) 1.5挡土灌注桩与土层锚杆结合支护 (7) 1.6地下连续墙支护 (8) 1.7桩墙+内撑支护 (8) 1.8水泥土墙结构支护 (9) 1.9钢板桩支护 (10) 1.9.1无锚板桩 (10) 1.9.2有锚板桩 (11) 一、基坑支护工程 为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡加固与保护措施。下是常用的基坑支护措施的简单介绍

1.1简易支护 放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进行基础施工 1.1.1短柱横隔板支撑 图3.1短柱横隔板支撑示意图 适用性:仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大、对邻近建筑物没有特殊要求的基坑使用。

1.1.2临时挡土墙支撑 图3.2临时挡土墙支撑示意图 适用性:仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大,对邻近建筑物没有特殊要求的基坑使用 1.1.3斜柱支撑 图3.3斜柱支撑示意图 先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。 适用于深度不大的大型基坑使用。 1.1.4锚拉支撑 图3.4锚拉支撑示意图

先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实。适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。 1.2排桩支护 图3.5排桩支护现场图片 开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式。施工方便、安全度好、费用低。 排桩结构:可根据工程情况为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和锚杆式支护结构。 成桩方式:排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等。 适用性: (1)列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构; (2)连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。

基坑支护结构设计原则

基坑支护结构设计原则与勘察要求 基坑支护结构设计原则与勘察要求 3.1 设计原则 3.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 3.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: 1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; 2 正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 3.1.3 基坑支护结构设计应根据表3.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表3.1.3 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破坏后果Υ0 一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 1.10 结构施工影响很严重 二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 1.00 结构施工影响一般 三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 0.90 结构施工影响不严重 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。 3.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 3.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 3.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算。 1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1) 根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3 地下水控制验算: 1) 抗渗透稳定性验算; 2) 基坑底突涌稳定性验算;

基坑围护结构施工方案和技术措施

基坑围护结构施工方案和技术措施基坑围护结构施工方案和技术措施提要:三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,喷浆下沉不大于1m/min,提升的速度不大于~/min 更多内容源自绿化 基坑围护结构施工方案和技术措施 1.围护结构施工的内容:三轴水泥搅拌桩坑外止水帷幕施工;钻孔灌注围护桩、围护桩、支撑桩、工程桩施工;压顶梁、第一道水平支撑梁、围檩施工;第二、道水平支撑梁、围檩施工;底板传力带施工;第一、第二道换撑构件施工。 2.三轴水泥搅拌桩施工 (1)桩机配备:本工程拟安排一台SF636k型三轴水泥搅拌桩机进行水泥搅拌桩的施工。负责基坑止水帷幕的施工。 (2)施工顺序:三轴水泥搅拌桩待搅拌桩止水帷幕施工完7天后,方可进行围护桩的施工。搅拌桩的施工从西边往北向南进行施工,桩机沿基坑周边由西向南顺时针方向运行。 (3)施工工艺: (4)三轴水泥搅拌桩施工程序示意图 三轴水泥搅拌桩施工顺序采用跳槽式双孔全套复搅式连接施工,示意如下图: 跳槽式双孔全套复搅式连接施工示意图 4、障碍物清理及路基加固

根据地质勘察报告分析及本场地工程桩施工实际情况显示,场地土质均比较均匀,基本无障碍物。 因连续施工对施工土体的均匀性要求较高,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物进行探测清理(包括灌注桩施工范围也必须清除干净,以免在后期灌注桩施工时遇到障碍物,而在开挖清除时容易损坏水泥土搅拌桩。) 因本场地地表较为软弱,对今后施工形成安全隐患。为此从搅拌桩边向外侧填筑一条厚40cm,宽15m的道路作为桩机行走道路。施工时再配备路基板,做到双重保险,以防桩机倾覆酿成安全事故。 5、测量放线 根据甲方提供坐标基准点、总平面布置图、围护工程施工图,具体详见附图。按图放出桩位控制线,设立临时控制桩,做好技术复核单,并请甲方及监理验收。 开挖沟槽 根据基坑围护边线用挖机开挖槽沟,沟槽尺寸为800×1200㎜,并清除地下障碍物,开挖沟槽土体应及时处理,以三轴水泥搅拌桩正常施工。 6、桩机就位 由当班班长统一指挥桩机就位,桩机下铺设路基板,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现在障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况并衣时纠正;桩机应平稳,平正,并用经纬仪或线锤进行观测以确保钻机的垂直度;三轴水泥搅拌桩桩定位偏差应不小于

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 1.1 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为6.1~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表1.1。 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)3.1节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块)

1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在4.87~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾填积,其中2.7~4.5m填料为粉细砂,填龄不足2年。层厚0.3~4.9m; ①~2素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10年以上。埋深0.8~5.3m,层厚0.2~2.6m; ①~2a淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部, 填龄不足10年。埋深0.2~2.9m,层厚0.6~4.0m; ②~1粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干强度较高。埋深0.3~4.7m,层厚0.3~2.1m; ②~2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。埋深1.1~6.2m,层厚11.2~12.4m; ②~2a粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度低。埋深1.6~5.7m,层厚0.4~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状)粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干强度中等偏低。埋深10.5~15.6m,层厚1.2~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深14.2~21.5m,层厚1.2~8.8m; ②~5粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐植物及云母碎片。埋深20.0~25.6m,层厚10.3~12.3m; ②~5a粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~5层中。埋深23.6~25.0m,层厚0.4~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深29.2~33.5m,层厚14.2~22.1m; ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6层中。埋深35.9~45.5m,层厚 0.3~1.4m。 ⑤~1强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深47.0~52.3m,层厚0.6~5.8m。 ⑤~2中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇水易软化,岩体基本质量等级分类属Ⅴ级。埋深48.0~57.9m,未钻穿。 ⑤~2a中风化泥质粉砂岩、细砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,属软岩~较软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,基本质量等级分类属Ⅳ级。该层呈透镜体状分布于⑤~2层中。埋深52.5~59.5m,层厚0.3~0.4m。

11种基坑支护的方式

八种常见的基坑支护形式优劣分析 基坑支护的目的与作用 1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害,即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。 3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。 基坑支护结构的类型及其适用条件 1.放坡开挖 优势:只要求稳定,价钱最便宜。 劣势:回填土方较大。 适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程。 2.围护墙深层搅拌水泥土 深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。 优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。 劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移; 页脚内容1

施工时需注意防止影响周围环境。 适用:闹市区工程。 3.高压旋喷桩 高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。 优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。 劣势:施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 适用:施工空间较小的工程。 4.槽钢钢板桩 这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长6~8m,型号由计算确定。优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。 劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,支护刚度小,开挖后变形较大。 适用:多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽。 5.钻孔灌注桩 钻孔灌注桩具有承载能力高、沉降小等特点。钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。 页脚内容2

深基坑围护结构课程设计指导书(DOC)

深基坑与边坡支护工程课程设计指导书 武夷学院 土木工程教研室 2014年9月

地铁深基坑围护结构设计 1 工程概况 本车站座落于奥林匹克公园内下沉广场中心,其站厅为下沉广场中心的一部分,因而形成站厅层处于下沉广场,而站台层处于地下的半地下双层岛式站台车站,站厅层宽度大于站台层。形成了上宽下窄的结构形式。车站南北两端为地下商业露天疏散广场。本地铁车站主体结构较大,车站南北总长为380.430m,车站中心里程为K2+937.000,车站中心线处轨顶绝对高程为30.646m。车站主体结构主要包括两部分:车站站台中心区及其附属设施部分和车站北端的北广场及大屯路地下公交车站部分。车站主体南半部分(即站台中心区)南北长203.200m,东西宽56.700m;车站主体北半部分(即车站北广场和大屯路地下公交车站)南北长177.230m,东西宽44.700m。除局部设置风道处为地下四层(结构基础底板埋深约为19.50m)外,其余大部分结构均为地下三层(结构基础底板埋深约为15.50m)。车站站台层标准段为单层三跨箱形框架结构,其两端为单层多跨箱形框架结构。本车站两端设敞口通道,南端设长110.50m,宽38.9m的坡道,从地面进入站厅层;北端设宽23.5m的台阶、扶梯和地下公交通道,连接地面和大屯路地下公交车站。在车站南侧站厅内东西两侧各设有一个直通地面的出入口。另外,在车站穿越大屯路的位置分别在其四周各布置一个出入口。 2 围护结构比较选型 2.1 常见的围护结构形式 (1)排桩+水平钢支撑 优点:施工过程中振动小、噪音小,刚度较大,能够就地施工,施工效率高,对周围环境影响小;而且因为钢支撑可以回收利用,它也比较经济,。 缺点:这种支护结构形式整体刚度较差,不能同时作为主体结构。 适用范围:适用于地层较差的地区,如软土地区、黄土地区。 (2)SMW工法(劲性水泥土搅拌连续墙) 优点:占用场地少;施工速度快;对环境污染小,无废弃泥浆;施工方法简单,施工过程中对周围建筑物及地下管线影响小;耗用水泥钢材少,造价低;同

基坑支护设计手册

基坑围护设计手册2004年5月30日

目录 1 土压力 1.1 库仑土压力 1.2 朗肯土压力 1.3 特殊情况下的土压力 1.4 《建筑基坑支护技术规程》土压力 1.5 工程实测土压力 1.6 土压力计算模型 2 基坑稳定性 2.1 土坡稳定性 2.2 围护结构整体稳定性 2.3 基坑底面抗隆起稳定性 2.4 基坑底面抗渗流稳定性 3 土钉墙 3.1 概述 3.2 《建筑基坑支护技术规程》方法 3.3 《建筑基坑工程技术规范》方法 3.4 《基坑土钉支护技术规程》方法 3.5 王步云建议的方法 3.6 冶金部建筑研究总院建议的方法 3.7 王长科建议的方法 3.8 工程实例 4 重力式围护结构 5 桩墙式围护结构 5.1 桩墙式围护结构的类型 5.2 悬臂式围护结构 5.3 锚撑式围护结构 6 锚杆 6.1 锚杆承载力 6.2 锚杆稳定性

1 土压力 1.1 库仑土压力 1773年,法国科学家库仑做出两项假定,提出了土压力理论。 (1) 墙后填土为砂土(黏聚力c =0); (2) 产生主动、被动土压力时,墙后填土形成滑楔体,其滑裂面为通过墙脚的平面。 1.1.1 主动土压力(图1.1-1、图1.1-2) 库仑主动土压力为: z K e a a γ= (1.1-1) a 2a 2 1 K h E γ= (1.1-2) 2 2 2a )cos()cos()sin()sin(1)cos(cos ) (cos ? ? ? ???-+-+++-= βρδρβφδφδρρρφK (1.1-3) 式中 a e ----主动土压力强度; a E ----总主动土压力; ρ----墙背倾角; β----墙背填土表面的倾角; δ----墙背和土体之间的摩擦角; φγ、----土的重力密度、内摩擦角; a K ----主动土压力系数。 其他符号见图1.1-1、图1.1-2。 图1.1-1 主动状态下的滑动楔体 图1.1-2 库仑主动土压力