根据集团公司工作安排,立足于做好防大汛、抢大险、抗大灾的思想准备,早部署、早检查、早准备、早处理、争主动,扎扎实实把雨季“三防”工作落到实处,实现矿井平稳、安全度汛,3月26日由机电矿长闵涛主持召开2016年雨季“三防”工作预备会议,并在对矿井雨季“三防”安全隐患进行了全面排查的基础上有针对性地编制了今年雨季“三防”工作计划。会议对地面雨季三防工作做了详细部署,对地面防雷电、防排水有关事项听取了汇报,并作了专门安排。

机电运输科、调度室、安监处、地质测量科、物业站等单位负责人参加了会议。会议落实了雨季“三防”的各项具体工作,现将雨季“三防”工程计划、防雷工作开展及防洪物资储备等工作汇报如下,不当之处,敬请批评指正。

一、雨季“三防”工程计划编制情况

(一)矿井工程

新安煤业公司今年雨季“三防”工程共编制计划34项,其中地面工程13项,井下工程21项,均为一般性工程。预计发生各类费用45万元,由防洪专项资金列支。

1、地面计划清挖水沟4处,计5400m;井下计划清挖水沟(含各车场)7处,计6900m,清挖水仓7处,计21389m3。

2、机电工程计划16项。其中:设备检修12项,检修设备62台;检修6KV电缆线路6条/37000m。

3、计划试验主要电机58台、高压电缆77条、继电保护整定146套(依据国家安全监管总局国家煤矿安监局关于《印发煤矿在用安全设备检测检验目录(第一批)的通知》)。

4、计划5月20日前,矿井井下水泵联合试运转将全部完成,5月21日前将结果上报集团公司。应急预案演练计划于5月16日进行,5月21日前将演习情况上报集团公司防洪办。

(二)地面厂网点、生活区

1、矿内建(构)筑物防雨处理,补充防洪物资和设备等,加固矿内宣传牌板等。

2、地面防洪救灾演习于5月16日进行,5月21日前将演习情况汇报集团公司防洪办。

以上工程均能在5月20日之前完成。

(三)、三防准备

1、组织抢险队伍6个,抢险队员360名,其中50人24小时值班。其中:专业抢险队伍5个,抢险队员320名;预备抢险队伍1个,抢险队员40名。

2、资产办库房和通防科库房储存备用水泵11台,备用管路1600米,电缆1500米,矿用真空开关15台等。

二、重点工程项目

2016年雨季三防工程均为一般性工程,无重点工程。

第二部分:防雷工作开展情况

1、新安煤业公司防雷安全工作措施

为确保新安煤业公司安全生产、建筑、设备及其他财产安全,防止雷电事故发生,特制定防雷安全工作措施如下:

1、根据建筑物、构筑物以及矿用设备设施性质不同进行归纳分类,要按照类别不同分别对防雷设施进行管理,实行责任到人,分工明确的防雷设施管理范围,即:办公楼、职工公寓,烟窗机房等地面建筑由基建办和物业站负责。

广播电视以及通信基站、天线、计算机房、信息系统等通信设备雷电保护设施由通信队负责;机电设备、井架防雷电设施由机运工区负责。35KV 变电所委托供电工程处负责。

每年的防雷电设施检测由机电运输科负责具体协调。资料管理由机电运输科负责。

2、为确保矿井的安全生产和矿区财产安全,我公司的防雷设施要按照雷电多发地区进行管理,提高雷电灾害防范意识。

3、矿区建筑楼房,金属管道、电缆、通信、井架、烟窗、钢架结构建筑物等容易遭受雷电危害的建筑构筑物、设施设备,每年4月25日之前必须委托有检测资质的权威单位进行全面,并出据详细的防雷电设施检测报告。检测报告必须附有详细的检测明细。

4、对检测不合格的防雷设施,要按照设计要求在雷雨到来之前一律整改完毕,要求安装而没有设计安装防雷设施的建筑和构筑物,有关单位必须从新设计安装,最后,所有不合格项目必须达到《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》等文件要求,同时要经过有关部门的检测,并出据合

格报告。

5、根据范围划分,范围内的防雷设施,分管单位在雷雨季节在每次雷电过后要对防雷电设施进行检查(雷雨天气严禁检查防雷电设施),做好详细记录,发现问题及时解决。

6、为确保人员安全,雷雨天气人员没有特殊情况不得室外活动,不得在没有安全防雷设施的建筑物下躲避淋雨。

7、对新建设的建筑、构筑物,建设部门在建设时必须按照要求设计、安装防雷电设施,防雷电设施安装完毕后,必须经过有关单位的检测验收,并出据合格的验收检测报告。

8、做好防雷电设施的维护工作,需要防腐处理的设施部位,要认真做好防腐,放电部位不得生锈,要派专人进行定期处理和观察。

9、资料管理部门做好防雷电设施检测报告和维修记录的保存工作。

2、新安煤业公司防雷电设施定期检测制度

一、检测范围:

新安煤业公司所属建筑楼房、烟窗、生产系统煤仓构架、金属栈桥、提升井架、工广架空电缆电线,通信设施、监控视频,入井通信设施和管道、电缆以及其他按照规定需要安装防雷电设施的建筑构筑物。

二、分管领导和责任划分:

机电设备范围的防雷电设施由机电矿长、机电副总分别分负责行政和技术管理。

通信设施防雷电设施由生产副矿长分管行政管理。

地面建筑屋防雷电设施由后勤分管领导分管行政管理。具体任务划分:地面生活楼、办公楼,烟窗由综合服务公司和物业站负责。

通信设备雷电设施由通信队负责。

机电设备、井架防雷电设施由机运工区负责。

35KV变电所委托供电工程处负责。

具体协调每年的防雷电设施检测由机电运输科负责。资料管理由机电运输科负责。

以上业务科室对本专业分管领导负责。

三、防雷电设施定期检测规定:

新安煤业公司防雷电装置执行年检制制度。每年3月份之前,各单位负责本管辖区域的全面检查工作,检查结果由机电运输科汇总后报分管领导审批,不合格项目本单位辖区自行处理。

每年4月25日之前,全矿防雷电设施委托微山县气象局防雷电办公

室进行全面检测,并由委托单位开据检测报告后存档。检测中的不合格项,机电运输科整理报领导审批后,在6月1日之前处理完毕。

四、防雷装置重点检查:

1、接闪器直径或(厚度)符合要求。

2、引下线直径或(厚度)符合要求

3、接地体埋设的不同方法,接地体直径或(厚度)、埋设深度符合要求。

4、变电所用阀式避雷器的放电次数和往年记录比较。

5、避雷针固定的牢固程度。

6、引下线和接地体连接头是否松动或锈蚀。

7、通信设备的防雷电装置。

8、入井电缆、管道防雷电安全设施。

3、新安煤业公司重点防雷设施的检测数据

4、主要变电所接地漏电保护的检查试验情况

第三部分:水泵联合试运转安全技术措施

1、1号排水系统2016年水泵联合试运转安全技术措施

根据《煤矿安全规程》的要求,考验矿井在最大排水负荷下排水系统及供电系统的能力,特制定水泵联合排水试验方案措施如下:

一、水泵联合试运转时间:

2016年5月18日10时00分~11 时00分。

二、参与联合试运转的泵房:-300泵房、-392泵房、-100泵房、雨水泵房

三、水泵联合试运转前已具备以下条件:

1、-300、-39

2、-100泵房所有主泵已检修完毕;

2、水泵配水管及排水管路检查完毕,所有泵的三阀检查检修完毕;

3、所有水泵电机检修完毕;

4、35KV地面变电所及-300变电所、-100、-392变电所,供电线路已完成汛前检修,以及所有开关柜、电机、电缆已完成预防性电器试验并检验合格;

5、-300、-100、-392外、内环水仓已完成清挖,大巷水沟已完成清挖清淤,能够满足联合试运转需要;

6、其他业已具备联合试运转条件。

四、水泵参数:

1、-100泵房共3台水泵

型号:MD155-67*4 额定流量155m3/h 额定扬程268米,电机功率220KW。

2、-300泵房共5台水泵

型号: D450-60*7 额定流量450m3/h 额定扬程420米,电机功率800KW。

3、-392泵房共3台水泵

型号:MD155-67*5 额定流量155m3/h 额定扬程335米,电机功率220KW。

五、水泵联合试运转组织领导及人员分工

为做好2016年度水泵联合试运转工作,特成立联合试运转领导小组:总指挥:闵涛

副总指挥:邵长存

成员:王峰、邱奉山、张超、王峰、张金朋、薄明志、苏伟、王宝安、华中武。

指挥部设在新安调度室。

六、人员分工:

1、调度室负责人:邱奉山;调度室联系电话:4069611 4069612

邱奉山手机:139********

重点监视主通风机、主提升机的运行情况,协调水泵联合试运转的进

展,处理应急事项。

2、机电调度室负责人:邵长存;机电调度室联系电话:4069930

邵长存手机:150********

重点监视各泵房的水泵运行情况,总体协调水泵联合试运转的进展,

处理应急事项。

记录员:李青青

3、地面35KV变电所负责人:薄明志、华中武;

地面35KV变电所联系电话: 4069748

薄明志手机:137******** 华中武手机:151********

记录新安35KV变电所的供电线路参数变化情况。

记录人:聂兆建

4、-300水平泵房负责人:王峰、赵伟;-300水平泵房联系电话:26819

王峰手机:139******** 赵伟手机:135********

成员:赵纯友、周德山、何德远

赵伟负责—300水泵联合试运行工作。周德山、何德远负责—300泵房

至井口的排水管路检查。赵纯友负责-300水泵各电气设备的检查。

记录员:张超;

5、-100水平泵房负责人:王宝安;-100水平泵房联系电话:26670

王宝安手机:139********

成员:孙晋国、肖俊芳。进行水泵联合试运转时记录变电所的供电线

路参数变化情况和水泵运行情况。

记录员:苏伟;

6、-392水平泵房负责人:王峰、肖俊芳;-392水平泵房联系电话:

26653

王峰手机:153********

成员:周伟、阎况因。进行水泵联合试运转时记录变电所的供电线路

参数变化情况和水泵运行情况。

记录员:万峰;

7、-430泵房负责人:薄明志,泵房联系电话26165

成员:田凤刚、甄宗全。进行水泵联合试运转时记录变电所的供电线

路参数变化情况和水泵运行情况。

8、雨水泵房负责人:周长林;雨水泵房联系电话:26821

成员:刘效明、赵夫伟、负责在雨水泵房排水沟观察设备运转情况及排水流量的测量。

记录员:田峰。

9、主通风机房负责人:张金朋;主通风机房联系电话:26631

张金朋手机:135********

成员:赵峰、刘晓涛;

记录:赵峰。

10、副井提升机机房负责人:李长恩;副井提升机房联系电话:26633

李长恩手机:136******** 成员:李长恩、万成付、宋明席;

11、主井提升机房负责人:杨迎春主井提升机房联系电话:26910

杨迎春手机:189********

成员:马运洲王保安

12、地面测水由高树林负责,并检查联合试运转期间矿井泄洪沟畅通情况。

高树林手机:189******** 150********

七、联合试运转前工作准备

1、所有人员必须在规定时间内提前半小时到位,并向指挥部汇报到位情况;

2、详细检查各变电所高压开关柜(开关)运行状况,无异常情况后汇报指挥部;

3、主井提升机在联合试运转期间停止提升,综采工作面、综掘工作面、掘进迎头一律停止工作。35KV变电所负荷必须限制在4000KW以下。

4、联合试运转前由调度室通知矿井水处理站提前将矿井水水池排空,以免联合试运转时溢水。

5、地面调度人员、地面测水人员、及35kv变电所工作人员,必须携带好警用对讲机,以便及时进行通讯联系。

6、机运一区提前做好水仓的蓄水工作。

八、开泵程序

联合试运转时间到,由总指挥发令,每台泵在开启正常后,再开启下一台泵,所有泵全部开启后,持续30分钟,无异常情况可依次停泵,联合试运

转结束。首先将-392泵房3台水泵依次开启,开启正常后通知-300泵房,将-300泵房4台水泵一次试开两台水泵,分两次开启,最后开启-100泵房3台水泵。

1.井下各泵房开泵顺序:

(1).-392泵房开泵顺序、时间及运行管路

10:00开启1#泵→10:05开启2#泵→10:10开启3#泵

1#泵、3#泵开泵走上管路用一回路供电。2#泵走下管路用二回路供电。

(2).-300泵房开泵顺序、时间及运行管路

10:15开启1#泵→10:20开启2#泵→10:25开启3#泵→10:30开启4#泵→10:35开启5#泵 1#泵及2#泵走上管路用一回路供电。

3#泵、4号泵及5#泵走下管路用二回路供电。

10分钟后停3#5#

(3).-100泵房开泵时间

10:40开启1#泵→10:45开启2#泵→10:50开启3#泵

1#泵、3#泵开泵走上管路,2#泵走下管路,采用一回路供电。

2. 地面雨水泵房开泵顺序:

根据蓄水池蓄水情况依次开启1#泵→开启2#泵。

九、安全技术措施:

1、所有参加人员必须精力充沛。凡酗酒、患病及精神状态不佳者,严禁参加。所有人员必须熟悉设备原理、性能、供电线路、了解方案、服从分配、坚守岗位、尽职尽责。

2、水泵司机,配电工必须持证上岗,严格执行水泵操作规程,电气作业规程和监护制度,服从指挥,在联合试运转期间,区队必须派遣两名工作经验丰富的同志协助该班司机参加联合试运转,所有参加人员必须提前半小时进入指定地点待命,做好各项准备工作。

3、联合试运转必须由有操作证的水泵司机,配电工操作,严格执行操作规程,绝对服从负责人的指挥。特殊工种必须全部持证上岗。

4、联合试运转前应再次与调度室联系好,做好一切应急准备,主通风机房、压风机房在水泵联合试运转期间,要安排好有经验的机电维修工及司机在各机房待命。

5、水泵联合试运转、调度室及各地点应保证通讯畅通。

6、矿进行试运转前由地面变电所观察供电电压、负荷,其幅值符合规定要求。新安全部负荷限制在4000KW以下时,汇报指挥中心方可进行试运转。试运转时,地面变电所要随时观察新安矿总负荷,以保证供电正常。

7、为确保试运转供电安全,在运转期间,各采掘工作面不停电,但必须停止生产,强力皮带停运,主井停止提升,压风机只开一台,以上停电、停产工作安排在联合试运转前全部执行完毕后,方可进行联合试运转。

在联合试运转期间,井下局部扇风机不准停电,副井提升机停止提升,各单位主要负责人具体负责安排好本单位的通风及排水工作。

8、井筒管路的检查由运转和综合班联合进行一次安全检查,无异常后方可进行水泵联合试运转。

9、水泵联合试运转过程中要加强对各项排水设施的巡回检查,由负责人安排专人观察每台水泵的运行情况,发现异常,要立即停止水泵的运行。

10、联合试运转过程中,负责管路检查的工作人员在-100、-210、-300及胶轨联络巷各偏口观察管路运行情况,不得进入人行缆车巷道,发现异常情况时,要立即就近电话通知泵房,停止联合试运转工作。

11、水泵同时开启的时间不少于20分钟,水泵运行过程中如发现水仓内水量较小,不能维持水泵连续运行时,要及时停止水泵的联合试运转,并向地面变电所汇报。

12、联合试运转期间,人行索车停运严禁其他人员乘坐,由安监处安排安监员在-100、-210、-300、3106偏口进出口设专人站岗,严禁其他无关人员进入按装有排水管路的巷道,严防压力管路出现泄露伤人。

13、其它未尽事宜由总指挥临时调度安排,参与联合试运转的相关单位和人员必须无条件执行,否则按严重三违处理。记录人员联合试运转结束后将记录情况汇总报机运一区技术室。

2、2号排水系统2016年水泵联合试运转试验方案及安全技术措施

一、工作内容

1、水泵联合试运转

2、参与联合试运转的泵房:-360中央泵房、-530泵房、550泵房、650泵房、雨水泵房、水厂

3、联合试运转时间:2016年5月17日10时00分至11时00分

二、联合试运转的条件

1、-360、-530泵房、550泵房、650泵房内水泵已全部检修完毕;

2、泵房所有水泵吸水管及排水管路检查完毕,所有泵的三阀检查检修完毕;

3、矿井电气试验工作已经完成;

4、35KV变电所及中央变电所,供电线路已完成汛前检修;

5、-360泵房内、外水仓能够满足联合试运转需要;

6、地面测水由地质高树林负责。

三、水泵参数

1、-360泵房共5台水泵,型号:MD500-57*8 额定流量500m3/h 额定扬程456米,电机功率1120KW。

2、-530泵房共安装3台MD155-67×5型排水泵,额定流量155m3/h 额定扬程335米,电机功率220KW。

3、-550泵房共安装3台MD450-60×6型排水泵,额定流量450m3/h 额定扬程360米,电机功率710KW。

4、-650泵房共安装3台MD280-65×8型排水泵,额定流量280m3/h 额定扬程520米,电机功率710KW。

四、水泵运行方案

联合试运转时间定于2016年5月17日10:00开始至11:00结束共一小时,由现场负责人发令,然后由-360泵房的联合试运转负责人通知集控台,由自动化控制逐台开启-530泵房3台水泵,然后启动-360泵房所有五台水泵。联合试运转结束时间到逐台关闭-530、-360泵房水泵。

1、-530泵房

1)开启工作水泵、备用水泵、检修水泵共3台,开启秩序为1#→2#→3#,每台泵开启间隔时间不大于5分钟。

2)水泵排水管路为:1#、3#泵利用1#排水管路排水,2#泵利用2#排水管路排水。

3)每台水泵逐次开启的时间间隔不大于5分钟。

2、 -360中央泵房

1)开启工作水泵、备用水泵、检修水泵共5台,开启秩序为1#→2#→3#→4#→5#,每台泵开启间隔时间不大于5分钟。

2)水泵排水管路为:1#、3#泵利用1#排水管路排水,2#、4#利用2#排水管路排水,5#利用3#排水管路排水。

3)每台水泵逐次开启的时间间隔不大于5分钟。

五、人员组织

1. 总指挥:闵涛,在矿调度室指挥。

2. 地面一组:机电副总熊大为、邵长存、张延金负责在变电所观察供电设备运行情况。

记录员:张延金

3、地面二组:高树林、冯波、华允东、王克山负责水厂设备运转情况及排水流量的测量。

记录员:王克山

3、地面三组:刘旭东、李安光、郑彦、李建国、吴建东负责雨水泵房设备运转情况及排水流量的测量。

记录员:郑彦

4. 井下一组:何二明、颜冬、李亚东、马西跃、刘宝华、姜明新、田奉刚、樊玉昆负责-360水泵联合试运转及-360泵房至井口的排水管路检查工作。

记录员:李亚东

六、安全技术措施

1、所有参加人员必须精力充沛。凡酗酒、患病及精神状态不佳者,严禁参加。所有人员必须熟悉设备原理、性能、供电线路、了解方案、服从分配、坚守岗位、尽职尽责。

2、水泵司机,配电工必须持证上岗,严格执行水泵操作规程,电气作业规程和监护制度,服从指挥,在联合试运转期间,司机必须派遣两名工作经验丰富的同志协助该班司机参加联合试运转,所有参加人员