文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TC3020火灾报警控制器操作规程00

TC3020火灾报警控制器操作规程00

TC3020火灾报警控制器操作规程

1设备简介

1.1 TC3020火灾报警控制器适合于小型火灾报警系统的应用。

1.2消防控制柜主要由控制器主控制板、寻址板、联动板和电源部分组成。

1.3外观示意图:

上图说明:

①液晶屏②操作键盘③系统指示灯显示区④打印机

1.4 指示灯及按键说明:

火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到故障,具体信息见液晶及指示灯显示。故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

设备屏蔽灯:黄色,有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮,此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失,需要尽快恢复,并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时此灯自动熄灭。

系统故障灯:黄色,此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复。

传输状态灯:红色,当控制器向火警传输设备传输火警信息后,该灯

闪亮:若收到火警传输设备的反馈信号,则该灯常亮。

传输故障灯:黄色,当控制器与传输设备之间通讯不上时,该灯常亮。

主电工作灯:绿色,当控制器由主电源供电时,此灯点亮。

备电工作灯:绿色,当控制器由各电供电时,此灯点亮。

备电故障灯:黄色,当控制器备电关断或电压过低时,此灯点亮。

自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后,系统自动对联动设备进行联动操作。否则不能进行自动联动。

手动允许灯:绿色,此灯亮表示可以手动对联动设备进行启停操作。否则不能进行手动联动。

警报启动灯:红色,声光输出启动时,此灯点亮。

警报故障灯:黄色,声光输出故障时,此灯点亮。

警报屏蔽灯:黄色,声光输出屏蔽时,此灯点亮。

2使用及操作说明

2.1开机、关机

开机时,打开土机电源的主、备电开关,系统进入正常监控状态。如下图:

如不能正常开机,检查220V输入电压是否正常,电池是否损坏,主、备电保险丝。关机时,关掉主、备电开关即可。要注意备电开关一定要关掉,否则,由于控制器内部依然有用电电路,将导致备电放空,有损坏电池的可能。

2.2消音、复位

消音:当系统发生火警、联动或故障时,控制器发出相应的报警声响,此时按控制器面板上的“消音”键消除报警声响。

复位:当系统发生的火警或故障排除后,按控制器面板上的“复位”键,正确输入一级口令后,系统复位,复位可清除当前的所有火警、故障

和联动显示。复位所有联动模块和专线输出信号。

2.3自检

按控制器“自检”键,正确输入一级口令后,控制器进行系统声光自检。控制器面板上的所有指示灯全部点亮,同时控制器相继发出火警、故障、联动三种声响。并对液晶屏进行检测。系统发生火警时,不能进行自检操作。

2.4信息显示与记录查询

2.4.1火警信息:当系统发生火警时,控制器发出火警声响、火警指示灯点亮。液晶屏显示火警信息。打印机打印火警信息。

第一行始终显示首火警信息,包括首火警的地址和时间。第二行显示各条火警的信息,包括火警地址、类型、时间,当火警超过一页时,按“∨”键翻页显示下一屏火警信息,最下行显示当前显示序号和火警总数,按“∧”键返回火警首页。当有其它信息(故障、屏蔽等)时,按“>”键切换到其它信息显示页面。

2.4.2故障信息:当系统发生故障时,控制器发出故障声响,液晶屏显示故障信息,故障指示灯点亮。

超过一页时,按“∨”键翻页显示下一屏故障信息,按“∧”键返同故障首页。当有其它信息(火警、屏蔽等)时,按“>”键切换到其它信息显示页面。

2.4.3历史信息查询:按“查询”键,进入“查询”选项,再按“2”进

入历史信息查询选项,如下图:

按“1”键可查询控制器开机、故障、联动等历史记录信息,包括信息类型、地址和时间等。最多可存储最近发生的999条历史记录信息。按“∨”键翻页显示,按“∧”键显示首条历史记录。按“2”键可查询控制器历史火警记录信息,包括火警地址、设备类型和时间等。最多可储存最近发生的999条火警记录信息。按“∨”键翻页显示,按“∧”键显示首条历史火警记录。

2.5火警和故障的处理

2.5.1火警的一般处理方法:

当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。若确认为火灾发生,应立即启动应急救援预案,通知消防部门,组织人员疏散。

若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸汽、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等并记录。如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员。

2.5.2故障的一般处理方法:

故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、系统故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。

故障发生时,先按“消音”键使控制器捎音。若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

注意:当系统供不上主电,单独使用备电供电,当系统检测到备电欠压时,控制器一直发出故障声警报,不能消音,此时应立即打开主电为备

电充电,无主电情况下应立即关闭备电。

2.6设备的屏蔽和屏蔽解除

当外部设备(探测器或模块)发生故障时,可将它屏敞掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。按面板“菜单”键,显示设置菜单,再按“l”进入“用户设置”选项,再按“3”进入屏蔽操作选项,如下图:

输入要屏蔽或解除屏蔽的部件地址后,按“1”键,再按“确认”键,则屏蔽此部件;按“0”键,再按“确认”键,则对该部件解除屏蔽,完成后液晶屏显示“设置完成”,按“取消”键退出。

2.7设置手、自动控制方式

按面板“菜单”键,输入一级口令进入“设置”菜单,再按“1”进入“用户设置”选项,再按“2”进入手自动方式设置选项,如下图:

设置时,按“1”、“0”键对应设置控制方式为“允许”或“禁止”,设置完成按“确认”键确认并退出。设置后控制器前面板上的手动允许、自动允许灯显示系统当前手自动状态。

2.8联动设备手动启动和停止

按面板“菜单”键,输入1级口令,进入“设置”菜单,再按“3”进入“联动操作”选项,然后按“1”进入联动手动启停页面,如下图:

控制器只有处在“手动允许”的状态下,才能进行手动启动、停止操作,否则显示“手动禁止!”不允许操作。

输入联动模块的地址号,按“1”键,地址后显示“启动”,发出联动启动命令,按“0”键,地址后显示“停止”,发出联动停止命令。

2.9联动逻辑编程

按面板“菜单”键,输入l级口令,进入“设置”菜单,再按“3”进入“联动操作”选项,然后按“2”进入联动编程页面,如下图:

此界面为组号输入界面,显示当前用到的组数,可输入新的组号增加联动,也可以输入已用的联动组号,对已有联动组进行修改或删除。输入组号后,按“←”键,则删除此联动组,当输入组号为“99”时,将删除所有联动组,请谨慎操作!

按“→”键,继续联动编程,第一页为输入设备(即报警设备)地址输入,如下图:

先输入逻辑数(1位),即报警地址中几个报警后,启动联动地址。最多可输入4组报警地址,报警地址范围是001-200。输入完,按“→”键,继续联动编程,第二页为联动设备地址输入,如下图:

每组最多可设置8个联动设备地址,控制器4组直控输出地址为

201-204。设置完成后,按“→”键保存联动设置,并返回联动编程首页。

2.10联动编程查询

按面板“菜单”键,输入1级口令,进入“设置”菜单,再按“3”进入“联动操作”选项,然后按“3”进入编程查询页面,如下图:

此界面为组号输入界面,显示当前用到的组数,输入组号后,按“确认”键,查询该组联动编程,第一页显示输入设备逻辑数和输入设备地址,在按“→”键进入第二页,显示联动输出设备地址,查询完毕后可按“→”键继续查询其他联动编程,也可直接按“取消”键,突出联动编程查询页面。

2.11联动设备自动控制

控制器只有处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。在有人值班的情况下,应尽量采用手动方式启动总线制联动设备。

当联动公式中的逻辑关系满足时,控制器将自动发出启动命令,启动对应的设备。

3注意事项

3.1使用部门应定期对设备进行检查,打印纸不足时应予更换。

3.2控制器属精密电子产品,需专人管理,严禁他人随意触动。

3.3如发生报警,应先按下控制器上的“消音”键,迅速确认火情后酌情处理。处理完毕报安全员做好执行记录,然后按“复位”键消除。如确认为误报警,在记录完毕后,可将报警的探测器或模块关闭,并通知保修公司技术服务部修理。

3.4营口天成消防设备有限公司负责控制器的保修,发现问题请及时和公司技术服务部联系,用户不得自行拆开或维修,否则后果自负。

服务电话:0417-*******

服务热线电话:150********