文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城域网传输设备工程监理工作手册

城域网传输设备工程监理工作手册

城域网传输设备工程监理工作手册
城域网传输设备工程监理工作手册

传输设备工程监理工作手册

一、前言

1、目的

为规范传输设备工程监理工作,确保传输设备工程投资、进度、质量、安全监理工作到位,使各项工序能达到有效控制,加强工程实施的过程管理,全面推行精细化的施工管理,提高质量,保证进度与安全,特制定本工作手册。

2、传输设备工程特点

广西移动传输设备工程建设特点为点多面广、站点分散、建设周期短环节较多,且环环相扣,工程开展紧凑,有存在风险设备加电环节等,存在一定不可抗控因素包括机房安装条件、设备加电审批等;工程需特别做好各环节工程承接工作,做好一切会出现的包括各环节开展前可能出现影响进度的预想及解决办法,以确保工程顺利进行。

为确保传输工程按计划完成,保证施工质量及施工工艺达到通信行业的使用要求,发挥监理在传输设备工程中的作用,确保其责权清晰并落实到位,明确工作流程,使传输工程施工管理规范化、标准化,从而达到整个传输工程的质量、进度及投资得到有效控制的目的。

二、监理工作流程

三、各阶段相关监理表格资料

1、施工准备价段

表一:《复勘记录表》

表二:《物资清单》

表三:《施工单位资质审核表》

表四:《施工单位组织设计(方案)审批表》

表五:《开工报告》

表六:《开工令》

2、工程施工实施阶段

表七:《安全交底记录》

表八:《设备工程现场施工注意事项确认表》表九:《设备工程进场材料检查表》

表十:《核心汇聚设备现场检查表》

表十一:《核心汇聚设备现场工程量记录表》

表十二:《工程整改通知单》

表十三:《核心汇聚设备加电现场流程执行表》

3、工程验收阶段

表十四:《预验收记录表》

表十五:《遗留问题整改跟踪处理表》

表十六:《初验记录表》

建筑工程监理工作指导手册(246页)

第一章项目监理部工作制度 1.施工图审核及设计交底制度 1.1目的: 1.1.1施工图审核是为了深入了解设计意图、设计要求,澄清疑点,清除差错与缺陷,使监理人员对工程细节做到心中有数。需要时,审核设计的合理性。 1.1.2设计交底是为了在施工前,使施工单位、监理单位明确设计意图、设计思路、施工中应注意的问题。设计单位对施工图中存在的问题予以明确答复。 1.2施工图审核的程序: 1.2.1施工图审核应在设计交底前完成。 1.2.2项目总监理工程师组织各专业监理人员熟悉施工图等设计文件,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。特殊情况下,受建设单位委托或总监理工程师认为有必要时,可报技术质量部,由技术质量部组织专家协助项目监理部完成施工图审核工作。 1.2.3结构复杂或技术要求高、特殊重要的工程,由项目总监理工程师组织施工图初审,报公司总工程师审核。 1.2.4施工图审核应抓住以下要点: 1.2.4.1施工图的设计单位是否具有相应资质;施工图是否正式签署;设计是否符合国家和地方现行的政策、法规、规范、标准;是否结合本地区情况;施工图是否经建设行政主管部门施工图审核部门审查通过。 1.2.4.2施工图各部尺寸、标高是否统一、准确无误;设计说明和图纸是否一致,设计深度是否满足施工要求。 1.2.4.3建筑、结构、设备安装、管道工程等各专业图纸间是否有矛盾。 1.2.4.4地上地下建筑物、构筑物交叉是否有矛盾。 1.2.4.5大型构件和设备的吊装能否满足安全施工要求。 1.2.4.6对特殊部位的质量要求和验评标准是否明确。 1.2.4.7在建设单位委托的情况下,审查设计合理性、经济性、安全性、适用性及执行国家强制性标准情况等。 1.2.5设计变更等设计文件的审查与施工图审核程序相同,且同时应符合《造价控制管理制度》、《合同管理制度》的要求。 1.3设计交底程序: 1.3.1设计交底会应在设计图审核后、正式施工开始前进行,可按专业、施工部位分别进行。 1.3.2设计交底应由建设单位组织,监理单位、施工单位及有关单位参加。在建设单位委托的情况下,项目监理部应协助建设单位组织设计单位、施工单位及有

15监理细则-弱电(智能化)工程

JNJL/QR/05/04/1.0 No: 监理实施细则 工程名称:_________________________________________ 专业:弱电(智能化)工程___________ 编制:____________________________________________ 审核:____________________________________________ 项目监理部:—浙江江南工稈建设监理有限公司_________ (盖章)

______ 年______ 月 _____ 日 目录通信网络系统质量控制要求信息网络系统质量控制要求综合布线系统质量控制要求 安全防范系统质量控制要求

专业工程特点:二、编制依据: 2.1 经公司主管技术部门审核通过的监理规划。 2.2 相关规范、规程: ① ② ③ 2.3 经监理审核通过的施工组织设计。 三、监理工作的流程: 一、通信网络系统质量控制要求 (通信系统、卫星数字电视及有线电视系统、公共广播及紧急广播系统) 一、通信系统 通信就是把信息从一地传到另一地。传递信息所需的一切设备技术的总和称为通信系统。 (一)材料设备质量控制要求 (1)主要设备,如数字和程控交换机,数字数据接点机(DDN ),宽带接入设备(DSLAM ,LAN ,Switch )、数字传输设备、电源设备等必须全部到齐,其他设备和材料数量应满足连续 施工的要求,工程施工中严禁使用未经鉴定合格的器材,关键设备应有强制性产品认证证书和标 志或入网许可证等文件资料。 (2)施工前,施工单位应对工程所有的器材设备的规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料或设计不符的器材不得在工程中使用。 (3)线缆的检验要求: 1)工程中使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附的标志、标签内容应齐全(电缆型号、生产厂名、制造日期和电缆盘长)且应附有出厂检验合格证。并应附有本批量电缆的电气性能检验报告。 3)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意盘中抽样测试。 4)线料和电缆的塑料外皮应无老化变质现象,并应进行通、断和绝缘检查。 5)局内电缆、接线端子板等主要器材的电气性能应抽样测试。当湿度在75%以下,用250V兆欧表测试时,电缆芯线绝缘电阻应不小于200M Q,接线端子板相邻

弱电工程监理实施细则

XXX弱电建设项目 监理实施细则 1?总则1.1编制依据 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《电气装置安装及验收规范》(SL60-94) 《电气建设安全工作规程》(SDJ63-82) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) 《电气装置安装工程电气装置施工及验收规范》(GB50196-92) 《低压电气基本标准》(GBJ497-79) 《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) 《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》(GB60168) 《工业企业通讯设计技术规定》(GBJ42-81) 《微型数字电子计算机通用技术条件》(GB2887-2000) 《计算机软件开发规范》(GB8566-88) 《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T 12504-90 ) 《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T 12502-90 ) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000) 《电子计算机房设计规范》(GB50174-2008)

《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87) 《全国信息化规划》。 1.2适用范 木细则适用于工程信息化建设施工监理控制工作。 2.仪器和辅助装置的釆购与保管 ⑴为了确保现场仪器及设备安装按合同规定和设计要求进行(如承包人自行采购仪器及辅助装置),承包人应根据合同文件、设计文件. 施工进度以及仪器设备供货所需的时间要求,编制仪器及辅助装置的“采购计划",报监理部批准。 “采购计划”主要内容应包扌舌: ①项目简况。 ②供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)° ③釆购仪器件中报表(包括埋设部位、仪器名称.规格型号、本批采购数暈乙计划进场R期.供货价格、承运方式与到货地点)° ④按合同文件规定及发包人、监理部要求报送的其他内容。 ⑵因工程需要订购的特殊型号和规格的仪器设备,承包人应邀请发包人和监理工程师参加与制造厂进行技术商谈。 ⑶采购的仪器设备进场后,承包人应认真检查仪器的型号、规格.数量和供货质量,采购部门填写检验通知单,会同监理人员和验收部门进行检验和交货验收,所有仪器都应附有相应的测试证明。 ⑷进场仪器设施应按使用.保管说明书要求存放在安全、防潮的库房内妥善保管。 3.仪器设备安装准备(1)仪器设备施工作业前28天,承包人应根据工程信息化项目建设 设计图纸.合同技术规范和有关技术规程规范,结合施工计划编制完成“监测仪器设备安装措施计划”,一式4份报监理机构批准。 “监测仪器设备安装措施计划”应包扌舌以下主要内容:

监理工作手册

工程监理工作流程 1接受工作任务 2根据工地的施工进度计划,做出该工地的质量管控计划 3组织现场技术交底:施工合同签订后,由该方案设计师与客户约定开工交底的具体时间,如因客户原因变更交底时间,设计师应及时和监理取得联系,明确下次交底时间 4勘察施工现场结构及施工面层等情况,发现问题及时和设计师和客户提出,并提出相应的技术处理意见 5与客户进行沟通,交流,向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定,征询客户意见,了解客户需求。协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续与客户约定好材料进场验收时间或下次见面的时间地点 6与客户确认水电改造项目及评估设计人员交底是否详实、准确,相关技术处理是否恰当,对有误之处予以说明,让设计师处理设计变更 7工程监理、设计师、项目经理、客户共同填写技术交底表,留作资料备份 施工监理程序及细则 工程开工时: 1到现场熟悉工地及设计图纸,同客户进行交流。 2施工监理、项目经理同客户签材料验收单。 3协同项目经理,设计师对现场问题和客户沟通 4做好现场问题记录 工程进行中 1监督检查文明施工情况 2按照工程进度逐项验收并认真填写工程验收单 3对工地出现的问题及时处理并上报,不得虚报瞒报 4竣工前全方位检查施工质量(开工插座、电话线、电视线、宽带线等要特别验收),自检合格后同项目经理、客户进行完工验收 工程竣工后 1工程全部结束后,同项目经理、客户进行最后验收 2认真填写工地情况及考评意见上交工程部经理 3严格抓好后期服务的四小时回复制度,(填写维修单后,将维修时间和损坏原因,四小时之内答复客户及公司前台,维修完成后,四小时内回复公司前台) 工程验收规范 各阶段工程验收由施工监理主持,项目经理,客户参加,各阶段验收结果必须有三方同一时间签字确认有效,施工项目验收合格后,方可进行后续施工,未经确认不得进行后续施工。 各阶段验收单需验收后24小时内由施工监理上报工程部经理 第一阶段:材料进场验收 1对所有用于施工的材料进行验收 2现场交底时监理同项目经理、客户预约材料验收时间 3材料进场后项目经理通知监理、客户到现场验收 4未经验收的材料不得用于施工 第二阶段:隐蔽工程及水电工程验收

2020弱电工程监理工作手册(详细版)

2020弱电工程监理工作手册(详细版) 监理的目标与任务;l 监理的流程与重点;l 监理实施的组织;l 质量及质量控制;l 进度及进度控制;l 投资及投资控制。 一、监理的概念和特点 1、监理的概念工程建设监理是指监理部门受使用部门的委托,依据公司批准的工程项目文件、有关工程建设的规范,对工程建设实施的监督管理。 2、监理的特点弱电工程监理部门是受使用部门委托承接监理任务的。弱电工程监理应协助使用部门对系统的规划设计、工程承包商的选择、设备(系统)选型等提供咨询服务,对系统的安装质量、系统性能、建设工期、投资进行监理。 二、监理的目标与任务 1、监理目标工程项目建设监理的目标就是指监理部门所承担的工程项目的监理目标,应以工程项木建设的投资、进度、质量为三大控制目标。 1、1投资目标以年预算为基价,静态投资万元(合同承包价为万元)。 1、2进度目标个月或自年月日至年月日。 1、3质量等级工程项目质量等级要求:优良(或合格)主要单项工程质量等级要求:优良(或合格)主要单位工程质量等级

要求:优良(或合格)三大控制目标具体包括:1)质量目标控制主要是通过审核技术设计方案,监督标准规范的实施、检测工程是否符合要求等手段加以控制。2)进度目标控制主要是通过一系列手段,运用运筹学、网络计划等措施,使工程项目建设工期控制在项目计划工期以内。3)成本目标控制主要是通过核实外购设备(系统)、审核修改设计和设计变更等手段加以控制。4)合同管理是手段,它是进行目标控制的有效工具。监理部门通过有效的合同管理,确保项目三个目标的最好实现。5)信息管理包含文档管理在内也是做好监理的一项有效工具,它是实现三个控制目标的基本前提。6)为了达到上述目标,监理部门在整个监理工程中应进行充分的协调。 2、监理任务监理工作内容是按照“三控制、两管理、一协调”的原则,保证项目在规定的时间内完成,并实现项目建设的目标,主要内容包括:1)在实施阶段的开工前期,审核设计方案、审批实施组织设计、审核进度计划、审核工程实施人员。2)在实施阶段的准备期,审批开工申请,了解施工条件准备情况。3)在实施阶段,审核外购设备(系统)的质量,监督施工过程。4)在试运行阶段,记录系统的调试和运行情况,记录系统运行数据,定期检测系统,对出现的质量问题进行记录并责成有关部门解决。5)在验收阶段,在验收部门的主持下进行系统验收、签发移交证书、核实完成的工程。

弱电、智能化工程监理实施细则

. . ******一期工程 弱电安装工程监理细则 编制: 审核: ******监理 ******工程项目监理部 年月

受******房地产开发的委托,******监理对******工程施工阶段进行全过程监理。按照监理规要求,根据已批准的项目监理规划、设计文件,与建筑弱电安装工程相关的施工质量验收规、设计规、技术标准及施工方案,并结合弱电安装工程的特点和本工程的实际情况,编制完成《******工程建筑弱电安装工程监理细则》,以指导现场监理工作。 一、工程概况及特点 (④一)工程概况 ************************************************************ (二)、本专业工程设计特点: 本工程弱电设计容为******工程的有线电视、综合布线及计算机网络、楼宇对讲及智能家居、电视监控、背景音乐、停车场管理、BA等其它系统。 1、有线电视系统: ①本系统按862MHZ双向邻频传输要求设计,技术指标(电缆分配系统 分配值:C/N 48dB,CTB-59Db、CSO-58Db. ②材料选用双向传输型,住户室采用一户一根电缆进线至户HC箱,由 HC箱带放大功能分配器至各终端,住宅每户布置有线电视终端(客厅及每个房间均设置一个) ③光工作站、放大器、集线器电源采用AC60V集中供电方式,有线电 视光站设在4#楼二层有线电视机房。根据每个光工作站所带用户按小于500户设计。 ④本系统支干线采用SYWLY-75-9铝管外导体聚乙烯物理发泡同轴电 缆,用户分配系统采用四屏蔽SYWV-75-5物理发泡聚乙烯护套同轴电缆。 2、综合布线及计算机网络系统 ①本系统语音主干采用三类大对数电缆,数据主干采用6芯多模光纤 或超五类非屏蔽双绞线,水平布线语音、数据均采用超五类非屏蔽4对双绞线。 ②入户采用2条超五类非屏蔽双绞线,入户线缆接至弱电接线箱(HC), 通过HC箱分配室数据点与语音点。

公路工程监理工作指导手册

监理工作指导手册 目录 监理记录填写、管理办法 公路工程施工监理旁站工序/部位一览表 公路工程施工监理巡视主要内容 路基工程 路面工程 桥梁工程 隧道工程 交通工程 环保工程 巡视记录 旁站记录 监理日志 公路工程施工监理旁站主要内容 路基工程 路面工程 桥梁工程 隧道工程

交通工程 附件:巡视、旁站记录、监理日志填写范本及要求(各监理人可在范本的基础上按自身要求细化,原则上只允许比范本细致,不能减少)。 监理记录填写、管理办法 监理办按照交通部《公路工程施工监理规范》的规定,结合浙江公路建设管理情况和公司实际,对监理记录的填写工作进行了规范,监理人员在监理工作中应如实、准确、详细地做好监理记录,并做好监理记录的收集、整理、归档工作、现将有关要求通知如下: 1、监理记录分巡视记录、旁站记录和监理日志(总监日志)三种(按照最新的施工监理统一用表)。 2、记录人:巡视记录和旁站记录由进行巡视的专业监理工程师记录,监理日志由监理机构(总监、或监理办指定记录人)记录。巡视记录、监理日志(总监日志)由总监理工程师或其授权人审核签字,旁站记录由总监理工程师或各专业监理工程师审核签字。 3、记录内容 1)巡视记录 监理人员应重点巡视记录一下内容:在施工的分项、分部工程是否已批准开工;质量检测、安全管理员是否按规定到岗;特种作业人员是否持证上岗;现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备和采用的施工方法是否与批准的一致;质量、安全及环保措施是否实施到位;试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准;是否按规定进行了自检和工序交接;发现问题及处理问题的记录,问题处理后的闭合情况,监理指令下发情况及闭合情况,以及按浙路(GL)146表巡视记录、按要求填写。 监理人员每天对试验工程、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站、宜旁站的项目见《公路工程施工监理旁站一览表》。 2)旁站记录 旁站监理人员应重点对旁站的项目工艺过程进行监督,并对上述规定的相关内容进行检查,对发现的问题应责令立即改正;当可能危及工程质量,安全或环境时,应予制止并及时向专业监理工程师和总监理工程师报告。 旁站人员应按附表格式如实、准确、详细做好旁站记录;应按照浙路(GB)147表旁站记录要求记录,特别是主要检测数据的记录,主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述、发现问题及处理问题的记录,问题处理后的闭合情况等。

建筑电气弱电工程监理实施细则

建筑电气弱电工程监理实施细则 弱电安装工程是建筑安装工程的分部工程。弱电工程包括:综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统、电视系统、电话系统、其它系统等。这些系统可以是独立的,也可以是相关联的, 视具体设计而定。在一个建筑物中这些系统是可选的,主要取决于建设方的需求。 弱电工程的关键技术是系统集成,由于弱电设计面广、难度大,很难要求设计者全而掌握。一般设计院只完成整体方案与系统设计,并解决好与其它专业设备及其管线间的施工配合。由弱电专业承包商进行深化设计。弱电专业承包商应具有各种专业的专门技术人员,并具备系统集成能力,在设计院的配合下完成弱电的技术与施工设计,为使弱电各系统能够安全、准确、高效地运行,监理工程师应为工程弱电系统的施工提供全方位、优质量的监理服务,遵照设计要求和规范,严格执行《建设工程监理规范》,使工程竣工后各项系统均处最佳的运行状态。达到环境舒适,能耗降低,安全可靠,能够提供一个高效、舒适、温馨、便利的工作生活环境。 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统。系统的设计是以火灾为监控对象。他可以是一个独立的系统,也可以是楼宇自控系统中的一个子系统,但应具有独立工作能力,并在火灾情况下具有优先控制权。火灾自控报警系统的施工,必须受公安消防监督机

构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 1.1弱电系统工程监理参考规范 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《火灾自动报警系统设计规范》GBJU6-88 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75 - 1994 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74- 1994 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB / T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB / T503U 一2000 1.2弱电系统工程监理范围与特点 弱电系统的集成化建设是一项复朵的系统工程,需要现代建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技术、图象显示技术以及管理科学, 施工管理技术等知识的全而支持。它首先是一项建设工程,必需科学地进行投资、效益、质量、工期规划,并按建设总目标实施全过程的质量控制,进度控制和投资控制。 弱电系统工程在系统规划设计、施工、验收和行业管理方式上都与传统的建筑机电系统有所不同。在系统的实施过程中,弱电系统中各子系统间及与其它机电系统、土建工程、装饰工程之间都有一系列相关的配合与协调。因此,对系统规划设计,工程技术,工程施工管理经验上提出了更高的要求。下列表中是弱电系统各子系统与相关工程的配合配套情况。

项目监理工作手册(2016版)

项目监理工作手册 广州市安达水利工程建设监理有限公司工程部编制二0一六年五月三十日

项目监理工作手册 一、编制说明 1、编制依据:依据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)、《水利水电工程施工质量评定与验收规程》(SL239-1999)、《广州市水利工程建设档案资料管理办法》(2006年)和本公司质量管理体系文件及现行有效的国家与行业相关规范、规程、规章的规定进行编制。 2、本册内带“▲”号内容或格式是必备资料,也是投资额较小(500万以下)项目的基本要求,实际监理过程中结合监理部情况参照本册要求执行。本册未尽事宜参照有关规范、规程、规章执行。 二、施工准备阶段监理工作 1、监理合同签订后,由工程部根据合同中的规定拟《成立项目部申请报告》J-GL22,经总经理审批后,由公司签发成立项目监理部的文件至相关单位。 2、监理部成立后,总监任命现场监理人员及分工以《监理机构联系单》JL43报送发包人,并通知承包人。按投标承诺的监理工程师、监理员在项目实施时如有变更,以《监理报告》JL07报发包人批准,总监变更由公司发文至相关单位。 3、总监组织监理人员收集发包人提供的产品(包括设计文件、中标单位签订的施工承包合同、招投标文件及测量控制网(点)资料等,验证资料的完整性、有效性和真实性后,填写《顾客提供财产验证记录表》(附表2)。

4、▲总监主持编写《监理规划》,组织相关监理人员编写《监理细则》,《监理规划》报送公司技术负责人审批后,以《监理报告》JL07的形式报发包人批准。 5、经发包人同意后由总监签发《进场通知》JL01要求施工单位进场做好各项施工准备工作,主持或与发包人负责人联合主持召开第一次工地会议,沟通相关信息,进行监理工作交底,编写▲《会议纪要》JL42由总监签发有关单位。 6、总监组织有关监理人员审核设计图纸,填写《施工设计图纸审查意见单》JL29,经总监核查确认后在设计图纸上签字、盖章,签发▲《施工设计图纸签发表》JL30,承包人方可用于施工。 7、监理部应在与有关方约定的时间内,主持或与发包人联合主持召开施工图纸技术交底会议,并由设计单位进行技术交底,编写▲《会议纪要》JL42由总监签发有关单位。 8、▲总监组织相关单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,填写《工程项目划分报审表》JL31附项目划分表及有关说明报发包人同意后,由发包人报送质量监督机构确认。在工程实施过程中出现变更增减项目时应及时按同样程序进行项目划分调整。 9、▲总监组织相关单位编写《XX工程项目检测计划》。依据合同技术条款、施工图纸和工程量清单、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》及相关规范要求,分别编制工程原材料及中间产品质量的自检计划、跟踪检测计划和平行检测计划,报送发包

弱电工程监理细则

弱电工程监理细则 一、弱电工程质量监控措施 弱电系统的基本内涵应是:以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁。因此监理工程师监理内容主要是对各弱电子系统的器材、设备安装和综合布线等的监控,要点是各弱电子系统的功能性指标能否切实达到。 1、施工前预控 (1)检查技术工种资质:电工、电气焊工等是否提供了有效上岗操作证。 (2)控制工程洽商:无论系统(子系统)设计方案变更、材料变动、设备选型更改等都要求办理工程洽商,一定要做到先洽商后施工。 (3)对不符合设计及规范要求的材料、线缆、设备、器材,坚决清退出工地,不留隐患。 2、施工中控制 (1)对各子系统的重要部位,加强控制、检查,巡视和旁站相结合,确保工程质量。 (2)监理工程师在巡视和检查中发现施工问题,可以"监理通知书"的形式通知施工方、业主,并监督解决。 (3)对承包单位报来的各项工程报验单,监理工程师都要以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查,工程质量不符合要求未经监理工程师签字,不得进行下道工序施工。 (4)认真检查隐蔽工程施工状况,督促施工单位做好隐蔽工程记录。 (5)各子系统的调试、测试及试运行工作,要在监理工程师监督下进行,并按规范要求填写测试报告、试运行记录。 (6)整个施工过程,监理工程师要对承包单位的质量保证体系,三检制度(自检,互检,交接班检),三按制度(按图纸,按工艺,按标准施工)进行监督。 二、器材、材料的质量监控 1、检查所有进场线缆、器材、设备的型号、规格、数量。无出厂检验证明或与设计不符不得使用。对检验不合格器件要求单独存放,并及时退场。 2、对进场的各种器材的材质、规格、型号进行检查,是否符合设计要求;外表要求光滑、平整,没有变形、断裂的缺陷;预埋的金属线槽、进线盒、接线盒及桥架表面涂层要求均匀、完整,没有变形损坏等缺陷;备品、备件及各类文件资料应齐全。 3、对进场的钢管、硬质聚氯乙烯管进行检查,要求管身光滑、无伤痕;孔径与壁厚符合设计

弱电工程施工监理实施细则

新安化工新办公大楼工程弱电工程监理细则 编制: 批准: 杭州大江建设项目管理有限公司新安化工新办公大楼工程项目监理部 二0一一年八月

工程概况: 1、工程名称:新安化工新办公大楼 2 、建设单位:浙江新安化工集团股份有限公司 3、设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院 4、勘察单位:杭州市物探勘测设计研究院 5、施工单位:银江股份有限公司 新安化工新办公大楼工程位于建德市桥东区块10号地块,西侧为白沙路,南侧规划道路贴临新安江,用地北面规划道路以北为山脉,东侧为规划道路,北侧为桥东路,总用地面积约16700m2。本工程性质为商务办公、餐饮、商业等于一体的高层综合大楼,主楼为27 层,建筑高度<100m裙房主体五层,裙房部分为配套商业。 施工阶段监理的主要依据: 1. 本工程专业施工图纸。 2.已经批准的《监理规划》。 3.国家建筑工程施工质量验收规范、施工规程、施工技术标准和规定:设计图纸及设计文件。 4.已经批准的《施工组织设计》和相关施工方案。 5.依照建设部有关建设监理法规、《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)的要求,认真贯彻施工阶段的临理工作程序;严格管理施工技术资料;实施与落实“三控”(质量、进度、投资)、“两管”(合同、信息)、“一协调)的责任目标。 6.《中华人民共和国消防法》 7.中华人民共和国现行的有关标准图集及标准规范: 《建筑弱电安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) 《弱电装置安装工程施工及验收规范》(GB50258-96) 《民用闭路电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《入侵控测器系列技术条件》(G10408.X)(X=1-6) 《防盗安全门通用技术条件》(GA25) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12663) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

弱电工程监理实施细则

弱电工程监理实施 细则

新安化工新办公大楼工程 弱电工程监理细则 编制: 批准: 杭州大江建设项目管理有限公司新安化工新办公大楼工程项目监理部 二0一一年八月

工程概况: 1、工程名称:新安化工新办公大楼 2、建设单位:浙江新安化工集团股份有限公司 3、设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院 4、勘察单位:杭州市物探勘测设计研究院 5、施工单位:银江股份有限公司 新安化工新办公大楼工程位于建德市桥东区块10号地块,西侧为白沙路,南侧规划道路贴临新安江,用地北面规划道路以北为山脉,东侧为规划道路,北侧为桥东路,总用地面积约16700m2。本工程性质为商务办公、餐饮、商业等于一体的高层综合大楼,主楼为27层,建筑高度<100m裙房主体五层,裙房部分为配套商业。 施工阶段监理的主要依据: 1.本工程专业施工图纸。 2.已经批准的《监理规划》。 3.国家建筑工程施工质量验收规范、施工规程、施工技术标准和规定:设计图纸及设计文件。 4.已经批准的《施工组织设计》和相关施工方案。 5.依照建设部有关建设监理法规、《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51- )的要求,认真贯彻施工阶段的临理工作程序;严格管理施工技术资料;实施与落实“三控”(质量、进度、投资)、“两管”(合

同、信息)、“一协调)的责任目标。 6.《中华人民共和国消防法》 7.中华人民共和国现行的有关标准图集及标准规范: 《建筑弱电安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) 《弱电装置安装工程施工及验收规范》(GB50258-96) 《民用闭路电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《入侵控测器系列技术条件》(G10408.X)(X=1-6) 《防盗安全门通用技术条件》(GA25) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12663) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996) 《厅堂扩声特性测量方法》(GB4959) 《国家厅堂扩声标准》(GB303-88) 《厅堂扩音系统设备互联的优选弱电配接法》(SJ2112-88)《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-1999) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312- )《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ-93-1986) 《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ279-1990)

监理工作指导书

新建宿州~淮安铁路工程SHZH-1标段监理工作指导书 编制: 审批: 华铁工程咨询有限责任公司宿淮铁路监理站 2012年02月15日

目录 1 总则 (3) 2 适用范围 (3) 3 本段铁路工程涉及的标准、规范、条例、规定(不限于) (3) 4 监理工作程序 (5) 4.1 开工前备案手续 (5) 4.2 准备阶段监理工作 (5) 4.3 施工过程监理控制 (6) 4.4 验收阶段监理控制 (8) 5 工地例会 (9) 6 监理资料管理 (9)

新建宿淮铁路SHZH—1标段 监理工作指导书 1 总则 为促进SHZH—1标段监理工作规范化、标准化,让每位监理人员均能熟练掌握和灵活应用铁路工程(普通I级)监理常用的规范、标准,推动监理工作快速、有效的开展,特编制此工作指导书。 2 适用范围 新建宿淮铁路SHZH—1标段(普通I级)监理。 3 本段铁路工程涉及的标准、规范、条例、规定(不限于)

4 监理工作程序 4.1 开工前备案手续 1、监理规划由总监主持编制,各专业监理工程师参与编写,并经公司技术负责人审核批准,在召开第一次工地例会前7天内报建设指挥部核备; 2、各专业监理实施细则由各监理组组长组织,专业监理工程师编制,经总监批准,在工程开工前完成,报建设单位核备; 3、安全专监负责编制项目安全监理实施细则,并同监理规划、专业监理实施细则报建设单位核备。 4.2 准备阶段监理工作 1、总监组织监理人员熟悉和掌握监理合同、工程承包合同、设计文件、有关技术标准和检验检测方法; 2、监理组长组织组内监理人员审阅施工图纸,深入领会设计意图; 3、测量专监检查承包单位对测量基准点、基准线盒水准点的复测以及成本单位报送的测量成果,对重要工程的控制点进行复测,对单位工程的施工放样进行检查; 4、各监理组长组织专业监理工程师,按监理规范中八要素的要求,审查承包单位报送的《施工组织设计(方案)报审表》(TA1表),提出审查意见后报总监审核。 5、总监审查承包单位报送的《主要进场人员报审表》(TA2表),并签署意见;

弱电监理控制要点

5.5.5.11弱电工程质量监控措施 弱电系统的基本内涵应是:以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁。因此监理工程师监理内容主要是对各弱电子系统的器材、设备安装和综合布线等的监控,要点是各弱电子系统的功能性指标能否切实达到。 1)施工前预控 (1)检查技术性要求高的工种如:电工、电气焊工等是否提供了有效上岗操作证,对上岗人员的技术素质做到心中有数,保证工程质量。 (2)控制工程洽商。无论系统(子系统)设计方案变更、材料变动、设备选型更改等都要求办理工程洽商,一定要做到先洽商后施工。 (3)对不符合设计及规范要求的材料、线缆、设备、器材,坚决清退出工地,不留隐患。 2)施工中控制 (1)对各子系统的重要部位,监理工程师要加强双控制检查,巡视和旁站相结合,确保工程质量。 (2)监理工程师在巡视和检查中发现施工问题,可以"监理通知书"的形式通知施工方、业主,并监督解决。 (3)对承包单位报来的各项工程报验单,监理工程师都要以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查,工程质量不符合要求未经监理工程师签字,不得进行下道工序施工。 (4)认真检查隐蔽工程施工状况,督促施工单位做好隐蔽工程记录。 (5)各子系统的调试、测试及试运行工作,要在监理工程师监督下进行,并按规范要求填写测试报告、试运行记录。 (6)整个施工过程,监理工程师要对承包单位的质量保证体系,三检制度(自检,互检,交接班检),三按制度(按图纸,按工艺,按标准施工)进行监督。 5.5.5.11.1器材、材料的质量监控 1)检查所有进场线缆、器材、设备的型号、规格、数量。无出厂检验证明或与设计不符不得使用。对检验不合格器件要求单独存放,并及时退场。 2)对进场的各种器材的材质、规格、型号进行检查,是否符合设计要求;外表要求光滑、平整,没有变形、断裂的缺陷;预埋的金属线槽、进线盒、接线盒及桥架表面涂层要求均匀、完整,没有变形损坏等缺陷。

场地平整工程现场监理指导手册

监理手册 一、新开工地的准备工作 (一)资料收集 1.由业主提供:《地质勘察报告》、全套施工图纸、图纸审查报告、《施工合同》。 2.由施工单位提供:单位及个人资质材料、《施工组织设计》、开工申请表、《施工许可证》复印件。 (二)监理业务准备 1.《监理规范》、《监理规划》、《监理细则》。 2.按《监理规范》基本表格格式选择打印适合工程需要的表格。 3.打印本公司《监理月报》的表格。 4.收集必要的法规资料及文件等。 5.领取必要的用具及办公用品。 6.借阅站上具有的参考书籍。 (三)办好下列事情 1.熟悉全套施工图纸,写出读图纪要(最好由两人独立分别读图),制定工程质量控制点明细表。 2.参加设计交底与答疑会议,会议确定的修改内容做好记录,并把它标注在施工图上(一般采用红色标注)。 3.审批《施工组织设计》,批文回复给施工单位。 4.召开第一次工地例会。(参见《监理规范》P12。 5.由总监下达开工令。(《监理规范》A1表的下半栏填写好就是开工令)。 6.驻现场监理人员进场开展日常的监理工作。

二、各级监理人员的职责 (一)总监理工程师职责 1.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责; 2.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作; 3.审查分包单位资质,并提出审查意见; 4.检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况进行人 员调配,对不称职的人员应调换其工作; 5.主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令; 6.审核承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划; 7.审查签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算; 8.审查和处理工程变更; 9.主持或参与工程质量事故的调查; 10.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期; 11.组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和监理工作总结。 12.审查签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收; 13.主持整理工程项目的监理资料。 (二)现场监理工程师职责 1.负责编制本专业的监理的实施细则; 2.负责本专业监理工作的具体实施; 3.组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出报告; 4.查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提 出报告; 5.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收; 6.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示; 7.指导本专业监理工作实施情况做好监理日记; 8.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报; 9.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认; 10.负责本的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。 (三)监理员的职责 1.专业监理工程师的指导下开展工作,审核工程计量的数据和原始凭证; 2.查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好

弱电、智能化工程监理细则

******一期工程 弱电安装工程监理细则 编制: 审核: ? ******监理有限公司 ******工程项目监理部 年月 受******房地产开发有限公司的委托,******监理有限公司对******工程施工阶段进行全过程监理。按照监理规范要求,根据已批准的项目监理规划、设

计文件,及建筑弱电安装工程相关的施工质量验收规范、设计规范、技术标准及施工方案,并结合弱电安装工程的特点和本工程的实际情况,编制完成《******工程建筑弱电安装工程监理细则》,以指导现场监理工作。 一、工程概况及特点 (④一)工程概况 ************************************************************ (二)、本专业工程设计特点: 本工程弱电设计内容为******工程的有线电视、综合布线及计算机网络、楼宇对讲及智能家居、电视监控、背景音乐、停车场管理、BA等其它系统。 1、有线电视系统: ①本系统按862MHZ双向邻频传输要求设计,技术指标(电缆分配 系统分配值:C/N 48dB,CTB-59Db、CSO-58Db. ②材料选用双向传输型,住户室内采用一户一根电缆进线至户内 HC箱,由HC箱内带放大功能分配器至各终端,住宅每户布置有线电视终端(客厅及每个房间均设置一个) ③光工作站、放大器、集线器电源采用AC60V集中供电方式,有线 电视光站设在4#楼二层有线电视机房。根据每个光工作站所带用户按小于500户设计。 ④本系统支干线采用SYWLY-75-9铝管外导体聚乙烯物理发泡同轴 电缆,用户分配系统采用四屏蔽SYWV-75-5物理发泡聚乙烯护套同轴电缆。 2、综合布线及计算机网络系统 ①本系统语音主干采用三类大对数电缆,数据主干采用6芯多模光纤 或超五类非屏蔽双绞线,水平布线语音、数据均采用超五类非屏蔽4对双绞线。 ②入户采用2条超五类非屏蔽双绞线,入户线缆接至弱电接线箱(HC), 通过HC箱分配室内数据点及语音点。 ③综合布线机房设在4#楼二层,各楼语音市电话电缆和数据光缆均经

监理工作手册完整版本

GUIYANG ZHENXING CONSTRUCTION 贵阳振兴建筑监理有限公司 黔南分公司 监理工作手册

二零一三年九月

前言 本手册根据《建设工程监理规范》的要求编制,归纳了我们日常监理工作最重要的20项内容,详细标注了如何做、怎么做才能把我们最基本的监理职责工作做好。 同志们可以结合工作的实际情况进行深入研讨,挖掘我们监理工作的深度,提出更多的意见和建议,完善我们的监理工作手册,促使我们的监理工作更上一个台阶。 这本手册是指导我们现场监理工作的法宝,请各位严格按照本手册开展日常监理工作,公司检查每一位员工的监理能力和工作业绩,都按照本手册进行。请各位认真阅读,对照实施。 贵阳振兴建筑监理有限公司 黔南分公司 二0一三年九月

监理工作手册 一、编制监理规划 监理规划包含规范规定的12项内容。 注意:1、要针对本工程编制,要有本工程基本概况,重要部位监理控制方法; 2、编制人:总监+专业监理工程师; 3、审核批准人:公司技术负责人; 4、加盖公司印章。 二、编制监理实施细则 监理实施细则应当按专业分类编制,且具有针对性,紧密联系本工程的特点。 注意:1、编制人:专业监理工程师; 2、审核批准人:总监; 3、加盖印章。 三、编制安全监理方案 监理实施细则应当按专业分类编制,且具有针对性,紧密联系本工程的特点。建市〔2006〕248号文件的规定。 注意:1、编制人:专业监理工程师; 2、审核批准人:总监;

3、加盖印章。 四、编制旁站方案 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》,土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 注意:1、编制人:专业监理工程师; 2、审核批准人:总监; 3、加盖印章。 五、施工组织设计审批 按照《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009,内容应包含(1、工程概况;2、施工部署;3、施工进度计划(图);4、施工准备与资源配置计划;5、主要施工方案;6、施工现场平面布置图) 注意:1、编制人:本项目负责人; 2、审批人:公司技术负责人; 3、盖章:公司印章。 4、专监签署初步审查意见,总监签署最总意见,(杜绝签署:“符合要求,同意施 工”字样)。 六、专项方案审批 主要指基坑支护与降水;土方开挖;模板工程;起重吊装;脚手架;爆破、临时用电等;按照《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009,内容应包含(1、工程概况;2、施工安排;3、施工进度计划(图);4、施工准备与资源配置计划;5、施工方法及工艺要求)。 注意:1、编制人:本项目负责人; 2、审批人:公司技术负责人;(393号文规定与GB/T50502-2009矛盾;以393为准) 3、盖章:公司印章; 4、专监签署初步审查意见,总监签署最总意见,(杜绝签署:“符合要求,同意施工”

监理业务手册

监理业务手册 二、“工程类别及等级”分别按十四个行业类别中所规定的工程等级标准填写。 三、“竣工验收结论”指建设单位组织竣工验收,最终形成的竣工验收意见。 四、填表可用钢笔或毛笔填写,要求字迹工整,不得涂改。 监理工程工程名称地址工程类别商住楼造价(万元)工程等级合格建设单位置业有限公司设计单位设计研究院有限公司施工单位机械建筑工程施工有限公司开工日期2021.03.竣工日期2021.09项目监理机构姓名专业监理工程师注册证书编号总监理工程师总监代表监理工作内容及奖罚情况监理工作内容及奖罚情况一、工程概况: 池州静安新城位于池州市南湖村二期以东,南外环以西,体育中心以北,结构形式为框架结构。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为六度。本工程于开工,竣工,经勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位及当地质监部门的验收评定,本工程质量评定为合格。 二、监理工作的方法及措施: 1、监理工作的依据监理部严格按照?建筑法?、?建设工程监理规范?、?工程建设强制性标准条文?、?工程建设监理合同?、现行?施工规范?和标准图集以及公司相关规定,结合本工程特点,编制了具体的?监理规划?、?监理实施细则?,以便顺利完成本工程目标。 2、过程监理施工准备阶段:审查设计文件,参加图纸会审,开工前对施工单位的施工组织设计、技术方案、机械设备、各种测量及计量器具进场情况进行检查,对施工单位现场的组织机构,质量保证体系,各项规章制度等进行监督检查,审查施工单位的材料进场情况,审查施工单位专职管理人员、特殊工种作业人员的资格证、上岗证等,审查施工单位开工报告报业主批准后方可开工。 施工阶段的质量控制:严把施工原材料的进场验收关。原材料进场时核查质保资料,并按相关要求与建设单位、监理单位、施工单位共同对需要复试的原材料进行见证取样送检,由专职送检员送法定检测单位进行检测,检测合格后方可用于工程上。

水电安装监理实施细则(水电)

水电安装监理实施细则(水电)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安装工程的特点 四、监理质量控制工作流程 五、监理工作目标值 六、建筑电气工程质量控制的主要手段及控制要点 七、智能建筑工程质量控制的主要手段 八、电梯工程质量控制的主要手段 九、建筑给水、排水工程质量控制的主要手段及要点 十、通风空调工程质量预控及要点 十一、监理工作的方法及措施

重庆市北部新区万科公司L地块 水电安装工程监理实施细则 一、工程概况: (1)本工程基本概况: 1.怀化新时代广场工程位于湖天大桥以西,云集路以北位置,总建筑面积约75396平方米,建筑总高度为83.1米。 2.主楼部分二十三层,其地下室西南角设有地下室一层,地下室为设备房,1-8层为商业用房,9层以上为住宅。 3.地下室防水:地下室采用刚性防水与水泥基渗透结晶型涂料防水结合。 4.墙体工程:外墙及住宅分户隔墙采用240厚水泥多孔砖,内墙为120水泥多孔砖,±0.000以下采用240厚页岩砖砌筑。 5.外墙为铝合金低辐射中空玻璃,外门为节能外门。 6.内墙面为一般混合砂浆抹灰,外墙1-8层为花岗岩,其上为氟碳漆。 (2)水电基本概况: 1.电气安装 本建筑电气安装包括电气照明、防雷接地。 1.1供电方式:本工程一级负荷为低压双电源双回路供电,一级负

荷为消防水泵房、排烟风机、消防电梯应急疏散照明、消防中心控制室、防火卷帘、正压送风机。生活水泵为二级负荷,末级互投。商业负荷和住宅照明为三级负荷。 1.2配电方式:采用树干式和放射式相结合的配电方式。 1.3敷设方式:用电缆穿钢管、电缆桥架引至电力配电设备,设有专门竖井用于配电及线路敷设,竖井外的用电设备、配电线路,用穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。分支照明导线穿PVC管在现浇楼板、地面墙面吊顶内敷设;应急照明和动力负荷SC管在现浇楼板、地面墙面暗敷。 1.4保护方式:采用TN-C-S保护系统,各单元总配电箱后工作零线和保护零线分开设置,波爱护接地利用基础接地体,接地电阻不大1欧姆。 1.5防雷与接地安装 本建筑防雷按二类要求设防。屋顶采用Ф12热镀锌圆钢做避雷敷设在屋顶和女儿墙上做接闪器,并在屋顶形成不大于12m×8m或10m×10m的网格;利用建筑物砼柱内主筋焊接拉通作为防雷引下线,引下线距室外地面1.5m做测试卡,并在测试卡位置距地-1.0m 设置外接预留板;利用基础内主筋焊接成电气通路作为接地体,引-4×40镀锌扁钢至电缆井内做接地干线,接地电阻要求不大于1欧姆。 2.给排水安装 2.1 生活给水系统:生活给水系统分三个供水区、一区为一层至五层、由市政给水管网直接供水,二区为六层至八层由变频给水设