该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。

一、基本要求

(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必

须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

二、总配电箱(柜)

内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

总配电柜示意图

总配电柜端子板接点图

总配电柜柜门电气连接点图

四回路配电柜电气系统图

六回路配电柜电气系统图

八回路配电柜电气系统图

三、分配电箱

1 含照明回路分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)

内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20或KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关;PE线连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。

分配电箱示意图

分配电箱N线端子板接点图分配电箱PE线端子板接点图

电气连接图

分配电箱电气系统图

含塔吊回路分配电箱示意图(端子板接点及电气连接点图同上)

含塔吊回路分配电箱系统图2 不含照明回路分配电箱

6-8回路分配电箱示意图

6回路分配电箱含塔吊回路(端子板接点及电气连接点图同上)

8回路分配电箱系统图

6回路含塔吊回路分配电箱系统图

四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)

(一)地泵等大型设备动力开关箱

内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。

地泵等大型设备开关箱示意图

地泵等大型设备电气系统图(二)塔式起重机等设备动力开关箱

内设,配置同上

塔式起重机等设备动力开关箱示意图

塔式起重机等动力设备开关箱系统图

(三)3.0KW以下用电设备开关箱

内设DZ20(20-40A、380V)或SE,KDMI系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE(20-40A)或LBM1系列透明漏电断路器,PE线端子排为4个接线螺栓。

40A以下动力开关箱示意图

动力开关箱端子接点及电气接点连接图

40A以下设备用电开关箱电气系统图

(四)5.5KW以上用电设备开关箱

根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20(SE或KDM1)系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;PE线接线螺栓为3个。

5.5KW以上设备开关箱示意图

5.5KW以上设备开关箱电气系统图

(五)照明开关箱

内设KDM1—T/2(20-40A)断路器,配置DZ15L—

20-40/290漏电断路器,PE线螺栓为3个。

照明开关箱示意图

照明开关箱电气系统图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。

总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

五、配电室布置应符合下列要求:

(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;

(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

六、配电箱架设应符合下列要求:

(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属

电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。PE线与端子板连接必须采用电气连

接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

如何做好施工现场临时用电标准化管理

如何做好施工现场临时用电标准化管理施工用电以及各种电气装置和用电建筑机械也日益增多,而施工现场施工人员多、人员流动性大、交叉作业严重、用电设备种类多、工作环境恶劣、临时使用的特点,以及施工现场临时用电布置不科学、安装不合理、操作不规范的现象存在,这就给施工现场临时用电管理工作造成很大的困难,而且很容易引发各类触电伤亡事故的发生。结合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)及工地现场实际,解述如何做好施工现场临时用电的标准化管理,遏止事故的发生。 一、当前施工现场临时用电的主要特征 1、临时性强。这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月,多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除,不可能像正式用电供电设施那样坚固安全。 2、环境差,危险性大。施工现场本身环境较差,又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性,稍不留意极易造成触电伤亡事故。 3、设备流动性大。伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁,加上操作人员的麻痹大意,对“电”重视程度不够,更易造成危害。 4、用电量变化大。一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大。 二、施工现场临时用电存在的问题 施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自2005年7月1日起实施,在原规范基础上,就施工现场供电系统中,有关“安全管理”、“安全技术”等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规,一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看,距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题: 1、不重视临时用电施工组织设计。施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理,用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患。按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计。 2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全。现场电工属特种作业人员,需要经过严格

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。 施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。 二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关

临时用电标准(安全标准化考评指标)

施工现场临时用电检查标准 电气设备及接地装置、防雷装置、防静电装置、各种安全开关、电气总容量符合相关规定。《施工现场临时用电安全技术规范》“JGJ46-2005”要求采用“TN-S”接零保护系统,并实行三级配电二级漏电保护,做到“一机一箱一闸一漏一锁”,电气设备接零或接地符合要求。配电线路架设符合要求,使用标准电箱、电缆和电器;临近外电线路采取有效安全防护措施;停机、停电应拉闸断电锁箱。 下列每有一项不符合相关要求的,扣2分; 外电防护 .小于安全距离又无防护措施的; .防护措施不符合要求,封闭不严的。 接地与接零保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的; .未采用TN—S系统的; .专用保护零线不符合要求的; .保护零线与工作零线混接的。 配电箱开关箱 .不符合“三级配电逐级保护”要求的; .开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵; .漏电保护装置参数不匹配; .电箱内无隔离开关的; .违反“一机、一闸、一箱”的; .安装位置不当、周围杂物多等不便操作的; .闸具损坏、闸具不符合要求的; .配电箱内多路配电无标记的;

.电箱无门、无锁、无防雨措施的。 现场照明 .照明专用回路无漏电保护的; .灯具金属外壳未作接零保护的; .室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的; .潮湿作业未使用36V以下安全电压的; .使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的; .手持照明灯具未使用36V及以下电源供电的。 配电线路 .电线老化,破皮未包扎的; 线路过道无保护的; .电杆、横担不符合要求的; .架空线路不符合要求的; .未使用五芯线(电缆)的; .使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的; .电缆架设或埋设不符合要求的。 电器装置 .闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的; .用其他金属丝代替熔丝的; 变配电装置 .不符合安全规定的。 用电档案 .无专项用电施工组织设计的; .无接地极阻值摇测记录的; .无电工巡视维修记录或填写不真实的; .档案乱、内容不全、无专人管理的。

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数

量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。最好选用额定漏电动作电流75- 150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

临时用电配电箱规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 临时用电配电箱规范 篇一:施工临时用电配电箱标准做法 施工临时用电配电箱标准做 法 篇二:最新工地临时用电配电要求 最新工地临时用电配电要求 施工现场配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分gb7251.4对建筑工地用成套设备(acs)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx标准及《用电安全导则》gb/t13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设n线、pe线端子板,

进出线必须通过端子板做可靠连接。n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的n线必须通过n线端子板连接;pe线必须通过pe线端子板连接。pe线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为pe线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合gb/4048.2-20xx、gb6829以及jgj46-20xx标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400a-630a具有隔离功能的dz20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的dz20系列160a-250a透明塑壳断路器,配备dz20l(dz15l)或lbm-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电 流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30ma.s,最好选用额定漏电动作电流100-200ma,额定漏电动作时间大于0.1s,其动作时间为延时动作型。 三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电) 可用内设200a-250a具有隔离功能的dz20系列透明塑

临时用电安全管理规定

临时用电安全管理规定标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

临时用电安全管理规定 1 目的为规范公司内的各种临时用电作业,防止因临时用电导致火灾爆炸和触电事故发生,保证员工和财产安全,保证安全生产,制定本规定。 2 范围本规定适用于公司所有从事临时用电作业的单位。 3 职责 供电主管部门职责 负责审核用电内容、地点、用电设备等是否符合用电管理规定及有关安全规定、满足现场要求。 用电负责人职责 负责提供有关用电的证明材料,制定用电相关安全措施,对现场用电安全负责。 现场供电负责人(现场电工班长)职责 审核用电内容,制定供电安全措施,安排人员接线,并负责检查。 接线人职责 确认用电安全措施与用电票要求一致后,按照用电票规定进行接线,安全措施未落实或用电内容与现场不符时应拒绝接线。定期检查用电情况,遇有违反本规定的情况时应及时向有关人员汇报并停

止供电。 拆线人职责 根据现场供电负责人的安排,检查现场用电情况后实施拆线,拆线后检查确认无误方可离开现场。 4. 内容与要求 生产、检修施工等需要临时接引、装设的临时用电统称临时用电,临时用电作业前必须办理《临时用电作业票》(见附件)。严禁无票作业。 临时用电票办理程序 用电负责人到供电单位主管部门申请用电,并在供电主管部门指导下制定并落实相关安全措施,填写相关内容并在“用电负责人”栏签字后交供电主管部门审查。 供电主管部门审查后在“供电主管部门”栏签字。 现场供电负责人接用电票并核查后,制定相应安全措施,安排人员接线,并在“现场供电负责人”栏签字。 接线人核实用电内容、落实安全措施后按规定进行接线并通知用电单位开始用电。 用电结束后,用电负责人必须及时通知现场供电负责人安排拆除临时用电线路,使用单位不得私自拆除。拆线人到现场检查拆线,并确认无隐患后,在“拆线人”栏签字。

临建配电箱标准化图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及 JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 2总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时

配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 ? 配电箱及开关箱的设置 ? 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 ? 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ? 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) ? 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ? 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 ? 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 ? 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 ? 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。 ? 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与

建筑起重机械和施工现场临时用电安全专项整治工作方案

建筑起重机械和施工现场临时用电安全 专项整治工作方案 为进一步提高施工单位、监理单位安全生产标准化管理水平和安全监督机构的监督能力,特制定本方案。 一、总体工作目标 通过深入开展建筑起重机械、施工现场临时用电两项内容的专项整治,明显提升施工单位、监理单位在两项内容方面的标准化管理水平和安全监督机构的监督能力,消除短板,并培养一批熟练掌握相关标准规范的管理人员和操作工人,形成长效管理机制,切实防范建筑起重机械、施工现场临时用电安全生产事故的发生。 二、整治范围 房屋建筑和市政基础设施工程的建筑起重机械、施工现场临时用电。 三、整治重点 (一)建筑起重机械 1.相关单位和人员的履职能力和履职情况。一是重点整治施工、监理、设备租赁及安拆等责任主体单位设备管理制度不健全、不落实,无设备专业管理人员、责任人员不明确

或相关责任人员不熟悉设备相关的标准规范、不掌握设备的安全装置及工作原理、无履职能力或不履职的行为;二是重点整治安全监督机构及其一线监督人员对起重机械设备“不愿管、不敢管、不会管”等突出问题。 2.产权备案登记情况。重点整治不按规定办理产权备案登记和提供虚假资料骗取产权备案登记、套取其它设备产权备案登记信息以及超备案有效期使用等行为。 3.老旧淘汰设备的管理情况。重点整治不按文件及相关规范要求使用淘汰及报废设备等情况。 4.设备的转场保养和构配件的进场验收情况。重点整治设备转场不做转场保养、设备及构配件进场未经全面检查验收合格而进行安装、安装非原厂的标准节和附着装置等行为。 5.租赁、安装等合同的签订,安装(拆卸)告知(包括安装、加节、顶升、附着及拆卸等告知)、安装(拆卸)单位的资质、安全生产许可证和安装(拆卸)人员的持证上岗等情况。重点整治与个人签订租赁、安装(拆卸)等相关合同,无资质、无安全生产许可证、出借、挂靠资质而进行安装(拆卸),安装(拆卸)人员无证或持假证、套用他人证件上岗(通过“湖南建设人力资源网”查询),违章操作和不按规定进行安装拆卸告知等行为。 6.安装(拆卸)专项方案的编制、审批及实施,安全技术交底、验收情况。重点整治专项方案及安全技术交底无针

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N 线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。临时用电施工安全标准化指南

临时用电施工安全标准化指南 (1)施工现场临时用电应符合下列原则:①对危及施工现场人员的电击危险应进行防护;②施工现场供用电设施和电动机具应符合国家现行有关标准的规定,线路绝缘应良好。 (2)施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S 接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。 图3-1:三级配电系统示意图 1 — NPE线重复接地; 2 — PE线重复接地;L1、L2、L3-相线;N —工作零线;PE —保护零线;DK — 总电源隔离开关;RCD —总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 图3-2:TN-S 接零保护系统示意图 1 临时用电安全管理 1.1临时用电组织设计 (1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,

应编制临时用电组织设计。施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: ①现场勘测; ②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; ③进行负荷计算; ④选择变压器; ⑤设计配电系统: a.设计配电线路,选择导线或电缆; b.设计配电装置,选择电器; c.设计接地装置; d.绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 ⑥设计防雷装置; ⑦确定防护措施; ⑧制定安全用电措施和电气防火措施。 (2)临时用电组织设计及变更,必须履行“编制、审核、批准”的程序;施工现场临时用电方案编制人员应具备电气工程师资格,方案经相关部门审核及项目经理部技术负责人批准,报监理单位审查通过后实施。 (3)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,验收合格后方可投入使用。 (4)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。 (5)临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。 1.2电工及用电人员 (1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

临时用电标准化实施图集

临时用电标准化实施图集 一、配电箱 1?分配电箱(外部) 1.1分配电箱必须设置防护棚,悬挂醒目标牌,且有专业责任人维护检修。 1.2分配电箱必须装设端正?牢固。安装高度统一,距地面中心高均为1.4米-1.6米。 1.3电源进出线必须穿管防护,且套管应垂直、固定牢靠,并做好上下标识。 1.4必须张贴维护责任牌,应悬挂在箱体明显地方(左上角为宜)。 1.5中天标识和电力标识尺寸为250 X250mm,字体为60 X60mm。 1.6分配电箱必须做好重复接地,接地体明露部位刷黄绿相间色油漆。

4 菠止摘自棘隹 8 ?】s n 维护人:电话: 监督人;电话: 备注: 2. 分配电箱(内部) 2.1分配电箱必须设置总透明熔断隔离开关、分路透明熔断隔离开关、HR系列、RT 系列及透明式漏电保护器。 2.2漏电保护器参数必须符合要求(动作电流50-75MA,分断时间W 0.1秒)< 2.3分配电箱两扇箱门必须张贴电工日常巡查记录表及配电箱系统图。 2.4分配电箱内电器元件必须可靠、完好

2.5分配电箱内各回路必须做好标识,且粘贴在漏电保护器左下角。 2.6箱门接地必须与接地排直接连接,且端子排端子严禁一点大于两处接线。2.7分配电箱电器元件接线端子严禁导体裸露,必须装设防护面板。 2.8分配电箱内必须分色接线(相线顺序:黄绿红,零线:蓝色,接地:双色) 分路透睛圖斷編离开关配电箱杀统图

3. 开关箱 3.1动力开关箱与照明开关箱必须分开设置。 3.2每台用电设备必须由各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 3.3开关箱漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间不大于0.1秒。 3.4开关箱安装高度必须统一,固定式距地面中心高应为 1.4 -1.6米,移动式为0.8-1.6 米。 3.5开关箱尺寸为350 X500mm,中天标识尺寸为180 X180mm,字体为50 X50mm。 3.6除以上所述外,其它设置参照分配电箱进行策划 4. 配电室(总配电箱) 4.1配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于 1.5m,双列面对面布置不小于2m。

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

施工现场临时用电标准化建设

施工现场临时用电标准化建设 根据建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和中国建筑第二工程局有限公司《施工现场设施与安全防护标准化图集》2012版中规定:施工现场临时用电的配电系统要做到“三级配电,逐级保护”。这既有利于现场电气系统的维护,同时也能促进施工现场的文明施工、安全生产和标准化管理。 一、 三级配电逐级保护 (1) “三级配电” 根据上叙标准、规范和手册要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱(指设置室内或洞内的总配电屏)下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 (2)“逐级保护” 主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在总配电箱和二级配电箱内再加装一级漏电保护器,总体上形成逐级保护。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不要求太高,其漏电动作电流和动作时间应大于后面的第二级和第三级保护,这两级保护主要提供间接保护和防止漏电火灾,如果选用参数过小就会导致误动作影响正常生产。分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。 人体对电击的承受能力,除了和通过人体的电流大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关。根据这一理论,国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA.s,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s 之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。 分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s 限值)。 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 电源或配电室 总配电箱 分配电箱 分配电箱 分配电箱 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 距离不得超 过3m 距离不得超过30m 靠近电源 设在用电设备或符合相对集中的区域 埋地深度不应小于 0.7m 或架空高度不应小于4m

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五” 推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005 标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251 .4 对建筑工地用成套设备(ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为 PE 线进箱体的连接点,1 个为 重复接地的连接点 (四)电器元件应选用符合GB/14048 .2-2001 、GB6829 以及

JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L )透明漏电开关或LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S 。最好选用额定漏电动作电流75-150mA ,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S ,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电标准化实施方案

施工现场临时用电标准 化实施方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

施工现场临时用电标准化实施方案我公司生产的特点是点多面广,施工工期不固定,现场迁移频繁,为此就造成了施工现场临时用电的不安全行为。近年来,随着从国家层面对安全生产的日益重视,事故成本越来越高。为提高我公司施工现场临时用电的规范、安全化、标准化,杜绝临时用电事故与临时用电事故隐患,保证安全生产,特制定本方案。 一、领导组 组长: 付组长: 成员: 办公室: 二、制定依据: 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 5、《山西省建筑工程施工安全管理标准》DBJ04-253-2007 6、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003

三、目标 1、施工现场临时用电事故为0. 2、施工现场临时用电重大事故隐患为0 3、施工现场临时用电规范化、标准化达85%。 四、实施步骤 1、作业准备及培训学习 2017年12月至2018年3月底。 定制统一标准的配电箱(柜)及配电柜防护棚,责任单位:机电科、供应科。 对各项目部经理、副经理、技术人员、电工、专(兼)职安全员进行JGJ46-2005标准、本方案及相关知识的培训。责任单位:职工学校。 2、实施阶段 (1)2018年4月1日开始,工程公司所有用电设备5台以上或用电负荷50KW以上的新开工程、复工工程,必须上报安监处。 (2)安监处负责组织相关科室及人员对开(复)工项目的临时用电标准化进行验收,通过验收方可开(复)工。 (3)安监处负责组织相关科室及人员对施工现场临时用电情况进行不定期检查、评估。对不符合对标准的施工现场责令整改。 五、施工现场临时用电标准 (一)总体要求 1、三级配电

施工现场临时用电标准化实施方案

施工现场临时用电标准化实施方案 我公司生产的特点是点多面广,施工工期不固定,现场迁移频繁,为此就造成了施工现场临时用电的不安全行为。近年来,随着从国家层面对安全生产的日益重视,事故成本越来越高。为提高我公司施工现场临时用电的规范、安全化、标准化,杜绝临时用电事故与临时用电事故隐患,保证安全生产,特制定本方案。 一、领导组 组长: 付组长: 成员: 办公室: 二、制定依据: 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 5、《山西省建筑工程施工安全管理标准》DBJ04-253-2007 6、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003 三、目标 1、施工现场临时用电事故为0. 2、施工现场临时用电重大事故隐患为0 3、施工现场临时用电规范化、标准化达85%。

 五、施工现场临时用电标准 (一)总体要求 1、三级配电 三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

临时用电安全管理制度 第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条本制度管理范围为佳龙石化纺纤有限公司各单位及正式运行电源上所接的一切临时电源。 第三条临时用电审批程序 1、本公司内部的临时用电,由需用电部门持有关证明到电气主管部门办理临时用电作业许可证; 2、本企业以外单位及施工单位所需临时用电时,必须由施工单位向电气主管部门提出临时用电申请,由部门领导或主管批准后组织实施; 3、临时用电作业许可证一式三联,第一联由用电申请单位留存,第二联由施工单位持有,第三联由电气部门留存; 4、在用火管理范围内的临时用电,用电单位必须先办理施工地点及电源箱处的用火许可证,然后再申办临时用电作业许可证。 第四条临时用电作业许可证时限必须与用火作业许可证时限一致。 第五条临时用电的管理由电气主管部门确定的专人负责。每天进行一次巡回检查,要认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施的完好。

第六条对现场临时供电盘、箱进行统一编号,加锁保护;对外来施工单位的临时用电应进行计量管理。 第七条现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责。电气主管部门不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,逾期不改,予以停止供电。 第八条临时供电安全技术要求 1、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施; 2、现场临时用电供电设施的停送电及现场临时用电安装和拆除,必须由电气主管部门专业人员负责操作; 3、临时供电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏动作的漏电保护器,移动式电动工具、手持式电动工具,应加装单独的电源开关和保护,严禁一台开关接两台及以上的电动设施; 4、临时线架空时,施工区域内部的低于2.5米,跨道路时不得低于5米;不允许用金属管作电线支撑物,地面敷设时必须穿管保护;电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米,且沿线必须设安全标志; 5、室外的临时用电开关需有防雨措施,开关安装离地面高度不得低于1.3米; 6、在塔、釜、槽、罐等金属设备内及特别潮湿的场所作业装设的临时照明,安全电压不得超过12伏;其他场所临时照明行灯电压不得超过36 伏;