当前位置:文档库 › C20小石子砼配合比设计计算书

C20小石子砼配合比设计计算书

C20小石子砼配合比设计计算书
C20小石子砼配合比设计计算书

C20小石子砼配合比设计

适用部位:路基防护小型预制块

设计单位:***

设计负责人:***

技术负责人:****

****连盐高速公路

****项目经理部中心试验室

二零零五年四月一日

江苏省*** 高速公路连云港市段工程项目

承包单位:**** 合同号:****

监理单位:常州市交通监理咨询有限公司编号:试—063

承包人申报表(通用)

A-27

C20小石子砼配合比设计计算书

一、设计依据

依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94,《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85,《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000及招标文件有关条文。

二、设计要求及使用部位

1、设计砼抗压强度:20MPa。

2、设计砼坍落度:10mm~30mm。

3、使用于路基防护小型预制块。

三、组成材料

1、水泥:山东沂州水泥集团总公司生产的“沂州”牌P.o32.5级普通硅酸盐水泥,密度Pc=3100kg/m3。

2、碎石:采用大岛山片石加工的5-16mm连续级配碎石,表观密度ρg =2670kg/cm3。

3、砂:采用山东郯城生产的优质中砂,细度模数mx=2.7,表观密度ρs=2640kg/m3。

4、水:地下水,ρw=1000kg/m3。

四、设计步骤

1、计算砼配制强度(f cu.o)

设计要求砼强度f cu.k=20Mpa,无历史资料查《招标文件范本》410-37,标准差σ=5.0 Mpa。

计算砼配制强度f cu.o = f cu.k +1.645σ=28.2 Mpa

2、计算水灰比(W/C)

(1)按强度要求计算水灰比

a ) 计算水泥实际强度(f ce ),水泥等级f ce .k =32.5 Mpa 富裕系数γc =1.13

水泥实际强度:f ce =γc ·f ce .k =1.13×32.5=36.7 Mpa b) 计算水灰比:W/C =αa ·f ce /(f cu .o +αa ·αb ·f ce )

=0.46×36.7÷(28.2+0.46×0.07×36.7) =0.57

(2)按耐久性校核水灰比,符合《招标文件范本》410-8有关要求,水灰比采用W/C=0.57。

3、选定单位用水量(m wo )

T=10mm~30mm ,碎石最大粒径为16mm 选定单位用水量:m wo =200kg/m 3 4、计算单位水泥用量(m C0)

(1) m C 0= m wo /(W/C )=200/0.57=351kg/m 3

(2) 按耐久性校核水泥用量符合《招标文件范本》410-8有关要求。 5、选定砂率:查《招标文件范本》表410-10选βs=39%。 6、采用体积法计算砂石用量

m C o /ρc + m wo /ρw + m S o /ρS + m go /ρg +0.01a=1 m S o /( m S o + m go ) =0.39

解得:m S o =702kg/m 3 m go =1097 kg/m 3 7、计算得初步配合比

m C0:m w0:m S0:m g 0 = 351:200:702:1097 = 1:0.57:2.00:3.13

三、配合比设计

1、计算初步配合比

计算水泥混凝土配置强度(fcu.0)=28.2 MPa

计算水灰比(w/c)=0.57

选定单位用水量=200kg/m3计算单位水泥用量=351kg/m3

选定砂率=39%

计算单位细集料用量=702 kg/m3

计算单位粗集料用量=1097kg/m3

初步配合比为:水泥:水:细集料:粗集料=351:200:702:1097

2、调整工作性,提出基准配合比

计算水泥混凝土试拌水泥混凝土拌和物30.0 L,各种材料用量

水泥:10.53kg 砂:21.06kg

粗集料:32.91kg 水:6.00kg

调整工作性:

按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性、保水性、坍落度。坍落度测定值为25mm。粘聚性和保水性亦良好,满足施工和易性要求。

提出基准配合比:

经过工作性调整,确定基准配合比为:

水泥:水:细集料:粗集料=351:200:702:1097

3、检验强度及确定试验室配合比

常规C20,C25,C30混凝土配合比计算书

常规C20、C25、C30混凝土配合比 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。 3、满足混凝土使用要求的耐久性。 4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。 从表面上看,混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率。 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k 划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 1常用等级: C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg

配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。 水工建筑物大体积混凝土普遍采用90d或180d龄期,故在C符号后加龄期下角标,如C9015,C9020指90d龄期抗压强度标准值为15MPa、20MPa的水工混凝土强度等级,C18015则表示为180d龄期抗压强度标准值为15MPa。 3 计量单位的变化 过去我国采用公制计量单位,混凝土强度的单位为kgf/cm2。现按国务院已公布的有关法令,推行以国际单位制为基础的法定计量单位制,在该单位体系中,力的基本单位是N(牛顿),因此,强度的基本单位为1 N/m2,也可写作1Pa。标号改为强度等级后,混凝土强度计量单位改以国际单位制表达。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以 1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”或“兆帕”。

C40P8配合比计算书

C40P8 混凝土配合比设计方案一 1、确定混凝土配制强度(0,cu f ): ≥0,cu f =+σ645.1,k cu f 40+1.645×5=48.225(MPa) 2、确定混凝土水胶比(W/B ): W/B=ce b a cu ce a f f f ???+ααα0, =(0.53×49.0×0.85)/(48.225+0.53×0.20×49.0 ×0.85) =0.42 3.、确定混凝土用水量(m wa ) 碎石粒径5-25mm ,坍落度设计230mm ,用水量 m w0=(230-90)/20×5+215=250kg/m 3。 混凝土外加剂高效减水剂的减水率β=27%, m wa =250×(1-27%)=182.5 kg/m 3,取183kg/m 3。 4、计算胶凝材料用量(m c0) m c0=c w m c /=183/0.42=436(kg/m 3) 根据以往经验粉煤灰直接取代水泥掺量为20%,按着直接取代计算;

m粉煤灰1=436×20%=87(kg/m3) m水泥1=436-87=349 (kg/m3) 抗渗等级为P8,膨胀剂采用中铝聚能MPC聚合物纤维低碱膨胀剂掺量为5%,由于膨胀剂有较高的活性,水泥用量又不少于300Kg/m3,膨胀剂分别取代水泥和粉煤灰。 m膨胀剂= 436×5% = 22(kg/m3) m粉煤灰= 87×(1-5%)= 83(kg/m3) m水泥= 349×(1-5%)= 331(kg/m3) 5、为了满足混凝土现场施工良好的和易性、黏聚性,天然砂 中的含石量另计算,混凝土砂率取41%,混凝土容重设定为2410kg/m3 计算砂石用量: 436+m s0+m g0+183=2410 m s0/( m s0+m g0)= 41% 计算得到 m s0=734 (kg/m3) m g0=1057 (kg/m3) 6、计算高效减水剂用量,掺量为1.8%

mpa水泥混凝土配合比设计书

m p a水泥混凝土配合比 设计书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

抗折水泥混凝土配合比设计书 1、材料说明 原材料: 霸道牌普通硅酸盐水泥P·级,机制砂,细度模数为;碎石-31.5mm,表观密度为2.499g/cm3;水,自来水;详见试验报告; 依据公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003 设计抗折强度为中等交通 2、计算水泥混凝土配制强度(fc) 1) fc=fr/+ts= fc:配制28天弯拉强度的均值(Mpa) fr:设计弯拉强度标准值(Mpa) cv:按表取值 s: 无资料的情况下取值8% t: 按表取值 2)水灰比(W/C)的计算 W/C=fc+ fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa) 查表确定砂率(βs )= 33% 3)确定单位用水量(mwo)根据施工条件出机坍落度宜控制在10—40mm Wo=++11.27c/w+=140g/m3 Sl: 坍落度(mm)取值20 Sp: 砂率(%) C/w: 灰水比

4)确定单位水泥用量(mco) C0=(c/w)wo=350 5)计算粗集料用量(mgo)、细集料用量(mso) 将上面的计算结果带入式中 mco+mwo+mso+ mgo=2450 βs=mso÷(mso+ mgo)×100 砂(mso)用量为647 kg/m3,碎石(mgo)用量1313 kg/m3; 初步配合比为水泥:砂:碎石= 1 :: 水灰比= 3、调整工作性,提出基准配合比 1)计算水泥混凝土试拌材料用量: 按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物 30 L ,各种材料用量为: 水泥= 10.5 kg 水= 4.2 kg 砂= 19.41kg 碎石= 39.39 kg 2)调整工作性 按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性,保水性,坍落度。坍落度测定值为18mm ,粘聚性和保水性良好,坍落度符合规范要求,在基准配合比的水灰比上下浮动试配三种水灰比的试件。 4、检查强度及确定试验室配合比

C25喷射混凝土配合比设计计算书

设计说明 1、试验目的: 云南省都香高速公路守望至红山段A7合同段C25喷射混凝土配合比设计,主要使用于洞口坡面防护、喷锚支护等。 2、试验依据: 1、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 2、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011) 3、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 4、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002) 5、《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002) 6、《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009) 7、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 8、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 试验的原材料: 1、水泥:采用华新水泥(昭通)有限公司生产的堡垒牌普通硅酸盐水泥。 2、粗集料:粗集料采用昭通市鲁甸县水磨镇圣源石材场生产的5mm-10mm 的连续级配碎石; 3、细集料采用昭通市鲁甸县水磨镇圣元砂石料场生产的II类机制砂。 4、外加剂:采用北京路智恒信科技有限公司聚羧酸LZ-Y1型,掺量采用%。 5、速凝剂:采用北京路智恒信科技有限公司LZ-AP2液体无碱速凝剂掺量采 用% 6、水:昭通市鲁甸县都香A7标地下水。 C25喷射混凝土配合比设计计算书 1.确定混凝土配制强度(f cu,o)

在已知混凝土设计强度(f cu,k)和混凝土强度标准差(σ)时,则可由下式计算求得混凝土的配制强度(f cu,o),即 f cu,o= f cu,k+σ 根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)的规定,σ=5 f cu,o= f cu,k+σ =25+×5 = 2-2、计算混凝土水胶比 已知混凝土配置强度f cu,o=(Mpa),水泥实际强度f ce=(Mpa) 采用回归系数按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)表得 a a=,a b= W/B=a a×f b÷(f cu,O+a a×a b×f b)=×÷+××= 注:f b=γf×γs×f ce= ××=(Mpa) 2-3、确定水胶比 混凝土所处潮湿环境,无冻害地区,根据图纸设计及《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)的规定,允许最大水胶比为,计算水胶比为,不符合耐久性要求,采用经验水胶比 3、确定用水量(W0),掺量采用%,减水率为:20% 代入公式计算m wo=m′wo×(1-)=246×(1-20%)=197( kg/m3) 4.计算水泥用量(C0) C O=W O/W/C=197/=470kg/m3 5.确定砂率(S p) 根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)的规定,砂率选用50%,符合规范中混凝土骨料通过各筛经的累计质量百分率要求。 6.计算砂、石用量(S0、G0) 用容重法计算,根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086 -2015)的规定,喷射混凝土的体积密度可取2200~2300 kg/m3,取容重为2300 kg/m3已知:水泥用量C O=470 kg/m3,水用量W0=197 kg/m3

C30路面混凝土配合比设计书

试验报告(30Mpa路面混凝土) ×××××××××试验室×××××××××工地试验室

水泥混凝土组成设计报告 工程名称:××××××××× 设计标号:30Mpa 使用部位:混凝土路面 组成设计单位:××××××××× 设计计算者: 复核者: 技术负责人

C30路面混凝土配合比设计书 1、设计要求: 滦平县2018年贫困村道路改造提升路面用混凝土,要求混凝土强度标准值f r为4.5MPa,混凝土抗弯拉强度样本标准差S为0.5(n=10)混凝土由机械搅拌并振捣,采用小型机具施工,施工要求坍落度为10-40(mm);试验室设计坍落度采取70-90(mm)。 2、组成材料: 水泥采用唐山宇峰水泥有限责任公司滦平分公司的普通硅酸盐水泥P.O42.5,实测28天抗折强度8.0MPa,水泥密度ρc=3100kg/m3;砂采用滦河中砂表观密度ρs=2701kg/m3,细度模数2.86;碎石采用滦平县西井沟碎石4.75-31.5(mm),表观密度ρg=2792kg/m3,振实密度ρgh=1701kg/m3;水:自来水。 3、设计计算: 1)计算配制弯拉强度(f cu,n) 依照规范:该公路属于四级乡村道路,保证率系数t=0.29。变异系数中高,所以取C y=0.15。 根据设计要求f r=4.5MPa: f c=[f r/(1-1.04C f)]+t.s=[4.5/(1-1.04×0.15)]+0.29×0.5=5.48 2)计算水灰比W/C。 抗弯拉强度水灰比。由所给资料:水泥实测抗折强度f s=8.0MPa。计算得到的混凝抗弯拉强度f c=5.48MPa,粗集料为碎石:

混凝土配合比计算计算书

混凝土配合比计算计算书 依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。 一、混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: f cu,o≥ f cu,k+1.645σ 式中: σ----混凝土强度标准差(N/mm2).取σ = 6.00; f cu,0----混凝土配制强度(N/mm2); f cu,k----混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取f cu,k = 50.00; 经过计算得:f cu,0 = 50.00 + 1.645 × 6.00 = 59.87(N/mm2)。 二、水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: W/C=αa×f ce/(f cu,0+αa×αb×f ce) 式中: αa,αb──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取αa = 0.46,αb = 0.07; f ce──水泥28d 抗压强度实测值(MPa),取59.33; 经过计算得:W/C=0.46 × 59.33/(59.87 + 0.46 × 0.07 × 59.33) = 0.44。 实际取水灰比:W/C=0.44. 三、用水量计算: 每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定: 1 干硬性和塑性混凝土用水量的确定: 1) 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下表选取:

2) 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。 2 流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算: 1) 按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 2) 掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算: m wa= m w0(1-β) 式中:m wa──掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg); m w0──未掺外加剂时每立方米混凝土的用水量(kg); β──外加剂的减水率,取β=10.00%。 3) 外加剂的减水率应经试验确定。 由于混凝土水灰比计算值小于0.40,所以用水量取试验数据m w0=215.00kg。 m wa=215×(1-0.10)=193.50kg。 四、水泥用量计算: 掺粉煤灰混凝土的基准水泥用量可按下式计算: m c0= m w0/(W/C) 经过计算,得m c0=215.00/0.40 = 537.50(kg) 粉煤灰的取代率(βc),查<<建筑施工计算手册>>表10-31,取15.00%。 掺粉煤灰混凝土的水泥用量m c,按下式计算: m c= m co(1-βc) 经过计算,得m c=537.50 ×(1 - 15.00%)=456.88(kg)。 五、粉煤灰用量计算:

C45混凝土配合比计算书

C45混凝土配合比计算书 一、设计依据 TB 10425-94《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 JGJ 55- 2011《普通混凝土配合比设计规程》 TB 10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB 10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》设计图纸要求 二、技术条件及参数限值设计使用年限: 100 年;设计强度等级: C45; 要求坍落度:160~200mm; 胶凝材料最小用量 340 kg/m3; 最大水胶比限值: 0.50; 耐久性指标:56d电通量v 1200C 三、原材料情况 1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,P?0 42.5 2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司, F类H级 3、砂子:中砂 4、碎石:5~ 31.5mm连续级配碎石,5~ 10mm由石场生产;10~

2 0 mm由石场生产;16~ 31.5mm由石场生产;掺配比例 5~ 10mm 为 30%; 10~20mm 为 50%; 10~31.5mm 为 20% 5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂 6、水:混凝土拌和用水(饮用水) 四、设计步骤 (1)确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ5— 2011、《铁路桥涵工程施 工质量验收标准》 TB 10415-2003,混凝土的配制强度采用下式确 定: (2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》TB10005-2010规定,根据现场情况: 1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。 2、环境作用等级:L1、L2、L3 H2、H 3、H4。 3、粉煤灰掺量要求:水胶比W 0.50,粉煤灰掺量要求为W 30%。 4、含气量要求:混凝土含气量在 2.0%?4.0%范围内。 5、水胶比要求:胶凝材料最小用量340Kg/m3,最大水胶比限值:0.50。(3)初步选定配合比 1、确定水胶比 1)水泥强度 fee二rcfce,g=1.16x 42.5=49.3(MPa) (2)胶凝材料强度 fb=rfrsfce=0.75 X 1.00 x 49.3=37.0(MPa) 根据混凝土耐久性设计规范确定,水胶比取0.43,即W/B=0.43;

4.5MPa水泥混凝土配合比设计书

抗折水泥混凝土配合比设计书 1、材料说明 原材料: 霸道牌普通硅酸盐水泥P·级,机制砂,细度模数为;碎石-31.5mm,表观密度为2.499g/cm3;水,自来水;详见试验报告; 依据公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003 设计抗折强度为中等交通 2、计算水泥混凝土配制强度(f c) 1)f c=fr/+ts= fc:配制28天弯拉强度的均值(Mpa) fr:设计弯拉强度标准值(Mpa) cv:按表取值 s: 无资料的情况下取值8% t: 按表取值 2)水灰比(W/C)的计算 W/C=fc+ fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa) 查表确定砂率(βs )=33% 3)确定单位用水量(m wo)根据施工条件出机坍落度宜控制在10—40mm Wo=++11.27c/w+=140g/m3 Sl: 坍落度(mm)取值20 Sp: 砂率(%) C/w: 灰水比

4)确定单位水泥用量(m co) C0=(c/w)wo=350 5)计算粗集料用量(m go)、细集料用量(m so) 将上面的计算结果带入式中 m co+m wo+m so+ m go=2450 βs=m so÷(m so+ m go)×100 砂(m so)用量为647 kg/m3,碎石(m go)用量1313 kg/m3; 初步配合比为水泥:砂:碎石= 1 :: 水灰比= 3、调整工作性,提出基准配合比 1)计算水泥混凝土试拌材料用量: 按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物30 L ,各种材料用量为: 水泥=10.5 kg 水=4.2 kg 砂=19.41kg 碎石=39.39 kg 2)调整工作性 按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性,保水性,坍落度。坍落度测定值为18mm ,粘聚性和保水性良好,坍落度符合规范要求,在基准配合比的水灰比上下浮动试配三种水灰比的试件。 4、检查强度及确定试验室配合比

C35混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单 第 1 页共 5 页 C35混凝土配合比计算书 一、设计依据 TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 TB 10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB 10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》设计图纸要求 二、技术条件及参数限值 设计使用年限:100年; 设计强度等级:C35; 要求坍落度:160~200mm; 胶凝材料最小用量340 kg/m3; 最大水胶比限值:0.50; 耐久性指标:56d电通量<1200C;

第 2 页共 5 页 三、原材料情况 1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,P·O 42.5(试验报告附后) 2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司,F类Ⅱ级(试验报告附后) 3、砂子:(试验报告附后) 4、碎石: 5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm由石场生产;10~20mm 由石场生产;16~31.5mm由石场生产;掺配比例5~10mm 为30%;10~20mm 为50%;10~31.5mm为20%(试验报告附后) 5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂(试验报告附后) 6、水:混凝土拌和用水(饮用水)(试验报告附后) 四、设计步骤 (1)确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2011、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003,混凝土的配制强度采用下式确定: ) (a 2. 43 0.5 645 .1 35 645 .1 , 0, cu MP k fcu f= ? + = + ≥σ (2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》TB10005-2010规定,根据现场情况: 1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。 2、环境作用等级:L1、L2、H1、H2、T2。 3、粉煤灰掺量要求:水胶比≤0.50,粉煤灰掺量要求为≤30%。 4、含气量要求:混凝土含气量在2.0%~4.0%范围内。 5、水胶比要求:胶凝材料最小用量340Kg/m3, 最大水胶比限值:0.50。 (3)初步选定配合比 1、确定水胶比 (1)水泥强度 f ce =r c f ce , g =1.16×42.5=49.3(MPa) (2)胶凝材料强度

混凝土配合比设计作业指导书.docx

混凝土配合比设计作业指导书 混凝土配合比设计作业指导书 1、基本规定 1.0.1 、混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久 性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别 符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081 和《普通混凝土长期性能和耐久性 能试验方法标准》 GB/T50082 的规定。 1.0.2 、混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标 准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5% ,粗骨料含水率应小于0.2% 。 1.0.3 、混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。 1.0.4 、混凝土的最小胶凝材料用量应符合表 1.0.4 的规定,配制 C15 及其以下 强度等级的混凝土,可不受表 3.0.4 的限制。 表 1.0.4混凝土的最小胶凝材料用量 最大水胶比3) (kg/m 最小胶凝材料用量 素混凝土钢筋混凝土预应力混凝土 0.60250280300 0.55280300300 0.50320 ≤ 0.45330

1.0.5 、矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-1 的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-2 的规定。 - 1 - 混凝土配合比设计作业指导书 表 1.0.5-1钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 矿物掺合料种类水胶比最大掺量( %) 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 粉煤灰≤ 0.4045 ≤≤ 35 > 0.40≤4030≤ 粒化高炉矿渣粉0.40≤6555 ≤≤ > 0.40≤5545≤ 钢渣粉-30 ≤20≤ 磷渣粉-≤3020≤ 硅灰-≤1010≤ 复合掺合料0.406050≤ ≤≤ > 0.4050 ≤40≤ 注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿 物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20% 计算混合材和矿物掺合料用量之和; ②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%; ③ 复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。 表 1.0.5-2预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 矿物掺合料种类水胶比最大掺量(%) 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 粉煤灰≤ 0.40≤35≤ 30 > 0.40≤2520 ≤

C35混凝土配合比设计计算书

C35混凝土配合比设计计算书 一、组成材料: 水泥:盾牌P.O42.5级水泥; 砂 :细砂; 碎石:碎石5mm-10mm;碎石10mm-20mm; 水:饮用水。 二、设计要求 陕西省某桥梁工程桥墩盖梁用钢筋混凝土(受冰雪影响),混凝土设计强度等级为C35,强度保证率为95%。混凝土由机械拌和、振捣,施工要求坍落度为35~50mm。 三、计算初步配合比 1、计算混凝土配制强度(fcu,o) 根据设计要求强度等级,强度标准差,计算得该混凝土的试配强度为: 2、计算水灰比(W/C) 根据(JGJ55-2000)配合比设计规程 ; 混凝土所处环境为受冰雪影响,其最大水灰比为0.5,按照强度计算的水灰比结果符合耐久性的要求,故取计算水灰比W/C=0.49 3、确定混凝土的单位用水量(mwo) 根据拌和物坍落度及碎石最大粒径选择单位用水量 4、计算每方混凝土水泥用量(mco) 符合耐久性要求的最小水泥用量为,所以取按强度计算的单位水泥用量 5、选定砂率() 根据水灰比0.49和碎石的最大粒径20mm,选定砂率为34%。 6、计算砂石及外加剂用量(mso、mgo) 质量法:

; 7、初步配合比: 四、进行试配、调整及确定配比 1、确定基准配合比 按计算初步配合比试拌40L混凝土拌和物,各种材料用量为: 水 泥:398×0.04=15.92(kg) 水:195×0.04=7.80(kg) 砂:651×0.04=26.04(kg) 碎石:1156×0.04=46.24(㎏) 碎石:小碎头:46.24*35%=16.18(㎏); 大碎头:46.24*65%=30.06(㎏) 2、试验中配合比 考虑到砂子中含有3%的水,故而需要做调整 水泥:15.92(kg) 砂子:26.04*(1+3%)=26.82(kg) 小碎石:16.18(kg) 大碎石:30.06(kg) 水:7.80-26.82*3%=7.00(kg)

C55配合比计算书

徐州市城市轨道交通1号线 一期工程02分部工程 混凝土配合比申报材料 使用部位:明柱等 强度等级: C55 配合比报告编号: 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司试验室 二O一七年六月二十五日

C55混凝土配合比设计说明 一、工程名称 徐州市城市轨道交通1号线一期工程02分部工程 二、环境条件等级 Ⅰ- B 三、设计目的 保证混凝土强度及耐久性满足结构设计要求,工作性能满足施工工艺要求,经济合理。 四、技术指标 1、强度等级:C55; 2、坍落度要求:160mm-200mm; 3、使用年限级别:100年; 五、设计依据 1、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010) 2、JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》; 3、GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》; 5、《招标文件范本》中有关规定。 六、原材料技术标准 水泥:GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 砂石:JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及验收方法标准》 粉煤灰:GB/T 1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 矿粉:GB/T 18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 外加剂:GB 8076-2008《混凝土外加剂》 水:JGJ 63-2006《混凝土用水标准》 七、混凝土配合比设计参数 1、最大水胶比:C55≤0.36; 2、最小胶凝材料用量:380kg/m3;最大胶凝材料用量:500kg/m3; 3、坍落度: 160-200mm; 八、所用原材料 1、水泥:淮海中联水泥 P.O52.5;

混凝土配合比设计的步骤

混凝土配合比设计的步骤 (1)初步配合比的计算 按照已选择的原材料性能及混凝土的技术要求进行初步计算,得出“初步配合比”; (2)基准配合比的确定 经过试验室试拌调整,得出“基准配合比”; (3)实验室配合比的确定 经过强度检验(如有抗渗、抗冻等其他性能要求,应当进行相应的检验),定出满足设计和施工要求并比较经济的“试验室配合比”(也叫设计配合比); (4)施工配合比 根据现场砂、石的实际含水率,对试验室配合比进行调整,求出“施工配合比”。 ㈠初步配合比的计算 1)确定配制强度 2)初步确定水灰比值(W/C ) 3)选择每1m3混凝土的用水量(W0) 4)计算混凝土的单位水泥用量(C0) 5)选取合理砂率Sp 6)计算1m3混凝土中砂、石骨料的用量 7)书写初步配合比 (1)确定配制强度(fcu,o) 配制强度按下式计算: σ 645.1..+=k cu v cu f f (2)初步确定水灰比(W/C) 采用碎石时: ,0.46( 0.07)cu v ce C f f W =- 采用卵石时: ,0.48( 0.33)cu v ce C f f W =- (3)选择单位用水量(mW0) ①干硬性和塑性混凝土用水量的确定 a. 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种、粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量可按表4-20(P104)选取。 b. 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量,应通过试验确定。 ②流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤进行 a. 以表4-22中坍落度90mm 的用水量为基础,按坍落度每增大20mm 用水量增加5kg ,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; b. 掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算: (1) w wo m m αβ=-

CCCC混凝土配合比设计计算书

C C C C混凝土配合比设 计计算书 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C50 使用部位:墩身、横梁1.计算混凝土配制强度: fcu,k=fcu,o+*σ=50+*6= 2.计算水灰比: w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce) =*45/( +**45) = αa,αb为回归系数,中砂取αa为,αb为 3.计算水泥用量: 取用水量为Wo= 170 kg/m3 Co /′=Wo/( w/c)= 170/=500 Co = Co/ *()=425 Ko= Co/-Co = 500-425=75 4.计算混凝土砂、石用量: Co+So+Go+Wo+Xo+Ko=Cp

So/( So+ Go)*100%= Sp 假定混凝土容重为2430 kg/m3 选取混凝土砂率为40% Co+So+Go+Wo+Fo=2430 ① So/( So+ Go)*100%=40% ② 由①、②两式求得So=701,Go=1051 式中 Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg); Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg); So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg); Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg); Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg); Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg); Ko ………每立方米混凝土中矿粉用量(kg); Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg) Sp ………砂率(%) 5.计算理论配合比:

Co:So :Go :Wo :Xo :Ko=425:701:1051:170::75 =::::: 6.确定施工配合比: 经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2431 kg/ m3 Co 1:So 1 :Go 1 :Wo 1 :Xo 1 :Ko 1 =425:701:1051:170::75 =::::: 依据标准:JGJ55-2000 批准:审核:计算: 混凝土配合比设计计算书 混凝土标号:C40 使用部位:墩身 7.计算混凝土配制强度: fcu,k=fcu,o+*σ=40+*6= 8.计算水灰比: w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce) =*( +** = αa,αb为回归系数,中砂取αa为,αb为

混凝土配合比计算公式

举个例子说明: C35砼配合比设计计算书 工程名称:XX (一)原材情况: 水泥:北水P.O 42.5 砂:怀来澳鑫中砂粉煤灰:张家口新恒n级 石:强尼特5?25mm碎石外加剂:北京方兴JA-2防冻剂 (二)砼设计强度等级C35, feu , k取35Mpa,取标准差(T =5 砼配制强度feu , o= feu , k+1.645

配合比计算书

C15水泥混凝土配合比计算书(石华线) 一、砼配合比设计依据 1、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011) 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 二、设计要求 1、设计砼强度等级:15Mpa; 2、设计砼坍落度要求:30-50mm 三、拟使用工程项目和部位 垫层等 四、原材料技术要求 1、粗集料产地及规格:常山飞锥石场4.75-26.5mm碎石(4.75-16mm: 9.5-26.5mm=50%: 50%); 2、细集料产地及规格:中粗砂; 3、水泥厂家及规格:江山虎P .C32.5; 4、水:符合饮用水标准; 五、配合比设计过程: 1、计算配制强度f eu,。 f cu,o》f cu,k+1.645 冷=15+1.645 冰=21.6 (Mpa) 式中:f cu,k —砼设计强度;(T —均方差 2、计算水胶比W/B 水泥28天胶砂抗压强度f b =f ce=36.4 (Mpa) W/B =( a x f b)/(f cu,o+a* a x f b) =(0.53X 36.4)/(21.6+0.53X 0.20X36.4) =0.76 式中:a、a-回归系数,按本规程第5.1.2条规定取值。 根据混凝土耐久性要求及经验,确定水胶比W/B =0.61。

3、确定用水量m wo 为满足施工要求,确定单位用水量为:m w0 = 168 (kg/m3) 4、确定水泥用量m bo m bo= m wo/ (W/B)=168/0.61=275 (kg/m3) 5、确定砂率B s 根据碎石最大公称粒径为26.5mm,水胶比为0.61,查5.4.2表及根据经验确定砂率B s=35% 6、计算粗、细集料用量(采用质量法:假设砼的湿表观密度为2400kg/m3) 3 m s0+ m go+m b0+ m w0=2400 (kg/m ) m so/( m so+ m g0)=35% 所以,细集料用量:m s°=710 (kg/m3) 粗集料用量:m go=121O (kg/m3) 7、确定初步试验配合比: 水泥:水:砂:碎石=298:182:710: 1210 (kg/m3) = 1:0.61:2.38:4.06 经试拌,粘聚性和保水性良好,坍落度为80mm,满足坍落度70-100mm 的要求,砼湿表观密度为2410kg/m3与假设的砼湿表观密度2400kg/m3相差未超过2%。 因此确定试验室基准配合比为: 水泥:水:砂:碎石 =298:182:710: 1210 (kg/m3) &根据基准配合比,提出其它两个水胶比配合比: W/B =0.58 B s=36% 水泥:水:砂:碎石二314:182:685:1219 (kg/m3) W/B =0.64 B s=38% 水泥:水:砂:碎石二284:182:735:1199 (kg/m3) 经试拌,两个配合比的和易性均满足要求。本试验室对三个水胶比的标准试块进行了标准养护,并取相应的28天抗压强度进行比对,结果如下:

C30混凝土配合比计算过程

C30混凝土配合比计算过程 一、设计依据 1、普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》。 2、施工图纸等相关标准。 二、设计目的和要求 1、设计坍落度180±20mm。 2、混凝土设计强度为30MPa。 三、组成材料 1、水泥:P.042.5,28d抗压强度47MPa。 2、砂:II区中砂,细度模数2.7。 3、碎石:5~25mm合成级配碎石(5~10mm;10~25mm=30%:70%)。 4、外加剂:聚羧酸高性能减水剂,掺量1.8%,减水率25%。 5、粉煤灰:F-II级粉煤灰。 6、粒化高炉矿渣粉:S95级。 7、拌和水:饮用水。 四、配合比设计计算 1、计算配制强度(fcu,0) 根据公式 fcu,0 ≥ fcu,k+1.645δ 式中:fcu,0——混凝土试配强度(MPa) fcu,k——设计强度(MPa) δ——标准差,取5 试配强度 fcu,0 = fcu,k+1.645σ = 30+1.645×5 = 38.2(MPa) 2、混凝土水胶比(W/B) W/B = ɑa×fb/(fcu,0+ɑa×ɑb×fb) 式中:ɑa,ɑb——回归系数,分别取0.53,0.20,fb——胶凝材料强度。 已知,水泥28d胶砂抗压强度为47.0MPa, 【方案一】: 粉煤灰掺量为30%,影响系数取0.75,则胶凝材料强度为:47.0×0.75=35.3MPa;【方案二】: 矿粉、粉煤灰双掺,各掺20%,影响系数:粉煤灰取0.8矿粉取0.98。则胶凝材料强

度为:47.0×0.8×0.98=36.8MPa; 由水胶比公式求得: 方案一: W/B=0.53×35.3/(38.2+0.53×0.20×35.3)=0.45。 方案二: W/B=0.53×36.8/(38.2+0.53×0.20×36.8)=0.46。 3、确定用水量 碎石最大粒径为25mm,坍落度75~90mm时,查表用水量取210kg,未掺外加剂、坍落度180mm时单位用水量为:(180-90)/20×5+210=232.5kg/m3。 掺外加剂用水量:232.5×(1-25%)=174kg/m3。 4、计算胶凝材料用量和外加剂用量 【方案一】: 水胶比为0.45,即W/B=0.45,则胶凝材料用量: B=174/0.45=387kg/m3; 粉煤灰用量:387×30%=116kg/m3; 水泥用量:387-116=271kg/m3; 外加剂用量为387×2.0%=7.7kg/m3。 【方案二】: W/B=0.46,则: B=174/0.45=378kg/m3, 粉煤灰用量:378×20%=76kg/m3; 矿粉用量:378×20%=76kg/m3; 水泥用量为378-76-76=226kg/m3; 外加剂用量为378×2.0%=7.6kg/m3。 5、确定砂率βs 由碎石的最大粒径25mm,查表JGJ55-2011表5.4.2,选取砂率为31%,在坍落度60mm 的基础上,坍落度每增加20mm,砂率增加1%。坍落度180mm的砂率为1%×(180-60)/20+31%=37% 假定C30容重2380 kg/m3,根据砂率37%,计算砂、石用量为: 方案一:砂子用量670kg/m3,石子用量1141kg/m3。

C50普通混凝土配合比设计书

C50普通混凝土配合比设计书

C50普通混凝土配合比设计书(01) 一、工程名称:滦海公路工程。 二、设计目的:C50普通混凝土配合比,坍落度140-160mm,机械搅拌,采用砼罐车运输。 三、设计依据: 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005; 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003; 《滦海公路工程两阶段施工图设计》。 四、用于部位:预制预应力混凝土组合箱梁。 五、使用原材料: 1、水泥:冀东水泥厂生产P.O42.5级水泥; 2、河砂:青龙砂厂的中砂; 3、碎石:迁安官庄子生产,采用4.75-9.5mm、9.5-19mm,掺配比例 为30%:70%的连续级配碎石; 4、水:饮用水; 5、外加剂:鑫永强建筑材料有限公司生产的高效缓凝减水剂。 六、初步计算混凝土配合比: 1、砼试配强度(f cu,o):f cu,o≥50+1.645×6=59.9Mpa。 2、水泥的富裕系数取1.06 3、水灰比的确定: w/c=αa×f ce/(f cu,o+αa×αb×f ce)=0.46×42.5×1.06/(59.9+0.46×0.07×42.5×

1.06)=0.338 αa\αb---回归系数分别为0.46、0.07。 4、单位用水量的确定:根据所要求的砼坍落度、碎石的最大粒径, 单位用水量选取230Kg/m3;该高效缓凝减水剂的减水率取28%,掺 量为0.5%,则单位用水量为165.6Kg/m3。 5、单位水泥用量:C=165.6/0.338,初步配合比水泥用量为490Kg/m3。 6、砂率的选择:为了满足砼的和易性,根据采用的原材料情况、水 灰比及以往的经验取34%。 7、计算各种材料用量,采用质量法计算: 假定容重为2480Kg/m3,则初步混凝土配合比每方用量分别为水 泥490Kg/m3、砂620Kg/m3、4.95-9.5mm碎石361Kg/m3、9.5-19mm 碎石843 Kg/m3、水166Kg/m3、高效缓凝减水剂2.45Kg/m3。 七、试拌与调整确定试验室配合比: 三个不同水灰比的每方材料用量及性能如下: 水灰比水 ( Kg ) 水 泥 ( Kg ) 砂 ( Kg ) 4.95-9.5m m碎石 (Kg) 9.5-19m m碎石 (Kg) 高效缓 凝减水 剂(Kg) 砂 率 ( %) 容 重 (Kg/m3) 坍落 度 (mm )