文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线施工组织

综合布线施工组织

综合布线施工组织
综合布线施工组织

广东省遂溪至徐闻公路项目

机电工程

综合布线施工组织设计

北京云星宇交通工程有限公司湛徐高速公路机电工程项目部

2010年4月25日

施工组织设计

一、工程概况

本工程项目分项工程名称为:湛徐高速公路机电D1合同段综合布线分项工程。

—广东省遂溪至徐闻公路项目位于广东省西南部雷州半岛上,路线经过湛江市麻章区,遂溪县、雷州市、徐闻县境内。起点始于渝湛高速公路东坡岭立交,终点与G207国道于徐闻徐城城北处相接。沿线行政区划分别隶属湛江市麻章区,遂溪县城月镇、岭北镇,雷州市沈塘镇、雷城镇,松竹镇、龙门镇、英利镇,徐闻县下桥镇、徐城镇。里程K396+500?K510+738.261,路线全长114.302km。路线总体走向程南北向。

本项目分部工程完成湛徐高速公路机电工程综合布线系统的安装与调试。

二、工程范围

湛徐高速综合布线工程主要包括:线槽安装、管道施工、线路敷设及设备安

装。

三、综合布线设备构成

施工机械:已做好了施工前的检修、维护工作。

弱电-监控-综合布线-施工组织计划详细版

施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称:云南昭通市昭阳一中视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目 施工组织计划方案

一、项目实施范围 1、项目理解 本次项目内容为云南昭通市昭阳区第一中学视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目,本标段项目建设包含以下几个子系统。 视频监控系统 入侵报警系统 2、项目进度规划要点 编制总体工作进度计划,并用工作大纲明确下达各分项,应载明的重要控制内容包括: 1)根据建设项目业主要求的目标日期,合理划分工作阶段,测算各分项设 计工作周期。 2)根据各分项的设计条件与工作时间,拟定勘察工作布置,测算、协商勘 察资料提出的时间,用进度表示出控制性工作进度。 3)各分项工作接口与互提资料。 4)明确各分项设计配备的具体人员与主要资源。 5)勘察设计成果清单计划。 具体项目进度,见总计流程图及相关分项说明。 3、人员分配规划 3.1人员分配原则 根据本项目的特点——实施信息点数较多并且工期短的特点,我们制定相应的人员分配方案。其原则如下: (1)分级制 主要分五级进行垂直管理:项目经理,技术总负责人,各工程组组长,工程现场经理,现场工程师,如图所示:

现场工程技术人员现场工程技术人员现场工程技术人员 (2)分组制 按各单体建筑进行分组。 详细组织结构和分工见后章叙述。 3.2人力资源规划要点 (1)项目经理人选要求资历深、协调能力强、大局把握能力强的人员担任。

(2)选择技术好、实施经验丰富的相关人员作为实施人员。 (3)制定人员补充计划,保证工程不因主要参与人员中途推出而受到影响。 二、设备供货流程 1、制定原则和依据 ●业主提出的工期及供货要求 ●保障产品的质量 ●保障产品的售后服务 ●与业主协调沟通总体施工进度。 ●保护重要设备物资的安全 ●安装工序上原则及依据特拟定设备物资供货实施方案 2、供货流程 3、设备交货与签收 ●设备验收前,将依据合同清单,对设备、品种、数量进行核对后,送运到合同指定的地点。 ●对于出厂设备,供方销售人员将严格按合同检查买卖双方共同核准的设备数量,保证到达需方的设备符合合同约定。 ●需方可派指定人员参加出货检查,对检查的硬件设备,和需方一道完成设备清点。 ●出货检查后,供方将检查到的所有设备,列出详细的设备检测情况一览表,

综合布线施工组织设计

目录 第1 章编制说明与编制依据 .................................... 2..第2 章工程概况 .............................................. 3...第3 章施工部署原则 .......................................... 6...第4 章施工组织 .............................................. 6...第5 章施工准备 .............................................. 8...第6 章施工配合 .............................................. 9...第7 章施工进度计划 .......................................... 1.1.第8 章主要资源计划 .......................................... 1.2.第9 章施工程序 .............................................. 1..3.第10 章主要施工方法 ........................................ 1.5.第11 章技术管理措施 ........................................ 2.4.第12 章施工技术措施 ........................................ 2.5.第13 章工期保证措施 ........................................ 2.6.第14 章质量保证措施 ........................................ 2.7.第15 章主要产品保护措施 .................................... 2..8第16 章主要施工安全措施 .................................... 2..9第17 章现场文明施工措施 .................................... 3..1第18 章综合布线系统的测试 .................................. 3..2第19 章电源系统检测 ........................................ 3.6.第20 章防雷及接地系统检测 .................................. 3..7第21 章其它弱电系统的测试................................. 3..7

综合布线系统施工图纸的识读

《综合布线系统施工图纸的识读》 1、综合布线图例符号 2、请阅读下图,完成填空内容。 CD-BD室外埋管布线,BD-FD1地板埋管布线,BD-FD2,BD-FD3建筑物墙面埋管布线,FD-TO一层为地面埋管布线,沿墙壁暗管布线到TO插座底盒;二层为明槽暗管布线方式,楼道为明装线槽或者桥架,室内沿隔墙暗管布线到TO插座底盒;三层在吊顶上暗装桥架,沿隔墙暗管布线到TO插座底盒。 (1)表示___________。 (2)表示___________,可以选择单口或双口网络插座。 (3)“—”表示__________, CD-BD为四芯单模室外光缆,BD-FD为4对双绞线电缆, FD-TO为__________。 (4)此项目用到了哪些布线方式?

3、请描述下图。 4、你知道“BV-0.45/0.75-3X2.5 CT-400x200/PVC25 WC/FC”的意义吗? BV: 0.45/0.75: 3X2.5:CT: 400x200/PVC25:WC/FC: 5、下图是42U机柜内配线架布置示意图,请完成下段填写。 机柜上部布置_______配线架, 中问布置______________,下部 布置______________配线架,适 用于网络设备比较少、比较轻的 情况。机柜内光纤配线架应靠近 网络设备,放置在网络设备的上 面或下面,以减少对光纤跳线的 长度要求。 实际工程中机柜的布置方式很 多,以保证系统正常运行、维护 方便为原则。例如,对于对温度 比较敏感的网络设备,为了避免 网络设备因过热而损坏,可以将 网营者作进线引入时,进线问的 长度根据盘留光缆络设备紧靠 机柜顶部的风扇,利用风降低网 络设备的温度,保证系统正常运 行。

网络类综合布线施工组织设计

结构化综合布线六类系统 设计方案

贰零壹伍年捌月 第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线

●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中机房室内线路采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装。室外网络传输从主楼到达另外五部分区均采用8

芯光纤并用PVC管路套装安装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并利用线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ●ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ●ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ●ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T-50312)《民用建筑电气 设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》(EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

XXX综合布线施工组织设计方案

综合布线工程 施 工 方 案 大理福致计算机有限公司

1. 工程实施计划 大理福致计算机有限公司充分认识到一个数据网络工程实施成功的标志是:按时、保质地完成一个统一的数据通信系统,而有效的工程督导是整个工程实施取得成功的关键。我公司具备一套行之有效的工程管理程序,可以保证用户网络工程按时、保质地完成。我公司将向用户提供有效的工程实施质量控制程序,确保用户业务数据网工程的质量和品质。该程序包括设计细化认证、人力资源管理、产品和材料管理、工程和技术档案管理、以及成本控制。所有相关的技术资料和操作手册将及时提供给用户有关机构的管理人员,以便他们及时掌握和了解这些技术。根据《祥云县烟草公烟站综合布线系统工程》的要求,并结合大理福致计算机有限公司在大理州内的重大工程项目中的施工经验,我们现给祥云县烟草公烟站综合布线系统工程实施的计划大纲。它包括了工程实施过程中从运输、仓储管理、施工、安装、调试、测试运行全过程的计划及工程管理的要点。 现将有关我司工程管理的主要内容作一介绍: 1.1 项目管理 在项目实施过程中,一方面需要与建设单位、各个专业施工单位进行协调,另一方面还要制定出最佳的工程进度计划,控制进度、监督质量、搞好安全生产。在不同工程阶段下资源的配置、组织与协调、质量安全生产是我公司在项目管理中的重点: 人力、财力、物力资源的调配 设计、施工、服务环节的进度监管 设计、施工、服务环节的质量监管 设计、施工、服务环节的安全监管 对遵守法律法规的管理 1.2 商务管理 取得智能弱电总包合同以后,需要及时确定选择合格的设备材料供应厂商并且向其发出定单;合格的产品、充足的供给、及时的货期是商务管理的核心。 总包合同、商品定单等文件的管理 设备供应商的制度 商品货期的制定与控制

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

综合布线施工组织设计方案

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程-网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行. 2。编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强"。同时保证周边和施工现场有良好环境.

3。施工组织设计编制技术依据 ?《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311—2003; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312—2003; ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 ?《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 ?《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92) ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168—92) ?《通信光缆的一般要求》(GB/T7427—87) ?《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB—95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程-网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1个外网(数据)、1个语音外线、1个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理.以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点.合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45铜缆跳线,长度为2—3米。

综合布线施工组织设计方案模板

综合布线施工组织 设计方案

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 ”重庆市电力公司生产用房综合布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图, 按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定, 再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据, 在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下, 对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后, 在施工过程中, 我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的, 在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作, 召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术, 力求本方案重点突出, 具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感, 针对本工程设计特点和使用功能要求, 我们编制的原则是: ”确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 ?《智能建筑设计标准》GB/T50314— ; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311- ; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312- ; ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 ?《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 ?《中国电气装置安装工程施工及验收规范》( GBJ232—90—92) ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-92) ?《通信光缆的一般要求》( GB/T7427—87) ?《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 重庆电力局生产大楼由南(A区)北( B区) 及电梯厅附近( C区) 组成”H”字结构, 大楼地上九层, 地下一层。 系统主干采用24芯OM3万兆多模光纤和三类25/50对大对数语音线缆。数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分, 方便管理, 布线系统分为内网、外网和语音网等系统, 各系统在物理上完全隔离, 保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网( 数据) 、外网( 数据) 和语音网等系统, 其中副职领导

综合布线系统施工组织计划

综合布线系统施工组织计划目录 —- 项目管理机构施工方案 ” ■ - *. ■工程质量保证体系 四.成本管理 五.安全生产文明施工措施 六.消防安全管理措施 七.工期进度保证措施 八.施工人数及主要工具 九.施工形象进度表 十.编制依据 一. 附表

一、项目管理机构 项目负责人: 商务负责人: 商务调度: 储运: 项目经理部: 施工单位负责人: 技术负责人: 现场负责人: 测试工程师: 质检工程师: 施工班组长: 现场工长: 安全员: 二、施工方案 由于中银大厦建筑面积较大,信息插座密度较高,采用的设备材料档次较高,且施工时间较短;现场中施工作业面狭小,各工程队同时作业,工种交叉作业面大,施工工序紧张,施工难度大,因此要求对施工过程合理组织、科学安排,对工序的安排要根据施工进度及时调整,同时对材料设备组织进场、工期进度、质量保证体系都提出较高的要求。 1. 本工程要求自进场十二周内竣工,根据进度要求和工序安排, 对施工过程组织如下:

1)配合结构施工作好先期布线管槽的安装、预埋。 2)各层铺设水平线。 3)铺设垂直电缆。 4)铺设垂直光缆。 5)主配线架、分配线架的安装,垂直电缆上配线架。 6)工作区子系统安装信息模块,光纤端接。 7)系统测试与调试。 8)资料汇总交验、制作竣工资料、办理工程结算。 9)系统验收、交工。 2. 按照进度要求和以上工序安排并结合现场实际对施工和技术组织措施作如下安排: 1)按照设计图纸要求的位置高度逐一的检查预留预埋的管道和线槽,对有误处及时进行调整。重点检查并确保管道和线槽内干燥,出口处光滑无毛刺,管道弯曲半径不应小于该管外径的10 倍。准确到位的检查工作将为下一步工序作好充分的准备,打下良好的基础。 2)按照设计图纸要求和国家标准、规范的要求,根据材料的数量、规格、材质组织材料设备进场。 3)水平子系统布线的技术要求:水平线子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。有 两种走线方式

综合布线施工方案

一、施工流程方案 1.1、施工内容与范围 1.1.1、实施标准与规范 本工程主要依据下列标准及文件进行设计。 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-96 《工业企业通讯接地规范》 GB579-85 《智能建筑设计规范》 DBJ08-47--95 《扩声系统的声学特性指标与测量方法》 WH01-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112 《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容 1)负责提出与系统技术方案及各子系统具体接口方案,以及与其他工程施工的接口要求和工作要求。 2)负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。 3)负责系统间和相关设备之间信息的集成与控制的实施工作,

确保实施系统的正常运行。 4)确保工程系统符合相关技术规范的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。 5)协助业主单位进行现场的组织、实施和管理工作,参与工程的质量验收和评定。 6)负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。 7)系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进行。 1.2、工程质量、安全、工期目标 根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。 系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 3)本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观

网络综合布线施工组织设计

施工组织设计目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------------------- 1. 工程名称---------------------------------------------------------------------------- 2. 工程地点---------------------------------------------------------------------------- 3. 工程内容---------------------------------------------------------------------------- 4. 工程期限---------------------------------------------------------------------------- 5. 工程质量---------------------------------------------------------------------------- 二、编织依据---------------------------------------------------------------------------- 1. 编织说明---------------------------------------------------------------------------- 2. 编织依据---------------------------------------------------------------------------- 三、施工组织部署---------------------------------------------------------------------- 四、施工组织部署---------------------------------------------------------------------- 1. 施工组织管理---------------------------------------------------------------------- 2. 质量目标---------------------------------------------------------------------------- 3. 施工现场管理目标---------------------------------------------------------------- 4. 施工协调---------------------------------------------------------------------------- 5. 施工工期---------------------------------------------------------------------------- 6. 施工顺序及验收安排------------------------------------------------------------- 五、施工准备---------------------------------------------------------------------------- 1. 技术准备---------------------------------------------------------------------------- 2. 现场准备---------------------------------------------------------------------------- 3. 劳动力组织-------------------------------------------------------------------------

综合布线施工组织设计方案1

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2003;《建筑与建筑 群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2003;《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16 —92 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 《中国电气装 置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92)《电气装置安装工程电缆线 路施工及验收规范》(GB50168-92)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427— 87)《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1 个外网(数据)、1个语音外线、1 个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理。以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24 口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点。合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45 铜缆跳线,长度为2-3 米。

综合布线施工组织设计模板

综合布线施工组织 设计

目录 第1章编制说明与编制依据 .............................. 错误!未定义书签。第2章工程概况................................................... 错误!未定义书签。第3章施工部署原则........................................... 错误!未定义书签。第4章施工组织................................................... 错误!未定义书签。第5章施工准备................................................... 错误!未定义书签。第6章施工配合................................................... 错误!未定义书签。第7章施工进度计划........................................... 错误!未定义书签。第8章主要资源计划........................................... 错误!未定义书签。第9章施工程序................................................... 错误!未定义书签。第10章主要施工方法........................................ 错误!未定义书签。第11章技术管理措施........................................ 错误!未定义书签。第12章施工技术措施........................................ 错误!未定义书签。第13章工期保证措施........................................ 错误!未定义书签。第14章质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。第15章主要产品保护措施................................ 错误!未定义书签。第16章主要施工安全措施................................ 错误!未定义书签。第17章现场文明施工措施................................ 错误!未定义书签。第18章综合布线系统的测试............................ 错误!未定义书签。第19章电源系统检测........................................ 错误!未定义书签。第20章防雷及接地系统检测............................ 错误!未定义书签。

综合布线工程施工前的准备

2.2综合布线工程施工前的准备 施工准备工作要贯穿在整个施工过程的始终,根据施工顺序的先后,有计划、有步骤、分阶段进行。 2.2.1 技术准备 一、常规掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007) 《本地通信线路工程设计规范》(YD/T 926、1-3-2001) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 二、熟悉、审查图纸 熟悉与审查图纸是施工前期一项重要的技术准备工作,也是技术管理中不可缺少的环节。通过熟悉与审查图纸,对工程任务情况有较详细的了解,从而弄清设计意图,掌握使用要求,并根据这些情况来作为部署生产、确定施工方法的重要依据。弄清本工程中的重点部位、关键项目和困难、薄弱环节,从而做到预见性地发现问题,并采取相应的技术措施,保证施工的顺利进行,防止中途停工和质量事故的发生。结合本单位物质、技术特点与施工实际情况,推行行之有效的新技术和先进施工方法,以充分发挥本单位技术优势,多、快、好、省地完成生产任务。 施工准备阶段必须完成所有施工图设计或深化设计,必须具有系统图、平面施工图、设备安装图、接线图以及其他必要的技术文件。 综合布线工程施工图中要清楚地绘制出有关线槽、管道、桥架的规格尺寸、安装工艺要求、设备的平面布置,并应进行标注、说明安装方式等。施工平面图上还应注明预留管线、孔洞的平面布置,开口尺寸以及标高等。例如: ?外部进线位置、标高、进线方向、进线管道数目、用材以及管径。 ?弱电间以及机房的位置,机房引出线槽的位置及标高。 ?弱电间至机房的走向。 ?弱电竖井的数量、位置、大小。 ?竖井内桥架和水平桥架规格、尺寸、安装位置 ?每层信息点的分布、数量、插座样式、安装标高、位置。 ?水平线缆走向,水平线槽或者桥架及引下管材料、口径、安装方式等。 ?弱电间的设备布置方式。 在设计图纸会审前,施工单位负责施工的专业技术人员应预先认真阅读、熟悉图纸的内容和要求,把疑难问题整理出来,把图纸中存在的问题等记录下来,在各方进行设计交底时逐项解决。 图纸会审,应由弱电工程总包方组织建设单位、设计单位、设备供应商、施工安装承包单位以及监理,有步骤地进行,并按照工程的性质、图纸内容等分别组织会审工作。会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工、监理共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 三、工程实地勘察

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

通用综合布线施工组织方案

XXXXXXX综合楼 综合布线 施 工 组 织 设 计 广西桂华网络安防工程有限公司

第一章施工方案 第一节工程概况 一、项目基本概况 (1)项目名称:---- (2)工程地点:位于---市, 长39米,宽16米,地上一共八层,主体高约30米 (3)工期要求:工期为90天。 (4)质量标准:合格,争创优质工程 二、本项目的工作范围: 根据XXX综合楼智能化信息系统的要求,对整个技术综合楼信息化系统工程进行设计、工程施工、安装调试。建设一套集综合布线、机房建设、安全防范、会议、信息发布一体的弱电系统。具体设备材料供应范围如下: 1、综合布线系统 2、机房建设 3、视频监控系统; 4、会议室会议系统; 5、LED信息发布系统; 各系统连接拓扑图如下:

三、本工程的实际情况 本项目为新建工程,施工范围非常广,施工内容主要包括综合布线、机房建设、安全防范、会议、信息发布一体的弱电系统相关的配套设备配件等。 本项目综合布线系统均采用星形布线方法,具有布线灵活,易于管理维护,并具有良好的开放性、扩展性、支持电话及各种计算机数据系统,并支持多媒体会议电视系统。所有信息终端全部采用Cat.5屏蔽双绞线和Cat.5屏蔽信息模块,做到工作区语音和数据可以互换,同时根据需要在适当的工作位设置外网信息点。所有传输设备之间连接均采用Cat.5屏蔽双绞线经Cat.5屏蔽24口配线架连接。 XXX综合楼办公网络全部接入到本单位原有资源的接入交换机,汇聚、核心等等网络设备,整个网络有清晰的三层拓扑结构,即核心层、汇聚层、接入层,能够实现“千兆互联,千兆到桌面”的目标。 整栋办公楼内所有信息点(内网、外网、语音)线缆沿PVC线槽、桥架,或穿焊接钢管敷设。 四、管理目标 1.质量目标 本项目建设总体指导思想:根据实际情况,高起点、高标准、高质量建设综合布线系统。智能系统建设目标:国际先进、全国一流。同时,追求优良的质量及最完美的工程效果也是我司对待每一项工程的态度,为此,我们将本工程的质量目标定为:确保工程质量达到合格。 我司将以最佳的项目管理班子组合,优秀的安装技术工人以及精良的施工设备投入到本项目工程的施工当中,对影响工程质量的每一个施工环节包括设备、材料、施工工艺进行全面的规划、检测和控制,认真对待工程中的每一个细部,与其他施工单位加强协调,携手合作,努力将本工程建成建筑工程中之精品,确保把本项目建成优良工程。我们承诺:力争把我们所承担的智能化工程建设成具备省优良样板工程标准要求的精品工程。 2.安全生产目标 针对本工程施工子系统多、工程调试量大、工期短、施工配合面广、施工人数多、高空作业多的特点,我们精心策划组织施工,成立项目安全指挥小组,对整个工地的安全生产进行规划与统筹,坚决杜绝重大伤亡事故,以确保争创宁夏区安全生产样板工地。

综合布线系统-施工组织设计

综合布线系统施工案 1.1施工准备 1材料、设备传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。电缆所附标志、标签容应齐全、清晰。镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备安装器具:煨管器、液压开器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。土建装修工程完工,线路全部贯通。配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备施工图纸齐全。施工案编制完毕,并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。 1.2操作工艺 1工艺流程系统验收系统调试线缆端接设备安装线缆敷设管路敷设 2操作法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设重要管路采用地下通信管网时,应符合现行标准《通信管道工程施工及验收技术规》YDJ 39中相关规定。线缆敷设一般应符合下列要求:(1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

相关文档
相关文档 最新文档