1

电力工程测试题

1、在某A 、B 联合系统中,A 系统有:发电机K AG1=500MW/Hz ,K AG2=400MW/Hz ,负荷K AD =100MW/Hz , B 系统有:K B =800MW/Hz ;正常运行时A 系统G1满载,G2未满载,f=49.8Hz ,联络线功率P AB =100MW ,联络线突然开断后,G1差25MW 满载,问:f A =?,f B =?(10分)

2、 两台发电机的功率约束条件为65101≤≤G P ,100202≤≤G P ,耗量特性分别为

2111002.02.0G G P P a F ++=,2222002.01.0G G P P b F ++=,

两台机组同时给一个负荷P L 供电,

试求:(1)当P L =65MW 时,1G P =20MW ,2G P =45MW 时,是不是最优分配方案。

(2)当P L =160MW 时,两机组间的最优分配方案是什么? (8分)

3、两台机组容量均为70MW 共同分担负荷,调差系数分别为4%,5%,若空载并联运行,f 0=50HZ ,试求当总负荷P L =80MW 时,两台机组发出的功率。(8分)

4、某均一两端供电网,单位长度的线路电抗为0.4Ω/km ,线路的各段长度和C 、D 点所带负荷功率如图所示,试计算网络的初功率分布,并注明有功、无功分点。(8分) MVA j S c 1325

+= MVA j S D 1020+=

∠0°

电力工程基础试卷-计算题整理

三、计算题(24分) 1、对某车间进行可行性研究时,采用单位面积负荷密度法估算负荷,该车间面积为S=2000m 2,单位面积负荷密度为ρ=/m 2,?cos =,该车间的视在功率计算负荷ca S 是 解:依题意得 有功计算负荷:*ca P S ρ==2000*=1200(kW),cos ?=,tan ?∴= ∴视在功率计算负荷 :ca S == =( kVA) 2、一个无限大容量系统通过一条100km 的110kV 输电线向变电所供电,线路和变压器的参数标于下图中,试用标么制计算线路末端1k 点和变电所出线上2k 点发生三相短路时,短路电流周期分量有效值和短路冲击电流(取 M K =,B S =100MVA,B av U U =)。(9分) 2*30%10.5 k MVA u = 解:1*122 1 100 0.4*100*0.302115B B S X x l U ===, Q B av U U =,2 1*2*2 %10.5100 *0.3510010030 k N B T T B N u U S X X U S ==== , 1k 点短路时,1* *X X ==∑,'' **11 3.3110.302 I X ===∑ ''''*1* 1.662()B I I I kA ===,

''''2.55 2.55*1.662 4.238()M M i I I kA === 2k 点短路时,*1** 0.350.3020.47722T X X X =+=+=∑ ,''**11 2.0960.477 I X ===∑ ''''*2* 5.499()B I I I kA === , ''''2.55 2.55*5.49914.022()M M i I I kA === 3、一线路电压等级为110kV ,长为100km 的输电线路,末端接一容量为的降压变压器,变比为110/11kV 。如下图A 点实际电压为115kV 时,求A 、C 两点间电压损耗及B 点和C 点的实际电压。其中线路及变压器参数如下:(电压降横分量不计) 1r =/km Ω,10.401/x km =Ω, 190%10.5%0.7k k P kw U ===00,,P =31.05kw ,I 。 (10分) A B C 15j MVA 解:设110N U kV =,10.21*10021()l R rl ===Ω,10.401*10040.1()l x x l ===Ω 222 2190*110 2.32()10001000*31.5k N T N PU R S ===Ω,2 2%10.5*11040.33()100100*31.5 k N T N U U X S ===Ω 6 02231.05 2.5*10()10001000*110T N P G S U -= ==,6022 %0.7*31.518.2*10()100100*110 N T N I S B S U -=== 22 22~ 2 2 2010()(2.3240.33)0.096 1.667()110C C BC T T N P Q S R jX j j MVA U ++?=+=+=+ ' ~~~ 2010(0.096 1.667)(20.09611.667)()B C BC S S S j j j MVA =+?=+++=+ ~ 2 26()110(2.518.2)*100.030.22()YT N T T S U G jB j j MVA -?=+=+=+ ' ~ ~~ 20.12611.887()B B YT S S S j MVA =+?=+ 22 22 ~ 22 20.12611.887()(2140.1)0.948 1.811()110B B l l l N P Q S R jX j j MVA U ++?=+=+=+

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

电力工程基础试题

电力工程考试题: 一、填空题(每空1分,共10分) 1、采用分裂导线的目的是降低线路的和。 2、电压降落是指网络元件首、末端电压的,而电压损失则 是指网络元件首、末端电压的。 3、短路电流在暂态过程中包含交流分量和分量。 4、短路后出现的短路电流最大瞬时值称为短路电流。 5、断路器的热稳定性常用短路电流的来校验。 6、与隔离开关相比,断路器的最大的好处是可以。 7、在我国,电流互感器的极性是按原则来确定的。 8、电压互感器的二次电压一般为V。 二、名词解释题(共10分) 1、无限大功率电源(3分) 2、一次系统、二次系统(4分) 3、简述电流继电器的起动电流,返回电流和返回系数(3分) 三、简答题(每小题5分,共25分) 1、简述断路器DW2-110、导线LGJ-150型号的含义 2、简述电力系统对继电保护的要求 3、简述电力系统中,线路额定电压,发电机的端电压,变压器的额定电压之间 的关系 4、衡量电能质量的主要指标有哪些? 5、内桥接线 四、作图题(10分) 画出图一所示系统在K点发生不对称短路时的零序网络图(各个元件按序号已标在图中) G1T1T2T 3 G2G3 123 4 X n1 79 8 11 1213 10 14 15 X n2 L1L2L 3 56 K 五、计算题(共45分) 1、某110KV输电线路,长度为80km,导线为LGJ—150,水平排列,线间距为4米,试计算输电线路的参数,并画出等值电路。已知铝的密度为31.5?.mm2/km,d=16.72mm。(10分) 2、双绕组变压器的型号为SFL--40000,额定电压为121/10.5KV;P k=230KW;U k%=10.5;P0=57KW,I0%=2.5,试分别计算该变压器归算到高压侧的有名值参数,并画出等值电路。(8分)

《电力工程基础》模拟试题(一)

《电力工程基础》模拟试题(一) 一、单项选择题(将各题正确答案的序号填入表格中。每小题2分,共20分) 1.二级负荷的供电方式是() ①一个电源供电②两个独立电源供电③双回路供电④无特殊要求2.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的() ①0.01s ②0.1s ③0.02s ④0.2s 3.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用()方式。 ①过补偿②欠补偿③全补偿④任意 4.隔离开关的用途之一是()。 ①切断负荷电流②切断短路电流③拉合小电流回路④拉合大电流回路5.对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数K?() 2 w ①三相短路②A、C两相短路③A、B 两相短路④正常运行6.下述哪种系统是小电流接地系统?() ①220kV电网②110kV电网③10kV电网④380/220V电网 7.以下哪种不属于新能源发电?() ①潮汐发电②水力发电③太阳能发电④风力发电 8.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是( )。 ①三相短路②两相短路③单相接地短路④两相接地短路9.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,通常不引出中性线(N线),属三相三线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE线)分别直接

接地,则该系统属于()。 ①TN―C系统②IT系统③TN―S系统④TT系统 10.进行短路电流计算时,35kV系统的基准电压应选用下列哪种电压?( ) ①35kV ②38.5kV ③37 kV ④36.75kV 二、判断题(对的在表格中打“√”,错的在括号中打“×”,每小题2分,共20分) 1.在工作时,电压互感器的二次侧绝对不允许短路,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。 2.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是三相短路。 3.在电力系统中,由于架空线路的故障大多数是暂时性的,为了提高供电的可靠性,常在线路上装设备用电源自动投入装置。 4.发电厂和变电所对直击雷的防护主要是靠装在母线上的阀型避雷器。 5.“倒闸操作”的具体要求是:合闸时,先合隔离开关,后合断路器;拉闸时,先拉断路器,后拉隔离开关。 6.电动机的反馈电流只会影响短路电流的冲击值,而不会影响短路电流的稳态值。7.当电气设备发生接地故障时,离接地故障点越远,跨步电压越大。 8.对线路的定时限过电流保护,作远后备时,应按最小运行方式下本线路末端的两相短路电流来校验灵敏度。 9.在灯光监视的断路器控制和信号回路,绿灯闪光表示断路器手动准备合闸或自动跳闸。 10.在高压一次开关设备断路器、隔离开关和负荷开关中,断路器的灭弧装置最完备。

7《电力工程基础》模拟试卷七及参考答案(江新琴)

~《电力工程基础》试卷七及参考答案 一、选择题(每小题2分,共20分) 1、目前我国电力工业的主力是(B ) A、核电和水电 B、火电和水电 C、风力发电和潮汐发电 D、核电和火电。 2、选择下列电气设备时,不需要校验动稳定的是(B) A、断路器 B、电压互感器 C、隔离开关 D、电流互感器 3、屋外配电装置中的最小安全净距C值是由(A )决定的。 A、A值 B、B值 C、D值 D、E值 4、选择电流互感器的特殊条件是(D) 。 A、短路动稳定校验 B、短路热稳定校验 C、选择性校验 D、.准确度校验 5、电力系统中负荷的变化将引起频率的变化,当负荷变化幅度小、周期短引起的频率偏移将由(B )进行调整。 A、发电机组的调频器 B、发电机组的调速器 C、发电机励磁电流 D、系统无功补偿装置 6、下列哪个图为升压型三绕组变压器的三个绕组在铁心上排列方式(A ) 7、供电系统短路故障中,发生概率最大的短路类型为(A) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相短路 8、小电流接地系统所用的电气设备相对地绝缘水平应按(B)考虑。 — A、相电压 B、线电压 C、过电压 D 、零序电压 9、保护接地的作用有(B) A、保证照明用电的可靠性 B、保证人身安全 C、保证设备绝缘安全 10、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B)

A、人体的电阻和电源的频率 B、电流的大小和通流的时间 C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 二、填空题(共15分) 1、对继电保护的基本要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。(4分) 2、电力系统电压的监控和调整实际上是通过监视和调整中枢点的电压来实现,中枢点电压控制方式有:顺调压、常调压、逆调压。(3分) 3、某企业由一台10/变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为360V,该变压器分接头应接在-5% 时才能保证低压侧的电压质量。(2分) 。 4、无时限的电流速断保护的动作电流是按线路末端三相短路电流来整定,其保护范围本线段的一部分过电流保护保护的动作电流是按负荷电流整定,其保护范围本线段全部并延伸至下一线段全部。(4分) 5、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护实现,称为近后备保护。(2分) 三、简答题(每小题5分,共25分) 1、变压器常见的故障及不正常工作状态有那些 答:变压器常见的故障有: 内部故障:绕组的相间短路和匝间短路、直接接地系统侧绕组的接地短路; 外部故障:油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路或直接接地短路; 变压器常见的不正常工作状态有: 过负荷、外部短路引起的过电流、油箱漏油引起的油位下降、中性点过电压、油温升高、冷却系统故障等。 2、/ 3、电力系统电源中性点接地方式有哪些优缺点及我国目前用在电压等级。 答: 电力系统电源中性点接地方式有:电源中性点直接接地系统、电源中性点不接地系统、电源中性点不直接接地系统。其中电源中性点直接接地系统称为大电流接地系统,后面两种称为小电流接地系统。 大电流接地系统优点主要是设备的绝缘只需按相电压配置,缺点是供电可靠性差些,当发生单相短路时得中断供电。小电流接地系统的优点在于供电可靠性较高,当发生单相接地时不需要马上中断供电,缺点是设备的绝缘得按线电压配置。 目前我国在3-35kV电压等级用小电流接地系统;380V 、110kV及以上采用大电流接地系统。

《电力工程基础》期末试卷要点

《电力工程基础》试卷 一、简答题(8×6分) 1、大接地和小接地电流系统的接线方式分别包括哪些?各有什么特点? 答:大接地电流系统中性点直接接地;小接地电流系统包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。中性点直接接地方式供电可靠性低,出现单相接地时,形成回路,接地电流大;不接地系统供电可靠性高,但绝缘要求也高,出现单相接地时,不形成回路,接地电流不大,但非接地相对地电压却升高为相电压 求比较低。 2、高压断路器的作用是?隔离开关与其配合的原则是什么? 答:高压断路器具有灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,可用来作为接通或切断电路的控制电器。隔离开关与其配合的原则是:先通后断。即停止供电时,隔离开关相对断路器“先通后断”,母线隔离开关相对线路隔离开关也是“先通后断”。 3、频率的一、二次调整分别是通过什么作用的?两者最大的区别是什么? 答:当系统频率下降时,发电机输出的有功功率将因调速器的一次调整作用而增加,同时负荷所需的有功功率将因本身的调节效应而减少。因此,频率的一次调整是由发电机调速器作用和负荷本身的调节效应共同完成的。二次调频是在一次调频的基础上调节调频器作用进行的,系统负荷的增量0L P ?是由以下三部分调节功率与之平衡的:(1)由频率的一次调整(调速器作用)增发的功率为f K G ''?-; (2)频率的二次调整(调频器作用)增发的功率0G P ?;以及由负荷自身的调节效应而减少取用的功率为f K L ''?-。两者最大的区别是二次调频可以实

现无差调频。 4、计算负荷的定义? 答:所谓“计算负荷”是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷。通常根据半小时(30min)的平均负荷所绘制的负荷曲线上的“最大负荷”称为“计算负荷”,并作为按发热条件选择电气设备的依据。 5、请画出三绕组变压器差动保护单相原理接线图? 答:如图所示。 6、跨步电压?保护接零? 答:当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。 保护接零:将用电设备的金属外壳与电源(发电机或变压器)的接地中性线作金属性连接,并要求供电给用电设备的线路,在用电设备一相碰壳时,能够在最短的时限内可靠地断开。 7、输电线的防雷措施?试举6种。 答:架设避雷线、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、采用不平衡绝缘方式、装设自动重合闸、采用消弧线圈接地方式等。

《电力工程基础》模拟试题(四)

《电力工程基础》模拟试题(四) 一、判断题(对的在表格中打“√”,错的在表格打“×”,每小题1分,共12分) 1.内桥接线适用于供电线路长、负荷变化大、变压器操作不频繁的变电所。()2.在工作时,电压互感器的二次侧绝对不允许短路,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。() 3.一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸。()4.带时限电流速断保护的动作电流是按照躲过它所保护线路末段的最大短路电流来整定,因此它可以保护线路的全长。() 5.“倒闸操作”的具体要求是:合闸时,先合隔离开关,后合断路器;拉闸时,先拉断路器,后拉隔离开关。() 6.对小电流接地系统的单相接地故障,利用绝缘监视装置不仅可以判断出故障相别,同时还可以判断出故障线路。() 7.当电气设备发生接地故障时,离接地故障点越远,跨步电压越大。()8.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是单相接地短路。() 9.在电力系统中,由于架空线路的故障大多数是暂时性的,为了提高供电的可靠性,常在线路上装设备用电源自动投入装置。() 10.在高压一次开关设备断路器、隔离开关和负荷开关中,断路器的灭弧装置最完备。() 11.无限大容量系统三相短路时,其冲击电流发生在短路后0.1s时刻。()12.定时限过电流保护的动作时间取决于时间继电器预先整定的时间,与短路电流的大小无关。()

二、单项选择题(将各题正确答案的序号填入表格中。每小题2分,共30分) 1.下列哪些信号不属于预告信号?() A、变压器的重瓦斯保护动作 B、变压器油温过高 C、小电流接地系统中的单相接地 D、变压器过负荷 2.某110kV架空线路采用LGJ型钢芯铝绞线,输送功率为20MW,功率因数为0.85,2 j A =,则按经济电流密度选择其导线截面为() / .1mm 15 ec A、107.4mm2 B、120 mm2 C、95 mm2 D、110 mm2 3.吊车电动机的设备容量是指将额定功率换算到暂载率为()时的有功功率。 A、15% B、25% C、50% D、100% 4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。A、2h B、1h C、0.5h D、4h 5.在灯光监视的断路器控制和信号回路中,红灯闪光表示断路器()。 A、自动合闸 B、自动跳闸 C、跳闸 D、合闸 6.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线(N线),属三相四线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE线)分别直接接地,则该系统属于()。 A、TN―C系统 B、I T系统 C、TN―S系统 D、TT系统 7. 下述哪个系统是小电流接地系统?() A、220kV电网 B、110kV电网 C、380/220V电网 D、6kV电网 8.对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数K?() = 2 w A、三相短路 B、ac两相短路 C、ab两相短路④正常运行 9.选择下列电气设备时,需要校验断流能力的是()。

《电力工程基础》期末试卷

《电力工程基础》试卷 一、简答题(8X6 分) 1、大接地和小接地电流系统的接线方式分别包括哪些?各有什么特点? 答:大接地电流系统中性点直接接地;小接地电流系统包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。中性点直接接地方式供电可靠性低,出现单相接地时,形成回路,接地电流大;不接地系统供电可靠性高,但绝缘要求也高,出现单相接地时,不形成回路,接地电流不大,但非接地相对地电压却升高为相电压的3倍。中性点经消弧线圈接地系统比不接地系统的单相接地电流小,绝缘要求比较低。 2、高压断路器的作用是?隔离开关与其配合的原则是什么? 答:高压断路器具有灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,可用来作为接通或切断电路的控制电器。隔离开关与其配合的原则是:先通后断。即停止供电时,隔离开关相对断路器“先通后断”,母线隔离开关相对线路隔离开关也是“先通后断”。 3、频率的一、二次调整分别是通过什么作用的?两者最大的区别是什么? 答:当系统频率下降时,发电机输出的有功功率将因调速器的一次调整作用而增加,同时负荷所需的有功功率将因本身的调节效应而减少。因此,频率的一次调整是由发电机调速器作用和负荷本身的调节效应共同完成的。二次调频是在一次调频的基础上调节调频器作用进行的,系统负荷的增量P L0是由以下三部分调节功率与之平衡的:(1)由频率的一次调整(调速器作用)增发的功率为 K G f ;(2)频率的二次调整(调频器作用)增发的功率F Go ;以及由负荷自 身的调节效应而减少取用的功率为K L f。两者最大的区别是二次调频可以实 现无差调频。 4、计算负荷的定义?

答:所谓“计算负荷”是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷。通常根据半小时(30min)的平均负荷所绘制的负荷曲线上的“最大负荷”称为“计算负荷”,并作为按发热条件选择电气设备的依据。 5、请画出三绕组变压器差动保护单相原理接线图? 答:如图所示 6、跨步电压?保护接零? 答:当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。 保护接零:将用电设备的金属外壳与电源(发电机或变压器)的接地中性线作金属性连接,并要求供电给用电设备的线路,在用电设备一相碰壳时,能够在最短的时限内可靠地断开。 7、输电线的防雷措施?试举6种。 答:架设避雷线、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、采用不平衡绝缘方式、装设自动重合闸、采用消弧线圈接地方式等 8安全净距?屋外配电装置一般分为哪三种类型? 答:安全净距是指从保证电气设备和工作人员的安全出发,考虑气象条件及其他因素的

电力工程基础学习指导及习题解答

电力工程基础学习指导及 习题解答 2006.11 第一章电力工程基础 一、重点和难点 1.火力发电厂、水力发电厂以及核电站的能量转换过程,以及它们在生产成本、生产效率、厂用电率和机组启停速度方面的区别。 2.现代电力系统的概念(了解反映电力系统常用的基本参数);变电所的分类。 3?负荷的分级和供电要求。★★ 4 ?电力系统的质量指标。★★ 5?电力系统的接线方式。★★ 6.我国交流电力网和电气设备的额定电压-------- 发电机、变压器、输电线路的 额定电压的确定。★★★ 7.电压等级的选择尤其是供电电压的选择。 二、作业 1. 确定图中(略)所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

分析:作业中需要注意的问题包括 ①电力系统中的电压除非特别说明一般指的都是线电压。因此变压器的变比一般都是线电压和线电压之比,单位kV。 ②对于某些电压等级国家规定的其1.05倍的电网额定电压往往取的是整数值, 如380X 1.05 = 400V,以后的短路电流计算中常用的35kV和110kV电压等级的平均额定电压分别是37kV 和115kV。 ③如果同时标出相电压和线电压其形式如:220/380V,即220V为相电压,380V 为线电压。 答案:发电机的额定电压为10.5kV,即电网额定电压的1.05倍;变压器T1的额 定电压为10.5/38.5kV;变压器T2的额定电压为35/6.6kV;变压器T3的额定电压为 10/0.4kV; 三、课外学习 1. 电力与国民经济发展之间的关系。能源弹性系数;电力弹性系数 2. 查找火力发电厂生产过程的详细资料并了解其能量的转换原理以及锅炉、汽 轮机和发电机的基本结构、生产过程,并了解整个发电厂的组成 2.我国核电站的情况。2.了解现代新型发电形式以及目前的情况和发展前景。3.了解世界各国电压等级的频率的情况,寻找电压等级确定的规律。4.查找各级负荷的实例并分析它们的供电情况。 5.查找电力系统可靠性的概念、指标以及目前各国电力系统可靠性的情况。 6.我国电力网络的现状以及各地电压等级的分布。世界和我国的最高电压等级7.世界和我国电力市场的改革情况及其进展。 8 ?高压、低压的划分 9.工质?

电力工程基础模拟试卷附答案

《电力工程基础》模拟卷 一?填空题(本大题共20小题,每题1分,共20分) I. 发电成本低、污染小,但受自然条件影响较大的是一水力_ 发电厂。 2 ?全所停电将导致系统解列,甚至出现全系统崩溃的灾难局面的是枢纽变电所。 3 ?没有灭弧装置,用来在切断电路时建立明显可见的空气绝缘间隙的设备是隔离开关。 4. 内桥桥式接线适用于线路较长,变压器不需要经常切换的场合。 5?为使任何一条进、出线断路器检修时该线路不停电,可采用带旁路母线的接线方式。6.在超高压、大容量的配电装置中,由于对供电可靠性要求很高,宜采用一台半断路器接线。 7.凝汽式火电厂的厂用电率一般为5%-8% 。 &在事故情况下失去工作电源时,保证给厂用电供电的电源为事故保安电源。 9. 为了保证厂用电系统的供电可靠性和经济性,高压厂用母线均应采的接线原则。 10. 配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置。 II. 配电装置间为保证人身和设备的安全所必须的最小电气距离称为安全净距。 12. 行波从电容旁经过,其最大陡度只与传输线路的前一段波阻抗有关,而与后段无关。 13. 变压器绕组之间、绕组对地的绝缘称为主绝缘。 14. 变压器绕组的波振荡过程中,最大电位梯度都将出现在变压器首端,纵向绝缘应加强。 15. 避雷针主要用于对直击雷的保护。 16. 使产生冲击接地电阻大于工频接地电阻的为电感效应。 17. 冲击闪络转变为稳定工频电弧的概率称为建弧率。 18 .三绕组变压器的防雷一般采用在低压侧任一相绕组出线端加装一台阀式避雷器。 19. 当主保护拒动时,就近实现后备作用的保护为近后备 保护。 20. 电流保护的返回系数应该小于1。 二.判断改错题(本大题共10小题,每题2分,共20分)判断下列命题正误,正确的打“V”;错误的打“X”,并改正。 1. 电力网的作用是输送电能,所以只包括各种电压等级的输配电线路。X 2. 电压等级的选择与输送功率和输送距离有关,当输送功率和输送距离大时,应选择高电压等级。 V 3. 中性点不接地系统在发生单相接地故障时,虽然相电压要发生变化,但线电压的相位和大小不 发生变化,所以可以继续运行。V 4. 线路停电的操作顺序是:先拉开母线隔离开关,再拉开线路隔离开关,最后断开断路器。X 5. 倒闸操作过程中,应使操作人员行走路径最短。V 6. 对厂用I类负荷的供电方式是应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自 动投入。V 7. 习惯上把雷击于低接地阻抗时流过该物体的电流定义为雷电流,它通常是不可测的。X & 导线周围空间在单位时间内获得的磁场能量和电场能量不一定总是相等。X 9. 避雷针和避雷

二、电力工程基础试卷-简答题整理.doc

二、简答题(8X6分) 1、电力系统的中性点运行方式有哪些?各有什么特点? 答:分为中性点直接接地和不接地系统两类。其中不接地系统还分为不接地和经消弧线圈接地两种。中性点直接接地方式供电可靠性低,出现单相接地时,形成回路,接地电流大;不接地系统供电可靠性高,但绝缘要求也高,出现单相接地时,不形成回路,接地电流不大,但非接地相对地电压却升高为相电压的右倍。中性点经消弧线圈接地系统比不接地系统的单相接地电流小,绝缘要求比较低。2、试画出内桥和外桥接线形式,并分别说明各自适用的场合。 答:内桥式接线适用于输电线路较长,故障几率较多,而变压嘴又不需经常切除的场合;外桥式接线则适用于出线较短,旦变压器随经济运行的要求需经常切换,或系统有穿越功率流经本厂的情况。 LI L2 S)内桥(b)外侨 3、高压断路器的作用是?隔离开关与其配合的原则是什么? 答:高压断路器具有灭孤装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,可用来作为接通或切断电路的控制电器。隔离开关与其配合的原则是:先通后断。即停止供电时,隔离开关相对断路器“先通后断”,母线隔离开关相对线路隔离开关也是“先通后断”。 4、频率的一、二次调整分别是通过什么作用的?两者最大的区别是什么? 答:当系统频率下降时,发电机输出的有功功率将因调速器的一次调整作用而增加,同时负荷所需的有功功率将因木身的调节效应而减少。I天I此,频率的一?次调整是由发电机调速器作用和负荷本身的调节效应共同完成的。二次调频是在一次调频的基础上调节调频器作用进行的,系统负荷的增量AP LO是由以下三部分调

TA 1T 节 功率与之平衡的:(1)由频率的一次调整(调速器作用)增发的功率为-K G K (2)频率的二次调整(调频器作用)增发的功率△%();以及由负荷自身的调节 效应而减少取用的功率为 f 。两者最大的区别是二次调频可以实现无差调 频。 5、试画出双绕组变压器差动保护单相原理接线图? 答:如图所不。 6、 跨步电压?保护接零? 答:当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m )所承受的电压称为 跨步电压。 保护接零:将用电设备的金属外壳与电源(发电机或变压器)的接地中性线作金 属性连接,并要求供电给用电设备的线路,在用电设备一相碰壳时,能够在最短 的时限内可靠地断开。 7、 采用标么制进行计算电网参数的优点? 答:三相电路的计算公式与单相电路相同,三相功率的标么值与单相功率标 么值相等;采用标么制计算的数量级比较小,计算比较简单;选定全网的基准功 率以及各级的基准电压后,直接进行标么值计算,计算参数不需折算。 8、 试用单位长度电抗计算公式分析采用分裂导线的优点? 答:采用分裂导线,增大了导线的等效半径,所以其单位长度电抗值相对普 通 减小,具体分析如下:普通导线的单位电抗Xj =0.14451g^ + 0.0157 ( Q ); 其中D,“表示三相导线儿何平均距离;,表示导线半径;分裂导线的单位长度电 抗* =0.1445也岛+°,。" (Q ), r eq = ^r (J l2J 23??? J ln ),勺表示分裂导线的等效 半径;必、弗…九表示某根导线与其余n-l 根导线间距离。M 相对西值减小了。 当分裂根数超过4根时,电抗值下降不明显,故一般不超过4根。

电力工程基础习题答案(王锡凡)第二章

第二章 电力系统稳态运行分析与计算 2-9为什么求解潮流方程时要将系统的节点分类?各类节点有何特点? 答:在实际的电力系统中,己知运行条件往往不是节点的注入电流而是发电机和负荷的功率。因此不能用节点电压方程来进行潮流计算。必须在已知节点导纳矩阵的情况下,用己知的节点功率来代替未知的节点注入电流,再求得各节点电压,进而求得整个系统的潮流分布。 把功率方程展开成实数形式,在n 个节点的系统中可得到2n 个实数的方程: 电力系统的每个节点上有4个变量:节点注入有功功率;节点注入无功功率;节点电压实部;节点电压虚部。也就是说在n 个母线系统中有4n 个变量,用以上2n 个方程是解不出4n 个变量的,为了使潮流计算有确定的解,必须根据系统的实际情况给定2n 个变量,来求其余2n 个变量。这就是系统节点分类的问题。在潮流计算小常把节点分成三类: 1)PQ 节点:已知节点的有功功率Pi 和无功功率Qi ,求节点的电压幅值和角度。这种节点对应于实际系统中的负荷节点和给定发电机有功和无功出力的发电机节点。 2)PV 节点:已知节点的有功功率Pi ,和需要维持的电比幅值Ui ,待求的是节点的无功功率Qi 和电压角度δi 。这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线电压的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线。 3)平衡节点:这种节点用来平衡全系统的功率。由于电网中的有劝和无功损耗均为各母线电压的函数,在各母线电压未计算出来时是未知的,因而不能确定电网中所有发电机所发功率,必须有—台容量较大的机组来担负平衡全网功率的任务,这个发电机节点称为平衡节点。在平衡节点上,电压幅值取U=1,δ=0,一般一个系统中只设一个平衡节点。 2-12用简单电力系统说明电力系统电压调整有哪些方式,并说明各方式的优缺点。 答:k1、k2分别为升压变压器和降压变压器的变比R Σ和X Σ为归算到高压侧的变压器和线路的总阻抗。忽略变压器励磁支路和线路的并联支路,以及网络的功率损耗。负荷点的电压为 由上式可见,为调整用户端电压U 有如下的措施 ①改变发电机端电压UG ; ②改变变压器的变比k1,k 2; ③改变网络中流动的无功功率Q ; ④在高压网中一般满足R Σ<X Σ,因此改变输电线路的电抗X Σ也是有效的调压措施。 2-13何谓一次调频?一次调频如何完成?能否做到无差调节?为什么? 由调速器自动调整负荷变化引起的频率偏核称之为频率的一次调整。 现代电力系统户所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量机组的调速器均将自动反应系统频率的变化,按着各自纳静特性及时调节各发电机的出力,使有功功率重新达到平衡以保持频率的偏移在一定范围之内。 2-14何谓二次调频?二次调频如何完成?能否做到无差调节,为什么? 频率的二次调整是通过发电机组调速器的转速整定元件,也称为调频器来实现的。 频率的二次调整就是操作调频器,使发电机组的频率特性平行地上、F 移动,从而使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内。 2-15 解 m r r 3621091610150--?=→?=.π Ω=?==→Ω===81680210210150 5 3100....L R R km S R ρ

5《电力工程基础》模拟试卷五及参考答案(洪翠)

此文摘录于一览英才网旗下电力英才网,更详询请登录 For personal use only in study and research; not for commercial use 《电力工程基础》试卷五及参考答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1、中枢点调压可以采用、、三种方式。 For personal use only in study and research; not for commercial use (逆调压、顺调压、常调压) 2、水电站是将转变成的工厂,能量转换的基本过程是。(水能、电能、水能→机械能→电能) 3、短路故障主要有、、、四种类型。(单相接地短路、两相短路、三相短路、两相短路接地/两相接地短路) 4、工厂中,常用的防雷装置有、、三种。 (避雷针、避雷线、阀型避雷器) 5、凡从自然界可直接取得而不改变其基本形态的能源称为。 (一次能源) 6、锅炉是火电厂的主要热力设备之一,主要包括和两大部分。 (锅炉本体、辅助设备) 7、风力发电的运行方式有、两种。

(独立运行、并网运行) 8、对电气主接线的基本要求是、和。 (可靠性、灵活性、经济性) 9、按照安装地点,配电装置可以分为和。 (屋内配电装置、屋外配电装置) 10、对继电保护装置的基本要求是、、和可靠性。 (选择性、速动性、灵敏性) 11、按照目的不同,接地可分为、、三种。(工作接地、保护接地、防雷接地) 12、冲击式水轮机中,用来调节水流量的大小,从而改变水轮机的输出功率。 (喷针) 二、选择题(每小题2分,共10分) (说明:对多选题,选多或是选错均不得分,选少可适当得分) 1、下列能源中,不属于可再生能源的是。(A) A、天然气 B、太阳能 C、海洋能 D、核裂变能 2、通常所说的太阳能热发电指的是。(B) A、太阳热能直接发电 B、太阳热能间接发电 C、光伏发电 3、以下主接线形式中,有汇流母线的是。(D) A、内桥接线 B、单元接线 C、角形接线 D、一台半断路器接线 4、低压配电网可以采用的接线方式有。(A、B、C、D) A、混合式 B、放射式 C、链式 D、树干式 5、变电所中用以防御直击雷的主要措施是。(A、B) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷带 D、避雷器 三、名词解释(每小题3分,共12分) 1、短路

电力工程复习题

一、单选题 1.某电焊机的额定容量为42kV A ,62.0cos =?,额定暂载率为%65=N ε,则其设备容量为( ) 。 ① 42kW ② 33.86kV A ③ 21kV A ④ 21kW 2.三相导线相间距离分别为3、4、4.5m ,线路的几何均距为( )。 ①3m ②4m ③4.5m ④3.78m 3.进行短路电流计算时,35kV 系统的基准电压应选用下列哪种电压?( ) ①35kV ②38.5kV ③37 kV ④36.75kV 4.二级负荷的供电方式是( ) ①一个电源供电 ②两个独立电源供电 ③双回路供电 ④无特殊要求 5.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是( )。 ①三相短路 ②两相短路 ③单相接地短路 ④两相接地短路 6.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线(N 线),属三相四线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE 线)分别直接接地,则该系统属于( )。 ①TN―C 系统 ②IT 系统 ③TN―S 系统 ④TT 系统 7.对于B 相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数1=w K ?( ) ①三相短路 ②A 、C 两相短路 ③A 、B 两相短路 ④正常运行 8. 三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的( ) ①0.01s ②0.1s ③0.02s ④0.2s 9.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用( )方式。 ①欠补偿 ②过补偿 ③全补偿 ④任意 10.对线路的定时限过电流保护,作近后备时, 应按( )来校验灵敏度。 ①本线路末端的最小两相短路电流 ②本线路末端的最大三相短路电流 ③相邻线路末端的最小两相短路电流 ④本线路首端的最小两相短路电流 11.隔离开关的用途之一是( )。 ①切断负荷电流 ②切断短路电流 ③拉合小电流回路 ④拉合大电流回路 12.在灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示断路器处于( )状态。 ①自动跳闸 ②自动跳闸 ③自动合闸 ④合闸 13.在接地系统中,设备的外露可导电部分经各自的接地线(PE 线)直接接地属于( )。 ①工作接地 ②保护接地 ③重复接地 ④防雷接地 14.在下列一次设备中,灭弧装置最完备的是( )。 ①断路器 ②隔离开关 ③负荷开关 ④低压刀开关

电力工程基础 第5章习题答案

第五章 5-1熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断开隔离开关。 5-4低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7Dyn11接线配电变压器和Yyn0接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响;Dyn11接线变压器的零序电抗比Yyn0接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;Dyn11接线变压器承受单相不平衡负荷的能力远比Yyn0接线的变压器大。 5-8什么是电流互感器的误差?电流互感器的常用接线方式有哪几种?