文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架搭设规范方案

脚手架搭设规范方案

脚手架搭设规范方案
脚手架搭设规范方案

脚手架搭设一般规定

常用名称

防滑扣件

根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。

底座

设于立杆底部的垫座:包括固定底座、可调底座。

可调托撑

插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑。

水平杆

脚手架中的水平杆件。沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆;脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆。

扫地杆

贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。

连墙件

将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。

连墙件间距

脚手架相邻连墙件之间的距离。包括连墙件竖距、连墙件横距。

横向斜撑

与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。

剪刀撑

在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

抛撑

用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。

脚手架高度

自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。

脚手架长度

脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。

脚手架宽度

脚手架横向两端立杆外皮之间的水平距离,单排脚手架为立杆外皮至墙面的距离。

步距

上下水平杆轴线间的距离。

立杆纵(跨)距

脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。

立杆横距

脚手架横向相邻立杆之间的距离,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。

主节点

立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

一、基本要求

1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方

案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。

2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。

(1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。

(2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小

(3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。

(4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。

3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。

(二)立杆基

1、脚手架立杆基础应符合方案要求。

搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板

或槽钢,一般平行于墙面放置。

2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,

3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,

扫地杆距地不大于200(一般180)

5、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,(三)架体与建筑结构拉结

(1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。

(2)连墙杆的间距,一般应按表中规定距离设置。当脚手架搭设高度较高需要缩小连墙杆间距时,减少垂直间距比缩小水平间距更为有效,

连墙杆一般为:不大于40平米一根

(3)连墙杆应靠近节点并从底层第一步大横杆处开始设置。(4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于300mm。

2、连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。(1)连墙杆位置应在施工方案中确定,并绘制作法详图,不得

在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。(2)连墙杆与建筑物连接作法可作成刚性连接。当脚手架搭设高度超过24m时,不准采用柔性连接。

(3)在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在拆除脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架拆除过程中的稳定性。

(四)杆件间距与剪刀撑

1、立杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时,应按规范规定进行加固。

2、立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不能加大间距,否则降低立杆承载能力;大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力,步距一般为:1.2m-- 1.8m

3、剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。

(1)每组剪刀撑跨越立杆根数5~7根(>6m),斜杆与地面夹角在45°~60°之间。

(2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间距不大于15m。

(3)高度在25m以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。

(4)剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连接,底部斜杆的下端应置于垫板上。

(5)剪刀撑斜杆的接长,均采用搭接,搭接长度不小于0.5m,设置2个旋扣件。

4、横向剪刀撑。脚手架搭设高度超过24m时,为增强脚手架横向平面的刚度,可在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨,在横向平面内加设斜杆,使之成为“之”字形或“十”字形。遇操作层时可临时拆除,转入其他层时应及时补设。

(五)脚手板与防护栏杆

1、脚手板是施工人员的作业平台,必须按照脚手架的宽度满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处下设两根小横杆;采用搭接时,接槎应顺重车方向;竹笆脚手板应按主竹筋垂直于大横杆方向铺设,且采用对接平铺,四角应用φ1.2mm镀锌钢丝固定在大横杆上。

2、脚手板可采用竹、木、钢脚手板,其材质应符合规范要求。竹脚手板应采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。竹板必须是空钉牢固,无残缺竹片的;木脚手板应是5cm厚,非脆性木材(如桦木等)无腐朽、劈裂板;钢脚手板用2mm厚板材冲压制成,如有锈蚀、裂纹者不能使用。

3、凡脚手板伸出小横杆以外大于20cm的称为探头板。若遇探

头板有可能造成坠落事故,为此必须严禁探头板出现。当操作层不需沿脚手架长度满铺脚手板时,可在端部采用护栏及立网将作业面限定,把探头板封闭在作业面以外。

4、脚手困的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须用合首要求的系绳将网周边每隔45cm (每个环扣间隔)系牢在脚手管上。

5、遇作业层时,还要在脚手架外侧大横杆与脚手板之间,按临边防护的要求设置防护拦杆和挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。

(六)交底与验收

1、脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥。

2、脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

3、检验标准:(应按照相应规范要求进行)

(1)钢管立杆纵距偏差为±50mm

(2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H,且不大于10cm(H 为总高度)。

(3)扣件紧固力矩为:40-50N.m,不大于65N.m。抽查安装数量5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

(4)扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣

件螺栓扭力矩为30N.m时,比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。

4、对脚手架检查验收按规范规定进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。

(七)小横杆设置

1、规范规定应该在立杆与大横杆的交点处设置小横杆,小横杆应紧靠立杆用扣件与大横杆扣牢。设置小横杆的作用有三:一是承受脚手板传来的荷载;二是增强脚手架横向平面的刚度;三是约束双排脚手架里外两排立杆的侧向变形,与大横杆组成一个刚性平面,缩小立杆的长细比,提高立杆的承载能力。当遇作业层时,应在两立杆中间再增加一道小横杆,以缩小脚手板的跨度,当作业层转入其他层时,中间处小横杆可以随脚手板一同折除,但交点处小横杆不应拆除。

2、双排脚手架搭设的小横杆,必须在小横杆的两端与里外排大横杆扣牢,否则双排脚手架将变成两片脚手架,不能共同工作,失去脚手架的整体性;

3、单排脚手架小横杆的设置位置,与双排脚手架相同。不能用于半砖墙、18cm墙、轻质墙、土坯墙等稳定性差的墙体。小横杆在墙上的搁置长度不应小于18cm,小横杆人墙过小一是影响支点强度,另外单排脚手架产生变形时,小横杆容易拨出。

小横杆布置在大横杆之上或之下,承受脚手板传来的荷载,

同时又是形成脚手架空间结构的杆件。主节点处比须设置一根小横杆,用直角扣件扣接,且严禁拆除。

小横杆间距:若铺脚手板时,砌筑用不大于1.5m,装修用不大与2.0m,当有手推车通过时,应适当加密;单排脚手架,小横杆一端支承于墙内不少于180mm,间距与双排相同;双排脚手架,小横杆里端离墙面不大于200mm,即挑出里侧大横杆200~300mm,另一端挑出外侧横杆150~200mm。

小横杆应贴近立杆布置,并搭在大横杆之上或之下用直角扣件扣紧。在任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆。双立杆情况,小横杆应布置在双立杆之间。

小横杆的构造还有以下要求:主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接,且严禁拆除;主节点处的小横杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的小横杆两端均应采用直角扣件固定在大横杆上;单排脚手架的小横杆的一端,应用直角扣件固定在大横杆上;另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm;使用竹笆脚手板时,双排脚手架小横杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上,单排脚手架的小横杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm。

(八)杆件搭接

1、钢管脚手架的立杆及大横杆的接长应采用对接方法。立杆若

采用搭接,当受力时,因扣件的销轴受剪,降低承载能力,试验表明:对接扣件的承载能力比搭接大2倍以上;大横杆采用对接可使小横杆在同一水平面上,利于脚手架搭设;剪力撑由于受拉(压),所以接长时应采用搭接,搭接长度不小于50cm,接头处设置扣件不小于两个。考虑脚手架的各杆件接头处传力性能差,所以接头应交错排列不得设置在一个平面内。(九)架体内封闭

1、脚手架铺设脚手板一般应至少两层,上层为作业层下层为防护层,当作业层脚手板发生问题而落人物时,下层有一层起防护作用。当作业层的脚手板下无防护层时,应尽量靠近作业层处挂一层平网作防护层,平网不应离作业层过远,应防止坠落时平网与作业层之间小横杆的伤害。

2、当作业层脚手板与建筑物之间缝隙(≥15cm)已构成落物、落人危险时,也应采取防护措施,不使落物对作业层以下发生伤害。

(十)脚手架材质

1、钢管材质一般应使用Q235(3号钢)钢材,外径48mm (51mm)、壁厚3.5mm的焊接钢管,小横杆长度2.1~2.3m为宜,立杆、大横杆的长度4~4.5m为宜(不超过6.5m),其重量控制在每根25Kg以内,便于操作。锈蚀、变形超过规定的禁止使用。

扣件由可锻铸铁制成,当扣件螺栓拧紧,扭力矩为40~50N.m

时,扣件本身所具有的抗滑、抗旋转和抗拔能力均能满足实际使用要求。

4、脚手架搭设必须选用同一种材质,当不同材质混搭时,节点的传力不合理,判定不合格脚手架,检查表不得分。

(十一)通道

1、各类人员上下脚手架必须在专门设置的人行通道(斜道)行走,不准攀爬脚手架,通道可附着在脚手架设置,也可靠近建筑物独立设置。

2、通道(斜道)构造要求:

(1)人行通道宽度不小于1m,坡度宜用1:3;运料斜道宽度不小于1.5m,,坡度1:6。

(2)拐弯处应设平台,通道及平台按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板。

(3)脚手板横铺时,横向水平杆中间增设纵向斜杆;脚手板顺铺时,接头采用搭接,下面板压住上面板。

(4)通道应设防滑条,间距不大于30cm。

(十二)卸料平台

1、施工现场所用各种卸料平台,必须单独与门做出设计并绘制施工图纸。

2、卸料平台的施工荷载一般可按砌筑脚手架施工荷载3KN/m 计算,当有特殊要求时,按要求进行设计。

卸料平台应制作成定型化、工具化的结构,无论采用钢丝绳吊

拉或型钢支承式,都应能简单合理的与建筑结构连接。

3、卸料平台应自成受力系统,禁止与脚手架连接,防止给脚手架增加不利荷载,影响脚手架的稳定和平台的安全使用。

4、卸料平台应便于操作,脚手架铺平绑牢,周围设置防护栏杆及挡脚板并用密目网封严,平台应在明显处设置标志牌,规定使用要求和限定荷载

脚手架搭设其他标准规范要求

1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。

2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或槽钢。

3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。

4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。

5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。

6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。

7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。

8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。

9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施。

10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。

11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用。

12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等)。

13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。

14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。

15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。

16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使

用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修。

17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。

18、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担。

19、安装金属管脚手架,禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子,各个管子的接连部分要完整无损,以防倾倒或移动。20、金属管脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫板上,在安置垫板前要将地面夯实、整平。立杆应套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。

21、金属管脚手架的接头,应用特制的铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等)。连接各个构件间的铰链螺栓必须拧紧。

22、脚手板必须固定在金属管脚手架的横梁上。

23、当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。

移动脚手架施工方案

... 目录 一、编制依据 (2) 二、工程根据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 二、工程概况 1、工程基本概况

本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。墙面:外板yx35-125-750彩钢压型板、厚度0.6mm。内板内板yx15-25-900、0.48mm彩钢板。多跨度、有组织排水。 3、彩钢板安装脚手架概况 考虑到本工程工期紧,现场复合岩棉彩钢板的特殊工艺要求,彩钢板安装组织两个安装班组,A1楼采用移动式扣件钢管脚手架,搭设高度为8米;A2楼采用门式钢管移动脚手架,搭设高度为9.5米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)检查标准要求; 6、脚手架搭设所用材料必须满足技术性能要求,搭设的脚手架要能够保证在使用荷载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 7、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架和钢管移动脚手架。 四、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

移动平台脚手架方案

上海国际航空服务中心接待中心精装修工 程 盘扣式移动平台专项方案 上海市建筑装饰工程集团有限公司 二零一七年二月

目录 1.脚手架概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 2.编制依据............................................................................................... 错误!未指定书签。 3.脚手架的选用...................................................................................... 错误!未指定书签。 4.施工部署............................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1施工部位工期要求 ....................................... 错误!未指定书签。 4.2组织管理 ............................................... 错误!未指定书签。 5.施工准备.............................................................................................. 错误!未指定书签。 5.1技术准备 ............................................... 错误!未指定书签。 5.2劳动力准备 ............................................. 错误!未指定书签。 5.3机具及材料准备 ......................................... 错误!未指定书签。 5.4盘扣式脚手架施工流程 ................................... 错误!未指定书签。 6.盘扣式脚手架构件特性..................................................................... 错误!未指定书签。 6.1盘扣脚手架分类 ......................................... 错误!未指定书签。 6.2立杆及基础立杆 ......................................... 错误!未指定书签。 6.3基座 ................................................... 错误!未指定书签。 6.4水平杆与水平斜杆 ....................................... 错误!未指定书签。 6.5可调托撑及可调底座 ..................................... 错误!未指定书签。 7.脚手架计算书...................................................................................... 错误!未指定书签。 7.1编制依据 ............................................... 错误!未指定书签。 7.2盘扣架支撑系统验算 ..................................... 错误!未指定书签。 7.3杆件内力计算 ........................................... 错误!未指定书签。 8.施工要点............................................................................................... 错误!未指定书签。 9.盘扣脚手架的检查.............................................................................. 错误!未指定书签。 9.1脚手架检查、验收的时间 ................................. 错误!未指定书签。 9.2脚手架检查、验收的程序和要求 ........................... 错误!未指定书签。 9.3脚手架检查、验收项目 ................................... 错误!未指定书签。

移动脚手架施工方案74218

目录 一、编制依据 (2) 二、工程根 据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要 求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

二、工程概况 1、工程基本概况 本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。墙面:外板yx35-125-750彩钢压型板、厚度0.6mm。内板内板yx15-25-900、0.48mm彩钢板。多跨度、有组织排水。 3、彩钢板安装脚手架概况 考虑到本工程工期紧,现场复合岩棉彩钢板的特殊工艺要求,彩钢板安装组织两个安装班组,A1楼采用移动式扣件钢管脚手架,搭设高度为8米;A2楼采用门式钢管移动脚手架,搭设高度为9.5米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

移动脚手架施工方案

十一、脚手架搭设专项方案 我公司针对本工程吊顶工程标高与施工面积等,搭设移动脚手架方案。脚手架搭设前项目部应先编制详细的脚手架搭设方案,并提交业主、监理等相关部门审批同意后方可实施。以下重点阐述移动脚手架的搭设方案。 1、移动脚手架特点 移动式脚手架具有安装快捷、牢固、灵活、适应性强等特点,是建筑装潢行业理想的辅助施工装备。 可靠性:门型脚手架充分发挥了框架组合的作用,稳定性能好,层间走道平整,整体结构稳固、可靠,操作环境整齐、划一。 经济性:产品采用高强度钢材和整体热浸镀锌工艺,单件重量轻,经济耐用,成本低。门型脚手架搭设、拆卸方便、提高功效节省劳力。 实用性:产品设计合理,系列化配套使用,便于运输、保管及现场管理,为施工现场标准化、文明管理创造了有利条件。 落地门式钢管脚手架搭设高度: 注:施工荷载系指一个跨距内各施工层均布施工荷载的总和。 2、门式可移动脚手架相关类型及配件图片介绍

3.门式可移动脚手架施工方法 脚手架构造:该系统脚手架由整套配套构件组装而成,主构件是门架,配件有底座(带轮子)、连接棒、锁壁、交叉支撑、水平架、挂扣式脚手板、挂扣式钢梯、配套的栏杆扶手等。根据工程特点,可以组成两榀一组、四榀一组、八榀一组几种规格的组合式可移动平台脚手架。 搭设:首先对脚手架配件按照规范进行验收,严禁使用不合格的配件。 安装顺序:在平整的场地上开始组装,每榀门式架安装可调支座→安装横杆→安装交叉支撑→安装连接棒、安装上层门式架锁壁固定→安装上层横杆→安装上层交叉支撑→安装挂扣式脚手板→安装顶 层栏杆及扶手→安装挂扣式上下钢梯。 技术安全措施: 不配套的门架和配件不得使用在同一脚手架内。 搭设时交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置;脚手板在作业层面必须满铺。 连接门架与配件的锁壁、搭钩必须处于锁住状态。 脚手架搭设完毕必须经过质量检查、验收,合格后方可交付使用。

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

虹桥移动脚手架方案及计算

虹桥商务核心区(一期)区域供能能源中心及配套工程 移 动 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 上海建工集团股份有限公司 二〇一三年四月

目录 一、工程概况 ....................................................................................... - 2 - 二、编制依据 ....................................................................................... - 3 - 三、施工具体情况 ............................................................................... - 3 - 3.1 施工准备......................................................................................... - 3 - 3.1.1施工预备工作 .................................................................. - 3 - 3.1.2材料质量要求 .................................................................. - 3 - 3.2施工流程.......................................................................................... - 3 - 3.3搭设方案.......................................................................................... - 4 - 3.3.1搭设方法 .......................................................................... - 4 - 3.3.2移动架简图 ...................................................................... - 4 - 3.4施工要求.......................................................................................... - 5 - 四、脚手架安全验算 ........................................................................... - 6 - 4.1参数信息.......................................................................................... - 6 - 4.2纵向支撑钢管计算 ......................................................................... - 7 - 4.3支架荷载标准值(轴力) ................................................................... - 8 - 4.4立杆的稳定性计算 ......................................................................... - 9 - 五、安全注意事项 ............................................................................. - 10 - 5.1施工人员安排 ............................................................................... - 10 - 5.2安全要点........................................................................................ - 11 - 六、环境、职业健康 ......................................................................... - 11 -

高层建筑脚手架搭设方案

高层建筑脚手架搭设方案 一、工程根况: XX家园工程位于深圳市XXXX内,该工程用地面积6980平方,建筑面积53343.25平方米,由一层地下室及3栋27层塔楼组成,转换层设在第一层,层高6.82米,转换层以上为标准层,标准层层高2.8米,建筑总高度为78.6米,结构设计为框架结构。该工程塔楼外架采用悬挑式多立杆扣件钢管脚手架。这种脚手架的特点是搭设灵活,拆卸方便,能适应各种建筑平面及立面变化。它除可以搭设外、里、满堂红脚手架外,还可以搭设各种支架及井字架、上料平台等,其强度高,搭设高度大、坚固耐用。 二、外架材料的选用: 1、钢管:采用外径为48mm、壁厚3.5mm的Q235钢焊接钢管。 2、立杆、大横杆、钢管长4~6米为宜,再长时每根重量不超过25Kg。小横杆长1.9~2.3米为宜,钢管应全部油防锈漆。钢管不应弯曲,圆管不应变形。 3、扣件:按照国家规范规定的标准件采用。其连接扣件有三种:直角扣件(十字扣)、旋转扣件(回转扣)、对接扣件(对接扣)。 4、脚手板:本工程外架全部采用竹脚手板。 三、外墙综合脚手架的基本构造要求: 1、大横杆与立杆交点处必须设置小横杆,并与大横杆用扣件连接牢固。 立杆根部必须有套筒底座和垫板(金属材质)。 整个外架必须设各种支撑与连墙杆及卸荷装置与墙体连接牢固。 2、外墙脚手架应沿建筑物周边闭合搭设。 四、对槽钢悬挑梁的要求:

本工程在转换层设有槽钢承托脚手架,因脚手架搭设高度大,使用时间长,其本身就是一种装配式钢结构,所以对槽钢梁有特殊要求,不能因脚手架自重及施工荷载及风荷载作用产生下沉以致倾斜倒塌。所以槽钢梁必须坚固。其强度及挠度必须经过计算符合设计规范要求。 五、高层脚手架搭设参数: 立杆纵距1.3M,步距1.8M,立杆横距1.05M,小横杆间距0.65米一根。 脚手架高度超过50米以后,不超过18米设置一道卸荷装置。 六、脚手架与主体结构连接 1、高层脚手架必须与主体结构刚性连接,不允许柔性连接。 2、连墙杆必须与主体结构垂直,不准向上倾斜,下倾角不能超过15度。连墙杆与主体结构预进件连接时,必须等主体结构砼墙、梁、柱强度达到结构砼强度的70%。连墙杆的设置垂直方向二步一排,水平间距为4根立杆纵距一根。同时尚应考虑风力涡流作用,设置抗上升翻流作用的措施,即采取在连墙杆预埋件处设斜向拉杆与其上、下两排的立杆外侧大横杆与立杆交点处连接牢固,每10个步距设一道。 七、脚手架剪刀撑设置: 纵向剪刀撑设置在脚手架外侧,沿架子高度由下往上连续设置,沿长度方向连续设置。剪刀撑斜杆与地面成45°角,支撑宽度为5~7个立杆纵距。同时每隔15米要设置一道横向支撑,其斜杆应在同一个节间,由底至上呈“之”字形连续布置。为施工操作方便,正在施工操作的一层可临时拆除,等施工完了立即恢复。 八、基本构造要求: 1、构造的要求时保证高层脚手架整体质量的关键。立杆接头必须采用扣件连接,

移动脚手架专项施工方案

门式移动脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2011年01月

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国 建筑工业出版社; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 工程名称高齿新厂区成品仓库铝合金窗工程 工程地址 结构类型框架,屋面钢架结构建筑类别公共建筑 建筑层数地上1层建筑高度18m 建筑面积地上****m2建筑总面积*****㎡ 抗震等级丙级抗震设防烈度7度 开工时间2011年03月结构使用年限50年 预计竣工时间 2011年04月 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

移动脚手架搭设方案(18.04)

**项目 移动脚手架施工方案 编制: 校核: 批准: 施工单位:**公司 2018.04.01

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 2、《钢管脚手架、模板支撑架安全选用技术规程》DB11/T583-2008 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《钢结构设计规范》GB50017 5、《建筑结构荷载规范》GB50009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59 二、工程概况 工程名称:**工程 工程地点:** 工程性质:公共建筑 本工程外立面进出位较多,不便于吊篮施工,与地面工程存在交叉作业,又不便于搭设落地式脚手架。考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,移动方便,便于检查验收。 综合以上几点,移动架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 根据移动架设计原则,结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用移动脚手架。 三、移动悬挑架的材料要求 1、移动悬挑架采用50×50×4mm钢方管为架子的骨架、斜撑杆、维护栏杆的组装材料。 2、配重材料为常规吊篮用的水泥制品配重块,25kg/块。 四、安装流程

悬挑移动架安装的工艺流程为:组装横竖向拉杆骨架(焊接)→安装固定脚轮→装斜撑→铺脚踏板→装围护栏→装安全网→装拉结杆件→装配重块。 五、现场施工条件 使用移动悬挑架位置:2层、3层 活动架搭设现场示意图

某高层住宅悬挑脚手架专项施工方案

1 编制说明及依据 - 3 - 1.1 编制说明- 3 - 1.2 编制依据- 3 - 2 工程概况 - 3 - 3 施工计划 - 4 - 3.1进度计划- 4 - 3.2材料设备计划- 4 - 4 脚手架的主要搭设方法及检查验收 - 4 - 4.1悬挑脚手架搭设- 4 - 4.2 悬挑脚手架搭设详图- 5 - 4.3 悬挑脚手架验收- 7 - 5 质量保证措施 - 7 - 5.1 悬挑脚手架材质及规格要求- 7 - 5.2 悬挑脚手架搭设参数及要求- 9 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施 - 10 - 6.1 悬挑脚手架搭设安全技术措施- 10 - 6.2 脚手架使用和维护要求- 11 - 6.3 脚手架拆除安全技术措施- 11 - 6.4脚手架安全管理- 12 - 7 监测措施 - 12 - 8 文明施工措施 - 13 - 9 施工应急救援预案 - 14 - 10 劳动力计划 - 15 - 11 悬挑脚手架安全管理措施 - 15 - 12 设计计算 - 16 - 12.1参数信息- 16 - 12.2大横杆的计算- 19 - 12.3 小横杆的计算- 20 - 12.4 扣件抗滑力的计算- 22 - 12.5脚手架立杆荷载的计算: - 22 - 12.6立杆的稳定性计算: - 23 - 12.7 连墙件的计算- 24 - 12.8 悬挑梁的受力计算- 26 - 12.9悬挑梁的整体稳定性计算: - 28 - 12.10拉绳的受力计算: - 28 - 12.11拉绳的强度计算- 28 - 12.12锚固段与楼板连接的计算: - 29 -

附表一:**工程悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录31附表二**工程悬挑式脚手架验收表32

移动脚手架专项现场施工方法

精心整理长兴岛圆沙社区03-01地块动迁安置房项目 移动平台施工方案 上海东康建筑工程有限公司 一、编制依据..................... 错误!未指定书签。 二、工程概况..................... 错误!未指定书签。 1 2 3 4 5 6 7 8 二、工程概况

三、移动平台方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; B=Ф48镀锌钢管 C=Ф34镀锌钢管 D=Ф27镀锌钢管 E=Ф34镀锌钢管 (2)平台板为30mm厚的木板。 (3)平台护栏采用抽插式可拆卸。 (4)水平拉接杆应设于架立杆内侧,剪刀撑应设于架立杆外侧并牢固焊接。 (5)架下部采用架外斜支撑对门架整体起扶持稳固作用。

(6)剪刀撑在脚手架外侧每边均要设置,剪刀撑按照脚手架外围宽度设置;(7)作业层防护栏杆高度不应低于1.05m,挡脚板高度不应小于150mm。 五、移动平台计算 1、板底支撑(纵向)钢管验算 (1 q2=1.4×F1=1.4×2=2.8kN 板底支撑钢管计算简图 弯矩图 Mmax=0.879kN·m 剪力图 Rmaxf=2.115kN σ=Mmax/W=0.879×106/(4.49×103)=195.768N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

(2)挠度验算 移动脚手架平台上无集中力 q'=G1k+G2k+Q1k+Q2k=0.033+0.105+0.3+0.6=1.038kN/m R'max=q'l/2=1.038×1/2=0.519kN ν=5q'l4/384EI=5×1.038×(1×103)4/(384×2.06×105×10.78×104)=0.609mm≤min(1000/150 ,10)=6.667mm 满足要求! 移动脚手架平台上增加集中力最不利计算 2 座力。 移动脚手架平台上无集中力 q=1.2×g1k=0.04kN/m p=Rmax=0.713kN =0.519kN p'=R' max 板底支撑钢管计算简图 弯矩图 M =0.215kN·m max

高层外脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、材料质量要求: ⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。 ⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边

或破损严重的竹笆。 ⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

门式移动脚手架施工方案1234

一、工程概况 工程名称:南宁万达茂一期项目工程 建设单位:南宁万达茂投资有限公司 设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司、华蓝设计(集团)有限公司、广西荣泰建筑设计有限责任公司 监理单位:湖南长顺项目管理有限公司、广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司广西分公司 南宁万达茂项目位于南宁市五象新区,东至良堤路、西至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积47.29万平方米,一期规划用地面积33.69万平方米。 工程由北向南分为A、B、C、D四个区域,A区为住宅用地一,有13栋7层住宅;B区为住宅用地二,包括5栋12层住宅,4栋18层住宅,4栋33层住宅;C区为文化旅游中心,包括金街、五星度假酒店、儿童乐园、主题乐园,以及8栋100米高写字楼;D区为住宅用地三,由9栋48层高层住宅组成。其中一期工程包括B区部分,C区部分,D区全部。 其中一期住宅建筑面积52.168万㎡,其中地上43.478万㎡,地下8.69万㎡,含B1、C1、D1、D2四个区。 B1区:住宅楼共8栋塔楼,其中12层(36m高)6栋,18层(60m高)2栋,均为一层地下室,两层商业;净用地面积10230.3㎡,总建筑面积106745.1㎡,地上总建筑面积78214㎡,地下建筑面积28531.1㎡,商业建筑面积10600㎡;住宅总套数494套,机动车停车位515辆。 C1区:金街(室外步行街)地上两层,无地下室;建筑占地面积12087.87㎡,总建筑面积23500㎡。 D1区:住宅楼共9栋,每栋均为48层(150m高),地下室两层;建筑占

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

相关文档