外墙外保温专用岩棉板

幕墙防火及保温岩棉产品技术参数

外墙外保温防火隔离带专用岩棉产品技术参数

屋面系统专用岩棉板

_____________________________________产品技术参数

夹芯板专用岩棉板

_____________________________________产品技术参数

人造板内胶合强度测定检验作业指导书

人造板内胶合强度测定检验作业指导书 1、适用范围 本作业指导书规定了本公司人造板内胶合强度测定检验方法。 2、检验依据 引用GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 3、主要仪器设备 3.1 万能力学试验机:精度1%。 3.2 秒表。 3.3 专用卡头。 3.4 游标卡尺:精度0.1mm,量程0mm~150mm。 3.5 水槽:可加热,能保持水沸腾;能保持水温(20±5)℃。 4、检验方法及步骤 4.1 内胶合强度测定 4.1.1 试件尺寸:长l=(50±1)mm,宽b=(50±1)mm。 4.1.2 试件平衡处理:必要时,将试件置于温度(20±2)℃、相对湿度(65±5)%环境中至质量恒定。在相隔24h两次称重结果之差不超过试件质量的0.1%即视为质量恒定。 4.1.3 在试件的长度、宽度中心线处测量试件宽度和长度。 4.1.4 试件与卡头胶合:把环氧树脂胶或融化的热熔胶等类似胶黏剂均匀涂布在卡头表面,将试件和卡头粘结在一起。除去从胶层挤出的胶。如果使用热熔胶,硬质纤维板的网纹一侧进行砂光,直至得到光滑的表面。如果网纹侧没有砂掉,则可使用环氧树脂胶。 4.1.5 在胶合时,由于胶中的水分和(或)温度升高等原因引起的附加应力会对试件产生影响,应尽可能避免。 注:以下组合证明是适用的 ——热熔胶和环氧树脂与金属卡头粘接;

——热熔胶、环氧树脂、PVAC 、UF 、间苯二酚与硬木、硬木胶合板卡头粘接。 4.1.6 试件在潮湿状态下进行循环试验或进行浸水试验预处理,则某些胶不适用于试件与卡头的粘接。若试件经过预处理后粘接到卡头上,需把试件的上、下表面稍加砂光,以消除预处理期间出现的表面粗糙现象。 4.1.7 为使拉伸时胶层不发生破坏,胶需有足够时间固化,并使试件含水率均匀分布后进行测定。根据经验,如果使用热熔胶,周化很快;如果使用环氧树脂需24h 固化;如果使用其他胶,大约需72h 才能固化。在这期间,胶合组件放在温度(20±2)℃、相对湿度(65±5)%平衡处理室内。从平衡处理室拿出试件后,应在1h 内检测完毕。 4.1.8 对于在潮湿状态下进行循环试验或浸水试验,以及在潮湿阶段进行检验的试件或胶合组件,不进行平衡处理。如果检验薄板(厚度<8.0 mm)或高密度板(>800 kg/m 2),建议使用金属卡头。经验表明,在这种情况下用木制卡头,其结果变异性大。 4.1.9 将组件放入夹紧装置中并加载直至试件破坏。整个试验应均匀加载,从加载开始在(60±30)s 内使试件破坏,记下最大载荷值,精确至1%。若测试时有部分或全部在胶层破坏,或卡头破坏,其结果无效,应在原试样上另取试件重测。 4.1.10 试件内胶合强度按下式计算,精确至0.01MPa : 式中: ⊥z σ —试件表面胶合强度,单位为兆的(MPa); m ax F —试件表面层破坏时的最大载荷,单位为牛顿(N); l —试件长度,单位为毫米(mm ); B —试件宽度,单位为毫米(mm )。 b l F z ?=⊥max σ

岩棉保温板施工方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度内保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

含有害物质建筑材料使用控制作业指导书

含有害物质建筑材料使用控制作业指导书 控制范围:施工过程辅助材料和构造建筑产品的材料 引用文件: 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量》GB18580-2001 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001 《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585-2001 《室内装饰装修材料聚氯乙稀卷材中有害物质限量》GB18586-2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量标准》GB18587-2001 《混凝土外加剂中释放氨限量》(GB18588-2001) 控制措施: 一、含放射性核素建筑材料的使用控制 1、建筑材料分类 建筑主体材料:水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料、及各种新型墙体材料等。 装饰材料:花岗石、建筑陶瓷、石膏制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型饰面材料等。 2、材料含有害物质要求 (1) 建筑主体材料 当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足I Ra (内照射指数)≤1.0和I r(外照射指数)≤1.0时,其产销与使用范围不受限制。 对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足I Ra(内照射指数)≤1.0和I r(外照射指数)≤1.3时,其产销与使用范围不受限制。 (2) 装饰材料 A类材料:天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足I Ra(内照

生产工艺设计作业指导书模板

志涛生产作业指导书 1.材料搭配加工要求 1、实木面框拼接料宽度≤80MM,长度超过1米的拉档和玻璃门框不允许使用独根材料; 2、拼板应无明显色差,无明显胶线; 3、砂光后无跳痕、无焦黑痕、无蓝斑、无横茬;平整光滑; 4、板材厚度公差+0.2MM,不得有大头小身; 5、有虫孔的木料不可使用; 6、面框配料加工厚度尺寸+0.5~+0.2MM;组框后需铣型边的面框料宽度尺寸放3MM 加工余量,面框深度尺寸+0.5~0.2MM; 7、人造板封边的配料厚度尺寸为人造板厚度尺寸+0.6~0.2MM; 8、直边牙板厚度、宽度尺寸为+0.4MM,曲边牙板宽度放2MM加工余量,与脚耳相配的牙板宽度为+0.2MM; 9、需铣型、仿型、车型无方身的脚配料放3MM加工余量; 10、零件必须方、正、平、直; 11、显木纹油漆产品胶拼部件颜色必须相近,木纹必须对称; 12、显木纹油漆产品所有零件不许有明显木材缺陷,外表部件无腐朽、变色、死节、开裂、过大黑线等缺陷,内部零件可允许存在不影响外观的轻微缺陷,但必须修补合格后下发; 13、不显木纹油漆产品用材要求; (1)不影响产品结构强度和外观的木材缺陷可以使用,但死节直径不大于20MM,不存在贯通裂缝;

(2)雕刻、型边、企口等外表部位不应有死节、髓芯、开裂等缺陷; 14、平面中含有圆弧面线条的部件,圆弧面应凹进1MM,以免砂平圆弧面。 2.木皮拼接及胶贴加工要求 1、木皮含水率控制在8-10%; 2、所有薄片厚度公差控制在+0.05MM~-0.05MM; 3、拼花、拼缝不大于0.2MM; 4、面板薄片材质要求: (1)无腐朽、死节、变色、蓝斑、开裂、鱼鳞斑等缺陷; (2)无横向连贯木纹、节子; (3)同一板面纹理相近、弦向、径向纹按要求拼接; (4)树瘤切片必须遵循对称、花纹一致原则,除非不易辨别之花纹可混用在同一面板上; (5)镶嵌,插入拼接时斜拼,同一面板镶嵌,插入尺寸、颜色需一致; 5、芯板除端部外,允许有变色、不脱落死节。芯板拼缝不大于0.5MM,无叠芯现象; 6、不可见之部位或面板背板材质允许一定缺陷,但不允许大的空洞,也可纵向接,但不可同缝; 7、门板、抽头等有对称要求的要对称拼接; 8、表面平整、光滑,无透光现象; 9、不允许叠芯; 10、45度拼角偏离不大于1MM; 11、胶贴木片不得有脱胶、鼓泡、离芯、迭芯、透胶现象; 12、胶贴表面不得有胶块、凹痕、异物、排骨印;

人造板产品质量手册

人造板产品质量手册质量手册 受控标记: 公布日期:2018年2月21日

目录 一、关于颁布质量治理手册的决定 二、修改页 三、质量手册治理 四、企业简介 五、质量治理职责 1、技术厂长任命书 2、质量方针 3、质量目标 4、质量目标实施方案 5、组织机构图 6、质量治理体系图 7、厂长岗位责任制 8、技术副厂长岗位责任制 9、办公室质量责任制 10、品控部质量责任制 11、生产车间质量责任制 12、供销部质量责任制 13、各类人员培训制度 14、培训记录表 15、与产品质量有关的责任人员的奖惩制度 六、生产资源提供 1、生产设备、设施一览表

2、检测设备一览表 3、要紧技术人员情形一览表 4、计量器具使用保管制度 5、计量器具定期检定制度 6、计量器具使用台帐 7、生产设备使用保管制度 七、技术文件治理 1、文件治理制度 2、档案文件一览表 3、文件分发编号一览表 4、产品标准收集制度 5、木制品标准及相关标准 6、工艺流程图 八、采购治理制度 1、采购治理制度 2、供应商评判制度 3、供应商评判记录表 4、原材料验货记录 九、过程质量操纵 1、生产过程质量治理制度 2、关键质量操纵点治理制度 3、压膜工序作业指导书 4、修边工序作业指导书 5、不合格品治理方法 6、不合格品登记表

十、产品质量检验制度 1、概述 2、职责 3、检验人员 4、进货检验或验证 5、过程检验 6、出厂检验 十一、文明安全生产文件名目 1、安全治理制度 2、环境治理制度

一、关于颁布质量治理手册的决定 为了切实执行国家人造板产品生产许可证制度,提高本厂的内部质量,确保本厂产品达到绿色环保和高品质的要求,依照《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《消费者权益爱护法》的有关规定,参考相关国家标准,依据《人造板产品生产许可证生产条件审查细则》,按GB/T19001-2000《质量治理体系》体系,并结合本厂实际,制定了本质量治理手册。经批准颁布后,本手册是我厂的最高质量治理体系文件,是规范质量治理活动的纲领和行为准则。质量治理手册对有关产品质量的各个方面和各个过程都作了明确要求,规范了工作程序和在岗工作人员行为,全体职员必须履行手册中确立的职责,认真按手册的要求实施质量治理体系全过程的活动,不承诺任何偏离质量方针的行为存在,以确保质量目标的实现。 厂长: 二OO八年二月二十一日

岩棉板保温技术交底(2021)

岩棉板保温技术交底(2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0773

岩棉板保温技术交底(2021) 交底内容: 一、施工准备 1.1机具准备 (1)主要机具 水桶,剪刀,铲刀,手提式搅拌器,手推车,塑料桶,垂直运输设备,铁锹,铲刀,脚手架或和吊篮、锯齿型批刀,平口批刀,美工刀,铝合金刮尺,扫帚,滚筒,冲击钻,螺丝刀,切割机等,靠尺,塞尺,垂直仪,墨斗,钢尺,方尺,探针等。 1.2材料准备 40、55厚岩棉板、塑料膨胀钉、无机轻质保温砂浆(玻化微珠)、抗裂砂浆、耐碱网格布。 1.3作业条件

(1)外墙体无起壳和空鼓现象,并经有关部门验收合格。 (2)岩棉板、保温砂浆等外保温材料产品合格证齐全并经复试合格。 (3)施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。 (4)雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不易施工)。 (5)检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架是否安全可靠等。 二、工艺流程: 工艺流程:基层处理配置胶粘剂粘贴岩棉板安装固定件无机轻质保温砂浆(玻化微珠)耐碱网格布抗裂砂浆保温系统验收 三、施工方法 1、基层墙面处理 清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废模板;清扫墙面的浮灰,清洗油污;凸出墙面的沙浆、砖、混凝土等清除干净,穿墙孔洞应用膨胀细石砼予以封闭。

试验检测设备操作规程

水泥标准稠度测定仪 1、测定标准稠度时,测量前应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动,同时检查试锥降至杯顶时,指针应对准标尺零点,否则应予调整。 测定凝结时间前,应取下锥形杯并换上圆模,并托以玻璃板再一起放到垫板上,然后卸下试锥,换以试针,同时检查试针与圆模顶接触时指针是否为零,否则应予调整。 2、测定标准稠度仪用水量及凝结时间应按GB/T 1346-2001第四第五节进行。 3、每次测定前,应先将仪器垂直放稳,不宜在有明显振动的环境中操作。 4、每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。 5、滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。

水泥细度负压筛析仪 1、试验前检查三色标志,确认试验温度。 2、接通电源,调节数显式时间继电器,设定为120s,再把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,调节负压在-4000Pa到-6000Pa范围内,然后关机。 3、若工作负压小于4000Mpa,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常。 4、称取试样25g,置于洁净的负压筛中,盖上筛盖,启动筛析仪连续筛析120s后,仪器自动停止。在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻敲筛使试样落下。 5、筛毕,用天平称量筛余物。 6、试验完成后,关闭电源,做好设备清洁。

沸煮箱 一、技术规格: 1、最高沸煮温度:100℃ 2、煮箱名义容积:31L 3、升温时间(20℃升至100℃):30±5min 4、恒沸时间:3h±5min 5、管状加热器功率:4KW/220V(共两组各为1KW和3KW) 二、操作步骤: 1、接通控制箱电源,启动“自动”开关,沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾,一组3KW电热器自动停止工作。指示灯灭、再煮3h 沸煮箱内另一组1KW电热器自动停止工作指示灯灭。此时数字显示为210min,电气控制箱内蜂鸣器发出声响。表示工作结束。煮毕将水由热水咀自动运行。 2、如果沸煮箱内充水温度低于20℃时,可先将电气控制箱上的手动自动切换开关放在手动位置、升温恒温开关放在升温位置。将水升温至20℃左右,将手动、自动开关切换至自动位置即可自动运行。 3、沸煮箱内必须用洁净淡水,本设备久用后,箱内可能积累水垢,可定期清洗。 三、注意事项: 1、加热器加热前必须预添水为180mm高度以防加热器过热烧坏。加热完毕,首先切断电源,然后排放箱内之水,为了保证加热器的效

穿孔萃取法板材甲醛检测操作规程完整

穿孔萃取法板材甲醛检测操作规程 一、执行标准 《GB18580-2001室装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》 《GB17657-1999人造板及饰面人造板理化性能实验方法》 《EN120-1999 穿孔法测定人造板材甲醛释放量》 二、甲醛限量标准 适用板材甲醛限量值使用围限量标志 中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等≤9mg/100g可直接用于室E1≤30mg/100g须饰面处理后允许用于室E2 三、板材样品检测 3.1 配制溶液: 3.1.1 配制0.4%乙酰丙酮溶液: 用移液管取2mL乙酰丙酮于500mL棕色容量瓶中,加蒸馏水至刻度,振荡摇匀,于暗处密闭保存。(有效期:1周)。 3.1.2 配制20%乙酸铵溶液: 称量100g乙酸铵于250mL烧杯中,加蒸馏水完全溶解后转至500mL棕色容量瓶中,用蒸馏水润洗烧杯两次,合并加入容量瓶中,加蒸馏水至刻度,振荡摇匀,于暗处密闭保存。 3.2 安装穿孔萃取仪: 如图所示安装: ?蒸馏水清洗萃取仪玻璃部分; ?自下至上顺序安装,小心轻放; ?磨砂接口处涂抹少量凡士林密封。

3.3 制备板材样品: 3.3.1 板材样品规格: 规格:20mm×20mm×厚度,称量105~110g(精确至0.01g,记作质量M0)。 3.3.2 加样: (1)、圆底烧瓶中加入加人M0 g板材样品,用量筒小心加入600mL甲苯。 (注意:甲苯有毒,勿与口/眼/皮肤接触,勿吸入。) (2)、关上萃取管底部的活塞,向萃取管中加人1L蒸馏水,同时向锥形瓶加人100mL 蒸馏水,防虹吸球玻璃管伸入液面以下。安装妥当,检查各处气密性。 3.3.2 萃取甲醛: (1)、打开循环冷却水,打开电热套进行加热; (2)、待甲苯沸腾后,从第一滴甲苯从冷凝管底部滴下的时间开始计时; (3)、调节电加热套温度,使甲苯从冷凝管底部以每分钟30mL恒定回流速度滴下,滴下的带有甲醛的甲苯从穿孔器底部穿孔而出,甲苯中的甲醛被萃取并溶入水中; (4)、整个萃取过程持续2小时,萃取结束时,移开加热套,让仪器迅速冷却至室温。 (注:甲苯废液有毒,污染环境,需回收密闭保存,妥善处理。) 3.3.3 转移、定容: (1)、开启萃取管底部的活塞,将甲醛萃取液全部转至2L容量瓶中; (注意不要将萃取仪中上层甲苯移入。) (2)、两次分别加入200mL蒸馏水到三角烧瓶中,并让它虹吸回流到萃取管中,合并转移到2L容量瓶中; (3)、用蒸馏水稀释到刻度线定容(若有少量甲苯混人,需先用滴管吸除)、振荡摇匀,得到甲醛萃取液。 3.4 检测吸光度A: (1)、用移液管量取10mL甲醛萃取液至100mL碘量瓶中,再分别加入10mL 乙酰丙酮溶液和10mL 乙酸铵溶液至碘量瓶中,盖上瓶塞摇匀得待测样品溶液; (2)、另取一个100mL碘量瓶,量取10mL蒸馏水+10mL乙酰丙酮溶+10mL乙酸铵溶液,盖上瓶塞摇匀得空白样品溶液; (3)、把上步两个碘量瓶放到38~42o C的恒温水浴锅中加热15分钟,然后取出于暗处静置冷却1小时;

某省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其他保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malins ulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

生产工艺作业指导书

生产工艺作业指导 书

志涛生产作业指导书 1.材料搭配加工要求 1、实木面框拼接料宽度≤80MM,长度超过1米的拉档和玻璃门框不允许使用独根材料; 2、拼板应无明显色差,无明显胶线; 3、砂光后无跳痕、无焦黑痕、无蓝斑、无横茬;平整光滑; 4、板材厚度公差+0.2MM,不得有大头小身; 5、有虫孔的木料不可使用; 6、面框配料加工厚度尺寸+0.5~+0.2MM;组框后需铣型边的面框料宽度尺寸放3MM加工余量,面框深度尺寸 +0.5~0.2MM; 7、人造板封边的配料厚度尺寸为人造板厚度尺寸 +0.6~0.2MM; 8、直边牙板厚度、宽度尺寸为+0.4MM,曲边牙板宽度放2MM加工余量,与脚耳相配的牙板宽度为+0.2MM; 9、需铣型、仿型、车型无方身的脚配料放3MM加工余量; 10、零件必须方、正、平、直; 11、显木纹油漆产品胶拼部件颜色必须相近,木纹必须对称; 12、显木纹油漆产品所有零件不许有明显木材缺陷,外表部件无腐朽、变色、死节、开裂、过大黑线等缺陷,内部零件可允许存在不影响外观的轻微缺陷,但必

须修补合格后下发; 13、不显木纹油漆产品用材要求; (1)不影响产品结构强度和外观的木材缺陷能够使用,但死节直径不大于20MM,不存在贯通裂缝; (2)雕刻、型边、企口等外表部位不应有死节、髓芯、开裂等缺陷; 14、平面中含有圆弧面线条的部件,圆弧面应凹进1MM,以免砂平圆弧面。 2.木皮拼接及胶贴加工要求 1、木皮含水率控制在8-10%; 2、所有薄片厚度公差控制在+0.05MM~-0.05MM; 3、拼花、拼缝不大于0.2MM; 4、面板薄片材质要求: (1)无腐朽、死节、变色、蓝斑、开裂、鱼鳞斑等缺陷; (2)无横向连贯木纹、节子; (3)同一板面纹理相近、弦向、径向纹按要求拼接; (4)树瘤切片必须遵循对称、花纹一致原则,除非不易辨别之花纹可混用在同一面板上;

木材及木制品制作审核作业指导书

木材及木制品制作审核作业指导书 前言 木材是国民经济建设发展中的重要材料之一,是人民生活和工业生产不可缺少的物质。建设、交通、石油、煤炭、军工、家具以及文化体育用品等都需要大量木材,社会需求很大。但木材资源是有限的,天然树木,不能无限制的采伐。这就要求木材制品生产企业加强管理,提高木材的利用率,尽力节约原木材料,同时加强质量管理,提高产品质量,以满足社会的需求。 以上所述就是木材制品生产企业开展质量体系认证的目的,为了提高对该行业的质量体系审核质量,为审核员提供必要的专业支持,特编写了本专业审核作业指导书,供审核员参考。 一、适用范围 本审核作业指导书适用于原木加工,板材、方材的生产以及人造板的生产企业的质量体系审核的专业指导。本指导书的专业范围不包括木材采伐、运输和原条加工,也不包括木材在各行业的使用加工。 二、引用文件及参考资料 1、质量管理体系基础和术语GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 2、质量管理体系要求GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 3、中国林业标准汇编木材与木制品卷中国标准出版社 4、木材检验技术张铭、徐峰主编中国标准出版社 5、制材工艺与设备高家炽主编东北林业大学出版社 6、木材加工工艺学陈宝德主编东北林业大学出版社 三、术语 原木:原条经过造材截断成为符合要求的木段; 制材用原木:用于加工锯材的原木; 锯材:原木经制材加工得到的产品; 干燥锯材:经过大气干燥和人工干燥达到规定含水率要求的锯材;

板材:宽度尺寸为厚度尺寸的二倍以上者; 方材:宽度尺寸小于厚度尺寸二倍者; 胶合板用单板:沿着木段旋转园柱母线切下的薄木片; 制材工艺:原木加工为锯材过程中,在相应的锯机条件下,所采取的锯割方案、工艺程序、加工技术和完成指标的措施; 原木场(贮木场):贮存原木的场所,进行原木装卸、选材、分选、验收、归楞、贮存以及制材前准备的作业场所; 楞场:汇集、堆存和转运木材的场所; 选材场:位于制材车间的后部,是锯材分类、评等、检验的场所; 人造板、二次加工板材:胶合板、刨花板、纤维板、细木工板等经二次加工的木质板材的总称; 胶合板:用多层薄板纵横交错排列胶合而成的板状材料; 四、专业特点 本专业所用原料是天然的各种树木。由于生长的地域不同,树种不同,材质性能和用途有明显差异(见附录一)。因此加工工艺、设备选用都应因材质的不同而不同,相应的国家标准对不同树种也有不同要求。审核中应十分注意这种区别。 由于从原木开始加工的操作中因原料和制品体积都较大,并且存放方法对木材制品的性能有明显影响,所以,企业的贮存场所有一系列特殊要求。审核中对原木场、选材场的管理、标识应注意行业特点。 因木材易燃,锯木机械的锯具处于高速运转等因素,企业的防火、职工的劳动保护等应十分注意。 五、生产流程图 本指导书范围内包括二类产品的生产过程: 1)锯材的生产过程 2)人造板材的生产过程 锯材的生产过程: 锯材的生产分为原木供应—锯割—干燥—验收四个阶段 a、原木供应过程 材长设计

常见保温材料及性能参数

聚氨酯保温材料 聚氨酯硬质泡沫材料,作为优质的保温材料,广泛用于家电保温(冰箱、冷柜、热水器、太阳能热水器、热泵热水器、啤酒保鲜桶、保温箱)、设备保温(供热管道、原油化工管道、罐体、客车保温、冷藏运输)、建筑节能(外墙保温、屋面防水保温、冷库、建筑板材、防盗门/车库门、卷帘门)等隔热保温领域。 1 保温层厚度100mm 2 导热系数;导热系数0.024 3 氧化指数;28 4 闭孔率;99.5 5 吸水率;1 6 强度;10MPa 优点:聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料。硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能,在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、天花板、地板、门窗等作为保温隔热材料。欧美等发达国家的建筑保温材料中约有49%为聚氨酯材料,而在我国这一比例尚不足10%。 酚醛泡沫 酚醛泡沫保温材料常简称为酚醛泡沫。酚醛泡沫是以酚醛树脂和阻燃剂、抑烟剂、固化剂、发泡剂、及其它助剂等多种物质,经科学配方制成的闭孔型硬质泡沫塑料。 酚醛泡沫塑料是一种新型难燃、防火低烟保温材料,它是由酚醛树脂加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。 它最突出的特点是难燃、低烟、抗高温歧变。它可以现场浇注发泡、可模制、也可机械加工,可制成板材、管壳及各种异型产品。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。 酚醛泡沫塑料原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。如果用于防火要求严格的厂矿及机械设备,更能突出它难燃、低烟、抗高温歧变的特点。 1、具有均匀的闭孔结构,导热系数低,绝热性能好,与聚氨酯相当,优于聚苯乙烯泡沫; 2、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象,火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层,有效地保护层内的泡沫结构,抗火焰穿透时间可达1小时; 3、适用的温度范围大,短期内可在-200℃~200℃下使用,可在140℃~160℃下长期使用,优于聚苯乙烯泡沫(80℃)和聚氨酯泡沫(110℃); 4、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子,受到高温分解时,除了产生少量CO气体外,不会再产生其他有毒气体,最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500℃的火焰喷射10min后,仅表面略有碳化却烧不穿,既不会着火更不会散发浓烟和毒气; 5、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外,几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下,无明显老化现象,因而具有较好的耐老化性; 6、具有良好的闭孔结构,吸水率低,防蒸汽渗透力强,在作为隔热目的(保冷)使用时,不会出现结露; 7、尺寸稳定,变化率小,在使用温度范围内尺寸变化率小于4%; 8、酚醛泡沫的成本低,仅相当于聚氨酯泡沫的三分之二。 岩棉保温板

防火隔断墙施工方案模板

防火隔断墙施工方 案

防火隔断墙施工方案 一、编制依据: 1.弘泽湖畔国际广场工程图纸( 天津市金厦规划建筑设计有限 公司) 及变更、会审等设计文件。 2.本工程的施工组织设计和项目质量计划及装修方案。 3.GB50210- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 4.公司的程序文件、质量保证手册、作业指导书等相关文件。 二、工程概况与防火门施工部位: 本工程由2栋38层的公寓楼和1栋25层的写字楼及6层裙房组成, 总建筑面积为9.6万M2, 其中AB座主楼地下3层, 地上38层, C座主楼地下3层, 地上25层, 裙房地下3层, 地上6层, ABC座主楼采用桩—筏基础, 全现浇剪力墙结构, AB座主楼建筑高度133M, C座主楼建筑高度99.5M,裙房高度为30.73M。本工程± 0.000相当于大沽标高4.150M。根据弘泽湖畔国际广场工程图纸 及变更、会审设计文件, 本工程的10#、 6#( 避难层) 、 7#( 避难层) 楼梯位置安装防火隔断墙。 三、施工准备 1、组织工程技术人员将图纸进行综合会审。 2、根据业主及建筑物的使用要求对BG90045-95《高层民用建 筑设计防火规范通用技术条件》的规范要求进行学习。 3、材料准备 3.1龙骨

竖龙骨型号为C75×48×0.58。 顶地骨、接头骨型号U75×40×0.5。 贯通龙骨U38×10× 0.8。 方管80×60×4 3.2玻镁板、 L63*5角钢、 2*φ8膨胀螺栓、岩棉 四、防火隔断墙安装施工工艺 1.施工流程 →→→ → 2、施工方法 2.1、放线 根据墙体的位置弹出防火墙四周边线, 同时定出龙骨的位置。如边龙骨所固定的位置有凹凸不平的现象要进行处理, 保证边龙骨安装后的平整度。 2.2、固定沿地沿顶龙骨 在沿地龙骨接触处, 先要铺设泡沫塑料条, 再用塑料胀管固定与墙顶面。高4M以上墙的沿顶龙骨与钢梁的连接如附图, 在梁上安装角钢固定件, 长100mm交叉布置, 将顶骨放在固定件之间。高4M以下的墙顶骨直接用拉铆钉固定在梁上或下层彩板上。固定间距600mm —900mm。龙骨的端部及接头处应设有固定点, 固定应牢靠。沿顶沿地龙骨的边线应与弹线重合。

制造业质量审核作业指导书

木材、竹、藤、棕、草及其制品业制造业 审核作业指导 丙 (专业代码:24) BCC/AG/S-24/00 编制:方丽娟 审核:操圣祥 批准:汪丽芳

实施日期:2002/6/8 一、目的 指导审核人员有效地对木材、竹、藤、棕、草及其制品业组织的体系(按职业安全健康管理体系审核规范)审核; 二、适用范围 本审核作业指导书适用于木材、竹、藤、棕、草及其制品业按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考,本作业指导书以原木加工,板材、方材的生产,人造板的生产,木制品的加工企业为例。 三、引用的法律、法规及其他要求 (一)我国现行主要的安全生产法律、法规 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国劳动法》 国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程

(4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程 (1). [19560525] 工厂安全卫生规程 (2).[19900516] 劳动部关于颁发《职业安全卫生检测检验站管理办法》的通知 (3).[19901005] 劳动部关于颁发《厂长、经理职业安全卫生管理资格认证规定》的通知 (4).[19900708] 劳动部关于加强职业安全卫生工作的通知 (5).[19850417] 生产设备安全卫生设计总则 (6).[19950620] 劳动部关于印发《劳动安全卫生监察员管理办法》的通知

岩棉板材料检测委托

保温(板、棉、橡塑制品等)材料检测委托合同单-1 委托编号: 见证编号 工程编号 注:本记录一式两份,一份由检测机构保存;一份由委托单位保存作为领取报告的依据。 委 托 单 位 填 写 委托单位 中建三局XX 工程有限公司 试件编号 029 工程部位及名称 北京XX 大兴项目二期B 标段室内精 装修工程 委托人 王野 联系电话 样品名称 岩棉板 委托日期 规格、型号 80kg/m 3 代表数量 1000㎡ 产地及厂家 北京金隅节能环保科技有限公司 见证试验 是 □ 否 □ 报告要求 7份 备注 检测依据 □GB/T20219-2006 □ 检测项目 □导热系数 检测后样 品处置 □检测后样品留样 □由检测单位自行处理 其他依据 □ 其他要求 □ 注:1.委托单位对所提供的一切资料及样品的代表性、真实性负责,并提供必要的合作。 2.如委托单位未指定检测依据或检测依据已废止,本公司将按最新现行标准检测。 检 测 机 构 填 写 样品状态 外观:正常□ 不正常□ 异常状态描述 尺寸:符合□ 不符合□ 见证记录已确认 □是 □否 数量:满足□ 不满足□ 收样人 年 月 日 注:1.检测机构对检测结果的准确性负责,保护委托单位的机密和所有权。 2.如委托单位未指定检测项目,本公司将按DBJ01-51-2009中规定的必试项目进行检测。 检测机构:北京中永成建筑工程检验有限责任公司 电话:(收样室)84624049、84624050 (报告室)84613771 传真: 84337319 通讯地址:北京市朝阳区南皋乡东营村122号(朝林科技园C 区) 邮政编码:100015

家具工厂质量体系审核作业指导书

家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书 1范围 本作业指导书适宜于家具制造行业质量管理体系的专业审核,包括家具生产企业中的产品设计开发、生产和服务诸过程的现场审核。本作业指导书不适宜于家具专营经销公司的专业审核。 2引用文件 GB/T19000—2000 (ISO9000: 2000)《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001—2000(ISO9000:2000《质量管理体系要求》 GB/T3324—1995《木家具通用技术条件》 GB/T3325—1995《金属家具通用技术条件》 QB/T1951.1—1994《木家具质量检验及质量评定》 QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》 QB/T3658—1999《木家具公差与配合》 QB/T3659—1999《木家具形状和位置公差》 QB/T1952.1—1999《软家具沙发》 QB/T1952.2—1999《弹簧软床垫》 QB/T3914—1999《家具工业常用名词术语》 3定义 3.1顾客群 一类顾客的群体。 根据直接或简接接受产品,可分为直接顾客群、中间顾客群、最终顾客群。 3.2开料 将原始板、木、钢等材料经过锯、割等工序形成可进一步加工的工序。 3.3裁剪 经过裁、锯、割等方法,将开料后的材料进一步加工成符合基本尺寸要求的零部件。3.4批灰 以预先调制好的腻子填补允许的缺损或披上符合要求的表层的工序。 3.5贴纸(皮、板等) 以胶粘流粘贴装饰纸(皮革、装饰板)的过程或工序。 3.6底漆 在喷涂面漆前,喷涂符合要求的底层油漆,为面漆打基础的过程。 3.7面漆 在家具表面(主要是木制或金属制)喷涂装饰的油漆过程。 其他定义引用QB/T3914――1999《家具工业常用名词术语》 (原GB3330-1982) 4产品/服务范围、特点与专业代码

人造板吸水厚度膨胀率检验作业指导书

-1 - 测量工作必须在10 min 内完成。每次试验应更换浸泡用水。 4.1.8 结果表示 4.1.8.1 试件的吸水厚度膨胀率T 按下式计算: T =^^^^咒100 t 1 人造板吸水厚度膨胀率检验作业指导书 适用范围 本作业指导书规定了本公司人造板吸水厚度膨胀率检验方法。 检验依据 引用GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 主要仪器设备 3.1千分尺:分度值0.01mm 可根据试件厚度选择量程 Omnr 25mm 25mnr 50mm 50mrTr 75mm 3.2水槽:温度可保持(20± 1)C 。 4、检验方法及步骤 4.1方法1 4.1.1 本方法适用于平压或辊压法刨花板、纤维板、OSE 和水泥刨花板等。 试件尺寸:长 1=(50 士 1)mm 宽 b=(50 士 1)mm 试件平衡处理:必要时,将试件置于温度(20 士 2) C 、相对湿度(65 士 5)%环境中至质量恒定。在相隔24h 两次称重结果之差不超过试件质量的 0.1%即 视为质量恒定。 4.1.2 4.1.3 4.1.4 测量试件中心点厚度t 1,测量点在试件对角线交叉点处。 4.1.5将试件浸于pH 值为7士 1,温度为(20 士 1) C 的水槽中,在试验期间温 度保持不变。试件表面垂直于水面。试件之间及试件与水槽底部和槽壁之间至少 相距15 4.1.6 4.1.7 mm 试件上部低于水面(25 土 5) mm 浸泡时间由产品标准规定。 完成浸泡后,取出试件,擦去表面附着的水,在原测量点测其厚度12.

3 -2 - 式中: T —吸水厚度膨胀率,以百分率表示(%); t i —浸水前试件厚度,单位为毫米(mm ); t 2 —浸水后试件厚度.单位为毫米(mm )o 4.182 —张板吸水厚度膨胀率是同一张板内全部试件吸水厚度膨胀率的 算术平均值,精确至0.1%。 4.2方法2 4.2.1 本方法适用于浸渍纸层压木质地板等。 4.2.2试件尺寸:2块试件,尺寸为(150 士 1)mm X (50 士 1)mm 一块沿长度 方向,另一块沿宽度方向,如果板材的基本宽度3小于 150 mm 试件尺寸则为 (3 士 1)mm X (50 士 1)mm 4.2.3试件平衡处理:试件在收到样品状态下测量。若以型式认证或验证为 目的,应将试件置于温度(23 士 2) C 、相对湿度(50 士 5)%环境中至质量恒定,相隔 24h 两次称重结果之差不超过试件质量的 0.1%,即视为质量恒定。 4.2.4 测量试件 试件边缘。 说明匕 视僧方向试件: KJ 丈力向试件; 6个点的厚t i ,如下图所示。测量时干分尺的中心线应压在 i 50 2 3

岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料

岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 1 范围 本标准规定了岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料的术语和定义、一般规定、要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于民用建筑采用的岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7689.5 增强材料机织物试验方法第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 9914.3 增强制品试验方法第3部分:单位面积质量的测定 GB/T 20102 玻璃纤维网布耐碱性试验方法氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T 25975 建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30808 建筑用绝热制品湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率的测定 JG/T 366 外墙外保温用锚栓 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 岩棉薄抹灰外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems based on rock wool 置于建筑物外墙外侧,与基层墙体采用锚固和粘结方式固定的保温系统。系统由岩棉板/条为保温层、固定保温层的锚栓和胶粘剂、抹面胶浆与玻纤网复合而成的抹面层、饰面层等组成,系统还包括必要时采用的护角、托架等配件。简称岩棉外保温系统。 3.2 基层墙体 substrates 建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体。可以是混凝土墙体或砌体墙体。 [GB/T 29906-2013,定义3.2] 3.3 岩棉板 rock wool panel 由玄武岩及其他火成岩等天然矿石为主要原料,经高温熔融后,通过离心力制成无机纤维,加适量的热固性树脂胶粘剂及憎水剂等,再经压制、固化、切割等工艺制成的板状制品。