水库工程

(大坝工程)

大坝截流施工方案

标项目部

大坝截流施工方案

1.概述

水库工程坝址位于乡木桥河上家坡处,距县城 23km。为榨茨河右岸一级支流,源头于龙头山,由西北向东南,一路流经玉洪、小茶园,于双河汇入榨茨河,全流域面积 14.34km2,主河道长 8.09km,水库大坝距下游河口约2.5Km。

水库工程包括水库工程、补水工程及灌溉输水工程等。水库工程包括大坝、右岸溢洪道及导流放空洞等建筑物。补水工程包括北面的榨茨河源头右支补水工程和东面的野桃溪补水工程,包括取水堰、冲沙闸、控制闸及引水隧洞等建筑物。灌溉输水工程包括进水口、灌溉输水隧洞(利用导流洞改建)和灌溉输水管道等建筑物。

大坝工程采用围堰一次截流、导流洞过水的方式导流。

导流洞位于大坝左侧,断面为城门洞型,断面尺寸0×3m,进口高程m,出口高程m,全长m。

围堰工程等级为5级,枯水期(10~4月)设计洪水重现期取10年一遇,相应洪峰流量64.83m3/s,上游最高水位705.5m,围堰超高为0.5m,上游围堰堰顶高程m。下游围堰隐含在m施工平台内,为厚2m的粘土墙,墙顶高程为m。

初期导流由围堰挡水,导流洞过洪,此阶段大坝月平均填筑强度为9.4万m3,全断面填筑时月平均上升高度13.2m,到第二年3月末大坝可以上升到750m 高程,此后,由坝体挡水,导流洞过洪,当大坝遭遇洪水期50年一遇设计标准洪水(设计洪峰流量146.9m3/s),经调洪演算,坝前最高水位728.6m。

2.导、截流工程施工范围及主要工作内容

2.1 施工范围

施工导流与水流控制施工范围包括:本标段内的主河床上、下游土石围堰,撇洪洞及拦水堰,坝后排水涵管、溢洪道、导流洞的有关截排水设施,以及本标段内的施工安全度汛和防汛工作。

2.2 工程主要工作内容

本标段导、截流工程的主要项目如下:

⑴坝址区的导流和截流;

⑵坝址区上、下游横向围堰;

⑶坝址区安全度汛和防护工程;

⑷建筑物的基坑排水;

⑸导流建筑物下闸和封堵。

上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计与施工;材料、设备的供应和试验检验;设备的安装调试、运行和维护;临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收工作。

3. 施工导、截流方案

3.1导流标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》,围堰工程等级为5级,相应设计洪水重现期为5~10年,取10年一遇,相应围堰超高0.5m。

本工程等别为四等,工程规模为小一型水库,主要建筑物拦河大坝为四级建筑物。因此,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004 和《水利水电工程施工导流设计导则》(DL/T5114—2000)的规定,导流临时建筑物为Ⅴ级。

〔1〕施工时段的划分

本工程将5~9月划分为主汛期,11~3月划分为枯水施工期,同时考虑将4月、10月作为施工期的可能性。

根据水文资料分析,10~4月10%频率洪水最大流量64.83m3/s,11~3月10%频率洪水最大流量23.77m3/s.导流洞断面尺寸2.2*3m,可以满足10~4月份10%频率洪水的导流。选定10~4月为枯水期施工时段,本施工期填筑坝体超过防洪演算坝前最高水位728.6m高程,中水期和汛期利用坝体挡水导流洞导流,并进行填筑坝体。

〔2〕导流标准

根据工程的实际条件,确定各阶段导流标准为:

1)截流标准

截流标准采用截流时段10月份洪水重现期10年一遇月平均流量,流量为0.42 m3/s。

2)初期导流洪水标准

初期导流期间,土石围堰洪水重现期采用10年一遇。采用10~4月10年一遇洪水作设计标准,洪峰流量64.81 m3/s。

3)坝体施工期临时渡汛洪水标准

施工期坝体直接挡水导流洞泄流时,度汛洪水重现期为50年一遇,相应库水位最高达到728.6m。

4)导流泄水建筑物封堵阶段导流标准

导流洞封堵下闸的设计洪水标准为该期 5 年一遇月平均流量;封堵施工阶段的导流设计标准,为封堵施工时段重现期10年一遇洪水。

5)导流泄水建筑物封堵后坝体渡汛洪水标准

导流泄水建筑物封堵后坝体渡汛洪水标准为:设计洪水重现期50~100 年一遇,以洪水重现期50 年一遇作为设计标准。

6)水库施工期蓄水标准

水库施工期蓄水标准采用各月平均流量。

,3.2导、截流方式及方案

本工程大坝处于“V”型河谷,河床狭窄,两岸陡峻,确定采用隧洞导流方式。工程所在流域枯洪流量相差较大,采用全年挡水围堰既不经济,布置上难度也很大,因此,上下游围堰按挡枯水施工时段洪水设计。对应初期导流方案和坝体填筑可能达到的强度,汛前必须将坝体填至防洪设计水位之上,否则汛期坝面过水,必须对坝面进行防护处理,既增加了临时防护工程费用,又影响工期,因此,截流后第一个枯水施工期,坝体必须达到脱险高程,汛期由导流洞泄洪,坝体挡水并继续施工。

根据上述分析,确定不同施工时间及其分期施工洪水,具体导流渡汛方式是:〔1〕初期导流:截流后第一个枯水施工期(10~4月)采用围堰挡水,隧洞泄流,并在围堰的保护下进行基坑开挖及坝体填筑,此时导流标准为10年一遇,设计流量64.83m3/s,上游水位高程为705.5m,下游水位为695.5m。

截流后第一个枯水期(10~3月)末坝体填筑高程需要超过汛期防洪演算大坝安全高程728.6m,并安全超高2m,达到730.6m。根据本公司经验,同类工程月均上坝强度约在10万m3左右,结合本工程实际地形等现场条件,综合分析,本工程计划月平均填筑强度为9.4万m3,全断面填筑时月平均上升高度13.2m,据此上坝强度推算,到3月末大坝可以上升到750m高程,远远超过大坝安全脱险高程。

〔2〕中、后期导流:经过一个枯水期(10-4月)的施工,坝体已经填筑至752m高程,远超调洪演算后坝前水位最高值,能够安全拦挡洪水期50年一遇设计标准洪水(设计洪峰流量146.9m3/s,上游最高水位728.6m),因此大坝中水期(4月份)已达到安全高度,汛期坝体可继续施工。

到第二年12月份导流洞封堵,水库开始蓄水,此时溢洪道也基本完建,至此,临时导流任务全部结束。

施工导流程序与方案及各期导流的流量,频率及相应的水位详见表3-1。

3.3 导流建筑物

⑴撇洪洞及拦水堰

大坝右坝肩偏向上游有一条支流,其水量充沛、沟谷深切,谷底出口处正好与坝体相交,为避免该沟对大坝施工以及水库低水位时对面板产生不利影响,需要此股水流导引至上游围堰之前,经导流洞排往下游。经仔细研究地形,发现该沟由于谷深坡降大且与大坝相交无法布置明渠导流,,最佳方法是开凿一条隧洞导流,谓之撇洪洞。撇洪洞进口底板高程712m,出口高程705m,长度109m,

断面为城门洞型,底宽 2.2m,洞高3m,直墙高 1.9m,顶拱中心角180°,其无压均匀流过水能力约为16.5m3/s。撇洪洞进口下方修建一座拦水堰以阻止水流下泄,拦水堰为浆砌石结构,堰顶部高程为716m,顶宽2m,上下游采用单一边坡1:1。

⑵导流洞

导流洞布置在左岸,枯水施工时段采用导流洞泄流。因坝址以上承雨面积仅11.42km2,枯水期流量较小,故导流洞尺寸以考虑施工便利为主。导流洞在封堵后安装一根直径0.8m 的钢管,用于输水,钢管在洞外安装泄水闸阀,可泄空库水。本项目的导流洞具有导流、输水及放空工程,为永久 4 级建筑物。

导流洞基本参数是:进口底部高程700.5m,横断面为城门洞型,底宽 2.2m,洞高3m,直墙高 1.9m,顶拱中心角180°。进口桩号0+000,进口段为水平段,以下洞段纵坡0.0212%,出口桩号0+509 处,底部高程691.0m。导流洞洞身有两处水平弯段。进口段长12m,采用喇叭型,顶部为1/4 椭圆曲线,长轴与洞高相同为3m,短轴等于1/3 长轴为1m。在进口设置一道封堵闸门门槽,在闸门井上设简易扒杆固定闸门,可免设闸门室框架及启闭机。进口段之后为9m 长的渐变段,由2.2×3m 的矩形断面变为2.2×3m 的城门洞断面。渐变段采用全断面混凝土衬砌,衬砌厚0.5m,洞身亦采用全断面混凝土衬砌,衬砌厚0.5m,出口处设置一节9m 长的混凝土衬砌锁口,衬砌厚0.5m。

导流洞的洞前水位与泄流量关系的计算值见表3-2。

⑶上游围堰

根据施工条件、工程特点及地形地质条件综合分析,上游围堰采用就地取材的土石围堰。由于河床基岩裸露,可清基后直接填筑代料及心墙粘土料,基础不必做防渗处理。

上游围堰顶部高程为706.0m,顶宽5m,上下游采用单一边坡1:2。出渣道路与其相交处按8%的坡度填筑道路。围堰结构布置见附图3-1《上游围堰横断面图》。

⑷下游围堰

下游堆石棱体至导流洞出口河床120m长范围内利用弃渣形成710m高程平台,用作生产营地。在平台下设置一条排水箱涵排泄坝体渗水,为防止基坑施工时下游河道水倒灌基坑,在箱涵周边及箱涵入口设置粘土截渗墙,截渗墙厚2m,墙顶高程为697.0m。

(5)堵头设计

堵头是永久挡水建筑物,其级别与大坝相同,为4级建筑物。

导流洞堵头设计长度20m,分两节施工,前一节长度10m浇筑完成且进行灌浆后再进行后一节10m的施工。前一节堵头底板、两侧直墙及顶拱扩挖1m 深形成倒喇叭口形状。

3.4 截流

导流洞进口底部高程700.5m,比平水年枯水期河床水面略高。根据施工计划,在第一年10月下旬截流,截流标准采用该时段洪水重现期5年一遇月平均流量,流量为0.41m /s。河床断流后,来水由导流洞排泄,上游水位为700.7m。由于截流时河水流量并不大,单靠抛填石渣便可。截流后,迅速组织人力物力加高围堰,并建成顶部高程为706m,顶宽为5m的枯水期施工围堰。

围堰布置图3-1:

4. 截流建筑物施工

4.1 围堰施工

施工围堰包括大坝上、下游围堰等。围堰土石渣填筑采用1.6m3反铲挖掘机挖渣,25t自卸汽车运输,T160推土机平土碾压。粘土心墙同石渣同步上升。围堰填筑时清除心墙部位的砂卵石,以免底部渗水。

4.1..1 围堰填筑

⑴施工方法

围堰填筑料采用25t自卸车运输。

围堰土石渣料采用先填心墙、后填两边,分层填筑上升的施工方法,即采用25t自卸汽车运料至围堰相应施工部位,顺围堰轴线方向后退法卸料,T160推土机按铺料厚度进行平整,自行式振动碾顺围堰轴线方向采用进退错距法碾压,堰体与左、右岸坡接头处,采取薄层填筑,打夯机夯实。

⑵技术措施

①填筑施工程序

基础面清理→填筑工作面测量放线→分区交界线放线→辅料→平料及层厚控制→洒水→碾压→质量检验→进入下一道工序。

②清基

土石方回填施工前,首先对填筑段的基础进行清理,对基础中的树、植物根茎、枝叶,废砖瓦砾、水泥渣及其他杂物等,必须彻底清除,待基础处理检验合格后,才能进行土石方回填。

③回填料开采及运输

回填土石方利用大坝基础开挖料,粘土料取自1#土料场,采用1.6m3挖掘机配合25T自卸汽车运至施工现场。

④铺料及碾压

回填料铺料采用T160推土机进行铺料。铺料施工从最低部开始,按水平分层从下向上铺料填筑,不得沿斜坡填筑。施工时,做到相邻的分段作业面均衡上升,减少施工接缝。铺料厚度最大不得超过30cm,施工时,加强统一管理,作业面做到统一铺土,统一碾压,并做好记录。回填料运输与料场开采、装卸和卸料、铺料、碾压等工序持续连贯进行,以免周转过多而导致含水量的过大变化。土方回填施工过程中防止漏压、欠压,同时也不宜过压,且上下层分段位置错开。回填料的铺料与压实工序连续进行,以防止回填料被晒干,影响填料质量,对表面已风干的填筑层、作洒水湿润处理。对于间隔时间较长的填筑层,在填新土前在表层刨毛或清除处理。

⑤雨天填筑施工措施

一般情况下,不允许在雨季进行填筑施工,且施工中,严格遵守下列施工技术要求:

a.雨季施工时,根据雨情预报,在下雨前及时压实作业面表层松土,作业面可做成从中央起向两侧微斜,以利于排走雨水。

b.下雨时或雨后不得践踏填筑面,并禁止车辆通行,雨后填筑面晾晒或作处理,经检验合格后,方能复工。

5. 基坑排水

5..1 基坑初期一次性排水

围堰填筑后进行基坑初期排水。

抽水采用在上游围堰内靠左岸搭设移动式浮船抽水平台,安装抽水泵敷设两根 400mm钢管分别翻过上游土石围堰,采用软胶管与钢管相连进行抽排水,随着水位下降,浮筒逐渐向深水区滑移,抽水选用IS125-100-200型水泵,水泵扬程50m,单机电功率45kW,额定小时排水量为200m3。

5.4.2 基坑经常性排水

基坑经常性排水包括抽排围堰渗水、雨水、岸坡渗水、其它外来水及施工废水。2014年大坝基础部位开挖施工前,在上下游围堰堰脚附近开挖一个集水坑,集水坑尺寸均为5×3m,深2m,基坑内其他部位的渗水采取截水自流形式汇入集水坑,局部深水区采取抽水引入上游集水坑,再排出基坑外。预备

IS125-100-200型水泵,扬程50m,单机电功率45kW,额定小时排水量为200m3,采用软胶管与围堰上敷设钢管相连进行抽排水。

6. 上游围堰过水保护及汛后恢复

在上、下游土石围堰形成后的第一个汛期,即2015年汛期上游围堰需过水。需对上游围堰进行过水保护,拟在上游围堰背水面堰脚采用钢筋石笼护脚,然后对基坑预充水进行保护。汛后则对上游围堰予以恢复(回填石渣)。

⑴钢筋石笼护脚

堰脚钢筋石笼施工前,先采用1.6m3反铲配人工进行修坡处理,钢筋笼按设计结构在加工厂内加工成型,5.0t载重车运至现场,按设计边线码放、调平,1.0m3反铲配合人工装笼,块石装笼注意控制密实,上、下层钢筋笼要求错缝码稳,钢筋笼之间采用短钢筋电焊连接,保证钢筋石笼的整体稳定。

⑵汛后围堰恢复

汛后上游围堰恢复,采用1.6m3反铲挖装,25t自卸汽车运至围堰施工部位,进行石渣及粘土的填筑。

7. 下闸封堵

根据导流方案,计划于截流后的第二个枯水施工期封堵导流洞,根据施工进度安排及木桥河水文特性,导流洞封堵选在该枯水期的前期,即2015年12月实施。封堵下闸的设计流量按11月份五年一遇的月平均流量考虑,流量为0.26m3/s。下闸时洞前水位700.6m,下闸水头0.1m。封堵施工期为2015年12月,多年月平均流量为0.15m3/s。封堵施工期的导流设计标准按11~3 月份十年一遇洪水标准考虑,洪峰流量为23.77m3/s。导流洞封堵后,泄洪建筑物是溢洪道,所以下闸后,库内水位开始上涨,至下闸后的第150 天,上涨至溢洪道堰顶760m 高程。封堵期遭遇十年一遇洪水时,上游水位760.0m,导流洞闸门最大承压水头64. 5m,在导流洞洞身段与大坝面板帷幕灌浆接近处,设置混凝土堵头,堵头长度20m。

7.1 下闸前的准备工作

⑴制定下闸封堵的工作计划,报监理工程师和业主审批后实施;

⑵下闸前对金结及机电设备进行全面检查,所有设备应处于正常工作状态;

⑶向监理工程师和业主申报设备用电负荷及用电时段,并通过其统一协调以保证下闸时的正常供电;

⑷安排潜水工对门槽底坎进行水下检查、清淤,以保证下闸后闸门的良好止水。

7.2 下闸

⑴在接到下闸封堵指令后,专人操作启闭机进行下闸封堵。下闸过程中,要求操作平稳,可靠,闸门入水前,对水封同步浇水润滑,以免干摩擦损坏水封,影响止水效果;

⑵闸门到位水流平稳后,安排潜水工水下堵漏,同时,从下游进洞检查漏水情况,如果出现渗漏,采取相应的处理措施。

7.3封堵

导流洞封堵程序如下:

(1)导流洞于2015年12月底下闸封堵;

(2)按设计要求扩挖,形成岩石键槽,清理堵头段岩石面;

截水沟施工方案

截洪沟施工方案 工程概况: 我公司承担施工的赣州南500kV变电站新建工程,位于江西省赣州市龙南县东坑管委会金莲村辖区内,交通条件优越,便于施工和运行期间对外的公路和铁路交通运输。该工程规模包括500kV 1×750MVA主变压器,500kV出线2回,220kV出线7回,35kV并联电抗器为2×2×60Mvar,35kV并联电容器组为1×2×60Mvar。主控室、开关室、500kV 场区、220kV场区及主变场区的构架及设备安装,户外照明,全站围栏安装,承包范围内电缆埋管、槽盒及电缆敷设、架空线及避雷设施安装、设备试验和单体试验、分系统等系统调试的配合工作。由于边坡开挖工期紧,地形险要,为避免与主体开挖产生冲突,需在边坡开挖之前尽快实施截洪沟砌筑防护工作。 一、施工设备、人员配置 1

2、机械配置 根据我部施工工程量及施工总体进展计划安排,按照机械台班定额并本着合理投入的原则,本段截洪沟施工机械配置计划如下: 二、施工方法及工艺流程 1、施工工艺流程 测量放线清理岩面沟槽开挖验槽块石砌筑砂浆抹面、勾缝洒水养护交工验收 a、施工放样 测量工程师根据图纸设计,采用拉尺法进行截洪沟线型测设,并结合实际地形和排水需要,标定沟槽开挖线,并对截洪沟线型进行适当调整,以保证水沟线型的直顺。 b、清理岩面 在开挖沟槽之前,应沿截洪沟走向清理周围浮石,以防止手风钻施工及浮石滑落,造成不必要的安全事故。 c、沟槽开挖 根据现场施工测量放线位置采用手风钻凿岩开挖沟槽,进行开挖石方,控制好平面开挖尺寸及深度,避免沟槽超挖及欠挖。 ①截洪沟的开挖采用手风钻分段由上而下进行。 ②截洪沟开挖石方沿倒渣沟弃下,弃渣时派专人警戒。

河道截流方案

截流施工方案 田岗水库复建工程河道截流工作关系到主坝工程能否按期施工,意义重大。根据本工程《年度计划》要求及信水设计院所作的《截流工程设计》要求制订的《河道截流施工方案》如下: 一、主坝上下游围堰型式。 根据《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338-89,田岗水库属三级永久性建筑物,导流建筑物(即主坝上下游围堰)应为五级,导流建筑物洪水标准采用10年一遇,相应洪峰流量为407m3/s(区间来水),非汛期为62m3/s。 主坝施工需要利用已建成的部分溢洪道工程过水导流。导流时段从2001年10月到2002年7月。2002年5月底(汛前)主坝主体工程完工,使主坝具有截流功能。 上游围堰堰前最高水位84、3m(枯水期为83、0m),堰顶高程为85m;下游围堰堰后水位76、0m,堰顶高程77、0m。上下游围堰为均质土堰,设计填土干密度16、5kN/m3。迎水面坡度为1:2、5,背水坡度为1:2。堰顶宽均为5m,可作为施工期间两岸连接临时交通道路之用。为了稳定起见,在上游围堰上、下游77、0m高程设置一3、0m宽平台。上游围堰堰顶铺设0、3m厚泥结石,以加固路面。其断面简图如下: 上游围堰横断面简图

下游围堰横断面简图 施工导流建筑物特性表如下: 项目单位数量 设计标准 导流设计频率% 10 导流设计流量m3/s 407 枯水期最大洪峰流量m3/s 62 枯水期上游最高水位m 83、0 枯水期下游最高水位m 76、0 上游围堰 堰顶高程m 85、0 最大堰高m 12、5 迎水面坡度1:2、5 背水面坡度1:2、0 堰顶宽度m 5、0 堰顶长度m 202 下游围堰 堰顶高程m 77、0 最大堰高m 5、0 迎水面坡度 1 : 2、5 背水面坡度 1 : 2、0 堰顶宽度m 5、0 堰顶长度m 81 围堰填筑干密度KN/m316、5 本工程上游有石漫滩水库控制,选择10月份截流,其区间10年一遇

大坝导流施工方案

大坝导流施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[ ]技案003号) 合同名称:普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG- -07

说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段 (合同编号:PDSTGCSG- -7) 大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查: 编写: 二0一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.2导流标准 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.3导流方式 ..................................................................... 错误!未定义书签。第二章围堰设计 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.1水文资料 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.2进度文件的要求.......................................................... 错误!未定义书签。 2.3设计流量的选定.......................................................... 错误!未定义书签。 2.3.1截流设计流量的选定......................................... 错误!未定义书签。 2.3.2围堰设计标准确定 ............................................ 错误!未定义书签。 2.4导流建筑物设计.......................................................... 错误!未定义书签。 2.4.1围堰设计 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.2导流明渠设计 .................................................... 错误!未定义书签。第三章围堰施工 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工平面布置.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: ......... 错误!未定义书签。 3.1.2料场及施工道路 ................................................ 错误!未定义书签。 3.2施工方案 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.2拟投入的人员及机械设备 .......................................... 错误!未定义书签。 3.2.1拟投入人员表: ................................................ 错误!未定义书签。 3.2.2拟投入主要机械设备表:................................. 错误!未定义书签。

围堰截流施工方案

围堰截流施工方案 一、工程概况: 本段工程是xx北码头地区,为了保证1#、5#楼施工,综合考虑,故在聚龙桥和古墙处设置两道围堰截流,在两围堰中铺设二条直径1100塑料管,总长度55m,保证水流畅通,以此制定围堰施工方案。 二、施工准备: 1、拆除原栏杆及围样。 2、选定围堰取填料土场:根据设计采用的粘土做施工坝基围堰,粘土有一定的粘度,渗水量小,碾压密实具有一定的抗冲刷性,饱水效果好,是土围堰填料的良好材料,避免了坝好和坝基二次重做渗水处理和工作。 三、围堰方式: 围堰尺寸设计:根据设计要求,采用双排管钢管桩围堰的方案进行施工,打双排钢管桩,中间填土(用土工布、竹栅围堰),水中土围堰,围堰填土高度为高出水面1.0米,土宽度为约4米,围堰总长度约23米。围堰存留期为120天。 四、施工方法: 1、围堰填筑不要直接向水中倾倒土,反应水面和土倒在已堰头,用机械顺坡送入水中,以免直接倒入水中土体发生离析或被水冲走,造成堰体填好渗水,水面以上土分层填筑,每层厚度不超过30cm,并采用电动夯实机夯实,达到堰体整体稳固,承受一定的抗冲刷,合拢后不下沉,不坍陷、不渗水满足施工要求。 2、施工时先清除围堰里面淤泥,再打钢管桩,钢管采用外径为273mm的无缝钢管,纵向布设为0.8m,横向为4m,桩长10m,入土深度4m,。 3、桩纵向采用Φ20钢丝绳连接,横向采用22槽钢连接,其中纵向上下三道连接,横向二道连接。纵向槽钢布设竹栅及土工布,其内回填粘土。

4、围堰填筑完毕后开始抽水,抽水完毕,采用人工挖沟槽土方,铺10cm碎石垫层,再浇筑20cm混凝土底板,混凝土采用商品混凝土泵送。混凝土施工结束后,要注意河道排水,确保混凝土体不被水浸泡。待混凝土初凝后,即进行混凝土养护,达到70%强度以后可下管。下管采用25T吊机,管座两侧支模浇筑混凝土管座,振捣采用插入式震动器。 5、为了保证管道不渗水不塌方,在探桥东侧管道的北边每隔1米打22的6米长的钢板桩支护。 更多资料参考: 水电站导截流与围堰施工组织设计 水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告 围堰导流工程简介 水电站围堰防渗工程施工报告

截留施工方案(定稿)

会理县新民水库菜园子补水工程 截 流 专 项 施 工 方 案 编制单位:四川仁厚建设工程有限公司 编制时间:二〇一六年十月二十五日

第1章施工导流及水流控制 1.1工程特性 新民水库菜园子补水工程位于四川省凉山州会理县海潮乡,补水水源分别位于田板箐左右沟和得窝河上游及胜利水库库尾,属于金沙江二级支流。库区及上游冲沟发育呈树枝状、放射状。河床平均比降约2~5%,库尾局部达6~15%。枯水期河水面一般宽1~3m,汛期一般宽10~30m。河谷总体为“U”型谷,两岸谷坡多呈斜陡坡状,山体宽厚,山顶高程2000~2400m,相对高差40~450m。河谷阶地不发育。水库周边主要为岩基库岸和土质库岸,其中土质库岸主要集中于河床左岸一带,由坡残积、地滑堆积层组成。坡残积层分布于缓、斜坡一带,地滑堆积层分布于坝轴线上游250~700m附近的左岸岸坡一带。 施工导流方案说明 1.1.1导流工程的控制性工期 1、2016年11月07日导流隧洞完工,具备过流条件; 2、2016年11月10日截流; 1.1.2导流建筑物布置 1、导流洞:导流(放空洞)隧洞位于大坝左岸,圆拱直墙型断面,断面尺寸分别为1.9m×2.3m(宽×高)和2.1m×2.5m(宽×高),无压隧洞全长227.8m,进口底板高程1960.00m,出口底板高程1958.2m。 2、一期导流采用河床导流,汛期水位不影响放空洞及其附属工程施工。遇超标洪水时,停止施工,待洪水退去,继续施工。 3、二期导流的导流建筑物,上游枯期横向围堰、放空洞围堰。上游围堰均采用土石围堰。经水力学计算,在坝址处10年一遇枯期洪水2077mm3/s流量下枯期围堰配合放空洞泄洪,放空洞洞口水深1.46m,放空洞洞口底板高程EL1960.00,考虑0.54m安全超高。 4、上游枯期围堰高程为1964.00m,高度为8.5m,顶宽4m,堰顶长46.00m。采用大坝坝肩和隧洞开挖石渣料填筑。上游枯期围堰迎水面和背水面边坡均为1:

截流施工方案(张改)

截流方案 宁夏回族自治区水利水电工程局 古蔺县观文水库工程一标段施工项目部 2014年1月

工程名称:古蔺县观文水库工程枢纽项目(施工1标段)工程地点:古蔺县观文镇五桂村 施工单位:宁夏回族自治区水利水电工程局 编制单位:宁夏回族自治区水利水电工程局 编制人:代成平 编制日期:2014年1月15日 审批人:彭敬堂

1.工程概况 观文水库位于赤水河左岸一级支流白泥河上游,坝址地处四川省古蔺县观文镇五桂村和复兴村交界处,距古蔺县城50km,控制集水面积26.lkm2,多年平均年径流量1302万m3。 本工程由水库枢纽工程和灌区渠道工程组成。枢纽工程主要由拦河大坝、溢洪道、取水(导流、放空)隧洞等建筑物组成。 本工程等别为III等,工程规模为中型,其主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,相应的导流建筑物级别为5级。 2.施工导流 本工程施工导流方案为围堰、大坝一次性拦断河流,拟分为两个枯水期截流,2014年1月下旬进行第一次枯期截流,2014年10月初进行第二次枯期围堰恢复,截流方案同一枯。拟采用围堰、大坝分期挡水、分期涵管及导流隧洞过流,本标段工程的施工导流与水流控制主要包括围堰、临时涵管、取水隧洞和其他施工区域内基坑的排水及施工渡汛及防汛工作。 2.1导流标准、方式 根据合同文件要求工期及进度安排,本工程工期26个月,历经2个枯水期和2个汛期。大坝上游围堰主要挡水时段为两个阶段,第一阶段2014年1月至2014年4月,导流洪水标准P=20%,Q =0.79m3/s,围堰挡水时水流从右岸布置的临时Φ600波纹管通过原老坝放空洞下泄;2014年10月至2015年4月,导流洪水标准P=20%,Q =14.7m3/s,围堰挡水时水流从导流隧洞下泄。2014年5月至2014年9月,汛期导流洞与河床联合过流。2015年5月大坝填筑到1090.00m 以上,坝体临时度汛洪水标准P=5%,Q =144m3/s,该汛期由大坝挡水,水流经导流洞下泄。观文水库设计分期洪水成果表见下表2-1-1: 表2-1-1 观文水库设计分期洪水成果表

截水沟施工方案及工艺方法

截水沟施工方案及工艺方法 截水沟工程的施工:采用M7.5#浆砌片石,用坐浆法进行施工。 1.施工工艺流程 施工工艺流程如下: 2.施工方法 (1)施工准备 ①施工管理人员、工人已进场,人数能够满足施工要求。 ②用于施工的材料如水泥、片石已进场,并检验合格,数量满足施工要求,配合比试验已报中心实验室批准。 ③砂浆拌和场地已平整、硬化,称量设备、标示标牌齐全,拌和机运行良好,施工便道已修通。 ④技术准备工作,首先进行图纸会审和技术交底工作,经施工放样后,与现场地形符合,且与桥涵、结构物及线外排水系统或自然水系能平顺衔接;施工技术交底已经落实到每个工人,用于指导施工。 (2)施工放样 根据现场实际情况截水沟需要分段施工,分段放样,放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保水沟与结构物的进出水口顺畅连接。 (3)沟槽开挖 放好截水沟内外轮廓线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10-15cm 时,改以人工挖掘。 人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许欠挖。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。 基坑开挖土方应堆起集中运出场外,禁止堆放在水沟外侧,避免路基施工以及路基的排水。 开挖清理完毕后,请管理处检验合格后进行下道工序。 施工准备 施工放样 沟槽开挖 片石砌筑 勾缝及养生 回填夯实 验收

(4)片石砌筑 浆砌施工前,应对浆砌片石进行检验,石料强度应符合设计要求。形状应大致方正,上下面大致平整,厚度150-300mm,宽度约为厚度的1.0-1.5倍,长度约为厚度的1.5-3.0倍(如有锋棱锐角,应敲掉)。 使用做镶面时,应由外露面四周向内稍加修凿,后部可不修凿,但应约小于修凿部分。砌筑时根据设计坡度,两面立杆接线或样板挂线,在砌筑过程中,随时校正线杆,以保证各部尺寸符合图纸要求。 砌体施工时,分层砌筑,各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得脱空。 砌筑时底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。 砌筑上层石块时,应避免振动下层砌块。砌筑中断后恢复砌筑前,已砌筑表面应清扫干净并洒水湿润。 砌筑时采用坐浆法施工,严禁先铺石后灌浆,砌块应平砌,即大面朝下。砌缝宽度控制在20mm以内,上下层竖缝错开距离不小于100mm,同时砌体的上、下层不应有通缝。 砌筑砂浆应随拌随用,保持适当的稠度,一般宜在2~3小时用完,气温超过30℃时宜在1~2小时内用完,对已初凝的砂浆严禁使用。砂浆拌和必须采用拌和机拌和。施工时准确计量,严格控制配合比,保证工程质量。 (5)勾缝及养生 砌体的勾缝砌浆采用10#砂浆,勾缝前用钢丝刷清除缝内泥砂,洒水湿润后再进行,以防砂浆凝固后空鼓脱落。 勾缝一律采用凹缝,砌体勾缝嵌入砌缝10-16mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。 每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7-14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 (6)回填夯实 完成砌筑后,要按要求分层回填土,每层松铺厚度不大于20cm,用打夯机夯实,并通知管理处工程师验收。

水库导截流专项施工方案

导截流专项施工方案 批准: 审核: 编制: 目录

1 工程概述 (1) 1.1工程情况 (1) 1.2水文气象条件 (2) 2 导流技术措施 (2) 2.1导流建筑物 (2) 2.2导流方式 (2) 2.3导流时段的确定 (2) 2.4导流流量 (3) 3 围堰设计及施工 (3) 3.1上游围堰 (3) 3.2下游围堰 (3) 3.3围堰施工 (3) 4 截流方案 (4) 4.1截流时间选择 (4) 4.2截流流量确定 (4) 4.3截流施工方案 (4) 5安全应急措施 (6) 5.1围堰施工应急措施 (6) 5.2库区安全防护措施 (6) 5.3截流后安全措施 (6) 5.4其他安全措施 (6) 6附图 (7)

导截流专项施工方案 1 工程概述 1.1工程情况 水库位于织金县猫场镇国江村国江河的下游,国江河是三岔河的二级支流,属长江流域乌江水系。国江河发源于织金县猫场镇的鸡冠顶,河源高程为1742.00m,从北到南流经、国江河、磨石沟、大屋基,于啰嗦寨汇入康家河。国江河全流域集水面积为10.02km2,主河道河长5.65km,加权平均比降为31.1‰。工程区距离织金71公里,离猫场镇镇政府所在地直线距离约8km,有交通公路到达,交通便利。 坝址处控制流域面积5.02km2,多年平均流量为0.136m3/s。水库校核洪水位1394.46m,总库容188万m3;正常蓄水位1392.00m,相应库容为156万m3;死水位1373.00m,相应库容为18万m3,兴利库容138万m3。 本工程总库容188万m3,工程等别为Ⅳ等,工程规模属小(1)型。 水库工程由大坝枢纽区和输水系统组成。水库大坝枢纽建筑物布置包括砼面板堆石坝、岸边开敞式溢洪道、取水兼导流隧洞等。其中,水库大坝为砼面板堆石坝,坝顶高程1395.0m,坝顶宽6.0m,最大坝高41.5m,最大坝底厚124.0m,坝顶轴线长176.0m。 溢洪道布置在左岸垭口处,为开敞式溢洪道,表孔泄洪,轴线总长约50.0m,堰顶高程1392.00m,溢流堰净宽12.0m,溢洪道出口采用底流消能。 取水及导流建筑物采用永临结合,导流洞经后期改造后在洞内布置取水管。导流兼取水隧洞布置在溢洪道与面板堆石坝之间的山体,隧洞轴线长114.0m,取水口为岸塔式。 塔式取水口进口底板高程1371.00m,闸门井筒顶部高程1396.20m,高25.2m,在取水口设置工作闸门及拦污栅各一扇,工作闸门孔口尺寸(宽×高)1.5×1.5m,拦污栅孔口尺寸(宽×高)2.5×1.5m。闸门后接长1.5m的渐变段,渐变段后接取水管,根据计算确定过流断面为 1.0m。取水管兼生态流量管,常年下放生态流量44.2万m3/a。隧洞出口布置有闸阀室,闸后设消力池。 水库工程的主要任务是以猫场镇和周边农村居民供水为主,同时兼顾考虑农田灌溉的多功能型综合利用水利工程。猫场镇位于水库正东方向,灌溉范围主要分布在水库东南方向。因此,输水线路经取水管引出后至东南方向。 根据库区与水厂、灌区关系,结合地形地貌条件,在现场勘察和实测地形图上反复比

截水沟施工方案

截水沟施工方案 一、施工方案 1、本工程为地下车库坡道地下一层增加截水沟,埋设排水管通往地下二层积水坑。 2、截水沟施工前先请测量组放样,确定标高、排水方向、开挖宽深。沟底坡度不得小于2%,沟深不小于0.3米。 二、施工顺序 定位放线——机械开槽——人工剔凿——垃圾清理——PVC管安装——截水沟内防水处理——铸铁篦子安装 三、施工方法 1、定位放线。在原混凝土坡道上相应位置弹射墨线,长度为坡道板宽, 2、机械开槽。用云石机延墨线开槽,必须保持顺直不得弯曲。开槽完成后进行人工剔凿,采用榔头錾子剔凿,要求深度不得小于300毫米。保证沟底有2%坡度。排水沟两侧留出50毫米宽子口,然后将剔凿垃圾清理出现场。 3、,puc导管安装。在靠近地下二层积水坑处将楼板开一孔洞,方便安装puc 管材,采用直径80puc管材,对管材安装固定并留有排水坡度。 4、待固定完puc管材后截水沟内做防水处理,采用水泥基渗透结晶性防水材料进行处理,每平米用量1.5公斤。 5、铸铁篦子安装。采用铸铁式篦子宽度400毫米,要求安装平直,标高一致。 四、质量控制措施 1、质量目标:单位工程优良,分项工程优良率达到95%以上。 2、质量控制措施: ⑴对全体施工人员进行质量教育,增加质量意识。 (2)加强施工技术管理,严格执行技术责任制,认真审查施工图,严格按照设计文件进行施工。施工人员必须严格掌握施工标准、检查及验收标准和工艺要求。逐步进行技术交底,发现问题及时解决。 (3)严格执行工程监理制度,及时办理隐蔽工程的签证手续。 (4)严格施工纪律,把好工序质量关,上道工序不合格,不能进行下道工序施工。

(50各种材料均要有试验单或出厂合格证,并且按设计及规范要求进行试验,达到要求后方可投入使用,不合格材料坚决不能使用。 五、安全保障体系 1、安全目标:杜绝死亡、重伤事故,尽量避免轻伤事故,争取实现安全样板工地。 2、安全控制措施: 1)建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制,制度明确、责任到人,奖罚分明。 2)在编制施工计划的同时,编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施,并组织逐条落实。 3)每一工序开始前,做出详细的施工方案和实施措施,报经监理工程师审批后,及时做好施工技术及安全技术交底,并在施工过程中督促检查,严格坚持特殊工种持证上岗。 4)进行定期和不定期的安全检查,及时发现和解决不安全的事故隐患。 5)夜间施工时保证有良好的照明条件;施工所用机具应定期进行检查和必要的试验,保证其经常处于良好状态,避免安全隐患。 6)施工操作人员进入现场施工时,必须戴安全帽。 7)加强施工现场用电管理。各种施工机械和电气设备均设置漏电保护器,线路架设高度和照明度必须符合标准,严防行走运行机械损坏电路、毁机伤人。 六、环保及文明施工 1、环保措施 ⑴保证施工方案同时要具备环保防范措施,以保护现场环境,避免由于施工方法不当引起对环境的污染和破坏。 (2)按指定地点弃土,保证弃土堆的自身稳定,防止弃土对农田、水利、河道的污染,并采取有利于复耕的措施。 2、文明施工 1)做到场地整洁,道路平顺、畅通,标志醒目。 2)堆料整齐,机具摆放有序。四周应有排水措施。

污水截流工程施工组织设计

平顶山市卫东区河道截污工程 煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人:张朝峰 编制时间:2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 主要工程内容: (2) 工程地质概况: (2) 沿线地形及自然条件 (3) 施工准备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工准备 (4) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (1) 主要施工方案 (2) 工期、质量保证措施 (5) 确保工程质量的措施 (5) 确保工期的措施 (6) 安全、文明施工措施 (7) 文明施工措施 (7) 安全生产措施 (8) 施工附图、表 (10) 施工进度计划表 (10) 拟投入本工程的施工机具设备表 (10) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (10) 施工总平面布置图 (10) 交通组织及管线保护措施 (11)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333m。煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240。 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等。

水库大坝截流施工方案

****水库自治县****水库水库工程 大坝截流施工方案 编写: 审核: 批准: ****水库自治县****水库水库工程施工项目部 2015年02月12日 目录

1 、工程说明 (2) 1.1工程概况 (3) 1.2依据与规范 (3) 1.3导截流的特点及对策 (3) 1.4导流方式及导流时段 (4) 2、导流建筑物 (4) 2.1泄水建筑物 (4) 2.3下游围堰 (5) 3、导截流施工方案 (5) 3.1河床截流 (5) 3.1.1截流方式选择 (5) 3.1.2截流施工机械 (6) 4、施工进度管理 (6) 4.1 关键线路主要施工进度计划 (6) 4.2施工进度管理 (7) 5、主要施工方法 (8) 5.1 坝肩、坝基施工 (8) 5.2 大坝围堰 (9) 5.2.1 土石料明挖 (9) 5.2.2上游混凝土不过水围堰设计 (9) 5.3 截流戗堤设计 (10) 5.4截流度汛 (10) 6、施工质量管理 (10) 6.1施工质量管理组织机构 (10) 6.2质量保证体系 (11) 6.3质量控制及检验标准 (11) 6.4质量保证的资源配备 (11) 6.5质量保证技术措施 (12) 7、文明施工与安全生产 (13) 1 、工程说明

1.1工程概况 ****水库县****水库水库枢纽工程建筑物主要有:拦河坝、溢洪道、放水底孔、取水口、灌区工程、金属结构设备及安装、机电设备及安装、房屋建筑工程、大坝安全监测工程及施工导流等临时工程组成。 大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程为1319.2m,最大坝高53.2m,坝顶全长为180.4m,坝顶宽6m。大坝取水建筑物放置在大坝的右侧,右侧溢流面高程为1316m,以交通桥型式连结。大坝建成后总库容约为13.3万立方。水库工程围堰分为上下游围堰,上游围堰堰顶宽6.5米、堰高3.06米,距离大坝上游面约25m。 1.2依据与规范 (1)《****水库自治县****水库水库工程施工招标文件》技术条款部分 (2)《水利水电工程施工组织设计手册》(中国水利水电版); (3)《防洪标准》(GB50201―94); (4)《水利水电建设工程验收规程》(SL223―1999); (5)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SLI74―96); (6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148―2001); (7)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (8)《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123―2000)。 1.3导截流的特点及对策 根据现场踏勘并结合我公司多年来在新疆同类工程施工经验,本

截流沟施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 项目工程量及施工进度计划 (1) 4 施工平面布置 (1) 5 施工准备 (2) 6 施工工法 (2) 6.1 施工程序 (2) 6.2 测量放样 (2) 6.3土方开挖 (2) 6.4 干砌石护坡施工 (3) 6.4.1原材料要求 (3) 6.4.2 浆砌石砌筑施工方法 (3) 6.5 浆砌石施工 (4) 6.5.1原材料要求 (4) 6.5.2 浆砌石砌筑施工方法 (5) 7 资源配置计划 (5) 7.1 人力计划 (6) 7.2 机械、设备及辅助设施配置计划 (6) 8 砌筑质量要求 (6) 9 施工安全与环境保护 (6)

1 工程概况 本标段为新郑南段第三施工标段,桩号SH(3)127+200~SH(3)131+531.4,长4.3314km。渠道(SH(3)127+668.9~SH(3)131+930)左岸开口线与永久占地线之间设有截流沟,截流沟全断面采用干砌石护砌,截流沟底宽1m,干砌石砌筑厚0.3m,坡肩宽0.5m,坡比为1:1.5;渠道(SH(3)127+200~SH(3)127+343.9)左岸开口线与永久占地线之间设有导流沟,导流沟全断面采用浆砌石护砌,导流沟底宽1m,浆砌石砌筑厚0.3m,坡肩宽0.5m,坡比为1:2。 2 编制依据 ⑴南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南新郑南段3标招标文件及答疑、补充通知等相关文件; ⑵南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南新郑南段3标施工合同,施工设计蓝图、有关设计技术要求; ⑶《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); ⑷南水北调中线一期工程渠道工程施工质量评定验收标准(试行)- --NSBD7-2007; ⑸《堤防工程施工规范》(SL-260-98); ⑹《堤防工程施工质量评定与验收规程》(SL239-1999)。 3 项目工程量及施工进度计划 截(导)流沟施工主要工程量见下表。 根据2013年施工进度计划、渠道附属工程施工进度计划及目前渠道衬砌施工完成情况,拟在8月开始土方开挖施工,截(导)流沟成型一段距离(200~300m)达到设计要求后开始护砌施工,计划10月底完成全部截(导)流沟施工。 4 施工平面布置 施工用电从就近变压器用电缆接至作业面。施工用水主要用来清洗石材,在每个作

河道治理工程施工方案

瓯海区活水畅流一期工程(I标段) 河 道 整 治 施 工 方 案 浙江鸿翔水利建设有限公司 瓯海区活水畅流一期工程(I标段)项目部 二〇一六年三月

一、工程概况: 瓯海区活水畅流一期工程主要由雷峰引水渠工程,活水泵站工程,焦下河泵闸及配套工程和焦下河整治工程等各子项工程组成,主要分布在瓯海三溪平原片,仅雷峰引水渠工程一项位于戌浦江流域。 本工程的建设范围为焦下河泵闸和焦下河整治工程,焦下河泵闸站布置在焦下河连运港路三桥北侧100处,焦下河泵站主要由泵房(闸室),上下游连接段翼墙,进出水池和护坦组成,泵房布置在北侧,水闸布置在南侧,闸2孔,单孔净宽5m,泵站装机流量50m3/s,潜水贯流泵2台,流量2.50m3/s*2。 焦下河整治工程南起连云港三桥(K0+000.00),北至河庄交叉口(K2+130.00),对上述全河长进行清淤,清淤底高程 1.0m,并对焦下河K0+000.00~K0+800.00)段河道进行护岸支护,0+000~0+150段为焦下河泵闸段,其中泵闸上游50m和下游36m采用C20砼生态砌块挡墙护岸,K0+150.00~K0+800.00段河道采用密排松木桩护脚,松木桩顶压以景观块石。 二、施工方案: 1、土方开挖 土方开挖前先填筑围堰并将围堰闭合区水抽排完毕后采用人工配合挖掘机进行基础土方开挖,土方明挖应从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,施工中随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。本项工程的土方开挖采用挖掘机辅以人工进行,基底必须预留开挖保护层,待基础施工前采用人工后退法挖除,基础土方开挖时必须做好施工排水工作,开挖导流沟和集水井,将积聚水体及时排除。 开挖前,测放人员根据开挖图将开挖边线标出,以木桩石灰白线标志,开挖过程中,测放人员根据开挖图控制开挖,以保证开挖的准确性。 开挖过程中,应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸要求。 土方开挖过程中,应密切注意开挖边坡的稳定,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工,采取应急抢救措施,并通知监理人,必要时,应按监理人的指示,设置观测点,及时观测边坡变化情况,并做好记录。

大坝导流施工方案

CB01施工技术方案申报表 (承包 [2016] 技案 003 号) 合同名称 : 普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG-2015-07 致:贵州江河监理有限公司普定县红坪水库工程监理部 我方今提交普定县红坪水库工程建设项目一标段工程(名称及编码)的 : 附:□施工组织设计□ 施工措施计划 □专项施工方案□ 度汛方案 □灾害应急预案□施工工艺试验方案 □专项检测试验方案□ 工程测量施测方案 □工程放样计划和方案□ 变更实施方案 □ 施工导流方案□ □□ 请贵方审批。 承包人: 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构: 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段

( 合同编号 : PDSTGCSG-2015-7)大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查 : 编写: 二0 一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2导流标准 (4) 1.3导流方式 (5) 第二章围堰设计 (5) 2.1水文资料 (5) 2.2进度文件的要求 (5) 2.3设计流量的选定 (5) 2.3.1截流设计流量的选定 (5) 2.3.2围堰设计标准确定 (6) 2.4导流建筑物设计 (6) 2.4.1围堰设计 (6) 2.4.2导流明渠设计 (6) 第三章围堰施工 (8) 3.1施工平面布置 (8) 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: (8) 3.1.2料场及施工道路 (8) 3.2施工方案 (8) 3.2拟投入的人员及机械设备 (9) 3.2.1拟投入人员表: (9) 3.2.2拟投入主要机械设备表: (9) 第四章基坑排水 (10) 第五章施工进度计划 (11)

截流专项施工方案

专项施工方案审批表监理单位:广州市市政工程监理有限公司

长沙县黄兴镇污水处理 管网收集工程 截 流 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:年月日

一.编制依据 1.工程建设文件 1.1 中机国际工程设计研究院进行设计的长沙县黄兴镇污水管网收集工程施工图纸; 1.2 对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 2.相关施工规范 2.1 《室外排水设计规范》(GB50014—2006) 2.2 《镇(乡)村排水工程技术规范》(CJJ124—2008) 二.工程概况 1、本工程为湖南省长沙县黄兴镇污水收集管网工程,分为三个子项,即A线沿黄江公路和容塘渠内敷设,B线沿树新路东段敷设, C线主要收集长沙轴承厂区工业污水及周边生活污水三个子项。 2、其中:A线58井至A线103井按设计要求及部分变更,污水管道需埋设在容塘渠内。此段管线线路我司拟采用围堰截流方式进行此段污水管道埋设的施工。

三.施工部署 1、人员计划 2、材料计划 3.主要施工机械设备计划 主要施工机械设备计划表

4施工准备 组织项目部所有技术人员和主要管理人员(施工员、技术员、测量人员、质检员),在开工前进行设计和施工方案交底,对设计方案中有关疑问进行汇总,并与设计人员进行沟通。

四.主要施工方法及工艺 1、施工顺序: 人工清除沟渠内淤泥→人工构筑迎水截流坝→下游人工构筑拦水坝一堵→截流坝下安装2~3根DN200的PVC管→截流坝内泥浆泵抽排水→人工挖土至设计标高→安装管道→分层回填压实→拆除截流坝。 2、主要施工方法 人工清除所需工作面沟渠内淤泥后,人工用编织袋装土垒出一面迎水截流坝和末端拦水坝(截流坝和拦水坝高度高出原水位1m~2m,由于是编织袋装土垒出截流坝,因此截流坝的抗流水冲击能力有限,所以此截流坝只能在晴天或者小雨天气情况下施工,如遇大雨或者渠内水位超过一定限度后,必须停工。等雨天过后或者水位下降到正常水平后,方能施工,并且截流坝需重新垒筑截流坝,防止经雨水、河水冲击后无法起到截流作用)。而后在截流坝和拦水坝下安装2~3根DN200、长110m的PVC管,用于疏通上流流水。且容塘渠内部分管线段临近居民房以及厂区,现场踏勘发现厂区和居民房内均有生活和工业污水排除,故需在PVC管上每隔12m加设三通一个,接临近生活污水及工业污水。完成后,施工人员在截流后的工作面内进行作业,同时随时准备泥浆泵抽出工作面内残留积水。后附图:

截水沟施工专项方案

YK20+977~YK22+340段截水沟工程实施方案 一、编制依据 1.1大广高速项目S4标实施性施工组织设计 1.2《广东省连平(赣粤界)至从化公路D1合同段两阶段施工图设计》 1.3《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 1.4《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.5广东省高速公路建设标准化管理指南(试行) 1.6广东省高速公路建设标准化管理规定(试行) 二、工程概况 2.1地质概况 本项目地处粤北九连山区,地形复杂,起伏较大,地势自北向东南和西南方向倾斜。北中部多为中山、低山,西南部大多为丘陵地带,东南部为谷底盘地为主。 上坪镇路段地形多为中低山,山脉连绵起伏。中山地势高耸而陡峭,坡度30°~50°,山峰海拔多在900m以上。多数沟谷切割较深,V形谷及嶂谷发育,山间夹有溪流,但流量不大。 2.2主要工程数量 本分项截水沟总长340.5m。 三、施工技术方案 3.1路基排水施工方案 3.1.1浆砌截水沟 1)、施工放样

截水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡高程放出两侧路堑开挖线,再根据截水沟流水高程坡比及路堑开挖线和征地红线之间的宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2)、沟槽开挖 放好截水沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 3)、沟体片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,安装沟体断面模型架,在模型架上挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 排水沟采用坐浆法分层砌筑,分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分凿除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块

河道施工方案分析

摘要:结合虎门镇东引运河城区段污水截流工程,对城区河道截污工程技术方案进行了分析,方案包括河道铺设方案、管堤结合方案、顶管方案,探讨了各方案的优缺点,对比后采用了顶管施工方案,达到了预期目的。 关键词:河道截污,河道铺设,管堤结合,顶管 随着经济建设的飞速发展,环境污染问题日益突出,尤其是城区污水治理问题更加突出。污水截流作为各城市城区污水收集方式之一,主要沿河道铺设通往污水处理厂的污水干管,在与合流管交叉处设置截流井,晴天或初降雨时的污水进入污水干管送入污水处理厂,雨天超过截流污水量的雨水通过溢流设施流入河道。 城区有其特色,河道众多,各式桥梁、绿化景观成型,临河建筑林立,建筑大多陈旧且基础较差等,特有的周边环境使得污水管网建设难度很大。如何选择一个技术可行的施工方案对于城区污水截流工程具有现实意义。笔者通过虎门镇东引运河城区段污水截流工程的技术方案比选,对城区污水截流工程进行技术总结,可供相关城市城区在污水管网建设中借鉴。 1工程概况 东引运河由北向南穿过虎门镇城区,与太平水道相通并受潮汐水位影响,因受桥梁限制,已没有通航能力,成为城区主要的纳污排污河道。此次实施污水截流的河道总长约3400米,河道宽25~45米。受建设水平所限,排水体制为合流制,雨污水经同一管道就近排入运河,排水口众多,凌乱且不成系统。 此次污水截流的东引运河两岸,是虎门镇非常繁华的地段,车流、人流量非常大。居民小区建设年代参差不齐,河道两岸都已建成驳岸,两岸道路交通繁忙,宽窄不一,两岸建筑鳞次栉比,商铺密集,房屋、绿化、景观设施沿河而建,沿线绿树成荫,各类管线(供电、通信、燃气、供水)基本埋于人行道下,驳岸上挂通信管道。 2方案比选 东引运河城区段,排水体制采用截流式合流制,伴随今后城市改扩建过程中分批、分期实施分流,远期逐步过渡为分流制。 沿河合流管、渠大小不一,分布凌乱没有规律,若在每一个排污口实施截流,一方面增加了工程造价,另一方面施工对周围影响较大,不好管理维护,因此,截污管设计时先考虑排水口的整合。排水口整合原则如下:雨水排放口不考虑截流,排污口就近整合;小管径排污口并入大管径排污口;埋深浅的排污口并入埋深深的排污口,整合后排污口67个。 笔者通过查阅大量资料,对比国内河道污水截流的相关工程案例,总结出河道污水截流一般采用的三种方式: (1)岸边铺设。岸边铺设一般是截污管道设计的首选,具有投资少、施工难度小、维护管理方便

XX水电站大坝截流施工方案

1 工程说明 1.1工程概况 XX水电站工程位于新疆维吾尔自治区呼图壁县的西南面,坝址区位于呼图壁河中游河段。是呼图壁河中游河段河流规划中的第三级水电站,水库正常蓄水位1240.00m,死水位1185.00m,调节库容为7016×104m3,具有年调节能力,电站装机容量95MW,多年平均发电量2.14亿kWh。 本标段主要承担大坝及引水系统进水口的施工,其中沥青心墙砂砾石坝坝坝顶高程1243.00m,最大坝高106.00m,坝顶全长312.51m,坝顶宽10m,坝体最大底宽约392m;左岸引水系统进水口为岸塔式,进水口底板高程1175.00m,塔顶操作平台高程与坝顶高程同为1243m。 1.2依据与规范 (1)《大唐新疆呼图壁河XX水电站大坝及引水系统进水口土建工程招标文件》技术部分; (2)《水利水电工程施工组织设计手册》(中国水利水电版); (3)《防洪标准》(GB50201―94); (4)《水利水电建设工程验收规程》(SL223―1999); (5)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SLI74―96); (6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148―2001); (7)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (8)《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123―2000)。 1.3本次导截流的特点及对策 1.3.1本次导截流的特点 根据现场踏勘并结合我局多年来在新疆同类工程施工经验,本工程导截流及上游围堰施工有以下特点: (1)戗堤“合龙”时壅水过高:因围堰轴线处河床高程为EL1148.22m,导流洞进口底板高程为EL1160m。故在截流时,戗堤前水位壅高约12m才具备分流条件。经计算分析,戗堤“合龙”时龙口水流流速大(3.08m/s),上下游落差大(6.37m)。 (2)上游围堰堰基渗水、排水量大:在戗堤“合龙”时,龙口需抛投大量块石,因块石间空隙大,势必在龙口处渗漏水较多。为确保上游围堰填筑

相关文档