文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

一、运行前:

1.确认天然气供气压力是否正常。

2.确认天然气配管无泄漏现象。

3.确认水管道无泄漏现象。

4.确认控制系统电路连接完好。

5.确认机组与循环泵连动正常。

警告:1)发现天然气泄漏时,应立即停止运行并维修。

可能导致爆炸、火灾事故发生

2)采暖、供热水压力符合指定压力。

可能由于喷射或泄漏导致漏电或烫伤事故发生

3)发现配管有泄漏,应立即停止运行并维修。

可能导致触电、漏电事故发生

注意:1)对天然气配管彻底排气。

可能导致点火初期发生不点火现象

2)再次确认电源是否符合要求,电机旋转方向。

可能导致爆炸、火灾事故发生

二、运行:

1.机组运行:

确认机组内部及周围没有异常情况后按下控制板运行按钮,运行灯亮的同时,机组将自动运行。

2.机组停止:

●按下控制板停止按钮,机组将立即停止运行。

警告:1)切勿湿手操作开关。

可能导致触电事故发生

2)不要接触控制板内的接线及配件。

可能导致触电及故障

3)不要在运行当中接触高压点火器导线。

可能导致触电事故发生

注意:1)机组点火运行后约5分钟有“嗒嗒”的声音,属正常现象。

热媒水温度达到60℃将自动消失

2)按下控制板停止按钮后,燃烧器将立刻停止运行。但采暖/热水泵可能继续运行。

●此时不要关闭循环泵开关

●可能导致机组性能下降或故障

三、抽气装置运行:

1.自动抽气

●自动抽气须设置在自动抽气模式下

●自动抽气步骤

自动抽气启动抽气泵运行5秒后

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

三向电磁阀打开3秒后双向电磁阀打开

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

自动抽气停止双向电磁阀关闭5秒后

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

三向电磁阀关闭3秒后抽气泵停止

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

2.手动抽气

●手动抽气须设置在手动抽气模式下

●手动抽气只有在使用者需要手动抽气时才能使用

●手动抽气步骤

抽气开始抽气泵启动5秒后

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

三向电磁阀打开3秒后双向电磁阀打开

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

抽气停止双向电磁阀关闭5秒后

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

三向电磁阀关闭3秒后抽气泵停止

锅炉操作注意事项

锅炉操作注意事项

注意:1)抽气工作启动,若没有按步骤工作,应立即停止运行。

可能导致机组性能下降

2)机组正常运行时,应设置在自动抽气模式。

若在手动抽气模式下长期运行,可能导致抽气泵故障

四、燃烧器安全装置:

机组出现点火不良、燃烧不良、燃料切断等现象时,火焰感知器干之后自动切断运行,同时控制板的熄火指示灯会亮。确认原因并排除后,按下控制板的复位按钮。

警告:1)切勿湿手操作开关。

可能导致触电事故发生

2)不要随意拆卸或修理燃烧器。

可能导致爆炸、火灾事故发生

3)不要使用其他配件随意更换保护继电器。

由于误操作可能导致人身伤害或爆炸、火灾事故发生

注意:1)机组的燃烧器安全装置不能启动时,应查明原因并排除后再启动。

在启动操作次数不要超过2次

以免导致爆炸、火灾事故发生

2)若机组不能再启动,请立即与售后服务联系。

3)机组运行时,严禁操作者或其他人的手部接触到高压点火器的导线。

五、日常检查:

为了维持机组的良好状态,应定期检查、清理机组。

1.应煤炭进行巡回检查,若发现异常情况应立即停止运行,与

售后联系。以免导致故障、爆炸、火灾事故发生。

2.不要攀登到设备上部。

3.当检查或清扫与机组连动的采暖、热水泵时,务必要切断电

源。

4.长时间不使用时:

●随时应保障供应燃料和电源。

●采暖、热水配管及换热器内的水应排除干净并做充分保

温措施。

●若不具备上述条件,冬季防冻功能将不能启动

●若机组冻结,应关闭电源立即联系售后。

六、水质管理:

为确保机组的寿命,应当时刻对水质进行严格管理。

1.用于采暖、供热水的水必须符合机组水质要求的参数。

2.采暖、供热水热交换器须定期清洗或进行水处理。

七、停电时的措施:

1.停电时应将控制板内的漏电保护器关闭

2.冬季停电将导致防冻功能不能启动,应尽快采取通电措施。

安全注意事项

警告:

●禁止使用指定燃料天然气以外的其它燃料。

●禁止接近可燃物体。

●禁止拆卸燃烧器。

●禁止拆卸、维修、改造。

●禁止改造控制板。

●禁止变更设定值。

●禁止密封部位解封。

●禁止湿手操作开关。

●保证锅炉房供气排气状态。

●保证供排气口不被堵塞。

●确保天然气无泄漏现象。

●确保热交换器、配管、循环泵等无漏水现象。