一、工程概况:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,东侧为主体育场西大道,南侧为求是路,地理位置极为优越,工程由GMP国际建筑设计有限公司以及浙江省建筑设计研究院联合设计,主楼为21层办公楼,裙房为4层,地下一层为车库,地下二层为人防和车库及设备用房,地下室为一个整体,用纵横交错的六条后浇带把地下室划分为五块。本工程±0.000米相当于黄海高程6.900米,总建筑面积59120㎡,其中地上42125㎡,地下16995㎡。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,建筑物结构基础采用承台、地梁等形式,设二层地下室,主要功能为停车库人防及设备用房;主楼办公楼建筑高度77.384米,框架筒体结构;裙房建筑高度为14.511米,框架抗震墙结构。地下室按六度人防设计。本工程设计使用年限为50年,建筑安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,桩基安全等级为二级。本工程质量目标定为:确保“钱江杯”。

二、小组简介

三、选题理由:

四、现状调查:

工程开工前,QC小组组长蔡世其组织小组成员对杭州市区近年来竣工

的地下室工程进行走访调查,并对公司近年来渗漏返修情况进行了频率统计,并对数据进行统计、归类和分析,详见下面图表:

质量缺陷项目统计表

编制人:华彩茶 2004年10月2日

制图:华彩茶 2004年10月2日

细部处理不到位

混凝土裂

止水铁板对穿螺杆处渗漏 施工缝止水铁板处渗漏

外墙防水处理不当

露筋

2030401060500

20

40

60

80

%)

从排列图可以看出,混凝土裂缝和止水铁板对穿螺杆处渗漏是造成地下室渗漏的主要原因。

五、设定目标:

攻关目标:1、消除混凝土裂缝。

2、消除止水铁板对穿螺杆处渗漏

目标可行性分析:

1、有公司与上级的支持、指导和管理。

2、小组成员均有过创优工程经历,积累了丰富的施工经验,有一定的管理能力与技术水平。

3、砼由商品砼厂提供,掺UEA彭胀剂,提高砼的密实性,又能够利用砼的后期强度较高这一特点。

4、砼级配采用优良的间断级配,选用优质的,粗、细骨料和优质的水泥。

5、QC活动多年,经验较为丰富。

结论:只要我们积极参与,发挥长处,实事求是,按PDCA循环扎扎实实开展活动,一定能够实现目标。

六、原因分析

对混凝土裂缝和止水铁板对穿螺杆处渗漏这两个主要缺陷,结合本工程的实际情况进行了详细分析,详见下面关联图:

七、确定要因:

要因确认表

制表人: 2004年10月2日结论:影响混凝土裂缝和止水铁板对穿螺杆处渗漏的主要原因为:

1、外加剂质量问题;

2、墙与板混凝土接搓不密实;

3、防水钢板设置不合理;

4、制度不完善;

5、技术交底不具体。

八、制定对策:

对策表

制表人: 2004年10月2日

九、对策实施

实施一、针对质量责任制度不健全

为了加强全体施工人员的质量意识,QC小组成员楼惠强、葛亦牛负责

制定了一套完善的质量责任制, 2004年2月16日由蔡世其组织召开全体施工管理人员及班组长会议,明确了攻关目标、质量责任以及一系列的奖惩制度,由QC小组成员葛亦牛监督落实。

实施二、针对技术交底不具体

1、由楼惠强负责编写操作工艺,明确每道工序的操作方法和要领。并于2004年5月2日组织全体施工人员进行全面的有针对性的交底,并要求交底人和被交底人签名。

2、交底完成后,为了进一步证实施工人员的了解程度,2004年6月10日由金福忠对交底的内容进行了一次摸底考试,考试成绩比较理想,平均分数为88分。

实施三、针对外加剂质量问题

1、外加剂的选用是混凝土抗渗的关键,QC小组成员楼惠强、章志喜通过反复试验对比,于2004年5月24日最终确定选用UEAH型膨胀剂,以确保施工过程和其后的微膨胀要求,减少裂缝产生。

2、外加剂确定后,由金福忠针对外加剂的特性和掺入方法,以书面形式通知混凝土厂家,并明确掺量,同时要求混凝土厂家将外加剂掺量误差控制在±1%以内。

实施四、针对墙与板混凝土接搓不密实

由QC小组成员葛亦牛负责对施工全过程进行监控,楼惠强、叶先成负责组织实施。

1、在接搓部分混凝土终凝后,将混凝土表面凿毛,露出石子,并清理干净,以保证混凝土的良好粘接。

2、支模完毕后,混凝土浇注前,先用水湿润接搓部分混凝土,然后浇

筑同强度砂浆做为结合层,最后浇注剪力墙混凝土。浇注混凝土时,采用分层浇注的方法,严格控制振捣质量,确保混凝土接搓密实。

3、以上每道工序完成后,均由葛亦牛组织验收,合格后方可进入下道工序施工。

实施五、针对防水钢板设置不合理

1、在施工缝处设置防水板是防止混凝土接搓处渗水的有效办法,防水钢板的设置位置及连接质量,将直接影响抗渗效果。因此,在底板施工前,由金福忠、吕学东先落实防水板位置,保证控制在剪力墙内的中间位置,并保证一半埋设在底板混凝土内,有坡度方向的朝向迎水面。

2、将防水钢板与剪力墙钢筋连接,采用焊接的方法,焊接要确保均匀连续饱满,以保证连接牢固。连接后由葛亦牛检查验收合格后,再进行混凝土的浇注。

3、混凝土施工时,由吕学东负责观察防水钢板的位置情况,如有异常及时修复。

十、效果检查

2004年8月25日我小组成员对地下室底板和墙体混凝土进行了详细的检查,未发现任何湿润和渗水现象,2004年10月20日质检站、业主、监理及设计单位对地下室进行验收,一致给予好评。可见本次QC活动已成功解决了地下室渗漏的问题,达到了预期的目标。

十一、巩固措施

1、继续开展QC小组活动,把PDCA循环贯穿到整个施工过程,并形成制度,继续加强创杯意识教育。

2、加强职工教育,同时努力改进施工方法,提高工人技术水平。

3、为了使地下室抗渗漏施工水平稳步提高,并在公司范围内推广,我们将本次QC活动的成功经验加以整理归纳,作为以后有关技术规程编制的依据。

十二、总结和下一步打算

QC活动使我们在施工生产中受益匪浅,今后我们将继续开展QC活动,并以此为基点,不断提高运用水平,解决施工现场中存在的实际问题,把握好工程施工的每个环节。

今后,我们将再接再厉,解决好装饰工程中的老问题;同时搞好成本核算,以提高工作效率和降低材料消耗为课题,继续开展QC活动。

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 This manuscript was revised on November 28, 2020

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理

地下室防水工程质量控制

地下室防水工程质量控制 1、防水混凝土的防水原理 采用水泥、砂、石或掺加少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过调整配合比而配制成抗渗压力大于0.6MPa,并具有一定抗 渗能力的刚性防水材料称为防水混凝土。与普通混凝土不同。防水混凝土通过调整混凝土的配合比或掺入外加剂等方法来减少混凝土内部的空隙,抑止空隙间的连通,从而提高混凝土的密实性和抗渗性,达到防水的目的。根据配制方法的不同,防水混凝土可以分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土。 2、地下室防水混凝土的施工技术 2.1防水混凝土搅拌要求:及时测定砂石的含水率,以便调整混凝土拌合水用量;混凝土搅拌设备须保持洁净;混凝土搅拌上料应严格按照试验室提供的配合比施工,混凝土搅拌时间不得少于规范要求。 2.2自防水混凝土浇筑:混凝土搅拌好后做坍落度试验,不合格者严禁使用,以保证混凝土的入模温度;混凝土的浇筑方法必须合理,避免出现冷缝;底板混凝土施工中,在卸料点为防止混凝土集中堆积,应先振捣料口处混凝土,形成自然流淌坡度,然后全面振捣。对于积水沟(井)处采用吊模施工部位,应先振捣沟(井)底板混凝土,然后振捣侧壁混凝土,并使之由吊模底部溢出,防止因混凝土沉落而出现裂缝;由于泵送混凝土的坍落度大,墙体混凝土采用循

环浇筑路线,分层、连续浇筑,即“一个坡度,薄层浇筑,循序推进,依次浇筑到顶”,利用自然流淌形成的斜坡浇筑混凝土,每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土浇筑时采用溜槽入模,使混凝土从一侧开始逐渐向前推进,并保证上下层混凝土浇筑间隔时间不超过混凝土初凝时间,一般控制在2h 以内;混凝土的振捣。根据泵送混凝土浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每条浇筑带前、后布置两道振动器。前道振动器布置在底排钢筋处和混凝土的坡脚处,确保混凝土下部的密实;后道振动器布置在 混凝土卸料点,解决上部混凝土的捣实问题,同时还要严格 控制振捣的间距和时间。每一振点的振捣时间,应以混凝土捣实至表面呈现浮浆、不冒气泡和不再沉落为准,振捣时间为20-30s ,避免漏振、少振和超振;底板混凝土振捣后,先用长刮尺按标高刮平,再用木抹子反复搓压,使其表面密实,以防混凝土表面龟裂;混凝土的泌水处理。大体积大流动性混凝土在浇筑和振捣中,上涌的泌水和浮浆会随着混凝土坡面流到坑底,并随混凝土向前推进。在支模时,应在混凝土浇筑前进方向两侧模底部留孔排出泌水和浮浆。⑧混凝土的表面处完4-5h后,要用长刮尺刮平,在初凝前用滚筒来回碾压数遍,待接近终凝前,用木抹再打磨一遍,使收水裂缝闭合。 2.3混凝土的养护:大多数是不同深度的表面裂缝,其主要原因是温度梯度造成寒冷地区的温度骤降。因此,混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要。从温度应力观点出发,保温应达到下述要求:

最新屋面防水质量控制

屋面防水质量控制

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2 屋面防水质量控制 廖建漳 (福建鑫泰建筑集团有限公司,福建漳州363000) 摘要:屋面防水是建筑一r程中存在的质量通病,如何经济合理、持续长效地解决屋面防水问题是建筑行业急需完成的课题,也是多年来一直未能很好解决的难题。文章就屋面工程防水处理,阐述屋面防水设计与施工质量控制的儿项有效措施。 关键词:屋面防水;质蜒控制;找平层;隔离层 中图分类号:TU231:TU352.4文献标识码:A文章编号:1673—5781(2008)04—0554一03 0引言 目前,我国屋面防水较多采用的是刚性及柔性防 水两种做法,设计人员根据工程的防水等级确定其防 水作法。刚性防水容易因温差应变,导致开裂渗水; 柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,存在易老化, 寿命短的缺陷。近年来。虽然各种新型防水材料相继 问世,但由于价格较高,且耐久性还有待于进一步检 验等原因,其实用性还有待验证。采用刚性防水和柔 性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水质 量,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够 重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂, 起鼓进而渗漏,这样.冈巾|,生的防水层就形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺陷,因而刚柔结合的 “双重保险”在实际施工中如未能严格控制工序质量, 也不能有效防止屋面渗漏问题的出现[15|。本文就屋 面工程防水处理,阐述屋面防水设计与施工质量控制 的几项措施。 剐性防水屋面的结构层宜为整体现浇,当用装配 式混凝土板时,盖屋面板用0*砂浆座浆,应用C20的 细石混凝土认真灌缝,并且灌缝的混凝土应掺微膨胀 剂,每条缝均做两次灌密实,当屋面板缝宽大于 40mm时,缝内必须设置构造钢筋,板端穴缝隙应进 行密封处理,初凝后,养护7d,放水检查有无渗漏现 象,如发现渗漏应用l:2砂浆补实。 卷材防水屋面应根据不同的基层种类设置水泥 砂浆、细石混凝土或沥青砂浆的整体找平层,卷材防 水层施工前要求基层必须干净、干燥。1分格缝的设置及做法 屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层应留设分 格缝。分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折 处、防水层与突出屋面结构的交接处,使防水层因温 差的影响,混凝土干缩结构变形等因素造成的裂缝, 集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距 不宜过大,其纵横间距不宜大于6m,当大于6m时, 应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个 防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加 宽,并设排气孑L出气,当屋面采用石油沥青、油毡作防 水层时,分格缝处应加200~300mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏,油膏固化前不 得踩踏。 2屋面找平层做法 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。 先按3%的结构找坡后,再在结构层上用l:6水泥 炉渣或水泥膨胀蛭石找坡,再做25mm厚l:2.5水 泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流 水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打 巴、泄水口处厚度不得低于30mm。浇筑时,一定要 用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 3屋面隔离层的做法 在这里,要强调一下屋面隔离层的重要性,在刚 性保护层与柔性防水层之间设置隔离层可以保证刚 性保护层胀缩变形时不致损坏防水层;在刚性防水层 收稿日期:2008一05一08 作者简介:廖建漳(1969~),男,福建漳州人,福建鑫泰建筑集团有限公司工程师.554《工程与建设'2008年第22卷第4期 万方数据

防水施工质量控制要点汇总

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和

专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

地下室施工质量控制

地下室施工质量控制 地下室施工因其工期长、用料多、难度大、施工质量问题甚至质量事故也多。地下室施工内容首先涉及到基础桩基工程,本工程采用了钻孔灌注桩。其次涉及到土方开挖、基坑支护、井点降水等方面。(本文不作详细表述。)地下室施工的核心内容是钢筋混凝土底板和外墙浇筑,再就是地下室附加防水层。 另外还涉及各个专业的预留、预埋及人防部分的各种施工等。 地下室施工质量通病主要是混凝土裂缝、渗水。根据建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理办法(试行)通知》具体明确房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:“土方回填、混凝土灌注桩浇筑、基坑围护、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装”。基本上包括了地下室施工的关键内容。 一、作为项目部(简称包括监理部、工程部),质量控制以“预控”为主,尽量减少事后采取补救措施。对地下室施工质量“预控”要点如下: 1、认真贯彻执行强制性条文。 涉及强制性条文的施工内容,是施工单位的重点,也是监理部监督、控制的重点。必须严格执行。 但是也要注意到,强制性条文只是起码要求,不是全部内容。它只是确保结构安全,不允许出现重大、恶性质量事故,但是要达到工程质量全面合格,仅仅执行《强制性条文》是不够的,仍必须全部执行规范标准。 项目部还要督促施工单位严格按照国家颁发的建筑安装工程施工验收规范和标准组织施工。 2、认真组织图纸会审。 图纸会审是监理单位、设计单位和施工单位进行质量控制的重要手段,也是监理工程师和设计师通过审查熟悉设计图纸,了解工程特点、设计意图和关键部位的工程质量要求,发现和减少设计差错的重要方法。 由于目前设计阶段的施工没有得到全面展开,图纸中的错、漏、碰、缺经常出现。因这些问题而造成的质量隐患或者事后处理的例子到处都有。常常因此发生的质量事故或质量问题事后查找分析责任,出现施工单位与设计单位互相推委

屋面防水质量保证措施

屋面防水质量保证措施 [简介]:屋面渗漏是建筑工程质量通病中最常见的一种,为确保屋面不渗水,多数设计都采用多道设防,同时随着新材料、新技术的逐步应用和推广,屋面防水质量达到了进一步改善。本文从卷材防水和涂膜防水等方面的施工介绍了屋面防水质量保证措施。 [关键词]:屋面防水,质量保证体系,基层,卷材防水,涂膜防水 一、技术准备及要求 1、掌握施工图中的细部构造及有关技术要求; 2、根据设计图纸的要求及施工规范的规定,编制有针对性的屋面防水施工方案; 3、在经批准的施工方案基础上,由项目生产技术小组组织土建工程师、相关专业工长等人编制屋面防水作业指导书。 4、各分项工程施工前,逐级交底,最后由工长向操作工人进行详细的技术交底,内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。 5、实行“三检制”,并有完整的检查记录; 6、严格按经批准的施工作业指导书进行施工; 7、施工的每道工序完成后,经现场监理工程师检查合格后,方可进行下道工序的施工。 二、加强原材料质量的控制 (1)屋面所用原材料,应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2)卷材冷粘施工时,选用配套的胶粘剂,不得错用、混用。 (3)材料应按规定抽样复验,并提交试验报告。不合格材料,不得使用。 (4)所用材料应经现场监理工程师进行验收签证。 (5)材料的保管、发放、使用必须严格遵守现场材料管理制度。 三、施工过程的控制

(一)基层施工的控制 基层的刚度、平整度、强度、表层坡度准确,表面无起砂、起皮、基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。其控制措施如下: (1)水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%;基层的排水坡度,符合设计要求; (2)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均做成圆弧形,圆弧半径符合国家现行规范的规定; (3)基层表面平整、压光,无酥松、起砂、起皮现象,且平整度的允许偏差≤5mm。 (4)伸出屋面的管道、预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。 (5)管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度≥30mm的圆台; (6)管道壁与找平层之间预留20mm×20mm的凹槽,凹槽、分格缝(间距≤6m)均用密封材料嵌填密实。 (二)作业条件的控制 1、气候条件 施工条件成熟与否直接关系到施工质量,屋面防水工程为露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、大风会影响防水层施工质量,也妨碍施工作业人员顺利施工操作。5级以上大风天气尘土砂粒影响与基层粘接,污染基面均不得进行防水施工作业。 2、重视防水层与相关层次施工交叉问题 与防水层相关的层次是基层、架空层等。防水层施工往往与相关层交叉作业,这些相关层的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。特别要注意监督架空层的施工,决不能碰坏、戳破防水层。 3、防水层施工前,检查基层的施工质量,确保基层表面平整、干净、干燥(干燥程度视卷材或涂料特性确定),出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,可进行修补。 4、准备好防水材料、辅助材料及施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。 (三)卷材防水施工控制 1、操作工艺 (1)基层处理剂的涂刷

地下室底板及侧壁防水的质量控制

目录 (1)加强对地下室防水得重视 (2)监理应采取得控制措施: (3)底板下部防水施工前各细部处理要求 (4)结构自防砼施工: (5)重视外防水 (6)附加防水得必要 (7)地下室顶板 (8)施工缝 (9)后浇带 (10)止水环 地下室底板及侧壁防水得施工质量控制 (1)、加强对地下室防水得重视:由于地下室得主体结构(主要就是底板与外墙)长期埋在潮湿得土中或浸在地下水中,时时刻刻受到地下水得侵蚀渗透,如果在防水环节上出现纰漏,将直接影响到使用功能,乃至建筑物得使用寿命。 ①从设计上、构造上考虑:结构自防、内外附加防水、防排并举、刚柔结合;设计方应在采用复合防水,多道设防等多种防水方案中,迭择一最佳得适合方案。要明确抗渗等级与防水构造得详细做法,并要对防水材料与施工方法得提出具体要求, ②从施工上考虑:选择一支技术水平高,素质好得防水工程施工队伍;做好图纸会审工作;加强节点(施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓等等)控制;采用高效防水材料;运用防水新工艺;保证材料质量;严格按照图纸、规范、标准图集施工;保证各

道工序质量; (2)监理应采取得控制措施: ①对防水施工队伍进行严格审查:重点就是资质、业绩、施工能力、施工经验、信誉、人员组成、质保体系与对保修得承诺等 ②对施工方案严格审核:重点:施工工艺、方法;质量保证措施;新材料得使用;节点得处理; ③对防水材料质量严格控制,经过监理确认得材料方可使用:采用性能好,质量可靠得新型防水材料就是提高防水工程质量得保证。监理工程师在工程施工前应收集各种防水材料性能及使用情况资料,参加调研,参与选择施工方便、性能优良得防水材料。防水材料进入现场,监理工程师必须检查就是否符合设计要求,检查出厂合格证及准用证,还需经抽样送试合格后方可使用; ④对重要得节点、工序、环节得施工,监理实施全过程旁站;并要求施工方派专人进行工序把关验收;监理也要跟踪进行工序质量监控。每道工序经过验收合格后,方可转入下道工序。 ⑤施工前列出质量预控点,施工中加强跟踪检查,增加检查次数; ⑥在地下室埋得较深,地下水位又较高,抗渗性能要求又高得情况下,应建议设计选用多层复合防水措施,在作好结构防水得前提下,又在底板下面与外墙外面做多层柔性防水,并在紧靠地下室外墙周围分层夯填粘土,能起到良好得防水抗渗效果,再在地下室地面及墙内侧做层柔性防水,防水效果会理想。 ⑦监理要控制好地下混凝土墙板结构模板拆除时间,否则拆除过早一就是极易造成混凝土结构墙面因温差应力形成贯穿性裂缝,成为渗水通道。二就是拆模过早,砼强度过低,螺栓杆易松动,形成了渗透通道 ⑧监控好防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后得竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂得方法进行养护。 ⑨穿墙螺栓止水处理:混凝土墙板结构施工时,需要采用对拉螺栓对模板进行固定,但在地下室墙板施工时采用,极易形成渗水点,破坏混凝土结构自防水得效果。采用加焊止水环片得螺栓,混凝土浇筑完毕,模板拆除后在对拉螺栓根部剔凿20mm左右得缺口,气焊烧断螺栓端杆,并用油漆防腐,再用防水砂浆封堵抹平缺口,消除漏点达到防水目得。 ⑩对每个部位得浇筑顺序、浇筑时间、组织安排要严格控制,原则上要少留施工缝;提高砼得振捣质量;延长砼得初凝时间;加强箱下、管下、止水板处、深井(电梯井、集水井、蓄水井)处等不易振捣密实处得振捣;并加强对混凝土得养护; (3)底板下部防水施工前各细部处理要求 ①做好地下降水与排水措施。沿地下室外侧挡土墙脚周边应设置低于梁沟底垫层得排水沟:降水井要按照设计要求布置,并能正常工作,降水深度达到把地下水位降至工程底部最

住宅小区地下车库施工质量保证措施

住宅小区地下车库施工质量保证措施 (一)质量目标: 实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程一次验收合格率达100%,分部工程优良率达到80%以上。单位工程观感质量得分率达到90%以上。质量保证资料准确、齐全。结构创北京市优质结构工程、单位工程创北京市优质工程。 (二)质量保证体系 严格贯彻执行ISO9002质量标准,在已通过国家九千认证中心贯标认证的基础上,遵循既定的质量方针,建立更完善的质量保证体系,切实发挥各级管理人员的作用,使施工过程中每道工序质量均处于受控状态。质量保证体系图见下页。 在施工过程中,以设计文件及现行规范标准为依据,通过对质量要素和质量程序的控制,切实落实质量责任制,项目经理部经理应为质量第一责任人;项目部总工程师

要对质量总负责,管生产的施工负责人必须管质量;项目部设安质部,并设专职质量检查工程师,作业班组设兼职质量检查员,做到分工明确,责任到人。对各道工序从“人、机、料、法、环”诸方面加以控制,确保工程质量。 (三)组织保证措施 1、项目经理、工长、质检员、安全员、试验员、机械员等管理人员, 均为取得相应的专业技术职称或受过专业技术培训,具有较为丰富的同类型工程的施工及管理经验者,并持证上岗。 2、工程专业技术人员, 均具备相应的技术职称,并按照有关规定要求 进行相关知识的培训。 3、新工人、变换工种人员和特种工种作业人员,上岗前必须对其进行岗前培训,考核合格后方能上岗 4、施工中采用新工艺、新技术、新设备、新材料前必须组织专业技术人员对操作者进行培训。

5、严格实行质量责任制,每项工作均由专人负责。 (四)质量管理制度 1、技术交底制度 分项工程开工前,主管工程师根据施工组织设计及施工方案编制技术交底,对特殊过程必须编写作业指导书,如混凝土底板现浇工程、防水工程等重点分项工程。对关键工序必须编写施工方案,分项工程施工前必须向作业人员进行技术交底,讲清该分项工程的设计要求、技术标准,施工方法和注意事项等。 2、工序交接检制度 工序交接检即:①工种之间交接检。②总包与分包间交接检。③成品保护交接检。上道工序完成后,在进入下道工序前必须进行检验,并经监理签证。做到上道工序不合格,不准进入下道工序,确保各道工序的工程质量。坚持做到:“五不施工”即:未进行技术交底不施工;图

浅谈屋面防水工程施工质量控制

浅谈屋面防水工程质量通病及控制措施屋面渗漏直接影响房屋的使用功能。多年来屋面从刚性防水到柔性防水,发展至今天有几十种防水材料和防水作法,但仍未彻底解决屋面“渗、漏、滴”的现象。据有关部门提供的屋面防水工程出现渗漏现象的分析结果显示,其中近六成的工程渗漏原因是由于施工粗糙造成的。由此足见,加强屋面防水施工过程中的质量控制势在必行。 1.屋面防水工程施工质量通病分析 常见的屋面防水工程施工质量通病主要有:排水坡度不足,未按规范要求设置分仓缝,涂膜防水厚度不足,出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水等未做好处理,保护层不符合要求,屋面泛水做法不规范,细部做法不符合要求等。笔者分析了造成施工质量问题的原因主要有如下几点: (1)缺乏专业防水施工队伍。防水施工人员技术素质低、无上岗证,未严格按设计要求和施工验收规范进行施工,如防水层搭接长度不足或逆贴,防水层厚度不足或防水层数不够,泛水处防水层外贴,收口处张口,天沟纵向找坡小,存有积水,以及未进行分工序、分层次验收,尤其是对节点部位处理不认真,留下了渗漏的隐患。 (2)不按程序施工。为了抢工期、赶进度,很多单位在施工中不按程序施工。例如:找平层未干就急于铺设防水层,而又未采取排汽等有效措施,致使防水层出现起鼓、脱层、腐烂和渗漏。 (3)防水材料选择不当。有些施工单位为了拿到工程,竞标时尽量压低造价,而施工时为了降低成本使用一些固含量偏低的防水涂料,或选用了防水性能差、延伸率小、耐热度低或粘结力、抗老化性、耐火性差的防水材料。 (4)细部节点施工粗糙。施工过程中防水重点部位的细节处理不够严密,没有按设计节点处理的要求进行施工或处理马虎,卷材防水接缝不够密实,搭接宽度达不到要求,刚性防水层与混凝土面接触不够牢固,空鼓有裂缝,排水坡度不够而形成积水等,还有的工程细部节点的阴阳角未做成圆弧状,凸出屋面的管道、构筑物的根部周边也未做成锥台状,致使防水层在施工时就已出现裂纹。 2 屋面防水工程施工质量控制措施

防水工程质量控制技术措施

防水工程质量控制技术 措施 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

防水工程质量控制技术措施 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001);《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 二、本工程地下室底板、侧墙及地下室顶板防水均采用1道4厚SBS防水卷材。 三、施工准备 1、技术准备 选用专业施工人员,在正式施工前,由技术人员组织施工操作人员进行现场技术交底,详细说明具体的施工做法和操作规程、注意事项以及质量要求等。 2、材料准备 随进度要求和工程进展提前准备所需的材料,高聚物改性沥青防水卷材 (SBS)需经复试。 3、施工机具准备 进场施工前准备好各种施工工具。 四、高聚物改性沥青防水卷材(SBS)热熔法施工 (一)、地下室底板施工 1、工艺流程 基层检查、验收桩头处理桩头防水施工阴、阳角等节点部位涂刷冷底子油阴、阳角等节点部位施工防水附加层涂刷大面冷底子油定位、弹线铺贴SBS防水卷材卷材收头处理检查、验收 2、基层条件 基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续: (1)基层表面干燥(含水率≤9%)、坚实、平整、光滑,平整度符合规范要求; (2)阴阳角做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm; (3)各种预埋件已安装完毕。 3、施工做法 (1)检查验收基层后对基面进行清理,并在有关单位验收合格后再进行下道工序施工。 (2)将冷底子油在阴、阳角等节点部位均匀涂刷一遍。待干燥后,阴、阳角两侧施工防水附加层(用同样材料不小于500mm),转角两侧各半。

(3)加强层施工:地下室外墙300高导墙和上部墙体交界处、突出物周边应用相同的卷材增贴1层,进行附加增强处理,附加宽度不宜小于500mm。 (4)将冷底子油均匀涂刷在大面基层表面,晾干后弹出卷材铺贴基准线,开始热熔铺贴SBS防水卷材,将SBS卷材开卷摆齐对正,然后卷起末端,用喷灯来回烘烤卷材底面。当烘烤到薄膜熔化,卷材底有光泽,发黑,有一层薄的熔层时,将卷材重置于基面,随即用胶辊排除卷材与基层间的空气,使卷材与基面粘结牢固。卷材一端定位后,再将其从另一端全部卷起,按上述方法继续热熔滚铺卷材,在滚压时,待卷材搭接缝部位有黑色改性沥青热熔胶条均匀的溢出,随即用刮板刮平沿边封严,并用喷灯及小抹子在两幅卷材接缝边缘上均匀地加热抹压一遍。相邻两幅卷材的长、短边搭接宽度为100mm,搭接边要特别注意粘结严密。 (6)防水层施工完毕尽快进行下道工序施工。 (二)、屋面施工 (1)施工顺序 防水层施工时,应先做好节点,附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与落水口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 (2)搭接方法及宽度要求 1)防水卷材铺贴采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向(主导风向)搭接。 2)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 (3)节点处理: 1)由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟或檐沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30MM,干燥后再增铺一层卷材或涂刷涂料作为附加层。 2)天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。

刚性防水屋面的质量控制

刚性防水屋面的质量控制 马宜金 刚性防水屋面是在细石混凝土刚性防水层分格缝内填嵌柔性密封膏,从而形成刚性防水、柔性抗裂、找平层和防水层合二为一的刚柔相结合防水层面。它适用于防水等级为三级的屋面防水工程以及防水等级为一、二级的多道防水层中的一道。 一、刚性防水屋面的主要特点: 由于主要的防水材料是在屋面上现浇的细石混凝土,流动性好,可塑性强,能适应节点复杂的建筑物的防水要求,对于施工季节和基层的干燥程度也无严格要求,有利于提高工程进度。 一毡二油隔离层可提高屋面对地基不均匀沉降或房屋受振动产生变形裂缝的抵抗能力,从而提高防水效果。 刚性屋面具有抗裂性能好,抗冻融,耐老化的特点,同时由于柔性防水层有刚性混凝土的保护,延缓了柔性防水层的老化和其它因素引起的破坏,因而使用寿命长,维修费用低,综合效益好。 刚柔防水屋面施工不仅适用于新建工程也适用于旧工程的屋面防水维修。 二、原材料及砼配比施工要求 原材料要求:水泥用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,标号不低于32.5级,不宜用矿渣水泥,不得用火山灰质水泥;细骨料应采用中、粗砂,含泥量不大于2%;粗骨料宜采用质地坚硬,粒径为5-15mm,级配良好,含泥量不大于1%的碎石;水应采用不含有害杂质的洁净水。 配制:混凝土设计强度等级宜采用C30,水灰比不大于0.55,每立方米混凝土水泥量最小用量不应小于330kg,含砂率以35%-40%为宜,灰砂比应为1:2-1:2.5,并宜掺加外加剂。

三、排汽道及分格缝的设臵: 排汽道:对于有保温层的屋面,考虑到整体现浇保温层的含水率较高,为防止防水层起鼓,应设臵排汽道,排汽道的设臵间距双向均不应大于6m,且应纵横贯通,严防堵塞。排汽道的出所孔尽量设在排汽道的纵横交接处。 分格缝:为减轻环境温度变化对混凝土造成的影响,在防水混凝土层应设臵分格缝。防水层的分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐。分格缝分为全缝和半缝两种,全缝分格缝设臵间距不大于6m,且在分格缝处钢筋应断开。半分格缝设臵间距为1.5m,在分格缝处钢筋不断开。 四、分格缝嵌缝质量的好坏直接影响到屋面防水的效果,为确保嵌缝质量,在施工中应注意以下事项: 1、嵌缝材料宜选用效果较好的聚氯乙烯胶泥; 2、嵌缝施工应在防水混凝土强度达到设计强度的70%以后; 3、嵌缝前应对分格缝做好清理工作,清理掉缝内的浮浆和杂屑,以免影响密封膏的粘结; 4、在分格缝基层干燥后,满涂冷底子油一道,然后在缝内填充与密封膏不粘结的衬垫材料; 5、嵌缝用的密封膏应先装在口径为5mm的鸭嘴桶内,分三次浇灌,第一次挤入缝隙深度为1/3,用φ4铁丝制成的小钩在缝内来回勾抹,使密封膏附着在两壁上,第二次注入到距刚性防水层上表面5-10mm,第三次再注入剩下的缝口,切忌一次注满密封膏,否则易产生裂缝; 6、密封膏填嵌完成后,沿缝铺贴一层150mm宽的防水卷材,以保护分格缝。 五、质量保证措施

地下室防水工程质量控制要点

地下室防水工程质量控制要点 一、主控项目: 1、卷材防水层所用的卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 2、防水层的转角处、变形缝、穿墙管道等细部节点做法均符合要求。 二、一般项目: 1、防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。 2、基层处理剂应与卷材及其粘结材料的材性相容;基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致,不得露底,表面干燥后方可铺贴卷材。 3、卷材加强层应优先铺设;结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙防水层的保护层与防水层应粘结牢固、结合紧密,厚度。 4、卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得产生扭曲和邹折。 5、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱褶、翘边和鼓泡等缺陷;接缝口应封严或采用材性相容的密封材料封缝。 6、铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 7、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。聚酯胎 SBS-II 型弹性体改性沥青防水卷材搭接宽度为100mm;自粘聚合物改性沥青(橡胶沥青)防水卷材搭接宽度为80mm。 8、弹性体改性沥青防水卷材采用热熔法施工应加热均匀,不得加热不做或者烧穿卷材,接缝部位应溢出热熔的改性沥青。 9、铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合下列规定: (1)基层表面应平整、干净、干燥、无尖锐突起物或孔隙; (2)排除卷材下面的空气,应辊压粘贴牢固,卷材表面不得有扭曲、皱折和起泡现象; (3)立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内,并应用密封材料封严; (4)低温施工时,宜对卷材和基面适当加热,然后铺贴卷材。

地下室防水工程施工质量控制要点

地下室防水工程施工质量控制要点 姒洋1,吴林兴2,何林海3 (1.中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004;2. 中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004, 3. 中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004) SI-yang1WULin-Xing2,HELin-hai3 (1.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China; 2.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China; 3.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China) [摘要]:地下防水工程因其部位特殊性、防水工程本身隐蔽性及不可逆性而复杂,施工质量控制格外重要。针对在实地下工程地下水位高、地下水丰富、埋置深度大、施工难度大等特点,制定地下防水工程施工质量控制要点,保证地下防水工程施工质量及建筑使用功能。 [关键词]:地下防水质量控制 1.工程概况 济南市西客站片区场站一体化市政配套工程地下水丰富,据地质资料介绍,地下室底板在水面下10~15m,最深处在水面下有18M,每平米承压力在10t以上。地下室埋置深度大,基础底板底板标高为-13.5m。因此地下室防水,是工程能否成功的关健。 本工程地下防水工程设计等级Ⅰ级,采用基础防水底板、地下室外墙、地下室顶板抗渗砼自防水结合防水卷材及聚氨酯防水涂料等多道外防水复合防水方案。 本文主要从施工管理、自防水砼、防水卷材、聚氨酯防水涂料及施

浅谈屋面防水的施工质量控制

浅谈屋面防水的施工质量控制 摘要:屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。笔者结合施工实际,就建筑屋面工程的防水施工谈点粗浅看法。 关键词:屋面;防水;建筑施工 abstract: roofing project is a very important segment of the housing construction project, its construction quality is good or bad, not only affects the life of the building, is also related to the use of the roof against leakage and insulation function. roof leakage problem, has always been a user complaints hotspot, and cumbersome to deal with them. i combine actual construction, waterproof construction building roofing project talk a superficial view.key words: roofing; waterproof; construction 中图分类号:f407.9文献标识码a 文章编号: 一、屋面防水技术的施工方法 (一)分格缝的设置及施工 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面

防水工程质量控制措施

防水工程质量控制措施 (一)、屋面工程质量控制措施 1、组织措施 施工时,指派专业工长负责,防水作业班组选用我公司专业防水施队伍进行施工,并建立好防水施工作业管理制度及岗位责任制,把责任落实到每个人头。 2、材料质量控制措施 材料质量是保证施工质量的前提,施工前一定要对原材料质量进行严格的控制和管理,避免在工程中使用不合格产品。 (1)用于屋面的水泥选用425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜,无结块。砂选用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。 (2)保温隔热材料根据设计要求。 (3)用于工程的防水材料必须具有出厂合格证,并按规定进行现场取样检验,合格后方能使用。 (4)防水材料应妥善贮存和保管。贮存在室内通风干燥处,不同组份严禁混存。 (5)工程中使用的材料均应经建设单位现场代表,现场监理工程师,现场见证抽样送检合格后方能使用。 3、屋面工程质量控制 采取行之有效的屋面工程质量措施,是保证屋面施工质量的关键,屋面各构造层施工时必须对质量进行严格控制。 (1)保温层施工时技术措施 1)保温层施工控制,应严格按照有关标准选择材料,加强保管和处理,以保证保温隔热层质量,不符合规范要求的材料不能使用。 2)保温材料应严格控制含水率,不得过高(应控制在6%以内),因含水率过高,一方面降低保温性能,另一方面水分不易排除,铺贴防水层后,易产生鼓泡,影响防水层质量和使用寿命。 3)保温层施工采取措施掌握好铺设厚度,认真进行操作,根据设计坡度和排水方向,拉线设标志点,根据标志点铺设保温隔热层,防止材料铺设时移动。

(2)防水找平层施工的技术措施 1)找平层抹压时应注意防止漏压,当砂浆稠度较大时,应撒同强度等级较干稠的干砂灰抹压,不得撒干水泥,以防起皮。 2)施工中应注意严格控制稠度,砂浆拌合不能过稀,操作时应注意抹压遍数不能过少或过多,养护不能过早或过晚,不能过早上人以防出现起砂现象。 3)抹找平层时,基层必须干净,过于光滑应凿毛并充分湿润;涂刷素水泥浆应调浆后再涂刷,不得撒水泥后用水冲浆,并做到随刷水泥浆随铺砂浆,按要求遍数抹压,防止漏压,以避免找平层出现空鼓和开裂。 4)抹找平层冲筋时应注意找冷泛水,或在铺灰时用木杠找出泛水,铺灰厚度按冲筋刮平顺,以防止出现倒泛水。抹压了保温层,而造成铺设厚度不均,影响保温隔热效果。 (3)防水层质量控制措施 1)防水层施工前应由项目主任工程师组织工长和防水作业人员认真熟悉图纸,给工人进行详尽的技术交底,并单独编制屋面防水专题施工方案。 2)防水施工前一定要将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物彻底清理干净,并用于净的湿布揩擦一次。 3)对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,找顺平。对阴阳角、管道根部和管道水落口部位应认真修平,做成半经为50mm的光滑圆弧面。 4)防水层铺贴前应根据卷材的长度和宽度定位,弹好线后试铺,符合后再大面积铺贴。 5)卷材铺贴的方向应由下向上铺贴,搭接处应相互错开,搭接的长度短边不小于100mm,长边不得小于70mm。 6)施工中由于基层潮湿,找平层未干,含水率过大,常使卷材空鼓,形成鼓泡。操作时要注意基层清理干净,控制好基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 7)防水施工必须在干燥的环境下施工,不得在大风、雨天施工。 8)铺贴防水层要先做垂直面,后做平面,阴角处不要拉伸过大,以免干后造成空鼓。 9)防水卷材铺贴后,要认真检查,发现空鼓、皱折、针孔及粘贴不牢等质量

地下室防水工程的质量通病及防治措施【最新版】

地下室防水工程的质量通病及防治措施 随着社会的发展及科学技术的进步,无论民用建筑,还是公用建筑,一座座高楼拔地而起。在高层建筑建设的同时,在建筑物的本身,注定了建筑的基础为深基础,基础埋深几乎全在地下水位以下,为了土地的充分利用,建筑物下面几乎全部设计成停车场、储物间、设备间等房间,这就决定了地下室必须不能进水,才能保证地下室的充分利用,及建筑物本身的使用寿命。由于地下室防水为隐蔽工程,这就在施工过程中注定要对防水作业加强管理,控制质量方面显得尤为重要。 目前施工的建筑物,地下室防水大多以结构自防水与卷材防水相结合方式加以运用。下面结合施工的经验简单的分析一下地下室防水工程的质量通病及防治措施。地下室防水工程的质量通病: 渗漏原因 结构自防水顾名思义就是依靠混凝土自身的密实度抵抗地下水的侵蚀。但是由于施工原因,混凝土构件自身的缺陷造成渗漏: 1、混凝土蜂窝、麻面、露筋、孔洞等造成地下室渗水;

2、混凝土结构的施工缝也是极易发生渗水的位置,其渗水主要原因为施工缝留设位置不当;施工缝清理不净,新旧混凝土未能很好结合;钢筋过密,混凝土捣实有困难等; 3、混凝土裂缝产生渗漏; 4、预埋件部位产生渗漏。产生渗漏的原因有预埋件过密,埋件周围混凝土振捣不密实;在混凝土终凝前碰撞预埋件,使预埋件松动;预埋件铁脚过长,穿透混凝土层,又没按规定焊好止水环;预埋管道自身有裂缝、砂眼等病,地下水通过管壁渗漏等; 5、地下室的后浇带处理不合理产生渗漏; 6、地下室外墙的穿墙螺栓眼位置处理不当造成渗漏。 卷材防水施工引起的渗漏 1、地下室底板结构复杂,卷材防水施工时,卷材施工不到位,造成底板漏水; 2、含有地下水的底板,由于降水不到位,混凝土垫层潮湿,造成涂刷的冷底子油不沾,致使防水卷材与垫层无法结合成一体,造成

地下室防水施工质量控制办法

地下室防水施工质量控制办法 一、施工管理过程 1、事前控制 (1)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (2)施工单位进场后,审查其是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (3)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报监理单位及甲方审核认可后方可进行施工。根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (4)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (5)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记

录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (6)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (7)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (8)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (9)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (10)现场施工条件的检查: ①检查土建工程(如基础垫层)是否已完成,是否符合防水施工条件,防水的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮,没有明显的凹凸物,砼表面的毛刺必须清除,平整牢固,基层无裂缝、渗水问题。 ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求通过验收为止;例如水泥渗透结晶防水涂料有明水现象禁止施工,SBS改性沥青防

相关文档