技术要求

以下规定为机房空调选型招标及采购的最低技术要求,卖方所提供的技术指标不能低于本文件的规定。

1、总体技术要求

1.1卖方所提供的设备及附件应是技术先进,性能成熟具有高度可靠性的产品,能够满足机房高显热比、长时间运行的条件,使用和操作安全、可靠、方便,性能价格比高,具有较强的抗干扰能力,应用灵活,扩展方便的产品。。

1.2制造商应通过ISO9001质量保证体系的认证。

1.3制造商应已获得3C认证和生产许可证。

压缩机、控制器、风机、膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、压力控制器、加湿器等主要零部件为原装进口

1.5空调室外机应能适应恶劣气象条件,设备能在-30℃~+45℃的环境条件下有足够的冷、热能提供,并提供相关参数。

1.6空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。

2.空调参数及要求

2.1湿度精度:专用空调30%~80%±3~5%

2.2温度精度:专用空调15℃~30℃±1℃

2.3交流电要求:电压220/380V±10%

2.4当专用空调有下列情况时,应能够发出声光报警并可储存故障报警信息:

A.室温过高、过低;

B.相对湿度过高、过低;

C.压缩机排气压力过高、吸气压力过低;

2.5空调控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路、过热等有可靠的保护装置,并在发生故障时能够发出声光报警。

2.6当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能。

2.7机房内洁净度要求:空调机组可清洗的更换方便简单的褶皱型板式过滤器。

2.8制冷压缩机要求:能效比大于

3.4。

2.9专用空调机组显冷量与总制冷量之比不小于92%。

2.10专用空调机的控制器应具备设备联动功能,通过机组内的控制器,可使各机组自动轮换工作,以达到各机组工作时间基本相同。

2.11专用空调送风方式应具有上、下送风机型等多种送风方式

2.12专用空调制冷应具有风冷型、水冷型、冷冻水型等多种方式。

2.13专用空调的压缩机应选用涡旋式压缩机。

2.14专用空调应具有正面维护的特点。

2.15专用空调应设计有节能措施。

2.16专用空调应能根据用户要求提供新风功能,并可配新风过滤器。

2.17室外机外壳要求采用抗腐蚀、不产生光反射(污染)的压花铝板。

2.18专用风冷空调单机制冷量大于25KW的机组,应能采用双制冷系统,以保证整个空调系统运行的可靠性。

2.19专用风冷空调应有模块化机型可供,各模块应可具备制冷、加热、加湿、除湿及温湿度传感器和控制器。各模块可独立自主运行同时也可协作运行。

2.20专用空调应具有较大的通风量,做到大风量、小焓差,同时可根据需要提高机组送风机外余压,最大可达到500Pa(佳力图只能做到350帕)

2.21专用空调应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动回绝。

2.22专用空调的操作面板应带背景光,并应配有操作密码,可显示机房内主要参数,如温度、湿度等各种工作状态指示,可设定温度、湿度数值,能设定并显示所有工作部件的启动值与停止值及各类报警的参数值,且能显示空调运行的其他重要参数(如压力、电压、电流、工作时间等)。

2.23专用空调应可以安装表面热流密度低、无异味的不锈钢绕片式加热器或PTC加热器

2.24采用世界先进水平的电极式加湿器,电脑根据地区水质的不同,可分三

档设定自动定时除污。

2.25通过特殊的制冷循环,采用电磁阀控制,强制减少蒸发面积的形式进

行强制除湿,降低能耗。

3、机组应可选配如下功能

3.1遥测项目:空调主机工作电压、工作电流、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度等。

3.2遥信项目:开/关机、电压、电流过高/低、回风温度过高/低、回风湿度过高/低、过滤器正常/堵塞、风机正常/故障、压缩机正常/故障等在操作面板上能查到的信息。

3.3遥控项目:开/关机、紧急停机、主/备机切换、在操作面板上可操作的人工复位。

3.4空调系统应具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电器隔离。

4、设备工艺性能

4.1外观工艺:采用阳极化处理的圆弧铝合金框架,面板为表面静电喷涂环氧树脂的冷轧钢板。门板内测装有难燃级保温隔热层,四周装有固定特制双层密封胶条,达到良好的保温、隔音和密封效果。

4.2结构工艺:部件排列合理、整齐,导线颜色和截面合理并布放平整、编号合理,插接件牢固,电源进出线符合工程需要,维修安全方便,具备抗震措施。

5、机房空调硬件要求

5.1卖方提供的所有设备必须是最新开发的产品,并保证所提供产品的数量、质量,特别是接口的兼容性。

5.2主要设备能在不中断服务的情况下,可带电进行相关的维修工作。

5.3卖方提供的设备要选用世界上高质量的元器件,生产过程中进行严格质量控制,确保设备能稳定、可靠地运行。

机房专用空调系统技术要求

机房专用空调系统技术要求

1.系统要求 1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统, 夏季运行给房间供冷风,冬季空调供暖。 1.2系统要确保室内温度:夏季室内温度22度~26度,冬季不低于18度。 1.3空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,应具有优于R22冷媒的性能,保证空调设备能达 到更高的COP值。 1.4厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部 件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。 1.5空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。 1.6生产厂家需对售后服务做出书面承诺。 2.总体技术要求 2.1机组应为智能变频多联式空调机组。 2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管 尺寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。 2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造 的全新的产品。 2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准, 厂家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。(在制造厂家的资格声明中体现) 2.5空调运转环境温度范围: 夏季的运转制冷范围为:-5℃~43℃ 冬季的运转制热范围为:-20℃~15.5℃ 2.6投标人须提供在-12℃运行时制热的衰减量。 2.7设备具有较高的性能系数,标况下平均COP:制冷cop> 3.1;制热 cop>3.8。(COP值根 据项目具体匹数具体计算) 2.8空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺 寸经济、合理,布管优化。 2.9投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建 筑物其他功能,不影响大楼立面美观。 2.10容量在21000kal/h以下的室外机以及所有的室内机需通过国家3C认证。 3.室外机(压缩机) 3.1室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。 3.2机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动 调节压缩机的运行。 3.3机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异 常声响和振动,且有夜间静音运行模式,10HP室外机夜间噪音不大于50dB(A)。

精密空调节能描述和节能措施

产品节能描述 (一)全铝制室内风机:选用直联后曲叶片全铝制离心风机 精密空调采用直联式风机,直接驱动,无需皮带传动,高效节能,风机占用空间小,振动小,并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带(皮带在空调中经历制冷、加热、加湿及除湿等影响非常容易老化)、增加运行成本等缺点;通过多级输入变压器,可以实现在风量不变的情况下根据实际需要自动调节送风静压;运行平稳,高效节能。 (二)涡旋式压缩机 精密空调采用涡旋式压缩机,噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长,全系列采用柔性涡旋式压缩机,效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。制造技术世界领先。压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电。 (三)电子膨胀阀 与传统热力膨胀阀相比有以下优点:节能大约8%。控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制,大大提高控制精度。在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度,使系统能够稳定运行。摆脱传统除湿方式,无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使得除湿过程更精确、更可靠、更节能。 (四)蒸发器 蒸发器为XX公司自行生产的高效铜套铝翅片换热器,铜管为内螺纹,翅片为开窗式,高效正弦波换热铝翅片,大面积的散热盘管,比一般舒适性风柜机提高换热效率达15%以上。采用吸透式气流,使空气分布更均匀。翅片表面涂 有亲水膜,能将冷凝水迅速导流至接水盘管,在提高换热效率、降低风阻的同时,很好地防止飞水的隐患。 (五)电再加热器 采用3级电加热,可根据房间的热负荷分3级投入运行,其作用将除湿过程中所造成的过低温度空气再加热以保证出口空气温度在规定范围之内。耗能低,

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及 本市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关 文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容, 以及国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中 要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准 和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求:。 2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范和规定,对本项 目空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要 求。并提供满足招标文件和施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、 主要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、 制冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、 发运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图 纸,作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。 机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方 同意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。 在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、 调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate3000 系列 12.5kW 冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 类型 制冷量和显冷量 24℃ dB制冷量12500 (W) 显冷量10200 50%RH 风机 标准风量( m3/h)2800 风机台数 1 台压缩机数量 1 个 尺寸( mm)578x914x8 滤网376x427x8*2 数量 3 个净重( kg)约 140 机组安装空间 (mm) 600×500×1850 长×宽×高 电参数空开32 室外机技术参数 风量 - CMH7300 风机数量2 功率-W340 运行温度范围 - °C-15 ~ 45℃ 机组安装空间 (mm)787× 352×1240 长×宽×高 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍 DateMate 3000 系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1. 外观 微处理控制器显示面板如图5-1 所示。

空调招标技术标准和要求(风冷热泵xcy)

技术标准和要求 一、项目简介 1、项目名称:襄阳星泓天贸城一期项目办公楼及街式Mall暖通空调工程 2、项目位置:湖北省襄阳市高新区邓城大道和长虹北路交界处 3、项目简介:襄阳星泓天贸城项目位于襄阳城区最重要的两条主干道邓城大道和长虹北路交汇处,总占地约60公顷(900亩),其中建设用地为46公顷(695亩),依据规划道路暂定分为4个开发地块,拟开发成为襄阳及鄂西北地区商贸综合流通中心,包括精品酒店、现代商贸、精品商贸、高端零售、办公及配套住宅等。天贸城一期项目占地200.8亩,建设规模约40万平方米,主要产品类型为街式Mall、精品Mall、写字楼和地下商业及地库等;本次招标范围为1~ 4、6、7号楼街式MALL及办公楼暖通空调工程(风冷热泵系统),总建筑面积247217平方米,其中街式MALL为地上3层建筑物高度23.3米,办公楼建筑地上25层物高度99.7米。 4、本次招标范围及技术要求 (1)招标范围:办公楼及街式Mall暖通空调工程设备供应及施工; (2)技术要求:满足项目要求和国家相关规定。 5、工程量:具体数量以招标文件及招标图纸为准。

二、标准和规范 本工程设计标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范验收标准和规范都必须完全符合国家标准和规范,也必须完全符合地方相应的标准和规范。主要标准和规范如下表:

其他未列入的国家的和湖北省的相关规范、标准。 如果投标人所采用的标准和规范与上述所指定的标准和规范不同,投标人应该对其所使用的标准和规范作出说明。只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时,才能够被招标人认可。投标人应提供标准和规范的名称和编号。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质 服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因 此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运 行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投 标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用 包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工 作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零 部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和 环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

冷冻水型机房空调测试技术要求内容

附件2 冷冻水型机房专用空调 测试技术要求 2015年9月

1.概述 本测试技术要求旨在验证厂家对机房专用空调重要功能的实现,保证设备有效提升系统在实际应用中的节能效果和项目实施效益,为中国移动机房专用空调的设备采购、选型、入网测试等方面提供技术依据。 本测试技术要求主要针对冷冻水型机房专用空调的制冷量、显冷量、循环风量、制冷消耗功率、显热比、冷风比、能效比、噪声等性能要求及运转测试、本地控制、四遥、电源适应性等功能要求进行测试和验证。 中国移动始终保留对本测试技术要求的最终解释权。 2.测试技术要求引入文件 下列文件中的条款通过本测试技术要求的引用而成为本测试技术要求的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本测试技术要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本测试技术要求。 GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规 YD/T5003-2005 电信专用房屋设计规 GB50174-2008 电子计算机机房设计规 YD/T1821-2008 通信中心机房环境条件要求 GB/T 13306—2011 标牌 YD/T 1095-2008 通信用不间断电源(UPS) YD/T 1429-2006 通信局(站)在用防雷系统的测试技术要求和检测方法 GB 50689-2011 通信局站防雷与接地工程设计规 GB 17758-2010 单元式空气调节机 GB 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验 抽样计划 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法

空调系统招标文件(技术要求)

商业一期空调系统招标技术要求 本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的其它标准工程规范、施工图纸及有关说明。若业主于设计说明中提出比现存规范较高之要求,承包单位应视作已包括较高的要求在承包金额内。 一、工程基本概况: 项目名称: 世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调工程 项目地址: 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村 质量标准: 符合国家、广东省、佛山市现行的建筑安装工程设计、施工和验收规 范、规程、质量评定标准及设计图纸要求,达到合格标准。 安全文明施工标准: 零安全事故,达到广东省或佛山市安全文明工地要求。 工期要求: 工期:60天,暂定2010年8月1日开工(实际开工日期以甲方或监理工 程师发出的书面开工通知为准);以上工期的时间均为日历天,此工期 请考虑法定节假日、恶劣天气、政府及职能部门检查等因素对工程施工 的影响以及设计变更等造成工程量增加等的影响。 二、招标范围 经甲方确认的《世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调系统施工图》中的所有内容。包括且不限于以下项目: (1)空调室内外主机(由业主方集中采购供货)、冷媒、冷媒管、冷凝水管、

风管、风口(通风空调系统部分非标风口按装修图要求订做)的采购安装; (2)冷媒管、风管、凝水管保温的采购安装; (3)空调配电系统的采购安装,从配电箱下端出线开始都由空调安装单位进行采购和安装; (4)空调系统穿墙或楼板的套管以及孔洞的开洞和封堵; (5)空调系统的调试、验收。 以上施工必须配合协调好相关交叉专业的施工,如需用到土建施工方提供的施工用水、施工用电、脚手架、已有的垂直、水平运输设施和安全防护设施等,应考虑一定的施工配合费。 三、具体技术要求 1、空调系统的设计、施工、验收应满足以下规范及标准的要求; (1)、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 (2)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005 (3)、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 (4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 (5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (6)、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 (7)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2、空调系统冷媒管 (1)、空调系统冷媒管采用铜管,焊接连接; (2)、冷媒配管的保温采用不燃橡塑复合隔热管材 (3)、不燃橡塑复合隔热管材要求:导热系数≤0.035W/m.K(0°C时),湿阻因子≥4500),氧指数≥34,真空吸水率≤5%,燃烧性能为GB8624 难燃B1级(需有国家防火建筑材料质量监督,检验中心NFTC认

机房装修招标内容及要求V1.1

竞标资格:在广西区内注册登记的公司,注册资金不低于300万元(含300万),系统集成资质三级(含临时三级)以上。 招标内容及要求 一、需求概述 本次招标内容包括1个中心机房和1间设备管理间装修及机房设备采购。中心机房长:19.6米,宽:11.8米,层高:4米,面积:231.28㎡。根据工作需要,机房由主机房和辅助区组成,其中主机房划分为供配电区、网络区、服务器区和辅助区的办公区、器材区、资料室、过度区4个功能区,建设内容包括机房装饰装修系统。 二、建设内容 1、机房装饰装修 三、机房建设分级 机房按B级标准设计与建设。 四、技术规范 本机房设计与建设必须符合以下规范要求。 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《计算机场地技术条件》(GB2887-2000) ●《计算机场地安全要求》(GB9361-2000) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) ●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045) ●《气体灭火系统设计规范》(GB50370) ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) ●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019) ●《供配电系统设计规范》(GB50052) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)

●《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) ●《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007) ●《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 五、各子系统设计要求 (一)机房装饰装修系统 机房装饰装修系统主要包括机房天花板吊顶、墙面、地板、主机房与辅助区隔断、地面找平、防尘处理、门窗、踢脚线等装饰装修。要求使用环保材料、中高档次材料进行装修,装修效果整齐、美观、结实达到中高档水平。 1、天花吊顶 采用铝合金微孔吸音天花吊顶,规格为600×600×1.0mm,颜色以淡色调为主(具体颜色中标后由用户指定),具有吸音、防火、防尘、防潮以及能有效地降低电磁波干扰等特性。采用轻钢龙骨微孔板吊顶,吊顶板采用嵌入式铝合金穿孔板,板面密布微孔应具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀等功能,为保证机房的洁净度,吊顶内楼顶采用防尘漆做防尘处理(刷防尘漆二遍以上)。 吊顶到防静电地板地面的高度要求不小于为2400mm。 2、机房墙面 要求选用优质品牌彩钢板(具体颜色中标后由用户指定),采用轻钢龙骨骨架作为基层,原厂直接订做合适规格的彩钢板直接固定安装。装饰后的墙面不易吸附尘、防火、防潮、美观大方和耐冲击、降低电磁波干扰等特性。 辅助区墙面直接批灰刮腻子粉磨平后,刷环保乳胶漆。 3、地板 采用全钢无边高密防静电地板,规格为600×600×35mm,地板支架等附件必须是原厂家配套产品,防静电地板铺设高度不少于300mm。地面要求平整、光滑并做防尘处理(刷防尘漆二遍,防尘漆必须满足绿色环保要求)。 辅助区资料室和器材室,办公区和过度区地面采用安装强化复合木地板方式。 4、隔断 主机房与辅助区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框,隔断下部也可以要求离地面砌1100MM高的砖墙并用彩钢板包饰。主机房与配电区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框。办公区与过度区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框。其它区域隔断采用24mm红砖进行砌实墙处理。

冷冻水型机房专用空调机集采招标技术要求

中国移动2015-2016年度 冷冻水型机房专用空调集中采购 招标技术要求 【】年【】月【】于【】

目录 1. 概述 (1) 2. 招标设备 (2) 3. 对投标方的要求 (2) 4. 机房专用空调技术要求 (3) 5. 空调设备配置清单 (6) 6. 安装、试运行及验收 (6) 7. 服务要求 (7) 8. 附件 (8)

1. 概述 1.1.本技术规范为风冷型机房专用空调招标文件的技术规范书,是招标文件的重要组成部分。 1.2.投标方以中文书面形式提供所要求的全套技术文件及文件清单。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,所有图纸和图形符号等均应遵守国家有关规定并应规范化。 1.3.投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。 1.4.制造商应具有国家相关的质量管理体系认证证书,生产许可证。具有标准的焓差试验室及安全性能试验台,可对投标产品的技术性能进行测试,并提供准确可靠的测试数据。 1.5.投标方必须对所有供货产品质量和服务质量负责,即:保证符合所有招标及投标技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 1.6.投标方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。 1.7.投标方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修,并提供免费的技术支持。 1.8.投标方所投设备应满足本技术要求,如有偏离应将偏离情况填入《附表二技术偏离表》,并给出详细的技术数据和指标说明,中标后投标方在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中招标方已经确认的条款。 1.9.投标方提供的设备中如有超出招标技术要求中所明确的功能,或者投标方有新技术及更合理的建议,应作为附件提供。 1.10.本技术要求低于国标、行标或企标的,按照国标、行标或企标执行,高于国标、行标或企标的,按照本技术要求执行。 1.11.全文★条款及要求为必须满足项。 1.1 2.本招标文件解释权属于招标方。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范 及要求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能及信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能及信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计及施工也是*****整个智能及信息系统成功开通及运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容:

*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务及支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、机房综合布线系统、机房PDU电源等10个分系统的建设。具体如下: 1)机房装修装饰系统; 2)机房空调系统; 3)机房配电柜; 4)机房配电照明系统; 5)机房UPS系统; 6)机房消防系统; 7)机房新风系统; 8)机房动力环境系统; 9)机房综合布线系统; 10)机房PDU电源; 4.本招标书为*****信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的,但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书

中央空调招标技术要求

中央空调招标技术要求 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安 装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7.所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9.送、回风风口采购,安装; 10.单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留 管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及 阀后管段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求:

机房招标详细技术参数

机房招标详细技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A包: 一、项目名称:机房建设 二、项目编号: 三、投标人资格 (1)具有独立企业法人资格; (2)注册资金1000万元(含)以上; ★(3)具有系统集成资质三级(含)以上; ★(4)具有涉密集成资质乙级(含)以上; (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (7)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 投标人购买招标文件时须提供营业执照副本复印件(需加盖单位公章),开标时需提供原件或复印件(加盖公章)。 四、现场勘查:甲方将统一安排2013年**月**日上午9:00在****集合,统一勘查现场; 五、项目内容

(一)内网机房及支持区建设包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房供配电系统 (3)机房安保监控系统 (4)机房接地系统 (5)机房防雷系统 (6)机房专用空调及新风系统 (7)机房消防自动气体灭火系统 (8)机房综合布线、机柜及KVM网络设备系统 (二)、外网机房改造包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房安保监控系统 注:文件需求、技术列表中“★”标注意为强制要求,即必须满足或优于该要求!下同! 六、项目内容技术要求及说明 (一)、工程概况

中心机房位于办公大楼1楼109室。机房设计、施工应依照GB50174-2008、 GB/T2887-2000所规定的B级标准。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求,编制机房设计方案,工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更和升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。本次建设项目涉及的机房区域主要包括三部分: 1)内网主机房(约30平方米)(新建) 2)支持区机房(约30平方米)(新建) 3)外网机房(约45平方米)(整改) 机房房间层高约米。请各投标人实地现场测量,并以实际测量为准。 (二)、项目简要说明 (1)、总体要求 ①、投标人负责对内网机房、支持区、外网机房(具体以实际测量为准)在投标文件 中提供机房的详细建设装修、整改方案。 ②、投标人负责对机房各功能区域进行设计,并提供各功能区内设备安装、摆放详细 设计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

浅析空调招标技术要求

空调招标技术要求 一、建设内容 1、供货范围 到用户现场勘测。 购置并安装65KW单机组双系统(双压缩机、双冷凝器) 的空调机组一套。 1)供应商应提供生产制造、运输、安装、调试(包括与其 它设备联调)验收、质保期内的各种服务等。[室内机和 室外机的供货及安装,室内机与室外机的管道连接、电 气连接、保温,冷凝水管的供货及安装等] 2)供应商应提供的物资范围还应包括: 上下水管路 加湿系统 漏水报警装置 可触摸式图形操纵器 消防系统联动装置 设备及其公用底座、支撑机架,外壳等 所有线缆管道以及接线用的设备和端子 自动电压调整装置

预留与楼宇自控系统(远程监控)衔接的接口 保证系统安全和正确操作的标签和讲明 供货范围内设备的试验 操作和维护用的所有图纸,手册和讲明 所有安装固定附件(底轨,固定螺栓等等) 减震装置 专用工具及清单 调试和三年运行所需的备品备件 2、配套通风管道的建设 到用户现场勘测。 依照实际情况对方案进行修改。 3、设备到货时刻表 整体设备不迟于2009年 9 月 30 日供货,在 2009 年 10 月10 日前安装完毕。投标单位如有更加合理的供货周 期和安装时刻请另行指出。 4、标准与规范 1)制冷设计规范 GBJ 19-87(2001版); 2)全封闭涡旋式制冷压缩机 GB/T

18429-2001; 3)容积式压缩机冷水机组 ARI590-1992; 4)通风与空调设备工程施工及验收规范 GB50243-97; 5)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB 50274-98; 6)电子计算机机房施工及验收规范 SJ/T30003-93; 7)计算机和数据处理机房单元式空气调节机 GB/T19413-2003 二、技术要求 (一)空调系统 本次空调机组参数要求如下表: 表一:技术参数明细表

机房精密空调招标需求书

机房精密空调招标需求 书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

用户需求书(技术部分)

1项目概述 1.1采购项目范围 浠水人民医院计算机机房建设,现有面积约80平方米,现准备配置壹台精密空调,精密空调制冷面积按80平方米设计要求配置。投标人提供的设备应是满足A级机房要求,低噪音,模块化,安全稳定,支持N+1标准设计,保证备份要求,售后服务好的精密空调。机房内的多台精密空调能支持主备份自动控制运行。 机房位于十二楼,楼层高十三楼,要求投标人必须完成精密空调的相关工程要求,包括精密空调配电、承重、管道(水管、铜管)、安装调试等等。由于机房现已施工,投标方必须合理进行工程的施工,以免影响目前机房的正常施工进度,投标中请详细说明施工方案。投标人投标同时须提交项目验收方案、售后服务方案以及培训方案以供评审。1.2﹡投标人资格要求: (1)公司规模: 1、中华人民共和国的法人或其他组织,注册资金不少于人民币100万元的独 立企业法人。 2、具有二年以上专业精密空调的销售及施工经验,自有专业的设计队伍和施 工队伍。 3、投标人所投精密空调品牌必须在参照品牌范围内,并出具所投品牌对于本 项目的专项授权书或供货确认函,由代理商出具的授权书无效,无授权视 为废标处理。

4、为了保障响应更好的技术支持和售后服务,生产厂家必须出具针对此项目 的售后服务保证函,并提供售后服务电话及工程师名字。 5、2005-2007年内精密空调成功实施的项目不小于4个,并附项目现场开机 报告。 (2)其他: 1、投标人的报价必须包含该项目所有工程的调试、验收、培训及维护期内售 后服务和技术支持等所有费用。 2、各投标人可选择参照品牌中最接近的产品进行投标,超于参考品牌将构成 废标。 3、此项目不接受联合体及分包,转包。 4、供货要求 各投标人所提供的精密空调机组必须是国际知名品牌公司原厂制造,交货时必须提供原产地证明,工程验收时必须由生产厂家派人参加并确认原产地证明;如原产地在中国大陆以外地区,交货时还必须提供海关进口报关文件。如提供其他任何渠道或产地的精密空调,将构成废标. (3)付款方式: 乙方的设备到货后安装调试完毕,甲方在1个月内验收合格, 并签1份医院验收报告,自验收合格之日起1个月内,甲方付合同额95%货款给乙方。乙方提供普通发票(在发票后面由验收科主任签名)及发票复印件(加盖

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程与标准,以及本 市或行业规范、规程与标准。包括设计图纸与其她设计文件中的有关文 字说明,新技术、新工艺与新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及 国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程与标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要 求最严格的标准执行。材料、施工工艺与本工程都应依照本技术标准与 要求以及国家现行规范、规程与标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求: 。2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范与规定,对本项目 空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。 并提供满足招标文件与施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主 要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制 冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发 运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸, 作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机 组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同 意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料与商检证明文件、 原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试与试运行,以检验其设计制作操作性

国家质检总局信息中心机房空调维护服务技术要求

国家质检总局信息中心机房空调维护服务技术要求一、背景材料: 国家质量检验检疫总局机房建于2002年,位于北京市海淀区马甸东路9号。因机房空调设备管理需要购买机房空调维护服务。 二、维护服务内容 (一)月巡检 每月定期进行空调、新风巡视及日常维护,内容包括: 1、检查空气过滤网,如需清洗则清洗过滤网。如需更 换则更换,每年至少更换三次。 2、检查室外冷凝器,如需清洗则清洗室外冷凝器,每 年至少四次。 3、控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正 常,设置参数是否正确;查看历史记录对报警内容 进行分析消除隐患。 4、排水系统:检查排水系统是否畅通,如有水垢或异 物阻塞管道,用药剂疏通管道,保证排水顺畅。 5、冷凝器盘管:从底部观察是否已脏,如果脏,应拆 洗,拆下风扇顺散热片方向,用高压水枪由上向下 冲洗盘管; 6、针对海洛斯机房专用空调巡视时需用维修模式对制

冷系统进行独立的运行检测。 7、运用维修模式对加湿系统进行上水、排水、蒸汽输 出量、水位控制进行检测。 8、运用维修模式对三极电加热进行逐级控制、检测。 (二)季巡检 1.每季定期(春、夏、秋、冬各一次)为甲方提供全面的 阶段性巡检,维护保养内容包括: 2.控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正 常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报 警内容进行分析消除隐患。 3.检查空气过滤网,如需更换则更换室内空气过滤网。 4.加湿器: ●检查蒸汽加湿器是否结垢,如结垢需拆下加湿器进行 清洗或更换;若很脏无法清洗,免费更换,每年至少 更换三次。 ●拆下蒸汽加湿器,检查三相加湿电极是否接触紧密, 是否有破损,保证加湿时的电路安全。 ●运用维修模式检查上水是否通畅且速度平稳。 ●运用维修模式检查排水是否通畅。 ●运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡,且在正常 工作范围之内。 ●检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

相关文档