1 前言

1.1 选题的目的及意义

随着我国经济的发展,居民对生活水平程度越来越重视,因此不管是城区供热还是城镇供热,对供热都越来越重视。因此,研究供热系统就显得越来越重要。同时大学四年也接触到了很多关于供热,管网设计的知识,因此正可以借这次机会检验一下自己的所学,为以后的工作和学习奠定基础。

1.2 研究现状

随着国民经济和工农业生产的迅速发展及人民生活水平的不断提高,我国的供暖和集中供热事业得到了迅速的发展。就目前情况来看,在东北、西北、华北地区,大部分民用建筑和工业企业都装设了供暖设备和集中供热系统,许多城镇实现了集中供热。因此能源的消耗量在不断增加,能源紧缺的问题也日趋严重。所以我国已经把能源与环境保护集中供热列入发展国民经济的战略重点。

1.3 国内集中供热发展状况

我国集中供热发展到今天,经历了从无到有、从小到大、从弱到强、艰苦奋斗、竞争发展的历程。我国传统的集中供热主要采取热电联产、区域联合供热和小区锅炉房供暖等几种方式。从20世纪40年代至今, 近60年的历史大致分为4个阶段:单纯利用阶段—单纯管理阶段—基础建设阶段—综合发展阶段。20世纪80年代以前,从北方采暖地区大城市来看,以分散锅炉房供暖比重最大。据对29个大中城市集中供热方式的统计显示, 分散锅炉房供热占我国总供暖面积的84%,其中90%以上的锅炉房的容量一般只维持在7MW以下的水平。20世纪80年代以后,进入到综合发展阶段。热电联产、热交换站以及相配套的尖峰锅炉房等集中供热系统在许多城市相继建成。建设部综合财务司2004年6月发布的“2003年城市建设统计公报”显示,2003年集中供热取得新成绩,据统计集中供热面积18.9 亿m2,比2002年增长21.2%。许多城市的大型热源已不止一个,如北京、沈阳等集中供热系统较发达的城市,已经实现初级多热源并网运行[i]。

1.4 国外集中供热发展状况

国外的集中供热发展大致分为4个阶段:单纯管理阶段—基础建设阶段—综合发展阶段

—自动化控制阶段。在综合发展阶段开始投入实时监测系统的建设,人工调整配合,最后发展到远程控制、无人值守热力站,实现自动化控制。美国、日本、俄罗斯(包括前苏联)、丹麦、瑞典、德国等国是集中供热发展很快的国家,从设备、技术、管理等诸方面都居世界领先的水平,其中日本、丹麦、挪威将天然气、油、垃圾、生物能、热泵等作为集中供热的主要热源,社会效益、节能效益、经济效益明显。美国是世界第一个冷热联供系统在Harford City 建成并投入运行的国家。20世纪70年代纽约世界贸易中心采用新技术向建筑物群集中供冷供热,成为当时世界上规模最大的供冷供热工程。目前美国有众多的学者从事有关区域供冷供热方面的研究,并在多项技术上保持优势。近年来,日本集中供热(冷)系统发展速度也较快,特别是以东京为中心的关东地区尤为明显,已占日本全国的60% 。日本集中供热(冷) 系统比较注重节能和环保,如采用热电供给系统、蓄热槽及利用城市废热作为能源等,以提高能源的利用效率。考虑到保证能源的稳定供应和应对地球温暖化等环境问题等,日本今后期望朝扩大应用、开发新能源等方向发展。俄罗斯(包括前苏联)作为世界大国,由于受地理环境的影响,发展供热系统较早,也比较完善。其集中供热事业无论是从热负荷量、热网的规模、热电厂的层次和效益,还是从供热综合技术各方面来衡量,在国际上都占有极其重要的地位,是世界上集中供热最发达的国家之一,其中莫斯科有世界上最大的热网、最大直径的供热管道、最大功率的热电厂。德国集中供热总热量为1961万GJ,也是集中供热发展较好的国家。

1.5 研究的内容及预期目标

本次毕业设计的研究的内容为厂区供暖系统,主要目的是通过热负荷的计算方案的选择计算出所需的散热片数量。通过对供热管路的设计使冬天室内温度保持20℃。

2 供暖系统

2.1 供暖系统简介

众所周如,供暖就是用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。所有供暖系统都有热媒制备(热源)、热媒的输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分构成。根据三个主要组成部分的相互位置关系来分,供暖系统可分为局部供暖系统和集中式供暖系统。热媒制备、热媒输送和热媒利用三个主要部分在构造上都在一起的供暖系统,称为局部供暖系统,如烟气供暖,电热供暖和燃气供暖等。热源和散热设备分别设置,用热媒管道连接,由热源向各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统,称为集中供暖系统[ii]。

图2-1是集中式热水供暖系统的示意图。热水锅炉1与散热器2分别设置,通过热水

1-热水锅炉;2-散热器;3-热水管道;4-循环水泵;5-膨胀水箱

图2-1 集中式热水供暖系统的示意图

管道(供水管和回水管)3相连接。循环水泵4使热水在锅炉内加热,在散热器冷却后返回锅炉重新加热。图2-1中的膨胀水箱5用于容纳供暖系统升温时的膨胀水量,并使系统保持一定的压力。图中的热水锅炉,可以向单幢建筑物供暖,也可以向多幢建筑物供暖。

集中供暖系统主要由热源、传输管网、散热设备等部分组成。因此,在解决供暖系统存在的问题时应全面考虑,任何单方的努力都将限制供暖行业的发展,只有供暖行业的管理部门、企业、设计单位、施工单位、运行管理单位联合起来,我国的供暖事业才能不断地向前发展,才能满足国家对热改的要求。

我国现有的城市集中供热系统,由于技术和装备水平低,加之管理体制的影响,存在

很多问题,集中表现在下列方面:供热质量差,冷热不均、运行方式不合理,能源浪费、规划设计水平低,制约节能工作的落实、墙体保温措施不好,造成能源流失。通过合理的设计可以减少这些问题。

2.2 心得体会

毕业设计是大学阶段最后但同时也是最为重要的一项教学内容,是对四年中所学知识的总结与综合运用,也是对本专业基础理论课和专业课内容的深化与实践。毕业设计还要求必须深刻理解并灵活运用国家的有关政策、标准、规范,结合设计题目这一具体实际,提出、分析并解决问题,系统的掌握设计步骤、方法等,为今后走上工作岗位,从事有关的设计、施工等具体实践工作或者在学校继续深造奠定良好的基础。特别是设计题目中所涉及到的高层建筑采暖设计、热网间接连接等具体问题,是以往的课程设计所未接触过的,更应引起高度重视。

3 原始资料

3.1 设计内容及平面图

所设计的住宅区地下楼高两层,地上楼高二十九层,楼高88.800m。该住宅区包括地下一层(362.8m2),首层建筑面积(948.57m2),二层建筑面积(1066.88m2),标准层建筑面积(371.72m2),出屋面楼梯间及电梯机房(53.12m2),总建筑面积(12467.81 m2)。住宅区平面图见附录1。

3.2 工程概况

本设计为某住宅区供暖系统设计,该住宅区包括地下两层,地上一到二十九层,为保证住宅区的温度达到满足人们生活所需要的温度,给居民提供一个舒适的环境,且保证节省资源,应设计合理的供暖系统。

3.3 设计参数

1.供暖室外计算温度w t=–12℃;

2.室内计算温度 n t =20℃(民用卫生间室内计算温度25℃); 3.供暖天数 N =180天;

4.供暖期日平均温度 pj t =–5.7℃; 5.最大冻土深度 77cm ;

6.冬季室外平均风速及主导风向 v =2.6 m /s 北北西;

4 住宅区供暖系统热负荷的计算

4.1 供暖系统热负荷

供暖热负荷,就是在某一时间内为了维持一个房间或一个建筑物的室内温度达到采暖设计所需要的标准时,散热设备在单位时间内需要补充给它的热量。冬季,人们为了满足生活和生产的需要往往要求室内或者工作地区保持一定的温度,为了使房间内的空气温度,在某一段时间能达到要求的数值,必须有散热设备补给热量,此热量称为该房间的供暖热负荷[iii]。

选择热负荷的计算的大小,主要与建筑物的结构形状以及层高有关,建筑物的维护结构传热系数越大,采光率越高,则建筑物的热损失越大,在这样的情况下,热负荷可取大值;反之热负荷取小值。因此热负荷的指标选择合适与否直接影响到计算热负荷的计算值以及系统的总的耗热量。各类建筑物的采暖热负荷指标推荐值q (kw /m 2)如下表1-1

表1-1 建筑物的采暖热负荷指标

建筑物类

型 住宅

居住区

综合

学校办

医院幼

旅馆

商店

食堂餐

影剧院展

览馆

大礼堂体

育馆

采取节能

措施

40-50

45-55

50-70

55-70

50-60 55-75 100-130

80-105

100-150

本设计采用面积热指标来计算建筑物供暖设计热负荷,按下列公式计算,

-3h 10??=A q Q h (1-1)

式中

Q—采暖设计热负荷,(kw);

h

q—采暖热指标,(w/m2);

h

A—采暖建筑物的建筑面积(m2)。

4.2 住宅区热负荷计算

以住宅区供热系统的地上一层为例,该层的建筑面积A=57

948m2;据其使用热负荷

.

指标取45

q w/m2;故有公式(2-1)得

=

h

?

?

=-

948

Q kw

453=

.

.

42

10

57

686

h

其他楼层的计算同上例。

4.2.1 住宅区热负荷总计算

见附录2 住宅区采暖热负荷计算表

Table 1-2 Residence heating heat load calculation table

5 供热方案的选择

5.1 热媒的选择及参数确定

5.1.1 热媒的分类

供暖系统的常用热媒是水、蒸汽、空气。供暖系统热媒的选择,应根据安全、卫生经济、建筑形制及地区供热条件等因素综合考虑确定[iv]。热媒的选用标准如下表6-1所示

表6-1 热媒的选用标准

建筑名称适宜采用允许采用

居民楼、医院、幼儿园托儿所等不超过95℃的热水低压蒸汽;不超过110℃的热水办公楼、学校、展览馆等不超过110℃的热水;低压蒸汽高压蒸汽一般俱乐部影剧院不超过110℃的热水;低压蒸汽不超过130℃的热水

5.1.2 热媒的优缺点比较

以蒸汽作为热媒

1.以蒸汽作为热媒的使用面广,能满足多种热用户的要求。尤其在生产工艺用热都要

求采用蒸汽来供给热量。

2.汽网中输送蒸汽凝结水所耗的电能少,输送靠自身压力,不用循环系统不用耗电。

3.因温度和传热系数都比水高,可以减少散热设备面积,降低了设备的费用。

4.由于蒸汽的密度很小,可以适用于地形起伏很大的地区和高层的建筑中,输送和使

用过程中不用考虑静压,连接方式简便,运行也很方便。

但是蒸汽介质有如下缺点:

1.热源效率低。

2.蒸汽使用后凝结水回收困难仅除盐水(或软化水)损失大,而且热损失也大。

3.蒸汽在使用和输送过程中损失大`。

4.以蒸汽输送距离短。

以热水作为热媒时一般有如下的优点:

1.热水供热系统的热能利用的效率高。

2.用热水可以改变热水温度来进行供热调节,既可以减少热网的热损失又可以很好的

满足卫生要求。

3.热水供热系统的蓄热能力强,系统中的水量大,水的比热很大。因此,水力工况和热

力工况短时间的失调时也不会引起供暖状况的很大波动。

4.热水供热系统可以实现远距离输送,其供热半径大[v]。

蒸汽和凝结水状态参数变化较大的特点是蒸汽供暖系统比热水系统在设计和运行管理上较为复杂的原因之一。由这一特点引起系统中出现“跑”、“冒”、“滴”、“漏”问题。解决不当时,会降低蒸汽供热系统的经济性和适用性。蒸汽供暖系统散热器表面温度高,易烤炙积在散热器上的灰尘,产生异味,卫生条件较差。由于上述“跑”、“冒”、“滴”、“漏”影响能耗以及卫生条件等两个原因。在民用建筑中,不适宜采用蒸汽供暖系统。在工厂中蒸汽作为供热系统的热媒得到极广泛的应用,生产工艺热负荷与其他热负荷共存时,传热介质的选择尽量只利用一种供热介质,根据个体情况,通过全面的技术经济比较确定热媒。

本设计对象是某住宅区的供暖系统,权衡热水和蒸汽两种热媒的优缺点,本设计的热媒选用热水[vi]。

5.2 热媒参数的确定

热水供暖系统按照水的参数的不同,可以分为低温热水供暖系统(水温低于100℃),高温热水供暖系统(水温高于100℃)热水参数越高,输送能力越大,越能节省输送电量。但温度过高反而不经济。要提高热水参数则能耗大,设备投资大,所以确定热水温度时,要经过技术经济比较。查《城市热力网设计规范》:对于以区域锅炉房为热源的热力网,提高供水温度、加大供回水温差,可以减少热力网的流量,降低管网投资和运行费用,而对锅炉运行的煤耗影响不大,从这方面看应提高区域锅炉房供热介质温度。但当介质温度高于热用户系统的设计温度时,用户入口要增加换热或降温装置,故提高供热介质温度也存在技术经济合理化的问题[vii]。

当不具备确定最佳供回水温度的技术经济比较条件时,推荐的热水热力网供回水温度的依据是:以区域锅炉房为热源时,供回水温度的高低对锅炉房运行的经济性能影响不大。当供热规模较小时,与户内采暖设计参数一致,可减少用户入口设备投资。当供热规模较大时,为降低管网投资,宜扩大供回水温差,采用较高的供水温度[viii]。

当供水温度确定以后,回水温度应根据室外管网及内部系统散热设备的基建投资(室内管网的基建投资与用水温度的变化有关),系统运行费用及系统折旧、修理和维护费用总和最小的技术经济比较而确定。

查《集中供热设计手册》当不具备确定最佳供回水温度的技术经济比较条件,热水供回水温度按以下原则确定:

1.区域性锅炉房供回水温度,区域性锅炉房为热源,供热规模较小时,供回水温度可采用95/70℃,80/60℃的水温,而供热规模较大时,经济技术比较可采用110/70℃,130/70℃,150/80℃等高温水作为供热介质。

2.二次网供回水温度可根据一次供回水温度和卫生要求及供热区内热用户的需要,并经过详细技术经济分析后确定。一般二次网供回水温度有如下几种参考:95/70℃、85/65℃、80/60℃、70/50℃等。

本设计的集中供热系统的热源形式是以换热站为热源,提高供水温度和加大供回水温差可使热网采用较小的管径,降低输送网络循环水的电能消耗和用户用热设备的散热面积,在经济上是合理的,但是由于供水温度过高,对管道及设备的耐要求高,运行管理水平也相应提高,综合考虑热源、热力网、热用户系统等方面因素并进行技术经济比较,确定本设计热媒参数为95/70℃[ix]。

5.3 单双管系统的选择

单管系统与双管系统相比,作用压力计算不同并且各层散热器的平均进出水温度也是不相同的。在双管系统中,各层散热器的平均进出水温度是相同的;而在单管系统中,各层散热器的进出口水温是不相等的。越在下层,进水温度越低,因而各层散热器的传热系数K值也不相等。由于这个影响,单管系统立管的散热器总面积一般比双管系统的稍大些。

在单管系统运行期间,由于立管的供水温度或流量不符合设计要求,也会出现垂直失调现象。但在单管系统中,影响垂直失调的原因,不是如双管系统那样,由于各层作用压力不同造成的,而是由于各层散热器的传热系数K随各层散热器平均计算温度差的变化程度不同而引起的。对于三层以上的建筑物,如采用上供下回式的双管系统,若无良好的调节装置,竖向失调状况难以避免[x]。综上考虑选择双管系统。

5.4 机械循环和重力循环供暖系统的选择

在机械循环系统中设置了循环水泵,靠水泵的机械能,使水在系统中强制循环。增加了系统的运行电费和维修工作量,但由于水泵所产生的作用压力很大,因而供暖范围可以扩大。机械循环热水供暖系统不仅可用于单幢建筑物中,也可以用于多幢建筑,甚至发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。

重力循环热水供暖系统维护管理简单,不需消耗电能。但由于其作用压力小、管中水流速度不大,所以管径就相对大一些,作用范围也受到限制。自然循环热水供暖系统通常只能在单幢建筑物中使用,作用半径不宜超过150m。

此供暖住宅区面积较大,楼层较高,需使用机械循环中泵加压提供动力,因此选择机械循环供暖系统[xi]。

5.5 同程式供热系统和异程式供热系统的选择

通过各个立管的循环环路的总长度不相等,这种布置形式称为异程式系统。异程式系统供、回水干管的总长度短,但在重力循环中,由于作用半径较大,连接立管较多,因而通过各个立管环路的压力损失较难平衡。有时靠近总立管最近的立管,即使选用了最小的管径15mm,仍有很多的剩余压力。初调节不当时,就会出现近处立管流量超过要求,而远处立管流量不足。在远近立管处出现流量失调而引起在水平方向冷热不均的现象,称为系统的水平失调。为了消除或减轻系统的水平失调,供、回水干管走向布置用同程式系统。

同程式系统的特点是:通过各个立管的循环环路的总长度都相等。环路与通过最远处立管的循环

环路的总长度都相等,因而压力损失易于平衡。由于同程式系统具有上述优点,在厂区式的建筑物中,常采用同程式系统。但同程式系统管道的金属消耗量,通常要多于异程式系统[xii]。考虑选择同程式供暖系统。(选异程式,简述原因,)

5.6 最终供热方案的选择

对要求热水供应的信大小区需单独确定热水供应方案。为实现环保的要求,冬季可使用一级网供应热量,结合换热器提供生活热水,供水温度应保持在95℃左右,以减少小型锅炉的污染,节省能源。而夏季时,则采用专门的热水锅炉房提供生活热水,白天同时可使用太阳能积蓄部分热量,不足的热量可由锅炉房提供,夜间利用白天积蓄的热量与锅炉房配合满足需要[xiii]。由于热水供应量的不确定性,故本设计采用M813型换热器,可兼作储水箱的作用。

系统图附录3所示。冬季运行时,打开3号阀门,关闭1、2、4、5号阀门,只运行换热器。夏季运行时,关闭3号阀门,打开1、2、4、5号阀门,停止运行换热器,水通过锅炉房和太阳能集热器进行加热。在太阳能集热器的出口管和锅炉房出口管上上装有温度传感器和比较器,当太阳能集热器出口水的温度低于锅炉房出水温度而高于进口温度时,则关闭6号阀门,打开7号阀门使水流至锅炉房入口,当太阳能集热器的出口温度高于锅炉房出口温度时则打开6号阀门,关闭7号阀门使水流至分水器。

由于此题目只设计二级网供暖,因此采用重力循环,同程,双管供暖系统。供暖系统热媒选择为热水,热媒的供回水温度选择为95℃和70℃。

6 散热器的选型与计算

6.1 散热器的要求

散热器的功能是将供暖系统的热媒(本设计采用热水热媒)所携带的热量,通过散热器壁面传给房间。

对散热器的基本要求,主要有以下几点:

1.热工性能方面的要求,散热器的传热系数K值越高,说明其散热性能越好。提高散

热器的散热量,增大散热器传热系数的方法,可以采用增加外壁散热面积(在外壁上加肋片)提高散热器周围空气流动速度和增加散热器向外辐射强度等途径。

2.经济方面的要求,散热器传给房间的单位热量所需金属耗量越少,成本越低,其经

济性越好。

3.安装使用和工艺方面的要求,散热器应具有一定机械强度和承压能力,散热器的结

构形式应便于组合成所需要的散热面积,结构尺寸要小,少占房间面积和空间;散热器的生产工艺应满足大批量生产的要求。

4.卫生和美观方面的要求,散热器外表光滑,不积灰和易于清扫,散热器的装设不应

影响房间观感。

5.使用寿命的要求,散热器应不易于被腐蚀和破损,使用年限长[xiv]。

6.2 钢制散热器与铸铁散热器的优缺点

钢制散热器与铸铁散热器相比,具有如下一些特点:

1.金属耗量少。钢制散热器大多数是由薄钢板压制焊接而成。

2.耐压强度高。铸铁散热器的承压能力一般为0.4—0.5MPa。钢制板型及柱型散热器

的最高工作压力可达0.8MPa;钢片的承压能力更高,可达1.0MPa。因此,从承压角度来看,钢制散热器适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统。

3.外形美观整洁,占地小,便于布置。如板型和扁管型散热器还可在外表面喷刷各种

颜色和图案,与建筑和室内装饰相协调。钢制散热器高度较低,扁管和板型散热器厚度薄,占地小,便于布置。

4.除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性差些。在供水温度偏低

而又采用间歇供暖时,散热效果明显降低。

5.钢制散热器的最主要缺点是容易被腐蚀,使用生命比铸铁散热器短。实践经验表明:

热水供暖系统的补水含氧量多或系统水中的氯根含量多的情况下,钢制散热器很易产生内部腐蚀。此外,在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,不宜设置钢制散热器。

由于钢制散热器存在上述缺点,它的应用范围受到一些限制。因此,铸铁柱型散热器仍是目前国内应用最广的散热器[xv]。本设计也采用铸铁柱型散热器。

6.3 散热器的布置

布置散热器时,应注意下列一些规定:

1.散热器一般应安装在外墙的窗台下,这样沿散热器上升的对流热气能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的空气比较暖和舒适。

2.为防止冻裂散热器,两道外门之间,不准设置散热器。在楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应有单独的立、支管供热且不得装设调节阀。

3.散热器一般明装,在内部装修有特殊要求的场合可采用暗装。

4.在垂直单管或双管热水供暖系统中,同一房间的散热器可以串连。两串连散热器之间的串连管径应与散热器接口的直径相同,以便水流畅通。

5.在楼梯间布置时,考虑楼梯间热流上升的特点,应布置在底层或按一定比例分布在

下部各层。

6.铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:

二柱(M132型)—20片;柱型(四柱)—25片;长翼型—7片

6.4 散热器的选择

在该设计中,选用四柱813(带腿)散热器。这种散热器金属热强度及传热系数高,外形美观,易于清除积灰,容易组成所需的面积,便于落地和靠墙安装,因此得到广泛应用。 具体的参数如下表7-1所示(其中传热系数计算公式(7-1):

293.0503.2t K ??=; (7-1)

n pj t t t -=?为散热器热水热媒进出口温度的平均值与室内空气温度的差值(℃)

(核对下参数)表7-1 散热器具体参数

型号

TZ 4-6-5(四柱813型)

传热系数

散热面积

0.282

m /片

t ?=68.5 8.64w/(m 2℃)

水容量 1.41L/片

t ?=66.5 8.56w/(m 2℃)

重量 8.0kg/片

t ?=64.5

8.49w/(m 2℃)

工作压力 0.5MPa t ?=62.5 8.41w/(m 2℃)

6.5 供回水温度的计算

设供、回水温度分别为g t 、h t ,住宅区所有散热器的散热量分别为1Q ,2Q ,…即立管的热负荷为:

∑+??????++=i Q Q

Q Q 2

1

(7-2)

通过立管的流量,按其所担负的全部热负荷计算,可用下式确定:

)

(86

.0)

(187.46.3)

(h g h g h g L t t Q

t t Q t t C Q A G -=-=

-=

∑∑∑ (7-3)

式中

∑Q —立管的总热负荷,kj ;

g t 、h t —立管的供、回水温度;

C —水的热容量,j/(kg.℃);

A —单位换算系数。

串联N 组散热器的系统,流出第i 组散热器的水温(令沿水流动方向最后一组散热器为i=1),可按下式计算:

)(h g

N

i

i g

i t t Q

Q

t t --=∑∑ (7-4)

式中

i t —流出第i 组散热器的水温,℃;

∑N

i

i Q —沿水流动方向,在第i 组(包括第i 组)散热器前的全部散热器的散热量。

散热器散热面积F 按下式计算:

321t

βββ?=

K Q

F (7-5) 式中 Q —散热器的散热量(也就是房间内所需的热量),kj ; t ?—前面提及,℃; K —散热器的传热系数; 1β—散热器组装片数修正系数;

2β—散热器连接形式修正系数;

3β—散热器安装形式散热器组装片数修正系数。

表7-2 散热器组装片数修正系数

每组片数 1β

1-5 0.95 6-10 1.00 11-20 1.05 20以上

1.10

备注:上表仅适用于各种柱式散热器,方翼型和圆翼型散热器不修正,其它散热器需要修正时,见产品说明。

6.5.1 计算实例

取厂区住宅A 区房间601号为例,由于房间的面积适中,房间的热负荷适中,又因为散热器的片数不能超过一定的数值(本系统采用四柱813型散热器),况且如果散热器太长又会影响美观,所以采用两组散热器串连的方式布置。

根据下式(7-4)计算

)(h g

N

i

i g

i t t Q

Q

t t --=∑∑ (7-4)

得到流入第一层的温度:

0.87875.473/875.379695)(h g

N

22g

2=-=--=∑

∑t t

Q Q t t ℃;

流出第一层的温度:

3.84825.473/5.506295)(h g

N 1

1

g

1=-=--=∑

∑t t

Q Q t t ℃。

已知kw Q 8125.2=,6.852/)3.840.87(=+=pj t ,20=n t ℃,

6.65206.85=-=-=?n pj t t t ℃,53.8=K w/(m 2℃) 修正系数选择:

1.散热器组装片修正系数,先假定β1=1.0;

2.散热器连接形式修正系数,查表,β2=1.0;

3.散热器安装形式修正系数,查表,β3=1.03[xvi]。 321t

βββ?=

K Q

F (7-5) 根据式(7-5)得到: 18.5)53.86.65/(0.103.10.15.2812=????=F m 2 四柱813型散热器的每片散热面积为0.28m 2,则计算片数n '为:

1828.0/18.5==='f F n 片(取整)。

因此住宅A 区601房间则可以布置2个小的散热器,应采用四柱813型散热器9片。其余房间同理,供回水温度计算结果列于表7-3、表7-4、表7-5。

6.5.2 住宅区供回水温度

设计供回水温度为95/70℃

6.6 散热器片数计算

6.6.1 住宅区房间散热器片数计算

表7-6住宅区房间散热器片计算

房间名 片数 房间名 片数 房间名 片数 房间名 片数 卧室 18 B601 18 C601 18 D601 18 卫生间 18 B501 18 C501 18 D501 18 A401 18 B401 18 C401 18 D401 20 A301 20 B301 18 C301 18 D301 20 A201 20 B201 20 C201 20 D201 20 A101 22 B101 22 C101 20 D101 22 A602 18 B602 18 C602 18 D602 18 A502

18

B502

18

C502

18

D502

18

A402 20 B402 18 C402 18 D402 18 A302 20 B302 20 C302 20 D302 20 A202 20 B202 20 C202 20 D202 22 A102 22 B102 22 C102 20 D102 22 A603 18 B603 18 C603 18 D603 18 A503 18 B503 18 C503 18 D503 18 A403 18 B403 18 C403 18 D403 18 A303 20 B303 20 C303 18 D303 20 A203 20 B203 20 C203 20 D203 22 A103 22 B103 22 C103 22 D103 22

7 供热管路的水力计算

7.1 确定系统原理图

1. 绘制管路的系统图(1-6层)以住宅区为例。

2. 确定最不利环路,设计以右边立管环路计算为例,因该环路为最不利环路。

7.2 系统水力计算分析

设计供回水温度为95/70℃。对室内热水供暖系统管路,管壁的当量绝对粗糙度K 值取0.2mm ,当K =0.2mm 时,过渡区的临界速度为s m v /023.01=,s m v /066.12=。本设计热水供暖系统中,管段中的流速通常都在1v 和2v 之间。

7.2.1 选择最不利环路

最不利环路是通过立管的环路。这个环路经过管段1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。

图8-2最不利循环管路图

7.2.2 最不利环路的作用压力

总压力损失 i P l R P n

i j m l ∑=?+=?1)( (8-1)

f P H P ?+='?)(

g -

h g 1ρρ (8-2)

根据已知条件立管距锅炉的水平距离至少30-50m 之内,下层散热器中心距锅炉中心垂直高度小于15m 。查设计手册得f P ?=350pa 。

根据供回水温度,查得3

/18.977m kg h =ρ,

3

/92.961m kg g =ρ将以上数据代入公式(8-2)

得:pa P H P f g 5.1098350)92.96118.977(581.9-g h 1=+-??=?+='?)(ρρ

7.2.3 确定选择环路的管径

1)求单位长度平均比摩尔阻pj R

∑?=l

P R l

pj α (8-3)

式中 l P ?—最不利循环环路作用压力;

α—沿程损失占总压力损失的百分数,重力循环取%50=α;

∑l — 是最不利管路环路的总长度,m 。

m

155233 44410555555999919.59999999.52=+++++++++++++++++++++++++=∑l

根据公式(8-3)求得 m pa R pj /64.2155/8185.0=?=

2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量,计算公式(8-5)

)

(10187436003'

-'?=h g t t .Q/G (8-4) 式中 Q —管段的热负荷,w ;

'

g t —系统的设计供水温度,℃; '

g t —系统的设计回水温度,℃。

3)根据G ,pj R 查中],选择最接近pj R 的管径。将查出的D 、R 、和v 值列入下表8-1。

7.3 重力循环采暖管路水力计算

表8-1 重力循环采暖管路水力计算表

段 号 Q

)(w G

)/(h kg D )(m m

)

(m L

v

)

/(s m m R

)/(m pa L

R P m y =

?(pa ) ε

)

(pa P d ?

)

(pa P P d J ε??=? P ?总

(pa )

1

1790

57.3

20

2

0.04

1.51

3.02

25 0.80

20.00

23.02

2 2860 91.5 25 9.5 0.04 1.91 8.65 4 0.80 3.20 11.85

3 5760 184.0 25 9 0.09 6.77 60.93 1 5.00 5.00 65.93

4 6290 201.3 32 9 0.06 1.9

5 17.65 1 1.80 1.80 18.65 5 8560 274.0 32 9 0.07 3.3

6 30.24 1 2.45 2.45 32.69 6 12560 401.9 40 9 0.09 3.46 31.14 1 5.00 5.00 36.14

7 13620 435.

8 40

9 0.09 3.92 35.28 2.5 5.00 12.50 47.78 8 15670 501.4 40 9 0.11 5.22 46.98 3.5 6.05 21.18 68.16 9 18440 590.1 50 9 0.07 1.97 17.73 1 2.45 2.45 20.18 10 19710 630.7 50 9 0.08 2.17 19.53 1 3.20 3.20 22.73 11 21860 699.5 50 9 0.09 2.69 24.21 1 5.00 5.00 29.21 12 24890 796.5 50 9 0.10 3.47 31.23 4 5.00 20.00 51.23 13 29420 941.4 50 5 0.12 4.88 24.40 1 7.20 7.20 31.60 14 31950 1022 70 5 0.08 1.58 7.90 4 3.20 12.80 20.70 15 36830 1179 70 5 0.09 2.08 10.40 4 5.00 20.00 30.40 16 39420 1261 70 5 0.10 2.23 11.15 1 5.00 5.00 16.15 17 46340 1483 70 5 0.12 3.10 15.50 2.5 7.20 18.00 33.50 18 92680 2966 70 19.5 0.23 2.05 39.98 6 26.5 158.7 198.7 19 46340 1482 70 10 0.12 3.10 31.00 3.5 7.2 25.2 56.2 20 39420 1261 70 5 0.10 2.23 11.15 1 5.0 5.00 16.15 21 21860 699.5 50 3 0.09 2.69 8.07 4 5.0 20.00 28.07 22 18440 590.1 50 4 0.07 1.97 7.88 1 2.45 2.45 15.76 23 13620 435.8 40 4 0.09 3.92 15.68 1 5.00 5.00 20.68 24 12560 401.9 40 4 0.09 3.46 13.83 1 5.00 5.00 18.84 25 6290 201.3 32 4 0.06 1.95 7.80 4 1.80 7.20 15.00 26 4800 153.6 25 3 0.08 5.43 16.29 4 3.20 12.80 29.09 27

2300

73.6

20

2

0.06

4.25

8.50

4

1.80

7.20

15.70

m L 155=∑ pa p p j

y

09.974)(=?+?∑

%100)(%1

27

11?'??+?-'?=?∑-P p P P j y (8-6)

建筑环境与能源工程

能源的定义:指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。 常规能源:开发时间较长技术比较成熟、人们已经大规模生产和广泛使用的能源(煤、石油、天然气、铀) 新能源:开发时间较短、技术尚不成熟、尚未被大规模开发利用的能源(太阳能、地热能、可燃冰) 可再生能源发展十二五规划 基本原则:市场机制与政策扶持相结合、集中开发与分散利用相结合、规模开发与产业升级相结合、国内发展与国际相结合。 总体目标:到2015年,可再生能源年利用量达到4.78亿吨标准煤。其中商品化年利用量达到4亿吨标准煤。在能源消费中的比重达到9.5%以上 主要指标:1可再生能源在能源消费中的比重显著提高。2可再生能源发电体系中上升为重要电源。3可再生能源供热和燃料利用显著替代化石能源。4分布式可再生能源应用形成较大规模。八大重点建设工程:1大型水电基地建设2大型风电基地建设3海上风电建设4太阳能电站基地建设5生物质替代燃料6绿色能源示范县建设7新能源示范城市建设8新能源微电网示范建设 《节约能源法》节能法第四条明确规定:节约资源是我国的基本国策,国家实施节约与开发并举,把节约放在首位的能源发展战略。节能法强调,国务院和县级以上地方各级人民政府应当将节能工作纳入国家经济和社会发展规划、年度计划,并组织编制和实施节能中长期专项规划、年度节能计划。节能法进一步完善了我国的节能制度,规定了一系列节能管理的基本制度,如实行节能目标责任制和节能考核评价等制度,实行固定资产投资项目节能评估和审查制度等。 节能法第十条规定:县级以上地方各级人民政府管理节能工作的部门负责本区域的节能监督管理工作 节约能源法:1将节约资源确定为基本国策2明确节能执法主体,强化节能法律责任3政府机构被列入节能法监督重点4立法严禁(免费能源福利)5禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺6在节能方面加大政策激励力度7加强对重点用能单位节能监管8地方政府可制定严于国家标准、行业标准的地方节能标准9节能目标完成情况将纳入地方政府考核评价内容10鼓励利用公共交通工具出行11鼓励在农村推广可再生能源利用技术12鼓励发展节能环保型产业13加强建筑节能 太阳能的热利用,基本原理是利用集热装置将太阳辐射能收集起来,再通过与介质的相互作用转换成热能,进行直接或间接的利用。根据集热器所能达到的温度和用途,通常可把太阳能热利用分为低温利用、中温利用(200—800度)和高温利用。 太阳能热发电系统的基本类型:槽式线聚焦系统、塔式定日镜聚焦系统和碟式点聚焦系统。 太阳能光伏发电系统分类:独立光伏发电系统与并网光伏发电系统。独立光伏发电系统又叫离网光伏发电系统主要由太阳电池组件、控制器、蓄电池组成。若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。系统主要由太阳电池方阵、联网逆变器和控制器三大部分组成。 腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类化学腐蚀是因金属表面与介质发生化学作用而引起的,它的特点就是在作用进行中没有电流产生,化学腐蚀又分气体腐蚀和在非电解质中的腐蚀。电化学腐蚀在进行的过程中有电流产生,按照所接触的环境不同可以分为:1大气腐蚀2土壤腐蚀3在电解质溶液中的腐蚀4在熔融盐中的腐蚀 系统防冻设计 目的:对于太阳热水系统,为了减少热能散失,太阳集热器和系统管路都有保温措施,这些保温

建筑工程毕业设计

2013届毕业(设计)论文 题目东阳市市府二期工程施工组织设计专业班级建筑工程2班 学号XXX 学生姓名XXX 指导教师XX 指导教师职称XX 学院名称环境与城市建设学院 完成日期:201X年5月8日

东阳市市府二期工程施工组织 设计Dongyang city phase ii project 学生姓名XX 指导教师XX

摘要 本工程的工程全名为东阳市国土业务用房、村镇规划管理和司法业务用房停车场工程,本次设计的是两幢市政用房,一个停车场。本工程建筑结构为框架结构,停车场为地下一层,建筑面积15654.52平方米,国土业务用房为六层,建筑面积12578.6平方米,村镇规划管理和司法业务用房六层,建筑面积12593.98平方米,国土、村镇用房连廊为两座两层框架结构,建筑面积771.8平方米。总建筑面积41598.9平方米。抗震设防烈度小于6度,为丙类;设计使用年限50年。 在本次施工组织设计中,涵盖了大量的施工工艺,包括了施工测量与沉降观测,土方、桩基工程,钢筋工程的施工,砼工程的施工,模板工程的施工,砌体工程的施工工艺的多种施工工艺。而且为了让工程能快速的,完美的,完全的完成施工,本施工组织设计安排了一系列的施工部署,确保工程安全生产,确保工期顺利进行,确保工程质量尽善尽美,达到大家所期望的成果。 关键词:框架结构;施工工艺;施工部署

This engineering project name is dongyang territory business room, town planning administration and judicial business car park project, the design is two municipal buildings, a parking lot. This engineering structure for the frame structure, for the underground parking lot, building area of 15654.52 square meters, land and buildings for business for six floors, building area of 12578.6 square meters, the town planning administration and judicial building has six stories, with a construction area of 12593.98 square meters, land and rural housing nest for two two-story frame structure, construction area of 771.8 square meters. A total construction area of 41598.9 square meters. Seismic fortification intensity is less than 6 degrees, as the c class; Design service life for 50 years. In the construction organization design, covering a large number of construction technology, including the construction survey and settlement observation, earthwork, pile foundation engineering, reinforcing bar engineering construction, the construction of the concrete engineering, template engineering construction, masonry construction process of construction technology. And in order to make project can quickly, perfect, fully completion of the construction, the construction organization design and arrangement of a series of construction plan, ensure project safety production, to ensure that the time limit for a project run smoothly, ensure the engineering quality perfection, achieve the desired results Keywords: frame structure;construction of the deployment;construction process

建筑工程管理专业毕业设计

2011年建筑工程管理专业毕业设计指导书 建筑工程系 二O一一年三月

一、设计目的 本毕业设计为单位工程施工组织设计,是建筑工程管理专业主要教学环节之一,通过本设计,掌握单位工程施工组织设计的步骤和方法,巩固所学理论知识,并运用所学知识分析和解决单个建筑物的施工组织问题。 二、设计内容和要求 1、施工方案及施工方法 (1)划分施工段,并确定流水方向; (2)选择施工起重机械,并校核其技术性能,计算起重机台数,合理安排起重机位置及其附属设备的位置; (3)主要承重结构的施工方法,顺序及施工要点; (4)选择脚手架的类型并安排其位置。 2、编制单位工程施工进度计划 3、施工平面的设计 4、设计成果: (1)必须有施工方案选择的理由,分析计算过程,主体结构施工进度计划,单位工程施工进度和平面图设计的说明,并附有必要的简图。 (2)施工进度计划表一张。 (3)施工平面图一张(2#图比例1:300) 三、毕业设计内容模块 设计说明 目录 1、工程概况 2、施工组织结构 3、施工方案

4、主要的机械设备 5、质量的保证措施 6、保证工程期措施 7、成本控制措施 8、文明施工措施 9、冬雨季施工措施 10、主要的经济技术指标 附:三表一图 施工材料需求计划表 施工进度计划表 详细施工机械设备计划表 施工总平面图 参考文献 三、设计条件 1、工程概况 本工程为贵州省贵阳市冶金厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。 (1)层高及建筑面积:I部五层,顶高21m,层高4.2m,II部为六层,顶高23.1m,1-2层层高4.8m,3、4、5层层高为3.3m,6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。 (2)绝对标高,±0.000相当于绝对标高1103.524。 (3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为

建筑工程技术毕业设计论文

. 毕业设计(论文) 题目:重庆市武隆县造纸厂职工宿舍楼建筑施工图及 施工组织设计 院 (系):建筑工程系 专业:建筑工程技术 姓名: 学号: 指导教师:

摘要 此次毕业设计,设计的是重庆市武隆县造纸厂职工楼施工图纸,建筑面积为2780.4㎡,建筑总高度为20.7m,采用框架结构,天然地基,独立柱基础。本次设计的主要内容是施工组织设计的编写。 施工组织设计的内容包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、进度管理计划、质量管理计划、安全管计划、季节性施工、施工现场平面布置图等。本次使用工期定额是全国统一建筑安装工程工期定额(2000)。 关键词:施工组织组织管理质量保证施工方案

目录 第1章编制依据 (5) 第2章工程概况 (5) 第3章施工前的准备工作 (7) 3.1 技术准备 (7) 3.2 现场准备 (8) 3.3 劳动力准备及劳动力进场计划 (8) 3.4 主要施工机械设备准备及进场计划 (9) 第4章施工进度计划及工期保证措施 (10) 4.1 施工总进度计划 (10) 4.2 各阶段施工进度计划 (10) 4.3 保证工期措施 (10) 4.3.1 组织措施 (10) 4.3.2 各阶段施工进度计划 (10) 4.3.3 经济措施 (11) 4.3.4 技术措施 (11) 第5章施工平面规划 (13) 5.1 施工用水 (13)

5.2 施工用电 (13) 5.3 施工道路 (13) 5.4 临时布置 (13) 第6章各项管理及保证措施 (14) 6.1 工程质量方针 (14) 6.2 工程质量目标 (14) 6.3 质量保证措施 (14) 6.3.1 组织保证 (14) 6.3.2 制度保证 (15) 6.3.3 管理措施 (15) 6.4 安全生产措施 (16) 6.4.1 安全管理体系认证和安全资格 (16) 6.4.2 安全生产目标 (16) 6.4.3 安全管理体系 (16) 6.4.4 安全生产责任制 (16) 6.4.5 安全生产制度 (16) 6.4.6 保证安全生产的具体措施 (18) 6.5 环境管理和文明施工措施 (19) 6.5.1 环境管理措施 (19) 6.5.2 文明施工管理 (21)

“建筑环境与能源应用工程”专业培养方案 - 同济大学机械与能源工程学院

建筑环境与能源应用工程专业培养方案 一、专业历史沿革 同济大学“建筑环境与能源应用工程专业”是土木类本科专业,是土木工程的二级学科,原学科名称是“供热、供燃气、通风及空调工程”(简称暖通空调及燃气专业)。1998年本专业更名为“建筑环境与设备工程专业”,2012年更名为“建筑环境与能源应用工程专业”,2012年根据学校要求以“机械能源类”为名称实行大类招生,一年级开始分专业方向。 同济大学“建筑环境与能源应用工程专业”始建于1952 年,是国内最早建立暖通空调及燃气专业的高校之一。1959年开始招收研究生,1990年开始培养“供热、供燃气、通风及空调工程专业”博士研究生。目前已经具备招收本科、硕士研究生、博士研究生等全部学历教育环节和博士后流动站。 本专业于2002年进入国家211二期建设项目,2005年参加学校985-2期学科发展平台,2007年成为国家重点学科。 二、学制与授予学位 4年制本科 本专业所授学位为工学学士。 三、基本学分要求 四、专业培养目标 面向未来国家建设需要,适应未来科技进步。根据德、智、体、美全面发展,“知识、能力、人格”三位一体的培养目标,使学生在新的培养模式下,掌握建筑环境与能源应用工程领域的基本原理和基本知识,具有扎实的基础理论、宽厚的专业知识,获得工程师的基本训练,具备良好职业素养、较强工程实践、一定的工程研究及创新能力,培养具备从事建筑环境控制、燃气等能源供给系统,以及建筑设施智能化工程的规划、设计、施工、安装、设备调试、运行管理、设备研发、产品营销等工作所需的基础理论、专业技术知识和实践与创新能力,能在设计研究院、工程公司、设备制造企业、管理部门等从事设计、研发、施工、管理等岗位工作的复合型工程技术应用人才,具有较强的领导意识与社会责任感、创新能力、继续学习能力和国际视野。

建筑工程专业毕业设计开题报告

建筑工程专业毕业设计开题报告 1.课题名称:钢筋混凝土多层、多跨框架软件开发 2.项目研究背景: 所要编写的结构程序是混凝土的框架结构的设计,建筑指各种房屋及其附属的构筑物。建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。 编写算例使用建设部最新出台的《混凝土结构设计规范》GB50010-xx,该规范与原混凝土结构设计规范GBJ10-89相比,新增内容约占15%,有重大修订的内容约占35%,保持和基本保持原规范内容的部分约占50%,规范全面总结了原规范发布实施以来的实践经验,借鉴了国外先进标准技术。 3.项目研究意义: 建筑中,结构是为建筑物提供安全可靠、经久耐用、节能节材、满足建筑功能的一个重要组成部分,它与建筑材料、制品、施工的工业化水平密切相关,对发展新技术。新材料,提高机械化、自动化水平有着重要的促进作用。 由于结构计算牵扯的数学公式较多,并且所涉及的规范和标准很零碎。并且计算量非常之大,近年来,随着经济进一步发展,城市人口集中、用地紧张以及商业竞争的激烈化,更加剧了房屋设计的复杂性,许多多高层建筑不断的被建造。这些建筑无论从时间上还是从劳动量上,都客观的需要计算机程序的辅助设计。这样,结构软件开发

就显得尤为重要。 一栋建筑的结构设计是否合理,主要取决于结构体系、结构布置、构件的截面尺寸、材料强度等级以及主要机构构造是否合理。这些问题已经正确解决,结构计算、施工图的绘制、则是另令人辛苦的具体程序设计工作了,因此原来在学校使用的手算方法,将被运用到具体的程序代码中去,精力就不仅集中在怎样利用所学的结构知识来设计出做法,还要想到如何把这些做法用代码来实现, 4.文献研究概况 在不同类型的结构设计中有些内容是一样的,做框架结构设计时关键是要减少漏项、减少差错,计算机也是如此的。 建筑结构设计统一标准(GBJ68-84)该标准是为了合理地统一各类材料的建筑结构设计的基本原则,是制定工业与民用建筑结构荷载规范、钢结构、薄壁型钢结构、混凝土结构、砌体结构、木结构等设计规范以及地基基础和建筑抗震等设计规范应遵守的准则,这些规范均应按本标准的要求制定相应的具体规定。制定其它土木工程结构设计规范时,可参照此标准规定的原则。本标准适用于建筑物(包括一般构筑物)的整个结构,以及组成结构的构件和基础;适用于结构的使用阶段,以及结构构件的制作、运输与安装等施工阶段。本标准引进了现代结构可靠性设计理论,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定,即将各种影响结构可靠性的因素都视为随机变量,使设计的概念和方法都建立在统计数学的基础上,并以主要根据统计分析确定的失效概率来度量结构的可靠性,属于“概率设计法”,这是设

建筑工程技术专业毕业论文

中国地质大学(北京) 现代远程教育 专科实习报告 题目混凝土裂缝的预防与处理 学生姓名赵明批次1503 专业建筑工程技学号201502010658 学习中心云南爱因森科技专修学院奥鹏学习中心【39】 2017年4 月

中文摘要与关键词 (3) 一、前言 (3) 二、凝土工程中常见裂缝及预防 (4) 1.干缩裂缝及预防 (4) 2.塑性收缩裂缝及预防 (4) 3.沉陷裂缝及预防 (5) 4.温度裂缝及预防 (5) 5.化学反应引起的裂缝及预防 (6) 三、裂缝处理 (7) 1、表面修补法 (7) 2、灌浆、嵌逢封堵法 (7) 3、结构加固法 (7) 4、混凝土置换法 (7) 5、电化学防护法 (7) 6、仿生自愈合法 (8) 四、结论 (8) 参考文献 (8)

混凝土裂缝的预防与处理 摘要混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 关键词混凝土裂缝预防处理 一、前言 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。 混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。很多工程的失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内。钢筋混凝土规范也明确规定[1]:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定宽度的裂缝。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。 混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。

最新 建筑工程技术毕业设计开题报告-精品

建筑工程技术毕业设计开题报告 是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。 毕业综合实践课题名称: 建筑工程质量通病及防治措施研究 毕业综合实践任务要求: 通过工程现场实践,了解工程的施工工艺和流程,并分析研究建筑工程质量通病及相应的预防和治理措施,并对防治措施的应用前景进行展望和分析。 毕业实践课题设计研究的目的: 本文希望通过调查分析,了解建筑工程质量通病的产生原因,并对其预防和治理措施进行总结归纳研究。要根本解决通病问题重要意义的认识和提高施工管理人员和操作者的专业技术水平入手,并建立相应制度法规,同时各建设单位通过认真总结实践经验,采取有效措施,最终达到预防和消除房屋质量通病的目的,建设更多人民群众满意的工程。 课题实施的方法: 调查:工程的施工工艺和流程 分析:工程质量通病的原因及表现形式 研究:工程质量通病的预防和治理措施 课题进度安排计划: 20XX.7 进入工地实习,了解工程的施工工艺和流程,重点了解施工中造成通病的原因。 20XX.9~20XX.4根据原因,通过实践教师指导,研究通病的预防和治理措施。 20XX.5 撰写 课题预期的阶段成果及最终结果 资料:

[1]:郭金波,迟燕华,加强建筑施工管理提高建筑直连[J].中国新技术新产品,2009.10.10 [2]:符振彦,建筑质量强制险工程质量“保险”当先[J].北京房地产,2006.11.30 [3]:郭纯,凌国飞;一种新型预制管混凝土柱的轴压性能研究[J];工程力学;2007.07期 [4]:王新华新沂市建设工程质量监督站,江苏,新沂,221400 硅谷2008.(24) [5]:高博浅析工程质量通病发生的原因和防治措施[J],山西建筑,2009.(05) [6]:臧淑华,建筑物墙面起霜原因及其防治[J]. 黑龙江科技信 息.2010.(02).287 [7]:高金生,新疆北屯农十师质量监督站,北屯.836403 新疆有色金属2009.32(2) [8]:邱峰,建设监理若干问题的思考[J]工程质量.2008.3 [9]:郭武林,建筑工程施工现场质量控制与安全管理探讨[J].广东建材,2009,25(6):34-35 [10]:陈永辉,最新房地产项目全程策划与质量控制管理实务丛书[M],北京:中国知识出版社,2008:100-102 1.课题名称:钢筋混凝土多层、多跨框架软件开发 2.项目研究背景: 所要编写的结构程序是混凝土的框架结构的设计,建筑指各种房屋及其附属的构筑物。建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。 编写算例使用建设部最新出台的《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,该规范与原混凝土结构设计规范GBJ10-89相比,新增内容约占15%,有重大修订的内容约占35%,保持和基本保持原规范内容的部分约占50%,规范全面总结了原规范发布实施以来的实践经验,借鉴了国外先进标准技术。 3. 项目研究意义:

建筑环境与设备工程(建筑环境与能源应用工程)生产实习报告

建筑环境与设备工程(建筑环境与能源应用工程)生产实习报告

建环专业生产实习报告 在这次实习过程中,我们主要参观了我们学校的锅炉房、换热站、别的地方的空调制冷机房以及关于建筑节能环保的建筑。这其中可以分为三大类:一是供热系统,我们参观了两个校区的锅炉房(8月28日、9月6日),二是空调系统,我们参观了学校的教学楼、郑州市植物园、金杯冷库、校办公楼和郑航专家楼小区(8月29日、8月31日、9月3日、9 月4日、9月5日),三是关于建筑节能环保的,我们参观了中原首家节 能环保的建筑——“双零楼”(8月30日)。 一、供热系统 1、实习工程的概况 关于供热系统,我们两个校区的锅炉房和换热站,新校区的比较整洁、干净,而且管理方便,相对于老校区的比较先进。 2、实习的主要内容 在参观锅炉房和换热站的时候,我看到有很多设备,比如有全自动燃油/气蒸汽锅炉、分汽缸、浮动盘管式热交换器、板式热交换机组、循环泵和隔膜气压罐等等。通过老师讲解以及查资料,我了解到换热站功能是把热电站或锅炉房产生的高温蒸汽或高温热水转换成低温热水,再供给用户供暖热水和生活热水。 下面是换热站的工艺流程: 在学校的换热站内,我见到还有不同的换热设备,有板式热交换机组、浮动盘管式热交换机器、板式换热器。 板式换热器的工作原理是由冲压成形的凹凸不锈钢板组成。两相临板片之间的凹凸纹路成180度相对组合,因此板式热交换器两板片之间的凹凸脊线形成了交错的接触点,将接触点以真空焊接方式结合后,就形成了板式热交换器的耐高压交错流通结构,这些交错的流通结构使得板式热交换器内的冷热流体产生强烈紊流而达到高换热效果。 板式热交换器的示意图如图:

(完整版)建筑工程技术毕业论文

建筑工程技术毕业论文混凝土裂缝的成因与控制 专业:建筑工程技术

摘要 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题。 本文从设计、材料、配合比、施工现场养护等方面对混凝土工程中常见的一些裂缝的成因进行了分析探讨。针对混凝土裂缝产生的原因,在混凝土结构设计、混凝土材料选择、配合比优化、以及施工现场的养护等方面提出了控制裂缝发展的措施。 依据相关文献,并总结了混凝土裂缝的处理方法:表面处理法、填充法、灌浆法、结构补强法、混凝土置换法、电化学防护法、仿生自愈合法等。 关键词:混凝土;裂缝;成因;控制;

目录 摘要...............................I 第1章概述 (1) 1.1 课题的提出 (1) 1.2 本论文的研究内容 (1) 1.3本论文的研究方法 (2) 第2章裂缝的成因 (3) 2.1 设计原因 (3) 2.2 材料原因 (4) 2.3 混凝土配合比设计原因 (4) 2.4 施工及现场养护原因 (4) 2.5使用原因(外界因素) (5) 第3章裂缝的控制措施 (6) 3.1 设计方面 (6) 3.1.1 设计中的‘抗’与‘放’ (6) 3.1.2尽量避免结构断面突变带来应力集中 (6) 3.1.3采用补偿收缩混凝土技术 (6) 3.1.4 设计上要注意容易开裂部位 (6) 3.1.5 重视构造钢筋 (7)

3.2 材料选择 (7) 3.3 混凝土配合比设计 (8) 3.4 施工方面 (8) 3.4.1 模板的安装及拆除 (8) 3.4.2 混凝土的制备 (9) 3.4.3 混凝土的运输 (9) 3.4.4 混凝土的浇筑 (10) 3.4.5 混凝土的养护 (11) 3.5 管理方面 (12) 3.6 环境方面 (12) 第4章混凝土裂缝的处理方法 (13) 4.1 混凝土裂缝的处理方法 (13) 4.1.1.表面处理法 (13) 4.1.2填充法 (13) 4.1.3灌浆法 (13) 4.1.4.结构补强法 (13) 4.1.5混凝土置换法 (13) 4.1.6电化学防护法 (14) 4.1.7仿生自愈合法 (14)

建筑工程专业毕业设计

1.建 筑 工 程专业毕业设计2012-3-1 10:23 阅读(1851) 高等学校技术科学专业及其他需培养设计能力的专业或学科应届毕业生的总结性独立作业。要求学生针对某一课题,综合运用本专业有关课程的理论和技术,作出解决实际问题的设计。 毕业设计答辩资料整理 综合楼毕业设计论文 8度某中学学生宿舍楼毕业设计 某厂区建筑设计毕业论文 建筑专业毕业设计 某商住区建筑工程毕业设计 高层建筑设计与城市空间 某大学实验综合楼施工组织毕业设计 某中学初中部教学楼设计 某图书馆建筑设计任务书 某小区双拼住宅毕业设计 毕业设计是高等学校教学过程的重要环节之一。相当于一般高等学校的毕业论文。目的是总结检查学生在校期间的学习成果,是评定毕业成绩的重要依据;同时,通过毕业设计,也使学生对某一课题作专门深入系统的研究,巩固、扩大、加深已有知识,培养综合运用已有知识独立解决问题的能力。毕业设计也是学生走上国家建设岗位前的一次重要的实习。 某图书馆结构设计验算任务毕业设计 建筑工程专业毕业设计指导书 现浇钢混高层住宅楼毕业设计计算书 某住宅小区电气工程毕业设计 某商业步行街楼房施工组织毕业设计 某中学教学楼毕业设计 关于普通房屋的建筑毕业设计 建筑设计技术专业毕业实习任务书 二层厂房建设工程毕业设计 7度某中学学生宿舍楼毕业设计 建筑工程学院毕业设计手册 学习的最终目的是为了应用。与实际结合的课程能激发学生的学习动力,产生强烈的学习爱好。在实际教学过程中,我们发现,拿到实用性强的课题的学生积极性明显高于其他学生。因此,课题应尽可能地贴近生产实际、生活实际。而注重课题的教学性能使知识承上启下,

建筑工程技术专业毕业设计任务书

建筑工程技术专业毕业设计任务书 一、 任务训练目的 毕业设计是建筑工程技术专业,完成所学课程以后的最后实践性教学环节。 是对所学知识综合运用能力的全面考核。通过毕业设计训练,巩固、深化和扩展所学知识,培养和 锻炼学生运用所学专业知识,在本专业领域发现问题、分析问题、解决工程实际问题的岗位职业能 力。本任务训练,通过一个工程项目的施工组织设计,使学生对施工项目的科学组织与管理,以及 国家规范、技术标准的贯彻、落实有一个全面的了解和掌握,为学生在本专业领域的职业成长打下 坚实基础。 二、 任务训练题目

《××××工程施工组织设计》 工程名称: 建设地点: 三、 任务设计资料。根据学生具体实践项目,实际采集。 1.原始资料的收集和整理:自然条件调查表,施工场地三通一平情况。 2.相关信息与资料:技术经济条件调查分析;项目建设参与主体相关资料。 3.项目建设技术资料:中标书、合同、施工图纸、地质勘查报告、施工预算等。 四、

任务设计内容和要求。 .内容。 .1工程概况。 .2施工部署。 .3主要分部分项施工方案。 .4进度计划。 .5主要施工资源调配计划。 .6施工准备。 .7主要施工管理措施 .8附录:平面布置图、主要技术经济控制指标、参考资料 2.要求。 2.1.工程概括,要求用表格形式表达。 建筑、设计、水电设备安装等,以及项目建设主体的概况等。 2.2.施工部署,必须明确组织架构、项目目标以及施工总、分包界限等。

2.3.主要分部分项施工方案,必须明确危险性较大,和超过一定规模的分部 分项工程清单。 2.4.施工进度的编制,要求给出群体施工或单位工程的施工横道图,以及地基基础和主体标 准层施工网络图。 2.5.主要施工管理措施,要求覆盖所有项目目标。包括安全、质量、进度和文明施工等。 2.6.技术经济控制指标主要包括:单位人、材、机投入等 五、 任务设计成果 1.施工组织设计书1份(标准装订文件,封面可自选,但需表明学院名称和所在级别); 2.主要工程量汇总表1份(和施工组织设计书一起装订); 3.施工进度计划表1张(和施工组织设计书一起装

建筑环境与能源应用 实习报告

九月二日,地点:城建学院综合楼401 内容:生产实习动员大会 会上曹兴老师给我们讲了此次生产实习的意义和注意点。这次生产实习要求我们在生产现场以工人、技术员、管理员等身份,直接参与生产过程,使专业知识与生产实践相结合,是一种新的的教学形式。现在国家培育人才的第一要求就是“上手快”,通过生产实现过程,培养我们的动手能力,在实习中总结经验,学以致用,以便更好的应用于以后的工作中。为了在实习中学到更多的知识和以后便于进行系统的回顾,我们在实习过程中还要做好相关的记录,包括图片记录和文字记录。另外,由于实习地点大多在施工现场,而施工现场又比较杂乱,因此老师要求我们做好自身安全的保护工作。 从大一到现在,学习建筑环境与设备工程已经三年了,通过三年的学习,对这个专业的了解也逐步加深。随着了解的加深,同学们也产生了进一步具体观察设备及专业应用现场的愿望。大四开学初,老师带我们进行了本专业的生产实习。 实习方式:生产实习期间,学生在指导老师的带领下,通过参观在建或已建成的典型建筑物,施工现场和施工企业等地点,采取集中实习方式,指导老师,现场工程技术人员和工人师傅讲解和答疑。 实习目的:生产实习是建筑环境与设备工程专业教学计划中必不可少的综合性实践环节,本课程的任务是通过生产实习对本专业的各个方面的知识有一个感性的认识,对专业设备从外观上有所了解,使同学们明确自己的专业范围,了解专业一些简单的设计、施工、维

护管理、调试等方面的知识。 通过生产实习,使学生了解专业方面的知识,使同学们在以后的学习以至今后的就业对本专业的范围有所明确,通过现场管理体系和与工人,技术人员的接触,更进一步的了解自己的专业;同时要求学生在现场认真的参观学习,在参观中遇到不懂的问题,及时记录下来,在今后的专业基础课和专业课的学习中带着这些问题学习,使学习的目的和目标更加具有明确性。 实习纪律要求: (1)实习师生必须树立安全第一的思想,进入现场参观前必须了解有关的安全知识; (2)严格遵守学校和学院的有关实习纪律,遵守企业或工地的规章制度和作业规程,遵守国家法律法规; (3)实习期间不得迟到、早退、无故缺勤;不准单独外出。原则上不允许请假,如有特殊情况确需请假的要经主管院长批准; (4)对严重违反实习纪律者,指导教师有权终止其实习,并由学院根据情节严重程度,给予纪律处分。 2、实习过程要求 (1)一切行动听从指导教师和现场工程技术人员的指挥; (2)认真记录和收集有关技术资料; (3)谦虚谨慎,戒骄戒躁,勤学好问; (4)未经允许不准擅自乱动各类机械设备,不准在工地、车间内乱跑和嬉闹;

建筑工程技术专业毕业论文

辽宁科技大学继续教育学院毕业设计(论文) 题目:混凝土裂缝的预防与处理 函授站点:盘锦函授站 层次: 高起专 年级:16级 专业:建筑工程技术 学生姓名:李阳 指导教师:张仁伟 2018年 5 月21日

目录 中文摘要与关键词................................3 一、引言..........................................4 二、凝土工程中常见裂缝及预防....................5 1.干缩裂缝及预防................................5 2.塑性收缩裂缝及预防............................5 3.沉陷裂缝及预防................................6 4.温度裂缝及预防................................7 5.化学反应引起的裂缝及预防.....................8 三、裂缝处理......................................8 1.表面修补法.....................................8 2.灌浆、嵌逢封堵法...............................8 3.结构加固法.....................................9 4.混凝土置换法...................................9 5.电化学防护法...................................9 6.仿生自愈合法...................................9 四、结论........................................10 致谢.............................................11 参考文献........................................12

建筑环境与能源应用工程毕业设计课题报告

长江大学工程技术学院毕业设计(论文)开题报告 题目名称宣城市某办公楼中央空调设计 系部城市建设系 专业班级建筑环境与能源应用工程61021班 学生姓名曾刚 指导教师段鹏 辅导教师 开题报告时间 2015年10月15日

宣城市某办公楼中央空调设计 学生:曾刚,城市建设系 指导教师:段鹏,城市建设系 一、题目来源 由指导教师提供,结合社会实际。 二、研究(设计)目的和意义 自改革开放起,随着国民经济的飞速发展,人民生活水平不断提高,人们不再满足建筑仅仅只提供生产生活需求的基本功能,对建筑的要求不断提高,其中包括安全性、功能性、舒适性和美观性,其中对建筑舒适性的要求便是中央空调设计的目的所在,使建筑内环境满足健康、舒适的要求。 我国城市化进程不断推进,城市人口迅速增多,各种高密度的住宅、商业中心、工厂由于人口众多,建筑内部的装修使用大量合成材料,甲醛、苯、氨等有害物的溢出,以及为了节约成本而减少新风的输入,而导致病态建筑的出现,影响在该类建筑中生产生活的人,让人产生头疼、气闷和嗜睡等症状,影响人们的身体健康和工作效率。因此,如何设计出能够营造良好建筑内环境的空调系统来保证人们的身体健康和工作效率是我们工作的意义之一。 在强调可持续发展和建设资源节约型社会的今天,建筑物的年耗能量中空调系统所占的比例约为50%,怎么解决营造舒适的建筑环境和节能环保之间的矛盾。所以能够合理高效的利用能源,减少空调系统能耗,优化建筑物自身的环境性能,提高节能意识、资源意识和环境意识,在保证建筑环境在最佳舒适度的前提下节能环保,也是中央空调设计的意义所在。 三、阅读的主要参考文献 A、设计计算部分参考资料 [1] 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,北京:中国建筑工业出版社,2012。

建筑工程技术专业毕业设计

建筑工程技术专业2013级毕业设计大纲及任务书 能源工程系 建工教研室 2015年11月

毕业设计大纲 一、设计目的 毕业设计是建筑工程技术专业的一个重要教学环节,是学生完成在校全部基础和专业课程以后,所进行的最后学习和实践性综合训练阶段。通过本教学环节,要加深学生对所学基本理论知识的理解及运用,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到有关单位工程建设从方案制定到施工组织的全过程系统性的训练。通过毕业设计应达到: (一)具有独立完成设计方案确定的一般砖混结构或框架结构的建筑和结构施工图设计的能力; (二)具有根据设计课题要求,合理布置施工平面图,编制进度计划和制定施工方案的能力; (三)具有根据设计图纸,独立完成整套施工图预算的能力; (四)具有对建筑工程进行技术经济评价的初步能力。 二、毕业设计的内容与要求 (一)施工方案及施工方法 1.划分施工段,并确定流水方向; 2.选择施工起重机械,并校核其技术性能,计算起重机台数,合理安排起重机位置及其附属设备的位置; 3.主要承重结构的施工方法,顺序及施工要点; 4.选择脚手架的类型并安排其位置。 (二)编制单位工程施工进度计划 (三)施工平面图设计

三、设计成果 1.设计说明书一份。 2.施工进度网络图、横道图各一张。 3.施工平面布置图一张(2号图纸) 四、毕业设计时间分配表 五、毕业设计答辩和成绩评定 1、答辩采取公开答辩形式,分组进行;答辩时,每位同学就毕业设计所做内容作10~15分钟的阐述,然后回答评委的提问。 2、答辩评委由毕业设计指导教师、专业教师及有丰富实践经验的工程技术专家组成。 3、毕业设计综合成绩由答辩委员会根据设计成绩和答辩成绩综合评定。毕业设计成绩按五级计分制,为优、良、中、及格、不及格。 建工教研室 2015.11

建筑工程本科毕业设计题目

建筑工程本科毕业设计题目:某商业办公楼(适用专业:"建筑工 程本科") [日期:2006-4-6] 来源:郑州大学自考办作者:郑州大学自考办[字体:大中小] 高等教育自学考试“建筑工程”(专业代码:) 毕业设计任务书 题目:某商业办公楼 (一)题目及要求 本工程为郑州市某商业办公楼。批准总建筑面积为6000m2,投资420万元,拟建6层。会议室、多功能展厅1500m2,办公部分建筑面积3000,其它部分1500m2, 要求二层以上各层能分别独立使用,首层为公共部分。 1、办公室:拟采用3.6m开间,5.5m进深,以1-2开间为一办公单元。 2、会议室:70m2,要求除首层以外,每层设1个。 3、会客室:70m2,设在首层。 4、多功能展厅:150m2。要求每层设置,考虑通风并适当考虑自然采光。 5、层高:拟选首层3.6m,其余各层3.00m。 6、电梯:设10人客梯一部。 (二)拟建位置 该工程建于郑州市,位于中原东路南侧。蜜蜂张街北侧,其总平面图如下:

(三)自然条件 1、气温:冬季室外计算温度-9℃,冻土深度30cm,夏季室外计算温+33℃。 2、年降水量680mm。 3、场区地势平坦,地层分布较为规律,地耐力按150KN/m2计,持力层为轻亚粘土,Ⅱ类场地。 4、郑州市平均风速夏季为2.8m/s,主导风向为南风,冬季为3.5m/s,主导风向为东北风,基本风压0.4kN/m2。 5、雪载:最大积雪厚度为20cm,雪荷载为0.25kN/m2。 6、地下水位:常年地下水位于地面以下,水质对混凝土无侵蚀。 7、设防烈度7度。 (四)建筑标准 1、防火等级:Ⅱ级 2、办公室、会议室采光等级:Ⅲ级 (五)设计要求及工作量 1.建筑部分 根据任务书进行方案及施工图设计,以施工图为主,具体要求如下: (1)方案设计:要求5人作一个方案。 铅笔草绘主要平面、立面及剖面,并标尺寸,比例应不小于1∶200,图幅不限。 (2)施工图设计: 铅笔绘制,达到施工图深度,要求完成图纸内容。 ①主要平面图(起码有底层平面图和任一楼层平面各一张)。 ②正立面图及一侧立面图。 ③剖面图一个(剖楼梯间)。 ④详图2-3个,节点任选。 图纸比例自选,有关设计说明写在图纸上,图幅1号,图2-3张。 ⑤绘制正式图 图例表示均按《建筑制图标准》(GBJ1-86)制图,所有图纸以白纸、铅笔线完成,线型分明,字体工整,要求用仿宋体。 2

建筑工程技术专业毕业设计

目录目录- 0 - 摘要- 2 - 一、工程概况- 3 - (一)集团概况- 3 - (二)基本概况- 4 - 二、编制依据- 7 - (一)图纸- 7 - (二)国家规范、行业及地方标准- 7 - 三、施工部署- 9 - (一)工程管理目标- 9 - (二)管理组织机构- 9 - (三)施工准备- 10 - 1. 技术准备- 10 - 2. 现场人、机、料等资源配置- 11 - 3. 混凝土施工过程中,必须注意的问题- 13 - 四、混凝土的施工- 17 - (一)工艺流程- 17 - (二)混凝土浇筑与振捣的一般要求:- 17 - (三)混凝土的浇筑及振捣- 17 - (四)底板- 18 - (五)承台- 18 - (六)墙体混凝土浇筑- 18 - (七)顶板混凝土浇筑- 19 - (八)楼梯段混凝土浇筑- 19 - (九)柱、剪力墙混凝土浇筑- 19 - (十)混凝土的振捣- 20 - (十一)混凝土的养护- 20 -

(十二)特殊状况的混凝土施工- 20 - 1. 酷暑期混凝土施工- 20 - 2. 雨期施工- 22 - (十三)施工缝、变形缝- 22 - 1. 施工缝- 22 - 2. 变形缝- 23 - 3. 预埋件- 24 - 五、质量验收标准- 25 - (一)混凝土工程施工和材料应符合的标准规范:- 25 - (二)原材料- 25 - 1. 主控项目- 25 - 2. 一般项目- 25 - 3. 配合比设计- 26 - 六、安全生产保证措施- 34 - (一)进入施工现场要正确系戴安全帽,高空作业正确系安全带。- 34 - (二)现场严禁吸烟。- 34 - (三)严禁上下抛掷物品。- 34 - (四)泵车后台及泵臂下严禁站入,按要求操作,泵管支撑牢固。- 34 - (五)振捣和拉线人员必须穿胶鞋戴绝缘手套,以防触电。- 34 - (六)在混凝土泵出口的水平管道上安装止逆阀,防止泵送突然中断而产生混凝土反向冲击。- 34 - (七)泵送系统受压力时,不得开启任何输送和道和液压管道。液压系统的安全不得任意调整,蓄能器只能充入氮气。- 34 - (八)作业后,必须将料斗内和管道内混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行清洗,用压缩空气冲洗管道时,管道出口端前方10m内不得站人,并用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。- 35 - (九)严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩按顺序进行。- 35 - (十)将两侧活塞运转到清洗室,并涂上润滑油。- 35 - (十一)作业后,各部位操纵开关、调整手柄、手轮、旋塞等复回零位。液压系统卸荷。- 35 - (十二)混凝土振捣器使用安全要求- 35 -