2014年电工中级理论知识复习题

一、选择题:

1. 已知正弦交流电压u=220sin(314t-30°)则其角频率为(D)。

A、30

B、220

C、50

D、100π2.在自动控制系统中伺服电动机常作为(C)使用。

A、测速元件

B、校正元件

C、执行元件

D、信号元件3.用来测量交流电流的钳形电流表是由(A)和电流表组成的。

A、电流互感器

B、电压互感器

C、分流器

D、变压器

4.一台30KW的电动机其输入的有功功率应该(D)。

A、等于30KW

B、大于30KW

C、小于30KW

D、不

确定

5.若两个正弦交流电压反相,则这两个交流电压的相位差是(A)。

A、π

B、2π

C、90

D、-90 6.纯电容电路的功率是(B)。

A、视在功率

B、无功功率

C、有功功率

D、不确定7.无功功率的单位是(A)。

A、乏尔

B、瓦

C、伏安

D、焦耳8.1度电可供"220V,40W"的灯泡正常发光的时间是(C)。

A、20小时

B、40小时

C、25小时

D、10小时9.电能的计算公式是(A)。

A、A=Uit

B、A=I2R

C、A=UI

D、A=U2/R

10. 为检查大中型变压器是否受潮,油质劣化,绝缘老化及严重局部缺陷,应进行(C)测试。

A、绝缘电阻

B、吸收比

C、介质损失角正切值

D、泄漏电流11.交流电路的功率因数Cosφ等于(B)。

A、PS/P

B、P/PS

C、P/PQ

D、PQ/PS 12.三相四线制供电系统中火线与中线间的电压等于(B)。

A、零电压

B、相电压

C、线电压

D、1/2线电压

13.运行中实施交流异步高速电动机的有级变速,其控制原理是(B)。

A、改变电动机内部接线

B、改变电动机外部接线

C、改变电动机外部电源电压

D、调节电动机输入电流

14.三相对称电路中线电压超前相应相电压(D)。

A、90°

B、180°

C、45°

D、30°15.三相电路中相电流等于(A)。

A、U相/Z

B、U线/Z

C、I线

D、U线/R

16.某电机线圈电阻为0.5欧,通过的电流为4安,工作30分钟发出的热量是(A)。

A、14400J

B、1.44J

C、60J

D、120J 17.要扩大直流电压表的量程,应采用(C)。

A、并联分流电阻

B、串联分流电阻

C、串联分压电阻

D、并联分压电阻18.线电流是通过(B)。

A、每相绕组的电流

B、相线的电流

C、每相负载的电流

D、导线的

电流

19.一般万用表可直接测量(D)物理量。

A、有功功率

B、无功功率

C、电能

D、音频电平

20. 电能的常用单位是(D)。

A、瓦

B、千瓦

C、兆瓦

D、千瓦2小时21.中性点接地设备外壳(C)的运行方式叫保护接零。

A、接地

B、接地或接零

C、接中性线

D、接负载22.指针式万用表测量电流时用(C)来扩大量程。

A、串联分流器电阻

B、串联分压电阻

C、并联分流电阻

D、并联分压电阻23.在纯电感电路中,自感电动势(A)。

A、滞后电流90°

B、超前电流90°

C、与电流反相

D、与电流同相

24.干式电抗器三相水平排列时,三相绕向应(A)。

A、相同

B、相反

C、相同或相反均可

D、无规定

25. 三相负载星形联接,每相负载承受电源的(B)。

A、线电压

B、相电压

C、总电压

D、相电压或线电压

26. 三相不对称负载星形联接在三相四线制电流中则(B)。

A、各负载电流相等

B、各负载上电压相等

C、各负载电压电流均对称

D、各负载阻抗相等

27.发电机与系统并网运行时要求发电机频率与系统频率差一般不应超过(A)。

A、±3%

B、±1.5%

C、1.0~1.5%

D、0.2~0.5% 28.3~10KW电力网,一般采用中性点(B)方式。

A、接地

B、不接地

C、为零

D、直接接

29.电路的视在功率等于总电压与(A)的乘积。

A、总电流

B、总电阻

C、总阻抗

D、总功率

30. 下列电源相序(A)是正相序。

A、U→V→W

B、W→V→U

C、U→W→V

D、V →U→W

31.油浸自然循环冷却室外变压器在其事故过负荷1.3 倍、环境温度30℃时,允许持续时间为( A )小时。

A、3

B、6

C、12

D、16

32. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的(A)。

A、有效值

B、最大值

C、瞬时值

D、平均值33.电路的视在功率等于总电压与(A)的乘积。

A、总电流

B、总电阻

C、总阻抗

D、总功率

34. 电能的单位"度"与"焦耳"的换算关系是1度等于(C)。

A、360

B、3600

C、3.6×106

D、3.6

35.已知变压器容量Ps,功率因数为0.8,则其无功功率是(D)。

A、Ps

B、0.8Ps

C、1.25Ps

D、0.6Ps

36.星形接线电压为220伏的三相对称电路中,其各相电压为(C)。

A、220伏

B、380伏

C、127伏

D、110伏

37.交流电路中,无功功率是(C)。

A、电路消耗的功率

B、瞬时功率的平均值

C、电路与电源能量交换的最大规模

D、电路的视在功率

38.三相四线制供电线路中,若相电压为220伏,则火线与火线间电压为(B)。

A、220V

B、380V

C、311V

D、440V 39.手摇式兆欧表的测量机构,通常是用(C)做成。

A、铁磁电动系

B、电磁系比率表

C、磁电系比率表

D、电动系

比率表

40.对三极管放大作用的实质,下面说法正确的是(D)。

A、三极管可以把小能量放大成大能量

B、三极管可以把小电流放大成大电流

C、三极管可以把小电压放大成大电压

D、三极管可用较小的电流控制较

大的电流

41. 带电作业工具的电气试验周期为(B)。

A、二个月一次

B、半年一次

C、一年一次

D、十八个月一次42.安装式交流电流表通常采用(D)测量机构。

A、静电系

B、感应系

C、磁电系

D、电磁系43.电流强度为1安培的电流在1小时内通过某导体横截面的电量是(C)。

A、1库仑

B、60库仑

C、3600库仑

D、1200库仑

44. 安装低压开关及其操作机构时,其操作手柄中心距离地面一般为(C)毫米。

A、500~800

B、1000~1200

C、1200~1500

D、1500~2000 45.工频数字式面板表的测量范围为(B)赫。

A、45~55

B、45~65

C、900~1100

D、1350~1650

46. 交流电流表的标尺是按(A)进行刻度的。

A、有效值

B、平均值

C、瞬时值

D、最大值

47.架空线路的接地电阻值不应大于(C)。

A、4Ω

B、8Ω

C、10Ω

D、15Ω

48.一般万用表可直接测量(D)物理量。

A、有功功率

B、无功功率

C、电能

D、音频电平

49.调节同步发电机的励磁机的励磁电流,则可以调节同步发电机的(A)。

A、端电压

B、功率因数

C、转速

D、频率

50. 用来测量交流电流的钳形电流表是由(A)和电流表组成的。

A、电流互感器

B、电压互感器

C、分流器

D、变压器51.常用检查三相变压器的联接组别的试验方法中,下列错误的是(C)。

A、直流法

B、双电压表法

C、电桥法

D、相位法52.单相交流电能表通常采用(D)测量机构。

A、电动系

B、电磁系

C、静电系

D、感应系53.当被测电阻小于(C)时,为消除接地电阻和接触电阻的影响,宜用四端子接地摇表。

A、4Ω

B、10Ω

C、1Ω

D、2Ω

54.直流单臂电桥由(C)个标准电阻组成比率臂和比较臂。

A、一

B、二

C、三

D、四55.关于"避雷器"错误的叙述有(D)。

A、在电压正常时,间隙只作隔离用

B、阀型避雷器可直接接于电网

C、磁吹阀式避雷器主要依靠磁场线圈灭弧

D、管型避雷器可直接接于电网56.用直流双臂电桥测量小电阻其被测电阻值与(C)无关。

A、标准电阻

B、桥臂电阻

C、接线电阻

D、以上三个量都无关

57.三相异步电动机外壳带电,造成故障的可能原因是(B)。

A、电源电压过高

B、接地不良或接地电阻太大

C、负载过重

D、电机与负载轴线不对

58.用单相有功功率表测量三相有功功率时,有(C)方法。

A、一种

B、二种

C、三种

D、四种59.无分路电阻阀型避雷器若测得的电导电流(B),则认为不能使用。

A、小于10μA

B、大于10μA

C、小于20μA

D、大于20μA 60.并联运行变压器的容量比不宜超过(B)。

A、2:1

B、3:1

C、4:1

D、5:1

61. 测量三相负载不平衡电路的无功功率,若用一表进行测量,常用(D)进行测量。

A、单相有功功率表

B、单相无功功率表

C、三相有功功率表

D、三相无功功率表

62.用电压降法测量变压器的直流电阻,应采用(B)电源。

A、交流

B、直流

C、高压

D、低压

63.测量三相四线制不对称负载的无功电能,应用(C)。

A、具有60°相位差的三相无功电能表

B、三相有功电能表

C、具有附加电流线圈的三相无功电能表

D、单相有功电能表

64. 三相电路中负载按(B)联接时,一相负载的改变对其它两相有影响。

A、Y接有中线

B、Y接无中线

C、△联接

D、Y形或△形65.用功率因数表测量高压输出线路时,应配套(C)仪器。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、电压互感器和电流互感器

D、试验变压器

66.单相交流电路的有功功率计算公式P=(A)。

A、UICosφ

B、UIsinφ

C、UI

D、UI+UiCosφ67.应用相序表可核对三相电源的(A)。

A、相序

B、相位

C、频率

D、周波68.关于钳形电流表的使用,下列(D)种说法是正确的。

A、导线在钳口中时,可用大到小切换量程

B、导线在钳口中时,可用小到大切换量程

C、导线在钳口中时,可任意切换量程

D、导线在钳口中时,不能切换量程69.单臂电桥可以测量(B)。

A、变压器变比

B、电压表降压电阻

C、干电池内阻

D、开关接

触电阻

70.用感应系单相电能表,不能测量下列(C)电能。

A、单相交流电能

B、两相电能

C、直流电能

D、三相电能71.下列(B)测量适宜选用直流双臂电桥。

A、接地电阻

B、电刷和换向器的接触电阻

C、变压器变比

D、蓄电瓶内阻

72.电力变压器由(D)主要部分构成。

A、铁芯、绕组

B、绝缘结构、油箱

C、绝缘套管、冷却系统

D、以上都包括73.下列不属于变压器轻瓦斯保护动作的原因是(D)。

A、空气进入变压器

B、油面缓慢降落

C、发生短路故障

D、变压器内部故障产生大量气体

74.万用表测电阻时,(D)情况下换档后需要重新校准调整。

A、由高档位到低档位

B、由低档位到高档位

C、在使用前将所有档位校验后

D、任何情况下都需要

75.电力电缆铝芯线的连接常采用(B)。

A、插接法

B、钳压法

C、绑接法

D、焊接法76.使用钳形电流表测量绕组式异步电动机的转子电流时,必须选用具有(B)测量机构的钳形表。

A、磁电式

B、电磁式

C、电动式

D、感应式77.下列(C)条件不会使仪表的测量产生误差。

A、外电场或外磁场的干扰

B、环境温度的改变

C、放置位置的改变

D、频率的改变

78.运行中实施交流异步高速电动机的有级变速,其控制原理是(B)。

A、改变电动机内部接线

B、改变电动机外部接线

C、改变电动机外部电源电压

D、调节电动机输入电流

79.三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响是(B)。

A、电动机立即停转

B、电动机转速降低、温度增设

C、电动机出现振动和异声

D、电动机外壳带电

80.准确度为1.0级,量程为250V电压表的允许绝对误差为(C)伏。

A、±1

B、±2.0

C、±2.5

D、±5.0

81. 在RL串联电路电压三角形中功率因数Cosφ=(A)。

A、U R/U

B、U L/U

C、U L/U R

D、U/U R

82.做交流耐压试验,主要考验被试品绝缘的(D)能力。

A、承受过负荷

B、绝缘水平

C、绝缘状态

D、承受过电压

83. 接触器触点重新更换后应调整(A)。

A、压力,开距,超程

B、压力

C、压力,开距

D、超程

84.晶体三极管要处于放大状态必须满足(A)。

A、发射结集电结构正偏

B、发射结集电结均反偏

C、发射结正偏集电结反偏

D、发射结及偏集电结正偏

85.电力工业中为了提高功率因数,常在感性负载两端(B)。

A、串一电容

B、并一适当电容

C、串一电感

D、并一电感

86. 接地摇表的电位探针和电流探针应沿直线相距(B)米分别插入地中。

A、15

B、20

C、25

D、30

87. 单相桥式整流脉动直流电压平均值为(B)。

A、0.45U2

B、0.9U2

C、1.17U2

D、2.45U2

88.交流耐压试验是鉴定电气设备(B)的最有效和最直接的方法。

A、绝缘电阻

B、绝缘强度

C、绝缘状态

D、绝缘情况89.电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列(C)操作。

A、先将调压器退回零位,再切断总电源

B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源

C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源

D、先切断调压器电源,再切断总电源

90.用功率因数表测量高压输出线路时,应配套(C)仪器。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、电压互感器和电流互感器

D、试验变压器

91.若测量开关接触电阻可用下列(B)仪表。

A、直流单臂电桥

B、直流双臂电桥

C、兆欧表

D、欧姆表92.用万用表测试好的单向晶闸管时,G、K极间正反向电阻应该(D)。

A、都不大

B、都很大

C、都很小

D、一小一

93.万用表测电阻时,(D)情况下换档后需要重新校准调整。

A、由高档位到低档位

B、由低档位到高档位

C、在使用前将所有档位校验后

D、任何情况下都需要

94.在交流耐压试验中,被试品满足要求的指标是(D)。

A、试验电压符合标准

B、耐压时间符合标准

C、试验接线符合标准

D、试验电压标准和耐压时间符合标准

95. 三相半控桥式整流电路的最大移相范围是(D)。

A、90°

B、120°

C、150°

D、180°

96. 提高功率因数的方法主要有(D)。

A、利用过励磁的同步电机进行无功补偿

B、利用调相机做无功功率电源

C、异步电机同步化的方法

D、以上都正确

97.三相三线制电源联接方式有(C)种。

A、4

B、3

C、2

D、1

98. 单相桥式半控整流电路,有(B)组触发电压。

A、1

B、2

C、3

D、4 99.35KV以下的安全用电所使用的变压器必须为(B)结构。

A、自耦变压器

B、一次、二次绕组分开的双绕组变压器

C、整流变压器

D、一次、二次绕组分开的三绕组变压器100. 提高电网功率因数是为了(D)。

A、增大有功功率

B、减少有功功率

C、增大无功电能消耗

D、减少无功电能消耗101. 下列(A)触发方式不属于可控硅触发电路。

A、大功率二极管触发

B、磁放大器触发

C、单结晶体管触发

D、正弦波同步触发

102.准确读数可以减小测量的(A)误差。

A、系统误差

B、偶然误差

C、疏失误差

D、相对误差103.(A)及以上的电压的电力网采用中性点直接接地方式。

A、220KV

B、220V

C、1000V

D、10000V 104.准确读数可以消除测量的(C)。

A、系统误差

B、偶然误差

C、疏失误差

D、相对误差105.准确度为0.5 级,量程为100A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为(C)。

A、±0.5%

B、±0.625%

C、±6.25%

D、±8% 106.工频耐压试验的关键设备有试验变压器、调压器、限流电阻及(D)。

A、过流保护装置

B、击穿指示器

C、信号装置

D、电压测

量装置

107.直流放大器存在的主要问题是(B)。

A、截止失真

B、饱和失真

C、交越失真

D、零点漂移108.当对被试品进行直流耐压试验时,交直流两用试验变压器的短路杆应(D)。

A、短接

B、拧松

C、断开

D、抽出109.关于单向晶闸管的构成下述说法正确的是(B)。

A、可以等效地看成是由三个三极管构成

B、可以等效地看成是由一个NPN、一个PNP三极管构成

C、可以等效地看成是由二个NPN三极管构成

D、可以等效地看成是由二个PNP三极管构成

110.交直流耐压试验设备适宜放置在下列(A)场合。

A、干燥

B、污染

C、腐蚀

D、强电磁场

111. 变压器铁芯压紧的工作必须以(D)进行。

A、从左边到右边

B、从右边到左边

C、从两边到中部

D、从中部到两边112.耐压试验现场工作必须执行(D)制度。

A、工作票和工作许可

B、工作监护

C、工作间断、转移和总结

D、含C

113. 相电压是(B)间的电压。

A、火线与火线

B、火线与中线

C、中线与地

D、相线与相线114.某一交流电路其端电压为1000伏,电路总电流是20A,则其视在功率为(C)。

A、1000伏安

B、2000伏安

C、20000伏安

D、500伏安116.下列测量变压器变比的方法错误的是(A)。

A、双臂电桥法

B、变比电桥法

C、高压测量法

D、低压测量法

117.电力系统的电力负荷指的是(C)。

A、有功负荷

B、无功负荷

C、有功负荷和无功负荷的总和

D、都不是118. 变压器降压使用时,能输出较大的(B)。

A、功率

B、电流

C、电能

D、电压119.下列不属于鉴别电流互感器极性的方法是(D)。

A、差接法

B、比较法

C、直流法

D、电桥法120.纯电容电路的平均功率等于(B)。

A、瞬时功率

B、0

C、最大功率

D、有功功率121.单相半波可控整流电路,有(A)组触发电压。

A、1

B、2

C、3

D、4 122.下列(A)触发方式不属于可控硅触发电路。

A、大功率二极管触发

B、磁放大器触发

C、单结晶体管触发

D、正弦波同步触发

123.测量变压器介质损失角正切值,用(D)。

A、电压降法

B、屏蔽法

C、直流电桥法

D、QSI型

交流电桥法

124.工频耐压试验的关键设备有试验变压器、调压器、限流电阻及(D)。

A、过流保护装置

B、击穿指示器

C、信号装置

D、电压测量装置125.某导体电阻为1欧,通过它的电流为1安,那么通电1分钟产生的热量是(B)。

A、1焦耳

B、60焦耳

C、10焦耳

D、5焦耳126. 电缆直流耐压试验中,读取泄漏电流应在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留(A )时间。

A、1min

B、5min

C、10min

D、15min 127.在一定的有功功率下,功率因数表指示滞后,要提高电网的功率因数,下列说法正确的是(B)。

A、增大感性无功功率

B、减少感性无功功率

C、减少容性无功功率

D、都不正确128.运行的变压器发生(D)现象应立即停运检修。

A、内部响声很大或不正常,甚至有爆炸声

B、储油柜或安全气道喷油

C、油内出现炭粒等杂物

D、有上述情况之一均可

129.45号绝缘油的凝固点为(D)。

A、-25℃

B、-35℃

C、-40℃

D、-45℃130. 通电导体产生的热量与电流的平方成正比,与导体的电阻成(A)。

A、正比

B、反比

C、无关

D、平方成反比131.运动中的DB-45型绝缘油,用目测检查油样时,(D)炭微粒和机械杂质。

A、允许含有微量

B、允许含有一定量

C、允许含有少量

D、不应发现有132.电度表是利用一个或几个固定载流回路产生的磁通与它所感应的涡流间相互的作用产生(A)而有指示的。

A、转动力矩

B、制动力矩

C、反作用力矩

D、阻力力矩133. 用功率因数表测量高压输出线路时,应配套(C)仪器。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、电压互感器和电流互感器

D、试验变压器134.运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(D)。

A、1℃

B、2℃

C、3℃

D、5℃135. 下列(A)阻值的电阻适用于直流双臂电桥测量。

A、0.1Ω

B、100Ω

C、500KΩ

D、1MΩ136.电动系电能表,可以测量下列(D)电能。

A、单相交流电能

B、有功电能

C、无功电能

D、直流电能137.当对被试品进行直流耐压试验时,交直流两用试验变压器的短路杆应(D)。

A、短接

B、拧松

C、断开

D、抽出138.绝缘油质量分析试验项目中,检验杂质指标用(B)。

A、国标法

B、外观目视法

C、YS法

D、GB和

Ys法

139.35KV避雷器安装位置距变压器的距离,一般要求是不应大于(C)。

A、5m

B、10m

C、15m

D、20m 140.将零线多处接地,叫(D)接地。

A、零线接地

B、保护接地

C、系统接地

D、重复接地141.转角杆的拉线位于转角二等分线的(B)上。

A、平行线

B、垂直线

C、30°线

D、60°线142.高压与高压同杆架设时,转角或分支横担距上横担应为(B)mm。

A、300

B、450

C、600

D、800 143. 保护接地指的是电网的中性点不接地设备外壳(B)。

A、不接地

B、接地

C、接零

D、接零或接地144.避雷器用于电气设备的(A)保护。

A、大气过电压

B、操作过电压

C、谐振过电压

D、工频电压升高

145.零序电流保护只能反映单相接地时所特有的(C)。

A、零序电流

B、零序电压

C、零序电流和零序电压

D、上述说法都不对146. 电力变压器是常用于改变(B)的电气设备。

A、电能大小

B、交流电压大小

C、直流电压大小

D、交流电源频率大小147.运行中的DB-45型绝缘油的闪点应不比新油标准降低(B)。

A、3℃

B、5℃

C、7℃

D、9℃

148.避雷器的非线性元件是(C)。

A、火花间隙:

B、分路电阻

C、阀片

D、垫片149.雷电通过电力网或设备直接放电而引起的过电压常称为(C)。

A、雷的放电

B、感应过电压

C、直击雷过电压

D、大气放电150. 测量仪表进行检验的目的是检查仪表各项技术特性,特别是(A)是否符合规定。A、准确度B、内阻C、工作条件D、绝缘强度151.35KV避雷器安装位置距变压器的距离,一般要求是不应大于(C)。

A、5m

B、10m

C、15m

D、20m 152. 改善电压偏差的主要措施有(D)。

A、合理减少线路阻抗

B、采用有载调压变压器

C、提高自然功率因数,合理进行无功补偿

D、上述说法都对

153.架空线路的接地电阻值不应大于(C)。

A、4Ω

B、8Ω

C、10Ω

D、15Ω154.6KV聚氯乙烯绝缘电缆户内终端头安装时,应距剖塑口(B)处锯钢甲。

A、10mm

B、30mm

C、15mm

D、45mm 155.电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列(C)操作。

A、先将调压器退回零位,再切断总电源

B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源

C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源

D、先切断调压器电源,再切断总电源

156.要检查10KV电力电缆终端盒绝缘的耐压强度,应采用(C)。

A、工频耐压试验

B、绝缘电阻测量

C、直流耐压试验

D、泄漏电流测量157.高压与高压同杆架设时,转角或分支横担距下横担应为(C)mm。

A、300

B、450

C、600

D、800 158.同根电杆上,架设双回路或多回路时,各层横担间的垂直距离(高压与高压直线杆)不应(C)mm。

A、小于600

B、大于600

C、小于800

D、大小800 159. 用于将导线固定在绝缘子串上或将避雷线悬挂在直线杆塔上的金具是(A)。

A、悬锤线夹

B、耐张线夹

C、U形挂环

D、球头挂环

160.一台30KW的电动机其输入的有功功率应该(D)。

A、等于30KW

B、大于30KW

C、小于30KW

D、不确定161.行人通过地区,当杆坑挖完不能很快立杆时,应设围栏,在夜间应装设(A)色信号灯,以防行人跌入坑内。

A、红、

B、黑

C、绿

D、黄162.某电机线圈电阻为0.5欧,通过的电流为4安,工作30分钟发出的热量是(A)。

A、14400J

B、1.44J

C、60J

D、120J

163.一般钳形电流表,不适用(C)电流的测量。

A、单相交流电路

B、三相交流电路

C、直流电路

D、高压交流二次回路164. 电缆管弯制时,一般弯曲程度不大于管子外径的(A)。

A、10%

B、30%

C、50%

D、100% 165.对绕线式异步电动机而言,一般利用(C)方法对其调速。

A、改变电源频率

B、改变磁极对数

C、改变转子电路中的电阻

D、改变转差率166. 保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳(A)。

A、与中性点连接

B、接地

C、接零或接地

D、不接零。167.管型避雷器是在大气过电压时用以保护(B)的绝缘薄弱环节。

A、电缆线路

B、架空线路

C、变压器

D、高压断路器168. 6KV聚氯乙烯绝缘电缆户内终端头安装时,应距剖塑口(B)处锯钢甲。

A、10mm

B、30mm

C、15mm

D、45mm 169.电力变压器由(D)主要部分构成。

A、铁芯、绕组

B、绝缘结构、油箱

C、绝缘套管、冷却系统

D、以上都包括

170.电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列(C)操作。

A、先将调压器退回零位,再切断总电源

B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源

C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源

D、先切断调压器电源,再切断总电源

171.电力变压器并联运行是将满足条件的两台或多台电力变压器一次侧和二次侧(A)端子之间通过同一母线分别互相连接。

A、同极性

B、异极性

C、同极性或异极性

D、无规定172.6~10KV架空线路常采用的保护是(D)。

A、过电流保护

B、电流速断保护

C、接地保护和重合闸保护

D、上述说法都对

173.过负荷保护装置的动作电流按躲过变压器的(B)整定。

A、额定电流

B、最大负荷电流

C、平均负荷电流

D、负荷电流的峰值

174.变压器的单相接地保护装置启动(D)继电器。

A、电流

B、信号

C、中间

D、零序175.接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(B)部分完成。

A、主触头

B、辅助动合触头

C、辅助动断触头

D、线圈

176.变压器运行时发出连续而沉重的"嗡嗡"声,可能是由于(A)造成的。

A、过负荷

B、内部接触不良

C、内部绝缘击穿

D、有大容量动力设备起动177.按电力系统中负荷发生的时间不同,负荷可分为(B)类。

A、2

B、3

C、4

D、5 180.要扩大直流电压表的量程,应采用(C)。

A、并联分流电阻

B、串联分流电阻

C、串联分压电阻

D、并联分压电阻178.把电动势为1.5V的干电池以正向接法直接接到一个硅二极管的两端,则该管(D)。

A、电流为零

B、电流基本正常

C、击穿

D、被烧坏

179.并联运行变压器的容量比不宜超过(B)。

A、2:1

B、3:1

C、4:1

D、5:1 180.电力变压器并联运行是将满足条件的两台或多台电力变压器(C)端子之间通过同一母线分别互相连接。

A、一次侧同极性

B、二次侧同极性

C、一次侧和二次侧同极性

D、一次侧和二次侧异极性

181. 三相不对称负载星形联接在三相四线制电流中则(B)。

A、各负载电流相等

B、各负载上电压相等

C、各负载电压电流均对称

D、各负载阻抗相等

182.电力变压器并联运行是将满足条件的两台或多台电力变压器(C)端子之间通过同一母线分别互相连接。

A、一次侧同极性

B、二次侧同极性

C、一次侧和二次侧同极性

D、一次侧和二次侧异极性

183. 为了降低铁芯中的(A),叠片间要互相绝缘,我国制造的变压器全部采用叠片两面涂绝缘漆的方法。

A、涡流损耗

B、空载损耗

C、短路损耗

D、无功损184.下列(A)阻值的电阻适用于直流双臂电桥测量。

A、0.1Ω

B、100Ω

C、500KΩ

D、1MΩ

185.高压电动机过负荷保护的动作时间应大于电动机起动时间,一般取(C)。

A、4~6S

B、6~8S

C、10~16S

D、20~26S 186.单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(C)。

A、串联分压电阻

B、并联分流电阻

C、使用电压互感器

D、并联分压电阻187.架空线路的施工程序分为(D)。

A、杆位复测、挖坑

B、排杆、组杆

C、立杆、架线

D、以上都正确188.零序电流保护只能反映单相接地时所特有的(C)。

A、零序电流

B、零序电压

C、零序电流和零序电压

D、上述说法都不对

189.变电所信号灯闪烁故障是由于(A)原因造成的。

A、断路器拒合

B、控制回路故障

C、信号母线故障

D、灯泡故

190.保护接地用于中性点(B)供电运行方式。

A、直接接地

B、不接地

C、经电阻接地

D、经电感线圈接地191.保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳(A)。

A、与中性点连接

B、接地

C、接零或接地

D、不接零。192.交流耐压试验规定试验电压一般不大于出厂试验电压值的(D)。

A、70%

B、75%

C、80%

D、85% 193. 将零线多处接地,叫(D)接地。

A、零线接地

B、保护接地

C、系统接地

D、重复接地194.电力系统的运行方式必须满足系统(C)的要求。

A、稳定性

B、可靠性

C、稳定性和可靠性

D、都不是

195. 变压器重瓦斯保护动作的原因是(D)。

A、空气进入变压器

B、变压器发生短路故障

C、油面缓慢降落

D、变压器内部故障产生大量气体。196.直流电流表的工作原理是(B)。

A、整流系仪表原理

B、磁电系仪表原理

C、电磁系仪表原理

D、感应系仪表原理197. 室外变压器的正常过负荷值不得超过其额定容量的(C)。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40% 198.提高功率因数的方法主要有(D)。

A、利用过励磁的同步电机进行无功补偿

B、利用调相机做无功功率电源

C、异步电机同步化的方法

D、以上都正确

199.10KV跌落式熔断器安装时,熔管轴线与地面的垂线夹角为(D)度。

A、5~15

B、10~15

C、15~20

D、15~30

200. 准确度为0.5 级,量程为100A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为(C)。

A、±0.5%

B、±0.625%

C、±6.25%

D、±8% 201.油浸自冷式变压器在其事故过负荷1.5倍、环境温度20℃时,允许持续时间为(A )小时。

A、2

B、4

C、8

D、12 202.对发电厂、变电所内的阀型避雷器每年(D)季节前要测量其绝缘电阻。

A、春

B、夏

C、秋

D、雷雨

203.室内变压器的正常过负荷值不得超过其额定容量的(B)。

A、5%

B、20%

C、40%

D、50% 204.下列关于仪表的维护,(D)是不正确的。

A、测量仪表的指针需经常作零位调整

B、仪表不使用时,应放置在干燥通风处

C、仪表应轻拿轻放

D、仪表应放在强磁场周围

205.35KV以下的高压隔离开关,其三相合闸不同期性不得大于(C)毫米。

A、1

B、2

C、3

D、4 206.变压器运行时发出连续而沉重的"嗡嗡"声,可能是由于(A)造成的。

A、过负荷

B、内部接触不良

C、内部绝缘击穿

D、有大容量动力设备起动

207.变电所户内母线过热常用(D)方法进行测试。

A、使用试温片

B、使用变色漆

C、使用半导体测温计

D、上述说法都对

208.为保证电能质量对负荷调整,下列说法(C)不正确。

A、可提高供电的可靠性

B、提高电能质量

C、提高电网的输送能力

D、保证供电的合理性

209.三相异步电动机的机械特性曲线是(B)。

A、T=f(s)

B、T=f(n)

C、u=f(I)

D、u=f(n)210.油浸自冷式变压器在其事故过负荷1.5倍、环境温度20℃时,允许持续时间为(A )小时。

A、2

B、4

C、8

D、12 211.三相异步电动机外壳带电,造成故障的可能原因是(B)。

A、电源电压过高

B、接地不良或接地电阻太大

C、负载过重

D、电机与负载轴线不对

212.直流电动机的机械特性指的是(C)之间的关系。

A、端电压与输出功率

B、端电压与转速

C、转速与转矩

D、励磁电流与转速

213.常用检查三相变压器的联接组别的试验方法中,下列错误的是(C)。

A、直流法

B、双电压表法

C、电桥法

D、相位法

214.用电设备的效率等于(B)。

A、P输入/P输出

B、100%P2/P1

C、设备的功率因数

D、工作量

215.关于钳形电流表的使用,下列(D)种说法是正确的。

A、导线在钳口中时,可用大到小切换量程

B、导线在钳口中时,可用小到大切换量程

C、导线在钳口中时,可任意切换量程

D、导线在钳口中时,不能切换量程216.过负荷保护装置的动作时限为(D)。

A、6S

B、7S

C、8S

D、9~10S 217.在以(ωt)为横轴的电流波形图中,取任一角度所对应的电流值叫该电流的(A)。

A、瞬时值

B、有效值

C、平均值

D、最大值218.为提高功率因数常在感性负载两端(C)。

A、串联一个电感

B、并联一个电感

C、并联适当电容器

D、串联一个电容器219.三相对称负载三角形联接时,线电流与相应相电流的相位关系是(C)。

A、相位差为零

B、线电流超前相电流30°

C、相电流超前相应线电流30°

D、同相位220.10KV跌落式熔断器安装时,熔管轴线与地面的垂线夹角为(D)度。

A、5~15

B、10~15

C、15~20

D、15~30 221.安装低压开关及其操作机构时,其操作手柄中心距离地面一般为(C)毫米。

A、500~800

B、1000~1200

C、1200~1500

D、1500~2000 222.三相铁芯式变压器是由铁轭把三相(B)联在一起的三相变压器。

A、绕组

B、铁芯

C、绕组和铁芯

D、上述说法都不对

223.发电机与系统并网运行时要求发电机频率与系统频率差一般不应超过(A)。

A、±3%

B、±1.5%

C、1.0~1.5%

D、0.2~0.5% 224.变压器在运输和装卸中要求倾斜角度不应大于(C)。

A、10°

B、12°

C、15°

D、20°225.单相交流电路无功功率计算公式是(B)。

A、Pq=UICosφ

B、Pq=UIsinφ

C、Pq=UI

D、Pq=I2R 226.便携式交流电压表,通常采用(D)测量机构。

A、磁电系

B、电磁系

C、静电系

D、电动系227.感性负载电路中电流相位(B)电压相位。

A、超前

B、滞后

C、等于

D、不能确定228.中性点接地,设备外壳接中性线的运行方式叫(B)。

A、保护接地

B、保护接零

C、接地或接零

D、接地保护229.变压器的初、次级电流I1、I2和初、次级U1、U2之间的关系为( B )。

A、I1/I2=U1/U2

B、I1/I2=U2/U1

C、I1/I2=U22/U12

D、无明显规律230.(A)及以上的电压的电力网采用中性点直接接地方式。

A、220KV

B、220V

C、1000V

D、10000V 231.变压器的铭牌容量是用(C)表示的。

A、有功功率

B、功率

C、视在功率

D、无功功率232.下列数据中,属于用电特性指标的资料数据是(C)。

A、月平均负荷

B、最大负荷利用小时数

C、日负荷率

D、负荷逐月变化曲线

233.额定容量为100KVA的变压器,其额定视在功率应(A)。

A、等于100KV A

B、大于100KV A

C、小于100KV A

D、不确定234.异步电动机铭牌标定功率表示(D)。

A、视在功率

B、无功功率

C、有功功率

D、轴输出额定功率

中级维修电工考试题库[3000题]

中级维修电工(3000题): 1.10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为(A)千伏。 A、38 B、4 C、6 D、3 2.B9~B25A电流等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品,它采用的灭弧装置是(C)。 A、电动力灭弧B、金属栅片土灭弧罩C、窄缝灭弧D、封闭式灭弧室 3.C5225车床的工作台电动机制动原理为(B)。 A、反接制动B、能耗制动C、电磁离合器D、电磁抱闸 4.M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的(B)后,才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全。 A 、交流电压B、直流电压C、冷却泵获电D、交流电流 5.T610镗床工作台回转有(B)种方式。 A、1 B、2 C、3 D、4 6.T610型卧式镗床主轴进给方式有快速进给、工作进给、点动进给、微调进给几种。进给速度的变换是靠(C)来实现的。 A、改变进给装置的机械传动机构 B、液压装置改变油路油压 C、电动机变速 D、离合器变速 7.T68卧式镗床常用(A)制动。 A、反接B、能耗C、电磁离合器D、电磁抱闸 8.TTL“与非”门电路是以(B)为基本元件构成的。 A、电容器B、双极性三极管C、二极管D、晶闸管 9.X62W万能铣床工作台各个方向的限位保护是靠(B)完成的。 A、限位挡铁碰限位开关 B、限位挡铁碰撞操作手柄 C、限位挡铁任意碰限位开关或操作手柄 D、限位挡铁碰报警器,提醒操作者 10.Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(B)实现。

A、电机拖动 B、人工拉转 C、机械传动 D、自动控制 11.按励磁方式分类,直流电机可分为(C)种。 A、2 B、3 C、4 D、5 12.按实物测绘机床电气设备控制线路的接线图时,同一电器的各元件要画在(A)处。 A、1 B、2 C、3 D、多 13.把如图所示的二端网络等效为一个电源,其电动势和阻为(D)。 A、3V,3Ω B、3V,1.5Ω C、2V,3/2Ω D、2V,2/3Ω 14.半导体整流电路中使用的整流二极管应选用(D) A、变容二极管 B、稳压二极管 C、点接触型二极管 D、面接触型二极管 15.被控制量对控制量能有直接影响的调速系统称为(B)调速系统。 A、开环 B、闭环 C、直流 D、交流 16.变压器负载运行并且其负载的功率一定时,变压器的效率和(D)的关系,叫变压器负载运行的效率特性。 A、时间 B、主磁通 C、负载电流 D、变压比 17.变压器负载运行时,原边电源电压的相位超前于铁心中心磁通的相位,且略大于(B)。 A、180° B、90° C、 60 ° D、30° 18.变压器负载运行时的外特性是指当原边电压和负载的功率因数一定时,副边端电压与(C)的关系。 A、时间 B、主磁通 C、负载电流 D、变压比 19.变压器过载运行时的效率(C)额定负载时的效率。 A、大于 B、等于 C、小于 D、大于等于 20.变压器耦合式振荡器属于(A)。 A、LC振荡电路 B、RC振荡电路 C、RL振荡电路 D、石英晶体振荡电路 21.并励电动机电枢回路串电阻调速,其机械特性(C)。 A、变硬 B、不变 C、变软 D、更接近自然特性

电工基础知识复习资料题(带标准答案)

电工基础知识复习题(带答案) 电工基础知识是所有的电工类工种的基础,本文精选试题,是电工基础知识考点内容,也是各初、中级电工升级考试、岗位培训的重要内容。 一、选择题 1. 电荷的基本单位是( C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库 仑 D. 千克 2. 1安培等于( B )微安。 A. 103 B. 106 C. 109 D. 102 3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 4.产生串联谐振的条件是( C )。 A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL= Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc 5. 空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。 A. 低于 B. 高于 C. 等 于 D. 低于或等于 6.三相对称负载的功率 ,其中是( B )之间的相位角。 A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电 流

C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流 7. 当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与( B )串联的灯泡亮度增加。 A. R B. L C. C D. R和L E. R和C 8.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( B )。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 9. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热 ( B )。 A. 相同 B. 较大 C. 较 小 10. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为( A )电路进行计算的。 A. 单电源 B. 较大 C. 较 小 D. R、L 11.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。 A. 变压器 B. 开关 C. 发电 机 D. 仪表 12.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。 A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷 13、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。

中级电工证考试试题及答案72361

中级电工证考试试题及答案 一、单选题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A:增大B:减少C:恒定D:变弱 2.纯电感电路的感抗为()。A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为()。A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为()。A:触发电流B:强触发电流C:掣位电流D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作()连接。A:星形B:三角形C:开口三角形D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是()。A:UI B:UI C:UICosφD:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流()。A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90° 8.两个正弦量为 u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。A:u1超前u290°B:u2比u1超前90°C:不能判断相位差D:

9.射极输出器的输出阻抗(),故常用在输出极。A:较高B:低C:不高不低D:很高 10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。A:0.75U2 B:U2 C:0.45U2 D:0.9U2 11.三相变压器的连接组别是表示()。A:原付边线电压的相位关系B:原付边的同名端关系C:原付边相电压的时至中关系D:原付边电流大小关系 12.射极输出器的电压放大倍数约等于()。A:80--100 B:1 C: 13.晶闸管的控制角越大,则输出电压()。A:越高B:移相位C:越低D:越大 14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将()。A:小于零B:大于零C:等于零D:不定 15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在()。A:0.01s B:0.025s C:0.05s D:0.075s 16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=()伏。A:220∠-195°B:220∠1950°C:311∠-15°D:220∠-15°17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A:可以等效B:不等效C:当电路为线性时等效D:当电路为非线性时等效

中级维修电工考试题库(3000题)

中级维修电工考试题库(3000题) 中级维修电工(3000题): 1(10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为(A)千伏。 A、38 ,、4 C、6 D、3 2(B9,B25A电流等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品,它采用的灭弧装置是(C)。 A、电动力灭弧 ,、金属栅片陶土灭弧罩 C、窄缝灭弧 D、封闭式灭弧室 3(C5225车床的工作台电动机制动原理为(B)。 A、反接制动 ,、能耗制动 C、电磁离合器 D、电磁抱闸 4(M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的(B)后,才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全。 A 、交流电压 ,、直流电压 C、冷却泵获电 D、交流电流 5(T610镗床工作台回转有(B)种方式。 A、1 ,、2 C、3 D、4 6(T610型卧式镗床主轴进给方式有快速进给、工作进给、点动进给、微调进给几种。进给速度的变换是靠(C)来实现 的。 A、改变进给装置的机械传动机构 B、液压装置改变油路油压 C、电动机变速 D、离合器变速 7(T68卧式镗床常用(A)制动。 A、反接 ,、能耗 C、电磁离合器 D、电磁抱闸8(TTL“与非”门电路是以(B)为基本元件构成的。 A、电容器 ,、双极性三极管 C、二极管 D、晶闸管 9(X62W万能铣床工作台各个方向的限位保护是靠(B)完成的。 A、限位挡铁碰限位开关 B、限位挡铁碰撞操作手柄

C、限位挡铁任意碰限位开关或操作手柄 D、限位挡铁碰报警器,提醒操作者第 1 页共 229 页 10(Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(B)实现。 A、电机拖动 B、人工拉转 C、机械传动 D、自动控制 11(按励磁方式分类,直流电机可分为(C)种。 A、2 B、3 C、4 D、5 12(按实物测绘机床电气设备控制线路的接线图时,同一电器的各元件要画在(A)处。 A、1 B、2 C、3 D、多 13(把如图所示的二端网络等效为一个电源,其电动势和内阻为(D)。 A、3V,3Ω B、3V,1(5Ω C、2V,3/2Ω D、2V,2/3Ω 14(半导体整流电路中使用的整流二极管应选用(D) A、变容二极管 B、稳压二极管 C、点接触型二极管 D、面接触型二极管 15(被控制量对控制量能有直接影响的调速系统称为(B)调速系统。 A、开环 B、闭环 C、直流 D、交流 16(变压器负载运行并且其负载的功率一定时,变压器的效率和(D)的关系,叫变压器负载运行的效率特性。 A、时间 B、主磁通 C、负载电流 D、变压比 17(变压器负载运行时,原边电源电压的相位超前于铁心中心磁通的相位,且略大于(B)。 A、180? B、90? C、 60 ? D、30? 18(变压器负载运行时的外特性是指当原边电压和负载的功率因数一定时,副边端电压与(C)的关系。 A、时间 B、主磁通C、负载电流 D、变压比 19(变压器过载运行时的效率(C)额定负载时的效率。 A、大于 B、等于 C、小于 D、大于等于 20(变压器耦合式振荡器属于(A)。 A、LC振荡电路 B、RC振荡电路 C、RL振荡电路 D、石英晶体振荡电路 21(并励电动机电枢回路串电阻调速,其机械特性(C)。

国家职业资格-中级维修电工试题2(含答案)

国家职业资格-中级维修电工试题2 红色答案代表正确的参考答案, 1、?任何一个含源二端网络都可以用一个适当的理想电压源与一个电阻()来代替。 串联 并联 串联或并联 随意联接 2、?在闭合电路中,电源端电压随负载的增大而()。 减小 增大 不变 不确定 3、?条形磁体中,磁性最强的部位是()。 中间 两极 两侧面 内部 4、?一电流源的内阻为2,当把它等效变换成10V的电压源时,电流源的电流是()。? 5A 2A 10A 2.5A 5、?电动势为10V、内阻为2的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是()。? ?10A,2 ?20A,2 ?5A,2 ?2A,5

6、?正弦交流电压U=100sin(628t+60°)V,它的频率为()。 100Hz 50Hz 60Hz 628Hz 7、?用单臂直流电桥测量一估算为12 的电阻,比例臂应选()。 1 0.1 0.01 0.001 8、?使用直流双臂电桥测量小电阻时,被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的()。 外侧 内侧 并联 内侧或外侧 9、?电桥使用完毕后,要将检流计锁扣锁上,以防()。 电桥出现误差 破坏电桥平衡 搬动时振坏检流计 电桥的灵敏度降低,. 10、?发现示波管的光点太亮时,应调节()。 聚焦旋钮 辉度旋钮 Y轴增幅旋钮 X轴增幅旋钮 11、?对于长期不使用的示波器,至少()个月通电一次。 3

5 6 10 12、?使用检流计时要做到()。 轻拿轻放 水平放置 竖直放置 随意放置 13、?判断检流计线圈的通断()来测量。 用万用表的R1挡 用万用表的R1000挡 用电桥 不能用万用表或电桥直接 14、?为了提高中、小型电力变压器铁心的导磁性能,减少铁损耗,其铁心多采用()制成。 0.35mm厚,彼此绝缘的硅钢片叠装 整块钢材 2mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装 0.5mm厚,彼此不需绝缘的硅钢片叠装 15、?当变压器的铜损耗()铁损耗时,变压器的效率最高。 小于 等于 大于 正比于 16、?10kV高压断路器交流耐压试验的方法是()。 在断路器所有试验合格后,最后一次试验通过工频试验变压器,施加高于额定电压一定数值的试验电压并持续1min,进行绝缘观测 通过试验变压器加额定电压进行,持续时间1min 先作耐压试验,后作其他电气基本试验 在被试物上,通过工频试验变压器加一定数值的电压,持续2min

电工中级试题及答案

中级电工考题及答案 5.Z3040 摇臂钻床电路中的四台电动机,有( A )台电动机需要正反转控制。 8. 直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、串励和( D )四类。 9. 盗窃电能的,由电力管理部门追缴电费并处应交电费( D )以下的罚款。 10. 光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避( A ) 11.普通晶闸管中间P 层的引出极是(C )。 12. 熔断器的作用是( A )。 单位: 姓名: 一、选择题 (每题 1 分 共 80分) 1.FR-A700系列是三菱( A )变频器。 (A )多功能高性能 (B )经济型高性能 (C )水泵和风机专用型 负载 (D )节能型 2.PLC 总体检查时,首先检查电源指示灯是否亮。如果不亮,则检查( A )。 (A )电源电路 (B )有何异常情况发生 否正常 (C )熔丝是否完好 (D ) 输入输出是 3.FX2N 系列可编程序控制器计数器用( D )表示。 A ) X B ) Y C ) T D ) C 4. 继电器接触器控制电路中的计数器,在 PLC 控制中可以用(C )替代。 A ) M B ) S C ) C D ) T A ) 2 B ) 3 C ) 4 D ) 1 6. 在一定温度 时, 阻率有关。 金属导线的电阻与( A )成正 ,与截面积成反比,与材料电 (A )长度 (B )材料种类 (C )电压 (D )粗细 7.RC 选频振荡电路适合(B ) KHz 以下的低频电路。 A ) 1000 B ) 200 C ) 100 D ) 50 (A )接励 (B )混励 (C )自励 (D )复励 (A )三倍 (B )十倍 (C )四倍 (D )五倍 (A )强光源 (B )微波 (C )无线电 (D )噪声 (A )漏极 (B )阴极 (C )门极 (D )阳极

2021年中级维修电工资格考试必考专业知识题库及答案(共280题)

2021年中级维修电工资格考试必考专业知识题 库及答案(共280题) 1.当(C )靠经干簧管时,两个由软磁材料制成的簧片因磁化而相互吸引,电路导通,干簧管起到了开关的作用。 A.金属物质 B.玻璃材料 C.磁性材料 D.塑料 2.按感应式接近开关工作原理,可分为(C )式传感器。 A.电流 B.电压 C.电感 D.光栅 3.按感应式接近开关工作原理,输出为(B )。 A.带触点开关量 B.带1和的开关量 C.脉冲量 D.数字量 4.光明电阻在强光照射下电阻值(B )。 A.很大 B.很小 C.无穷大 D.为零 5.对射式光电开关,它的最大检测距离为(C )。 A.0.5m B.1m C.几米至几十米 D.无限制 6.光电式反射式开关,一般采用(B )作为它的光源。 A.白炽灯 B.红外线 C.节能灯 D.日光灯 7.(D )光电开关就产生了检测开关信号。 A.当被检物体经过且发射器停止振荡时 B.当被检物体经过且发射器开始振荡时 C.当被检物体经过且完全通过光线时 D.当被检物体经过且完全阻断光线时

8.旋转式编码器输出脉冲多表示(D )。 A.输出电压高 B.分辨率低 C.输出电流大 D.分辨率高 9.旋转式编码器分辨率低表示(B )。 A输出电压高B.输出脉冲少C.输出电流大D.分辨率高 10.可编程序控制器不是不同的计算机,它是一种(C )。 A.单片机 B.微处理器 C.工业现场用计算机 D.微型计算机 11.Z3040摇臂钻床液压泵电动机的电气控制电路采用(C )作电动机过载保护 A.熔断器 B.过电流继电器 C.热继电器 D.接触器 12.M7130平面磨床(D )启动后才能开动冷却泵电路。 A.电磁吸盘 B.照明电路 C.液压泵电动机 D.砂轮电动机 13.M7130平面磨床采用多台电动机驱动,通常设有液压泵电动机,冷却泵电动机及(B )电动机等。 A.夹紧 B.砂轮 C.通风 D.摇臂升降 14. M7130平面磨床的液压泵电动机的电气控制电路采用(C )作电动机过载保护 A.熔断器 B.过电流继电器 C.热继电器 D.接触器 15.M7130平面磨床电磁吸盘控制电路具有过电压保护及(B )。 A.过电流保护 B.欠电流保护 C.过载保护 D.断相保护 16.按传感器的物理量分类、可分为(A )等传感器 A.温度、速度 B.电阻、电容 C.电容、电感 D.电压

中级电工实操试题套.doc

中级电工职业技能鉴定电气排故考核要求 一、考核内容:车床电气控制线路故障检查及排除。根据故障难易程度设置故障点2~ 4 个。 二、考核时间 1、正式操作时间:60 分钟。根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成故障排 除工作,达到考试规定的要求。 2、规定时间内完成,不加分,超时每分钟扣 1 分,超过 10min 应停止操作并扣10 分。 三、考核要求: 1、观察故障现象,填写入答题卷。 2、根据故障现象,简要分析可能引起故障的原因,填写入答题卷。 3、确定检修步骤,填写入答题卷。或编写电气故障检修流程图。 4、能够依据检修工艺用万用表等工具进行检查,寻找故障点,将实际故障点填入答题 卷。 5、制定处理故障的措施和方法,排除故障。 6、安全生产、文明操作。 中级电工职业技能鉴定电气排故评分细则 1、维修电工中级工考核需 3 名以上考评员; 2、按照完成的工作是否达到了全部和部分要求,由考评员按考核评分表中规定的评分点各

自独立评分,取平均分为该生最终评定得分; 3、满分为 100 分, 60 分为及格。 具体评分细则见附表。 中级电工职业技能鉴定电气控制电路故障检修考核评分表 姓名:准考证号:考核柜号设置故障:(由考评员填写)车床故障号:铣床故障号: 序床满扣得考核内容及要求评分标准 号类分分分 一、故障现象车 1. 操作方法步骤不正确,每 处扣 5—10 分5 床 1. 操作按钮或控制开关, 1 查看故障现象。 2. 记录不清晰扣5—10 分 铣 2. 故障现象记录清晰正床 3. 记录不完整、不正确扣 5 5 确。— 10 分 二、故障原因分析车 1. 操作方法步骤不正确,每 2 10 床处扣5—10 分 1.由原理图分析故障原

电工中级试题及答案

中级电工考题及答案单位: 姓名: 一、选择题(每题1分共80分) 1.FR-A700系列是三菱( A)变频器。 (A)多功能高性能(B)经济型高性能(C)水泵和风机专用型(D)节能型负载 2.PLC总体检查时,首先检查电源指示灯是否亮。如果不亮,则检查( A)。(A)电源电路(B)有何异常情况发生(C)熔丝是否完好(D)输入输出是否正常 3.FX2N系列可编程序控制器计数器用( D)表示。 (A)X (B)Y (C)T (D)C 4.继电器接触器控制电路中的计数器,在PLC控制中可以用(C )替代。(A)M (B)S (C)C (D)T 5.Z3040摇臂钻床电路中的四台电动机,有(A )台电动机需要正反转控制。(A)2 (B)3 (C)4 (D)1 6.在一定温度时,金属导线的电阻与(A )成正,与截面积成反比,与材料电阻率有关。 (A)长度(B)材料种类(C)电压(D)粗细 7.RC选频振荡电路适合(B )KHz以下的低频电路。 (A)1000 (B)200 (C)100 (D)50 8.直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、串励和(D )四类。 (A)接励(B)混励(C)自励(D)复励 9.盗窃电能的,由电力管理部门追缴电费并处应交电费(D )以下的罚款。(A)三倍(B)十倍(C)四倍(D)五倍 10.光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避(A) (A)强光源(B)微波(C)无线电(D)噪声 。) C 层的引出极是(P普通晶闸管中间11. (A)漏极(B)阴极(C)门极(D)阳极 12.熔断器的作用是(A )。 (A)短路保护(B)过载保护(C)过压保护(D)零压保护 13.光电开关可以(C )、无损伤地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。 (A)高亮度(B)小电流(C)非接触(D)电磁感应 14.C6150车床主电路中( C )触点接触不良将造成主轴电动机不能正转。(A)转换开关(B)中间继电器(C)接触器(D)行程开关 15.可编程序控制器系统由( A )、扩展单元、编程器、用户程序、程序存入器等组成。 (A)基本单元(B)键盘(C)鼠标(D)外围设备

电工中级试题及答案汇总

2013年5月中级电工考题及答案 1.FR-A700系列是三菱(A)变频器。 (A)多功能高性能(B)经济型高性能(C)水泵和风机专用型(D)节能型负载 2.PLC总体检查时,首先检查电源指示灯是否亮。如果不亮,则检查(A)。 (A)电源电路(B)有何异常情况发生(C)熔丝是否完好(D)输入输出是否正常 3.FX2N系列可编程序控制器计数器用(D)表示。 (A)X (B)Y (C)T (D)C 4.继电器接触器控制电路中的计数器,在PLC控制中可以用(C )替代。 (A)M (B)S (C)C (D)T 5.Z3040摇臂钻床电路中的四台电动机,有(A )台电动机需要正反转控制。 (A)2 (B)3 (C)4 (D)1 6.在一定温度时,金属导线的电阻与(A )成正,与截面积成反比,与材料电阻率有关。 (A)长度(B)材料种类(C)电压(D)粗细 7.RC选频振荡电路适合(B )KHz以下的低频电路。 (A)1000 (B)200 (C)100 (D)50 8.直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、串励和(D )四类。 (A)接励(B)混励(C)自励(D)复励 9.盗窃电能的,由电力管理部门追缴电费并处应交电费(D )以下的罚款。 (A)三倍(B)十倍(C)四倍(D)五倍 10.光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避(A) (A)强光源(B)微波(C)无线电(D)噪声 11.普通晶闸管中间P层的引出极是( C )。 (A)漏极(B)阴极(C)门极(D)阳极 12.熔断器的作用是(A )。 (A)短路保护(B)过载保护(C)过压保护(D)零压保护 13.光电开关可以(C )、无损伤地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。 (A)高亮度(B)小电流(C)非接触(D)电磁感应

中级电工复习资料打印版

一、单项选择题 1.DB-25型绝缘油运行中取样试验,按标准规定凝点不高于( D )。 A、-25℃ B、-10℃ C、-20℃ D、无规定 2.6KVFS型避雷器运行中工频放电电压范围应为( B)KV。 A、8~12 B、15~21 C、16~19 D、23~33 3.下述(A)方法只适用于鼠笼式异步电动机。 A、变极调速 B、变阻调速 C、变频调速 D、电磁调速 4.三相异步电动机某相定子绕组出线端有一处对地绝缘损坏,给电动机带来的故障为( D)。 A、电动机立即停转 B、温度过高而停转 C、电动机出现振动和异声 D、电动机外壳带电 5.高压架空输电路线,通常采用( C)防雷措施。 A、避雷针 B、避雷器 C、避雷线 D、防雷防电间隙 6.接地摇表在减小或消除市电干扰方面,采用( C)措施。 A、提高发电机电压 B、自备发电机电源 C、特设发电机电源频率为90HZ D、选择不同仪表端子 7.乙类功率放大器所存在的一个主要问题是( C )。 A、截止失真 B、饱和失真 C、交越失真 D、零点漂移 8.触发导通的晶闸管,当阳极电流减小到低于维持电流时,晶闸管的状态是( B)。 A、继续维持导通 B、转为关断 C、只要阳极-阴极仍有正向电压,管 子能继续导通D、不能确定 9.三相异步电动机处于电动状态运行时其转差率s为( B)。 A、n=0;s=1 B、o

电工中级题库及答案

中级题库 一、判断题 1.用戴维南定理解决任何复杂电路问题都方便。(×) 2.戴维南定理是求解复杂电路中某条支路电流的唯一方法。(×) 3.任何电流源都可转换成电压源。(×) 4.解析法是用三角函数式表示正弦交流电的一种方法。(√) 5.正弦交流电的有效值、频率、初相位都可以运用符号法从代数式中求出来。(×) 6.在交流电路中视在功率就是电源提供的总功率,它等于有功功率与无功功率之和。 (×) 7.在交流电路中功率因数为;cosφ=有功功率/(有功功率+无功功率)(×) 8.对用电器来说提高功率因数,就是提高用电器的效率。(×) 9.负载作△形联接时的相电流,是指相线中的电流。(×) 10.三相对称负载作△联接,若每相负载的阻抗为10Ω,接在线电压为380V的三相交流电 路中,则电路的线电流为38A。(×) 11.磁电系仪表、电磁系仪表、电动系仪表、感应系仪表是按工作原理分类的电工仪表。 (√) 12.仪表误差的表示方式有绝对误差、相对误差、引用误差。(√)

13.测量误差可分为基本误差和附加误差。(×)。 14.偶然误差是一种大小和符号都不固定的误差。(√) 15.仪表灵敏度越高越好。(×) 16.测量直流电量应采用磁电系仪表。(√) 17.实验室使用的仪表一般选择便携式仪表。(√) 18.通过示波器可以分析电信号随时间变化的规律。(√) 19.电子仪器与被测电路之间的连线尽可能短,以达到节约导线的目的。(×) 20.示波器的输入阻抗越高,对被测电路的影响越小。(√) 21.电子测量量具有量程大、结构简单的特点。(×) 22.在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载并联,电压线圈与负载串联。(×) 23.电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其他因素无关。(×) 24.用示波器测量电信号时,被测信号必须通过专用探头引入示波器,否则就不能测量。 (×) 25.直流单臂电桥又称为惠斯登电桥,是专门用来测量小电阻的比较仪表。(×) 26.改变直流单臂电桥的供电电压值,对电阻的测量精度也会产生影响。(×) 27.测量转速时,要让转速表的轴头与被测轴相接,保持一定的压力

电工中级工考试试题题库(中级维修电工)

电工中级工考试试题题库(中级维修电工) 第一部分 1. 已知正弦交流电压u=220sin(314t-30°)则其角频率为( D ) A.30 B.220 C.50; D.100 2.已知正弦交流电流i=10T2sin(314t+25°)则其频率为( A ) A.50HZ; B.220HZ C.314HZ D.100 HZ 3.已知正弦交流电流i=100 sin(100 t+ )则电流的有效值为( C ) A.70.7 B.100. C.70.7. D.100 5.已知正弦交流电的"三要素"即可写出其解析式。答案:正确 6.正弦交流电的解析式可以表明最大值与瞬时值之间的关系。 答案:正确 7.在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是( C ) A 180°; B、60°; C、90°; D、0° 8.在以(#249;t)为横轴的电流波形图中,取任一角度所对应的电流值叫该电流的( A ) A瞬时值; B、平均值; C、有效值; D最大值 9.波形图可完整的描述正弦交流电随时间的变化规律。答案:正确 10.在正弦交流电的波形图中可看出交流电的最大值、初相位和周期。答案:正确 11.额定容量为100KVA的变压器,其额定视在功率应(A)。

A等于100KVA; B、大于100KVA; C、小于100KVA; D、不确定 12.变压器的铭牌容量是用(C表示的。) A有功功率; B、功率; C、视在功率; D、无功功率 13. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的( D ) A有功功率(B无功功率(C) 瞬时功率; (D )视在功率 14.视在功率的单位是( B ) A瓦(B)伏安(C)焦耳(D)乏 15. 三相变压器的额定容量用视在功率表示。答案:正确 16. 电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。答案:正确 17. 有功功率主要是(C)元件消耗的功率。 A电感B.电容C.电阻D.感抗 18. 一台30KW的电动机其输入的有功功率应该( D ) A等于30KW B.大于30KW C.小于30KW D.不确定 19. 异步电动机铭牌标定功率表示( D ) A视在功率(B)无功功率(C)有功功率(D)轴输出额定功率 20. 交流电的有功功率就是交流电的瞬时功率的总和。答案:正确 21. 正弦交流电的有功功率是指电阻元件在一个周期内消耗的瞬时功率的平均值。答案:正确 22. 下列关于无功功率的叙述(A)说法正确。 A电路与电源能量交换的最大规模(B)单位时间放出热量(C)单位时间所做的功(D)电感消耗的能量 23. 纯电容电路的功率是( B )

中级电工知识试卷在线考试练习题七

中级电工知识试卷在线考试练习题七 单项选择题 1. 便携式交流电压表,通常采用( )测量机构。(1.0) A、磁电系 B、电磁系 C、静电系 D、电动系 2. 下列电源相序( )是正相序。(1.0) A、U—V—W B、W—V—U C、U—W—V D、V—U—W 3. 晶体三极管要处于截止状态必须满足( )。(1.0) A、发射结集电结均正偏 B、发射结集电结均反偏 C、发射结正偏集电结反偏 D、发射结反偏集电结正偏

4. 在阻抗三角形中,RLC串联电路的功率因数Cosφ=( )。(1.0) A、X/Z B、R/Z C、X/R D、Z/R 5. 2千瓦的电炉子,用电3小时,耗电( )。(1.0) A、6度 B、1.5度 C、2度 D、300度 6. 晶体三极管要处于放大状态必须满足( )。(1.0) A、发射结集电结均正偏 B、发射结集电结均反偏 C、发射结正偏集电结反偏 D、发射结反偏集电结正偏 7. 对直流电动机进行制动的所有方法中最经济的是( )。(1.0) A、机械制动 B、回馈制动 C、能耗制动

D、反接制动 8. 用交流电压表测得交流电压的数值是( )。(1.0) A、平均值 B、有效值 C、最大值 D、瞬时值 9. 用于20-35kV电压等级运行的绝缘油,电气强度试验电压( )。(1.0) A、不小于35kV B、不小于30kV C、不小于25kV D、不小于40kV 10. 三相四线制供电系统中火线与中线间的电压等于( )。(1.0) A、零电压 B、相电压 C、线电压 D、1/2线电压 11. 6kV架空裸钢芯铝导线在居民区架设时,最小允许截面为( )。(1.0) A、10mm2

维修电工中级理论知识试卷四(含答案)

维修电工中级理论知识试卷(四) 单选题(共160题) 第1题:软启动器中晶闸管调压电路采用( )时,主电路中电流谐波最小。 A、三相全控Y连接 B、三相全控Y0连接 C、三相半控Y连接 D、星三角连接 第2题:变配电设备线路检修的安全技术措施为( )。 A、停电、验电 B、装设接地线 C、悬挂标示牌和装设遮栏 D、以上都是 第3题:企业生产经营活动中,促进员工之间团结合作的措施是( )。 A、互利互惠,平均分配 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 第4题:有关文明生产的说法,( )是不正确的。 A、为了及时下班,可以直接拉断电源总开关 B、下班前搞好工作现场的环境卫生 C、工具使用后应按规定放置到工具箱中 D、电工一般不允许冒险带电作业 第5题:当二极管外加电压时,反向电流很小,且不随( )变化。 A、正向电流 B、正向电压 C、电压 D、反向电压 第6题:一般中型工厂的电源进线电压是( )。 A、380 kV B、220 kV C、10kV D、400V 第7题:光电开关可以( )、无损伤地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。 A、高亮度 B、小电流 C、非接触 D、电磁感应 第8题:绕线式异步电动机转子串频敏变阻器启动时,随着转速的升高,( )自动减小。 A、频敏变阻器的等效电压 B、频敏变阻器的等效电流 C、频敏变阻器的等效功率 D、频敏变阻器的等效阻抗 第9题:示波器中的( )经过偏转板时产生偏移。 A、电荷 B、高速电子束 C、电压 D、电流

第10题:短路电流很大的电气线路中宜选用( )断路器。 A、塑壳式 B、限流型 C、框架式 D、直流快速断路器 第11题:下列不是晶体管毫伏表的特性是( )。 A、测量量限大 B、灵敏度低 C、输入阻抗高 D、输出电容小 第12题:三相异步电动机电源反接制动时需要在定子回路中串入( )。 A、限流开关 B、限流电阻 C、限流二极管 D、限流三极管 第13题:劳动者的基本权利包括( )等。 A、完成劳动任务 B、提高生活水平 C、执行劳动安全卫生规程 D、享有社会保险和福利 第14题:信号发生器的幅值衰减20d 其表示输出信号( )倍。 A、衰减20 B、衰减1 C、衰减10 D、衰减100 (疑问:书中P59页是衰减10倍,答案却选B。)第15题:对于△接法的异步电动机应选用( )结构的热继电器。 A、四相 B、三相 C、两相 D、单相 第16题:一般三端集成稳压电路工作时,要求输入电压比输出电压至少高( )V。 A、2(一般5) B、3 C、4 D、1.5 第17题:射极输出器的输出电阻小,说明该电路的( )。 A、带负载能力强 B、带负载能力差 C、减轻前级或信号源负荷 D、取信号能力强 第18题:磁性开关中干簧管的工作原理是( )。 A、与霍尔元件一样 B、磁铁靠近接通,无磁断开 C、通电接通,无电断开 D、与电磁铁一样 第19题:爱岗敬业的具体要求是( )。 A、看效益决定是否爱岗 B、转变择业观念 C、提高职业技能 D、增强把握择业的机遇意识 第20题:继电器接触器控制电路中的时间继电器,在PL 控制中可以用( )替代。 A、T B、C C、S D、M (疑问:书中P79页是T,答案却选S。)

电工中级理论考试题目及答案

电工中级理论考试题目 一、单选题(只有一个正确选项,总共200题,第1题-第160题本题0.5分,共80分) 1.串联型稳压电路的整管工作在( )状态。 (A)放大 (B)饱和 (C)截止 (D)导通 2.磁性开关在使用时要注意磁铁与()之间的有效距离在10mm左右。 (A)干簧管 (B)磁铁 (C)触点 (D)外壳 3.任何单位和个人不得非法占用变电设施用地、输电线路走廊和()。 (A)电缆通道 (B)电线 (C)电杆 (D)电话 4.任何单位和个人不得非法占用变电设施用地、输电线路走廊和()。 (A)电缆通道 (B)电线 (C)电杆 (D)电话 5.千分尺一般用于测量()的尺寸。 (A)小器件 (B)大器件

(C)建筑物 (D)电动机 6.位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与()碰撞来控制电动机的工作状态。(A)断路器 (B)位置开关 (C)按钮 (D)接触器 7.普通晶闸管的额定电流是以工频正正弦半波电流的()来表示的。 (A)最小值 (B)最大值 (C)有效值 (D)平均值 8.变频启动方式比软启动方式的启动转矩()。 (A)大 (B)小 (C)一样 (D)小很多 9.理想集成运放的差摸输入电阻为()。 (A)1MΩ (B)2 MΩ (C)3 MΩ (D)∞ 10.PLC总体检查时,首先检查电源指示灯是否亮。如果不亮,则检查()。 (A)电源电路 (B)有何异常情况发生

(C)熔丝是否完好 (D)输入输出是否正常 11.行程开关根据环境选择防护方式,如开启式或()。 (A)防护试 (B)塑壳试 (C)防护试 (D)铁壳试 12.光电开关将()在发射器上转化为光信号射出。 (A)输入压力 (B)输入光线 (C)输入电流 (D)输入功率 13.FX2N系列可编程序控制器输入继电器用() (A)X (B)Y (C)T (D)C 14.继电器接触器控制电路中的时间继电器,在PLC控制中可以用()代替。(A)T (B)C (C)S (D)M 15.C150车床主电路中有()台电电机需要正反转。 (A)1 (B)4

电工中级理论考试题库

2015年电工中四级复习题 一、填空题 1、( 电源内部 )的通路称为内电路。( 电流 )流经的路径称为电路,电路可以分为( 外 )电路和( 内 )电路两大部分。 2、(电荷)有规则的移动就形成电流。电流的方向规定为(正电荷)运动的方向。 3、CJ0系列交流接触器,主要由( 电磁系统 )、( 触头系统 )、( 灭弧装置 )及( 其他部分 )组成。 4、Y-△形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成( 星形 ),以降低启动电压, 限制启动电流,待电动机启动后,再把定子绕组改接成( 三角形 ),使电动机全压运行。这种启动方法适用于在正常运行时定子绕组作( 三角形 )连接的电动机。 5、按钮开关的结构一般是由( 按钮帽 )、( 复位弹簧 )、( 桥式动触头 )、( 静触头 )、( 外壳 )及( 支柱连杆 )等组成。 6、把( 脉动的 )直流电变为( 平滑的 )直流电的过程称为滤波。 7、把交流电变成直流电的过程叫( 整流 )。 8、白炽灯是靠通电后灯丝( 发热 )至( 白炽化 )而发光的。 9、白炽灯中,螺口灯座的螺纹圈应接于电源的( 零线)上。 10、变压器除了可以改变交变电压、(交变电流)之外还可以用来变换(阻抗)和改变( 相位 )。 11、变压器的基本构造是由( 铁心 )和( 绕组 )两大部分组成的。 12、变压器的空载试验是为了测量额定电压下的( 空载电流 )和( 空载损耗 )。 13、表示交流电变化快慢的三个物理量分别是( 频率 )、( 周期 )和( 角频率)。 14、表示交流电大小的三个物理量分别是(最大值)、( 平均值)和( 有效值)。 15、并联电容器的总容量等于各个电容器容量(之和)。 16、测量电流时,应让电流表与被测负载相(串)联。测量电压时,应让电压表与被测负载相(并)联。 17、测量转速时,应让转速表的测试轴与被测轴的中心在( 同一水平线上)。 18、拆卸的顺序一般是(由外向内 )、( 从上到下 )。 19、拆卸器又叫拉具,是拆卸(皮带轮)、( 联轴器)和(滚动轴承)的专用工具。 20、常用的低压三相电源一般都采用(Y N)形连接。 21、常用的漆包线有( 漆包线 )、( 绕包线 )两类。 22、常用低压开关主要类型有(刀开关)、( 转换开关)和( 自动空气开关 )等。 23、车间动力线电压多为(380)V,在配线时多采用( 管线)线路和( 瓷瓶)线路。 24、车间内,瓷瓶上敷设的导线必须是(绝缘导线)。铜芯线截面积不得小于( 1.5)mm2;铝芯线截面积不得小于(2.5)mm2。 25、车间照明按使用方式不同,可分为(一般)照明、(局部)照明、(移动)照明及(事故)照明等。 26、纯净的半导体又称(本征)半导体。 27、瓷瓶布线时,导线水平敷设时应将导线绑扎在瓷瓶(靠墙侧)的(颈槽)内;垂直敷设时应将导线绑扎在(顶槽)内。