文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程施工

建筑节能工程施工

建筑节能工程施工
建筑节能工程施工

建筑节能工程施工

质量验收规范(GB50411-2007)

天元建设集团有限公司

2015年7月3日

规范主要内容

1 总则11 空调与采暖系统的冷热

2 术语源和辅助设备及其管

3 基本规定网节能分项

12 配电与照明节能分项

4 墙体节能分项13 监测与控制节能分项

5 建筑幕墙节能分项14 建筑节能工程现场检验

6 门窗节能分项15 建筑节能分部工程质量

7 屋面节能分项验收

8 地面节能分项

9 采暖节能分项附录A B C D

10 通风与空调节能分项

1 总则

1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。

1 总则

1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、各专业工程施工质量验收规范和现行国家有关标准的规定。

1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后方可进行。

2 术语

2.0.1 围护结构

建筑物各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。

2.0.2 导热系数

稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。

2 术语

2.0.3 传热系数

稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。

2.0.4 热桥

围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。

2.0.5 保温浆料

由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。

2 术语

2.0.7 凸窗

位置凸出外墙外侧的窗。

2.0.8 倾斜窗

窗平面与水平面不垂直的窗。

2.0.9 外门窗

建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。

2.0.10 玻璃遮阳系数

透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。

2 术语

2.0.11 透明幕墙

可见光可直接透射入室内的幕墙。

2.0.12 非透明幕墙

不能将可见光透射入室内的幕墙。

2.0.13 制冷性能系数(COP)

制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)之比。

2.0.14 室外管网水力平衡度(HB)

建筑物热力入口处的循环水量的测量值(kg/s)与设计值(kg/s)之比。

2 术语

2.0.15 热水采暖系统耗电输热比(EHR)

在采暖室内外计算温度条件下,集中热水采暖系统热水循环泵在设计工况点的轴功率(kW)跟建筑物的供热负荷(kW)与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。

2.0.16 室外管网热输送效率(ηm,t)

供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内的各热力入口处的总热量(MJ)(管网输入总热量减去管网各段热损失)与在锅炉房或热力站总管处测得的总热量(MJ)之比。

2 术语

2.0.17 供热系统补水率(R mu)

供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的总补水量(kg)与设计循环水量累计值(kg)之比。

2.0.18 进场验收

对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。

2 术语

2.0.19 进场复验

进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,依据相关规定在施工现场抽样送至试验室进行部分或全部性能参数的检验活动。

2.0.20 见证取样送检

施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。

2 术语

2.0.21 现场实体检验

在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的检验批或分项、分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场或送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。简称实体检验或现场检验。

2 术语

2.0.22 质量证明文件

随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。主要包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等资料。

2 术语

2.0.23 核查

通常指对技术资料的检查及资料与实物的核对。包括对技术资料的完整性、技

术内容的正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况的检查,以及将技术资料与相应的材料、设备等实物进行核对,确认。

2.0.24 型式检验

由生产厂家委托有资质的检测机构,对定型产品或成套技术的全部性能及其适用性所作的检验。其报告称型式检验报告。通常在工艺参数改变、达到预定生产周期或产品生产数量时进行。

3 基本规定

3.1 技术与管理

3.2 材料与设备

3.3 施工

3.4 验收的划分

3.1 技术与管理

3.1.1 承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。

3.1.2 参与工程建设各方不得任意变更建筑节能施工图设计。当确实需要变更时,该项设计变更不应降低节能效果,并应在实施前办理设计变更手续。改变节能设计的洽商或设计变更应获得原审查机构的审查同意;并应获得监理或建设单位的确认。

3.1 技术与管理

3.1.3 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。

3.1.4 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

3.1 技术与管理

3.1.5 建筑节能工程的质量见证检测应由具备相应资质的检测机构承担。

3.2 材料与设备

3.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备等必须符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。

3.2.2 材料和设备的进场验收应遵守下列规定:

1 应对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)核准,形成相应的验收记录。

3.2 材料与设备

2 应对材料和设备的质量合格证明文件进行

核查,并应经监理工程师(建设单位代表)确

认,纳入工程技术档案。所有进入施工现场用

于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、

中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设

备应按规定进行出入境商品检验。

3 应对部分材料和设备按照本规范附录A及各

章的规定进行抽样复验。复验项目中应有30%的

试验次数为见证取样送检。

3.2 材料与设备

3.2.3 建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。

3.2.4 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关对材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染。

3.2 材料与设备

3.2.5 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当无上述要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。

3.2.6 节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时,节能保温材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率,否则应采取降低含水率的措施。

3.2 材料与设备

3.2.7 当建筑节能工程采用本规范和现行国家、行业标准未列出的其他材料、设备、工艺或做法时,应符合下列规定:

1 所采用的节能保温材料,应符合本规范第3.2.2条至第3.2.6条的规定;

2 施工工艺或做法,应符合施工图设计要求和施工技术方案的要求;

3 建筑节能工程的施工质量,应符合本规范相关章节的规定。

3.3 施工

3.3.1 建筑节能工程应当按照经审查合格的设计文件和经审批的建筑节能工程施工技术方案的要求施工。

3.3.2 建筑节能工程施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在

现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有关各方确认后方可进行施工。

3.3.3 建筑节能工程的施工作业环境和条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。

3.3 施工

3.3.4 建筑节能工程使用的节能产品或成套技术,其型式检验应包括安全性和耐久性检验。

3.4 验收的划分

3.4.1 建筑节能工程可作为单位建筑工程的一个分部工程进行验收。其分项工程和检验批的划分,应符合下列规定:

3.4 验收的划分

1 建筑节能分项工程应按照表3.4.1划分。

2 建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大,超过本规范规定的检验批工程量时,可以将分项工程划分为若干个相同的检验批进行验收。

3 当建筑节能工程验收难以按照上述要求进行划分时,可由建设、监理、设计、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。

4 建筑节能分项工程和检验批的验收应单独填写验收记录,节能验收资料应单独组卷。

4 墙体

4.1 一般规定

4.2 主控项目

4.3 一般项目

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项施工方案

建筑节能专项施工 方案 1

建筑节能专项施工方案 一、编制依据 1、《民用建筑节能管理规定》 2、《民用建筑节能工程质量监督工作导则》 3、《建筑玻璃应用技术规程》( JGJ113- ) 4、《屋面工程质量验收规范》( GB50207- ) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210- ) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB50411- ) 7、《建筑工程质量验收统一标准》( GB50300- ) 8、《安徽省居住建筑节能设计标准》( 寒冷地区) DBJ41/062- 9、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144- J408- 10、叶集平岗中学食堂及宿舍楼工程施工图纸 二、工程概况 叶集平岗中学食堂及宿舍楼工程位于叶集试验区平岗片区。由叶集平岗中学建设, 安徽五维空间建筑设计咨询有限公司设计, 安徽同方工程咨询有限公司负责施工过程的监理, 安泰公司承担施工任务。 根据设计要求需对外窗、外墙、屋面等采取相应的节能措施。保证工程施工质量, 贯彻国家建筑节能政策, 满足本市对工程实施”三步节能”的技术要求, 统一建筑节能工程的质量验收, 特制定本工程的节能施工方案。 三、节能设计与工程做法 1

四、施工部署 1、组织施工人员认真审阅施工图纸和有关节能施工的规范、图集等; 2、在工程施工前择优选择节能产品供应商, 提前做好节能产品的备案登记工作, 材料进场后按规定取样送达有资质的检测单位进行检测。 3、按设计要求及有关规范, 制订出有针对性的节能专项施工方案, 并选派专人进行现场节能施工的管理。 五、主要施工方案( 措施) ( 一) 屋面工程 一)构造做法 1、屋面保温层的施工, 设计要求按《安徽省居住建筑节能设计标准》( 寒冷地区) DBJ41/062- 。 二) 施工工艺 1、工艺流程: 基层找平清理→管根堵孔、固定→保温层铺设→检查验收→做找坡层。 2、基层处理: 将现浇混凝土结构层表面清理干净、修补平整。 3、穿结构的管根在保温层施工前, 应用细石混凝土塞堵密实。 4、保温层铺设( 采用干铺法) : 先铺找平层, 按要求设置分格缝。然后铺设保温板, 在保温板的四角用水泥砂浆作为贴胶剂, 将保 2

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

建筑节能工程施工质量整理

建筑节能工程施工质量整理-----------------------作者:

-----------------------日期:

关于建筑节能工程施工质量资料整理有关要求 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007,已正式颁布实施。规范明确提出:建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。(且为一个重要分部工程),节能验收资料应单独组卷。因此为使建筑节能工程资料管理能体现贯彻国家新规范,贯彻节能工程施工质量强制性标准条文的要求,真实反映节能工程实际质量状况,反映对实际节能施工质量过程控制的管理、检查及验收情况,根据国家建筑节能工程施工质量验收规范,现提出对节能工程施工资料的整理顺序,内容及验收要求如下: 1、节能工程资料整理顺序及内容 1.1建筑工程 1、企业资质证件; 2、招标施工合同; 3、施工技术方案 4、节能设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录; 5、建筑节能材料进场验收记录; 6、建筑节能材料质量证明文件、节能材料复试报告(一证一单顺序装订); 7、现场施工试验报告; 8、建筑节能工程实体检测报告(外墙构造钻芯检验,外窗气密性检测) 9、隐蔽工程验收记录;

10、检验批、分项工程、分部工程质量验收记录。 1.2建筑安装工程 1、企业资质证件; 2、招标施工合同; 3、节能设计文件,图纸会审记录,设计变更和洽商记录; 4、施工技术方案或施工作业指导书; 5、建筑节能工程设备进场验收记录; 6、;建筑节能设备质量证明文件、技术性能参数;设备性能复验报告。(一证一单顺序装订) 7、隐蔽验收记录; 8、检验批、分项工程、分部工程质量验收记录; 1.3 建筑节能工程书面的施工单位质量自检评价报告和监理单位质量评估报告。 2、应提供的建筑节能工程保温隔热材料和设备的出厂合格证、复验报告的内容、份数及进场验收记录。 2.1墙体节能工程 ①墙体节能工程保温材料合格证应有导热系数、密度、抗压强度或压缩强度,燃烧性能的质量指标。寒冷地区外保温粘结材料应有冻融试验报告。(厂方、供应商委托试验)。予制保温板应有型式检验报告,出厂检验报告。以上均按出厂检验批次提供。 ②墙体节能工程保温隔热材料应进行见证取样复验,复验报告应

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

3.1建筑节能专项施工方案

城际新苑(万科环球村)3.1地块36#、37#、44#、45#栋及地下室建安工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制单位:广东上城建设有限公司 编制日期:2016年11月

目录 一、工程概况 (3) 二、建筑节能控制和依据 (3) 三、施工阶段控制要点及目标值 (3) (一)墙体 (4) (二)门窗 (5) (三)屋面 (5) (四)建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 (6) (五)建筑节能工程质量验收记录表 (7) (六)建筑节能工程观感质量检查项目表 (10)

建筑节能专项施工方案 一、工程概况 本工程位于湖南省长沙市雨花区劳动路与红旗路交汇处.结构类型为框架-剪力墙结构,基础形式为人工挖孔桩+承台基础。地下室为1层,44#栋地上为8层,45#栋地上为9层,36#、37#栋为地上34层。 1.1项目概况:建筑面积约6万平米。 1.2本工程用途:商住 墙体材料:高层塔楼外墙为现浇混凝土,洋房采用A5.0加气混凝土砌块,Ma5.0专业砂浆砌筑,采用XPS外墙内保温。 外门窗:外窗可开启面积不应小于窗面积的30%。外门窗框与墙接触部分的缝隙,应采用弹性发泡材料填充,表面用耐候密封,确保保湿、防水效果。 屋面保温材料:采用40厚挤塑聚苯板作保温层。 二、建筑节能控制和依据 主要标准规范: 1)本工程施工图和节能设计相关意见 2) 《夏热东冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 3) 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 4) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5) 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 6)长沙市住房和城乡建设委员会文件(2013)150号 7)长沙市住房和城乡建设委员会文件(2015)64号 三、施工阶段控制要点及目标值 1、建筑节能工程使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。 2、材料和设备进场时应对其品种、规格、包装、外观和尺寸进行验收并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并形成相应的质量记录。材料和设备应有质量合格证证明文件、中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。 3、建筑节能性能现场检验应由建设单位委托具有相应资质的检测机构对围护结构节能性能和系统功能进行检验。 4、现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室

办公楼门卫房建筑节能工程施工方案[优秀工程方案]

建筑节能工程专项施工方案 工程名称: 无锡市华达电机有限公司整体迁建项目编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 上海杰联建设工程有限公司 日期: 2013年7月23日

1、工程概况 1.1工程概况: 设计单位:中机国际工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协建设管理有限公司 施工单位: 上海杰联建设工程有限公司 1.2本工程建筑节能分部工程概况 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005).

2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集 节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 2.1

3、施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 1、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007) (3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006) (4)《节能构造图集》苏J/T16-2009.

2、工艺流程: 3、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 . (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖.板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 .

建筑节能工程施工方案(2017).doc

建筑节能工程施工新技术及质量问题的探讨 凯里经济开发区工业职业技术学 校二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教 育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级 为二级。建筑物的使用年限为 50 年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等 级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度: 6 度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度 宿舍楼 30mm,第一食堂 50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为: 6+6A+6,食堂为 6+12A+6. 三、产品特性

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

建筑节能工程施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑节能工程施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6799-100 建筑节能工程施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目录 二、编制依据 1、工程施工合同(含投标文件) 2、工程设计文件(包括设计变更)、建筑节能设计专篇 3、法律、法规和行政主管部门规定 4、国家、地方现行有关技术标准和技术经济指标 5、企业标准、工法、施工工艺 6、企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件和各种管理制度 7、单位工程施工组织设计 说明:要求列出具体名称及编号 三、建筑节能工程概况

1、工程概况(尽量采用图表进行说明) 1)、建筑物所处位置、使用功能、建筑面积、层数、建筑高度、结构形式、屋面及装修情况、安装工程和机电设备配置等 2)、建设规模: (1)、占地面积 m2 (2)、建筑面积 m2 (3)、容积率(4)、绿化面积 m2 (5)、节能试点面积 m2本 3)、项目承包范围,总包和分包工程范围和工作量 4)、本工程质量、安全、工期目标 5)、工程施工合同(含投标文件)、总承包单位对工程施工的重点要求 6)、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等责任主体信息。 2、节能设计概况(根据节能设计专篇)

建筑节能工程施工

建筑节能工程施工 质量验收规范 (GB50411-2007) 天元建设集团有限公司 2015年7月3日 规范主要内容 1 总则 11 空调与采暖系统的冷热 2 术语源和辅助设备及其管 3 基本规定网节能分项 12 配电与照明节能分项 4 墙体节能分项 13 监测与控制节能分项 5 建筑幕墙节能分项 14 建筑节能工程现场检验 6 门窗节能分项 15 建筑节能分部工程质量 7 屋面节能分项验收 8 地面节能分项 9 采暖节能分项附录 A B C D 10 通风与空调节能分项 1 总则 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收, 提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、 屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 1 总则 1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不 得低于本规范的规定。 1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建 筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、各专业工程施工质量验收规范和现行国家有关标准的规定。 1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后方可进行。 2 术语

2.0.1 围护结构 建筑物各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。 2.0.2 导热系数 稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2 术语 2.0.3 传热系数 稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2.0.4 热桥 围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。 2.0.5 保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。 2 术语 2.0.7 凸窗 位置凸出外墙外侧的窗。 2.0.8 倾斜窗 窗平面与水平面不垂直的窗。 2.0.9 外门窗 建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。 2.0.10 玻璃遮阳系数 透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。 2 术语 2.0.11 透明幕墙 可见光可直接透射入室内的幕墙。 2.0.12 非透明幕墙 不能将可见光透射入室内的幕墙。 2.0.13 制冷性能系数(COP) 制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)之比。

碧桂园建筑节能专项施工方案

六安经开区碧桂园一标段总承包工程建筑节能专项施工方案 合肥建工集团有限公司 2018年6月 施工组织设计(方案)施工报审表

工程名称:六安经开区碧桂园一标段编号: 会签表(二)

合肥建工集团有限公司资质

目录 第一章编制依据........................................... - 1 -第二章节能工程设计概况................................... - 3 - 1.1墙体及屋面节能工程 (4) 1.2门窗做法 (5) 1.3通风与空调节能工程 (5) 1.4配电与照明节能工程 (5) 1.5给排水节能工程 (6) 1.6可再生能源应用设计 (6) 第三章施工部署........................................... - 6 - 1.1组织机构 (6) 1.2质量目标 (7) 1.3节能目标 (7) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (10) 第四章施工计划.......................................... - 10 - 1.1技术准备 (10) 1.2材料计划 (10) 1.3施工机具计划 (12) 1.4劳动力计划 (12)

第五章主要施工方法和施工要点............................ - 13 - 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (13) 1.1.1工程概况....................................... - 13 - 1.1.2材料选择....................................... - 14 - 1.1.3施工方法:..................................... - 15 - 1.1.4成品保护....................................... - 16 - 1.1.5屋面工程质量控制措施 ........................... - 16 - 1.2节能门窗工程 (17) 1.2.1施工准备....................................... - 17 - 1.2.2门窗制作加工................................... - 17 - 1.2.3铝合金门窗安装 ................................. - 17 - 1.2.4门窗工程质量控制措施 ........................... - 19 - 1.3墙体节能工程 (21) 1.3.1施工准备....................................... - 21 - 1.3.2加气混凝土砖墙形式 ............................. - 23 - 1.3.3加气混凝土砖砖墙砌筑要点........................ - 23 - 1.3.4加气混凝土砌体允许偏差 ......................... - 25 - 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点................ - 26 - 1.3.6成品保护....................................... - 33 - 1.3.7安全措施....................................... - 33 - 1.4安装工程 (34) 1.4.1施工准备....................................... - 34 -

建筑节能工程专项施工方案(确定版)教学教材

郓城金河1号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司 二○一八年五月三十一日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章工程节能设计 (2) 第四章施工部署 (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项 (19) 第七章验收监督 (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8、建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目 结构形式:框剪层数:18层/32层

建筑节能方案

目录 一、编制依据..............................................2 二、工程概况..............................................2 三、施工组织与部署........................................3 四、施工方法及技术措施....................................6 五、安全管理...............................27 一、编制依据 1、广东省重工建筑设计院有限公司设计图;

2、砌体工程施工质量验收规范50203-2011; 3、住宅装饰装修工程质量验收规范50327-2001; 4、屋面工程质量验收规范50207-2012; 5、建筑节能工程施工质量验收规范50411-2007; 6、广州市颁布的有关地方法律、法规及相关文件。 二、工程概况 (一)、总体概况 工程名称:地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房) 工程建设地点:广东(东部)增城汽车产业基地新耀南路以东; 框架结构:地上16-18层;地下一层;建筑高度:54.900m;标准层层高:2.9 m;总建筑面积:64972㎡;总工期:500天。 本工程由广州佳力房地产有限司投资建设,广东省重工建筑设计院有限公司设计。广州地质勘察基础工程公司勘察,广东建科建设监理有限公司监理,湖南省湘天建设工程有限公司组织施工。 (二)、建筑节能设计概况 1、墙体:所有填充墙均采用加气混凝土砌块,墙厚为200厚,加气混凝土砌块导热系数不大于0.22。 2、外墙:采用30厚水泥砂浆保温层,采用白色、浅色外墙砖。外墙外表面吸收系数大于等于0.68。 3、外门窗:采用铝合金门窗(普通铝合金窗+透明玻璃),其遮阳系数应不少于0.69。 4、屋面:采用35厚挤塑聚苯板,导热系数大于等于0.037。 三、施工组织与部署 (一)、目标管理 1、质量目标 确保工程质量一次性验收达到现行国家或专业的质量评定的合格工程标准,使该工程成为让业主满意的精品工程。 2、安全目标 2.1、杜绝重伤以上安全事故; 2.2、控制轻伤安全事故率在5‰以内; 2.3、实现“五无”:无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾; 2.4、按国家建设部颁发“一标三规范”达标。 3、环境保护和文明施工目标

相关文档