文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 筏板基础大体积混凝土施工方案

筏板基础大体积混凝土施工方案

筏板基础大体积混凝土施工方案
筏板基础大体积混凝土施工方案

新乡碧桂园水岸印象一标段筏板基础大体积混凝土施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

湖北高企达建设有限公司

年月日

目录

第一节工程概况 (1)

第二节编制依据 (1)

第三节总体施工方案 (1)

一、施工部署 (2)

二、施工准备 (2)

第四节施工方法 (4)

一、混凝土材料的选用 (4)

二、混凝土供应 (5)

三、混凝土浇捣的注意事项 (5)

四、大体积混凝土温控措施 (5)

五、混凝土的泌水处理 (9)

六、施工缝的处理方法 (9)

七、混凝土的养护 (10)

第五节产品保护措施 (11)

第六节质量保证措施…………………………………………………… .11 第七节安全文明生产措施………………………………………………… .12

第一节、工程概况

工程名称:新乡碧桂园水岸印象项目一标段7#、8#楼

建设单位:河南碧和置业有限公司

监理单位:河南天正建筑工程咨询管理有限公司,

施工单位:湖北高企达建设有限公司。

本工程位于滨湖大道以南,汉江路以北;107国道以东,华山路以西;共19个单位工程,1#~8#楼为A区、9#~21#楼为B区;总建筑面积约为12.85万平方米。

本工程基础采用C30、P6抗渗混凝土。由于筏板基础厚度及面积均较大,为保证其施工质量,需对筏板的混凝土材料、混凝土配合比、混凝土浇捣、混凝土养护等工序作出适当部署,要处理好混凝土浇筑时产生的水化热对混凝土结构自身的影响。

第二节、编制依据

1、设计图纸

2、施工组织设计

3、设计交底及图纸会审答疑

4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版)

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-2011

《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003

《砼膨胀剂》JC476-2001

第三节、总体施工方案

一、施工部署

本工程筏板基础混凝土量大、质量要求高。为此,必须投入大量的人力、物力,以合理的施工工艺和足够的机具设备,确保筏板基础混凝土浇捣施工的顺利进行,保证工程质量。

施工按以下总体安排:筏板基础外周采用砖模支撑+木方顶撑。筏板混凝土终凝后在筏板表面进行定时浇水养护, 筏板内集水坑、电梯基坑及后浇带采用灌满水保温(坑内侧模板不拆除)。在施工过程中,钢筋工、模板工等工种均派人员跟进,随时处理突发事件。

二、施工准备

(一)材料、设备准备

1、材料

本工程采用商品混凝土,施工前与混凝土供应商做好交底,要求其做好砼供应的计划,保证基础筏板混凝土的连续性。

2、施工机械设备

塔吊:2台, 塑料薄膜:6000m2

汽车泵:2台, 电子测温仪: 2个

振动棒:12支(其中6支备用)温度计: 2个

抽水泵:4台(软泵管)

照明器具等其他设备一批

项目部尚需与混凝土搅拌站做好沟通,要求搅拌站准备一台泵车作备用。当现场混凝土泵车出现故障,预计不能及时修复时,项目部应立即要求搅拌站派泵车到场浇筑混凝土。

(二)、技术准备

1、对施工人员进行了针对性的技术交底,明确筏板基础混凝土浇捣的顺序及技术重点。

2、为保证浇捣的连续性,商砼站特派泵机修理工程师驻现场,遇到问题马上解决,以免影响混凝土的浇捣。

3、检查各相关工种是否已完成:如钢筋绑扎、机械连接、通风、消防、水电等的管线预埋等是否已按图完成。

(三)、劳动力准备

筏板基础底板混凝土浇捣施工人员计划表

工种人数备注

施工管理人员 8 控制标高、试块、调度砼工 16 浇筑、压光

钢筋工 4 看筋

木工 4 看模

机修工 2 维修泵车

电工 2 现场临电

杂工 3

混凝土泵司机 2

合计 37

注:筏板基础施工期间,尚需安排1名施工员进行边坡监测

第四节、施工方法

一、混凝土材料的选用

筏板基础砼体积大,应控制水泥水化热影响,防止砼产生裂缝。因此,要求搅拌站给予配合。砼配合比设计必须满足以下条件: 1)水泥:因水泥在水化过程中产生大量的水化热,水泥用量的多少直接影响砼内的温度变化,每立方米混凝土水泥用量,每增减10kg,其水化热将使混凝土的温度相应升降约1℃,因此必须控制好水泥用量,降低水化热。应优先选用较低水化热的水泥品种(如火山灰水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等),水泥用量控制在400kg/m3以下,水灰比应小于0.6。坍落度要求140~180mm。

2)粗骨料碎石:尽量选用粒径大,级配良好的粗骨料,严禁采用石屑作骨料。选用碎石粒径10~30mm为主的混凝土,含泥量少于1%。

3)细骨料砂:细度模量2.6~3.0,含泥量少于3%。

4)适当延长混凝土终凝时间,混凝土终凝时间不得少于8小时。

5)为推迟水化热的峰值期、减低水化热及延长凝结时间,适于泵送砼要求掺缓凝外加剂和高效减水剂。为减少水泥量,可掺加适量的粉煤灰。

6)掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。

混凝土应事先会同搅拌站进行试配,在相关性能参数满足要求时方可。另在施工过程中应根据现场实际情况作必要的调整。

二、混凝土供应

本工程混凝土浇筑量较大,现采用汽车泵输送混凝土。而本工程的混凝土采用商品混凝土,配合比由混凝土搅拌站提供,并要求保证混凝土的质量及供应量。本工程的地下室筏板与外墙有防渗要求,故混凝土要按设计要求添加外加剂,并在浇捣时注意加强振捣工作,保证混凝土的密实度。

每车砼进场后,先核对送货单及任务单上的强度等级、抗渗等级是否与设计要求相符,然后检测每车砼的坍落度(14~18cm之间),满足要求后方可使用,不合格的坚决作退货处理。

三、混凝土浇捣的注意事项

筏板及壁墙混凝土必须连续浇捣,不得留施工缝。为控制混凝土在初凝时间内连续浇捣,混凝土要加缓凝剂,初凝时间控制在3小时左右。因为筏板及壁墙有防水的要求,必须加强振捣工作,保证混凝土的密实度。

施工中要注意以下事项:

(1)砼浇捣前,先派人浇水,将砖台模浇水湿透。重复检查钢筋安装的正确性,并架设安装好砼泵管。对每个测温孔进行密封,防止浇筑砼时砂浆流入测温管内发生堵塞。同时对测温管严加保护,防止破坏,以确保测温工作顺利进行。

(2)砼泵送前,泵机操作员要详细检查泵的电源、电路、油路、油管等机件设备是否安全、有效,并试运转合格。

(3)砼搅拌运输车出料前,应高速转动筒轴1min后再反转出料。出料时如果发现砼拌和物有异常现象,应立即停止出料。

(4)落料高度不得大于2m。

(5)严禁靠近支撑,防止泵管脉冲振倒支架。

(6)预先加固砖模,确保砖模支撑的安全。

(7)加强砼各环节管理,现场严禁加水,禁止将砂浆打入筏板内。残存的砼,不准放入新浇筑的砼中,做到坍落度波动范围少于2cm。

(8)建议商混站可掺入缓凝剂,适当延长初凝时间。

(9)商品砼浇筑前应每车测定坍落度,看是否符合规定要求。

(10)砼浇筑完毕后或中途停止浇灌时,清洗的渣水不得冲向筏板、侧板模板上,防止造成筏板底部、侧面处夹砂、夹渣。

四、大体积混凝土温度控制技术

(1)、混凝土内部最高温升的理论计算

根据精确度要求,在混凝土内部最高温升值计算中只考虑单位胶凝

材料用量和混凝土入模温度两个主要因素,而忽略其他次要因素。根据所掌握的混凝土配合比,计算的大体积混凝土水化热所产生内部内最高温升值、各龄期的温升、非标准状态下混凝土任意龄期(d)的收缩变形值、各龄期混凝土的收缩当量温差、各龄期的混凝土的弹性模量,继而算出各龄期混凝土的温度应力值,将其与相同龄期的混凝土的抗拉强度相比,如果f t /б﹙t ﹚≥1.15,则混凝土不会出现裂缝,如不符合,则应采取

相应的保温保湿措施,以确保大体积混凝土的质量安全。 混凝土浇筑后,根据实测温度值和绘制的温度升降曲线,分别计算各降温阶段产生的混凝土温度收缩拉应力,其累计总拉应力值应不超过同龄期混凝土的抗拉强度,则表示所采取的各技术措施能有效地控制预防裂缝的出现,不致于引起基础出现贯穿裂缝,如超过该阶段的混凝土抗拉强度,则应采取加强保温保湿,使混凝土缓慢降温和收缩,提高该龄期混凝土的抗拉强度、弹性模量和发挥徐变特性等,以控制裂缝的出现。 T = max m Q c c ρ (公式一) T = (1-e )(t)-mt m Q c c ρ

(公式二) 式中:T max ——混凝土最大水化热绝热温升值(℃);

T (t) ——龄期t 的混凝土水化热绝热温升值

m c ——每平方米混凝土的水泥用量(kg/m 3),为356kg/m 3

Q ——每千克水泥的水化热量,使用中低水化热的42.5矿渣硅酸盐水泥,其28天水化热为334KJ/kg

c ——混凝土的比热容,在0.84~1.05kJ/kg ·℃之间,一般取0.96kJ/kg ·℃;

ρ——混凝土的质量密度,取2400 kg/m 3;

t ——混凝土的龄期(d );

m ——与水泥品种比表面、浇捣时温度有关的经验系数,一般取0.2~0.4,本例取0.3;

e ——常数,为2.718。

εy(t)= ε0y (1-e -0.01t )M 1M 2M 3…M n (公式三)

式中:

εy(t)——非标准状态下混凝土任意龄期(d)的收缩变形值;

ε0

y ——标准状态下的最终收缩值(即极限收缩值),取3.24×10-4;

e ——常数,为2.718;

t ——混凝土浇筑后至计算时的天数(d);

M 1、M 2、M 3……M 10——考虑各种非标准条件的修正系数

E (t)=E c (1-e -0.09t ) εαy(t)

T =-y(t)(公式四) δ=- S R (t)E T 1-(t)αΔυ(公式五)

()()()t i t i n i

n t i S T E 2L cosh 111????????

???????---=∑=T βυασ (公式六) (2)、养护保温计算

大体积混凝土的养护,其主要作用是为了保温和保湿,尽可能控制混凝土的内外温差,防止大体积混凝土出现贯穿性裂缝。为便于施工和提高养护效率,采用1层塑料薄膜加2~3层麻袋的复合养护方法。塑料薄膜的密封性能改变了麻袋易于通风透气的问题。

筏板基础(大体积)混凝土施工方案

大石坝国有工矿棚户区改造项目 二标段 高层住宅筏板基础(大体积)混凝土 施工方案 审批: 审核: 编制: 云南建投第六工程有限公司 二0一三年十月 目录 1.编制依据 (2) 2.概况 (2) 3.施工安排 (4) 3.1施工管理目标 (4) 3.2施工管理组织机构 (5) 3.3施工顺序及施工区段的划分 (5) 3.4本分项工程施工的重点及难点 (6) 3.5新技术推广应用 (7) 4.施工进度计划 (7) 5.施工准备 (8) 5.1技术准备 (8) 5.2现场准备 (9) 5.3材料准备 (10)

5.4劳动力准备 (10) 6.施工方法及工艺要求 (10) 6.1原材料优选、原材料进厂检验 (10) 6.2配合比设计 (11) 6.3制备运输 (11) 6.4混凝土主要施工设备和现场总平面布置 (12) 6.5大体积混凝土浇筑工艺(整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑)、振捣.. 13 6.6取样与试件留置 (15) 6.7混凝土养护(保温和保湿养护) (16) 6.8温控施工的现场监测与试验(温控监测设备和测试布置图) (17) 6.9施工缝以及后浇带处理措施 (17) 6.10特殊气候条件下的施工 (18) 7.质量管理计划 (18) 7.1大体积混凝土结构质量保证措施 (18) 7.2成品保护 (19) 8.安全、环保、文明施工 (20) 8.1组织管理措施 (20) 8.2浇灌运输道搭设、输送机具及泵管的安全措施 (20) 8.3模板及支架检查 (21) 8.4临时用电安全措施 (21) 8.5混凝土机具使用安全措施 (22) 9.文明施工措施 (23) 9.1噪音控制 (23) 9.2扬尘控制 (23) 9.3污水排放 (24)

基础筏板混凝土浇筑施工方案

基础筏板混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 本工程采用梁板式筏基,基底标高为-4.0m,基础底板和地梁均为700mm厚,砼为C35砼,采用商品砼,其配合比由商品砼站试验室出具。 本工程为剪力墙结构,轴线长为30.4m,轴线宽为13.4m,依据图纸设计基础筏板砼约为270m3,砼量较大。根据砼数量及外围环境,我们准备1台汽车泵浇筑,由东向西分段分层浇筑,每台泵车按每个小时浇筑35m3,浇筑基础筏板砼预计8小时浇完。二、施工准备 (一)技术准备 该工程混凝土方量较大,要求连续浇筑,不允许有裂纹出现,温度裂缝是最主要的裂纹原因。降低混凝土水化热,克服混凝土内部与外表面的温差引起的裂纹是关键。1、配合比设计 按优化配合比的原则,选用普通硅酸盐水泥严格控制水灰比,掺进适当的粉煤灰,改善混凝土的粘塑性,又可减少水泥用量,同时降低水化热。掺减水剂可延迟水化热释放速度使峰值有所降低,使砼缓凝,避免施工冷缝,提高工作性和流动性。掺膨胀剂可以抵抗砼收缩产生的应力,避免裂纹的产生,采用自然连续级配的粗骨料,减少水泥的用量,降低水化热。 2、原材料

(1)水泥:采用42.5普通硅酸盐水泥。 (2)掺合料:采用本地红二电厂生产的一级粉煤灰。 (3)按设计要求掺加抗裂防水剂。 (4)细骨料:采用本地砂厂生产的水洗灰,含泥量不大于2%。 (5)粗骨料:采用本地砂厂生产的0.5-4cm的天然连续级配的卵石。 (二)现场准备 1、机械准备:砼汽车泵1台,另备用1台。砼搅拌站运输车10辆,保证混凝土不间断的供应,插入式振动器8根。 2、人员准备:振动棒手4人,负责摊铺、刮平、抹压12人,电工2人以保证基坑内机械用电及照明用电。 3、道路情况:道路顺平、通畅,保证车辆进出、扭转方便,并设专人指挥交通。 4、输电线路及照明:线路架设合理、安全,便于使用,功率负荷满足施工需要。除布置固定的照明灯具外,并配备2个可移动的工作灯。 5、防护用具:所有参加砼浇筑人员均配备胶鞋、手套、铁锹、铁扒子、安全帽等施工及防护用具。 6、验收手续:砼浇筑施工前应确认经甲方及监理验收合格,并履行签字认可手续。 三、施工方案

基础筏板大体积混凝土施工测温方案

一、混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯·南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2㎡。 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260m3,强度等级为C35P6。 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1)混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2)浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3)浇注能力:拖式泵正常浇注能力30m3/h,共计42h。两台泵车,预计36小时完成。

(4)浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度≤500mm;保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方针。 坍落度为140—160mm的混凝土最大斜面宽度约7m,混凝土量约80m3,可在3小时内完成,小于缓凝时间4—6小时,满足不出现冷缝的施工要求。(5)工艺流程 3、人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班12小时。 (1)成立临时协调小组:其中,总协调1人,组长1×2=2人,调度1×2=2人,要求小组人员有独立作业能力。 (2)主要作业人员:振捣手4×2=8人,找平、覆膜等6×2=12人。拖式泵管拆装6人,机械修理1×2=2人,泵车操作1×2=2人,电工1×2=2人,辅助作业人员若干。 4、操作方法: (1)根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置三个振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2)振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝前进行。 (3)振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程包含八幢房屋及地下室车库,总建筑面积118711.72m2。建筑层数:5#楼地上层数8+1,地下1层;6#楼地上层数10+1,地下层数2层;7#楼地上层数17,地下层数2层;8#楼地上层数4,地下层数2层;9#——12#楼地上层数20,地下层数2层;框架、剪力墙结构。结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 二、基础设计 1.根据依据业主提供的由由四川省蜀通岩土工程公司2010年5月编制的《阳城实业光华项目岩土工程勘察报告》。进行基础设计岩土工程勘察报告: 本工程场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。本工程场地内地质层详勘察报告。 2.根据岩土工程勘察报告,场地土地下水按环境类型,地层渗透性对混凝土及钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀 性。 3. 根据岩土工程勘察报告及上部结构形式,主楼用筏板基础,板面标高及厚度详基础图;纯地下车库部分采用独立柱基加防水板。基础持力层为稍密~密实卵石 层,承载力特征值为 320KPa.在部分地段基础底面下分布有一定厚度杂填土、细砂或者松散卵石层,不能满足设计要求需作处理;具体处理方法待地基验槽后再定。 4.抗浮设计水位标高为511.00m。地下室采用抗浮锚杆加回填土压重抗浮.施工时应采取有效的降水措施,并待主楼施工完及地下室底板,顶板回填后,待地下室的后浇带封闭后才能停止降水;地下室底板回填填料容重应不小于20KN/m 3 5. (a).基坑开挖时,应采取排水及基坑支护措施,防止地表水进入基坑,保证基坑施工安全,并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响。 (b). 采取机械开挖时,应保护坑底土不受扰动,并在基底设计标高以上保留300mm厚原土层用人工挖除。基坑不得积水,经验收合格后应立即施工基础垫层。 (c). 基础上插筋的直径.数量和位置必须与柱图仔细核对并固定,经验收合格后方可浇砼。 (d). 基础施工时若发现地基实际情况与设计要求不符时须通知有关单位共同研究处

筏板大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土浇筑方案 一、工程概况 曹县亿联世家8#楼主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.3 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为850m3,混凝土强度等级c35p6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 三、混凝土浇筑 (一)浇注方法 本工程地下室筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,采用泵送商品混凝土,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面浇筑间隔时间不得大

于8h,小于混凝土的初凝时间。 1、在底板混凝土浇筑过程中,我们将采取“分区定点,一个坡度、分层浇筑、循序推进、逐步到顶”的方法。即混凝土从一端向另一端,以同一坡度一次到顶向前连续浇筑。 采取合理的分层浇筑方式,每层厚度约650mm,并任其斜向流动,层层推移,必须保证第一层混凝土初凝前进行第二层混凝土浇筑。 2、混凝土采用机械振捣棒振捣。振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”,上下抽动,均匀振捣,插点要均匀排列,插点采用并列式和交错式均可;插点间距为300~400mm ,插入到下层尚未初凝的混凝土中约50~100mm,振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。每一振点的振捣延续时间25s,使混凝土表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。为使混凝土振捣密实,每台混凝土泵出料口配备4 台振捣棒(3 台工作,1 台备用),分三道布置。第一道布置在出料点,使混凝土形成自然流淌坡度,第二道布置在坡脚处,确保混凝土下部密实,第三道布置在斜面中部,在斜面上各点要严格控制振捣时间、移动距离和插入深度。 3、浇筑混凝土时先化分浇筑区域,每台泵车负责本区域的混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到浇筑厚度,混凝土形成扇形向前推进,然后在坡面上继续浇筑,循序推进。这种自然流淌形成斜坡混凝土的浇筑方法能较好地适应泵送工艺,避免泵管经常拆除冲洗和接长,提高泵送效率,简化混凝土的泌水处

筏板基础基础施工方案(最新整理)

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编??? 制:黄正传 审??? 核:崔盛庆 日??? 期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版) 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米,20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米,21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 2)建筑物坐标点定位采用全站仪进行;

筏板基础大体积砼浇筑方案设计

力上桃花源A、B区(10#~16#楼)及车库工程混凝土工程施工方案 编制人: 审核人: 审批: 市常青建筑安装工程力上桃花源项目部

1、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 1.2 《普通混凝土设计规程》(JGJ 55-95)。 1.3 工程施工图 1.4 力上桃花源施工组织设计 1.5 《高层建筑施工手册》(第二版)。 1.6 《建筑施工手册》(第四版) 1.7 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 力上桃花源工程10#~16#楼工程基础为筏板基础, 混凝土为C35,抗渗等级均为P6。筏板厚除12#楼为1000mm外,其它均为1100mm厚,单栋楼混凝土总方量约475~950m3,属大体积混凝土,施工要求混凝土一次浇筑完毕,以保证筏板的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。施工时间为八月,底板混凝土厚,强度等级高,又在炎热季节施工,无疑增加了施工难度。施工过程中要采取部降温、外部保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大的温度应力。 控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土部和表面温差。本工程大体积混凝土采用低水化热42.5级矿渣硅酸盐水泥,并掺加二级粉煤灰,在保证混凝土强度的前提下,减少水泥用量,降低水泥的水化热。 组织本次大体积基础底板混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土汽车泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土每小时浇筑量达到60~70m3,475m3混凝土在9个小时连续作业,950m3混凝土在15个小时浇筑完成。 3、施工部署 3.1劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑475m3混凝土时配备一个浇筑小组,浇筑950m3时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 具体人员配备表3-1

筏板基础混凝土施工方案(大体积混凝土)

筏板基础混凝土施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: 监理审批: 代建单位审批: 保障性住房项目总承包工程二标段项目部 二○一一年二月十九日

目录 第一章大体积混凝土施工概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.1.1总体概况 (1) 1.1.2 筏板概况 (2) 1.2现场分析 (2) 第二章混凝土配合比设计 (2) 2.1设计要求 (2) 2.2混凝土配合比控制 (2) 2.2.1水灰比的选择: (2) 2.2.2砂率的选择: (2) 2.2.3 水泥的选择: (3) 2.2.4骨料的选择: (3) 2.2.5 外加剂的选择: (3) 2.2.6 掺合料的选择: (3) 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制 (3) 3.1施工前的资料准备 (3) 3.2混凝土的运输 (3) 3.3混凝土输送泵管架立要求 (4) 第四章筏板混凝土浇灌安排 (4) 4.1机械安排 (4) 4.2浇灌布置及线路安排 (4) 4.3混凝土施工的有关技术措施 (4) 第五章混凝土测温及养护 (5) 5.1混凝土测温 (5) 5.2混凝土温控的应急措施 (6) 5.3养护 (7) 第六章安全保证措施 (7) 第七章、文明施工措施 (8) 附图一: (9) 附图二: (10) 附图三: (10) 附表一: (11)

保障性住房项目总承包工程二标段 筏板基础混凝土施工方案 第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于深圳市宝安区龙华镇,地块被周边四条道路所包围,分别是玉龙路、白龙路、金龙路、八宝街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为深圳市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

基础筏板大体积混凝土浇筑方案

混凝土强度等级见下表: 混凝土强度等级 施工部署 本工程现场不设搅拌站,混凝土均采用商品混凝土,选择距施工现场近的有实力的搅拌站,保证工程混凝土供应。本工程分三个施工段。主要采用地泵浇筑,汽车泵配合。

(1)混凝土浇筑以前,应做好钢筋、模板的检查与验收工作,并将整理好的各项技术资料上报监理工程师进行验收,合格后方可进行下道工序。 (2)将基础工作面内的杂物清理干净。

(3)仔细校正钢筋的位置、保护层的厚度以及模板等,必要时用铁丝、钢筋、架管等加以固定。 (4)用钢管、脚手板在筏板基础上空架设马道,以便于施工时站立,同时可防止作业时踩踏钢筋、模板。 (5)提前通知混凝土搅拌站,所需的各种混凝土标号及准确的供应方量,以便于其做好准备工作。施工前要求混凝土搅拌站及时、充分的作准备:材料部门应确保水泥、砂、石等其它附加材料的供应。基础混凝土将采用同一品种水泥、掺合料、外加剂和同一配比,严禁中间作调换。 (6)要求商品混凝土搅拌站对所有材料定期、定量进行检验。试验结果(含配合比和开盘鉴定)在进行混凝土浇筑时,提前4~8小时交我施工单位并报监理审查。 (7)为确保混凝土的质量,由施工单位、监理单位共同对搅拌站的材料等进行现场检查。 (8)施工前,由施工员进行详细的书面技术交底。 (9)后浇带两侧使用双层钢丝网和木板材固定牢固,保证不位移,从而保证后浇带位置不动。 (10)搭设泵管专用架设通道,通道支撑不得与模板支撑连在一起,以免造成模板位移。 (11)混凝土泵送施工时,必须规定联络信号,并配备对讲机等通讯设施;混凝土泵送现场、混凝土罐车与搅拌站之间必须随时保持联络,不得中断。 (12)提前与施工现场供电部门做好联系,保证施工时间段内不停电。 (13)现场准备一台崭新HBT60混凝土输送泵进行水平运输,保证混凝土浇筑的正常进行。 (14)建立健全基础大体积防水混凝土浇筑质量管理领导小组,做到责任到人,分工明确。 三.施工准备 1、组织机构及岗位职责 a. 成立基础大体积混凝土工程施工指挥小组 b. 岗位职责: 生产经理:负责混凝土工程全面管理工作。 技术负责人:负责混凝土工程技术管理工作及方案、相应纠正措施的审批。

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

筏板基础大体积混凝土降温施工

筏板基础大体积混凝土浇筑降温施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程3#主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为3400m3 ,混凝土强度等级C30;挡水板和挡土墙砼为C30.P6。外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工

过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10m—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不大于1%,细骨料的含泥量不大于3%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下:细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% . 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及高强聚丙烯抗裂纤维。 5、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1、混凝土施工 本工程主楼筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,我们采用商品混凝土,两台汽车泵输送浇筑,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面的浇注间隔时间不大于2h,小于混凝土的终凝时间,施工过程中,不得因人员、机械等原因停止施工或在砼终凝前再次留施工缝。要求施工班组准备两组人员,结合现场具体浇筑实

筏板基础大体积砼施工方案

1、编制依据及编制说明 1.1编制依据: 1.1.1结构施工图及设计总说明 1.1.2国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 1.1.3国家强制性标准、施工验收规范、规程 1.1.4工艺标准及操作规程 1.1.5建筑施工手册第四版 1.2编制说明 1.2.1本大体积混凝土施工方案的编制对象仅为筏板基础部分。 1.2.2由于本筏板基础属大体积砼结构,施工期正处于8月温度较高,有利于筏板大体积混凝土施工。如何控制好筏板砼在水化发热过程中内外温差不大于25℃,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,是筏板基础施工的重点之一。 2、工程概况 2.1、建筑设计概况 工程名称:大唐凤凰城1#地块8#楼 工程地点:宣城市环城北路与别士桥路交口 建设单位:宣城市大唐万安置业有限公司 设计单位:中鼎纪元(北京)国际工程设计有限公司 监理单位:上海百通项目管理咨询有限公司 总承包单位:安徽省新世纪建筑工程有限公司 大唐凤凰城1#地块8#楼总建筑面积15638.3m2。为一类高层住宅。地下一层、地上33层,建筑高度98.9m。 工程结构类型为剪力墙结构。建筑结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑抗震设防类别不低于丙类。结构抗震等级为三级,抗震设防类别为丙类,建筑物 结构安全等级为二级。 基础结构形式:8号楼采用筏板基础,板厚1800mm,通长配筋为双层双向C25@150;基 础持力层均为中风化泥质砂岩,其地基承载力特征值fak不小于550Kpa。基础与抗水底板 下均设100mm厚C15混凝土垫层,每边外扩300mm。基础受力钢筋混凝土保护层厚度为50mm, 侧壁和抗水板钢筋混凝土保护层厚度为50mm。 本工程钢筋级别为HPB300(A ),HRB400级(C)。其中吊钩采用HPB300钢筋,不得采用

大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通 大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。

筏板基础基础施工方案

目录 令狐采学 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工工艺流程3 4.主要分项工程施工方案4 4.1测量定位放线4 4.2基槽开挖4 4.3地基钎探4 4.4地基处理5 4.5模板工程5 4.5.1材料选择5 4.5.2模板安装6 4.5.3模板拆除8

4.6钢筋工程8 4.6.1钢筋加工制作8 4.6.2钢筋绑扎9 4.6.3钢筋连接13 4.7混凝土工程14 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》版; 3.《09G1012》图集; 4.《09G1013》图集; 5.《06G1011》图集; 6.《03G1011》图集; 7.《04G1013》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ79; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为26.85*25.94m。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。

3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进

筏板基础大体积混凝土施工方案52343

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、施工部署 (2) 第三章、施工准备 (3) 第四章、施工现场要求 (5) 第五章、外协工作要求 (8) 第六章、混凝土搅拌 (8) 第七章、混凝土浇捣 (8) 第八章、大体积混凝土的养护 (11) 第九章、底板混凝土的温度监测 (11) 第十章、安全文明生产措施 (12) 第十一章、附图及附表 (13)

第一章、工程概况 xxx工程的基础为筏板基础+下沉式独立柱基+抗浮桩。基础垫层砼为C15、基础筏板砼为C40、地下室墙柱砼为C50,基础筏板砼的抗渗等级为P10(埋深深度>20m)、地下外墙砼的抗渗等级为P8(埋深深度>10m)、P6(埋深深度≤10m),基础筏板厚度分别是:1500mm(xxx栋)、800mm(xxx栋),xxx栋筏板砼方量:xxxm3、xxx基础筏板砼方量:xxxm 3、xx栋砼方量是:xxx m3、砼采用商品砼,经考察决定使用青河砼公司的商品砼,由砼搅拌站直接运输到施工现场。由于筏板基础厚度及面积均较大,为保证其施工质量,需对筏板的混凝土材料、混凝土配合比、混凝土浇捣、混凝土养护等工序作出适当部署,特别要处理好混凝土浇筑、硬化过程中产生的水化热对混凝土结构的不利影响。 第二章、施工部署 由于本工程工期相当紧张,而砼工程又是结构施工中保证工程质量、加快施工进度的养分关键工序。而基础底板大体积砼是砼工程中关键分项。 1.施工流水段的划分 以后浇带为界限 2.施工组织 筏板混凝土施工按照筏板混凝土连续浇捣的施工原则,每天两班考虑,每班工作时间为12小时,以减少倒班时间及次数。具体安排如下表(不包括搅拌站人员及混凝土运输人员) 塔吊、混凝土泵车等大型设备设专人指挥操作。按照实际施工作业段合理布置材料和机具。 混凝土浇捣期间,由项目主要领导统一指挥和协调。项目部及有关人员按排班情况专人轮流值班。混凝土浇捣期间现场与搅拌站密切联系,随时沟通信息、协调浇捣、运输和供料等情况。 根据劳动力安排计划,管理人员按每班二十四小时倒班,劳务作业层按每班十二小时倒班。每一班次作业人员不可避免的中间停歇时间(如吃饭等)应相互错开,由值班施工负责人安排就餐次序,未经安排,不得擅自将混凝土施工停顿。 a、砼浇注时间安排:基础底板根据后浇带划分分段浇筑,依据工程进度 安排确定砼浇筑时间,每次砼浇筑应连续进行一次成型。 b、为了防止砼浇筑产生冷缝,用两台汽车泵配合施工,并组织两班施工

筏板基础施工方案

金鼎花园 A 区筏板基础施工方案 (4-1轴?4-28轴) (1 )基础结构设计概况 4-1 轴?4-28 轴为筏板基础。 (2)施工条件概况 本工程工程钢筋及混凝土体量大、质量要求高,工期非常紧张且场地狭小。为了保证基础有充裕的时间施工,保证按期完成施工任务,应该综合考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务、资源、时间、空间的总体布局。 (3)工艺流程及流水施工组织 配合基槽基坑的土方开挖、清理f设置降水点(井)—土方(基坑)夯实—基础砼垫层—砌砖胎模—设置排水沟、集水坑—底板素砼垫层f找平层f结构外防水层f作细石砼保护层f独立基础、筏板基础、框架柱钢筋绑扎、定位—基础梁、底板、剪力墙钢筋绑扎定位—模板支撑(预埋件、预留洞)—止水带钢板安装、焊接—底板、基础梁、剪力墙-4 . 85m以下(地下室底板上300)的砼浇筑

基础工程的施工流程图 基础放线 V ir 独立基础、筏板基础开挖 地下室开挖 1 1 (4)主要分项工程施工方法 1.施工测量(详工程测量、放线 方案) 2 .土方工程采用机械开挖与人工 修槽相结合的方法,在开挖的过程中严 临时輕制桩 柱基础开整坑 临时控制桩示頁图

格控制,不得超挖,不得欠挖。在槽外侧围以土堆并开挖水沟,防止地面水流入。 3.垫层及防水施工 本工程在机械挖土的同时,增加人力进行基坑、基槽的土方清理转运,从(28) 轴至(1) 轴边清土边施工垫层,垫层砼标号为C15,厚度100mm当每一个部位土方清理完毕后迅速浇筑该部分垫层砼,垫层施工完后进行防水施工。 4.钢筋工程施工方案 ( 1 )钢筋加工 a.钢筋进场时,材料验收员应分批验收。外观检查时,要求该批钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠。外观验收合格后,应对每批钢筋抽样送国家建设工程质量检验一级试验室进行力学性能试验,抽样方法和质量标准应符合《砼结构工程施工质量验收规范》(GB5020—2002)标准规定。然后填写申报表及相关资料,报监理认可后才能进行加工和用于工程上。其它材料也应按上述程序进行验收。 b.钢筋配料相关人员必须熟悉工程图纸,全面了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定。根据钢筋订单和配筋图,绘制所需钢筋简图并编号,正确计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,送加工部门。 c.钢筋调直与下料操作前应仔细检查钢筋调直机运转是否正常,调直模和传送压辊偏移量和压紧程度是否符合要求。经检查合格后,方可进入工作。钢筋下料采用钢筋切断机,合理下料,减少损耗。下料时采用长尺量料,标刻度线等措施,尽量降低量料累计误差。 d.按弯曲尺寸用石笔在弯曲点准确划线,起点根据划线从中间向两端或

大体积筏板混凝土施工方案

淄博高新区医药创新中心大体积筏板基础混凝土 施工方案 工程名称:淄博高新区医药创新中心 施工单位:山东天齐置业集团股份有限公司 编制人: 编制时间: 2015-5-4

目录 目录 (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、总体施工方案 (3) 四、施工工艺 (4) 五、施工方法 (4) 六、大体积混凝土的温度监测与控制措施 (5) 七、混凝土的养护 (8) 八、质量保证措施 (8) 九、安全文明生产措施 (9)

一、编制依据 (1)《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009) (2)(2)《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) (3)(3)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB 50204-2002)2011年版 (4)(4)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-2011) (5)(5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)(6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) (7)(7)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) (8)(8)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) (9)(9)《混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) (10)(10)《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003) (11)(11)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) (12)(12)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) (13)淄博高新区创新医药中心图纸 二、工程概况 1、拟建淄博高新区医药创新中心(A、B、C、D座),位于淄博市张店区鲁泰大道与世纪路交叉口东北角,地理位置优越,交通便利。该工程,各建筑物的概况见下表。

相关文档