空气调节的任务就是在任何自然环境下,将室内空气控制在一定温度、湿度、气流速度以及洁净度。

本次设计的建筑物为成都市某商场三层建筑,设计主要是对第三层进行计算,本层建筑面积为 1550.22m2。此设计中主要考虑到商场为空间比较的大的建筑,有空调处理机房所以采用集中式、全空气空调系统,又考虑需满足卫生条件的要求所以采用一次回风空调系统。根据商场实际情况,此设计中采用的气流组织形式为顶送下回,风口采用方形散流器。

送风过程中,因为风速过大会产生噪音,所以在选择风管的时候要根据风量的大小假定合理的流速从而确定合理的管道尺寸。同时对防火排烟问题也做了考虑,在风机出入口设置调节阀和防火阀,对各管段和设备进行减震和防腐设计。

1设计材料准备 (1)

1.1原始材料 (1)

1.2室内外空气设计参数 (1)

2空调冷湿负荷计算 (2)

2.1空调冷负荷计算 (2)

2.1.1建筑维护结构的传热计算 (2)

2.1.2外窗传热冷负荷计算 (2)

2.1.3工艺设备的散热计算 (3)

2.1.4人体散热计算 (5)

2.1.5照明散热计算 (6)

2.2空调湿负荷计算 (6)

2.3空调负荷参数总表 (6)

3空气调节的设计方案 (7)

3.1风机盘管+新风系统 (7)

3.2全空气系统的空气调节处理过程设计计算 (8)

4空调设计过程的设计与计算 (8)

5空气处理设备的选择 (9)

6房间气流组织的设计 (10)

7风管系统的水力计算 (11)

7.1风道水力计算的步骤 (11)

7.2水利计算总表 (11)

8机房的布置 (12)

9空调系统消声减震的设计 (12)

10空调系统防排烟设计 (13)

11空调系统的控制与检测 (13)

12空调系统全年运行调节工况的分析 (14)

设计总结

参考文献

1设计材料准备

1.1原始材料

(1)工程地点:四川省成都市

(2)建筑资料:

a 围护结构:

外窗—单框双玻塑钢窗,普通玻璃,传热系数2.7 W/m2.℃;

外窗高度1.8m,宽度详见图纸,窗内采用淡蓝色窗

帘,无外遮阳设施;

外墙—Ⅱ型传热系数为0.45 W/m2℃

屋面(非上人屋面)—Ⅱ型屋顶传热系数为0. 42 W/m2℃ ;

结构—框架结构

楼板厚:0.20m;

b 建筑图纸:各层建筑平面图、立面图,剖面图

(3)设计范围:

空调工程设计,空调系统仅夏季制冷用,冬季不用。卧室、餐厅、客厅均设置空调,卫生间、楼梯间等可不设置。

(4)气象资料:

根据设计地区按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—2001)确定;

(5)空调设计运行时间为24小时;

(6)动力资料:

空调冷热源均来自该宾馆地下二层的制冷机房内(制冷机房不再本次设计范围之内),制冷机房提供7/12℃冷冻水。

1.2室内外空气设计参数

(1)室外空气参数

台站位置夏季

北纬东经海拔室外计算温

空调日平均

湿球温度

平均风速

30°04′104°01′583.23m 31.60℃28.8℃ 1.1m/s (2)室内设计参数

商场夏季室内温度一般为27℃,相对湿度60%。

2空调冷湿负荷计算

2.1空调冷负荷计算

本设计采用冷负荷系数法计算围护结构的冷负荷,通过室内和室外各参数来确定各项的冷负荷。

2.1.1建筑维护结构的传热计算

外墙和屋面传热形成的计算时刻冷负荷)

(W Q τ,可按下式计算: )(n t t -?+=-ξττKF Q (式2-1)

式中 K ——传热系数, (m 2·℃); F ——计算面积,m; τ——汁算时刻;

ξτ-——温度波的作用时刻。即温度波作用于围护结构外侧的时刻,

ξ

τ-t ——作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度。

?——负荷温度的地点修止值,℃; n t ——室内计算温度,℃。

当外墙、架空楼板或屋面的衰减系数2.0<β时,可近似使用日平均冷负荷场

)(W Q pj

代替各计算时刻的冷负荷τ

Q

)(n pj pj t t -?+=KF Q (式2-2)

w Q 3.1090727335.542.022.1550pj =--??=)(

式中pj t ——负荷温度的日平均值,(由于pj t 与墙体的朝向有关,为了计算方便去各朝向pj t 的平均值)

2.1.2外窗传热冷负荷计算

(1)外窗只有内遮阳设施的辐射负荷 式中

τn z d g r J X X FX Q = (式2-3)

w 3.9721249.06.044.033r =????=Q

z X ——内遮阳系数,见表2-1

τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度。

表2-1玻璃窗内遮阳系数x

(2)外窗的温差传热冷负荷

通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷)

(W Q τ可按卜式计算: )t t (n -+=δαττKF Q (式2-4)

式中τt ——计算时刻下的冷负荷温度 δ——地点修正系数 K ——窗玻璃的传热系数 α——窗框修正系数 2.1.3工艺设备的散热计算 (1)办公及电器设备的散热f

空凋以办公设备的散热量)

(W s q 可按下式计算: i a i p

1

i s q s q ,∑== (式2-5)

P ——设备的种类数;

i s ——第t 类设备的台数;

i a q ,第i 类设备的单台散热量,

遮阳设施及颜色

遮阳系数

遮阳设备及颜色 遮阳系数

布窗帘 白色

0.50 塑料活动百叶 白色 0.60 浅色 0.60 浅色 0.68 深色 0.65 灰色 0.75 半透明卷轴遮阳帘 浅色 0.30 铝活动百叶

灰白 0.60 不透明卷轴遮阳帘

白色 0.25 毛玻璃 次白 0.40 深色

0.50

窗面涂白

白色

0.60

表2-2办公设备散热量

名称及类别

单台散热量

名称及类别

单台散热量 连续工作 节能模式 连续工作 每分钟输出1页 待机状态 计算机

低安全值 55 20 打印机 小型台式 130 75 10 中安全值 65 25 台式 215 100 85 高安全值 75 30 小型办公 320 160 70 显示器

小屏幕300~380m

m 55

大型办公 550

275

125

中屏幕400~460m

m 70 0 复印机

台式

400 85 20

大屏幕480~510m

m

80 0 办公 1100 400 300

(2)电动工艺设备的散热

a.电动机和工艺设备均在空调区内的散热量 此时设备的散热量)

(W s q 可按下式计算: ηN 321s n n n q = (式2-6)

式中N 一一电动设备的总安装功率,W η一一电动机的效率,

b.只有电动机在空调区内的散热量 此时设备的散热量)

(W s q 可按下式计算: ηη)(

-=1n n n q 321s N (式2-7) (3)电热工艺设备的散热f

电热设备的散热量)

(W s q 式中、,一同时使用系数,可按下式计算: N 4321s n n n n q = (式2-8)

1n ——同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般为0.5~1.0 2n 一一安装系数。即最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9

3n ——负荷系数,

即小时平均实耗功率与最大实耗功率之比。一般取0.4~0.7 4n ——通风保温系数

N ——电热设备的总安装功率,W 。

通风保温系数 表2-3

保温情况 有拒不派风湿 无局部排风时

设备有保温

0.3~0.4

0.6~0.7

为了计算方便我们也可以使用估算法

t r n 2.1-=τNX Q (式2-9)

kw 4.4295.05.468.02.1r =???=Q

2.1.4人体散热计算

(1)人体散湿形成的潜热冷负荷

计算时刻人体散湿形成的潜热冷负荷)

(W Q τ,可按下式计算: g n D ττ?001.0= (式2-10)

式中。τn ——计算时刻空调区内的总人数,人员群集系数见表2-4; 2q ——名成年男子小时潜热散热量,见表2-5W

表2-4人员群集系数

(2)人体显热冷负荷

人体显热散热形成的计算时刻冷负荷)(W Q τ,可按一F 式计算:

T X Q -=ττ?1nq (式2-11)

24863w 0.9803880.89=???=τQ

式中 n ——计算时刻空调区内的总人数, ?——群集系数

1q ——一名成年男子小时显热散热量,见表2-5;

建筑类型

房间类型 人均面积指标

商场建筑 一般商店 3 高档商店

4

τ——计算时刻,h;

T ——人员进人空调区的时刻,h;

T -τ——从人员进入空跳区的时刻算起到计算时刻的持续时间,h

表2-5一名成年男子的散热量和散湿量

类别 室内温度(℃)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

显热)(W 1q 93

87

81

75

69

63

57

51

45

潜热

(W 2q 90 94 101 106 112 117 123 130 136

散湿)

(h g g 134 140 150 158 167 175 184 194 203

2.1.5照明散热计算

设在空调区之内的荧光灯

此种情况下的灯具散热形成的冷负荷)

(W Q τ ,可按下式计算: T NX Q -=ττn 2.1 (式2-12)

n-用时使用系数,取0.8;

N-选用时按面积来算,取20m 2/台

2.2空调湿负荷计算

人体散湿量)

(h kg τD ,可按下式计算: g n D ττ?001.0= (式2-13)

式中 ?——群集系数见表2-4;取0.89; τn ——计算时刻空调区内的总人数;388人 g ——名成年男子小时散湿量115kg/h

故 h D /kg 4011538889.0001.0=???=τ

2.3空调负荷参数总表

计算得各项冷、湿负荷如表2-6所示

表2-6各项负荷总表

项目

计算公式

数值

建筑物维护结构冷负荷

(n t t -?+=-ξττKF Q

15464.9W

外窗太阳辐射得热 τn z d g r J X X FX Q = 972.3W 工艺设备散热

t r n 2.1-=τNX Q 20152.8W

人体散热

2

q n ττ?=Q T X Q -=ττ?1nq 84863W

照明散热

T NX Q -=ττn 2.1 424000W 人体散湿

g n D ττ?001.0=

40kg/h

算得总的冷负荷Q=103.85kw 湿负荷W=40kg/h

3空气调节的设计方案

3.1风机盘管+新风系统

风机盘管+新风系统中,新风供应有方式主要有以下两种:一种是将新风直接

送入风机盘管内,被风机盘管处理后送入房间内,房间内区域温差较小,但这种方式的缺点是会造成风机盘管的噪音加大,在风机盘管未运行时新风无法送入室内;如果新风己经冷却到底于是内温度,导致风机盘管进风温度降低,从而降低了风机盘管的出力。所以这种方式不可取;另一种是将新风与风机盘管送风通过相互独立口入房间内,在风机盘管未运行时新风也能送入室内,这种系统从安装反面稍微复杂一些但避免了上述缺点,卫生条件好,应优先采用这种送风方式,具体见风系统平面图及轴测图。

从风机盘管+新风系统着手进行分析:房间的显热负荷和湿负荷(包括新风负荷)是由风机盘管与新风共同来承担,目前有三种设计方案:

(l)新风处理到低于室内的含湿量,承担室内的湿负荷。这时风机盘管只承担室内部分显热冷负荷,在干工况下运行,此时必须提高冷冻水的温度,一般在14-16℃以上,但新风系统需要温度比较低的冷冻水,因此冷冻水系统比较复杂。另外,盘管在干工况下运行,其制冷能力大约只有原来标准工况((7℃冷冻水)的60%以下,虽然风机盘管负荷减少了,但所选用的风机盘管规格并不能减少,而这时新风系统的冷却设备因负荷增加而需要加大规格。

(2)根据室内的冷负荷、湿负荷和风机盘管的热湿比确定新风的处理状态点。设室内的全热冷负荷为和湿负荷为,新风量为,室内状态点为比焙,含湿量,新风处理后的状态点的参数为比烩、含湿量。新风送入室内后,将给室内带入全

热冷负荷和湿负荷,上述负荷若为负值,表示新风承担了部分房间冷负荷或湿负荷。综合考虑新风带入的负荷后的室内热湿比应为式中为送入新风的密度,如风机盘管的空气处理过程的热湿比等于或稍小于,则可满足设计要求,即必须有对于某一品牌的风机盘管,在一定水温、水量、进风参数、转速条件下,它的是已知的,但是因该式中有两个未知数和,所以即使己知风机盘管的和室内冷负荷、湿负荷,也无法由上式确定出新风处理后的状态点。

(3)新风处理到室内空气的焙值,而风机盘管承担室内人员、设备冷负荷和建筑围护结构冷负荷。其处理过程如图,室外新风W 被冷却到机器露点D;风机盘管将室内空气由N 点处理至F 点,再与D 点混合至送风状态点S 。实际混合点与S 点是否重合,需进行校核。实际工程大都采用方案(3),7℃的冷冻水既可以满足新风机组要求,又可以满足风机盘管要求,水系统简单,且只用根据室内冷负荷来选风机盘管既可,在满足舒适型空调的要求下,既合理又快捷。

3.2全空气系统的空气调节处理过程设计计算

全空气系统是完全由空气来担负房间的冷热负荷系统。一个全空气系统通过输送的冷空气向房间提供显热冷量和潜热冷量,其空气冷却、去湿处理完全集中于空调机房内的空气处理机组来完成,在房间内不再进行补充冷却;而对输送到房间内的空气的加热可在空调机房内完成,也可在个房间内完成。全空气系统可严格控制室内温度和室内湿度,可采用多级过滤系统来满足室内的清洁要求,并且可以进行理想的气流分布。像餐厅、健身房、舞厅这样的场所湿度较大,用全空气系统除湿,会又较好的效果。考虑到使用全空气系统的房间位置等情况,决定空气处理在各个房间内完成。木次系统采用一次回风式全空气系统

工程上常见的采用部分回风的空调系统有两种方式,一种是将室内回风引致喷室或表冷器之前,与新风进行混合,叫做一次回风系统;一种是令回风分别与经过喷水室或表冷器处理前、后的空气进行混合,叫做二次回风系统,二次回风系统减少了回风处理,因此比一次回风系统更经济,但系统构造比较复杂,用行费用也比较高。因此本设计根据实际情况,使用全空气系统的空气调节。

4空调设计过程的设计与计

图2-1

C h N h %90=? %100=? ζ L

N

C W

L h

W h

根据成都市室内外空气参数可得,室外空气的焓值干kg g 80h =W ,,室内空气的焓值干kg g 5.61h =N ,℃27t =N 。本设计中送风状态点℃32t =W 采用露点送风。

(1)根据冷负荷和湿负荷计算出热湿比:

9441011

.085

.103===

W Q ε (2)确定送风状态点:

通过N 点按9441=ε画出送风在室内状态变化过程线,按该线与%90=?相交于L 点,其交点即为送风状态点

(3)确定送风量:

利用公式89.951

5.6185

.103h h N =-=-=

L Q G

即h m 82.42902h kg 89.93= (4)确定混合状态点:

查设计规范得,成都市商场的新回风比一般为20%,利用“混合规律”求混合状态点C 。

由公式干

得kg g 6.64h 2.0085

.61h h h C ==--=--=C C C W N C N W h h h G G

(5)计算系统所需要的冷量:

W h G Q L C 7.110377)5.616.64(7.35605)h (0=-?=-=

(6)处理过程简式: W C L ~~~~~ N

N

处理过程焓湿图,如图2-1所示

5空气处理设备的选择

本设计中,计算的送风量为42902h m 3,设备需要提供的冷量为:

W h G Q L C 7.110377)5.616.64(7.35605)h (0=-?=-=。

故选用的空气处理设备如表2-7所示

冷却减湿

ε

混合

表2-7 空气处理设备明细表

6房间气流组织的设计

本设计中采用的是全空气一次回风空气处理过程,送风方式为方形散流器顶送风。散流器性能参数如表2-8所示。

机组型号 MDW450V 风量h m 3

45000 机外全压 (Pa )

1 300

2 400 3

500 供冷量 (kW )

4排管(新回风况)

266 4排管(新回风况) 577 6排管(新回风况) 329 6排管(新回风况) 703 供热量 (kW )

4排管(新回风况)

437 4排管(新回风况) 670 6排管(新回风况) 500 6排管(新回风况)

802 制冷工况水流量 (L/s )

4排管(新回风况) 12.7 4排管(新回风况) 27.5 6排管(新回风况) 15.7 6排管(新回风况)

17.4 制冷工况水阻力 (kPa )

4排管(新回风况) 68.8 4排管(新回风况) 51.1 6排管(新回风况) 49.6 6排管(新回风况)

58.5

风机

型式

高效离心前倾多翼风机

传动方式 V 带传动 风机出风口方向

顶出风 电机

电源 380V/3N~/50Hz 型式

三相异步电机 功率(kW )

1 15(15)

2 15(18.5) 3

18.5(18.5)

表2-8 散流器性能表

间距(m) 5

流程(m) 2.5

气流速度(m/s) 4

风量(m3/h)1086

局部阻力系数 6

根据送风量和房间结构及气流组织形式,将风口、风管合理布置,本设计中共设置了45个送风口,为了避免管道过粗,所以布置两根水平干管,散流器距墙不超过2m。

管道布置平面图见附录一。

7风管系统的水力计算

7.1风道水力计算的步骤

(1)确定各管道的风量和风管的布置形式之后,绘制出风道系统轴测图,作为水力计算草图。如附录二所示。

(2)确定最不利环路,对管段进行编号,标注管道长度和风量。如附录2所示

(3)选择合适的空气流速。

低风速新风入口风计入口风机出口主风道水平风道垂直风道送风口推荐风速 2.5 4.0 6.5-10 5.0-6.5 3.0-4.5 3.0-3.5 1.5-3.5 最大风速 4.5 5.0 7.5-10 5.5-8.0 4.0-6.5 4.0-6.0 3.0-5.0

(4)利用假定流速发,确定各管段的断面积,并计算出各风道的实际流速。

(5)计算各管段的沿程阻力。

(6)确定各局部管件的局部阻力系数,计算出局部阻力。

(7)计算系统的总阻力。

(8)根据系统的总风量、总阻力选择风机。

7.2水利计算总表

表2-9风道水力计算表

管段编号风量

)

m

(3h

G

m

L

初选

流速

(s

m

/V

风道断面尺

寸mm

b/

a?

实际

流速

(s

m

/V

比摩阻

(m

pa

/R

沿程损

pa

RL

局部阻

力系数

ξ

E

/

局部损

失pa

/

管段

损失

1 42090.3 8.3 7.5 2000×800 7.3 0.43 3.57 1.24 79.3 82.9

2 34322.4 5.1 6.0 2000×800 6.0 0.28 1.4

3 2.00 43.2 44.6

3 26695.2 9.0 5.0 2000×800 4.6 0.2 1.8 2.00 25.

4 27.2

4 22881.6 9.0 6.

5 1600×630 6.3 0.44 3.9

6 2.00 47.6 51.6

5 15254.4 9.0 7.0 1250×500 6.8 0.67 6.03 2.00 55.5 61.5

6 7627.2 9.0 5.5 1000×400 5.3 0.64 5.76 0.2

7 4.55 10.3

7 5720.4 1.7 5.0 800×400 4.7 0.51 0.87 2.00 26.5 27.4

8 3813.6 6.3 4.5 800×320 4.1 0.50 3.15 2.00 20.2 23.4

9 1906.8 4.0 4.5 500×250 4.2 0.74 2.96 0.28 3.0 6.0

10 953.4 2.3 3.5 320×250 3.3 0.57 1.31 6.00 39.2 40.5

8机房的布置

空调机房应尽可能靠近空调房间,以减少风管的长度和阻力损失,但应防止振动和灰尘对空调房间的影响。本设计中制冷机房布置在地下一层,不但要明确

冷(热)源的进、出口,以便于空调系统整体设计,本设计中冷(热)源通过立管从

一层票物、图书到二层酒吧这样一个水循环。

9空调系统消声减震的设计

空调系统消声减震的设计系统产生的震动靠自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器其他消声措施。空调工程中主要的噪声来源是通风机、制冷

机、机械通风冷却塔。空调送、排风系统的噪音,主要是由通风机在运转时产生

的,它由空气动力、机械噪音、电磁噪音等组成,其中以空气动力噪音为主,可

经过风道传入室内嗓音控制的目的和用途空调系统噪音控制是降低沿通风管传

播的风机噪音及气流噪音,其最终目的是使空调房间达到一定的允许噪音标准,满足使用功能的要求。降低噪音一般泣主意到声源·传声途径和工作场所的吸声

处理三个方面,但以在声源初将噪音W长是最有效·在降低设备噪音源的噪音难

以实现的情况下,或由于各种因素的存在,就必须采用相应的综合措施,才能达

到噪音控制的目的。不同情况的消声设计方案:

(1)风机选择:选用高效率、低噪音的风机,尽可能采用叶片后向型的离心式风机,应使其工作点位于或接近于风机的最高效率点,此时风机产生的噪音功

率级最小。

(2)设备安装减震:在震源和它的基础之间安装弹性构件来减轻通过基础传出的震动力,并注意调节机组的动静平衡,以免损坏隔振效果。风机、水泵的进

出口应设置软接头,减小震动沿管道的传递。

(3)系统管路设计及流速控制中关于消声减振的思考:从机房至空调房间的管中气流速度逐步减小,并避免急剧转弯产生涡流,引起速度回升,气流噪音增强。计算风道时,风速不能定的太大,以免噪音和振动加大。因此,设计中风管内的空气速度要有一定的允许噪音等级。

(4)消声器布置:消声器安装位置应尽量设置在气流平稳段。当主管流速不大时,为使噪音能在靠近声源处降低,防止噪音激发管道振动,应尽可能在靠近风机的管段位置上,但不要放在机房上部。

10空调系统防排烟设计

在民用建筑中,不仅需要妥善处理防火方面的问题,而且必须慎重考虑防烟、排烟问题。防、排烟设施对减少人员的伤亡、有效控制火灾的扩大蔓延、保证人的安全疏散和补救工作的进行等非常重要。为了达到安全目的的手段很多,但先在思想上要重视。

由于此建筑为非高层建筑,防火排烟比较简单。由于自然排烟不使用动力,结构简单,运行可靠,所以在建筑物与外界相通的开口处设置排烟口。

把空调系统在火灾时将空调系统转变为排烟系统,此时房间上部的送风口作为排烟口。

为了使烟气不、经过空调器,应设置排烟用旁通风道,以免高温烟气损坏空调设备和通过空调箱向其他部分蔓延。转换装置应尽可能采用遥控装置,还要在排烟口处设自动关闭装置,当烟气温度超过280℃时能自动关闭。

防排烟系统中的一些规定

(1)通风系统的风机、风管及其保温、消声材料应采用非燃性材料。

(2)防火阀的温度熔断器与火灾探测器等联动的自动关闭装置一经动作,在火灾时防火阀应能顺气流方向自动关闭严密。

(3)防火阀安装处应设有检修口。

(4)防烟区内的排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

11空调系统的控制与检测

11.1空调系统控制

自动控制和调节包括:调节风阀的开度保持系统内各房间的参数稳定;室内外参数和处理设备的参数检测;工况自动转换;设备的连锁与自动保护;中央监控与管理。

下边提出一些设计对自控的要求:

(1)防止事故和保证系统设备的运行安全。如火灾时空调风机的自动停止。

(2)为保持室内参数的稳定,对室内温度应用敏感性感温元件进行监测,同时达到一定的节能要求。

(3)在新回风混合段内设置敏感性感温元件,通过测温调节新风阀的开启度,以保证准确的新回风混合量和空调处理过程的准确实现。

11.2空调系统的检测

(1)测定风机、风量、风压,并按照“动压等比分配法”或“流量等比分配

法”系统的分量分配,使其符合设计值,风量分配调整符合要求后,应对风量调整空调负荷参数总表

(2)考核并测定设备的能力,按不同的设计工况进行试运行,并调节符合设计参数、温度等。

(3)各个闭环环节逐个投入运行,检查,考核其准确性和可靠性。

(4)各个有代表性的参数,应在便于观察的地点设置检测仪表,空调系统下面参数测量并根据具体情况设必要的检测仪表:

a室内外温度b一次回风混合温度c送风温度d管道静压

(5)放在机房内须经常调节的阀门应便于操作

(6)在风管内安装的与检查的设备或构件需设检查孔。如有必要对风管

期清扫、消毒,也要在风道上设检查孔。

12空调系统全年运行调节工况的分析

室外空气状态的变化,主要从两个方面来影响室内空气状态:一方面是当空气处理设备不做相应调节时,引起送风参数的改变,从而造成室内空气状态的波动;另一方面,如果房间有外围护结构,室外空气状态变化会引起建筑传热量的变化,从而引起室内负荷的变化,最后也导致室内空气状态的波动。因此,这两种变化的任何一种都会影响房间的室内状态。室外空气状态在一年中波动的范围很大。当空调系统确定后,可根据当地的气候变化状况,将烩湿图分成若干气象区(空调工况区),对应每一个空调工况区采取不同的运行调节法。空调工况分区的原则在保证室内温湿度要求的前提下,使运行经济、调节设备简单可靠,同时应考虑各分区在一年中出现的累计小时数。每一个空调工况区,均应使空气处理按最经济的运行方式进行,在相邻的空调工况分区之间都能自动转换。每个工况区的最佳处理工况应满足以下条件:

(1)采用变室内设定值或被调参数波动法,扩大不用冷、热的时间。

(2)尽量避免为调节室内温湿度而出现冷热抵消的现象。

(3)在冬、夏季,应充分利用室内回风,保持最小新风量,以节省热量和冷量消耗。

(4)在过渡季节,充分利用室外的自然调节能力,尽可能作到不用冷、热量或少用冷、热量来达到空调的目的。

(5)在过渡季节,尽量停开或推迟使用制冷机,而用其他调节方法来满足室内参数的要求。

总结

此次设计为成都市商场空调工程设计。主要涉及空气调节课程所学的相关内容,包括冷负荷计算、空调设计方案的确定、空气处理设备的选择和计算、房间气流组织的确定、风管系统的水力计算、空调机房的设计与布置等。

在设计过程中我查阅了大量的设计规范、文献等,并且运用了CAD、鸿业绘图软件,是我将所学的专业知识进行了全面、系统的复习,而且在具体设计实践中理论联系实际,通过对不同设计方案的比较,培养了一定的设计思维方式。并在指导教师的认真指引下掌握了设计的精髓和具体的步骤,解决了许多在设计中出现的问题。这些问题在实际中都很有价值,特别是在现在虽然有足够的理论知识却缺乏实践经验,只有通过导师才使问题得以解决的情况下。比如风管的噪音问题;全空气系统和水一空气系统的适用情况等等。

在完成设计的过程中,不仅锻炼了我思考问题解决问题的能力,而且掌握了查阅手册,参考论文,设计图纸等建筑类专业必备的专业技能。新的理论和实践知识,从而为马上即将投入的工作积累了经验,同时也对专业课所学内容的全面检查。

参考文献

[1]采暖通风与空调设计规范GBJ1987,中国计划出版社,1989年。

[2]电子工业部第十设计研究院主编.空气调节设计手册(第二版).北京:中

国建筑工业出版社,1995年。

[3]建筑部建筑工业设计院编著.民用建筑暖通空调设计技术措施(第二版)·

北京:中国建筑工业出版社,1996年。

[4]川陆耀庆主编.供暖通风设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1987年。

[5]陆耀庆主编.实用供热空调设计手册。北京:中国建筑工业出版社,1993年。

[6]《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87,中国计划出版社,1989年。

[7]《空气调节设计手册》(第二版),电子工业部第十设计研究院主编,中国建筑工业出版社,1995年。

如何做好商业项目的品类规划和动线设计

如何做好商业项目的品类规划和动线设计 在商业卖场的室内规划设计中,首要解决的命题就是根据建筑自身的结构特点与商业经营的特点,进行品类规划和动线设计的整合,用以满足商业定位的要求。 然而,品类规划和动线设计整合的重要功能,不仅体现在能够给进入商场的消费者舒适的行走路线,而且要使消费者能有效地接受卖场的商业文化,消除购物产生的疲劳,自觉地调节购物的密度。于是这两者在商业项目中的具体操作就显得尤为重要。 品类规划需要考虑的因素和遵循的原则有哪些? 首先我们要知道什么是品类规划。品类规划是对商业项目所经营商品类别的整体规划,它包括对主营品类、辅助品类及配套功能的规划,是商业项目规划的重要组成部分。关于品类规划考虑的因素和遵循的原则分别如下: 先说要考虑的因素。 第一,符合项目所在地市场需求。由于商业项目所在的市场环境不同,商业项目所经营的品类受市场环境的影响尤为突出,市场所需要的品类规划和市场上所缺乏的品类规划,是进行品类规划需要考虑的首要因素。 第二,符合商圈结构。一个项目必须存在于某一类或某一级商圈内,同一个商圈内一定会存在不同的商业项目,而每个商业项目之间,由于企业的发展和战略不尽相同,必然存在结构性的差异,这就构成了商圈的多元化,从而使项目的商业规划存在差异。因此,进行一个商业项目的品类规划,必须考虑商圈结构因素。 第三,符合项目定位的要求。项目定位包括项目战略定位、业态定位、功能定位、主题定位、市场定位及客层定位等方面,它决定了一个商业项目今后的发展方向和经营管理要实现的目标。对一个项目进行品类规划,必须重点考虑项目定位所包含的要素,才能“有据可依,有的放矢”。 最后,与竞争对手错位。商业项目的错位包括功能错位、市场错位、客群及品类错位等,其中最根本的就是品类错位。进行品类规划除了考虑以上要素之外,品类错位就是要针对竞争对手的优劣势,认真分析他们强势品类和弱势品类,主营品类和辅助品类与所规划项目品类之间的竞争关系,从而做到错位经营,发挥各自的优势,而不是“人云亦云,亦步亦趋”。

大型商业广场购物中心商业规划设计方案

大型商业广场购物中心商业 规划设计方案

目录 第一章项目概述 (1) 第二章新建基础设施 (13) 1. 调度大厅建设 (13) 1.1 平面布局. (14) 1.2 装饰装修. (15) 1.3 空调系统. (18) 1.4 操作台. (20) 1.5 DLP 大屏幕显示系统 (21) 1.6 气体灭火系统. (23) 2. 多媒体会议系统 (26) 2.1 应急指挥会商中心. (27) 2.2 视频会议室. (29) 2.3 多功能会议室. (32) 2.4 其它中小型会议室和通用配置. (33) 3. 远程高清视频会议系统 (35) 3.1 总体组网结构. (37) 3.2 系统组网方案. (37) 3.3 与商业综合体级联. (40) 3.4 领导决策系统网络. (41) 3.5 分会场连接. (41) 4. 荣誉展厅多媒体展示系统 (42) 4.1 平面布局. (42) 4.2 各区域设置. (42) 5. 智能控制系统 (44) 5.1 大厅、公共通道、电梯厅. (45) 5.2 各类会议室. (45) 5.3 办公区域. (46) 5.4 领导办公室. (46)

7. 机房建设(合用) (50) 7.1 环境要求. (50) 7.2 装饰装修. (51) 7.3 电气. (52) 7.4 空调. (53) 7.5 消防. (55) 7.6 机房环境监控系统. (55) 第三章已有基础设施完善 (58) 1. 综合布线系统 (58) 1.1 水平和工作区部分. (58) 1.2 管理和设备区部分. (60) 1.3 主干线缆调整. (61)

大型商业建筑通风空调设计探讨

大型商业建筑通风空调设计探讨 由于大型商业建筑一般内部复杂、空间体量大,所需要的通风空调和排烟措施也各不相同,所以为了确保提供一个舒适的内部环境,要对通风空调设计进行探讨。本文就以通风空调设计为主,着重探讨了大型商业建筑的通风空调设计。 标签:大型商业建筑;通风空调;设计探讨 1、前言 大型商业建筑具备体量大、业务繁多、空间复杂等特点,由于其中不同业务的使用形态与功能的各不相同,要求通风空调的各项内部设计也有所区别。一般来说,通风空调的主要作用是给大型商业建筑提供一个温暖和舒适的内部环境,所以必须根据大型商业建筑的不同业态提供最为合适与需要的内部环境条件。其中,通风空调的设计就显得至关重要,也是各个企业需要首先解决的问题。 2、大型商业性质建筑物理环境要求 2.1温度、湿度情况要求 通常来说,大型商业建筑的运行设备较多,而设备的不停运转会来带来大量的热,包括了人类在大型建筑物内的活动,因此空调通风设計是十分重要的。在面对大型商业建筑的通风空调设计上,首先要考虑到室内外的气温差距与变化,并将设计与气温变化分析后进行有效结合,使通风空调可以发挥最大作用与效果。而空气湿度就是指水蒸气占空气中的整体含量。一般来说,人的身体可以感觉到最舒服的湿度和可以保持蒸发过程的稳定性的湿度,一般在百分之五十到百分之六十之间,这个时候也是最佳湿度。所以,好的通风空调设计不仅可以保证舒适的气温环境,还可以有效控制水蒸气含量对人体热量的影响。 2.2空气质量要求 空气中存在着二氧化硫、一氧化氮、硫化氢等各种污染气体,尤其是大型商业建筑物旁的空气污染气体更甚,所以在进行空调通风设计时,不仅要掌握正确的温度与湿度,还要对空气进行过滤处理,保证良好的空气质量。大型商业建筑物的污染物主要以二氧化碳、含尘浓度作为污染物指标,我国对此污染气体做出严格的标准与规范,只要在此空气环境下百分之八十的人认为内部空气合格和各个权威机构认为内部空气浓度没有达到有害标准,即可确认大型商业建筑物内部空气质量合格。可是,大型商业建筑内部的业务与种类各种各样,很多业务和种类对空气质量的要求也各不相同,这就要设计出与之相适应的空调通风体系与系统。 3、空调通风的具体设计

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

百货营业方面卖场规划要求和指导原则知识分享

百货营业方面卖场规划要求和指导原则 规划卖场配置应考虑的要素是:空间分配的均衡性 一、卖场空间: 服务空间:主要是指柜台标准,装修标准 顾客空间:卖场动线规划与通道设计 柜台的空间:商品、展示陈列架、设备 二、辅助设施空间:仓库区、办公室、卫生间、员工通道、取水间、电梯井、风机房、排烟机房、服装整改间、钟表维修、顾客休息间等 卖场动线规划与通道设计调整: 根据商场的面积总量和人流量;主通道的设计能使顾客在行进过程中可以自然的流畅的到达商场的每一个角落,使商场没有死角.每一个楼层的动线可以根据商品的特性和客流进行适当的调整(申报);商场动线一旦确立任何部门和厂商不得随意占用和改变,(一公分都不行)按照商品的种类、顾客购买的时限和商品的生命周期,设计引导顾客在卖场的活动方向线路 动线规划要重点考虑以下因素 ★、消费者在卖场内的停留时间:卖场的动线设计,要让顾客在商场各区域内尽量多停留。(可以适当增加顾客休息区域或咖啡馆) ★、停留部分和移动部分的通道范围:顾客停留的空间要大,方便选择商品。移动部分货品的陈列要具有吸引力,多放置模特和挂样展示(DISPLAYS)★、顾客流动的方向(电扶梯、电梯、楼梯的位置)最好直接通向主通道的入口,主通道两侧品牌专柜货品货量必须充足、陈列具有魅力的卖点商品、以吸引更多的顾客。 ★、环境要舒适,必须有适量的绿色植物进行搭配,不要给顾客疲劳厌倦的感觉。设施和墙面的距离是否适合顾客的正常行走活动;地面和商品的颜色要对称。 ★、安全消防设施要完善 1、卖场通道的设计规划 a、主通道: 为了让顾客浏览商场的所有角落,商场主通道的确定在卖场规划中是必须提前确立的,由于顾客习惯浏览的路线既是商场的主通道,商场的主通道基本以井

大型商业空调设计

大型商业空调设计 目录 一、大型商业的特点 二、大型商业空调使用特点 三、大型商业负荷特点 四、大型商业常见空调系统及选择要点 冷热源系统 冷冻水系统 末端系统:全空气系统、风机盘管系统、吊装空调系统 五、大型商业空调设计一般要点 六、大型商业空调设计流程 七、其他

一、大型商业建筑特点 功能多,一般有商铺、超市、大型百货、餐饮、共享空间等,有些还会有电影院、溜冰场、电玩城等。 单层面积大(是否分内外区) 立面要求较高(影响百叶的位置) 虽然有玻璃外墙,一般不能开启(不能考虑自然排烟) 一般会有内部中庭或公享空间(影响供热和末端系统设计) 有大型地下室,功能一般负一层会做商业,但面积一般不会超20000万平方,负二、负三及以下会做停车库和设备用房,(地下室通风进出口设置困难) 商业的繁荣程度受业主的经营与地理位置双重影响(影响冷负荷和热负荷)一般一层的繁荣程度最高,其次二层、负一层、再3、4、5递减,一层的商业价值最大(故一层一般不能考虑空调机房) 二、大型商业空调运行情况 因商业繁荣程度的不同,有较大的差异,商业好的情况下,需全年供冷,商业一般或差的情况下,需要供热,供热可能全天供热,也可能只需早上预热。 商业内有特别大的上下串通共享空间,且上面是玻璃预时,在冬季可能都需要早上预热。 供冷时间远长于供热时间。 冬季供冷需考虑冷却水低温保护,有时也可采用冷却水直接供冷,在成都由于室外空气相对温度大,室外平均气温也较高,直接供冷的意义一般(即不能提供较低的水温)。 三、大型商业负荷特点 正常情况下,冷负荷远大于热负荷。 室内冷负荷比重大,围护结构冷负荷比重小; 室内冷负荷受人员数量影响大。 围护结构热负荷远小于新风热负荷 室内灯光散热对冷热负荷影响都很大 四、大型商业常见空调系统及选择要点 1、冷热源系统 大型商业常见冷热源系统有:

商业综合体空调系统节能设计分析

商业综合体空调系统节能设计分析 发表时间:2018-10-12T11:17:21.900Z 来源:《防护工程》2018年第11期作者:张志乾[导读] 冷却塔供冷技术的应用等方面对其进行了探讨研究,为从事商业综合体空调系统节能方面的工程师提供了一系列节能和控制成本的对策,有利于保证工程建设的顺利完成。 张志乾 北京建工集团有限责任公司 100055 摘要:本文首先对商业综合体的建筑形式及在暖通空调方面的节能要求提出了一定的时代要求,结合自身工程经验对商业综合体的空调设计的要点和难点进行了简单分析,然后重点对商业综合体空调系统的节能设计进行了详细探讨,主要从冷水机组和水泵的优化方面,系统针对性切换的优化方面以及空调系统的选型、冷却塔供冷技术的应用等方面对其进行了探讨研究,为从事商业综合体空调系统节能方面的工程师提供了一系列节能和控制成本的对策,有利于保证工程建设的顺利完成。关键词:商业综合体;空调系统;节能设计;分析研究 引言 商业综合体的发展是伴随着城市化的进程应运而生的,它以其多功能的建筑空间,为建筑提供了密集和整体性的多功能复合特征,暖通空调的形式是否合理与业主产权、物业管理、运行管理等因素息息相关,是结合初投资成本和后期运行维护成本的产物,因此需要结合商业的业态及平面布局的调整,对其进行针对性冷热源方案的分析、比较和确定。 节能环保是当前建筑行业发展的一大趋势,是实现可持续发展的必由途径,如何在建筑中实现多方位的节能成为当前建筑设计的重点研究方向,而作为机电设备专业在处理商业综合体的节能环保方面,不仅需要结合建筑自身的特点,还需要结合自身专业的优化方向进行调整,确保实现系统的成本和资源的有效节省,为绿色节能环保理念的实施指明了方向,也为商业综合体建筑的节能做出自身的贡献。 1. 商业综合体空调系统设计的要点难点。 当前大型商业综合体是城市建筑发展的一大趋势,这就对中央空调系统的设计提出了较高的要求,由于商业综合体在人员密集程度上的差异,其相应的负荷计算应注意对周围环境的影响,在设计过程中,综合考虑设备机房、管道井和空调风井及管线的位置,结合建筑功能和负荷特点进行系统计算,特别是针对功能复杂的区域,一般要进行中央空调系统的逐项和逐时的计算,确定出人员的密度再进行最小通风量的确定,按此计算出逐时冷热负荷,再选择相应的系统形式和设备型号。 2.商业综合体空调系统节能设计分析。 2.1.冷水机组和水泵的优化。 在空调系统冷水机组的布置方面,冷水机组与水泵总管的连接具有供水不稳定性,当冷水机组多台运行,负荷不平衡使得能耗浪费严重,供水温度得不到有效保证,为此可以将冷水机组与每台运行水泵直接连接,确保在系统运行上的灵活稳定。除此之外,对于采用一、二次泵系统,鉴于一次泵定流量的运行效果对水温的影响较大,在低负荷运转时效率不高,为此可以将一次泵的定流量改为变流量,实现对优化设计理念的完美把控。 2.2.系统针对性切换的优化。 由于季节的不同,在春秋季初末期可能存在使用空调的情况,但是由于冷热负荷较小,特别是对于冷负荷的控制方面,工程引进冷却塔供冷与新风制冷相结合的系统,在尚不需要空调高负荷运转的条件下,实行全新风制冷不仅可以结合室内的空气条件提升空气品质,还能有效变频,确保节省能耗,当全新风制冷不足以满足冷负荷要求,还可以实行冷却水不经过制冷机而直接依靠循环水泵和冷却塔来实现对过渡季节制冷的节能要求。对相关的冷热机组均采用高效的机组形式,以便适应和满足冷热负荷的变化要求。在制冷机的搭配上可以采用大小机组配合,在负荷较小时使用和运行小机组,既能节省能耗还避免了过度能源浪费,使人们的舒适性也得到有效保证。 2.3.空调设备选型和冷却塔供冷技术的运用。 在商业综合体的空调系统选型过程中,需要选择高效节能的空调设备,积极关注空调系统的设备的运行效率,根据国家的标准和空调设备的能效等级选择空调的适当类型,既要保证设计人员在设计时严格注明空调设备的相关参数,还要相关采购人员严格按照设计要求进行采购,甚至包括后期调试人员的工作严格按照相关要求进行。利用冷却塔供冷技术是保证冬季不能利用新风作为冷源条件下的免费供冷,利用板式换热器和天然冷源可以起到很好的节能效果,采用双管制的分区供冷供热有利于冷却塔供冷技术在冬季中的广泛应用。 2.4.其他空调节能技术的运用。 在对冷水池的使用时,可以将消防水池进行扩容后兼做蓄冷水池,在夜间用电低谷时候将冷水机组的高效蓄冷并储存以便在用电高峰时对该部分冷量进行释放,利用全空气的空调系统对商场和超市进行冷热供给,冬季和过渡季节加大采用新风制冷的使用比例,在空调水系统的设计中设置水力平衡装置,有效实现对系统节能的良好保证。在大空间商业的进出口位置设置热风幕系统,避免外界冬季冷空气对建筑热负荷的不利影响。在管道和设备的设计过程中采用保温技术对其进行能耗损失的减少措施运用。在热媒的一次水管道上设置自动调节阀,利用气候补偿器实现对供热设备的出水温度的自动控制。对空调设置二氧化碳及PM2.5的控制系统,按照传感器的浓度要求调节新风的送、回风比率及控制风机的转速,在确保舒适度的前提下实现变频,确保相应的节能和满足舒适性要求。 结语 综上所述,商业综合体的空调系统的节能优化设计是涉及人们对环境舒适性要求的产物,只有在节能的条件下实现冷热空气的舒适性才能吸引顾客长期光临,如今的商业综合体的用途不仅包含百货商场和超市,还涵盖电影院、溜冰场、美食广场等一系列不同分区,空调系统的正常运行对建筑的作用发挥具有积极的促进作用,在空调系统过的设计过程中需要不断对其进行节能优化和调试,以期在建筑正常运行过程中做到绿色、节能和环保的具体要求,从而为以后的设计理念的优化和相关类似问题的解决提供可行的技术方法和方案对策,因此,完善空调系统的节能优化分析对商业综合体的建设意义非常重大。 参考文献 [1]黄海燕,天津市某商业综合体暖通空调设计.广州建筑,2016(4):9-13.

中央空调系统毕业设计

中央空调系统毕业设计 篇一:某办公楼中央空调系统毕业设计全文 第一章工程概况 1.1 建筑说明 湖北科技学院办公楼位于湖北省咸宁市,地处夏热冬冷区,总建筑面积为10012㎡,其中空调面积为5114.7㎡。建筑总高度为12米,地上三层为办公用房以及会议室,每层层高均为4米。工程设计范围为1—3层空调与采暖设计,空调系统的设计满足室内工作人员对温度,湿度和新风的要求即可,为舒适性空调。 1.2 维护结构性能参数 外墙类型(自内至外):370mm页岩烧结多孔承重砖:K370=1.191W/(m·℃)取2%的销键作用的影响,则:K370=1.191W/(m2·℃)×1.02=1.22 W/(m2·℃); 内墙类型:20 mm水泥砂浆+240mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=1.974W/(m2.K); 屋面类型:内粉刷(20mm)+钢筋混凝土(35mm)+水泥砂浆(20mm)+隔气层(5mm)+水泥膨胀珍珠岩350(200mm)+水泥砂浆(20mm)+卷材防水(5mm)+砾砂外表层(5mm),K=0.49W/(m2.K)。 楼板材料:7mm五夹板+370mm热流向下(水平、倾斜)60mm以上+80mm钢筋混凝土+25mm水泥砂浆+25mm大理石,

K=0.508 W/(m2·K); 外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数2.444 W/(m2.K)自身遮阳系数0.55,内遮阳系数0.60,有外遮阳;. 外门系列:节能外门,传热系数3.02 W/(m2.K);内门系列:木框夹板门,传热系数2.504 W/(m2.K);另外卫生间门窗玻璃均采用磨砂玻璃。窗高1800mm,窗台高900mm。维护结构热工性能参数如下表: 2 表1-1 维护结构热工性能参数 第二章空调负荷计算 2.1 设计参数 2.1.1 室外设计计算参数 台站位置:北纬 30°37′东经114°08′海拔高度:23.3m 大气透明度的等级为4 2.1.2 室内设计计算参数 参考《公共建筑节能设计标准》,确定各房间的设计参数如下表: 表2-2 室内设计计算参数 注:室内空气压力稍高于室外大气压。 2.2 冷负荷的计算

大型商业广场设计方案

中国XXXX XX大厦商业广场1-3层室内设计方案 2019.12

项目背景 源启

核心定位CORE POSITIONING 倾力打造富有创新精神的商业标杆,引领百姓生活!广州地处中国南方,千年商都史积累了深邃包容的广府文化体系,如今作为粤港澳湾区的核心城市,更承载中华文明弘扬 与文化自信。这样的地域与历史背景赋予广州天然的文创+商业项目的孵化力,该项目的开发,将开创文商结合趋势之先河 。

目标人群定位CORE POSITIONING 他们是业界精英,社会名流,他们追求高贵奢华,享受私密和文化气息,注重商务洽谈的空间氛围和社交平台。 They are a group of industry elite, celebrities, they pursuit is luxurious, enjoy intimate and culture, pay attention to the business space atmosphere and social platform.

项目定位CORE POSITIONING 本案将打造一座以绿色生态为概念,音乐主题的文商社区,以音乐文化+高端主题餐饮的商业策略性定位设计,构建多元的时尚美学新体验,其中室内以深基黑色调(寓意音乐文化)的加大胆绿植墙(寓意绿色餐饮文化)的绿心创意概念堪称公共商业空间设计创举,为广州乃至中国商业空间带来全新提案。 高端时尚餐饮与文化娱乐生活体验中心

设计说明-因应场地特质,化平庸为优势。 本案基于东西走向,狭长和只有三层不到顶不采光的挑空空间,我们力压挑战,在尽可保证最大空间使用率基础上,通过精妙的空间规划,说服业主把原本挑空中庭空间优势得以保留与发挥,塑造出强烈的空间体验感,设计以逆向思维把原狭长的空间格局特征被强化,并顺势转化为更强烈的主题和仪式感的空间体验。

某大型商业综合体建筑中央空调设计

某大型商业综合体建筑中央空调设计 摘要:中央空调是大型商业综合建筑中的设计重点,能够调节建筑内部整体温度,有利于为人们提供舒适环境。然而,由于中央空调设计具有复杂性特点,需 要综合考虑多个方面问题。因此,本文结合某大型商业综合体建筑中央空调设计 系统设计为例,对空调冷热负荷计算、冷热源、空调系统形式以及设计中的重点 和难点进行分析。希望能够为专业人士提供参考和借鉴,为提高大型商业综合体 建筑中央空调设计水平奠定良好基础。 关键词:商业综合体;中央空调设计;风系统;水系统 引言 随着经济的不断发展,人们的消费需求不断上升,商业综合体运营体随之出现。所谓商业综合运营体,是现代社会高效、多功能的综合运营形式。主要集餐饮、办公、文娱等于一体的功能组合,通过组合有利于实现共同发展、相互依存、协调进步的目标。在这一发展形势下,多样化大型商业综合建筑应运而生,该建 筑类型具有一定特殊性,在建设过程中,不仅需要考虑其建筑功能,还要分析后 期维护以及运行管理等多方面问题。同时要优化和完善空调系统。因此,本文结 合某大型商业综合建筑中央空调设计案例进行分析,从中总结几点设计体会,希 望能够为专业人士提供参考借鉴。 一、工程概况 本文以西安华润万象城一期项目商业部分作为实际案例进行分析,该建筑总 建筑面积为419683.9㎡,其中包括1栋超高办公楼、3栋高层办公楼以及综合商 场和地下室组成,其中地下室建筑面积57549.1㎡,共3层,该建筑总高度为186.6m。其中商业部分主要以商场、零售商铺、餐饮、电影院、KTV为主。 二、空调冷热负荷计算 (一)室内设计参数以及维护结构热工参数 中央空调冷热负荷参数需要结合照明、设备、维护结构、新风等多个方面的 负荷情况进行详细分析,想要保证负荷计算准确[1],首先需要确定围护结构以及 室内设计的参数。 表1该建筑维护结构热工参数 该工程室内设计参数涉及多个方面,其中包括主力店、商铺、超市、餐饮、 电影院、公共卫生间等多个类型房间,每个房间夏冬季节环境参数不尽相同,新 风指标也存在差异性。具体可以从表2进行分析。 表2 室内设计参数 (二)中央空调冷热负荷计算结果 在外墙冷负荷计算过程中,需要结合公式CLQτ=KF⊿tτ-ε W进行计算,该公式K代表围护结构传热系数;F代表墙体面积;τ代表计算时间;ε代表24小时内围护结构表面受温度波的作用。τ-ε代表温度波作用时间;⊿tε-τ代表温度波作用下 围护结构的冷负荷计算温差。该工程围护结构的热工参数如表1所示。 通过计算能够得到建筑中所有区域夏季设计日以及冬季设计日空调逐时冷热 负荷的最大值。经计算商业部分总空调面积约为62936㎡,冷负荷值为 11101.4kw,热负荷为9637kw。 三、冷热源

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

如何做好百货商场的品类规划和动线设计

在百货商场的室内规划设计中,首要解决的命题就是根据建筑自身的结构特点与商业经营的特点,进行百货商场的品类规划和动线设计的整合,用以满足商业定位的要求。 然而,品类规划和动线设计整合的重要功能,不仅体现在能够给进入商场的消费者舒适的行走路线,而且要使消费者能有效地接受卖场的商业文化,消除购物产生的疲劳,自觉地调节购物的密度。于是这两者在商业项目中的具体操作就显得尤为重要。 百货商场品类规划设计需要考虑的因素和遵循的原则有哪些? 首先我们要知道什么是品类规划。品类规划是对百货商场所经营商品类别的整体规划设计,它包括对主营品类、辅助品类及配套功能的规划,是商业项目规划的重要组成部分。关于品类规划设计考虑的因素和遵循的原则分别如下: 先说要考虑的因素。 第一,符合项目所在地市场需求。由于商业项目所在的市场环境不同,商业项目所经营的品类受市场环境的影响尤为突出,市场所需要的品类规划和市场上所缺乏的品类规划,是进行品类规划需要考虑的首要因素。 第二,符合商圈结构。一个项目必须存在于某一类或某一级商圈内,同一个商圈内一定会存在不同的商业项目,而每个商业项目之间,由于企业的发展和战略不尽相同,必然存在结构性的差异,这就构成了商圈的多元化,从而使项目的商业规划存在差异。因此,进行一个商业项目的品类规划,必须考虑商圈结构因素。 第三,符合项目定位的要求。项目定位包括项目战略定位、业态定位、功能定位、主题定位、市场定位及客层定位等方面,它决定了一个商业项目今后的发展方向和经营管理要实现的目标。对一个项目进行品类规划,必须重点考虑项目定位所包含的要素,才能“有据可依,有的放矢”。最后,与竞争对手错位。商业项目的错位包括功能错位、市场错位、客群及品类错位等,其中最根

关于商场的设计说明

关于商场的设计说明 商场设计说明 ××××百货大楼位于××××××,为六层框架结构,建筑面积约为10000m2。一至四层为百货经营 用房,五六层为KTV。大楼所处地理位置优越,为××市交通枢纽和物质集散流通区域,面临长江东路 主干道,周边城市规划格局鲜明,环境优美,道路畅通,极富现代意识,适宜商业发展,从而为大楼的 营销定位提供了优良的先天条件。 一、百货商场区域 本案设计在满足空间功能需求的前提下,运用现代、简约的设计语言,体现了建筑空间的时代特质,采 用中心空间序列的手法,减弱现有空间单调、呆板的感觉,增强过度空间的表现性。 1空间:多用不锈钢、ZYB渣油泵系列玻璃等,明快通透的分隔形式组成流动的室内空间,通过透视上的重叠以及人在 室内空间移动时形成不同消失点,使多个空间同时比较,互相紧扣,

形成丰富的空间层次。 2界面:将不同的材质,界面抽象为基本的造型元素,通过造型要素的综合的运用(点、线、面、体) 变化和对比,形成简练而丰2CY系列齿轮泵富的空间内容。 3材质:以大面积的白色材料为背景和依据,简洁、高雅为材料的共同特点,玻璃、不锈钢、石材…… 不同的材质在空间中综合运用,不同的机理形成有节奏的韵律感。4色彩:色彩在空间中的运用提高了路线的可识别性,并强调了形体本身及形体与形体间穿插和对比, 黑白灰作为主基调,KCB齿轮油泵辅以有彩色和独立色,设计构思强调变新颖突出现代感 5国际化 建筑的功能适用性,内脏的智能化,设施的现代化以及空间形象的国际化是第一原则,这直接影响到室 内设计对平面的调整,流线的组织及主要造型、色彩的设计及定位。6整体性 建筑内部功能复杂,因此保持齿轮泵KCB-200建筑内部空间的有序统一是非常关键的。这表现在对各种空间概念的区分

百货商场空间规划设计的几个重点

百货商场空间规划设计的几个重点 经历2008年的楼市调整和2010年的深度调控后,很多地产开发商开始涉水商业地产,中央和地方限购令的出台,更让商业地产风生水起。商业地产一般指用于商业经营用途的房地产形式,包括大型shopping mall、奥特莱斯购物街、商业街、百货商场、购物中心等,囊括了零售、批发、餐饮、娱乐、健身、休闲等多个领域。但目前中国零售业竞争日趋白热化,各大百货商场各自使出浑身解数来招揽顾客,促销战硝烟弥漫、服务牌百变玲珑,但是在充分施展各种战术的同时,商场应该考虑以设计科学、装饰优美、布局合理的商场规划设计来诱发消费者的购买情绪、刺激消费者的购买欲望并最终完成购买行为。 百货商场的不断开发也带动了商业地产咨询、规划、空间设计等行业。商业地产规划、空间设计是一个多种专业配合的项目,设计机构需要具有商业运营、建筑结构、灯光效果、三维效果制作、色彩分析搭配、市场营销等多方面的专业知识,各个行业的设计师用自己专业的知识及技术,解决了一般建筑设计院不能解决的商业地产业态选择、项目定位、商业规划设计、建筑装修设计等问题,为地产开发商或商业运营商地产的招商、运营等创造了先天的优势,准确的市场定位、优秀的商业规划、商业空间设计方案更可以帮助开发商省钱,而且也为日后的经营者和消费者留下舒适的经营、购物环境。 百货商场的商业设计包括商场业态选择、建筑外立面设计、室内外景观设计、商场空间规划设计、灯光设计及空间装修施工图的制作、装修施工配合等,虽然看似简单,很多设计机构在做,但经过深度挖掘,能真正全部领悟透百货商场设计的却很少。今天从五个大面来谈谈商场设计。 一、商场业态规划定位

探讨大型商业建筑通风空调设计

探讨大型商业建筑通风空调设计 发表时间:2019-09-11T16:43:47.687Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:郭明明 [导读] 摘要:随着经济的不断发展,科学技术的不断进步,建筑行业发展日新月异,而建筑工程的日益增长,标志现代化建设的新局面到来。 广东志高暖通设备股份有限公司 528244 摘要:随着经济的不断发展,科学技术的不断进步,建筑行业发展日新月异,而建筑工程的日益增长,标志现代化建设的新局面到来。通风空调设计作为建筑工程的重要环节,直接决定了室内环境品质以及人员舒适度,所以必须要重视建筑通风空调的设计。本文简单解析大型商业建筑通风空调设计,以供参考。 关键词:大型商业建筑;通风空调;设计 引言 大型商业建筑具有体量较大、空间较复杂、业务繁多等特征,业务不同,其功能和使用形态也不相同,所以通风空调的内部设计也有较大的不同。通风空调主要是为大型商业建筑内部提供舒适温暖的环境,所以应该按照大型商业建筑的业态所需提供相应的内部环境条件,通风空调的设计需要引起各个企业的充分重视,并当作首要的解决问题去看待。 1 建筑物对建筑内部环境的要求 1.1 温度、湿度情况要求 大型商业建筑由于大型设备的运行和大量人员在环境中的活动而产生大量的显热及潜热。因此,空调通风的设计是非常有用的。为解决室内温湿度需求,需要准确的计算室内热负荷及湿负荷,才能正确的选择空气调节装置的容量及类型,才能做出最经济合理的设计方案。当室内环境相对湿度控制在 50%~60% 左右时,人体可以保持自身蒸发过程的稳定性,此时空气循环尤为重要。当室内环境相对湿度过高时,人体不能及时的散湿,热量堆积于体内,影响人体的舒适感觉。 1.2 空气质量要求 人类的生存离不开空气,空调设计的目的是将室内的污浊空气用经过处理的室外新鲜空气替代,从而满足人体需求。由于室外空气质量并不一定能满足人体需求,需要对新风集中处理后再送入室内。在大型商业建筑中,过去主要把粉尘浓度和二氧化碳浓度作为室内污染的控制目标,取得了不错的室内空气品质,能基本满足人体需求。但由于商业建筑功能性差异巨大,对空气质量的需求就不尽相同,设计人员需要认真分析室内外环境条件,从而设计出经济合理的空调通风系统。 2 大型商业建筑通风空调的具体设计 为了更有效的分析大型商业建筑的通风空调设计,本文以某大型商业建筑超市为例,从通风系统、自控系统、食品区、仓库区、节能减排等方面具体的分析了通风空调设计,具体的表现为: 2.1空调通风系统的形式 大型超市通风空调的设计需要采用低速度单向风道全空气通风系统,空气的综合处理设备要选用组合式的通风空调机组。气流的组织形式为上送下回,空调整体机组的标准式配备为粗效过滤仪器,设计采用粗重小的过滤段,对细菌所需要的生存颗粒进行有效地过滤,进而提高室内空气的整体洁净度。在超市的办公区域则主要采用风机管盘的空调方式,办公区域对空调系统进行单独设置,值班室、消防中心、垃圾处理间需要全天运行,以上这些区域主要采用分体一拖一样式的空调机或者是多联机的空调机。在进行通风和排烟设计时,针对超市的区域分布情况,需要采用双风机整体组合形式的空调器,新风与排风要控制动态的平衡,在具体运行的过程中要根据室内负荷或者是气候条件的变化进行新风比的调节。采取单风机的组合形式空调器的空调系统,对室内的机械排风和无组织排风进行利用。以上是对超市空调通风系统的主要形式进行分析,具体对食品区以及风食品区的设计如下。 2.2 空调的自控系统 空调自控系统中包括许多运转设备和模式,对电动水阀、风机等实现合理的控制,可以使空调系统整体保持安全稳定的运转。为了保证全空气式空调自控系统的运行更加稳定,应分别在该系统的回风管和排风管上设置传感器,对湿度、温度、阀门的调节发挥有效的作用,尤其是在回风管内设置了电动二通阀门,使全空气式空调自控系统稳定的运行得到一定的保障。通常大型超市为了保障风机盘管进行安全的自控运转,还运用电动二通阀门和温度控制器进行控制。 2.3 食品区的通风设计 大型超市的内部环境一般包括食品区和非食品区,这两者类别中又包含不同的业务,所以通风空调设计也大不相同。食品区域内通风空调的设计标准和要求比较严格,尽量不要在冷藏区域的上方设置风管或通风口,否则会出现溢水情况,而对食物的冷藏效果造成影响;超市的薯片区等对温度的要求不高,因此通风空调系统发挥不出真正的价值,许多超市就建立了独立的排风系统,既使排风体系的作用得到充分的发挥,还避免了水产品腥味的流通扩散;控制食品区域的换气次数为每小时至少15次,保障稳定的通风空调可以为顾客提供舒适的内部环境。另外,还应该在排风的基础上为熟食区设置排油功能,合理的控制油烟的排放等。 2.4仓库区具体通风设计 一般仓库区需要每小时进行2~4次换气,保证仓库区空气的及时流通,进而控制其温度、湿度和空气的质量,保证物品的干燥。其次是收货通道,对于收货的通道其主要的空调通风设计与仓库区一致,需要每小时进行2~4次换气。垃圾处理间同样需要进行空调通风的设计,由于垃圾区空气质量需要持续及时地进行保证,所以需要每小时进行4~6次换气。对于纸箱间区域,为了节约成本并且达到通风的理想效果可以采用直接敞开的空气流通方式。针对仓库区可以采用分体一拖一样式的空调机或者多联式的空调机,消防中心区域、冷冻房、水泵房、冷藏冷冻压缩机方等要保证每小时7次的换气通风。 2.5商业建筑节能减排空调通风设计 建筑施工的空调和通风控制不只是局限在温度的变化对人们身体舒适度的影响。在进行空调全面控制的基础上,对潮湿、炎热等不同的环境进行研究,并且分析在这种情况下对空调的整体情况进行调试和设置。通过调查分析,根据这种方法可以在不改变人体整体舒适度的同时,达到节约30%能源的效果,进而达到整体设计的节能要求。另外,由于大型商业类建筑的空调通风系统自身的性质决定其是一个细致且庞大的工程,在根据设计进行实际的操作过程中,既达到通风效果又使空调处于顶级负荷是不可能同步实现的。

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[??,后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[??。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[??。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[??。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[??杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[??。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显着效果[??。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

相关文档
相关文档 最新文档