避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

避雷器放电计数器测试仪说明书

FS型避雷器放电计数器动作检测仪 一、原理 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C 充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C 再对电磁式记数器的 L 放电,使其记数。该记数器的阀片 R1的阻值较小(在10kA时的压降为 1.1kV),通流容量较大(1200A方波),

最小动作电流也为100A(8/20μs)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV系统的避雷器。 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。 《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

避雷器在线监测器仪原理

避雷器在线监测器校验仪原理 FCZ-3避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(最大值)进行校验,一机两用。一、原理: 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。 图1 JS型动作记数器的原理接线 (a)JS型;(b)JS-8型 R1、R2-非线形电阻;C-贮能电容器 L-记数器线圈;D1~4一硅二极管 当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A (8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,

故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS -8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV 系统的避雷器。 二、检查方法及原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 图2 标准冲击电流检测法的原理接线 (虚线框内为冲击电流发生器) C-充电电容;R-充电电阻;L-阻尼电感 D-整流硅二极管;r-分流器;B-试验变压器 V-静电电压表;CRO-高压示波器

避雷器放电计数器检测仪说明书-(1)

避雷放电计数器检测仪 一、适用范围 1、本仪器适用于阀型避雷器(包括炭化硅普通阀型(FZ和FS),炭化硅磁吹阀型(FCZ和FCD)及氧化锌避雷器中放电记录器放电动作的检查和校验。该仪器符合中华人民共和国电力行业标准DL474.5-92“现场绝缘试验实施导则一避雷器试验”标准的要求,适用于在发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等到条件下的试验用。 2、仪器能在下列条件下正常工作 环境温度:-10℃~50℃ 环境湿度:40℃(20~90)%RH 大气压强:86~106KPA 二、主要技术数据 放电试验电压:在于2KV 充电时间:小于1分钟 仪器的供电电源:AC220±10% 50HZ 消耗功率小于30V A 仪器尺寸:300×220×180(mm) 仪器重量:6K

三、仪器的使用 (a)仪器操作机构位置和作用:见图1 图1 面板布位图 1-电源插座(代熔断器)2-电源开关3-合闸按键 4-分闸按键5-放电检测按键6-合闸状态指示类7-分闸状态指示灯8-放电检测指示灯9-电压表 10-输出插座11-按地装置 (b)仪器的使用 1)仪器在使用之前,操作者应先仔细阅读使用说明书,熟悉 仪器各种操作机构的布局和作用。每次使用前,仪器电源 开关均应置于断开位置。 2)将仪器的输出端用联接线与被检避雷器的放电记录器的 输入端相连。 3)供电电源核对无误后,将仪器电源线接入。 4)接通仪器的电源开关,电源指示灯亮,此时分闸指示灯亮,

仪器处于分闸状态。 5)按合闸按钮后,合闸灯亮,仪器开始充电工作,电压表指 示开始上升;待电压表指示数值大于2.0KV值时,即可按 下放电检测按钮,观察和记录放电记录器的动作情况,每 按支一次,记录器动作一次,放电检测后,充电回路能自 动进行充电。 6)放电记录器计数试验检测完毕后,按动分闸按钮,合闸灯 灭,分闸灯亮,此时仪器充电回路停止工作。试验结束,待输出电压完全零时关断电源开关才能拆除接线。 四、注意事项 1、拆除接线时,若输出电压没有回零,操作人员不能碰测试线非绝缘部分,以免造成人身事故。 2、被试器不允许带电。 五、仪器的保管,贮存维护注意事项 1、仪器在保管和贮存中必须注意防止潮湿,以防止义器的绝缘度降低。 2、仪器出现异常须由对仪器及电子线路较熟悉并有一定专业知识的维修人员进行检修。 六、仪器的成套性 放电计数器效验仪1台 电源线1根 输出线1副

避雷针安装方法

避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

GH钢管杆避雷针安装过程图解13米15米17米19米21米25米30米避雷针塔安装步骤全过程

GH环形钢管杆独立避雷针安装过程(13米15米17米19米21米25米30米40米)避雷针塔安装步骤 GH 钢 管 杆 避 雷 针 安 装 说 明 书

1、GH环形钢管杆避雷针安装实例图及说明 2、安装前需要准备的安装工具和材料 3、装配及安装GH环形钢管杆避雷针 4、安装注意事项 1、GH环形钢管杆避雷针安装实例图及说明

2、安装前需要准备的安装工具和材料 (1)3吨以上叉车一部 (2)大活动扳手1把(适合地脚螺母用) (3)22-24开口扳手1把 (4)14-17开口扳手1把 (5)10磅铁锤1把 (6)16厘钢丝绳45米 (7)16厘钢丝绳锁头8个 (8)手拉葫芦2个(3-5吨) (9)25吨吊车一部(安装针杆用) (10)76*3.5铁管1.5米/条2条 (11)150以上9.35铁管0.6米/条6条 (12)枕木4块 3、装配及安装GH环形钢管杆避雷针 第一步:把针杆平放在地上,用直径150以上的圆钢管和枕木垫平、垫直,使两节杆在一条直线上(焊缝对焊缝)。 第二步:把主钢绳穿到杆底(每套针4条不锈钢钢丝绳,其中有1条大的为主钢绳,另外3条小的为副钢绳) 第三步:两只拉力为3-5吨的葫芦,放在针杆的两侧,两条16的钢绳按如图放置,锁好钢绳之后,两边同时缓慢均匀用力拉葫芦,套接深度为700mm左右(不同的杆体套接深度不一样)拉的时候要注意保持两节针杆在一条直线上,拉不动时,用10磅的大锤,在针杆接口处(针杆的两侧和上侧均衡用力)敲打几下,再拉紧,再敲打,直到拉紧为止。 第四步:两段或是三段针杆全部套紧后,用扳手把顶部避雷针安装上。 第五步:吊装,吊装过程注意人员安全。 第六步:焊接底线,保证接地导通。 GH-30环形钢管杆独立避雷针

LTWI8.13B 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准

浙江雷泰电气有限公司 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准 文件编号:LTWI/8.13/JL-B 文件版次:01 发布日期:2008-09-05 持有人编号:

指示:GCWI/8.13/JL-B 版号:01 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准页数:共5页第1 页1.0目的 控制进厂放电计数器(监测仪)的质量。 2.0适用范围 适用于氧化锌避雷器用的放电计数器(也叫放电监测仪)的检验。 3.0引用标准 JB2440-91 避雷器、绝缘子、电瓷用原料标准 4.0技术要求 4.1 计数器应符合本标准的要求,并应按照规定程序批准的图样和工艺文件进行制 造。 4.2计数器的指示应清晰,利于观察。 4.3当标称放电电流通过计数器时,计数器两端的残压应不大于3kV(峰值)。 注:如用户有更低残压要求时可与制造厂协商确定。 4.4计数器在波头不小于8μs和波长不小于20μs的冲击波作用下,在表1规定的 上、下限电流幅值范围内,以及连续两次冲击时间间隔为1s的情况下均应能可靠动作。 4.5计数器非线性电阻片耐受方波电流、冲击电流和冲击大电流的电流幅值的能力 应符合表1规定。 4.6计数器干、湿工频耐受电压应不低于4kV(有效值)。

指示:GCWI/8.13/JL-B 版号:01 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准页数:共5页第2 页4.7计数器应有可靠的密封性能。 4.8计数器的外露金属零件及内部黑色金属零件均应有防腐蚀措施。 5.0试验方法 除另有规定,试验应在计数器上进行,试品应是新的、清洁的、干燥的、装配完整的。并尽可能按实际运行情况安装。 除本标准规定外,测量装置和其准确度应符合GB311.45的要求。 5.1 电流波形的规定 试验用4/10、8/20、18/40冲击电流与2000μs方波电流波形及幅值的误差应符合GB7327或GB11032的规定。 5.2标称放电电流下残压试验 型式试验时在完整计数器上进行,出厂试验允许只对非线性电阻片进行,其电流幅值为计数器的标称放电电流,残压试验方法。 5.3计数器的动作性能试验 试验采用波形8/20的冲击电流,用表1所规定的电流幅值通过计数器。 5.3.1下限动作电流下的动作性能试验 出厂试验时,计数器应通过动作电流下限值正负极性各5次;型式试验时,计数器应通过动作电流下限值正负极性各10次;同一极性每相邻两次试验的时间间隔为1s,计数器每次均应能准确地作出指示。 5.3.2上限动作电流下的动作性能试验 抽样试验时,试品数量按每批产品的3%抽取,但最低不得少于3只,每只产品应通过动作电流上限值正负极性各1次;型式试验时,计数器应通过动作电流上限值正负极性各10次;每相邻两次试验的时间间隔为50~60s,每3次试验后冷却到室温,计数器每次均能准确地作出指示。 抽样试验中,如果试品中有1只不合格,则该批产品转为逐个试验,在逐个试验中,如果仍发现有1只产品不合格时,则本产品转为逐个试验的时间值历时1个月,在此期间,如不再出现不合格产品时,方可转为抽样试验,否则应再延长1个月,余类推。 5.4计数器的外绝缘工频耐压试验 本试验应在干、湿状态下进行。试验时,应移去计数器内部的零件,施加按本标准第5.6条规定的电压幅值,试验方法应符合GB311.2~311.4中的规定。 5.5计数器的密封试验

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

110kV线路避雷器安装施工方案设计及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1) 《110—500kV架空送电线路施工及验收规(GB5023a2005》; (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001〉; ⑶《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-200); (4) 《建设工程项目管理规范(GB/T50326-20O; (5) 《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T516—2002)》; (6) 《110?750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999》; (7) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-8); (8) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ30—88)》; (9) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004》; (10) 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-200)〉; (11) 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)?; (13) 《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2—2004》; (14) 《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》 (15) 《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工2003]168号)》; (17) 《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》 (18) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》 (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2) 111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2) 173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2) 174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2) 112-2014;》

避雷器阻性电流测试说明

避雷器阻性电流测试技术说明 1 范围 本技术说明规定了避雷器阻性电流在线监视仪(以下简称监视仪)的适用范围、技术要求、试验方法、检验规则。 本技术说明适用于交流电力系统中与金属氧化物避雷器(标称放电电流20kA及以下、额定电压500kV及以下)相串联用的监视仪。监视仪可显示金属氧化物避雷器的动作次数和阻性泄漏电流值。 2 规范性引用文件 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB3797-89 电控设备第二部分装有电子器件的电控设备 GB4208-1993 外壳防护等级 GB/ 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 JB2440-1991 避雷器用放电计数器 3 基本测试功能: 1)测量避雷器的全电流功能(有效值) 2)测量避雷器的阻性电流功能(峰值) 3)记录避雷器放电次数记录功能 4 监视仪的测试使用条件

1)环境温度 +50°C — -10°C 2)相对湿度≤85% (25°C) 3)海拔高度≤1000米 4)使用场所户内、户外 5)耐太阳光辐射 6)被检测系统电源频率:50HZ 48-52HZ 60HZ 58-62HZ 7)可使用在高电场场合 5 仪器特性指标: 1)测量精度:全电流 Ix(有效值)测量精度±% 阻性电流 Ir(峰值)测量精度±% 2)泄漏电流测量有效范围: — mA 3)放电电流次数记录动作电流:30A — 10KA 4) 电流传感器标称放电电流下残压: 10KA等级≤1500V 20KA等级≤2500V 5) 工作电源: 24VDC±10%(仅对有源仪器适用)

6) 监视仪在规定的放电电流范围内任意值作用下应能准确地计数,二次放电电流的时间间隔应不小于1s。 6 试验方法 1)测量精度试验 在有效测量信号范围内,任意模拟避雷器的泄漏电流输入该系统,并进行7次重复测量,其测量结果的误差率应在规定范围内。 图中: 信号源:SB-868型多功能校准仪 C:333K 250V CJ8 R:DNR 7D101 A:交流电流表,测量范围0~20mA,准确度等级级 2)动作性能试验 动作性能试验分上限动作电流下的动作性能试验和下限动作电流下的动作性能试验,上限动作电流下的性能试验按JB2440第条规定进行,下限动作电流下的动作性能试验按JB2440第条规定进行。 3)环境温度性能试验 环境温度性能试验按GB3797第的规定进行。 其中:TA= 50℃; T0= -10℃;tS= 60min。

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

避雷针安装方案

30m独立避雷针的安装施工方案独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,大同机场35kV变电站扩建工程将安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。

(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 1)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (二)基础及地脚螺栓复测 (1)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: 1)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; 3)相邻螺栓中心偏移:≤2.Omm。 (三)构件排杆、组装 (1)根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定“构件平面排杆图”。(2)构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照“构件平面排杆图”一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支点

113 冷却塔避雷针安装措施

1329

1330 一、工程概况 冷却塔避雷针共12组,均匀安装在照明平台栏杆内侧;避雷针长2.3米,端部成四面锥体,并用80×8扁钢将避雷针环接,与栏杆固定牢固。 工程量具体见图纸S5304-10。 二、施工依据 1.施工图纸《冷却塔避雷装置施工图》,S5304-10。 2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92。 3.《电力建设安全工作规程》。 4.《火电施工质量检验及评定标准》。 三、计量器具、工具、机械 1.计量器具:米尺 5米 1只磁力线坠 1只 2.施工机具:手锤、錾子各 1套平锉、圆锉各 1把 电工工具 1套电气焊工具各1套 3.施工机械:电焊机 1台磨光机 1台 四、施工方案 避雷针在制作厂按要求制作成品,在冷却塔浇灌144.4米至145.0米之前把避雷针固定在栏杆上,底部标高144.4米,并与引下线连接,栏杆施工完后方能进行避雷环线施工。 五、施工工艺流程 (一)准备工作 1.熟悉图纸,进行会审,明确安装方式。 2.领用符合设计、合格的材料。 3.准备合格配套的工具及安全用品。 (二)避雷针制作 1.避雷针采用Φ57×3.5mm2钢管制作,端部制成四面锥体,接合缝用电焊焊实。尖长为2倍管直径。 2.针体应整齐无弯曲,除锈干净、刷漆完整无滴流、花脸及露刷。 (三)施工工艺要求 1.避雷针与引下线的连接采用搭接焊,其搭接长度是圆钢直径的6倍以上且不少于15cm,焊接必须牢固无虚焊,并符合焊接的有关规定。 2.焊接位置应做防腐处理:表面必须除锈,并去掉焊处残留的焊药。避雷针与栏杆连接

1331 处的除锈处理与栏杆相同。 3.避雷针安装位置正确无误,垂直无歪斜弯曲,固定牢固可靠。 4.避雷针环线固定点距离少于2米并均匀,安装位置、高度正确。 5.施工过程中造成的建筑物损伤及时修复。 六、施工注意事项 1.严格遵守相应规范、验标施工,加强工艺要求。 2.做好专业间的配合工作,及时收集整理竣工资料。 3.施工前必须进行安全、技术交底,未经交底的人员严禁参加施工。 4.施工现场保持清洁,坚持文明施工。 5.电焊工持证上岗,非电工严禁接线。 七、安全注意事项 1.严格遵守安全规程施工,接受安监人员的监督,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时扎好安全带,正确使用合格的劳动防护用品,严禁酒后上岗,带病工作。 3.严禁拆除移动现象的安全设施,危险作业设监护人,杜绝交叉作业。 4.高空作业持有高空作业证。严禁高空落物及抛掷。 5.未尽事宜严格按《安规》执行。 八、环保注意事项 1.坚持文明施工,现场做到“三无五清”,保护环境奉行预防为主的方针,在施工过程中采取措施,防止和减少粉尘、噪音,禁止随意丢弃垃圾废料,破坏施工区域环境2.在指定地点存放材料,杜绝有污染、破坏性材料的流失及泄露。 3.对施工中所造成影响环境因素及时清除,加强施工人员环境意识,加强对施工过程控制。 九、措施性材料 1.安全绳 200米 2.警戒绳 20米 3.工具包 2只4.安全带 3条

输电线路避雷器的选择与安装

雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线

JS-8A放电计数器说明书

一、用途 JS-8、JS-8A型放电计数器是串联在避雷器下面,用来记录避雷器动作次数的一种装置。JS-8型适用于系统电压3~220kV;JS-8A型适用于330 kV及以上电压等级的氧化锌及阀式避雷器。使用地点环境条件与相连接的避雷器相同。但海拔高度不超过2000m。它不适用于严重腐蚀金属及绝缘件的气体,有严重污秽和有剧烈振动的地方。 二、结构和性能 JS-8、JS-8A型放电计数器主要由阀片、硅桥式整流器、电容器、电磁计数器等元件组成。它是利用通过避雷器的能量(冲击电流的续流),在阀片上取压,经硅桥式整流器,单向对电容器充电,并以直流对电磁计数器线圈放电而使计数器吸动一次,(即记录一次),来实现记录动作的次数。在结构上采用透明的耐热玻璃罩,密封橡皮垫,底板及法兰等进行卡装密封;高压出线端从底板中心引出。它具有灵敏度高、记录准确可靠、显示清晰明显、结构轻巧、外形美观、安装使用方便和密封可靠等优点,其外形尺寸见附图。 三、技术标准 JS-8、JS-8A型放电计数器符合机械部标准“JS-2440-78放电计数器技术条件”的规定。其主要性能详见特性表。 特性表 四、使用注意事项 1.放电计数器投入运行之前和运行1~2年以后,应进行一次检测,其项目有: (1)用万用表测量放电计数器高压出线端对地之间的直流电阻,即阀片电阻,在万用表电池电压足够的情况下,有一定阻值,不是零或无限大(一般约为10~50Ω)以证实它没有短路或断路现象。 (2)检测放电计数器动作性能,需用500V摇表一只,600V、9-10μF电容器一只。

先转动摇表对电容器充电,充电稳定后,在保持摇表转速的情况下,断开充电回路,再将充好电的电容器对放电计数器两端放电一次,记数器应记录一次。连续试验10次,指针转动一次均能准确可靠动作,则认为放电计数器动作性能完好。否则须进行检修。 2.安装时将法兰上两个φ11安装孔端面上的漆层刮掉,以保证接触良好。放电计数器应安装在避雷器底座附近,便于平视视察位置上,并作为接地端。高压出线端接在避雷器绝缘底座的上部法兰,放电计数器法兰接在避雷器绝缘底座的下部法兰上。安装后的放电计数器不应有明显的倾斜现象。注意涂有红漆的M10螺母和底板上的六个M6×20螺栓不得随意松动,以免破坏密封。高压出线端引线拉力应不大于98N。 3.放电计数器指针如果不在零位,可将计数器上已有的数字作为基数,若一定要调到零位,可按照第1条(2)项之方法进行。 4.从带电线路上卸下放电计数器时,应先用导线将避雷器绝缘底座的上下法兰短接并可靠接地后,再拆下放电计数器。 5.检修放电计数器时,要注意保持其密封,一旦打开,修复后一定要先烘干再密封,并须经密封试验合格后才能投入运行。 6.在运行中,放电计数器原有刷漆部位,应每隔1-2年刷漆一次,以免生锈。 上海昌开电器有限公司

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

避雷器放电计数器原理

目录 一、原理 (5) 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 (6) 三、操作方法 (7) 四、注意事项 (9) 五、装箱清单 (9) 六、售后服务 (9)

HTFZ-II避雷器放电计数器检验仪 一、原理 图1所示为ZK型计数器的原理接线图。图1(a)为ZK型动作

数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器 C 充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示ZK-8型动作计数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式计数器的L放电,使其记数。该计数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流。ZK-8型计数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,ZK-8A型计数器可用于500kV系统的避雷器。 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 由于密封不良,动作计数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致计数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应

检查1

次。现场检查计数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作计数器,若计数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只计数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。 《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。 三、操作方法 1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结线要尽量短),红色端接上端,黑色端接地端。 2. 将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。 3. 合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即