文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电站制粉系统节电措施

电站制粉系统节电措施

电站制粉系统节电措施
电站制粉系统节电措施

降低制粉电耗的措施

摘要:钢球磨煤机制粉系统在电站锅炉中应用广泛。本文针对电站锅炉钢球磨煤机乏气送粉制粉系统的高能耗问题,从设备特性、工艺过程和现场管理的角度全面进行了分析,并就具体的取得实效的改进措施进行了论述。

1简介

制粉系统是电站锅炉所必需的重要辅助设备,其基本任务是为运行中的锅炉制造和输送质量合格、数量充足的煤粉,以满足锅炉燃烧之用。其运行工况的优劣,直接影响着锅炉的安全和经济运行。

我厂有北京巴威公司制造的75t/h固态排渣、自然循环煤粉炉五台,设计的一次风温为60℃,二次风温为330℃。制粉系统选用中间储仓式和干燥剂(即乏气)送粉,每台炉配置一台套250/390型钢球磨煤机(简称球磨机)。

中间储仓式制粉系统的优点是可靠性高、煤种适应性强,其缺点是系统复杂、设备庞大,所匹配的球磨机噪声高、经济性差,其耗电量占锅炉耗电量的35%,占电站厂用电的20%左右。因此,如何保证制粉系统在最佳工况下运行,以提高制粉出力、降低电耗,是提高电厂经济效益的一项重要内容。

2现状分析

我厂自建厂以来,锅炉的制粉电耗居高不下,虽然采取了一些措施,但成效不大,球磨机的制粉电耗高达22~23kwh/t。

我厂制粉系统的用电设备有振动给煤机、球磨机和排粉机,其中,振动给煤机最大功率约2.5kw,球磨机额定功率为320kw,排粉机额定功率为240kw。

振动给煤机承担向球磨机输送原煤,目前,其出力基本满足生产要求,没有明显的节电空间。

球磨机的空载功率占其总功率的90%以上,因此,避免球磨机低负载运行,保持其在接近最大负载的最佳出力运行,是降低其电耗的关键。

而排粉机与锅炉同步连续运行,正常运行中,其入口风门开度在50%左右,能力过剩,很有节电潜力。

2.1球磨机的能耗分析

球磨机单位磨煤电耗的计算公式为:Em=N dm÷B m

其中,N dm是球磨机耗电量,B m为球磨机磨煤出力,公式说明磨煤电耗与磨煤出力成反比。前已述及,球磨机的空载功率占其总功率的90%以上,因此,球磨机节电的关键是提高磨煤出力,保持其高出力运行。

而影响磨煤出力的主要因素有:

2.1.1球磨机的结构特性,如筒体的长度、直径及筒内护板的结构。

因设备属技术成熟的定型产品,且运行正常,不宜改造。

2.1.2球磨机的运行状况,如转速、钢球装载量、煤粉细度和通风量等。

球磨机滚筒转速是恒转速20.77r/min,而钢球装载量、煤粉细度和通风量与煤质和运行调整有关。

2.1.3所磨制的原煤特性,如原煤可磨性、原煤水分、原煤粒度等。

入厂煤煤种较多,主要有川煤、河南煤、山西煤。正常情况下,煤的热值越高,制粉耗电量就越低。但是,目前的煤碳市场是供应方市场,采购方的选择余地有限。

综上所述,提高磨煤出力、降低磨煤电耗可以从调整钢球装载量、煤粉细度和磨煤机通风量三点着手,如有可能,应选购优质煤。

第一点,球磨机的钢球装载量有一个最佳值。装载量小,碾磨、破碎能力小,制粉出力低,电耗高;装载量过大,则钢球之间互相干扰,磨煤效率低,磨煤出力同样下降。

运行现场补加钢球的习惯做法是每隔一天给5台球磨机补加、均分400kg钢球,而实际上,每台球磨机的设备状况和运行时间不同,球磨机滚筒内钢球的磨损情况、钢球数量也就不同,补加钢球的习惯做法难以保证球磨机的最佳钢球装载量。

第二点,煤粉细度受制于煤质。为保证煤粉在炉膛内充分、稳定的燃烧,燃用不同的煤质,对其煤粉细度有相应的要求。现场已实现按煤质调整粗粉分离器挡板,以控制煤粉细度。

第三点,球磨机还有一个最佳通风量,而且,通过球磨机的热风最终作为一次风将煤粉送入炉膛燃烧。所以,球磨机通风量与锅炉燃烧所需的一次风量大小密切有关。而一次风量又与锅炉负荷、煤种特性相关联。锅炉高负荷运行时,锅炉燃烧所需的一次风量与球磨机通风量基本相等或略高,可以满足磨煤机高出力运行的要求;但在锅炉低负荷运行时,所需一次风量相应减少,则球磨机的通风量也被迫减少,制粉出力相应降低。

2.2排粉机的能耗分析

我厂排粉机采用入口档板(圆风门)调节风量,正常运行中,排粉机入口档板开度仅在

50% 左右,节流损失大,降低了风机效率。因此可在保证锅炉和制粉系统正常运行的前提下,改造排粉机,降低其通风裕量,以减少节流损失,降低排粉机电耗。

2.3现场管理制度的分析

以前,考核每台炉的球磨机电耗,是采用计量球磨机运行时间的方法进行统计分析,球磨机运行时间越短,则认为其耗电量越少。但是,磨煤时间不仅与运行调整有关,而且与锅炉负荷的高低、原煤热值的大小和煤粉仓存粉量的多少都有关系,仅仅用磨煤时间统计磨煤电耗,不能够真实反映运行人员的操作水平,使考核机制难以发挥激励作用。

3改进措施

3.1精确计量球磨机电耗

为提高球磨机电耗考核激励机制的有效性,查阅设计施工图纸计算编制了煤粉仓容积表,并于2002年9月在五台炉的控制室相继安装了球磨机电能表,于2002年10月开始,要求运行交接班时记录当班的球磨机耗电量和粉仓粉位,再根据给粉计量记录,统计了每台炉每个班的耗煤量,从而实现了球磨机电耗的精确计量。

据此,每周分析和通报每班的球磨机电耗完成情况,总结经验,表彰先进,激励后进,并且要求司炉密切关注球磨机运行工况,同时将球磨机电耗的完成情况与司炉的奖励挂钩。

3.2提高锅炉低负荷运行时的球磨机通风量

球磨机的制粉出力,在球磨机最佳通风量以下,随球磨机实际通风量的升高而增加。

锅炉燃烧器采用制粉系统乏气送粉。受锅炉燃烧影响,一次风量随锅炉负荷降低而减少;相应的球磨机实际通风量将低于最佳通风量,制粉出力必然降低。

当锅炉负荷≥75 t/h时,一次风速为24m/s,一次风量为31378 m3/h,较煤粉细度为R90=12%时的球磨机最佳通风量31254 m3/h接近。

当锅炉负荷为55 t/h时,一次风速为20m/s,一次风量为29417 m3/h,球磨机实际通风量较最佳通风量减少了1961 m3/h。

若煤质好、煤粉细度提高到R90=24%时,即使在75t/h额定负荷,球磨机实际通风量也较优质煤时的最佳通风量减少了6350 m3/h。

为此,可以将制粉系统乏气再循环投入运行,以补偿锅炉低负荷运行、一次风量减少后对球磨机通风量的影响。

经试验和测算,制粉系统乏气再循环风门全开后,其管道风速为28.48m/s,风量为5570

m3/h,再循环风门全开后,球磨机实际通风量将上升并接近其最佳通风量。

2002年12月首先在#5炉修复了再循环风门并调试后投入运行,锅炉低负荷时段的制粉出力得以提高,球磨机可节电0.9~1.2 kwh/t。随后,其他锅炉也恢复了再循环风门的运行。

3.3球磨机补加钢球精细化

经调查和统计,根据煤质的不同,若将原煤磨制为合格的煤粉,每吨原煤平均消耗钢球200~300克,同时,对现场的钢球直径和重量进行了称量。据此,于2003年元月在运行现场建立了球磨机运行记录,并要求运行值班员根据钢球磨损率、钢球直径和磨煤机运行时长,计算每班需要补充的钢球数量,并将隔天补加一筐钢球改为按消耗的钢球数量每日补加;同时,每周分析球磨机运行电流的变化,及时对钢球补充量予以调整。

3.4切削排粉机叶轮

相关资料显示,叶轮切削、直径变小后,可改善风机性能曲线,降低通风量,是降低离心风机电耗的有效方法。

在设计工况下,球磨机最佳通风量为38000 m3/h。根据设备特性及相关数据计算表明,为了不影响叶轮切削后的风机效率,其最大的径向切削量不应超过叶轮直径的7%,当叶轮切削量为80mm时,其切削后的最大风量为39200 m3/h,较球磨机最佳通风量相比,仍有富余,风压约为2400Pa,可完全满足正常运行的要求,而风机功率将降低约16kw。

自2003年4月起先后对五台排粉机叶轮进行了切削、安装和调试,投入运行后完全可以满足锅炉和制粉系统运行需求,且排粉机震动、温度正常。

4效益分析

4.1球磨机节电效益

自2002年10月逐步实施制粉节电措施以后,自2002年11月起,球磨机电耗(生产每吨煤粉消耗的电能)逐步下降并稳定在18kwh/t以下。

2002年1~10月份球磨机电耗(改进前)

2002年11月至2003年8月份球磨机电耗(改进后)

2002年1~10月份球磨机电耗平均为21.0kwh/t,而2002年11月至2003年8月份球磨机电耗平均为17.7kwh/t,下降了3.3kwh/t。

以2002年1~8月份月均耗原煤24000t计算,2003年可节电:

24000×12×3.3=95×10000kwh。

4.2排粉机节电效益

自2003年4月5日起至5月1日止,分步实施排粉机叶轮切削后,各炉排粉机电耗(生产每吨蒸汽消耗的电能)相应下降。

2002年排粉机电耗(改进前)

2003年排粉机电耗(改进后)

2002年排粉机年均电耗为2.16kwh/t,2003年6月~8月,排粉机平均电耗为1.86kwh/t,下降了0.30kwh/t。

以2003年1~8月份月均产汽量113340.3t计算,2003年可节电:113340.3×12×0.30=40.80×10000kwh。

4.3制粉系统节电效益

球磨机和排粉机为制粉系统的主要用能设备。

球磨机电耗和排粉机电耗下降后,制粉系统电耗相应下降,二者合计年节电

136×10000kwh,按0.36元/kwh计算,2003年可节资48万元。

5结束语

实践证明,通过切削排粉机叶轮、引入乏气再循环制粉的技术改造和精确地补加钢球保持球磨机最佳钢球装载量,为降低制粉电耗创造了条件;同时,实施科学、合理而有效的球磨机电耗考核激励机制,为运行人员提供科学、简洁的操作和分析方法,是降低制粉电耗的有效手段。

防火用电安全保证措施

1.1 1.2 1.3防火用电安全保证措施 1.3.1防火安全保证措施 1、按照“谁施工,谁负责”的原则,项目经理部逐一与各施工责任人签订消防安全责任书,明确消防责任。项目经理部对其他单位施工的现场消防安全工作进行监督。 2、根据工程规模和火灾危险性,制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度,并严格履行明火动用的审批手续。 3、施工现场发生火灾时,应当立即向公安消防机构报警,并迅速组织力量疏散人员,扑救火灾。 4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵(箱)。消防通道的宽度不得小于3.5米。 5、施工现场动力线与照明线必须分开设置,并分别选择相应功率的保险装置,严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于200W的电器设备(包括取暖设备、电加热设备)。

6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库,禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时,应与施工作业区之间采取有效的防火分隔,并设置安全疏散通道,配备应急照明等消防设施。 7、作业人员动用明火前,应消除明火点周围的可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前,必须将供水系统安装至明火作业层,确保正常取水。 8、严格执行三级动火审批制度。 1.3.2用电安全保证措施 为了保证施工现场临时用电的规范有使用的安全,对临时用电的设置必须执行《建设工地现场供电安全规范》的规范进行;并按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求做好安全用电的管理。 1、临时用电的设置 (1)在甲方指定的供电开关后开始设计和敷设; (2)线路的设置必须按TN-S系统(三相五线供电)必须大于施工的总负荷,其重复接地电阻不应大于10Ω以保证用电的正常; (3)线路架设必须用绝缘子安装在离地面不少于2.5m的地方,必须牢固可靠;(4)配电箱、开关箱均有良好的接地和接地装置,动力和照明必须明确分开,并设

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

安全用电技术措施

1 安全用电技术措施 安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容: 1.1安全用电技术措施 (1)保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。 (2)保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE 线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。 (3)设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

施工安全用电防护措施

CB01施工技术方案申报表 (建兴[2016]技案 08号) 说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构各1份,返回发包人2份。

宁明县公安河那堪乡抗旱应急供水工程临时用电防护措施 广西建兴建设有限公司 2016年10月

施工临时安全用电 一、规章制度及标准 1、施工现场临时用电必须严格执行JGJ46—88,用电设备容量在100KW以上的经技术负责人审批签字。 2、非持证电工,严禁从事电工作业。从事电气设备和线路维修时,有人监护。不得超负荷使用电气设备。 3、检修电器设备时,必须切断电源,并在拉闸处悬挂“有人操作,严禁合闸”的禁示牌。必要时,由专人监护,严防他人误合闸。 4、潜水泵、泥浆泵或使用手持电动工具等设单一的漏电保护器。进行野外测量时,金属标杆不要碰触到电线,特别是高压输电线路。 5、若电源线破损,闸刀盒、插座、插头等用电装置损坏,设备外壳带电,应及时请电工修理或更换。 6、作业现场的主、支线电源开关,必须进箱加门上锁,安装漏电保护器,并有可靠的防雨设施。 7、不准带电作业,特殊情况下必须带电作业时,须经过批准,并穿戴好专用防护用品,设专人监护。 8、当遇到高压电线断落时,周围20米内禁止人员入内,如果已在20米内,要单足或并足跳离危险区,防止跨步电压造成触电事故 二、安全用电技术措施 1、保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT 供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT 供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

污水泵调试方案

xxx工程 污水泵调试方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx x年x月x日

目录 1.工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3.组织架构及人员安排 (2) 4. 准备工作 (2) 5.水泵调试步骤及内容 (3) 6.水泵试运转应注意的问题 (3)

一工程概况 这个自己写了! 二编制依据 1、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》; 2、产品说明书及相关技术文件; 3、施工图纸; 4、相关的规范、规程,标准、图集等。 三、组织架构及人员安排 电气调试负责人: 主要职责:电气系统调试工作的统筹和组织 调试组成员: 主要职责:调试中的专职操作实施人员,并处理调试中的技术问题 电气系统调试协助人员: 调试现场安全监督 四、准备工作 1、须准备好相应的调试工具: 工具名称数量 500V兆欧表1只 万用电表1只 钳表1只 电工工具等 2、整理好所有施工图纸,包括平面图、系统图、接线图等。 3、准备好各种调试记录表格等。 五、水泵调试步骤及内容 本节调试内容主要测试水泵及控制箱的的电气性能,潜水排污泵为离心式潜水泵,采用自动藕合安装的方式。 1、泵试运转前应具备的条件。 1)检查集水坑内垃圾有没有清理干净,保证无杂物,避免将泵卡死烧坏。

2)通电前的检查: (1)水泵控制箱进行交接试验;每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ;用1KV的试验电压进行交流工频耐压试验,试验持续时间1min,无击穿闪络现象;二次回路交流工频耐试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值大于1~10 MΩ时,用1000V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象。 (2)连接电动机与控制箱的电线电缆的线间电阻绝缘值符合要求(大于0.5 MΩ)。 (3)电线电缆已经按设计图纸要求连接,且连接螺没有松动现象; 2、水泵调试试运转。 1)在水专业组调试人员的配合下,检查水泵后阀门是否处于正常状态,检查水泵耦合是否严密,各种配件是否牢固,无松动。 2)水泵手动控制的调试,把控制柜的转换开关旋至手动档,点动每台水泵,检查电机转向是否正确;检查电动机是否有异常的响声。 3)水泵自动控制系统的调试,调好液位浮球高低,把控制柜的转换开关旋至自动档,水泵应能根据水位高低自动启动停止水泵。 4)记录好水泵运转时的起动时间和起动电流值、运行时的电流值,检查是否符合设计要求。 六、水泵试运转应注意的问题 1、泵在试运转时,如出现异常情况须及时停止试运行,找出产生异常情况出现的原因并进行妥善处理,处理完成后方可继续进行试运转。 2、严禁在集水坑内无水的情况下,长时间启动水泵检查电机转向。

发电厂机组八级热力系统和制粉系统设计书

发电厂机组八级热力系统和制粉系统设计书 第一章绪论 火力发电厂简称火电厂,是利用煤炭、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂。其能量转换过程是:燃料的化学能转换为,热能通过汽轮机等设备转换为,在发电机的帮助下机械能转换为电能。 最早的火力发电是1875年在巴黎北火车站的火电厂实现的。随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求,20世纪30年代以后,火力发电进入大发展的时期。火力发电机组的容量由200兆瓦级提高到300~600兆瓦级(50年代中期),到1973年,最大的火电机组达1300兆瓦。大机组、大电厂使火力发电的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本及工人数量也不断降低。如今大机组已然成为一个必然的趋势。 就能量转换的形式而言,火力发电机组的作用是将燃料(煤、石油、天然气)的化学能经燃烧释放出热能,再进一步将热能转变为电能。其发电方式有汽轮机发电、燃气轮机发电及内燃机发电三种,具体到实现方式有燃煤锅炉,燃气锅炉,蒸汽燃气联合循环锅炉,硫化床锅炉等。其中汽轮机发电所占比例最大,燃气轮机发电近年来有所发展,内燃机发电比例最小主要以小型家用为主。汽轮机发电的理论基础是蒸汽的朗肯循环,按朗肯循环理论,蒸汽的初参数(即蒸汽的压力与温度)愈高,循环效率就愈高,其实这也是发展大机组的主要动力。就当今火电技术来说,能进一步提高超临界机组的效率,主要从以下两方面入手: 提高初参数,采用超超临界 从电厂循环方式来分析,朗肯循环效率取决于循环工质的吸热温度和发热温度,平均吸热温度越低,放热温度越高,循环效率也越高。就这点来讲,如果要提高循环效率,就应该降低吸热温度,提高放热温度,循环工质的吸热温度是取决于外界环境和压力的,我们能做的也就是提高工质的放热温度,也就是提高新蒸汽的温度。所以超超临界机组应运而生了。 汽轮机制造技术已很成熟,但仍有进一步提高其效率的空间,主要有以下两种途径:

安全供电的防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全供电的防范措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3894-98 安全供电的防范措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 20xx年9月29日总部机电会议后,针对我矿供电系统存在的问题,为了保证我矿冬季的安全供电,为安全生产和生活用电创造一个良好的环境,特编制以下防范措施。 1、加强特种人员的培训,拟定一个中长期培训计划,对我矿特种人员,特别是电钳工,从理论到实践进行培训。 2、继续严格执行停送电操作票制度。 3、平时要注意观察变压器的温度以及油位,防止变压器温度过高和油位过低,并填写好纪律。 4、平时要注意观察地面变电站配电室、技改井地面配电室和风井配电室配电屏的电流、电压情况,防止出现电压、电流过低和电流不平衡的现象。 5、填写好主要通风机的运行记录、LG-20螺杆式

空压机的运行记录、地面总馈电的检漏记录等。如发现问题应及时处理,处理不了的应及时向上级汇报。 6、严格执行地面变电所操作规程、电工安全操作规程、电工停送电操作规程、电弧焊操作规程、电气试验工安全操作规程、矿灯充电工操作规程、配电所设备运行规程、砂轮机操作规程、主扇风机操作规程、螺杆式空压机操作规程。并对其操作人员进行周期性的培训。 7、对规格不符合要求和老化的跌落保险进行更换。 8、重新对主变电站、风机配电房的接地电阻进行测定。如不符合要求,要重新装设主接地极,以达到国家《煤矿安全规程》483条之规定,并填写好每个保护接地点,接地电阻值的测试记录,各测点测试人员签名以备查。 9、冰雪天时容易出现变压器和跌落保险上结冰的现象,结冰严重时应停电对其处理,以免出现绝缘降低以至于发生短路和漏电事故。 10、施工现场严禁使用螺线。电线敷设要防砸、

水泵安装、调试方案

Pump Commissioning Plan 安德里茨智慧流水泵调试方案 一、 安装调试步骤: 1. 智慧流水泵的吊装 1.1. 吊装时,千斤顶及所用的绳索/吊链不能超过许用载荷以确保吊装物不掉下。不能在吊 装物下通过,绝对禁止站在吊装物下方。绝对避免急牵。 1.2. 起吊设备(吊带)放到进出水口端的法兰下部,才能起吊整台水泵,起吊装置一定尽量 短以防止泵倾斜。出水口端要比进水口端要重些,最好能配上导链。 a) 智慧流TM 水泵整泵的起吊 b) 上半泵壳的起吊:泵的上壳吊耳只能起吊泵盖,绝对不能用来起吊整台泵,否则 容易造成人员伤害或损坏水泵 只能用来起吊上泵壳,不能用来起吊整台泵。

Pump Commissioning Plan c)下半泵壳的起吊 2. 智慧流水泵与电机的安装 2.1. 准备工作: a) 基础应符合佛山安德里茨技术有限公司提出的基础方案及工作环境是安全的

Pump Commissioning Plan b) 在基础标上位置及标高 c) 安装前检查基础表面精度 2.2. 安装步骤: 2.2.1. 水泵安装 a) 将联轴器通过用油浴方式分别套入泵轴及电机轴(联轴器油浴温度为120℃~ 140℃) ,天气较冷的地区温度可以略高些,但不超过180℃。请注意联轴器油浴 前,修配好联轴器,轴和键上的毛刺或其他缺陷,并进行预装;在轴与键上涂抹些 油脂;热套时尽可能快的安装联轴器,使联轴器的的大平面端与轴末端齐平。 b) 预埋地脚螺栓的基础孔留个斜口便于灌浆。如下图 c) 在智慧流水泵底座的地脚螺栓孔下必须设置厚度为20~30mm的铁板(具体长度与 宽度视现场情况由安装单位定),铁板相应位置开比地脚螺栓直径稍大的孔,将地脚 螺栓插入智慧水泵的底座的地脚螺栓孔及铁板孔内,并带上螺母及垫片。如下图所 示: d) 将带有地脚螺栓的智慧流水泵按照1.2所述方法吊装到基础上,地脚螺栓进入基础

安全保障措施00307

一、安全保证措施 1、严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全工作方针,严格执行落实有关法律、法规与民航保证安全的方针、政策及规章、程序、标准。 ①、正式开工前,项目部组织施工人员进行安全教育, 认真学习民航机场“不停航施工管理规定”及有关法规,做到文明施工,统一着装,确保飞行区安全。根据不同的施工地段,制定详细的实施细则,做到安全教育落实到全体作业人员。 ②、项目经理就是建设工程施工安全责任人,项目部建立施工安全保障组织机构,成立以项目经理为组长的不停航施工安全领导小组,并指定专职安全员负责施工安全。 ③、进入飞行区从事施工作业人员、机具与车辆必须按规定佩带证件进入飞行区,施工人员进入特殊施工区施工之前,必须事先取得机场相关部门的同意方可进入特殊施工区。当日施工结束后,施工单位必须清理恢复施工现场,并将施工人员、机具、车辆撤离,经项目部现场值班人员与现场机场值班人员检查现场合格并办理签字手续后撤出。施工期间,施工人员及车辆一律不准进入非施工段的飞行带内。 ④、施工区域一律设置明显标志,施工区域四周用警示带围成相对独立的区域。机具停放场地与料场堆放区域白天插红旗,夜间亮红灯。临时围挡必须符合机场安全运行的标准并且具有一定的抗风吹拂能力。 ⑤、施工现场严禁吸烟,严格禁止乱扔废弃物,未经机场管理部门检查批准,不得使用明火,不得使用电、气进行焊接与切割作业。 ⑥、施工作业区凡临近夜航灯处必须有专人瞧守,防止损坏或弄

上灰尘而影响灯光亮度,影响飞行。 ⑦、设在区域内的施工材料,必须分门别类,堆放整齐,必要时采取覆盖措施,以免被风吹入飞行区或被飞机气流吹散。 ⑧、必须了解掌握机场的消防设施、应急通道在施工段内的部位,由安全员巡视瞧守,并通知施工人员不在该处停留,不在该地段停放车辆、机具。 ⑨、安全员必须在飞行区管理部门备案,并接受相应的安全教育培训,通过考试获得安全员资格方可上岗。 ⑩、所有进入飞行区的施工人员、机械操作人员、车辆驾驶员必须经安全教育培训并经考核合格方可入场。 2、生产安全保证措施 安全生产就是施工企业生产经营的永恒主题,它就是企业稳定与发展的基础。我单位坚持把安全作为企业工作的“永恒主题”,当作工程施工管理中的头等大事,一以贯之,常抓不懈。 ①严格按照业主要求实施安全防护措施。 ②健全各级各类人员安全生产责任制度,全员承担安全生产责任,把安全工作引入竞争机制,纳入承包内容,逐项签订安全责任状,明确分工,责任到人。 ③施工队每周进行一次安全检查,项目部每月组织一次安全生产分析、评比总结活动。经常对施工人员进行安全施工重要性的教育,使其树立安全责任感与使命感,从而提高全体施工人员的安全意识与执行安全规章制度的自觉性。经常开展安全预想活动,不断提高施工安全水平与安全预防的能力,防微杜渐,把事故消灭在萌芽状态。

电力春检安全防范措施.doc

防人身伤亡事故防范措施 目的: 为了全面贯彻执行"安全第一,预防为主、综合治理"的安全生产方针,实现公司及工区确定的各项安全目标,保证作业人员在检修工作中不发生各类人身伤亡事故,保证检修期间人员的人身安全,以防止各类安全生产事故发生,根据工区工作特点制定《防人身伤亡事故防范措施》。 一:认真执行现场规范化作业要求 1.工作负责人根据工作任务单认真填写工作票、班组作业控制卡、工序质量卡、工器具-材料配合表及小组分工单。 责任人:班站长、安全员、工作负责人执行日期:长期2.工作负责人必须了解掌握工作班成员的精神、身体状况做到合理分工。 责任人:现场工作负责人执行日期:长期 3.对当天所使用的工器具(飞车、梯子头、传递绳等)进行逐件检查,杜绝不合格工器具带入现场; 责任人:班站长、安全员、技术员执行日期:长期4.到达工作现场必须认真宣读讲解工作票,详细交代工作票所列内容,重点交代安全措施及工作中的危险点并随机对部分人员进行提问(工作任务、危险源、作业方法、安全措施)

的掌握情况,要求在工作开工前进行询问,不清楚的不准参加工作。 责任人:现场工作负责人执行日期:长期 5.工作结束后工作负责人必须清点当天所挂接地线是否全 部收回、人员是否全部到齐,确无问题后向工作许可人汇报。责任人:现场工作负责人执行日期:长期 二:防止误登带电杆塔 1.到达工作现场后,工作负责人必须认真核对当天所要检修的线路名称、色标及起止杆号,做好各项安全措施,根据现场实际情况合理、明确分工,做完核对工作,验明线路确已停电,两端挂好接地线(挂接地线必须规范、牢靠)后,工作负责人方可下达开始工作的命令。 责任人:现场工作负责人、作业人员执行日期:长期2.小组工作负责人到位后再次核对线路名称、色标及杆号并认真做好相互监护工作(全程监护),不准做与工作无关的事情或与他人闲聊。 责任人:小组负责人、作业人员执行日期:长期3.线路走径中如遇交叉跨越、平行、同塔架设的情况,工作负责人、小组负责人应再次进行核对。 责任人:小组负责人、作业人员执行日期:长期4.工作负责人应随时掌握天气变化情况,工作中如遇大风、雨雪、大雾时应立即停止工作。

空调调试方案 通用版

上海市第一建筑有限公司 机电设备安装公司 调试方案 业主方 : 设计单位 : 监理单位 : 空调测试说明及程序(目录) 章节内容页数 第一章: 空调系统调试说明 第二章: 分体式空调调试程序 第三章: 加湿器调试程序 第四章: 风量平衡调试程序 第五章: 楼梯及前室加压风扇及排烟扇调试程序 第六章: 水泵调试程序 第七章: 风机盘管调试程序 第八章: 冷却水塔调试程序 第九章: 风机(风扇)调试程序 第十章: 新风机/空气处理机调试程序 第十一章: VAV/CAV箱调试程序 第十二章: 冷冻及采暖水系统的平衡调试程序 第十三章: 新风系统平衡调试程序 第十四章: 电动机控制屏测试程序 第十五章:设备噪音测试方案

第十六章: 空调系统调试测试仪表 第一章 空调系统调试说明 通过测试、调整和试运转,使空调系统及设备各方面性能达到设计要求及符合规范。 一、调试准备工作 A.资料准备: 1.设计图纸和设计说明书,清楚设计意图和设计参数; 2.主要设备产品安装使用说明书,了解各种设备的性能和使用方法; 3.清楚风系统、水系统和电气及BMS系统以及相互间的关系。 B.现场准备: 1.工具:绝缘表、万用表、钳型电流表、温湿度表、风速仪、冷媒表、噪音表、转 数表、压力表、干湿球表; 2.检查设备、系统结构是否符合设计要求及规范规定; 3.检查系统和设备安装质量是否符合设计要求和施工验收规范要求; 4.检查电源、水源、冷热源情况是否具备调试条件。 5.检查及确保各管道、设备的保温完整无损。 C.调试说明: 1.调试依据:设计文件、产品说明以及设计、施工规范等; 2.调试项目和调试程序参照各种设备的程序及表格; 3.使用仪表及精度要经过计量部门校验,取得合格证明;‘ 4.调试时间和进度按进度表格; 5.预期提供调试报告汇报业主、设计、监理等有关单位。 二、调试主要项目和程序 根据XXX项目空调系统的性质和控制精度,主要调试项目可按以下各项进行。 1.空调设备机械部份调试及GMCC箱检查测试; 2.空调设备单机无负荷运转,并同时测试各有关连锁控制的操作,安全自保护的测

供电系统安全保障措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供电系统安全保障措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

供电系统安全保障措施(通用版) 为保证生产生活供电安全,减少供电事故,提高供电的可靠性,特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路,供电线路截面的选择、安装,必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线,重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查,发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性,工业广场10KV变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电,其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害,10KV线路安装有避雷线,工业广场10KV 变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置(避雷针、避

雷器)。 5、临时变电站为10KV开闭所,且开关柜均装设带有电流保护(过流、短路、过负荷)、电压保护(过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护)。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验,发现问题必须及时处理,重大问题的处理不得过夜。 7、凡双回路供电的,每月底必须倒换电源一次。 8、加强供电系统的安全检查,保护系统定值每季度校核一次,负荷变化时及时调整定值。对发现不按规定调整定值的进行重罚。漏电保护、接地保护按《煤矿安全规程》规定定期做试跳或检查,并做好试跳及检查记录。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场用电常见安全隐患防范措施

整体解决方案系列 施工现场用电常见安全隐 患防范措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71200施工现场用电常见安全隐患防范措 施 Common safety hazard prevention measures for construction site electricity consumption 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 在建筑施工过程中,施工现场临时用电安全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场临时用电安全管理,减少现场用电事故的发生,已成为保证施工安全的重要环节。 以下对施工现场用电常见安全隐患和采取的防范措施加以阐述。 一、开关箱不规范存在的隐患 检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器或漏电保护器未按规范规定配置相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

8.1.16配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电二级保护,并做到“一机一闸一漏一箱”。开关箱的选择、设置和使用是否符合规范的要求,直接影响着施工现场的用电安全,引出线安装规定是确保引出线的完好,防止漏电而导致触电事故。漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源,避免人员触电事故的发生。 二、相线、工作零线、保护零线混用,存在导致人员触电或烧坏设备的隐患 一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工

2MW风机调试方案

电场工作方案 风电场风机调试方案 批准: 审核: 编制: 二O一五年十一月

风电场风机调试方案 一、目的 为保证风电场100台风机能够在2015年12月31日前全部顺利调试完成并网发电,现根据风电场实际情况特制定本风机调试方案。 本方案适用风电设备有限公司风力发电机组的风场调试。 二、时间安排 因风电场暂时还未接入电网风机没有正常电源供应,所以考虑在风机安装验收的同时,利用验收时的发电机供电合理安排人员完成部分风机静态调试的项目。因其它部分风机静态调试项目需要提供AC690V电源,所以计划将需要提供AC690V电源才能完成静调的项目并入动态调试一同开展。具体时间安排如下: 10月8日——12月5日完成100台风机静态调试工作; 12月10日——12月25日完成100台风机动态调试且并网发电。 三、人员要求 风机调试人员要求 1 .调试人员需持有电工证、登高证。 2 .调试人员应能正确使用逃生装置。 3. 调试人员应能正确使用灭火器、并知道风机内灭火器摆放位置。 4 .调试人员必须熟悉调试软件、风力发电机组硬件;具有相应的故障处理和紧急情况处理能力。 5 .所有参加调试人员必须熟知并遵守风机调试安全规范。 风电场生产人员要求

1.生产人员应持有登高证。 2.生产人员应配备齐全相应的检查工具。 3.生产人员应能正确使用灭火器、并知道风机内灭火器摆放位置。 4.生产人员配合开展调试工作,对调试工作进行监督检查、对调试人员的不安全行为进行纠正。 5.生产人员有权利对调试中出现的不科学、不合理调试项目提出异议,并要求调试人员给予合理解答。 四、组织机构 1.领导小组 组长: 副组长: 成员:、相关施工单位项目经理和厂家专业人员。 职责:全面协调调试工作,定期参加调试工作专题会议。审核调试方案、检查调试质量、审核调试报告。 2.调试协调工作组 组长: 副组长: 成员: 职责:协调调试具体工作、解决调试工作问题,定期组织召开调试工作专题会议。 3.风机调试工作组 组长: 副组长:

安全用电保证措施

七、安全用电保证措施方案 7.1、接地接零保护 施工现场采用TN-S 供电系统供电,施工现场总电箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线(即采用三相五线电缆),PE 线也不得进入漏电保护器。将电气设备的金属外壳与保护零线连; 各种接地电阻的阻值应符合要求;保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω;施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω。 7.2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 (3)开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电 动作时间应小于0.1s 。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于 0.1s 。 7.3、电气设备的设置符合下列要求 (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏” 制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为 1.5m 移动式开关箱 的下皮与地面的垂直距离0.6m。配电箱、开关箱铁板厚度大于1.5mm。 (7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 (8)保护零线不得装设开关或熔断器。 (9)保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。 (10)手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。 (11)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24 伏,在特别潮湿 的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12 伏。使用行灯的电源电压 不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。 7.4、电气设备的安装 (1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱箱体内,金属板与配电箱作电气连接。 (2)配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置坚固在安装板上,不得歪斜和松动。 (3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。保护零线严禁通过任何开关和熔断器,保护零线做为接地保护的专用线,要单独用一线,不能代作他用,即必须采用目前的五芯电缆,重复接地一定充分利用主体接地。 (4)配电箱、开关箱的连接线应采用绝缘导线。 (5)各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的

临时用电安全防护措施方案

××××××××××工程(管理区工程) 施 工 用 电 安 全 措 施 ××××××公司 ××××××××项目经理部 年月日

用电安全防护措施 临时用电一般是紧急抢修、设备异常处理、改造项目和生产装置接轨等,常常是一边生产、一边施工,现场条件苛刻,加上有些电器和电动工具还没有达到整体防爆的要求,而且用电过程中要产生电弧、电火花等危险因素,因此临时用电属于安全防火防爆的重要管理内容之一。 一、临时用电的组织管理措施 1、实行两票制,即火票和临用电票。两票齐全,方可作业。临时用电票一般都是由电气部门办理的。电气部门对各装置的生产过程、工艺操作和设备情况不一定十分了解。通过办理火票,使电气人员了解生产车间的安全操作规程,在此基础上,再根据电气的专业性办理临时用电票。一张临时用电票只限一处使用。 2、现场临时用电作业人员安全职责:工作前必须熟悉临时用电票填写的内容,检查安全措施的落实;听从指挥,接受监督,不违章违纪;做好事故预防,及时处理异常现象。 3、临时用电审批人安全职责:懂电气技术和防火防爆知识,其资格必须经本单位审查确认和书面公布;亲临现场检查,充分了解临时用电地点的环境状况,审查申请人提出的措施是否得当,确认后方可签发用电票;随时检查现场安全用电情况,有权停止违章者作业,并通知电工断开电源;派电工送上临时用电电源。 4、临时用电票执行电工安全职责:根据临时用电票审批人的指令和用电的书面要求连接和送电源,用电结束后及时断开或拆除电源,不留隐患;随时检查现场的安全措施是否和用电票相符,否则可要求作业人员立即理更改,必要时可断开电源或拒绝送电,并报告用电审批人。 5、管理人员安全职责:随时检查现场临时用电安全情况,及时纠正并制止违章作业,对违章者酌情进行处理。

引风机调试方案

锅炉引风机及其系统调试措施 1 编制目的 1.1 为了指导及规范系统及设备的调试工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行,制定本措施。 1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。 1.3 检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。 1.4 通过引风机试转的调试,对施工、设计和设备质量进行考核,检查引风机电流、振动及其轴承温度的数值是否符合标准,并将这些数值记录备案,以此确定其是否满足以后正常生产的需求。 2 编制依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版) 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇(1996年版) 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 2.5 《电站锅炉风机选型和使用导则》(DL/T468-2004) 2.6 《电站锅炉风机现场性能试验》(DL/T469-2004) 2.7 《锅炉启动调试导则》DL/T 852-2004 2.8 《火电机组达标考核标准》(2006年版) 2.9 《工程建设标准强制性条文》,电力工程部分2006年版 2.10 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.11 设计图纸及设备说明书 3 职责分工 3.1 陕西电力建设第三工程公司 3.1.1 负责分系统试运的组织工作。 3.1.2 负责系统的隔离工作。 3.1.3 负责试运设备的检修、维护及消缺工作。 3.1.4 准备必要的检修工具及材料。 3.1.5 负责有关系统及设备的临时挂牌工作。 3.1.6 配合调试单位进行分系统的调试工作。 3.1.7 负责该系统分部试运后的验收签证工作。 3.2 凯越动力车间 3.2.1 负责系统试运中设备的启、停,运行调整及事故处理。 3.2.2 负责有关系统及设备的正式挂牌工作。 3.2.3 负责试运期间水质的常规化验分析。

施工用电安全防护措施

施工用电安全防护措施: 本工程要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定。 1、配电线路 (1)电线采用三相五线制供电,进总箱电缆埋地敷设,其余进电箱电缆均埋地敷设。 (2)电缆干线采用埋地,选择的埋设地点保证电缆不受损伤。 (3)直埋电缆的深度不小于,做好保护措施和防水处理。 (4)电缆穿越建筑物、构筑物、道路或易受机械损伤的场所时应加设防护套管。 2、配电箱及开关箱 (1)电箱采用符合规范的安全型铁制电箱,并做好防雨及防砸措施,设门加锁。 (2)配电箱箱体及门均设接连保护,做重复接地。 (3)进线口从电箱箱底进入,并分路成束加护套保护,不得与箱体接触,先进隔离开关,再进断路器,配电箱做到"一机、一闸、一漏、一箱"。各级电箱内漏电保护器动作电流按下列设置:总箱75MA,分箱50MA,开关箱30MA。各插座注明用电设备名称等。 3、接地体设置 (1)电箱及机械接地体采用钢管,L=2000,埋深,保护接地电阻不大于4Ω。 (2)保护零线采用统一标志的绿、黄双色线,截面采用16mm2。 (3)各分箱底采用多股铜芯线重复接地,箱体接地体与电箱门应采用多股软铜线贯通,接地体露出地面5cm。 4、现场照明 (1)照明灯具和器具必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,固定牢固。 (2)灯具安装:室内安装照明灯具,悬挂不得低于,室外不得低于3米,大功率的金属卤化物灯及钠灯应大于5米,室外照明灯具选用防水型灯头。 (3)照明灯具及易燃物之间,普通灯具不宜小于3m,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,并不得直接照射易燃物。 5、电器装置 (1)设备容量大于的动力设备必须采用自动开关电器或降压起动装置控制。 (2)熔断器及闸刀开关内的熔丝选择必须与设备容量相匹配,不得用多股熔丝绞接,每根熔丝的粗细应一致。各台机械设备应使用按钮控制开关或带熔芯的隔离开关。 (3)电气设备的装置、安装、使用和维修必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6、安全用电技术措施 (1)在总配、分配和移动开关箱分别设置相对应的漏电保护器,实行"三级配电三级保护","一机一闸一漏一箱"原则,固定配电箱离地米以上,移动开关箱为米。漏电保护器的选择应符合GB6829-86的规定,漏电保护器的安装和运行必须符合GB1395-92的规定。末级配电箱漏电动作电流小于30MA,动作时间均小于等于秒。使用于潮湿场所的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应小于。

送风机调试方案

1 概述 1.1 系统概述 三岳集团小火电技改工程,锅炉由锅炉制造有限责任公司制造。型号为UG-220/9.8-M型的高温高压自然循环汽包炉,п型布置、单炉膛、燃烧器四角布置,切圆燃烧,平衡通风、固态排渣、全钢架结构。锅炉点火及助燃采用0号轻柴油,燃用烟煤。 锅炉烟风系统配备离心式送风机两台,离心式引风机两台。除灰系统设置一台布袋除尘器,采用浓相正压气力除灰。除渣系统采用埋刮板除渣设备除渣。 锅炉配有两台NG320/470型中速钢球磨煤机,两台全封闭耐压胶带式称重给煤机。制粉系统采用中间储仓室式制粉系统。 工程建设单位为三岳集团,华能建设工程集团公司负责安装,震宁电力工程负责启动调试。 1.2送风机设备规及特性参数 锅炉送风机是由大通风机股份风机厂制造的SFG16D-C5A型离心式风机,送风机设备主要参数见表1。 2 调试目的 通过送风机试转的调试,对施工、设计和设备质量进行考核,检测送风机电流、振动及轴承温度的数值是否符合标准,并将这些数值记录备案。以确定其是否具备参加以后各项目的调试试运。 3编写依据 3.1 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009) 3.2 《电力建设施工及验收技术规》锅炉机组篇(DL/T 5047-95) 3.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 3.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 3.5 《电站锅炉风机选型和使用导则》(DL/T468-2004) 3.6 《电站锅炉风机现场性能试验》(DL/T469-2004) 3.7 《火电工程启动调试工作规定》(1996年版) 3.8 《锅炉启动调试导则》(DL/T 852-2004) 3.9 《送风机说明书》大通风机股份风机厂 送风机性能数据表1

保证用电安全的技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.保证用电安全的技术措施 正式版

保证用电安全的技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、停电:必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显断开点。停电操作时,必须先停负荷,后拉开关,最后拉开隔离开关,送电顺序与此相反,严禁带负荷合隔离开关。 二、验电:验电时,必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器,高压验电必须戴绝缘手套,穿绝缘靴。 三、装设接地线:验电之前,应先准备好接地线,并将其接地端先接到接地网(极)接头上,当验明设备确已无电压

后,再将检修设备接地。并三相短路。在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。接地线与检修部分之间不能连接有开关或熔断器。装设接地线必须先接接地端,后接导体端,拆除时顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。接地线必须使用专用的线夹固定在导线,截面不小于25mm2。带电容的设备悬挂接地线前,应先放电。装接地线工作必须由二人进行。 四、悬挂标示牌和装设遮拦:一经合闸即可送电到工作点的开关或隔离开关的操作手柄上,均应悬挂“禁止合闸,设备有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。标示牌的数量应与参加工