电缆色谱知识
电缆色谱知识

电缆色谱

附录二聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线配线电缆色谱

(一)缆芯组成

1、缆芯由若干单位绞合而成,或由若干基本单位直接绞合而成。缆芯的推荐结构规定在表2.1中。

表2.1 缆芯的推荐结构

注:(1)带*括号内的数表示对线组的数量;

(2)未带*括号内的数表示其本单位、单位或子单位的数量。

2、单位由若干基本单位或子单位绞合而成。单位分为两种:50对单位和100对单位。

3、基本单位由若干对线组绞合而成。基要单位分为两种:10对基本单位和25对基本单位。

4、必要时,可将若干对线组绞合成等效于一个基本单位的若干子单位(扎带(丝)颜色均与所代替的基本单位相同),再将这些子单位绞合成单位或缆芯。

(二)20对及以下的缆芯可采用同心层式结构。

(三)100对及100对以上电缆加放预备线对,数量为标准对数的1%,但最多不超过6对。

备线组应置于缆芯的间隙中,可独提供,也可绞合在一起构成一个单位提供。交货时,电缆中合格的对线组数不得少于电缆标称对线组数。

备线组的色谱规定在表2.2中

表2.2 备线组色谱

三、基本单位的组成及色谱

基本单位分两种:10对基本单位和25对基本单位。基本单位由10个或25个对线组绞合(扬同心层和交叉结构)而成,并螺旋疏绕不同颜色的非吸湿性扎带(丝)。扎带(丝)的颜色规定在第4.6条中,基本单位内对各线组的绞合节距应不相同。

(一)10对基本单位的组成及色谱

10对基本单位绝缘导体包谱规定在2.3中。除交叉绞结构外,对线组的排列应顺层顺序,序号1对线组应在最内层。

表2.3 10对基本单位中绝缘导体色谱

(二)25对基本单位的组成及色谱

25对基本单位绝缘导体色谱规定在表2.4中。除交叉结构外,对线组的排列应顺层顺序,序号1对线组应在最内导层。

表2.4 25对基本单位中绝缘导体色

四、单位、缆线芯的且成及色谱

(一)、采用10对基本单位的单位或缆芯组成及色谱

1.100对及以下的单位和缆线芯

基本单位的带(丝)颜色规定在表2.5中。基本单位的排列应顺层顺序,序号1基本单位应在最内层。对于同民层式结基本单位,所有基本单位对线组的色谱顺序方向应相同。

表2.5 100对及以下单位或缆中基本单位色谱

注:50对单位或缆芯用前面五种颜色:蓝、橙、绿、棕、灰。

2、100对以上缆芯

100对以上缆芯应由50对单位或100对单位组成。单位的扎带(丝)颜色规定在表2.6中。单位的排列应顺层顺序,序号1单位应在最内层。

表2.6 100以以上缆芯的单位色谱

注:当电缆内既有100对又有50对单位时,若用100对单位序号计数,则两个50对单位用同一序号;若用50对单位序号计数,则100对单位用两个序号。

(二)采用25对基本单位的缆芯组成及色谱

基本单位、单位扎带(丝)颜色规定在表2.7。单位或基本单位的排列应顺层顺序,序号1单位或基本单位应在最内层。

表2.7 单位或缆芯中25对基本单位及单位色谱

注:当缆芯内既有100对单位又有50对单位时,若用100对单位序号计数,则两个50对单位用同一序号;若用50对单位序号计数,则一个100对单位使用两个序号。

电线电缆基础知识分析

电线电缆基础知识 一、电缆概念 用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。 电线电缆可大致分为电能(力)传输类、信号传输类和电磁能传输类。 一、常用的电线电缆材料 导体:铜材、镀锡铜、铝线、铜包铝、铜包铝镁、铜包钢、铜或铝合金、碳素纤维、 光纤等。 绝缘材料:(半硬质)聚氯乙烯、丁晴塑料、聚乙烯、聚丙烯、交联聚(氯)乙烯、 热塑弹性体、聚氨酯、聚亚氨酯、橡胶、硅橡胶、氟塑料、矿物绝缘等其它高分子塑料。 编织屏蔽:铜丝、镀锡铜丝、铜包铝、铜包钢、铜包铝镁合金丝、铝镁合金丝、铜 带、铝箔等。 填充绕包:常用做填充材料的有,PP绳、麻绳、棉线等。 绕包带材的有:无纺布、电缆纸、棉纸、聚酯带等。 加强保护件有:钢芯、钢带、铝塑复合带、钢塑复合带、铅护套、芳纶等。 护套材料有:聚氯乙烯、聚乙烯(HDPE、MDPE、LDPE和LLDPE、丁晴塑料、硅橡胶、聚氨酯、尼龙等。 工艺流程 导体(拉丝、束绞、绞线)→芯线绝缘 屏蔽 →成缆填充绕包→护套 铠装 工艺过程介绍: 束绞、绞线:由多根圆线或型线呈螺旋绞合成一层或多层的导线。 挤绝缘:将塑料或橡胶等高分子混合物,连续均匀的挤包在导体上的过程。 成缆 由若干根绝缘线芯或单元线组和其它元件绞合成缆芯的过程。 填充:在成缆过程中,为保证电缆圆整,有时需加填充,目的使成缆后的缆芯结实、圆整。屏蔽: A;用金属丝或非金属纤维在缆芯或绝缘层等元件上编织成网状结构的过程。 B;用铜带绕包在缆芯或绝缘层上呈螺旋状绕包。 编织层的作用: 保护电缆免受外界电场、磁场的影响 用作同轴通信电缆的外导体 用作机械强度的加强层 铠装: 通常用以防止外界的机械应力的损伤,由金属带或金属丝制成的电缆覆盖层。 铠装分类: 钢带铠装、细钢丝铠装、粗钢丝铠装 护套: 用于电缆最外层挤包一层塑料或橡胶等其它高分子混合物,以保护电缆不受外界的损伤。电线电缆型号编制方法

电话电缆色谱排列顺序

电话电缆色谱排列顺序 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 100对电话电缆色谱线序表 说明:100对的电话电缆里有4种标识线,第一的25对是用“白兰”标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔”标识线缠着的!第三的25对是用“白绿”标识线缠着的!第四的25对是用“白棕”标识线缠着的! (注意:用“白 "标识线缠着) 兰 1对一白兰2对一白桔3对一白绿4对一白棕5对一白灰 6对一红兰7对一红桔8对一红绿9对一红棕10对一红灰 11对一黑兰12对一黑桔13对一黑绿14对一黑棕15对一黑灰 16对一黄兰17对一黄桔18对一黄绿19对一黄棕20对一黄灰 21对一紫兰22对一紫桔23对一紫绿24对一紫棕25对一紫灰 (注意:用白桔"标识线缠着) 26对一白兰27对一白桔28对一白绿29对一白棕30对一白灰 31对一红兰32对一红桔33对一红绿34对一红棕35对一红灰 36对一黑兰37对一黑桔38对一黑绿39对一黑棕40对一黑灰 41对一黄兰42对一黄桔43对一黄绿44对一黄棕45对一黄灰 46对一紫兰47对一紫桔48对一紫绿49对一紫棕50对一紫灰 (注意:用“白 "标识线缠着) 绿 51对一白兰52对一白桔53对一白绿54对一白棕55对一白灰 56对一红兰57对一红桔58对一红绿59对一红棕60对一红灰 61对一黑兰62对一黑桔63对一黑绿64对一黑棕65对一黑灰 66对一黄兰67对一黄桔68对一黄绿69对一黄棕70对一黄灰 71对一紫兰72对一紫桔73对一紫绿74对一紫棕75对一紫灰 (注意:用白棕"标识线缠着) 76对一白兰77对一白桔78对一白绿79对一白棕80对一白灰 81对一红兰82对一红桔83对一红绿84对一红棕85对一红灰

电缆基础知识

电力电缆知识 35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi) ;L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo )。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位 数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的 阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、 3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构 从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列 次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、 铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带 纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 电线电缆及附件基础知识小汇 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、

通信电缆色谱排列

通信电缆色谱排列 通信电缆色谱排列: 线缆主色为:白、红、黑、黄、紫 线缆配色为:兰、桔、绿、棕、灰 一组线缆为25对,以色带来分组, 一共有25组分别为: 红桔、 1 - 25对线为第一小组,用白兰相间的色带缠绕。 26- 50对线为第二小组,用白桔相间的色带缠绕。 51 - 75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。 76- 100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。 此100对线为1大组用白兰相间的色带把 4小组缠绕在一起。 200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推。 通信电缆色谱组成分序始终共有 10种颜色组成,由5种主色和5种 次色;5种主色和5种次色又组成25种色普,不管通信电缆对数多 大,通常大对数通信电缆都是按 25对色为一小把标识组成。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 1. (白兰、 2. 3. (黑兰、 黑桔、 4. (黄兰、 黄桔、 5. (紫兰、 紫桔、 紫绿、紫棕、紫灰)

5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 比如 20对通信电缆色谱线序表 1对一白兰2对一白桔3对一白绿4对一白棕5对一白灰6对一红兰7对一红桔8对一红绿9对一红棕10对一红 11对一黑兰12对一黑桔13对一黑绿14对一黑棕15对一黑16对一黄兰17对一黄桔18对一黄绿19对一黄棕20对一黄30对通信电缆色谱线序 说明:30对的通信电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主 色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用白兰"标识线缠着的,另有5对线用白桔"标识缠着! (注意:这25对用白兰"色环标识线缠着) 200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆) 说明:100对的通信电缆里有4种标识线,第一的25对是用白兰" 标识线缠着的!!第二的25对是用白桔"标识线缠着的!第三的25 对是用白绿"标识线缠着的!第四的25对是用白棕"标识线缠着的! 第五的25对是用白灰"标识线缠着的!第六的25对是用红兰"标识

100对电话电缆色谱线序表

100对电话电缆色谱线序表 说明:100对的电话电缆里有4种标识线, 第一的25对是用“白蓝"标识线缠着! 第二的25对是用“白橙"标识线缠着! 第三的25对是用“白绿"标识线缠着! 第四的25对是用“白棕"标识线缠着! (注意:用“白橙"标识线缠着) 1对—白蓝 2对—白橙 3对—白绿4对—白棕 5对—白灰6对—红蓝 7对—红橙8对—红绿 9对—红棕10对—红灰11对—黑蓝12对—黑橙13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰16对—黄蓝17对—黄橙18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰21对—紫蓝22对—紫橙23对—紫绿24对—紫棕25对—紫灰 (注意:用“白蓝"标识线缠着) 26对—白蓝27对—白橙28对—白绿29对—白棕30对—白灰31对—红蓝32对—红橙33对—红绿34对—红棕35对—红灰36对—黑蓝37对—黑橙38对—黑绿39对—黑棕40对—黑灰41对—黄蓝42对—黄橙43对—黄绿44对—黄棕45对—黄灰46对—紫蓝47对—紫橙48对—紫绿49对—紫棕50对—紫灰 (注意:用“白绿"标识线缠着) 51对—白蓝 52对—白橙53对—白绿54对—白棕55对—白灰56对—红蓝 57对—红橙58对—红绿59对—红棕60对—红灰61对—黑蓝 62对—黑橙63对—黑绿64对—黑棕65对—黑灰66对—黄蓝 67对—黄橙68对—黄绿69对—黄棕70对—黄灰71对—紫蓝 72对—紫橙73对—紫绿74对—紫棕75对—紫灰 (注意:用“白棕"标识线缠着) 76对—白蓝77对—白橙78对—白绿79对—白棕80对—白灰81对—红蓝82对—红橙83对—红绿84对—红棕85对—红灰86对—黑蓝87对—黑橙88对—黑绿89对—黑棕90对—黑灰91对—黄蓝92对—黄橙93对—黄绿94对—黄棕95对—黄灰96对—紫蓝97对—紫橙98对—紫绿99对—紫棕100对—紫灰

通信电缆色谱组成分序始终共有10种颜色组成

通信电缆色谱组成分序始终共有10种颜色组成,由5种主色和5种次色;5种主色和5种次色又组成25种色普,不管通信电缆对数多大,通常大对数通信电缆都是按25对色为一小把标识组成。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 通信电缆线序色谱认识举例说明: 10对通信电缆色谱线序表 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 20对通信电缆色谱线序表 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰 16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰 30对通信电缆色谱线序 说明:30对的通信电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰"标识线缠着的,另有5对线用“白桔"标识缠着! (注意:这25对用“白兰"色环标识线缠着) 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰 16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰 21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24对—紫棕25对—紫灰 (注意:这5对有"白桔"标识缠着) 21对—白兰22对—白桔23对—白绿24对—白棕25对—白灰 50对通信电缆色谱线序: 说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线,前25对是用“白兰"标识线缠着的!!后25对是用“白桔"标识线缠着的!! (注意:这25对用“白兰"标识线缠着) 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰

电线电缆基础知识

第一章电线电缆基础知识 一、裸电线 裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。 铜铝单线:包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种电线电缆的半制品,少量用于通信线材和电机电器的制造。 裸绞线:包括硬铜绞线(TJ)、硬铝绞线(LJ)、铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线(LGJ),主要用在架空敷设。软铜绞线(TJR)、软铝绞线(LJR),主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用。以上各种绞线的规格从1.0~300mm2不等。其中钢芯铝绞线(LGJ)规格尺寸用标称的铝截面/标称的钢截面表示,它是配电线路上最常用的一种导线,钢芯截面越大导线的强度愈高,除普通钢芯铝绞线外,还有钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线、扩经钢芯铝绞线、倍容量导线、间隙式导线等。 常用有两种:钢芯铝绞线JL/G1A(原型号LGJ)执行标准GB/T1179-2008、铝绞线JL(原型号LJ)执行标准GB/T1179-2008。规格为:10/2、16/3、25/4、35/6、50/8、70/10、70/40、95/15、95/20、95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、150/8、150/20、150/25、150/35、185/10、185/25、185/30、185/45、240/30、240/40、240/55~800/100等。 示例: JL/G1A-240/30-24/7(LGJ-240/30) 是由24根硬铝线和7根A级镀层普通强度镀锌钢丝制成的钢芯铝绞线,硬铝线的标称截面为240mm2,钢的标称截面为30 mm2。 二、电力电缆 电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1~330kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2 ,芯数为1、2、3、4、5、3+1芯。 此类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、

电缆色谱

电缆色谱 通信电缆色谱组成分序始终共有10种颜色组成,由5种主色和5种次色;5种主色和5种次色又组成25种色普,不管通信电缆对数多大,通常大对数通信电缆都是按25对色为一小把标识组成。 通常HYA通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对。。。。。2400对。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 通信电缆线序色谱认识举例说明: 10对通信电缆色谱线序表 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 20对通信电缆色谱线序表 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰30对通信电缆色谱线序 说明:30对的通信电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰"标识线缠着的,另有5对线用“白桔"标识缠着! (注意:这25对用“白兰"色环标识线缠着)

1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰(注意:这5对有"白桔"标识缠着) 21对—白兰 22对—白桔 23对—白绿 24对—白棕 25对—白灰 50对通信电缆色谱线序: 说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线,前25对是用“白兰"标识线缠着的!!后25对是用“白桔"标识线缠着的!! (注意:这25对用“白兰"标识线缠着) 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰(用“白桔"标识线缠着) 26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰31对—红兰 32对—红桔 33对—红绿 34对—红棕 35对—红灰36对—黑兰 37对—黑桔 38对—黑绿 39对—黑棕 40对—黑灰

通信电缆色谱排列

通信电缆色谱排列 通信电缆色谱排列: 线缆主色为:白、红、黑、黄、紫 线缆配色为:兰、桔、绿、棕、灰 一组线缆为25对,以色带来分组, 一共有25组分别为: 1.(白兰、白桔、白绿、白棕、白灰) 2.(红兰、红桔、红绿、红棕、红灰) 3.(黑兰、黑桔、黑绿、黑棕、黑灰) 4.(黄兰、黄桔、黄绿、黄棕、黄灰) 5.(紫兰、紫桔、紫绿、紫棕、紫灰) 1-25对线为第一小组,用白兰相间的色带缠绕。 26-50对线为第二小组,用白桔相间的色带缠绕。 51-75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。 76-100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。 此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起。 200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推。 通信电缆色谱组成分序始终共有10种颜色组成,由5种主色和5种次色;5种主色和5种次色又组成25种色普,不管通信电缆对数多大,通常大对数通信电缆都是按25对色为一小把标识组成。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色

5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 比如 20对通信电缆色谱线序表 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰 16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰 30对通信电缆色谱线序 说明:30对的通信电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰"标识线缠着的,另有5对线用“白桔"标识缠着! (注意:这25对用“白兰"色环标识线缠着) 200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆) 说明:100对的通信电缆里有4种标识线,第一的25对是用“白兰"标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔"标识线缠着的!第三的25对是用“白绿"标识线缠着的!第四的25对是用“白棕"标识线缠着的!第五的25对是用“白灰"标识线缠着的!第六的25对是用“红兰"标识

电缆基础知识问答

电缆基础知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等. 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等. 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设. 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等. 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头. 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式. 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作. 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低;

通信电缆色谱

电信局的大对数线序,大对数语音电缆线序,通信电缆线序色谱,HYA通信电缆线序色谱认识表 大对数语音电缆线序 基本以25对为基本单元,线缆有五个基本颜色,顺序分别为白、红、黑、黄、紫,每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序分别为蓝、橙、绿、棕、灰,即所有的线对1~25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰;红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰;……紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰。 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰 色谱扎带为:蓝白、橙白、绿白、棕白、灰白、蓝红、橙红、绿红 每个色谱扎带里包有25对先 蓝白:为1-25的线序 橙白:为26-50的线序 绿白:为51-75的线序 棕白:为76-100的线序 灰白:为101-125的线序 蓝红:为126-150的线序 橙红:为151-175的线序 绿红:为178-200的线序 而每个25对电缆中的色谱为:A线:白、红、黑、黄、紫 B线:蓝、橙、绿、棕、灰 组成的,每个25对线中的线序依次为: 白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰、红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰、黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰、黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰、紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰 ************************ 需要补充一句,25对中,每5对B线始终为蓝、橙、绿、棕、灰,A线为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰等,即第一对为白蓝、蓝,第25对为紫灰、灰。 *************** 通常HYA通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对。。。。。2400对。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色

电话线序 色谱线序 线对举例

电话线序色谱线序相对举例 普通电话压中间的两对即可!要是专用话机就要注意数据线和音频线咯! RJ11 的水晶头最中间一对,看你用什么线,如用五类八芯线,线序是:白蓝、白橙、白绿、白棕。 种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 通信电缆线序色谱认识举例说明: 10对通信电缆色谱线序表 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 20对通信电缆色谱线序表 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰

30对通信电缆色谱线序 说明:30对的通信电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰”标识线缠着的,另有5对线用“白桔”标识缠着! (注意:这25对用“白兰”色环标识线缠着) 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰 (注意:这5对有”白桔”标识缠着) 21对—白兰 22对—白桔 23对—白绿 24对—白棕 25对—白灰 50对通信电缆色谱线序: 说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线,前25对是用“白兰”标识线缠着的!!后25对是用“白桔”标识线缠着的!! (注意:这25对用“白兰”标识线缠着) 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰 (用“白桔”标识线缠着) 26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰

电线电缆基础知识介绍讲解

由上表可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 第一节铜导体 一、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。 9.先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝。 10.铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。 11.合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。 註﹕目前我公司常用的导体主要有如下几种: (1) 镀锡铜线,英文缩写为TA﹔ (2) 裸铜线,英文缩写为BA﹔

50对及100对通信电缆色谱线序

50对通信电缆色谱线序: 50对电缆色谱说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线,前25对是用“白兰”标识线缠着的!!后25对是用“白桔”标识线缠着的!! (注意:这25对用“白兰”标识线缠着) 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰 (用“白桔”标识线缠着) 26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰 31对—红兰 32对—红桔 33对—红绿 34对—红棕 35对—红灰 36对—黑兰 37对—黑桔 38对—黑绿 39对—黑棕 40对—黑灰 41对—黄兰 42对—黄桔 43对—黄绿 44对—黄棕 45对—黄灰 46对—紫兰 47对—紫桔 48对—紫绿 49对—紫棕 50对—紫灰 100对通信电缆色谱线序表 说明:100对的通信电缆里有4种标识线,第一的25对是用“白兰”标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔”标识线缠着的!第三的25对是用“白绿”标识线缠着的!第四的25对是用“白棕”标识线缠着的! (注意:用“白兰”标识线缠着) 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰 (注意:用“白桔”标识线缠着) 26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰 31对—红兰 32对—红桔 33对—红绿 34对—红棕 35对—红灰 36对—黑兰 37对—黑桔 38对—黑绿 39对—黑棕 40对—黑灰 41对—黄兰 42对—黄桔 43对—黄绿 44对—黄棕 45对—黄灰 46对—紫兰 47对—紫桔 48对—紫绿 49对—紫棕 50对—紫灰 (注意:用“白绿”标识线缠着) 51对—白兰 52对—白桔 53对—白绿 54对—白棕 55对—白灰 56对—红兰 57对—红桔 58对—红绿 59对—红棕 60对—红灰 61对—黑兰 62对—黑桔 63对—黑绿 64对—黑棕 65对—黑灰 66对—黄兰 67对—黄桔 68对—黄绿 69对—黄棕 70对—黄灰 71对—紫兰 72对—紫桔 73对—紫绿 74对—紫棕 75对—紫灰 (注意:用“白棕”标识线缠着) 76对—白兰 77对—白桔 78对—白绿 79对—白棕 80对—白灰 81对—红兰 82对—红桔 83对—红绿 84对—红棕 85对—红灰 86对—黑兰 87对—黑桔 88对—黑绿 89对—黑棕 90对—黑灰 91对—黄兰 92对—黄桔 93对—黄绿 94对—黄棕 95对—黄灰 96对—紫兰 97对—紫桔 98对—紫绿 99对—紫棕 100对—紫灰

电线电缆基础知识

电线电缆专业基础知识 第1章、电线电缆分类 ?电气装备电缆?电力电缆?架空线?通讯电缆?漆包线(绕组线)?光织光缆 第2章、电线电缆的各种标准 -国际标准—国内标准——企业标准 国际标准:IEC国际电工委员会标准UL美国保险商实验所标准MIL-C-17G美国单用标准JIS日本工业标准DIN德国工业标准BS英国国家标准IEEE美国电气及电子工程师协会标准AS澳洲标准 第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网 3.1导体概述 目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au19.3(g/cm3)70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3)109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻 由此可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 3.2铜导体 3.2.1、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率, 用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘 之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空 管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。

电线电缆基础知识.doc

电线电缆基础知识 总页数:共15页 修订冃录 FI期页号原版本/现版本修订内容摘要批准 页次1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 15版本1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0页次

核准: 审核: 拟制: 类别:培训讲座1文件编号:发布日期:2010-5-4 电线电缆基础知识版本:1.0

目录 1.电线电缆的分类 2.基础知识 A.常用导体 B.常用绝缘 C.电线电缆基础 D.安规常识 3?押出操作基础 A.操作基础 B.常见问题分析

4.说明

第一节电线电缆的分类 1、电线电缆分类 1.1电力电缆 乂称力缆,用于传输电能,常做地下敷设 1.2通讯电缆 用于传输屯信号,常敷设于地下或架空 1.3电气装备用电缆 用作电气装备的连接线 1.4漆包线(绕组线) 乂称绕组线,用于电机绕组,将电能转化为机械能 1.5架空线(裸屯线) 又称裸电线,用于传输电能,常做架空敷设 1.6光纤光缆 乂称光缆,用于传输光讯号,因具有低衰减性能,常用于作长途通讯的主干线 2、我司的电线电缆介绍 2.1 AWM电子线系列 2.1. 1依据的标准 产品设计标准:UL758、UL62 (电源线) 产品测试标准:UL1581 2.1.2用途和产品类别 MVM屯子线常用作电气设备的连接线,我司的认证类别有: UL1007、UL1015、UL1061、UL1533、UL1571、UL1617、UL1672、UL2464、UL2547、UL2725 2.2电源线系列

电线电缆基本知识资料

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层

-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]

通信电缆线序色谱认识表

通信电缆线序色谱认识表发布时间:10-07-28 来源:点击量:1711 字段选择:大中小 推荐阅读涂层耐磨性试验方法的测定标准洁净室灯具技术标准电力变压器国家标准目录如何减少压力变送器的测量误差如何调整原子吸收分光光度计吸收灵敏度?鼓风机常见故障及处理压力校验仪液压压力不稳的处理方法引风机振动故障的诊断与分析炭素焙烧炉面温度偏高的原因与危害智能式仪表的设计要注意的环节蒸汽流量测量中流量计总表和分表的误差通常通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对,400对,500对,600对,700对,800对,1000对,1200对,1600对,1800对,2400对通信电缆。 天津市电缆总厂第一分厂提供通信电缆色谱供通信初学者学习使用,通信电缆色谱分序始终共有10种颜色组成,由5种主色和5种次色;5种主色和5种次色又组成25种色普,不管通信电缆对数多大,通常大对数通信电缆都是按25对色为一小把标识组成。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 还是举例说明: 10对通信电缆色谱线序表 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 20对通信电缆色谱线序表 1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰 6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰 11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰 16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰 30对通信电缆色谱线序

200对通信电缆色谱线序表HYA

200对通信电缆色谱线序表HYA 型号:200对通信电缆色谱线序表HYA 产品价格:面议(RMB) 生产商:天津市电缆总厂第一分厂无现货 通信电缆厂-天津市电缆总厂第一分厂 查看联系方式 ?联系人:销售部总经理毕永田 ?厂商性质:国内生产商 ?信用积分:45 关键词 色谱电缆通信谱线HYA 产品简介 电信局的大对数线序,大对数语音电缆线序,通信电缆线序色谱,HYA通信电缆线序色谱认识表 大对数语音电缆线序 基本以25对为基本单元,线缆有五个基本颜色,顺序分别为白、红、黑、黄、紫,每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序分别为蓝、橙、绿、棕、灰,即所有的线对1~25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰;红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰;……紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰。 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰 16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰 21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24对—紫棕25对—紫灰 色谱扎带为:蓝白、橙白、绿白、棕白、灰白、蓝红、橙红、绿红 每个色谱扎带里包有25对先 蓝白:为1-25的线序 橙白:为26-50的线序 绿白:为51-75的线序 棕白:为76-100的线序 灰白:为101-125的线序 蓝红:为126-150的线序 橙红:为151-175的线序 绿红:为178-200的线序 而每个25对电缆中的色谱为:A线:白、红、黑、黄、紫 B线:蓝、橙、绿、棕、灰

组成的,每个25对线中的线序依次为: 白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰、红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰、黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰、黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰、紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰 ************************ 需要补充一句,25对中,每5对B线始终为蓝、橙、绿、棕、灰,A线为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰等,即第一对为白蓝、蓝,第25对为紫灰、灰。 *************** 通常HYA通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对。。。。。2400对。 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色 通信电缆线序色谱认识举例说明: 10对通信电缆色谱线序表 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 20对通信电缆色谱线序表 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰 6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰 11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰 16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰 30对通信电缆色谱线序

电线电缆基础知识培训资料

品质管理处培训资料 目录 第一部分基础知识 (1) 第二部分主要生产的线缆品种 (4) 1、圆线同心绞架空导线 (4) 2、电力电缆 (8) 3、电气装备用电线电缆 (15) 4、塑料绝缘控制电缆 (22) 5、通用橡套电缆 (27) 6、架空绝缘电缆 (30) 7、矿用橡套软电缆 (32) 8、电子计算机电缆 0 9、平行集束架空绝缘电缆 (2) 10、聚稀烃绝缘挡潮聚稀烃综合护套市内通信电缆(了解) (4) 11、同轴射频电缆 (6) 12、预制带分支电缆 (7) 13、变频器专用电力电缆 (9)

第一部分基础知识 一、电线电缆的定义: 电线电缆是用于传输电能、传递信号及实现电磁能转换的电工产品。 二、电线电缆的分类 随着社会的飞速发展,科学技术的不断进步,电线电缆的品种越来越多,目 前粗略统计有一千多种,两万多个规格。根据制造工艺、结构特点、功能要求、 产品的用途可以分为五大类: 1、裸电线 ----指仅有导体,而无绝缘层的产品,其中包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和形材。 2、电力电缆 --- 电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率 电能的线材产品。其中包括 1—500kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。 3、电气装备用电线电缆--- 从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的各种电源连接线,各种工农业用的电气安装线和控制信号用的电线 电缆。这类产品使用面广,品种多,而且要结合所用设备的特性和使用环境条件 来确定电缆的结构和性能。因此,除了那些大量通用产品外,还有许多专用的特 种电缆。 4、通信电缆和光缆 ----通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆。HYV MHYV SYV-75(射频电缆原先生产)。 5、电磁线; 三、电线电缆的型号 每一种电线电缆都有其名称,电缆型号一般用一系列汉语拼音字母和阿拉伯 数字来表示的。一个完整的型号由以下七部分组成,即构成电缆的各个组成部分:类别用途导体绝缘护层特征外护套派生