附录超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报材料一、申报的范围见表1.1

表1.1 申报的范围

序号超限类型详细规定

1 房屋高度超

超过《建筑抗震设计规范》第6章现浇钢筋混凝土结构和第8章钢结构适用的最大高度;

超过《高层建筑混凝土结构技术规程》第7章中有较多短肢剪力墙结构、第10章错层结构和第1 1章混合结构最大适用高度的高层

建筑工程。

2 复杂程度超

同时具有两项以上平面、竖向不规则以及某项不规则程度

超过规定(见《建筑抗震设计规范》3.4.2、3.4.3条和《高层建筑

混凝土结构技术规程》4.3.4-- 4.3.6、4.4.4、4.4.5条等)很多

的高层建筑;

结构布置明显不规则的复杂结构和混合结构的高层建筑,主要包括:

1、同时具有两种及两种以上复杂类型(带转换层、带加强层和

具有错层、连体、多塔)的高层建筑;

2、转换层位置超过《高层建筑混凝土结构技术规程》规定的高

位转换的高层建筑;

3、各部分层数、结构布置或刚度等有较大不同的错层、连体高

层建筑;

4、单塔或大小不等的多塔位置偏置过多的大底盘(裙房)高层

建筑,

5、七、八度抗震设防时厚板转换的高层建筑。

3 单跨框架单跨的框架结构的高层建筑

二、申报材料的数量见表2.1

表2.1 审报材料的数量

序号申报材料名称数量要求

1 超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表至少5份

2 高层建筑工程超限设计的可行性论证报告至少5份

3 建设项目的岩土工程勘察报告

4 结构初步设计计算书至少5份

5 初步设计文件至少5份

6 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资科及计算机程,应提供相应的说明。

7 进行模型抗震性能试验研究的高层建筑工程,应提出抗震试验研究报告。

三、申报专项审查时提供的资料应符合下列要求:

3.1高层建筑工程超限设计可行性论证报告应说明其超限的类型(如高度、转换层形式和位置、多塔、连体、错层、加强层、竖向不规则、平面不规则等)和程度,提出有效控制安全的技术措施,包括抗震技术措施的适用性、可靠性,整体结构及薄弱层部位的加强措施等。

3.2建设项目的岩土工程勘察报告应包括岩土特性系数、地基承载力、场地类别、液化评价、剪切波速测试成果及地基方案。当设计有要求时,应按规范规定提供结构时程分析所需的资料。处于抗震不利地段时,应有相应的边坡稳定评价、断裂影响和地形影响等抗震性能评价内容。

3.3结构初步设计计算书应包括:软件名称、力学模型、电算的原始参数(是否考虑扭转耦联、周期折减系数、振型、位移、结构总重力和地震剪力系数、楼层刚度比、墙体(或简体)承担地震倾覆力矩等)、整体计算结果、主要构件的轴压比、剪压比和构件超限信息等。

对计算结果应进行分析。采用时程分析时,其计算结果应与振型分解反应谱法的计算结果进行比较。

3.4初步设计文件的深度应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求,设计说明要有建筑抗震设防分类、设防烈度、设计地震分组或设计地震动参数、混凝土结构的抗震等级等内容。

3.5抗震试验数据和研究成果要有明确的适用范围和结论。

四、超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表主要内容

4.1基本情况(包括;建设单位、工程名称、建设地点、建筑面积、申报日期、勘察单位及资质、设计单位及资质、联系人和方式等);

4.2抗震设防标准(包括:抗震设防烈度或设计地震动参数、抗震设防类别等), 4.3勘察报告基本数据(包括:场地类别、等效剪切波速和覆盖层厚度、液化判别、持力层名称和埋深、地基承载力和基础方案等);

4.4基础设计概况(包括:主楼和裙房的基础类型、基础埋深、地下室底板和顶板的主要截面、桩基和单桩承载力、承台的主要截面等);

4.5建筑结构布置和选型(包括:主楼高度和层数、出屋面的高度和层数、裙房高度和层数、结构的高宽比、防震缝的设置、裙房与塔楼质心的偏心、建筑平面和竖向的规则性、结构类型是否属于复杂类型、纵横向抗震墙间距和楼盖的整体性、抗震等级等);

4.6结构分析主要结果(包括:计算软件,楼层自由度,总剪力和周期调整系数,结构总重力和总地震作用力、墙体承担的倾覆力矩比、纵横扭方向的基本周期、最大楼层位移角和位置、扭转位移比、框架柱最大和最小轴压比、梁最大剪压比、转换层和水平加强层的上下刚度比、时程法采用的波形和数量、时程法与反应谱法结果的比较等);

4.7基本抗震构造(包括:混凝土和钢筋的最高和最低材料强度、楼板厚度I关键部位的梁柱的最大和最小截面、配筋率和配箍率;墙体和简体的最大和最小厚度、分布筋和边缘构件配筋,短柱分布范围和数量;错层、连体、转换梁、转换桁架和加强层的主要构造等),

4.8其他需要说明的问题(超限工程的主要措施、有待解决的问题、试验结果等)。以上仅列出申报表项目,填表人应根据工程项目的具体情况自行制表。

五、超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表实例

北京某大厦塔楼超限高层建筑抗震设防专项审查申报表

5.1基本情况见表5.1

表5.1 基本情况

项目内容

建设单位京×××房地产开发有限公司

工程名称京××大厦(申报其中塔楼,高度超限)

建设地点塔楼地上总建筑面积:65000m2

申报日期2004年9月25日

勘察单位(资质)×××勘察设计院(甲级)

设计单位(资质)×××建筑设计院(甲级)

建设单位联系人及方式XXX TEL: XXXXXXXX

5.2抗震设防标准见表5.2

表5.2 抗震设防标准

项目内容

抗震设防烈度8度

设计地震动参数设计地震分组第一组,设计基本地震加速度0.20g 抗震设防类别丙类

5.3勘察报告基本数据见表5.3

表5.3 勘察报告基本数据

项目内容

场地类别Ⅲ类

等效剪切波速地表下20.Omm深度范围内的等效剪切波速值在240m/s-247m/s 之间

覆盖层厚度大于50m

液化判别拟建场地饱和砂土和粉土在抗震设防烈度为8度时不液化持力层名称及埋深持力层为第四纪沉积砂⑥层及其透镜体,埋深约15m

地基承载力特征值未进行深度、宽度修正的承载力特征值为400kPa

基础方案钢筋混凝土平板式桩筏基础

5.4基础设计概况见表5.4

表5.4 基础设计概况

项目内容

基础类型塔楼:平板式桩筏基础,裙房;平板式筏基

基础埋深-18.20m(塔楼),-16.60m(裙房)

地下室底板厚2800mm(塔楼),1000mm(裙房)

地下三层顶板厚度400mm

桩型塔楼筏基下为钢筋混凝土桩,直径φ800-1000

单桩承载力标准值2000kN (1m直径)

5.5建筑结构布置和选型见表5.5

表5.5 建筑结构布置和选型

项目内容

主楼高度(层数)檐口高度150m(地上35层,地下3层)

小塔楼出屋面高度(层数)约6m (1层)

裙房高度(层数)到女儿墙顶19.OOm(地上3层,地下3层)结构高宽比 5.54

防震缝设置防震缝设于主楼与裙房之间,缝宽100mm,从±0.000起设置

建筑平面规则性平面凹凸小于30%

建筑竖向规则性竖向规则

楼盖整体性楼盖有开洞,但开洞面积小于20%

结构类型钢筋混凝土框架-核心筒体

纵横向抗震墙间距x: 9.5m y: 5.5m-8.5m

楼盖整体性楼板边缘有凹凸

抗震等级剪力墙:特一级,框架:特一级

5.6结构分析主要结果见表5.6

表5.6 结构分析主要结果

计算软件ETABS SATWE

楼层自由度

每个楼层为3个自由度

(两个平动,一个转动)

每个楼层为3个自由度

(两个平动,一个转动)

周期调整系数0.95 0.9

风荷载

总剪力

Vx=8102kN

Vy=5546kN

Vx=9825kN

Vy=6175kN 最大层位移角

X向:1/2705

Y向:1/9500

X向:1/2350

Y向:1/7960

结构总重力Gz=1018360kN Gz=1035816kN

地震作用

总地震

剪力

VxE=30372kN

VyE=37283kN

VxE=32718kN

VyE=36192kN

墙体承担的

倾覆力矩比

X向:67.45%

Y向:73:16%

X向:67.33%

Y向:71.31% 最大层

位移角

Ux/h=l/808 ( 28层)

Uy/h=l/1496 ( 23层)

Ux/h=l/820 (26层)

Uy/h=l/1435 (21层)

扭转

位移比

1.04

1.22

(X:-5%偶然偏心,首层)

1.04

1.28

(X:-5%偶然偏心,36层)

周期T1 (s) 3.13(X) 3.22(X)

T2 (s) 2.07 (Y) 2.29 (Y)

T3 (s) 1.65(T) 1.93 (T) 框架柱

轴压比

最大0.8 0.81

时程分析所用的地震波SYNS(人工波)

ELCENTRO

LA

MMW-3(人工波)

ELCENTRO

LA

时程分析结果与振型分解反应谱法的比值

SYNS(人工波)

VxE=25080kN (98%)

VyE=24640kN (91%)

MMW-3(人工波)

VxE=33465kN (102%)

VyE=33885kN (93%) ELCENTRO

VxE=24910kN (97%)

VyE=25550kN (94%)

ELCENTRO

VxE--26725kN (82%)

VyE=35395kN (98%) LA

VxE=16290kN (64%)

VyE=23690kN (87%)

LA

VxE=20015kN (61%)

VyE=30425kN (84%) 各条波的平均基底剪力与

振型分解反应谱法的比值

X向; (86%)

Y向: (91%)

各条波的平均基底剪力与

振型分解反应谱法的比值

X向: (82%)

Y向: (92%)

5.7基本抗震构造见表5.7

表5.7 基本抗震构造

项目内容

型钢强度最高Q345-B 最低Q345-B

混凝土材料强度最高C60 最低C30

钢筋材料强度最高HRB400 最低HPB235

楼盖类型钢筋混凝土梁板体系(地下3层顶板部分为钢筋混凝土主梁加大厚板楼盖)

主要部位梁截面及配筋主框架梁

700mmx1200mm

配筋率1.4%,受压配筋率1.4%,箍筋面积配筋率0.44% 次框架梁

700mmx900mm

配筋率0.95%,箍筋面积配筋率0.67%

柱截面及配筋主框架梁

1200mmx1300mm

配筋率1.8%,体积配箍率2.0% 次框架梁

900mmx900mm

配筋率1.5%,体积配箍率1.8%

5.8其它需要说明的问题见表5.8

表5.8 其它需要说明的问题

序号存在的问题采取的措施

1 底部加强区

剪力墙

1.按“中震”作用核算承载力

2.适当加强墙体分布筋

2 25—31层

的墙、柱

1.适当加强剪力墙的配筋,并加强边缘构件

2.增加外围拄的配筋量,并全柱高箍筋加密

3 主框架柱在底部加

强区及其上若干层

1.适当加大柱截面

2.必要时柱内设置型钢(或芯柱)

4 主框架梁1.加大梁的宽度

2.按“中震”内力设计梁两个主轴方向的抗剪和抗弯承载力

3.对地震剪力较大的楼层,在主框架梁与外框架柱相连处设置型钢梁

5 考虑混凝土徐变、

收缩和温差的影响

1.根据分析加大竖向和纵向钢筋

2.在构件表面设置细而密的箍筋和腰筋,增强混

凝土的抗裂性能

6 主次框架及

其后浇节点

要求施工单位精心施工,精心养护,精心后浇

7 与斜柱连接的楼面梁加大腰筋配置,配筋率不小于0.4%

8 剪力墙顶部在

楼面连结梁处

1.设置暗柱

2.加大竖向分布筋,配筋率不小于0.4%

9 将进一步研

究的问题

1.主次框架的抗震性能试验

2.主框架梁的双向抗震剪切试验

3.地基基础的变形协调分析

5.9高层建筑工程超限可行性论证报告(略)