1 评价项目概述

1.1 被评价单位的基本概况

XXXXX液化气站是一家经营液化石油气的企业。原为XXXXX红星液化气站始建于1995年,于2002年改造更名为XXXXX鸿运液化气公司,由于2005年所属地域划分为XXXXX市北市区,公司名称改为XXXXX液化气站。该公司位于太保营村村北,注册资金二十万元,占地面积1920平方米。法人刘红星,供应能力0.5万户,经营范围为:石油液化气零售。

现有职工6人,其中安全生产负责人1名,安全管理员1名,操作工2名。

1.2 被评价项目概况

1.2.1 被评价项目概况

单位名称:XXXXX液化气站

单位地址:太保营村村北

建成时间:1995年

储存规模:站内设有20m3液化气储罐一台,50 m3液化气储罐1台,20m3残液罐一台。

职工人数:6人。

运输方式:液化石油气经运输单位的汽车罐车运至站内,本站未设运输车辆。安全设施:站内设有500立方米消防水池1个,消防泵2台,消防栓4处,8公斤干粉灭火器14只,35公斤灭火器2台。储罐设有安全阀、压力表、

温度计等安全附件,罐区、灌装间设有可燃气体检测报警器,储罐上方设有喷淋装置。

储罐区设有避雷针6个,灌装间在避雷保护范围内,设备及管道等设有防静电接地装置,经XXXXX防雷中心检测合格。

1.2.2 自然条件

(1)地质资料

XXXXX市境内地势由西北向东南倾斜。地貌分山区和平原两大类,各约占1/2。境内群山西峙,沃野东坦。山区按高程及地貌划分为中山区、低山区及丘陵三类。西部为中山区,总面积6790.5平方公里,占全市总面积的30.7%,海拔高程一般在1000米以上。中山区东南部是低山区和丘陵区,呈条带形,总面积4197.6平方公里,占总面积的18.98%,海拔高程除狼牙山1105米外,一般在500至1000米之间,丘陵区海拔一般在100至500米之间。平原区系由大小不等的冲积扇构成,自北、西、南三个方向,向东部白洋淀倾斜,按其成因分山前洪积平原、冲积平原及洼淀区三部分。境内河流主要为海河流域大清河水系。

该区地震基本烈度为六度,冬季冻土层值埋深约0.5米。

(2)气象资料

XXXXX市属于暖温带大陆性半干旱季风气候,四季分明,气候温和。年平均气温为12.3℃,最冷月为1月,平均气温-4.2℃,最暖月为7月,平均气温为26.7℃,年无霜期约为210天。年平均降水量575毫米,降水主要集中在7、8、9三个月。主导风向为SSW,次主导风向为NNE,年总平均风速1.8M/S 。灾害性天气极少,除1963年百年一遇洪水外,无其它重大自然灾害发生。1.2.3 总平面布置及周边环境

XXXXX液化气站位于太保营村村北。该站东西布置,办公区设在该站东侧,办公经营区和灌装储存区之间设有围墙将两区分割开。灌装储存区分为灌装区和储罐区,灌装区位于储罐区南部。各区之间的平面布置符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的要求。

该站西侧为空地,北侧为空地,南侧为闲置厂房距离150m,东侧为107国道距离30m。站外与周边社区之间的距离符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的要求。

1.2.4 主要设备、设施和消防器材

1.2.5.1 工艺流程简述

(1)液化石油气罐车卸车工艺

装运液化石油气的汽车罐车进站后,于卸车柱处停稳,接好静电接地栓,导除罐车上的静电,将气、液相卸车高压胶管快装接头分别与罐车的气相和液相管接头连接卡死,然后启动烃泵进行卸车操作。卸车完毕,分别关闭储罐上和罐车上的气相和液相阀门,卸下气、液相胶管,卸下静电接地线卡,待15分钟后,油气吹散后,启动运输车离开。

(2)灌装工艺流程

经检瓶人员检查合格的液化气钢瓶,送至充装台,接好充装卡具,开启

烃泵进出口阀门和气相联通管阀门,启动烃泵自液化石油气储罐抽出液体,经液相管道将液化石油气送至充装区灌装台,而后充入液化石油气钢瓶,气体经气相联通管回到储罐,使气液平衡。边充装边称重,充装完毕后,停烃泵,关闭液相及气相阀门,卸下钢瓶,再经另一个台秤复核瓶重,移至实瓶库存放或装车运送至用户。

如液化气钢瓶中残液较多时,检瓶后,先将残液通过倒残装置抽入残液罐,再进行充装。如果第一次充装量超限,不允许出站,要将多余的量抽出,再秤重直至合格。

1.5.

2.2 工艺流程方块示意图

液化石油气工艺流程方块示意图如图1-1。

图1-1 液化石油气充装工艺流程方块示意图

1.2.6 建构筑物

站内建筑物为砖混结构,耐火等级不低于二级。

表1-2 站内建构筑物一览表

站内设有深井一眼,用于生产和消防用水,供水量可以满足生产和消防需要。

该站用电负荷为三级,外接电源电压380/220V。低压配电装置设在站内独立配电、发电间,供电电缆地下部分由钢管保护,停电时,启动本站自备的发电机供电。

站内没有设置取暖设施。

1.2.8 安全设施、检验检测及消防

站内设置的液化石油气储罐均设有安全阀、压力表、液位计、温度计、手动放空阀等安全附件,管道上设有管道安全阀、压力表。站内的液化石油气储罐等压力容器及安全阀均经过XXXXX市特种设备监督检验所检验;设备上安装的压力表均经中国乐凯胶片集团公司测试所检定,分别出具了相应的检验合格报告。储罐及管道设有防静电接地,管道法兰及阀门连接处均设有跨接,防雷、防静电接地电阻经河北省XXXXX防雷中心检测,接地电阻符合要求。

液化石油气罐区设有完整的防火堤。储罐区设有6个避雷针,接闪器高度均为5m。储罐区设有2个可燃气体报警监测探头,泵房设有1个可燃气体报警监测探头,灌装区设有1个可燃气体报警监测探头,电报警器安装于办公室。站内设有500立方米消防水池1个,消防泵2台,消防栓4处,并配置了干粉灭火器、消防砂、消防毯等消防器材,消防设施的配置由XXXXX市公安局消防支队核发了消防安全许可证。

1.2.9 安全管理现状

该站建立了法人为第一责任人的安全管理组织,设置了专职安全管理人员。主要负责人经过了河北省安全生产监督管局的培训、考核,取得了相应的安全管理资格证书。专职安全管理人员经过省建设厅的培训、考核,取得了相应的安全管理资格证书。

该站依据相关规范要求,建立了安全责任制、安全管理制度、安全操作规程和事故应急救援预案。

站内操作人员经过河北省质量技术监督局的培训,取得了锅炉压力容器特种设备专业人员资格证书,具备从事液化石油气操作的技术水平和掌握了相关的安全知识。

该站取得有河北省气瓶充装许可证,有效期至2008年3月7日。

1.3 评价范围

本次安全评价的范围为XXXXX液化气站站内液化石油气设备、设施、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求等方面。液化石油气的运输不在此次评价范围内。即站区围墙以内为本次评价范围。

评价报告完成后,企业现场发生变化,或又新增了其他新、改、扩建产品和项目,则本报告不能包括,委托方应按要求重新进行评价。

1.4 评价依据

1.4.1 法律、法规

1)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号

(2)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第4号

(3)《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令(第373号)(4)《气瓶安全监察规程》质技监局锅发[2000]250号

(5)《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[1999]154号

(6)《压力容器使用登记管理规则》劳动部(一九九三年十二月修订)

(7)《压力管道安全管理与监察规定》劳部发〔1996〕140号文

(8)《城市燃气安全管理规定》国家建设部、劳动部、公安部第10号令

(9)《城市燃气管理办法》建设部第62号令

(10)《爆炸危险场所安全规定》劳部发[1995]56号

(11)《关于燃气集中供热企业换发经营许可证的通知》(冀建城[2005]439号)

(12)《河北省安全生产条例》河北省第十届人大常委会公告第38号(13)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部第61号令

(14)建设部、国家安全监管局《关于加强城市燃气安全管理工作的通知》建城[2004]105号

(15)《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》建设部令第135号

(16)《河北省燃气经营企业安全评价导则》河北省建设厅

(17)《危险化学品名录》(2002版)

1.4.2 标准、规范

(1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

(3)《液化石油气》GB11174-1997

(4)《液化石油气充装站安全技术条件》GB 17267-1998

(5)《液化气体气瓶充装规定》GB 14193-1993

(6)《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB8334-1999

(7)《液化石油气安全管理规定》SY5985-94

(8)《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-1999

(9)《消防安全标志》GB13495-92

(10)《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995

(11)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

(12)《供配电系统设计规范》GB50052-95

(13)《固定式钢斜梯安全技术条件》GB4053.2-93

(14)《固定式工业防护栏杆安全技术条件》GB4053.3-93

(15)《固定式工业钢平台》GB4053.4-83

(16)《重大危险源辨识》GB18218-2000

(17)《安全标志》GB2894-1996

(18)《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-90

(19)《危险货物分类与品名编号》GB6944-86

(20)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92

(21)《液体石油产品静电安全规程》 GB 13348-92

(22)《钢制压力容器》GB 150

(23)《钢制卧式容器》GB 4731

(24《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000年版)

(25)《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2001 1.4.3 安全评价协议

XXXXX安全评价有限公司与XXXXX液化气站签订的“安全评价协议”。

1.4.4 企业提供资料

XXXXX液化气站提供的安全管理制度、安全操作规程、检验检测报告等资料。

2 评价程序和评价方法

2.1 评价程序

安全评价工作程序一般包括:

(1) 前期准备

明确评价的范围,收集所需的各种资料,重点收集与现实运行状况有关的各种资料与数据,包括涉及到生产运行、设备管理、安全、职业危害、消防、技术检测等方面内容。依据生产经营单位提供的资料,按照确定的评价范围进行评价。

(2)危险、有害因素辨识

针对燃气经营企业的地理位置、周边环境、经营运行情况及工艺、设备的特点,采用科学、合理的评价方法,进行危险、有害因素辨识和危险性分析,确定主要危险部位、物料的主要危险特性,有无重大危险源,以及可能导致重大事故的缺陷和隐患。

(3)评价单元的划分

由危险、有害因素辨识和工艺过程了解的结果,确定和划分评价单元。

(4)定性、定量评价

根据燃气经营企业的特点,确定评价的模式及采用的评价方法。运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素逐一分析,给出引起燃气经营企业事

故发生的致因因素、影响因素和事故严重程度,为制定安全对策措施提供科学依据。

(5)确定安全对策措施及建议

1)安全技术对策措施

2)安全管理对策措施

(6)确定评价结论

根据评价结果明确指出燃气经营企业当前的安全状态水平,提出安全可接受程度的意见,客观提出解决问题的办法。

(7)安全评价报告完成

燃气经营企业安全评价报告是燃气经营企业安全评价过程的记录,将安全评价的过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果等写入安全评价报告。

2.2 评价方法选择及介绍

2.2.1 评价方法选择原则

1)充分性原则:即在选择评价方法之前,应充分分析被评价系统,准备好充分的资料,供选择评价方法时参考和使用;

2)适应性原则:即根据系统和子系统、工艺的性质和状态,选择适用的安全评价方法;

3)系统性原则:安全评价方法获得的可信的安全评价结果,是必须建立在真实、合理和系统的基础数据之上的,被评价的系统应该能够提供所需的系统化数据和资料;

4)针对性原则:即所选择的评价方法应该能够提供所需的结果;

5)合理性原则:即在满足安全评价的目的、能够提供所需的安全评价结果的前提下,应该选择简单、基础数据少和最容易获取的评价方法,使评价结果和评价的工作量合理。

2.2.2 评价方法选择结果

安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素极其危险、危害程度进行分析、判断、评价,采用对策的一种方法。依据评价对象各自的不同特点、条件,可以选择不同的评价方法。根据被评价单位实际情况,本次评价采用“安全检查表法”和“道化学火灾、爆炸危险指数”、“事故树”三种评价方法。

2.2.3 评价方法介绍

(1)安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法,是将一系列分析检查项目列出,汇集成表格形式进行分析,以确定系统整体运行状态。这些项目包括贮运、操作及管理等方面,具有以下特点:

1)、可全面查出危险、有害因素(包括各种隐患)和工作漏项。

2)、依据有关法规、规范、标准等在检查表中列出检查要求,使检查工作系统化、规范化。

3)、不同的检查对象、不同的检查目的采用不同的检查表,应用广泛。

4)、安全检查表简明易懂,使用方便,易于掌握。

5)、安全检查人员依据安全检查表进行检查时,检查结果即检查人员履行职责的凭证,能落实安全生产责任制。

(2)道化学火灾、爆炸危险指数评价方法

道化学火灾、爆炸危险指数评价方法是以已往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据,定量的对工艺装置及所含物量的实际潜在火灾爆炸和反应危险性进行分析评价。它是对生产过程或某种操作过程的固有的或潜在的危险,以及对这些危险可能造成的后果的严重性进行识别、分析和评估,并以设定的指数、级别或概率,对所评估的系统或某项操作的危险性给以量化处理,确定其发生概率和危险程度,以便采取最经济、合理及有效的安全对策。它以物质系数为基础,再考虑工艺过程中其它因素如操作方法、工艺条件、设备状况、物料处理、安全装置情况等的影响,来计算每个单元的危险度数值,然后按数值大小划分危险度级别。分析时对管理因素考虑较少,因此,它主要是对化工生产过程中固有危险程度度量。

道化学火灾、爆炸危险指数评价方法适用于危险性、危险源集中重点单位定量评价,适用于物质最低量2268kg或2.27m3。单元内物料较少,则评价结果就有可能被扩大,一般所处理的可燃或化学活性物质的量至少为454kg或0.454m3,评价结果才有意义。

1)可以量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的预期损失。

2)确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置。

3)使有关人员了解潜在火灾、爆炸危险性和可能造成的损失。

(3)事故树分析法

事故树是一种描述事故因果关系的有方向的“树”,是安全系统工程中的重要的分析方法之一。它能对各种系统的危险性进行识别评价,既适用于定性分析,又能进行定量分析。具有简明、形象化的特点,体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性和预测性。事故树分析作为安全分析

评价和事故预测的一种先进的科学方法,已得到国内外的公认和广泛采用。

通过事故树的安全分析,达到以下目的:①识别导致事故的基本事件(基本的设备故障)与人为失误的组合,可为人们提供设法避免或减少导致事故基本原因的线索,从而降低事故发生的可能性;②对导致灾害事故的各种原因及逻辑关系能做出全面、简洁和形象的描述;③便于查明系统内固有的潜在的各种危险因素,为设计、施工和管理提供科学依据;④使有关人员、作业人员全面了解和掌握各项防灾要点;⑤便于进行逻辑运算,进行定性、定量分析和系统评价。

选用事故树分析方法是把可能发生的事故作为“顶上事件”,分析找出导致顶上事件的所有基本原因事件、最小割集、径集以及各基本事件结构重要危险系数关系,从而找到其根本的预防措施。

1)事故树评价程序

①确定分析对象(顶上事件)

②调查并确定与事故有关的所有直接原因。

③逐层向下分析确定各原因事件,直到无法(或不必)向下分析为止,并确定它们的逻辑关系,据此绘制出事故树图。

④运用布尔代数方法对事故树进行计算简化,求出最小割集、最小径集和各基本事件的结构重要度。

⑤根据分析计算的结果,提出控制顶上事件发生的对策措施。

2)事故树各图形符号的含义

顶上事件、中间事件符号,需要进一步往下分析的事件

基本事件符号,不能再往下分析的事件

省略事件,不能或不需要向下分析的事件

正常事件符号,正常情况下存在的事件

或门符号,表示B 1B 2任一事件发生(输入)A 事件就

可以发生(输出)

与门符号,表示B 1B 2同时发生(输入)A 事件才可以发

生(输出) 3 危险、有害因素分析

3.1 危险物质危险、有害因素辩识与分析

液化石油气是液化气站的主要危险物品,按《危险化学品名录》(2002版),该物质为第2.1类易燃气体,危规号:21053。下面通过对液化石油气站存在的主要危险物质-液化石油气的危险特性进行分析,深入认识液化石油气站存在的危险、有害因素。液化石油气的危险特性详见表3-1。

B

B

液化石油气的主要危险特性如下:

(1)容易气化:液化石油气由气态变为液态时,体积缩小250倍,反之,由液态气化,体积膨胀250倍。因此,每立方米液体能产生250立方米的气体,很容易气化。

(2)液化石油气比空气重:液化石油气的气体比空气重1.5-2倍。在使用过程中,一旦漏气,液化石油气不象较轻的可燃气体那样容易扩散,泄露以后能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃,加重了危险性。

(3)易燃性:液化石油气主要含有丙烷,丁烷,丙烯,丁烯等组分,这些组分与空气混合后可形成爆炸形混合气体,遇明火以及撞击产生的火花和静电火花很容易燃烧爆炸。

(4)液化石油气具有毒性

液化石油气对人体的危害性与煤气不同。液化石油气浓度较低,短时间内对人体的危害性不大。但是,如果浓度较高时,就应采取措施,进行通风,排除气体,否则会导致作业人员麻醉发晕,处于危险状态。

(5)易产生静电

液化石油气一般均储存在耐压较高的容器中,如果从管口,喷嘴或破损处高速喷出时能产生静电,在管道、储罐中流动均可产生静电。

液化石油气是一种多成分的混合气体,含有液体或固体杂质,在高速喷

出和流动中能够产生静电,流速越快,产生的静电荷也越多,当静电电压聚积一定值时,就会放电,产生静电火花,静电火花能够造成液化石油气发生火灾、爆炸。

(6)腐蚀性

液化石油气中大都含有不同数量的硫化氢。硫化氢对容器内壁有腐蚀作用;硫化氢的含量越高,对容器的内壁腐蚀越快。腐蚀会降低液化石油气储罐的耐压强度,缩短其使用年限,导致穿孔漏气或爆裂,引起火灾、爆炸事故。同时,储罐内壁因受到硫化氢的腐蚀作用,还会生成黑褐色的硫化亚铁(FeS)粉末,附着在器壁上或沉积于容器底部。这种硫化亚铁粉末如随残液倒出,或空气大量进入排空液体的容器内,硫化亚铁粉末会与空气中的氧发生氧化反应,放热而自燃,生成氧化铁(Fe3O4)和二氧化硫(SO2)。这种自燃现象也易造成火灾、爆炸事故。

3.2 生产过程危险、有害因素辨识与分析

3.2.1 设备、设施危险有害因素辨识及分析

(1)使用的液化石油气储罐、残液罐等不是有资质的生产厂家制造,极易因设备质量低劣引发设备爆裂、泄漏,进而造成火灾、爆炸事故。

(2)液化石油气储罐、残液罐等设备属于压力容器,在实际管理中未纳入压力容器管理范畴,未作定期检验,不易发现储罐存在的缺陷,易发生物理爆炸或化学爆炸。

(3)液化石油气储罐及其他设备的安全附件(如安全阀、压力表、液位计、温度计等)设置不齐全或未进行定期检测,致使安全附件失灵,当系统超温、超压时而引发物理爆炸。

(4)液化石油气储罐的固定设施腐蚀严重,更换不及时,造成液化石油气储罐晃动、倾倒,发生坍塌事故。

(5)液化石油气储罐及其附属设备、管道长期使用腐蚀严重,未能及时更换,造成可燃有毒有害物料泄漏,易发生火灾、爆炸、中毒窒息事故。

(6)液化石油气储罐及管道选用的材质不符合要求,压力管道未定期检测壁厚,特别是弯头处冲刷减薄,致使管道寿命缩短,易造成弯头或设备减薄处穿孔,引起物料泄漏发生火灾事故。

(7)液化石油气储罐及管道安装的阀门填料不及时更换引起的有毒、易燃气体泄漏,造成人员中毒窒息;可燃气体泄漏和空气混合形成爆炸性混合物,遇明火发生火灾爆炸事故。

(8)液化石油气储罐及管道未能及时清理,引起管道堵塞,造成超压而导致设备破裂,发生物理爆炸。

(9)液化石油气管道固定不牢固,震动摩擦而引起管道破损,致使有毒、易燃物质泄漏,发生火灾爆炸事故。

(10)使用的液化石油气钢瓶没有定期检测,钢瓶存在的缺陷不易发现,在充装、储存、使用过程中会造成事故。

(11)使用的液化石油气钢瓶标识不清极易造成误装而引发事故。

(12)灌装秤未按规定进行定期校正,造成液化气超量灌装,遇热或曝晒后,瓶内液化气急剧膨胀,压力升高,易发生钢瓶爆炸事故。

(13)钢瓶角阀手轮密封不严,灌装时漏气。

(14)灌装软管的切断阀未按规定使用液化气专用截止阀,而选用普通阀门,造成阀门破裂,漏气。

(15)灌装台液化气管线上压力表未按规定进行定期检验或更换,造成充装压力超压。

(16)灌装完毕后,忘记关闭充装阀门或钢瓶阀门,造成液化气大量泄漏,遇明火即可引起火灾爆炸。

(17)液化石油气灌装台没有安装超装报警仪,或安装的超装报警仪失灵,易造成超装而引发爆炸事故的发生。

(18)各类管线阀门、法兰密封处因密封件损坏、紧固不均匀、紧固力不足、密封面损坏、阀门填料及机泵填料更换不及时等造成的密封处泄漏。

(19)液化气充装泵出口管线未设液相回流阀(或回流阀失灵),易出现管线超压破裂泄漏现象。

(20)选用非正规厂家生产的假冒液化气橡塑软管、长期灌装液化气的管线腐蚀穿孔、气相及液相卸车软管和槽车对应接头密封不严等,均会造成液化石油气泄漏而引发事故。

(21)液化石油气储罐安装的液位计没有定期检查、清洗,液位计失灵造成储罐超装,易发生超压爆炸事故。

(22)液化石油气储罐安装的排污阀寒冷季节没有采取保温措施或不及时排水,排污阀有冻裂的可能,一旦阀门冻坏,会造成大量液化石油气泄漏引发较大的事故。

(23)液化石油气储罐安装的安全阀阀前调节阀没有打开、开启度不够等,在储罐超压时,安全阀打不开或泄压速度太慢而导致储罐超压爆炸。

(24)灌装间没有安装通风设施,或电气不防爆,或安装的部位不合理、没有按规定时间进行通风,安装的数量不足等原因,造成作业场所有毒有害

气体超标而导致人员中毒或火灾爆炸。

(25)液化石油气储罐区没有设置防火堤、或设置的防火堤不符合规范要求,当发生液化石油气泄漏时,易造成液化气漫流,引发重大火灾事故。

(26)液化石油气储罐上没有设置操作平台、或设置的平台没有设置防护栏杆、防护栏杆不符合规范要求等,人员在罐上操作时,有高处坠落的危险。

(27)储罐排污阀不是串联双阀,或不及时排污而积水,冬季不保温有可能冻裂阀门管道,如果单阀损坏泄漏,无办法堵漏,可引发大的火灾爆炸事故。

(28)设备设施布置不合理,会影响通风、照明、操作、检修等。也有可能造成毒气、易燃物质的聚积而导致中毒或火灾爆炸事故。

3.2.2 电气的危险、有害因素辨识及分析

(1)使用电气设备不是有资质的生产厂家制造,或是国家颁布的淘汰产品,极易发生漏电或电气过热,而导致人员触电或电气火灾事故。

(2)液化石油气储罐区及灌装间没有安装可燃气体检测报警装置,当液化气初期泄漏时不能及时发现而造成事故的扩大化。

(3)储罐及管道、灌装及装卸车设施、房屋建筑等没有安装防雷接地设施或安装的防雷接地电阻没有进行检测、接地点数量不足,在发生雷击时不能及时将雷击电流导出,强大的雷击电流会导致火灾爆炸事故。

(4)输送液化石油气的设备、管道没有安装静电接地设施或安装的静电接地电阻没有进行检测、接地点数量不足(应至少安装两点)及连接法兰处未跨接等,物料在管道、设备中流动产生的静电不能及时导出,静电聚积,当静电聚积到一定电压时就会放电,静电火花有可能引发系统发生火灾爆

液化石油气储配站安全评价标准

仅供参考[整理] 安全管理文书 液化石油气储配站安全评价标准 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

液化石油气储配站安全评价标准 1 安全评价的前提条件 1.1经营单位应持有工商行政管理部门核发的营业执照,其营业执照上的企业名称、经营范围应与其向安全评价机构提交的《液化石油气储配站基本情况表》相一致。 1.2新设立的经营单位应持有相关部门批准的文件,新项目应有竣工验收批准文件,其批准文件上的企业名称、经营范围应与其向安全评价机构提交的《液化石油气储配站基本情况表》相一致。 2 安全评价所依据的主要法律、法规、国家标准、规范 《中华人民共和国安全生产法》 《危险化学品安全管理条例》 《液化石油气安全管理暂行规定》 《城市燃气安全管理规定》 《气瓶安全监察规定》 《爆炸危险场所安全规定》 《仓库防火安全管理规则》 GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001版) GB17267-1998《液化气石油气充装站安全技术条件》 GB18265-2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB15603-1995《常用危险化学品储存通则》 GB50028-93《城镇燃气设计规范》 GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 SH3063《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 第 2 页共 6 页

3 安全评价的基本内容 3.1经营和储存场所、设施、建筑物符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001版)、《爆炸危险场所安全规定》、《仓库防火安全管理规则》等规定,建筑物应当经公安消防机构验收合格; 3.2经营条件、储存条件符合GB18265-2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》、GB50028-93《城镇燃气设计规范》、GB17267-1998《液化气石油气充装站安全技术条件》、GB15603-1995《常用危险化学品储存通则》和《气瓶安全监察规定》; 3.3单位主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和业务人员经过专门培训,并经考核、取得上岗资格; 3.4有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程; 3.5有本单位事故应急救援预案。 3.6符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。 4、安全评价程序 4.1前期准备工作 4.1.1根据被评价单位的委托书,索取被评价单位的营业执照或相关批准文件,《液化石油气储配站基本情况表》;4.1.2与被评价单位签订安全评价合同; 4.1.3组建安全评价小组,了解被评价单位的情况,收集相关资料。 4.2现场检查和评价 4.2.1查验被评价单位提供的文件及其他资料的真实性; 4.2.2根据《液化石油气储配站情况表》和现场实际状况,辨识危险、有害因素,分析危险、有害因素产生的原因; 4.2.3划分评价单元 第 3 页共 6 页

石油液化气站评价报告(doc 13页)

一、安全评价的依据 1、中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》 2、国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》 3、原国家经贸委令第36号《危险化学品经营许可证管理办法》 4、国家安全生产监督管理局安监管管二字[2002]103号《关于危险化学品经营许可证管理办法》的实施意见》 5、GB50028――93《城镇燃气设计规范》 6、原劳动部劳部发[1995]56号《爆炸危险场所安全规定》 7、公安部令第6号《仓库防火安全管理规定》 8、GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》 9、GB15608-1995《常用化学品贮存通则》 10、GB18265-2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 11、GB18218-2000《重大危险源辨识》 12、GB17914-1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》

一、被评价单位的基本情况 二、主要危险、有害因素辨识 1、危险性物质 液化石油气主要成分是丙烷和丁烷的混合物,是一种略带臭味的无色可燃气体。液化石油气析易挥发,闪点为-60℃,与空气混合后,只要遇到微小的火源就能引燃,爆炸析限为 2.25-9.65%。其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇到明火就会回燃。其火灾危险等级为甲A,与氧化剂接触反映剧烈。长期接触其低浓度气体者,可出现头痛、头晕、睡眠不佳、情绪不稳以及植物神经紊乱等现象,吸入其高浓度气体时有麻醉作用,并能引起窒息。 2、罐区危险性 液化石油气罐独立布置在储罐区,与液化气分装间、机房、槽车装卸台设施相邻。由于罐体、管道、阀门等损坏发生泄露,如遇明火、电火花、静电火花、高温热源会发生喷射性火灾事故。因为液化石油气罐内是正压,空气、火焰钻不进去,所以储罐本身不会从内部发生着火爆炸,但在无法制止泄露的情况下,则火焰无法扑灭。当液化石油气与空气形成混合气体,并在爆炸极限范围内时,如遇到明火、电火

石油液化气充装站安全现状评价报告

XXXX 石油液化气充装站 安全现状评价报告 主要负责人:XXXX 经办人:XXXX 联系电话:XXXX XXXX 安全技术服务有限公司 二O—六年四月一日

XXXX 石油液化气充装站 安全现状评价报告 评价机构名XXXX 安全技术服务有限公司资质证书编号: 法定代表人: 审核定稿人: 评价负责人:

XXXX 安全技术服务有限公司二O—六年四月一日

为了贯彻、落实国家安全生产监督管理总局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27 条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,以及中华人民共和国国务院令第583 号《城镇燃气管理条例》的要求,XXXX 石油液化气充装站液化气站为了保障人民生命安全、维护社会稳定、保护环境,保证安全生产,特针对液化气充装站的安全状况进行安全现状评价。 液化气充装站提供了各类证件、文件、资料等复印件,并对其真实性负责。这些证件、文件、资料等是对液化气充装站进行安全评价的重要依据之一。本安全评价针对液化气充装站在当前经营销售液化石油气活动的实际运行状况进行安全评价,对其当前安全现状所做出的安全评价结果负责。 本次安全现状评价过程中得到了XX 市建住局燃气管理办公室、XXXX 石油液化气充装站及多位专家的大力支持和协助,使液化气站的安全现状评价工作得以顺利完成,在此表示衷心感谢。

目录 言..................................... 录....................................... 第 1 章安全评价的依据和目的 .................... 1.1 安全评价的依据 (1) 1.1.1 法规依据 (1) 1.1.2采用的主要标准、规范、规程 (2) 1.1.3有关技术资料和文件 (3) 1.2 安全评价的目的 (3) 第 2 章被评价单位的基本情况 .................... 2.1 液化气充装站基本情况 (3) 2.2 液化气站概况 (6) 第 3 章安全评价程序 (9) 3.1 前期准备 (9) 3.2 危险危害因素和事故隐患的辨识 (9) 3.3 定性定量评价 (10) 3.4 安全管理现状评价 (10) 3.5 确定安全对策措施及建议 (10) 3.6 评价结论 (10) 3.7 安全现状评价报告完成 (10) 第 4 章危险危害因素辨识 (11) 4.1 危险性物质 (11) 4.2 液化气危险性 (11) 4.3 罐体燃烧爆炸危险性 (11) 4.4 装卸作业危险性 (12) 4.5 机械伤害危险性 (12) 4.6 电气设备危险性 (12) 4.7 车辆伤害 (13) 第 5 章危险化学品重大危险源辩识 (13) 5.1 危险化学品重大危险源辩识 (14) 5.2 危险化学品重大危险源危险性分级 (14) 5.3 危险化学品重大危险源辨识结果 (15) 第 6 章评价单元划分与评价方法选择 (16) 6.1 评价单元的划分 (16) 6.2 评价方法的选择 (16) 第7 章评价过程及评价结果 (17) 7.1 安全检查表法 (17) 7.1.1 评价过程 (17) 7.1.2评价结果 (24)

液化气站2016年度报告

清河县银城液化气站2016年度报告 2016年,银城液化气站在站长曲修青的正确领导下、在全站人员的共同努力下,较好地完成了各项工作任务,在经营销售、规范服务、安全管理、规范管理、团队建设、细化管理等方面取得了一定成效,现简要总结如下: 一、经营销售方面 瓶装液化气价格的涨跌与国际原油期货价格、国内成品油价格、液化气出厂价格、市场需求等因素有着密不可分的联系。2016年,气站根据不同市场形势和领导要求,采取灵活的工作思路和措施,较好地完成了全年经营工作任务。 二、规范服务方面 在努力做好经营工作的同时,狠抓优质服务,努力争取客户,对进站的客户我们都尽全力做到来有迎声,走有送声、热情周到;对打来电话反映问题的客户,我和站内员工总是在第一时间进行上门服务,在开发区、市区以及其他较为偏僻的地方都留下了我们的足迹,用我们的实际行动努力实现“以客户发展客户”的目的;夏天天气炎热,每天站里都准备好三四锅绿豆汤,方便远道而来的客户防暑降温解渴;冬天天气寒冷,站内24小时提供热水,让客户感受到我们的热情服务。对客户提出的建议认真采纳,争取效益,尽全力加大了液化气的销售。 进入10月份以来,乡镇及个人客户明显增多,钢瓶换检工作也随之增加,我们及时调整工作思路,在努力保证优质服务的同时,尽全力做好了客户解释工作,在解释中,我们“动之以情、晓之以理”,细致、耐心,得到了客户的理解和认可,很多客户的钢瓶没到期都主动要求换检,进站的客户自觉按规定进行排队,站里秩序井然。 三、安全管理工作。 安全工作对于销售部灌装站来讲,重要性不言而喻,因此,始终把安全工作作为第一要务,一是从思想上,努力提高全站人员的安全意识,逢会便讲、时刻注意互相提醒、互相监督,还积极参加公司举办的应急预案演练和消防演练,通过演练切实提高全站人员的安全意识和技能;二是从制度上,严格落实公司及上级管理部门下发的各项安全管理制度规定,严格安全的制度管理,把安全落实到日常生产工作中;三是从检查上,勤检查、重整改、杜绝隐患,坚持每两小时巡检一次,做到巡检细致、到位、准确,安检员在日常工作中注重对设备突发渗漏情况时及时处理,杜绝了各种隐患;四是从设备设施的维护保养上,重保养、重维护、重防范,做好各项安全工作及压力表、安全阀、卸车软管等定期检验工作,着重做好了防火、防盗、防雷击、防冻等安全工作。 四、规范管理工作。 今年,进出站内的人员及车辆增多,带进来的泥巴沙子、瓜皮纸屑、废纸方便袋也随之增加。为了站内的环境,我们坚持站区卫生每天打扫、一天中又不定时地清扫垃圾等保持了站内整洁。针对今年领导到销售部灌装站检查时提出的问题,我们及时从站内物品摆放、内务管理、环境卫生、账务及各项记录等方面进行了规范要求、细致要求,促进了各项管理的进一步规范,站容站貌得到有效改善。 五、团队建设方面 融洽、和谐的工作氛围是我们都希望的,也是抓好团队建设的一个重要标志。我从细节入手,在团结协作、相互支持等方面努力加强了团队建设。如:每次卸钢瓶时全站员工齐动手;下午忙的时候司机押运员主动上灌装台上帮忙为客户充气;车辆出现问题大家会齐心协力帮助司机把问题解决;在有上夜班的员工休息时,其它员工做到了关门、开门都轻手

瓶装液化气石油供应站安全管理的量化检查与评价

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 瓶装液化气石油供应站安全管理的量化检查与评价Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7852-15 瓶装液化气石油供应站安全管理的 量化检查与评价 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 液化石油气是目前国内广泛使用的一种城镇燃气,燃气企业通过设立供应站将瓶装气出售给用户,20xx 年底,经武汉市燃气管理部门批准,中心城区设立供应站368个,周边城区设立供应站89个。这些供应站分布于市民生活居住密集的区域之内,是储存和经营易燃易爆气体有危险因素的固定场所,一旦发生火灾爆炸事故,将直接危及到周边的社会公共安全和稳定。 瓶装液化石油气供应站是城镇燃气供应的重要设施。燃气行政管理部门和燃气企业需要经常性地对供应站安全运行进行管理和检查。安全检查的内容不仅涉及建筑、消防、燃气、压力容器、通风、防爆、电气、漏气报警等方面专业知识,还需要检查人员熟悉和知晓多个相关的安全管理法规、规章和技术标准,

2018年液化气储配充装站重大危险源安全评估报告

2018年液化气储配充装站重大危险源安全评估报告

前言 **市**液化气有限公司**液化气储配充装站(以下简称**储配站)始建于2009年12月,2013年10月28日建成投产使用。地址位于**市**高坪村,法定代表人为李富有,主要负责人为陈邵琨,注册资本258万元人民币。在册员工42人,其中技术管理人员3人,配备了持证安全管理人员5人,安全主任1 人,持证上岗特种作业人员15人。**储配站的储存液化石油气的设备主要有130m3液化石油气贮罐2台,10m3残液罐1台。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《**市燃气企业加强和规范重大危险源管理工作方案》等规定,该公司重大危险源应定期进行安全评估。我公司受**市**液化气有限公司的委托,对其重大危险源进行安全评估。接受委托后,我单位评估人员经过详细的现场勘察,收集整理了该公司储存经营中相关的安全资料,严格按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的规定进行重大危险源辨识,对该重大危险源进行分级,并在此基础上,系统分析了该公司储存经营活动中危险因素和固有的危险程度,采用科学的方法定量模拟计算可能发生的事故后果,然后对储存经营活动中的危险和有害因素提出安全对策措施,从而提高装置本质化安全程度,有效防止重、特大事故发生。同时也为**市各级城镇燃气管理部门进行重大危险源分级监管提供依据。 **市**液化气有限公司所提供的资料、文件、证照等作为此次评估的重要依据,委托单位应对所提供的技术文件和内容的真实性和有效性负责;委托单位如在生产流程、物料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者有关法律、法规、国家标准或者行业标准发生变化时,应当重新对重大危险源进行安全评估;我公司对所提交的安全评估报告的结果负责。

石油液化气充装站安全现状评价报告书

XXXX石油液化气充装站安全现状评价报告 主要负责人:XXXX 经办人:XXXX 联系电话:XXXX XXXX安全技术服务有限公司 二○一六年四月一日

XXXX石油液化气充装站 安全现状评价报告 评价机构名称:XXXX安全技术服务有限公司资质证书编号: 法定代表人: 审核定稿人: 评价负责人: XXXX安全技术服务有限公司 二○一六年四月一日

前言 为了贯彻、落实国家安全生产监督管理总局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,以及中华人民共和国国务院令第583号《城镇燃气管理条例》的要求,XXXX石油液化气充装站液化气站为了保障人民生命安全、维护社会稳定、保护环境,保证安全生产,特针对液化气充装站的安全状况进行安全现状评价。 液化气充装站提供了各类证件、文件、资料等复印件,并对其真实性负责。这些证件、文件、资料等是对液化气充装站进行安全评价的重要依据之一。本安全评价针对液化气充装站在当前经营销售液化石油气活动的实际运行状况进行安全评价,对其当前安全现状所做出的安全评价结果负责。 本次安全现状评价过程中得到了XX市建住局燃气管理办公室、XXXX 石油液化气充装站及多位专家的大力支持和协助,使液化气站的安全现状评价工作得以顺利完成,在此表示衷心感谢。

目录 前言I 目录1 第1章安全评价的依据和目的1 1.1 安全评价的依据1 1.1.1法规依据1 1.1.2采用的主要标准、规范、规程2 1.1.3有关技术资料和文件3 1.2安全评价的目的3 第2章被评价单位的基本情况4 2.1 液化气充装站基本情况4 2.2 液化气站概况8 第3章安全评价程序11 3.1前期准备11 3.2危险危害因素和事故隐患的辨识11 3.3定性定量评价12 3.4安全管理现状评价12 3.5确定安全对策措施及建议12 3.6评价结论12 3.7安全现状评价报告完成12 第4章危险危害因素辨识13 4.1危险性物质13 4.2液化气危险性13 4.3罐体燃烧爆炸危险性13 4.4装卸作业危险性14 4.5机械伤害危险性14 4.6电气设备危险性14 4.7车辆伤害15 第5章危险化学品重大危险源辩识16 5.1 危险化学品重大危险源辩识16 5.2 危险化学品重大危险源危险性分级16 5.3危险化学品重大危险源辨识结果17 第6章评价单元划分与评价方法选择18 6.1评价单元的划分18 6.2评价方法的选择18 第7章评价过程及评价结果20 7.1安全检查表法20 7.1.1 评价过程20 7.1.2评价结果26 7.2 故障树分析27 7.2.1 建立故障树27 7.2.2 确立最小割集27 7.2.3 基本事件结构重要度分析30 7.3存在的主要问题及整改建议31

液化气站检查情况报告

液化气站检查情况报告 篇一:液化石油气安全检查总结报告 液化石油气站安全检查总结报告 为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会稳定,我局对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照《贵州省燃气管理条例》,对存在安全隐患的违规经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下: 一、燃气经营市场安全检查情况 这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作: 1、加强了组织领导。为认真搞好这次检查活动,我们成立了燃气市场安全检查小组,召开了动员会议,要求各液化石油气经营企业要从讲政治的高度,充分认识做好燃气安全工作的重要性,认真组织安全大检查,确保安全,维护社会稳定。 2、认真开展了安全大检查。根据《贵州省燃气管理条例》,确定了这次检查的重点内容:一是隐患整改情况。二是建设 1 审批情况。三是燃气经营企业是否取得由燃气行政主管部门核发的《燃气经营许可证》等。四是安全责任制、安全管理制度及安全设施方面的执行落实情况等, 3、加大了对事故隐患的督促整改力度。这次检查,针对往年以来各级下达的事故隐患整改情况进行了重点检查。大部分燃气经营企业按规定进行了整改或正在整改中。 二、存在的主要问题 通过这期检查以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转,

但仍存在不少问题。一是个别液化气站隐患整改力度不大,无证经营;二是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气,致使许多超期钢瓶仍在服役;三是许多较小的燃气经营企业未编制应急救援预案;四是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。 三、下一步打算 下一步,我们将在认真总结前阶段工作经验的基础上,进一步加大管理力度,认真做好以下几项工作。 (一)继续清理整顿燃气市场。进一步清理整顿液化气市场,抓住隐患整改不放松,加大督查力度,消除事故隐患。认真落实《贵州省燃气管理条例》和燃气经营许可的有关规定,对不具备安全保障能力的燃气企业及设施不完善的小型企业,依法予以清出市场。 2 (二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。加大对超期液化气钢瓶的查处力度,从源头上杜绝燃气安全隐患的产生。做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进行培训,达到持证上岗。 (三)进一步加大燃气安全宣传力度。利用多种形式,进一步加大对《贵州省燃气管理条例》的宣传贯彻力度。进一步宣传燃气安全使用常识和各项法律、法规,全面提高燃气用户的安全意识,预防安全事故的发生。 住建局 二0一三年四月十四 篇二:液化气站整改报告 液化石油气站安全检查总结报告为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会

液化石油气储配站危险有害因素分析与辨识.

液化石油气储配站危险有害因素分析与辨识 1 引言 城市燃气具有易燃、易爆特性,燃气经营企业的安全运行直接关系到社会稳定和公共安全。液化石油气储配站是液化石油气经营企业的重大危险源,是燃气经营企业安全生产的重要控制点,也是燃气行业监管部门的主要监控对象,其安全可靠运行与否,与社会公共安全和人民生命财产安全息息相关。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院第397号令《安全生产许可证条例》以及国务院412号令《国务院对确需保留对行政审批项目设定行政许可的决定》,国家建设部颁布实施了135号令《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》,该规定中十四条明确了“燃气企业必须有安全评价机构出具的安全评价报告,并达到安全运行”的要求。我国许多省、市的建设行政主管部门依据该令的要求,修改了燃气地方法规.增加安全评价的要求,补充和完善燃气企业的行政审批的条件和程序,提高了燃气企业的准入门槛,以保证燃气企业安全稳定的生产和经营。在对燃气企业的安全评价中,液化石油气储配站是主要的安全评价单元,而分析和辨识液化石油气储配站的危险、有害因素,是保证安全评价具有科学性、针对性和公正性的重要环节。本文根据安全系统工程原理,结合液化石油气储配站的运行工艺情况,分析与辨识了液化石油气储配站的危险、有害因素。 2 危险、有害因素辨识的原则 在安全评价的过程中危险因素辨识是非常重要的程序之一,应按照科学性、系统性、全面性、预测性的原则。做到“横向到边、纵向到底、不留死角”,对系统中存在的危险、有害因素进行辨识,才能保证安全评价结果的客观、科学,并具有针对性。在辨识过程中,应从以下方面考虑: (1)危险、有害因素的分布(分类); (2)危险、有害因素产生的方式和途径; (3)危险、有害因素产生的影响范围; (4)主要危险、有害因素。 3 危险、有害因素的产生 危险、有害因素是指使人造成伤亡,对物造成突发性损坏,或影响人的身体健康导致疾病,对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素的表现形式均可归结为能量的意外释放或有害物质的泄漏和散发[1]。液化石油气储配站一旦意外失控,其液化石油气所释放的能量就会做破坏功。能量作用于人体,并超过人体承受能力,将会造成人员伤亡,能量作用于设备、设施和环境,并且能量的作用超过其抵抗能力,则造成设备、设施和环境被破坏。 4 液化石油气储配站的危险因素辨识与分析 4.1液化石油气储配站危险、有害因素的分类 对危险、有害因素进行分类,是为了便于进行危险、有害因素的辨别和分析。分类方法主要有按导致事故、危害的直接原因进行分类和参照事故类别、职业病类别分类。根据GB/T13861(生产过程危险和有害因素分类与代码》,辨别和分析液化石油气储配站在储存和运行过程中存在着诸多危险、有害因素,按导致事故的直接原因有物理性、化学性、生物性、心理性、行为性和其他六类危险、有害因素;参照GB6441《企业职工伤亡事故》,将危险、有害因素分为20类。结合液化石油气储配站的储存工艺过程的特点,其主要存在的事故类别有泄漏、中毒窒息、火灾、机械伤害、触电、化学腐蚀、冻结、高处坠落、容器爆炸等危险、有害因素。 4.1.1产生液化石油气泄漏危险的原因分析 在液化石油气储配站运行过程中。液化石油气泄漏是最可能和最容易酿成重大事故的危险、有害因素。有4个重要的工艺单元,是可能产生液化石油气泄漏危险的主要部位。

液化气站整改报告

液化石油气站安全检查总结报告 为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会稳定,我局对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照《贵州省燃气管理条例》,对存在安全隐患的违规经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下: 一、燃气经营市场安全检查情况 这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作: 1、加强了组织领导。 二、存在的主要问题 通过这期检查以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转, 但仍存在不少问题。 (二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。 住建局 二0一三年四月十四篇二:日庄镇液化气站整治工作汇报 日庄镇液化气站整治工作情况汇报 全市无证液化气站整治工作会议后,我们日庄镇根据会议要求,结合本镇实际,狠抓会议精神的贯彻落实,集中开展了整治活动,现将有关情况汇报如下: 一、基本情况 我镇现有日庄液化气站、友宾液化气站、利民液化气站三个液化气充装站,分别建于2000年、1992年、1996年。其中日庄液化气站和友宾液化气站经营状况比较规范,利民液化气站存在的问题较多,整改难度较大。 二、整治情况 一是加强组织领导,统一思想认识

最新版液化气充装站搬迁项目安全评价报告

液化气充装站搬迁项目安全预评报告

前言 **液化石油气经营有限公司始建于**年,投运10余年,由于工作需要,**液化石油气有限公司拟进行搬迁工作,建设内容在**县**镇**县**镇简华村二组按《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)0156-2014)规范修建液化气灌装站,该工程包括机房、综合办公楼、辅助用房和消防水池,该站利旧使用2个100 m3液化石油气储罐,1个20 m3的残液罐,拟新购2个100m3液化石油储罐,总储存能力为420 m3。 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定:“生产经营单位改建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”。同时,根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号)第八条、第九条的规定,建设单位应当对建设项目(改建、改建、扩建生产、储存危险化学的建设项目)进行条件论证,委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价。因此,2017年7月28日,**液化石油气有限公司**罐装站委托****公司对其**绿色液化石油气有限公司白沙液化气充装站编制安全评价报告。我公司技术人员于2017年8月7日到现场进行勘察,本着科学、公正和从实际出发的原则,以严肃、认真的态度对该项目是否符合国家有关法律法规和技术标准等情况进行了检查,对该罐装站运行过程中潜在的主要危险、有害因素进行了辨识,并对部分未实现安全目标的系统提出了相应的对策措施

和建议。 在安全评价报告编制过程中,得到了成**绿色液化石油气有限公司领导及技术人员的大力支持,在此表示衷心的感谢!

石油液化气站评价报告

一、安全评价的依据 1、中华人民国主席令第70号《中华人民全生产法》 2、国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》 3、原国家经贸委令第36号《危险化学品经营许可证管理办法》 4、国家安全生产监督管理局安监管管二字[2002]103号《关于危险化学品经营许可证管理办法》的实施意见》 5、GB50028――93《城镇燃气设计规》 6、原劳动部劳部发[1995]56号《爆炸危险场所安全规定》 7、公安部令第6号《仓库防火安全管理规定》 8、GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规》 9、GB15608-1995《常用化学品贮存通则》 10、GB18265-2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 11、GB18218-2000《重大危险源辨识》 12、GB17914-1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 二、被评价单位的基本情况 三、主要危险、有害因素辨识 1、危险性物质 液化石油气主要成分是丙烷和丁烷的混合物,是一种略带臭味的无色可燃气体。液化石油气析易挥发,闪点为-60℃,

与空气混合后,只要遇到微小的火源就能引燃,爆炸析限为2.25-9.65%。因为液化石油气罐是正压,空气、火焰钻不进去,所以储罐本身不会从部发生着火爆炸,但在无法制止泄露的情况下,则火焰无法扑灭。当液化石油气与空气形成混合气体,并在爆炸极限围时,如遇到明火、电火花、静电火花、高温热源则会引起爆炸。 3、罐体燃烧爆炸危险性 液化石油气储罐、阀门、管道等发生严重破裂瞬态泄露时,液化石油气将以气态和液态两种形态扩散到空气和火堤。瞬间蒸发的比例决定于环境温度,液态液化石油气吸收周围热量继续蒸发。泄露的液化气如立即遇明火、电火花、静电火花、高

液化气站安全预评价

1.概述 1.1安全预评价的目的 1)给出建设项目在评价时的条件下与国家有关安全法律法规、标准、规范的符合性; 2)分析和预测该建设项目的危险、有害因素的种类和程度,给出引发各类事故的可能性及预测其严重程度,提出应重点防范的危险、有害因素; 3)提出消除、预防或减弱该建设项目危险性的合理可行的安全对策措施和建议,提高该项目的本质安全程度,为建设单位对该项目的设计、施工、生产运行中的安全生产管理提供支持;为政府对项目的安全生产监督管理提供参考。 1.2安全预评价范围 安全预评价的范围为:LH公司“液化气站改造项目”罐区及与上述内容配套的储罐消防、设备基础、防雷防静电及自动控制等设施。

1.3安全预评价程序具体工作经过和程序如图1-1所示

2安全预评价依据 本评价主要依据下列国家、行业有关法律、法规、规章、规范和技术标准: 2.1国家法律 1)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号) 2)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 3)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第60号) 4)《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第22号) 5)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号) 6) 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号) 2.2国家法规 1)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国务院国发[2010]23号 2)《特种设备安全监察条例》(2009修正)国务院令第549号 3)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 4)《电力设施保护条例》国务院令第239号

液化气站安全检查内容(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 液化气站安全检查内容(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

液化气站安全检查内容(新版) ◇液化气贮罐:液化气贮罐是液化气站的主要设备。属三类压力容器,必须满足以下要求: a.技术资料齐全,要求必须是国家定点厂生产的合格产品,同时还应有产品合格证和质量证明书以及定期检验报告书。 b.外观完好:外观要求无腐蚀,漆色完好无起皮,表面无肉眼可见变形和深度超过1mm以上的划痕,罐体焊缝及焊接热影响区内应无裂纹。 c.安装合理:贮罐安装应符合安全要求,基础牢固可*无位移及沉降现象;贮罐安装后便于检查及维护、保养。 d.罐体的接地装置便于观察和定期测试,但必须与避雷针的接地装置分别设置,并且每年有检查和测试记录。 f.罐体必须设安全阀和检修用的放散阀;液相进口管必须设止回阀;容积大于或等于50方,其液相出口管和气相管必须设紧急切

断阀;排污管应设两道阀,其间应采用短管连接,并防冻措施。 ◇烃泵(压缩机)及管道系统:烃泵应完好无泄漏,定期进行试漏防漏检查及记录齐全。电机接地良好,防护装置完好。烃泵进口有过滤器,出口有止回阀,进出口宜为软连接。压缩机进出口宜为软连接,出口有安全阀和止回阀。 ◇管道系统应完好无泄漏,防静电的跨接线安全可*,漆色标志正确完好。 ◇充装秤:(1)每三个月校验一次,并有校验标记,秤体接地可*,有防火花措施。 (2)充装枪轧头应灵活可*,密封性良好,充装胶管无裂纹,且与管道系统有可*的导除静电的措施,并要求定期测试,记录齐全。 ◇站房应有足够的防火间距,且防火间距内严禁堆放可燃易燃,毒害物品。同时,还不允许种植油脂类树木以及生长杂草。 ◇消防设施、通道、降温、电器符合要求: (1)消火栓应能保证连续供水,水压至少保持100Kpa,消防水枪、水带布置合理。根据液化气总容量配备足够的干粉等灭火器材,并

石油液化气站评价报告样本

安全评价的依据 1、中华人民共和国主席令第70 号《中华人民共和国安全生产法》 2、国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》 3、原国家经贸委令第36 号《危险化学品经营许可证管理办法》 4、国家安全生产监督管理局安监管管二字 [2002 ]103 号《关于危险化学品经营许可证管理办法》的实施意见》 5、GB50028 ―― 93《城镇燃气设计规范》 6、原劳动部劳部发[ 1995 ] 56 号《爆炸危险场所安全规定》 7、公安部令第6 号《仓库防火安全管理规定》 8、GBJ16-87 (2001 年版)《建筑设计防火规范》 9、GB15608 -1995 《常用化学品贮存通则》 10、GB18265 -2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 11、GB18218 -2000 《重大危险源辨识》 12、GB17914 -1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》

六、被评价单位的基本情况 七、主要危险、有害因素辨识 1 、危险性物质 液化石油气主要成分是丙烷和丁烷的混合物,是一种略带臭味的无色可燃气体。液化石油气析易挥发,闪点为-60 C, 与空气混合后,只要遇到微小的火源就能引燃,爆炸析限为2.25- 9.65% 。其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇到明火就会回燃。其火灾危险等级为甲A,与氧化剂接 触反映剧烈。当液化石油气与空气形成混合气体,并在爆炸极限范围内时,如遇到明火、电火花、静电火花、高温

石油液化气充装站安全现状评价报告

石油液化气充装站安全现状评价报告

XXXX石油液化气充装站 安全现状评价报告 主要负责人:XXXX 经办人:XXXX 联系电话:XXXX XXXX安全技术服务有限公司 二○一六年四月一日

XXXX石油液化气充装站 安全现状评价报告 评价机构名称:XXXX安全技术服务有限公司资质证书编号: 法定代表人: 审核定稿人: 评价负责人: XXXX安全技术服务有限公司 二○一六年四月一日

前言 为了贯彻、落实国家安全生产监督管理总局”在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处理废弃危险化学品,必须遵守<危险化学品安全管理条例>和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照<危险化学品安全管理条例>第27条关于”国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,以及中华人民共和国国务院令第583号<城镇燃气管理条例>的要求,XXXX石油液化气充装站液化气站为了保障人民生命安全、维护社会稳定、保护环境,保证安全生产,特针对液化气充装站的安全状况进行安全现状评价。 液化气充装站提供了各类证件、文件、资料等复印件,并对其真实性负责。这些证件、文件、资料等是对液化气充装站进行安全评价的重要依据之一。本安全评价针对液化气充装站在当前经营销售液化石油气活动的实际运行状况进行安全评价,对其当前安全现状所做出的安全评价结果负责。 本次安全现状评价过程中得到了XX市建住局燃气管理办公室、XXXX石油液化气充装站及多位专家的大力支持和协助,使液化气站的安全现状评价工作得以顺利完成,在此表示衷心感谢。

生产管理--某液化气站安全现状评价报告 精品

前言 为了贯彻、落实国家安全生产监督管理局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,安全生产是企业生存和发展的基本保证,“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产管理的方针,也是企业生产必须遵循的一条准则。 为了加强危险化学品的安全管理,提高加油站的安全管理水平,根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》,江西铜业集团公司**物业有限公司液化气站委托安全评价中心对其进行安全现状评价。 接受委托后,我公司根据该站提供的相关文件和技术资料,成立项目评价组,并组织安全专业技术评价人员到液化气站现场进行了实地检查。依据国家有关标准规范和现场的调研情况,对工艺、设备、平面布置及建筑、自然环境等方面作了深入的分析,确定了相应的评价单元及评价方法。在对其液化气站经营、储存过程中危险、有害因素的辩识与分析基础上,做出定性和定量评价,通过评价查找其存在的危险、有害因素和经营、储存过程中存在的问题,并提出了相应的安全对策措施。 关键词:危险、有害因素,重大危险源,评价单元、方法,定性定量计算,对策措施等。

目录 第一章概述 (4) 1.1 评价单位 (4) 1.2 单位评价范围 (4) 1.3 评价依据 (4) 1.4 评价程序 (5) 第二章评价项目概述 (6) 2.1 液化气站基本情况 (6) 2.2 液化气站概况 (10) 2.2.1 自然情况及周边环境 (10) 2.2.2 主要建筑物 (10) 2.2.3 操作流程 (11) 2.2.4 电气 (11) 2.2.5 消防设施 (11) 2.2.6 安全设施 (11) 2.2.7 安全生产管理 (12) 第三章危险、有害因素分析 (13) 3.1 危险物质危险、有害因素辩识与分析 (13) 3.2 生产过程危险、有害因素辨识与分析 (16) 3.2.1 设备、设施危险有害因素辨识及分析 (16) 3.2.2 电气的危险、有害因素辨识及分析 (18) 3.2.3 消防设施存在的危险、有害因素辨识及分析 (19) 3.2.4 建构筑物危险、有害因素辨识及分析 (20) 3.2.5 安全管理及工艺操作危险、有害因素辨识及分析 (20) 3.2.6 其他危险、有害因素辨识及分析 (22) 3.3 企业职工伤亡危险、有害因素分析 (22) 3.3.1 心理、生理性危险、有害因素 (22) 3.3.2 行为性危险、有害因素 (23) 3.3.3 其他危险、有害因素 (23) 第四章重大危险源辨识 (24) 4.1 重大危险源辨识依据 (24) 4.2 重大危险源辨识过程 (26) 第五章评价单元的划分 (27) 5.1 评价单元划分 (27) 5.1.1 评价单元的划分原则 (27) 5.1.2 评价单元的划分结果 (27) 5.2 评价方法选择 (27) 5.2.1 评价方法选择原则 (27) 5.2.2 评价方法选择结果 (28) 5.2.3 评价方法介绍 (28) 5.3 评价单元和评价方法的对应关系 (31)

液化气站检查情况报告

做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进

相关文档
相关文档 最新文档