文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外空气参数的确定(精)

室外空气参数的确定(精)

室外空气参数的确定(精)

1 室外空气参数的确定:

(1)夏季空调室外计算干球温度:应采用历年平均每年不保证50h 的干球温度。

(2)夏季空调室外计算湿球温度:应采用历年平均每年不保证50h 的干球温度。

(3)夏季空调室外计算日平均温度:应采用历年平均每年不保证5天的日平均温度。

(4)冬季空调室外计算干球温度:应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。

(5)冬季空调室外计算相对湿度:应采用累年最冷月平均相对湿度。

部分城市和地区的室外空气计算参数可查阅:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中附录A ,附录B 为室外空气计算参数的简化计算方法。

全国主要城市室外气象参数表

全国主要城市室外气象参数表 台站位置大气压力(hPa)冬季北纬东经冬季夏季采暖空气调节省份 城市 名称北京市延庆40115.95966.3950.4-13-16北京市密云40116.83 1018996.9-11-14北京市北京40116.471020.4998.6-9-12天津市蓟县40117.421025.41003.5-10-12天津市天津39117.161026.61004.8-9-11天津市塘沽39117.721026.61004.7-8-10河北省承德41117.93980 962.8-14-17河北省张家口41 114.88938.9924.4-15-18河北省唐山40118.161023.41002.2-10-12河北省保定 39115.511024.71002.6-9-11河北省石家庄38114.411016.9995.6-8-11河北省

邢台37114.51017.4995.8-8-11山西省大同40113.33899.2888.6-17-20山西省 阳泉38113.55936.2922.7-11-13山西省太原38112.55932.9919.2 -12-15山西省 介休37111.93936.8922.4-10-13山西省阳城35112.4946.9931.8-7-10山西省 运城35111.01982.1962.8-7-9内蒙古海拉尔49119.75947.2935.5 -34-37内蒙古 锡林浩特44116.06905.7895.6-27-30内蒙古二连浩特44112910.1 898.1-26-30内蒙古通辽44122.261002.8984.3-20-22内蒙古赤峰42 118.96954.9940.9-18-20内蒙古呼和浩特41111.68900.9889.4-19-22辽宁省开原43124.051013994.3-22-25辽宁省阜新42121.651008.2 989-17-20辽宁省抚顺42124.05

设计用室外气象参数

一、设计依据及参数 1、设计依据: 1.1采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 1.2 建筑给水排水设计规范(50015-2002) 1.3 室外给水设计规范(GBJ13—86) 1.4 给水排水制图标准(T50106-2001) 1.5 建筑设计防火规范(GBJ16—87) 1.6 建设单位的要求和各专业的设计图纸 2、设计参数: 2.1.根据当地气候室外气象条件: 冬季室内计算相对湿度:70% 冬季冷水计算温度:15 ℃; 冬季室外干球温度:20 ℃; 室外风速按3m/s算。 2.2热负荷计算参数: 泳池按恒温至28℃计; 二、泳池恒温热负荷计算 热量计算 初始加温所需热量; 游泳池水恒温所需热量,应为下列热量的总和: (一)、水面蒸发和传导损失的热量;

(二)、池壁和池底传导损失的热量; (三)、管道的净化水设备损失的热量; (四)、补充水加热需要的热量。 1、池水升温负荷(未加散热): 通常初始加温时间设计为24小时,则 Q1=118m3×1000×(28℃-15℃)/ 24h =63917kcal/h 2、游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qz=(1/β)ρ·y(0.0174V+0.0229)(Pb-Pq)A(B/B') =(1/133.32)×1×582.39×(0.0174×3+0.0229)×(3778.5-2337)×88×(760/760) =41616kcal/h 式中 Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kcal/h); β——压力换算系数,取133.32Pa; ρ——水的密度(kg/L); у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); VW ——游泳池或水上游乐池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池或水上游乐池VW =0.2—0.5 m/s;露天VW =2—3 m/s; Pb——与泳池水温28℃对应的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa); Pq——在70%湿度下,与冬季室外温度20℃对应的水蒸汽压力(Pa); A——游泳池的水表面面积88(m2); B——标准大气压力(Pa); B’——当地的大气压力(Pa)。

室内和室外空气设计参数

第四章室内和室外空气设计参数 4.1内空气设计参数 4.1.1舒适性空调室内空气设计参数 舒适性空调泛指生活环境中如居室、办公室、餐厅等对温度、湿度没有太高的精度要求的空调方式。舒适性空调室内空气的温度、相对湿度要求见表4-1所示。 表4-1 舒适性空调室内设计温湿度及风速 部分建筑的室内空气设计温、湿度见表4-2所示。民用建筑空气调节房间室内计算温度见表1-4-3所示。 表4-2 部分建筑的室内空气设计温、湿度 表4-3 民用建筑空气调节房间室内计算温度

4.1.2工艺性空调室内空气设计参数 工艺性空调室内空气设计参数见表4-4至表4-5所示。 表4-4 工艺性空调室内空气设计参数

表4-5 机械工业部分室内参数要求 4.1.3电子计算机房的温、湿度要求 电子计算机房的温、湿度标准值见表4-6所示。电子计算机房的温、湿度条件见表4-7所示。 表4-6 温、湿度标准值 表4-7 电子计算机房的温、湿度条件

4.2 室外空气设计参数 1、 夏季空调室外计算干球温度t K 室外气象参数可按下面简化公式计算 夏季空调室外计算干球温度 t K = 0.47 t x + 0.53 t r (℃) 式中 t x ——累年最热月平均温度 (℃) t r ——累年极端最高温度 (℃) 2、 夏季空调室的计算湿球温度t s (平均每年不保证50小时) 湿球温度t s 应分区计算 (1) 北部地区 黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙和西藏等省、自治区计算公式如下 t s = 0.72 t sx + 0.28 t sr (℃) (2) 中部地区 陕西、山西、北京、天津、河北、河南、山东、上海、江苏、安徽和湖北的

全国主要城市气象参数表

全国主要城市气象参数表 地区北纬东经海拔冬季 采暖 室外 设计 干球 温度冬季 通风 室外 设计 干球 温度 冬季 空调 室外 设计 干球 温度 夏季 通风 室外 设计 干球 温度 夏季 空调 室外 设计 干球 温度 夏季 空调 室外 设计 湿球 温度 极端 低温 极端 高温 冬季 湿度 夏季 湿度 北京市39°48′116°19′-9 -5 -12 30 41 77 上海市31°10′121°26′-2 3 -4 32 34 73 83 天津市39°06′117°10′-9 -4 -11 30 54 78 重庆市29°35′106°28′ 4 8 3 33 36 81 76 黑龙江省 海拉尔49°13′1196°45′-35 -27 -38 25 76 72 嫩江49°10′125°13′-33 -25 -36 25 73 79 博克图48°46′121°55′-28 -21 -31 23 70 80 海伦47°26′126°58′-29 -23 -31 25 73 67 齐齐哈尔47°23′123°55′-25 -19 -29 27 69 74 哈尔滨45°41′126°37′-26 -20 -29 26 72 78 牡丹江44°34′129°36′-24 -19 -28 26 69 78 吉林省 长春43°54′125°13′-23 -17 -26 27 68 79 通辽43°36′122°16′-20 -15 -23 28 53 74 四平43°11′124°20′-23 -15 -25 28 66 79 延吉42°53′129°28′-20 -14 -22 26 58 81 辽宁省 1

暖通空调设计中关于室外气象参数的文献综述

关于室外气象参数的文献综述 通过对《建筑热过程》这门课程的学习,使我体会到在做暖通空调设计时,室外气象参数的重要性。所以,需要对室外气象参数的来源、处理、计算方法、使用等等做进一步学习。 空调设计气象参数,包括设计干球温度、湿球温度和太阳辐射,是建筑空调系统设计必要和基本的数据。它们同时作用于建筑物,.是导致围护结构的传热和通过渗透和通风直接进行质交换的驱动势。在空调系统中同时发生的设计气象条件是确定空调系统容量的峰值冷负荷所必需的条件。不适当的设计气象数据将造成容量过大或偏小的HV AC系统,会导致不必要的额外初投资和较低的部分负荷效率,或者经常不能提供充足的制冷量。 1.室外空气计算参数的数据来源及分析比较 原始数据来源于中国气象局气象信息中心气象室编制的我国地面气象资料数据集和气象辐射资料数据集。我国地面气象资料数据集由我国地面气候观测网国家基准气候站和国家基本气象站连续定时探测大气变化所记录的各种气象要素资料组成。基准气候站每天进行24次定时观测,基本气象站每天进行4次定时观测,分别为02:00、08:00、14:00、20:00。 采用国家气象信息中心气象资料室提供的26城市1978年1月1月至2007年12月31日的地面气候资料为观测基础数据,按我国规范的确定方法和国外不保证率的方法为基础,对室外空气计算参数的确定方法进行讨论,并更新了部分城市的主要室外空气计算参数,主要结论如下: (1)分别计算统计年限为10年、15年、20年及30年的室外空气计算参数,参考气象学上的规定并综合冬夏室外空气计算参数的变化与累年气温的变化规律,认为30年是比较适宜的统计期。 (2)我国空调室外空气计算参数与ASHRAE相比,数值处于保证级别比较高的水平,只是形式不够灵活,不能让设计师在设计时根据建筑的不同用途、实际需要来选择对应的设计值。而且我国现在还不能提供满足统计要求的逐时气温数据,使用不保证率的方法条件还不够成熟。 (3)与GBJ19一87相比,夏季空调干球计算温度变化不大,大部分城市温度增长在1℃以内,个别城市如乌鲁木齐、徐州的夏季空调设计温度甚至低于原规范的设计参数;采暖城市30年统计期的采暖室外计算温度增幅较为明显,大部分上升了2一3℃,部分北方城市10年统计期的冬季采暖及空调设计参数呈现出下降趋势,有的甚至与30年的统计数据持平。 (4)对负荷计算方法进行分析并对比新老30年的计算参数,我国北方地区采暖室外计

采暖通风设计规范·室内外计算参数·室外空气计算参数

暖通知识 第2.2.1条采暖室外计算温度,应采历年平均不保证5天的日平均温度。 注:本条及本节其他文中所谓"不保证"。系针对室外空气温度状况而言,"历年平均不保证",系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。 第2.2.2条冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。 第2.2.3条夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。 第2.2.4条夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 第2.2.5条冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证1天的日平均温度。 第2.2.6条冬季空调节室外计算相对湿度,应采用累年最冷月平均相对湿度。 第2.2.7条夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 注:统计干温球温度时,宜采用当地气象台站每天4次的定时温度记录,并以每次记录值代表6h的温度值核算。第2.2.8条夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 第2.2.9条夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 第2.2.10条夏季空气调节室外计算逐时温度,可按下式确定: tsh=twp+βΔtr(2.2.10-1)

式中:tsh---室外计算逐时温度(℃) twp---夏季空气调节室外计算日平均温度(℃),按本规范第2.2.9条采用。 β---室外温度逐时变化系数,按2.2.10采用; Δtr---夏季室外计算平均日较差,应按下式计算:室外温度逐时变化系数 560)this.width=560"> 式中:Δtr---夏季空气调节室外计算干球温度(℃),按本规范第2.2.7条采用。其他符号意义同式(2.2.10-1)。 第2.2.11条当室内温湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。 更多文章https://www.wendangku.net/doc/9c4858949.html,/ 长沙地暖 cscnwk 仅在部分时间(如夜间)工作的空气调节系统,可不遵守本规范第2.2.7条至第2.2.10条的规定。 第2.2.12条冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。冬季室外最多风向的平均风速,应采用累年最冷三个月最多风向(静风除外)的各月平均风速的平均值。 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 第2.2.13条冬季最多风向及其频率,应采用累年最冷三个月的最多风向及其平均频率。 夏季最多风向及其频率,应采用累年最热三个月的最多风向及其平均频率。 年最多风向及其频率,应采用累年最多风向及其平均频率。 第2.2.14条冬季室外大气压力,应采用累年最冷三个月各月平均大气压力的平均值。 第2.2.15条冬季日照百分率,应采用累年最冷三个月各月月

设计用全国主要城市室外气象参数资料汇编

省份山东北京北京上海天津设计用室外气象参数单位济南北京密云上海天津拔海高度m 170.331.371.8 5.5 2.5 常年大气压pa 100813101169100847101618101677采暖室外计算温度℃-5.2 -7.5-8.9 1.2-7.0冬季通风室外计算温度℃-3.6 -7.6-8.7 3.5-6.5夏季通风室外计算温度℃30.9 29.929.930.829.9夏季通风室外计算相对湿度%56 58596962冬季空气调节室外计算温度℃-7.7 -9.8-11.7-1.2-9.4冬季空气调节室外计算相对湿 度% 45 37567473夏季空气调节室外计算干球温 度℃ 34.8 33.633.734.633.9夏季空气调节室外计算湿球温 度℃ 27.0 26.326.428.226.9夏季空气调节室外计算日平均 温度℃ 31.2 29.128.831.329.3冬季室外平均风速m/s 2.7 2.7 2.6 3.3 2.1冬季室外最多风向的平均风速m/s 3.5 4.5 3.2 3.0 5.6夏季室外平均风速m/s 2.8 2.2 2.2 3.4 1.7冬季最多风向——ENE NNW NE N NNW 冬季最多风向的频率%18 14211315夏季最多风向——SSW SE SSW S S 夏季最多风向的频率%19 12121411年最多风向——SSW SSW ENE ESE SSW 年最多风向的频率%15 101699冬季室外大气压力Pa 101853 102573102083102647102960夏季室外大气压力Pa 99727 9998799523100573100287冬季日照百分率%53 57533848设计计算用采暖期日数日100 12213140121 设计计算用采暖期初日——11月 26日 11月 14日 11月8 日 12月 31日 11月15 日 设计计算用采暖期终日——3月5 日 3月15 日 3月18 日 2月8 日 3月15 日 极端最低温度℃-14.9 -18.3-23.3-7.7-17.8极端最高温度℃42.0 41.940.739.640.5

空气物性参数表

空气物性参数表 湿空气热物性计算示例A ●分子量 Maw=Ma-(Ma-Mw)pw/paw 式中,Maw为湿空气分子量,g/mol;Ma为干空气的分子量,28.97g/mol;Mw为水蒸气的分子量,18.02g/mol;pw为湿空气中水蒸气的分压力,Pa;paw为湿空气的总压力,Pa。 计算示例:设湿空气总压力为101325Pa,其中水蒸气的分压力为3000Pa,则此时湿空气的分子量为: Maw=28.97-(28.97-18.02)*3000/101325 =28.65 g/mol ●湿空气中水蒸气分压力

pw=φps 式中,pw为湿空气中水蒸气的分压力,Pa;φ为湿空气的相对湿度,无因次;ps为湿空气温度下纯水的饱和蒸气压力(也为湿空气温度下饱和湿空气中水蒸气的分压力),Pa。 纯水的饱和蒸气压力的估算式为(0~100℃): ln(ps)=25.4281-5173.55/(Ts+273) 式中,ps为水的饱和蒸气压,Pa;Ts为水的温度,℃。 计算示例:设湿空气温度为36℃,相对湿度为70%,则湿空气中水蒸气分压力的计算过程为: 该温度下纯水的饱和蒸气压为: ln(ps)=25.4281-5173.55/(36+273)=8.6852 ps =e8.6852=5915 Pa

湿空气中的水蒸气分压力为: pw=φps=0.7*5915=4140.5Pa ●湿空气的露点温度 湿空气中水蒸气开始凝结的温度为其露点温度,等于其湿空气中水蒸气分压力下纯水的饱和温度,其估算式为(0~80℃): Td=5266.77/(25.7248-ln(pw))-273 式中,Td为湿空气的露点温度,℃;pw为湿空气中水蒸气的分压力,Pa。 计算示例:接上例,温度为36℃,相对湿度为70%的湿空气,其露点温度计算过程为: 湿空气中水蒸气分压力为4140.5Pa,则其对应的露点温度为:

空气处理机组选择计算说明

空气处理机组选择计算 1 电算表格内容、适用范围和使用说明 1.1 空气状态点计算表 已知某空气状态点的任意2个常用参数,求其他参数: 1、已知干、湿球温度; 2、已知干球温度、相对湿度; 3、已知干球温度、含湿量; 4、已知干球温度、焓值; 5、已知含湿量、焓值。 1.2 一次回风空气处理机组的选择计算表 基本已知数据:冬夏季室内热湿负荷、人员所需新风量、冬夏季新风状态、冬季加湿方式(仅限于“等焓”或“等温”加湿) 注:冬季当室内热湿负荷低于设计工况时,空气处理机组则需要较大的加热和加湿量,因此冬季工况表中填入的热湿负荷值应适当考虑开机时室内较低负荷的数值。 1.2.1夏季工况计算表 1、表1:已知室内温湿度,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水量等。适用于 允许采用最大送风温差的一般典型空气处理机组的选型计算。见图1.2.1-1处理过程1(实线)。 2、表2:已知室内温度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水 量和室内相对湿度等。可用于要求较小送风温差、但又不采用二次加热或二次回风的空调系统 能否满足要求。见图1.2.1-1(例如下送风舒适性空调),可根据计算结果校核室内相对湿度 2 处理过程2(虚线)。 100% 图1.2.1-1 采用最大送风温差的一次回风系统夏季处理过程 3、表3:已知室内温湿度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、再热 量、冷凝水量等。适用于要求较小的送风温差,不再热不能满足室内湿度要求的情况,以及热湿比较小,采用再热才能将送风状态点处理至热湿比线上的情况等。见图1.2.1-2处理过程。

中央空调室内外空气计算参数

中央空调室、内外空气计算参数 中央空调空气计算-夏季空调室外计算干、湿球温度 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 中央空调空气计算-夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度 夏季计算经围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算,因此,必须已知室外设计日的室外平均温度和逐时温度。夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 中央空调空气计算-冬季空调室外计算温度、湿度的确定 1、由于冬季空调系统加热、加湿所需费用,小于夏季冷却、减湿的费用,为便于计算,冬季围护结构传热按稳定传热计算,不考虑室外气温的波动。冬季采用空调设备送热风时,计算其围护结构传热和计算冬季新风负荷,采用同一冬季空调室外计算温度。 2、冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3、若冬季不使用空调设备送热风,仅采用采暖装置补偿房间失热时,计算围护结构传热应采用采暖室外计算温度。 4、由于冬季室外空气含湿量低于夏季,且变化量很小,不必给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度值。 5、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 中央空调空气计算-舒适性空调室内温、湿度标准 根据《采暖通风与空气调节设计规范》规定,舒适性空调室内计算参数如下:夏季温度24-28度,相对湿度40%-65%,风速不大于0.3m/s;冬季温度18-22度,相对湿度40%-60%,风速不大于0.2m/s。 如果在中央空调空气计算过程中,出现任何一点误差,或误差超出了规定范围,特别是将高温季节中罕见的高温或高湿的数值,按这种方式计算出的结果去配置设备的话,则会因为设备各项指标过高而形成浪费,所以参数计算这一环节的重要性则不言而喻了。可以咨询柯伊梅尔。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012

前 言 根据住房和城乡建设部建标[2008]102号文件“关于印发《2008年工程建设国家标准制定、修订计划(第一批)》的通知”,由中国建筑科学研究院主编,会同国内有关设计、科研和高等院校等单位组成编制组,共同编制本标准。 在标准编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,总结了国内实践经验,吸收了发达国家相关设计标准的最新成果,认真分析了我国暖通空调行业的现状和发展,多次征求了国内各有关单位以及业内专家的意见,通过反复讨论、修改和完善,形成征求意见稿。 本规范共分11章和10个附录。主要内容是:总则,术语,室内空气计算参数,室外设计计算参数,供暖,通风,空气调节,冷热源,监测与控制,消声与隔振,绝热与防腐。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文进行解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中国建筑科学研究院暖通空调规范编制组(北京市北三环东路30号,邮政编码100013),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位名单: 主 编 单 位:中国建筑科学研究院 参 编 单 位:北京市建筑设计研究院 中国建筑设计研究院 国家气象信息中心 中国建筑东北设计研究院 清华大学 上海建筑设计研究院 华东建筑设计研究院 天津市建筑设计院 天津大学 哈尔滨工业大学 同济大学 中国建筑西北设计研究院 中国建筑西南设计研究院 中南建筑设计院 山东省建筑设计研究院 深圳市建筑设计研究总院 新疆建筑设计研究院 贵州省建筑设计研究院

中建(北京)国际设计顾问有限公司华南理工大学建筑设计研究院 开利空调销售服务(上海)有限公司特灵空调系统(中国)有限公司 同方股份有限公司 丹佛斯(上海)自动控制有限公司 际高建业有限公司 新疆绿色使者空气环境技术有限公司北京普来福环境技术有限公司 昆山台佳机电有限公司 杭州华电华源环境工程有限公司 远大空调有限公司 安徽省宁国安泽电工有限公司 广东美的商用空调设备有限公司 北京天正工程软件有限公司 北京鸿业同行科技有限公司 西门子楼宇科技(天津)有限公司欧文斯科宁(中国)投资有限公司北京联合迅杰科技有限公司 妥思空调设备(苏州)有限公司

空气状态参数计算关系式

1.1 计算机程序编制的常用公式 为了满足空调系统和设备进行数学模拟的需要,必须根据湿空气各状态之间的关系式编制计算程序。在实际工程中多利用测定空气干、湿球温度的方法,再计算其它参数,以下按这种做法,顺序给出编制计算机程序用的各种关系式。 1) 输入量:t 、t S 、B 、V 2) 输出量:P q,b 、P q 、?、d 、i 、ρ、 l υ、l t 3) 关系式: a) T=273.15+t ● 当t=-100℃~0℃时 234,1234576ln()/ln()q b p C T C C T C T C T C T C T =++++++ 式中: 5359.56741-=C 3925247.62=C 851020747825.0-?=C 23109677843.0-?-=C 126109484024.0-?-=C 641062215701.0-?=C 1635019.47=C ● 当t=0~200℃时 )ln(/)ln(133122111098,T C T C T C T C C T C p b q +++++= 式中: 2206.58008-=C 4111041764768.0-?=C 3914993.19=C 7121014452093.0-?-=C 04860239.010-=C 5459673.613=C 以上公式用)()ln(,T f p b q =表示。 b) B t t A p p s b q q )(',--= 式中:)()'ln(,s b q T f p = s s T T +=15.273 0.00001(65 6.75)A u =+ U 为通过湿球温度计的空气流速 式中B ,q p 及b q p ,的单位为Pa c) ,q q b p p φ= d) 干空气q q kg kg p B p d /622.0-=或干空气q q kg g p B p d /622-= e) 干空气kg kJ t d t i /)84.12501(001.001.1++= T p T B q 00132.000348.0-=ρ

室内空气计算参数的确定

§3-1室内空气计算参数的确定 一、计算空调冷(热)、湿负荷的目的 为了保持室内良好的空气环境,及时消除室内、外干扰因素而形成的冷(热)、湿负荷,必须进行空调负荷计算,以便选取合适的空气处理设备以及制冷机。 二、室内空气计算参数 1、舒适性空调 根据我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)中的规定: 夏季:温度=26±20C,相对湿度=40~65%,风速≤0.3m/s; 冬季:温度=20±20C,相对湿度=40~60%,风速≤0.2m/s。 2、工艺性空调 由生产工艺过程的特殊要求决定。 §3-2室外空气计算参数的确定 确定室外空气计算参数的作用: (1)计算通过围护结构传入室内的热量或室内传至室外的热量时,要以室外空气计算温度为依据; (2)加热或冷却满足卫生和正压需要的新风所需要的热量或冷量与室外空气计算干湿球温度有关。 一、夏季空调室外空气计算参数 1、夏季空调室外空气计算干湿球温度 确定夏季空调室外空气计算干湿球温度的作用:(1)作为新风符合的计算温度;(2)作为围护结构传热的最高计算温度;(3)确定室外新风状态点。 2、夏季空调室外空气计算日平均温度和逐时温度 其作用是:计算围护结构传热应当考虑室外温度的波动的影响以及围护结构对温度的衰减和延迟作用,应按照不稳定传热计算。因此,除了干球温度以外,还需要知道设计日的室外日平均温度和逐时温度。 二、冬季空调室外空气计算参数 1、冬季空调室外空气计算干球温度 冬季空调系统加热加湿所需费用小于夏季冷却减湿费用,为了便于计算,冬季围护结构传热可按稳定传热计算,而不考虑室外气温的波动,只给定一个室外空气计算干球温度作为来计算围护结构传热和新风负荷。 2、冬季空调室外空气计算相对湿度 由于冬季室外空气的含湿量远较夏季小,其变化也很小,只采用室外空气计算相对湿度确定室外新风计算状态。 以上室外空气计算参数均可以在空气调节设计手册中查到。 <<返回 §2-4空调房间的冷(热)、湿负荷计算 一、瞬时得热量与冷负荷的关系及计算 结论:得热量和冷负荷有时相等,有时不等。围护结构的蓄热特性决定了两者的关系。对流得热可直接形成冷负荷,而辐射得热先传给室内物体蓄热,不能立刻成为冷负荷。当室内物体的蓄热饱和后,辐射得热才全部成为冷负荷。

原始气象数据对建筑设计 室外计算参数的影响

西安建大科技/总63期/2006年第1期 * 作者简介:张 明,男,西安建筑科技大学建筑学院硕士研究生。 18 ●科研论文 原始气象数据对建筑设计 室外计算参数的影响 张明* 杨柳 (西安建筑科技大学建筑学院) 【摘要】 本文根据暖通规范的室外空气计算参数的确定方法,对1971-2000年的原始气象资料进行了统计计算,将得出的室外空气计算参数与暖通规范中的室外空气计算参数进行了比较分析。 [关键词] 室外空气计算参数 暖通规范 建筑设计 原始气象数据 1 室外计算参数的确定 在采暖热负荷计算中,如何确定室外计算温度等参数是一个相当重要的问题。单纯从技术观点来看,使采暖系统的最大出力,恰好等于当地出现最冷天气时所需要的热负荷,是最理想的,但这往往同采暖系统的经济性相违背。研究一下气象资料就可以看出,最冷的天气并不是每年都会出现。如果采暖设备是根据历年最不利条件选择的,即把室外计算温度定得过低,那么,在采暖运行期的绝大多数时间里,就会显得设备能力富裕过多,造成浪费;反之,如果把室外计算温度定得过高,则在较长的时间里不能保证必要的室内温度,达不到采暖的目的和要求。因此,正确地确定和合理地采用室外计算参数是一个技术与经济统一的问题。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)(以下简称暖通规范)对室外空气计算参数的具体内容和统计方法都提出了一定的要求,室外计算参数的统计年份 宜取近30年,不足30年者,按照实有年份采用,但不得少于10年,本文涉及的194个站点的实有年份均超过10年,大部分均为1971-2000年的观测数据,有些站点为1951-2000年的观测数据,因此完全满足规范的统计要求。下面分别介绍各项参数的含义和统计方法。 1、采暖室外计算温度 应采用历年平均不保证5天的日平均温度 2、冬季通风室外计算温度 应采用累年最冷月平均温度。“累年最冷月”,系指累年逐月平均气温最低的月份。 3、夏季通风室外计算温度 采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。 4、夏季通风室外计算相对湿度 采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 5、冬季空气调节室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度。 6、冬季空气调节室外计算相对湿度 采用累年最冷月平均相对湿度。

室外空气计算参数_secret

室外空气计算参数 1.1.1 采暖、通风和空气调节系统设计所采用的室外空气计算参数可参照《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019—2003)。 1.1.2 采暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 1.1.3 注:①冬季使用的局部送风、补偿局部排风和消除有害物质的全面通风等的进风应采用采暖室外计算温度。 ②“累年”指多年(不少于3年)。特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份的累计。以下各条有“累年”词者,与此同义。 1.1.4 夏季通风通风室外计算温度应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。注:“历年”指逐年。特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份的累计。以下各条有“历年”词者,与此同义。 1.1.5 夏季通风室外计算相对湿度应采用历年最热月14时的月平均相对温度的平均值。 1.1.6 冬季空气调节室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日干均温度。注:冬季不用空气调节系统而仅用采暖系统时,应采用采暖室外计算温度。 1.1.7 冬季空气凋节室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对温度。 1.1.8 夏季空气调节室外计算干球温度应采用历年干均不保证50h的干球温度。夏季空气调节新风的计算温度采用夏季空气调节室外计算干干球温度。注:当室内温湿度必须全年保证时,应另外确定空气调节计算参数。

1.1.9 夏季空气调节室外计算相对湿度应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 1.1.10 夏季空气凋节室外计算日干均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 1.1.11 Δtr=(twg-twp)/0.52 表1.2.11室外温度逐时变化系数

湿空气各参数常用计算公式

湿空气各参数常用计算公式 湿空气各状态参数之间有一些基本的关系式,有这些关系式绘制出了i----d图,利用i----d图就可以确定湿空气的各种状态参数及描述空气状态变化的过程。查图的方法虽然有它一定的优越性,但并不能解释所有问题,而且误差也比较大。为了满足空调系统和设备进行数学模拟的需要,必须根据湿空气各状态之间的关系式编制出计算程序。 湿空气各参数关系式如下: ? T=273.15+t ②当t=-100℃~0℃时 ln(Pq,b)=C1/T+C2+C3T+C4T2+C5T3+C6T4+C7ln(T) 式中:C1=-5674.5359 C2=6.3925247 C3=-0.9677843*10-2 C4=0.62215701*10-6 C5=0.20747825*10-8 C6=0.9484024*10-12 C7=4.1635019 当t=0℃~200℃时 ln(Pq,b)=C8/T+C9+C10T+C11T2+C12T3+C13ln(T) 式中: C8=-5800.2206C11=0.41764768*10-4 C9=0.139144993C12=-0.14452093*10-7 C10=-0.04860239C8=6.5459673 其中Pq,b——饱和水蒸汽分压力 Pq,b——水蒸气的分压力 B——大气压力 Pq,b、Pq、B单位为pa ③相对湿度计算 RH(%)= Pq/Pq,b ④含湿量计算 d=0.622Pq/B-Pq,b kg/kg干空气 或d=622Pq/B-Pq, bg/kg干空气 ⑤焓值计算 i=1.01t+0.001d(2501+1.84t)kj/kg干空气 ⑥露点温度计算

室内和室外空气设计参数

第四章室内和室外空气设计参数 4. 1内空气设计参数 4.1.1舒适性空调室内空气设计参数 舒适性空调泛指生活环境中如居室、办公室、餐厅等对温度、湿度没有太高的精度要求的空调方式。舒适性空调室内空气的温度、相对湿度要求见表4-1所示。 表4-1 舒适性空调室内设计温湿度及风速 部分建筑的室内空气设计温、湿度见表4-2所示。民用建筑空气调节房间室内计算温度见表1-4-3所示 表4-2 部分建筑的室内空气设计温、湿度 表4-3民用建筑空气调节房间室内计算温度

4.1.2工艺性空调室内空气设计参数 工艺性空调室内空气设计参数见表4-4至表4-5所示 表4-4工艺性空调室内空气设计参数

表4-5 机械工业部分室内参数要求 4.1.3电子计算机房的温、湿度要求 电子计算机房的温、湿度标准值见表4-6所示。电子计算机房的温、湿度条件见表4-7所示。 表4-6 温、湿度标准值 表4-7 电子计算机房的温、湿度条件

房间名称 温度 相对湿度% 4.2室外空气设计参数 1、 夏季空调室外计算干球温度 t K 室外气象参数可按下面简化公式计算 夏季空调室外计算干球温度 t K = 0.47 t x + 0.53 t r ( C ) 式中t x ――累年最热月平均温度 (C ) t r ――累年极端最高温度 (C ) 2、 夏季空调室的计算湿球温度 t s (平均每年不保证 50小时) 湿球温度t s 应分区计算 (1) 北部地区 黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙和西藏等省、自治区 计算公式如下 t s = 0.72 t sx + 0.28 t sr ( C ) (2) 中部地区

室内空气计算参数

室内空气计算参数 1.1.1 只设采暖的民用建筑物采暖室内空气计算温度及通风换气量按表1224采用。表1. 2.24 居住及公用建筑物采暖室内计算温度和通风换气量表

1225选用。 注:“进、排气”栏内未作规定者,可按实际需要确定。 1.1.2 空气调节房间的室内空气参数应根据室外空气参数,冷源情况、经济条件和节能要 求以及室内参数综合作用下的舒适条件,参考表 表1.2.25 空气调节房间的室内计算参数

注:①缩微胶片库保存胶片的环境要求,必要时可根据胶片类别按国家标准规定,并考虑其储藏 条件等原因。 1.1.3 在设有空气调节的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间, 一般情况下应通过热 平衡计算确定其通风换气量。若缺乏计算通风量的资料或有其他困难 时,可参考表1226所列换气次数计算。 表1.2.26 房间换气次数参考值 1.2采暖、通风、空气调节方案设计估算指标 1.2.1 只设采暖系统的民用建筑物、其采暖热负荷可按下列两种方法之一进行估算。 (1)单位面积热指标法:当只知道建筑总面积时,其采暖热指标可参考下列数值: 注:总建筑面积大、外围护结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指 标。 (2)窗墙比公式法:当已知外墙面积、 窗墙比及建筑面积时, 采暖热指标可按下式估算: q=[ (7a+1.7 ) W/F](t n -t w ) (1.3.1) 建筑物采暖指标(w/mf ); 外窗面积与外墙面积(包括窗)之比; 外墙总面积(包括窗)(m ); 总建筑面积(mi ); 室内采暖设计温度(C ); 室外采暖设计温度(C )。 式中 q a W F t n t

最新版本《GB50736-2012》全国民用建筑供暖通风与空调室外气象参数表2012-12-08编制.pdf

全国《GB5073 台站位置 统计年平均温 北纬东经海拔年份度 省城市名站台(m) (℃) 供暖 (℃) 份称名称 北 1 北京北京5411 39°48′ 116°28′31.3 1971-2000 12.3 -7.6 京 天 1 天津天津54527 39°05′ 117°04′ 2.5 1971-2000 12.7 -7 津 2 塘沽塘沽54623 39°00′ 117°43′ 2.7 1971-2000 12.6 -6.8 1 石家庄石家庄53698 38°02′ 114°25′81 1971-2000 13.4 -6.2 2 唐山唐山54534 39°40′ 118°09′27.8 1971-2000 11.5 -9.2 3 邢台邢台53798 37°04′ 114°30′76.8 1971-2000 13.9 -5.5 4 保定保定54602 38°51′ 115°31′17.2 1971-2000 12.9 -7 河 5 张家口张家口 54401 40°47′ 114°53′724.2 1971-2000 8.8 -13.6 北 6 承德承德54423 40°58′ 117°56′377.2 1971-2000 9.1 -13.3 省 7 秦皇岛秦皇岛 54449 39°56′ 119°36′ 2.6 1971-2000 11 -9.6 8 沧州沧州54616 38°20′ 116°50′9.6 1971-1995 12.9 -7.1

9 廊坊霸州54518 39°07′ 116°23′9 1971-2000 12.2 -8.3

10 衡水饶阳54606 38°14′115°44′18.9 1971-2000 12.5 -7.9 1 太原太原5377 2 37°47′112°33′778. 3 1971-2000 10 -10.1 2 大同大同53487 40°06′113°20′1067.2 1971-2000 7 -16.3 3 阳泉阳泉53782 37°51′113°33′741.9 1971-2000 11.3 -8.3 4 运城运城53959 35°02′111°01′376 1971-2000 9.14 -4. 5 山 5 晋城阳城53975 35°29′112°24′659.5 1971-2000 11.8 -6. 6 西 6 朔州右玉53478 40°00′112°27′1348.8 1971-2000 3.9 -20.8 省 7 晋中榆社53787 37°04′112°59′1041.4 1971-2000 8.8 -11.1 8 忻州原平53673 38°44′112°43′828.2 1971-2000 9 -12.3 9 临汾临汾53868 36°04′111°30′449.5 1971-2000 12.6 -6.6 10 吕梁离石53764 37°30′111°06′950.8 1971-2000 9.1 -12.6 1 呼和浩特呼和浩特 40°49′111°41′1063 1971-2000 6.7 -17 53463 2 包头包头53446 40°40′109°51′1067.2 1971-2000 7.2 -16.6 3 赤峰赤峰54218 42°16′118°56′568 1971-2000 7.5 -16.2 4 通辽通辽5413 5 43°36′122°16′178.5 1971-2000 6. 6 -19 5 鄂尔多斯东胜53543 39°50′109°59′1460.4 1971-2000 6.2 -16.8

空气物性参数表

空气物性参数表 烟气经选择性催化还原(SCR)脱硝后,产生的硫酸氢铵会造成空气预热器(空预器)冷端蓄热元件腐蚀和堵塞。将三分仓回转式空预器转子看成多孔介质,建立了非热平衡模型,模拟得出某600 MW 机组空预器工质和受热面三维温度分布,分析了烟风出口温度和受热面转子温度沿旋转方向的变化规律。结果表明:烟气沿流动方向温度逐渐降低,空气沿流动方向温度逐渐升高,出口温度沿旋转方向几乎呈线性关系,且由于分仓的存在,沿旋转方向各个分仓的交界面上温度是不连续的;蓄热元件温度从热端到冷端逐渐降低,沿旋转方向呈先增后减的趋势;低温腐蚀危险区域主要集中在冷段,硫酸氢铵沉积危险区域主要集中在冷段和热段交界处。 [关键词]三分仓;回转式空气预热器;多孔介质;非热平衡模型;硫酸氢铵沉积;腐蚀;堵塞 作为锅炉尾部烟道重要的余热回收系统,回转式空气预热器(空预器)在大型火电机组中得到了广泛的应用。这种蓄热式换热器是烟气和空气交替通过受热面,当烟气通过此受热面时,受热面金属被加热而将热量蓄积起来,当空气通过时金属将热量释放并加热空气。与管式空预器相比,回转式空预器具有体积小、重量轻和传热效率高的优点。三分仓回转式空预器具有烟气、一次风、二次风3 个受热面通道,在实际运行中,存在低温腐蚀、漏风较高和NH4HSO4(ABS)沉积等问题,低温受热面腐蚀和ABS 沉积均与其内部温度分布密切相

关。为此,有必要对回转式空预器内部蓄热元件和工质温度分布进行模拟研究。 关于回转式空预器内部温度场的求解,国内进行了大量的研究工作,但对空预器内部温度场全三维数值模拟研究较少。文献建立了考虑轴向导热的三分仓回转式空预器传热模型,并验证了其准确性;文献研究了转速对三分仓回转式空预器热力性能的影响;文献采用有限元法将回转式空预器沿转速方向周向展开,对其内部温度分布进行了数值计算;文献取受热面转子的一部分,交替改变进出口边界条件对回转式空预器温度场进行了数值模拟;文献采用热平衡模型对二分仓回转式空预器进行了完全三维数值模拟,忽略了金属受热面与流体间的温差;文献对旋转的金属受热面参数化,将其定义为用户自定义标量,建立了四分仓回转式空预器传热三维数值计算模型;文献研究了三分仓回转式空预器温度分布的影响因素;文献通过工程模块化建模方法建立了多段四分仓空预器模型;文献对三分仓及改进三分仓回转式空预器进行了热力计算;文献建立了适应选择性催化还原(SCR)脱硝的回转式空预器传热计算模型;文献研究了漏风对回转式空预器热力性能的影响;文献采用有限容积法对双分仓空预器温度场进行了研究,并建立了空预器入口前烟气与空气通道模型,得到了空预器进口处的边界条件。

相关文档
相关文档 最新文档