新东岭城市综合体东风路加油站(2—01)地块1#、2#楼及地下室外架搭设施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

陕西建工第十建设集团有限公司

加油站(2—01)项目部

一、工程概况

本工程为新东岭城市综合体加油站(2-01地块)1#、2#住宅楼,位于东风路加油站西侧,共计29314。63㎡.地下一层带车库,地上1#楼(裙房2F)32层,2#楼27层,设计高程为;578。00,剪力墙结构,基础形式为;筏板,建筑标高为;1#楼86.80米,2#楼78.70米,建筑结构安全等级为;二级,人防设计等级核6级,抗震设防烈度;7度,设计使用年限为;50年,地下防水等级为;二级,屋面防水等级为;I级,场地类别Ⅱ类。

二、编制依据:

三、脚手架材质要求:

1、钢管

采用外径为48mm,壁厚3。5 mm的焊接钢管.材质符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152 mm电焊钢管》YB242—63中的甲类软钢管及《低压流体输送用焊接钢管》GB3092—82中普通钢管规定。

对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。

2、扣件

要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定要求。

3、脚手架

采用宽250mm竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用14号镀锌铁丝捆紧。

4、安全网

采用绿色2000目(100mm×100mm)宽1.8m密目网,其性能要符合国家规定和冲韧性试验规定。

四、脚手架搭设方案

1 立杆搭设应符合下列规定:

①相邻沥干队接连接应符合规范;当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;

②脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

③当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平

杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件.

2脚手架纵向水平杆的搭设应符合脚手架纵向水平杆应随立杆按步

搭设,并应采用直角扣件与立杆固定;纵向水平杆的搭设应符合本规范1 纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3 跨;纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:

1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心

至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。

4 脚手架横向水平杆搭设应符合作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm;3 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆

的两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm。

双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm;单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

1)设计上不允许留脚手眼的部位;

2)过梁上与过梁两端成600角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)宽度小于1m的窗间墙;

4)梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内;

5)砖砌体的门窗洞口两侧200mm 和转角处450mm 的范围内,其它砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm 的范围内;

6)墙体厚度小于或等于180mm;

7)独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;

8)砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5 的砖墙。

5脚手架连墙件安装应符合下列规定:

1连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装;

2 当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上二步时,应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。

6 脚手架剪刀撑与单、双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,不得滞后安装。

脚手架搭设原则:实用、安全、经济、简便。

扣件式钢管脚手架技术规范(JGT130—2011)允许扣件落地式外脚手架搭设高度不应大于50m,且还需进行地下室顶板、外防水及土方回填

工作,所以本工程施工用外脚手架采用悬挑分段卸荷方式搭设,方能满足施工使用安全要求。

搭设方法概述(本工程二层以下采用普通脚手架,二层以上采用滑架。)二层以下采用双排脚手架,外径为48mm,壁厚3.5 mm的焊接钢管。内立杆距外立杆间距为900mm,立杆间距1500mm,水平杆间距1800mm。

二层以上采用滑架特殊部位架体的设置:对建筑物大角处预埋铁件,焊制钢支架。卸料平台处、施工电梯处、塔吊附着接口处的架体在该部位水平杆均采用搭接连接,搭接连接的杆件扣件不少于三个。

五、搭设要求及架体构造:

(一)搭设要求

1、凡架体使用材料(槽钢、钢丝绳、钢管、扣件、脚手板等)质量必须符合其质量标准并具有产品出厂合格证书,经进场验收符合要求后方可用于外架搭设,不合格材料禁止使用。

2、外架均与建筑避雷接地体进行可靠连接,接地点间距不大于30m,并不少于六处。

3、外架搭设严格执行规范(JGJ130—2011)及本设计要求,搭、拆作业时,其下方为警戒区,由专人负责围栏和看护,非搭(拆)人员禁止入内。

4、每竖向三步,横向四步,必须与结构进行可靠连接,防护栏、剪刀撑、安全网随架体同步搭设.

5、每楼层架体,搭设后必须经验收,验收不合格不得使用,每楼层架体搭设后检查槽钢挠度及沉降量的变化,发现沉降或挠度有突变时应立即

停止该区段的架上作业,并组织进行检查。检查内容包括:架体堆载量,架体设施有无缺损,斜拉索及固定拉环有无缺损等,并将检查的问题进行处理,必要时增加斜拉索对外架卸荷使之复原。

6、严禁有下列行为之一:

1)以外脚手架做模板支架、或模板支架与脚手架相连。

2)不按规定搭、拆外架;

3)随意拆卸架体设施;

4)在架体上堆载模板,钢筋等材料;

5)卸料平台以外架为支承点;

6)作业人员在架体上聚堆或不佩安全带上架作业;

7)五级及以上大风、雷阵雨天气上架作业;

8)其它违反高空作业规定的行为等。

(二)架体构造

1、脚手架卸荷拉接杆设置:

为了减少挑梁挠度,确保满足规范及承载力要求,外架设置卸荷钢丝绳,具体做法是将钢丝绳拉结端用预埋拉环固定,另一端固定在脚手架挑梁端部,应用2T导链调节斜拉钢绳从而达到卸荷目的.

2、连墙杆件的设置

为了提高架体的横向稳定性,增强承受偏心荷载和水平荷载的能力,设置连墙杆件,连墙件与框架柱有效连接。

4、构造要求

1)两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,各接头中心至主节点的距离不能大于步距地1/3。

2)脚手架连接:立杆与大横杆对接均采用直角扣件连接,剪刀撑同主力杆、剪刀撑杆件搭接、斜撑与大横杆连接均采用旋转扣件。

3)连墙杆设置靠近主节点,偏离主节点的距离不应剪刀大于300mm;剪刀撑除预留口外连续搭设。

4)杆件在预留口处水平搭接及剪刀撑搭接长度不应小于1.0m,应采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。外架搭设立杆除顶层外,其余各层严禁搭接。

5)剪刀撑斜杆用旋转扣件在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm.

6)作业层处设栏杆和挡脚板。栏杆与挡脚板均应搭设在外立杆的内侧.栏杆高度为1.2m,栏杆水平杆间距为0。6m,挡脚板高度为180mm,挡脚板不得留空隙.

7)脚手板采用竹架板,结构施工阶段满足三层要求,一层封底一层作业,中间层防护。

8)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨,主节点出必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除.主接点处两个直角扣件的中心距不应大于1500mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L(L为双排架宽度),且不应大于400mm。

9)作业层上非主接点处的横向水平杆,应根据支撑脚手架的需要等检举设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

10)作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120—150mm.

11)脚手架外侧立面采用密目网安全封闭。

六、双排脚手架搭设要求

1)横平竖直,整体清晰,图形一致,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃.

2)脚手架的小横杆、上下步距要交叉设置于立柱的不同侧面,使立柱在受荷在时偏心减小。

3)立杆接长用对接扣件,不宜采用旋转扣件。大小横杆与立杆连接采用直角扣件。剪刀撑与立杆或大横杆连接采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长采用旋转扣件,不宜采用对接扣件,接头处长度大于1000mm;所有扣件要紧固,可用力矩扳手实测,要求达到40~65N·m。过小则扣件容易滑移,过大则会引起扣件的铸铁断裂。在安装扣件时,所有扣件的开口必须向外,这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤,影响操作和造成危险。

4)脚手板采用搭设铺放时,应铺平铺稳.其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部设有支撑横杆,铺板严禁出现端头超出支撑横杆250mm 以上未做固定的探头板.

5)在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大、小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距始终保持一致。

4、双排脚手架搭设的程序:

1)按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置;

2)周边脚手架从一个角部并向两边延伸交圈搭社设;

3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵杆连接固定,然后搭设第一步的纵向与横向立杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上、接长。

4)在设置第一排连墙件前,脚手架设置要的抛撑,以确保构架稳定

和架上操作人员的安全。

5)剪刀撑、斜杆等整体拉接杆和连墙件应提升的架子一起及时设置.安全网满挂,挂于脚手架立杆的内侧.

七、其它规定:

1、悬挑式卸料平台平面位置:相邻楼层不得在同一竖向位置(其上部预埋拉环用Ф16制成,),外架纵向横杆在该位置采用搭接连接,搭接长度不得小于1000mm。卸料平台制作、搭设及平台位置及计算书另见卸料平台设计方案。

2、施工电梯进料平台采用斜拉钢丝绳卸荷。

3、悬挑式卸料平台制作及设置另作计算和说明。

4、未尽事宜按JGJ130—2011规范要求进行施工.

陕西建工第十建设集团有限公司

东风路加油站(2—01)项目部

2017年2月18

外脚手架安全专项施工方案(专家论证,修改稿)

目录 第1章编制依据........................................ 错误!未定义书签。 前言................................................. 错误!未定义书签。 编制依据............................................. 错误!未定义书签。第2章工程概况及说明 .................................. 错误!未定义书签。 结构设计概况......................................... 错误!未定义书签。 场地情况............................................. 错误!未定义书签。 各建筑物高度信息..................................... 错误!未定义书签。 脚手架设计概况....................................... 错误!未定义书签。第3章施工部署........................................ 错误!未定义书签。第4章施工计划........................................ 错误!未定义书签。 进度计划............................................. 错误!未定义书签。 劳动力计划........................................... 错误!未定义书签。 材料计划............................................. 错误!未定义书签。 机械设备及工具计划................................... 错误!未定义书签。 施工准备............................................. 错误!未定义书签。第5章材料及要求...................................... 错误!未定义书签。 钢管................................................. 错误!未定义书签。 扣件................................................. 错误!未定义书签。 型钢................................................. 错误!未定义书签。 钢丝绳............................................... 错误!未定义书签。 脚手板............................................... 错误!未定义书签。 安全网............................................... 错误!未定义书签。 红白标志栏板......................................... 错误!未定义书签。 连墙件............................................... 错误!未定义书签。 吊环和卡环........................................... 错误!未定义书签。

外架专项施工方案

湖南大厦脚手架工程专 项 施 工

方 案湖南工程建设有限公司. 2010年1月 一、编制依据 1、湖南商会大厦项目总承包工程合同; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 3、项目施工组织设计 4、设计图纸 二、工程概况 湖南商会大厦位于长沙市天心区芙蓉南路与新中路交界处,南临华银园小区,北临中江国际花城,东接韶山南路,西临芙蓉路。项目一期开发建设的湖南商会大厦位于西南角,集大型商业用房、办公为一体,总建筑面积约84464㎡,地下两层,地上28层,建设总高度为99.95m,地下室一层车库和设备用房层为4.8米,地下室二层车库和人防工程层高3.2米;地上裙楼一层商场层高4.5米,二层商场层高4.2米,三层商业餐饮导4.2米,四层商业娱乐层高4.8米;五层办公层高3.8米,六~二十七层办公层高3.3米,顶层办公层高5.4

米。施工现场将设置2台塔吊和2台人货电梯以及2个砂浆搅拌场(具体位置详施工组织设计中的总平面布置图);人货电梯安装前周转材料、砌体、抹灰等材料都利用塔吊水平垂直运输至卸料平台,再通过卸料平台中转至需用作业点。 三、外架设计 1、本工程中选用的脚手架型式包括:过渡落地式脚手架、落地式脚手架、槽钢悬挑斜拉脚手架和过渡式槽钢悬挑斜拉脚手架。 脚手架架体设计间搭设高备注搭设部位序号) 米(度距类型

2、脚手架设计方案 2.1落地式脚手架及过渡式落地式脚手架 严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范施工(除剪刀撑、

防护栏杆及踢脚板斜道杆件为红白相间安全色外,外架外立面杆件为黄色)。搭设的立面外观如下:

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架搭设及拆除专项施工方案

脚手架搭设及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于****************,*,由控制室、******************八个单体组成。 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度,其它杆最大长度为m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 , 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 , 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为。 2、立杆纵距为,横距为。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为、。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 、 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

落地式脚手架安全专项施工方案

目录 1、工程概况--------------------------------------------------- 1 1.1工程基本情况------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2各责任主体名称 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.3施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.4脚手架形式--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.5 落地脚手架搭设参数 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、编制依据------------------------------------------------------------------- 2 3、施工计划------------------------------------------------------------------- 3 3.1施工进度计划------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 3.2材料与设备计划 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4、施工工艺技术 ------------------------------------------------------------ 4 4.1 工艺流程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 4.2施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 4.3检查验收 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、施工安全保证措施----------------------------------------------------- 13 5.1 安全保证体系---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.2技术措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.3监测监控 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6、设计计算书及相关图纸 ---------------------------------------------- 20 6.1脚手架计算书----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.2附图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外架搭设施工方案最新

新东岭城市综合体东风路加油站(2-01)地块1#、2#楼及地下室外架搭设施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工第十建设集团有限公司 加油站(2-01)项目部

一、工程概况 本工程为新东岭城市综合体加油站(2-01地块)1#、2#住宅楼,位于东风路加油站西侧,共计29314.63㎡。地下一层带车库,地上1#楼(裙房2F)32层,2#楼27层,设计高程为;578.00,剪力墙结构,基础形式为;筏板,建筑标高为;1#楼86.80米,2#楼78.70米,建筑结构安全等级为;二级,人防设计等级核6级,抗震设防烈度;7度,设计使用年限为;50年,地下防水等级为;二级,屋面防水等级为;I级,场地类别Ⅱ类。 二、编制依据: 三、脚手架材质要求: 1、钢管 采用外径为48mm,壁厚3.5 mm的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152 mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管及《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中普通钢管规定。 对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。

2、扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定要求。 3、脚手架 采用宽250mm竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用14号镀锌铁丝捆紧。 4、安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)宽1.8m密目网,其性能要符合国家规定和冲韧性试验规定。 四、脚手架搭设方案 1 立杆搭设应符合下列规定: ①相邻沥干队接连接应符合规范;当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm; ②脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; ③当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

脚手架工程安全专项施工方案84337

脚手架工程安全专项施工方案

一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司 2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。 (4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。 (5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。 安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网,向上每隔3层设置一道,作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时,不得使用。 (2)连墙件的设置要求 连墙件的布置间距除满足计算要求外,尚不应大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其它可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建

外防护脚手架搭设专项施工方案

外防护脚手架搭设方案 一、工程概况: 重庆人和康居(农转非安置房)六期2#、3#、2#裙楼、幼儿园位于高新区人和镇万年三支路,建筑面积约为:48000m2,总层数为:2#楼、3#楼±0.000以下4层,±0.000以上22层,2#裙楼±0.000以下4层、幼儿园共3层,结构类型:框架、剪力墙结构,总高度2#楼、3#楼共:90米、2#裙楼:18米、幼儿园12.8米,房屋外边总长度为:346.6M。 二、施工外防护架搭设方案: 本工程±0.000以上采用附着升降脚手架,±0.000以下采用扣件式钢管单排脚手架作为结构施工阶段施工外防护架,自-3层开始,-3层和-2层(搭设高度:9.700M)作为一个搭设段,-1层(搭设高度:7.200M)为一个搭设段,采用下撑上拉方法搭设,以支承上部脚手架自重及安全网重量,每层脚手架钢管均用水平钢管与已完成建筑物楼面上预埋的钢环相连结,保证外脚架水平方向稳定,外脚手架外侧用2000目密目网封闭。 三、架料的选择及构造: 本工程±0.000以下采用单排扣件式钢管脚手架作为结构施工阶段施工外防护架施工,确保施工安全及文明施工,根据施工的要求,悬挑钢管脚手架伸出墙体 1.2m,立杆间距1.8m,立横杆间距0.9m,并加剪刀撑,脚手架外侧用2000目密目式安全网封闭,并在脚手架底部满铺竹跳板和竹胶板。连墙方式采用刚性连接件与建筑物可靠连接,二步、三跨设置一道,斜杆等整体拉结杆应随施工搭升的架子一起及时设置。在外侧立面设置剪刀撑,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字型连续布置。 四、搭设安全防护计算: 常用数据: 1、φ235钢抗拉抗弯强度设计值:205N/mm2; 2、弹性模量:2.06×105N/mm2; 3、φ48×3.5钢管脚手架自重标准值:0.116KN/M; 4、脚手板自重标准值:0.35KN/M2; 5、安全网、栏杆、挡脚板自重标准值:0.14KN/m2; 6、φ48×3.5钢管截面特性:A=489mm2;I=12.19cm4; 截面特性:W=5.08cm3;回转半径:I=1.58mm; 理论重量:G=3.84㎏/m; 立杆稳定性验算:根据规范:N≤ψAf进行计算 钢管脚手架自重:116.1N/m×0.9×1.8=188.082N/m 脚手板自重:350N/㎡×1.2=420N/m

外脚手架安全专项施工方案 2

新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程外脚手架工程专项施工方案 编制人:陶丁2013 年 5 月25 日 审核人:詹聪2012 年 5 月25 日 批准人:尤太荣2012 年 5 月26 日 湖北省工业建筑集团有限公司 2013 年 5 月

目录 第一章编制依据.......................................................................................................................................................................................................................................... - 0 -第二章工程概况............................................................................................................................................................................................................................................. - 0 -第三章脚手架安全措施....................................................................................................................................................................................................................... - 0 -第二节脚手架的验收、使用和管理.................................................................................................................................................................. - 2 -第三节脚手架搭拆安全技术措施 ......................................................................................................................................................................... - 3 - 一、脚手架搭设安全技术措施...................................................................................................................................................................... - 3 - 二、脚手架拆除安全技术措施...................................................................................................................................................................... - 4 -第四章安全生产管理措施.............................................................................................................................................................................................................. - 5 -

脚手架专项施工方案

一、编制依据 1、《建筑施工手册》第四版 2、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设备)》中国建筑工业出版社 3、《中国建筑科学研究院PKPM脚手架计算软件》 4、《金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程施工图》 5. 国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规; 6. 国家强制性技术质量标准,施工验收规范、规程; (一). 拟使用国家及地方规范清单

二、工程概况及管理目标 2.1、工程概况 2.2管理目标 2.2.1、本工程外架质量要求达到黄石市质量安全标准化要求。 2.2.2、安全管理人员持证上岗率100%,架子工持证上岗率100%,三级教育率100%; 2.2.3、杜绝重大伤亡事故,负伤频率控制在1.5‰以内。 2.3、脚手架方案选择及施工工艺 金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程位于大冶市大冶大道以西、乾塔路以南。本工程由大冶金茂房地产开发有限公司建设,由珠海市建筑设计院设计,由湖北中靖工程咨询有限公司监理,大冶建工集团有限责任公司施工,本工程建筑总面积:4栋33层,3栋32层共约85397.12 。脚手架采用?48*3.5mm钢管双排搭设。

根据本工程的特点,本工程脚手架采用落地式双排脚手架: 1、1至3层采用落地式脚手架搭设,搭设高度为12米; 三、材料准备 1、钢管:脚手架钢管选用现行国家标准《直逢电焊钢管》(GB/T13793)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。钢管尺寸选用φ48×3.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件:扣件采用可锻铸铁制作,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,并应做防锈处理,且螺栓扭紧力矩达40-65NM,连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A 级钢要求。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 3、连墙件、密目网、竹串铺板:连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。外架采用草绿色阻燃密目网全封闭维护,密目网规格ML-1.8*6,网目密度为2000目/100cm2,(密目网要有合格证,冲击报告,在安全站备案过,符合标准才能使用)。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 四、外架基础处理 整个落地脚手架基础落在基础垫层C15砼200厚板。 五、结构形式 1、设计立杆横距0.85m,纵距1.35m(局部转角处小于1.5m),大横杆步距1.75m,墙体的连墙件逐层按三跨布置。 ①、立杆:脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,接头交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆两个相邻接头