文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 闭式循环冷却水系统

闭式循环冷却水系统

闭式循环冷却水系统
闭式循环冷却水系统

闭式循环冷却水系统

(供回水母管材料)

序号名称规格型号技术参数数量材料重量

1 闸阀 Z44T-16C PN1.6 DN125 1 组件108(kg)

2 平焊法兰GD0507 PN16 DN125 2 Q235A 10.48(kg)

3 截止阀 J41H-16C PN1.6 DN65 1 组件22.2(kg)

4 平焊法兰GD0507 PN1.6 DN6

5 2 Q235A 5.98(kg)

5 钢板焊制大小头GD0308-7

6 PN4 L=160 DN50×DN40 2 20 6.62(kg)

6 焊接堵头GD0616-0

7 PN4 DN65 2 20 0.394(kg)

7 焊接堵头GD0616-22 PN2.5 DN125 2 20 2.62(kg)

8 90o热压弯头GB0219-62 PN4.0 DN65 20 20 18.6(kg)

9 45o热压弯头GD0219-25 PN4.0 DN125 1 20 1.99(kg)

10 90o热压弯头GB0219-65 PN4.0 DN125 16 20 63.84(kg)

11 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ65×3.5150m 20 939(kg)

12 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ133×480m 20 1018.4(kg)至1#机电动给水管道材料

13 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN25 4 组件7.2(kg)

PN1.6 DN20 2 18.48(kg) 14 水流指示器D-GD87-912-18/114

~17/114

15 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ32×2.540m 20 72.8(kg)至1#机凝结水泵管道材料

16 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN20 4 组件 4.4(kg)

17 水流指示器D-GD87-912-14/114

PN1.6 DN20 2 18.118(kg)

~17/114

18 焊接堵头GD0614-02 PN4 DN20 2 20 0.022(kg)

19 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ25×230m 20 33.9(kg)

至1#机闭式冷却循环水泵、交流辅助油泵、直流辅助油泵、高压电动油泵、水环真空泵、低位水泵管道材料

20 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN32 4 组件10(kg)

21 水流指示器D-GD87-912-22/114

PN1.6 DN32 2 27.62(kg)

~31/114

22 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN15 12 组件10.8(kg)

23 水流指示器D-GD87-912-1/114~

PN1.6 DN15 6 53.8(kg)

13/114

24 焊接堵头GD0614-06 PN4 DN50 2 20 0.188(kg)

25 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ18×240m 20 31.56(kg)

26 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ38×2.510m 20 21.9(kg)

27 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ57×350m 20 200(kg)

至1#机疏水泵、一次风机、二次风机管道材料

28 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN25 4 组件7.2(kg)

PN1.6 DN25 2 20 18.41(kg)

29 水流指示器D-GD87-912-18/114

~21/114

30 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN15 4 组件 3.6(kg)

31 水流指示器D-GD87-912-1/114~

PN1.6 DN15 1 17.93(kg)

13/114

32 焊接堵头GD0614-03 PN4 DN25 2 20 0.042(kg)

33 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ18×220m 20 15.78(kg)

34 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ32×2.530m 20 54.6(kg)

至2#机闭式冷却循环水泵、交流辅助油泵、直流辅助油泵、高压电动油泵、水环真空泵管道材料

35 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN32 4 组件10(kg)

36 水流指示器D-GD87-912-22/114

PN1.6 DN32 2 27.62(kg)

~31/114

37 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN15 6 组件 5.4(kg)

38 水流指示器D-GD87-912-1/114~

PN1.6 DN15 3 26.9(kg)

13/114

39 焊接堵头GD0614-06 PN4 DN50 2 20 0.188(kg)

40 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ18×220m 20 15.78(kg)

41 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ38×2.510m 20 21.9(kg)

42 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ57×2.550m 20 200(kg)

至2#机凝结水泵管道材料

43 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN20 4 组件 4.4(kg)

PN1.6 DN20 2 18.118(kg)

44 水流指示器D-GD87-912-14/114

~17/114

45 焊接堵头GD0614-02 PN4 DN20 2 20 0.022(kg)

46 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ25×220m 20 22.6(kg)

至2#机电动给水泵管道材料

47 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN25 2 组件 3.6(kg)

PN1.6 DN25 1 20 9.205(kg)

48 水流指示器D-GD87-912-18/114

~21/114

49 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ32×2.520m 20 36.4(kg)

至2#机一次风机、二次风机管道材料

50 内螺纹截止阀J11H-16 PN1.6 DN15 4 组件 3.6(kg)

PN1.6 DN15 2 17.93(kg) 51 水流指示器D-GD87-912-1/114~

13/114

52 焊接堵头GD0614-01 PN4 DN15 2 20 0.012(kg)

53 无缝钢管GB0119-01 PN2.5Φ18×230m 20 23.67(kg)

闭式循环水冷却系统的应用

产品应用 应用一:空压站闭式循环水冷却系统 空压站闭式循环水冷却系统主要服务于水冷空压机、冷冻式压缩空气干燥机等设备的冷却。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压排气装置、防冻装置、自动调节控制可视系统。 应用二:制冷站闭式循环水冷却系统 制冷站闭式循环水冷却系统主要服务于水冷制冷机组、机房空间、设备运行车间等空间的冷却。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压蓄冷水箱、防冻装置、自动调节控制可视系统。

应用三:中频电炉炉体和电源闭式循环水冷却系统 中频电炉在日常工作中,炉体和电源需要循环水来冷却,带走多余的热量。 应用四:液压站液压油的闭式循环水冷却系统 液压站液压油在工作中会产生大量的热量,需要将此热量带走,来稳定液压油的温度,保证液压油的性能。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压排气装置、膨胀水箱、板式换热器(管壳式换热器)防冻装置、自动调节控制可视系统。

应用五:大功率变频器及机房闭式循环水冷却系统 由于大功率变频器(或机房其他设备)在运行中有2%-4%左右的损耗,这些损耗都变成热量,如果不及时将热量导出变频室,将危害变频器的正常运行。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压排气装置、空气处理机、防冻装置、自动调节控制可视系统。 采用风道将变频器内热风直接引入空气处理机组降温过滤处理后,送出35~40℃ 冷却风循环进入变频器内;同时热风通过空气处理机组内的铜管翅片式表冷器把热量间接换热传递给循环水,空气处理机组出来的热水进入闭式冷却塔蒸发冷却散热后回到空气处理机组。 由于闭式循环冷却系统的循环冷却水在密闭的管路内循环,不受外界环境的影响,有效的保护了循环水水质,避免了换热器结垢,堵塞,清洗的麻烦,大大提高了换热效率,具备清洁、节能、低水耗的优点,同时也广泛应用于焊接系统、涂装系统、连铸结晶、注塑机、真空泵、单晶炉、多晶炉等系统及设备的冷却。

循环冷却水培训教材

循环xx培训教材 工业生产过程中,往往会产生大量热量,使生产设备或半成品(气体或液体)温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常运行和产品质量。因水的热容量大,水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。冷却水系统一般可分为直流水系统和循环水系统。 水通过换热器后即排放的称直流系统。若厂区附近水源充足且直接排放而不影响水体时,可采用直流系统。 循环冷却水系统又分为封闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统。 冷却水在完全封闭的、由换热器和管路构成的系统中进行循环时称密闭式循环系统。在密闭式循环系统中,冷却水所吸收的热量一般借空气进行冷却,在水的循环过程中除渗漏外并无其它水量损失,也无排污所引起的环境问题,系统中含盐量及所加药剂几乎保持不变,故水质处理较单纯。但密闭式循环冷却水存在严重的腐蚀剂腐蚀产物问题。密闭式循环系统一般只用于小水量或缺水地区。 冷水流入换热器将热流体冷却,水温升高后,利用其余压流入冷却塔内进行冷却,冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用,此系统称为敞开式循环冷却水系统。这种敞开式循环冷却水,由于在循环过程中要蒸发掉一部分水,还要排出一定的浓缩水,故要补充一定的新鲜水(通常称为补水),以维持循环水中的含盐量或某一离子含量在一定值上。 敞开式循环冷却水系统是应用最广泛的系统,也是水质处理技术最复杂的系统。 一水的冷却原理 循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。 1蒸发散热水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大与其空气的接触面积和俄延长接触时间,使部分水蒸发,水气从水中带走气化所需的热量,从而使水冷却。

板式换热器在闭式循环冷却水系统的应用

在闭式循环冷却水系统中,板式换热器的冷却水和被冷却水在波纹板的两侧对流,波纹采用人字形波纹,这些传热板的波纹斜交,即在相邻的传热板上具有倾斜角相同而方向不同的波纹。沿流动方向横截面积是恒定的,但是由于流动方向不断变化致使流道形状改变,而引起湍流。今天就简单为大家介绍下板式换热器在闭式循环冷却水系统的应用: 板式换热器 1、一般换热器板片的波纹深度为3-5mm,湍流区流速约为0.1-1.0m/s,板片很薄,厚度为0.4-1mm,相邻的板有反方向的人字形沟槽,两种沟槽的交叉点就形成接触点,这样还可以消除振动,并且在促进湍流和热交换的同时,消除了由于疲劳裂缝引起的内部泄漏。人字形波纹板湍流度较高,高湍流还能充分发挥清洗作用,可以特别有效的将沉积污垢减至最小,但是波纹板的接触点较多,当液体水质差,含有悬浮的固体颗粒、杂物和水草等时,由于板间隙很窄,所以要尽可能的保证将所有2mm以上的颗粒在进入换热器以前,都要过滤掉,假如

过滤网不能有效发挥作用,就容易发生堵塞。 2、在闭式循环冷却水系统中,冷却水侧与被冷却水侧流动均匀湍流,两种流体逆向流动,由于波纹的作用引起湍流,从而产生高传热率,高阻力压降以及高切应力场,这将导致抑制污垢在传热面上形成。其传热系数一般为 5000-6000w/(m2.k),由此可节省换热器的面积。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。ARD艾瑞德拥有卓越的设计和生产技术以及全面的换热器专业知识,一直以来ARD致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,良好地运行于各行业,ARD已发展成为可拆式板式换热器领域卓越的厂家。

循环冷却水系统和开式冷却水系统概述

循环冷却水系统和开式冷却水系统概述 第一节概述 机组的循环冷却水来自凝汽器循环水进口管和矿井水升压泵出口管,经旋转滤网过滤后,向机房内布置标高较低的被冷却设备提供冷却水。正常运行中,机组循环冷却水由循环水提供,夏季可由矿井水升压泵提供温度较低的补充水做为冷却水源。循环冷却水系统各用户回水因压力较低,汇集后排至循环水塔池内。 设备规范如下: 第二节系统用户 循环冷却水系统用户有:汽轮机润滑油冷油器,闭式水冷却器,电动给水泵电机空冷器,电动给水泵润滑油冷油器,电动给水泵工作油冷油器,汽泵前置泵机械密封冷却器,汽泵机械密封冷却器,小机润滑油冷油器,凝结水泵电机轴承冷却器,发电机定子冷却水冷却器,真空泵循环液冷却器。 三、系统运行 1、投运 ①选择循环水或矿井水升压泵出水做为水源,开相应来水电动门; ②开旋转滤网进口门,旋转滤网排气门对滤网进行注水; ③空气放净后,开旋转滤网出口门,循环冷却水管道排空气门进行管道排空; ④管道空气排净后,根据需要投入循环冷却水用户。 2、运行维护 正常运行中,旋转滤网在投入运行后,检测前后压差在0.05MPa时开启下部排污电磁阀,并转动上部步进电机使滤网内各滤芯得到反冲清洗。 3、系统停运 当确认系统无用户时,可关闭水源电动门将系统停运。冬季停运后应放尽管道存水进行防冻处理。 开式冷却水系统 第一节概述 机组的开式冷却水来自凝汽器循环水进口管和矿井水升压泵出口管,经旋转滤网过滤后,由两台开

式冷却水泵送至机房内布置较高的被冷却设备和锅炉侧各用户。各用户回水因压力较高,汇集后排至循环水回水管道排至水塔。 第二节系统运行 1、投运(水源选择及排空气、投运时的用户选择) ①选择循环水或矿井水升压泵出水做为水源,开相应来水电动门; ②开旋转滤网进口门,旋转滤网排气门对滤网进行注水; ③空气放净后,打开旋转滤网出口门、开冷泵入口门和出口门、开式冷却 水管道排空气门进行管道排空; ④管道空气排净后,关闭开冷泵出口门,部分投入开式水用户(),启动一 台开冷泵正常后,根据需要投入开式冷却水用户。 2、运行维护(包括滤网排污) 正常运行中,旋转滤网在投入运行后,检测前后压差在0.05MPa时开启下部排污电磁阀,并转动上部步进电机使滤网内各滤芯得到反冲清洗。 开冷泵运行中应注意压力,声音,振动正常,备用泵备用良好,开式冷却水母管压力正常。 3、系统停运 当确认系统无用户时,可停运开式冷却水泵,关闭水源电动门后将系统停运。冬季停运后应放尽管道存水进行防冻处理。 第三节系统运行注意事项 1、切泵注意事项(防逆止门不严引起倒流) 切换开冷泵时,先启动备用泵,检查备用泵运行正常后,停运运行开冷泵。当运行泵出口门关闭后,投入备用,查出口门开启正常,泵出口压力为其入口压力(确认其出口逆止门严密),切换开冷泵完毕。 2、两台泵均故障时的应对措施 两台开冷泵同时故障时,应立即开启两台开冷泵出口门,利用泵入口

闭式循环冷却水系统

第三章闭式循环冷却水系统 第一节闭式冷却水系统投运前的检查与操作 3.1.1 检修工作已结束,所有工作票终结,系统完好、现场整洁。 3.1.2 闭式冷却水泵与电机对轮连接完好,地脚螺栓坚固,联轴器防护罩完整牢固,电机接线良好,接地线连接完好。 3.1.3 热工各种表计齐全完整,并投入运行,确证热工保护投入运行。 3.1.4 闭式冷却水系统电动门送电,气动门控制气源送上,压缩空气压力不低于0.5MPa,各阀门开关正常。 3.1.5 关闭闭式冷却水系统所有放水门,开启闭式冷却水系统所有放空气门,系统各用户阀门根据具体情况投入。 3.1.6 开启膨胀水箱出口门及两台闭式冷却水泵入口门。 3.1.7 检查辅机冷却水系统已投入运行20分钟以上,投入一台闭式冷却水冷却器,另一台闭式冷却水冷却器备用。闭式冷却水冷却器投入时先投开式冷却水侧,再投闭式冷却水侧。 3.1.8 检查除盐水正常,凝结水补水系统已准备好。 3.1.9 开启除盐水向膨胀水箱补水门,闭式冷却水系统开始注水。 3.1.10 闭式冷却水系统各空气门见水后关闭。 3.1.11 膨胀水箱水位补至 1000—1600mm,投入膨胀水箱补水调门自动。 3.1.12 按规定进行闭式冷却水泵联锁试验合格。 3.1.13 闭式冷却水泵电机测绝缘合格后送电。 3.1.14 检查闭式冷却水泵出口电动门关闭。 3.1.15 检查投入部分闭式冷却水用户。 3.1.16 通知化学准备化验闭式冷却水水质。 第二节闭式冷却水系统的报警、联锁与保护 3.2.1 报警条件 1. 闭式膨胀水箱水位≤1000mm, 水位低报警, 联开补水调门; ≥1600mm, 联关补水调门; ≥1800mm,水位高报警。 2. 闭式循环水冷却器出口母管压力≤0.35MPa 报警,延时3s 联启备用泵。 3. 闭式循环水冷却器出口母管温度≥38℃报警。 4. 闭式循环泵电机线圈温度≥110℃报警。 5. 闭式循环泵电机轴承温度≥75℃报警,≥80℃延时3s 跳泵。 6. 闭式循环泵轴承温度≥75℃报警,≥80℃延时3s 跳泵。 7. 闭冷水膨胀水箱液位≤200,延时5s跳泵; 8. 闭式循环冷却水泵运行且出口电动门关,延时5S跳泵; 9. 闭式循环冷却水泵运行且入口电动门关,延时3S跳泵。 3.2.2 闭式冷却水泵允许启的条件: 1. 电机各相线圈温度低于110℃;

电厂循环冷却水系统中的问题解决

电厂循环冷却水系统中的问题解决 2011年7月31日FJW提供 1.概述 电厂的循环水冷却处理系统是由以下几部分组成:①生产过程中的热交换器;②冷却构筑物(冷却塔);③循环水泵及集水池。该系统是利用冷却水进行降温和水质处理。冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。因此,必须对其进行降温和稳定处理等解决方案,才能使循环水系统正常进行,使上述问题得到解决或改善。 2.敞开式循环冷却水系统存在的问题 2.1循环冷却水系统中的沉积物 2.2.1沉积物的析出和附着 一般天然水中都含有重碳酸盐,这种盐是冷却水发生水垢附着的主要成分。 在直流冷却水系统中,重碳酸盐的浓度较低。在循环冷却水系统中,重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,会发生下列反应 Ca(HCO3)2=CaCO3+CO0 +H2O 冷却水在经过冷却塔向下喷淋时,溶解在水中的CO2要逸出,这就促使上述反应 向右进行 CaCO沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢其导热系数不同,但一般不超过1.16W/(m.K), 而钢材的导热系数为46. 4-52.2 W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响换热器的传热效率。 水垢附着的危害,轻者是降低换热器的传热效率,影响产量;严重时,则管道被堵。 2.2设备腐蚀循环冷却水系统中大量的设备是金属制造的换热器。对于碳钢制成的换热器, 长期使用循环冷却水,会发生腐蚀穿孔,其腐蚀的原因是多种因素造成的。 2.2.1冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀敞开式循环冷却水系统中,水与空气能充分的接触,因此水中溶解的氧气可达饱和状态。当碳钢与溶有氧气的冷却水接触时,由于金属表面的不均一性和冷却水的导电性,在碳钢表面会形成许多腐蚀微电池,微电池的阳极区和阴极区分别会发生下列氧化反应和还原反应。

炉水循环泵冷却水系统

3、炉水循环泵冷却水系统 为了满足炉水循环泵电机腔口的冷却水温度不超过60℃,就必须有一套可靠的冷却水系统,以消除由于电机在运转时绕组的铜损和铁损发热、转动件的磨擦生热,以及从高温的泵壳侧传来的热量而造成电机温升的不安全影响。 电动机冷却水循环回路是:高压一次冷却水从电机底部进入,经由电机下端的推力盘带动辅助叶轮,以推进循环的流动,冷却水继而流经电机的转子和静子绕组及轴承间隙,从电机上端的出水口流出,温度升高了的高压一次水经外置的高压冷却器的高压侧将热量传给低压侧的低压二次冷却水,然后被冷却后的高压一次水再进入电机,形成高压一次水的闭路循环系统。 炉水循环泵冷却水系统由高压管路及低压管路两部分组成。高压管路与电机相连接,其流通的水按其不同的工作阶段有不同的作用目的,分别称为充水、清洗水和高压冷却水。低压管路中流通的则为低压冷却水。 3.1 充水管路清洗 炉水循环泵电机轴承需冷却水润滑,电机是靠水来冷却,所以在泵投入前必须电机进行充水。水润滑轴承的润滑膜非常薄,容不得任何细小杂质混入,因此在进行电机充水前应进行充水管路的开放冲洗,待冲洗合格后才能与电机接通。充水水源取自凝结水泵出口的低压凝结水,其水质浊度小于20ppm,铁含量<3.00ppb,对电机充水后也需进一步对电机冲洗,并将贮留在电机腔内的空气排净为止。因为电机腔内水中含有空气,轴承与空气接触而得不到水的润滑与冷却,使轴承损坏,所以泵启动前充水排气是非常重要,而且其操作要自下而上缓慢进行,直至把电机内空气排净为止。 对电机的充水和清洗分为两个步骤进行:第一步充水阶段,在锅炉尚未进水前,电机必须首先进行充水,电机充水排气,直至泵体排水门(疏水门)排出不含空气的稳定水流。第二步为清洗阶段,在锅炉上水过程中必须将清洗水连续不断地注入电机,以保证清洗水连续地从电机溢出,而决不能让锅炉的炉水倒灌入电机。以上称为静态清洗,静态清洗合格后再进行动态清洗,首先将炉水循环泵的出口门保持开启,将锅炉进水至正常水位,然后对炉水循环泵先后进行三次点动,第一次点转5s,间隔15min后再点转,其目的是提高清洗效果和进一步驱赶电动机中残留空气。 在锅炉启动阶段,必须连续地投入清洗水,清洗水的投用一直要延续到确保电机冷却水系统不含有污染杂质,直至锅炉的炉水浊度小于10ppm时才可停止电机充水。 3.2 高压冷却水 一次冷却水有分别取自凝泵出口的低压水源和给水母管来的高压水源。低压一次冷却水(凝结水)供管路冲洗、电机充水、清洗以及炉水循环泵电机注水用。炉水泵在正常运行时

闭式循环冷却水系统

闭式循环冷却水系统 本系统设有两台100%容量的闭式循环冷却水泵,两台100%容量的闭式循环冷却水热交换器,一台闭式循环冷却水膨胀水箱,水源来自凝结水系统,可以通过锅炉上水泵上水,也可以通过凝结水母管上水。 本系统主要为下列设备提供冷却水:汽机大机润滑油冷却器、空、氢侧密封油冷却器、发电机氢气冷却器、发电机定子水冷却器、汽机控制油冷却器、给水泵小汽机冷油器、凝泵轴承冷却水、凝泵电机冷却水、凝泵机械密封冷却水、电泵润滑油冷却器、电泵工作油冷却器、电泵电机空气冷却器、电泵机械密封冷却器、电泵前置泵机械密封冷却器、汽泵前置泵机械密封冷却器、汽泵机械密封冷却器、闭式泵电机冷却水、汽水取样冷却器、磨煤机油冷却器、磨煤机电机空气冷却器、启动再循环泵电机冷却器、空予器轴承冷却水、一次风机油站油冷却器、送风机油站油冷却器、脱硫风机电机空气冷却器、等离子点火装置、制氢站冷却水、引风机电机润滑油站冷却水等等。 1.2.7 润滑油储存及其净化系统 机组设有一台主油箱,一套润滑油净化装置,一台润滑油输送泵,和一台贮油箱,其中润滑油输送泵为两台机公用。 1.2.8凝结水系统 每台机组配备两台100%的凝结水泵,一台运行,一台备用。凝结水泵为上海KSB泵有限公司生产的NLT500-570*4S立式多级筒袋型凝结水泵,流量1630m3/h,扬程328m。凝结水热井中的凝结水由凝结水泵升压后,经中压凝结水精处理装置、汽封加热器和四台低压加热器后进入除氧器。 1.2.9给水系统 每台机组配备两台50%容量的汽动给水泵和1台30%容量的电动给水泵。每台汽动给水泵配置1台电动给水前置泵,电动给水泵采用调速给水泵,配有1台与主泵用同一电机拖动的前置泵和液力偶合器.在一台汽动给水泵故障时,电动给水泵和另一台汽动给水泵并联运行可以满足汽轮机90%铭牌负荷需要。电动给水泵采用上海KSB泵有限公司生产的HPT200-330-22/5Stage型给水泵和SQ250-560型前置泵,其配套偶合器采用奥地利VOITH公司的R17K450M型液力偶合器。汽动给水泵采用上海KSB泵有限公司生产的HPT300-340-6s/27型给水泵。汽泵前置泵为上海KSB泵有限公司生产的HZB253-640型前置泵。给水泵汽

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

工业循环冷却水系统处理的重要性

工业循环冷却水系统处理的重要性 循环水的使用及水处理的重要性 用水来冷却工艺介质的系统,我们称作冷却水系统,通常可分为以下两种类型:直流冷却水系统和循环冷却水系统。其中,循环冷却水系统目前已被广泛地应用于各行各业之中,比如,石油化工、电力、冶金、医药、纺织、机械、电子等等传统工业企业中的工艺用循环冷却水系统,及各楼宇的中央空调用循环冷却水系统。 最早使用的是直流冷却水系统,冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。这种系统虽然投资少、操作简便,但它的用水量却很大,冷却水的操作费用也大,不符合节约使用水资源的要求,目前基本都改成了循环冷却水系统(除了海水中还在使用的直流冷却水系统),即冷却水用过后不立即排放掉,而是收回循环再用。从直流水系统到循环水系统,水资源的节约非常可观,例如:一个年产30万吨的合成氨工厂,如采用直流水系统,每小时用水量约25000T,而改成循环水系统,并以3倍的浓缩倍数运行,则每小时耗水量只需约550T。 冷却水循环后遇到什么问题? 腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循 环后易带来的问题之一。 结垢:水在运行中蒸发(尤其是在冷却塔的环境中),使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙或其它盐类在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。 生物污垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加;冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。 冷却水循环后,冷却水补充水量可大幅度降低,节约了用水,这是我们所希望的。但水循环后突出的腐蚀、结垢和生物污垢等问题如不解决,生产装置的长周期、满负荷、安全稳定运行是难以保证的,那么采用循环水后所期望的经济、技术效益不仅不能充分发挥,而且将给企业带来许多危害——严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此形成的黏泥污垢堵塞管道或各种材料及设备严重受损等问题,会威胁和破坏工厂的安全生产;而由于各种沉积物使换热设备的水流阻力加大,水泵及相关设备的能耗大幅增加,传热效率降低,从而降低产品品质或生产效率,这一切都可能造成极大的经济损失,例如:电厂出现此类问题,必然使凝汽器凝结水的温度升高、真空度下降,严重影响汽轮机的出力和电厂的发电量,并且大幅增加能耗(有一个经验数值:发电机组真空度每下降1%,多耗燃料原油0.8%)。 所以,必须要选择一种科学合理、全面有效且经济实用的循环冷却水处理方案,使上述问题得到妥善解决或改善,水处理就是通过水质处理的办法来解决以上问题。如能真正做好水处理,不但能保证保质保量、安全生产,而且还能通过大幅降低能耗、节约材料、节约用水来降低生产成本,直接创造可观的经济效益,例如在电厂,就可以提高汽轮机凝汽器的真空度,一般可提高7~8%,提高汽轮机的功率,提高电负荷5~6%,增加发电能力;如应用在低压锅炉炉内处理,不但可将水处理运行费用从仅使用炉外处理方式时的0.5元/吨降到0.3元/吨左右,而且据统计,可使每台2t?h-1的锅炉节煤约5%;现代工业一般水冷换热器在未进行水处理时的寿命为2年左右,经水处理后的寿命可达7~8年,检修费和检修工作量可降低90%,一个小型化工厂由此节约的检修费即可达50万元。 科学合理且全面完整的化学水处理方案

循环冷却水系统调试方案

印尼南加海螺水泥2×18MW燃煤自备电厂项目#1汽轮机循环水系统调试方案编制: 审核: 批准: 中电 2014年8月18日

目录

1 目的 (4) 2 依据 (4) 3 系统说明及设备规: (4) 4 .循环泵启动前应具备的条件 (5) 5 组织分工 (6) 6 使用仪器设备 (6) 7 .循环水泵启动 (6) 8 联锁保护试验 (7) 9 安全注意事项 (7) 10. 停泵操作 (7) 11. 空冷器、冷油器的冲洗 (8) 12. 冷水塔风机试转: (8)

循环冷却水系统调试方案 1 目的 1.1 检验循环水系统设备运行可靠性,保证系统试运顺利进行; 1.2 为凝汽器和辅机设备正常运行提供符合要求的冷却水。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准》 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 《电力建设施工及验收技术规》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.8 《电业建设安全工作规程》(热力机械部分) 2.9 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 系统说明及设备规: 循环水系统的作用是冷却汽轮机的排汽,维持凝结器的真空,并向闭式循环冷却系统提供水源。 3.1 系统说明 循环水系统基本流程:

3.2 设备规 3.2.1循环水泵 型号:HS600-500-550-A 转速:980r/min 流量:3000m3/h 扬程:23m 3.2.2泵电机 型号:YKK450-6TH 转速:990r/min 功率:250KW 额定电压:10000V 标称电流:19.5A 4 .循环泵启动前应具备的条件 4.1 循环水系统的所有设备均已安装完毕; 4.2 系统的阀门挂牌、标注名称正确,阀门动作灵活、无卡涩、开关指示正确; 4.3 热工仪表安装校验完毕,具备投入条件; 4.4 有关热工、电气回路的调试工作已结束; 4.5 现场已清扫,道路通畅,试运区照明充足,通讯施工完善可靠;

冷却水循环系统

腹有诗书气自华 冷却水循环系统的用途、定义和如何选购 实验室仪器解决方案 2018/8/16 在讨论如何正确选择冷却水循环系统品牌之前,我们需要知道冷却水循环系统的定义和用途。 定义:冷水机也叫冷却水循环机、冷却循环水机、循环冷却器、冷却水循环系统、冷却水循环装置、冷却水循环器等。原理是:事先向机内水箱注入一定量的水(根据不同的温度,低温也会注入酒精、高温注入硅油),通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。 用途:冷却水循环系统在工业领域适用塑料工业的注塑和吹塑成型,金属加工切削油,焊接设备, 压铸 和机加工,化学加工,制药制定,食品和饮料加工,造纸,水泥加工,真空系统,X 射线衍射,电力供应和发电站,分析设备,半导体,压缩空气和气体冷却。它们还用于冷却高热能,如核磁共振成像仪和激光专门的工程项目,并在医院,宾馆和校园。实验室领域适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。也用于原子吸收(AAS ),热量计,CCM 相机,珀尔帖法冷却,通用的实验室设备的冷却,核磁共振(NMR ),试验工场,半导体行业,光谱仪 / 暖化试剂、常规实验室应用程序、 大肠杆菌测定、样本解冻,细菌检查, 微生物检测、细胞培养。 在我们了解冷却水循环系统 的基本信息后,需要知道自己的实际需求,例如温度范围、

尺寸大小,根据这两个基本需求,基本上每个品牌商都可以推荐自己的合适型号。除了以上两个基本需求以外,根据我在行业多年市场、销售与售后的经验,可以建议其他一些额外的特点与功能,这样用户在挑选品牌时可以稍微有些针对性: -根据实际需求,选择合适大小的制冷量(制冷功率); -有的配套设备会对循环压力和流量会有要求; -可以选配外置温度感应器,可以更加精确的控温; -温度警报警报系统:冷却水循环系统少则用几个小时,多则几个月连续运行,一旦机器出现意外故障,发生超高温或者超低温状态都会出现,所以好的品牌在腔体内部都会至少安装1个限温保护功能和低液位警报功能; -制冷系统:国内大部分厂家为了追求利润,能够使用国内配件的尽量使用国产配件,例如焊接铜管的焊料采购低价劣质,导致制冷剂经常泄露,压缩机也选用便宜品牌或者选用低制冷量的压缩机,低温很难稳定,等; -漏电与短路保护功能:设备一旦漏电或者短路都会造成意想不到的危害,一定要重视厂家的生产经验; 在对如何选择合适的冷却水循环系统品牌问题上,主要分为两大类:国产品牌、国外品牌。因为国产品牌与国外品牌的价格差距非常大,另外国产品牌的价格也层次不齐,一般便宜的几千块钱,贵的也只有几万,进口品牌便宜的也要在几万左右,贵的都要到十万以上,在了解这个行情之后,就可以根据自己的预算时选择国产品牌还是进口品牌,下面分别介绍一下各自的优势: 国产品牌主要还是价格的优势: -价格实惠; -后期维修成本低; 进口品牌主要是性能优势: -温度精确,满足要求高的客户(国产品牌温度的精度普遍比较差); -故障率低,哪怕连续工作数月也很少出现故障; -产品工艺好,看上去上档次,提高企业形象 在了解上述基本信息之后,在自己综合考虑之时,同时还需要看自己行业用的最多的冷却水循环系统品牌是哪个,因为不同的品牌在不同的行业市场占有率也是不一样的,因为行业标杆企业使用某个型号,导致大多数同行也会继续选择这个品牌,不仅参数测试结果更有信服力,而且企业形象也会随之提升。 下面展示比较畅销的冷却水循环系统品牌参数,供大家参考: 腹有诗书气自华

炉水循环泵电机冷却水系统优化措施

炉水循环泵电机冷却水系统优化措施 本文主要介绍电厂锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水的清洁度对炉水循环泵的危害,并针对炉水循环泵驱动电机冷却水系统清洁度的要求,炉水循环泵各系统安装过程中的控制措施、调试过程中的工艺控制及炉水循环泵增加外置循环滤网的优点等几个方面进行阐述;通过这些措施,达到提高炉水循环泵驱动电机冷却水系統清洁度的目标,极大提高了炉水循环泵的安全运行保障。 标签:炉水循环泵;清洁度;滤网改进措施 1、目的 炉水循环泵可以比作控制循环锅炉的起搏心脏,离开了炉水循环泵锅炉就影响运行。应充分认识该泵的性能和特点,尤其要注意冷却水系统对炉水循环泵安全运行的重要性。为有效控制发电厂锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度的状况,降低炉水循环泵在运行过程发生设备损坏、冷却水管道堵塞、冷却水清洁度差的概率,特在锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水系统内部清洁度常规控制、检查措施的基础上,通过现场进行革新增加外置滤网,改良安装过程等方法来提高炉水循环泵驱动电机冷却水内部清洁度目标。 2、影响炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度原因分析 造成电厂炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度差的过程主要有两个因素,一个因素是材料在生产、存放和运输过程中形成的;一个因素是在管道系统施工过程中形成的;经过对以上两个因素的细化分析,造成循环泵驱动电机冷却水清洁度差的主要原因有一下几点: (1)锅炉启动冲洗运行过程炉水中的杂质; (2)冷却水管道管子内部的杂质等; (3)炉水循环泵运行过程中产生的铁离子等杂质。 3、电机冷却水清洁度差对炉水循环泵造成的危害 炉水循环泵冷却水系统是用来消除由于电机在运行时绕组的发热、转动件的摩擦生热,以及从高温的泵壳侧传过来的热量而造成电机升温的不安全影响。高压冷却水从炉水泵电机的底部进入,经电机下端的推力轴承带动辅助叶轮,以建立循环的流动。温度升高的电机冷却水再经电机热交换器将热量传给低压冷却水,然后,被冷却过的高压冷却水再返回进入电机,形成闭路循环流动。锅炉炉水循环泵在运行过程中,锅炉水中的杂物会随着锅炉循环泵驱动电机冷却循环水的流动进入驱动电机中,加之循环泵本身采用内置于电机内过滤器,过流面积小,极易堵塞循环水路,造成冷却循环水流量减小,另外在这些杂物中含有铁质颗粒,

闭式循环水冷却器及板式换热器

你知道拼装式板式换热器在辐射供冷暖中的应用吗? 辐射供冷暖空调系统在欧洲和北美已有多年的使用和发展历史,与传统对流式空调系统不同的是,辐射供冷暖空调系统中,辐射换热量占总热交换量的50%以上,属于低温辐射传热为主的空调系统,其工作原理是夏季向辐射末端内输入18℃左右的冷水,形成冷辐射面;冬季则向辐射末端提供45℃左右的热水,形成热辐射面,依靠辐射面与人体、家具以及围护结构其余表面的辐射热交换进行降温(供暖)。若冷热源提供的冷热水温度过低或过高,不能满足辐射末端温度要求时,通常采用板式换热器或其他方法(如混水等)使冷(热)媒水温度达到系统设计要求。 在辐射供冷中的应用 辐射供冷时,辐射末端内冷水温度不宜过低,否则在辐射表面处易产生凝结水,造成结露现象.通常,采用控制辐射末端冷水进水温度的方法,使辐射板表面温度高于空气露点温度1~2℃,以防止结露.辐射供冷系统使用的冷水温度(16~18℃)通常高于常规空调系统(7℃),较高的冷水温度为蒸发冷却等天然冷源的使用提供了选择[6-8],但也使得常规的冷水机组产生的冷冻水(供回水温度为7/12℃)不能直接满足辐射供冷系统对对冷水温度的要求,通常可采用混水的方法得到辐射供冷所需的高温冷水,但为了防止冷水直接通入显热换热末端(特别是毛细管)后在换热器内表面产生水垢而堵塞,也可采用高效板式换热器将冷水机组产生的冷水进行逆流换热后再送入显热末端.辐射供冷时显热末端常用的进口水温为16~18℃,回水温度一般为21~23℃。 在辐射供暖中的应用 板式换热器在低温辐射供热中的应用分为水-水换热工况和汽-水换热工况2种.当采用蒸汽

为热源时,蒸汽须采用低压饱和蒸汽,工程中常用的压力为:表压0.3MPa或者表压0.4MPa,此时的蒸汽温度分别为144℃和152℃.当采用热水为热源时,所采用的热水供回水温度一般为95/70℃.辐射供暖时,供给辐射末端的热水温度也不宜过高,一般不超过60℃,其主要原因是: 1、由于辐射面积较大,水温无需太高即可达到室温设计要求; 2、人体舒适要求地面温度不能过高; 3、较高水温下,辐射供暖常用的塑料管材寿命大大降低.根据建筑保温及居住者的不同要求,地面温度通常控制在24~30℃范围内,温度过高影响舒适性,造成不必要的浪费;温度过低则达不到采暖要求. 近年来,国家对建筑节能的要求不断提高,围护结构的保温程度越来越好,这使得实际使用水温不断降低。在常用的管径、管间距前提下,实际所需的进水温度往往低于50℃,室外温度不太低时,30~40℃的进水温度已可起到明显的供暖效果.低温辐射采暖系统常用的进出口水温通常为45/35℃。 ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德换热器产品以完美的性能和服务征服了用户的心,被广泛的应用在区域供暖、生活热水、泳池水加热、区域制冷、中央制冷、热泵、地热采集、冰蓄冷、压力阻隔等各类HVAC工况条件下。经过数十年专业领域中的探索和研发,以及超过120,000例换热设备安装和运行调试经验积累的基础上,我们不断研发先进的技术,以满足用户日新月异的需求变化。针对各个国家的设计习惯,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德的专家对来自全球许多国家的大量技术数据进行记录和分析,提供整体的HVAC系统解决方案。从私家住宅到整个城市的供热和供冷都是我们的服务范围。

冷冻水循环系统

● 冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 ● 冷却水循环部分 该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。 ● 主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下: 首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新

进入了压缩机,如此循环往复。 中央空调原理简介:中央空调原理包括: 一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收 式等,这里不再细述;二、中央空调系统 原理:有风系统工作原理、水系统工作原 理、盘管系统工作原理等,简单介绍如下: 1、中央空调原理的新风系统工作:室外 的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风 柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每 个房间,这时的新风不能满足室内的热湿 负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着 室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的 同时,多余出来的空气通过回风机按阀门 的开启比例一部分排出室外,一部分返回 到进风口处以便再次循环利用。如图:2、 中央空调原理的盘管系统工作:室内的 风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理 后的新风,再吸入一部分室内未处理的空 气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收 室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度 达到所需要的标准,如此循环工作。如图: 3、中央空调原理的风管积尘原因:室外 空气经中央空调处理时,由于大多数粗精 效过滤网仅能过滤3um以上的悬浮颗粒 物,其微细颗粒物则随风直接进入风管, 而风管内表面实际粗糙度远远高于微细 颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物 随着空气与风管内壁相互碰撞摩擦产生 静电吸附越积越多,从而导致风管内壁的 粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如 此长年累月形成较厚积尘。 顶 21

彻底根治循环冷却水系统四大难题

彻底根治循环冷却水系统四大难题 一、方案特点 在工业冷却循环水方面,均采用水为能量的传递介质,在循环使用时,水质会浓缩、恶化,产生水垢、污垢、腐蚀、菌藻等,严重影响系统的效率,加大能耗,减少设备使用寿命。 以往通用的化学水处理方式不仅每年需要经费,而且会造成大量含有化学药剂的污水,加大 环境污染,同时会腐蚀管道,甚至造成冷却器穿孔报废。例如,一个保有水量100T的冷冻、冷 却、采暖循环水为例,如果采用传统化学处理方法,一年要用化学药剂10吨、每吨药剂会形成500 立方米的污染水。 针对以上问题,罗德斯尔?循环水水质深度净化方案引进国外先进成熟的变频磁场技术,采用“以水治水、物理吸垢”方式,不仅解决了循环水净化、除垢、杀菌、灭藻、去锈等一系列难题,而且每年保养经费很少,不会产生污染,节电节水,是一种环保节能的新型循环水水质深度净化方案。 循环水优化设备图片 二、罗德斯尔?循环水水质深度净化方案的优势 除垢防垢,使热交换表面始终无垢状态,提高热交换效率 除锈防腐,解决水体红锈问题,延长管道和热交换器使用年限 杀菌灭藻,尤其对军团菌的杀灭,提高安全性能,提高冷却效率 无需停机,提高水资源利用效率和生产连续性 保留原管,即无需改变原有循环水管道 节水环保,大幅减少循环水排放,节省用水,没有污染,保养经费很少 三、设备构成和原理 概述 罗德斯尔?循环水系统优化方案体现的是一种综合性、多功能、环保、节水节能的循环水处理理念和技术,具有补水净化、去垢、灭藻、除锈、杀菌、环保、节能、节水等多重功效,本方案的主要设备为LT系列循环水系统优化设备。 LT系列循环水系统优化设备工作原理 LT 系列循环水系统优化设备是罗德斯尔?循环水系统解决方案的核心设备,该装置由高频发

循环水系统

循环水系统 基本概况: 循环水系统采用带冷却水塔的单元制二次循环水供水系统。循环水泵位于主厂房外冷却塔附近,循环水取自17KM济源市污水处理中水,备用水源取自五龙口地下水源地,主要向凝汽器、开式循环冷却水系统提供冷却水。且凝汽器循环水管路设有胶球清洗系统。 每台600MW机组配置二台并联运行的循环水泵,出口门采用二阶段关闭液控止回蝶阀,出口门后合用一根3.02米外径的循环水母管,至汽机房前分为两根2.2米外径的循环水管,先进入低背压凝汽器,再经高背压凝汽器后合为 3.02米外径的管道经测流井排至冷却塔。每台机组共设四台循环水泵。 系统流程: 前池→循环水泵→低背压凝汽器→高背压凝汽器→冷却塔→前池 主要设备及技术规范: 冷却塔:将循环水在其中喷淋,使之与空气直接接触,通过蒸发和对流把携带的热量散发到大气中去。 冷却塔填料:延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量,均匀布水。 清污机:对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。 循环水泵:向凝汽器供给冷却水,用以冷却汽轮机排汽,循环水泵还向开冷水系统提供水源。 胶球泵:胶球清洗系统的动力源,完成胶球清洗系统的循环。 循环水泵出口门就地手动开、关阀门的操作方法: (1)手动开启阀门:摇动手摇泵,可使蝶阀徐徐打开(重锤亦随之上升)。【操作手摇泵向系统泵油,液压油经滤油器、手摇泵、高压胶管、单向阀进入摆动油缸无杆室,推动油缸开启阀门。摆动油缸有杆室中的液压油经二位

四通换向阀回油箱。】 (2)手动关闭阀门:将截止阀打开,油缸中的油在重锤力作用下回油箱,从而蝶阀按程序进行关阀。【将与电磁阀并联的手动阀打开,阀门在重锤作用下按先快关、后慢关的程序关阀,若需关阀速度减慢,手动阀可减小开度。 阀门检修时,应打开关联手动阀,避免电气误操作使阀门开启。】

循环冷却水操作规程

循环冷却水操作规程 1。 前言 造气循环冷却水长期以来受到循环水品质得影响,循环水腐蚀、结垢情况较为严重。为解决循环水得腐蚀结垢问题,经过实验室配方筛选试验工作确认通过化学水处理得方法就是可以解决上述技术问题。根据配方操作要求,提供本操作规程仅供造气分厂造气循环水装置从事水处理工作与管理人员进行操作管理使用。 本操作规程中所记载得内容乃就是一些基本得东西,当设备得运行条件变动时水处理得方法也要作些相应得变更、因此,双方有必要加强经常性得技术上得联系,定期交换技术情报、?2.?系统概况?2。1 补充水质状况,补充水为自备水厂,水质见表一。 表一补充水质

2.2 运行条件:循环水系统运行条件见表二。 表二循环水系统得运行条件 2、3 循环水运行水质:循环水运行水质控制标准见表三

表三循环水冷却水质监控制指标 2、4 系统材质:碳钢、不锈钢 3.1补充水(M) 2。5?地沟流量:400m3/h(絮凝沉降)?3。?术语解释?因蒸发、排污、风吹飞溅而从系统中损失得水量,需要进行补充得水、 3.2蒸发损失(E)?在敞开式循环冷却水系统中,循环冷却水在冷却塔中蒸发而损失得水量。 3.3飞溅与风吹损失(W) 被通风时得气流从系统中带入大气得水量。

3。4排污损失(B排)?为维持系统中一定得浓缩倍数而排出系统得水量、 3。5冷却范围(或温度降)(ΔT)?冷却塔入口与塔底冷水池之间得水温差。 3。6循环量(R):系统中循环得冷却水量。 3。7浓缩倍数(N)?循环水中某种离子(Cl-或K+)得浓度与补充水中对应得某离子(Cl-或K+)得浓度之比;或循环水中电导率与补充水中电导率之比。 3.8系统容积(V)?包括冷却塔、水池、换热器、管道及辅助设备在内得整个系统得容水量。 3。9停留时间(T)?循环水在系统中停留得时间。 4。 配方得现场运行与管理 4、1管理得目得?“三分配方,七分管理”就是长期从事水处理工作得专业工作者从工作中总结出得一条很重要得经验。为了防止冷却水得腐蚀、结垢、粘泥(菌藻)等三种危害造成系统得不必要得损害,必须加强对循环水系统进行正确有序得管理与操作。 4.2一次回水水池(地沟)高浊水处理: 造气循环水经过生产装置后,有80%得水回到一次水池,每小时流量为400m3/h,该回水浊度较高。由于一次回水池沉降速度较慢,有一部分悬浮物来不及沉降就带到二次回水池中,二次回水池得水在打到凉水塔上,大量得悬浮物沉积在凉水塔得填料中,严重影响循环水得冷

相关文档