XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.编制目的和依据

1.1编制目的

为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。

2.2编制依据

本工程施工组织设计编制依据是根据国家现行规、规程、质量标准,业主提供施工图纸、施工合同,并结合以往施工同类工程特点、经验、我公司施工能力、技术装备状况编制。

主要编制依据

办公楼电气部分施工图纸

建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-200 建筑电气工程施工质量验收规 GB 50303-2002 1kV及以下配线工程施工与验收规 GB 50575-2010

电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程 DL5210.1-2005 智能建筑工程质量验收规 GB50339-2003 2.工程概况

工程围包括:充电设备安装,配电柜安装、电缆敷设、充电系统防雷、接地系统及安全措施。

供电电源:220v/380v低压侧供电电源由箱式变电站引来。

导线的选择及敷设:

低压配干线: YJV-3*120+2由箱式变电站低压配电柜至充电桩主配电箱。

低压配电支线:YJV-3*10+2由配电箱至充电桩,YJV-3*2.5由配电箱至充电

桩照明。数据线缆-六类由配电箱至充电桩。

3.主要项目施工方法和技术措施

3.1一般规定

3.1.1建筑电气装置1kv以下配电系统,必须符合设计要求,满足计量、维护管理、供电运行的安全性及可靠性,确保使用功能。

3.1.2建筑电气1kv及以下配线工程所需的器材,必须符合国家现行的技术标准和施工规的有关规定。

3.1.3技术文件应齐全

①器材的型号、规格及外观质量应符合设计要求,国家现行规与技术标准的规定。

②每批检查合格证有生产许可证编号,按GB5023.1-5023.7—97标准生产的应有安全生产认证标志;

③外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。耐热、阻燃的电线、应有明显标识和制造厂标。

3.2非开挖穿越工程

采用直径160mm硬质阻型燃性PE管。

3.2.1作业条件

结合施工图,按照现场实际协商定位点。配合定向转机施工。

3.3电线和电缆敷设

3.3.1作业流程

3.3.2配线

导线的选择必须符合设计要求。不得随意改变其规格及截面,应保证使用要求。

相线、中性线及保护接地线的颜色应加以区分,中性线为淡蓝色,用黄绿色相间的导线为保护接地线。

3.3.3清扫线管

穿线之前,应对管路进行扫管,将管的异物清扫干净,为穿线做好准备工作。作业方法将布条的两端牢固的绑扎在带线上,进行来回拉动带线,将管杂物排出。

3.3.4穿带线

穿带线之前,应检查管路的走向及箱、盒的位置是否符合设计要求。

带线常规时选用φ1.2—2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端完成不封口的圆圈,用穿线器将带线传入管,在管路的两端均匀留100-150mm的余量。

当线路较长和转弯较多时,可在敷设管路之前穿好带线。

3.3.5放线、断线

放线前应根据施工图纸对导线的型号、规格进行核对。放线时导线应置于放线架上。

断线。剪切导线时,应考虑导线的预留长度。

配电箱导线的预留长度应为箱体周边长的1/2.

3.3.6管穿线

钢管(电线管)在穿线前,首先,检查管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。

当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管吹入适量的滑石粉。

两人穿线时,拉送应配合协调。

3.3.7导线的连接

⑴配线导线的线芯连接,一般采用焊接、压板压接或套管连接。配线导线与设备、器具的连接,应符合以下要求:

导线截面积为10mm2及以下的单股铜(铝)芯线可直接与设备、器具的端子连接。

④导线连接熔焊的焊缝外形尺寸应符合焊接工艺标准的规定。焊接后清除残余焊药和焊渣。焊缝严禁有凹陷、夹渣、断股、裂缝及根部未焊合等缺陷。

⑵锡焊连接的焊缝应饱满、表面光滑。焊剂应无腐蚀性,焊接后应清除焊区的残余焊剂。

3.3.9线路检查和绝缘测试

线路检查:

接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正,检查无误后再进行绝缘遥测。

绝缘遥测:

照明线路的绝缘遥测一般选用500v,量程为0-500MΩ的兆欧表。

3.5.1.4通电试运行

安装完毕后,各支线线路的绝缘电阻测试合格后,方允许通电试运行。通电后应进行巡视检查,如果在试运行中出现问题必须断电,然后查找原因进行修复后再通电运行,达到正常工作状态进行认证。

4.5保证施工工艺标准的主要措施

通过建立健全各种制度,落实保证措施,达到工艺标准,进而实现工程质量创优目标。

4.5.1坚持技术交底制度

工程施工前,由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项,使所有操作人员心中有数。

4.5.2坚持工艺试验制度

本工程采用的新工艺和主要常规施工工艺,第一次实施前,均安排试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则,优选施工参数,优化资源配置。

4.5.3坚持工艺过程“三检”制度

每道工序均严格进行自检、互检和交接检;上道工序不合格,下道工序不接收。

4.7质量通病防治措施

4.7.1金属管道安装缺陷

现象:锯管管口不齐,套丝乱扣;管口插入箱,盒的长度不一致;管口有毛

刺;弯曲半径太小,有扁、凹、裂现象;楼板面上焦渣层敷设管路,水泥砂浆保护层或垫层素混凝土太薄,造成地面顺管路裂缝。

预防措施:

(1)锯管时人要站直,持钢锯的手臂和身体成90度角,手腕不颤动,这样锯出的管口就平整。

(2)出现马蹄口可用板锉锉平,然后再用圆锉将管口锉出喇叭口。

(3)使用套丝板时,应先检查丝板牙齿是否符合规格、标准,套丝时应边套丝边加润滑油。

(4)管口人箱、盒时,可在外部加锁母。吊顶棚、木结构配管时,必须在箱、盒外用锁母锁住。配电箱引入管较多时,可在箱设置一块平挡板,将人箱管口顶在板上,待管路用锁母固定后拆去此板,管口人箱就能一致。

(5)管子煨弯时,用定型煨管器,将管子的焊缝放在侧或外侧,弯曲时逐渐向后方移动煨管器。对于管径在25mm以上的管子,应采用分离式液压煨管器或灌砂火煨。暗配管时,最小弯曲半径应是管径的6倍;埋于地下混凝土层时可以放宽到10倍。明配管时不小于外径6倍;只有一个弯时,不宜小于4倍。

(6)在楼板或地坪敷管时,要求线管面上有2cm以上的素混凝土保护层,以防止产生裂缝。

(7)加强图纸会审,特别注意建筑作法,若垫层不够厚时,应减少交叉铺设的管路,或交叉处顺着楼板孔煨弯。

(8)对初次操作的青工,要求加强基本功的训练。

治理方法:

(1)管口不齐用板锉锉平,套丝乱扣应锯掉重套。

(2)弯曲半径太小,又有偏、凹、裂现象、应换管重做。

(3)管口入箱、盒长度不一致,应用锯锯齐。

(4)顺管路较大的裂缝,应凿去地面龟裂部分,用高强度等级水泥砂浆补牢,地面抹平。

4.7.2硬塑料管道和聚乙烯软线管敷设缺陷

现象:

(1)接口不严密,有漏、渗水情况。煨弯处出现扁裂,管口入箱,盒长度不

齐。

(2)在楼板及地坪无垫层敷设时,普遍有裂缝。

(3)大模板现浇筑混凝土板墙配管时,盒子管口脱掉,造成剔凿混凝土墙找管口的后果。

(4)塑料线管敷设错误地采用铁皮接线盒。

防治措施:

(1)板混凝土墙敷设时,管路中间不准有接头;凡穿过盒子敷设的管路,能先不断开的则不断,待拆模后修盒子时再断开,保证浇筑混凝土时管口不从盒子脱掉。

(2)若聚乙烯软线管必须接头时,一定要用大一号的管(长度6cm)做套管。接管时口要对齐,套管各边套进3cm。硬塑料管接头时,可将一头加热胀出承插口,将另一管口直接插人承插口,在接口处涂抹塑料胶粘剂,则防水效果更好。

(3)硬塑料管和聚乙烯软线管必须配用塑料接线盒。

(4)硬塑料管煨弯时,可根据塑料管的可塑性,在需煨弯处局部加热,即可以手工操作煨成所需度数成形。较小的管径可用一只1000W电炉子,加热一盘砂子,将管埋入砂中,掌握火候操作。较大规格的塑料管煨弯时,可采用甘油加热法,用薄钢板自制一槽形锅或用40cm大铝锅,将甘油锅置于2000W电炉上,加热至100℃左右,另用小勺舀甘油浇烫硬塑料管需煨弯的部位,待塑料管加热至可塑状态时,放在一平面工作台上煨弯。这样煨出的弯不裂、不断,并保持了塑料管的表面光泽。硬塑料管煨弯,还可用自制电气烤箱加热进行。

4.7.3箱、盒安装缺陷

现象:箱、盒安装标商不一致;箱、盒开孔不整齐;铁盒变形;箱、盒口抹灰缺阳角;现浇混凝土墙箱、盒移位;安装电器后箱、盒脏物未清除。

预防措施:

(1)稳装箱、盒找标高时,可以参照土建装修统一预放的水平线,一般由水平线以50cm为竣工地平线。在混凝土墙、柱稳箱、盒时,除参照钢筋上的标高点外,还应和土建施工人员联系定位,用经纬仪测定总标高,以确定室各点地平线。

(2)稳装现浇混凝土墙板的箱、盒时,可在箱、盒背后加设Φ6钢筋套子,

充电桩项目安装工程的施工方案

充电桩项目安装工程施工方案 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 1.编制目的和依据 1.1编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 2.2编制依据 本工程施工组织设计编制依据是根据国家现行规范、规程、质量标准,业主提供施工图纸、施工合同,并结合以往施工同类工程特点、经验、我公司施工能力、技术装备状况编制。 主要编制依据 办公楼电气部分施工图纸 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-200 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 1kV及以下配线工程施工与验收规范GB 50575-2010 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程DL5210.1-2005

智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 2.工程概况 工程范围包括:充电设备安装,配电柜安装、电缆敷设、充电系统防雷、接地系统及安全措施。 供电电源:220v/380v低压侧供电电源由箱式变电站引来。 导线的选择及敷设: 低压配干线:YJV-3*120+2由箱式变电站低压配电柜至充电桩主配电箱。 低压配电支线:YJV-3*10+2由配电箱至充电桩,YJV-3*2.5由配电箱至充电桩照明。数据线缆-六类由配电箱至充电桩。 3.主要项目施工方法和技术措施 3.1一般规定 3.1.1建筑电气装置1kv以下配电系统,必须符合设计要求,满足计量、维护管理、供电运行的安全性及可靠性,确保使用功能。 3.1.2建筑电气1kv及以下配线工程所需的器材,必须符合国家现行的技术标准和施工规范的有关规定。 3.1.3技术文件应齐全 ①器材的型号、规格及外观质量应符合设计要求,国家现行规范与技术标准的规定。 ②每批检查合格证有生产许可证编号,按GB5023.1-5023.7—97标准生产的应有安全生产认证标志;

充电桩项目实施方案

充电桩项目 实施方案 规划设计/投资方案/产业运营

报告说明— 该充电桩项目计划总投资14997.58万元,其中:固定资产投资10679.63万元,占项目总投资的71.21%;流动资金4317.95万元,占项目总投资的28.79%。 达产年营业收入35610.00万元,总成本费用27592.70万元,税金及附加309.16万元,利润总额8017.30万元,利税总额9432.29万元,税后净利润6012.98万元,达产年纳税总额3419.32万元;达产年投资利润率53.46%,投资利税率62.89%,投资回报率40.09%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位669个。 中国的汽车市场,在2018年遭遇了近30年来的首次同比下滑,产销总量分别为2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。5月21日,中国汽车工业协会、社会科学文献出版社等联合发布的《汽车工业蓝皮书:中国汽车工业发展报告(2019)》指出,2018年汽车行业经历了转折之年。但受益于购车补贴和号牌优势等因素,新能源汽车的表现却逆势上扬,2018年产销量分别达到127万辆和125.6万辆,同比均增长60%左右。其中,纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,在新能源汽车产销量中的占比均为78%左右。电动汽车强劲的发展势头,向配套的充电桩传导出增量讯号。恒大智库在4月的一份研究报告中指出,从市场需求

看,2018年下半年至今新能源汽车逆势高增长,2020年产销量预计超200万辆,新能源汽车强劲增长为充电桩行业增长提供内生动力。

第一章项目概论 一、项目概况 (一)项目名称及背景 充电桩项目 (二)项目选址 xxx产业示范中心 场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 (三)项目用地规模 项目总用地面积44115.38平方米(折合约66.14亩)。 (四)项目用地控制指标

充电桩施工方案

宁波南车86辆储能式现代电车充电设施建设项目(古庵站) 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 宁波汇祥建设有限公司 2016年12月 目录 第一章工程概况 第二章施工总体布置及施工前期准备

第三章主要施工工艺 第一节测量与施工放样 第二节排管工程施工方案 第三节砖砌电缆工作井施工工艺 第四节接地体安装保证措施 第五节顶管施工工艺 第四章施工管理网络及人员配备 第一节施工管理网络 第五章劳动力及主要机械设备配备计划第六章施工进度计划及工期保证措施第七章质量目标及保证措施 第一节质量目标承诺 第二节工程质量管理网络体系 第三节质量保证措施 第八章季节性施工措施 第九章安全施工、文明施工保证措施 第一节安全施工保证措施

第二节文明施工保证措施 第十章环境保护措施 第十一章施工现场紧急预案 第一章工程概况 一、编制说明 1、技术依据:GB50217-94《电力工程电缆设计规范》。 二、工程概况 建设单位:宁波绿捷新能源有限公司 工程地址:古庵公交车站 工程量: 新建2025工作井5座,1015工作井3座,1010工作井2座 新建12MPP200顶管495米, 8MPP200顶管170米,4PVC150排管38米, 箱变基础1座,充电桩2座等。 工程性质:新建。 第二章施工总体布置及施工前期准备 一、施工总体布置

1、施工总平面的布置根据地理位置,周边的运输环境及拟定的施工方案进行平面布置,具体如下: ①1#工作井位于浙海商业广场前面草坪上与原电力井沟通,施工毁绿面积为40㎡; ②2#新建工作井位于学院路西侧钢材回收零售批发市场北门靠南的路边上,为了在施工期间对该市场和华升企业进出车辆的影响降到最低,施工时将顶管机放在该处,对钢材回收批发市场北门口南侧临时占用门口不超过2米,施工开挖及顶管机等占用面积约50㎡,对车辆通行也基本无影响; ③3#新建工作井位于学院路上原学院路W005井南侧,该处是老乡播种的蔬菜,开挖不影响车辆行人通行,施工开挖等共占20㎡; 4#新建工作井位于学院路与何家路交汇处(该井为拐弯井),此处地下管线复杂,工作井具体位置需要开挖后根据地下管线情况再定,施工开挖及顶管机等占地约40㎡; 新建5#井位于何家路上古庵公交车站外,施工期间顶管机也要放在这里,对何家路进行半边封堵施工,施工开挖及顶管机等占地约20㎡; 由于老旧地下管线很多,特别是原燃气管、原电力管都为顶管,施工难度大,为保证在施工时不伤到其他管线,就需要在学院路西侧车位上开挖,宽度不超过车位线, 2、临时设施的建立:办公室作为施工技术人员的工作场所,办公室内必须挂有相应的岗位责任制及配套图表、办公用品摆放整齐有序,环境保持清洁。按照就近的原则,建立材料场地2处,拌和场地2处,材料堆放要求分点挂牌,分类堆放。

充电桩建设实施方案

康巴什区充电桩(站)项目 实 施 方 案 鄂尔多斯市尚普新能源有限公司 二○一七年七月

目录 一、项目背景 (2) 1.为什么要发展电动汽车 (2) 2.国家对电动汽车发展的政策支持 (2) 3.充电桩(站)的发展状况与趋势 (3) 二、公司基本概况 (5) 1.公司简介 (5) 2.公司的核心价值观、核心理念 (5) 3.公司的发展动力 (6) 4.公司的经营的口号 (6) 5.公司的经营范围 (6) 三、智能充电桩(站)建设实施方案 (7) 1.充电桩(站)充电用户对象分析 (7) 2.充电桩(站)的规划与敷设 (8) 3.充电桩(站)的分类及简介 (16) 4.充电桩(站)技术方案 (20) 5.充电桩(站)综合运营管理 (21) 6.新能源汽车与传统汽车的对比 (23) 四、智能电动自行车的充电建设方案 (24) 1.为什么发展电动自行车充电服务 (23) 2.电动自行车充电桩的特点 (25) 3.电动自行车充电桩支付方式及案例展示 (26) 五、充电桩(站)建设存在的问题 (30) 1.建设用地的开发成本过高 (30) 2.基础设施配套能力急需完善 (31) 3.充电设施投资成本高 (31) 4.充电设施运营效率低 (32) 5.充电设施盈利能力弱 (32) 六、康巴什区充电站的建设选址 (30) 1. 市政府建站效果 (34) 2.党校建站效果 (35)

一、项目背景 1.为什么要发展电动汽车 据英国石油公司发布的《BP世界能源统计2009》,全球原油剩余探明储量按照2008年的年开采速度计算,还可以开采42年。这意味着,到本世纪中叶,以电动汽车为代表的新能源汽车将毫无悬念地成为全球汽车工业的主导产品。 目前我国的石油对外依存度已经超过50%,电动汽车的发展将转变传统汽车的用能形式,可以大幅度地减少石油消耗,因此我国加快电动汽车的发展将成为改变能源消费结构、保障能源安全、振兴民族汽车工业的战略举措。 2.国家对电动汽车发展的政策支持 新政将行,推动力度 2014年7月13日,国家发改委等五部委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》,方案指出,2014年至2016年,中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构,购买 的新能源汽车占当年配备更新 总量的比例不低于30%,以后逐 年提高。2015年10月国务院印 发《关于加快电动汽车充电基础 设施建设的指导意见》。到2020 年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设

最新版停车场充电桩建设项目设计方案

最新版 停车场充电桩建设项目 设计方案

目录 第1章项目概况 ............................................ - 3 - 1.1 项目背景概述........................................ - 3 - 1.2 **新能源简介........................................ - 3 - 第2章充电站建设规范 ...................................... - 4 - 2.1 依据的标准.......................................... - 4 - 2.2 设计原则............................................ - 6 - 第3章项目需求分析 ........................................ - 7 - 3.1 南沙区南沙湾公交总站电动汽车充电需求分析............ - 7 - 3.2 充电站系统设计...................................... - 8 - 第4章 **充电站及充电桩介绍 ............................... - 23 - 4.1 充电站系统组成..................................... - 23 - 4.2 直流充电机系统主要特点............................. - 24 - 4.3 直流一体式充电桩................................... - 25 - 4.4 交流充电桩......................................... - 32 - 4.5 站内监控、计费..................................... - 38 - 第5章充电站造价分析 ..................................... - 44 - 第6章 **充电站系统优势 ................................... - 47 -

汽车充电桩项目施工组织设计

******充电桩项目施工方案 目录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、施工流程3 四、设计方案3 五、施工要求5 六、安全保证措施5 七、相似场地施工案例图片8

一、编制依据 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》 GB 50054-2011 《低压配电设计规范》 GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50966-2014 《电动汽车充电站设计规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 GB 50575 《1kV及以下配线工程施工与验收规范》 GB/T 18487.2-2001 《电动车辆传导充电系统第2部分电动车辆与交流/直流电源的连接要求》 GB/T 18487.3-2001 《电动车辆传导充电系统第3部分电动车辆交流/直流充电机(站)》 GB/T 20234.1 《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》 GB/T 20234.2 《电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口》GB/T 28569 《电动汽车交流充电桩电能计量》 GB/T 29316-2012 《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》 GB/T 29317-2012 《电动汽车充换电设施术语》 GB/T 29781-2013 《电动汽车充电站通用要求》 NB/T 33008.2-2013 《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩》 二、工程概况 1、项目简介

本项目为******充电桩安装项目,地址位于***********,由*********安装3台7KW交流充电桩。本款充电桩产品经国家3C认证、TUV莱茵认证,国网电科院实验验证中心、国网自动化设备电磁兼容实验室、上海电器设备检测所检测,安全可靠。产品外观简洁大方、安装方便。地下车库采用壁挂式,户外车位采用落地式安装,安装位置在车位侧后方,不占用车位,不影响车辆进出。 2、产品参数 产品型号:DH-AC0070XX05 产品尺寸:340*140*460mm 安装方式:落地式或壁挂式 最大功率:7KW 输入电压:AC220±15% 输入模式:单相三线制 工作频率:45-55HZ 输出电压:220V 输出电流范围选择:0-32A 防护等级:IP55 材质:SMC 3、产品功能 (1)充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、以及充电过程的联动控制。 (2)具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护功能。 (3)充电便捷,即插即用。

地下停车场充电桩技术方案21439

深圳市金霆新能源技术有限公司

地下停车场 充电桩建设项目 设 计 方 案 深圳市金霆新能源技术有限公司 二〇一七年二月

目录 第1章项目概况................................................................................................................................... - 4 - 1.1 项目背景概述......................................................................................................................... - 4 - 1.2 金霆新能源简介..................................................................................................................... - 4 -第2章充电站建设规范 ..................................................................................................................... - 5 - 2.1 依据的标准.............................................................................................................................. - 5 - 2.2 设计原则 .................................................................................................................................. - 7 -第3章项目需求分析.......................................................................................................................... - 8 - 3.1 南沙区南沙湾公交总站电动汽车充电需求分析 ......................................................... - 8 - 3.2 充电站系统设计..................................................................................................................... - 9 -第4章金霆充电站及充电桩介绍 ................................................................................................. - 23 - 4.1 充电站系统组成................................................................................................................... - 23 - 4.2 直流充电机系统主要特点 ................................................................................................ - 24 - 4.3 直流一体式充电桩.............................................................................................................. - 25 - 4.4 交流充电桩............................................................................................................................ - 28 - 4.5 站内监控、计费................................................................................................................... - 31 -第5章充电站造价分析 ................................................................................................................... - 36 - 5.1 配电设备及充电设备 ......................................................................................................... - 36 - 5.2施工安装及监控系统.............................................................................. 错误!未定义书签。 5.3充电站建设总造价 .................................................................................. 错误!未定义书签。第6章金霆充电站系统优势 .......................................................................................................... - 38 -

汽车充电桩项目工程施工方案

****** 充电桩项目施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工流程 (2) 四、设计方案 (2) 五、施工要求 (4) 六、安全保证措施 (5) 七、相似场地施工案例图片 (6)

一、编制依据 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》 GB 50054-2011 《低压配电设计规范》 GB 50168 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB 50966-2014 《电动汽车充电站设计规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 GB 50575 《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》 GB/T 18487.2-2001 《电动车辆传导充电系统 直流电源的连接要求》 GB/T 18487.3-2001 《电动车辆传导充电系统 第 3 部分 电动车辆交流/直 流充电机 ( 站)》 GB/T 20234.1 《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分:通用要求》 GB/T 20234.2 《电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分:交流充电接口》 GB/T 28569 《电动汽车交流充电桩电能计量》 GB/T 29316-2012 《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》 GB/T 29317-2012 《电动汽车充换电设施术语》 GB/T 29781-2013 《电动汽车充电站通用要求》 NB/T 33008.2-2013 《电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分:交流充 电桩》 二、工程概况 1、项目简介 本项目为 ****** 充电桩安装项目,地址位于 *********** 3台 7KW 交流充电桩。 本款充电桩产品经国家 3C 认证、 TUV 莱茵认证, 国网电科 院实验验证中心、国网自动化设备电磁兼容实验室、上海电器设备检测所检测, 安全可靠。产品外观简洁大方、安装方便。地下车库采用壁挂式,户外车位采用 落地式安装,安装位置在车位侧后方,不占用车位,不影响车辆进出 2、产品参数 产品型号: DH-AC0070XX05 产品尺寸: 340*140*460mm 安装方式:落地式或壁挂式 最大功率: 7KW 输入电压: AC220± 15% 输入模式:单相三线制 工作频率: 45-55HZ 输出电压: 220V 输出电流范围选择: 0-32A 防护等级: IP55 材质: SMC 3、产品功能 (1)充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状 第 2 部分 电动车辆与交流/ ,由 安装

充电桩车棚施工组织设计方案及充电桩防汛

公交场站充电桩充电防汛工程 施工案 编制人: 审核人: 批准人: 2018年1月2日 目录_Toc503973059

一、编制目的和编制依据 (3) 1、编制目的 (3) 2、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 1、主要施工容: (4) 2、施工工程量如下: (5) 三、施工准备及保障措施 (5) 1、施工准备 (5) 2、施工保障措施 (5) 四、施工案 (6) 1、施工流程 (6) 2、土建施工案 (6) 3、车棚施工案 (10) 4、监控安装施工 (31) 五、文明施工 (32) 1、组织机构 (32) 2、材料管理 (33) 3、施工场地管理 (33) 4、道路及交通管理 (33) 5、人员管理 (34)

6、环境管理 (34) 六、安全施工措施及成品保护 (34) 1、安全施工措施 (34) 2、成品保护措施 (36) 3、涂层的成品保护 (38) 一、编制目的和编制依据 1、编制目的 充电桩雨棚是个保护充电桩的一种特定空间,是为了防止充电桩受到外界的损害,让充电桩可以避雨、防晒,可以延长充电桩的使用寿命。 220V的充电桩电压虽然很低,但防雨不到位时,是非常危险的,在下大雨时,把充电插头拿出来插到充电车途中,是绝对会被淋雨,也就是说,充电之前,充电插头部分已经被雨水淋湿,此时拿着这个插头去充电,是非常危险的。 尽管充电结构有闭锁装置,插上了再充电,但是充电途中,难以避免人会碰触到接口或电缆,还是有触电的危险,为确保充电桩安全稳定运行,特编制此施工案。 2、编制依据 (1)自有的设备物资资源,经济、技术实力及类似工程施工经验。(2)本工程所涉及的施工技术、质量验收、安全环保等面的和北京市制定的规、标准、法规文件等。

深圳大厦充电桩建设方案

深圳大厦充电桩建设方 案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

深圳****大厦充电桩建设方案一、充电桩建设的目的和意义 世界能源需求的不断攀升,环境污染越来越严重,汽车作为主要的交通工具,也是城市的主要污染源。电动汽车产业在新能源背景下蓄势勃发,已经成为流行最广、节能环保的绿色出行交通工具。 新能源汽车作为新的产业,整个产业还处于发展初期。现在整个行业都面临着有充电桩没有电动汽车充电或有电动汽车没有充电桩的尴尬局面。在新能源汽车发展的初期,建设越多的充电桩意味着亏损越多,导致新能源汽车充电设施的建设非常缓慢。 为了加快新能源汽车产业的发展,国家和各地方出台了房地产项目中充电桩建设的强制措施,这样就出现前期投入建设充电桩较多,但是充电的新能源汽车比较少,投资收益比非常不理想的情况。 随着电动汽车的逐渐推广,公共充电站数量也会随国家政策导向逐年增加,当写字楼或大型商圈周围遍布充电设备时,运营商之间竞争会更加激烈,为吸引客户前来充电、入驻大厦,减免充电服务费甚至免费充电会成为一种充电桩运营的趋势。 在投资收益比不理想甚至将来面临零收益的情况下,如何维持充电桩运营、实现整体性的盈利就成了一个急需解决的问题。**公司提供充电设备为附带32寸液晶显示屏充电桩,在解决为新能源汽车提供充电服务的同时,还可投放充电桩使用方法、注意事项、安全须知、停车指示、服务推送以及符合业主及物业品牌要求的商业广告等内容。通过广告运营可以获得较大收益,从而大幅降低充电桩运营成本,实现盈利。 二、充电桩设计方案 2.1设计原则 根据现场勘查,项目停车位数量:140个,需要配置6台充电桩,暂时确定充电桩数量(6台);结合广告受众人群流量大小,广告桩安装位置优先选择靠近人

充电桩施工方案

清河公交车站外线施工方案 一、清河路公交站外线概况 清河公交车站外线示意图 二、清河路公交站建施工外线部署 根据总体计划将进行清河路站外线土建施工主要排管施工,接地装置制作安装,电力井砌筑施工,电缆顶管施工,土方回填等。 计划工期:共约10天 三、绿化和泵站内场地处理 因排管在施工在绿化带和泵站水泥地面上,要做如下处理,示意图如下:

三、关键工程施工作业方案 1、开工前,要做好测量工作,建立临时BM点,做好保护桩,测量及放样,贯穿施工的全过程,必须仔细精确,做好复测工作。 1、测量放样由专人负责校对,原始资料妥善保管。 2、由于工程地下管线复杂,排管的埋置深度可根据现场情况适当调整,但最少复土层应大于500mm。

3、电缆分支及垂直转弯处的工作井应按尽量增大电缆半径的原则进行现场放样。并可调整排管和工井接口位置,使转弯内侧排管孔获得较大半径。 4、在施工放样过程中,如发现标高冲突或地下障碍物,立即向建设单位或监理单位汇报,及时商讨措施,在未得到答复前,不得随意更改。(一)、排管工程施工方案 1、各工序施工步骤 ↓ ↓→ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2、各工序施工方案简述 A、沟槽开挖 ●挖槽前应认真熟悉了解该挖槽断面的土质、地下及地上构筑物以及施工环境等情况。沟槽的施工采用机械开挖辅助人工修复边坡及人工清理槽底。沟槽的开挖遇到不同的土质进行适当的调整。 ●沟槽若与原地下管线相交叉,或在地上建筑物、电杆、测量标志等附近挖槽时,应采取相应加固措施。如遇电讯、电力、给水等管线时,应会同有关单位协调解决。 ●当管道需横越道路时,应组织安排车辆行人绕行,设置明显标志、隔离栏、红灯、警告牌,并派专业人员指挥组织交通。在交通要道施工时,

充电桩项目年度预算报告

充电桩项目 年度预算报告规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明 本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务 拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选 用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本 预算周期为5年,即2019-2023年。 二、公司基本情况 (一)公司概况 在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针, 不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为 全国知名的产品供应商。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相 关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司 秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、 良性循环的业务生态效应。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承 接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业

务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。 (二)公司经济指标分析 2018年xxx集团实现营业收入6855.58万元,同比增长11.96%(732.09万元)。其中,主营业务收入为6461.44万元,占营业总收入的94.25%。 2018年营收情况一览表

充电桩建设项目方案建议书

充电桩建设项目 方案建议书 目录 第一章项目概况...................... - 1 - 1.1 项目背景概述................... - 1 - 1.2 中研能源简介................... - 1 - 第二章充电站建设规范................... - 3 - 2.1 依据的标准................... - 3 - 2.2 设计原则..................... - 5 - 第三章项目需求分析.................... - 6 - 3.1 场堪情况介绍.................... -6 3.2. 充电站整体规划方案................ - 6 -

第四章中研充电站及充电桩介绍............... - 11 - 4.1 充电站组成................... - 11 - 4.2 直流一体式充电桩................ - 12 - 4.3 站内监控、计费................. - 24 - 第五章中研充电站项目规划................. - 32 - 5.1 核心竞争力一:提供立项、验收、维护一揽子服务- 32 -六章充电站成功案例................... - 34 - 6.1 充电桩工程案例................. - 34 -

1.1 项目背景概述 近年来,国家大力扶持和推广新能源汽车的应用,随着国家鼓励政策的不断出台,电动汽车行业得到迅猛的发展,因此,购置与建设电动汽车充电设备、电动汽车充电设施也成为政府及相关业主的必然需求。作为新能源战略和智能电网的重要组成部分和“十二五”的战略性新兴产业之一,电动汽车将逐渐成为中国汽车工业和能源产业发展的重点。作为电动汽车产业的重要一环,充电桩的建设是电动汽车大规模发展的关键。 1.2 中研能源简介 广东中研能源有限公司成立于2014年,注册资金5000 万元,坐落于广东省佛山国家高新技术产业开发区清华力合科技园,2015 年在深圳成立充电电源模块及充电桩研发、生产、业务中心。围绕新能源汽车领域产业链,主营电动汽车智能充电系统(交直流充电桩、充电模块)、充电站的建设与运营、新能源汽车租赁服务、能源服务。 中研能源秉持“自主创新、追求卓越”的理念,研发团队由国内电源、系统、软件、能源管理等业界知名专家领衔,现有发明及应用专利11 项,充电桩产品目前已获得开普新国标认证(兼容老国标)、CQC认证、ISO140012004认证证书、ISO90012008认证证书。深蕴的技术功力结合强大的技术创新平台,研制的15KW充电电源模块及智能充电桩系列产品,对症解决了时下市场充电电源模块及充电桩产品诸多应用痛点,产品技术及品质处于同行领先地位,真正做到安全、经济、可靠、高效。充电电

充电桩-施工设计方案(范本)

1、工程概况及特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程简述 1.1.1.1工程名(来自: 书业网:充电桩施工方案)称 宜春电动汽车充电站新建工程 1.1.1.2工程建设地点 江西省宜春市袁州区官园街张家山土垅村 1.1.1.3质量目标 保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,实现工程零缺陷移交,实现工程达标投产。 同时确保实现:分项工程合格率100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥90%;杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。 1.1.1.4安全目标 确保工程建设中安全文明施工、落实环保方案,并采取可靠的安全措施,不发生人身重伤及以上事故,不发生施工机械设备事故,不发生火灾事故,不发生负主要责任的交通事故,轻伤负伤率≤4‰,不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。 1.1.1.5工期要求 工程2010年05月10日开工,2010年06月30日竣工。 1.1.1.6参建单位 项目法人:江西省电力公司 建设单位:宜春市供电公司 设计单位:江西省电力设计院

监理单位:江西诚达工程咨询监理有限公司 施工单位:江西省水电工程局 1.1.2 工程规模 宜春市电动汽车充电站为中型平面充电站,配备8台充电机,其中2台 DC500V/200A中型充电机,2台DC350V/100A小型充电机和4台交流充电桩(4×7.5kW);充电站顶棚配置安装太阳能光伏发电系统,装机容量约100kW,年均发电量约9.23万kWh。 1.1.3地质及地貌状况 1.1.3.1 地形地貌 站址原地形地貌为水田,后经人工堆填呈现有地形,地势平坦,场地种植有绿化树。 1.1.3.2 地质情况 站址区域内一般场地条件下50年超越概率10%的地震动峰值加速度小于0.05g,对应抗震设防烈度为6度。站址地震动反应谱特征周期为:0.35s。 站址地区出露的地层岩性由新至老主要为: 第①层素填土:棕黄色为主,湿,松散,成分以粉质粘土及碎石为主,堆填时间为5年,全场地分布,层厚变化不大,最薄处为1.80米;最厚处为3.10米;平均厚度为2.62米;层面最高处标高为101.70米;层面最低处标高为100.83米;平均标高为101.14米。 第②层粉质粘土:灰褐色、灰色,可塑—软塑,该层上部约0.3米为耕植土。全场地分布;最薄处为0.90米;最厚处为2.20米;平均厚度为1.72米;层面最高处标高为99.20米;层面最低处标高为97.90米;平均标高为98.52米。 第③层粉质粘土混碎石角砾,灰白色,局部棕红色,可塑—硬塑,碎石角砾含量约30-40%且随深度增加而增加。全场地分布,层面最高处标高为97.50

充电桩工程施工设计方案

宁波南车86辆储能式现代电车充电设施建设项目 (古庵站) 施 工 组 织 设 计 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 宁波汇祥建设有限公司 2016年12月

第一章工程概况 第二章施工总体布置及施工前期准备 第三章主要施工工艺 第一节测量与施工放样 第二节排管工程施工方案 第三节砖砌电缆工作井施工工艺 第四节接地体安装保证措施 第五节顶管施工工艺 第四章施工管理网络及人员配备 第一节施工管理网络 第五章劳动力及主要机械设备配备计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 第七章质量目标及保证措施 第一节质量目标承诺 第二节工程质量管理网络体系 第三节质量保证措施 第八章季节性施工措施 第九章安全施工、文明施工保证措施第一节安全施工保证措施 第二节文明施工保证措施 第十章环境保护措施

第十章施工现场紧急预案

第一章工程概况 一、编制说明 1、技术依据:GB50217-94《电力工程电缆设计规范》。 二、工程概况 建设单位:宁波绿捷新能源有限公司 工程地址:古庵公交车站 工程量:①新建2025工作井5座,1015工作井3座,1010工作井2座 ②新建12MPP20顶管495米, 8MPP200顶管170米, 4PVC15排管38米, ③箱变基础1座,充电桩2座等。 工程性质:新建。 第二章施工总体布置及施工前期准备 一、施工总体布置 1、施工总平面的布置根据地理位置,周边的运输环境及拟定的施工方案进行平面布置,具体如下: ①1#工作井位于浙海商业广场前面草坪上与原电力井沟通,施工毁 绿面积为40川; ②2#新建工作井位于学院路西侧钢材回收零售批发市场北门靠南的路边上,为了在施工期间对该市场和华升企业进出车辆的影响降到最低,施工时将顶管机放在该处,对钢材回收批发市场北门口南侧临时占用门口不超过2米,施工开挖及顶管机等占用面积约50 ,对车辆通行也基本无影响; ③3#新建工作井位于学院路上原学院路W00井南侧,该处是老乡播 种的蔬菜,开挖不影响车辆行人通行,施工开挖等共占20 ^;

充电桩施工方案

充电桩安装施工方案 编制: 北京中电盛世电力建设有限公司施工单位:北京中电盛世电力建设有限公司日期:2019年5月8日

1、编制说明 1.1、编制说明 根据ZDZDAC-32A-133BAIC 输出电流32A 输入电压 220V 功率7kw 电动汽车充电桩指导说明书、供配电、电 气安装图纸的设计编制。 1.2、编制依据 中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准、所执行规范主要目录如下: GB50045《低压配电设计规范》 GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50055《通用用电设备配电设计规范》 GB50052《供配电系统设计规范》 GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50168-2006《电缆线路施工及验收规范-国标》 GB 50254 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 JGJ46《施工现场临时用电规范安全技术规范》 JGJ59《建筑施工安全检查标准》 1.2、编制原则 在本施工方案编制前、专业技术人员现场勘察了用户的停车位及周边实际状况。并与物业、用户就电源接入、电缆敷设、充电桩安装位置进行充分交流。针对本工程现场施工的特殊性,编制了详细的安装设计、施工实施方案和项目质量控制与计划,作为本工程现场施工的依据。 本施工方案严格按照公司施工质量工艺技术标准要求编制,有符合TP-EVWA-220-1D对充电设备的标准要求,同时基于用户考虑采用最合理的工程费用。工程项目符合国家相关验收标准,质量评定标准和企业内部管理标准。

2、工程概况及特点 2.1 、客户信息: 姓名:李洪豪/秦海波地址:北京市门头沟区泷悦长安剑桥园小区3号楼1单元2501 2.2、安装公司信息: 上海挚达科技有限公司是新能源电动汽车充电桩服务商。本工程经北汽新能源电动汽车批准,由上海挚达科技有限公司委托北京中电盛世电力建设有限公司提供ZDZDAC-32A-133BAIC电动汽车充电桩安装及后续服务。 2.3、ZDZDAC-32A-133BAIC电动汽车充电桩 (1)单一个充电桩供电线缆不小于3*6mm2.。表前及断路器不小于40A。取电相其可用容量不小于7KW。 (2)长距离供电电源输送则考虑加粗电缆线径。 (3)有可靠保护接地(PE),工作接零(N),两者不能互用。 2.4勘察情况 2.5 勘察结论: (1)客户车位安装条件良好,车位旁承重立柱可固定充电桩。

充电桩施工方案

精品文档 充电桩安装施工方案

编制: 北京中电盛世电力建设有限公司 施工单位:北京中电盛世电力建设有限公司 日期:2019年5月8日 . 精品文档、编制说明1 、编制说明1.1输入电压32A 根据ZDZDAC-32A-133BAIC 输出电流电动汽车充电桩指导说明书、供配电、电7kw 220V 功率气安装图纸的设计编制。、编制依据1.2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验 收标准、所执行规范主要目录如下:《低压配电设计规范》 GB50045 GB50194 《建设工程施工现场供用电安全规范》 《通用用电设备配电设计规范》GB50055 》规范电配系统设计GB50052《供GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50168-2006《电缆线路施工及验收规范-国标》 GB 50254 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 JGJ46《施工现场临时用电规范安全技术规范》

JGJ59《建筑施工安全检查标准》 1.2、编制原则 在本施工方案编制前、专业技术人员现场勘察了用户的停车位及周边实际状况。并与物业、用户就电源接入、电缆敷设、充电桩安装位置进行充分交流。针对本工程现场施工的特殊性,编制了详细的安装设计、施工实施方案和项目质量控制与计划,作为本工程现场施工的依据。 本施工方案严格按照公司施工质量工艺技术标准要求编制,有符合TP-EVWA-220-1D对充电设备的标准要求,同时基于用户考虑采用最合理的工程费用。工程项目符合国家相关验收标准,质量评定标准和企业内部管理标准。 . 精品文档 2、工程概况及特点 2.1 、客户信息:地址:北京市门头沟区泷悦长安秦海波姓名:李洪豪/2501 单元3号楼1剑桥园小区、安装公司信息:2.2上海挚达科技有限公司是新能源电动汽车充电桩服务商。本工 由上海挚达科技有限公司委托北京中程经北汽新能源电动汽车批准,电动汽车充电桩ZDZDAC-32A-133BAIC电盛世电力建设有限公司提供安装及后续服务。电动汽车充电桩、ZDZDAC-32A-133BAIC2.32.。表前及断路器不小)单一个充电桩供电线缆不小于3*6mm (1 7KW。40A于。取电相其可用容量不小于 2)长距离供电电源输送则考虑加粗电缆线径。( N),两者不能互用。)有可靠保护接地(PE),工作接