文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网自动化A卷试题及答案

配电网自动化A卷试题及答案

配电网自动化A卷试题及答案
配电网自动化A卷试题及答案

一、填空题(每空1分,共35分)

1.配电网按照电压等级分为_______配电网、_______配电网、________配电网。

2.10kV中压配电线路有__________和__________线路两种。

3.城市或负荷密集型的中压配电网普遍采用电缆供电,当电缆长度超过一定数值时,

这类配电网的中性点采取经_____________接地方式,如果采取中性点______方式,会使中压配电网的故障接地点________电流过大,配电网中产生弧光接地过电压,引起绝缘击穿。

4.电缆线路中和环网柜配套的二次设备名称为________,它的基本功能为______、

________、________等,和调度配合能实现环网柜的三遥。

5.馈线终端单元和馈线分段开关配合,安装在户外,在停电情况下,分段开关和终端

电源由FTU提供,FTU中的后备电源有_________和________两种形式。

6.三相交流测控单元的交流采样通道,如果使用一片A/D微处理器,为了保障三路电

压、3路电流实现同时采样,需要采用6个_________器,_______通过______开关连接到A/D, 这样的电路能实现逐路模数转换。

7.配电自动化系统中,通信网分为两层,一层实现________和集结层连接,一层实现

集结层和__________的连接。

8.调度主站遥控命令执行过程为:首先监护和操作人员输入或选择______、输入密码,

具备权限后,选择需要遥控的开关,发送_______预令,主站接收到正确的_______命令,即可发送__________。

9.通信的目的是_______、________传送信息,通信过程中_______是必然的,除选择

好的通信原理外,应选取差错___________措施,保证通信的正确性。

10.通信差错控制的循环传送方式,采用能______编码,发端发送信息报文,收端采用

________方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。

11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工作

模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。

二、多项选择题(每小题2分,共12分)

1. 实施配电自动化系统作用___________。

A. 能够降低线损

B. 减少对配电网的操作次数

C. 和电能质量无关

D. 提高供电可靠性

2. 调度主站的前置机完成____________

A. 图形编辑

B. 数据库维护

C. 通信规约处理

D. 下达操作命令

3. (n,k)线性分组码,校验位的个数_______

A. k

B. n-k D. n-k+1

4. RS485总线_______

A.信号电平为TTL电平

B.并行数据通信

C.采用双绞线 C.信号电平为差分电平

5. 脉冲计数型负荷开关___________

A. 和重合器配合隔离馈线故障

B.达到设定的过流次数并在无电时分闸

C. 达到设定的过流次数时分闸

D.发生过流时分闸

6. ______是开关量采样通道的环节。

A. 采样保持电路

B. D/A转换器

C. 光电隔离 D转换器

三、简答题(共18分)

1.简述配变压器终端单元TTU的作用。(5分)

2. 什么是(n,k)线形分组码的封闭性,线形分组码许用码字的最小码距和码重

有何关系 (5分)

3. 交流采样通道的包括哪几个环节,并简述各个环节作用。(8分)

四、简单计算题(共 15分)

1. 两个信息字分别为1101001、1001010,计算其偶校验位。 (5分)

2. FSK 数字调制分为哪两种,实现时电路有何特点。用1f 表示0,2f =21f 表示1,试画

出两种FSK 调制方式对应于0波形示意图。 (5分)

3. 已知二进制数字信号在2分钟内传送288000个码元,其中接收了30个错误码元。

(1)码元速率R B和信息速率R b是多少。误码率P B和误信率P b是多少

(2)若码元为八进制码元,则R B和R b分别是多少(提示:每一个错误码元按照一位误信率计算)(5分)

五、下图所示的馈线,采用重合器和脉冲计数型开关配合进行故障隔离和恢复。

图中A为重合器,最多可整定为四次重合,每次重合时间间隔为10s,B、C、

D、E为脉冲计数型负荷开关。(1)说明脉冲计数型开关的动作原理。(2)

为了能正常隔离故障,对重合器和脉冲负荷开关参数进行整定。(3)说明

当e段线路发生瞬时故障和永久故障时,故障的处理过程。(12分)

六、馈线FTU通过300/5的电流互感器,接入A、C相电流(电流变化的范围为

-300×~300×),调度主站收到得值为0~4095范围变化,列出标度转换算式

y=k*x+b,y是实际一次值、x是接收的量,计算k和b。(1)当A相电流实际值为-210安时,调度主站接收到得值为多少(2)当主站收到的表示A相电流值的值为200时,实际A相电流值为多少(9分)

本科课程考试参考答案与评分标准

2014/2015学年第一学期

课程名称:配电网自动化技术考试性质:考试试卷类型:A

考试班级:电气1101-1104 考试方法:闭卷命题教师:

一、填空题(每空1分,共35分)

12.配电网按照电压等级分为高压__配电网、中压_配电网、低压__配电网。

13.10kV中压配电线路有__架空__和___电缆__线路两种。

3. 城市或负荷密集型的中压配电网普遍采用电缆供电,当电缆长度超过一定数值时,这类配电网的中性点采取经_消弧线圈__接地方式,如果采取中性点_不接地__方式,会使中压配电网的故障接地点__容性______电流过大,配电网中产生弧光接地过电压,引起绝缘击穿。

4. 电缆线路中和环网柜配套的二次设备名称为__DTU______,它的基本功能为_模拟量测量_、_开关量测量__、_开关控制__等,和调度配合能实现环网柜的三遥。

5. 馈线终端单元和馈线分段开关配合,安装在户外,在停电情况下,分段开关和终端电源由FTU提供,FTU中的后备电源有___UPS__和__超级电容__两种形式。

6. 三相交流测控单元的交流采样通道,如果使用一片A/D,为了保障三路电压、3路电

流实现同时采样,需要采用6个_采样保持__器,_采样保持_器通过_多路___开关连接到A/D, 这样的电路能实现逐路模数转换。

7.配电自动化系统中,通信网分为两层,一层实现_现场层__和集结层连接,一层实现集结层和调度主站的连接。

8. 调度主站遥控命令执行过程为:首先监护和操作人员输入或选择_用户名__、输入密码,具备权限后,选择需要遥控的开关,发送__遥控__预令,主站接收到正确的__返校__命令,即可发送_动令__。

9. 通信的目的是快速、_准确_传送信息,通信过程中_出错__是必然的,除选择好的通信原理外,应选取差错__控制措施,保证通信的正确信。

10. 通信差错控制的循环传送方式,采用能_检错__编码,发端发送信息报文,收端采用_检错__方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。

11. 按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为__全双工__,而RS485通信工作模式为__半双工__,RS232适用于_点_对_点_通信,RS485用于_1点_对_多点_通信。

二、多项选择题(每小题2分,共12分)

1.实施配电自动化系统作用A、C、D。

A. 能够降低线损

B. 减少对配电网的操作次数

C. 和电能质量无关

D. 提高供电可靠性

2. 调度主站的前置机完成 C

A. 图形编辑

B. 数据库维护

C. 通信规约处理

D. 下达操作命令

3. (n,k)线性分组码,校验位的个数 B

A. k

B. n-k D. n-k+1

4. RS485总线__C、D_____

A.信号电平为TTL电平

B.并行数据通信

C.采用双绞线 C.信号电平为差分电平

5. 脉冲计数型负荷开关 A、B

A. 和重合器配合隔离馈线故障

B.达到设定的过流次数并在无电时分闸

C. 达到设定的过流次数时分闸

D.发生过流时分闸

6. __C____是开关量采样通道的环节。

A. 采样保持电路

B. D/A转换器

C. 光电隔离 D转换器

三、简答题(共18分)

2. 简述配变压器终端单元TTU 的作用。 (5分)

答:配电区域站在配电自动化系统中,实现变压器对变压器的运行过程的管理实现

电气量的监测,能对变压器的电压、电流、有功、无功(2分)等电气量的监测,对开

关量进行采集。扩展对电压的合格率进行统计,进行台变的电度计量(2分)。并通过通

信口将以上量送到调度中心(1分)。

黑体字为要点:第一个要点2分,第2个要点2分 第三个要点1分

2.什么是(n,k)线形分组码的封闭性,线形分组码许用码字的最小码距和码重有何关系 (5分)

线性分组码的封闭性:任意多个许用码字的线形组合是一个许用码字。(2分)

最小非零许用码字的码重,是线形分组码的最小码距。(3分)

3. 交流采样通道的包括哪几个环节,并简述各个环节作用。 (8分)

答: 交流采样通道,由二次互感器、滤波器、多路开关,采样保持、模数转换环

节构成。 (3分)

二次互感器:实现从一次互感器模拟量和A/D 采样信号电平的转换。(1分)

滤波器:低通滤波。滤除高频分量和干扰,提高精度。 (1分)

多路开关:实现多路交流量共享A/D 。 (1分)

采样保持:A/D 转换期间,保证模拟量不变。 (1分)

模数转换A/D :实现模拟量到数字量的转换。 (1分)

四、简单计算题(共15分)

1. 两个信息字分别为1101001、1001010,计算其偶校验位。 (5分)

2. FSK 数字调制分为哪两种,实现时电路有何特点。用1f 表示0,2f =21f 表示1,试画

出两种FSK 调制方式对应于0波形示意图。 (5分)

答案:

连续和非连续频率调制,在0和1或1和零变化处,波形是连续和非连续。

(2分)

连续频率调整,是一个振荡器通过调整参数改变频率。 (1分)

非连续频率调整,二个正弦波信号发生器发生信号。 (1分)

(1分)

3. 已知二进制数字信号在2分钟内传送288000个码元,其中接收了30个错误码元。(1)码元速率R B和信息速率R b是多少。误码率P B和误信率P b是多少(2)若码元为八进制码元,则R B和R b分别是多少(提示:每一个错误码元按照一位误信率计算)

(5分)

答:(1)二元码:

R

B

=288000/(2*60)=2400Baud

R

b

=2880000/(2*60)=2400bps

系统误码率:P B=30/288000 =×10-4

误信率: P b =×10-6(2分)

(2)八进制码元

R

B

=288000/(2*60)=2400Band

R b =2880000/(5*60)* log

2

8=7200bps

系统误码率:P B=30/288000=×10-4

误信率: P b=30/(288000*3)=×10-5 (3分)

五、下图所示的馈线,采用重合器和脉冲计数型开关配合进行故障隔离和恢复。图中A 为重合器,最多可整定为四次重合,每次重合时间间隔为10s,B、C、D、E为脉冲计数型负荷开关。(1)说明脉冲计数型开关的动作原理。(2)为了能正常隔离故障,对重合器和脉冲负荷开关参数进行整定。(3)说明当e段线路发生瞬时故障和永久故障时,故障的处理过程。(12分)

答案:

(1)在设定的时间内,达到整定的过流次数时,没电时跳闸。

(2) A重合器整定为重合三次。C、D、E整定为两次,B整定为3次过流。

(3)当e段线路发生瞬时故障时,重合器A跳闸,B、E记录过流1次,延迟10秒后,A重合成功,恢复供电。

(4)当d段线路发生永久故障时,重合器A跳闸,B、E记录过流1次。延迟10秒后,A重合,重合到故障,B、E过流计数达到2次,重合器分闸,失电后,E已达整定次数,所以E开关分闸,并闭锁。重合器分闸后10S,重合器重合,恢复供电。

(1)2分,(2)3分,(3)4分,(4) 3分回答不完整时,酌情给分。

六、馈线FTU通过300/5的电流互感器,接入A、C相电流(电流变化的范围为

-300×~300×),调度主站收到得值为0~4095范围变化,列出标度转换算式y=k*x+b,y是实际一次值、x是接收的量,计算k和b。(1)当A相电流实际值为-210安时,调度主站接收到得值为多少(2)当主站收到的表示A相电流值的值为200时,实际A相电流值为多少(9分)

解:工程量变化范围为-360~360

接收值变化范围:0~4095

工程量y,接收值x, 两点(0,-360),(4095,360)(3分)

-360=k*0+b

360=k*4095+b

解方程:b=-360

k=(360+360)/(4095)= (3分)

y=-210 x=(-210+360)/(720/4095)=853 (2分)

x=200 y=720/4095*200-360= (1分)

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

配电网自动化试题及答案

一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_______,在重要密集及重要场所大量采用_______供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为_________kV, 中压配电网电压等级 ______kV,低压配电网电压等级为______kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用___________不接地方式,当系统的容性电流大于《规程》要求时,采用中性点___________接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是_________,对分段开关操作时,需要电源,通过____________取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有_________或__________。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为_________,其具有_________、________、____________等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号 _________成份,保证___________计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用_________结构,主要计算机设备为:________机、服务器、站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为和两种编码;差错控制方式有_______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________ A. 半双工模式 B.单工模式 C. 循环模式 D.反馈重传 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。 A. 集结层 B. 现场层 C. 变电站 D.局域网 3. (n,k)冗余循环校验码的生成多项式是。)(gx A.是n次多项式 B.是n-k次多项式 n的因式是 C. k次多项式 D.1x 4. 数字通信系统模型中,加密是_________ A. 信源编码的任务 B. 信道编码的任务 C. 压缩的任务 D. 调制的任务 5. DTU中,_____________是交流量采样通道的环节。 A.多路开关 B.消抖电路 C.D/A转换器 D.采样保持器 6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:___________ A. 重合器和电压时间型开关配合 B.必须有通信通道 C. 区域站和FTU配合 C.主站和FTU配合 三、简述题(共18分) 1.简述配电终端单元FTU的主要作用。 (5分)

配电网自动化知识点总结

第一章概述 1.名词解释 1)配电系统:配电区域内的配电线及配电设施的总称。它由变电站、配电站、配电变压器及二次变电站以下各级线路、发电厂直配线路和进户线及用电设备组成。 2)配电系统自动化:(DSA)“是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据等配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。” 3)SCADA:(SCADA系统)即数据采集与监视控制系统。是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。4)SA(变电站自动化):包括配电所、开关站自动化。它是利用现代计算机技术、通信技术将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 5)FA(馈线自动化):包括故障自动隔离和恢复供电系统,馈线数据检测和电压、无功控制系统。主要是在正常情况下,远方实时监测馈线分段开关与联络开关的状态及馈线电流、电压情况,并实现线路开关的远方分合闸操作;在线路故障时,能自动的记录故障信息、自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对未故障区段的供电。 6)DMS(配电管理系统):就是利用当前先进的计算机监控、网络通信、数据处理技术对配电的运行工况进行监视、控制,并对其设备、图纸和日常工作实现离线、在线管理,提高配电运行的可靠性和故障自动分段、故障快速处理。包括配电网SCADA、配电网的负荷管理功能(LM)和一些配电网分析软件(DPAS),如网络拓扑、潮流、短路电流计算、电压/无功控制、负荷预报、投诉电话处理、变压器设备管理等。 7)LM(配电网的负荷管理功能):负荷管理提供控制用户负荷,以及帮助控制中心操作员制定负荷控制策略和计划的能力。其中削峰和降压减载为其主要的两个功能。 8)DPAS(配电网分析软件):配电系统的高级应用软件为配电网的运行提供了有力的分析工具,主要包括:潮流计算、负荷预测、状态估计、拓扑分析、电流/阻抗计算及无功电压优化等。 9)AM/FM/GIS(配电图资系统):是自动绘图AM(Automatic Mapping)、设备管理FM(Facilities Management)和地理信息系统GIS(Geographic Information System)的总称,也是配电系统自动化的基础。 10)DSM(需方用电管理):实际上是电力的供需双方共同对用电市场进行管理,以达到提高供电可靠性,减少能源消耗和供需双方的费用支出的目的。其内容包括负荷监控、管理和远方抄表、计费自动化两方面。 11)FTU:馈线自动化测控终端, 是一种集测量、保护、监控为一体的综合型自动监控装置 12)TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端):对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。 13)RTU:Remote Terminal Unit 微机远方终端/变电站远方终端。 2.问答题 (3)我国配电网有哪些主要特点? 1>城市配电网的主要特点 1》深入城市中心地区和居民密集点,负载相对集中,发展速度快,因此在规划时应留有发展余地。 2》用户对供电质量要求高。 3》配电网的设计标准较高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。 4》配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。 5》随着配电网自动化的水平提高,对供电管理水平的要求越来越高。 6》对配电设施要求较高。因为城市配电网的线路和变电站要考虑占地面积小、容量大、安全可靠、维护量小及城市景观等诸多因素。 2>农村配电网的主要特点 1》供电线路长,分布面积广,负载小而分散;用电季节性强,设备利用率低。 2》发展速度快,存在建设无规划,布局不合理,施工无设计,设备质量差等先天不足。 3》农电队伍不稳定,专业水平不理想。

《配电网和配电自动化系统》作业题

作业: 1. 配电网分为哪几个部分,每一部分各有什么特点。 2. 配电网和输电网的分界点在什么地方,对配电网的稳态分析,上级电网可以简化等值为什电路。 3. 什么是短路容量,用户侧短路容量大小对用户配电网的有何影响。 4. 一般配电网环网设计、辐射运行,解释其道理。 5. 中压配电馈线的电气接线有哪几种?各有什么特点。 6. 描述GIS系统在配电管理系统中的作用。 7. 描述典型的调度主站有哪些主要设备,计算机网络结构的形式,及各台计算机的作用。 8. 配电网的定义是什么,配电网中包括那些设施、设备。 9. 什么是配电馈线的手拉手接线,什么是三分段三联络接线? 10.简述什么是环网柜,环网柜的用途是什么? 11. 简述什么是开闭所。开闭所常用的主接线有哪几种,各有什么特点。 11. 典型三层配电自动化系统是哪三层,各层的作用是什么? 12. 解释遥测、遥信、遥控、遥调的概念。 13. 什么是SCADA系统,SCADA系统的一般结构分为哪几个层次,其基本功能是什么? 14. 配电管理系统分为哪些部分,各部分的作用是什么。 15. FTU、TTU、DTU各是什么装置,有什么功能? 16. IED有什么特征?试列出几个电力系统用的IED装置的名称。 17.实施配电自动化的难点是什么? 18. 为什么说配电自动化技术是一门发展中的技术。 19.我国调度系统分为哪五级?给出其调度范围? 20. 典型的调度主站采用什么网络形式,有那些主要设备,用途是什么? 21. 调度主站软件由哪几部分构成? 22.解释E1 2M的由来。 第二章 1.当前分布式调度主站分为哪两类,有哪些设备,设备作用是什么?

配电网自动化试题及答案

配电网自动化试题及答 案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

一、填空题(每空1分,共33分) 1.配电网按照电压等级分为:_______配电网,_______配电网,_______配电网。 2. 我国中压架空馈线的常见结构是___________、___________、______________。 3. 配电网的设计原则_____ __设计,__ ______运行。 4. 架空馈线终端单元FTU安装在户外,能经受恶劣环境,因此设计时,需要考虑 ________、_______、________等因素的影响,从而导致设备的制造难度加大, ______和造价的矛盾非常突出。 5. 馈线自动化系统中,和配电变压器配合的二次设备为________,一般具有 ______、_________、_________等功能。 6. 智能测控装置(IED)交流采样通道中,多路开关的作用是____________,采样保持器的作用是因A/D转换需要时间,将_________保持一段时间。采样保持器工作时,每一次采样保持分为跟踪和保持两个阶段。 7. 配电自动化系统在调度主站进行遥控操作时,操作和监护人员具备遥控权限 后,才能进行遥控操作,遥控过程分为,发送________和__________,在没有发送动令之前可以发送遥控_________命令。 8.常见的基带信号的编码波形有单极性________码、单极性________码、双极性 _________码、双极性________码、差_______码等。 9. 反馈重传差错控制,收端收到信息后,收端收到信息后,进行_________、并 将_______结果反送到发方,发方收到收方_______接收的报文后,这一次信息发送结束,否则,重新发送报文,直到接收到收方_________的报文。 10. RS232C为______异步通信接口,同步方式为________同步法,适用于_______ 通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1.配电调度主站系统的典型的局域网络结构为__________。

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

配电网自动化存在的问题及解决措施 樊涛

配电网自动化存在的问题及解决措施樊涛 发表时间:2019-03-12T11:22:04.093Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:樊涛[导读] 摘要:配电网自动化是对配电网上的所有设备进行实时远方监控以及协调的集成系统。 (国网江苏省电力有限公司灌南县供电分公司江苏连云港灌南 223500)摘要:配电网自动化是对配电网上的所有设备进行实时远方监控以及协调的集成系统。电力系统配电网自动化技术是指多种现代高科技在配电网自动化方面的应用,主要包括现代电子计算机技术、通信技术等等。近年来,我国电力系统自动化在多个方面都有迅速的发展,比如高压网路、发电厂等等。然而在配电网上是相当落后的。在我国城市化进程的不断加快的背景下,配电网供电质量的矛盾日益突出,所以想要 提高配电网供电质量,必须要进一步推进电力系统配电网自动化建设。 关键词:配电网;自动化;问题;解决措施 1概述配电网运行系统 1.1 配电网自动化主站系统 配电网自动化主站系统在配电网自动化系统是最顶层, 分别是配电网应用软件子系统DAS、配电SCADA主站系统以及配电故障诊断恢复等等。[1]想要更好的保证配电网自动化系统在投入运营之后, 能够满足相关的技术要求, 应该对配电网应用软件子系统DAS和配电网故障诊断恢复做联调测试。配电主站系统中的AM/GIS是获得、保存和分析电力设备的属性资料, 从而建立的信息化数据库管理系统。 1.2 配电网自动化终端系统 配电网自动化终端系统是应用于中低压电网的每种远方监测、控制单元的总称, 其关键功能是对开闭所、以及环网柜等进行有力的监控,从而实现FTU、TTU等各项功能、对故障的控制功能, 为配电网自动化主站系统提供更好的配合基础, 也为子站实现配网运行中的工况检测以及配电网故障中的非故障区域的修复, 创造一些技术条件。 2电力系统配电网中自动化技术应用的主要功能在电力系统中应用自动化技术具有重要作用, 能够有效促进配电网自动化的发展, 确保配电网能够朝着自动智能化的方向发展。通过自动化技术还能有效改善配电网的基本结构, 提高电网的基本供电能力。将自动化技术融入到电力系统配电网中, 能够对配电网进行全面监控,监控环节具有持续性与远程性, 能收集电网供配电环节中电流变化的数据, 还能促进数据信息之间的有效共享, 提高配电网基本监控成果。技术人员能够根据实际工作要求, 对配电网的基本运行情况进行查看, 找寻主要的安全问题, 便于配电网稳定运行。 在配电网的运行过程中, 要发挥出馈线自动化功能, 确保电力系统运行的安全性能够有效提升。在自动化系统运行中如果出现较多问题,通过检测系统能够发现问题, 然后根据问题提出应对措施。技术人员通过检测系统掌握问题的根源, 从而提高系统的安全性与稳定性, 降低各类故障威胁。在电力系统中应用自动化技术具有重要作用, 能够将电网运行中的各项数据进行收集, 提高数据应用的真实性, 便于配电网的自动化管理。比如可以根据实际运行要求, 设定停电自动化管理系统, 对获取的数据进行分类, 对故障的产生位置进行精确化定位, 确定停电基本范围, 确保各项维修操作稳定开展, 提高检修效率, 在最短时间内恢复供电。 3配电网自动化的现状分析 3.1配电网自动化建设认识不够 目前,我国电力企业对配电网自动化认识程度不够,导致很多企业投资人员没有正确认识自动化建设的重要性。配电网自动化建设在电力行业并没有获得统一协调认知,人们对于配电网建设的主要追求目标依然是投资回报。很多人认为,配电网自动化建设的回报率不高,且对建设技术、建设方法等要求很高,最终会降低企业经济利润。这种认识与想法非常片面,没有正确对待计算自动化技术和配电网经济效益回报之间的长久正比例关系。此外,我国政府相关部门并没有形成统一的配电网自动化建设体系与规章制度,经济市场中也没有规章制度可依,不利于配电网自动化建设的发展。 3.2配电网自动化功能设计不全面 很多城市进行配电网自动化建设,不仅是为了解决城市部分地区的用电需求,更重要的是合理调整与把控地区的电压。所以,城市大部分配电网建设中依然采取传统的配电建设模式,只有少数地区采用自动化建设模式。调查资料显示,很多城市电网系统的设计功能只有在大面积或者大范围停电时才会发挥其调控作用,部分停电或部分故障时无法充分发挥其调控与管理作用。虽然我国很多配电网自动化建设中都采取了各种各样的电力系统和建设方法,但是配电网系统的功能却比较单一或相似,无法很好地体现配电网自动化的调控与管理作用。 4配电网自动化技术的具体应用 4.1 DTS调度仿真防误系统 DTS调度仿真防误系统能够为配电网系统的调度工作发挥辅助作用, 可以避免调度操作的失误信息传达。操作系统的智能化使得主计算机的每一个命令以及具体操作过程都会在防误系统中呈现, 在传达信息存在错误的情况下, 防误系统会在第一时间发出警告, 引起工作人员的关注。然后相关工作人员会对警告发出的具体原因进行调度检查, 切实解决问题。此外, 工作人员可以在结合配电网实际情况的基础上利用仿真系统的模拟操作进行调度, 在减轻人员工作压力的同时实现整体操作的便捷。 4.2馈线自动化技术 馈线自动化技术作为一种综合智能系统, 能够对数据进行智能化运算, 实现对整个配电网系统的监控和检查, 还可以对电气设备的运转方式进行监察保护。在配电网系统中应用馈线自动化技术, 能够发现配电网工作中出现的故障问题, 节约维保人员的工作时间, 降低电气设备的维修成本。同时还具备地域定位能力, 可以精确的反映出发生故障的地域, 进而保证配电网系统故障的高效排除。馈线自动化技术容易受到外界条件的干扰, 因此, 目前在配电网系统中的应用还不是十分广泛。 4.3智能电网与电网调度自动化技术的应用 在计算机技术应用该过程中, 信息管理技术的应用范围较广, 实际应用价值较高。随着我国科学技术的快速发展, 当前信息管理技术与电力系统之间的融合度逐步提升, 通过二者之间的有效结合, 能够对电网运行环节进行有效控制, 确保电网朝着智能化的方向稳定发展。目前配电网自动化技术的有效研究主要是向电网调度自动化技术的方向发展, 对技术应用能够进行不同等级的划分, 不同等级的电网调度需要充分发挥出计算机的应用功能, 在电网调度系统中全面发挥计算机系统的应用价值, 对电网系统实施监控, 采集多项数据, 分析数据, 提高管理系统的运行效率与安全性。

配电网自动化A卷试题及标准答案

采用________方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。 11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工作 模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1. 实施配电自动化系统作用___________。 A. 能够降低线损 B. 减少对配电网的操作次数 C. 和电能质量无关 D. 提高供电可靠性 2. 调度主站的前置机完成____________ A. 图形编辑 B. 数据库维护 C. 通信规约处理 D. 下达操作命令 3. (n,k)线性分组码,校验位的个数_______ A. k B. n-k C.n D. n-k+1 4. RS485总线_______ A.信号电平为TTL电平 B.并行数据通信 C.采用双绞线 C.信号电平为差分电平 5. 脉冲计数型负荷开关___________ A. 和重合器配合隔离馈线故障 B.达到设定的过流次数并在无电时分闸 C. 达到设定的过流次数时分闸 D.发生过流时分闸 6. ______是开关量采样通道的环节。 A. 采样保持电路 B. D/A转换器 C.光电隔离 D.A/D转换器 三、简答题(共18分) 1.简述配变压器终端单元TTU的作用。(5分) 2. 什么是(n,k)线形分组码的封闭性,线形分组码许用码字的最小码距和码重 第2 页共12 页

3. 交流采样通道的包括哪几个环节,并简述各个环节作用。(8分) 四、简单计算题(共 15分) 1. 两个信息字分别为1101001、1001010,计算其偶校验位。(5分) 第 3 页共12 页

配电网自动化习题答案

1 配电网有那些特点?从配电网自动化的角度看,为何将配电网的结构复杂,数据量大视为重要特点? 与输电系统比较,配电网具有以下特点:配电网地域比较集中,电压等级低、级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大。网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状网、树状网及环网,环网又可分为普通环式及手拉手环式。在配电网运行中,环网均以开环形式运行。在城市配电网中,随着现代化的进程,电缆线路将越来越多,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性。配电网中性点接地方式有以下两类: ①中性点有效接地系统②中性点非有效接地系统 6)配电网内设备类型多且数量大,多种设备装于露天,工作条件恶劣 7)配电网内运行方式多变。 8)配电网中采用的通信方式多,但通信速率往往没有输电系统要求高 9)配电网中,即使自动化程度较高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制。 10)配电网中有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。 11)分布式电源(网) 配电网的主要特点是数据量庞大,网络结构复杂,这是由于面对用户,网络运行方式变化多而快,要求处理问题及时,这些特点直接影响DAS系统的结构。 2 在电力系统中,怎样划分DMS、EMS的功能区域?它们的功能有那些异同点? 第四页图 1.2 整个配电网从变电、配电到用户用电过程,均由DMS系统进行监控和管理;而包括发电厂在内的输电系统,则是在能量管理系统(EMS)的监视、控制与管理下运行。EMS与DMS都是有明确对象的管理系统,但两者之间又是有联系的。通常,DMS应执行EMS的宏观调控命令,并有必要向EMS系统传递必需的信息。 3 DAS与DMS是否指同一功能系统? DAS是指配电网自动化系统,是能够实时监视、协调和运行配电系统的部分元件和全部元件的一个完整的信息采集、传递与处理的集成自动化系统。 当今,我国将变电站自动化、馈电线自动化、需方用电管理及配电管理自动化的有机集成称为配电管理系统(DMS);将第一和第二部分相关的自动化系统合称配电自动化(DA) DAS 与DMS两种关于配电网自动化的概念,实际是同一的。 4 熟悉DAS的基本功能及结构。 按DAS的基础性功能,可以分成以下功能:自动控制功能。主要包括:自动母线分段、馈线调度切换与自动分段,综合电压/无功控制、变电站负荷平衡、自动抄表等自动控制功能。数据采集与处理功能。人工控制功能。保护功能。负荷管理功能。远方计量功能。各种管理、估计、计算的功能等 结构:当前DAS系统结构多分为三个层次,即调度中心、地区电网管理中心,分散现场操作区(馈电网络区域)。第八页图1.3 5.怎样用功能子过程说明DAS的功能?有哪些子过程? 答:馈线自动化(FA) 配电网自动化(DA) 变电站自动化(SA) 配电网通信系统配电网地理信息系统(GIS)配电网管理系统(DMS)潮流分析、优化及其他应用软件调度员培训模拟系统(DTS)负荷管理系统(LM)需方用电管理(DSM)配电网SCADA 子过程如下:配电自动化。DA实现的是配电网中最基本和最重要的自动监控功能。 配电网实时数据检测与监控系统。配电网的实时数据检测与监控系统,是DMS实现自动化管理的基础。 2

配电网自动化A卷试题及答案(DOC)

. 一、填空题(每空1分,共35分) 1.配电网按照电压等级分为_______配电网、_______配电网、________配电网。 2.10kV中压配电线路有__________和__________线路两种。 3.城市或负荷密集型的中压配电网普遍采用电缆供电,当电缆长度超过一定数值时, 这类配电网的中性点采取经_____________接地方式,如果采取中性点______方式,会使中压配电网的故障接地点________电流过大,配电网中产生弧光接地过电压,引起绝缘击穿。 4.电缆线路中和环网柜配套的二次设备名称为________,它的基本功能为______、 ________、________等,和调度配合能实现环网柜的三遥。 5.馈线终端单元和馈线分段开关配合,安装在户外,在停电情况下,分段开关和终端 电源由FTU提供,FTU中的后备电源有_________和________两种形式。 6.三相交流测控单元的交流采样通道,如果使用一片A/D微处理器,为了保障三路 电压、3路电流实现同时采样,需要采用6个_________器,_______通过______开关连接到A/D, 这样的电路能实现逐路模数转换。 7.配电自动化系统中,通信网分为两层,一层实现________和集结层连接,一层实现集 结层和__________的连接。 8.调度主站遥控命令执行过程为:首先监护和操作人员输入或选择______、输入密码, 具备权限后,选择需要遥控的开关,发送_______预令,主站接收到正确的_______命令,即可发送__________。 9.通信的目的是_______、________传送信息,通信过程中_______是必然的,除选择好 的通信原理外,应选取差错___________措施,保证通信的正确性。 .

配电网自动化试题及答案

、填空题(每空1分,共33 分) 1.中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对________ ,在重要密集及重要场所大 量采用_______ 电等特点。 2.我国高压配电网一般采用的电压等级为_________________ kV,中压配电网电压等级 ______ kV,低压配电网电压等级为______ kV, 3.为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用_____________ 接地方式,当系统的容 性电流大于《规程》要求时,采用中性点____________ 地方式。 4.中压馈线和分段开关配合的终端单元是___________ 对分段开关操作时,需要电源, 通过_____________ 得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终 端单元配有________ 或____________。 5.馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为______________ ,其具有 _________ 、________ 、 ___________ 功能。 6.智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号_____________ 成份,保证____________ 算的精度。 7.典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用____________ ?吉构,主要计算机 设备为:_________ 、服务器、 _________ 站及Web!务器等。 8.在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控 预令中的_______ 和__________ ,操作相关的对象继电器和 _______ ■继电器,如果其能正 确动作形成遥控返校报文,等待_________ 。 9.通信时,差错控制编码分为______ 和_________ 两种编码;差错控制方式有_________ 传送、反馈重传差错控制、信息________ 寸比、_____ 纠错、混合纠错等方式。 10.____________________________________ 调度SCADA系统的主站软件分为软件和 ______________________________________________ 软件,支持软件分为 ____________ 辑、_____________ 辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1.RS485总线的通信模式为____________ A.半双工模式 B. 单工模式 C. 循环模式 D. 反馈重传

配电网自动化试题与答案

. 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_______,在重要密集及重要场所 大量采用_______供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为_________kV, 中压配电网电压等级 ______kV,低压配电网电压等级为______kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用___________不接地方式,当系统的 容性电流大于《规程》要求时,采用中性点___________接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是_________,对分段开关操作时,需要电 源,通过____________取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有_________或__________。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为_________,其具有 _________、________、____________等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号_________ 成份,保证___________计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用_________结构,主要计算 机设备为:________机、服务器、站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥 控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为和两种编码;差错控制方式有 _______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、纠错、混合纠错等方式。... 一、填空题(每空1分,共35分) 1.配电网按照电压等级分为_______配电网、_______配电网、________配电网。 6.三相交流测控单元的交流采样通道,如果使用一片A/D微处理器,为了保障三路电 压、3路电流实现同时采样,需要采用6个_________器,_______通过______开关连接到A/D, 这样的电路能实现逐路模数转换。 7.配电自动化系统中,通信网分为两层,一层实现________和集结层连接,一层实现 集结层和__________的连接。 8.调度主站遥控命令执行过程为:首先监护和操作人员输入或选择______、输入密码, 具备权限后,选择需要遥控的开关,发送_______预令,主站接收到正确的_______命令,即可发送__________。 9.通信的目的是_______、________传送信息,通信过程中_______是必然的,除选择 好的通信原理外,应选取差错___________措施,保证通信的正确性。 10.通信差错控制的循环传送方式,采用能______编码,发端发送信息报文,收端采用 ________方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。 11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工作 模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1. 实施配电自动化系统作用___________。 A. 能够降低线损 B. 减少对配电网的操作次数 ..

配电网自动化A卷试题及答案

... . . 一、填空题(每空1分,共35分) 1.配电网按照电压等级分为_______配电网、_______配电网、________配电网。 11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工 作模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1. 实施配电自动化系统作用___________。 . 资料. ..

《配电网和配电自动化系统》C卷答案

本科课程考试参考答案与评分标准 第一学期 课程名称:配电网自动化技术考试性质:考试试卷类型:C 考试班级:电气1101-1104 考试方法:闭卷命题教师: 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 配电网按照电压等级分为:高压配电网,中压配电网,低压配电网。 2. 我国中压架空馈线常见的结构是树形、手拉手、三分段三联络。 3. 配电网的设计原则__环网__设计,__辐射___运行。 4. 架空馈线终端单元FTU安装在户外,能经受恶劣环境,因此设计时,需要考虑__温度__、__湿度_____、__防尘__等因素的影响,从而导致设备的制造难度加大,_可靠性__和造价的矛盾非常突出。 5. 馈线自动化系统中,和配电变压器配合的二次设备为_TTU__,一般具有_电气量采样_、_开关量采样__、__电度__等功能。(只要答对3个TTU功能,不扣分) 6. 智能测控装置(IED)交流采样通道中,多路开关的作用是_共用AD__,采样保持器的作用是因A/D转换需要时间,将__采样值持一段时间。采样保持器工作时,每一次采样保持分为跟踪和保持两个阶段。 7. 配电自动化系统在调度主站进行遥控操作时,操作和监护人员具备遥控权限后,才能进行遥控操作,遥控过程分为,发送__预令__和__动令__,在没有发送动令之前可以发送遥控__撤销__命令。 8.常见的基带信号的编码波形有单极性__归零__码、单极性_不归零__码、双极性___归零__码、双极性__不归零__码、差__分__码等。 9. 反馈重传差错控制,收端收到信息后,收端收到信息后,进行__校验__、并将_校验_结果反送到发方,发方收到收方__正确__接收的报文后,这一次信息发送结束,否则,重新发送报文,直到接收到收方__正确__的报文。 10. RS232C为_串行__异步通信接口,同步方式为__起止式__同步法,适用于__点对点__通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1.配电调度自动化主站系统的典型网络结构为 A 。

配电网主站及终端调试

第二章配电网仿真系统整体结构 三、仿真系统主要实现的功能 本次仿真培训为四方华能公司的CSDA2000配网自动化系统方案,该系统是国内最早针对配电网改造需求而诞生的国家重点产品之一。 1、配电主站软件功能: 配网自动化主站系统的软件子系统及功能主要包括:配电SCADA、配电PAS、配电GIS、配电FA、配电网改造设计分析系统。 2、配电网通信处理:通信数据采集及处理,规约及介质转换(CSE200通信处理机)。 3、配电自动化终端:测控、保护、通信及故障处理(CSF206LS型、CSF101型FTU)。 4、大屏幕投影。 第一层为现场设备层: 主要为FTU、TTU、远动终端单元(RTU)和电量集抄器等构成,这些设备统称为配电自动化终端设备。在柱上开关处安装馈线终端单元(FTU),完成对柱上开关的监控。 ①FTU的工作电源一般来自FTU自身携带的免维护蓄电池;开关的操作电源以及蓄 电池的充电电源一般来自柱上开关两侧的电压互感器器。 ②FTU一般采用高性能单片机作为CPU,具有带光电隔离的开关量输人和交流样功 能,具有对时功能和定值远方下装和召唤功能;具有故障检测和上报功能;具有抗恶劣环境(高温、严寒、防雷、防尘、防雨等)功能。 ③在配电变压器处安装监测单元(FTU),除了完成配电变压器进行常规监测外,一般 还具有低压侧无功电压综合控制、分散用户抄表集中器与电能核算功能。 ④在配电开闭所和配电变电站安装远动终端单元(TTU),电量集抄器安装于配电变压 器附近,用于采集分散用户的电量数据为用电科学管理提供依据。 2、第二层为区域集结层: 以110kV变电站或重要配电开闭所为中心,将配电网划分成若干区域,在各区域中心设置配电子站又称区域工作站,用于集结所在区域内大量分散的配电终端设备,如馈线终端单元(FTU))、配变终端单元(TTU)和电量采集器的信息。 3、第三层为配电自动化子控制中心层: 建设在城市的区域供电分局,一般配备基于交换式以太网中档配电自动化后台系统,往往还包括配电地理信息系统、需方管理和客户呼叫服务系统等功能,用于管理供电分局

相关文档
相关文档 最新文档