文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种基于PT100测温传感器的配电设备智能监测告警系统应用介绍

一种基于PT100测温传感器的配电设备智能监测告警系统应用介绍

B R —D M S 1000 配电设备(温升)故障监测告警系统用于监测开关柜(环网柜)电缆接头温度和电流,当温度超过设定值或因负载变化(短路)造成电流急剧增大时,系统发出声、光告警并通过移动网络发出电话和短信远程告警,实现24小时不间断在线监测,确保开关柜(环网柜)在故障出现前得到及时处理。

系统由一台监测告警主机和若干台采集器组成,主机与采集器之间通过R S 485连接。经由网关设备将监测数据传输到云平台,实现电脑和手机端远程在线监测。

告警主机:

配置7英寸L C D 触摸显示屏,实时显示所监测的温度和电流,具有4种告警功能:声音警、灯光告警、电话告警和短信告警。 采集器:

【T 06A】单台采集器监测6路温度,2个间隔配置一台。

【T 33A】单台采集器监测3路温度和3路电流,一个间隔配置一台。

告1 概述

2 系统组成

3

型号及功能

温度监测电流监测

告警主机采集器温度监测电流监测

温度监测电流监测

采集器

采集器

采集器

短信告警电话告警一种基于PT100测温传感器的配电设备智能监测告警系统应用介绍

成都贝锐智能电气有限公司 曹有平

4 技术指标

【工作电源】A C 220V &D C 220V ()兼容。

【温度监测精度】<0.5℃

【设备功耗】主机<15W 采集器<5W

【通信方式】R S 485 通信距离≤1000米 【相对湿度】≤95%R H

±10%【电流监测精度】<1%

【工作温度】-10~+55℃ 【贮存温度】-20~+70℃ 【绝缘耐压】>2000V 5 安装及连线

告警主机

【结构尺寸】宽*高*深=218*188*42(m m )

【安装方式】壁挂式安装,将随机配送的壁挂件固定于墙上,将主机挂上即可;

主机尺寸安装支架

【连线方法】电源AC /DC V ,220交直流兼容,L /+端为交流火线或直流正端,N /-端为交流零线或直流负端。RS485-1用于与采集器组网,RS485-2

备用,接线图如下。

采集器

【结构尺寸】长*宽*高=140*79*32(mm );

【安装方法】 采集器安装于电缆室柜壁,安装孔距123.6*60(mm )。

温度传感器安装

RS485-RS485-RS485

电流互感器接线法

温度传感器、电源及通信线接线法BR-T06A 安装示意图

AC -L /+AC -N /-

温度传感器