A排柱、梁脚手架支撑计算书

模板支架搭设高度为32.0米。

基本尺寸为:两排梁,单梁截面为 B×D=300mm×1500mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=1.00米,立杆的排距L=1.2米,水平杆的步距 h=1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.50。

纵梁

排柱纵梁

一、梁底支撑

作用于支撑钢管的荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = 25.000×1.500×1.000=37.500 kN/m;

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.350×1.000×(2×1.500+0.650)/ 0.650=1.965 kN/m;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值 P1= (1.000+2.000)×0.650×1.000=1.950 kN;

2.梁底支撑:

在此脚手架的基础上进行加密,此项可不必进行验算。

二、梁底纵向钢管

纵向钢管只起构造作用,通过扣件连接到立杆。

三、扣件抗滑移

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.000 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R=10.845 kN;

R < 16 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16kN。

梁底支撑水平受力杆与立杆交接处采用双扣件。

四、立杆的稳定性

立杆的稳定性计算公式

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括:

横杆的最大支座反力: N1 =10.845 kN ;

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×32.000=4.957 kN;

N =10.845+4.957=15.802 kN;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l o/i 查表得到;

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.58;

A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.89;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 5.08;

σ -- 钢管立杆抗压强度计算值 ( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 N/mm2;

l o -- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式(1)或(2)计算

l o = k1uh (1)

l o = (h+2a) (2)

k1 -- 计算长度附加系数,按照表1取值为:1.167 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.700;

a -- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度:a =0.300 m;

公式(1)的计算结果:

立杆计算长度 L o = k1uh = 1.167×1.700×1.500 = 2.976 m;

L o/i = 2975.850 / 15.800 = 188.000 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.203 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=15802.447/(0.203×489.000) = 159.191 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 159.191 N/mm2小于 [f] = 205.00满足要求!

立杆计算长度 L o = h+2a = 1.500+0.300×2 = 2.100 m;

L o/i = 2100.000 / 15.800 = 133.000 ;

公式(2)的计算结果:

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.381 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=15802.447/(0.381×489.000) = 84.818 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 84.818 N/mm2小于 [f] = 205.00满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l o = k1k2(h+2a) (3)

k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 2.100 按照表2取值1.070 ;

公式(3)的计算结果:

立杆计算长度 L o = k1k2(h+2a) = 1.167×1.070×(1.500+0.300×2) = 2.622 m;

L o/i = 2622.249 / 15.800 = 166.000 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.256 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=15802.447/(0.256×489.000) = 126.234 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 126.234 N/mm2小于 [f] = 205.00满足要求!

搭设要求

a.当脚手架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接,设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3;

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置,四周和中部每10--15m设竖向斜杆,使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层;

d.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。

e.架子与柱与纵梁需进行加固处理。

f.梁底支撑钢管与下方纵梁要进行加固处理。

剪刀撑的设计:

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;

b.中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。

顶部支撑点的设计:

a.最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm;

b.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm;

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载N≤12kN时,可用双扣件;大于12kN时应用顶托方式。

支撑架搭设的要求:

a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的;

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

施工使用的要求:

a.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式;

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放;

c.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。